文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西安建筑科技大学毕设实习报告

西安建筑科技大学毕设实习报告

西安建筑科技大学毕设实习报告
西安建筑科技大学毕设实习报告

目录

1 实习目的 (1)

2 西安地理信息大厦——交大瑞森 (1)

2.1工程概况 (1)

2.2各系统设计说明 (1)

2.2.1给水系统 (1)

2.2.2消火栓系统 (1)

2.2.3排水系统 (1)

2.2.4屋面雨水系统 (3)

2.2.5自喷系统 (3)

2.3系统简图 (4)

2.4其他说明 (6)

2.4.1管材及敷设 (6)

2.4.2设备及器材 (6)

3 建大高层实习 (7)

3.1工程概况 (7)

3.2各系统设计说明 (7)

3.2.1生活给水系统 (7)

3.2.2消火栓系统 (7)

3.2.3自喷系统 (7)

3.2.4排水系统 (8)

3.2.5屋面雨水系统 (8)

4 建排讲座实习 (8)

4.1工程概况 (8)

4.2各系统设计说明 (8)

4.2.1生活给水系统 (8)

4.2.2消火栓系统 (8)

4.2.3自喷系统 (9)

4.2.4热水系统 (9)

4.2.5排水系统 (9)

4.2.6屋面雨水系统 (9)

5 曲江水厂参观实习报告 (9)

5.1实习目的 (9)

5.2水厂简介 (10)

5.3处理工艺流程 (10)

5.3.1原水初步处理 (10)

5.3.2混合区 (11)

5.3.3反应区 (11)

5.3.4斜管沉淀区 (11)

5.3.5 V型滤池 (12)

5.3.6清水库 (12)

6 西安市南郊水厂实习报告 (12)

6.1水厂概况 (12)

6.2工艺流程 (12)

6.3实习内容 (13)

7 某高层住宅楼建筑给水排水工程设计实例 (14)

7.1 工程概况 (14)

7.2 各系统设计说明 (15)

7.2.1 给水系统 (15)

7.2.2 消火栓系统 (16)

7.2.3 排水系统 (17)

7.2.4 屋面雨水系统 (18)

7.3 系统简图 (19)

7.4 其他说明 (21)

7.4.1 管材及敷设 (21)

7.4.2 设备及器材 (21)

8 体会与启发 (22)

1 实习目的

培养综合运用和深化所学理论知识,培养工程观念;提高独立分析问题和解决工程实际问题的能力。

通过本实习初步具有阅读中外文献的能力,技术经济比较和方案分析选择能力,理论分析与设计运算能力;应用计算机的能力和编写说明书的能力。使学生受到专业工程师应具备的基本技能的初步训练,为今后的进一步学习和系统训练打下基础。

2 西安地理信息大厦——交大瑞森

2.1工程概况

本工程位于南二环东段,西安市勘察测绘院新征地内,为高层办公及综合楼。主楼西南角点坐标为轴线坐标,主楼东南角点为轴线坐标。总用地面积为6710m2,新建建筑面积为47200 m2。

2.2各系统设计说明

2.2.1给水系统

经建设单位要求两栋楼采用相互独立的给水系统。综合楼的给水系统:-1F~3F商业用水由市政自来水压力直接供给。4F~5F商业用水由变频调速泵供水设备供给公寓用水,6F以上由28F屋顶生活水箱重力供水。办公楼的给水系统:-1F~3F由市政自来水压力直接供给,4~20F由20层屋顶生活水箱重力供水。

2.2.2消火栓系统

消火栓系统竖向分为高低两个区。低区为-1~5F,高区为6~28F,6~20F各消火栓均采用SNJ65型,减压稳压消火栓栓口压力定为0.45MPa。

消火栓柜采用XGG-240/65-型柜上部配置DN65消火栓口1只,25m的衬胶龙带一条,?19水枪1支,?20消火卷盘及击碎玻璃按钮一个,消火柜下部配置MF8干粉灭火器两具。

2.2.3排水系统

1.排水立管检查口安装高度为距地面1.0m。

2.当城市有污水处理厂时,生活废水与粪便污水宜采用合流制排出。但厨房废水应单独排出。

在居住建筑物和公共建筑物内,生活污水管道和消防排水、机房排水、厨房排水以及雨水管道一般均单独设置。生活污水不得和雨水合流排出,其他非

生活排水除消防排水外,宜排人室外生活排水管道。

故本方案排水系统采用省活废水与粪便污水合流排放,而雨污分流排放的方式,以求更好的回收价值和处理效果;由于立管中压力从小到大增加,零压点靠近立管底部,最大负压发生在排水横支管下部,故一楼采用底层单排的方式来避免压力过大。

3.建筑物内排水管布置应符合下列要求:

(1)自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转弯应最少。.

(2)排水立管宜设在排水量最大、靠近最脏、杂质最多的排水点处。立管尽量不转弯。

(3)排水管道明敷或暗敷布置应根据建筑物的性质、使用要求和建筑平面布局确定。一般宜地下埋设或在地面上、楼板下明设,如建筑或工艺有特殊要求时,可在管槽、管道井、管窿、管沟或吊顶内暗设,但应便于安装和检修。在气温较高、全年不结冻的地区,可沿建筑物外墙敷设。.

(4)塑料排水管道布置应远离热源。如不能避免,并导致管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施,如采用轻质隔热材料保护。立管与家用灶具边缘净距不得小于0.4m。

(5)塑料排水管道应避免布置在易受机械撞击处。如不能避免时,应采取设金属套管、做管并或管窿、加防护遮挡等保护措施。

(6)塑料排水管道应根据环境温度变化、管道布置位置及管道接口形式等考虑是否设置伸缩节,但埋地或埋设于墙体、混凝土柱体内的管道不应设置伸缩节。

(7)塑料排水管道穿越楼层防火墙或管井时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。

(8)排水管道的连接应符合下列要求:

1)卫生器具排水管与排水管连接时,可采用90°斜三通。

2)排水管道的横支管与排水横管的水平连接宜采用45°斜三通或45°斜四通。

3)排水管道的横管与立管的连接,宜采用45°斜三通或45°斜四通和顺水三通或顺水四通。

4)排水横管作90°水平转弯时,宜采用两个45°弯头或大转弯半径90°弯头。

5)排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头,当出户管需放大管径时,宜在立管底部用异径管放大后接弯头,且异径管宜用偏心异径管。偏心侧宜在转弯的内圆一侧。

6)排水支管接人横干管、立管接人横干管时,应在横干管管顶或其两侧45°范围内接入。

7)排水管应避免轴线偏置,当受条件限制时,宜用乙字管或两个45°弯头。

(9)排水竖支管接人横干管竖直转向管段时,连接点应在转弯处以下,且垂直距离不得小于0.6m。

(10)横干管转成垂直管时,转向处宜采用45°斜三通或90°斜三通,其顶部接出通气管应接人就近的通气立管,通气管管径宜比横千管管径小一至两档。

(11)水平横干管需变径时,宜采用偏心异径管,管顶平接。

本方案排水立管靠近外墙及排水量最大,排水杂质多的排水点,减少埋地横干管的长度,尽量少转弯;厨房和卫生间分别设置排水立管,汇集到最近的排水管;排水管道没有穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙;排气系统采用双立管通气,由一根排水立管和一根通气立管组成。

2.2.4屋面雨水系统

1.我国传统的屋面雨水系统分为外排水系统、内排水系统和混合式排水系统,选用时应根据生产性质、使用要求、建筑形式、结构特点及气候条件进行选择。

本方案建筑采用雨水内排水系统,竖管管径多为DN100,有1根为DN75管径,雨水汇流于地下室通过潜污泵排走。

2.雨水管道应采用钢管、不锈钢管、承压塑料管等,其管材和接口的工作压力应大于建筑物高度产生的静水压,且应能承受0. 09 MPa负压。

本方案中雨排水管采用焊接钢管,焊接连成。

3.屋面无溢流措施时,雨水立管不应少于2根。

本方案中,雨水立管设立了4根,防止雨水溢流。

4.建筑高低跨的悬吊管,宜单独设置各自的立管。

5.在民用建筑中,立管常设在楼梯间、管井、走廊或辅助房间内,不得设在居住房间内。

本方案中雨水立管均设在楼梯间走廊和厕所、厨房角落中,均为设在居住房间内。

2.2.5自喷系统

自喷系统竖向分为两个区,低区为-1~13F,高区为14F~28F,低区供水由高区系统经减压后供给减压阀,阀后定为0.90MPa。

2.3系统简图

图1 给水系统图 图2 污水系统图

图3 消防系统图

图4 自喷系统图

2.4其他说明

2.4.1管材及敷设

1.给水系统:

生活给水管采用PP-R塑料给水管,地下室内生活给水管道采用钢塑复合管。通过热熔连接,压力等级为PN2.0。卫生间、厨房及洗衣机房的给水管道采用暗装形式。

2.排水系统:

生活排水管采用UPVC排水塑料管,通过橡胶圈接口接合;地下室有压排水管采用焊接钢管焊接而成。排水立管检查口安装高度为距地面1.0M,隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15min水面下降后,在灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。排水主立管及水平干管管道均应做通球试验。

3.消防系统:

消火栓给水系统采用焊接钢管,焊接连接,消火栓栓口距地面1.10米。地下敷设镀锌钢管采用加强防腐;地上焊接钢管采用两道底漆两道面漆,地下敷设焊接钢管采用加强防腐。

4.雨水系统:

雨排水管采用焊接钢管,焊接连接;室内雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,灌水试验持续1h,不渗不漏为合格。

2.4.2设备及器材

1.给水系统:

给水管阀门口径小于DN50采用球阀,口径大于等于DN50采用蝶阀。接管直径不超过50mm时应选用旋翼式水表,故选用旋翼式水表。低区采用2台KL50-200K的低区生活加压水泵,高区采用2台KL50-250的高区生活加压水泵。

2.排水系统:

在引入管设有清扫口,管道顶部设有通气帽,楼层每隔6层设一个排水立管检查口。

3.消防系统:

入水管处设有橡塑保温材料,地下管道处设有刚性防水套管。消防给水管阀门口径小于DN50采用球阀,口径大于等于DN50采用蝶阀。

4.雨水系统:

在引入管设有清扫口,管道顶部设有雨水斗。

3 建大高层实习

3.1工程概况

建大高层位于雁塔区西安建筑科技大学南苑,分为A、B、C三大楼体,每栋楼1~4层是商业区,5~32是住宅。整栋楼分为三个区。属于商住楼,地下二层,地上32层。负二层,层高3.6m,设有人防、车库、仓库等;负一层,层高 4.2m,设有超市、车库、仓库等;1~4层为银行、办公、健身等,1、2层层高4.2m,3、4层层高3.9m,4、5层层高3.9m;4、5层之间设有1.8m的设备层;5~32层住宅,层高为2.9m,其中23层为3.1m。

3.2各系统设计说明

3.2.1生活给水系统

水源:市政管网资用水头:0.32MPa;生活水量34 m3/h。

给水系统由引入管、水表节点、给水管道、给水附件、配水设施、升压和贮水设备以及计量仪表。

该建筑分为4个区:

1)-2~4层,直接供水方式:下行上给式,配管设于地下室。

2)5~13层,变频供水方式:下行上给式,配管设于设备层。

3)14~23层,减压阀减压供水方式:上行下给式,减压阀25层,配管23层。

4)24~32层,水泵水箱供水方式:上行下给式,配管32层。

贮水、提升设备:水池1座,室外:一年清洗。水箱三座,每个主体屋顶设1个15 m3:一年清洗。水泵2台高区,一套变频(3台泵),设于地下一层。

3.2.2消火栓系统

室内消火栓分为2个区:-2~9层为低区,10~32层为高区,采用干管成环的方式。设有3座水箱,每个主体屋顶设1个,溶剂6m3。水泵设于地下一层泵房内,为3台立式泵,两用一备,Q=20L/s,H=150m,设有水泵接合器3套。

消火栓箱H m=10m,在电梯前室、屋顶设置800*650*240的不含灭火器的消火栓箱;在-2~4层设置1800*700*240的含灭火器(4kg2具、卷盘)的消火栓箱;在其余层(走道)设置1600*700*240的不含卷盘的消火栓箱;在减压楼层设置减压型消火栓。

3.2.3自喷系统

自喷系统应设置在办公、走道、库房、车库、商场、餐饮等公共场所。本

建筑中,采用闭式玻璃球喷头,包含吊顶型和直立型喷头,设有3套湿式报警阀系统,水流指示器和信号控制阀各28个,水泵接合器2套,泄水装置28个。

3.2.4排水系统

室内采用粪便污水与盥洗废水合流排水管道系统,总排水量230m3/d。室内(±0.000m)以上的生活污水重力流排出;公共卫生间处为伸顶通气单立管和环形通气相结合的排水系统。住宅部分:卫生间采用同层排水,双立管排水系统,厨房和阳台处为单立管伸顶通气排水系统,此外还设有底层单排系统。(±0.000m)以下的废水采用管道汇集至集水坑内,用潜污泵提升后排入室外雨水管道。污水经室外化粪池汇集处理后排入市政管网。

3.2.5屋面雨水系统

屋面雨水采用重力流雨水排放系统,雨水采用内排水方式。暴雨强度采用q=4.03l/s·100m2重现期10年。

4 建排讲座实习

4.1工程概况

本工程的设计内容:生活给水系统、污水系统、雨水系统、消火栓系统、自喷灭火系统、气体灭火系统、建筑灭火器配置等。

4.2各系统设计说明

4.2.1生活给水系统

本工程市政供水压力不小于0.30MPa。住宅最高日用水量283.5m3/d,最大小时用水量29.5 m3/h,商业最高日用水量20 m3/d,最大小时用水量2.5 m3/h。

本工程生活给水竖向分三个区:低区:-2F~5F;中区:6F~17F;高区:18F~29F。

各楼分区给水系统工作压力:低区0.30MPa,中区0.80MPa,高区1.25MPa,各用水点生活给水压力不小于0.05MPa。

泵房:生活水泵房设于地下二层,泵房内设总容积65m3,生活水箱和高中区变频生活给水泵组,供小区高、中区生活用水。

计量:住宅每户设DN20生活水表一块,设于每层公共管井内。

4.2.2消火栓系统

本工程属于一类商住楼,按照耐火等级一级进行消火栓系统设计。.室内、外消防供水均由地下二层内的消防水池和水泵房供给。消火栓系统火灾持续时

间为2h,自动喷水灭火系统火灾持续时间为1h。室内消火栓灭火系统消防系统分区为1个区,系统工作压力为1.30MPa。-2层~23层采用减压稳压消火栓,栓口定压为0.35MPa。建筑类各层均设消火栓进行保护,其布置保证室内任何一处均有2股水柱同时到达,灭火水枪的充实水柱为10m。

4.2.3自喷系统

保护范围为三层以下均设置自动喷水灭火系统,系统工作压力为0.6MPa,按照中危Ⅱ级设计,系统设计水量按30L/s,喷头强度为8L/min·m,作用面积为160㎡,持续喷水时间1h,最不利喷洒头工作压力为0.05MPa。本单位工程自动喷水灭火系统竖向不分区,所设置的湿式报警阀设于地下室阀门室内,担负的喷头不超过800个,报警阀的水力警铃安装时均应引至公共部分,长度不超过20m。无吊顶部位采用DN15的直立式玻璃球喷头,有吊顶部位采用DN15吊顶装饰型玻璃球喷头,动作温度均为68℃。室内自喷供水均由地下二层里的消防水池和水泵房供给。自动喷水灭火系统平时由屋顶消防水箱设专用水管接到报警阀前供水管为系统定压,发生火灾时由喷淋泵的最不利喷头处设末端试水装置。微乐保证系统安全可靠,每个报警阀组的最不利喷头处设末端试水装置。

4.2.4热水系统

该工程采用局部供热的方式,每户预埋热水支管,钢塑复合管。

4.2.5排水系统

该工程室内排水采用污废合流的排水方式,公共卫生间处为伸顶通气单立管和环形通气相结合的排水系统。住宅部分:卫生间采用同层排水,双立管排水系统,厨房和阳台处为单立管伸顶通气排水系统,此外还设有底层单排系统。

地下室排水系统有:设备房排水、车库排水、人防工程排水和消防废水排水,废水通过明沟或管道排入集水坑,由潜污泵送至市政管网。

4.2.6屋面雨水系统

屋面雨水系统排水方式为内排水,选用87型铸铁雨水斗,通过重力流排水的方式,将水排入市政管网。雨水管材选用UPVC管。

5 曲江水厂参观实习报告

5.1实习目的

通过对曲江水厂的参观,联系已经学过的知识,更加深入地理解和掌握专业知识,扩大专业知识范围。把所学的理论知识与实践相结合,深入地接触专

业知识的实际运用。熟悉处理厂工艺流程、总体布置及处理构筑物的类型、构造特点、运行和维护。将书本理论和实际联系,进一步培养分析问题的能力。

5.2水厂简介

曲江水厂是西安市黑河引水工程的主要组成部分,水源来自城市西安市西南郊的黑河,黑河大坝在周至县,坝高110米,库容2亿立方米,原水输水管渠长达89 km。工程分两期建设。一期工程水厂原水来自黑河,水源没有调节功能,暴雨季节水质浑浊;二期工程黑河建库,原水经水库自然沉淀,水质常年变清。根据一、二期原水水质不同的特点,一期工程采用混凝、沉淀、过滤为主的水处理工艺,二期工程改用直接过滤的工艺,设计中有意将一期工程中的沉淀池尺寸与滤池相同,二期工程只需对一期作简单的改造,就可满足二期工艺要求,在不增加水厂占地的前提下,使水厂规模由一期的60万m3/d增加到二期的80万m3/d,并将一、二期工程有机地结合起来,体现了新颖、创新的设计思路。当时为了解决西安市饮水问题,1987年开始筹建到1990年结束,占地225亩,全厂有4个生产系列。现建成的一期工程水厂日供水能力60万m3/d。曲江水厂经10年运行,平均处理水量为45万m3/d,最高处理水量为60万m3/d,进厂水浊度一般在100 NTU以下,最高达20000 NTU,处理水浊度一般保持在1~2 NTU以下,细菌总数经常为零,大肠杆菌未能检出,pH 6.5~8.0,达到并超过国家与行业标准。总用地203亩,设计水处理成本0.06元/m3,实际单位水耗电8 kWh/km3,总建筑面积12840 m2,绿化面积占全厂面积40%。

5.3处理工艺流程

图5工艺流程图

5.3.1原水初步处理

黑河大坝的水经过26公里的暗渠后以后,到达曲江水厂,两条输水管道进入水厂。里边有一个流量计井,原水取样,取样的流量和一些理化的指标。前加氯去除水中的藻类,从地下上翻,窗口流出来的水是回闸水。国家要求零排放指标,水厂的水处理工艺产生的泥水、排泥阀,还有自动反冲洗的污水都不

要往外排,建立一个回用水车间,把污水收集在一起,然后把泥水分离,清夜回收,泥水酿成泥饼运出车间。经过一个液位计,他有两根高位和低位液位计,用它来控制入水口的液位,如果液位达到一定的高度,在上游或厂外控制水量,不让过多的水进入水厂,因为水厂要控制水量,每个生产系列处理的能力是有限的,不能过高。

5.3.2混合区

第一道工序是格栅间,格栅间的作用就是为了去除水中大的漂浮物(例如鱼、树叶等)。一个格栅间控制两个系列的水,通过两个管道进入两个生产系列。旁边的建筑物是加药间,通过计量泵的测量,来控制投放的药量和比例,主要是混凝剂(碱式氯化铝铁)和助凝剂的量。通过计量泵打入管道上,整个过程都是计算机操控。加入药的水经过机械搅拌混合池,将药水充分、快速的混合。以利于混凝剂快速的水解、聚合、颗粒脱稳并有助于布朗运动进行异向絮凝。因此混合快速剧烈,通常在10~30s内完成至多不超过2min完成搅拌器采用浆叶搅拌,搅拌不能过于剧烈,否则会使整个水流与浆板共同旋转,水流紊流不足,影响混合效果。

