文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基检测方案

桩基检测方案

桩基检测方案
桩基检测方案

工程桩承载力和完整性检测方案

备案表

工程名称:汉寿县新合作商贸物流中心1-22#新建工程

申报单位(建设):汉寿新合作商贸物流园置业有限公司

施工单位:湖南浩宇建设有限公司

检测单位:长沙宏宇建筑工程检测有限公司

申报时间:2017.4.20

工程基桩检测方案备案前,检测单位不得进行检测。以下检测方案在质监站委派的监督工程师具体监督下实施,监督工程师未到位的

检测报告质监站不予认可

(本表一式四份:备案后施工、监理、检测、监督站各一份)

工程桩基桩检测方案责任主体审查表

基桩检测技术方案

(适用基桩静载试验、完整性检测)

2 、现场检测设备

(1)承载力现场检测设备表

(2)完整性现场检测设备表

3、现场检测

(1)检测准备:

静载检测现场准备

1、本工程做静载荷试验桩24 根,反力装置:堆载法□√。

2 、受检桩身强度:静载桩的混凝土龄期达到28d或预留同条件养护试件强度达到设计强度。

3 、静载试桩桩顶标高应根据设计要求、场地情况、利于试验的原则确定,桩顶要求无浮浆、砼新鲜密实、平整,试桩桩顶的处理详见《建筑桩基技术规范》JGJ106-2014附录B。

4、要求检测环境无强烈振源,并采取防雨、排水措施。

5、现场电源满足设备运行及照明。

6、试验前检查仪器设备,确保其正常工作。

7、场地内道路要满足车辆进退场、调头及仪器设备安装的要求。

8、钢架结构、支墩搭建应牢固可靠,荷载堆码应整齐、美观、安全。主、次梁应严格对中,主梁、千斤顶预留适当。

9、在准备工作完成后,自委托方通知进场之时起,24小时内开始进场安装。

10、试验开始前技术负责人向公司现场检测人员进行技术交底。

低应变完整性现场准备

1、抽检数量不应少于工程桩总数20%的基桩进行检测;且对于柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。

2、动测宜在基槽开挖至设计底标高凿去桩头浮浆或松散、破损部分,并露出坚硬的混凝土表面后在基础垫层浇捣前进行。

3、受检桩的混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不少于15MPa 。

4、桩头的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。

5、桩顶面应平整干净密实并与桩轴线基本垂直且无积水,妨碍正常测试的桩顶外露主筋应割掉。

(2) 检测方法:本次基桩检测试验方法依据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) 单桩竖向抗压承载力检测

本次静载试验采用堆载法□√,由工字钢和跳出板搭成堆载平台,上面均匀堆放 砼块 构成加载反力系统(详图)。试验过程采用全自动加载控制系统人工手动加载控制系统□√,加载采用 1 台千斤顶,当采用2台及2台以上油压千斤顶应并联同步工作,千斤顶输出轴力通过试桩中心。压力值由经过标定的压力表给出,试验用千斤顶、高压油泵、高压油管的容许压力分别大于最大加载时压力的1.2倍。试桩的沉降变形,通过四只对称布置于沉降测定平面的位移传感器□百分表□√进行测量,其分辩率为0.01mm 。所有传感器均用磁性表座固定于基准梁上,基准梁具有一定刚度。基准桩中心与试桩中心的距离均大于2m ,基准桩中心与压重平台支墩边的距离均大于2m 。

加载反力系统图

次梁

主梁

千斤顶

桩帽

配重

承压板

基准梁

2、本工程加载方式:慢速维持荷载法□

√ 快速维持荷载法□。 3、检测计算:因单桩竖向承载力特征值为 720 kN ,取桩侧阻、端阻抗力分项系数rsp =2.0,故试验能力应保证在 1440 kN 以上,本工程堆载最大荷载 144 吨。

4、荷载分级:将试验极限载荷平均分为10级,首次加两级荷载,以后每次加一级。

5、沉降测读:

(1)慢速维持荷载法(用于试验桩检测) :每级加载后按第5、15、30、45、60分钟

分别读记一次沉降量,以后每隔30min测读一次;当每1小时内的桩顶沉降量不超过0.1㎜,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算),方可施加下一级荷载。慢速维持荷载法每级维持时间为2小时(试桩检测采用慢速维持荷载法)。

(2)快速维持荷载法(用于工程桩检测)□:工程桩每级加载后维持时间不少于1h,按第5、15、30、45、60分钟分别读记一次沉降量。测读时间累计为1h,若最后15min时间间隔的桩顶沉降增量与相邻前15min时间间隔的桩顶沉降增量相比未明显收敛时,应延长维持荷载时间,直至最后15min的沉降增量小于相邻15min的沉降量为止。

6、终止加载条件及卸载方法:

按照规范,当试验过程出现下列情况之一,终止加载并卸荷。

(1)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍。

注:当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm时,宜加载至桩顶总沉降量超过40mm。

(2)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24小时尚未达到相对稳定标准。

(3)已达到设计要求的最大加载量。

(4)当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值。

(5)试验桩头已破坏,试验无法继续进行。

(6)当荷载-沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm;在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm。

(7)卸载应分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2倍,逐级等量卸载。卸载时每级荷载维持15min,按第5、15min测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为2h,测读时间为第5、15、30min,以后每隔30min测读一次。

7、试验注意事项:

(1)在试验过程中,应采取切实可靠的措施,保证基准梁不受震动、碰撞等因素影响;注意千斤顶是否渗油,活塞行程是否过大,钢梁是否变形等现象。

(2)试验过程中如发生停电、人为事故、仪器设备故障等现象造成试验中断,应查清原因,妥善解决,待恢复正常后,若对试验工作无影响,则试验可继续进行,否则试验工作应重新开始。

(3)安装、观测、值班、安全、保障等事宜应分工明确,责任到人,确保试验成功。

单桩竖向抗拨承载力检测

1、试验方法

本次试验装置采用反力装置,试验反力装置的最大抗拔能力满足试验加载的要求。加载采用一台630 T油压千斤顶手动加荷,压力值由经标定的压力表给出,再由千斤顶的率定曲线换算成荷载值,压力表精度不小于0.4级,试验桩的桩顶上拔量通过对称布置桩头的百分表测量,其分辩率不小于0.01mm,所有百分表均用磁性表座固定在试验桩桩顶面的桩身混凝土上。

2、荷载分级与加卸荷顺序

试桩每级荷载增量按最大试验荷载的十分之一确定,卸荷量每级为加荷量的两倍,共分5级卸荷。

3、测读采样时间

(1)、每级荷载施加后维持时间不少于2h,按第5、15、30、45、60min测读分别测读试桩桩端上拔量位移各一次,以后每隔30min测读一次。

(2)、试桩上拔量相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。

(3)、卸载时,每级荷载维持1h,按第15、30、60min测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第15、30min,以后每隔30min测读一次。

4、加荷稳定标准

从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的上拔观测值计算。

5、终止加荷条件

当出现下述现象之一时,即可终止加载:

(1)在某级荷载作用下,桩顶上拔量大于前一级上拔荷载作用下的上拔量5倍。

(2)按桩顶上拔量控制,当累计桩顶上拔量超过100mm时。

(3)按钢筋抗拉强度控制,桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值的0.9倍。

(4)对于验收抽样检测的工程桩,达到设计要求的最大上拔荷载值。

6、单桩竖向抗拔极限承载力确定

①随荷载变化的特征确定:对于陡降型δ-S曲线,单桩竖向抗拔极限承载力取其发生明显陡降的其始点所对应的荷载值。

②根据沉降随时间变化的特征确定;在前面若干级荷载作用下,δ- lgt曲线呈直线状态,随着荷载的增加,δ-lgt曲线变为双折线甚至三折线,尾部斜率呈增大趋势,单桩竖向抗拔极限承载力取δ-lgt曲线尾部出现明显向下的弯曲的前一级荷载值。

③如果在某级荷载作用下,桩顶上拔量大于前一级荷载作用下沉降的2倍,且经24h 尚未达到稳定标准,在这种情况下。单桩竖向抗拔极限承载力取前一级荷载值。

④如果已达加载反力装置或设计要求的最大加载量,或锚桩上拔量已达到允许值而终止加载时桩的总沉降量不大,桩的竖向抗压极限承载力取为不小于实际最大试验荷载值。

⑤对于缓变型Q-S曲线可根据沉降量确定,宜取S=40mm对应的荷载值;当桩长大于40m时,宜考虑桩身弹性压缩量;对直径大于或等于800mm的桩,可取S=0.05D对应的荷载值。

7、单桩竖向抗拔承载特征值的确定:

单位工程同一条件下的单桩竖向抗拔承载力特征值Ra应按单桩竖向抗拔极限承载力统计值的一半取值。《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014规定的单桩竖向抗拔承载力特征值是按单桩竖向抗拔极限承载力统计值除以安全系数2得到的。

桩身完整性检测

1、检测方法:采用低应变反射波法.

2、测试参数设定应符合下列规定:

(1)时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz。

(2)设定桩长应为桩顶至桩底的施工桩长,设定桩身截面积应为施工截面积。

(3)桩身波速按本地同类型的测试值初步设定。

(4)采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024点。

3、传感器的设定值按计量检定结果设定。

4、测量传感安装和激振操作应符合下列规定;

(1)传感器安装应与桩顶面垂直;用耦合剂粘结时,应具有足够的粘结强度。

(2)实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位置宜为距桩中心2/3半径处。

空心桩的激振点与测量传感器安装在同一水平面上且在壁厚二分之一处,并与桩中心连线成900夹角。

(3)激振点与测量传感器安装位置应避开钢筋笼的主筋影响。

(4)激振方向应沿桩轴线方向。

(5)瞬态激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上不缺陷反射信号。

5、信号采集和筛选应符合下列规定:

(1)每个检测点的纪录有效信号数不宜少于3个。

(2)检查判断实测信号是否反映桩身完整性特征。

(3)不同检测点及多次实测时域信号一致性较差,应分析原因,增加检测点数量。

(4)信号不应失真和产生零漂,信号幅值不应超过测量系统的量程。

检测数据真实性保证

1、检测开始时,通知委托方、建设单位、监理单位、派员参加见证。

2、检测开始前,与建设单位(或监理单位)核实堆载质量是否满足最大加载要求。

3、卸载前,最大加载值需建设单位或监理单位见证并在检测数据记录上签字,必须

有不少于一根桩检测有监督工程师到场监督。

公正性承诺:

1、按国家有关产品质量检验标准、规范、技术规程开展工作。

2、检测人员应自觉遵守《质量管理手册》,执行标准、坚持原则、实事求是、秉公办事、确保检测工作的科学、公正、准确、及时。

3、按规定及时上报不合格检测结果。

检测单位方案编制人签字:

检测单位技术负责人审查意见:

审批人签字:(单位盖章)

年月日

监理单位审查意见:

总监签字:(监理部签章)

年月日

地基基础检测选桩(点)记录表工程名称:汉寿县新合作商贸物流中心1-22#新建工程

□其

选桩(点)原则

□随机抽检□质量疑问□设计要求□监督抽检□结构重点

检测桩(点)号

建设单位

年月

监理单位

年月

设计单位

年月

施工单位

年月

勘察单位

年月

检测中心

年月

桩基检测方案24051

工程桩承载力和完整性检测方案 备案表 工程名称:汉寿县新合作商贸物流中心1-22#新建工程 申报单位(建设):汉寿新合作商贸物流园置业有限公司 施工单位:湖南浩宇建设有限公司 检测单位:长沙宏宇建筑工程检测有限公司 申报时间:2017.4.20 工程基桩检测方案备案前,检测单位不得进行检测。以下检测方案在质监站委派的监督工程师具体监督下实施,监督工程师未到位的 检测报告质监站不予认可 (本表一式四份:备案后施工、监理、检测、监督站各一份)

工程桩基桩检测方案责任主体审查表

基桩检测技术方案 (适用基桩静载试验、完整性检测) 2 、现场检测设备 (1)承载力现场检测设备表

(2)完整性现场检测设备表 3、现场检测 (1)检测准备: 静载检测现场准备 1、本工程做静载荷试验桩24 根,反力装置:堆载法□√。 2 、受检桩身强度:静载桩的混凝土龄期达到28d或预留同条件养护试件强度达到设计强度。 3 、静载试桩桩顶标高应根据设计要求、场地情况、利于试验的原则确定,桩顶要求无浮浆、砼新鲜密实、平整,试桩桩顶的处理详见《建筑桩基技术规范》JGJ106-2014附录B。 4、要求检测环境无强烈振源,并采取防雨、排水措施。 5、现场电源满足设备运行及照明。 6、试验前检查仪器设备,确保其正常工作。 7、场地内道路要满足车辆进退场、调头及仪器设备安装的要求。 8、钢架结构、支墩搭建应牢固可靠,荷载堆码应整齐、美观、安全。主、次梁应严格对中,主梁、千斤顶预留适当。 9、在准备工作完成后,自委托方通知进场之时起,24小时内开始进场安装。 10、试验开始前技术负责人向公司现场检测人员进行技术交底。

桩基检测施工方案

桩基础工程检测方案 一、工程概况 华南师范大学西区学生公寓工程基础设计采用泥浆护壁成孔灌注桩基础。其中桩径0.8米灌注桩8条,桩径1.2米灌注桩5条,桩径1.4米灌注桩2条,桩端持力层为中风化石灰岩。 根据广东省建设厅文件“粤建科字[2000]137”及《广东省桩基质量检测技术规定》要求,桩基质量检测包括成桩质量检测和承载力检测。本工程基础采用预应力管桩,成桩质量检测采用低应变反射波法,承载力检测采用高应变动力试桩法。 二、检测方法、目的和依据 检测的规范依据为:低应变反射波法执行广东省标准《基桩反射波法检测规程》DBJ15-27-2000,高应变动力试桩法执行《基桩高应变动力检测规程》JGJ106-97。 检测原理是:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如断裂、裂缝、桩身损坏等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,判断桩的完整性。 检测目的是普查桩身结构完整性,并为高应变动力试桩和载荷试验确定桩位提供依据。

