变电站技术问答300题

变电站技术问答300题
变电站技术问答300题

目录

1、油浸变压器有哪些主要部件? (1)

3、变压器在电力系统中的主要作用是什么? (1)

4、套管裂纹有什么危害性? (1)

5、高压断路器有什么作用? (1)

7、电流互感器有什么作用? (1)

8、电流互感器有哪几种接线方式? (1)

9、电力系统中的无功电源有几种? (1)

13、中央信号装置有什么作用? (1)

14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电? (1)

15、什么是内部过电压? (1)

16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用? (1)

17、何谓保护接零?有什么优点? (1)

18、中性点与零点、零线有何区别? (1)

19、直流系统在变电站中起什么作用? (1)

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少? (2)

21、为什么要装设直流绝缘监视装置? (2)

22、说明什么叫浮充电? (2)

23、为什么室外母线接头易发热? (2)

24、系统发生振荡时有哪些现象? (2)

25、掉牌未复归信号的作用是什么? (2)

26、低压交直流回路能否共用一条电缆,为什么? (2)

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少兆欧? (2)

28、油开关的辅助触点有哪些用途? (2)

29、SF6气体有哪些化学性质? (2)

30、过流保护的动作原理是什么? (2)

31、变压器的油枕起什么作用? (3)

32、变压器的铁芯为什么要接地? (3)

33、变压器的净油器是根据什么原理工作的? (3)

34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何? (3)

35、温度计有什么作用?有几种测量方法? (3)

36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用? (3)

37、什么叫断路器自由脱扣? (3)

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能? (3)

39、真空断路器有哪些特点? (3)

40、同步调相机的同步是什么意思? (3)

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替? (3)

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地? (3)

43、FKL-10-2×750-6是什么电气设备的铭牌? (4)

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用? (4)

45、单母线分段的接线方式有什么特点? (4)

46、双母线接线存在哪些缺点? (4)

47、故障录波器有什么作用? (4)

48、为什么硬母线要装设伸缩接头? (4)

49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流? (4)

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压? (4)

51、蓄电池为什么会自放电? (4)

52、为什么要定期对蓄电池进行充放电? (4)

53、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻? (4)

54、设备的负荷率是怎样计算的? (5)

55、为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地? (5)

56、什么是电压速断保护? (5)

57、什么叫距离保护? (5)

58、什么叫同期回路? (5)

59、什么叫高频保护?它有什么优点? (5)

60、SF6气体有哪些主要的物理性质? (5)

61、对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定? (5)

62、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为650C? (5)

63、电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途? (5)

64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用? (6)

65、什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求? (6)

66、变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么? (6)

67、变压器正常运行时绕组的哪部分最热? (6)

68、调相机在电力系统中起什么作用? (6)

69、对电气主接线有哪些基本要求? (6)

70、提高电力系统静态稳定的措施是什么? (6)

71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器? (6)

72、什么叫复式整流?常用的复式整流有几种? (6)

73、发生分频谐振过电压有何危险? (7)

74、变压器油位的变化的与哪些因素有关? (7)

75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的? (7)

76、变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的? (7)

77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么? (7)

78、运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况? (7)

79、对继电保护有哪些基本要求? (7)

80、为什么要求继电保护装置快速动作? (7)

81、什么叫重合闸后加速? (7)

82、什么是自动重合闸? (8)

83、接地距离保护有什么特点? (8)

84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征? (8)

85、哪些原因会使变压器缺油? (8)

86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征? (8)

87、蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征? (8)

88、一般断路器操作把手上的“5-8”,“6-7”,“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开? (8)

89、继电保护装置有什么作用? (8)

90、什么是过流保护延时特性? (8)

91、《电力法》的基本原则是什么? (9)

92、电网运行管理的基本原则是什么? (9)

93、电力法的主要内容是什么? (9)

94、电力安全生产管理制度主要包括哪些内容? (9)

95、反事故演习应着重考虑哪些内容? (9)

96、班组培训员具体负责哪些培训工作? (9)

97、新录用生产人员的培训的基本内容是? (10)

98、新值班人员上岗前的培训步骤是什么? (10)

99、反事故演习的目的是什么? (10)

100、运行人员技术学习内容有哪些? (10)

101、巡视设备时应遵守哪些规定? (10)

102、变压器气体继电器的巡视项目有哪些? (10)

103、电压互感器正常巡视项目有哪些? (11)

104、避雷器有哪些巡视检查项目? (11)

105、母线的巡视检查项目有哪些? (11)

106、电力电缆有哪些巡视检查项目? (11)

107、主控制室、继电保护室内及10(6)kV配电室内设备正常巡视有哪些项目? (11)

108、变压器缺油对运行有什么危害? (11)

109、强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行? (12)

110、取运行中变压器的瓦斯气体应注意哪些安全事项? (12)

111、什么原因会使变压器发出异常音响? (12)

112、电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路? (12)

113、电容器发生哪些情况时应立即退出运行? (12)

114、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定? (12)

115、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象? (12)

116、隔离开关在运行中可能出现哪些异常? (12)

117、油断路器误跳闸有哪些原因? (12)

118、指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响? (13)

119、更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项? (13)

120、母差保护的保护范围包括哪些设备? (13)

121、零序电流保护有什么特点? (13)

122、CSL-216型微机线路保护具有哪些功能? (13)

123、巡视配电装置进出高压室有什么要求? (13)

124、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求? (13)

125、蓄电池日常维护工作有哪些项目? (13)

126、直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害? (13)

127、轻瓦斯动作原因是什么? (13)

128、交流回路熔丝、直流回路控制及信号回路的熔丝怎样选择? (14)

129、变压器出现假油位,可能是哪些原因引起的? (14)

130、变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的? (14)

131、电容器有哪些巡视检查项目? (14)

132、电抗器的正常巡视项目有哪些? (14)

133、隔离开关有哪些正常巡视检查项目? (14)

134、正常巡视耦合电容器注意什么? (15)

136、定时限过流保护的整定原则是什么? (15)

137、10kV配电线路为什么只装过流不装速断保护? (15)

138、出口中间继电器触点为什么要串联电流线圈? (15)

139、变压器的差动保护是根据什么原理装设的? (15)

140、变压器的零序保护在什么情况下投入运行? (15)

141、什么线路装设横联差动方向保护?横联差动方向保护反应的是什么故障? (15)

142、同期重合闸在什么情况下不动作? (15)

143、在什么情况下将断路器的重合闸退出运行? (16)

144、备用电源自投装置在什么情况下动作? (16)

145、继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应做哪些检查? (16)

146、CL166型微机线路保护可实现哪几种重合闸方式? (16)

147、DFP-500型变压器主保护主要有哪些功能? (16)

148、WXB-11型微机保护故障报告包括哪些信息? (16)

149、DFP-500保护故障跳闸后,液晶显示的故障报告包括哪些信息? (16)

150、仅巡检中断告警,无打印信息可能是什么故障?如何处理? (16)

151、过流保护为什么要加装低电压闭锁? (16)

152、为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么? (16)

153、何种故障瓦斯保护动作? (16)

154、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用? (17)

155、零序保护的I、II、III、IV段的保护范围是怎样划分的: (17)

156、为什么距离保护突然失去电压会误动作? (17)

157、为什么距离保护装置中的阻抗继电器采用0。接线? (17)

158、线路距离保护电压回路应该怎样进行切换? (17)

159、距离保护在运行中应注意什么? (17)

160、电磁型继电保护和晶体管继电保护是怎样起动的? (17)

161、500kV变压器有哪些特殊保护?其作用是什么? (17)

162、电流相位比较式母线差动保护使用上有什么规定? (17)

(3)母联带旁路时,须将母联电流回路切换到差回路中; (18)

163、电流相位比较式母差保护有什么优点? (18)

164、CLS166型微机保护配备哪些保护功能? (18)

165、CSL166型微机线路保护如何改定值区? (18)

166、DFP-500保护异常报告有哪些内容? (18)

167、告警灯亮可能是什么故障?如何处理? (18)

168、何谓同期并列,并列的条件有哪些? (18)

169、正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理? (18)

170、高频远方跳闸的原理是什么? (18)

171、220kV线路为什么要装设综合重合闸装置? (18)

172、综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的? (19)

173、双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸后加速? (19)

174、为什么自投装置的启动回路要串联备用电源电压继电器的有压触点? (19)

175、为什么变压器自投装置的高、低压侧两块电压继电器的无压触点串在启动回路中? (19)

176、故障录波器的启动方式有那些? (19)

177、同步检测继电器是怎样工作的? (19)

178、对振荡闭锁装置有哪些基本要求? (19)

179、变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害? (19)

