一、填空:

1、正弦交流电的三要素是、、。

最大值、角速度、初相角

2、在三相电路中,三相电势e a、e b、e c达到电大值的次序称为。

相序

3、倒闸操作的基本程序是切断电源时,先断开负荷再操作,防

止带负荷。

分路、主闸刀、拉闸

4、通信局(站)各类通信设备的接地、接地以及接

地共同合用一组接地体的接地方式称为接地方式。

工作,保护,建筑防雷,联合

5、进行直流电压测量时要注意仪表的极性和。

量程

6、低压交流电的标称电压为伏,采用三相线制。

220/380 五

7、根据直流——直流变换器的工作原理,高频开关电源可分行为型和

型。

PWM(脉宽调制),谐振

8、高频开关电源根据输入电路和输出电路的关系,直流变换器可分为式

变换器和式变换器。

不隔离,隔离

9、在开关型电源中,功率因数校正的基本方法有功率因数校正和

功率因数校正等两种。

无源、有源

10、铅酸蓄电池正极板上的活性物质是,负极板上的活性物质是。

Pbo2Pb

11、阀控式铅酸蓄电池的主要结构包括、、、、

等五部分组成。

正、负极板组,电解质,隔膜,容器(电池槽),安全阀

12、铅酸蓄电池在充电时,端电压、放电时,端电压。

升高,降低

13、四冲程内燃机的一个工作循环包括、、、、

等四个工作过程。

进气、压缩、作功、排气

14、柴油机的结构包括、等两大机构和、、

、等四个系统。

曲柄连杆、配气;燃油供给、润滑、冷却、起动。

15、铅酸蓄电池在充电过程中,电解液密度,在放电过程中,电解

液密度。

上升、下降

16、对阀控式铅酸蓄电池额定容量规定的环境温度为。

25℃

17、UPS按输入相数分为、和UPS。

单进单出、三进单出、三进三出。

18、UPS按功率等级可分为、、和型UPS。

微型、小型、中型、大型

19、UPS按电路结构形式可分为、、、等。

后备式、在线互动式、三端口式(单变换式)、在线式。

20、开关电源和UPS的核心装置是。

逆变器(逆变电路)。

21、通信电源供给方式主要分为供电方式和供电方式两种。

集中,分散。

22、在直流配电系统中,按配电线路电阻的不同,可分为配电和配

电两种方式。

低阻,高阻

23、直流配电屏除了具有直流汇接和分配的作用外,通常还具有、、

等功能。

测量、告警、保护

24、通信用二次模块电源对各功能模块采用分布供电方法,这种供电方法又分为

供电和供电两种方式。

分层,分模块

25、目前常用的DC/DC二次模块电源的输出电压多为V、V、V

等几种。

±5V、±12V、±15V

26、通信电源接电系统,按带电性质可分为按地系统和接地系

交流、直流

27、通信电源接地系统,按用途可分为按地系统,按地系

统和接地系统。

工作、保护、防雷

28、通信电源集中监控管理系统的功能可分为功能,功能,

功能,功能以及功能等五个方面。

监控、交互、管理、智能分析、帮助

29、通信电源集中监控管理系统是一个分布式计算机控制系统,它通过对通信电

源系统及机房环境进行遥、遥和遥。

测、信、控

30、监控系统常用传感器有传感器、传感器、敏感元件、

探测器、传感器和传感器等。

温度、湿度、湿度、感烟、红外、液位

31、一个省级电源集中监控系统和分层体系结构由监控中心、监

控中心、监控中心、监控和监控所组成,为树形拓扑连接。

省级(PSC)、地市级(SC)、县市级(SS)、局站(SU)、模块(SM)32、测量误差就是测量结果与被测量真值的差别,通常可分为误差

和误差。

绝对、相对。

33、根据测量误差的性质和特点,可将测量误差分为误差、误差

和误差三大类。

系统、随机、粗大

34、交流参数指标的测量包括:、、、、。

电压、电流、频率、正弦畸变率、三相不平衡度

35、油机发电机所谓的“四漏”是指、、、。

漏油、漏水、漏气、漏电

36、蓄电池通过放电,将能转变为能,通过充电,将能转

变为能,所以,蓄电池也称电池。

化学、电、电、化学、二次(可逆)

37、蓄电池按使用场所不同,可分为型和型。

固定,移动

38、低压配电设备中常用的低压电器有、、、。

低压断路器、低压刀开关、熔断器、接触器

39、交流配电屏通常要求输入两路交流电源,并可进行或倒换。

人工、自动

40、通信电源的不间断供电,是靠的储能来保证的。

蓄电池。

二、单选题:

1、三相交流电的相位差为。

A、90°

B、120°

C、150°

D、180°(B)

2、铅酸蓄电池的标称电压为()伏。

A、1.5V

B、2.0V

C、1.8V

D、3.6V (B)

3、铅酸蓄电池浮充工作单体电压应为()。

A、2.23~2.27V

B、2.30~2.35V

C、2.35~2.40V (A)

4、铅酸蓄电池均充工作单体电压应为()。

A、2.20~2.30V

B、2.30~2.35V

C、2.35~2.40V (B)

5、铅酸蓄电池10小时放电单体终止电压为()。

A、1.9V

B、1.85V

C、1.8V

D、1.75V (C)

6、铅酸蓄电池的电解液是()。

A、H2o

B、H2SO4

C、H2SO4+H2O (C)

7、GFM-1000蓄电池的I10为()

A、100A

B、550A

C、1000A (A)

8、阀控式蓄电池的C3为C10的()倍

A、1

B、0.55

C、0.75

D、0.85 (C)

9、阀控式蓄电池额定容量规定的环境温度为()。

A、15℃

B、25℃

C、30℃

D、35℃(B)

10、GFM-1600的I10为()。

A、1600A

B、100A

C、160A

D、200A (C)

11、GFM-1600的C10为()。

A、1600Ah

B、880Ah

C、1200Ah (A)

12、GFM-1000的C1为()。

A、1000Ah

B、750Ah

C、550Ah (C)

13、GFM-1000的C3为()。

A、1000Ah

B、75Ah

C、550Ah (B)

14、-48V直流供电系统开关电源参数子菜单浮充电压一般设定为()。

A、48V

B、53.5V

C、56.5V

D、58V (B)

15、-48V直流供电系统开关电源参数子菜单均充电压一般设定为()。

A、48V

B、53.5V

C、56.5V

D、58V (C)

16、-48V直流供电系统开关电源参数子菜单直流高压告警电压一般设定为()。

A、56V

B、57V

C、58V

D、59V (C)

17、-48V直流供电系统开关电源参数子菜单直流过压停机电压一般设定为()

A、56V

B、57V

C、58V

D、59V (D)

18、-48V直流供电系统开关电源参数子菜单直流低压告警电压一般设定为()

A、44V

B、45V

C、47V

D、48V (C)

19、-48V直流供电系统开关电源参数子菜单直流低压脱离动作电压一般设定为

()

A、44V

B、45V

C、47V

D、48V (A)

20、-48V直流供电系统开关电源参数子菜单直流低压脱离复位电压一般设定为

()

A、45V

B、46V

C、47V

D、48V (C)

21、正常情况下柴油机的排气颜色是()。

A、浅灰色

B、深灰色

C、白色

D、蓝色(A)

22、柴油发电机在运行中,出水温度一般应控制在()范围内。

A、50-60℃

B、60-70℃

C、70-75℃

D、75-85℃(D)

23、四冲程柴油机每进行一个工作冲程,曲轴旋转()

A、90°

B、180°

C、360°

D、720°(B)

24、功率MOSFET的工作频率通常为()。

A、10KHZ—20KHZ

B、20KHZ—30KHZ

C、30KHZ—50KHZ

D、30KHZ—100KHZ (D)

25、电信局(站)中的配电变压器,其空载额定电压为()。

A、380/220V

B、400/230V

C、410/230V (B)

26、某油机发电机组的转速为1500r/min,则发电机的磁极对数应为()。

A、1对

B、2对

C、3对

D、4对(B)

27、蓄电池容量的单位是()

A、KW

B、Ah

C、Wh

D、A (B)

28、电功率的单位是()

A、W

B、J

C、A

D、Ah (A)

