文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主变电所作业规程

主变电所作业规程

主变电所作业规程
主变电所作业规程

山西太原东山五龙煤业有限公司井下主变电所安装施工作业规程

单位负责人:张台俊

编制人:王超

施工单位:湖南核工业有限公司五龙项目部

编制时间:2014年08月24日

目录

一、工程概况

二、工程主要内容

三、施工前的准备

四、施工方案

五、施工方法

六、安装质量标准及要求

七、施工安全措施

八、机具设备计划

九、保证措施

十、现场文明施工

山西太原东山五龙煤业有限公司

井下主变电所安装施工作业规程

一、工程概况:

太原东山五龙煤业井下主变电所安装包括:2台KBSG-630/10型矿用隔爆型干式变压器,1台

KBSG-200/10型矿用隔爆型干式变压器,18台PJG40-

10KV型隔爆型高压配电装置,18台KJZ型隔爆馈电开关,2台ZBX—4.0/660V隔爆照明变压器综合保护装置,1套KJF80型隔爆兼并安型井下电力测控分站,42套

DSG18/127LED矿用隔爆型巷道灯,及其电缆敷设、接地、井下照明等安装工程。

二、工程主要内容:

1、设备、材料从场地至安装地点的运输;

2、安装PJG40型隔爆型高压配电装置18台;

3、安装KBSG-630/10矿用隔爆型干式变压器2台;

4、安装KBSG-200/10矿用隔爆型干式变压器1台;

5、安装KJZ矿用隔爆馈电开关18台;

6、安装ZBX-4.0/660V隔爆照明变压器综保装置2台

7、动力电缆、控制电缆及照明电缆的敷设;

8、安装DSG18/127LED矿用隔爆型巷道灯42套

9、接地网线的敷设;

10、安装完成后的调试;

三、施工前的准备工作

施工前的准备工作是保证施工连续顺利进行的前提,主要包括技术准备,物资准备、劳动组织准备。

1、技术准备

施工前,应勘察现场,收集有关技术资料,安装标准,提前定制有关的专项安全措施,在工程开工前,对施工人员进

行技术、安全交底,使从事该工程的所有人员充分了解和掌握该工程的施工特点和技术要求,通过图纸会审发现图纸中存在问题,在开工之前得以解决,明确工程所用的主要材料

规格、来源,测量校核巷道尺寸是否一致,施工开始前,通过测量给出巷道的中心线和电气设备位置中心线,作为施工中测量和调整的基准,为施工打下良好基础。

2、物资准备

材料、构配件制品、施工机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资的准备工作必须在开工之前完成,

根据各种物资所需要用量,计划分类落实货源,安排加工使

其满足连续施工要求。按材料名称、规格、使用时间,编制出材料需用量计划,为组织备料、提供依据。要求甲方提供现场施工用水源和电源。

3、劳动组织准备

主要施工管理人员表

施工人员

四、施工方案

根据施工经验,我们施工人员提前进入现场,并做好施工前准备工作。

1、根据变电所设计图纸、现场情况等进行了研究,做到每一个施工人员心中有数,严格按图纸及质量标准施工。

2、对到货的高低压开关柜、变压器作详细的检查和耐压试验,(同时将变电所照明灯具安装好)

3、利用现有的提升设备,把变电所所有设备用3天时间分批入井,同时井下有人接应,并将设备运至变电所就位。

4、变电所各种设备在入井前,先用棉垫包好,再用塑料布罩住以防水淋。

5、高低压防爆开关校正后固定。

6、配接高低压母线及控制线。

7、安装变压器,接地母线。

8、做好施工记录。

9、全部安装完工后,逐一对高低压柜进行调试整定后送电试运行。

五、施工方法

1、基础验收

依据设备安装的基准线和基准点,验收设备基础。重点检查基础的直线度和水平度,以及基础上平面的标高。再检查电缆沟内各预埋件是否齐全,电缆穿线管是否预埋。基础验收完毕,应作出设备基础验收记录,请建设、监理单位予以确认.不合格部位以书面形式通知建设、监理单位,由建设单位安排施工单位进行整改。

2、设备安装

依据设备布置图,使各高爆开关依次就位。拆除高爆开关法兰盘封口板,采取边就位边安装的施工方法。设备就位后依次进行超平找正工作。用连接螺栓将相临的开关连接起来。用设备自带的母线将相临的两台设备的母线端子连接起来,安装时要保证相间及对地最小安全距离不小于125mm。

固定母线用的连接螺栓应为符合国家规定的镀锌制品,螺栓要紧固,垫圈齐全,弹簧垫要压平。母线安装要平直整齐,相序排列符合国家标准规定。母线着色A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。设备连接的防爆面必须完整、无锈,结合面粗糙度符合产品规定,防锈措施良好,螺栓垫圈齐全。设备安装完毕后,将设备与基础点焊固定。

3、防爆馈电开关安装

1)依据设备布置图将各馈电开关就位,用拉线和尺量的

方法找正各开关。保证开关间距符合设计要求.操平找正后将开关点焊固定。

对开关进行检查:

2)外观检查:无机械磨损,传动机构动作灵敏、可靠,滞动时间不超过15~25ms;

3)衔铁平整,接触面清洁、无锈蚀,无油污,吸合可靠;

4)真空度检查,加交流电压10KV,真空管间隙要求为

2mm,时间1min,应无击穿放电现象。

5)吸力线圈在80‰~115‰额定电压范围内能正常吸合;

6)三项触头接触的不同期性符合设备出厂技术文件的规定。

4、变压器安装

1)依据设备布置图将变压器就位,保证变压器本体与巷道壁的间距,将2台变压器操平找正。

2)对变压器进行检查:

3)高低压瓷件严禁有裂纹、缺损、瓷釉损毁等缺陷;

4)螺栓紧固,并有防松措施,绝缘螺栓无损毁,防松绑扎

完好,铁芯无变形,线圈绝缘层完好,各组线圈排列整齐,引

出线绝缘良好与套管连接牢固,接线正确;电压切换装置接

线正确紧固,各档触头接触严密,弹力良好;穿心螺栓的绝缘

良好。

5、电缆敷设

1)变电所内的电缆沿电缆沟敷设,变压器及通道内的电

缆沿硐室壁采用电缆挂钩吊挂。电缆挂钩间距2m.