180、不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果? (20)

181、何谓运用中的电气设备? (20)

182、电气设备高压和低压是怎样划分的? (20)

183、对值班人员移开或越过遮栏进行工作有何规定? (20)

184、全部停电的工作指哪些? (20)

185、部分停电和不停电的工作指哪些? (20)

186、高压设备上工作必须遵守哪些规定? (20)

187、工作间断,次日复工应遵守哪些规定? (20)

188、“禁止合闸,有人工作”牌挂在什么地方? (20)

189、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器有哪些要求? (21)

190、在室内配电装置上装设接地线有什么要求? (21)

191、什么叫倒闸?什么叫倒闸操作? (21)

192、倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故? (21)

193、如何装设和拆除接地线? (21)

194、断路器停电操作后应检查哪些项目? (21)

195、断路器电动分闸时应注意什么? (21)

196、隔离开关有哪几项基本要求? (21)

197、哪些项目填入操作票内? (22)

198、母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波器采取什么措施? (22)

199、对工作票中的电压等级填写及安全措施栏中的填写顺序有什么要求? (22)

200、双母线倒母线时,检查停电母线的所有隔离开关位置时应怎样填写? (22)

201、变电站事故处理的主要任务是什么? (22)

202、在事故处理中允许值班员不经联系自行处理的项目有哪些? (22)

204、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理? (23)

205、直流接地点查找步骤是什么? (23)

206、每张操作票可填写几个操作任务? (23)

207、停、送电的操作顺序有何规定? (23)

208、操作中发生疑问时怎么办? (23)

209、将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施? (23)

210、如何选择电压互感器二次熔断器的容量? (23)

211、工作票的个别栏目填写不下怎么办? (23)

(3)以第一页编号为本次作业所用工作票的编号 (23)

212、对“在此工作”和“禁止攀登”标示牌的悬挂有什么规定? (23)

(1)在检修设备处挂“在此工作”标示牌 (23)

213、工作地点保留带电部分应如何填写? (23)

214、工作票的改期是怎样规定的? (24)

215、两票补充规定要求工作票安全措施应如何填写? (24)

216、填用第二种工作票的工作有哪些? (24)

217、“禁止合闸、线路有人工作”牌挂在什么地方? (24)

218、工作中需要拆除全部或一部分接地线者应遵守哪些规定? (24)

219、在何种情况下高压试验和检修可填写一张工作票? (24)

220、在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施? (24)

221、如何切换无载调压变压器的分接开关? (24)

222、线路停电的操作顺序是怎样规定的?为什么? (25)

223、停用电压互感器时应注意哪些问题? (25)

224、当运行中变压器发出过负荷信号是,应如何检查处理? (25)

225、断路器在运行中液压降到零如何处理? (25)

226、电磁操作机构的断路器合闸后合闸接触器的触点打不开,应怎样判断,处理? (25)

228、电容器差动保护动作后应如何处理? (25)

229、电能表可能出现哪些异常现象?如何检查处理? (25)

230、系统发生接地检查巡视时有什么要求? (25)

231、线路或用户检修班或基建施工单位到变电站工作应怎样办理许可手续? (26)

232、母线及线路出口外侧作业怎样装设地线? (26)

233、对变压器有载装置的调压次数是如何规定的? (26)

234、为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器? (26)

235、电压互感器故障对继电保护有什么影响? (26)

236、运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行? (26)

237、为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行? (26)

238、线路自投无压起动回路的两个电压互感器电源,停其中一个时,应注意什么? (26)

239、常见的系统故障有哪些?可能产生什么后果? (26)

240、高压断路器可能发生哪些故障? (27)

241、填写工作票如有个别错字和漏字应怎么办? (27)

242、第二种工作票注意事项栏应怎样填写? (27)

243、修改后的工作票在什么情况下不合格? (27)

244、两票补充规定要求第二种工作票中执行本工作应采取的安全措施栏如何填写? (27)

245、事故抢修可不用工作票,但因遵守哪些规定? (27)

246、变更工作班成员和工作负责人有什么规定? (27)

247、工作负责人和工作许可人是否可以根据工作需要变更安全措施? (27)

248、哪些操作可不用操作票? (27)

249、并、解列操作应怎样检查负荷分配? (28)

250、在何种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源? (28)

251、什么故障会使35kV及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断? (28)

252、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么? (28)

253、什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常的音响? (28)

254、倒停母线时拉母联断路器应注意什么? (28)

255、切换变压器中性点接地开关如何操作? (28)

256、为什么不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂接地线? (28)

257、操作票填好后,执行前须经过哪些程序审查? (29)

258、停低频率减负荷装置时,只停跳闸连接片,不停放电连接片是否可以? (29)

259、变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理? (29)

260、变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理? (29)

262、铁磁谐振过电压现象和消除办法是什么? (29)

263、断路器出现哪些异常时应停电处理? (29)

264、断路器压力异常有哪些表现?如何处理? (30)

265、断路器越级跳闸应如何检查处理? (30)

266、弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未拉紧”信号时应如何处理? (30)

267、发出“断路器三相位置不一致”信号时应如何处理? (30)

268、处理故障电容器时应注意哪些安全事项? (30)

269、10kV及35kV系统发生单相接地时,在什么情况下可采用人工转移接地的方法处理?. 30 270、中央信号动作后为什么要自保持? (30)

271、断路器电动合闸时应注意什么? (30)

272、什么原因会使液压操动机构的油泵打压频繁? (31)

273、在带电的电压互感器二次回流上工作,应注意安全注意事项什么? (31)

274、低压回路停电的安全措施有哪些? (31)

275、双母线接线的35kV系统发生单相接地时,在不停电的情况下,如何查找接地线路?.. 31 276、对新参加电气工作人员、实习人员、临时参加劳动人员和外单位派来支援的人员由什么要求? (31)

277、对认真遵守规程和违反规程者如何奖惩? (31)

278、值班人员如发现工作班成员有违反规程的情况怎么办? (31)

279、工作班成员的安全职责有哪些? (32)

280、现场工作人员应经过紧急救护法培训,要学会什么? (32)

281、触电伤员如意识丧失应怎样确认伤员呼吸心跳情况? (32)

282、通畅气道采用什么方法和严禁怎么做? (32)

286、电气工作人员必须具备什么条件? (32)

287、电气工作人员对安规考试有什么要求? (32)

290、创伤急救的原则和判断是什么? (32)

292、使用电器工具时应注意什么? (33)

295、在带电设备的附近用摇表测量绝缘时应注意时应注意什么? (33)

296、在带电设备附近使用喷灯时应注意什么? (33)

297、在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时注意什么? (33)

298、在什么情况下用心肺复苏法及其三项基本措施是什么? (33)

299、触电伤员好转以后应如何处理? (33)

300、对变电站的消防器具的使用和管理有哪些规定? (33)

1、油浸变压器有哪些主要部件?

答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。

3、变压器在电力系统中的主要作用是什么?

答:变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。

4、套管裂纹有什么危害性?

答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。

5、高压断路器有什么作用?

答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。

7、电流互感器有什么作用?

答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。

8、电流互感器有哪几种接线方式?

答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。

9、电力系统中的无功电源有几种?

答:电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器。

13、中央信号装置有什么作用?

答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,保证设备的安全运行。

14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电?

答电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差。若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电,验电无电后,方可装设接地线。15、什么是内部过电压?

答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚志引起的,所以叫内部过电压。

16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?

答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀。

17、何谓保护接零?有什么优点?

答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。

18、中性点与零点、零线有何区别?

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线。19、直流系统在变电站中起什么作用?

答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可*的直流电

源。它还为操作提供可*的操作电源。直流系统的可*与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?

答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

21、为什么要装设直流绝缘监视装置?

答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一极的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路。

22、说明什么叫浮充电?

答:浮充电就是装设在两台充电机组,一台是主充电机组,另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿电池的自放电损耗,使蓄电池组经常处于完全充电状态。

23、为什么室外母线接头易发热?

答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大,温度升高。

24、系统发生振荡时有哪些现象?

答:系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。

(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显。

25、掉牌未复归信号的作用是什么?

答:掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作,使前后两次不能区分。

26、低压交直流回路能否共用一条电缆,为什么?

答:不能,因为:

(1)共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平。

(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等。

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少兆欧?

答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。

其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧,新投入的,室内不低于20兆欧,室外不低于10兆欧。

28、油开关的辅助触点有哪些用途?

答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号,起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时。

29、SF6气体有哪些化学性质?

答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解,产生低氟化合

物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施。

30、过流保护的动作原理是什么?

答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。

31、变压器的油枕起什么作用?

答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。

32、变压器的铁芯为什么要接地?

