文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 带E钢筋

带E钢筋

文滔(412595915) 9:55:42

地下室地坪施工谁有比较好的方案,主要包括分块、切缝的

徐志强-花样城(479766540) 15:07:10

求助啊,求大神发份综合信息系统教程啊,被项目物资部催死啊。

文滔(412595915) 17:22:29

谁有宗地13李涛李总的电话发个,歇息诶

谢谢

秦明珉(274824243) 17:23:22

186********不知道换没

文滔(412595915) 17:23:55

收到了,谢谢

文滔(412595915) 17:25:35

秦总的号不对

186********这个也打不通,晕……

刘卫平(814988769) 20:12:22

189********

邓德儒-117项目(334282759) 20:14:19

文滔(412595915) 20:39:54

请问一下,武汉这边项目有没那个项目是武汉院设计的,钢材的说明是这样的

文滔(412595915) 20:42:30

说明里钢筋型号后面没有加‘E’,就是说没有明确说要用抗震钢筋的,然后后面检测的3个条件又是带E抗震钢筋的(普通钢筋复检报告第三项没有),结构验收质监站提出这个问题了,看有哪个项目有类似问题的解决方法没

陈铁鹏-天津(276279500) 20:49:10

我记得我以前看过,带E的是高强度的,不带E的是普通的

跟抗震不抗震没什么关系

好像

陈铁鹏-天津(276279500) 20:51:14

有一个规范里面看过,不过现在百度出来的也是带E的就是抗震的,也不知道具体怎么了

文滔(412595915) 20:54:14

这三个检测指标是《高层建筑混凝土结构技术规范》JGJ3-2010里明确要求了的陈铁鹏-天津(276279500) 20:55:21

按你的截图来说不正对应着是带E的要求么

文滔(412595915) 20:56:18

是的

但是现在市场上一般还是用原来的钢筋多,设计没明确加E,然后解释是你用普通的钢筋检测能满足那三项指标也行

文滔(412595915) 20:58:15

但是普通钢筋一般第三项不检测,检测一般也差一点

陈铁鹏-天津(276279500) 20:59:27

首先 HRB335 本身全部都是抗震的

HRB400 有区分带E和不带E的

文滔(412595915) 20:59:48

我们前面用的武钢鄂钢,复检强度合格就用了的

陈铁鹏-天津(276279500) 21:01:13

HRB335 没有带E不带E的区别,都是符合后面三项要求的,

HRB400才区分带E不带E 的,

陈铁鹏-天津(276279500) 21:02:18

HPB300也没有带E不带E 的区别,你只要解决HRB400的问题就可以了

文滔(412595915) 21:02:59

HRB335应该也有带E不带E吧

普通钢

筋的伸长率

陈铁鹏-天津(276279500) 21:05:29

以前在2级钢没有被淘汰的时候,那个时候进场就是2级钢,没有出什么带不带E的,后来新项目换成HRB400才开始接触带E的问题,

因为那个时候我在搞钢筋,所以提计划的时候直接写HRB335就可以了

后来淘汰了二级钢和HPB235 ,在提计划的时候就要写HRB400E

文滔(412595915) 21:06:26

这个好像是11年新规范的要求

陈铁鹏-天津(276279500) 21:06:30

要不就进错了

文滔(412595915) 21:07:11

混凝土结构设计规范最新的是2010吧?

陈铁鹏-天津(276279500) 21:08:17

这个我个人理解和听老师傅讲的就是,一级钢抗震好,因为强度低,延展性大,地震时候塑性变形,

陈铁鹏-天津(276279500) 21:09:36

而三级钢强度高,但是延展性小,断裂之前形变小,不容易察觉

所以三级钢出来一个带E 还不带E 的

只能说你们现场用的就是HRB400E的钢筋了

陈铁鹏-天津(276279500) 21:10:54

因为后面三条就是明确抗震部位要使用抗震钢筋即带E的

而非抗震部位可以使用不带E 的

还有混凝土结构设计规范要看你们图纸说明参考的是那个版本的

陈铁鹏-天津(276279500) 21:12:02

如果是以前的,按老版本应该可以解释过去吧

文滔(412595915) 21:13:30

陈铁鹏-天津(276279500) 21:17:43

经验太少,帮不上你忙了,嘿嘿!但是还是感觉HPB300和HRB335这两个钢筋本身就是抗震的,也符合后面三条的要求,问题就出在HRB400和HRB400E上面,

可以试一试说HRB400都用在为抗震部位,如基础底板等部位

其余部位用的是HPB300和HRB335,这样就解释得通了

文滔(412595915) 21:19:25

唉,坑啊

陈铁鹏-天津(276279500) 21:23:52

这个就是抗震部位啊,自然要求钢筋要抗震啊

文滔(412595915) 21:24:25

这个是网上搜的,关于带E钢筋的规范哪上面有谁知道呢

前面那个黑体是抗震设计规范上查的,也只看到提了指标,没有说带E

陈铁鹏-天津(276279500) 21:25:12

我主要是说一级钢二级钢本事就是抗震钢筋

文滔(412595915) 21:25:46

刚发的图上335的也有带E的啊

陈铁鹏-天津(276279500) 21:26:14

一定符合截图中说的,但是HRB400就不满足,要HRB400E才满足

杜丽琴-技术部(398455730) 21:26:27

gb50666和gb50204里有规定。且是强制条文!说的是纵向受力钢筋,一二三级抗震要求的。规范原话不记得了!

文滔(412595915) 21:29:00

谢谢杜姐,找到了一个

2011版的混凝土施工质量验收规范里5.2.2条

文滔(412595915) 21:32:42

然后《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑抗震设计规范》

GB5001和《高层建筑结构混凝土技术规程》里提了3项检测指标

验收规范条文说明最后一句话说了为强制性条文

文滔(412595915) 21:35:15

刚打电话问武汉院的同学貌似他们说他们院里开会说这个问题了,武汉最近在查这个的,所以有新开工项目注意看下结构总说明里的钢筋说明吧