2)依照电缆编号、起始、终止点,逐根敷设;

3)电缆在电缆沟内由上向下的排列顺序为:高压动力、

低压动力、控制电缆;

4)电缆穿过变电所地坪时需穿管,钢管直径应大于电缆

直径的1.5倍,管口封闭严密,埋入地面深度不小于100㎜;

5)电缆敷设后及时挂牌、整理。使其横看成线,纵看成行。引出方向一致,避免交叉重叠,达到整齐美观;在电缆终端头、连接处、拐弯处应设标志牌;

6)电缆敷设时按需要留出足够的备用长度;

7)电缆弯曲半径应满足电缆最小弯曲半径;

8)铠装电缆接地线满足下列要求:电缆截面为120㎜2时,接地线截面不小于10㎜2;电缆截面为150㎜2时,不小于

25㎜2.

6、电缆接线

1)高压电缆头制作:

2)卸下高爆开关进线喇叭口,将电缆端头穿过喇叭口;

3)剥外护套层,从电缆端头剥外护套,一般约700㎜;

4)切断钢丝,剥内护套,从护套口往上保留30㎜钢丝,用铜丝扎紧钢丝;

5)沿扎线处锯齐并剥去上端钢丝,在钢丝口往上留

20mm内护套,其余护套全部剥除,分开芯线,割去芯间充填物;

6)确定电缆终端头的位置,电缆引至设备连结线的长度,留200~300㎜余量后锯断电缆;

7)用软接地线在每芯屏蔽层上扎紧,多余软铜丝引至钢丝,并用铜丝扎紧,焊牢。将接地铜线引出装上接线端子,压接并引出地线;

8)对电缆相序,按相位弯好芯线。将接线端子套在接线柱上,量准电缆芯线至接线端子的距离,流够备用长度,弯

曲好芯线,再锯断多余线芯,剥除线端绝缘层,套进接线端子,按要求压接后,用清洁剂擦净接线端子后接线。要求接线正确,接触严密,接线鼻选择合适,引线排列整齐,相序色标齐全。

9)安装进线喇叭口,固定防止电缆拔脱装置。浇铸固化

填料密封引线装置。固化填料采用电缆冷补胶,固化后填料不产生裂纹。浇铸固化密封填料的填充深度必须大于电缆进线口孔径的1.5倍.并有表示填充量的标记.

7、高压电缆试验:

开关之间长度较短的电缆用2500V摇表测绝缘电阻,合格后接线,双回路进线电缆作直流耐压及泄露试验。

8、低压电缆接线:

1)低压馈电开关采用MYJV-3*185mm2电缆接线,接线

前先检查开关的绝缘电阻,相间及对地绝缘电阻不得小于

5MΩ;剥电缆外皮,套压接螺母、金属垫圈、金属垫片和密封圈。要求密封圈直径等于电缆公称直径,公差±1mm。根据接线端子位置,留够电缆长度,锯断电缆。剥电缆每相绝缘层,将三相及接地线压接在相应的接线端子上。接线时要分清馈电开关的进线侧和负荷侧,不可接反。拧紧压紧螺母,安装防止电缆拔脱及放松装置.

2)具体要求:接线线嘴必须上紧,压线板的压紧适宜,不得把电缆扁。压扁量不超过电缆直径的10‰;电缆护套要切割整齐,进入器壁内的深度为5~15mm;地线与火线的长度要匹配,地线要长于火线;接线装置要齐全、完整、紧固,导电良好;接线盒内的电气间隙和爬电距离应符合规程要求.

9、接地装置安装:

1)井下中央变电所主、副接地极安装在中央泵房主副水

仓内,采用δ6钢板,面积1500×700镀锌钢板4块。主接地极用镀锌钢丝绳通过导向滑轮悬吊主副水仓内。主接地极与接地线的联接采用镀锌钢绞线,接地线采用—25×4扁钢,接地线沿墙采用挂钩敷设,挂钩间距1.5m,距地高度300mm。变电所内所有电气设备正常不带电外壳均需接地,并用铠装电缆外皮,橡套电缆接地芯线通过接地扁钢相连结。单台高爆开关、变压器、真空开关均单独通过接地支线与接地线相连接,主接地极接地电阻不得大于2Ω。

10、接地线敷设:

1)接地干线和支线均采用-30*4扁钢.接地干线用挂线架挂设.挂线架用25*4扁钢制作,安装水平间距0.5~1.5m,垂直间距1.5~3m,转弯部分0.3~0.5m.挂线架用混凝土埋设在巷道壁上.干线和支线采用螺栓连接。

2)接地线搭接长度不小于60mm;

3)接地干线至少应有不同的两点与接地网连接。

11、电气调试:

1)核对回路进线电源的相序:

当变电所电气设备检查、试验、调试结束,单回路试送电通过后进行回路相序核对工作.拆除地面变电所控制Ⅱ-1高压开关柜上的出线电缆,将I-1高爆开关送电,再将联络开关I-5合上,将地面变电所控制Ⅱ-1的高压开关柜合上上隔离开关及油断路器,井下Ⅱ-1高爆开关反送电,在35KV变电所控

制Ⅱ-1的高压开关柜上核对相序。用1台单相10KV/100V电压互感器一次侧一相接控制Ⅱ-1高压开关柜母线A相,互感器一次侧另一相分别接触变电所控制高压开关柜Ⅱ-1的屏下隔离开关A、B、C相。电压互感器二次侧用万用表测量。二次侧电压接近0V属同相,二次侧电压接近100V属异相。要反复测试几次,避免出现错误。用同样的方法核对B相、C相相序。相序找准后,给控制Ⅱ-1的高压开关柜送电,观察井下高爆进线开关的运转情况.确认无误后将I-5联络开关停电,让I-1、Ⅱ-1盘单独给变电所供电.用同样的方法核对I-1与Ⅲ-1,I-1与Ⅳ-1的相序.

