文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 灯塔脚手架搭拆施工方案

灯塔脚手架搭拆施工方案

灯塔脚手架搭拆施工方案
灯塔脚手架搭拆施工方案

灯塔脚手架搭拆施工方案

一、工程概况:

灯塔重建工程,位于,本工程建筑基底面积63.6㎡,建筑物最高的±0.000以上36米不包括成品灯高度和避雷针高度,室内外高差0.8米,也是标志性构筑物。灯塔为圆形构筑物,底部外围直径9米,中心为圆简直径1.5米,内设有旋转人上楼梯,36以下均为钢筋砼框架剪墙结构,本工程基础采用¢600高强预应力钢筋混凝土桩基础,鐾厚130㎜,AB型管桩,桩长约22米,单桩竖向承载力特征值约2100KN,持力层为强风化玄武岩,桩端进入持力层不小于1.8米,本工程采用落地式双排扣件式钢管脚手架,搭设高度为40米,立杆形式详见附图1所示。

二、施工依据:

1、施工图纸

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011.

三、脚手架的选型:

搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.80米。

采用的钢管类型为48×3.5(计算时按48×3.2),连墙件设置为2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米,采用刚性连接,连墙件用短钢管、扣件。

施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板使用竹笆脚手板。

四、材料要求

1、钢管

a.钢管上严禁打孔。

b.脚手架钢管的尺寸应按下表采用:

c. 新钢管应有产品合格证和质量检验报告,钢管的材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》的有关规定。钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、孔痕和深的划道。钢管表面的偏差应符合下表之规定。钢管必须涂有防锈漆,旧钢管表面锈蚀深度、弯曲变形应符合下表:

构配件的允许偏差

2、扣件

a.新扣件应有质量合格证;旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

b.新、旧扣件均应进行防锈处理。

3、脚手板应采用毛竹或楠竹制作,每块质量不宜大于30Kg。

五、脚手架的细部构造

本工程脚手架施工严格按照构造要求搭设。

1、纵水平杆

1.1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。

1.2、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定:

a.纵向水平杆的对接扣件应交错布置;两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不得大于纵距的1/3。

b.搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。

c.本工程脚手板采用竹笆脚手板,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上。满铺作业层,还要在中间增设2根纵向水平杆,

等间距设置,间距为350mm。

2、横向水平杆

2.1、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不得大于150mm。

2.2、本工程脚手板采用竹笆。横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆上。

3、脚手板

3.1、作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm;

3.2、竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。竹笆片宽不小于30mm。

3.3、作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

4、立杆

4.1、每根立杆底部应设置底座或垫板。

4.2、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定;高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

4.3、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。

4.4、立杆的接长除顶部可采用搭接外,其余各层各步接头必须

采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:

a.立杆上的对接扣件应交错布置。两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3。

b. 搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

5、连墙件

5.1、本工程连墙件采用短钢管将KZ1柱抱住,然后伸出用短钢管和扣件与脚手架刚性连接。

5.2、连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不得大于300mm。

5.3、连墙件应优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置。

5.4、连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。

5.5、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用道长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角在45-60度之间,连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

6、剪刀撑与横向斜撑

6.1、每道剪刀撑跨越立杆的根数应按下表之规定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与水平面倾角应在45 ~60度之间。

剪刀撑跨越立杆的最多根数

6.2、在脚手架外侧立面每隔5跨设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净跨不应大于15m。

6.3、剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,接长不应小于1m,应采用不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于10cm。

6.4、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上。旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

7、作业层栏杆和挡脚板

7.1、栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧;

7.2、上栏杆上皮高度为1.2m;

7.3、挡脚板高度不小于180mm;

7.4、中栏杆居中设置。

8、横向斜撑杆应在两个步距间,由底至顶层呈“之”字型连续布置。

9、安全网

本工程脚手架外挂密目式安全立网,挂于外排架内侧。在第13.5m、27.9m部位各设平网一道。

安全网做试验合格后方可使用。

六、脚手架的搭设

1、施工准备:

1.1、脚手架搭设前应按本施工方案和规范JGJ130-2001的要求,向架设和使用人员进行技术交底。

1.2、施工前,应按规范规定和本施工组织方案的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。

1.3、经检验合格的构配件应按品种、规范分类、堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

1.4、施工前应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

1.5、脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度,搭设场地土质情况与现行国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》的有关规定进行。脚手架基础经验合格后,才能按施工组织设计要求定位放线。

2、脚手架的搭设:

本工程采用竹笆脚手板,故纵向水平杆设置在立杆内侧,横向水平两端用直角扣件固定在立杆上,纵向水平杆用直角扣件固定在横向水平杆上。

2.1、脚手架的搭设顺序如下:放置纵向扫地杆-→立杆-→横向扫地杆-→第一步横向水平杆-→第一步纵向水平杆-→连墙件-→第二步横向水平杆-→第二步纵向水平杆…

2.2、搭设注意事项

2.2.1、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。

2.2.2、每搭设完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

2.2.3、立杆底部安放厚度不小于5cm的砼垫块。砼垫块应准确地放在定位线上。

2.2.4、搭设人员必须是经过国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。搭拆架子的高处作业人应戴安全帽、系安全带、穿软底鞋方允许上架作业。上架前后严禁喝酒。