5.3.3反应区

反应区由两部分组成,一是快速机械搅拌反应区,另一部分为慢速推流式反应区。预混凝的原水引入快速反应区底板中央,在该区设快速搅拌器,反应区主要依靠机械搅拌或水力搅拌促使颗粒碰撞凝聚,向絮凝阶段,该区以机械搅拌为主。通过涡轮搅拌使聚合物和水充分混合并提供聚合电解质所需的能量更有利于反应的进行,同时通过浓缩污泥(主要来自污泥浓缩区)的外部在循环系统使混合反应池中悬浮絮状物的浓度保持在最佳状态,以此来确保悬浮物的沉淀方式。最佳的沉淀方式为成层沉淀。然后进入推流式反应池慢速推流式反应池的其作用通过慢速输送水流,使混凝反应进行的更加完全,并使矾花颗粒不断的增大,即可获得高密度、均质的矾花, 使得沉淀区速度加快。

5.3.4斜管沉淀区

由于矾花从预沉区进入澄清区速度缓慢,矾花不会破坏或产生漩涡,使得大量的矾花在该区沉淀。矾花在澄清池的下部汇集成污泥并浓缩,逆流式斜管将剩余矾花沉淀。澄清水通过集水槽回收后进入V型滤池,运行情况表明澄清水浊度在10NTU左右(冬季一般在2个NTU左右)。经沉淀的矾花形成活性污泥具有相当的接触絮凝活性, 因此采用污泥循环系统使活性污泥进行充分利用, 同时又可以增加低温低浊水的絮凝中心,提高处理效率。污泥层分两层: 上层排泥斗上部为再循环污泥浓缩区, 污泥在该区间停留时间为几小时然后排入污泥斗内,在特殊情况下,比如水负荷不同或水流速不同可调整再循环区高度,以便适应实际的运行情况。循环区污泥由污泥循环泵打出, 循环至反应池入口处;下层产生大量浓缩污泥,污泥浓度一般大于20g/l,

通过中心悬挂式刮泥机将沉积的泥刮入泥槽,由排泥泵抽至排污管网。综上所述高密澄清池是即混合、反应和分离为一体的综合性工艺构筑物, 各部分相互牵制, 相互关联, 相互影响, 对运行的参数,自动化控制方面要求非常高,必须经过运行积累相当的经验和数据, 才能达到最合理的运行效果。

5.3.5 V型滤池

V型滤池底下是石英砂,水从下往上走,通过石英砂拦截水中剩余的矾花。这种水位控制能够对每一个细小的流量变化自动调节, 实现滤池的等水头过滤。V型滤池采用反冲洗,自动反冲洗分三个过程,首先水放下去冲洗,然后用气把滤料补起来,在里面通过震动清洗石头,汽水同时进去。最后,用水冲起干净。整个滤层在深度方向粒径比较均匀, 不会发生水力分级各,整个滤层的含污能力强,过滤周期长,冲洗水量较小,自动化程度高,运行可靠。

5.3.6清水库

进入水库前,进行最后一项加药就是后加氯。在本厂有两处加药点, 一是滤前预氯化, 二是氯后加氯消毒。经过后加氯的水进入水库,曲江水厂的水库长105米,宽45米,水库的水低于1米,停止向外供水,要保证出现紧急状况的储备水(例如火灾)。这就是曲江水厂的处理全部工艺流程。

6 西安市南郊水厂实习报告

6.1水厂概况

南郊水厂位于曲江新区,占地206亩,总投资2.86亿元人民币。设计进水能力50万立方米,生产废水处理规模每日3万立方米,承担着西安市近40%的供水任务,水源为发源于秦岭的黑河水库,水量充沛,水质均匀。自运行以来,出水水质稳定,达到了国际先进水平。在设计过程中,充分利用水源高于水厂60多米,水厂高于市区40多米的特点,将原水自秦岭北侧利于重力自流到城市官网中。整个供水利用重力势能,能耗小,节约能源,而且供水稳定。在设计过程中,充分利用雨季含沙量大,平时浊度较低,冬季低温低浊的特点,在常规处理基础上,增设沉砂池,强化混合絮凝,提高沉淀效率,改善过滤效果等措施。

6.2工艺流程

进水口——格栅沉砂池——机械搅拌池——搅拌混合池——竖流式波形反应池——平流加侧向流波形沉淀池——气水反冲洗滤池——清水池——加氯投药间——市政官网

6.3实习内容

今天我们在实习老师的带领下参观了西安市南郊水厂,刚一进入水厂,我感到这个水厂很美,像一个花园一般,与别的水厂不同,它是由西安市自来水总公司和香港、德国公司合作投资建设。原水引自黑河水库,设计规模为50×104立方米每天,工程投资约2.8亿元人民币,2002年建成投产,本工程获2004年度中国建筑工程总公司科学技术三等奖。

根据冬季低温低浊,夏季短期高浊度水的原水水质,水处理采用预加氯氧化,串级机械混合,竖流波形板絮凝,平流式加侧向流波形板斜板沉淀池,改进型气水反冲洗“V”型滤池,液氯消毒的工艺流程技术先进、流程合理,占地小、效率高,出水水质好,串级机械混合可随水量的变化调节混合强度,保证混合效果最佳,竖流波形板絮凝池占地小,对水量变化不敏感,絮凝效果好,在国内首次采用了平流加波形斜板沉淀池,对原水水质变化既具有较高的缓冲能力,又有处理低温低浊水的特点,沉淀时间较常规平流沉淀池缩短了三分之一。采用改进型气水反冲洗“V”型滤池,截污能力强,反冲洗效果好,出水水质优于其他滤池,节水、节电效果明显,水厂设有生产废水处理系统,在国内大型水厂中率先实现了生产废水零排放,可节约水资源和增加供水收入,并且保证水厂的生产废水不会对周围的环境产生二次污染。

先说说工艺流程吧,先是原水的初步处理。黑河大坝的水经过暗渠后到达南郊水厂的两条输水管道而进入厂里,旁边还有一个流量计井,原水就在这里取样,来测算一些理化指标,前加氯是用来去除水中的藻类,,原来蓝色管子代表气态氯,而绿色管道代表液态氯,我们看到从地上出来的水,问老师才知道原来那是回闸水,按照国家要求,零排放指标的水厂的水处理工艺产生的泥水,排泥阀,还有自动反冲洗的污水都不能往外排,要建立一个回用水车间,把污水收集在一起然后泥水分离清液回收泥水酿成泥饼运出车间,经过一个液位计,有两根高位和低位液位计,用它来控制水量,不让过多的水进入水厂。因为水厂要控制水量,每个生产系列处理的水量是有限的。

接着原水便在初步处理后来到了混合区间,第一道工序是格栅间。格栅间的作用是为了去删除水中的大的漂浮物如鱼、树叶等。一个格栅间控制两个系列的水,通过管道进入两个生产系列,旁边的建筑物是加药间。加药间是通过计量泵的测量来控制加药量的,主要的混凝剂是碱式氯化铝和一些助凝剂。首先通过计量泵打入管道上整个过程都是由计算机操控的,加药的水在机械搅拌混合池将药水充分快速的混合,谁在这里停留的时间不超过2分钟,搅拌器采用桨叶搅拌,搅拌不能过于剧烈否则会使整个水流与桨板共同旋转,水流紊流不足影响混合效果。

混合之后的水便来到反应区,反应区由两部分组成,一是快速机械搅拌反应,另一部分为慢速推流式反应区,预混凝的原水引入快速反应区,地板中央在该区设快速搅拌器,反应区主要依靠机械搅拌或水力搅拌,促使颗粒碰撞凝聚向絮凝阶段,该区以机械搅拌为主,通过涡轮搅拌使聚合物和水充分混合,

并提供聚合电解质所需的能量,更有利于反应的进行,同时通过浓缩池污泥的浓度保持在最佳状态,最佳的沉淀方式为成层沉淀,然后进入推流式反应器,慢速推流式反应池的作用是通过慢速输送水流使混凝反应进行得更加完全并使矾花颗粒不断的增大即可获得高密度、均质的矾花,使得沉淀区速递加快,由于矾花从预沉区进入澄清区速度缓慢,矾花不会破坏或产生涡旋使得大量的矾花在该区沉淀,矾花在澄清池的下部汇集成污泥并浓缩,逆流式斜管沉淀池的斜管将剩余矾花沉淀,澄清水通过集水槽回收后进入V型滤池,运行情况表明澄清水浊度在10NTU左右,经沉淀的矾花形成活性污泥具有相当的接触絮凝活性,因此采用污泥循环系统是活性污泥进行充分利用,同时又可增加低温低浊水的絮凝中心,提高处理效率,污泥层分层,上层排泥斗上部为再循环污泥浓缩区,污泥在该区停留时间为几小时然后排入污泥斗内,在特殊情况下,比如水负荷不同或水流速不同可调整在循环高度以便适应实际的运营情况,循环区污泥由循环泵打出,循环至反应池入口处下层产生大量浓缩污泥,污泥浓度一般大于20g/L,通过中心悬挂式刮泥机将沉积的泥刮入泥槽,由排泥泵抽至排泥管网,在这些技术的基础上,还必须要加入实际经验才能使工厂正常有序的运行。

V型滤池底下是石英砂,水从下往上走过石英砂拦截水中剩余的矾花,这种水位控制能够对每一个细小的流量变化自动调节,实现滤池的等水头过滤,V 型滤池实行反冲洗,自动反冲洗分三个过程,首先水放下去冲洗,然后用气把滤料补起来,在里面通过振动冲洗,然后是气水同时冲洗,最后再用水冲洗干净,整个滤层在深度方向粒径比较均匀,不会发生水力分级,各个滤层的含污能力强过滤池周期长期冲洗水量较小自动化程度的高度运行。

进入水库的最后一站就是加药,即所谓的后加氯,在南郊水厂有两处加药点,一是滤前预氧化,二是滤后加氯消毒,经过后加氯的水进入水库,南郊水厂的水库长105米,宽45米,水库的水低于一米就会停止向外供水以保证出现紧急状况的储备水,例如火灾。

7 某高层住宅楼建筑给水排水工程设计实例

7.1 工程概况

此建筑为住宅楼,共有23层,分为地下1层和地上22层,为高地跨建筑,西侧有22层,住4户;东侧有12层,住1户。-1~12层有两个楼梯,13~22层有1个楼梯。室外地坪相对标高为-0.60。

7.2 各系统设计说明

7.2.1 给水系统

1.应尽量利用城市市政给水管网的水压直接供水。当市政给水管网的水量、水压不足,不能满足整个建筑或建筑小区用水要求时,则建筑物的下层或地势较低的建筑,应尽量利用外部市政给水管网水压直接供水,上层或地势较高的建筑,应集中设置贮水调节设施和加压装置供水。

