水暖工程中常用的管材有哪些?其规格怎样表示?并说明其相应的连接方式?

钢管 连接:法兰,焊接,螺纹,卡箍连接 a.镀锌钢管 规格用DN 表示 b.不镀锌钢管 规格用DN 表示 c.无缝钢管 规格用D x δ表示

铜管、不锈钢管 规格用外径D 表示 连接以焊接为主螺纹压挤

铸铁管 规格:管径,75~1200mm 连接:承插,法兰,异口橡胶圈接口

铝塑复合管 连接:一般多采用铜管件。规格:DN15~DN40 塑料管

塑料给水管:聚氯乙烯管(PVC 给水管),粘接; 聚乙烯管(PE 管),热熔连接; 聚丙烯管(PPR 管),热熔连接;

塑料排水管:UPVC 排水管,粘接。 塑料管规格用外径De 表示。

注意:De 相对DN 而言,相同的流量,DN 的规格比De 大一号。

钢塑复合管: 规格DN, 螺纹、法兰等 . 水暖工程有哪些控制附件?各自的作用是什么?

截止阀:开启和关闭水流

闸阀:开启和关闭水流,调节流量 单向阀:防止管路中的流体倒流。 减压阀:启闭件的调节

旋塞阀:绕其轴线转动90度即全开或全闭 球阀:绕垂直于管路的轴线旋转90度即全开或全闭

浮球阀:自动控制水流的补水阀门,用来控制水位

溢流阀:自动开启泄压,低于规定值时自动关闭,保护管道设备

蝶阀:调节流量和关闭作用

疏水阀:自动排放凝结水并阻止蒸汽通过阀门

通风空调工程常用的金属型材有哪些?其规格怎样表示?

角钢:规格以边宽*边宽*厚度表示 槽钢:规格以高度表示, 扁钢:规格以边宽*厚度表示 圆钢:规格以直径表示

室内给水系统由哪几部分组成?

由引入管、水表节点、给水管道系统、给水附件、加压和贮水设备组成。

什么是水表节点?并注明总水表与分户水表的示意图?指水表及其前后的阀门、管件及请画出建筑常用的给水方式示意

单设水箱的给水方式 气压给水方式 请画出消防、生活合用水箱的配管示意图;并注明消防水量不被动用且不成死水的措施。 气压给水装置的组成及安装位置?气压给水

方式分为并联分区给水和串联分区减压给

水。安装于建筑物的任意位置

室内排水系统的分类及组成? 答:分类:

1生活污(废)水排水系统2工业污水排水系

统 3屋面雨水排水系统4空调凝结水排水系

统 组成:1) 卫生器具(2) 排水管道(3)

通气管道 (4) 清通设备(5) 局部提升设备

(6)污水局部处理构筑物

通气管的种类及作用答:种类:专用通气立

管, 环形通气立管, 伸顶通气管, 器具通

气管 作用:防止因气压波动造成的水封

破坏,使有毒有害气体进入室内,需设置通气系统。

清通设备的种类及作用答:种类:检查口, 清扫口, 检查井, 带清扫口的90度弯头或三通 作用:疏通建筑内部排水管道,保障排水通畅。

室内排水系统常用的管材?答:排水UPVC 管

办公楼公共卫生间、住宅卫生间中需配置哪些卫生器具?答:办公楼公共: 蹲式大便器,小便器,洗脸盆,洗涤盆 住宅:坐式大便器,洗脸盆,洗涤盆,淋浴器

高层建筑给水,排水系统有何特点? 答:给水系统:必须采用竖向分区给水方式,在建筑的垂直方向按10—12层分段,各段为一区,组成各自的给水系统。 排水系统:采用双立管排水系统或特殊单立管排水系统。 建筑消防给水系统根据系统的组成可分为哪几类?答:消火栓给水系统,自动喷淋系统,水幕系统。

消火栓给水系统由哪几部分组成?答:1消火栓设备 2.消防卷盘 3.水泵接合器 4.消防管道5.消防水箱6.消防水池7.消防水泵

自动喷水灭火系统可分为哪几类?答: 1.湿式喷水灭火系统 2. 干式自动喷水灭火系统3.预作用喷水灭火系统4.雨淋式灭火系统5.水幕系统 6.水喷雾灭火系统

湿式喷水灭火系统、水幕系统的组成、工作原理?答:湿式: ①.组成:闭式喷头,给水管网,湿式警报器,其它报警装置(警铃,温感,烟感探测器,水流指示器),各种阀门等。②工作原理:管网内充满压力水,报警阀前后压力相同,管内水压处于平衡状态。火灾发生时,探测器向收信号机报警,同时闭式喷头打开喷水。由于水的流出,报警阀前后出现压差,使阀瓣开启供水开始,同时阀内一股水,流入延迟器及水力警铃,使之发出报警铃声。随之,管网上水流指示器,压力开关等也同时动作,将信号传给报告控制台,便于整体指挥灭火。

水幕:组成:由水幕喷头、给水管网、控制阀及控制设备等组成。 原理:发生火灾时,

火灾探测器感知高温时,启动水幕灭火系统,与防火卷帘、防火幕配合使用,用于防火隔断、防火分区及局部降温保护等。它也可以单独设置,用于保护建筑物门窗洞口等部位。 水泵接合器、湿式报警阀、水流指示器的作

用和安装位置?答:水泵接合器:作用:消防车向建筑内消防管网送水的接口设备。 安装位置:消防车方便取水的位置,不妨碍交通的地方

湿式报警阀:作用:开启或关闭管网的水流,传递控制信号到控制系统,启示水力警铃直接报警 安装位置:安装在总立管上 水流指示器:作用:指示水流动的区域

安装位置:在自动喷淋系统横管的前端。

建筑消防给水系统常用的管材及其连接方

式?答:直径小于150mm 的用镀锌钢管;

