井架的设计

井架的截面轮廓尺寸为0.80×0.80米。主肢角钢用L75×8;缀条腹杆用L60×6。

荷载计算:

为简化计算,假定在荷载作用下只考虑顶端一道缆风绳起作用,只有在风荷载作用下才考虑上下两道缆风绳同时起作用。

吊篮起重量及自重:

KQ2=1.20×1000=1200kg

⑴井架自重:

参考表2-67,q2=0.10t/m,28米以上部分的总自重为:

Nq2=(40-28)×100=1200kg

20米以上部分的总自重为:

Nq1=20×100=2000kg。

⑵风荷载:

W=W0K2KβA F(kg/m2) 式中

基本风压W0=25kg/m2。

风压高度变化系数K Z=1.35(风压沿高度是变化的,现按均布计算,风压高度变化系数取平均值);

风载体型系数K,根据《工业与民用建筑结构荷载规范》表12,K=K p

(1+n)=1.3(1+η),挡风系数φ=ΣA

c /A

F

(A

c

为杆件投影面积;A

F

为轮廓

面积)。当风向与井架平行时,井架受风的投影面积ΣA

c

=[0.075×1.40(肢杆

长度)×2(肢杆数量)+0.06×2(横腹杆长度)+0.06×2.45(斜腹杆长度)]

×29(井架为29节)×1.1(由节点引起的面积增值)=15.13m2,井架受风

轮廓面积A

F

=Hh=40.6×2.0=81.2m2(H为井架高度,h为井架厚度)。所以,

ω=ΣA

c /A

F

=15.3/81.2=0.19,h/b=2/1.6=1.25,由表2-68查得η=0.88。

风振系数β,按自振周期T查出,T=0.01H=0.01×40.6=0.406秒,由表2-71查得β=1.37。

所以,当风向与井架平行时,风荷载:

W=W

0.K

Z

.1.3ω(1+η). β.A

F

=25×1.35×1.3×0.19×(1+0.88)×1.37

×81.2=1740kg

沿井架高度方向的平均风载:

q=1740/40.6=43kg/m

当风向沿井架对角线方向吹时,井架受风的投影面积:

ΣA c=[0.075×1.40×3+0.06×2×sin450+0.06×1.6×sin450+

0.06×2.45×sin450+0.06×2.13×sin450]×29×1.1

=(0.075×1.40×3+0.06×2×0.70+0.06×1.6×0.70+0.06×

2.45×0.70+0.06×2.13×0.70)×29×1.1

=21.0m2

井架受风轮廓面积A

F

=(b×1.4×sin450+h×1.4×sin450)×29

=(1.60×1.4×0.70+2.0×1.4×0.70)×29

=102m2

所以,ω=ΣA

c /A

F

=21/102=0.206;h/b=2/1.6=1.25,由表2-68查得η

=0.86。自振周期T=0.406秒,由表2-71查得β=1.37。

计算荷载时,根据《工业与民用建筑结构荷载规范》表12,当风从对角线方向吹来时,对单肢杆件的钢塔架要乘系数ψ=1.1。

所以,W ,

=W 0.K z .1.3ω(1+η) ψ. β.A F

=25×1.35×1.3×0.206(1+0.86)×1.1×1.37×102 =2590kg

沿井架高度方向的平均风载:

q ,=2590/40.6=64kg/m

⑴变幅滑轮组张T 1及其产生的垂直和水平分力:

前面已算出:T 1=1920kg。

垂直分力:T 1v =T 1sinβ=1920×sin440=1920×0.695=1340kg.

水平分力:T 1H =T 1cosβ=1920×cos440=1920×0.719=1380kg.

⑵缆风绳自重T2及其产生的垂直和水平分力:

T 2=n.qL 2/8f

式中:n---缆风绳根数,一般为4根;

q---缆风绳自重,当直径为13—15mm 时,q=0.80kg/m;

L---缆风绳长度(L=H/cosr,H---井架高度,r---缆风绳与井架夹角)

f---缆风绳垂度,一般控制f=L/300左右。

所以,T 2=n.qL 2/8f=4×0.80×(40.6/cos450)2/8×0.03(40.6/cos450) =740kg

垂直分力:T 2v =T 2cosr=T 2cos450=740×0.707=520kg。

水平分力:T 2H =0(对井架来说,4根缆风绳的水平分力相互抵消)。

⑶起重时缆风绳的张力T 3及其产生的垂直和水平分力:

起重时只考虑顶端一道缆风绳起作用,在起重时缆风绳的张力: T 3=K(Q 1+q) ×7.80+G 1×7.80/2/Hsin450

=1980×7.80+300×3.90/40.6×0.707

=576kg

垂直分力:T 3v =T 3cosr=576×COS450=408kg。

水平分力:T 3H =T 3sinr=576×sin450=408kg。

⑷风荷载作用下,缆风绳张力产生的垂直和水平分力:

在风荷载作用下,考虑井架顶部及20.60米处上、下两道缆风绳皆起作用,故整个井架可近似按两等跨连续梁计算。

顶端缆风处:水平分力 T 4H =0.375q ,L=0.375×64×20=480kg, 垂直分力 T 4v =T 4H =480kg

中间缆风处:水平分力 T 5H =1.25q ,L=1.25×64×20=1600kg 垂直分力 T 5v =T 5H =1600kg

⑸摇臂杆轴力N 0及起重滑轮组引出索拉力S 1对井架引起的垂直和水平分力:

水平分力:N H1=(N 0-S 1)cosa=(3770-2100)cos300=1670×0.866=1450kg 垂直分力:N v1=(N 0-S 1)sina=(3770-2100)sin300=1670×0.50=835kg ⑹起重滑轮组引出索拉力S1经导向滑轮后对井架的垂直压力:

N v2=S 1=2100kg

⑺提升吊篮的引出索拉力S2对井架的压力:

N v3=S 2=f 0KQ 2=1.06×1.20×1000=1280kg

一、内力计算:

⑴轴力:

①、O截面(摇臂杆支座处)井架的轴力

N

0=KQ

2

+N

q2

+T

1v

+T

2v

+T

3v

+T

4v

+N

v1

+N

v2

+N

v3

=1200+1200+1340+520+408+480+835+2100+1280 =9360kg

②、D截面(第一道缆风处)井架的轴力

N

D =KQ

2

+N

q1

+T

1v

+T

2v

+T

3v

+ T

4v

+ T

5v

+N

v1

+N

v2

+N

v3

=1200+2000+1340+520+408+480+1600+835+2100+1280

=11760kg

⑵弯矩:

①.风载对井架引起的弯矩:

考虑上、下两道缆风绳同时起作用,因而近似的按两跨连续梁计算(忽略上、下缆风绳支点处位移不同的影响)。

M01=T4H×12-1/2q, ×122

=480×12-1/2×64-122

=1150kg-m

M

D1

=-0.125×q,×202

=-0.125×64×202

=-3200kg-m

②、起重荷载引起的水平分力对井架产生的弯矩:

此时只考虑顶端的缆风绳起作用。

M 02=(T 1H -T 3H )×12+(T 1v +T 3v +N v1+N V2)×2.55/2

=(1380-408)×12+(1340+408+835+2100)×1.28

=11800+6000

=17800kg-m

N D2=(T 1H -T 3H )×20-N H1×8+(T 1v +T 3V +N v1+N v2)×2.55/2

=(1380-408)×20-1450×8+(1340+408+835+2100)×1.28 =19440-11600+6000

=13840kg-m

所以,井架O 截面的总弯矩:M 0=M 01+M 02=1150+17800=18950kg-m 井架D 截面的总弯矩:M D =M D1+M D2=3200+13840=17040kg-m

二、截面验算:

⑴井架截面的力学性能:

查型钢特性表得:

主肢:∟75×8 A 0=11.50cm 2,4A 0=46cm 2,Z 0=2.15cm 2,I x =I y =60cm 4

,

I min =25.30cm 4,r min =1.48cm。

缀条:∟60×6 A 0=6.91cm 2,I x =23.30cm 4, Z 0=1.70cm 2,r x =1.84cm,

I min =9.76cm 4,r min =1.19cm。

井架的总惯矩:

y-y 轴:

I y =4[I y +A 0(B z1/2-Z 0)2]

=4[60+11.50(160/2-2.15)2]

=279000cm 4

X-X 轴: I x =4[I x +A 0(B z2/2-Z 0)2

]

=4[60+11.50(200/2-2.15)2]

=440000cm

4 y ,-y ,轴和x ,-x ,轴:

I ,y =I ,x =I x ×cos 2450+I y ×sin 2450 =440000×0.7072+277000×0.7072

=221000+140000

=361000cm

4 井架的总惯矩以I y =279000cm 4最小,截面验算应采用I y 进行验算。

⑵井架的整体稳定验算:(计算轴力、弯矩时,风荷载是按井架对角线方向考虑的,故偏于安全)。

井架的整体稳定验算,按格构式构件偏心受压计算:

①.O 截面:N 0=9360kg、M 0=18950kg-m.

井架的长细比:λy =L 0/√I y /4A 0=4060/√279000/46=51.8

井架的换算长细比:λ0=√λ2y +40.A/A 1=√51.82+40×46/2×6.91 =53.0

相对偏心率:ε=M 0/N 0.A/W=1895000/9360×46/279000/160/2=2.68 查《钢结构设计规范》附录表21,得稳定系数ωpg =0.257

所以,σ0=N 0/ωpg A=9360/0.257×46=792kg/cm 2<[σ]=1700kg/cm 2 ②.D 截面:N D =11760kg,M D =17040kg-m.

λ0=53.0

ε=M D /N D .A/W=1704000/11760×46/279000/160/2=1.89

查得:ωpg =0.321

所以,σD =N D /ωpg A=11760/0.321×46=796kg/cm 2<[σ]=1700kg/cm 2 沿井架对角线方向,由于I ,x =I ,y >I y ,偏于安全,不再验算。 ⑶、主肢角钢的稳定验算:

①. O 截面的主肢角钢验算:N 0=9360kg、M 0=18950kg-m.

主肢角钢的轴力:N=N 0/4+M 0/255

=9360/4+1895000/255

=2340+7420

=9760kg

已知主肢角钢的计算长度L 0=1.40m。∟75×8的r min =1.48cm。

λ=L 0/r min =140/1.48=94。

由《钢结构设计规范》附录四附表16查得稳定系数ω=0.644。

所以,σ=N/ωA 0=9360/0.644×11.50=1270kg/cm 2<[σ]

②、D 截面的主肢角钢验算:

N D =11760kg、M D =17040kg-m。

主肢角钢的轴力:N=N D /4+N D /255=11760/4+1704000/255

=2940+6680=9620kg。

ω=0.644 所以,σ=N/ωA 0=9620/0.644×11.50=1300kg/cm 2

<[σ] ⑷、缀条验算:

O 截面的剪力:按《钢结构设计规范》第43条:Q=20A=20×60=920kg。 按内力分析:考虑两道缆风绳均起作用,所以,

Q=T 3H +q ,×12+N H1-T 1H

=408+64×12+1450-1380

=1246kg

取计算剪力为Q=1246kg。

缀条的内力:N=Q/2cosa=1246/2×200/245=763kg

缀条的计算长度L 0=245cm,r min =1.19。

所以,计算长度λ=L 0/r min =245/1.19=206

查得稳定系数ω=0.170,所以,

σ=N/ωA=763/0.170×6.91=645kg/cm 2<[σ],满足要求。

四、结论:

通过上述截面验算知道,本工程选用的厦门市德毅机械有限公司制造的型号为SSD60的井架提升机,在上述荷载作用下是安全的。

井架安装工程施工组织设计方案

一、工程概况 该井架为钢结构单斜撑式钢井架,分为主体和斜撑两部分组成,井架高度39.13米。该钢井架共分三层平台,标高分别为22.300米,26.450米,32.360米。其中下天轮平台标高为26.450米,上天轮平台标高32.360米。井架防腐方式为喷砂除锈,电弧喷涂,有机涂层封闭的防腐方式。井架的制作和防腐蚀已经完成,现在进入安装阶段。 为了安全、有序、快捷、经济的完成本施工任务,特制定本措施。 二、施工前的准备工作 1、施工前组织有关工程技术人员认真审阅图纸,查看现场实际情况,确定切实可行的施工方案; 2、对进场工器具及使用机械设备,经检测合格后方能使用; 3、组织劳动力进场,组织岗前培训,培训容包括:规章制度、安全施工、操作技术、精神文明教育和施工进度、施工质量及施工技术交底工作; 4、向施工人员进行施工措施和技术安全交底,把工程的施工计划和施工技术要求安全注意事项等,详尽的向施工人员讲解清楚,以保证施工安全。 5、开工后应按消防要求,现场设置消防设施; 三、施工顺序 1、测量放线;