三、检测数量 按规定,低应变反射波法检测抽检数量不应少于总桩数的10%;高应变法抽检数量不少于总桩数的2%,且不少于5根。四、检测仪器 检测仪器采用美国桩动力学公司(PDI)制造的PIT桩完整性测试仪,配加速度传感器。 五、检测条件 低应变反射波法检测前的准备工作为:将桩头挖出,露出桩面,当桩头破损、不平或有裂纹时,应将桩面锯平;高应变法检测前的准备工作为:将检测桩桩头出露,桩周开挖一个 1.8m×1.8m、深1.0m的坑,并保证检测时坑内干净无水;将桩头凿平;桩头破损、不平或有裂纹时,应将损坏部分凿掉,使桩顶平整。检测时均应收取以下资料:桩径、桩长(有效桩长)、混凝土强度等级、设计承载力、施工记录、标注了桩号的桩位图、工程地质勘察报告等资料 六、进场和工期 目前该工程打桩施工已完成,根据工程需要,我方计划于2017年5月10日进场进行检测(请业主及监理提前进行确认)。 在现场条件已按上述要求准备好时,预计可分两批完成现场

桩基检测方案模板

建筑工程复合地基 检测方案 工程名称: 工程地址: 检测单位: 编制日期:

工程名称 复合地基承载力检测方案 一、工程概述 拟建的(项目名称),位于(项目地址),采用××××桩复合地基进行加固处理,复合地基设计参数详见表1。根据国家规范的规定和设计要求,本工程需进行复合地基承载力、单桩竖向抗压承载力和桩身完整性检测的试验。 二、检测依据 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 设计图纸和委托单位的要求 三、试验检测用仪器设备 静载试验设备 3.1.1 加载设备:超高压电动油泵、液压千斤顶。 3.1.2 荷载与沉降量测仪器仪表:JCQ-503A静力载荷测试仪、容栅式位移传感器和测力传感器。 3.1.3 其它设备:钢梁、基准梁、堆重平台。 低应变反射波法用设备 采用上海瑞欣生产的LPT型桩身完整性测试仪。 四、检测方法、目的和抽检数量 检测方法和目的 (1)采用复合地基静载试验的方法检验CFG桩复合地基承载力特征值是否满足设计要求。 (2)采用单桩竖向抗压静载荷试验的方法检验CFG桩复合地基的单桩承载力特征值是否满足设计要求。 (3)采用低应变反射波法检验CFG桩的桩身结构完整性。 抽样检测依据及数量 复合地基承载力验收检测 据GB 50202-2002和JGJ 79-2012的规定,对CFG桩复合地基,检验采用复合地基静载荷试验和单桩竖向抗压静载荷试验。检验数量不少于总桩数的1%,且均不应少于3

点。 桩身完整性验收检测 依照JGJ 106-2014和JGJ 79-2012的有关规定和设计图纸的要求,采用低应变动力试验检测CFG桩的桩身完整性,依据图纸和规范要求抽检不少于总桩数的10%,且每个柱下承台检测桩数不应少于1根。 本工程检测拟抽样数量 根据JGJ 79-2012、GB 50007-2011、JGJ 106-2014和GB 50202-2002的有关规定和设计要求,本工程CFG桩的单桩和复合地基测点的抽检数量详见表1。各被检桩位的具体位置应根据国家规范的规定、地质勘察报告和施工情况由建设单位和监理单位现场 认定。 表1 复合地基设计参数及抽检数量 五、复合地基承载力检测 静载试验的反力方式和压板尺寸 采用堆重平台上配置重物的方式提供静载试验所需的反力。根据复合地基的设计要求,CFG桩复合地基静载试验采用(×)的正方形刚性承压板。 加载和测量方法 通过一台液压千斤顶、一台电动油泵、一台JCQ-503A静力载荷测试仪和测力传感器进行荷载的施加和加荷量大小的控制;采用4个容栅式位移传感器进行承压板沉降量的测量,位移传感器安装固定在相对不动的基准梁上。单桩复合地基静载试验加载设备布置详见下图。

桩基检测工程施工设计方案

桩基检测方案 一、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)委托单位: (四)单桩竖向承载力极限值: (五)检测数量: (六)桩型: 二、检测目的及原理 1、静载荷试验 静载荷试验是确定桩基承载力最直接的方法,它直接模拟将来桩基受力条件,旨在检测试桩的极限承载力是否满足。试验时,利用反力装置,采用油压千斤顶加载,用连于千斤顶的压力表测定油压,根据千斤顶率定系数换算荷载,试验桩的沉降采用百分表测量。 2、低应变试验 低应变桩基动测技术以应力波理论为基础,利用低能量的瞬态或稳态激振法,在桩身顶部进行竖向激振产生弹性波,弹性波沿桩身向下传播,当桩身阻抗存在明显差异的界面(如桩底、断桩和严重离析

等)或桩身截面积变化(如缩径或扩径)部位,将发生反射波,经接收放大、滤波和数据处理可以识别来自桩身不同部位的反射信息,据桩长计算桩身波速,以判断桩身完整性及估计砼强度等级并校核桩的实际长度。 3、声波透射法 利用混凝土强度(f)和声速(c)之间的相关性 f=acb ( a、b均为回归系数) 检测混凝土质量。 4、高应变试验 高应变动测是以应力波理论为基础发展起来的。此方法是采用瞬态激振,使桩土发生相对位移,利用波动理论揭示桩土体系在接近极限阶段时的工作性能,评价桩身质量,分析桩的极限承载力。 三、检测规 1、静载荷试验 试验参照按中华人民国行业标准《建筑基桩检测技术规》(JGJ106-2003)中第4节“单桩竖向抗压静载试验”进行。 试验采用慢速维持荷载法加载,即按一定要求将荷载分级加到试桩上,每级荷载维持不变至试桩顶部下沉量达到某一规定的相对稳定标准,然后继续加载,当达到规定的试验终止条件时,便停止加载,再分级卸载至零。 a.试桩的最大堆载不小于预估最大试验荷载的1.2倍。 b.试验分级:采用逐级加载,每级加载量为极限承载力1/10。 c.沉降观测:每级加载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。 d.沉降相对稳定标准:每一小时的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连

【方案】桩基静载检测方案

v1.0 可编辑可修改*******************项目 桩基静载试验 检 测 方 案

一、工程概况 *********工程使用人工挖孔扩底灌注桩基础,持力层为中风化砂岩或泥岩层,桩径1250mm,扩底至1800mm,工程桩单桩竖向承载力特征值为10620kN,加载按照业主及设计方最终意见,单桩最大加载值为倍,是16992kN。根据设计和规范该工程桩基检测需做静载试验检测。采用单桩竖向抗压静载试验检测桩数为3根。 二、人员及设备配置 (一)人员配置 我公司拟派有丰富经验的检测工程师1名,检测员及技工若干名进驻现场。 (二)仪器配置 三.单桩竖向抗压静载试验 1、.试验依据 (1)、中华人民共和国行业标准:《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106—2014; (2)、中华人民共和国国家标准:《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011;