2)高爆开关试验:给每台高爆开关单独试送电,必须达

到各部工作正常,仪表及指示灯工作正常。

3)变压器送电:变压器必须进行5次全电压冲击试验,

应无异常情况。

4)变压器二次侧相序核对:拉开低压侧母连开关12,两台变压器分别送电,用万用表检测母连开关两侧母线的相序,不一致应调整一致。

5)照明综保试验:照明综保进行三次短路及漏电工作试验,每次均应可靠工作,给出灯光指示信号。

六、安装质量标准及要求

1、高压设备安装

1)高压设备的试验调整结果,必须符合电气试验规定或

出厂技术文件的规定。

2)瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺陷。

3)送电无异常现象,仪表和声光信号齐全,清晰正确。

2、高压设备安装应符合下列规定

1)位置正确、固定牢靠、零部件完整、操作部分灵活,分、合闸批示正确、闭锁装置齐全可靠、充油部份油号、油位正

确清晰、无渗油现象。

2)断电保护整定符合设计要求(作整组试验)。

3)成列安装时、应排列整齐、盘面颜色应一致。

4)操作及联动试验动作正确,符合设计,辅助开关切换

接点动作正确可靠。

5)手车式柜应推拉灵活、轻便、无卡阻碰撞,静触头的中心线应一致,触头接触紧密,手车推入工作位置后,动静触

头顶、底部的间隙应符合产品要求、安全隔离板、接地触头

应随手车的进出而相应正确动作。

3、低压设备安装

1)低压设备安装的绝缘电阻必须大于0.5ΜΩ;瓷件或胶

木绝缘件严禁有裂纹,破损等缺陷。

2)送电无异常现象,仪表、声光、信号齐全、清晰、正确。

4、低压设备安装符合下列规定

1)刀闸开关操作机构灵活可靠,刀闸接触良好。

2)熔断器接触良好,熔体额定电流符合设计。

3)接触器动作灵活,消弧罩无破损,触头表面光滑,接触

良好。

4)磁力起动器及空气开关动作灵活,触头表面光滑,接

触良好,热继电器的热元件与被保护电器配合正确。

5)保护整定值应符合设计,动作可靠。

6)抽屉式配电柜的抽屉推拉应灵活,轻便、无卡阻击撞;动、静触头的中心线应一致,接触紧密、抽屉的机械锁装置

应动作正确、可靠。

7)操作及联动或试验动作正确,符合设计,辅助开关的

切换正确、可靠。

8)在合格的基础上,各部油漆完整、均匀,盘面编号醒目、字迹工整、整洁、美观。

5、变压器安装

1)变压器的试验结果必须符合规定。

2)并列运行的变压器必须符合并列运行条件。

3)高低瓷件严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺陷。

4)变压器必须进行5次全电压冲击合闸试验,应无异常

情况,励磁涌流不引起保护装置误动,并带负荷运行24h,上

层油温不超过85°C,已投入运行者不作重合闸试验。

5)变压器到现场后,满足下列条件之一时,可不进行器

身检查。

6)制造厂规定,不作器身检查者。

7)容量1000KV A及以下,运输过程中无异常情况。

8)就地产品仅作短途运输,总装时施工单位已派人监督,质量符合要求且运输中无异常情况者。

6、变压器本体安装应符合下列规定

1)位置正确、放油道畅通,就位后稳固、可靠无变形缺陷及渗油现象。

2)装有气体继电器的变压器顶盖沿气体继电器的气流

方向应保持1%——1.5%的升高坡度。

3)油位正确,油位指示清晰。

7、电缆敷设

1)电力电缆绝缘试验结果必须符合规定。

2)电缆必须符合下列规定。

电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

3)送电正常,电缆终端头和接线盒核(定)相及刷漆正两端相位一致。

4)位置和标高正确,排列整齐,标志牌设置正确。

5)电缆在下列处必须固定,垂直或超过30o 倾斜敷设时应在每一根支托架上固定,水平敷设时,应在首末两端、转弯、接头两端固定。

8、井下照明电器安装

1)井下照明灯具必须符合下列规定:

零件完整,结合面严密,保护玻璃罩无裂纹破损,隔爆灯

符合隔爆要求,灯具安装的吊钩和预埋件必须埋设牢固。

2)照明综保、防爆插销、防爆三通螺栓及弹簧垫圈紧固,密封严密,完整的防爆面符合隔爆要求。绝缘电阻在井上摇测,380V及600V线圈不得低于5MΩ,127V线圈不得低于

