1.对于10kV的设备,人体与带电体的距离无遮拦者不得小于(C)m。

A、0.1

B、0.35

C、0.7

D、0.1

2.装有气体继电器的变压器,从变压器油箱的一边向储油柜的一边应有(B)的上升坡度。

A、0.5%?1%

B、1%?1.5%

C、3%?5%

D、10%

3.电气设备的冷备用状态指断路器和隔离开关处于(D)位置的状态。

A、断路器合闸,隔离开关合闸

B、断路器合闸,隔离开关分闸

C、断路器分闸,隔离开关合闸

D、断路器分闸,隔离开关分闸

4.电流互感器的两相接线需要装用(B)台电流互感器。

A、一

B、二

C、三

D、四

5.高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于(B)级。

A、一

B、二

C、三

D、四

6.—张操作票可以填写(A)项操作任务。

A、一

B、二

C、三

D、四

7.电压互感器的额定电压指(C)。

A、一次线圈端子之间的电压

B、二次线圈端子之间的电压

C、一次线圈接用线路的额定电压

D、一次线圈端子与二次线圈端子之间的电压

8.10kV电源供电,单母线分段的接线方式,一路电源供电时,两台变压器并列进行的正确做法是(B)。

A、高压联络开关接通,低压联络开关分断

B、高、低压联络开关均接通

C、高,低压联络开关均分断

D、高压联络开关分断,低压联络开关接通

9.绝缘电阻指的是(C)电阻。

A、工频交流

B、高频

C、直流

D、冲击

10.对于电击而言,工频电流与高频电流比较,其危险性是(A)。

A、工频危险性较大

B、高频危险性大得多

C、高频危险性略大

D、二者危险性一样大

11.爆炸危险环境1区的固定式白炽灯应选用(A)型防爆灯具。

A、正压

B、隔爆

C、充油

D、增安

12.不应在已经停电的(A)上装设临时接地线。

A、本单位不能控制的电气;设备

B、隔离开关负荷侧

C、隔离开关电源侧

D、高压母线

13.低压开关设备的安装高度一般是(C)m。

A、0.8-1.0

B、1.1-1.2

C、1.3-1.5

D、1.6-2.0

14.《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位所提供的劳动防护用品,必须符合(B)。

A、国家标准或企业标准

B、国家标准或行业标准

C、行业标准或企业标准

15.调查。

A、安监总局

B、国务院

C、电监会

16.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,重大事故由(B)电力监管机构组织事故调查组进行调查。

A、安监总局

B、国务院

C、电监会

17.“止步,高压危险!”标识牌的底色应该是(D)。.

A、白底黑边

B、黑底白边

C、红底白边

D、白底红边

18.数十毫安的电流通过人体短时间的使人致命最危险的原因是(D)。

A、电弧烧伤

B、呼吸终止

C、昏迷

D、引起心室纤维性颤抖

19.《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位不得以(B)替代应当按规定配备的劳动防护用品。

A、货币

B、货币或者其他物品

C、其他物品

20.《电力安全事故应急处置和调查处理条例》制定的目的是(A)电力安全事故的调查处理,控制,减轻和消除电力安全事故损害。

A、规范

B、加强

C、调整

21.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故等级划分标准的部分项目需要调整的,有国家院电力(B)机构提供方案,报国务院批准。

A、管理

B、监管

22.电力电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的(c)倍。

A、1.1

B、1.2

C、1.3

D、1.5

23.《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位应当督促,教育从业人员正确佩戴和使用会动防护用品。

A、劳动防护用品

B、检测工具

C、检测仪表

24.(B)不是继电保护的任务。

A、系统发生故障时可靠动作,使断路器跳闸,切除故障点。

B、减小系统内的功率损耗

C、系统发生异常时发出信号

D、系统正常时监视电气装置运行状态

25.变压器绕组的直流电阻用(D)测定。

A、兆欧表

B、接地电阻测量仪

C、电流互感器

D、电桥

26.变配电站单人值班时,不允许值班人员(A)。.

A、记录运行数据

B、进入遮拦听异常声响

C、查对模拟板与实际运行方式是否相符

D、记录巡查时发现的问题

27.—经合闸即可送电到施工线路的线路开关操作手柄上,应当悬挂(B)的标识牌。

A、禁止合闸,有人工作!

B、禁止合闸,线路有人工作!

C、在此工作!

D、止步,高压危险!

28.在室外构架上工作,工作地点邻近带电部分的横梁上以及其他邻近的可能误登的架构上,应当悬挂的标识牌是(A)o

A、止步,高压危险!

B、禁止合闸,有人工作!

C、禁止攀登,高压危险!

D、在此工作!

29.油浸式变压器取油样通常在(D)条件下进行

A、高、低压停电

B、局压停电

C、低压停电

D、不停电,但安全距离符合要求且采取相应的安全措施

30.智能安全工具柜提供一个适宜的(B)存放环境,使其保持干燥。

A、电器开关

B、绝缘工具

C、仪表

31..智能安全工具柜提供一个适宜的(B)存放环境,使其保持干燥。

A、电器开关

B、绝缘工具

C、仪表

32.、其他条件相同,人离接地点越近时可能承受的(A)o

A、跨步电压越大,接触电压越小

B、跨步电压和接触电压都越大

C、跨步电压越大,接触电压不变

D、跨步电压不变,接触电压越大

33.其他条件相同,人离接地点越近时可能承受的(A)。

A、跨步电压越大,接触电压越小

B、跨步电压和接触电压都越大

C、跨步电压越大,接触电压不变

D、跨步电压不变,接触电压越大

34.(B)属于丨类爆炸危险物质。

A、爆炸性气体

B、矿井甲院

C、爆炸性粉尘

D、爆炸性纤维

35.低压配电系统PE线应当为(D)色线。

A、黄

B、蓝

C、黑

D、黄绿双

36.油浸电力变压器油箱内油的作用包括(B)

A、绝缘,冷却、减缓氧化,提局效率

B、冷却、减缓氧化、事故灭弧、绝缘

C、减少振动、冷却,事故灭弧、绝缘

D、提高cos^、冷却、减缓氧化、绝缘

37.完成(C)可不填用工作票。

A、在带电设备外壳上工作

B、邻近带电设备工作

C、紧急事故处理

D、全部停电工作

38.可编程控制器,简称PLC(ProgrammablelogicController),是指以(A)技术为基础的新型工业控制装置。

A、计算机

B、逻辑

C、程序

39.当电流持续时间超过心脏跳动周期时,室颤电流将(D)。

A、保持不变

B、略有降低

C、略有升高

D、明显降低

40.安装并联电容器不能提高(B)