2、构件进场,现场进行斜撑及主体的组装和焊接,焊后无损检测; 3、焊接后现场补漆; 4、地锚和稳车布置好后进行钢丝绳穿绕; 5、吊车进场,两台吊车对斜撑架进行抬吊至60°,再使用稳车把斜撑井架提升至设计高度; 6、使用两台吊车共同对主体抬吊至井口位置,然后使用其中一台把主体吊装到位; 7、主体与斜撑间连接牛腿吊装焊接,对井架上下天轮平台小构件吊装,二次灌浆; 8、拆除稳车钢丝绳及稳车; 9、安装完毕,竣工验收。 四、安全施工技术措施 (一)、施工总体安全措施 1、坚决贯彻“预防为主、安全第一”的方针。以防为主、防管结合,专职管理和群众管理相结合,做到精心组织、文明施工、杜绝伤亡事故。 2、实行公司、项目部、班组三级安全保证体系,坚决贯彻“管生产必须管安全”的基本原则。 3、成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,认真实施安全例会制度和安全生产否决权制度,深入开展安全教育,强化安全生产意识,充分发挥安全监督职能。 4、坚持安排生产的同时,安排安全工作目标、措施及安全要。

凿井井架设计

凿井井架设计计算 0 概述 本标段工程主要内容为隧道中设通风竖井一个,竖井直径7.5m,井深150m。 采用井颈现浇砼支护, 井身采用锚喷支护。井筒不需悬吊模板, 井架需设翻矸设 施, 提升系统只提人员与材料, 井架受悬吊载荷较小, 因此本标段工程部门决 定采购加工一座能满足凿井需要的凿井井架。 1 井架设计要求 1.1 足够的承载能力 井架设计要结构合理, 有一定的强度、刚度和稳定性, 以满足施工中的需要。 根据井筒施工时悬吊荷载及冲击荷载较小, 4台悬吊稳车两面布置, 提升中 心线与井架地面中心线夹角大于15度角, 因此该井架在结构上要保证两面稳定 性相同, 天轮平台可以两面出绳。 1.2 足够的过卷高度 井架设计时, 要合理的确定高度, 以保证提升系统有足够的过卷高度, 防 止提升时滑架与天轮平台梁相撞或发生跑车事故。又因该井架需设翻矸设施, 故设计时考虑吊桶翻转高度。为此, 井架设计高度包括井盖门开启所需高度、过卷高度、吊桶、钩头、连接装置和滑架高度、提升天轮公称半径等, 以满足设计要求。 1.3 角跨距和天轮平台尺寸, 满足施工要求 井架角跨距和天轮平台尺寸应与施工时凿井悬吊设施、井筒的断面相适应, 为此设计尺寸能满足井筒施工材料、设备的运输、吊盘的吊挂、锁口盘的安装以及凿井设备悬吊天轮均能布置在天轮平台上。 2 选择井架及结构型式 2.1 根据通风井井筒直径、深度和悬吊设备的类型、数量, 井架设计为亭式桁架空间结构, 采用标准Ⅳ-G型型钢井架配JK-2.0×1.5/6.1提升机为提升设备, 配合一个4立方米的吊桶装碴提升出渣。井内设双层稳盘,层间距3m,其结构为型钢结构,重17202Kg。 选用四台JZ-10/400型稳盘绞车悬吊稳盘,用来保护井底掘进工人、机械的

大型竖井钻机井架的设计

第 34卷 2006年第 2期 3 1 Mining & Processing Equipment 3 1 采 掘 随着 煤 炭工业 的需求,矿井建设正朝着大型 化、自动化方向发展,地表煤或易采煤矿建 设已告一段落,新开发煤矿均为深井开采,钻井直径 大、深度深。因此说,新一代大型竖井钻机的开发十 分必要,其投入产出比高,经济效益和社会效益均十 分明显。大型竖井钻机不仅用于钻凿煤矿竖井,而且 还可钻凿其它矿山 (有色、黑色、非金属矿) 竖井及铁 路公路桥梁、水利水电工程、港口工程基础的桩孔 (井) 等,通过承揽上述工程,也能给承建单位带来可 观的直接经济效益。 1竖井钻机性能参数 竖井钻机的主要性能参数 见表 1。 2结构特点 该钻机井架形如 A 字 (如 图 1),采用四柱塔架结构,它由 4 条腿及与腿呈刚性 连接的二层平台、井架顶梁和行走机构组成,井架腿 由 3 根钢管焊接成空间桁架结构 (其横截面为等边三 角形)。井架两前腿与行走架的支座为绞接,两后腿 与行走架为法兰固定联接。井架用于支撑游动系统部 件的重量,并在钻进过程中承受钻具的全部重量。井 架能自行移动,与龙门吊同一轨道。死绳装置安装于 二层平台上。 该竖井钻机是以井架吊挂,转盘传扭,全断面分 级扩孔,减压钻进,压气提升反循环洗井的钻井方式 工作。 为了降低井架的高度和跨度,同时为了方便龙门 吊到达井心进行起下钻头作业,将井架设计为可移动 式,与龙门吊为同一轨道,轨距为 18 m。当钻机正 常钻进时,井架与井口基础地梁用螺栓固定为不可移 动,当仅仅检查钻头时,可不移动井架,而利用钻杆 行车上的 25 t 电动葫芦,将转盘吊起移到井架右侧的 井架行走梁上,在让开井口后,由气动抱钩提升钻头 来实现检查钻头的目的。仅在更换钻头滚刀时,才将 井架向后移动 14 m,将井心空间让位于龙门吊,使 其吊运钻具。 3力学计算分析 因该竖井钻机钻孔能力及总体运转方式国内都是 创新设计,井架需解决的问题为: (1) 为了降低井架的高度,而又不影响龙门吊的 作业,采用井架移动轨道与龙门吊同一轨道,为使井 架移动平稳,要求移动速度控制在 1 m/ min 以内; (2) 井架两侧行走电机要保持同步; (3) 由于井架为 A 字形,传给底座 有一向外的侧向分 力,在井架结构设 计时应尽量减小其 侧向分力的不利影 响; (4) 井架移动前 应谨慎地将井架 4 点同时顶起,让轮 子分担井架的重 量。 为提高该钻机 井架的设计和制造 质量,对该井架进 行了以下力学计算 分析,以改进设计。 3.1模型简化 该钻机井架腿由 3 根钢管焊接成空间 桁架结构 (其横截面为 等边三角形),因此, 井架 4 条腿采用梁单 元,与井架腿呈刚性 连接的二层平台、井 架顶梁采用 4 节点四 边形板单元,如图 2 所示。 3.2边界条件 简化 井架两前腿约束 为铰接,两后腿约束 论文编号:1001-3954(2006)02-0031-32 大型竖井钻机井架的设计 张东晓1金汝砺2康清华2 1洛阳工业高等专科学校河南洛阳471039 2洛阳矿山机械工程设计研究院 图2 图3 钻孔最大直径 (m) 钻井最大深度 (m) 转盘扭矩 (kN?m) 最大提吊重量 (kN) φ 12 800 500 6 376 表1 图1 大型竖井钻机井架的设计