直径大于150mm 的用无缝钢管

DN<100,采用螺纹连接;DN 》100,采用沟槽

式卡箍连接。

室内热水供应系统由哪几部分构成?请画出

其基本图示图。答:组成:热媒循环管网,

热水配水管网,管网附件和仪表等构成。

热水加热方式的种类?请画出热水加热水箱

示意图。答:有直接加热方式和间接加热方

建筑热水供应常用的管材?答:热水PPR 塑料管,铝塑复合管,钢塑管,铜管,不锈钢管

如何解决建筑热水管网因水温高而引起的体积膨胀、管道保温、伸缩补偿、防腐等问题? 答:体积膨胀:每隔一段距离设置体积伸缩器

管道保温:在管道上用离心式玻璃棉及防水布围绕

伸缩补偿:设置体积伸缩管

室内燃气系统的组成及常用管材?答:室内燃气系统有用户引入管,燃气管网,管件,附属设备,用户支管,燃气表,和燃气用具等组成。

常用管材:铸铁管,镀锌钢管,聚乙烯管。 机械循环热水采暖系统由哪几部分组成?请画出单立管和双立管机械循环热水采暖示意图组成:热水锅炉,供水管道,散热器,回水管道、循环水泵、膨胀水箱、排气装置、控制附件等

双管式 单管式

膨胀水箱在自然循环和机械循环热水采暖系

统中的作用和安装位置

作用:吸纳水加热后的膨胀体积、补充水冷却后的收缩体积。同时在自然循环热水采暖中可起排气作用;在机械循环热水采暖中起定压作用。 安装位置:自然循环热水采暖中安装在热水管网的最高处;在机械循环热水采暖中安装在回水管路循环水泵的前面 集气罐的作用及安装位置?

作用:排除管道、散热设备中的空气,以免形成空气塞,造成系统局部不热 安装:在机械循环热水采暖系统供热管道的最高处,一般为热水干管的末端。

低压蒸汽采暖系统的组成及示意图?

组成:蒸汽锅炉、蒸汽管道、散热器、凝结水管、凝结水箱、凝结水泵、疏水器、控制附件等。

疏水器、减压阀、分汽缸、除污器、补偿器的作用和安装位置?

疏水器:作用:阻汽疏水。 安装于蒸汽采

暖系统中散热器末端。

减压阀的作用是减小管道中水蒸气的压力,

安装于蒸汽采暖系统中分气缸之后。 分气缸的作用是将管道中的水蒸气分成几股以供几栋建筑物之需, 安装于干管首端。 除污器:作用:截留管道中的污物和杂质,

以防管路堵塞; 安装:在用户入口的供水管路上或循环水泵之前的回水总管上。

补偿器:作用是防止管道的管件因伸缩而破裂, 安装于易伸缩的管道中间。 建筑供暖管道的常用管材?

常用管材有交联聚乙烯,聚丁烯或铝塑复合管和PPR 热熔管。

地板辐射采暖的结构组成? 地板辐射采暖系统由温控阀、分水器、集水

器、除污器、保温层、铝箔层和盘管等组成。

通风系统分哪几类? 按处理房间空气方式: 送风 排风

按作用范围不同: 局部通风 全面通风 按作动力不同:

自然通风 机械通风 空调系统分哪几类? 1按室内环境的要求分类 恒温恒湿空调工程

一般空调工程 净化空调工程 2按空气处理设备集中程度分类

集中式系统 分散式系统 半集中式空调系统

3按负担室内负荷所用的介质 全空气系统 全水系统 空气—水系统 制冷剂系统 4按处理空气的来源分类

全新风系统 混合式系统 封闭式系统 5按风管内空气流速分类

低速空调系统 高速空调系统

机械送风和机械排风系统的组成的分别是什么?机械排风系统由吸风口、排风管道及管

件、排风机、风帽和空气净化处理设备组成。 机械送风系统由进风装置、风机、送风管道及管件和送风口组成。

集中式空调系统的组成是什么?半集中式空

调系统与集中式空调系统比较有何不同 集中式全空气系统

指空气经集中设置在机房的空气处理设备集中处理后,由送风管道送入空调房间的系统。 半集中式空调系统

半集中式空调系统是结合了集中式空调系统设备集中、维护管理方便的特点和局部式空调系统灵活控制的特点发展起来的,最主要的形式有风机盘管加新风系统和诱导器系统。

防火阀、软管接头、消声器的作用及安装位置?防火阀:其上装有易熔合金(熔断器),当管道内气温≥280℃时,熔断器熔断,关闭阀门,切断气流,防止为焰的蔓延。

软管接头 位置:一般设置在风管与风机进出口连接处、空调器与送回风口连接处; 作用:减少噪声在风管中的传递。

在一般有通风空调系统中,软管接头用厚帆布制作。

消声器 位置:设置于风机进、出风管上以及产生噪声的其他空调设备处;

作用:消声器内部装有消声材料,用于消除管道中的噪声。

风管常用的管材及连接方式?