29、电能的实用单位是()

A、kw.h

B、kw

C、vh

D、Ah (A)

30、铅酸蓄电池在放电过程中,极板上的生成物是()

A、pbo2

B、pbo

C、pbso4

D、pb(OH)(C)

31、汽油发动机的压缩比大约为()

A、3-6

B、6-9

C、9-12

D、12-20 (B)

32、-48V直流供电系统采用()只铅酸蓄电池串联

A、24

B、25

C、23

D、48 (A)

33、-48V直流供电系统的()极接地

A、正极

B、负极(A)

34、通信行业一般采用()作为直流基础电压

A、380V

B、220V

C、-48V

D、-36V (C)

35、电信局(站)中的配电变压器,其一次线圈额定电压为()

A、35KV

B、500KV

C、6KV-10KV (C)

36、柴油机正常的机油压力应为()

A、(1-1.5)kg/cm2

B、(1.5-4.0)kg/cm2

C、(4.0-5.0)kg/cm2(B)

37、在-48V直流供电系统中,蓄电池采用()工作制

A、充放电

B、半浮充

C、全浮充(C)

38、铅酸蓄电池放电的标准小时率为()小时率

A、1

B、5

C、3

D、10 (D)

三、判断题

1、高频开关整流器的工作频率实际就是功率转换电路的工作频率,它取决于开关管的工作频率()

(√)

2、功率MOSFET依据导电沟道可分为PMOS管和NMOS管()

(√)

3、功率MOSFET电压以漏极击穿电压为指标,它表示漏区沟道体区PN结所允许的最高反偏电压()

(√)

4、高频开关整流器稳压的原理是改变工作频率()

(×)

5、脉冲宽度调制方式是指开关工作周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式()

(√)

6、脉冲频率调制是指脉冲宽度和开关工作频率均不固定,彼此都能改变的方式()

(×)

7、所谓电磁兼容是指各种设备在共同的电磁环境中能正常工作的共存状态,英文缩写为EMC()

(√)

8、开关电源监控模块中通信单元的作用是设置与远端计算机连接的通信参数,负责与远端计算机的实时通信()

(√)

9、IGBT管的驱动由栅极电流来控制开通与关断()

(×)

10、IGBT管为混合器件,驱动功率容量大,是一种电压型器件()(×)

11、三端式UPS由整流器,蓄电池和三端口稳压器组成()

(√)

12、静态开关是UPS的重要组件()

(√)

13、解决好多台UPS电源以同频、同相、同幅运行是实现多台UPS冗余供电的关键()

(√)

14、UPS的锁相电路由鉴相器,低通滤波器和压控振器组成()

(√)

15、UPS锁相电路的作用是保持逆变器与交流电源的非同步运行()(×)

16、二次电源对各功能模块采用集中式供电方法()

(×)

17、低压交流供电系统采用三相三线制或单相二线制供电()

(×)

18、根据通信局(站)所在地区供电条件,线路引入方式及运行状态,将市电分为两类()

(×)

19、熔断器的各级熔体应相互配合,下一级应比上一级小()

(√)

20、对于感性线性负载电路,采用移相电容器来补偿无功功率,便可提高COS φ()

(√)

21、市电配电网的基本接线方式有三种:放射式、树干式及环状式()(√)

22、气缸总容积与燃烧室容积的比值称为效率()

(×)

23、GMF-1000蓄电池的I1为1000A()

(×)

24、GFM-1000蓄电池的C3为3000Ah()

(×)

25、蓄电池充电时,整流设备输出电压应低于蓄电池组电压()

(×)

26、上、下止点之间的距离称为活塞冲程()

(√)

27、同步发电机就是它的旋转速度和电网频率及电机的磁极对数之间保持严格的恒定关系()

(√)

28、VRLA电池安全阀的开阀压力小于大气压力()

(×)

29、铅酸蓄电池正极板栅越厚,寿命越短()

(×)

30、蓄电池的温度升高,应将浮充电压降低()

(√)

31、蓄电池室的温度升高,将使蓄电池寿命缩短()

(√)

32、区域配电网的电压一般为6-10KV()

(√)

33、用电设备功率因数降低,并不增加电力网中输电线路上的有功功率的损耗()

(×)

34、电路的全功率因数为相移功率因数COSφ与失真功率因数两项的乘积()

(√)

35、万门以上程控交换局机房的接地电阻应小于1欧姆()(√)

36、因杂音计测量电源系统杂音时,测量仪表需要机壳悬浮()(√)

37、测量接地电阻的工作,宜在雨天或雨后进行()

(×)

38、油机发电机的稳态电压调整率δμ要求≤±4%()

(√)

39、油机发电机的稳态频率调整率δf要求≤±4%()

(√)

40、电磁类仪表在进行测量时应避免强磁场的干扰()

(√)

四、简答题:

1、集中供电有何缺点?

①设计集中。局部故障,影响全局,供电可靠性较差。

②馈电线路长,截面大,耗铜多,线路压降大。

③由同一电源供电,影响通信设备使用性能,系统电磁兼容变差。

④扩容困难。

⑤需要达到技术要求的专用电力室、电池室。

⑥维护成本高。

2、分散供电有何优点?

①占地面积小,节省材料。

②节能降耗。

③运行维护费用低。

④供电可靠性高。

3、通信设备对通信电源供电系统的要求有哪些?

①可靠。

②稳定。

③小型智能。

④效率高。

4、直流不间断电源系统是如何保证供电不中断(“0”中断)?

如右图所示,整流器将交流电转换为直流电,一方面经由直流屏供电给通信设备,另一方面给电池补充充电,当整

流器由于某种原因停机,蓄电池将在同

一时间代替整流器给通信设备供电,从

而实现直流电源的不间断供电。

5、通信系统低压交流供电的原则有哪些?

①以市电为主要电源,必要时申请备用电源。

②市电引入,原则上采用6kv —10kv 高压引入,自备专用变压器。

③市电和自备发电机组成的交流供电系统宜用集中供电方式。

④局(站)变压器容量在630KV A 及以上的应设高压配电装置。

⑤在交流供电系统中应装设功率因数补偿装置。

⑥低压交流供电系统采用三相五线制或单相三线制。

6、用电设备功率因数降低将带来哪些影响?

①供电系统内的电源设备容量不能充分利用。

②增加了电力网中输电线路上的有功功率的损耗。

③功率因数过低,将会使线路压降增大,造成负荷端电压下降。

7、熔断器的选用原则有哪些?

①根据用电网络电压选用相应电压等级的熔断器。

②根据配电系统可能出现的最大故障电流,选用具有相应分断能力的熔断器。 ③在电动机回路中作短路保护时,应避免在电动机启动过程中熔断。

④对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。

⑤采用熔断器保护线路时,熔断器应装在各相线上。

⑥各级熔体应相互配合,下一级应比上一级小。

8、高频开关整流器有哪些优点?

①重量轻、体积小。

②节能高效。

③功率因数高。

④稳压精度高,可闻噪音低。

⑤智能化程度较高。

⑥维护简单,扩容方便。

9、高频开关整流器的变压器体积较小的原理是什么?

变压器电压U与其他参量的关系为

U=48×S×f ×N

当变压器和磁通一定的情况下,即变压器功率一定的情况下,工作频率高,变压器铁芯面积(S)及绕组匣数(N)就越少。

10、开关电源系统由哪几种模块单元组成?

交流配电单元,直流配电单元,整流模块,监控模块。

11、开关电源监控单元操作菜单中告警参数的设定常见内容有哪些?

①直流高压告警电压。

②直流过压停机电压。

③直流低压告警电压。

④交流高压告警电压。

⑤交流低压告警电压。

⑥蓄电池组温度过高告警设定。

12、开关电源系统发生故障后,检查维修的基本步骤是什么?

①首先查看系位有无声光告警信号。

②再看具体故障现象或告警信息提示。

③根据故障现象或告警信息,对本开关电源作出正确的分析及形成处理故障的检修方法。

13、影响蓄电池容量的使用因素有哪些?

①放电率

②电解液温度

③电解液浓度

④终止电压

14、阀控式铅酸蓄电池的失效原因有哪些?