(3)、中华人民共和国行业标准:《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008。抽检数量为单体工程同一类型同一持力层按总桩数的1%且不少于3根。 2、试验目的 采用接近于通过竖向抗压桩的实际工作的试验方法,比较准确的反映单桩的受力状况和变形特征,确定单桩竖向抗压承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。 3、单桩竖向抗压静载试验的基本原理 单桩竖向抗压静载试验,是一种原位测试方法,其基本原理是将竖向荷载均匀的传至建筑物基桩上,通过实测单桩在不同荷载作用下的桩顶沉降,得到静载试验的Q—s 曲线及s—lg t等辅助曲线,然后根据曲线推求单桩竖向抗压承载力特征值等参数。 4、仪器设备 (1)、加载设备:4台油压千斤顶(500T),高压油泵站。 (2)、荷载与沉降量测仪表:荷载量测使用100Mpa压力表,试验点的沉降量由安装在离桩顶平面的4个百分表量测。荷载与沉降量测仪表均经过国家指定的计量标定单位进行计量标定 5、试验准备工作 (1)、收集原始资料,了解试桩场地工程地质情况,试桩的基本情况(如桩长、桩径、混凝土强度等级、施工日期、施工工艺等),以及桩的设计极限承载力值。 (2)、制定出比较详细的试验方案(包括桩头处理、加载装置等)。 ******工程单桩竖向抗压静载试验采用锚桩压重联合反力装置,采用4根锚桩,并监测锚桩上拔量,根据设计方提供信息,并结合现场实际情

桩基检测方案范本

桩基检测方案

桩基检测方案 工程名称:乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园) 检测单位:浙江丰土建设工程检测有限公司 时间:二○一五年十二月四日

目录 第一章概述 (2) 第二章检测方案编制依据 (3) 第三章试验方法及设备 (3) 第四章试验前准备工作 (10) 第五章现场检测安排 (12) 第六章检测质量保证 (13) 第七章安全与文明检测 (15) 第八章测试报告的组成 (15) 附图:单桩静载试验示意图 (16)

第一章概述 一、工程概况 乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园)位于乐清市西新路。本工程基础采用钻孔灌注桩。为确定单桩竖向抗压极限承载力、单桩竖向抗拔极限承载力和桩身完整性,需对该工程其中的6根单桩进行竖向抗压静载试验、5根单桩进行竖向抗拔静载试验和部分桩进行低应变桩身完整性检测。静载试验主要试桩要求见表1。 表1 静载试验主要试桩要求 二、岩土工程概况 根据宁波冶金勘察设计研究股份有限公司于07月提供的《乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目岩土工程详细勘察报告》,各地层划分及有关参数值见下表2: 表2 地基土划分及有关参数值

三、检测内容 1、低应变检测; 2、单桩竖向抗压静载荷试验; 3、单桩竖向抗拔静载荷试验。 第二章检测方案编制依据 1、委托方提供的设计图纸及试桩要求; 2、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—)。 3、《基桩低应变动力检测技术规程》 DBJ10-4-98 4、本工程的设计图纸、变更及技术资料等。 第三章试验方法及设备一、低应变检测

桩基础工程质量检测方案

目录 一、工程概况 (1) 二、检测目的 (2) 三、检测依据 (2) 四、成桩工艺、控制及技术措施 (2) 五、桩基施工中异常情况及处理 (3) 六、检测规程 (3) 七、桩检测、抽检频率确定 (5) 八、桩基检测准备工作 (5) 九、各责任主体审核及签章 (6) 附表 (7) 桩基检测施工方案 一、工程概况 由中山市盛派厨卫用品有限公司投资兴建的中山市盛派厨卫用品有限公司工业厂房、办公楼工程位于中山市西区隆平社区。勘察单位与设计单位均由中山市第二建筑设计院有限公司负责,施工总承包单位由江西省建筑安装工程公司负责,桩基础由江西省第十建筑工程有限公司分包负责。监理单位由广东建浩工程项目管理有 限公司负责。 场地总用地面积15788.50m2,拟新建1层工业厂房1栋,建筑面积10462.76m2、1-4层办公楼1栋,建筑面积4955.11m2;工业厂房采用排架结构,办公楼采用框架结构,根据设计图纸要求,本工程工业厂房总桩数为241根、办公楼总桩数为92根,均采用D400(壁厚95)预应力高强砼(PHC管桩),类型为A型管桩,设计桩长为21m,桩身砼为C80,桩端以强风化砂岩层为持力层;单桩承载力特征值为 Ra=1300KN。 地基基础设计等级为乙级,建筑工程抗震设防类别为丙类,场地抗震设防烈度

为7度。 二、检测目的 为确保工程质量。根据国家、省现行技术规范、规程及规定,结合本工程场地 实际情况,制定本检测方案。 三、检测依据 1、中山市盛派厨卫用品有限公司工业厂房、办公楼工程施工图纸。 2、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003。 3、《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008。 4、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002。 四、成桩工艺、控制及技术措施 采用锤击法沉桩工艺,投入柴油打桩机2台。打桩过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合,当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠正。当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。接桩焊接时要由两人同时对称施焊,焊缝应连续、饱满,不得有施工缺陷,如咬边、夹渣、焊瘤等。烧焊至少有两层或两层以上,焊渣应用小锤敲掉。烧焊完成后,应冷却8分钟以上。焊接用 的电焊条需选用E43或以上的焊条。 质量控制,以下为过程质量执行程序流程图: ) 在正式打桩之前,要认真检查打桩设备各部份的性能,以保证正常运作。另外,打桩前应在桩身一面标上每米标记,以便打桩时记录。第一节桩起吊就位插入地面

7#桩基检测方案

雅景湾一期工程7#楼桩基检测方案 一、工程概况: 雅景湾一期工程7#楼工程(监督编号: (2006)花质监261号)位于花都区天贵路,基础型式为桩基础,采用冲孔灌注桩桩(桩型),桩径为 800、1000、1200、1400、1500 mm,单桩竖向承载力为 4190KN、6550KN、9434KN、12840KN、14740KN ,总桩数为 77条 ,总承台为。 二、制定依据: 主要依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003、《广东省桩基质量检测技术规定》(试行)(粤建科[2000]137号)及其它有关规定。 三、检测方法及数量: 1、桩身完整性抽样检测(宜两种方法以上): 1)、□低应变法: 100%抽样检测。 2)、□钻芯法: 10%抽样检测,且不少于10根。 3)、□声波透射法:。 2、单桩承载力抽样检测: 1)、□单桩竖向抗压静载实验:。 2)、□高应变法:。 四、检测时间间隔:从成桩到开始检测的时间间隔应符合JGJ106-2003第3.2.6 条的 规定。 五、检测顺序:宜先进行桩身完整性抽样检测,后进行单桩承载力抽样检测;桩身 完整性抽样检测宜先进行低应变法或声波透射法抽样检测,后进行钻芯法抽样检测。 六、受检桩位选择原则(受检桩位由建设、监理单位设计、施工等单位共同选定, 形成受检位置确认表(见附表)): 1)、基桩的承载力检测,应首选桩身完整性较差的桩; 2)、当采用两种以上方法进行桩身完整性抽样检测时,应依据前一种检测方法的检测结果选择桩身完整性较差的桩; 3)、选择对施工质量有怀疑的桩; 4)、选择设计方面认为重要的桩; 5)、选择岩土特性复杂可能影响施工质量的桩; 6)、同类型的桩宜均匀分布; 7)、同一单位工程中,对不同强度等级、不同桩径均应进行抽检; 8)、同一单位工程若存在不同桩基类型时,应分别按比例进行抽检。