0.5MΩ

3)网络绝缘必须大于0.2MΩ,变压器绝缘电阻不得低

于2MΩ,通电时灯具必须全部亮度正常。

4)灯具安装牢固、位置符合设计、间距偏差不应大于设计值,灯具进线口胶圈齐全,不用的口封堵严密。

5)电缆接头应热补或用三通接线盒连接,灯线不应承受

拉力。

6)井下防爆照明配电箱(盘、板)安装,应符合《矿建电气安装工程质量检验评定标准》中的有关规定。

七、施工安全措施

为确保施工设备及人员安全必须贯彻本措施,并在学习

名单上签字,然后方可施工。

1、施工时由项目经理统一指挥,交待安全注意事项,明

确任务及施工方法质量要求。

2、高低压设备应在地面做好耐压试验检查,对超宽、超大设备应拆开后装平板车运输,捆绑牢固后方可入井。

3、设备进入变电所后,逐台按原样组装好,按设计位置

就位。

4、无论地面、井下施工人员,必须耐心、细致认真负责,推车要慢行,以防平车掉道翻车伤及人与设备。

5、所有设备接线安装完成后,认真进行调试检查,确定

无异常现象后,送电试运行。

6、两回路入井电源并相时必须作好核相工作,方可并相。

7、全体施工人员在施工中要严格执行《煤矿安全规程》,严禁违章作业。

八、机具设备计划

根据工程内容,拟投入本工程主要机具详见《主要机具

设备配备表》。

主要机具设备配备表

九、保证措施

1、组织保证

推行全面质量管理,建立以项目经理为首的质量责任体系,将质量责任层层落实到人,形成完整的质量管理体系责任制度。

2、制度保证

由施工负责人牵头,针对工程特点,详细制定出各工序的操作规程。并对上岗人员进行培训,让每个人都能明确各自的职责范围。

(1)工程质量由施工负责人进行现场把关。

(2)施工负责人对各种试验数据负责,包括现场取样方法、测试频度、试验方法、数据记录整理等。

(3)材料部门对所进材料的质量负责。材料要有出厂合

格证书。主动配合试验人员进行复检。

(4)工程技术部门是贯彻有关施工、质检的技术标准、规范和规程的执行部门。质量标准落实到每道工序,每个操作人员按时填写原始记录和工程日志。

(5)现场施工负责人对施工工序认真检查,并填写质量

检查表。施工负责人抽检,并写出质量分析报告。总工程师负责研究、制订和调整质量措施、质量目标和总质量计划。

3、技术保证

(1)严格执行国家标准、规范、规程,严格执行招标文件中的施工技术规范,检查好项目的原材料、成品或半成品构件的质量。

(2)严格进行图纸会审,领会设计意图,抓好技术操作质量标准,制定关键部位的施工方法并编写作业指导书。以技术指导工作推进施工操作质量,从而保证工程质量。

(3)加强对工程测量的管理,实行自测和复验制度,重点做好基准点、标高、轴线等复测工作,建立测量仪器的校核、检定、维护和保管制度。

(4)制定保证质量的技术措施,制定重大质量事故处理

方案,组织新材料、新技术、新工艺的鉴定。

(5)对容易造成技术指导错误,违反施工规范程序的各

种因素做预防性的控制。

(6)工程完工后,认真抓好收尾工作,组织竣工验收检查,做好交工资料的汇集整理工作。

(7)做好工程技术档案管理,检查施工中技术、质量资料的及时性、齐全性、真实性、保证工程质量的总评定。

(8)组织竣工、保修和回访工作,树立为用户服务、使用户满意的思想,调查使用效果,发现问题及时解决。

4、设备、材料、劳动保证

(1)做好机械设备的管理维修工作,提高机械设备的完

好程度,由于机械设备原因造成的工程质量事故,追查有关

人员的责任。

(2)按规定对操作工组织培训、考核,合格后才能持证上岗。

(3)建立机械设备的技术档案,及时记录调试、使用、维修保养情况,实行专机专人,保证在施工中正常运行。

(4)对于技术革新的设备,做到性能稳定,安全可靠。

(5)所供材料必须符合国家的有关标准规定。发现不合格的材料,必须及时更换,因采购材料不认真负责,把以劣

充优的材料用于工程,造成质量事故和经济损失的追究其全部责任。

(6)做好材料、成品、半成品的采购、运输和保管工作,保证所供材料的质量。对不符合质量标准,无合格证的材料严禁采购,并防止乱放、混放。

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

地面变电所操作规程(2021版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 地面变电所操作规程(2021版)

地面变电所操作规程(2021版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一、上岗条件 1、值班人员必须经过培训、考试合格后持证上岗。 2、有一定的电工基础知识。熟悉变电所供电系统图、负荷情况。掌握操作方法,能独立工作。掌握触电急救知识、具有电气设备防、灭火知识。 二、正规操作 1、上岗人严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度,工作许可制度、工作监护制度。 2、倒闸操作要一人操作、一人监护。重要或复杂的倒闸操作,有班长监护、由熟练值班员操作。倒闸操作必须根据调度和值班负责人的命令倒闸,受令人复读无误做好记录后执行。 3、操作时操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上。雷雨天气严禁室外倒闸操作。 4、严禁带负荷停送刀闸或隔离开关。停送刀闸或隔离开关时应果

断迅速,并注意刀闸或隔离是否断开或接触良好。 5、进行送电操作前应确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 6、停电倒闸操作按照断路器、负荷侧开关、电源侧开关的顺序依次操作,送电顺序与此相反。 7、严格执行停电、验电、放电、挂接地线的正规操作程序(必须用电压等级相符验电笔在停电的设备上验电并确认验电笔正常后,再对检修设备的两侧分别验电、验明检修设备确无电压后,装设接地线)。 8、将停电开关的手把上挂停电牌,内容:“有人工作,禁止合闸”及停电对牌。(对牌一分两半并刻有编号,一半挂在停电开关手把上,另一半由检修人持有)。 9、送电:检修人检修完毕后持停电对牌到变电所交与变电所值班人、值班人将对牌对合后确认无误后(先拆除该停电开关的接地线)再送电。执行谁停电谁送电,严禁约时送电。 10、执行好巡回检查制、并填写好各种记录。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