①失水

②早期容量损失

③热失控

④负极板不可逆硫酸盐化

⑤板栅腐蚀与伸长

⑥隔板质量下降

15、安装阀控式铅酸蓄电池有哪些注意事项?

①不能将容量、性能和新旧程度不同的电池连在一起使用

②连接螺丝必须拧紧,但不能因拧紧过大而损失极柱

③电池均为100%荷电出厂,操作时应防短路

④安装末端连接件和整个电源系统导通前,应认真检查极性并测量系统电压

⑤电源不要安装在密闭的设备及房间内,应有良好的通风,电池应远离热源和易产生火花的地方,应避免阳光直射。

16、铅酸蓄电池在哪些情况下应进行均衡充电?

①单独向通信负荷供电15分钟以上

②两只以上单体电池的浮充电压低于2.18V

③电池深放电后容量不足,或放电深度超过20%

④阀控式电池搁置时间超过三个月或全浮充运行达三个月。

17、阀控式蓄电池每月应检查的项目有哪些?

①单体和电池组浮充电压

②电池的外壳和极柱温度

③电池的壳盖有无变形和渗液

④极柱和安全阀周围是否渗液和酸雾溢出

18、交流配电屏通常应具有哪些性能?

①输入两路交流电源,并可人工或自动倒转

②具有监测交流输出电压、电流及频率等的仪表

③具有欠压、缺相、过压等告警功能

④提供各种容量的负荷分路,并具保护功能

⑤提供事故照明

⑥输入端提供雷击,浪涌保护

19、油机在哪些情况下必须紧急停机?

①机油压力表指针突然下降或无压力

②冷却水中断或出水温度超过100℃

③有飞车现象时

④出现异常敲击声,飞轮松动,传动机均有重大不正常

⑤有零件损坏或活塞、调速器等运动件卡住

20、油机的润滑系统有何作用?

①润滑作用

②净化作用

③冷却作用

④密封作用

⑤防锈防蚀作用

21、UPS日检的主要内容有哪些?

①检查控制面板,确认所有指示和指示参数正常,面板上有没有报警

②检查有无明显的高温,有无异常噪声

③确信通风栅无阻塞

④调出测量的参数,观察有无与正常值不符等

22、联合接地方式具有哪些优点?

①地电位均衡,同层各地线系统电位大体相等,消除危及设备的电位差

②公共接地母线为全局建立了基准零电位点

③消除了地线系统的干扰

④提高了电磁兼容性能

23、实施集中监控有何意义?

①提高了电源维护管理水平,提高了电源设备运行的稳定性和可靠性

②提高了电源设备运行的经济性,降低了运行成本

③提高了维护工作效率,降低了维护成本

24、对测量操作有何基本要求?

①被测参数的测量精度与选用的仪表、测量方法相符

②仪表的测量前,一般应根据要求进行预热和校零

③被测试信号的幅值必须在测量仪表的量程范围以内

④保证仪表接线正确

⑤在测量中,表笔和被测量电路要牢固接触,尽量减少接触误差,同时要防止短路,烧坏电路或仪表

⑥对电磁类仪表,应避免强磁场的干扰

25、蓄电池在通信电源系统中有何作用?

①保证供电中断

②起平滑滤作用,改善供电质量

26、阀控式铅酸蓄电池隔板的作用有哪些?

①吸附电解液

②提供氧循环通道

③防正、负极短路

④支撑极板活性物质

27、对油机发电机的要求有哪些?

①起动迅速

②及时供电

③运行安全稳定

④供电频率和电压能满足通信设备的要求

28、GFM-1000的C10、C3、C1各为多少?

C10=1000Ah

C3=0.75C10=750Ah

C1=0.75C10=550Ah

29、GFM-1000的I10、I3、I1各为多少?

C10 1000

I10= = =100A

10 10

I3=2.5I10=250A

I1=5.5 I10=550A

30、什么是阀控式蓄电池的额定容量?

额定容量是指制造电池时,规定电池在一定放电率条件下,应该放出最低限度的电量,固定型铅酸蓄电池规定在25℃环境下,以10小时率电流放电压终了电压所通达到的容量叫额定容量,用C10表示。

31、阀控式铅酸蓄电池有何优点?

①荷电出厂,安装后即可使用

②无需添加水和酸

③无漏液,无酸雾

④化学稳定性好

⑤电池寿命较长,自放电率低

⑥体积小,重量轻

32、阀控式蓄电池的氧循环原理是什么?

从正极周围析出的氧气,通过电池内循环,扩散到负极被吸收,变为固体氧化铅之后,又化合为液态的水,经历了一次大循环。

33、高频开关整流器主要的滤波电路有哪些?

输入滤波,工频滤波和输出滤波

34、IGBT管的特点是什么?

①为混合器件,驱动功率能量小,也是一种电压型器件

②导通过程压降小,元件电流密度大

③不足之处是IGBT关断时会出现约1μS的电流拖尾现象,所以关断时间长,使工作频率受到限制

35、开关型整流器的稳定原理是什么?

采用的是时间比例控制原理,即通过改变开关接通时间和工作周期的比例来调整输出电压

36、高频开关整流器的主电路包括哪些基本电路?

交流输入滤波电路,整流与滤波电路,功率因数校正电路,逆变电路,输出整流与滤波电路

37、高频开关电源监控单元的首页一般会显示哪些内容?

系统输出电压,系统输出电流,交流输入电压,环境温度和系统状态等常规内容

38、提高功率因数和方法有哪些?

①提高自然功率因数,即提高变压器和电动机等的负载率及选择本身功率因数较高的设备

②对于感性线路,采用移相电容器来补偿无功功率。

③对于非线性电路,通过功率因数校正电路将畸变电流波形校正为正弦波

39、高压配电系统常用的高压电器有哪些?

高压熔断器,高压断路器,高压隔离开关,高压负荷开关,避雷器

40、常见的低压电器有哪些?

低压断路器,低压刀开关,熔断器,接触器

通信电源专业维护知识考试题

通信专业知识八、通信电源专业 第一章通信电源供电系统 一、填空题 1.直流供电系统向各种通信设备提供(直流电源)。 2.经由市电或备用发电机组含移动电站提供的低压交流电为通信局用的(交流基础电源)。 3.通信局的基础电源分交流基础电源和(直流基础电源)两大类。 4.直流供电系统目前广泛应用(并联浮充)供电方式。 5.高压熔断器用于对输电线路和变压器进行(过流保护)。 6.高压断路器具有(分断)和接通高压正常负荷电流及承受一定时间的短路电流的功能。 7.隔离开关用于隔离检修设备与(高压电源)。 8.机电制交换机采用汇流排把基础电源直接馈送到机房机架,这种方式称为汇流式馈电,又因汇流排电阻很低,也称为(低阻配电)方式。9.各机架电源负馈线,均用高阻电缆从公共配电点引出至程控交换机的配电方式为(高阻配电)方式,又称辐射式馈电。 10.熔断器应有备用,不应使用(额定电流)不明或不合规定的熔断器。 11.引入通信局的交流高压电力线应采取高、低压(多级避雷)装置。 12.交流用电设备采用三相四线制引入时在零线上除电力变压器近端接地外,用电设备和机房近端应(重复接地)。 13.为了确保通信电源不中断、无瞬变,近年来,在某些通信系统中,已采用交流(不间断电源)。 14.变电站和备用发电机组构成的交流供电系统一般都采用(集中)供电方式。 15.隔离开关无特殊的灭弧装置,因此它的接通或切断不允许在有(负荷电流)的情况下进行。 16.高压室禁止无关人员进入,在危险处应设防护栏,并设明显的(告警牌),如“高压危险,不得靠近”等字样。 17.配电屏四周的维护走道净宽应保持规定的距离,各走道均应铺上(绝缘胶垫)。 18.在距离l0kV~35kV导电部位(lm)以内工作时,应切断电源,并将变压器高低压两侧断开,凡有电容的器件应先放电。 19.电流互感器在运行过程中二次线圈回路不能(开路)。