答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。

33、变压器的净油器是根据什么原理工作的?

答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。

34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?

答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高。

而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果,降低了绕组的温升。

35、温度计有什么作用?有几种测量方法?

答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。

36、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?

答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。

合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

37、什么叫断路器自由脱扣?

答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可*地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

答:SF6气体有以下几点良好的性能:

(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小。

(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气的高100倍。

(3)SF6气体的绝缘强度较高。

39、真空断路器有哪些特点?

答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小,动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆,操作噪声小的优点。

40、同步调相机的同步是什么意思?

答:当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转,这就叫做同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替?

答:以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求。

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?

答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。

43、FKL-10-2×750-6是什么电气设备的铭牌?

答:FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%,额定电压为10kV,两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可*运行。

母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什么特点?

答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可*性。

当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。

46、双母线接线存在哪些缺点?

答:双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作。

(2)母线隔离开关较多,配电装置的结构也较复杂,所以经济性较差。

47、故障录波器有什么作用?

答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。

48、为什么硬母线要装设伸缩接头?

答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。

为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。

49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流?

答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。

消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流,叫残流。

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?

答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。

51、蓄电池为什么会自放电?

答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电。另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电。

52、为什么要定期对蓄电池进行充放电?

答:定期充放电也叫核对性放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次。

53、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座处短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电

源的监视灯。

54、设备的负荷率是怎样计算的?

答:设备的负荷率可按下面的公式计算:

负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)×100%。

55、为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?

答:我国的110kV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。

但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110kV 及以上空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。

56、什么是电压速断保护?

答:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。

57、什么叫距离保护?

答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。

58、什么叫同期回路?

答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线。用电压互感器从断路器两侧取交流电压、再经每台断路器同期把手接到同期小母线上,由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路。

59、什么叫高频保护?它有什么优点?

答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位,是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。

功率方向闭锁高频保护,是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正,指向母线为负,线路内部故障,两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸,信号传递方式相同。

最大优点:是无时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响。

60、SF6气体有哪些主要的物理性质?

答:SF6气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体,具有优良的绝缘性能,且不会老化变质,比重约为空气的5.1倍,在标准大气压下,-62oC时液化。

61、对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定?

答:带有油枕的800kVA及以上变压器、火电厂400kVA和水电厂180kVA及以上厂用变压器应装设气体继电器

62、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为650C?

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为650C。

63、电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途?

答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:

(1)切换开关:用于切换负荷电流。

(2)选择开关:用于切换前预选分接头。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头。

(4)操动机构:是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用。

(5)快速机构:按规定的程序快速切换。

64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?

答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。

热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。

65、什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。

三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。

66、变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么?

答:

变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是

变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可*地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作。

67、变压器正常运行时绕组的哪部分最热?

答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%~75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定。

68、调相机在电力系统中起什么作用?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

69、对电气主接线有哪些基本要求?

答:对电气主接线的要求有:

(1)具有供电的可*性。

(2)具有运行上的安全性和灵活性。

(3)简单、操作方便。

(4)具有建设及运行的经济性。

(5)应考虑将来扩建的可能性。

70、提高电力系统静态稳定的措施是什么?

答:提高电力系统静态、稳定的措施是:

(1)减少系统各元件的感抗。

(2)采用自动调节励磁装置。

(3)采用按频率减负荷装置。

(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。

71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?

答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级的电流互感器。

72、什么叫复式整流?常用的复式整流有几种?

答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可*、合

理的控制电源。

常用的复式整流有单相和三相两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。

73、发生分频谐振过电压有何危险?

答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。

74、变压器油位的变化的与哪些因素有关?

答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。

75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?

答:是由以下几点原因造成的:

(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。

(2)分接开关密封不严,进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。

(4)分接开关油箱缺油。

(5)调压过程中遇到穿越故障电流。

76、变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?

答:有载调压装置动作失灵的主要原因有:

(1)操作电源电压消失或过低。

(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压。

(3)联锁触点接触不良。

(4)转动机构脱扣及肖子脱落。

77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

答:更换呼吸器内的吸潮剂应注意:

(1)应将重瓦斯保护改接信号。

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气。

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。

78、运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况?

答:

变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上,另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油

温,若无异状,则多是铁芯松动。当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时,则是内部绝缘击穿现象。

79、对继电保护有哪些基本要求?

答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可*性。

80、为什么要求继电保护装置快速动作?

答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程。81、什么叫重合闸后加速?

答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。

82、什么是自动重合闸?

答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸。

83、接地距离保护有什么特点?

答:接地距离保护有以下特点:

(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单。

(2)可允许很大的接地过渡电阻。

(3)保护动作速度快,动作特性好。

(4)受系统运行方式变化的影响小。

84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?

答:蓄电池在运行中极板硫化的特征有:

(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。

(2)充电时电压过高,放电时电压降低于正常值。

(3)正极板呈现褐色带有白点。

85、哪些原因会使变压器缺油?

答:使变压器缺油的原因是:

(1)变压器长期渗油或大量漏油。

(2)修试变压器时,放油后没有及时补油。

(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求。

(4)气温过低、油枕的储油量不足。

86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征?

答:极板短路特征有三点:

(1)充电或放电时电压比较低(有时为零)。

(2)充电过程中电解液比重不能升高。

(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚。

87、蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?

答:极板弯曲特征有三点:

(1)极板弯曲。

(2)极板龟裂。

(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。

88、一般断路器操作把手上的“5-8”,“6-7”,“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开?

答:“5-8”是合闸触点,在“合闸”位置接通,“合闸后”位置断开;“6-7”是跳闸触点,在“跳闸”位置接通,“跳闸后”位置断开;“2-4”是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通,“预备合闸”位置断开。

89、继电保护装置有什么作用?

答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可*性,最大限度地保证向用户安全、连续供电。

90、什么是过流保护延时特性?

答:

流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间是固定

的,与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系。

91、《电力法》的基本原则是什么?

答:《电力法》的基本原则是:

(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则。

(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业,实行谁投资谁收益的原则

(3)电力设施和电能受国家保护的原则。

(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害的原则。

(5)国家鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则。

(6)电力企业依法实行自主经营,自负盈亏并接受监督的原则。

(7)国家帮助和扶持少数民族地区、边远地区和贫困地区发展电力事业的原则。

(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则。

92、电网运行管理的基本原则是什么?

答:电网运行的基本原则是:

(1)电网运行实行统一调度、分级管理。

(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度。

93、电力法的主要内容是什么?

答:

电力法共十章七十条,主要内容:总则部分确定了立法宗旨、适用范围、发展电力事业的基本原则以及电力管理体制。分则部分包括电力建设、电力生产与电网管

理、电力供应与使用、电价与电费、农村电力建设和农村用电、电力设施保护和监督检查、法律责任等,全面地对电力事业的建设和发展作出了规范

附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日。

94、电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?

答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,包括以下具体制度:

(1)安全生产责任制度。

(2)生产值班制度。

(3)操作票制度。

(4)工作许可制度。

(5)操作监护制度。

(6)工作间断、转移、终结制度。

(7)安全生产教育制度。

(8)电力设施定期检修和维护制度。

95、反事故演习应着重考虑哪些内容?

答:反事故演习应着重考虑的内容是:

(1)本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象。

(2)设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。

(3)新设备投入前后可能发生的事故,以及影响设备安全运行的季节性事故。

(4)特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节。

(5)设备系统的重大复杂操作。

96、班组培训员具体负责哪些培训工作?

答:班组培训员具体负责的培训工作有:

(1)编制班组培训计划,在班长领导下认真执行并努力完成分场(车间)、工区(县局)布置的各项培训任务。

(2)组织班组成员学习所管辖设备的技术规范,熟悉设备情况及规程制度等。

(3)依*班组人员,结合班组特点开展班组培训活动。

(4)协助班长做好日常的班组培训工作,如现场考问、安全知识问答、技术讲解、技术问答、事故预想等。

(5)协助班长安排好新人员的岗位培训,督促、检查师徒合同的落实,做好新人员的考问抽查工作。

(6)及时做好各项培训的登记管理并按期总结,向分场(车间)、工区(县局)培训工程师(员)汇报执行情况。

97、新录用生产人员的培训的基本内容是?

答:按有关规定录用的新生产人员入厂(局)后,必须进行入厂(局)教育,内容为:

(1)政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育。

(2)电业职业道德教育。

(3)遵纪守法和文明礼貌教育。

(4)有关法律、法规和安全生产知识教育。

98、新值班人员上岗前的培训步骤是什么?

答:新值班人员在上岗独立值班工作前,必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制定培训计划,并按计划进行培训。

99、反事故演习的目的是什么?