当建筑高度不超过100m的建筑物,生活给水系统宜采用垂直分区并联给水或分区减压的供水方式。建筑高度超过100m的建筑物,宜采用垂直串联供水方式。

本方案采用水泵并联分区供水方式,此方式适用于各种类型的民用建筑,而此方案各部分分区分别设置水泵,各分区水泵采用并联方式供水,根据水泵出水量或水压,调节水泵转速或运行台数。

2.建筑物内的生活给水系统一般应和消防供水系统分设。对于低层或多层建筑物,当室外给水管网能满足压力、流量要求时,可合用一个系统,但必须做到不污染生活用水。

本方案消防供水系统与生活给水系统分开设置。

3.建筑物内不同使用性质或计费的给水系统,应在引人管后分成各自独立的给水管网,并分表计量。

本方案采用独立的水表计量,以确保计费准确。

4.管道布置和敷设应满足以下几点要求:

1)满足最佳水力条件:管道布置应靠近大用水户使供水干管短而直,必要时布置成环状供水。

2)满足维修及美观要求:室外管道应尽量敷设在人行道下或绿地下从建筑物向道路由浅至深顺序安排,室内管道尽量沿墙、梁、柱直线敷设,对美观要求高的建筑物管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。

3)保证使用及生产安全:管道布置不得妨碍生产操作、交通运输,避开有燃烧、爆炸或腐蚀性的物品,不允许断水的用水点应考虑从环状管网的2个不同方向引人两个进水口。

4)保护管道不受破坏:埋地管应避开易受重物压坏处,管道必须穿越墙基础、设备基础或其他构筑时,应与有关专业协商处理。

5)不影响建筑的使用和美观,管道宜沿墙、梁、柱布置,但不能有碍于生活、工作、通行,一般可设置在管井、吊顶内或墙角边。

6)管道宜布置在用水设备、器具较集中处,方便维护管理及检修。

7)室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水。不允许间断供水的建筑和设备,应采取环状管网或贯通枝状双向供水。

本方案采用枝状管网,下行上给式单向供水。下行上给式的优点是明装时便于安装维修,缺点是与上行下给式布置相比较为最高层配水点流出水头较低,

埋地管道检修不便,立管设计应注意适当放大立管管径。

管道尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,使管路简便,减少工程量。低区供水采用直接给水与水泵给水相结合的方式,确保供水安全;高区给水则完全采用水泵给水。

5.给水管道不得布置在建筑物的下列房间或部位:

1)不得穿越变、配电间、电梯机房,一般不宜穿越卧室、书房及贮藏间。

2)不得穿过大、小便槽(给水立管距大、小便槽端部不得小于0.5m。

3)不宜穿越橱窗、壁柜,如不可避免时,应采取隔离和防护措施。

给水管并未穿过配电间,以防管道渗漏引起电气短路;管道按需要布置,未穿过卧室,书房及贮藏间;绕过了大、小便槽,确保管道安全。

6.生活给水分区,根据建筑物高度,使用性质及功能分为高、低二个区。高区为二十二层~十二层;低区为十一层~一层。

7.2.2 消火栓系统

1.按照我国《建筑设计防火规范》GB 50016-2006的规定,超过七层的住宅应设置室内消火栓系统。

2.本方案采用由室外给水管网直接供水的消防给水方式,因为室外给水管网提供的水量和水压在任何时候均能满足室内消火栓给水系统所学的水量、水压要求。消防管道单独设置,可以避免消防管道中由于滞留过久而腐化的水,对生活(或生产)管网供水产生污染。

3.室内消防竖管管径不应小于DN100。当室内消火栓个数多于10个且消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道应布置成环状,且至少应有两条进水管与室外管道或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设置两根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。

本方案室内消防竖管管径为DN150,不小于DN100;室内消防给水管道有两条进水管,分别与室外给水管道与水泵接合器相连接。室外给水管道与水泵接合器管道都设有橡塑保温材料,起到管道保温的作用。消火栓给水管网与自动喷水灭火管网分开设置。

4.消火栓给水管网与自动喷水灭火管网分开设置。若布置有困难时,可共用给水干管,在自动喷水灭火系统报警阀后不允许设消火栓。

5.室内消火栓栓口距地面高度宜为0. 7~1. 0m,同一建筑的高度宜一致,其出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。对在大空间场所消火栓安装位置确有困难时,经与当地消防监督机构协商,可设置在便于消防队员使用的合适地点。

本方案消火栓栓口距离地面0.7m,出水方向与墙面成90°。

6.住宅和整体设有自动喷水灭火系统的建筑物,室内消火栓设在楼梯间或楼梯间休息平台。

7.高层建筑的消火栓的间距不大于30m。

8.设室外地下式自喷水泵接合器二套

9.建筑东侧楼层竖向成环,采用双阀双出口消火栓,在楼顶层设有蝶阀。

建筑西侧楼层亦为竖向成环,采用单栓消火栓,顶楼设有压力表及冬季放空管。

7.2.3 排水系统

1.排水立管检查口安装高度为距地面1.0m。

2.当城市有污水处理厂时,生活废水与粪便污水宜采用合流制排出。但厨房废水应单独排出。

在居住建筑物和公共建筑物内,生活污水管道和消防排水、机房排水、厨房排水以及雨水管道一般均单独设置。生活污水不得和雨水合流排出,其他非生活排水除消防排水外,宜排人室外生活排水管道。

故本方案排水系统采用省活废水与粪便污水合流排放,而雨污分流排放的方式,以求更好的回收价值和处理效果;由于立管中压力从小到大增加,零压点靠近立管底部,最大负压发生在排水横支管下部,故一楼采用底层单排的方式来避免压力过大。

3.建筑物内排水管布置应符合下列要求:

(1)自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转弯应最少。.

(2)排水立管宜设在排水量最大、靠近最脏、杂质最多的排水点处。立管尽量不转弯。

(3)排水管道明敷或暗敷布置应根据建筑物的性质、使用要求和建筑平面布局确定。一般宜地下埋设或在地面上、楼板下明设,如建筑或工艺有特殊要求时,可在管槽、管道井、管窿、管沟或吊顶内暗设,但应便于安装和检修。在气温较高、全年不结冻的地区,可沿建筑物外墙敷设。.

(4)塑料排水管道布置应远离热源。如不能避免,并导致管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施,如采用轻质隔热材料保护。立管与家用灶具边缘净距不得小于0.4m。

(5)塑料排水管道应避免布置在易受机械撞击处。如不能避免时,应采取设金属套管、做管并或管窿、加防护遮挡等保护措施。

(6)塑料排水管道应根据环境温度变化、管道布置位置及管道接口形式等考虑是否设置伸缩节,但埋地或埋设于墙体、混凝土柱体内的管道不应设置伸缩节。

(7)塑料排水管道穿越楼层防火墙或管井时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。

(8)排水管道的连接应符合下列要求:

1)卫生器具排水管与排水管连接时,可采用90°斜三通。

2)排水管道的横支管与排水横管的水平连接宜采用45°斜三通或45°斜四通。

3)排水管道的横管与立管的连接,宜采用45°斜三通或45°斜四通和顺水三通或顺水四通。

4)排水横管作90°水平转弯时,宜采用两个45°弯头或大转弯半径90°弯头。

5)排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头,当出户管需放大管径时,宜在立管底部用异径管放大后接弯头,且异径管宜用偏心异径管。偏心侧宜在转弯的内圆一侧。

6)排水支管接人横干管、立管接人横干管时,应在横干管管顶或其两侧45°范围内接入。

7)排水管应避免轴线偏置,当受条件限制时,宜用乙字管或两个45°弯头。

(9)排水竖支管接人横干管竖直转向管段时,连接点应在转弯处以下,且垂直距离不得小于0.6m。

(10)横干管转成垂直管时,转向处宜采用45°斜三通或90°斜三通,其顶部接出通气管应接人就近的通气立管,通气管管径宜比横千管管径小一至两档。

(11)水平横干管需变径时,宜采用偏心异径管,管顶平接。

本方案排水立管靠近外墙及排水量最大,排水杂质多的排水点,减少埋地横干管的长度,尽量少转弯;厨房和卫生间分别设置排水立管,汇集到最近的排水管;排水管道没有穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙;排气系统采用双立管通气,由一根排水立管和一根通气立管组成。

7.2.4 屋面雨水系统

1.我国传统的屋面雨水系统分为外排水系统、内排水系统和混合式排水系统,选用时应根据生产性质、使用要求、建筑形式、结构特点及气候条件进行选择。

本方案建筑采用雨水内排水系统,竖管管径多为DN100,有1根为DN75管径,雨水汇流于地下室通过潜污泵排走。

2.雨水管道应采用钢管、不锈钢管、承压塑料管等,其管材和接口的工作压力应大于建筑物高度产生的静水压,且应能承受0. 09 MPa负压。

本方案中雨排水管采用焊接钢管,焊接连成。

3.屋面无溢流措施时,雨水立管不应少于2根。

本方案中,雨水立管设立了4根,防止雨水溢流。

4.建筑高低跨的悬吊管,宜单独设置各自的立管。

本方案中建筑东侧楼层数为12层,西侧楼有22层,两侧楼属高低跨,故西侧楼层设有YL-1,YL-2,YL-4共3根立管,东侧楼单独设有YL-3共1根立管。

5.在民用建筑中,立管常设在楼梯间、管井、走廊或辅助房间内,不得设在居住房间内。

本方案中雨水立管均设在楼梯间走廊和厕所、厨房角落中,均为设在居住

考生回忆版2016年陕西省西安建筑科技大学辅导员笔试真题

2016年陕西省西安建筑科技大学辅导员笔试真题 选择部分 1.公证是法治的生命线 2.高等学校大学生提高思想政治教育的基本原则:6个 3.入学教育是适应性教育,适应性教育包括 4.适应性教育、专业思想教育、爱国爱校教育、文明修养与法纪安全教育、心理健康教育、成才教育。 5.社会主义核心价值观的主要内容 6.高校辅导员誓词内容 7.四有教师指的是什么 8.学生会的相关定义;党委领导的,共青团指导的学生群众组织,自我教育自我管理自我服务。 9.辅导员选聘工作采取组织推荐和公开招聘结合的方式进行填空部分高校辅导员的基本标准:政治强,业务精,纪律严,作风正 10.高等学校教育以培养人才为中心,保证教育教学质量达到国家规定的标准。 11.辅导员是开展大学生思想政治教育的骨干力量,辅导员逾该努力成为学生的人生导师和知心朋友。 12.辅导员归高校学生工作处管理。 简答题 13.根据《进一步加强和推进大学生思想政治教育的意见》辅导员工作的主要任务是什么 14.四个全面是什么 5.突发状况处理 小雯考试作弊,按照校规校纪处理应该需要通知家长并且处分,但是小雯家庭离异,重组家庭本来就不希望她读书,她作弊是因为想拿到奖学金继续读书,作为辅导员你会怎么样处理这样的事件。王欢同学创业小有成就,上大学开始他的生活费和学费都是自己创业得来的,但是最近由于他创业唯有没有按照学校规章制度到校完成课程,学校拟定给予处分。作为辅导员,你如何帮助王欢规划他创业的未来。