A、线路功率因数

B、配电变压器容量

C、电压质量

D、供电效率

41.遮栏高度最小不应小于(C)m。

A、0.9

B、1.3

C、1.7

D、2.1

42.从PLC的机外电路来说,使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数(B),故障也就大大降低。

A、百分之一

B、千分之一

C、万分之一

43.低压配电系统N线应当为(B)色线。

A、粉

B、浅蓝

C、黑

D、白

44.临时接地线是(A)的多股软铜线

A、带透明护套

B、全裸

C、带有黑橡胶护套线

D、带有黄色塑料护套

45.PLC带有(C)故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。

A、系统

B、软件

C、硬件

46.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,较大事故,一般事故(C)由电力监管机构组织事故调查组进行调查。

A、省

B、市

C、事故发生地

47.事故发生后,单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地(C)以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门宇艮告。

A、省级

B、市级

C、县级

48.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地(A)以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A、县级

B、市级

C、省级

49.继电保护用电压互感器二次回路应选用单股绝缘锏线,其截面积不应小于(B)mm2。

A、1

B、1.5

C、2.5

D、4

50.智能安全工具柜符合(C)存放环境,国家标准(GB/T18037)的要求。

A、电动工具

B、手动工具

C、绝缘工具

51.雷电流幅值指主放电时冲击电流的最大值。雷电流幅值可达(A)。

A、数十至数百千安

B、数千安至数十千安

C、数百安至数千安

D、数十至数百安

52.生产过程中所产生静电的静电电位可高达(A)以上。

A、数万伏

B、数千伏

C、数百伏

D、数十伏

53.(A)不属于值班长的岗位职责。

A、受理和审查工作票

B、填写工作票

C、组织完成倒闸操作

D、审查值班记录

(D)不是对继电保护的基本要求。;;A、选择性B、速动性C、灵敏性

D、经济性

54.任何单位和个人均有权向(C)举报生产经营单位违反《作业场所职业健康监督管理暂行规定》的行为和职业危害事故。

A、国务院

B、卫生部门

C、安全生产监督管理部门

55.停电操作断开断路器后应当按(B)操作

A、同时拉开负荷侧隔离开关和电源侧隔离开关

B、先拉开负荷侧隔离开关,后拉开电源侧隔离开关

C、先拉开电源侧隔离开关,后拉开负荷侧隔离开关

D、拉开负荷侧隔离开关和电源侧隔离开关无先后顺序要求

56.生产经营单位发生职业危害事故,应当及时向(A)安全生产监督管理部门和有关部门报告,并采取有效措施,减少或者消除职业危害因素,防止事故扩大。

A、所在地

B、县级

C、市级

57.(B)不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因。

A、一次绕组相间短路

B、一次绕组匝间短路

C、一次绕组端子短路

D、二次绕组相间短路

58.从业人员在调整工作岗位或离岗(B)以上重新上时,应重新接受安全培训。

A、半年

B、一年

C、两年

59.当保护线与相线材料相同时,相线截面积大于35m㎡,小于40mm2的相线,保护线截面积不得小于要线的(C)

A、1/4

B、1/3

C、1/2

D、2/3

60.事故发生后,单位负责人接到报告后,应当于(B)内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A、半小时

B、一小时

C、两小时

61.封闭式油浸电力变压器没有(B)。

A、油箱

B、油枕

C、温度计

D、分接开关

62.下列最危险的电流途径是(D)。

A、左手至脚

B、右手至脚

C、左手至右手

D、左手至胸部

63.低压带电作业除应配备绝缘鞋等安全用具和防护用具外,还应携带(A)。

A、低压试电笔

B、兆欧表

C、电流表

D、单臂电桥

64.手持金属工具触及运行中的刀开关的动触刀的电击是(B)电击。

A、间接接触

B、直接接触

C、感应电

D、跨步电压

65.标准上规定防雷装置的接地电阻一般指(C)电阻。

A、工频

B、直流

C、冲击

D、局频

66.配电装置排列长度超过(A)M时,盘后应有两个通向本室或其他房间的出口,且其间距离不应超过15m。

A、6

B、10

C、14

D、18

67.工作监护人由(A)担任。

A、检修班长

B、值班人

C、车间主任

D、值班长

68.早期的PLC主要由分立元件和(B)集成电路组成。

A、中规模

B、中小规模

C、小规模

69.在TT系统中,PE线表示(D)

A、相线

B、中性线

C、工作零线

D、保护接地

70.在三相四线配电网中,PEN线表示(A)。.