答:反事故演习的目的是:

(1)定期检查运行人员处理事故的能力。

(2)使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法。

(3)贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现场规程,熟悉设备运行特性。

100、运行人员技术学习内容有哪些?

答:运行人员技术学习内容有:

(1)电业安全工作规程、运行操作规程、事故处理规程、技术等级标准、岗位规范和有关规程制度。

(2)本厂(局)发生过的事故、障碍、历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等。

(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施、对策。

(4)现有设备和新设备的构造、原理、参数、性能、系统布置和运行操作方法。

(5)安全经济运行方式和先进工作方法。

(6)设备检修或异动后运行方式及新技术的运用。

(7)季节变化对运行设备的影响及预防措施。

(8)运行专业理论或操作技能示范等。

(9)调度规程有关部分。

101、巡视设备时应遵守哪些规定?

答:巡视设备时应遵守的规定有:

(1)不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。

(2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。

(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得*近故障点8m以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。

(4)巡视高压室后必须随手将门锁好。

(5)特殊天气增加特巡。

102、变压器气体继电器的巡视项目有哪些?

答:变压器气体继电器的巡视项目有:

(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。

(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态。

(3)瓦斯保护连接片投入正确。

(4)检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油。

(5)气体继电器防水罩应牢固。

103、电压互感器正常巡视项目有哪些?

答:电压互感器正常巡视的项目有:

(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象。

(2)油标、油位是否正常,是否漏油。

(3)接线端子是否松动。

(4)接头有无过热变色。

(5)吸潮剂是否变色。

(6)电压指示无异常。

104、避雷器有哪些巡视检查项目?

答:避雷器巡视检查项目有:

(1)检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。

(2)检查放电记录器是否动作。

(3)检查引线接头是否牢固。

(4)检查避雷器内部是否有异常音响。

105、母线的巡视检查项目有哪些?

答:母线巡视检查项目有:

(1)各接触部分是否接触良好,试温蜡片是否熔化。

(2)检查软母线是否有断股、散股现象。

(3)每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹。

(4)大雪天应检查母线的积雪及融化情况。

(5)雷雨后应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹。

(6)大风前应清除杂物。

106、电力电缆有哪些巡视检查项目?

答:电力电缆巡视检查项目有:

(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出。

(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹,引线接头是否完好不发热。

(3)外露电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。

(4)外皮接地是否良好。

107、主控制室、继电保护室内及10(6)kV配电室内设备正常巡视有哪些项目?

答:室内设备正常巡视项目有:

(1)无异音和焦味。

(2)所有仪表、信号、指示灯窗均应与运行状况相一致,指示正确。

(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)。

(4)系统三相电压平衡(近似),并在规定的范围。

(5)电源联络线、变压器主开关的三相电流表近似平衡。

108、变压器缺油对运行有什么危害?

答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿。

109、强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行?

答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小,甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此,强迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危险的。

110、取运行中变压器的瓦斯气体应注意哪些安全事项?

答:应注意的安全事项有:

(1)取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,一人监护。

(2)攀登变压器取气时应保持安全距离,防止高摔。

(3)防止误碰探针。

111、什么原因会使变压器发出异常音响?

答:以下原因会使变压器发出异常音响:

(1)过负荷。

(2)内部接触不良,放电打火。

(3)个别零件松动。

(4)系统中有接地或短路。

(5)大电动机起动使负荷变化较大。

112、电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路?

答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。

113、电容器发生哪些情况时应立即退出运行?

答:发生下列情况之一时应立即将电容器退出运行:

(1)套管闪络或严重放电。

(2)接头过热或熔化。

(3)外壳膨胀变形。

(4)内部有放电声及放电设备有异响。

114、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?

答:操作规定有:

(1)应按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头。

(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障,再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接地线后,才可切换分接头、并测量直流电阻。测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行。115、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象?

答:小电流接地系统发生单相接地时的现象有:

(1)警铃响,同时发出接地灯窗,接地信号继电器掉牌。

(2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压。

(3)三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。

116、隔离开关在运行中可能出现哪些异常?

(1)接触部分过热。

(2)绝缘子破损、断裂、导线线夹裂纹。

(3)支柱式绝缘子胶合部音质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。

(4)因严重污秽或过电压,产生闪络、放电、击穿接地。

117、油断路器误跳闸有哪些原因?

答:油断路器误跳闸的原因有:

(1)保护误动作。

(2)断路器机构的不正确动作。

(3)二次回路绝缘问题。

(4)有寄生跳闸回路。

118、指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?

答:指示断路器位置的红、绿灯不亮会对运行造成以下危害。

(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置,故障时易造成误判断。

(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,会扩大事故。

(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。

(4)跳、合闸回路故障均不能进行正常操作。

119、更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?

答:更换断路器的红灯泡时应注意:

(1)更换灯泡的现场必须有两人。

(2)应换用与原灯泡同样电压、功率、灯口的灯泡。

(3)如需要取下灯口时,应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地。

120、母差保护的保护范围包括哪些设备?

答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部分,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。

121、零序电流保护有什么特点?

答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰。

122、CSL-216型微机线路保护具有哪些功能?

答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外还兼有测量、遥信、遥控及接地选线功能。123、巡视配电装置进出高压室有什么要求?

答:巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好。

124、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?

答:雷雨天气,需要巡视室外高压设备时:

(1)应穿绝缘靴。

(2)不得*近避雷器和避雷针。

125、蓄电池日常维护工作有哪些项目?

答:蓄电池日常维护工作有:

(1)清扫灰尘,保持室内清洁。

(2)及时检修不合格的老化电池。

(3)消除漏出的电解液。

(4)定期给连接端子涂凡士林。

(5)定期进行蓄电池的充放电。

(6)充注电解液,注意比重、液面、液温。

(7)记下蓄电池的运行状况。

126、直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?

答:

直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地过绝缘不良就会引起保护误动作。直

流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。

127、轻瓦斯动作原因是什么?

变电站设备运行及维护措施分析

变电站设备运行及维护措施分析 在当前我国电力系统的运行过程中,变电站设备的运维管理是影响整个电力系统运行的关键。因此需要加强对相关设备的运行维护,提高变电站设备的稳定运行,为我国电力企业的全面发展奠定良好的基础。 关键字:变电站;设备运行;维护措施 引言 在电力系统中电能从电源到用户的过程中,变电站发挥着枢纽作用,承担着电能的传输及分配功能。而出于保障变电站安全高效运行考虑,要做好站内设备运行监测与维护,可有效降低设备异常及故障的概率。同时,供电部门应重视站内设备的监测和维护,使设备保持在正常工作状态,避免站内设备故障发生。 1变电站运行维护工作现状 1.1站内巡检工作不到位 对于变电站的运维,通常是有这严格的规定的,要严格实施定期巡检,对于站内设备的异常、缺陷等做到高效排查,这对于变配电设备安全稳定极为关键。然而实际上,许多运维人员对变电站巡检不甚重视,未意识到运维管理职责的重要性,甚至单纯的认为站内变电设备只要无故障即可,缺乏主动排查设备异常的意识。正是因为变电站设备巡检的形式化,导致站内设备缺陷不断发展,最终导致变电站事故的发生。此外,部分供电企业也不重视变电站运维工作,不合理的运维人员配置及任务分配,也极大影响变电站运维质量[1]。 1.2继电保护装置可靠性问题 在变电站运行中,继电保护装置发挥不可替代的作用,关系着站内设备的安全可靠运行。若保护装置发生故障,对其所保护设备不在具有保护功能,或者会造成设备异常动作,存在很大故障风险。所以,为更好的保证机电保护装置良好运行状态,还需做好保护装置的运行维护工作,而实际中,往往仅关注站内一次设备,对站内保护装置的维护不够重视。因此,只有做到预防性的维护,才能有效避免继电保护装置问题的发生。 1.3信息的安全性问题凸现 传统变电站设备之间通过点对点的方式进行通信,安全性较高。智能变电站内信息交互采用对等通信模式后,所有智能电子设备的功能(如变电站断路器和隔离开关的控制、联/闭锁、事件记录等)均在局域网上实现,一旦某个智能电子设备受到恶意攻击,在变电站未实现信息有效安全防护的情况下,有可能对整个变电站自动化系统的安全运行带来极大地影响。由此看来,变电站自动化系统

变电站基础知识汇总

变电站基础知识汇总 1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV(220V/380V)。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV为30~100Km、110 kV 为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35 kV /10 kV。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV 为最多。 3.变电站一次回路接线方案 1)一次接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 2)线路变压器组 变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。