变电站安全操作规程实用版

YF-ED-J4658 可按资料类型定义编号 变电站安全操作规程实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站安全操作规程实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟 知变电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资 格证持证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各 馈出开关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参 数,结构和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和

电气联系人. 因故障停止运行不准送电的开关 调度指令和领导指示. 前一个班中的异常情况和事故情况. 应急灯,常用工具和其他内容 . 三.巡视; 接班后变电工进入工作岗位运行工作,按照巡视时间 进行巡视 . 巡回检查时间一般每2小时一次 巡回检查高压设备时要保持安全距离 巡回检查内容应包括高压开关,隔离开关,母线,断容 器所变及二次仪表继电保护装置和蔼其它其他变电所

变电所(停送电)安全操作规程

停送电安全操作规程 一、一般规定 1.电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 2.电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 3.非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 4.高压停送电必须严格执行工作票、操作票制度。 5.低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行“谁停电,谁送电”的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、挂牌亦或设专人看管。 二、停送电操作 (一)工作票办理 1.工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停电地点,交由工作票签发人签发。 2.工作票签发人对工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3.工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4.工作许可人(操作人员)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5.需停电或送电时,工作负责人应提前通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)停电操作程序 1.工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2.工作许可人(操作人员)接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人(操作人员)检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.工作许可人(操作人员)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6.操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 7.在停电操作票执行完成后,在操作票上盖“已执行”章。由工作许可人(操作人员)在工作票中填写许可开始工作时间并签名后,方可允许开始工作。 (三)送电操作程序 1.工作结束人员撤离后,工作负责人持工作票到变电所,向工作许可人申请送电,工作负责人在工作票上签署工作结束时间和签名,工作许可人也在工作票上签名后向调度申请送电。 2.工作许可人接到调度命令需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套。 5.操作人员和监护人应再次核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

地面变电所值班员操作规程

地面变电所值班员操 作规程 一、一般规定 1、值班员必须经过培训 ,考试合格,并持证上岗,并认真穿戴劳 2、值班员应有一定的电 工基础知识,熟知《电业安全工作规程 准化变电 所标准及其 他有关标准。 电的开关和增减负荷情况。 事电气作业的开关及作业联系人。 送电的开关。 4、调度指令和领导指示 。 5、前一班中的异常和事 故情况及缺陷处理。 6、应急灯、常用工具和 其它内容。 7、保护、自动装置运行 及变更情况。 8、设备检修、试验情况 、接地线使用情况。 三、巡视 位进行监盘工作。值班员按照巡视时间进 次。 要保持安全距离。 变、高低压开关、隔离小车、母线、电抗 远控屏及二次仪表、 继电保护装置等以及附属设备和其他变电 所内设备。 5、雾天应检查瓷瓶、母 线等有无放电现象;雷雨天气过后应检查 6、雷雨天气巡视室外高 压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷 等设备 时,不得带铁 磁性物质。 7、巡视内容记入巡视记 录及值班记录。 四、操作 一)倒闸操作 2、停电拉闸操作必须按 照分断断路器(开关)—拉出隔离小车的 顺序依次操作;送电合闸 3、值班员必须掌握系统 4、值班员应熟知变电所 电源情况和各配出开关的负荷性质、容量 变配电设备的特性、一般构造及工作原理 5、值班员必须掌握触电 6、停送电操作必须执行 7、值班员应遵守劳动纪 二、接班工作 急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防 两票制度。 律和各种规章制度。 和运行方式。 ,并掌握操作方法。 、灭火知识。 值班员上岗后按照交 接班制度进行接班,并做好记录。交接班 的内容应包括: 保用品。 》、《变电所运 行规程 》、标 1、前一个班发生过停送 2、尚未结束的仍有人从 3、因事故停止运行不准 1、接班后值班员进入岗 2、巡回检查每两小时一 3、巡回检查高压设备时 4、巡回检查内容包括主 行巡视。 器、电容器、所变直流屏、 避雷器的动作情况。 器和避雷针;检查电抗器 1、倒闸操作必须根据值 班调度员或值班负责人的命令,在受令人 令应准确、清晰,使 话 发布命令前,应先 令)和听取命令的报 的和操作顺序。对指 操作、遥控操作完成 作票。操作票应用钢 人应根据模拟图板后 用正规操作术语和设备双重名称,即设备 与 受令人互报姓名。值班调度员发布命令 告时,都要录音并作好记录。操作人员( 令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执 。遥控操作的设备应满足有关技术条件。 笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得 天监控系统或接线图核实、签名。特别重 复诵无误后执行。发布命 名称和编号。发令人使用电 的全过程(包括对方复诵命 包括监护人)应了解操作目 行。倒闸操作可以通过就地 倒闸操作由操作人员 填写操 任意涂改。操作人员和监护 要和复杂的操作还应由组长 审核签名。每张操作 票只能填写一个操作任务。

10KV 35kV变电站安全操作规程

10/35kV变电站安全操作规程 为规范变电站安全操作管理,结合公司安全生产实际,制定本规程。 一、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 二、有一定的电工基础知识,熟知变电站运行规程。 三、必须熟悉变电站供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行。熟知变电所变配电设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 四、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 五、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 六、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 七、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

八、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 九、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 十、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 十一、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十二、严禁带负荷停送隔离开关,停送或隔离开关要果断迅速,并注意开关是否断开或接触良好。 十三、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 十四、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 十五、变(配)电站内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨、漏雪现象。 十六、值班人员上岗后应按照以下内容进行交接班,并做好记录:

地面变电所值班员操作规程

地面变电所值班员操作规程 一、一般规定 1、值班员必须经过培训,考试合格,并持证上岗,并认真穿戴劳保用品。 2、值班员应有一定的电工基础知识,熟知《电业安全工作规程》、《变电所运行规程》、标 准化变电所标准及其他有关标准。 3、值班员必须掌握系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式。 4、值班员应熟知变电所变配电设备的特性、一般构造及工作原理,并掌握操作方法。 5、值班员必须掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 6、停送电操作必须执行两票制度。 7、值班员应遵守劳动纪律和各种规章制度。 二、接班工作 值班员上岗后按照交接班制度进行接班,并做好记录。交接班的内容应包括: 1、前一个班发生过停送电的开关和增减负荷情况。 2、尚未结束的仍有人从事电气作业的开关及作业联系人。 3、因事故停止运行不准送电的开关。 4、调度指令和领导指示。 5、前一班中的异常和事故情况及缺陷处理。 6、应急灯、常用工具和其它内容。 7、保护、自动装置运行及变更情况。 8、设备检修、试验情况、接地线使用情况。 三、巡视 1、接班后值班员进入岗位进行监盘工作。值班员按照巡视时间进行巡视。 2、巡回检查每两小时一次。 3、巡回检查高压设备时要保持安全距离。 4、巡回检查内容包括主变、高低压开关、隔离小车、母线、电抗器、电容器、所变直流屏、远控屏及二次仪表、继电保护装置等以及附属设备和其他变电所内设备。 5、雾天应检查瓷瓶、母线等有无放电现象;雷雨天气过后应检查避雷器的动作情况。 6、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针;检查电抗器等设备时,不得带铁磁性物质。 7、巡视内容记入巡视记录及值班记录。 四、操作 (一)倒闸操作 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的命令,在受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先与受令人互报姓名。值班调度员发布命令的全过程(包括对方复诵命令)和听取命令的报告时,都要录音并作好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作完成。遥控操作的设备应满足有关技术条件。倒闸操作由操作人员填写操作票。操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人员和监护人应根据模拟图板后天监控系统或接线图核实、签名。特别重要和复杂的操作还应由组长审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。 2、停电拉闸操作必须按照分断断路器(开关)—拉出隔离小车的顺序依次操作;送电合闸

变电站生产安全操作规程

编号:SM-ZD-43241 变电站生产安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站生产安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、变电站工作人员要严格遵守电业局有关安全操作规程,无证人员不得操作变电站设备,有证人员按相应等级操作。 2、进线带电时的隔离开关操作,母线带电时的高压手车操作,必须穿绝缘鞋,带绝缘手套。 3、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关安全规定,并严格按程序操作。 4、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 5、电容器在重新合闸时,必须时断路器断开,将电容放电。 6、隔离开关接触部分过热时,应断开断路器,切断电源。不允许放电时,则应降低负荷并加强监视。 7、在变电台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧停

电,则负责人应向全体工作人员说明线路有电,并设专人监护。 8、所有的高压设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标牌,并悬挂与适当的位置上。 9、所有操作必须两人以上(含两人)时进行,严禁单人操作。 10、操作 1)变配电装置的工作电压,工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内。 2)操作人员必须熟悉35KV和10KV系统的一次接线图,熟悉掌握二次原理图的看法,并能熟练依次进行故障的分析和处理。 3)操作人员应每班对变配电室内的主要电器设备巡视两次,并做好运行日志。 4)变配电装置在运行中发现因气体继电器或继电保护动作跳闸,电容器或电力电缆的继电器跳闸时,在未查明原因前不得重新合闸运行。 5)操作人员应按时记录电气设备的运行参数,并记录有

变电所安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD655 变电所安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电所安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、停送电操作顺序 ⒈高压隔离开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压总开关。 C、断开高压油开关。 D、断开高压隔离开关。 ⑵送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 ⑵送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 ⒈高压电源,作倒闸操作,与有关部门联系同意后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 ⒉倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一

路,以免用户受影响。 ⒊发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 ⒋两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告牌。 ⒌倒闸操作必须由二人进行(一人操作,一人监护)。 四、变电所设备安全检修规程 ⒈电工人员接到停电同志后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。 ⒉高低压断电后,在工作前必须首先进行验电: ⒊高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。 ⒋验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。 ⒌在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。 ⒍应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。

变配电电工安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD254 变配电电工安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(KV)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50 5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7.倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上

地面变电所值班员安全技术操作规程

地面变电所值班员安全技术操作规程 第一条变电所内值班人员必须熟练掌握和理解以下作业内容: 1、高压设备工作基本要求。 2、保证安全的组织措施: ①工作票制度;②工作许可证制度;③工作监护制度;④工作间断、转移和终结登记制度。 3、保证安全的技术措施: ①停电、验电操作规程;②装设地线、悬挂标示牌和装设遮拦;③送电操作规程;④倒闸操作规程;⑤交接班制度。 第二条变电所内必须当班设有两人以上值班员并严格遵守部、局及本规程之有关规定。 第三条停送电必须凭停送电工作票所规定的项目由两人共同配合进行,一人操作,一人监护,埴写操作票,由监护人发布操作命令,操作者复述后再操作,操作时必须使用绝缘工具,其停电操作如下: 1、拉油开关手柄。 2、拉负荷侧隔离开关。 3、拉电源侧隔离开关。 4、用电压等级适合、并且合格的验电器验电。 5、放电、挂三相短路接地线。 6、挂停电工作牌。 其验电的操作如下: ①先将电笔(或验电棒)在有电的母线上试验,灯亮则表示电笔(或验电棒)是好的。②用电笔在停电的设备侧母线上试验,灯不亮则表明该设备已停电,若灯还亮则表明还有电(或有静电),这时必须挂上三相短路接地线,放完电后用电笔试验。 挂地线时顺序如下: ①先将接地器与接地柱连接。②带上绝缘手套,穿上绝缘靴准备将各相放电。 ③将接地器分别与停电后三相连接。④检查是否牢固。 其送电操作顺序如下: ①当接到送电指示后,取下停电指示牌。②拆除接地线,先拆除三相电源连接端,后拆除接地柱端。③合电源侧隔离开关。④合负荷侧隔离开关。⑤合油开关和观察仪表指示。⑥合闸完毕,观察后(正常、非正常)汇报机电调度,非正常时,要立即断开油开关,重新停电,并检查修理。 第四条严禁在只停油开关的线路设备上工作,必须要有一明显的断开点(如隔离开关),线路断开后方可认为停电。 第五条操作完毕,填写各种记录。

变电站运行操作规程.