A、工作与保护共用的零线

B、中性线

C、工作零线

D、保护接地

71.发生心室纤维颤动时,血液循环实际上(B)。

A、变化不大

B、终止

C、加快

D、减缓

72.无人值班变配电站的变压器,至少每(B)巡视检查一次。

A、天

B、周

C、月

D、三个月

73.防雷装置的引下线地下0.3m至地上1.7m的一段可加装(A)保护。

A、硬塑料管

B、自来水钢管

C、电线钢管

D、槽钢

74.对于二次额定电流5A的电流互感器,选用条件是保证任何情况下其二次电流都不得超过5A。×

75.长度大于(A)m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。

A、8

B、10

C、12

D、14

76.测量变压器绕组的直流电阻时,连接导线的截面积应尽量小一些o ×

77.运行中的电流互感器二次开路时,二次侧可能产生很高的电压;运行中的电流互感器二次短路时,一次侧可能产生很大的电流。×

78.运行中的电流互感器,只要二次侧开路,必定会产生高电压。×

79.电压互感器二次回路中的负载阻抗不得太大。×

80.发现单相接地故障且查明接地点以后,可以使用隔离开关断开接地点。×

81.巡视线路时,不论线路是否有电均应视为市电,并应在线路正下方行走。

×

82.送电操作应当先合上负荷侧隔离开关,后合上电源侧隔罔开关,最后合上断路器。×

83.检修工作中由电工检修班长担任工作许可人。×

84.从业人员在作业过程中,未按规定佩戴和使用劳动防护用品的,可以上岗作业。×

85.电气连接中接触电阻的危害是连接处产生火花。×

86.仪表和继电器的电压线圈都串联在电压互感器的二次回路中。×

87.电磁操作机构合闸回路熔丝的额定电流应按合闸线圈额定电流的2倍选择。×

88.在高压和低压操作中,绝缘手套均可作为基本安全用具。×

89.进行变压器验电时,应先验低压侧;如低压侧无电,则不必再验局压侧。

×

90.线路上装有变流比100/5的电流互感器,如一次电流为80A,贝丨]黾流表应指示80八。√

91.用于继电保护的电流互感器、电压互感器的精度等级为(D)级。

A、0.2

B、0.5

C、1.0

D、3.0

92.用圆钢制作避雷针时,针长1?2m者,圆钢直径不得小于(D)m㎡

A、8

B、10

C、12

D、16

93.真空断路器可以采用直流操作机构,也可以采用交流操作机构。√

94.六氟化硫断路器属于气吹类型的断路器,允许频繁操作。√

95.值班人员巡视高压设备时,不得随意移开遮栏√

96.《职业病防治法》规定劳动者享有拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业。√

97.《职业病防治法》规定劳动者享有巧违反职业病防治法律与法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告的权利。√

98.《职业病防治法》规定用人单位应当按照国家有关规定,安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查。√

99.10kV开关柜上的绿色指示灯亮表示断路器在合闸位置,并监视合闸回路的完好性。×

100.1OkV避雷器一般在雷雨季苷结束后拆下清扫,检查和试验。√

101.

102.阀型避雷器上引线截面积铜线不应小于(C)mm2。

A、6

B、10

C、16

D、25

103.避雷器的接地线、配电变压器金属外売,变压器低压中性点共用的接地,习惯上称之为“三位一体”接地。√

104.采用电磁操作机构要求装设独立的合闸母线,且合闸母线不得接入其他负荷。√

105.操作中发生疑问时,应立即停止操作并修改操作票。错俣

106.导电膏涂敷时,工作环境应无飞扬的尘土,无凝露并保持干燥,以保证涂抹质量。√

107.导电膏在电气连接中有擦膜保护作用。√

108.导电膏在电气连接中有改善搭接区域的导电导热性能。√

109.导电膏在电气连接中有油封作用。√

110.倒闸操作应由两人进行,由比较熟悉设备一人操作,另一人监护。×111.倒闸操作中发生疑问时,如果确认操作票有误,操作人员可以更改操作票,但事后必须通知操作票签发人或操作任务下令人。×

112.电流互感器的变流比是互感器的二次额定电流与一次额定电流之比。×113.电气连接中接触电阻的危害是造成连接处√

114.电气连接中接触电阻的危责是连接处产生火花×

115.断路器的状态与控制开关的位置不对应时,接有闪光信号源的信号灯会发生闪烁。√

116.对于运动中暂时不使用的电流互感器,应将其二次绕组的两端短接并接地。√

117.发现有人触电时,应当先去请医生,等医生到达后立即开始人工急救×118.阀型避雷器的接地引下线应使用锏线和钢线,不得使用铝线。√

119.高温季节和潮湿环境中发生的触电事故较多。√

120.高压验电器可用于低压验电,而低压验电器不能用于高压验电。×

121.工作票签发人就是工作票许可人。×

122.雷雨等恶劣天气后应对阀型避雷器进行特殊巡视。√

123.长度超过(B)m的低压配电室至少应有两个门。

A、7

B、10

C、13

D、16

124.临时遮栏应装设牢固,检修工作人员在工作中不得随意移动或拆除临时遮栏。√

125.任何单位和个人不得将产生职业危害的作业转移给不具备职业危害防护条件的单位和个人。×

126.三相线路电流互感器的两相差接线方式只需要用到一台电流互感器。×127.生产经营单位的从业人员无权对本单位劳动防护用品管理的违法行为提出批评、检举、控告。×

128.生产经营单位应当依法为从业人员办理工伤保险,缴纳保险费。√

129.生产经营单位应当优先采用有利于防治职业危害和保护从业人员健康的新技术、新工艺、新材料、新设备,逐步替代产生职业危害的技术、工艺、材料、设备。√

130.手车式开关柜的手车在试验位置,一次隔离触头和二次隔离触头都是分离的。×

131.手车式开关柜和固定式开关柜的电源侧和负荷侧都有高压隔离开关。×132.送电操作后应检查电压、负荷是否正常。√

133.特种作业操作证申请复审或者延期复审前特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格√

134.配电变压器的分接开关有丨、丨丨、III三挡位置,丨挡位直的变压比是(A)o

A、10.5/0.4

B、10/0.4

C、9.5/0.4

D、10/0.23

135.特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。√

136.填写操作票应注意电压互感器接通后及送电后检查母线电压。√

137.停运一年以上的变压器重新投入运行前应做超期实验。√

138.违章作业和错误操作是导致触电事故最常见的原因。√

139.胸外心脏挤压法对成人应压下5?10mm×

140.因为停电操作时断路器拉开后线路中电流为零,所以拉开负荷侧隔离开关和电源侧隔离开关,无先后顺序要求。×

141.运行中的电流互感器,只有其一次侧电流足够大,且二次侧开路时,其铁心才会饱和。√

142.运行中电流互感器的二次回路发生短路,可能烧毁互感器。×

143.在操作、使用电气设备的过程中和施工、装拆、维护、检修过程中均有可能发生触电事故。√

144.在正常工作范围内,电流互感器的二次电流随二次负载的増大而明显减小。×

145.1OkV配电变压器的分接开关有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、三挡位置,Ⅱ挡位置的变压比是(B)。

A、10.5/0.4

B、10/0.4

C、9.5/0.4

D、10/0.23

146.智能安全工具柜具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能。√

147.智能安全工具柜具有防尘,防损,防潮的综合功冃旨。√

148.做口对口(鼻)人工呼吸时,应使触电者头部充分后仰。√×

149.重复接地的电阻一般不要超过(A)。

A、10Q

B、100Q

C、0.5MQ

D、1MQ

150.B级绝缘的允许工作温度为(D)C°

A、95

B、105

C、120

D、130

151.E级绝缘的允许工作温度为(C)C°。

A、95

B、105

C、120

D、130

152.采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面(D)m。

A、0.5

B、0.7

C、0.9

D、1.1

153.工频条件下,人的摆脱电流约为(B)。

A、1mA

B、10mA

C、100mA

D、10A

154.工频条件一点点,人的平均感知电流约为(A)

A、1mA

B、10mA

C、100mA

D、10A

155.阀型避雷器接地线所用钢绞线的截面积不得小于(D)mm2。

A、10

B、16

C、25

D、35

156.干式变压器超温跳闸温度170°C,超温报警温度为(A)°C

A、155

B、165

C、175

D、185

157.世界上公认的第一台PLC是(A)年美国数字设备公司(DEC)研制的。

A、1969

B、1968

C、1967

158.避雷针的接地装置与道路出入口之间的距离不应小于(C)m。

A、1

B、2

C、3

D、5

159.电力电容器分层安装寸,一般超过(C)层。.