桩基检测方案

桩基检测方案 Prepared on 22 November 2020

桩基检测方案 工程名称:乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地 块商住建设项目(西锦园) 检测单位:浙江丰土建设工程检测有限公司 时间:二○一五年十二月四日 目录 第一章概述 一、工程概况 乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园)位于乐清市西新路。本工程基础采用钻孔灌注桩。为确定单桩竖向抗压极限承载力、单桩竖向抗拔极

限承载力和桩身完整性,需对该工程其中的6根单桩进行竖向抗压静载试验、5根单桩进行竖向抗拔静载试验和部分桩进行低应变桩身完整性检测。静载试验主要试桩要求见表1。 表1 静载试验主要试桩要求 二、岩土工程概况 根据宁波冶金勘察设计研究股份有限公司于2014年07月提供的《乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目岩土工程详细勘察报告》,各地层划分及有关参数值见下表2: 表2 地基土划分及有关参数值

三、检测内容 1、低应变检测; 2、单桩竖向抗压静载荷试验; 3、单桩竖向抗拔静载荷试验。 第二章检测方案编制依据 1、委托方提供的设计图纸及试桩要求; 2、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—2014)。 3、《基桩低应变动力检测技术规程》 DBJ10-4-98 4、本工程的设计图纸、变更及技术资料等。 第三章试验方法及设备 一、低应变检测 1.检测概述 基桩低应变检测用于检测桩身混凝土的完整性,推定缺陷类型及其在桩身的位置。本次检测采用反射波法,检测依据中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)。 2. 检测要求 现场检测工作原则上在无雨天进行。 采用低应变法检测桩身完整性,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。 检测数量由委托方、设计方、监理方等相关单位根据相关规程和工程实际、施工状况以及地质条件等确定,试验数量应满足对工程质量评价的要求。 3. 检测设备

桩基检测规范要求

桩基检测规范要求: 1.1、工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测。 1.2、基桩检测方法应根据检测目的。 检测方法及检测目的 检测方法检测目的: 单桩竖向抗压静载试验,确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求,通过桩身内力及变形测试、测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。 单桩竖向抗拔静载试验,确定单桩竖向抗把极限承载力,判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求。 通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔摩阻力。 单桩水平静载试验确定单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数判定水平承载力是否满足设计要求。 通过桩身内力及变形测试,测定桩身弯矩。 钻芯法: 检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判断或鉴别桩端岩土性状,判定桩身完整性类别。 低应变法检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 高应变法: 判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求; 检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别,分析桩侧和桩端土阻力。 声波透射法检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 1.3、桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进 1.4、基桩检测除应在施工前和施工后进行外,尚应采取符合本规范规定的检测方法或专业验收规范规定的其他检测方法,进行桩基施工过程中的检测,加强施工过程质量控制。 2、检测工作程序 2.2、调查、资料收集阶段宜包括下列内容: 1、收集被检测工程的岩土工程勘察资料、桩基设计图纸、施工记录;了解施工工艺和施工中出现的异常情况。 2、进一步明确委托方的具体要求。 3、检测项目现场实施的可行性。 2.3、应根据调查结果和确定的检测目的,选择检测方法,制定检测方案。检测方案宜包含以下内容:工程概况,检测方法及其依据的标准,抽样方案,所需的机械或人工配合,试验周期。 2.4、检测前应对仪器设备检查调试。 2.5、检测用计量器具必须在计量检定周期的有效期内。 2.6、检测开始时间应符合下列规定: 1、当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的 70%,且不小于15MPa、。 2、当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28d、或预留同条件养护试块强度达到设计强度。 3、承载力检测前的休止时间除应达到本条第2、款规定的混凝土强度外,当无成熟的地区经验时,尚不应少于规定的时间。

[方案]桩基静载检测方案

*******************项目桩基静载试验 检 测 方 案

一、工程概况 *********工程使用人工挖孔扩底灌注桩基础,持力层为中风化砂岩或泥岩层,桩径1250mm,扩底至1800mm,工程桩单桩竖向承载力特征值为10620kN,加载按照业主及设计方最终意见,单桩最大加载值为1.6倍,是16992kN。根据设计和规该工程桩基检测需做静载试验检测。采用单桩竖向抗压静载试验检测桩数为3根。 二、人员及设备配置 (一)人员配置 我公司拟派有丰富经验的检测工程师1名,检测员及技工若干名进驻现场。 (二)仪器配置 三.单桩竖向抗压静载试验 1、.试验依据 (1)、中华人民国行业标准:《建筑基桩检测技术规》JGJ 106—2014; (2)、中华人民国国家标准:《建筑地基基础设计规》GB50007—2011; (3)、中华人民国行业标准:《建筑桩基技术规》JGJ 94-2008。 抽检数量为单体工程同一类型同一持力层按总桩数的1%且不少于3根。2、试验目的

采用接近于通过竖向抗压桩的实际工作的试验方法,比较准确的反映单桩的受力状况和变形特征,确定单桩竖向抗压承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。 3、单桩竖向抗压静载试验的基本原理 单桩竖向抗压静载试验,是一种原位测试方法,其基本原理是将竖向荷载均匀的传至建筑物基桩上,通过实测单桩在不同荷载作用下的桩顶沉降,得到静载试验的Q—s 曲线及s—lg t等辅助曲线,然后根据曲线推求单桩竖向抗压承载力特征值等参数。 4、仪器设备 (1)、加载设备:4台油压千斤顶(500T),高压油泵站。 (2)、荷载与沉降量测仪表:荷载量测使用100Mpa压力表,试验点的沉降量由安装在离桩顶平面的4个百分表量测。荷载与沉降量测仪表均经过国家指定的计量标定单位进行计量标定 5、试验准备工作 (1)、收集原始资料,了解试桩场地工程地质情况,试桩的基本情况(如桩长、桩径、混凝土强度等级、施工日期、施工工艺等),以及桩的设计极限承载力值。 (2)、制定出比较详细的试验方案(包括桩头处理、加载装置等)。 ******工程单桩竖向抗压静载试验采用锚桩压重联合反力装置,采用4根锚桩,并监测锚桩上拔量,根据设计方提供信息,并结合现场实际情况,每根锚桩提供上拔力暂定为250吨,四根合计1000吨,配重采用混凝土砌块,堆载不少于1040吨;反力横梁由主梁和副梁组成,均采用H型钢梁。堆载平台尺寸约8m×8m,混凝土块堆载高度约7m。 采用混凝土块层层交错搭接堆载,确保安全。试验桩周围拉警戒带,非试验人员禁止靠近。 整个试验装置示意图如图1、2所示。