《通信电源设备使用维护手册习题集》单选题(含答案)【通用】.doc

一、单项选择题 1.(B)UPS中有一个双向变换器,既可以当逆变器使用,又可作为充电器。 A.后备式 B.在线互动式 C.双变换在线式 D.双向变换串并联补偿在线式 2.(A)变压器因受建筑消防规范的制约,不得与通信设备同建筑安装,一般与其他高、低压配电设备安装于独立的建筑内。 A.油浸式 B.干式 C.自耦式 3.(A)可以防止因意外情况造成电池阵列电压低于蓄电池直流母线电压时,电流反向回流到太阳能电池阵列。 A.屏蔽二极管 B.旁路二极管C.隔离二极管D.分路二极管 4. (B)可以将太阳能电池的直流输出电能或者蓄电池的放电电能转变为交流电能。 A.整流器B.逆变器C.充放电控制器D.太阳能电池组件 5.(B)是功率单位。 A.kg B。kW C.kV D.Hz 6.(C)是衡量电力系统电能质量的两个基本参数。 A.电压和功率B.电压和电流C.电压和频率D.电流和功率 7.(C)是目前相对成功有效并使用最为普遍的水处理技术。 A.不抽药运行B.采取软化处理C.循环冷却水化学水处理技术D.静电水处理 8.(A)是通信用电安全管理的第一责任部门,负责通信用电安全的归口管理。 A.动力维护部门B.综合值守人员C.网监中心D.用电部门 9.(C)是指机组运行多年后,主要部件寿命期限已到或出现疲劳损坏的迹象,此时机组必须更换部件的维修项目。 A.例行维护保养B.定期维护检修C.机组大修 10.(A)是指物质发生相变而温度不变时吸收或放出的热量。 A.潜热B.显热C.蒸发温度D.冷凝温度 11.(B)虽然会对全年总的发电量造成一定的影响,但它基本上不会发生故障,而且抗风能力强,所以是现阶段用得最多的安装方式。 A.跟踪式安装B.固定式安装C.其他安装方式 12.《中国电信通信电源割接技术要求》必须严格遵循的基本原则规定:通信电源系统割接工程的设计勘察、施工操作、工程验收必须要以(C)为第一要素,任何影响到通信网络安全的操作必须无条件终止。 A.确保人身安全B.确保供电安全C.确保通信网络安全D.确保大客户通信安全 13. 《中国电信通信电源割接技术要求》规定:进行新旧直流供电系统带电割接,或同一直流供电系统内蓄电池组更换操作时,应对电压进行必要检查调整,尽量减小压差,一般控制在(B)以内。 A.0.1V B.0.5V C.2V D.3.0V 14. 《中国电信通信电源割接技术要求》中规定:直流系统割接在进行接线时,按照(B)的顺序进行。 A.先负后正B.先正后负C.未分顺序 15.1.7GCPU,“G”后面应写完整的单位是(D) A.byte B.bit C.bps D.Hz 16.1000Ah的蓄电池,10小时率电流放电时,电流是(B)A。 A.50 B.100 C.150 D.200 17.1000Ah容量的蓄电池,以500A电流放电,放电率是(A)

通信电源基础试题及答案

通信电源基础试题及答案 单选题 正确 1.通信电源系统主要由交流供电系统、直流供电系统、()系统组成。 1. A 防雷系统 2. B 接地系统 3. C 蓄电池组 4. D 开关电源 正确 2.分散供电方式实际上是指直流、()供电系统采用分散供电方式。 1. A 交流 2. B 低压配电 3. C UPS 4. D 发电机 正确 3.我国交流电额定频率是()Hz。

1. A 60 2. B 50 3. C 220 4. D 380 正确 4.通信直流供电系统是()极接地 1. A 负 2. B 正 3. C 零 4. D 不接地 正确 5.电流的单位为() 1. A 瓦特 2. B 伏特 3. C 安培 4. D 欧姆 正确 6.通信设备所使用的交流供电系统是()系统

1. A 220V 2. B 低压配电 3. C UPS 4. D 低压交流供电 正确 7.电力变压器的作用是() 1. A 整流 2. B 逆变 3. C 升压或降压 4. D 调频 正确 8.刀开关的作用不包括() 1. A 隔离保护 2. B 短路保护 3. C 分断 4. D 分隔电路 正确 9.容量在100KVA市电功率因数指标应为()

1. A ≥0.90 2. B ≥0.95 3. C ≥0.85 4. D ≥0.8 正确 10.UPS最主要部件是() 1. A 整流器和变换器 2. B 整流器和调压器 3. C 整流器和逆变器 4. D 逆变器和调压器 正确 11.直流系统蓄电池组通常接入在()上。 1. A 直流配电柜 2. B 交流配电柜 3. C 整流器柜 4. D 监控单元 正确 12.目前铁通公司直流系统所采用的整流设备为()

通信电源试题库

通信电源试题库 第一部分通信电源供电系统一、单项选择题 1(通信设备用交流电供电时,在通信设备的电源输人端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的( )。 A、,5%,,5% B、,10%,,5% C、,10%,,10% D、,15%,,10% 答:B 2(通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输人端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的( )。 A、,5%,,5% B、,10%,,5% C、,10%,,10% D、,15%,,10% 答:D 3(DC/AC变换是( )。 A、直流/直流变换器 B、整流器 C、逆变器 D、变压器 答:C 4(交流用电设备采用三相四线制引入时零线( )。 A、不准安装熔断器 B、必须安装熔断器 C、装与不装熔断器均可 D、经批准可以安装熔断器 答:A 5(交流电的电压波形正弦畸变率应为( )。 A、3% B、4% C、5% D、6% 答:C 6(发电机的额定电压比电网电压高( )是考虑到负荷电流导致在线路上产生压降损失。 A、 4% B、5% C、6% D、10%

答:B 7、直流供电系统向各种通信设备提供( )。 A、交流电源 B、直流电源 C、交直流电源 D、其他 答:(B) 8、直流供电系统目前广泛应用( )供电方式。 A、串联浮充 B、并联浮充 C、混合浮充 D、其他 答:(B) 9、高压熔断器用于对输电线路和变压器进行( ) B、过压保护B、过流/过压保护 C、其他 D、过流保护 答:(D) 10、隔离开关用于隔离检修设备与( ) C、高压电源 B、低压电源 C、交流电源 D、直流电源 答:(A) 11、引入通信局的交流高压电力线应采取高、低压( )装置。 A、混合避雷 B、一级避雷、 C、多级避雷 D、单级避雷 答:(C) 12、变电站和备用发电机组构成的交流供电系统一般都采用( )。 A、集中供电方式 B、分散供电方式 C、混合供电方式 D、交流 供电方式 答:(A) *13、电流互感器在运行过程中二次线圈回路不能( )。 a) 断路和短路 B、断路 C、短路 D、开路 答: (D)

(整理)通信电源专业复习题

第一部分通信电源供电系统 一、单项选择题 1.直流供电系统向各种通信设备提供()。 A、交流电源 B、直流电源 C、交直流电源 D、其他 答案:B 2.DC/AC变换是()。 A、直流/直流变换器 B、整流器 C、逆变器 D、变压器 答案:C 3.蓄电池单独向负荷供电时,蓄电池放电允许最低电压值称为()。 A、浮充电压 B、均衡电压 C、终止电压 D、开路电压 答案:C 4.直流供电系统目前广泛应用()供电方式。 A、串联浮充 B、并联浮充 C、混合浮充 D、其他 答案:B 5.交流电的电压波形正弦畸变率应小于()。 A、3% B、4% C、5% D、6% 答案:C 6.发电机的额定电压比电网电压高()是考虑到负荷电流导致在线路上产生压降损失。 A、4% B、5% C、6% D、10% 答案:B 7.高压熔断器用于对输电线路和变压器进行() A、过压保护 B、过流/过压保护 C、其他 D、过流保护 答案:D 8.隔离开关用于隔离检修设备与() A、高压电源 B、低压电源 C、交流电源 D、直流电源 答案:(A)P368 9.电流互感器在运行过程中二次线圈回路不能()。 A、断路和短路 B、断路 C、短路 D、开路