变电站运行操作规程 目录第一章送电线路停送电的操作 第二章母线停送电的操作 第三章电力系统并列和解列的操作 第四章验电及装设接地线的操作 第五章继电保护和自动装置投停的操作第六章新设备投入运行的程序第七章断路器的投停操作第八章隔离开关的操作第九章变压器的投退操作第十章电压互感器投退操作第十一章电流互感器投退操作第十二章电容器的投退操作第十三章变电站综合自动监控装置的操作序言 变电站倒闸操作是一项十分复杂的,重要的工作.保证电力系统的安全生,为了 防止误操作事故的发生 产,经济运行.本规程根据有关规程及本公司<<变电运行管理>>的有关制度规定,结合我县变电站实际情况制定.如对本规程有异议或建议.请及时上报. 变电站运行值班员应严格遵守倒闸操作制度及本规程的规定. 送电线路启停的操作第一章 1. 在启用送电线路前应先投入其控制回路的熔断器和继电保护装置,新设备 投入或带有极性的保护装置校验后投入运行时,应先将该保护装置投入,待设备带负荷后,申请调度退出保护装置,测保护电流相量正确后再将保护装置投入. 2 .在合闸操作时, 为先检查断路器在断开位置,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,再合断路器. 3 .当小电流接地系统发生单相接地时, 首先检查本站设备有无接地情况.用试断.合断路器,寻找单相接地线路时,事先得到调度批准,应注意监视电压表判断是否该项线路接地.

第二章母线停送电操作 1. 母线停送电备用 ). 后断电源侧,先断开负荷侧(断开接至该母线上的所有断路器1).2).可不拉开母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器隔离开关,但必须取下电压互感器低压侧熔断器熔丝,拉开所用变压器低压侧隔离开关. 2. 母线停电检修 1) .断开接至该项母线上的所有断路器 2) .拉开所有断路器两侧的隔离开关,将母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器从高.低压侧断开. 3) .在母线上工作地点验电接接地. 第三章电力系统并列和解列的操作 1. 两系统并列时应符合下列条件: 1) ,相序.相位相同. 2)电压.频率相等 允许电压最大差值,一般35KV以上不超过10%,10KV及以下不超过5%,电压调整范围不得超过额定电压上?下限的规定?频率误差不得超过+0.5HZ高调整时期的最低频率不得低于48.5HZ. 2. 解列操作 必须将解列线路的有功功率,无功功率调整至最小,解列后的两个系统的频率电压在允许范围内,才能进行解列操作. 3. 解环和合环注意事项: 应核相,新设备投入或检修后.相位应相同.相序1).

变配电所操作规程

变配电所操作规程 1、一般规定: (1)未经专门培训,未持合格证人员不得操作电气设 备。 (2)操作高压带电设备时,必须戴绝缘手套和穿绝缘靴并站在绝缘台上。 (3)操作千伏级电气设备主回路时,必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。 (4)供电系统所有继电保护装置均应符合要求,灵敏可靠、不准甩掉,当任一种保护失灵时,都应立即停电处理,处理不好不准送电。严禁拆除短接运行。 (5)各电器操作人员必须熟悉供电系统。每台设备应有标志牌,注明型号、电压、用途、功率及过流整定值。(6)其它要按《煤矿安全规程》第454——458条执行。 2、送电倒闸操作: 1)送电操作必须按照指定命令人命令,严格执行工作票制度。 2)根据工作票下达的操作任务,值班复诵工作票,填写操作票,核对模拟图,并在模拟图上试操作,确认 无误后,操作人员方可按照规定的停送电时间,穿好 各种绝缘用具,进入现场核对实物,逐项操作。

3)倒闸操作时,必须有两人进行,一人操作,一人监护。 4)操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向发令人询问清楚在进行操作。如发令人命令危及人身设备安全,值班人员有权拒绝执行,并立即汇报说明原因。 5)操作前应核对设备名称、编号、位置与操作票是否相符,操作中应认真执行操作监护复诵制,必须按操作票写的顺序操作,每操作完一项做一个记号“v”操作完毕进行复查,并将操作结果汇报发令人,同时记入记录薄内。 6)装卸高压可容性保险时,应戴护目眼镜,戴绝缘手套或使用绝缘夹并站在绝缘台上。 7)停电拉闸时,高压必须先断断路器,后拉手车,送8)电与此相反。 9)操作票应先编号,按编号顺序使用,作废的操作票,应注明“作废”字样,已操作的要注明“已执行”字样,上述工作票要保存一年。 10)事故处理,拉合闸的单一操作,拆除全所仅有的一组接地先等工作,可不用操作票,但以上操作要记入运行日志内。 11)严禁带负荷拉合隔离刀闸,如果错拉或错合上,无

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

地面35KV变电所操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A75744 地面35KV变电所操作规程标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

地面35KV变电所操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、接受操作任务: 变电所主值班在接到操作任务或命令时,双方应互通姓名,对主要操作任务,接受命令时,应进行录音,接到停电工作票、口头或电话命令时,应明确操作目的和意图,并准确无误,然后将操作任务记入运行记录簿并根据操作任务的要求做好以下准备工作: 1、确定操作人与监护人。 2、必须了解本系统的运行方式,继电保护等情况 3、填写与审查工作票,将使用的工器具进行检