井架的设计

井架的设计 井架的截面轮廓尺寸为1.60×2.00米。主肢角钢用∠75×8;缀条腹杆用∠60×6。 一、荷载计算: 为简化计算,假定在荷载作用下只考虑顶端一道缆风绳起作用,只有在风荷载作用下才考虑上下两道缆风绳同时起作用。 ⑴、吊篮起重量及自重: KQ 2=1.20×1000=1200kg ⑵、井架自重: 参考表2-67,q 2=0.10t/m,28米以上部分的总自重为:Nq 2=(40-28)×100=1200kg 20米以上部分的总自重为: Nq 1=20×100=2000kg。 ⑶、风荷载: W=W 0K 2KβA F(kg/m2)式中,基本风压W 0=25kg/m2。

风压高度变化系数K Z=1.35(风压沿高度是变化的,现按均布计算,风压高度变化系数取平均值); 风载体型系数K,根据《工业与民用建筑结构荷载规范》表12,K=K p(1+n)=1.3(1+η),挡风系数φ=ΣA c/A F(A c为杆件投影面积;A F为轮廓面积)。当风向与井架平行时,井架受风的投影面积ΣA c=[0.075×1.40(肢杆长度)×2(肢杆数量)+0.06×2(横腹杆长度)+0.06×2.45 (斜腹杆长度)]×29(井架为29节)×1.1(由节点引起的面积增值) 2 =15.13m2,井架受风轮廓面积A F=Hh=40.6×2.0=81.2m(H为井架高度,h为井架厚度)。所以,ω=ΣA c/A F, 由表2-68查得η=0.88。 风振系数β,按自振周期T查出,T=0.01H=0.01×40.6=0.406秒,由表2-71查得β=1.37。 所以,当风向与井架平行时,风荷载: W=W 0.K

井架基础专项工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工升降机选型和定位 (2) 四、施工升降机基础设计 (2) (一)基础概况 (2) (二)物料提升机基础设计 (2) 五、基础施工要求 (5) 六、地下室顶板钢管顶托计算书 (5)

. 1、地基承载力验算 (1)物料提升机基础荷载计算 计算数据: 基础: G1=3.6×2.5×0.35×2.55=8.04(t) 井架自重: G2=22.8/1.9×0.35=3.4(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等: G3=2.95(t) 工作荷载、吊笼自重: G4=1.45(t) (2)物料提升机基础荷载G: G=1.2×(G1+ G2 +G3) +1.4×G4 =1.2×(8.04+3.4+2.95) +1.4×1.45 =19.30(t) 每平方荷载:193KN/(3.5m*2.7m)=20KN/m2 根据结构设计总说明GS-01,本工程地下室顶板设计荷载为10KN/m2,小于20KN/m2,因此需在地下室顶板用钢管扣件进行回顶。计算书详见地下室顶板钢管顶托计算书。 经过受力分板,基础受力符合要求 (3)物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算,故物料提升机基础安全。

2、基础抗冲切承载力的验算 基底净反力Pj =(35.02+2.95+0.8)×1.2/(3×2)= 16.53t/m 2 基底冲切力计算 根据《建筑地基基础设计规》(DBJ 15-31-2003)的规定,受冲切承载力应按下列公式验算: F l ≤ 0.7 βhp f t a m h 0 F l = Pj A l a m =(a t +a b )/2 并满足式中 βhp ——受冲切承载力截面高度影响系数,因为h 0=350<800mm ,βhp =1.0。 α ——系数,取α=1 βhs ——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs =(800/h 0)1/4,当h0<800mm , 取h 0=800,则βhs =1 f t ——混凝土轴心抗拉强度设计值,C30砼,f t =1.27N/mm 2 h 0 ——基础冲切破坏锥体的有效高度。h 0=250mm a t ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长。a t =2.1m a b ——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积围的下边长。冲且破 坏锥体的底面在l 方向落在基础底面以,取ab =b+2h0=2.1+2×0.25=2.6m a m ——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度。a m =(a t +a b )/2=(2.1+2.6)/2=2.35m p j ——相应荷载效应基本组合时基底单位面积净反力(扣除基础自重及其上覆土重)。 pj=12.88KN/m 2 A l ——冲切破坏面外侧的部分基底面积。 A l =(2.8+3)×0.1/2=0.29m 2 F l = Pj A l =11.07×0.29=3.21KN 0.7 βhp f t a m h 0=0.7×1×1.27×103×2.35×0.25=522.29KN =52.2t F l <0.7 βhp f t a m h 0

前开口钻井井架设计

前开口钻井井架设计 摘要:井架是石油钻井设备中重要的设备,它在钻井过程中用于安放和悬挂天车,游车,大钩等起升设备与工具,以及起下、存放钻杆、油管或抽油管。在泛调研当前钻井井架发展状况的基础后,确定了前开口井架的结构形式。本次设计井架总体结构采用五段焊接件,用圆锥销连接,既具有良好的移运性,又便于现场安装。随后确定了三种井架工况组合,综合应用相关力学方面的知识对各种工况下的载荷进行分析计算,得出井架所受的载荷,建立井架分析的力学模型。根据结构有限元分析的要求,对井架进行网格剖分,用ANSYS软件进行计算,计算结果表明,井架的强度、刚度满足设计要求。最后进行井架整体结构稳定性校核和销轴与耳板校核。 关键词:前开口井架、结构有限元分析、钻井设备