答案: D 10.低压交流电的标称电压为()伏、三相五线,频率50赫兹。 A、110 B、220/380 C、500 D、600 答案:B 11.通信设备用交流电供电时,在通信设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的()。 A、-5%~+5% B、-10%~+5% C、-10%~+10% D、-15%~+10% 答案:B 12.通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的()。 A、-5%~+5% B、-10%~+5% C、-10%~+10% D、-15%~+10% 答案:D 13.变电站和备用发电机组构成的交流供电系统一般都采用()。 A、集中供电方式 B、分散供电方式 C、混合供电方式 D、交流供电方式 答案:A 14.交流用电设备采用三相四线制引入时零线()。 A、不准安装熔断器 B、必须安装熔断器 C、装与不装熔断器均可 D、经批准可以安装熔断器 答案:A 15.引入通信局的交流高压电力线应采取高、低压()装置。 A、混合避雷 B、一级避雷、 C、多级避雷 D、单级避雷 答案: C 16.交流电不间断电源在市电中断时,蓄电池通过()给通信设备供电。A、逆变器 B、整流器 C、静态开关 D、变换器 答案: A 17.基础电压范围内的工作电压有浮充电压、均衡电压和()电压三种。A、交流 B、直流 C、终止 D、稳压 答案: C 18.通信电源系统是由交流供电系统、()供电系统和接地系统组成。

通信电源题库

1,空调中制冷剂不足的常见的现象特征有哪些? 答:1,蒸发器表面结霜。 2,压缩机工作电流过小, 3,毛细管出口压力过小。 4,制泠效果不好。 2,画简图说明制冷系统的工作原理? 答:制冷剂气体在低温低压状态下进入压缩机,在压缩机中被压缩,提高气体的压力和温度后,排入冷凝器中,从压缩机中排出来的高温高压气体将热量传送给外界空气或冷却水后。凝结成为液态制冷剂流向节流装置,由于节流装置能进行减压节流的作用,从而使通过节流装置后的液体制冷剂压力下降,这种低压液体流向蒸发器中。此时吸收外界的热量而蒸发为气体。从而使外界环境温度降低。蒸发后的低温低气体又被压缩机吸回,进行再压缩,冷凝,降压,蒸发不断的循环。 3,简述冷凝压力过高的原因? 答:1,轴流式风机的故障 2,室外机通风不良 3,太阳直射温度过高 4,翅片散热不良 5,管路堵塞 6,制冷剂过多 7,系统中有另外的气体 8,压缩机阀门损坏 4,某油机发电机组,其额定转速为1500转/分,转速从1450转/分突然增加到1495转/分,问该机组的频率变化了多少? 答:n=60f/p 1500=60×50/p p=2 F变=f1-f2= np/60-np/60=1.5(hz) 5,某制冷系统,冷凝压力表的读数为17kgf/cm2,蒸发压力表为4。5kgf/cm2,请问是否正常?绝对压力分别为多少? 答:冷凝压力:合格 蒸发压力:合格 绝对压力=17kgf/cm2+1kgf/cm2=18kgf/cm2 绝对压力=4.5kgf/cm2+1kgf/cm2=5.5kgf/cm2 6,某汽车发电机组,其额定转速为3000转/分。当输出频率从49。5hz突然增加到51hz时,问该机组的转速变化了多少? 答:n=60f/p 3000=60×50/p p=1 n变=n2-n1=60×(51-49.5)=90(转/分)

通信电源综合试题V含答案

通信电源综合试题 一、单选题 1.通信电源系统配置的C级防雷器件的响应速度通常为数量级。C A.10-6秒B.10-12秒 C.10-9秒D.10-3秒 2.在交流电路中,电感线圈中的电流总是___于电压_____。 A 3. 4. 5. B. 市电停电后,电池放电至保护电压,系统电池保护直流接触器跳开。 C. 由于外部干扰造成远程通讯间断性中断 D. 通讯线路出现接触不良 9.对软开关技术描述不正确的是__C__ A.软开关的作用是降低开关电源工作过程中开关管产生的损耗 B. 软开关技术的应用在很大程度上可减小整流模块的体积

C. 软开关分为零电压软开关和零电流软开关,零电流软开关的原理是:在开关管 开通前,开关电流已上升至最大;在开关断开时,加快开关电流的下降速率。 D. 软开关技术也称作边缘谐振技术,它只改变开关管前后沿的波形,而不该不变 开通和关断期间的波形。 10.关于通信电源均流的描述不正确的是__D__ A.整流模块不平衡度的标准是不超过±5%。 B. 当系统所有整流模块处于轻载情况下,系统可能不均流,此种情况可以不用处理。 2 C. 系统交流运行指示灯不亮 D. 整流模块空开跳闸 15.处理通信电源交流侧故障时,下列哪种说法不正确__B__ A.必须保证人身安全,处理过程必须交流断电 B. 地位重要的站点维修过程中可以不断交流电,但必须做好绝缘等安全措施。 C. 距离偏远的站点宜做好发电准备 D. 处理前保证电池性能正常

16.额定电流600A,浮充电压54VDC的通信电源系统,通信电源效率为0.9,功率因数为0.95, 系统为三相输入,交流线电压为380VAC。粗略估算交流铜电缆线径应选__D__mm2(经济电流密度2.20) A. 16 B. 25 C. 30 D. 35 17.C级防雷产品中压敏电阻属于__A__类型防雷器件。 A.限压型B.限流型 C.开关型D.限功率型 C. 环形网路应就近与等电位连接干线或局部等电位箱相连,支线间不应串联连接。 D. 对于防雷等电位来说,采用裸铜线作连接线与基础钢筋相连接时,应确保连接 可靠,保证形成电气通路。 23.雷电地理分布特点是__C__ A.北方多于南方 B. 平原多于山地 C. 内陆多于沿海 D. 干旱多于潮湿

2020年通信电源基础知识和维护知识考试题库及答案(共180题)

范文 2020年通信电源基础知识和维护知识考试题库及 1/ 8

答案(共180题) 2020 年通信电源基础知识和维护知识考试题库及答案(共 180 题) 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。 电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。 它的基本单位是伏特。 简称伏,符号 v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为 ?,常用的单位还有千欧 ( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体?

答:很容易传导电流的物体称为导体。 在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。 导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。 它的基本单位是法拉 , 符号为 F, 常用符号还有微法 (MF), 微微法拉 (PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。 简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为 H,常用单位还有毫亨(MH) 。 1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 3/ 8

通信电源试题-工程师资格认证

《通信工程师》技术任职资格认证部分辅导资料 ——通信电源专业技术部分 一、判断题 1、电源系统的不可用度是指电源系统故障时间和正常供电时间之 和的比。( B ) A、正确 B、错误 2、变流设备应安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的房间,室 内温度应不超过28℃。( B ) A、正确 B、错误 3、逆变器的主要作用是将市电整流后的直流电压或蓄电池电压变 换成交流电压进行输出。( A ) A、正确 B、错误 二、单选题 4、通信机房内每个机架直流输入端子处-48V电压允许变动范围为( B )。 A、-45V~-50V B、-40V~-57V C、-38V~-58V D、以上都不是 5、通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输入端子处测量的电压 允许变动范围( D )。 A、±5%~-10% B、±10% C、±15% D、±10%~-15% 6、设备监控单元中的传感器是( B )。 A、将被测变量转换为可以传送的标准输出信号 B、将非电量形式的信号转换为便于检测的电信号 C、将获得的光信号转换为电信号 D、将检测到的电信号转换为计算机可以检测识别的信号 7、对输电线路和变压器进行过流保护的是( A )。 A、高压熔断器 B、高压隔离开关 C、高压断路器 D、高压负荷开关 8、全桥式功率转换电路中要使用( C )高压开关管。