桩基检测方案(完整版)

汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程 桩基检测方案 广东省基础工程集团有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、检测依据、目的和方法 (2) 四、检测方法和原理 (3) 五、检测数量 (10) 六、检测条件 (12) 七、检测程序 (12)

一、工程概况 本项目位于广东省汕头市潮阳区和平镇东南,主要承担新龙、下厝、五和三个社区污水处理任务,厂区位于五和东侧与下厝交界处下厝地界内。根据工程所在地各级政府对工程总体建设推进进度,项目采用EPC模式,设计、施工同步进场,设计与施工相融合,以加快工程建设推进进度。建设场地原地貌为鱼塘,地面非水域可测标高0.98~2.1m,需整体平整到1.8m再进行后续各工序施工,设计地面标高为3.0m。 汕头市污水厂厂区:新建日处理污水1.5万m3的污水处理厂一座,厂区占地面积13333㎡,建筑面积1799㎡,构筑物3693㎡,含14栋(座)建(构)筑物。其中粗格栅泵房开挖深度13.95m,采用外围双排咬合搅拌桩止水的沉井施工工艺,其他构筑物基坑均为3.0m以内,采用放坡挂网方式开挖。地基与基础以PHC桩基础为主,摩擦桩,其中粗格栅泵房为采用搅拌桩软基处理后的复合地基筏板基础;建(构)筑物主体结构采用钢筋混凝土框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (2)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) (3)《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008) (4)《广东省地基处理技术规范》(DBJ-15-38-2005) 三、检测依据、目的和方法 1、预应力管桩检测 (1)检测依据:《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)、《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008) (2)检测目的:确定预应力管桩的桩身完整性、单桩竖向承载力、单桩抗拔承载力和单桩竖向抗压极限承载力。 (3)检测方法:低应变、高应变法、单桩竖向抗拔静载试验、单桩竖向抗压静载试验。 由于管桩施工完毕后,单桩承载力没有完全达到设计承载力强度,从成桩到开始试验的间歇时间应符合以下规定:对于砂土不宜少于7d,对于粉土不宜少于10d,对于非饱和黏性土不宜少于15d,对于饱和黏土不宜少于25d,对于桩

桩基检测方案

地基及基桩质量检测方案 **地质工程勘察院 201 年月日 一.检测工程概况

*******拟建场地位于***市***区,由**市***公司投资兴建。设计本次建筑物基础设计等级为**级,***基础型式设计采用天然地基基础,占地面积约**㎡,以强风化岩作为基础持力层时,要求地基承载力特征值为***kPa。***部分基础***基础型式采用人工挖孔灌注桩或冲孔灌注桩基础,共有***根桩,人工挖孔桩径为Φ1200mm,冲孔灌注桩为Φ800mm,混凝土强度等级均为C35P8,桩端持力层为进入中风化砂砾或强风化砂砾岩≥0.5m。 根据有关规范规定,为确保本工程桩基础与地基的施工质量及使用安全,必须对基桩及持力层进行质量检测工作。 二.检测方案编写依据和其检测方法及目的 (一)本次检测方案编写依据: (1)设计图纸:《******》基础设计说明及其基础平面布置图; (2)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014); (3)《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版); (4)《建筑地基基础设计规范》(GDJ15-31-2003) ; (5)广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008); (6)广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003)。 (二)检测方法及目的 根据相关规范规定及设计的要求,对本工程人工挖孔灌注桩桩端持力层先进行超前地质钻探,对桩身砼进行反射波法和钻芯法检测;对本工程天然地基采用平板载荷试验进行检验。具体检测方法其检测目的如下: 1)超前地质钻探检测 目的是检验人工挖孔桩单桩桩端土持力层检测深度内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质作用,单孔钻探深度按设计要求或不少于3倍桩径,并在每孔截取一组1个芯样进行天然状态下的单轴抗压测试,以判定其承载力是否满足设计要求。 2)桩基反射波法检测 目的是普查人工挖孔桩桩身结构完整性,并为下一步的桩基钻芯

(完整版)桩基检测方案

某地铁工程桩基检测方案 中国中铁 编制: 审核: 审批: 中铁十局集团有限公司 XX工程项目经理部 2016年2月

一、工程概况 这个就不用多做介绍了吧,自己的工程项目情况,里程啊,主要工程数量啊,造价啊什么的。 二、编制依据 《某市城市轨道交通工程质量监督与验收管理办法(定稿)》 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344—2004 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2014 《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18—2012 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《某市轨道交通工程建设工程检测管理办法》2014版 《某市轨道交通工程建设质量检测项目和频率规定》2014版 三、标段内管桩数量及受检桩基统计 1、低应变法检测 检测数量不少于总桩数的10%。 2、静载试验 不少于总桩数的0.2%,且不少于3根。 四、检测技术方案 4.1低应变检测 4.1.1 检测目的 本方法适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置,并为其它方法的进一步检测提供依据。 4.1.2 检测依据及数量规定 本工程检测数量是根据施工图纸设计要求规定的按照《建筑基桩检测技术规

范》JGJ106-2014执行要求对桩基进行低应变检测。 4.1.3 检测仪器设备及现场准备 受检桩桩头必须相对高于桩周土(送桩),桩面打扫干净,若桩头没有法兰盘,必须在桩顶面打磨出三个平整点。基桩反射波法测试处理系统示意图见图1。 图1 基桩反射波法测试处理系统示意图 4.1.4 基本原理 基桩反射波法检测桩身结构完整性的基本原理是:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到波阻抗变化界面(如蜂窝、离析、缩径、夹泥、断裂等桩身缺陷)和桩底面时,将产生反射波,通过分析反射波的到时、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。 假设桩为一维线性弹性杆,其长度为L ,横截面积为A ,弹性模量为E ,质量密度为ρ,弹性波速为C (C 2=E/ρ),广义波阻抗为Z=AC ρ,土阻力为R ,推导可得桩的一维波动方程: A R x u c t u ρ-??=??22 222 假设桩身中某处波阻抗发生变化,当应力波V i 从介质Ⅰ(波阻抗为Z 1)进入介质Ⅱ(波阻抗为Z 2)时,将产生反射波V r 和透射波V t 。它们与波阻抗的关系如下: V r =V i ·(Z 1- Z 2)/( Z 1+ Z 2) V t =2V i ·Z 1/( Z 1+ Z 2) 根据桩身缺陷反射波的幅值定性确定桩身缺陷的严重程度;根据反射波的到时t x 由下式确定桩身缺陷位置: 计算机 桩 身 锤 传感器 信号输入 结果输出 绘图仪 桩身完整性检测仪 数据处理参数设定