Hatched In The Front Derrick Design Abstract:Derrick is one of the most important equipment in drilling machine.After the widespread investigation and study current well drilling development condition, has determined the derrick K structural style. this design derrick overall structure uses five sections of weldments, with conform forelock joint, both has the good portage nature, and is advantageous for the scene installment. According to the API standard and the national standard, had determined three kind of derricks operating modes combination, carries on the analysis computation each kind of operating mode load, obtains the derrick to received the load, establishes mechanics model which the derrick analyzes. According to the structure finite element analysis request, carries on the grid to the derrick to cut in half, carries on the computation with ANSYS software, the computed result indicated, the derrick intensity, the rigidity satisfy the design request. Finally carries on the derrick overall construction stability examination and sells the axis auricle examination. Key words: hatched in the front derrick, finite element analysis, drilling machine

教寓钢井架设计方案

一、工程概况: 广东药学院教师公寓工程位于广医、广药生活区的中部。其西侧是学生生活区,南临组团路。广东药学院教师公寓为广东药学院公寓群组成部分,建筑层数为十一层,首层为架空层,普通钢砼框架结构,建筑面积为4067m2。建筑檐口高度33.5m。本工程场地土的类型属中软土;建筑场地类别属Ⅱ类。 二、物料提升机布置: 根据现场情况和设计图纸,在满足施工要求的情况下,在(1)轴出1m×(D)轴~(F)轴中间处设置两车笼物料提升机一部,具体位置见附图。物料提升机每节高度1.5m,搭设总高度41.5m。 三、施工准备: 1、机具准备: 物料提升机进场前必须经广州市特种设备监察检验所检验合格,具备相应资料,以便于安装好后立即进行验收。 2、人员准备: 所有物料提升机安装、拆卸人员必须持有劳动部门核发的“登高作业”特种作业证书,施工现场必须有机管员在场进行协调指挥,电气部分安装必须由持有资格证的电工负责,严禁无证上岗。 3、物料提升机基础设计: 根据现场场地标高及地质情况,确定基础形式:板为150厚;梁为300*400,梁面标高为-0.55m;板底标高为-0.95m,C25砼,配筋及截面(详见附图)。物

料提升机基础支承在硬塑性粉质粘土层上,硬塑性粉质粘土层承载力标准值f k 为260~400kpa,设计值取f k=260 kpa。 (1)、物料提升机基础承载力计算:(仅考虑梁部分受力) 基础承载力N=0.3×(3.0+2.4)×2×260=842(kn)=86.0 t (2)、物料提升机基础荷载计算: 计算数据:基础G1:(板)4.0×3.0×0.15×2.5=4.5(t) (梁)0.3×0.25×(2.3+3.3)×2×2.5=2.1(t)井架自重G2:41.5÷1.5×0.32=8.85(t) 井架配重、钢丝绳等G3:2.0(t) 工作荷载G4:1.0(t) 物料提升机基础荷载G:G1+ G2 +G3 +G4=4.5+2.1+8.85+2.0+1.0=18.45(t)(3)、物料提升机基础竖向受力分析: 基础受力分析:N-G=86.0(t)-18.45(t)=67.55(t)>0 基础受力符合要求。受力如图: G1 井架基础受力示意图 (4)、物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算。

井架组织设计-1模板可修订

方案交底记录项目名称:

施工组织设计审批表 建设单位:施工单位:编制人:设计单位:工程名称:编制日期:

目录 一、工程概况及有关说明 二、编制依据 三、安装准备阶段 四、安装实施阶段 1、井架基础 2、安装底盘和吊篮 3、安装架体及缆风绳 4、安装天梁 5、安装卷扬机及操作室 6、安装钢线绳 7、进料口安全门 8、调试及试运转 五、使用及管理 六、搭拆安全注意事项 七、附图

一、工程概况及有关说明 涞坊休闲公寓一期(2)块工程由浙江中企建设集团有限公司总承包,工程位于松江九亭沪亭北路,现根据公司机械设备科总体调度考虑,同时结合本工程特点,考虑工程进度的要求,决定采用井架,以满足结构施工阶段及装饰施工阶段材料的垂直运输的需要。本方案设计以此为前提。 二、编制依据: 《井架(龙门架)物料提升机安全技术规范》JGJ88—92 《机械设备防护罩安全要求》GB8196—87 《建筑卷扬机安全规程》GB13329—91 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 《建筑机械试验技术规范》JGJ34—86 《高处作业吊篮安全规程》JGJ5027—92 《热轨等边角钢》GB3805—84 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88 《安全电压》GB3805—84 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59—99 三、安装准备阶段 1、根据结构特点采购符合使用要求的机械及相配套电器设备。 2、组织有关施工、安装人员熟悉了解本方案、使用说明书及现有 相应的安全施工规范。进行工作前安全任务书技术交底。 3、对安装人员所使用的各种机具、辅助工具及各种用品进行认真

箕斗井井架设计总说明

设计总说明 一设计概况: 1 本设计为河南省卢氏县前坪铜矿新增井工开采部分箕斗井井架。井架由支承框架,立架,天轮平台和斜架等组成单斜架式型钢井架。 2 设计建筑结构安全等级为二级;抗震设防类别为丙类;火灾危险性为丙类;结构耐火等级为二级;结构设计使用年限为50年。 3 抗震设防烈度为七度;场地属设计地震分组为第一组。 4 基本风压为0.4KN/m2;活荷载标准值:天轮平台,检修平台为 5 KN/m2;钢梯及其休息平台2 KN/m2。 5 地基承载力特征值按大于150KPa考虑;不满足时应处理地基,土壤标准冻结深度为0.75m。 二设计依据: 1 国家现行规程,规范及有关标准: 矿山井架设计规范[GB50385-2006] 建筑结构荷载规范[GB50009-2001]; 构筑物抗震设计规范[GB50191-2002]; 钢结构设计规范[GB0017-2003]; 建筑钢结构焊接规范[JBJ81-99];

钢结构高强度螺栓连接设计施工及验收规范[JBJ82-91]; 钢结构工程施工及验收规范[GB50205-2002]; 建筑地基基础设计规范[GB50007-2002]。 2 甲方提交的初设资料 3 甲方提出的补充要求。 2 用途:箕斗井箕斗提矿; 3 箕斗型号:2.0m3翻转式,两个; 4 天轮型号:冶金系列3.0m提升天轮; 5 钢丝绳型号:6V×37+F C-32mm; 6 全部钢丝破断力总和:760KN; 7 提升机型号:2JK-3.0/20E; 8 提升机最大静张力:130000KN;最大静张力差:80000KN; 9 正常提升速度:5.76m/S,初加速度:0.5m/S2,初减速度: 0.6 m/S2; 10 托罐装置:缓冲器。 四材料: 1 钢材:天轮平台、斜架、立架、防撞梁中的主要构件(材料表中加标《*》记者)采用符合《碳素结构钢》GB/T700要求的Q235B 级的碳素结构钢或Q345等级B的低合金高强度碳素结构钢; 2 手工焊焊条:天轮平台,立架柱,斜架柱,防撞托罐梁采用

钢井架基础设计方案

目录 一、编制依据:...................................................................... 2 . 二、工程概况........................................................................ 2 . 三、钢井架选型和定位................................................................ 2 . 四、钢井架基础设计.................................................................. 4 . 五、钢井架基础配筋验算.............................................................. 4 . 六、钢井架基础抗冲切、剪切验算..................................................................................... 6.. . 七、施工技术要求.................................................................... 6 .