查和就位。 二、填写操作票: 1、操作票必须由操作人填写。 2、操作人根据操作任务的要求及当时的运行方式,设备运用状态核对模拟图填写操作项目。 3、操作人填票时要注意操作顺序不可颠倒和并项,字迹要工整清晰,不得涂改,填写错误的操作票要在操作票右上角加盖作废印章,以防发生差错。 三、审查与核对操作票: 1、操作人写完操作票后自己先审查一遍,然后交监护人审查,为了保证操作项目和顺序的正确,操作人和监护人应在符合实际的模拟图上认真进行模拟预演,预演完毕如果很快就要进行操作时,模拟图可以不恢复,如果操作有变动或当天不进行操作时,应立即恢复模拟图原状,以保证模拟图与实际相符。

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

变电站人员安全操作规程

变电站人员安全操作规程 一、从事变电站电气作业人员必须遵守厂规厂法,厂《安全生产管理标准》及《安全生产守则》严格遵守本操作规程。 二、本工种是特种作业工种,所有作业人员必须经过严格的技术及安全培训,熟悉并掌握电气设备、电路系统、输送电设备 的性能原理构造、运行维修等技术及安全规定、经考试合格取得操作证书后,方可持证上岗。 三、本工种所有工作人员必须掌握触电急救方法。 四、工作前必须穿戴好规定的防护用品。 五、必须随时保持所用工具和仪器仪表的良好状态,使用前必须严格检查,发现问题及时处理,严禁使用带病、伤的工器具 和仪器仪表。 六、本工种所有作业人员除严格遵守本岗位技术及安全规程外,必须严格遵守《电业安全操作规程(发电厂及变电站部分)》 不得违章作业,并有权拒绝和制止他人违章指挥违章操作。 七、断开电源刀闸和开关,经验证无电后,装设接地线或绝缘隔板,在开关把手上悬挂“禁止合闸有人工作”,“高压危险” 的标示牌和警告牌,必要时可设专人监管。 八、在高处作业时,必须使用安全带或保险绳,进入现场的人员一律戴安全帽上下层作业不得在同一垂直面上进行。 九、禁止在带电情况下,锯电缆钢带和铅封,禁止割断运行中的电缆口接地线、连接片连接线。 十、工作结束后,必须将检修后的设备及其安全设施恢复好,清理好现场收拾好工具及配件方可离开现场。 十一、为防止误操作事故,规定:停电拉闸操作必须按断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关顺序操作,送电合闸顺序与此相反,严禁带负荷拉隔离开关。 ●对隔离开关的操作 1、在手动合隔离开关时必须迅速果断,以求操作正确性为主,在合到底时不能用力过猛,隔离开关一经合上,不得再 行拉开。 2、拉隔离开关,应缓慢而谨慎,动触头刚离开静触头时,应迅速拉开。如发生意外电弧,已拉开时不能再合上,未拉 开时立即合好。 3、隔离开关经操作后,必须检查其开合的位置,合时查三相刀片接触良好,拉开时三相断开角度符合要求。 ●对断路器的操作 1、一般情况下,凡电动合闸的断路器,不应手动合闸。 2、断路器操作后,应检查与其有关的信号及计量仪表的指示,从而判别断路器动作的正确性。 3、断路器合闸前,应确认继电保护已按规定投入,停电操作前终端线路应先检查负荷是否到零。 4、断路器检修前必须拉开操作熔断器和合闸熔断器,并拉开弹簧储能电源开关或熔断器。 ●装、拆接地线操作 1、装设接地线前必须在停电设备上验明确无电压,装接地线应先接接地端,后接导体端;挂接地线时,应戴绝缘手 套。 2、验电前必须检查验电器本身是否良好,对电容器,电缆线路接地前经充分放电后,再验电、接地。 3、检修的工作部分与接地线之间不得连有断路器、隔离开关、熔断器等。 ●变压器启停,分接开关的调整和中性点运行方式变更的操作 1、变压器的启用前,应先启用各种保护。 2、值班人员根据电压变比,及时自行调整有载分接开关的档数,每次操作只能改变一档,每两次操作之间至少间隔1 分钟,禁止不停顿地连续改变分接位置,有载调压不能在变压器过负荷时进行。 3、在变压器投运和停运前,应将中性点接地刀闸合上,并投入零序保护装置,操作完毕可按系统需要决定中性点是 否断开。

地面变电工安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.地面变电工安全操作规程 正式版

地面变电工安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.必须经过培训,考试合格后持证上岗。值班人员要坚守岗位,严守职责,按章作业。 2.变电所遇有操作、设备异常及事故要在科值班人员及调度室统一指挥下迅速处理,电工协助。 3.高压停送电严格执行工作票、操作票制度,按工作票执行,按操作票操作。 4.变电所值班人员对设备的运行、巡视检查操作和事故处理均按规程规定执行。 5.值班巡检时,必须保持与带电体的

安全距离。 6.高压进行停送电操作时,必须两人工作,一人操作,一人监护,并使用合格安全用具,站在绝缘台上。 7.停电时,先停油开关,再拉下刀闸,最后拉上刀闸,送电时,程序相反,严禁带负荷拉刀闸。 8.停电后,需打接地线时,必需使用合格绝缘用具,用验电器验电(使用前必须对验电器按要求试验,合格后方可使用)并放电后方可操作。 9.检修停电时,先拉高压电容柜,再停低压(变电所低压除外)及各分盘,最后停PT。变电所变压器及总盘,严禁带负荷停电。送电时相反。

相关文档