有金属板材:普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板、铝板;

非金属板材:塑料复合钢板、塑料板、玻璃钢板等。

风管间的连接:法兰连接、抱箍式连接、承压式连接和插条式连接等。

电气工程常用的导电材料有哪几类? 电线、电缆和母线。

电缆、导线常用的敷设方式分别有哪些? a.管内穿线:导线穿放在阻燃塑料管(PC)、钢管(SG)、电线管(DG)、薄壁钢导管(扣压式KBG 、紧定式JDG); b.线槽配线:导线布放在塑料槽板(CB)、小型金属线槽内;

c.桥架布线:导线布放在钢制桥架(CT)内;

d.护套线明敷:多用于新建后增加的线路,或电气改造的线路。

请用文字说明ZRBV-3*4-PC25-WC 和NH-YJV-1KV-4*35+1*16-CT200*100-CE 的意思

a 、3根截面积为4平方毫米的铜芯聚氯乙烯绝缘电线套在管径为25毫米的焊接钢管内沿墙暗敷。

b 、四芯截面积为35平方毫米和一根截面积为16平方毫米的电压为1kV 的交联聚氯乙烯绝缘电力电缆套在200*100的线槽内沿天棚明敷。

变电所按功能不同的分类?

独立式变电所 独立式露天变电所 外附式变电所 楼内变电所 室内照明方式有哪几种?

一般照明、局部照明和混合照明。 灯具按安装方式的不同分哪几类?

可分为墙壁灯、吸顶灯、嵌入灯、半嵌入灯、吊灯、地脚灯、台灯、落地灯、庭院灯、广场灯、移动式灯、自动应急照明灯。

室内照明供电系统一般由哪几部分组成? 由进户线、配电箱、干线和支线组成。 室内照明工程的敷设方式和配线方法通常有哪几种?

1明线敷设 2)暗线敷设 建筑防雷接地装置有哪几部分组成? 接闪器、引下线、和接地装置。

a:配线的类型;b:导线的根数;c:导线的截面积;d:配管的类型及规格;e:敷设方法:暗装C 、明装E ; f:敷设部位:沿地面F 、沿墙面W 、沿天棚吊顶C ;

建筑设备第二版-复习资料资料

建筑设备第二版-复习 资料

第一篇给水排水系统 第一章城镇给水工程 1、给排水工程从工程内容上大致可分三部分:(1)室外给水工程(也称城镇给水工程)(2)室内给排水工程(也称建筑给水排水工程)(3)室外排水工程(也称城镇排水工程) 2、城镇用水量可分为:生活用水量,生产用水量,消防用水量,城镇其他用水量 3、日常生活均需一定量的用水,包括饮用,炊事及清洁卫生等用水,用水标准与生活水平,生活习惯,气候条件,水费,水质等有关 4、一年之内,用水量最大的一天的用水量称为最高日用水量(Qmd),它与平均日用水量(Qd)的比值Kd=Qmd/Qd(单位:m3 /d)称为日变化系数;在最高日内,其中用水量最大的一小时的用水量称为最高时用水量(Qh),它与最高日平均时用水量(Qmd/24)的比值称为时变化系数Kh=24Qh/Qmd(单位:m3 /d) 5、用水量计算应根据各方因素,参照用水量标准及变化系数来计算各种用水量包括生活,生产,消防,及市政等用水量(p4倒数几行) 6、但凡能满足水源水质标准的水都可用作水源,包括天然淡水,海水和再生水。用于城镇生活用水的供水水源主要是天然淡水,天然淡水可分为地下水和地表水两大类,地下水可分为潜水,承压水和溶洞水 7、从水源取用原水的设施称取水构筑物 管井 地下取水构筑物 大口井

取水构筑物岸边式 固定式取水构筑物 河床式 地面取水构筑物 浮船式 活动式取水构筑物 缆车式 8 、P8混凝沉淀 9、(简答) 输水与配水系统由输水泵站,中途升压泵站,输水管,配水管网及调节构筑物组成。1.输水泵站又称二泵站,因水流从取水泵站算起是第二次被提升而得名,其任务是由水厂清水池抽水向管网供水2.中途升压泵站是用于输水途中再次提升水压的泵站3.输水管是负责向城镇配水管网输水的总管,它本身不负担向用户配水的任务4.配水管网是负责向用户供水的管道,有两种布置形式①树枝式管网②环式管网5.管网上的附属设备:为保证管网正常工作和维护管理,管道上常设置阀门(有闸阀,截止阀,蝶阀之分,接口方式有螺纹连接和法兰连接两种),排气阀,泄水阀,消火栓(消火栓之间的间距不超过120M)6.调节构筑物有清水池,管网前后设的高地水池或水塔 10、

《建筑设备》习题(一)

《建筑设备》练习题(一) 第1部分绪论及相关 1. 建筑设备的研究对象:_________ 、______ 、_______ 三大部分。 2. 建筑设备的每个系统大致有_______ 、______ 和_____ 三部分组成。 3. 建筑设备包含有多个系统,而每个系统一般都具有两个共同的基本特性,即: _______ 和_____ 。 4. 第2部分管材、器材及卫生器具 1. 水表结点是由______ 、________ 、和放水口等组成的水表井。对于不允许停水或设有消 防管道的建筑,还应装设_________ 。 2. 以下哪种管材可以粘接?() A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 3. 以下哪条是正确的?() A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 4. 以下哪种管材可以粘接?() A. 无缝钢管 B.镀锌钢管 C.铸铁管 D.塑料管 5. 以下哪条是正确的?() A. 截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B. 闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C. 闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D. 截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 6. 在高级宾馆客房卫生间可使用的大便器是()。 A.低水箱蹲式大便器 B.低水箱坐式大便器 C.高水箱坐式大便器大便槽 D.冋水相蹲式大便器 7.目前最常用的排水塑料管是()。 A.UPVC B.PE C.PP D.ABS 8.以下哪条是错误的?() A.截止阀安装时无方向性 B.止回阀安装时有方向性,不可装反