2.2.5、搭设立杆时,严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

2.2.6、立杆连接必须按本施工方案的构造要求搭设。

2.2.7、开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

2.2.8、当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆,横向水平杆、纵向水平杆后,应立即设连墙件。

2.2.9、当脚手架施工操作层高出连墙件二步时,应采取临时稳定措施,直到上一层连墙件搭设完后方可根所据情况拆除。

2.2.10、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。

2.2.11、扣件安装应符合下列规定:

扣件规格必须与钢管外径相同,在主节点处固定横向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离上应大于150mm;对接扣件开口应进上或进内;各杆件端头伸出扣件盖板边缘距离不应小于100mm。

2.2.12、在拐角处的脚手板应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。

2.2.13、自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔12m,满铺一层脚手板。

2.2.14、连墙件采用钢管,扣件等组成,须与内外立杆同时连接。

2.2.15、脚手架在使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵横向扫地杆、连墙件。

3、倾斜部分搭设:

3.1、脚手架按上述方法搭设至6.0m和13.5m高处时,各加设一排立杆在灯塔圈梁和斜立柱(KZ1柱)上, 4排扣件式脚手架搭设至17.1m处,然后截面变为双排式,并做斜撑,具体见示意图1。

3.2、 9.9m处也同样加设一排立杆,来支撑挑出部分脚手架,步距按实际KZ1柱的倾斜值来定。具体见示意图1。

4、人梯搭设:

为了施工方便,在外脚手架搭设上人斜梯,坡度按1:2来控制,斜道上満铺竹笆,并在上面设置横木档,人梯两侧设栏杆,并用安全网维护。

5、防雷避电措施:

5.1、采用避雷针与大横杆连通、接地线与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。

5.2、避雷针共设置4根避雷针,避雷针采用φ12镀锌钢筋制作,高度不小于1m,设置在脚手架四角立杆上,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络。

5.3、接地线采用40×4的镀锌扁钢,将立杆与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体。接地线的连接应保证接触牢靠,与立杆连接时应用2道螺栓卡箍连接,螺丝加弹簧垫圈以防松动并保证接触面不小于10cm2,并将表面油漆及氧化层清除,露出金属光泽并涂以中性凡士林。

5.4、接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过15m设置1个,位置不得选在人们经常走到的地方以避免跨步电压的危害,防止接地线遭机械伤害。两者的连接采用焊接。焊接长度应大于2倍的扁钢宽度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于10Ω。同时应注意检查与其它金属物或埋地电缆之间的安全距离(一般不小于3m)以免发生击穿事故。

七、脚手架的检查与验收

为确保本工程脚手架安全使用,及时发现并整改隐患,项目上由项目经理带头,根据规范和施工方案定期对脚手架工程进行全面的安

全大检查,以便发现问题并及时整改。另外,在脚手架基础完工后及脚手架搭设前;在作业层上施加荷载前;每搭设完10-13米高度后;脚手架搭设到设计高度后;遇有六级大风或大雨或停用一个月后必须对脚手架及其地基基础进行检查与验收。脚手架使用中应定期检查下列项目:

(1)杆件的设置和连接、连墙件、支撑构造是否符合本施工方案和规范的要求;

(2)地基是否有积水,底座是否松动,立杆是否悬空;

(3)扣件螺栓是否松动;

(4)安全防护措施是否符合要求;

(5)是否超载;

(6)脚手架搭设的技术要求允许偏差与检验方法,详见下表:脚手架搭设的技术要求允许偏差与检验方法

八、安全管理

1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3、作业层上的施工荷载不得超载,不得将模板支架、泵送管等固定在脚手架上。

4、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

5、安全网应外挂密目式安全网,从1层开始满挂,随架子满挂。

6、在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵横向水平杆、纵横向扫地杆、连墙件。

7、不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业。

8、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

9、工地临时用电线路的架设及脚手架接地,避雷措施等,按行业标准执行。

10、搭拆脚手架时,地面应设围护和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

九、脚手架的拆除

1、拆除前的准备工作:

1.1、应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体等等是否符合构造要求;

1.2、根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施;

1.3、由工程负责人进行拆除安全技术交底;

1.4、清理脚手架上的杂物及地面障碍物。

2、拆除脚手架,应符合下列规定:

2.1、拆除作业必须由上而下逐层进行严禁上下同时作业;

2.2、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;

2.3、当脚手架采用分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先设置连墙件和横向支撑加固;

2.4、各构配件必须及时分段运至地面,严禁抛扔;

2.5、运至地面的构配件应按规定及时检查与保养,码放整齐;

2.6、拆除脚手架时,地面应设围拦和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人没入内。

十、落地式扣件钢管脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。

计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为36.5米,立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距l a=1.50米,立杆的横距l b=1.05米,立杆的步距h=1.80米。

采用的钢管类型为48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。

施工均布荷载为3.0kN/m2,结构同时施工1层。

1、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的

最大弯矩和变形。

1.1、均布荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.050/3=0.1225kN/m

活荷载标准值 Q=3.000×1.050/3=1.050kN/m

静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×

0.1225=0.1926kN/m

活荷载的计算值 q2=1.4×1.050=1.470kN/m

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为

M1=(0.08×0.1926+0.10×1.470)×1.52=0.365kN.m 支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为

M2=-(0.10×0.1296+0.117×1.470)×1.52=-0.416kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=0.416×106/5080.0=81.92N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载标准值q1=0.038+0.1225=0.1605kN/m

活荷载标准值q2=1.050kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.1605+0.990×1.050)×15004 /(100×2.06×105×121900.0)=2.315mm

大横杆的最大挠度小于1500/150与10mm,满足要求!