发电厂汽机专业技术问答

发电厂汽机专业技术问答 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。 Lb5A1018凝汽器内真空升高,汽轮机排汽压力(B)。 (A)升高;(B)降低;(C)不变;(D)不能判断。 Lb5A1020循环水泵主要向(D)提供冷却水。 (A)给水泵电机空冷器;(B)冷油器;(C)发电机冷却器;(D)凝汽器。 Lb5A1024火力发电厂中,汽轮机是将(D)的设备。 (A)热能转变为动能;(B)热能转变为电能;(C)机械能转变为电能;(D)热能转换为机械能。 Lb5A2028抽气器的作用是抽出凝汽器中(D)。 (A)空气;(B)蒸汽;(C)蒸汽和空气混合物;(D)空气和不凝结气体。 Lb5A2029冷油器侧压力应(A)水侧压力。 (A)大于;(B)小于;(C)等于;(D)不等于。 Lb5A2031汽轮机排汽温度与凝汽器循环冷却水出口温度的差值称为凝汽器的(B)。 (A)过冷度;(B)端差;(C)温升;(D)过热度。 Lb5A2033电厂锅炉给水泵采用(C)。 (A)单级单吸离心泵;(B)单级双吸离心泵;(C)分段式多级离心泵;(D)轴流泵。 Lb5A3037现代大型凝汽器冷却倍率一般取值范围为(B)。 (A)20~50;(B)45~80;(C)80~120;(D)120~150。 Je5A1063引进型300MW机组发电机密封瓦进油压力正常运行中大于氢压(C)。 (A)0.035MPa;(B)0.056 MPa;(C)0.084 MPa;(D)0.098 MPa。 Je5A1064引进型300MW机组发电机空氢侧密封油平衡油压差在(D)范围内。 (A)0~±600Pa;(B)0~600Pa;(C)0~–600Pa;(D)±500Pa。 Je5A1065引进型300MW汽轮机抗燃油温度低于(B)时,严禁启动油泵。 (A)5℃(B)10℃(C)15℃(D)21℃ Je5A1071在汽轮机的抗燃油系统中,当测得高压蓄能器的氮气压力低于(B)时,就应对蓄能器进行充氮。 (A)7.0MPa;(B)8.0MPa;(C)9.0MPa;(D)10.0MPa。 Je5A1074下列哪种泵用来维持凝汽器真空?(D) (A)离心泵;(B)轴流泵;(C)容积泵;(D)喷射泵。 Je5A2079转子在静止时严禁(A),以免转子发生热弯曲。 (A)向轴封供气;(B)抽真空;(C)对发电机进行投、倒氢工作;(D)投用油泵系统。 Je5A2080汽轮机停机后,盘车未能及时投入,或盘车连续运行中途停止时,应查明原因,修复后(C)再投入连续盘车。

水电站(问答题版)

水电站复习思考题(1) 复习思考题(水轮机部分)(一) 1.水电站的功能是什么,有哪些主要类型? 2.水电站的装机容量如何计算? 3.水电站的主要参数有哪些(H、Q、N、N装、P设、N保),说明它们的含义? 4.我国水能资源的特点是什么? 5.水力发电有什么优越性? 复习思考题(水轮机部分)(二) 1.水轮机是如何分为两大类的?组成反击式水轮机的四大部件 是什么? 水轮机根据转轮内的水流运动和转轮转换水能形式的不同可分为反击式和冲击式水轮机两大类。 组成反击式水轮机的四大部件是:引水部件、导水部件、工作部件、泄水部件 2.反击式和冲击式水轮机各是如何调节流量的? 反击式水轮机:水流在转轮空间曲面形叶片的约束下,连续不断地改变流速的大小和方向。 冲击式水轮机:轮叶的约束下发生流速的大小和方向的改变,将其大部分的动能传递给轮叶,驱动转轮旋转。

3.什么是同步转速,同步转速与发电机的磁极对数有什么关系?尾水管的作用是什么? 同步转速:电机转子转速与定子的旋转磁场转速相同(同步)。同步转速与发电机的磁极对数无关。 尾水管的作用:①将通过水轮机的水流泄向下游;②转轮装置在下游水位之上时,能利用转轮出口与下游水位之间的势能H2;③回收利用转轮出口的大部分动能 4.水轮机的型号如何规定?效率怎样计算? 根据我国“水轮机型号编制规则”规定,水轮机的型号由三部分组成,每一部分用短横线“—”隔开。第一部分由汉语拼音字母与阿拉伯数字组成,其中拼音字母表示水轮机型式。第二部分由两个汉语拼音字母组成,分别表示水轮机主轴布置形式和引水室的特征;第三部分为水轮机转轮的标称直径以及其它必要的数据。 水轮机的效率:水轮机出力(输出功率)与水流出力(输入功率)之比。?=P/Pw 5.什么是比转速? n s 表示当工作水头H=1m、发出功率N=1kw时,水轮机所具有的转速n称为水轮机的比转速。

变电站基础知识

变电站基础知识 1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV 电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供 电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电 网为0.4 kV(220V/380V)。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV 为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器 (变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。 枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般 也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV

水电厂技术问答题

技术问答题库 一、问答型 2、装设接地线时,为什么规定先装设接地端?拆除接地线时应先拆卸哪一端? 答:装设接地线时,应先将接地线接地端可靠接地;如错误地先将接地线与拟接地设备连接,此时,接地线接地一端未接地,如拟接地设备仍带电或带有部分电压、以及突然来电,将直接导致实施接地作业人员触电,危及自身生命安全。 拆除接地线时应先断开接地线被接地设备一端;如实施作业人员错误地线将接地端拆除,则接地保护安全措施已解除,可能危及作业人员自身安全。 3、办理工作票的安全措施中:取下PT二次熔断保险的目的和作用是什么? 答:其作用和目的是:通过断开PT二次回路,防止发生从PT二次侧发生错误逆送电时在PT一次侧产生高电压,危及人身安全。 4、励磁变压器的作用是什么?本厂励磁变压器的额定视在功率是多少? 答:励磁变压器的作用是为发电机励磁装置提供满足符合一定技术要求的励磁电源。本厂励磁变压器的额定视在功率为630kV A。 6、电流互感器的作用是什么? 答:电流互感器的作用是:将数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来对一次设备进行控制、测量、保护等用途。 7、二次设备停送电的操作顺序是什么? 答:(1)二次设备停电时,先退压板,后退装置电源;二次设备上电时,先投装置电源,再投压板。(2)二次设备交、直流两路电源停送电顺序:停电时,先停直流,后停交流;送电时,先送交流,再送直流。(3)二次设备停电时,先停负载电源,后停总电源;送电时,先送总电源,再送负载电源。 8. 水轮机导叶剪断销剪断如何处理? 答:(1)检查是哪个剪断销剪断,是否误动作;(2)若检查确定是剪断销剪断,应将调速器转换至“手动”运行,并调整机组负荷使机组振动最小;(3)若无法在运行中处理,并威胁机组的稳定和安全时,应停机处理。 9. 水轮机调速器压力油罐油压下降如何处理? 答:(1).检查油罐的压力,即刻手动操作启动任意一台油泵将油压上升至工作油压值;(2).如手动启动失败,检查动力电源保险和复归热偶,检查电源电压,接线是否良好;(3).检查调速器系统各部位是否有漏油、跑气现象,如有应立即