建筑设备复习题

1、低压蒸汽采暖系统: 2、当系统蒸汽压力≤(70)kPa时,称为低压蒸汽采暖系统。 3、光通量的单位是(流明)。 4、照明可分为天然采光和人工照明两大类。 5、不能直接用于灭火的自动喷水灭火系统是(水幕系统)。 6、白炽灯属于(热辐射光源)。 7、热继电器: 8、适用于一般空调系统的风机盘管水系统是(二管制)。 9、照明光源的利用系数是表征照明光源的光通量有效利用程度的一个参数,用投射到工作面上的光通量(包括直射光通和多方反射到工作面上的光通)与全部光源发出的光通量之比来表示。(正确) 10、给水附件是设置在给水管道上的各种配水龙头、阀门等装置。(正确) 11、在雨水系统中,雨水立管应按照压力流管道设计选材。(错误) 12、沿程阻力: 13、水泵房开窗总面积应不小于泵房地板面积的(1/6)。 14、为保证污水的畅通,排水立管的管径不得小于(50mm)。 15、什么是重复接地? 16、根据建筑物的性质,给水管道分为明装和暗装两种。 17、简述水平式采暖系统的优点。 18、高层建筑苏维托排水系统的特殊部件是(气水混合器气水分离器)。 19、空调系统的冷却塔布置在群房顶时,应注意噪声对周围建筑和塔楼的影响。布置在柱楼屋顶时,要满足冷水机组的承压要求。冷却塔还会对结构荷载和建筑立面产生影响。(正确) 20、低温辐射采暖是指辐射表面的温度小于(80℃ )。 21、发光效率: 22、在建筑物供水系统中,为节约管材可以把生活用给水系统和中水管道直接连接。(错误) 23、机械循环垂直式下供上回热水采暖系统供水干管设在下部,回水干管设在上部,顶部还设有顺流式(膨胀水箱)。 24、喷水室由(喷嘴)、喷水管路、挡水板、集水池和外壳等组成。

建筑设备复习题及答案 ()

建筑设备复习题及答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:~~;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、简答题 1、排水系统中通气管系的作用,形式。 答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气

2017建筑设备试题复习材料

2017建筑设备B复习材料 一、填空 1、本课程介绍的《建筑设备工程》包括,,三部分内容。 2、室外给水工程由四部分组成,分别是:取水工程、、输配水工程和。 3、给水水源可分为两大类,一类为,另一类为。 4、排水系统的制式,一般分为与两种类型。 5、净水工程的常规工艺流程有反应、、过滤、四个组成部分。 6、给排水工程常见管材可分为、和三类。 7、钢管有三种常见形式,分别是、和。 8、便溺器具的冲洗设备可分为两类:和。 9、冷热水管和水龙头并行安装,应符合以下规定:水平方向平行安装,热水管应在冷水管;竖直方向平行安装,热水管应在冷水管面向的。 10、存水弯内存有一定深度的水,这个深度称为。可以防止排水管网中所产生的臭气、有害气体或可燃气体通过卫生器具进入室内。 11、室内给水系统由、、室内管道系统、各种配水龙头等用水设备、附件和增压储水设备组成。 12、民用建筑中,初步设计阶段估算室内管网所需压力可按建筑层数,确定自地面算起的最小保证压力:一层米H2O、二层米H2O;三层米H2O;六层米H2O。 13、室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用给水方式。 14、室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。 15、室内消火栓给水系统主要由、、、和所组成。 16、灭火系统是世界上公认的最有效的自救灭火设施,也是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统。 17、湿式系统适用于室内温度不低于℃且不高于℃的环境。 18、湿式自动喷水灭火系统由、、水流指示器、管道系统和供水设施所组成。 19、的作用是指示火灾发生的位置。 20、水幕系统主要由、、、、 和组成。 21、水泵选择时,应根据、来选择水泵。 22、室内给水系统按照水平供水干管的敷设位置,可以把室内管道布置分成、 和三种形式。 23、管道的防护主要包括、、。 24、室内排水系统一般由、、、及局部处理设施等组成。 25、屋面雨水排放做外排水系统,有两种常见的形式,分别是和 。 26、污水管道上常见的清通设施有三种,分别是、和。 27、屋面雨水的排除方式按照雨水管道的敷设位置可分为和两种系统。 28、屋面雨水斗作用是,同时要最小限度的掺气。 29、热水系统供水的温度通常是在℃之间。 30、为了保证热水供水系统的供水水温,补偿管路的热量损失,热水系统设置 。 31、建筑内热水供应系统按照热水供水范围的大小,可分为和

建筑设备试题A

《建筑设备》试卷A卷 一、单项选择题(每小题2分,共20分) 1、当室外管网的供水压力周期性不足时,可采取供水方式较为适宜。 A、直接 B、水泵、水箱、水池 C、水泵、水箱 D、单设水箱 2、以下水箱接管上不设阀门的是。 A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 3、卫生器具与排水管道相连接有存水弯的目的是。 A、防止排水管道内的水回流进入室内 B、防止排水管道内的臭气进入室内 C、增大排水管道的排水能力 D、减少排水管道的堵塞 4、高层住宅建筑是指层及以上的住宅。 A、9 B、10 C、11 D、12 5、下列管材中,耐温较差的管材是。 A、复合管 B、铸铁管 C、硬聚氯乙烯塑料管 D、不锈钢管 6、在选择水泵流量时,对于不设水箱的给水系统,水泵的流量应满足。 A、设计秒流量 B、最大时流量 C、平均时流量 D、最高日流量 7、系统适用于屋面面积较小的公共建筑和单跨工业厂房。 A、天沟外排水 B、天沟内排水 C、檐沟外排水 D、混合式排水系统 8、为了使集中热水供应系统中的热水始终处于设计供水温度,则在系统中需设。 A、通气管 B、循环管 C、加热器 D、疏水器 9、低温热水采暖系统的供水温度为℃,回水温度为℃。 A、100,75 B、95,75 C、100,70 D、95,70 10、热水采暖系统中存有空气未能排除,引起气塞,会产生。 A、系统回水温度过低 B、局部散热器不热 C、热力失调现象 D、系统无法运行 二、多项选择题(每小题4分,共20分) 1、室内生活冷水给水管道可用的管材有。 A、混凝土管 B、硬聚氯乙烯(UPVC)管 C、聚乙烯(PE)管 D、铸铁管 E、铝塑复合管 2、以下说法正确的是。 A、屋顶消火栓是用于试验和检查的 B、屋顶消防水箱的储水是用来补充平时管网漏水量 C、室内消火栓口径有50mm和65mm两种规格 D、消火栓箱内一般应有室内消火栓、水龙带、水枪 E、消火栓给水管可采用新型给水塑料管,如UPVC管