A、二个 B、三个 C、四个 D、五个 9、蓄电池充电过程中,电解液的( A )。 A、比重升高 B、比重降低 C、比重不变 D、比重先降低,后升高 10、标准型单体阀控铅蓄电池的浮充电压通常应设置在( B )。 A、2V B、 C、D、 11、阀控铅蓄电池应用过程中,通常不需要均衡充电,一般经过( D )才进行一次均衡充电。 A、每个月 B、每两个月 C、每三个月 D、三个月到半年 12、全桥式功率转换电路中相同集电极电流时的输出功率( B )。 A、与半桥式功率转换电路的输出功率相同 B、是半桥式功率转换电路的输出功率的2倍 C、是半桥式功率转换电路的输出功率的1/2倍 D、是半桥功率转换电路的输出功率的1/3倍 13、当蓄电池的放电率( B )10小时放电率时,电池容量减小。 A、低于 B、高于 C、不高于 D、等于 14、水泵在磨损漏水时一般更换( D )。 A、叶轮 B、泵壳 C、轴封装置 D、动环和静环 15、活塞式冷水机组的启动顺序是( A )。 A、合电源→空气处理设备(冷却)风机→冷水泵→冷却水泵→冷却塔风机→压缩机组 B、合电源→空气处理设备(冷却)风机→冷却水泵→冷水泵→冷却塔风机→压缩机组 C、合电源→压缩机组→空气处理设备(冷却)风机→冷却水泵→冷水泵→冷却塔风机 D、合电源→冷却水泵→空气处理设备(冷却)风机→冷水泵→冷却塔风机→压缩机组 16、市电故障瞬间,在线式UPS输出不会间断是因为( C ) A、工作状态切换极快,不会影响输出 B、逆变器总处于工作状态

《通信电源设备使用维护手册习题集》论述题含答案

四、论述题 1 . ups 在轻载时输入谐波电流对交流电源系统的影响很小,甚至可以忽略。无源滤波器的设计一般主要考虑 UPS 满载时输入谐波电流抑制和改善输入功率因数的性能。因此,有些无源滤波器的 UPS 在空载和轻载时往往呈现特别低的超前功率因数,这种情况对UPS 系统输出和负载没有什么影响,对市电变电站的变压器和配电系统也没有什么影响。但是,柴油发电机给超前功率因数的负载(电容性负载)供电时可能会由于输出电压过高或无励磁而关机,给供电系统造成严重故障。这是由于无源滤波器的存在导致了 UPS 和柴油发电机不兼容的新问题。请论述如何解决上述问题。 2 .机房专用空调与民用空调的区别,请详细叙述。 3 .两路高压市电供电的通信局(站),一路作为主用,另一路作为备用电源。请列举主、备用供电的切换方式。 4 .某 ZV 单体蓄电池开路电压为 2 . 23V ,请试判断该蓄电池的性能如何如果为好电池,请说明理由;如果为故障电池,请分析故障原因和处理方式。 5 .请论述 UPS 系统发生故障后处理的原则及方法。 6 .请论述 UPS 系统验收时通电开机检测应检查及测试的内容。 7 .请论述风力一柴油混合型发电系统的工作原理。 8 .请论述交流系统设计的原则。 9 .请论述离网型风力发电的主要优缺点。

10 .请论述太阳能光伏发电系统的主要缺点。 11 .请论述太阳能光伏发电系统的主要优点。 12 .请论述通信电源和环境集中监控管理系统的基本组成。 13 .请论述制定 U PS 系统应急预案的原则。 14 .清描述动力监控系统技术支持人员的主要职责要求。 15 ,请描述网络监控人员在发现实时监控台出现告警信息时的处理流程。 16 .请详细描述直流供电系统安全正常运行的指标及相关要求。 17 .请详细说明蓄电池组容量测试时如何设定各类重要测试参数。 18 .请叙述蓄电池组容量测试必须遵循的基本原则。 19 .请详细论述通信机房对空调的要求。 20 .详细列举柴油发电机组开机前的检查项目。 21 .详细列举柴油发电机组日常维护保养的项目。 习题答案 1 .对 UPS 空载和轻载时的输入功率因数进行调节,可以采用下列几种方法: ( l )备用柴油发电机启动运行后,将其他的感性负载(如空调设备)先于 UPS 设备加到发电机上; ( 2 )在发电机上或发电机配电屏上加一个补偿电抗器,这个电抗器可以调节 UPS 空载和轻载时的功率因数,但也会影响大负载时 UPS 的功率因数;(3)在每个 UPS 设备上

电源试题

一、填空题 1.通信局的基础电源分交流基础电源和(直流基础电源)两大类。 2.直流供电系统目前使用的是整流器、蓄电池、负载(并联浮充)供电方式。 3.电信电源系统一般由交流供电系统、直流供电系统和(接地)系统组成。 4.在标准温度时,单体阀控铅蓄电池的均衡充电电压应设置在(2.35)V。 5. 铅酸电池放电终止电压一般设定为(1.8)V。 6.蓄电池一般以(10)小时放电率的容量作为电池的正常额定容量。 7.UPS工作方式分为后备式和(在线式)。 8.在线式UPS的输出电压波形通常为(标准正弦波)。 9.监控系统能自动诊断显示出电源故障点或异常部位,并能自动发出(报警)。 10.空调器通常包括(制冷)、通风和电气三个系统。 二、单项选择题 1.通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输人端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的()。 A、-5%~+5% B、-10%~+5% C、-10%~+10% D、-15%~+10% 2.DC/AC变换器是()。 A、直流/直流变换器 B、整流器 C、逆变器 D、变压器 3.为安全供电,专用高压输电线和电力变压器()。 A、不得让外单位搭接负荷 B、经主管部门批准可以让外单位搭接负荷 C、可以让外单位搭接负荷 D、经主管部门批准可以允许有关单位搭接负荷 4.-48伏直流放电回路全程压降不应大于()。 A. 2.4伏, B. 3.2伏, C. 4.0伏, D. 4.8伏 5.高频开关型变流电源设备宜放置在有空调的机房,机房温度不宜超过()。 A、25℃ B、27℃ C、28℃ D、30℃ 6.交流电的频率允许变动范围为额定值的()。 A、±3% B、±4% C、±5% D、±6% 7.交流电的电压波形正弦畸变率应为()。 A、3% B、4% C、5% D、6% 8. 为了确保通信不间断供电要配置()。 A.固定油机组, B. 移动油机组, C. 第二路市电, D.蓄电池组 9.密封铅酸蓄电池在环境温度为25度条件下,浮充工作端电压范围()V。 A、2.15~2.20 B、2.15~2.25 C、2.20~2.27 D、2.25~2.30 10.蓄电池单独向负荷供电时,蓄电池放电允许最低度值称为()。 A、浮充电压 B、均衡电压 C、终止电压 D、开路电压 11.电池极板面积越大,容量则()。 A、越大 B、越小 C、不变 D、由大变小 12.柴油发电机以()为燃料。 A、汽油 B、柴油 C、煤油 D、原油 13.发电机故障或紧急停机后,在机组未排除故障和恢复正常时(A)。 A、不得开机运行 B、可空载开机一次 C、可空载开机两次 D、可开机送电一次

通信电源试题库

通信电源试题库 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

第一部分通信电源供电系统 一、单项选择题 1.通信设备用交流电供电时,在通信设备的电源输人端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的()。 A、-5%~+5% B、-10%~+5% C、-10%~+10% D、-15%~+10% 答:B 2.通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输人端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的()。 A、-5%~+5% B、-10%~+5% C、-10%~+10% D、-15%~+10% 答:D 3.DC/AC变换是()。 A、直流/直流变换器 B、整流器 C、逆变器 D、变压器 答:C 4.交流用电设备采用三相四线制引入时零线()。 A、不准安装熔断器 B、必须安装熔断器 C、装与不装熔断器均可 D、经批准可以安装熔断器 答:A 5.交流电的电压波形正弦畸变率应为()。 A、3% B、4% C、5% D、6% 答:C 6.发电机的额定电压比电网电压高()是考虑到负荷电流导致在线路上产生压降损失。

A、4% B、5% C、6% D、10% 答:B 7、直流供电系统向各种通信设备提供()。 A、交流电源 B、直流电源 C、交直流电源 D、其他 答:(B) 8、直流供电系统目前广泛应用()供电方式。 A、串联浮充 B、并联浮充 C、混合浮充 D、其他 答:(B) 9、高压熔断器用于对输电线路和变压器进行() B、过压保护B、过流/过压保护 C、其他 D、过流保护 答:(D) 10、隔离开关用于隔离检修设备与() C、高压电源 B、低压电源 C、交流电源 D、直流电源 答:(A) 11、引入通信局的交流高压电力线应采取高、低压()装置。 A、混合避雷 B、一级避雷、 C、多级避雷 D、单级避雷 答:(C) 12、变电站和备用发电机组构成的交流供电系统一般都采用()。 A、集中供电方式 B、分散供电方式 C、混合供电方式 D、交流供电方式 答:(A) *13、电流互感器在运行过程中二次线圈回路不能()。 a)断路和短路 B、断路 C、短路 D、开路