二、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.038×1.500=0.058kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.35×1.050×1.500/3=0.184kN 活荷载标准值 Q=3.000×1.050×1.500/3=1.575kN

荷载的计算值 P=1.2×0.058+1.2×0.184+1.4×1.575=2.495kN

小横杆计算简图

2.2、强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=(1.2×0.038)×1.052/8+2.495×1.050/3=0.924kN.m

=0.924×106/5080.0=181.796N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

2.3、挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=5.0×0.038×10504/(384×2.060×105×

121900.000)=0.024mm

集中荷载标准值P=0.058+0.184+1.575=1.817kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2=1817×1050.0×(3×10502-4×10502/9)/(72×2.06×105×121900.0)=4.007mm

最大挠度和

V=V1+V2=4.031mm

小横杆的最大挠度小于1050/150与10mm,满足要求!

3、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

3.1、荷载值计算

横杆的自重标准值 P1=0.038×1.050=0.040kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.35×1.050×1.500/2=0.276kN 活荷载标准值 Q=3.000×1.050×1.500/2=2.362kN

荷载的计算值 R=1.2×0.040+1.2×0.276+1.4×2.362=3.686kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

4、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1248 NG1 = 0.125×36.500=4.563kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用竹串片脚手板,标准值为0.35

NG2 = 0.35×3×1.500×(1.050+0.300)/2=1.063kN (3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆竹串片脚手板挡板,标准值为0.35

NG3 = 0.35×1.500×3/2=0.7875kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

NG4 = 0.005×1.500×47.400=0.356kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 =

6.7695kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = 3.000×2×1.500×

1.050/2=4.725kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0 ——基本风压(kN/m2),图纸查得基本风压为:W0 = 0.400

Uz ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:Uz = 1.510

Us ——风荷载体型系数:Us = 0.60

经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.400×1.510×0.60 = 0.254kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 0.85×1.4∑NQ

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 1.4NQ

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW = 0.85×1.4W k l a h2/10

外脚手架拆除施工方案

洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日

目录 一、工程概况................................................... - 1 - 二、编制依据................................................... - 1 - 三、材料....................................................... - 1 - 四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施................... - 2 - 1.拆除准备工作................................................. - 2 - 2.外架拆除要点与施工步骤....................................... - 2 -2、外架拆除安全措施............................................ - 4 -附1:架子工安全技术操作规程(拆除部分) ....................... - 6 -

一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为2.3米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

外脚手架搭拆专项方案完整版

外脚手架搭拆专项方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

顾家荡路以南秋枫街以东A-1、A-2地块一期一标21#楼(天悦城花 园) 商品房项目 外 脚 手 架 搭 拆 专 项 方 案 浙江宝业建设集团有限公司 2015年6月

目录 附图: 附图1:挑脚手架悬挑梁布置图 附图2:脚手架平、立剖面图 计算书: 计算书1:落地式扣件钢管脚手架计算书 计算书2:悬挑钢管脚手架计算书 一.工程概况 本工程位于苏州吴江区松陵镇,东至本项目一期二标、南至高新路、西至秋枫街、北至顾家荡路,总建筑面积:㎡。 结构层次:框架剪力墙结构7层。±相当于绝对标高+,自然地面标高为。根据甲方要求21#楼为实体样板房,三层以下楼层需要在9月初进行精装修,我司为了满足甲方要求,赶进度。外架三层以下采用落地脚手架,四层面采用悬挑脚手架。三层以下完成外墙粉刷后拆除三层外架,地下室回土完成三层外架重新搭设。

二.编制依据 1、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-99) 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2002) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-20012) 8、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 三.落地脚手架施工方案 使用材料及构造要求 1)、钢管选用外径48mm,壁厚的焊接钢管。立杆、纵向水平杆和斜杆的最大长度为6.0m,横向水平杆长度。 2)、脚手板采用竹篱笆,用16#铁丝与脚手架绑扎。 3)、脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭距达时,不得发生破坏。 4)、连墙件的材质应符合现行国家标准《炭素结构钢》(GB/T700)中Q235钢的规定。 5)、安全网为满挂密目式安全网。 6)、本方案中21#楼三层以下为落地脚手架,三层顶为悬挑架。落地高度按12m 进行验算,悬挑架高度按米高度计算满足要求(见计算书:脚手架计算书); 7)、本计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 8)、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件;剪刀撑、斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性的,剪刀撑和斜撑加强抵抗垂直和水平作用的能力,而连墙件则主要抵抗风荷载;扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。 9)、采用Φ48×双排钢管脚手架搭设;立杆横距b=,主杆纵距L=,内立杆距墙,步距1.8m,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距米;施工均布荷载为m2,同时施工2层。

