普通混凝土的配合比是指混凝土的各组成材料数量之间的质量比例关系。确定比例关系的过程叫配合比设计。普通混凝土配合比,应根据原材料性能及对混凝土的技术要求进行计算,并经试验室试配、调整后确定。普通混凝土的组成材料主要包括水泥、粗集料、细集料和水,随着混凝土技术的发展,外加剂和掺和料的应用日益普遍,因此,其掺量也是配合比设计时需选定的。

混凝土配合比常用的表示方法有两种;一种以1m3混凝土中各项材料的质量表示,混凝土中的水泥、水、粗集料、细集料的实际用量按顺序表达,如水泥300Kg、水182 Kg、砂680 Kg、石子1310 Kg;另一种表示方法是以水泥、水、砂、石之间的相对质量比及水灰比表达,如前例可表示为1::,W/C=,我国目前采用的量质量比。

一、混凝土配合比设计的基本要求

配合比设计的任务,就是根据原材料的技术性能及施工条件,确定出能满足工程所要求的技术经济指标的各项组成材料的用量。其基本要求是;

(1)达到混凝土结构设计要求的强度等级。

(2)满足混凝土施工所要求的和易性要求。

(3)满足工程所处环境和使用条件对混凝土耐久性的要求。

(4)符合经济原则,节约水泥,降低成本。

二、混凝土配合比设计的步骤

混凝土的配合比设计是一个计算、试配、调整的复杂过程,大致可分为初步计算配合比、基准配合比、实验室配合比、施工配合比设计4个设计阶段。首先按照已选择的原材料性能及对混凝土的技术要求进行初步计算,得出“初步计算配合比”。基准配合比是在初步计算配合比的基础上,通过试配、检测、进行工作性的调整、修正得到;实验室配合比是通过对水灰比的微量调整,在满足设计强度的前提下,进一步调整配合比以确定水泥用量最小的方案;而施工配合绋考虑砂、石的实际含水率对配合比的影响,对配合比做最后的修正,是实际应用的配合比,配合比设计的过程是逐一满足混凝土的强度、工作性、耐久性、节约水泥等要求的过程。

三、混凝土配合比设计的基本资料

在进行混凝土的配合比设计前,需确定和了解的基本资料。即设计的前提条件,主要有以下几个方面;

(1)混凝土设计强度等级和强度的标准差。

(2)材料的基本情况;包括水泥品种、强度等级、实际强度、密度;砂的种类、表观密度、细度模数、含水率;石子种类、表观密度、含水率;是否掺外加剂,外加剂种类。

(3)混凝土的工作性要求,如坍落度指标。

(4)与耐久性有关的环境条件;如冻融状况、地下水情况等。

(5)工程特点及施工工艺;如构件几何尺寸、钢筋的疏密、浇筑振捣的方法等。

四、混凝土配合比设计中的三个基本参数的确定

混凝土的配合比设计,实质上就是确定单位体积混凝土拌和物中水、水泥。粗集料(石子)、细集料(砂)这4项组成材料之间的三个参数。即水和水泥之间的比例——水灰比;砂和石子间的比例——砂率;骨料与水泥浆之间的比例——单位用水量。在配合比设计中能正确确定这三个基本参数,就能使混凝土满足配合比设计的4项基本要求。

确定这三个参数的基本原则是;在混凝土的强度和耐久性的基础上,确定水灰比。在满足混凝土施工要求和易性要求的基础上确定混凝土的单位用水量;砂的数量应以填充石子空隙后略有富余为原则。

具体确定水灰比时,从强度角度看,水灰比应小些;从耐久性角度看,水灰比小些,水泥用量多些,混凝土的密度就高,耐久性则优良,这可通过控制最大水灰比和最小水泥用量的来满足(表三)。由强度和耐久性分别决定的水灰比往往是不同的,此时应取较小值。但当强度和耐久性都已的前提下,水灰比应取较大值,以获得较高的流动性。

确定砂率主要应从满足工作性和节约水泥两个方面考虑。在水灰比和水泥用量(即水泥浆用量)不变的前提下,砂率应取坍落度最大,而黏聚性和保水性又好的砂率即合理砂率可由(表五)初步决定,经试拌调整而定。在工作性满足的情况下,砂率尽可能取小值以达到节约水泥的目的。

单位用水量是在水灰比和水泥用量不变的情况下,实际反映水泥浆量与骨料间的比例关系。水泥浆量要满足包裹粗、细集料表面并保持足够流动性的要求,

但用水量过大,会降低混凝土的耐久性。水灰比在范围内时,根据粗集料的品种、粒径、单位用水量可通过(表四)确定。

混凝土配合比设计的步骤

一、初步计算配合比

1、确定混凝土配制强度

混凝土的配制强度按下式计算;

式中;——混凝土配制强度(MPa),

——混凝土立方体抗压强度标准值(MPa),——设计强度

——混凝土强度标准差(MPa),

其确定方法如下;

1.可根据同类混凝土的强度资料确定。对C20和C25级的混凝土,其强度标准

差下限值取。对大于或等于C30级的混凝土,其强度标准差的下限值取。

2.当施工单位无历史统计资料时,可按表一取值。

3.遇有下列情况时应适当提高混凝土配制强度;

1)现场条件与试试验室条件有显着差异时,

2)C30及其以上强度等级的混凝土,采用非统计方法评定时。

混凝土的取值(混凝土强度标准差)表一

混凝土的强度等

小于C20C20~C35大于C35

混凝土的最大水灰比和最小水泥用量表三

环境条件结构物类别

最大水灰比

最小水泥用量

(kg)