通信电源习题册答案

一.填空题 1.通信电源供电质量不佳或中断,将会使通信质量下降,甚至无常工作直至瘫痪。 2.通信电源三相交流高压引入电压为10KV,输出电压为380V。 3.给通信设备供电的通信电源分为直流和交流两种 4.通信设备供电以直流不间断供电为主。 5.通信电源供电式分为集中供电和分散供电两种。 6.高压电器是额定工作电压在3KV以上的电器 7.高压熔断器室采用RN管式熔断器,室外采用RW熔断器。 8.高压交流跌落式熔断器主要用于额定电压10-35KV,三相交流50Hz的电力系统。 9.高压交流跌落式熔断器主要作为配电线路或配电变压器的过载和短路保护。 10.高压开关分为高压隔离和高压负荷两种。 11.熔断器有两个参数,即额定电流和熔断电流。 12.提高功率因数,可通过提高自然功率因数、移相电容器和功率因数校正三种法来进行。 13.发电机的励磁式有他励和自励两种。 14.油机发电机组由油机和发电机组成。 15.低压交流配电的作用:集中有效地控制和监视低压交流电源对用电设备的供电。 16.交流配电依据容量大小,结构形式有交流配电模块和交流配电屏两种。 17.高频开关整流器自动稳压原理是时间比例控制,其控制式有PWM、PFM和混合调制式。 18.常见功率开关管有MOSFET和IGBT两种。 19.交流配电单元负责将输入交流电分配给多个整流模块。

20.整流模块完成将交流转换成符合通信要求的直流电。 21.开关电源系统中,蓄电池组日常充电一般有两种电压,即浮充电压和均充电压。 22.蓄电池组浮充电压一般为53.5V,均充电压一般为56.4V。 23.UPS是一种交流不间断电源。 24.直流供电系统配电式有低阻配电和高阻配电。 25.直流配电屏的两个紧急高静信号是电池熔丝故障和负载熔丝故障。 26.接地装置接地电阻是接地体对地电阻和接地引线电阻的总和。 27.交流电压的测量通常使用交流电压仪表,频率测量使用频率仪表。 28.电流的测量,小电流用电流仪表,大电流用钳形表仪表。 29.蓄电池端电压的均匀性有两个指标,一个为静态,另一个为动态 二.选择题 1.通信电源的主要设备包括:(自备油机发电机组、整流设备、蓄电池组、交流直流配电设备)等。 2.通信设备对通信电源供电系统的要(可靠、稳定、小型智能、高效率)。 3.交流电允的波动围是(418-323)V。 4.直流-48V允的波动围是(-43.2~-57)V。 5.交流电允的频率波动围是(正负4%)。 6.直流供电系统目前光泛应用(并联浮充)供电式。 7.常见的高压电器包括(高压熔断器、高压断路器、避雷器)、高压负荷开关和高压隔离开关。 8.隔离开关(不能带负荷)操作。 9.补偿功率因数的移相电容器通常采用(三角形)接法。

(通信企业管理)通信电源工程试题(中级)答案精编

(通信企业管理)通信电源工程试题(中级)答案

通信电源试题(中级)答案 壹、填空题:(每题0.5分,共30分) 1.通信局的基础电源分交流基础电源和(直流基础电源)俩大类。 2.直流供电系统目前广泛应用(且联浮充)供电方式。 3.倒闸操作的基本程序是:切断电源时,先断(负荷侧)开关;后断电源侧开关 4.三相正弦交流电每相相位相差(120)度。 5.万用表使用完毕后,应将选择开关拨放于(交流高压)档上; 6.于市电中断或油机不启动的特殊情况下,由(蓄电池)单独向 负荷供电; 7.滤波电路中电容的作用是(隔直流通交流)。 8.PWM表示的内容是(脉冲宽度调制)。 9.通信电源中的接地系统按用途可分为:(工作接地)、(保护接地)、(防雷接地)。 10.通信基站接地电阻应小于(4)欧姆 11.按稳压电路实现的方法不同,稳压电源可分为三种:(线性)稳压电源、(相控)稳压电源、 (开关)稳压电源。 12.壹般情况下,通信机房直流电源使用的电池组48V的浮充电压为(53.5)V。均充电压为 (56.4)V。 13.通信设备的直流供电系统中,蓄电池组和开关电源且联运行时起到(荷电备用)和(平滑 滤波)的作用。 14.现有GFM--1000的蓄电池,其中G为(固定型)、F为(阀控式)、M为(密封型)、1000 为(额定容量AH)。 15.构成阀控铅酸蓄电池的主要部件是(正负极板)、(电解液)、(隔膜)、电池壳和盖、(安全 阀),此外仍壹些零件如端子、连接条、极柱等。

16.铅酸电池放电终止电压壹般设定为(1.8)V。 17.密封电池于使用前不需进行初充电,但应进行(补充充电)。 18.我们所使用的蓄电池组通常采用(正极)接地。 19.当市电恢复供电或试机完毕后,应先(切断负荷),空载运行3~5分钟后,再关闭油门停 机。 20.发动机由(活塞)、连杆、曲轴三大件组成。 21.柴油发电机组平时维护时要求不出现“四漏”,“四漏”指的是(漏水),漏气,(漏电),(漏油)。 22.柴油发电机四个冲程是(进气)、(压缩)、做功、(排气)。 23.油机室内温度应不低于(5cC)。 24.内燃机按冷却方式可分为风冷和(水冷)俩种。 25.于市电停电时,UPS蓄电池通过(逆变器)继续向负载供电,保证负载用电不中断。 26.由于于线式UPS的逆变器具有很强的(稳压功能),所以能给负载提供干扰小、稳压精度 高的电压。 27.市电正常但逆变器出现故障或输出过载时,UPS将自动转换到(旁路)状态工作。 28.于线式UPS的输出电压波形通常为(标准正弦波)。 29.监控系统中的“五遥”指(遥测)、遥信、(遥控)、(遥调)、遥视。 30.于监控系统的三级结构中,SC是指(监控中心)、SS是指监控站、SU是指(监控端局) 31.路由器其实就是壹台专用的(计算机),用来于互联网中进行路由选择。 32.监控中心由计算机系统和(网络设备)组成。 33.遥测是指远距离(数据测量)。 34.按照功能分,总线能够分为(地址总线)、数据总线和(控制总线)三部分。

通信电源专业试题

通信电源专业试题 一、填空: 1、正弦交流电的三要素是、、。 最大值、角速度、初相角 2、在三相电路中,三相电势e a、e b、e c达到电大值的次序称为。 相序 3、倒闸操作的基本程序是切断电源时,先断开负荷再操作,防 止带负荷。 分路、主闸刀、拉闸 4、通信局(站)各类通信设备的接地、接地以及接 地共同合用一组接地体的接地方式称为接地方式。 工作,保护,建筑防雷,联合 5、进行直流电压测量时要注意仪表的极性和。 量程 6、低压交流电的标称电压为伏,采用三相线制。 220/380 五 7、根据直流——直流变换器的工作原理,高频开关电源可分行为型和 型。 PWM(脉宽调制),谐振 8、高频开关电源根据输入电路和输出电路的关系,直流变换器可分为式 变换器和式变换器。 不隔离,隔离 9、在开关型电源中,功率因数校正的基本方法有功率因数校正和 功率因数校正等两种。 无源、有源 10、铅酸蓄电池正极板上的活性物质是,负极板上的活性物质是。 Pbo2Pb 11、阀控式铅酸蓄电池的主要结构包括、、、、 等五部分组成。 正、负极板组,电解质,隔膜,容器(电池槽),安全阀 12、铅酸蓄电池在充电时,端电压、放电时,端电压。 升高,降低 13、四冲程内燃机的一个工作循环包括、、、、