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

脚手架搭设与拆除施工方案

word 脚手架搭设与拆除 施 工 方 案 脚手架搭设与拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于内江市东兴区东兴大道东侧,建筑面积B-8、B-9楼各为12113㎡,基础为人工挖孔桩,结构形式为框肢剪力墙结构。消防高度56.6m,按58m高度进行搭投。 本方案编制根据《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001的有关规定进行计算和编制的。 二、构造要求和计算 1、双排脚手架高度≤50m,按构造要求进行及搭设外架。本工程实际高度为58m,已超过8m,按58m高进行计算,构造要求:立杆横距1.05m,跨距L0为1.50m,步距为1.5m。连墙杆设置为:,每根连墙杆覆盖面积≤27㎡并按梅花型进行设置,并且与主架体成刚性连接同时二步三跨距2h.3L 能起卸荷作用。剪刀撑要求:一面墙从两边往中间布置,应满设。立杆底座置于竖向硬的地上加垫块,架体起步内外侧均应设扫地杆。有关基础处理见此节后的内容。 2、立杆核算:选用高度为58m以内的,步距1.5m,立杆纵距1.5m进行核算。 48×35钢管每米重3.84㎏

word 扣件1.32㎏/颗 轴力(每一根立杆)计算 N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ 1NG K 横筒自重:3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏传到一根立杆2.88㎏纵杆跨距(L0)1.5m 3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏+2.88㎏=8.64㎏×39 =336.96㎏ 中间横杆重:3.84×1.81×1/2(39层)=134.78㎏ 134.78+336.96=471.74㎏ 58÷1.5=39(步数) 39颗扣件 1.32×39=51.48㎏(扣件重) 58×1.5×1.05=91.35㎏(安全密目网重) 58×3.84=222.72㎏(立杆按58米高进行计算) 222.72㎏×0.40=89.01㎏剪刀撑重(传到一根立杆上若无剪刀撑部位就轻一些了) 1NG K =471.74+51.48+222.72+89.01=834.95㎏ 2NG K 计算 木箱板20㎏/㎡、材料40㎏/㎡∑60㎏/㎡,二层设硬防护及中间每五层设一道安全兜网: 20㎏/㎡+5×3kg/㎡ =35kg/㎡×1.5×1×1/2 =26.25kg 传到一根立杆轴力:60㎏/㎡×1.5×1.05×1/2=90×1/2=47.25㎏ 2NG K =45㎏+26.25kg=71.25kg NQK 计算 100㎏/㎡×1.5×1.0×1/2=75㎏(操作人员) N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ =1.2(834.95+47.25)+1.4×157.5 =1058.64+220.5 =1279.14㎏ =12791.4N 立杆稳定计算: N/A ≤f L0=KMh=1.55×1.56×1.5=3.627m=362.7cm I=1.58cm λ= L0/i=362.7/1.58=229.56 查表c 得: =0.138 查B 表得:A=4.89cm 2=489mm 2 N/A=12791.4÷(0.138×489)=189.54N/2mm <205 N/2mm 计算结果有满足使用要求。距极限状态也很接近了,在使用过程中,不可预见的因素很多,为了安全可靠从支承点开到第十层为止(+30.000)增加立杆,(主立杆按设计到顶)。这样十层以上的双排脚手架就置于稳定的的架体上方了。

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

钢管脚手架搭建施工方案

脚手架搭建施工方案 一、工程概况 **************脚手架搭建,施工最大高度为12m,脚手架搭建施工主要部位:外墙一周; 二、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》中国建筑工业出版社. 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001. 3、《电缆建设施工验收及资料验评标准汇编》(上册). 4、《中华人民共和国电力行业标准》中的《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 4、《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002版). 5、《建筑安全检查标准》JGJ59-99. 6、《建筑施工安全技术手册》 三、脚手架施工方法 1、脚手架搭设时,必须先根据搭设高度选取所需脚手架钢管长度,对接接头必须错开不得留在同一跨,且接头处用对接扣连成整体,严禁用旋转扣件进行脚手架对接,所有的水平横杆必须采用扣件直接立杆相连。 2、架子搭设人员组织管理: 本工程架子搭设班组拟定4-6个架子搭设操作人员,定期接受业主单位工程负责部门及总包单位等施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底,开展班前安全活动,自觉遵守施工现场的安全管理规章制度和操作规程,严格按照脚手架搭设施工方案,《建筑工程脚手架劳务合同书》等有关要求进行搭设。 3、搭设要求:

架子搭设前应配合现场施工员、安全员识读图纸交底,了解现场情况,因地施工。根据工程图纸尺寸、建筑物的外形、高度、结构形式和架子的使用要求确定架子搭设尺寸。架子搭设后应具有足够的牢固性和稳定性,保证在施工期间能有效承受所规定的荷载,做到不变形、不摇晃、不倾斜,保持较好的垂直度和平整度,确保架子上施工操作人员的安全。 4、材料要求: 1)、钢管:应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管,其质量应符GB-T700标准中的规定,新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,并进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚3.5mm,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,并须涂有防锈漆。用于立杆、大横杆的钢管长度为4-4.5m,每根钢管的最大质量不应大于25kg,以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。 2)、扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合GB15831中的标准规定,采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证,新、旧扣件均应进行防锈处理。所采用的扣件(直角扣件、对接扣件、旋转扣件等)在螺栓拧力矩达65N.m 时不得发生破坏,应能灵活转动。旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要不少于5mm。所有扣件、螺栓等零配件必须规格统一。 3)、脚手板选用毛竹片,不得使用腐蚀、断裂或破损的毛竹片。 5、脚手架搭设 1)、钢管交接处必须使用扣件连 接,不得遗漏。 2)、脚手架立杆垂直偏差≤ h/200(h为搭设高度)。 3)、架子四角设抱角斜撑,四边 及中间每隔4排立杆设一道剪刀撑, 斜杆与地面呈45°-60°由底到顶连续设置。(剪刀撑示意图) 4)、大横杆连接接头应相互错开,至少错开一跨。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距