A、1

B、2

C、3

D、5

160.电力设备接地体与独立避雷针接地体之间的最小距离为(C)m。

A、1

B、2

C、3

D、4

161.三相自耦变压器有(C)个绕组。

A、1

B、2

C、3

D、6

162.特种作业操作证,每(A)年复审1次。

A、3

B、2

C、1

163.10kV变压器的空载电流多在额定电流的(B)之间。

A、1%?2%

B、2%?6%

C、6%?10%

D、20%?30%

164.室内变压器的二次母线支架高度不应小于(A)m。

A、2.8

B、2.3

C、1.8

D、1.3

165.《生产经营单位安全培训规定》自(B)起施行。

A、2005年3月1日

B、2006年3月1日

C、2007年3月1曰166.《作业场所职业健康监督管理暂行规定》,自(B)起施行。

A、2009年6月1日

B、2009年9月1日

C、2009年12月1日

167.电力安全事故应急处置和调查处理条例》于(B)起实施。

A、2012年9月1日

B、2011年9月1日

C、2011年6月1曰168.电力设备接地体与建筑物墙基之间的最小距离为(C)m。

A、0.5

B、1

C、1.5

D、2

169.接地装置地下部分应采用搭焊焊接,圆钢搭接长度不应小于其直径的(D)倍。

A、2

B、3

C、4

D、6

170.电流互感器的变流比为100/5,当满^度^100A的电流表指示60A时’流过电流互感器二次线圈的电流为(B)八。

A、2

B、3

C、4

D、5

171.接地装置地下部分应采用搭焊焊接,扁钢搭接长度不应小于其宽度的(A)倍。

A、2

B、3

C、4

D、6

172.特种作业操作证有效期为(C)年,全国范围内有效。

A、2

B、3

C、6

173.1000W卤钨灯表面温度高达(A)

A、500?800

B、300-400

C、200?250

D、100?200

174.新变压器投入运行前,应进行(B)次空载全电压冲击合闸试验。

A、10

B、3?5

C、2

D、1

175.爆炸性粉尘,纤维按引燃温度分为(A)组。

A、3

B、4

C、5

D、6

2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共十二套)

2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共 十二套) 2020年高压电工资格证考试试题库及答案(一) 1、电气设备冷备用状态指设备的开关在打开位置,刀闸在合闸位置,要合上开关后才能投入运行。() 您的答案:正确答案:错 2、电气工作开始前,必须完成工作许可手续。() 您的答案:正确答案:对 3、绝缘手套应存放在通风、阴凉的专用柜子里。() 您的答案:正确答案:对 4、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。() 您的答案:正确答案:对 5、内部过电压与电网结构、各项参数、运行状态、停送电操作等多种因素有关。(?) 您的答案:正确答案:对 6、屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(?) 您的答案:正确答案:错 7、为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。(?) 您的答案:正确答案:错 8、保护间隙是最简单、最经济的防雷设备,它结构十分简单,维护也方

便。(?) 您的答案:正确答案:对 9、在电阻并联的电路中,电路的电流等于各分支电流之和。() 您的答案:正确答案:对 10、线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。() 您的答案:正确答案:对 11、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。() 您的答案:正确答案:对 12、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。 您的答案:正确答案:对 13、接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。 您的答案:正确答案:对 14、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。 您的答案:正确答案:对 15、我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。() 您的答案:正确答案:错 16、在中性点不接地的电力系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h。() 您的答案:正确答案:对

高压电工考试试题答案大全(四)

3.变电所的进线段保护的目的是() A、限制雷电波侵入幅值 B、防止进线短路 C、稳定进线端电压正确答案:A 4.对于10kV的配电装置,常采用的防雷措施是()。 A、将母线分别接地 B、在母线上装设阀型避雷器 C、将母线通过高阻接地正确答案:B 5.各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是() A、采用避雷针 B、采用(阀型)避雷器 C、采用避雷网正确答案:B 6.()用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器正确答案:C 7.为防止直接雷击架空线路,一般多采用()。 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器正确答案:B 8.避雷器与被保护设备()连接 A、串联 B、串联或并联 C、并联正确答案:C 9.管型避雷器由()三部分组成 A、产气管、内部电极和外部间隙 B、产气管、内部间隙和外部间隙 C、产气管、内部间隙和外部电极 D、产气管、内部电极和外部电极正确答案:B 10.金属氧化锌避雷器安装时,接地引下线应尽量()。 A、短 B、长 C、短而直正确答案:C 11.金属氧化性避雷器应()保管。 A、靠墙放置 B、水平放置 C、垂直立放正确答案:C 12.金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、()、残压低、通流量大。 A、无续流 B、能耗低 C、续流小正确答案A 13、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。() 正确答案:X 14、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。()正确答案:√ 15.高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。正确答案:√ 16.在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。() 正确答案:X 17在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。() 正确答案:X 18.FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。() 正确答案:√ 19.避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。正确答案:√ 20.避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型的建筑物免遭雷击。正确答案:× 21.雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(√) 22.接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。() 正确答案:√ 23.避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。() 正确答案:√ 24.35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所12km的进线段架设避雷线。正确答案:√ 25.消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。正确答案:√ 26.氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈绝缘状态;在冲击电压 作用下,其阻值很小,相当于短路状态。()正确答案:√ 27.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器。() 正确答案:√ 28.避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。() 正确答案:V 29.高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。() 正确答案:X 30.阀型避雷器的阀电阻片具有线性特性。() 正确答案:× 31.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。() 正确答案:× 32.管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。正确答案:√ 33.避雷器与被保护设备串联连接。() 正确答案:X 34.普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内部过电压下动作。()正确答案:√ 35.35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。() 正确答案:√ 36.为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线。() 正确答案:√ 37.避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状正确答案:√ 38.避雷器与被保护设备并联连接。正确答案:√ 39.金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。() 正确答案:√