16.现象,很多大学生上课的时候变成了手机一族,请以“指手中流失的机会”写一个140字的微博博文。 17.写一份创建文明宿舍的活动策划书 18.写作: 选择把事业做成职业,那就是选择了谋了一份工作,而相反选择把职业做成事业,那会体验到幸福感,请围绕“职业和事业”写一个800字左右的微博文章。

西安建筑科技大学“建筑设计及其理论”专业导师一览表

西安建筑科技大学“建筑设计及其理论”专业导师一览表 注:红色标注为报考热度高和比较高的导师。 曲培青 西北建筑设计院副总建筑师,报考热度很高。学生都是在西北院实习,对快 题要求非常的高。属于西北院的高级别设计人员。 李敏 新导师。一九八三年七月同济大学建筑学专业毕业分配至中国建筑西北设计 研究院工作至今,历任建筑师、高级建筑师,建筑专业组组长、所总建筑师,现任中国建筑西北设计研究院副总建筑师、院医疗建筑设计研究中心主任、总建筑师、第一设计所总建筑师、亚太经合组织(APEC)建筑师,国家一级注册建筑师、教授级高级建筑师、国家注册建筑师管理委员会考试中心专家组副组长、铁道部设计鉴定中心评审专家、西安建筑科技大学硕士研究生导师、九三学社陕西省委委员、省科学技术委员会副主任。曾获中建总公司先进个人、全国注册建筑师管理委员会“优秀专家”等表彰,近年来,多次前往非洲、欧洲、日本、韩国、东南亚、美国、加拿大等交流、学习、考察。 李建广 新导师。个人简历姓名: 李建广一九六二年生职务: 西北院副总建筑师 职称: 教授级高级建筑师注册: 国家一级注册建筑师学历: 1984 年毕业于南 京工学院建筑学专业获学士学位工作:1984 年8 月至今于中国建筑西北设计研究院工作1998 年担任西北院副总建筑师2、研究方向医疗建筑设计及其理论 3、主要成就。荣誉1994 年获陕西省建设厅优秀共产党员称号。担任社会职务:中国建筑学会建筑防火综合技术委员会委员陕西省消防协会副理事长中国卫 生经济学会医疗卫生建筑专业委员会委员曾任中国建筑学会体育建筑专业委员会委员。个人代表作品:第四军医大学门急诊大楼省优一等奖延安大学附属 医院门诊综合楼榆林市第二医院迁建工程西安交通大学第二医院综合医疗楼 西安邮政重件处理中心省优一等奖西安软件园省优二等奖中国建筑西北院 科教中心省优三等奖西安新世纪大厦中建总公司二等奖莆田体育馆中建总 公司二等奖西北航空中心中建总公司三等奖五七0 二厂飞机喷漆厂房中建 总公司二等奖

2019年西安建筑科技大学教师招聘考试试题及答案

2019年西安建筑科技大学教师招聘考试试题及答案说明:本题库收集历年及近期考试真题,全方位的整理归纳备考之用。 注意事项: 1、答题前,考试务必将自己的姓名,准考证号用黑色签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置。 2、监考人员宣布考试结束时,你应立即停止作答。将题本、答题卡和草稿纸都翻过来留在桌上,待监考人员确认数量无误、允许离开后方可离开。 3、特别提醒您注意,所有题目一律在答题卡指定位置答题。未按要求作答的,不得分。 一、选择题(在下列每题四个选项中选择符合题意的,将其选出并把它的标号写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。) 1、大学生的职业生涯规划最主要的两大目标包括职业生涯的发展和()。A、职业生涯的决定 B、帮助学生自我了解 C、获取有关工作的知识 D、整合有关自我和职业的知识 【答案】A 2、高校素质教育中,思想道德素质是()。A、核心和关键 B、基本条件 C、方向和灵魂 D、基础 【答案】C 3、高等学校实行教师资格制度。以下学历中不能取得教师资格的是()。A、研究生毕业 B、大学本科毕业 C、大学专科毕业 D、双学士学位 【答案】C 4、“以小人之心度君子之腹”是以下哪种心理防御机制的表现()。A、压抑作用 B、退化作用 C、合理化作用 D、投射作用 【答案】D 5、教育心理学的诞生之年是()。 A、1903年 B、1913年 C、1924年

D、1934年 【答案】A 6、某大学生既想自主创业,但同时又不想耽误学习,这属于动机冲突中的()。A、趋避冲突 B、双趋冲突 C、双避冲突 D、双重趋避冲突 【答案】B 7、“理想和未来”是人生哪个阶段的重要特征()。 A、童年期 B、少年期 C、青年期 D、成年期 【答案】C 8、对单一研究对象的某个或某些方面进行广泛深入研究的方法是()。 A、个案法 B、调查法 C、测验法 D、观察法 【答案】A 9、除了成文法之外,还有什么法律?()。A、宪法 B、司法 C、习惯法 D、宗法 【答案】C 10、教学最重要的目标是促进(),使学生将获得知识、技能和行为方式有效用于新问题的解决。 A、理解 B、操作 C、形成表征 D、学习的迁移 【答案】D 11、侵犯行为可以分为工具性侵犯和()。A、行为性侵犯 B、意图性侵犯 C、动机性侵犯

西安建筑科技大学简介

西安建筑科技大学简介 西安建筑科技大学坐落于历史文化名城西安。学校办学历史源远流长,是公认的中国最具影响力的土木建筑类院校之一及原冶金部重点大学。经过并校50余年来几代人不懈拼搏,学校现已发展成为一所在国内外享有较高声誉的,以土木、建筑、环境、材料学科为特色,工程学科为主体,兼有文、理、经、管、艺、法等学科的多科性大学。学校研究生教育肇始于1956年,是国务院首批批准有权授予博士、硕士和学士学位的单位,是陕西省重点建设的高水平大学和首批批准设立研究生院的高校,在我国的研究生教育事业中一直发挥着重要作用。 学科建设学校学位与研究生教育授权学科覆盖哲学、法学、教育学、理学、工学、管理学和艺术学等7个学科门类,拥有7个一级学科、31个二级学科博士学位授权点,25个一级学科、95个二级学科硕士学位授权点,26个专业学位授权点, 3个国家级重点学科,35个陕西省重点学科, 7个博士后流动站。 导师科研学校现有博士生导师187人,硕士生导师803人,其中,中国工程院院士5人,全国杰出专业技术人才1人,“万人计划”2人,国家杰出/优秀青年科学基金获得者5人,国家教学名师1人,教育部创新团队3个。此外,学校拥有1个国家重点实验室培育基地,1个国家高新技术研究推广中心,21个省部级设置的研究院(所、中心)、实验室,3个甲级设计研究院。学校已承担了一系列国家重大科研专项和重大工程,研发了大量高水平的科研成果。 人才培养学校是“国家建设高水平大学项目”和“中西部高校基础能力建设工程”实施院校,入选教育部首批“卓越工程师教育培养计划”实施学校、全国64所“研究生专业学位教育综合试点单位”、“国家高水平大学公派研究生项目平台和优秀本科生国际交流项目实施院校”,荣获全国50所“工程硕士教育创新院校”。学校现已成为我国培养高层次人才和发展先进科学技术的重要基地,为社会培养了大批创新型学术人才和高水平应用型人才。 对外交流学校高度重视国际学术交流与对外联系,先后与波兰华沙工业大学、意大利

西安建筑科技大学校园网收费标准

西安建筑科技大学校园网收费标准 为了普及推广网络在我校教学、科研及管理中的应用,维护校园网的正常运行及更好地为广大用户提供及时服务,依据中国教育科研网的相关政策及收费规定,参照兄弟院校的相关收费标准,根据我校的实际情况以及每个用户需要负担一定的合理费用的原则,现制订西安建筑科技大学校园网收费标准。 此标准的适用范围是我校所属的机关、院系、研究所等单位,以及居住在我校的教职员工和在校学生。校园网收费的内容和标准如下: 一、固定IP地址收费所有连入校园网的计算机,每月收取10元/IP地址使用费,访问国内信息按每个终端每月收取20元的包月费。访问境外网站按实际流量收费,收取标准为3元/MB。 二、拨号用户收费 1、电讯中心收取以下费用:每个拨号用户交纳100 元的校内电话安装工料费(8字头校内电话),电话座机费每户每月10元。 2、信息网络中心收取计时费:访问境外网站按连通时间收取2元/小时,访问国内网站按连通时间收取1元/小时。 3、使用8220局电话上网的用户,信息网络中心的收费标准同前一项。另外,每个拨号用户需交纳100元的开户费,每月10元的IP地址费。 4、使用8字头校内电话上网的用户,信息网络中心将免收开户费和IP地址费。 三、校园网电子邮件用户每个信箱按100元/年收费,免收国际流量和国内流量费。 四、新入网用户的安装服务可由信息网络中心负责,也可自己安装。校园网上门服务按规定收取服务费,收费标准见附件1。 五、各类上网用户需预交运行费100元(多交不限),凡预交款用完的用户,如不续交,信息网络中心有权停止其上网资格。 六、收费标准从2001年6月1日起执行。 附件1:校园网上门服务收费办法西安建筑科技大学信息网络中心上门服务收费办法随着网络用户的增加及网络的广泛应用,用户在使用中的各种问题及计算机所发生的各种故障不断增加,为了更好地为广大用户提供及时的服务,同时参考国内兄弟院校的服务方法,现决定采取收取年维护费的方式为用户提供有偿服务。 具体如下: 一、家庭用户 1、对新入网用户收取安装调试服务费100元(自己安装则免收)。