、编制依据: 1、龙门架及井架钢井架安全技术规范(JGJ88-2O10 2、《建筑地基基础设计规范》(GDJ15-31-2003) 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 2、简明施工计算手册(中国建筑工业出版社) 3、SSD100型钢井架说明书 、工程概况 本工程由2栋32层住宅(15#、16#住宅)及1栋3层幼儿园组成。住宅楼均为地上 32层、地下1层;幼儿园地上3层,地下1层;总建筑面积为63701.90平方米,其中地上面积为54698.39平方米,地下面积为9003.51平方米。本工程为钢筋混凝土剪力墙及框架结构,地基基础为桩基础。 本工程15#、16#高层住宅为剪力墙结构,幼儿园为框架结构;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限为50年;建筑场地类别为III类,地下室主体抗震等级为三级、幼儿园及高层住宅主体抗震等级为二级,抗震设防烈度为 7度;耐火等级为高层住宅为一类一级,幼儿园为二类二级。 拟在幼儿园安装2台型号相同钢井架,具体位置详平面布置图。 三、钢井架选型和定位 本工程钢井架计划采用佛山市南海区聚龙建设机械有限公司生产的SSD10型钢井架,额定载重< 1.0吨;搭设高度为20.0m,每节高度1.5m,重量0.32t,卷扬机重量为0.5吨,吊笼额定升降速度50m/mi n。其主要性能参数详见下表1,具体位置见附图。

井架工程组织设计(doc 9页)

井架工程组织设计(doc 9页)

方案交底记录 项目名称: 施工单位名称交底时间交底内容: 交底人签名被交底人签名

目录 一、工程概况及有关说明 二、编制依据 三、安装准备阶段 四、安装实施阶段 1、井架基础 2、安装底盘和吊篮 3、安装架体及缆风绳 4、安装天梁 5、安装卷扬机及操作室 6、安装钢线绳 7、进料口安全门 8、调试及试运转 五、使用及管理 六、搭拆安全注意事项 七、附图

一、工程概况及有关说明 涞坊休闲公寓一期(2)块工程由浙江中企建设集团有限公司总承包,工程位于松江九亭沪亭北路,现根据公司机械设备科总体调度考虑,同时结合本工程特点,考虑工程进度的要求,决定采用井架,以满足结构施工阶段及装饰施工阶段材料的垂直运输的需要。本方案设计以此为前提。 二、编制依据: 《井架(龙门架)物料提升机安全技术规范》JGJ88—92 《机械设备防护罩安全要求》GB8196—87 《建筑卷扬机安全规程》GB13329—91 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 《建筑机械试验技术规范》JGJ34—86 《高处作业吊篮安全规程》JGJ5027—92 《热轨等边角钢》GB3805—84 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88 《安全电压》GB3805—84 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59—99 三、安装准备阶段 1、根据结构特点采购符合使用要求的机械及相配套电器设备。 2、组织有关施工、安装人员熟悉了解本方案、使用说明书及现有 相应的安全施工规范。进行工作前安全任务书技术交底。

3、对安装人员所使用的各种机具、辅助工具及各种用品进行认真 的检查,不合格严禁使用,以免带来安全隐患。 4、清理场地,扫除场内道路上的障碍物,保证具有足够的安全作 业区。 四、安装实施阶段 1、井架基础 1)、根据现场选定的位置,对井架安装基础进行处理,开挖基础并夯实。 2)、在经夯实的基础内配置Ф10@200钢筋单层双向后浇捣C30砼厚300MM。具体见附图。 3)、在基础四周开挖200宽排水沟与脚手架下明沟连通排水,底盘中间预设Ф50排水管,用以排除底盘中间积水。 2、安装底盘和吊篮 1)为了确保地埋螺栓的位置正确,底盘安装在砼浇捣前进行,首先把地埋螺栓固定在底盘相应位置,然后用粗钢筋固定底盘水 平位置及标高,保证井架安装好后的垂直度在千分之一以内2)以一组脚手架管或50*50*5角钢,夯入地内2.5米,并用导线与架体连接,进行避雷接地。具体操作见避雷接地规范要求。 3)将吊篮安装于底盘中间,并检查进料口方向是否正确。 3、安装架体及缆风绳 1)井架设置二道缆风绳,每道四根,共8根。 2)缆风绳采用Ф9.5无绞钢丝绳。

井架的设计

井架的设计 井架的截面轮廓尺寸为0.80×0.80米。主肢角钢用L75×8;缀条腹杆用L60×6。 荷载计算: 为简化计算,假定在荷载作用下只考虑顶端一道缆风绳起作用,只有在风荷载作用下才考虑上下两道缆风绳同时起作用。 吊篮起重量及自重: KQ2=1.20×1000=1200kg ⑴井架自重: 参考表2-67,q2=0.10t/m,28米以上部分的总自重为: Nq2=(40-28)×100=1200kg 20米以上部分的总自重为: Nq1=20×100=2000kg。 ⑵风荷载: W=W0K2KβA F(kg/m2) 式中 基本风压W0=25kg/m2。 风压高度变化系数K Z=1.35(风压沿高度是变化的,现按均布计算,风压高度变化系数取平均值); 风载体型系数K,根据《工业与民用建筑结构荷载规范》表12,K=K p (1+n)=1.3(1+η),挡风系数φ=ΣA c /A F (A c 为杆件投影面积;A F 为轮廓 面积)。当风向与井架平行时,井架受风的投影面积ΣA c =[0.075×1.40(肢杆