安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答案

2019年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答 案(八)20190126 一、判断题(共70题,每题1分,满分70分) 1.三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。(错) 2.在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票。(错) 3.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低 压的标准小电流(10A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。(错) 4.高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器撞击器的作用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气设备损坏。(对) 5.电力电缆导体屏蔽层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外力直接损坏电缆。(错) 6.电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小。(对) 7.中小容量高压电容器普遍采用零序电流保护作为相间短路保护。(错) 8.所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧 的输出能力(kVA)。对于三相变压器,额定容量是三相容量之和。(对) 9.变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系。(错) 10.杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。(错) 11.低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。(错) 12.工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项,然后 分别在工作票上签名,工作班组方可开始工作。(对) 13.系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗也增加,导致末端用电设备端电压太低,影响安全可靠用电。(对) 14.在变配电所内工作时,工作负责人到现场检查所做的安全措施是否 完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(错) 15.导体的电阻随温度变化而变化。(对) 16.电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。(错) 17.电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定。(错) 18.线路维护是一种较小规模的检修项目,一般是处理和解决一些直接 影响线路安全运行的设备缺陷。(对) 19.接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外 壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(对) 20.高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。(错) 21.倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作。(对)

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题库及答案(完整版)

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题 库及答案(完整版) 一、选择题 1 补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电( ) min后进行. A.l B.3 C30 参考答案:B 2.两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热( )。 A相同B较大c较小 参考答案:B 3.配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于( ) m.底部离地不应超过0.1m。 A.1.3 B.1.5 C.1.7 参考答案:C 4 在防雷装置中,具有防雷作用的是( )。 A引下线B避雷针c接地装置 参考答案:B 5. 10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( )。 A.±7%B±5% C.10%参考答案:A 6 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应

不少( )条 A 3 B 2 C 4 参考答案:B 7 FN型中的F表示( ) A户内断路器B负荷开关c户内熔断器 参考答案:B 8 电磁操动机构是利用( )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。 A电磁力B电动力c弹簧力 参考答案:A 9 用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时不可( ) A用焊剂B停止C硬烧 参考答案:C 10 下列过程不易产生静电的是( )。 A两丝织物摩擦B液体冲刷金属C固体研膳粉 参考答案:B 11 Ⅱ类设备的防触电保护是采取( )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。A双重绝缘B安全电压c变乐器油绝缘 参考答案:A 12.变压器的分接开关装于( )。 A_次侧B-次侧C任一侧

参考答案:B 13. 10kV变压器台停电检修时应先断开( ) A低压侧总开关B高压侧开关c低压侧各分路开关 参考答案:C 14按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流( )。 A小B火C和绕组电压低的一侧一样 参考答案:A 15第二种工作票的有效期最长为( )。 A.2天 B.1天 C 3天 参考答案:B 16电流互感器的额定二次电流一般为( )安培。 A.5 B.l0 C.15 参考答案:A 17电流继电器的文字符号表示为( ) A.K BKM C.KT 参考答案:A 18造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( )。 A内过电压B运行中温度变化C内部发生极简短路 参考符案:C 19梯子分为人字梯和( )。, A靠梯B挂梯C伸梯 参考答案:A

2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共八套)_0

范文 2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共八套) 1/ 7

2020 年高压电工资格证考试试题库及答案(共八套) 2020 年高压电工资格证考试试题库及答案(一) 1、接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。 () 您的答案:正确答案:错 2、倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态, 被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。 () 您的答案:正确答案:错 3、电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。 () 您的答案:正确答案:对 4、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。 您的答案:正确答案:错 5、电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为过电压。 (?) 您的答案:正确答案:对 6、线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。 (?) 您的答案:正确答案:对 7、35kV 及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。 (?) 您的答案:正确答案:对 8、消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,

从而不致发生雷击现象。 (?) 您的答案:正确答案:对 9、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。 () 您的答案:正确答案:对 10、视在功率 S 常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。 () 您的答案:正确答案:对 11、线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势。 () 您的答案:正确答案:对 12、摇表多采用手摇交流发电机作为电源。 您的答案:正确答案:错 13、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。 您的答案:正确答案:错 14、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。 您的答案:正确答案:错 15、对调压要求高的情况,可选用有载调压变压器,使变压器的电压分接头在带负荷情况下实时调整,以保证电压稳定。 () 您的答案:正确答案:对 16、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。 () 您的答案:正确答案:对 3/ 7

高压电工考试题库(附答案)精选.

高压电工考试题库 一、单选题(第1题~第257题。每题0.18分,共46.00分。) 1.聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV及以下电压等级中应用。A.6 B.35 C.110 2.10kv及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。A.小B.大C.和绕组电压低的一侧一样4.架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。A.1年 B.2年 C.3~5年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 6.在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择( C )漏电保护装置.A.三相三极式B.三相三极和单相二极两种C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。A.立刻返回,快速灭弧B.宁错不返,一合到底C.迅速停止,保持原状9.过电压作用于电气设备时可引起设备( A )。A.绝缘击穿B.过载损坏C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。A.钢笔B.圆珠笔C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装 于设备的壁龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护C.屏护装置12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。A.登高板B.安全带C.脚扣13.对于10KV电容器的电流速断保护动作时间为( A )秒A.0B.0.1 C.0.5 14.架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(C )m。A.0.05 B.0.1 C.0.2 15.我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。A.大写汉语拼音字母B.小写汉语拼音字母C.大写英文简写 16.额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA的变压器。A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B.黑C.淡红18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示( A )。A.保护接地B.保护接零C.工作接地20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置B.不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火C.带电状态下用水灭火21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 22.干粉灭火器适用于( A )kV以下线路带电灭火。A.0.6 B.10 C.50 23.倒闸操作前,应先在( B )进行模拟操作。A.实际设备上B.模拟图板上C.操作票上 24.高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为( B )米。A.1.0 B.1.2 C.1.5 25.为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要( B )。A.分别隔离B.妥善接地C.各设备外壳电气连接26.额定电压为220V的灯泡接在110V 电源上,灯泡的功率是原来的( A )。A.1/4 B.4 C.1/2 27.开启式干式变压器小容量的采用( A )冷却方式。A.空气自冷式B.风冷式C.空气自冷式加风冷式28.当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应( C )。A.用工具把嘴撬开B.加大压力口对口吹气C.口对鼻吹气29.110kV 及以上的供电系统的接地方式一般采用( A )接地方式。A.大电流B.小电流C.不接地 30.手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸闭合,称之为(C )状态。 A.运行 B.备用 C.检修