《建筑设备》复习资料

填空题 1、建筑内部给水系统是为了满足生活、、各用水点对、、要求的冷水供应系统;按照其用途可分为生活给水系统、、;生活给水系统分为、分质给水系统;分质给水系统又分为、、。 2、常用的给水管道连接方式有、、焊接、等。 3、室内给水管道布置形式按供水可靠程度要求可分为和两种形式;按水平干管的布置位置又可分为、和中分式三种形式。 4、建筑消防给水系统可分为___________、____________等类型。 5、屋面雨水外排水系统可分为____________、______________。 6、通气管系统可分为普通单立管、_____________和____________。 7、一个供热系统由、、组成。集中供暖设备系统的热媒主要有热风、_______与_______等物质;其中以_______为热媒的供暖系统是目前广泛使用的,该供暖系统按系统的循环动力分有_________循环和__________循环系统;按系统的每组立管管数分有__________与________系统。 8、燃气按其来源不同可分为__________、___________、____________三种,主要有__________、___________两种供应方式。 9、建筑内的通风有和两个过程;按空气流动的动力不同,可分为和;按作用范围不同,可分为 和。 10、空气调节是指对房间内空气、、空气流动速度及等空气参数进行人工调节。按空气处理设备的设置情况可分为、、全分散空调系统;按负担负荷所采用的介质分为、全水系统、、制冷剂系统;按处理的空气来源分为、直流式、。 11、可利用和对空气进行冷却减湿处理。 12、建筑供配电系统考虑降低损耗必须采用___________输电,为使用方面安全,必须_____________配电。 13、建筑中的照明种类,按用途可分为____________、___________、警卫值班照明、___________、节日彩灯和装饰照明等。 14、雷电对建筑物和电气设备危害的途径有____________、_______________、沿架空线路侵入。 15、低压配电系统结线方式可分为_____________、____________、混合式配电。 16、常用电光源按照发光方式的不同可分为和两种。 17、我国规定安全电压不超过_____________V。 名词解释 1、保护接地、保护接零 2、垂直失调、水平失调 3、自然通风、机械通风 4、强电系统、弱电系统 5、空调基数、空调精度 6、工艺性空调、舒适性空调

建筑设备考试试题及答案

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005 [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口B.清除口C.清扫口D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低B.比较低C.最低D.最高3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

建筑设备复习资料整理

建筑内部给水系统概念:将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引入室内,经配 水管送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水量、水压和水质要求的冷水供应系统。一、建筑内给水系统的分类 1.生活给水系统——供给人们饮用、盥洗、沐浴、烹饪用水。 1)生活饮用水系统 2)杂用水系统 目前国内通常将饮用水与杂用水系统合二为一,统称生活给水系统。 特点:(1)用水量不均匀 (2)水质应达《生活饮用水卫生标准》 2. 生产给水系统——供给生产原料和产品洗涤、设备冷却及产品制造过程用水。 特点:用水量均匀;水质要求差异大。 3. 消防给水系统——供给各类消防设备 特点:用水量大;对水质无特殊要求;压力要求高。 分类:1)消火栓给水系统 2)自动喷水灭火系统 4.给水系统的设置 1)独立的给水系统 2)共用给水系统 5.给水系统选择 相关因素:各类用水对水质、水量、水压、水温的要求; 室外给水系统的实际情况; 建筑使用功能对给水系统的要求。 1.引入管:引入管也称入户管,是一个与室外供水管网连接的总进水管。 2.水表节点:水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的闸门、泄水装置的总称。水表: 螺翼式水表-大口径,阻力小,计量范围大。 旋翼式水表-小口径,阻力大,计量范围小。

干式水表-构造简单,计量精确,对水质要求高 湿式水表-精度低,计数机件不受水中杂质影响 闸门:关闭管网,以便修理和拆换水表。 泄水阀:检修时放空管网,检测水表精度、测进户点压力。 旁通管:设有消火栓的建筑物、因断水可能影响生产的建筑、不允许断水的建筑物如只有一条引入管时,应绕水表装旁通管,以提高安全供水的可靠性。 水表的安装要求:安装在便于检修和读数,不受曝晒、不结冻、不受污染及机械损伤的地方。为使水流平稳,计量准确,水表前后应有符合产品要求的直线管段。螺翼式水表前应有8~10倍公称直径的直线段。旋翼式水表前后应有300mm直线段。 3.管道-干管、立管、支管。 配水附件——各式龙头 调节附件——截止阀、闸板阀、蝶阀、止回阀 截止阀:水流单向流动;管径不大于75mm;需要调节流量、水压;需要经常启闭的管段上。 闸板阀、蝶阀:水流需双向流动;管径大于50mm。空间小的部位宜采用蝶阀。 止回阀:阻止管道中水的反向流动。 旋启式止回阀——设置在水平、垂直管道,阀前水压小时采用,启闭迅速易引起水锤,不宜在压力大的管道上采用。 升降式止回阀——靠上下游压差值使阀盘启动,水流阻力大,宜用于小管径的水平管道上。 1. 2 给水方式的类型 1、直接给水方式: 特点:系统简单,投资省,可充分利用外网水压。但是一旦外网停水,室内立即断水。 适用场所:水量、水压在一天内均能满足用水要求的用水场所。 设水箱给水方式(A): 特点:水箱进水管和出水管共用一根立管供水可靠,系统简单,投资省,可充分利用外网 水压。缺点是水箱水用尽后,用水器具水压会受外网压力影响。