《发电厂电气部分》课后部分问答题整理1

第二章导体的发热、电动力及开关电器的灭弧原理 1.发热对导体和电器有何不良影响? 答:机械强度下降、接触电阻增加、绝缘性能下降。 2.导体的长期发热和短时发热各有何特点? 答:长期发热是指正常工作电流长期通过引起的发热。长期发热的热量,一部分散到周围介质中去,一部分使导体的温度升高。 短时发热是指短路电流通过时引起的发热。虽然短路的时间不长,但短路的电流很大,发热量很大,而且来不及散到周围的介质中去,使导体的温度迅速升高。 ~~~~热量传递的基本形式:对流、辐射和导热。对流:自然对流换热河强迫对流换热 3.导体的长期允许载流量与哪些因素有关?提高长期允许载流量应采取哪些措施? 答:错误!未指定书签。I=根号下(αFτω/R),因此和导体的电阻R、导体的换热面F、换热系数α有关。 提高长期允许载流量,可以:减小导体电阻R、增大导体的换热面F、提高换热系数α。 4.计算导体短时发热度的目的是什么?如何计算? 答:确定导体通过短路电流时的最高温度是否超过短时允许最高温度,若不超过,则称导体满足热稳定,否则就是不满足热稳定。 计算方法见笔记“如何求θf”。 6.电动力对导体和电器有何影响?计算电动力的目的是什么? 答:导体通过电流时,相互之间的作用力称为电动力。正常工作所产生的电动力不大,但是短路冲击电流所产生的电动力可达很大的数值,可能导致导体或电器发生变形或损坏。导体或电器必须能承受这一作用力,才能可靠的工作。 进行电动力计算的目的,是为了校验导体或电器实际所受到的电动力是否超过期允许应力,以便选择适当强度的电器设备。这种校验称为动稳定校验。 7.布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在哪一相上?试简要分析。 答:布置在同一平面中的三相导体,最大电动力发生在中间的那一相上。具体见笔记本章第五节。 8.导体动态应力系数的含义是什么?什么情况下才需考虑动态应力? 答:导体动态应力系数β用来考虑震动的影响、β表示动态应力与静态应力之比,以此来求得实际动态过程的最大电动力。 配电装置的硬导体及其支架都具有质量和弹性,组成一个弹性系统,在两个绝缘子之间的硬导体可当作两端固定的弹性梁,这种情况下就需要考虑动态应力。 9.大电流母线为什么广泛采用全连式分相封闭母线? 答:防止相间短路;屏蔽磁场、减小干扰和对附近钢构的影响;减小相间电动力;不用安装昂贵的机组断路器。 10.何谓碰撞游离、热游离、去游离?他们在电弧的形成和熄灭过程中起何作用? 答:碰撞游离即电场游离:在电场作用下,带电粒子被加速到一定能量,碰撞前面的中性质点,形成新的带电粒子,连锁发生的结果,使间隙中带电粒子增多。 热游离:由于电弧的高温,中性质点自动离解成自由电子和正离子的现象。 去游离:使带电质点减少的过程,称为去游离过程。 碰撞游离进行的结果,使触头间充满自由电子和正离子,具有很大的电导。

110kV变电站运行分析

太钢岚县110kV/35kV变电站目前运行状态 一、运行情况 袁家村铁矿项目共建有五座变电站。其中采选区域三座110kV变电站,分别为磨磁、反浮选、采矿110kV变电站;普明球团区域一座球团110kV变电站;供水系统一座水源地35kV变电站。 一、磨磁110kV变电站 位于选矿区域磨磁厂房西侧占地8.1亩,双回110kV进线电源均引自袁家村220kV变电站约0.31公里。50000kVA主变四台,三用一备。主要为磨磁厂房的三座10kV高压配电室供电,同时有两路进线接受热电联产系统输出的电能。从变电站到磨磁厂房的三座10kV高压配电室分别由两回10kV全屏蔽绝缘管型母线连接,在专用电缆隧道内敷设。 10kV配电系统:采用金属铠装中置式开关柜KYN36A-12(Z)(MA-EC),主变进线开关柜4面,分段开关柜4面,分段隔离柜4面,出线柜23面,PT及消弧柜4面,站用变压器柜2面,共41面。进线母线桥4套,柜间纵向母线桥3套,柜间横向母线桥2套。 无功补偿系统:每套补偿容量4000kvar共3套,每相电容器接线方式为1串4并。 消弧补偿系统:采用700/100kVA容量2套的预调匝式补偿装置。 智能化站所站控层设备包括:系统服务器兼操作员工作站1台、远动工作站1台、网络设备、GPS对时设备、逆变电源、打印机、控制台、音响报警装置等。

二、浮选110kV变电站 位于反浮选厂房东侧占地4.1亩,双回110kV进线电源均引自袁家村220kV变电站约1.49公里。31500kVA主变三台,二用一备。主要为反浮选厂房的三座10kV高压配电室、环水10kV高压配电室、总砂10kV高压配电室、检修变压器和热电联产系统供电。从该变电站到各处全部用高压电缆连接,专用电缆隧道内敷设。到每座10kV高压配电室为双回10kV电源,一工一备。 10kV配电系统:采用金属铠装中置式开关柜KYN36A-12(Z)(MA-EC),主变进线开关柜4面, 主变进线隔离柜1面,出线柜23面,PT及消弧柜2面,站用变压器柜2面,共32面。进线母线桥3套,柜间母线桥2套。 无功补偿系统:每套补偿容量4000kvar4套,每相电容器接线方式为1串4并。 消弧补偿系统:采用315/100kVAkVA容量1套,500/100kVA容量1套的预调匝式补偿装置。 智能化站所站控层设备包括:系统服务器兼操作员工作站1台、远动工作站1台、网络设备、GPS对时设备、逆变电源、打印机、控制台、音响报警装置等。 三、采矿110kV变电站 位于采矿区域内占地6.2亩,双回110kV进线电源均引自袁家村220kV变电站约0.105公里,电压等级为110kV /35kV。先期投用16000kVA主变一台,主要为胶带运输系统、半移动破碎系统和采场

发电厂集控运行技术问答热动专业知识

发电厂集控运行技术问答热动专业知识 1、什么是工质?火力发电厂常用的工质是什么? 能实现热能和机械能相互转换的媒介物叫工质。火力发电厂常用的工质是水蒸气。 2、什么是工质的状态参数?工质的状态参数是由什么确定的? 凡是能表示工质所处的状态的物理量,都叫工质的状态参数。工质的状态参数是由工质的状态确定的,即对应于工质的每一状态的各项状态参数都具有确定的数值,而与达到这一状态变化的途径无关。 3、工质的状态参数有哪些?其中哪几个是最基本的状态参数? 工质的状态参数有压力、温度、比容、内能、焓、熵、等。其中压力、温度、比容为基本状态参数。 4、什么是绝对压力?什么是表压力?什么是真空度? 以绝对真空为零点算起时的压力值称为绝对压力,用P 表示。以大气压力PA为零点算起的压力(即压力表测得的压力)称为表压力,用PG表示。工质的绝对压力P小于当

地大气压力时,称该处具有真空。大气压力PA与绝对压力的差值称真空值,真空值也称负压。真空值与当地大气压力比值的百分数称为真空度。即真空度=(Pa-P)/Pa×100% 5、绝对压力与表压力有什么关系? 绝对压力P等于表压力Pg加上大气压力Pa,即P=Pg+Pa 6、什么是饱和状态?什么是饱和蒸汽和过热蒸汽? 液体与蒸汽的分子在相互运动过程中,当由液体中跑到蒸汽空间的分子数等于由蒸汽中返回液体的分子数而达到平衡是时,这种状态称为饱和状态。处于饱和状态下的蒸汽称为饱和蒸汽。在同一压力下,温度高于饱和温度的蒸汽叫做过热蒸汽。 7、什么是汽化?汽化有哪两种方式? 物质从液态转变为汽态的过程叫汽化。汽化有蒸发和沸腾两种形式。 8、什么是蒸发和沸腾? 液体表面在任意温度下进行比较缓慢的汽化的现象叫蒸发。在液体表面和内部同时进行剧烈的汽化的现象叫沸腾。

变电站基础知识

过电保护 定时限过流保护 定时限就是动作时间与短路电流大小无关,到了整定值规定的时间 动作。 反时限过流保护 反时限就是动作时间与短路电流大小有关,短路电流越大,动作时 间越短,反之动作时间按整定值来,具体可以看伏安曲线就好理解 了! 电流速断保护 电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定 值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限 过流三段保护 对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护, 而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只 需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护 一般设定值较大,多为瞬时动作。 三段式过流保护包括: 1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段) 2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段) 3、过电流保护(电流Ⅲ段) 这三段保护构成一套完整的保护。 它们的不同是保护范围不同: 1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为 被保护线路的全长的85% 2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路 的15% 3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长零序过流保护 重合闸在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。 由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。本期我们讨论一下线路自动重合闸的相关问题。 1、重合闸的利弊

变电站月度运行分析会汇报材料

三、人员参会情况: 500kV 变电变电站运行分析会材料 500kV 变电站××年×月运行分析会材料 (第一部分 参会情况) 一、会议时间:×年×月×日 二、会议地点:××变电站会议室 第 1 页 共 8 页 参会人员 站管理人员 一 班 二 班 应参会人数 人 实参会人数 人 缺席人员及原因 监屏人员 请假人员 其 它

1、本月消除缺陷 项,具体情况见下表: 500kV 变电变电站运行分析会材料 (第二部分 会议内容) 一、负荷特点分析; 1、×月,我站最大变送负荷×MW,出现在×月×日×时。 2、×月,×线最大负荷×MW,出现在×月×日×时(只列出超额定负 荷 80%的线路)。 3、×月,我站 500kV 送出电量×kWh,220kV 送出电量×kWh,总输出电 量×kWh;#1 主变变送电量×kWh,#2 主变变送电量×kWh,共变送电量 ×kWh。 4、×月,我站 500kV 不平衡率为×%,220kV 不平衡率为×%,#1 主变 损耗率为×%,#2 主变损耗率为×%。 二、设备运行情况; 1、×月,全站设备运行情况良好。 2、根据运行的季节、环境情况进行设备运行情况分析、评估。 3、根据设备已有缺陷对设备运行情况分析、评估。 4、对其他影响设备运行的情况进行分析、评估。 三、缺陷分析; 截止×月底全站遗留缺陷____项,其中危急缺陷____项,严重缺陷 项, 一般缺陷____项。 第 2 页 共 8 页 缺陷 类别 缺陷内容 缺陷 性质 处理单位 处理情况 处理时间