2020年高压电工证资格考试试题库及答案

范文 2020年高压电工证资格考试试题库及答案 1/ 6

2020 年高压电工证资格考试试题库及答案一、单选题 1、变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为( )的有效值。 A、线电流. B、相电流 C、最小电流 D、最大电流 2、变压器 一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比( )。 A、成正比 B、成反比. C、相等 D、无关系 3、变压器铁芯的结构一般分为( )和壳式两类。 A、圆式 B、角式 C、心式. D、球式 4、变压器套管由带电部分和绝缘部分组成,带电部分一般是导电杆、导电管、电缆或( )。 A、铜排. B、铝排 C、铁排 D、钢排 6、变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与( ) 温度之差。 A、冷却空气. B、变压器油 C、绕组 D、套管 7、( ),多用于 6300kVA 及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量小,所以重量轻,检修时易将器身吊起。 A、吊器身式油箱. B、吊箱壳式油箱 C、吊整体式油箱 D、吊分体式油箱 8、目前国内生产的 10kV、630kVA 及以下卷铁芯变压器,空载电流比 S9 系列变压器下降( )。 A、10% B、20%. C、30% D、40% 9、变压器上层油温正常时一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为( )。 A、60℃ B、65℃ C、70℃ D、75℃. 1

10、对于交叠式绕组变压器,为了减少绝缘距离,通常将()靠近铁轭。 A、高压绕组 B、中压绕组 C、低压绕组. D、高压或者中压绕组 11、电压互感器二次回路允许有( )接地点。 A、一个. B、两个 C、三个 D、多个 12、三绕组电压互感器的( )主要供给监视电网绝缘和接地保护装置。 A、第一绕组 B、第二绕组 C、第三绕组. D、第四绕组 13、非晶态合金铁芯的变压器与同电压等级、同容量硅钢合金铁芯变压器相比,空载电流可下降( )左右。 A、60% B、70% C、80%. D、90% P90 14.对电压互感器的准确度,( )级一般用于测量仪表。 P96 A、0.4 B、0.5. C、0.6 D、0.7 15、绕组是变压器的电路部分,一般用绝缘 A、铜线 B、铝线 C、铁线 D、钢线 16、三相变压器 Dyn11 绕组接线表示一次绕组接成( )。 A、星形 B、三角形. C、方形 D、球形 17、并列运行就是将两台或多台变压器的一次侧和( )分别接于公共的母线上,同时向负载供电。 A、公共侧绕组 B、二次侧绕组. C、高压侧绕组 D、低压侧绕组 18、S11-160/10 表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量( )kVA,高压侧绕组额定电压为 10kV 电力变压器。 2 3/ 6

特种作业高压电工作业版题库

一、单选题,共606道 1.已知在四个电阻串联的电路中, 通过其中一个电阻的电流为10A,则该电路中的电流为(B)A。 A. 2.5 B. 10 C. 20 2.交流电气设备的铭牌上所注明 的额定电压和额定电流都是指 电压和电流的(C)。 A. 瞬时值 B. 最大值 C. 有效值 3.已知一段电路两端的电压为15V, 通过该段电路的电流为8A,则该 段电路的电功率P等于(C)W。 A. 60 B. 100 C. 120 4.在电阻并联的电路中,电路的端 电压U等于(B)。 A. 各并联支路端电压的平均值 B. 各并联支路的端电压 C. 各并联支路的端电压之和 5.下列关于高压阀型避雷器特点 描述正确的是(A)。 A. 串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多 B. 并联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量增多 C. 串联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量减小 6.(C)的作用是警告工作人员不得 接近设备的带电部分,提醒工作 人员在工作地点采取安全措施, 以及禁止向某设备合闸送电等。 A. 绝缘台 B. 绝缘垫 C. 标示牌 7.在工作中,电能的常用单位符号 是(C)。 A. W B. kW C. kW/h 8.电路闭合时,电源的端电压(C)

电源电动势减去电源的内阻压降。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 9.表示磁场强弱和方向的物理量 是(C)。 A. 磁通 B. 磁力线 C. 磁感应强度 10.降低杆塔接地电阻,线路的跳闸 率(A)。 A. 降低 B. 增大 C. 不变化 11.装、拆接地线必须由(B)完成。 A. 一人 B. 两人 C. 三人 12.在(B)中,电动势、电压、电流的 大小和方向随时间按正弦规律变化。 A. 直流电路 B. 正弦交流电路 C. 脉冲电路 13.在感性负载交流电路中,采用 (B)的方法可提高电路功率因 数。 A. 串联电阻 B. 并联电容 C. 串联电容 14.流过导体单位截面积的电流叫 电流密度,其单位为(B)。 A. 安培 B. 安培/平方米 C. 安培/平方毫米 15.电气设备有三种工作状态,即运 行、(B)、检修状态。 A. 热备用 B. 备用 C. 试验 16.手车式开关柜,小车已推入,开 关合入,称之为(A)。 A. 运行状态

特种作业高压电工习题集(国家试题库(完整)版)

.....................最新资料整理推荐..................... 一、判断题(每题1分,正确的打“√”,错误的打“×”) 1、10kV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。 ( × ) 2、10kV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。 ( √ ) 3、10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。 ( √ ) 4、2000KW及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。 ( × ) 5、380V的配电网是二次配网。 ( √ ) 6、FZ避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所设备的防雷保护。 ( √ ) 7、JDJ-10电压互感器,额定电压为10kV。 ( √ ) A: 8、安全色标中“黑色”表示强制执行。 ( × ) B: 9、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作保护接零,目 的是为了防止间接触电。 ( √ ) 10、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措 施。 ( × ) 11、保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全。 ( × ) 12、保护接零适用于电压0.23kV/0.4kV低压中性点直接接地的三相四线配电系统中。 ( √ ) 13、避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型独立的建筑物免遭雷 击。 ( × ) 14、变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。 ( √ ) 15、变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。 ( × ) 16、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入 工作状态。 ( √ ) 17、变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场 所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。 ( √ ) 18、变配电所不属于电力网的部分。 ( × ) 19、变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种。 ( √ ) 20、变压器的额定电压为绕组的线电压。 ( √ ) 21、变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。 ( √ ) 22、变压器的分接开关往Ⅰ档方向调整时,可降低二次侧的电压。 ( √ ) 23、变压器的气体继电器安装于油箱和油枕之间。 ( √ ) 24、变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作。 ( √ ) 25、变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。 ( × ) 26、变压器二次电流是由一次电流决定的。( × ) 27、变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。 ( × )