桩基础工程质量检测方案

目录 一、工程概况2 二、检测目的2 三、检测依据2 四、成桩工艺、控制及技术措施3 五、桩基施工中异常情况及处理4 六、检测规程5 七、桩检测、抽检频率确定7 八、桩基检测准备工作8 九、各责任主体审核及签章8 附表10 桩基检测施工案

一、工程概况 由市盛派厨卫用品XX投资兴建的市盛派厨卫用品XX工业厂房、办公楼工程位于市西区隆平社区。勘察单位与设计单位均由市第二建筑XXXX负责,施工总承包单位由省建筑安装工程公司负责,桩基础由省第十建筑工程XX分包负责。监理单位由建浩工程项目管理XX 负责。 场地总用地面积15788.50m2,拟新建1层工业厂房1栋,建筑面积10462.76m2、1-4层办公楼1栋,建筑面积4955.11m2;工业厂房采用排架结构,办公楼采用框架结构,根据设计图纸要求,本工程工业厂房总桩数为241根、办公楼总桩数为92根,均采用D400(壁厚95)预应力高强砼(PHC管桩),类型为A型管桩,设计桩长为21m,桩身砼为C80,桩端以强风化砂岩层为持力层;单桩承载力特征值为Ra=1300KN。 地基基础设计等级为乙级,建筑工程抗震设防类别为丙类,场地抗震设防烈度为7度。 二、检测目的 为确保工程质量。根据、省现行技术规、规程及规定,结合本工程场地实际情况,制定本检测案。 三、检测依据 1、市盛派厨卫用品XX工业厂房、办公楼工程施工图纸。 2、《建筑基桩检测技术规》JGJ106-2003。 3、《建筑地基基础检测规》DBJ15-60-2008。

4、《建筑地基基础工程质量验收规》GB50202-2002。 四、成桩工艺、控制及技术措施 采用锤击法沉桩工艺,投入柴油打桩机2台。打桩过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合,当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠正。当桩尖进入硬土层后,禁用移动桩架等强行回扳的法纠偏。接桩焊接时要由两人同时对称施焊,焊缝应连续、饱满,不得有施工缺陷,如咬边、夹渣、焊瘤等。烧焊至少有两层或两层以上,焊渣应用小锤敲掉。烧焊完成后,应冷却8分钟以上。焊接用的电焊条需选用E43或以上的焊条。 质量控制,以下为过程质量执行程序流程图:

桩基工程破坏性检测方案1

桩基工程检测方案 (桩破坏性检测) 项目名称:××住宅小区 项目地点:天津市××区 检测单位:天津市××建筑技术有限公司 (盖章) 日期: 2008 年 12 月 9 日

一、概况: ××住宅小区桩基检测工程,桩基采用CFG桩。拟进行单桩竖向抗压静载荷破坏性试验及低应变桩身完整性检测,单桩静载荷采用堆载法试验。 二、单桩竖向抗压极限承载力试验装置及试验方法: 1、试验目的:验证单桩竖向抗压极限承载力并加载至破坏。 2、试验执行标准单桩竖向抗压静载荷试验:按照中华人民共和国行业标准《建 筑基桩检测技术规范》(JGJ/106-2003 J256-2003)中有关规定执行。 3、垂直试验装置: 3.1 试验装置为压重平台反力法,即由压重平台提供反力通过钢梁及千斤顶 对试验工程桩进行竖向抗压荷载试验。单桩竖向承载力试验装置如图2-3-1所示。压力表精度级别为0.4级;千斤顶采用QW型200T油压千斤顶;位移计精度为0.01mm,量程0~50mm;基准梁为钢质;沉降测定平面距桩顶0.2米。试验装置见下图。 3.2 垂直试验荷载测量与位移观测: 垂直静载试验采用一放置于千斤顶上的压力传感器直接测定压力。用两块50mm位移计测读沉降,并计录结果。 施工后的工程桩验收检测宜采用慢速维持荷载法加荷。 加载分级:采用逐级等量加载,分级荷载为预估极限承载力值的1/10。第一级按两倍分级荷载加荷。 加载测读沉降时间:每级载荷施加后按第5、15、30、45、60分钟测读桩顶

沉降量,以后每隔30分钟测读一次。 相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次。 终止加荷条件: (1)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍;(2)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24小时内尚未达到相对稳定; (3)已达到设计要求的最大加载量。 (4)当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值; (5)当荷载-沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm;在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm。 出现上述情况之一时即可终止试验。 卸载方式:卸载进行分级卸荷,每级卸荷值量为每级加载值的2倍,逐级等量卸载。 三、动测检测方法及原理 1、试验目的:验证桩身完整性。 2、试验执行标准:低应变试验按照中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ/106-2003 J256-2003)中有关规定执行 3、动测检测方法试验仪器采用中科院武汉岩土力学研究所的RSM-PRT基桩动测仪。低应变反射波法的基本原理是:利用锤击设备对桩顶施加一瞬态激振信号-弹性波,该弹性波沿桩身向下传播。在 传播过程中,当遇到介质突变的界面时, 将会产生反射和透射,使弹性波发生变化, 通过分析从桩顶接收到的沿桩身反射回来 的信号,来判断桩身的完整性情况。该方 法的基本过程是用力棒敲击桩顶,给桩顶 一定的能量,使桩顶处产生向下传播的弹 性波;安装在桩顶处的传感器(加速度计 或速度计)将接收到的入射波、反射波记录到基桩检测仪上;通过分析检测仪上 图3-3-1 低应变工作简图 的

桩基础检测方案确认表

桩基础检测方案确认表

附件 桩基工程检测方案和检测点确定应注意事项 1、检验批划分:⑴不应与现行规范相抵触;⑵应与批准的施工方案相匹配,当地质条件复杂、成桩参数与设计要求相比波动范围较大时,检验批的划分应根据地质条件与成桩参数再予细化;⑶当检测前已知道某些桩的质量有异常、预估难以达到设计要求时,宜作报废、补桩处理,或选取有代表性的桩作鉴别检测,为设计处理提供依据,而不应将这些桩并入检验批。 2、检测点布置:⑴检测点布置由有关工程质量责任主体依据有关规范要求确定;⑵当地质条件较均匀,成桩参数与设计要求较一致时,检测点的布置宜均匀;⑶当地质条件复杂、成桩参数与设计要求相比波动范围较大时,小频率检测点布置(如静载、钻芯检测)应有代表性,有关责任人确认检测点的理由应形成书面文件,检测前送监督组备案。 3、检测顺序:⑴当条件允许时宜先粗后精,如灌注桩先做声波透射法后做静载或钻芯检测、天然地基先做动力触探再做承载力检测等;⑵软土分布区的预应力管桩采用低应变法进行完整性检测的,应在桩顶设计标高处进行。 4、验证检测、扩大检测的测点确认按照上述2.⑶要求办理。 5、“检测类型”栏中:试验检测系指为设计提供数据或验证施工工艺可行性之类的检测。验收检测系指检测批施工完毕,施工单位自检认为质量指标符合要求,有关工程质量责任主体按规定的方法、数量,选取有代表性的桩的桩进行检测,其结果作为验收依据、评定桩基工程质量是否符合要求之类的检测。鉴别检测系指施工过程中施工、监理单位已认为(或怀疑)成桩质量部符合要求或成桩后受外力损伤可能导致质量不符合要求,为了判断该类型桩的质量指标是否符合要求,是否需作进一步处理并为进一步处理提供依据之类的检测。