国家开放大学电大《建筑设备》考题库及答案

《建筑设备》形考复习题 一、单项选择题: 1 A、水质 B、水量 C、水压 D、水质、水量、水压均 2 A、水平干管 B、主干管 C、配水支管 D、进户管 3、生活给水系统中, A、0.4MPa B、0.45MPa C、0.5MPa D、0.55MPa 4 A、75mm B、100mm C、150mm D、200mm 5 A、75mm B、100mm C、150mm D、200mm 6、PP A、聚氯乙稀管 B、聚乙稀管 C、聚丙稀管 D、聚甲醛管 7、PE A、聚氯乙稀管 B、聚乙稀管 C、聚丙稀管 D、聚甲醛管 8、PVC A、聚氯乙稀管 B、聚乙稀管 C、聚丙稀管 D、聚甲醛管 9 A、0.5m B、0.3m C、0.15m D、0.1m 10、室内给水管道与排水管道交叉埋设时, A、0.5m B、0.3m C、0.15m D、0.1m

11 A、1.0m B、1.1m C、1.2m D、1.3m 12 A、5min B、10min C、15min D、20min 13 A、5m3 B、10m3 C、15m3 D、20m3 14,且应大于最大积雪厚度。 A、0.5m B、0.4m C、0.3m D、0.2m 15 A、1.0m B、1.1m C、1.2m D、1.3m 16 A、450 B、900 C、1350 D、1500 1710m,但在最底层和有卫生设备的最高层必须设置。 A、1 B、2 C、3 D、4 18 A、450 B、900 C、1350 D、1500 19、通球试验:室内排水总立管及水平干管管道均应做通球试验,通球的 球径不小于排水管道管径的2/3。 A、50 B、75 C、85 D、100 20。 A、8~16 B、12~20 C、18~24 D、20~30

建筑设备A卷试题及答案

宁波大学成教学院期末试卷(A) 2013~2014学年第二学期 试卷名称:建筑设备专业:建筑 姓名:学号:班级:得分: 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1. 以下水箱接管上不设阀门的是。 A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 3. 以下哪种管材不可以螺纹连接? A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 4. 住宅给水一般采用水表。 A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 5. 以下哪种管材可以粘接? A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 6. 室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 7. 截止阀关闭严密,安装时要注意。 A、水流阻力大,可以反装 B、水流阻力大,防止装反 C、水流阻力小,防止反装 D、水流阻力小,可以反装 8. 安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头__________。 A、左边 B、上边 C、右边 D、下边 9. 消防管道不能采用的管材是。 A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、焊接钢管 D、塑料管 10. 住宅生活污水的局部处理结构是。 A、隔油池 B、沉淀池 C、化粪池 D、检查井 11. 当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器,顶端应设。 A、清扫口 B、检查口 C、检查井 D、窨井 12.目前最常用的排水塑料管是 A、UPVC B、PE C、PP D、ABS 13.化粪池中过水孔的高度是。 A、与水面平 B、与池底平 C、水深的1/2 D、随便 14. 集中供热系统是由。 A.热源与用户组成?? B.?热源与管网组成 C.热源、管网和用户组成?? D.管网和用户组成 15.在通风管道中能防止烟气扩散的设施是。 A.?防火卷帘?? B.防火阀? ? C.排烟阀?? D.空气幕 二、填空题(本大题共5小题,每空1分,共10分)

最新建筑设备复习题及答案1(20210126053054)

填空题 1 ?仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其__________ 成 ____。 2. _____________________________ 任何液体的流动都具有和两种流态。 3?给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取______________措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取_________ 措施。 4.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为 _____________ 、 ____________ 两类。 5.室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室 内,使进风量________ 排风量,室内压力_________ 室外大气压,保证室内处于正压状态。 6._______________________________________ 蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为 ___________________________________________________ 和____________两类。 7.________ 是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 &制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、_____________ 、_________ 、________ 四个主要热力过程。 9. ______________________________ 三相负载的接法有和二种。 10?引下线的作用是将___________ 承受的雷电流顺利的引到 ____________ 。 11?从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于_________ 、具有 _______ 、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 12 ?以_______________ 为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又 称________ 。 13. _____________________________________________________________ 建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的____________________________ 配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的______________ 。 14?热水供应系统按是否设置循环管分为___________ 、________ 和 ________ 三种。 15?水箱上设的__________ 是用以控制水箱的最高水位的。 16?屋面排水方式可分为_________ 和___________ 两种,一般尽量采用 ________ 。 17?对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与有关。 18?配电线路由配电装置(配电盘)及配电线路(干线及分支线)组成。配电方式有放射式、、_____________ 。 19. __________ 是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 20?建筑工程中常用的火灾探测器有、和三类。 21. ____________________________ 水的粘度随温度的升高而___________ ,空气的粘度随温度的升高而_______________________ 。 22. 以流体边界的性质对流体来说可分为 和__________ 两类。 23. 给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量为一个给水当量进行折算的;排水 当量是以______ 为一个排水当量进行折算的。 24. 水表结点是由、和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消 防管道的建筑,还应装设___________ 。 25. 为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫生器具下面必须设________ 。 26. __________________________________ 排水制度按汇集方式可分为和两种类型。 27. 一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称

建筑设备试题及答案

建筑设备试题及答案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。 8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥ [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题 2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口 B.清除口 C.清扫口 D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低 B.比较低 C.最低 D.最高 3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A. B.1.0 C. D.