干燥环境

正常的居住或办公用

房屋内部件不

200260300

潮湿环境无冻

高湿度的室内部件

室外部件

在非侵蚀性土和

(或)水中的部件

225280300

有冻

经受冻害的室外部件

在非侵蚀性土和

(或)水中且经受冻

害的部件

高湿度且经受冻害的

室内部件

250280300

有冻害和除冰剂的潮湿环境经受冻害和除冰剂作

用的室内和室外部件

300300300

注;1、当用活性掺合料取代部分水泥时,表中的最大水灰比及最小水泥用量即为替代前的水灰比和水泥用量。

2、配制C15级其以下等级的混凝土,可不受本表限制。

3、确定用水量

根据施工要求的混凝土拌和物的坍落度、所用骨料的种类及最大粒径查表四得。水灰比小于的混凝土及采用特殊成型工艺的混凝土的用水量应通过试验确定。流动性和大流动性混凝土的用水量可以查表中坍落度为90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm,用水量增加5Kg,计算出用水量。

塑性混凝土用水量(kg/m3)表四拌和物稠度卵石最大粒径(mm)碎石最大粒径(mm)

项目指标102040162040

坍落度(mm)10~30190170160150200185175165 35~50200180170160210195185175 55~70210190180170220205195185 75~90215195185175230215205195

注;1、本表用水量第采用中砂时的平均取值。采用细砂时,每立方米混凝土用水量增加5~10Kg,采用粗砂时,则可减少5~10kg。

4、确定水泥用量

由已求得的水灰比W/C和用水量可计算出水泥用量。

由上工计算出的水泥用量应大于表三中、规定的最小水泥用量,若计算而得的水泥用量小于最小水泥用量时,应选取最小水泥用量,以保证混凝土的耐久性。

5、确定砂率

砂率可由试验或历史经验资料选取。如无历史资料,坍落度为10~60mm的混凝土的砂率可根据粗集料品种,最大粒径及水灰比按表五选取。坍落度大于60mm 有混凝土的砂率,可经试验确定,也可在表五的基础上,按坍落度每增大20mm,砂率增大1%的幅度予以调整。坍落度小于10mm的混凝土,基砂率应经试验确定。

混凝土的砂率(%)表五

注;1、本表数值系中砂的选用砂率,对细砂或粗砂,可相应地减小或增大砂率。

2、只用一个单粒级粗集料配制混凝土时,砂率应适当增大。

3、对薄壁构件,砂率取偏大值。

6、计算砂、石用量、

1.体积法

该方法假定混凝土拌和物的体积等于各组成材料的体积与拌和物中所含空气的体积之和。如取混凝土拌和物的体积为1m3,则可得以下关于、的二元方程组。

式中;、、、——每立方米混凝土中的水泥、细集料(砂)、粗集料(石子)、水的质量(kg)

、——粗集料、细集料的表观密度(kg/m3)

、——水泥、水的密度(kg/m3)

——混凝土中的含气量百分数,在不使用引气型外加剂时,可取1。

二、基准配合比

按初步计算配合比进行混凝土配合比的试配和调整。试配时,混凝土的搅拌量可按表六选取。当采用机械搅拌时,其搅拌不应小于搅拌机额定搅拌量的1/4。

混凝土试拌的最小搅拌量表六

骨料最大粒径

(mm)拌和物数量(L)

骨料最大粒径

(mm)

拌和物数量(L)

及以下154025

三、实验室配合比

经调整后的基准配合比虽工作性已满足要求,但经计算而得出的水灰比是否真正满足强度的要求需要通过强度试验检验。在基准配合比的基础上做强度试验时,就采用三个不的配合比,其中一个为基准配合比的水灰比,另外两个较基准配合比的水灰比分别增加和减少。其用水量应与基准配合比的用水量相同,砂率可分别增加和减少1%。

制作混凝土强度试验试件时,应检验混凝土拌和物的坍落度和维勃稠度、黏聚性、保水性及拌和物的体积密度,并以此结果作为代表相应配合比的混凝土拌和物的性能。进行混凝土强度试验时,每种配合比至少应制作一组(三块)试

件,标准养护28d时试压。需要时可同时制作几组试件,供快速检验或早龄试压,以便提前定出混凝土配合比供施工使用,但应以标准养护28d的强度的检验结果为依据调整配合比。

根据试验得出的混凝土强度与其相对应的灰水比(C/W)关系,用作图法或计算法求出与混凝土配制强度()相对应的灰水比,并应按下列原则确定每立方米混凝土的材料用量;

1.用水量()应在基准配合比用水量的基础上,根据制作强度试件时测得的坍落度或维勃稠度进行调整确定。

2.水泥用量()应以用水量乘以选定出来的灰水比计算确定。

3.粗集料和细集料用量(和)应在基准配合比的粗集料和细集料用量的基

础上,按选定的灰水比进行调整后确定。

经试配确定配合比后,尚应按下列步骤进行校正;

据前述已确定的材料用量按下式计算混凝土的表观密度计算值;

再按下式计算混凝土配合比校正系数;

式中;——混凝土表观密度实测值(kg/m3)

——混凝土表观密度计算值(kg/m3)

当混凝土表观密度实测值与计算值之差的绝对值不超过计算值的2%时,按以前的配合比即为确定的实验室配合比;当二者之差超过2%时,应将配合比中每项材料用量均乘以校正系数,即为最终确定的实验室配合比。

实验室配合比在使用过程中应根据原材料情况及混凝土质量检验的结果予以调整。但遇有下列情况之一时,应重新进行配合比设计;

1.对混凝土性能指标有特殊要求时,

2.水泥、外加剂或矿物掺和料品种,质量有显着变化时,

3.该配合比的混凝土生产间断半年以上时。