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(七)

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(七)一、判断题(正确的选择√;错误的选择×。共66题,每题0分,共0分) 1、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。() 您的答案:正确答案:错 2、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。 您的答案:正确答案:对 3、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。() 您的答案:正确答案:对 4、雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。() 您的答案:正确答案:对 5、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。(?) 您的答案:正确答案:错 6、避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。(?) 您的答案:正确答案:对 7、35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km 的进线段架设避雷线。(?)

8、避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。(?) 您的答案:正确答案:对 9、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。() 您的答案:正确答案:对 10、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。() 您的答案:正确答案:对 11、线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。() 您的答案:正确答案:对 12、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。 您的答案:正确答案:对 13、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。您的答案:正确答案:对 14、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。 您的答案:正确答案:错 15、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。() 您的答案:正确答案:对 16、频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。()

高压电工作业考试题库001

考核项目:高压电工作业 1、验电笔、绝缘手套、绝缘靴的试验周期规定为每年一次。 正确答案:错误 2、为保证安全,停电检修的设备或线路的开关,可以采取挂临时接地线或拉开接地开关的方式进行。 正确答案:错误 3、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 4、检查发现绝缘靴的靴底已经磨平,对安全使用影响不大。 正确答案:错误 5、电压等级为10kV的绝缘杆,可以短时操作35kV带电设备。 正确答案:错误 6、变配电室允许采用短信或电话的方式停送电。 正确答案:错误 7、工作票或电气负责人的书面命令,属于签发操作票的依据。 正确答案:正确 8、高压电器设备的瓷绝缘或合成绝缘脏污、破损,不会影响到设备的安全运行。 正确答案:错误 9、弹簧储能式操作机构采用手动储能时,无需断开信号电源。 正确答案:正确 10、装设或拆除接地线、拉合接地开关都属于倒闸操作。 正确答案:正确 11、工作负责人在工作开始前,应向主要工作人员交代工作任务,停电范围等。 正确答案:错误 12、10kV中置式开关柜的小车在在备用(试验)位置时,一、二次回路均不连通。 正确答案:错误 13、杆上变压器检修,拉开跌落保险管后,就可以开始工作。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,可能是变压器发生了相间短路故障。

15、容量为800kVA的油浸式变压器,更换为1000kVA的干式变压器,应重新调整继电保护定值。 正确答案:正确 16、巡视中发现继电保护装置有异常现象,值班员应将保护退出运行,避免误动作。 正确答案:错误 17、对于F级绝缘的干式变压器,当运行温度达到60℃时,风机应起动降温。 正确答案:错误 18、电流速断保护是变压器的主保护,保护安装在负荷侧。 正确答案:错误 19、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 20、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 21、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 22、接闪器是专门用来接受感应雷过电压的金属物体。 正确答案:错误 23、电缆线路的中间对接头是电缆运行的薄弱环节之一。 正确答案:正确 24、10kV架空线路导线的跨接连接多采用裸露的并沟线夹。 正确答案:错误 25、更换环网柜中的高压熔断器,必须确认接地开关在分闸位置,才能打开熔断器室门。 正确答案:错误 26、弹簧储能操作机构只能采用直流操作电源。 正确答案:错误 27、运行中的六氟化硫断路器严重漏气或意外爆炸时,进入室内必须穿戴防护用品。 正确答案:正确 28、六氟化硫气体在高温时产生的低氟化合物,没有腐蚀性。

安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答案八完整版

安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题 及答案八 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

2019年安监局特种作业操作证高压电工作业模拟试题及答案(八) 一、判断题(共70题,每题1分,满分70分) 1.三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。(错) 2.在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施 时应使用第二种工作票。(错) 3.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流(10A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。(错) 4.高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器撞击器的作用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气设备损坏。(对) 5.电力电缆导体屏蔽层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入,以防止外 力直接损坏电缆。(错) 6.电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小。(对) 7.中小容量高压电容器普遍采用零序电流保护作为相间短路保护。(错) 8.所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力(kVA)。对于三相变压器,额定容量是三相容量之和。(对) 9.变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表 示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系。(错) 10.杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。(错) 11.低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。(错) 12.工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项,然后分别在工作票上签名,工作班组方可开始工作。(对) 13.系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗也增加,导致末端用电设备端电压太低,影响安全可靠用电。(对) 14.在变配电所内工作时,工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(错) 15.导体的电阻随温度变化而变化。(对) 16.电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。(错) 17.电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定。(错) 18.线路维护是一种较小规模的检修项目,一般是处理和解决一些直接影响线路安全运行的设备缺陷。(对) 19.接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(对) 20.高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。(错) 21.倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作。(对) 22.交流高压真空接触器采用电磁自保持方式时,切断自保持回路的控制电源即可实现分闸操作。(对)

高压电工特种作业证考试卷试题库题集完整.doc

1.对于 10kV 的设备,人体与带电体的距离无遮拦者不得小于(C)m。 A、 0.1 B、 0.35 C、0.7 D、 0.1 2.装有气体继电器的变压器,从变压器油箱的一边向储油柜的一边应有(B)的上升坡度。 A、 0.5% ? 1% B、 1% ? 1.5% C、3% ? 5% D、 10% 3.电气设备的冷备用状态指断路器和隔离开关处于(D)位置的状态。 A、断路器合闸,隔离开关合闸 B、断路器合闸,隔离开关分闸 C 、断路器分闸,隔离开关合闸D、断路器分闸,隔离开关分闸 4.电流互感器的两相接线需要装用( B)台电流互感器。 A、一 B、二 C、三 D、四 5.高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于(B)级。 A、一 B、二 C、三 D、四 6.—张操作票可以填写( A)项操作任务。 A、一 B、二 C、三 D、四 7.电压互感器的额定电压指( C)。 A、一次线圈端子之间的电压 B、二次线圈端子之间的电压 C、一次线圈接用线路的 额定电压D、一次线圈端子与二次线圈端子之间的电压 8.10kV电源供电,单母线分段的接线方式,一路电源供电时,两台变压器并列进行的正确 做法是( B)。 A、高压联络开关接通,低压联络开关分断 B、高、低压联络开关均接通 C 、高,低压联络开关均分断D、高压联络开关分断,低压联络开关接通 9.绝缘电阻指的是(C)电阻。 A、工频交流 B、高频 C、直流 D 、冲击