外脚手架搭拆专项施工方案

钢管落地外脚手架搭拆专项施工方案 第一节工程性质 一、工程概况 1、工程名称:淮安绿地世纪城二期D区 2、建设单位:上海绿地集团淮安置业有限公司 3、设计单位:徐州市建筑设计研究院 4、监理单位:淮安市正中工程建设监理有限公司 5、施工单位:上海绿地建筑工程有限公司 6、建筑面积:共6个单体80000平方米 7、工程地点:翔宇大道,阳光加油站北侧交云林路以北。 第二节工程地理位置及周围环境 1、地理位置:本工程位于淮安市翔宇大道,阳光加油站北侧交云林路以北。本工程±0.000相当于黄海高程11.70m,室内外高差0.3m,东西侧为1.60m。±0.000高程与自然地面高差实际测量为1.2m。 2、周围环境:根据由业主提供的地形图上得知,本工程附近无居民,场地较为空旷,临近区域翔宇大道阳光加油站西侧,云林路以南是绿地一期工程,交通便利。我项目部施工全过程中将充分考虑和保证对周边环境的维护。 第三节工程特点 本工程以高层为主,138#楼、139#楼、133#楼、130#楼、129#楼、128#楼项目共有建筑单体6个,有裙房、总建筑面积约80000㎡,为抗剪结构;平屋面,人防地下车库一层,建筑面积约18700㎡。建筑标准层高为2.900米,地下室自行车车库,层高为2.900米。

建筑层数为24、27层,建筑物138#楼、139#楼、133#楼地面以上27层,地下室一层,平屋面。檐高主体建筑最大高度83.7m。建筑物130#楼、129#楼、128#楼地面以上24层,地下室一层,平屋面。檐高主体建筑最大高度75m。建筑抗震设防裂度为7度,安全等级为一级,建筑类别为一类,耐火等级地上为一级,地下等级为一级。屋面及地下室防水均为二级,建筑场地为II类场地。建筑使用年限为50年,砼分C15、C25、C30、C35、C35-P6强度等级。防水卷材为高分子防水卷材,外墙上面部分及各楼层装饰面及线条喷外墙真石漆涂料,三层以下饰面贴外墙花岗岩石砖。塑钢门窗,SBS防水屋面。 二、编制依据 本工程由上海绿地集团淮安置业有限公司投资建设,徐州市建筑设计研究院设计,地质勘察,淮安市正中工程建设监理有限公司监理,上海绿地建筑工程有限公司组织施工;由胡斌、姜平担任项目经理,吴兴福担任技术负责人。 (一)扣件式钢管落地脚手架的计算依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、 3、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、 4、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 三、脚手架设置 1、脚手架从底层开始往上搭设,设计纵距为1.5米,横距为1.2米,步距为1.8米,脚手片每层满铺,外侧面设2根扶手栏杆,并用密目式安全网封闭,架体材料为ф48×3.5标准钢管,0.8×1.2脚手片,密目网。脚手架底座垫块本工程采用14#槽钢垫底,长度为 1.6m。 2、脚手架搭设场地平整,夯实,并浇捣C15混凝土基础,在基础外侧设置截面不小于20cm×20cm的排水沟,并在其外侧设800宽C15砼路面。 3、搭设前必须对现场的脚手架构配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的构配件。 4、钢管脚手架应选用外径48mm,壁厚3.5mm的A3钢管,表面平整,无锈蚀、裂缝分层、

脚手架拆除安装方案

脚手架安装、拆除施工方案 编制人 审批人 2008.1.15

1.编制依据 1.1固安县城西学校施工项目建筑、结构施工图纸。 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001。1.3《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 1.4《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.5《河北省建筑工程施工安全操作规程》DBJ-62-2002 1.6参考手册有《建筑施工手册》、《简明施工计算手册》、《使用建筑施工安全手册》、《建筑施工脚手架使用手册》 2.工程概况 工程概况一览表 3.施工部署 3.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障。为此,我公司成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成成员编制及责任分工如下:组长:安凤林 副组长:刘力学 成员:王赞伟、袁晓东、付金强