桩基检测方案

低应变、超声法 该项目共有根桩,根据设计要求以及《深圳市建筑基桩检测规程》(SJG 09-2015)第3.4.6条要求:低应变法或超声法抽检数量不应少于总桩数的30%,且每个承台不应少于1根。 施工单位:设计单位: 监理单位:建设单位:

钻芯、静载法 该工程共有混凝土预制锤击/静压桩根,混凝土冲孔/钻孔/人工挖孔灌注桩根,低应变或超声法判定的桩身完整性类别有Ⅲ类桩根,桩号为:;Ⅳ类桩根,桩号为:。混凝土试块留置数量及强度评定有根不符合要求,桩号为:。 根据设计要求以及《深圳市建筑基桩检测规程》(SJG 09-2015)第3.4.6、3.4.7条要求: 1、混凝土预制桩,采用静载法,抽检数量不应少于同类型桩总数的1%,且不应少于3根(总桩数小于50根时,不应少于2根)。 2、混凝土灌注桩桩径<800㎜,采用静载法,抽检数量不应少于同类型桩总数的1%,且不应少于3根(总桩数小于50根时,不应少于2根)。 3、混凝土灌注桩桩径≥800㎜,桩端持力层为强风化岩(或以上土层)且单桩竖向抗压承载力特征值≤10000kN的抗压桩,或单桩竖向抗拔承载力 特征值≤5000kN的抗拔桩,或承受水平荷载的桩,采用钻芯法,抽检数量不应少于总桩数的5%,且不应少于5根,同时采用静载法,抽检数量不应少于同类型桩总数的1%,且不应少于3根(总桩数小于50根时,不应少于2根)。 4、混凝土灌注桩桩径≥800㎜,桩端持力层为中风化岩(或以下岩层)或单桩竖向抗压承载力特征值>10000kN的抗压桩,或单桩竖向抗拔承载力 特征值>5000kN的抗拔桩,采用钻芯法,抽检数量不应少于总桩数的15%,且不应少于10根(总桩数小于30根时,不应少于5根)。 5、混凝土灌注桩桩径≥800㎜,且长径比>35时,应按50%的比例安装界面钻芯管,界面钻芯检测比例不应小于25%。 6、对桩基工程中部分桩径>800㎜、有效桩长<6m的桩(墩),应采用钻芯法检测,抽检不应少于总桩(墩)数的10%,且不应少于5根。 注:同类型桩,混凝土预制桩按沉桩工艺(锤击、静压)、桩径、设计承载力特征值等因素划分;混凝土灌注桩,按成桩工艺、桩端持力层等因素划分。

基桩检测方案

基桩检测方案报审表 工程名称:”试桩基桩单桩竖向静载试验检测工程

铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目“奥炉改造工程”试桩 测试方案 工程质量检测有限公司 二O一五年十二月一十六日

*************项目 “*******工程”试桩 单桩竖向抗压静荷载检测方案编写: 审核: 批准: **********工程质量检测有限公司

二0一五年十二月一十六日 目录 文字部分 1.前言 2.测试场地工程地质条件概况 3.方案编制依据 4.测试目的和工作量 5.拟投入的仪器设备 6.试验原理与方法技术 7.测试报告编写主要内容 8.检测工期安排与人员组织 9.检测质量保证措施质量保证体系 10.检测安全保证措施 11.施工现场临时用电方案 12.施工现场安全救援应急措施

1.前言 1.1工程概况 该项目位于**市经济技术开发区内,西侧为****公司,南侧为*****厂区,北侧为*****基地,西北方向为*****项目。本工程建构筑物有多高层钢框架结构*****系统、单层门式刚架重型钢结构厂房及大型设备基础等,对差异沉降敏感。基础采用冲孔灌注桩基础及天然基础相结合,建筑桩基设计等级为乙级。 根据建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)、建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)规定,本工程在桩基施工图设计前必须进行单桩静载试验和桩身应力测试确定单桩竖向极限承载力标准值,供设计和业主采用。 1.2试桩参数见下表: 本工程试桩数为4根。试验桩平面位置详见试桩桩位平面布置图中。桩身配筋详见桩身详图,桩基施工参数详见下表: 注:表中桩长根据勘察报告计算得出,可供参考,实际桩长应以进入持力层深度为准。

桩基检测施工方案模板

桩基检测施工方案

桩基检测方案 一、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)委托单位: (四)单桩竖向承载力极限值: (五)检测数量: (六)桩型: 二、检测目的及原理 1、静载荷试验 静载荷试验是确定桩基承载力最直接的方法, 它直接模拟将来桩基受力条件, 旨在检测试桩的极限承载力是否满足。试验时, 利用反力装置, 采用油压千斤顶加载, 用连于千斤顶的压力表测定油压, 根据千斤顶率定系数换算荷载, 试验桩的沉降采用百分表测量。 2、低应变试验 低应变桩基动测技术以应力波理论为基础, 利用低能量的瞬态

或稳态激振法, 在桩身顶部进行竖向激振产生弹性波, 弹性波沿桩身向下传播, 当桩身阻抗存在明显差异的界面( 如桩底、断桩和严重离析等) 或桩身截面积变化( 如缩径或扩径) 部位, 将发生反射波, 经接收放大、滤波和数据处理能够识别来自桩身不同部位的反射信息, 据桩长计算桩身波速, 以判断桩身完整性及估计砼强度等级并校核桩的实际长度。 3、声波透射法 利用混凝土强度( f) 和声速( c) 之间的相关性 f=acb ( a、 b均为回归系数) 检测混凝土质量。 4、高应变试验 高应变动测是以应力波理论为基础发展起来的。此方法是采用瞬态激振, 使桩土发生相对位移, 利用波动理论揭示桩土体系在接近极限阶段时的工作性能, 评价桩身质量, 分析桩的极限承载力。 三、检测规范 1、静载荷试验 试验参照按中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》( JGJ106- ) 中第4节”单桩竖向抗压静载试验”进行。 试验采用慢速维持荷载法加载, 即按一定要求将荷载分级加到试桩上, 每级荷载维持不变至试桩顶部下沉量达到某一规定的相对稳定标准, 然后继续加载, 当达到规定的试验终止条件时, 便停止加载, 再分级卸载至零。 a.试桩的最大堆载不小于预估最大试验荷载的1.2倍。 b.试验分级: 采用逐级加载, 每级加载量为极限承载力1/10。 c.沉降观测: 每级加载施加后按第5、 15、 30、 45、 60min测读桩顶沉降量, 以后每隔30min测读一次。 d.沉降相对稳定标准: 每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,

相关文档