西安建筑科技大学-土木毕业设计-五层框架填充墙结构办公楼讲义

办公楼设计 第一章:工程概况 1.1 设计原始资料: 1.1.1建筑地点:西安 1.1.2建筑类型:五层办公楼,框架填充墙结构。 1.1.3安全等级:二级 1.1.4防火等级:二级 1.1.5自然条件:标准冻结深度为1.2m,最大冻结深度为1.5m。 1.1.6工程地质条件:从自然地面向下,依次为人工填土1.5m;粉质黏土3m,e=0.75, ΙL=0.78,地基土承载力特征值为160kPa;粉质黏土5m,e=0.81 ΙL=0.82,载力特征值为140kPa;第二层与第三层土的压缩模量比为3。地表 滞水距自然地面3.5m,无腐蚀性。场地为二类。 1.1.7建筑介绍:建筑面积约5000平方米,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土框架结构, 楼板厚度取120mm,填充墙采用空心砖。 1.2 建筑设计说明: 1.2.1 一些主要建筑的做法: 1.屋面:30厚细石混凝土保护层 SBS改性沥青卷材防水 20厚矿渣水泥找平层 80厚苯板保温层 120厚钢筋混凝土板 V型轻钢龙骨吊顶 (二层9mm纸面石膏板、有厚50mm的岩棉板保温层) 2. 1-4层楼面: 木块地面(加防腐油膏铺砌厚76mm) 120厚钢筋混凝土板 V型轻钢龙骨吊顶

3.墙体: 外墙采用240mm黏土空心砖,370厚,外墙包柱120mm,外墙面贴面瓷砖,内墙为20mm抹灰,1:3水泥砂浆底,外墙涂料。内墙采用240mm黏土空心砖,1:25水泥砂浆打底,两侧均采用20mm厚抹灰。 4厕所(从上到下):瓷砖面砖 20厚1:3水泥砂浆找平层 30厚细石混泥土 SBS改性沥青卷材防水 冷底子油一道 20mm厚水泥砂浆找平 100厚现浇钢筋混凝土板 抹灰15mm 5基础:采用钢筋混凝土柱下独立基础。基础埋深1.5m。 1.3 .结构设计说明及结构体系描述: 框架结构是多高层建筑中常采用一种主要的结构形式。框架结构是由梁,柱,节点及基础组成的一种结构形式。框架结构按照结构布置的不同,主要分为横向框架承重,纵向框架承重及双向承重三种方案。横向框架承重方案中,竖向荷载主要由横向框架承担,楼板为预制时应沿横向布置,楼板为现浇时一般设次梁将荷载传至横向框架。横向框架还要承受横向的水平地震作用。在纵向框架承重方案中,竖向荷载主要由纵向框架承担,预制楼板布置方式和次梁设置方向与横向承重框架相反。双向承重方案纵横向均为主要受力方向。 本工程为多层钢筋混凝土框架填充墙结构,采用双向框架承重,梁、柱、基础、楼板均为现浇。结构体系确定后,结构总体布置密切结合建筑设计进行,使建筑物具有良好的造型和合理明确的传力路径。 1.4 材料: 梁柱混凝土采用C30,钢筋主筋采用HRB335级钢筋;板、箍筋采用HPB235级钢筋;墙体采用MU10空心砖,砌筑砂浆采用M5混合砂浆。 1.5 主要参数及结构计算方法: 1、结构计算方法:

西安建筑科技大学土木工程学院《高层建筑结构设计》教学大纲 - 西安

“高层建筑结构设计”课程教学大纲 英文名称:Design of tall building structures 课程编号:402403 课程类型:选修课 学时:34 学分:2 适应对象:土木工程专业本科学生 先修课程:工程力学、钢筋混凝土结构、钢结构、施工技术、工程结构抗震等 建议教材及参考书: 《钢筋混凝土结构设计》梁兴文、史庆轩编科学技术文献出版社 1999年 《高层建筑结构设计》史庆轩,梁兴文编著科学出版社 2006年 一、课程的性质、目的和任务 本课程为土木工程专业的一门限选专业课。课程的目的及任务是学习多层及高层建筑结构设计的基本方法。主要要求是:了解多、高层建筑结构的结构体系及各种体系的特点与应用范围;熟练掌握风荷载及地震作用的计算方法;掌握框架结构、剪力墙结构、框剪结构三种基本结构的内力及位移计算方法,理解这三种结构内力分布及侧移变形的特点及规律;学会这三种体系包含的框架及剪力墙构件的配筋计算方法及构造要求。通过本课程学习,掌握多、高层钢筋混凝土结构的抗震设计原理及方法;初步掌握国内主流多、高层建筑结构计算机辅助设计软件的使用方法及特点。能区别非抗震及抗震设计的不同要求。对筒体结构、钢与混凝土组合结构的内力分布、计算特点、结构设计有初步认识。 二、课程教学内容及要求 第一章绪论 内容: 1.高层建筑的特点; 2.高层建筑结构的发展概况; 3.本课程的教学内容与要求。 基本要求:通过本章的学习,应当使学生关于水平力对于结构内力、变形及对于结构设计的影响有一个深刻的认识,对于高层建筑的发展概况应有一个概括性的了解。 重点:高层建筑的设计特点。 第二章高层建筑结构体系与结构布置 内容: 1.高层建筑的结构体系和选型; 2.结构布置的基本原则与实例; 3.楼盖结构布置; 4.基础结构布置。 基本要求:熟悉高层建筑的基本结构体系,了解不同体系的优缺点及适用范围,会进行结构体系的选择;了解结构总体布置的原则及需要考虑的问题;了解高层建筑中变形缝的处理特点;了解楼盖及地基基础方案选型。 重点:高层建筑的结构选型与结构布置。 难点:在多层房屋的设计中,抵御竖向荷载,是结构设计所面对的主要问题。在高层房

【西安建筑科技大学建筑学导师大全】

西安建筑科技大学建筑学导师大全 一:最热门,最难考,最著名的导师(排名不分先后,编号为了方便看) 1,赵元超 设计院导师中最著名的导师。 中国建筑西北设计研究院总建筑师 张锦秋大弟子。 设计多为省级,市级公建,政府项目。 在西北院有自己的事务所,他的学生研二在他所里实习。 一般他的研究生大部分是保研的和萃英计划学生,通过正常考研能上的每年能有一两个。代表作品:陕西省图书馆,陕西省自然博物馆,西安市行政中心 担任职务 ①、中国建筑学术委员会委员 ②、中国建筑学会建筑理论与创作分会副主任 ③、建设部《新建筑、新技术、新材料》编委 ④、陕西省建筑师分会理事长 作品: 杨凌国际会展中心2002年全国优秀工程勘察设计银质奖 2002年建设部优秀工程设计二等奖 2002年陕西省优秀工程设计一等奖 陕西省图书馆2003年陕西省优秀工程设计一等奖 2003年建设部优秀工程设计二等奖 2004年国家铜奖 陕西省自然博物馆2003年中建总公司优秀方案设计一等奖 西安交大科技园2003年中建总公司优秀方案设计二等奖 西安国际展览中心2003年度中建总公司优秀项目 2000年中建总公司优秀方案设计一等奖 西安咸阳国际机场航站楼2005陕西省一等奖 2003年中建总公司科技进步三等奖 陕西省妇女儿童培训活动中心1996年中建总公司优秀方案设计二等奖 2008年西安市行政中心总设计师 2,刘克成 刘老师喜欢有个性有想法的优秀学生。和赵总一样,一般他的研究生大部分是保研的和萃英计划学生,通过正常考研能上的每年仅有极少。 建大校内最著名的导师。2012年入选中国当代百名建筑师。 西安建筑科技大学建筑学院教授,博导,院长。陕西省古迹遗址保护工程技术研究中心主任,国际建筑师协会亚澳区建筑遗产工作组主任。中国当代著名建筑师,中国建筑学会资深会员。主要从事文化遗产保护、博物馆建筑设计。刘克成教授为我国建筑设计和城市规划领域的后起之秀,在文化遗产保护、历史文化名城保护、大遗址保护和遗址博物馆设计等方面进行了一系列卓有成效的工作,在国内形成了较为广泛地影响,是我国在该领域杰出的学术带头人之一。代表作品:大唐西市博物馆、汉阳陵博物馆设计、贾平凹文学艺术馆,钟楼世纪金花下沉广场里面的星巴克咖啡馆。

西安建筑科技大学高层建筑结构设计第一章重点梳理

高层建筑结构设计 1、学习本门课程的重要性 1) 一门主要专业课之一; 2)与先修课程密切联系; 3)与毕业设计和毕业后从事专业工作密切相关; 4)培养实践能力和创新精神。 2、本门课程的主要内容 1)绪论2)结构体系和结构布置 3)荷载和设计方法4)剪力墙结构分析与设计 5)框-剪结构分析与设计6)筒体结构分析与设计 3、学习本门课程中可能出现的几个矛盾? 1)课时少与课程内容较多(抓住内容主线、重点突出) 2)推导多、公式多(掌握思路、理解推导原理) 第1章 绪论 1.1 概 述 问题:高层建筑的定义? 通常以建筑的高度和层数两个指标来判定,但目前还没有一个统一的划分标准。 1)国外: 美国规定:高度22~25m以上或7层以上建筑为高层建筑; 英国规定:24.3m以上的建筑; 日本规定:8层以上或高度超过31m的建筑。 2)我国: 《高层民用建筑设计规范》GB50045-95 规定:≥10层的居住建筑或≥24m的公共建筑。 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002):≥10层或≥28m;(本课程内容的依据) 3)国际上 1972年国际高层建筑会议将高层建筑分为4类: 第一类:9~16层(最高50米) 第二类:17~25层(最高75米) 第三类:26~40层(最高100米) 第四类:40层以上(高于100米) 注:高层建筑的高度般是指从室外地面至檐口或主要屋面的距离,不包括局部突出屋面的楼电梯间、水箱间、构架等高度。 4)超高层建筑 最初来源于日本,1995年出现英文词条Super-tall building ; 没有明确的分界线和规定,一般泛指某个国家和地区内较高的高层建筑; 通常将高度超过 100m 或层数在 30 层以上的高层建筑称为超高层建筑。