3.2设计总体思路 本工程 A#楼2段地上五层,B#地上四层、地下一层。脚手架总高度20m, A#楼2段为落地脚手架。B#楼±0.00以上为悬挑脚手架,待肥槽土方回填结束后,再变更为落地脚手架。 4.构造要求及技术措施 4.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 4.1.1地基处理 肥槽回填土采用2:8灰土分层夯实,密实度达到规范标准,表面平整,四周距外立杆50cm处设一道排水沟。 4.1.2 .立杆 全楼脚手架采用双排双立杆,立杆纵距1.5m、横距1.1m,立杆顶端高出结构沿口上皮1.5m,立杆应纵成线、横成方,垂直偏差不得大于架高1/200。立杆接长应使用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头应错开500mm,不得在同一步架内。立杆下脚应设纵、横向扫地杆。 4.1.3大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧。在同一步大横杆四周要交圈,水平高差不得超过全长的1/300,局部高差不得超过50mm。纵向水平杆应使用对接扣件连接,相邻的两根纵向水平杆接头错开500mm,不得在同一跨内。 4.1.4小横杆 每一立杆与大横杆交界处必须加一道小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上面。横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于100mm,伸出里立杆为450mm。 4.1.5纵横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立杆上,

外墙脚手架搭设施工方案

外墙脚手架搭设施工方案 一、工程概况郑州购书中心改扩建施工工程.外脚手架施工方案 泰力经济适用房2#、3#楼及地下车库施工工程,位于郑州长兴路东、宏达路北,由郑州置业有限公司投资建设,勘察单位河南工程水文地质勘察院有限公司,设计单位机械工业第六设计研究院,监理单位河南省豫咨工程建设监理有限公司。 泰力经济适用房2#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为1443.15万元,为地下一层车库,地上14层,剪力墙结构,合同开工日期为2009年11月10日,竣工日期为2010年10月20日,工期计划为345日历天。 泰力经济适用房3#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为133.29万元,为地上6层,砖混结构,合同开工日期为2010年3月1日,竣工日期为2010年10月1日,工期计划为210日历天。 二、施工依据 1.施工图纸 2.ZY(T)2002-17《外脚手架工程作业指导书》 3.JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 三、施工准备 1. 主要材料 (1)钢管:Φ48mm,壁厚3.5m的热轧无缝管,表面刷红色防锈漆。 (2)扣件:旋转扣、直角扣、对接扣。 (3)高密安全防尘网和安全防护网。 (4)底座:5×20×300cm的坚实木板。

(5)脚手板:直径Φ8-10mm螺栓,间距500mm-600mm穿过并列行片拧紧而成的竹脚手板,厚度不小于50mm的杉木或松木长板的木脚手板。 2. 工具与防护用具:板手、皮尺、线垂、安全带、安全帽工具袋等。 四、外脚手架架体计算: 1. 设计参数: 立杆纵距l a=1.5m 立杆横距l b=1.2m 步距h=1.8m 搭设高度H=40m 所在地区基本风压值w0=0.45KN/m2 立杆截面积A=489mm2立杆的截面积抵抗距w=(5.08×103)mm3立杆回转达半径i=15.8mm 钢材抗压强度设计值f c=0.205KN/mm2连接件横距l w=4.5m 连墙件竖距h w=3.6m 挡风面积A a=1×1.5+(1.8-1)×0.05=1.54m2 相应的迎风面积A w=1.8×1.5=2.7m2 用于结构作业时为一层作业,用于装修作业时为二层同时作业。 2. 荷载计算: 1)恒载的标准值:G k G k=H(q k1+q k3)+n1q k2 H 立杆计算截面积的架高 q k1以每米架高的构架基本结构部件的自重计算数值(KN/M)q k2以每米立杆纵距(l a)计的作业层面材料的自重计算数值(KN/M)

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况: 本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。 二、施工部署 1、施工准备: 脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备 ①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。 ②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。 ③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。 ④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备: ①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案: 地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。 三、脚手架的结构设计 1、落地式脚手架的设计 ⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ①立杆横距:L b=1.5m ②步距:h=1.8m ③连墙件设置:两步三跨 ④首层脚手架搭设高度:H<20m。 ⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

脚手架安装拆除方案

一、编制依据 金域国际28#、29#楼工程施工设计图纸 金域国际28#、29#楼工程施工组织设计 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009 《建筑施工脚手架实用手册》 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《钢结构设计规范》GB50017-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 建筑施工模板安全技术规范 JGJ162-2008 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 二、工程概况 本项目位于316复线,28#楼总建筑面积12302.83平方米,29#楼总建筑面积12486.58平方米,地下室建筑面积5791.63平方米。住宅规划建筑高度为85.65米,商业规划建筑高度 6.85米,住宅防火建筑高度84.15米,商业防火建筑高度为 6.15米。本建筑设计规模等级为大型,设计使用年限为50年,本工程地下一层、地上二 十七层。 建设单位:湖北晨富置业有限公司 设计单位:湖北建艺风工程设计有限公司 勘察单位:湖北核工业勘察设计院 监理单位:孝感市环建工程建设监理有限责任公司 施工单位:湖北弘兴源建筑工程有限公司 建设地点: 316复线与南卧路交汇处 三、施工安排 材料准备及要求 结合本工程结构形式、实际施工特点,采用落地式脚手架和悬挑式全高全封闭的 扣件式双排钢管脚手架相结合,此架一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼 作安全保护。