10. 对于电击而言,工频电流与高频电流比较,其危险性是( A)。 A、工频危险性较大 B、高频危险性大得多 C 、高频危险性略大 D 、二者危险性一样大 11. 爆炸危险环境 1 区的固定式白炽灯应选用( A)型防爆灯具。 A、正压 B 、隔爆 C 、充油 D 、增安 12. 不应在已经停电的( A )上装设临时接地线。 A、本单位不能控制的电气;设备 B、隔离开关负荷侧 C、隔离开关电源侧 D 、高压母线 13. 低压开关设备的安装高度一般是( C) m。 A、 0.8-1.0 B、 1.1-1.2 C、1.3-1.5 D、 1.6-2.0 14. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位所提供的劳动防护用品,必须符合( B)。 A、国家标准或企业标准 B、国家标准或行业标准 C、行业标准或企业标准 15. 调查。 A、安监总局 B、国务院 C、电监会 16. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,重大事故由( B)电力监管机构组织事故调查组进行调查。 A、安监总局 B、国务院 C、电监会 17. “止步,高压危险 !”标识牌的底色应该是( D)。 . A、白底黑边 B、黑底白边 C 、红底白边 D 、白底红边 18. 数十毫安的电流通过人体短时间的使人致命最危险的原因是( D)。 A、电弧烧伤 B、呼吸终止 C 、昏迷 D 、引起心室纤维性颤抖 19. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位不得以( B)替代应当按规定配备的劳动防

高压电工考试题库.doc

高压电工机考复习题 一、判断题 ()1. 特种作业人员进行作业前禁止喝含有酒精的饮料。 ()2. 停电操作应当先断开断路器,后断开负荷侧隔离开关,最后断开电源侧隔离开关。 ()3. 电工是特殊工种,其作业过程和工作质量不但关联着作业者本身的安全,而且关联着他人和周围设施的安全。 ()4. 电工作业人员包括从事电气装置运行、检修和试验工作的人员,不包括电气安装和装修人员。 ()5. 专业电工必须掌握必要的电气安全技能,必须具备良好的电气安全意识。()6. 并联电容器的等效电容大于其中任一电容器的电容。 ()7. 单位都是V的物理量中有电压、电功率、电能。 ()8. 两个并联电阻的等效电阻的阻值小于其中任何一个电阻的阻值。 ()9. 负载电阻不变时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方成正比,或与其上电流的平方成正比。 ()10. 电容器在直流电路中相当于短路。 ()11. 直流电路中,局部电路的欧姆定律表示功率、电动势、电流之间的关系。()12. 串联电路中各元件上的电流必定相等。 ()13. 在额定电压下500W灯泡在两小时内消耗的电能是0.5kwh。 ()14. 电流表跨接在负载两端测量 ()15. 测量过程中不得转动万用表的转换开关,而必须退出后换挡。 ()16. 不使用万用表时,应将其转换开关置于直流电流最大档位。 ()17. 为防止自感电动势损坏检流计,应用电桥测量电阻后应先松开B钮,后松开G 钮。 ()18. 使用万用表时,测量地按组手指碰到表笔金属部分会造成触电。 ()19. 雷雨天不得测量防雷装置的接地电阻。 ()20. 测量绝缘电阻时,兆欧表的连接线应采用塑料绝缘绞线或塑料绝缘平行线。()21. 只要保持安全距离,测量电阻时,被测电阻不需断开电源。 ()22. 触电致人死亡的决定因素是电压。

(判断题)特种作业高压电工作业2018版题库(含答案)

【判断题】 ★相线与中性线(或零线)间的电压称为相电压。()正确 ★有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。()错误 ★在电路中,电能的单位常用单位是kW?h,并且,1kW?h的电能俗称为1度电。()正确★导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。()错误★实验证明,在纯电容电路中,交流电的频率越高,容抗就越大。()错误 ★两根相线之间的电压称为线电压。()正确 ★磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。()正确 ★三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的倍。()正确 ★交流电流的有效值和最大值之间的关系为:I=Im/根号2。()正确 ★工作许可人不得签发工作票。正确 ★高压设备发生接地时,室不得接近故障点4m以。()正确 ★高压电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。()错误 ★断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。()错误 ★负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。()错误 ★RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。()正确 ★不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。()错误

★对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。()正确 ★新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。()正确 ★正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。()错误 ★弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。()正确 ★高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。()错误 ★高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。()错误 ★真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。()错误 ★电容器金属外壳应有明显的接地标志。()正确 ★当电容器部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。()错误 ★六氟化硫(SF6)断路器用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质和灭弧介质。()正确 ★为适应各种电压等级的要求,在电容器部电容元件可接成串联或并联。()正确 ★高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。()错误 ★弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。()正确 ★真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。()正确★在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹。()正确 ★正常情况下,当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组。()正确

高压电工证考试试题及答案

2016年高压电工证考试试题及答案 一、判断题(正确的画√,错误的画×,每题1分,错判或不判为0分,总计36分) 1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。(√) 2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×) 3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。(×) 4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×) 5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×) 6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(√) 7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。(√) 8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。(√)9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(√) 10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。(√) 11、电压互感器工作是相当于一台负载运行的降压变压器。(√) 12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。(×) 13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。(√) 14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×) 15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。(×) 16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√)

17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。(√) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×) 19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。(√) 20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。(√) 21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。(√) 22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√) 23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√) 24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×) 25、 35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的金线段架设避雷线。(√) 26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。(√) 27、发电厂和变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。(√) 28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。(√) 29、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。(√) 30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√) 31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。(√) 32、工作终结即工作票终结。(×)