长度)×2(肢杆数量)+0.06×2(横腹杆长度)+0.06×2.45(斜腹杆长度)] ×29(井架为29节)×1.1(由节点引起的面积增值)=15.13m2,井架受风 轮廓面积A F =Hh=40.6×2.0=81.2m2(H为井架高度,h为井架厚度)。所以, ω=ΣA c /A F =15.3/81.2=0.19,h/b=2/1.6=1.25,由表2-68查得η=0.88。 风振系数β,按自振周期T查出,T=0.01H=0.01×40.6=0.406秒,由表2-71查得β=1.37。 所以,当风向与井架平行时,风荷载: W=W 0.K Z .1.3ω(1+η). β.A F =25×1.35×1.3×0.19×(1+0.88)×1.37 ×81.2=1740kg 沿井架高度方向的平均风载: q=1740/40.6=43kg/m 当风向沿井架对角线方向吹时,井架受风的投影面积: ΣA c=[0.075×1.40×3+0.06×2×sin450+0.06×1.6×sin450+ 0.06×2.45×sin450+0.06×2.13×sin450]×29×1.1 =(0.075×1.40×3+0.06×2×0.70+0.06×1.6×0.70+0.06× 2.45×0.70+0.06×2.13×0.70)×29×1.1 =21.0m2 井架受风轮廓面积A F =(b×1.4×sin450+h×1.4×sin450)×29 =(1.60×1.4×0.70+2.0×1.4×0.70)×29 =102m2 所以,ω=ΣA c /A F =21/102=0.206;h/b=2/1.6=1.25,由表2-68查得η =0.86。自振周期T=0.406秒,由表2-71查得β=1.37。

井架设计

6. 井架设计 1.井架基本参数: 井架总长:L=18m 独立长度:h=14.427m 选A3钢材,[σ] =140Mpa 钢密度,ρ=7800kg/m3 (1)架强度计算 井架总载荷=g1+g2+g3+g4+g5=30+1.5+1.5+1.5+2.28=36.78t {g1------大钩载荷 g2------天车质量 g3------天车质量 g4------游车质量 g5------井架质量} 四根支腿均压力:36.78/4×10=91.95KN 选热轧等边角钢,型号:b×b×t=90×90×10

角钢截面图 角钢数据: 截面积A=17.17cm3 重心距x=2.59cm 惯性矩Ix=128.6cm 压应力计算: σ=P÷A=91.95×103÷(17.17×10-4)=53.55Mpa<[σ] (2)杆稳定性校核 井架成梯形,顶端做截面 宽×长=700×900 出于安全考虑,取顶端截面建模

井架示意图 惯性矩 lxc=4×[lx +A 2 )2(x a -÷] =4×[128.58+17.176×2 )59.2260(-÷] =521324 cm lyc=4×[lx +A 2 )2(x b -÷] =4×[128.58+17.176×2)59.2290(-÷] =1240214 cm 惯性半径 xc i =A I 4/=167.174/52132*=27.55cm yc i =-A I 4/=167.174/124021 *=42.50cm 柔度 xc λ=μh ÷xc i =2×1400÷27.55=102 yc λ=μh ÷yc i =2×1400÷42.50=66 由xc λ>yc λ,故在xc 面首先失稳,应按xc λ计算许可压应力 确定折减系数? 查表得 λ=100时 ?=0.604,λ=110时 ?=0536 采用线性内插法 ?=0.536+(110-107)÷(110-100)×(0.604-0.536) =0.556 求撑杆稳定许可压力 [w P ]=?[σ]×4A =0.556×140×6 10×4×17.167×4 10-

井架施工方案(DOC)

东源宝山仓库改建工程 井 架 施 工 方 案 江苏南通二建集团有限公司

目录 1.工程概况 (1) 2.井架施工方案 (1) 2.1井架特点及主要技术参数 (1) 2.2井架的主要组成部分 (2) 2.3安全防护装置 (3) 2.4井架的安装 (4) 2.4.1一般规定 (4) 2.4.2安装方法和要求 (4) 2.4.3安装作业中的注意事项 (6) 2.5井架的拆卸 (7) 2.5.1拆卸前准备工作; (7) 2.5.2拆卸步骤 (7) 2.5.3拆卸时注意事项 (7) 2.6井架的检查验收与使用 (8) 2.6.1使用前的检查 (8) 2.6.2日常检查 (8) 2.6.3定期检查 (8) 2.6.4井架的使用 (9) 2.6.5井架操作使用注意事项 (9) 2.7卷扬机的维护保养 (10) 2.7.1每班保养(每班工作前、工作中、工作后进行) (10) 2.7.2一级保养(每隔300工作小时进行) (10) 2.7.3二级保养(每隔600工作小时进行) (10) 2.7.4维修保养的注意事项 (11) 2.8特别注意事项 (12) 2.8.1手动停靠装置 (12) 2.8.2防坠器 (12) 附:井架设计与计算

井架施工方案 1.工程概况 本工程位于长临路北端的东侧,呼兰路的北侧,1#楼二层,高 11.5 米,建筑面积 5102 平方米;2、3#楼四层,高 19.1 米,总建筑面积 12810.5 平方米;4#楼五层,高 24.9 米,建筑面积 9882 平方米。 1#、2#、3#、4#楼为改建工程。根据现场实际情况,施工垂直运输采用JJ30型井架进行施工。 2.井架施工方案 本工程采用JJ30型井架物料提升机来完成粉刷阶段的水平及垂直的运输工作。本施工方案根据JGJ88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关规定及设计施工图纸(包括总平面图)、施工组织设计的要求进行编制。 2.1井架特点及主要技术参数 本井架物料提升机由上海劳克建筑机械制造有限公司根据JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、JGJ88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》标准设计和制作。并经上海市建设机械检测中心检验,技术性能参数、结构强度和安全装置性能达到设计要求,符合有关标准要求。主要特点为: 1、井架截面尺寸2.3×2米。 2、本井架配有冲顶、超重限位器、吊篮停靠装置、进料口安全门、防坠刹车器、双线提升结构、井架出料口加固、缓冲弹簧、钢丝绳防跳装置、自动停层装置及电器控制箱等安全装置。 3、本井架根据施工条件,选用扶墙。

钢井架基础设计方案

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、钢井架选型和定位 (2) 四、钢井架基础设计 (4) 五、钢井架基础配筋验算 (4) 六、钢井架基础抗冲切、剪切验算 (6) 七、施工技术要求 (6)