西安建筑科技大学处室文件

西安建筑科技大学处室文件 西建大教字(2010)040号 关于公布2010届本科生 毕业设计(论文)答辩委员会组成成员名单的通知各院(系): 经各院(系)上报,教务处审核,现将我校2010届本科生毕业设计(论文)答辩委员会组成成员名单公布于后,请各专业答辩委员会做好充分准备,组织好2010届毕业设计(论文)答辩工作,保证我校2010届毕业设计(论文)答辩工作圆满完成。 附件:2010届本科生毕业设计(论文)答辩委员会组成成员名单 教务处 二○一○年六月八日

附件: 2010届本科生毕业设计(论文)答辩委员会组成成员名单一、建筑学专业(11人) 主任委员:李志民(教授) 副主任委员:王军(教授) 委员:闫增峰(教授)肖莉(教授)杜高潮(副教授)董芦笛(副教授)李岳岩(副教授)王健麟(副教授) 李昊(副教授)周文霞(副教授)李军环(副教授)二、城市规划专业(11人) 主任委员:黄明华(教授) 副主任委员:周庆华(教授) 委员:张沛(教授)刘克成(教授)任云英(教授)惠劼(副教授)段德罡(副教授)刘晖(教授) 李祥平(副教授)王翠萍(副教授)陈晓键(教授)三、土木工程专业(11人) 主任委员:薛建阳(教授) 副主任委员:李晓文(教授) 委员:马乐为(副教授)李峰(副教授)王先铁(副教授)李青宁(教授)童申家(教授)韩晓雷(教授) 冯志焱(副教授)赵平(教授)杜高潮(副教授)四、交通工程专业(7人) 主任委员:王秋平(教授) 副主任委员:陈大鹏(副教授) 委员:杨秋侠(副教授)邵小东(讲师)李锐(讲师)

李聪颖(讲师)王玉萍(讲师) 五、建筑环境与设备工程专业(11人) 主任委员:李安桂(教授) 副主任委员:刘雄(副教授) 委员:王智伟(教授)南晓红(副教授)梁亚红(副研究员)王怡(教授)刘艳峰(教授)樊越胜(副教授) 郑庆红(副教授)闫秋会(副教授)党义荣(讲师)六、给水排水工程专业(11人) 主任委员:黄廷林(教授) 副主任委员:张建锋(副教授) 委员:段晋明(教授)袁宏林(副教授)高湘(副教授)解岳(副教授)熊家晴(副教授)李志华(副教授) 张荔(副教授)王俊萍(讲师)王东英(讲师)七、环境工程专业(11人) 主任委员:黄学敏(教授) 副主任委员:韩芸(副教授) 委员:袁林江(教授)王磊(教授)杨永哲(教授)党小庆(副教授)郭新超(副教授)王怡(副教授) 卜龙利(副教授)王旭东(副教授)曹利(讲师)八、环境科学专业(11人) 主任委员:石辉(教授) 副主任委员:王晓昌(教授) 委员:张承中(教授)聂麦茜(教授)郭瑞光(教授)金鹏康(副教授)刘立忠(副教授)吴蔓莉(副教授)

西安建筑科技大学优秀实习指导教师个人事迹

西安建筑科技大学优秀实习指导教师个人事迹 王苗冶金工程学院 2015年8月25日至2015年9月10日,我和杨双平、王超老师共同带队,带领冶金工程钢铁冶金1201卓越班学生在陕西省陕钢汉中钢铁有限责任公司进行了生产实习。实习期间,在企业的配合、带队老师的共同协助下,本着认真负责、积极主动、关爱学生的指导理念,本人圆满完成了实习带队任务,获得了实习学生和实习单位的好评。实习期间主要的事迹总结如下: 1...实习前期做好动员及与企业的协调安排 .................——对照实习大纲,参考生产实习的特点,开展实习动员和安全教育,下发实习任务书,罗列了相关参考用书。实习动员后,积极与实习单位及下属分单位如炼铁厂、烧结车间、球团车间、炼钢厂等联系协调,争取到了请每个分单位为参观实习安排了工程师和安全员,制定了详实周密且内容丰富的参观学习计划,在保证安全且不影响厂方工作的前提下,尽量多的安排一线参观学习和与一线生产员工座谈交流。 2...实习中期认真负责,实习安排丰富细致 .................——实习中对学生进行分组跟班,安排每组负责人。每天白班、中班前进行两次简短的实习前教育,每个实习单元布置实习要点和重点关注内容;全程跟队参观,保证每组同学有经验丰富的工程师和安全员带领讲解;晚上分组讨论研习,要求学生对当天参观学习内容进行复习和整理笔记。每个实习单元结束后(烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢),安排学生总结讨论并请企业技术员座谈,对学生在实习过程中遇到的问题进一步答疑解惑。 3...实习中期的突发状况紧急应对 .............——实习期间正值夏秋交替,天气变化和水土不服导致个别学生出现呕吐、发烧,带学生去医院检查并每日询问学生的身体情况,叮嘱学生注意饮食安全和夏季用电用水安全;实习期间偶遇阴雨并伴随暴雨,调整实习计划,和企业协调大雨期间进行室内座谈讨论,天气转好后再执行原定实习计划。 4...实习指导过程中的创新性方法 .............——出于对卓越班学生工程实践能力的强化培养,在实习过程中对学生进行倒班分组,每个岗位安排五名同学,分白班和中班,在保证实习安全的前提下学生轮流跟班倒班,和工人师傅同时上下班,体验一线生产并强化熟悉生产流程。 5...关于科学实习指导方法的摸索和实践 ................——由于冶金专业的特点,实习过程面对的是高温、高压的反应器和大型设备,不安全因素众多且实习条件相对艰苦,所以在实习过程中对学生不断进行安全教育以及专业责任感和前途使命感的灌输和教育是非常重要的。鉴于此点感受,我在实习中通过和学生进行口头交流、讲座讨论的形式,对学生进行安全教育的同时,介绍国内外类似企业的发展情况和轨迹,给学生积极、正面的教育,增强学生的专业认同感和专业信心。

2016年西安建筑科技大学教师公派出国项目(与国家留学基金委合作)简介【模板】

2016年西安建筑科技大学教师 公派出国项目(与国家留学基金委合作)简介 一、项目共性要求 (一)项目申报时,申请人须提交国外大学或科研机构的邀请函;外语水平达到国家留学基金委资助出国留学外语合格条件有特殊说明的除外;各项目年龄限制均以申请时年龄为准。 1.邀请函应具备的内容 正式邀请函一般应由外方教授/邀请单位签发,并使用邀请单位专用信纸打印。邀请函一般应包含但不限于如下内容(若所申请出国留学项目对国外邀请信有特别要求,应按项目要求准备):(1)基本信息:姓名、国内单位等; (2)留学身份:高级研究学者、访问学者/博士后研究; (3)留学期限:明确到起止时间; (4)留学专业、课题或研究方向; (5)是否符合接受方外语水平要求; (6)资金资助情况; (7)外方负责人签字(含电子签名)与联系方式。 2. 国家留学基金委外语合格条件 高级研究学者、访问学者及博士后类别申请人,外语水平需达到以下条件之一: (1)参加“全国外语水平考试 (WSK)”并达到合格标准。各语种要求如下:

- 英语(PETS5):笔试总分55分(含)以上,其中听力部分18分(含)以上,口试总分3分(含)以上; - 德语(NTD):笔试总分65分(含)以上; - 法语(TNF):笔试总分60分(含)以上; - 日语(NNS)/俄语(ТЛРЯ):笔试总分60分(含)以上,其中口试总分3分(含)以上。 (2)外语专业本科(含)以上毕业(专业语种应与留学目的国使用的语种一致)。 (3)近十年内曾在同一语种国家或地区连续留学8个月(含)以上,或连续工作12个月(含)以上,或曾以国家公派高级研究学者身份留学3个月(含)以上。 (4)曾在教育部指定出国留学人员培训部参加相应语种培训并获结业证书。各语种要求如下: - 英语:高级班结业证书; - 德语、法语、日语、俄语、西班牙语、意大利语:中级班结业证书。 (5)参加雅思、托福、德语、法语、西班牙语、意大利语、日语、韩语水平考试,成绩达到以下标准: 雅思(学术类)6.5分、托福网考95分; 德语、法语、西班牙语、意大利语达到欧洲统一语言参考框架(CECRL)B2级; 日语达到日本语能力测试(JLPT)三级(N3); 韩语达到TOPIK3级。 (6)赴英语、德语、法语、日语、俄语、西班牙语、意大利语以

西安建筑科技大学教学楼建筑设计说明书

西安建筑科技大学成教教学楼 建筑设计说明书 一、工程概况 本建筑为西安建筑科技大学教学楼,西安建筑科技大学位于西安市雁塔路中段,教学楼位于该校东北部,北为友谊路,东邻空军医院家属院。 因为隶属西安建筑科技大学的一部分,因此其他行政办公,生活福利建筑,部分教学建筑及设施均可使用学校相应的建筑和设施。本建筑中主要是普通教室,阶梯教室。建筑面积5135m2,7层,总投资500万元。 二、设计原始资料 1.冬季采暖室外空气计算温度6℃,夏季通风室外空气计算温度30℃。 2.室内计算温度:卫生间,楼梯间,大厅为16℃,其他均为18℃。 3.全年主导风向为东北风,冬季平均风速为1。9m/s,夏季2.2m/s,基本风压值为W0=0.35kN/m2。 4.年降雨量634mm,日最大降雨量92mm,1小时最大降雨量56mm。 5.最大积雪深度220m,基本雪压S0=0.20kN/m2,土壤最大冻结深度0.45m。 6.抗震设防烈度8度,A2区:T g=0.5s,αmax=0.15。 7.室内地坪标高±0.000,相当于绝对高程418.27m。 8.工程地质勘察由西安建筑科技大学岩土工程研究所完成,自然地面标高418.03m,场地地貌单元属渭河南岩Ⅲ级阶地。地下水属于潜水类型,勘察期间稳定水位深8.5-9.02m,地下水对混凝土无腐蚀性。 场地土层分布具有明显的规律性,从上到下依次为杂填土厚2.0-3.5m,黄土,中等压缩性,厚度较大;古土壤,中等压缩,粉黏土,中等偏低压缩性。黄土层建议地基承载力标准值f k=150kP a。 三、建筑总平面设计 1.总平面设计 总平面图见图 1.1,该建筑耐火等级为二级,四周较空旷,满足防火间