等四个工作过程。 进气、压缩、作功、排气 14、柴油机的结构包括、等两大机构和、、 、等四个系统。 曲柄连杆、配气;燃油供给、润滑、冷却、起动。 15、铅酸蓄电池在充电过程中,电解液密度,在放电过程中,电解 液密度。 上升、下降 16、对阀控式铅酸蓄电池额定容量规定的环境温度为。 25℃ 17、UPS按输入相数分为、和UPS。 单进单出、三进单出、三进三出。 18、UPS按功率等级可分为、、和型UPS。 微型、小型、中型、大型 19、UPS按电路结构形式可分为、、、等。 后备式、在线互动式、三端口式(单变换式)、在线式。 20、开关电源和UPS的核心装置是。 逆变器(逆变电路)。 21、通信电源供给方式主要分为供电方式和供电方式两种。 集中,分散。 22、在直流配电系统中,按配电线路电阻的不同,可分为配电和配 电两种方式。 低阻,高阻 23、直流配电屏除了具有直流汇接和分配的作用外,通常还具有、、 等功能。 测量、告警、保护 24、通信用二次模块电源对各功能模块采用分布供电方法,这种供电方法又分为 供电和供电两种方式。 分层,分模块 25、目前常用的DC/DC二次模块电源的输出电压多为V、V、V 等几种。 ±5V、±12V、±15V 26、通信电源接电系统,按带电性质可分为按地系统和接地系 统

通信电源工程试题答案

通信电源试题(中级)答案 一、填空题: (每题0.5分,共30分) 1.通信局的基础电源分交流基础电源和(直流基础电源)两大类。 2.直流供电系统目前广泛应用(并联浮充)供电方式。 3.倒闸操作的基本程序是:切断电源时,先断(负荷侧)开关;后断电源侧开关 4. 三相正弦交流电每相相位相差( 120 )度。 5.万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在(交流高压)档上; 6.在市电中断或油机不启动的特殊情况下,由(蓄电池)单独向 负荷供电; 7.滤波电路中电容的作用是(隔直流通交流)。 8.PWM表示的内容是(脉冲宽度调制)。 9.通信电源中的接地系统按用途可分为:(工作接地)、(保护接地)、(防雷接地)。 10.通信基站接地电阻应小于(4)欧姆 11.按稳压电路实现的方法不同,稳压电源可分为三种:(线性)稳压电源、(相控)稳压电 源、(开关)稳压电源。 12.一般情况下,通信机房直流电源使用的电池组48V的浮充电压为(53.5)V。均充电压为 (56.4)V。 13.通信设备的直流供电系统中,蓄电池组和开关电源并联运行时起到(荷电备用)和(平 滑滤波)的作用。 14.现有GFM--1000的蓄电池,其中G为(固定型)、F为(阀控式)、M为(密封型)、1000为(额 定容量AH)。 15.构成阀控铅酸蓄电池的主要部件是(正负极板)、(电解液)、(隔膜)、电池壳和盖、(安 全阀),此外还一些零件如端子、连接条、极柱等。 16.铅酸电池放电终止电压一般设定为(1.8)V。 17.密封电池在使用前不需进行初充电,但应进行(补充充电)。 18.我们所使用的蓄电池组通常采用(正极)接地。 19.当市电恢复供电或试机完毕后,应先(切断负荷),空载运行3~5分钟后,再关闭油门停 机。 20.发动机由(活塞)、连杆、曲轴三大件组成。 21.柴油发电机组平时维护时要求不出现“四漏”,“四漏”指的是(漏水),漏气,(漏电),

通信电源专业题库整理汇总

电源、空调专业知识复习题 一、填空题 1、(不同规格)的蓄电池禁止在同一直流供电系统中使用;(不同年限)的蓄电池不宜在同一直流供电系统中使用。 2、100KVA变压器一次熔丝应选(10 )安培,100KVA变压器二次熔丝应选(150)安培。 3、GFM-2000铅蓄电池产品型号中G代表(固定型)、F代表(防酸隔爆式)、M代表(密封式)、2000代表(额定容量2000AH)。 4、GFM电池的安全阀作用主要是:防止电池在使用时内部压力过高,当电池内部压力升高达到一定值时安全阀(自 动开启泄压),当压力恢复正常时(自动关闭)。 5、PSMS系统中常用的电量变送器有电压变送器、(电流变送器)、功率因数变送器和(有功功率变送器)。 6、RS232最大传输距离为15米,lOBaseT最大的传输距离为(100)米。 7、UPS按供电体制分为单进单出、(三进单出)和(三进三出)三种。 8、UPS是一种(不间断)为用户提供交流电的电源设备,UPS是英文Uninterruptible Power System 的缩写。 9、UPS维护的最高原则是保障(输出交流)不间断。 10、UPS由(整流器)、(逆变器)、(蓄电池)、(静态旁路)四个基本组成部分。 11、按满足电压要选取直流电回路的导线时,直流放电回路全程压降不应大于下列值,24V电源为1.6V,48V电源 为(3.2V)。 12、把交流电变成直流电的过程称为(整流)。 13、变压器的功率是视在功率,单位是(KVA,电动机的功率是有功功率,单位是(KV)。 14、变压器二次侧熔丝应按(二次额定电流)选取。 15、变压器在电路中起到(电压变换),(电流变换),(阻抗变换)作用。 16、柴油机工作的四个过程是(吸气)、(压缩)、(作功)、(排气)。 17、柴油机开机前应检查(水)、电、(油)、(气)几部分。 18、柴油机是由机体曲轴连杆机构,配气机构,柴油供给系统,(润滑系统),冷却系统,启动系统组成。 19、柴油机四滤是指(柴油滤清器)、(机油滤清器)、(水滤清器)、(空气滤清器)。 20、柴油机在紧急停机时,应立即切断(燃油油路)和(进气气路)。 21、柴油机在正常停机时应先切断(负载),空载运行5分钟再切断燃油油路。 22、柴油机主要运动零件和摩擦表面依靠压力和飞溅方式润滑,其(油路)构成一个循环系统。 23、大型通信枢纽楼要求接地电阻小于等于(1)欧姆。 24、当电池液面减少时,应加(蒸馏水)而不加稀硫酸。 25、倒闸操作的基本程序是切断电源时,先断开分路负荷再操作主闸刀,防止带(负荷)拉闸,合上电源时,为

通信电源UPS工程试题答案

通信电源试题答案 一、填空题: (每题0.5分,共30分) 1.通信局的基础电源分交流基础电源和(直流基础电源)两大类。 2.直流供电系统目前广泛应用(并联浮充)供电方式。 3.倒闸操作的基本程序是:切断电源时,先断(负荷侧)开关;后断电源侧开关 4. 三相正弦交流电每相相位相差( 120 )度。 5.万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在(交流高压)档上; 6.在市电中断或油机不启动的特殊情况下,由(蓄电池)单独向 负荷供电; 7.滤波电路中电容的作用是(隔直流通交流)。 8.PWM表示的内容是(脉冲宽度调制)。 9.通信电源中的接地系统按用途可分为:(工作接地)、(保护接地)、(防雷接地)。 10.通信基站接地电阻应小于(4)欧姆 11.按稳压电路实现的方法不同,稳压电源可分为三种:(线性)稳压电源、(相控)稳压电 源、(开关)稳压电源。 12.一般情况下,通信机房直流电源使用的电池组48V的浮充电压为(53.5)V。均充电压为 (56.4)V。 13.通信设备的直流供电系统中,蓄电池组和开关电源并联运行时起到(荷电备用)和(平 滑滤波)的作用。 14.现有GFM--1000的蓄电池,其中G为(固定型)、F为(阀控式)、M为(密封型)、1000为(额 定容量AH)。 15.构成阀控铅酸蓄电池的主要部件是(正负极板)、(电解液)、(隔膜)、电池壳和盖、(安 全阀),此外还一些零件如端子、连接条、极柱等。 16.铅酸电池放电终止电压一般设定为(1.8)V。 17.密封电池在使用前不需进行初充电,但应进行(补充充电)。 18.我们所使用的蓄电池组通常采用(正极)接地。 19.当市电恢复供电或试机完毕后,应先(切断负荷),空载运行3~5分钟后,再关闭油门停 机。 20.发动机由(活塞)、连杆、曲轴三大件组成。 21.柴油发电机组平时维护时要求不出现“四漏”,“四漏”指的是(漏水),漏气,(漏电),

相关文档