文滔(412595915) 9:55:42
地下室地坪施工谁有比较好的方案,主要包括分块、切缝的
徐志强-花样城(479766540) 15:07:10
求助啊,求大神发份综合信息系统教程啊,被项目物资部催死啊。
文滔(412595915) 17:22:29
谁有宗地13李涛李总的电话发个,歇息诶
谢谢
秦明珉(274824243) 17:23:22
186********不知道换没
文滔(412595915) 17:23:55
收到了,谢谢
文滔(412595915) 17:25:35
秦总的号不对
186********这个也打不通,晕……
刘卫平(814988769) 20:12:22
189********
邓德儒-117项目(334282759) 20:14:19
文滔(412595915) 20:39:54
请问一下,武汉这边项目有没那个项目是武汉院设计的,钢材的说明是这样的
文滔(412595915) 20:42:30
说明里钢筋型号后面没有加‘E’,就是说没有明确说要用抗震钢筋的,然后后面检测的3个条件又是带E抗震钢筋的(普通钢筋复检报告第三项没有),结构验收质监站提出这个问题了,看有哪个项目有类似问题的解决方法没
陈铁鹏-天津(276279500) 20:49:10
我记得我以前看过,带E的是高强度的,不带E的是普通的
跟抗震不抗震没什么关系
好像
陈铁鹏-天津(276279500) 20:51:14
有一个规范里面看过,不过现在百度出来的也是带E的就是抗震的,也不知道具体怎么了
文滔(412595915) 20:54:14
这三个检测指标是《高层建筑混凝土结构技术规范》JGJ3-2010里明确要求了的陈铁鹏-天津(276279500) 20:55:21
按你的截图来说不正对应着是带E的要求么
文滔(412595915) 20:56:18
是的
但是现在市场上一般还是用原来的钢筋多,设计没明确加E,然后解释是你用普通的钢筋检测能满足那三项指标也行
文滔(412595915) 20:58:15
但是普通钢筋一般第三项不检测,检测一般也差一点
陈铁鹏-天津(276279500) 20:59:27
首先 HRB335 本身全部都是抗震的
HRB400 有区分带E和不带E的
文滔(412595915) 20:59:48
我们前面用的武钢鄂钢,复检强度合格就用了的
陈铁鹏-天津(276279500) 21:01:13
HRB335 没有带E不带E的区别,都是符合后面三项要求的,
HRB400才区分带E不带E 的,
陈铁鹏-天津(276279500) 21:02:18
HPB300也没有带E不带E 的区别,你只要解决HRB400的问题就可以了
文滔(412595915) 21:02:59
HRB335应该也有带E不带E吧
普通钢
筋的伸长率
陈铁鹏-天津(276279500) 21:05:29
以前在2级钢没有被淘汰的时候,那个时候进场就是2级钢,没有出什么带不带E的,后来新项目换成HRB400才开始接触带E的问题,
因为那个时候我在搞钢筋,所以提计划的时候直接写HRB335就可以了
后来淘汰了二级钢和HPB235 ,在提计划的时候就要写HRB400E
文滔(412595915) 21:06:26
这个好像是11年新规范的要求
陈铁鹏-天津(276279500) 21:06:30
要不就进错了
嗯
文滔(412595915) 21:07:11
混凝土结构设计规范最新的是2010吧?
陈铁鹏-天津(276279500) 21:08:17
这个我个人理解和听老师傅讲的就是,一级钢抗震好,因为强度低,延展性大,地震时候塑性变形,
陈铁鹏-天津(276279500) 21:09:36
而三级钢强度高,但是延展性小,断裂之前形变小,不容易察觉
所以三级钢出来一个带E 还不带E 的
只能说你们现场用的就是HRB400E的钢筋了
陈铁鹏-天津(276279500) 21:10:54
因为后面三条就是明确抗震部位要使用抗震钢筋即带E的
而非抗震部位可以使用不带E 的
还有混凝土结构设计规范要看你们图纸说明参考的是那个版本的
陈铁鹏-天津(276279500) 21:12:02
如果是以前的,按老版本应该可以解释过去吧
文滔(412595915) 21:13:30
陈铁鹏-天津(276279500) 21:17:43
经验太少,帮不上你忙了,嘿嘿!但是还是感觉HPB300和HRB335这两个钢筋本身就是抗震的,也符合后面三条的要求,问题就出在HRB400和HRB400E上面,
可以试一试说HRB400都用在为抗震部位,如基础底板等部位
其余部位用的是HPB300和HRB335,这样就解释得通了
文滔(412595915) 21:19:25
唉,坑啊
陈铁鹏-天津(276279500) 21:23:52
这个就是抗震部位啊,自然要求钢筋要抗震啊
文滔(412595915) 21:24:25
这个是网上搜的,关于带E钢筋的规范哪上面有谁知道呢
前面那个黑体是抗震设计规范上查的,也只看到提了指标,没有说带E
陈铁鹏-天津(276279500) 21:25:12
我主要是说一级钢二级钢本事就是抗震钢筋
文滔(412595915) 21:25:46
刚发的图上335的也有带E的啊
陈铁鹏-天津(276279500) 21:26:14
一定符合截图中说的,但是HRB400就不满足,要HRB400E才满足
杜丽琴-技术部(398455730) 21:26:27
gb50666和gb50204里有规定。且是强制条文!说的是纵向受力钢筋,一二三级抗震要求的。规范原话不记得了!
文滔(412595915) 21:29:00
谢谢杜姐,找到了一个
2011版的混凝土施工质量验收规范里5.2.2条
文滔(412595915) 21:32:42
然后《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑抗震设计规范》
GB5001和《高层建筑结构混凝土技术规程》里提了3项检测指标
验收规范条文说明最后一句话说了为强制性条文
文滔(412595915) 21:35:15
刚打电话问武汉院的同学貌似他们说他们院里开会说这个问题了,武汉最近在查这个的,所以有新开工项目注意看下结构总说明里的钢筋说明吧