人员要求: 本工程脚手架搭设必须具备有资质的的劳务公司进行施工,劳务公司资质需符合承担本工程外脚手架作业范围内,且在开工前应到相关部门备案。 材料要求: 钢管:采用普通焊管时应涂刷防锈层,红色或黄色油漆。剪刀撑应涂刷红白相间 油漆,钢管端部切口平整,禁止使用明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。严禁在钢管 上打孔。每根钢管的质量控制在25Kg。 扣件:有出厂合格证书,采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,采用其安材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该 标准的规定后方可使用。 脚手板:采用竹脚手板。每块质量不宜大于30Kg。串结螺栓齐全牢固,没有缺损竹片现象。外形不得扭曲,承载摆动。 垫板:厚度不小于50mm,长度不小于3m。 安全网:采用安全密目网立网与外立杆和外纵向水平杆每眼连接,连接材料采用专用绳索牢固连接。本工程密目网采用全封闭式。 2.2、人员组织及安全保证体系在项目部的领导下由项目经理主抓,成立安全生产小组,施工过程中由安全员监督操作,劳务队带班负责具体实施。见附表。 施工计划 以主体结构为控制,随主体施工的速度保证每个作业面都超出结构作业一个操作 层以满足结构施工的安全要求。 四、操作程序及质量要求 本工程主楼脚手架采用双排落地脚手架及工字钢悬挑脚手架,上部用钢丝绳拉。 落地脚手架搭设到层顶板,落地脚手架上部用工字钢悬挑,上部每六层悬挑一次,工字钢悬挑层满铺木模板,起到封闭作用为硬防护,每三层采用安全兜网,作为软防护。脚手架外侧张设密目安全网。内立杆距离墙壁300mm,立杆水平横距800mm,立杆纵向距离1500 mm,内侧步距1800 mm,外侧横距为600mm。连墙件每层均与结构框架柱或预埋件用钢管连接按两步三跨设置,并呈菱形状布置。落地和悬挑脚手架搭设见附图。 工艺流程

脚手架搭拆施工方案

东营市纯化书库引水渠及配套工程 脚手架施工方案 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中国建筑工业出版社。 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 东营市纯化水库引水渠及配套工程房建部分由管理房、配电房、进水闸闸房、节制闸闸房及泵房组成;其中管理房为砖混结构,其余均为框架结构。 建设单位:东营市水利局灌溉处 设计单位:山东新汇建设集团有限公司 勘察单位:山东新汇建设集团有限公司 监理单位:山东新汇建设集团有限公司 施工单位:垦利县水利工程公司

第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用双排双立杆落地式脚手架。 第四节脚手架材料选择 钢管落地脚手架 l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.20mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件

外墙钢管脚手架搭设施工方案

外墙脚手架搭设施工 一、脚手架的选择: 脚手架在建筑施工中,占有特别重要的位置。脚手架选择与使用的合适与否,不但直接影响施工作业的顺利和安全进行,而且也关系到施工进度和企业经济效益的提高。为做到文明施工,保证本工程施工安全、顺利,结合本工程特点,该工程采用钢管双排脚手架,四周满挂安全网,做到减少施工灰尘外扬及美化施工环境作业。 二、脚手架钢管材质和立杆基本要求: 1、脚手架钢管的材质符合国际3号钢的技术条件,夕卜径为48mm 壁厚3.2mm禁止使用有严重腐蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管,钢管全部采用锌灰油性防锈漆刷一遍。起到防腐、防锈作用,也力求钢管的颜色美观。 2、建筑物外墙四周土方回填找平、夯实,脚手架基底自下而上做法为250mm厚矿渣回填夯实,石子垫层100mn厚、面用c15细石混凝土浇捣50mm厚拍实找平,(3%放坡)立杆基础外侧设置截面20cm x 30cm 的排水沟(见图一所示)。并在外侧设80cm宽以上混凝土路面。 三、脚手架的搭设要求及规格尺寸: 1、基本要求: 横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、不变形、不摇晃、受荷安全,并有操作空间。 2、立杆间距: 钢管脚手架纵距是按建筑物每一面的总长分均匀来确定数据,一

般在1.8m以内,不得超过2m,里立杆离墙净距200mm横向净距俩立杆中对中1.20m,脚手架圭寸顶,里立杆应低于檐口0.5m,外立杆高出檐口平屋面1m,斜屋面高出檐口 1.5m (前后墙)。两面山墙立杆搭设高度超过檐口 1.5m,脚手架立杆排设必须按照跟随建筑物平面形状搭设,建筑物挑出的窗、阳台,不到 1.5m,立杆柱子应跳过。超 过1.5米的阳台立杆立在阳台面上。 3、大、小横杆: 钢管脚手架底排大横杆步距中对中2m,自第二排起其余大横杆 步距中对中1.8m。设在立杆内侧压在小横杆上,内外横杆之间再设二根纵向杆,因脚手片使用(0.90 x 1.2m),以增加脚手片承载力。大、小横杆用扣件固定时,外伸钢管头0. 1m。并尽量保持一致。小横杆设置在立杆与大横杆交点处,两端固定在立杆上,确保安全受力。 4、杆件搭接: 钢管脚手架立杆大横杆采用对接,踢脚杆、防护栏杆采用对接和搭接,相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50% 5、剪刀撑的位置: 在每一面脚手架外侧端头第一根立杆到末端最后一根总共几米,在几道剪刀撑按尺寸分均匀后,再从端头第一根立杆底部开始设置剪刀撑,剪刀撑水平尺寸不可以超过9m确保剪刀撑尺寸均匀、受力 一致,立面美观。 剪刀撑件与地面夹角为45 ―― 60°,自下而上连续设置。接长搭