大学《建筑设备》考试题库及答案

题型描述: 单选题 在城市供水系统中,各水源的选择次序一般按经济技术条件决定,如水源的水量能保持相同水平,选择水源的优先次序是()。 收藏 A. 流量经过调节的河水→流量未经调节的河水→湖水→地下水 B. 流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水→地下水 C. 流量未经调节的河水→湖水→地下水→流量经过调节的河水 D. 地下水→流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水 回答错误!正确答案:D 高温辐射采暖是指辐射表面的温度不小于()。 收藏

300℃ B. 100℃ C. 500℃ D. 400℃ 回答错误!正确答案:C 光通量的单位是( )。 收藏 A. 流明(lm) B. 勒克斯(lx) C. 坎德拉(cd) D. 尼特(nt) 回答错误!正确答案: A 在排水系统中,不属于清通设备的是()。收藏

B. 检查口 C. 清扫口 D. 检查井 回答错误!正确答案: A 每个防烟分区的建筑面积不宜超过()m2。 收藏 A. 1000 B. 500 C. 200 D. 100 回答错误!正确答案:B 适用于一般空调系统的风机盘管水系统是()。收藏

四管制 B. 二管制 C. 三管制 D. 一管制 回答错误!正确答案:B 适合于严寒地区的空气幕是(). 收藏 A. 等温空气幕 B. 热空气幕 C. 上送式空气幕 D. 低温空气幕 回答错误!正确答案:B

存水弯的水封深度一般不小于()。收藏 A. 25mm B. 30mm C. 100mm D. 50mm 回答错误!正确答案:D 电力负荷根据重要性,可分为()类。收藏 A. 三类 B. 二类 C. 一类 D. 四类 回答错误!正确答案: A

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

建筑设备识图复习资料

简答题 1.简述卫生器具的满水要求。 答:满水试验:为了检验各卫生器具与连接件接口处的严密性,卫生器具安装完毕必须进行满水试验。目前常见的方法是用气囊充气的方法检查接口,即用球状气囊放在立管检查口下面,用打气筒将球充气,然后再灌水,进行检查观察,不渗漏为合格。 2.蒸汽采暖与热水采暖相比有哪些特点? 一、答:蒸汽采暖与热水采暖相比有如下特点:(1)蒸汽采暖系统由于蒸汽的容重很小,所产生的静压力较小,用在高层建筑时可不必进行竖向分区。(2)蒸汽采暖系统的初投资较热水采暖系统少。因为蒸汽的温度较热水高,在散热器中放热的效果要好,因此可减小散热器的面积及投资,并使房间使用面积增大;此外,在承担同样热负荷的条件下,由于蒸汽质量流量小,采用的流速较高,故可采用较小的管径减少投资。(3)蒸汽采暖系统的热惰性很小,系统的加热和冷却速度都很大,较适用于要求加热迅速,间歇采暖的建筑物中。(4)但蒸汽采暖易发生烫伤事故,卫生效果较差,管道易被空气氧化腐蚀,热损失大和运行管理费相对要高等缺点。\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\一、填充题1.气压给水装置是利用密闭压力 3.简说膨胀水箱的作用。建筑设备练习题建筑设备练习、填充题1.气压给水装置是答:膨胀水箱的作用有:(1)热水采暖系统设有膨胀水箱,用来收贮水的膨胀体积,防止系统超压,或补充水的冷却收缩体积。(2)在自然循环上供下回式中,膨胀水箱并可作为排气设施使用;(3)在机械循环系统中,膨胀水箱则可用作控制系统压力的定压点。 建 4.建筑通风与空气调节有什么区别? 答:建筑通风是把室内被污染的空气直接或经过净化后排至室外,把室外新鲜空气或经过净化的空气补充进来,以保持室内的空气环境满足卫生标准和生产工艺的要求。空气调节是采用技术手段把某一特定空间内部的空气环境控制在一定状态下,以满足人体舒适和工艺生产过程的要求。区别:空调系统往往把室内空气循环使用,把新风与回风混合进行热处理,然后再送入被调房间;而通风系统不循环使用回风,对送入室内的室外新鲜空气并不处理或仅作简单加热或净化处理,并根据需要排风先进行除尘净化处理后排除或直接排除室外。 5.空气除湿有哪些基本方法?冷冻除湿的原理是什么? 《答》:空气除湿的基本方法有:①冷冻除湿;②固体吸湿剂除湿;③液体吸湿剂除湿。 冷冻除湿的原理是将空气温度降低到它的露点温度以下,使空气中的水分被冷凝出来而达到空气含湿量降低(除湿)的目的。 6.空调的水系统有同程式和异程式之分,试问它们的概念及同程式水系统主要优、缺点。 答:同程式系统其供、回水干管中的水流方向相同,经过每一环路的管路长度相等;而异程式的供、回水干管中的水流方向相反,每一环路的管路长度不等。同程式水系统的优点是:水量分配、调节方便;便于水力平衡。其缺点是:需设回程管,管道长度增加,初投资稍高。 7.简说热水采暖系统中排气装置的作用和常用的排气方法。 《答》:排气装置的作用是及时排除系统中的空气,防止形成“气塞”,破坏正常的水循环。同时防止空气聚集在散热器内,影响散热器的散热效果。 常用的排气方法有:(1)利用膨胀水箱排气;(2)在环路供水干管末端的最高处设集气罐、排气阀排气;(3)散热器上高专用手动放气阀。 8.简说蒸汽采暖系统中疏水器的作用。