一、编制依据: 1、龙门架及井架钢井架安全技术规范(JGJ88-2010) 2、《建筑地基基础设计规范》(GDJ15-31-2003) 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 2、简明施工计算手册(中国建筑工业出版社) 3、SSD100型钢井架说明书 二、工程概况 本工程由2栋32层住宅(15#、16#住宅)及1栋3层幼儿园组成。住宅楼均为地上32层、地下1层;幼儿园地上3层,地下1层;总建筑面积为63701.90平方米,其中地上面积为54698.39平方米,地下面积为9003.51平方米。本工程为钢筋混凝土剪力墙及框架结构,地基基础为桩基础。 本工程15#、16#高层住宅为剪力墙结构,幼儿园为框架结构;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限为50年;建筑场地类别为III类,地下室主体抗震等级为三级、幼儿园及高层住宅主体抗震等级为二级,抗震设防烈度为7度;耐火等级为高层住宅为一类一级,幼儿园为二类二级。 拟在幼儿园安装2台型号相同钢井架,具体位置详平面布置图。 三、钢井架选型和定位 本工程钢井架计划采用佛山市南海区聚龙建设机械有限公司生产的SSD100型钢井架,额定载重≤1.0吨;搭设高度为20.0m,每节高度1.5m,重量0.32t,卷扬机重量为0.5吨,吊笼额定升降速度50m/min。其主要性能参数详见下表1,具体位置见附图。

表1、SSD100型三斗车钢井架主要性能参数表

竖井井架工程施工设计方案

长春地铁 1 号线** 标段** 区间临时竖井井架 施 工 方 0 一四年九月

施工方案 、工程概况 本工程为长春地铁** 号线** 标段** 区间临时竖井井架,主体结构为带牛腿轻钢结构,配备一个10 吨抓斗桥式起重机。主体结构高13.6 米,轻钢门架跨度为11.6 米,共五榀,间距 6.5 米。桥式起重机抓斗容量 2 立方米,起升高度40 米,起升重量10 吨,起升速度不小于40 米/ 分钟。并附带一个起升高度为40 米,起重量不小于10 吨的卷扬机副钩一套。 二、施工安排根据图纸设计,该工程分钢架制作、安装和彩板安装三部分。现依结构形式、设计图纸及实际施工需要,施工顺序作如下安排:(一)钢架制作 钢架制作是整个工程的重要组成部分。根据该工程特点,采用流水作业生产方式。工艺流程如下: 放样T原材料校正T号料T下料T平直T边缘加工T拼 装T焊接T校正T端部处理T钻孔T顶装配并编号作标记 T配焊连接板T初验T铲磨、除锈T防腐处理T整体验收T 包装。 (二)钢架安装 根据工程特点,采用高空拼装法,具体施工顺序如下: 1)按工厂预装配钢柱结果,检查调整预埋件标高; 2)按预埋件验收标准对钢柱地脚螺栓进行检查并加设保 护套; 3)钢柱吊装;

4)地脚螺栓临时固定; 5)地面组装钢梁; 6)钢柱初校; 7)钢梁吊装; 8)螺栓梁柱预紧连接; 9)梁柱整体校核; 10)螺栓紧固; 11)钢柱固定; 12)安装吊车梁 13)安装柱间支撑; 14)安装水平支撑; 15)安装系杆、拉杆; 16)安装檩条; (三)彩板安装 彩板安装的基本工序如下: 施工准备一-安装就位一紧固一-完成安装一-测 量安装结果一'清理一"完成 1)施工准备 检查檀条,墙架,进行安装放线,放线前应对建筑成品进行测量,屋面施工中先在檩条上标定出起点,即沿跨度方向在每个檀条上标出排板起始点,各个点的连线应与建筑物的纵线相垂直,而后

施工现场井架的设计与计算

施工现场井架的设计与计算 井架的截面轮廓尺寸为1.60×2.00 米。主肢角钢用∠75×8;缀条腹杆用∠60×6。 一、荷载计算: 为简化计算,假定在荷载作用下只考虑顶端一道缆风绳起作用,只有在风荷载作用下才考虑上下两道缆风绳同时起作用。 ⑴、吊篮起重量及自重: KQ2=1.20×1000=1200kg ⑵、井架自重: 参考表2-67,q2=0.10t/m,28 米以上部分的总自重为: Nq2=(40-28)×100=1200kg 20 米以上部分的总自重为: Nq1=20×100=2000kg。 ⑶、风荷载: W=W0K2KβAF(kg/m2)式中,基本风压W0=25kg/m2。 风压高度变化系数KZ=1.35(风压沿高度是变化的,现按均布计算,风 压高度变化系数取平均值); 风载体型系数K,根据《工业与民用建筑结构荷载规范》表12,K=Kp (1+n)=1.3(1+η),挡风系数φ=ΣAc/AF (Ac 为杆件投影面积;AF 为轮廓面积)。 当风向与井架平行时,井架受风的投影面积ΣAc=[0.075×1.40(肢杆长度)

×2(肢杆数量)+0.06×2(横腹杆长度)+0.06×2.45 (斜腹杆长度)]×29(井架为29 节)×1.1(由节点引起的面积增值) =15.13m2, 井架受风轮廓面积AF=Hh=40.6×2.0=81.2m2(H 为井架高度,h 为井架厚度)。所以,ω=ΣAc/AF=15.3/81.2=0.19,h/b=2/1.6=1.25,由表2-68 查得η=0.88。 风振系数β,按自振周期T 查出,T=0.01H=0.01×40.6=0.406 秒,由表2-71 查得β=1.37。 所以,当风向与井架平行时,风荷载: W=W0.KZ.1.3ω(1+η). β.AF=25×1.35×1.3×0.19×(1+0.88)×1.37 ×81.2=1740kg 沿井架高度方向的平均风载: q=1740/40.6=43kg/m 当风向沿井架对角线方向吹时,井架受风的投影面积: ΣAc=[0.075×1.40×3+0.06×2×sin450+0.06×1.6×sin450+ 0.06×2.45×sin450+0.06×2.13×sin450] ×29×1.1 =(0.075×1.40×3+0.06×2×0.70+0.06×1.6×0.70+0.06×2.45× 0.70+0.06×2.13×0.70) ×29×1.1 =21.0m2 井架受风轮廓面积AF=(b×1.4×sin450+h×1.4×sin450)×29 =(1.60×1.4×0.70+2.0×1.4×0.70)×29 =102m2

相关文档