2、本月新增缺陷 项,具体情况见下表: 1、人员月度培训情况表 1)班组培训情况 500kV 变 电变电站运行分析会材料 四、人员培 训情况; 2、培训项目、内容及效果 第 3 页 共 8 页 姓名 技术 问答 现场 考问 事故 预想 反事故 演习 操作 演练 开票 练习 专题 授课 参加站内专 项培训 参加中心及 以上培训 缺陷 类别 缺陷内容 缺陷 性质 发现人 发现时间 控制措施或处理方式 培训 项目 班次 培训内容及效果 技术 问答 一班 内容:

电力调度技术问答题库简答题(1-100题)

1、什么是动力系统、电力系统、电力网? 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统; 把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统; 把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。 3、区域电网互联的意义与作用是什么? 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。 2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。 3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。 4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。 5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。 6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。 4、电网无功补偿的原则是什么? 答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么? 答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。 电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。 6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择? 答:监测电力系统电压值和考核电压质量的节点,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点。因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中枢点。 电压中枢点的选择原则是:1)区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出

变电所运行分析记录簿3月份

附录B13 运行分析记录簿 年月日 参加人员: 内容:变电所直流系统的运行维护分析 直流系统是给变电所各类信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。直流系统是一个独立的电源,它不受系统运行方式的影响,在外部交流电中断的情况下,由后备电源--蓄电池继续提供直流电源的重要设备。因此直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,必须加强对直流系统的日常维护。 1 直流系统的组成 直流系统主要由电池屏和直流充电屏(直流屏)两部分组成。直流屏主要是由机柜、整流模块系统、监控系统、绝缘监测单元、电池巡检单元、开关量检测单元、降压单元及一系列的交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等配电单元。 整流模块系统就是把交流电整流成直流电的单机模块。监控系统是整个直流系统的控制、管理核心,主要对系统中各功能单元和蓄电池进行长期自动监测,获取系统中的各种运行参数和状态,根据测量数据及运行状态及时进行处理,并以此为依据对系统进行控制。绝缘监测单元是监视直流系统绝缘情况的一种装置,当线路对地绝缘能力降低到设定值时,就会发出告警信号。电池巡检单元对蓄电池在线电压情况巡环检测的一种设备。可以实时检测到每节蓄电池电压的多少,某节电池电压过高或过低时,会发出告警信号。开关量检测单元对开关量在线检测及告警节点输出的一种设备。降压单元就是降压稳压设备,是合母电压输入降压单元,降压单元再输出到控母,调节控母电压在设定范围内。配电单元是直流屏中为实现交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等功能所使用的器件。 2 直流系统绝缘故障和处理

直流系统的正、负母线绝缘电阻均不能低于规定限值,当任何一点出现接地故障时将会造成控制、信号、保护的严重紊乱,必须迅速排除故障,以免出现两点同时接地短路而造成的直流系统熔断器熔断及使断路器出现误动、拒动等。发生绝缘告警主要有以下几点原因:其分路出线受潮、破损或负载设备安装错误;在运输安装过程中出现的导电异物等。 查找直流接地故障应遵循下列原则:先初步分析接地原因,是有人在工作还是受天气影响,如不是那就要根据现场实际情况确定接地范围,对不重要的支路可用顺序停电的方法进行查找,对重要负荷的可先转移负荷在逐次进行查找,先对不重要的回路后对重要回路进行。 查找时可按下列顺序进行:利用绝缘监察装置,判断正、负极何极接地及接地的程度,依次停电断开不重要的回路,查找出了接地点在某一回路后,应对其回路支线上所有设备、连线逐步查找,以找出接地点为止;对负荷回路找完没有接地点,就要对直流本体(蓄电池、母线、充电设备及相关元件等)进行详细查找,直到找到为止。 3 直流系统的运行维护管理 3.1 直流屏室和蓄电池室的管理 蓄电池室的温度宜保持在(5~30)℃,最高不应超过35℃,并应通风良好。蓄电池室应照明充足,并应使用防爆灯,凡安装在台架上的蓄电池组,应有防震措施。应定期检查蓄电池室调温设备及门窗情况。每月应检查蓄电池室通风、照明及消防设施。 3.2 充电装置的运行及维护 应定期检查充电装置的交流输入电压、直流输出电压、直流输出电流等各表计显示是否正确,运行噪声有无异常,各保护信号是否正常,绝缘状态是否良好。交流电源中断,蓄电池组将不间断地向直流母线供电,应及时调整控制母线电压,确保控制母线电压值的稳定。当蓄电池组放出容量超过其额定容量的20%及以上时,恢复交流电源供电后,应立即手动启动或自动启动充电装置,按照制造厂规定的正常充电方法对蓄电池组进行补充充电。

智能变电站基础知识题库

智能变电站基础知识 一、单项选择题 1. 合并单元是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 2. 智能终端是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 3. 从结构上讲,智能变电站可分为站控层设备、间隔层设备、过程层设备、站控层网络和过程层网络,即“三层两网”。()跨两个网络。 (A)站控层设备;(B)间隔层设备;(C)过程层设备;(D)过程层交换机 答案:B 4. 智能变电站中交流电流、交流电压数字量经过()传送至保护和测控装置。 (A)合并单元;(B)智能终端;(C)故障录波装置;(D)电能量采集装置 答案:A 5. 避雷器在线监测内容包括()。 (A)避雷器残压;(B)泄漏电流;(C)动作电流;(D)动作电压 答案:B 6. 智能变电站中()及以上电压等级继电保护系统应遵循双重化配置原则,每套保护系统装置功能独立完备、安全可靠。 (A)35 kV;(B)110kV;(C)220kV;(D)500 kV 答案:C 7. 继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采用()通信方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:B 8. 继电保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用()传输方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:D 9. 智能变电站中双重化配置的两套保护的跳闸回路应与两个()分别一一对应。(A)合并单元;(B)智能终端;(C)电子式互感器;(D)过程层交换机 答案:B

10. 智能终端放置在()中。 (A)断路器本体;(B)保护屏;(C)端子箱;(D)智能控制柜 答案:D 二、多项选择题 1. 智能开关的在线监测类型有:() (A)局部放电在线监测;(B)绕组测温在线监测;(C)六氟化硫微水密度在线监测;(D)断路器机械特性在线监测 答案:(A、C、D) 2. 下列哪些设备不属于智能变电站过程层设备?() (A)合并单元;(B)智能终端;(C)线路保护;(D)操作箱 答案:(C、D) 3. 下列哪些设备不属于智能变电站微机保护装置?() (A)交流输入组件;(B)A/D 转换组件;(C)保护逻辑(CPU);(D)人机对话模件 答案:(A、B) 4. 下列哪些不属于智能变电站继电保护装置的硬压板?() (A)“投检修状态”压板;(B)“保护出口跳闸”压板;(C)“投主保护”压板;(D)“启动失灵保护”压板 答案:(B、C、D) 5. 智能变电站的高级应用有:() (A)智能告警及分析决策;(B)顺序控制操作;(C)设备状态可视化;(D)源端维护 答案:(A、B、C、D) 三、填空题 1. 智能变电站定义:采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以______________、_____________、____________为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 答案:全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化 2. 智能变电站中过程层面向__________,站控层面向运行和继保人员。 答案:一次设备

发电厂汽轮机运行技术问答题

发电厂汽轮机运行技术问答题 1、热工学理论基础有哪些内容? 答:热工学理论基础包括:工程热力学和传热学这两门基础科学。工程热力学是以热力学的两个基本定律为基础的。因为热能转变为机械能是通过工质的状态变化过程和热力循环而完成的,所以对过程和循环的分析是工程热力学的主要内容。传热学的研究对象是热的传递过程,它的内容是以导热,对流换热及辐射热这三种基本传热方式为基础的。实际的热量传递过程是几种基本传热方式同时起作用的传热过程。 2、自然界中可被利用的能源有哪些? 答:主要有风能、水能、太阳能、地热能、燃料的化学能和原子核能等。 3、热能的利用一般有哪两种方式? 答:一种是直接把热能作为加热之用,如:日常生活中的采暖、蒸煮以及广泛用于造纸、纺织化工等工业中的加热、干躁等生产过程。另一种是间接利用热能,即把热能中在热机中转变为机械能,以带动工作机械<如蒸汽机、气动泵等)用作生产上的动力,或者带动发电机发电,将热能最终变为电能。 4、现代火力发电厂由哪些部分组成? 答:现代火力发电厂的主要组成部分包括热力和电气两大部分,其中锅炉、汽轮机、发电机为发电厂的三大核心设备,其生产系统主要包括汽水系统、燃烧系统及电气系统自动化控制系统。