建筑设备考试题终极版(含答案)

建筑设备 一、单选选择(每题1分,共10分)【3、6、9、11、21】 1、(C)不是排水系统的清通设备。 A.检查口 B.清扫口 C.地漏 D.检查井 2、建筑低压配电系统常用的配电方式不包括(B)P169 A.放射式 B.环式 C.树干式 D.混合式 4、(B)水泵接合器的安装形式特别适用于北方寒冷地区。P38 A.地上式 B.地下式 C.半地下式 D.墙壁式 5、可用来制作风道的材料很多,一般通风空调系统常用(B)制作风道。P84 A.塑料板 B.薄钢板 C.胶合板 D.纤维板 7、给水铸铁管的主要连接方式是(D)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接 8、在车行道下,室外给排水管线的覆土厚度不宜小于(B)米。P18 A. 0.5 B. 0.7 C. 1.0 D. 1.2 10、(D)V不是我国现行规定的三个等级的安全电压值。baidu A.12 B.24 C.36 D.50 12、燃气按其来源不同可分为很多种类,其中天然气的主要成分是(A)。nous A.甲烷 B.乙烯 C.丙烷 D.丁烯 13、在幼儿园、小学校的教室等公共场所,安装非安全型插座距地面的安装高度不宜小于(A)米。P218 A. 1.8 B. 1.5 C. 0.8 D. 0.3 14、安装室外照明灯时,对墙上灯具允许安装高度可低至(A)米。P215 A. 2.5 B. 3.5 C. 4.5 D. 6.0 15、塑料给水管道与水加热器连接应有不小于(C)米的金属管段过度。P16 A. 1.0 B. 0.8 C. 0.4 D. 0.3 16、当排出污水的温度高于(B)℃时,应该考虑降温措施。P27 A.30 B.40 C.50 D.75 17、钢管的主要连接方式是(C)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接

建筑设备基础知识试题期末考试试题

2015--2016年第二学期期末考试试题 科目:《建筑设备基础知识与识图》A卷 适用专业:2014级工程管理类 本试卷共四大题,共4页,考试分数100分,考试时间60分钟 一、名词解释(每题3分,共18分) 1. 建筑给水系统: 2. 卫士器具: 3. 自动喷水灭火系统: 4. 热力入口: 5. 空气调节: 6. 合流制: 二、填空题(每空1分,共27分) 1. 管道附件配水附件分为球阀、浮球阀、止回阀、和。 2. 水圭寸可以防止排气管网中产生的通过进入室内。 3. 通过各个立管的循环环路的总长度相等的布置形式称为。 4. 全面通风可以清洁空气中的,不断把排到室外。 5. 空气处理器有电加热器、喷水室、和。 6. 电缆的敷设方式为电缆穿管敷设、和。 7. 消防电梯间前室内应设置。 8. 消防水箱应储存min的消防用水量。

9. 预作用喷水灭火系统由、、管网、探测和控制系统组成 10. 在抗震设防9度的地区,立管、横管应设置。 11. 空调系统组成由、、 和处理空气所需的冷热源组成。 12. 电梯按速度分类快速度的额定速度 V的电梯 13. 流体粘性的大小受温度影响,受压力影响。 14. 开式自动喷水灭火系统分为、和。 三、简答题(每题7分,共35分) 1. 简述建筑给水系统的组成; 2. 简述通气管的作用; 3. 简述室内消火栓给水系统的组成;

4. 简述机械循环热水采暖系统的常见管网布置方式; 5. 简述常见照明光源的类别 四、论述题(每题10分,共20分) 1.试论述室内给水系统的基本方式及其适用特点;

2.试论述室内送风口的形式及其特点

《建筑设备项目工程》期末总复习资料题

,. 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、压缩机、冷凝器和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有氨和氟利昂两种。 2.闭式喷头有玻璃球喷水喷头和易熔元件洒水喷水头两类,消防探测器有感烟、感温、感光、复合和火焰五类。 3.输配水管网的布置方式有上行上给式、上行下給式两种,八楼使用估算需要的水压为380KPa (写单位)。 4.给水管道的材料主要有钢管给水铸铁管、塑料管、金塑复合管(铜管)等(写3种),其中钢管的接口方式可用螺纹、焊接、法兰连接。 5.配电系统基本形式有放射式、树干式和混合式三种,电光源可以分为热辐射光源和气体放电光源两大大类,卤钨灯由于存在卤钨循环过程而改善了其发光效率。 6.排水清通部件包括有检查口、清扫口和检查井,高层建筑常采用生活污水和雨水排水系统。 7.排水水质指标有悬浮物、有机物、PH值、色度和有毒物质等。 8.设备排水管除自带水封装置的都应设存水弯(如水封装置),靠近排水立管底部的排水横管与立管管底应有一定距离,为清通方便排水立管上从第一层起每隔一层应该设置

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核心和中枢;为保障建筑物及建筑物内人员、设备、财产的安全而建立的防范体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑苏维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器(气水分离 器) 。 13、室内给水系统的压力必须满足建筑物内最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管内存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室内消防栓采用卡箍式快速接头,室内消防栓的布

相关文档