西安建筑科技大学草堂校区概况

西安建筑科技大学草堂校区概况西安建筑科技大学草堂校区位于户县环山路以北,秦岭北麓的户县草堂寺旁,距离校本部约60公里,占地2700亩,目前部分工程仍在施工建设中。 目前,草堂校区大体可分为教学区和生活区两部分,由景观大道相连接。 教学区由十六栋教学楼组成,楼与楼之间都相互连通。在大学生活中,学习依旧占了很大的比重,对于每一位新生来说,看课表是一项技术活,正确的找到教室也是一样技术活。接下来就让学长教教你如何更快的找对教室。 首先要对这些教学楼有一个大致的了解:9#是主教学楼,阶梯教室,配有多媒体设备,可以容纳四个班的学生,我们的大部分课程都是在这里上的;13#是小教室,一楼没有多媒体,可以容纳一到两个班的学生,所以英语课都是在这里上的;10#和11#是制图教室,《工程制图基础》这门课在画大图的时候需要使用这里的教室,如果在非上课时间使用制图教室是需要提前申请的,具体的申请步骤请参照校园生活导航部分;12#,14#和15#均处在连接处,为单独的一间大阶梯教室,可用于听报告会、讲座;16#也是小教室,一楼主要用于上室内体育课;8#和13#的四楼均为机房,13#的主要用于英语听力课,某些课程的上机操作一般安排在8#,这两处机房在非上课期间均对外开放;4#四楼为物理实验教室,1#一楼为化学实验教室。 其次,要对教学楼的分布有大致的了解,才不至于在里面找不到

方向,而且在每层楼的两端和中间处都附有示意。下图中的细线表示过道和楼梯。 生活区共有13栋宿舍楼,食堂,医务室,图书馆,澡堂,以及室外运动地点。 食堂共有三层,二层是招待餐厅,内设有包间,三层是清真餐厅。图书馆分为两层,一层主要是借阅区,二层有学习区和电子阅览区。南山书院共分三层,一层中间为小礼堂,周围是四个大阶梯教室;二层办公室以及可以用来排练节目的空教室;三层北边为阶梯教室,南边为辅导员办公室。 经过一年的发展,学校的各个社团已出具规模,在开学初都会进行宣传与纳新,同学们可以根据自己的兴趣爱好参加相应的社团。学生会各个部门也会进行相应的人员招纳,有意愿进入学生会工作的同学应提前做好准备。

西安建筑科技大学教务管理系统

西安建筑科技大学教务管理系统 教师网上成绩录入使用手册 一、系统登录 打开IE浏览器,输入WEB服务器地址(http://202.200.155.253)进入用户登录界面。输入用户名及口令(默认为个人职工号码),选择“教师”角色,按“登录”。(请各位老师及时修改个人密码,且切记使用结束后关闭所有开启的窗口,以防他人进入,造成不良后果!) 二、信息维护 信息维护内容包括:个人简历、密码修改 2.1教师个人简历维护 点击“信息维护”->“个人简历”,维护性别、联系电话、E-MAIL、教师简介等内容; 2.2密码修改 为防止登录信息泄密,请各位教师尽快更改原始密码,点击“信息维护”->“密码修改”,修改自己的原始密码和登陆名。

成绩录入 1、点击“成绩录入”->选择学期任教课程,进入网上成绩录入系统; 2、输入课程密码;课程密码由各院(系)教学办提供。 3、按“确定”按钮,进入学生成绩录入界面,在左上角输入各部分成绩比例及选择总评记分方式,在右上角选择各部分成绩记分方式后,录入成绩按“保存”,全部完成后并检查无误后按“提交”按钮。注:按“提交”按钮后,成绩不能更改。 全部成绩输入完成后,按“输出打印”按钮可将该班成绩输出打印,如有成绩未录入不可打印。

注: 1.输一个班成绩的时候尽量一次性输完,如果无法完成,先保存,系统默认三天内必须输完,否则将自动提交。 2.计算成绩比例时教师只需输入平时成绩和期末成绩,点保存系统自动计算总评成绩。总评成绩为平时成绩×相应比例比如:30%,加上期末×相应比例比如:70%,计算可得,教师可根据需要自行填写。 3.考查课程五级分制可在平时填入百分制,总评成绩自动换算为五级分制。

XXXX年度西安建筑科技大学职称评审工作实施细则

XXXX年度西安建筑科技大学职称评审工作实施细 则 一、评审原则 1、根据人事部、教育部及陕西省教育厅关于职称评审的各项政策,结合我校有关规定认真进行专业技术职务任职资格评审工作。 2、按照陕西省人事厅、教育厅核准的我校各级、各类专业技术比例及我校具备的各系列专业技术职务任职资格评审权进行评审。 3、本着“坚持标准、保证质量、择优评审”的原则,确保评审工作的公开、公平、公正。 4、为了强化二级单位的管理职能,教师系列副高级及其以下职称(破格晋升副教授除外)的评审工作仍由院(系)组织进行。 二、职称结构比 根据《陕西省高等学校教师职务评审工作实施办法(试行)》(陕人发〔2003〕83号)、《陕西省教育厅关于2003年度高等学校、中等职业学校、中小学教师系列、工程实验系列职称评审工作有关事项安排的通知》(陕教师〔2003〕89号)、《关于2010年度高等学校、中等职业学校、中小学教师系列、工程实验系列职称评审工作安排的通知》(陕职改办字〔2010〕105号)规定,确定我校职称结构比。 1、在学校总结构比的前提下,首先向教师系列倾斜,保证教师系列的结构比,其次再分配其他职称系列的结构比。 2、教师系列的结构比按照国家重点学科、博士点、硕士点及本科专业等情况确定。 3、其他职称系列的结构比根据工作性质及省上的要求确定。 三、工作进程 按照陕西省教育厅要求,申报材料必须于11月4日前上报。据此,我校职称评审工作进程安排如下:

2、10月11日前,拟申报教师系列职称人员将《专业技术职务任职资格评审表》、《专业技术职务任职资格评审简表》及相关支撑材料原件提交所在院(系)。 3、10月11—17日,学校将代表作统一外出送审;各院(系)将评审材料提交教务处、科研处、研究生学院等相关部门审核。 4、10月18—24日,人事处到各院(系)对申报人员的材料进行摸底,并下达评审及推荐指标。 5、10月27日之前各院(系)给人事处报送评委会名单,并完成教授推荐及副教授以下职称的评审、公示工作;公示无异议后,同时报送材料:①教授、副教授(破格)推荐评审名单及评审资料;②本单位副教授及以下人员评审过程、答辩、公示情况及评审结果。 6、10月31日之前召开各系列校评委会。 7、11月4日前向教育厅上报有关材料。 8、工程系列、中小幼、图书、卫生、出版等系列10月20日后陆续开始。 四、申报资格 1、申报各类专业技术职务人员,只限在职在编人员,凡2010年度内达到退休年龄者,不得申报。 2、申报高校教师职务任职资格者,须取得教师资格证书。 3、申报各类专业技术职务人员,任职期间各年度考核结果须均为称职及以上。 4、今年出现教学事故的教师不能申报。 5、2009年经省高等学校教师职务评审委员会评审未获通过者今年不能申报。 6、送审代表作专家评审意见有一个为“不合格”者,不得申报。 7、根据我校2009年《关于教师工程实践工作相关问题的规定》,自2009年起,我校教师在晋升高一级专业技术职务时须具有相应工程(社会)实践经历,且原则上必须结束。考虑到我校实践工作的全面展开需分阶段、有序进行,在2009-2011年,对于确因工作需要无

西安建筑科技大学XAUAT英文简介

Xi'an University of Architecture and Technology (XAUA T) is located in the famous historical and cultural city of Xian. To its far south is the world-famous Big Wild Goose Pagoda, built in the Tang Dynasty, adjacent to the north, is the renowned city wall of the Ming Dynasty. The university covers an area of 3,100,000 m2, including a construction area of 900,000 m2. The campus is picturesque and charming and is permeated with a rich academic ambience. The origin of XAUA T dates back to 1895, the year when Tianjin Beiyang School of Western Learning (Beiyang University) was first established. Over the years, the university pooled together the earliest elites in the disciplines of civil engineering, architecture, and municipal engineering in the history of modern Chinese higher education. In 1956, in the third nation-wide restructuring of universities and colleges, the school was named Xi'an Institute of Construction Engineering after integrating and amalgamating departments of civil engineering, architecture, and municipal engineering at the Northeast Institute of Technology, Northwest Institute of Technology, Qingdao Institute of Technology, and South Jiangsu Technical School. The school was renamed Xi'an Institute of Metallurgy in 1959 and subsequently Xi'an Institute of Metallurgy and Construction Engineering in 1963. On March 8, 1994, approved by the Ministry of Education, the school adopted its present name, Xi'an University of Architecture and Technology. It is now widely recognized as one of China's most influential universities in the field of civil engineering and architecture. XAUA T inherits and promotes the professional advantage and expertise accumulated over more than a hundred years. More than 50 years has elapsed since the merger. Through the unremitting efforts of all teachers and students, the university has become a multi-disciplinary university with a profound cultural tradition, a rich academic atmosphere, and a beautiful campus environment, and it enjoys a good reputation both at home and abroad. The university has the disciplines of civil engineering and architecture as its characteristic specialties, engineering as the major discipline, and also other disciplines such as liberal arts, sciences, economics, management, art and law. At present, the university has 16 schools and departments offering 56 undergraduate programs to students in China. The university is empowered to enroll students recommended for admission who can undertake the undergraduate-graduate programs consecutively. Apart from the 3 disciplines of architecture, city planning and landscape science which offer a five-year curriculum, the remainder of the disciplines provide four-year undergraduate programs. The university has 9 specialties designated as the national characteristic specialties, namely architecture, city planning, civil engineering, environmental engineering, building environment and facility engineering, engineering management, material science and engineering, water and wastewater engineering, and art design. In addition, 11 specialties are provincial characteristic specialties. They are architecture, civil engineering, city planning, environmental engineering, metallurgical engineering, water and wastewater engineering, building environment and facility engineerin g, engineering management, metal material engineering, inorganic material engineering, and art design. The university has a faculty and staff of over 2,500, including 3 academicians of the Chinese Academy of Engineering, 1 member of the South African Academy of Science, and about 800 teachers, engineers, technicians, and researchers with high professional titles. The teachers' team is

相关文档
相关文档 最新文档