5、发电厂热力学基础的研究对象是什么? 答:主要是热能转化成机械能的规律和方法,以及提高转化效率的途径。 6、发电厂热力学基础的主要内容有哪些? 答:⑴基本概念与基本定律。如状态参数、热力学第一定律、第二定律,卡诺循环等。 ⑵热力过程和循环。因为热能转化为机械能通常是经过工质的热能动力设备中的吸热和膨胀做功等状态变化过程,以及由这些过程所组成的循环而实现的。 ⑶常用工质的性质。因为在分析计算工质,如气体和水蒸汽的变化过程和循环时,必须应用到工质的性质。 7、什么是功与功率、能? 答:功—从力学的意义来讲,凡是力作用在物体上,使物体在力的作用方向上发生位移。做功具备的两个条件:一是有作用力,二是在力的方向上有位移,功的单位是焦耳。功率—单位时间所做的功叫做功率。计算公式为:P=w/t单位为瓦特。能—物质所具有做功的能力叫做能。能的形式很多,如动能、位能、热能、光能、电能、核能等。⑴动能—物体因为运动而具有能量叫做动能,它与物体的速度和质量有关。动能Ek=1/2mc2式中,m—物体的质量,kg;c—物体的速度,m/s。 ⑵位能—凡是这种相互有作用力,又离开一定距离的物体都因此而具有一种能,这种能称之为位能或势能。位能和势能可以互相

变电运行维护风险分析与控制措施

变电运行维护风险分析与控制措施 发表时间:2018-11-13T19:19:27.630Z 来源:《电力设备》2018年第20期作者:白杨 [导读] 摘要:变电站运行是保证电力企业稳定供电的重要基础,电力企业在日常的供电工作中,需要定期对变电站进行维护与管理,从而保证变电站电力设备的正常运行。 (内蒙古包头供电局土右供电分局内蒙古自治区 014100) 摘要:变电站运行是保证电力企业稳定供电的重要基础,电力企业在日常的供电工作中,需要定期对变电站进行维护与管理,从而保证变电站电力设备的正常运行。变电站运行维护工作众多,一方面需要工作人员对变电设备进行基础的维护管理,另一方面需要工作人员保证变电站运行的环境安全,从而全面落实变电站的稳定运行,保障电力企业的正常供电。 关键词:变电运行;维护风险;控制措施 在电力企业的发展过程中,变电站的运行具有极其重要的作用。工作人员通过对变电站运行的维护风险进行分析,可以使工作人员掌握变电站运行中可能出现的风险,并制定科学的控制措施。通过加强变电站运行日常交班管理,做好变电站运行消防管理工作,提高变电站运行防汛工作管理,严格管理变电站运行安全器具,可以有效提升变电站运行的安全效率,保证电力企业的供电安全。 1变电运行维护概述 变电站运行维护,就是对变电站内重要设备进行日常维护和管理的工作,其中包括以下内容:工作人员的交接班以及值班的管理,变电站的消防、防汛、设备管理。随着我国电网的逐渐展开,变电站的运行设备也处于不断增加的状态,这在一定程度上加剧了我国变电站运行维护的风险。从我国目前变电站设备维护的现状来看,还是存在着许多的问题:首先,变电运行维护涉及到大量的设备,没有办法做到快速的维护。其次,维护工作量大,内容十分繁琐,部分维护工作人员在思想上容易产生消极的情绪,导致发生变电站运行事故。最后,维护管理难度较大。变电站运行维护人员相对分散,在维护的过程中很容易因为环境、设备的原因导致人员受伤,影响变电站的运行。 2基于LEC方法的变电站运行维护风险评价 我们平常所说的LEC方法其实是由两位美国安全专家提出的理论,主要是针对在危险环境时工作对危险源进行半定量性安全评价。在这个评价方法中,我们可以将L代表可能会发生事故的大小,将E代表是人体在危险环境中作业暴露的频繁程度,C代表了若是发生安全事故后,在这其中造成了多少损失。根据这个方法,我们可以用D=LxExC这个公式计算,其中D的数值越大,表明危险性会越大,那么就需要加强相关的安全措施。根据公式计算之后,可以有效的分析当前变电站的风险等级,从而让相关工作人员来制定风险控制政策,为维护工作的作业提供更加周密的安全保障。需要注意的一点,在采用LEC公式进行分析风险的时候,要充分考虑到变电站周围的情况,根据具体的数值来做出相应的调整,这样才能够获取准确的结果,促进电网的正常运行。 3变电站运行控制措施分析 3.1加强变电站运行日常交班管理 在变电站运行中,为了最大程度的降低变电站运行的维护风险,可以加强变电站运行的日常交班管理,通过落实变电站工作人员的日常的管理工作,可以有效提升变电站的运行效率。变电站运行日常交班管理工作主要落实在:第一,变电站工作人员在进行值班交接工作时,要详细记录工作期间变电站运行设备的工作数据,从而为接班人员开展工作奠定基础;第二,接班人员在交接工作时,要对变电站运行的设备进行检查确认,保证设备正常运行无误后,与值班工作人员进行交班工作;第三,在交接班工作人员确认无误后,要进行交接班记录签字,从而完成整个交班管理工作。 3.2做好变电站运行消防管理工作 电力企业的变电站在进行工作时,会在运行过程中产生一定的热量,由于变电站需要长时间不间断的工作,故而在变电站的运行中存在着一定的消防隐患。工作人员在进行变电站运行的维护风险控制管理时,必须明确认识到变电站消防管理工作的重要性,通过做好变电站运行的消防管理工作,可以有效提升变电站运行的维护管理。工作人员在进行变电站运行消防管理工作时,应设立醒目的消防警示标志,制定防护工作流程,独立安放消防器材,从而使消防器材能够有效发挥作用。变电站在放置消防器材时,应将器材放置在特殊的消防箱内,保证设备能够作为消防专用,在必要时发挥其应有的作用。在变电站运行的维护工作中,做好变电站的消防管理工作,可以有效提升变电站的工作安全性。 3.3提高变电站运行防汛工作管理 在变电站运行的维护风险控制措施中,工作人员应注重提高变电站运行的防汛工作管理,从而保证变电站的稳定运行。其中变电站运行的防汛管理工作主要包括以下两个方面:第一,变电站在汛前要对运行中的设备进行集中排查工作,包括设备的防雨罩排查、室外设备的排查,保证设备处于密闭性良好的状态,使设备不会受到汛期的影响;第二,对变电站中可能会出现积水的位置进行检查,包括变电站的地下室、排水系统等,通过汛前检查工作,可以有效排除变电站可能存在的安全隐患,保证变电站能够安全度过汛期。工作人员在提高变电站运行的防汛工作管理时,要根据变电站所处的位置进行分析,制定符合变电站运行的防汛管理措施,对变电站中运行的各项设备进行集中检查,确保设备在汛期不会受到损害,从而保证变电站能够在汛期稳定运行,维持电力企业的正常供电工作。 3.4严格管理变电站运行安全器具 工作人员在进行变电站运行维护风险的控制工作时,要严格管理变电站运行安全器具,通过对变电站安全器具的位置进行固定,可以保证工作人员能够及时找到安全器具。工作人员在对安全器具的位置进行固定时,要对位置的相关信息进行登记,做好器具的位置标签,从而提升工作人员寻找安全器具的效率。同时,工作人员需要对安全器具的管理场所进行定期的打扫,通过保证管理场所的通风顺畅、清洁卫生,可以避免安全器具在放置的过程中出现损坏的情况。工作人员在对安全器具进行管理时,要将已经超过使用年限的安全器具进行淘汰,及时更新新型的安全器具,从容保证变电站运行安全器具的正常使用。工作人员通过严格管理变电站运行的安全器具,可以有效提升变电站的工作效率,使变电站的运行能够符合电力企业的发展需求,降低电力企业不必要的财政支出,为电力企业的长远发展创造经济效益。 3.5加强变电站的巡视检查力度 在进行变电站的安全巡视管理工作的时候,值班人员应该按照相关规定做好巡查工作,当发现设备出现问题的时候及时上报。只有获

相关文档