脚手架搭设施工组织设计方案

脚手架搭设施工方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构类型:本工程为二层现浇钢筋混凝土框架结构。 4、建筑面积:总建筑面积为7246.96M2。 5、结构设计:抗震设防烈度为6度,标准冻深0.85米,基础采用独立基础,主体结构为全现浇钢筋混凝土框架结构。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2001; 3、《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91; 4、施工组织设计及施工图纸。 三、脚手架材料要求 1)、脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。 2)、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要

严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达60N*M时扣件不得破坏。 3)、脚手板采用50mm厚落叶松,宽度为300mm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透疥者不得使用,使用的脚手板两端8cm用8号铅丝箍绕3圈。 四、施工措施 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。室采用满堂红脚手架模板支撑体系。 1.地基处理 首先进行搭设场地的平整、夯实工作,从建筑物主体向外围按照3-5‰找坡。回填土夯实后,上面铺设厚5cm厚、20cm宽以上的脚手板沿建筑物周围及室通长布置,之后在脚手板上放置钢底座,钢底座上放置立杆,之后按设计的立杆间距进行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬空。下雨过后要对脚手架架体基础进行全面检查,严禁脚手架基底积水下沉。 2.排水措施 在距脚手架外排立杆外0.5米处,设置一排水沟,排水沟坡度为3-5‰。在最低点,设置积水坑,水流入坑,用潜水泵将水排出场外。 3.外脚手架搭设的构造要求 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.20米,立杆的横距为1.05米,立杆的步距为1.80 米;计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 12.0 米,立杆采用单立管;排架距离墙长度为0.30米;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2;

脚手架搭设施工方案

脚手架搭设施工方案一、工程概况: 海军指挥学院离退休干部经济适用房工程为4#、5#、6#楼,砖混六层,楼层总高度17.3米,4#、5#楼东西长84.34米,南北长15.44米,6#楼东西长80.14米,南北长15.44米。根据本工程特点及施工现场的要求,拟采用落地式双排钢管脚手架。 二、施工准备 1、本工程各级负责人应按本方案中的有关要求和安全规程的技术要求, 逐级向架设和使用人员进行技术交底。 2、应对钢管、扣件、脚手板、安全网等进行检查验收,不合格的不使用, 经检查合格的结构配件,应按品种、规格分类堆放,场地不得有积水。 三、材料质量标准与检验: 1、直径48*3.5焊接钢管,应符合GB700-89中Q235A钢的规定。 2、扣件,应符合JGJ22-85的规定和相应的技术要求。 3、竹笆片脚手板,必须符合相应的质量要求。 4、密目阻燃安全网,必须符合相应的质量标准。 四、设计几何尺寸: 本工程脚手架总高度18米,拟设计参数如下:脚手架为双排钢管脚手架,排距为0.85米,内排距墙为0.2米,柱距为1.5米,步距为1.8米,每步栏杆高度为1.2米,剪刀撑倾角为45度,跨距4-5个柱距,连续设置,连墙体垂直距离3.6米,连墙水平距离4.5米,小横杆间距为0.75米。五、钢管脚手架的搭设要求:

1、搭设形式:根据工程特点,本工程采用双排钢管脚手架。因建筑物南 北有挑出的阳台和飘窗,对阳台和飘窗之间距离大于2米的部位,采用按房屋形式,沿房屋搭设,对不足2米的部位,按沿窗台外边进行搭设,部分采用增加一排钢管立柱的方法。 2、脚手架的组成:直径48、壁厚3.5的钢管搭设,脚手架由主杆、大横 杆、小横杆、斜撑、剪刀撑、连接杆及扫地杆和拦腰杆组成。 (1)主杆脚手架的竖向承重杆件,是决定其承载力的主要受力杆件,故必选用无裂缝及腹焊的钢管,立杆纵向排距为1.5~1.8米,脚手架宽度为1米,靠墙立杆距外墙面200MM,立杆下部设置钢管柱基,并加垫木块。四面必须设有接地装置,立杆下部必须设有扫地杆。 (2)大横杆是连系纵向各主杆、平行于墙面的水平杆件,也是脚手架的纵向承重和连系杆件,材料的选用同主杆,间距即脚手架的每步高度选用1.8米。 (3)小横杆是与大横杆相交,并扣接在内外主杆上的水平杆件,也是承受横向荷载的主要杆件,同时也是支撑脚手板的横梁,设置为主杆和大横杆的相交处。 (4)脚手架的斜撑扣在外侧,与地面成45度角,是加强脚手架的纵向整体刚度。设置间距为9米,剪刀撑的连接形式采用搭接,搭接长度不小于0.4米,采用2个扣件均匀设置加以固定。连墙杆是与墙体或梁柱直接连接的杆件,是稳定和承受水平荷载的杆件。 (5)连接杆可单独设置也可采用横向水平杆件作连接件。详见附图。(6)门洞两侧的立柱予以加强(双柱),并在门洞两侧和洞顶处增设斜撑杆

相关文档