文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备管道吹扫置换安全技术规定.doc

设备管道吹扫置换安全技术规定.doc

设备管道吹扫置换安全技术规定.doc
设备管道吹扫置换安全技术规定.doc

设备管道吹扫置换安全技术规定

第一条凡存放过可燃、可爆、有毒、有害物料的设备及管道,在检修或动火前,必须排尽物料,吹扫、置换干净,分析合格。

第二条置换前须制定吹扫、置换方案,必要时应画出吹扫流程图,防止遗漏,杜绝死角。与生产、贮存设备连接处,除关死阀门外,必须堵严盲板,挂上标志,隔绝物料来源。

第三条排放燃爆、有毒、有害物料的要求:

1、低沸点易燃液体(如液化石油气、正戊烷)及可燃气体,应尽量排入火炬管网,不得已在高点排空时,应缓慢进行。30米内禁止检修及动火。并注意风向,防止吹入明火生产区。

2、严禁排向地面、雨排及化污井内。

3、HF、H2 SO4 、NaOH、KOH等酸、碱液体,必须排入中和池。

4、热油必须冷却后才能排出系统,放入干燥的容器内。

5、如用胶管排泄物料,应采取防静电措施。

6、放射性物质应用铅罐移出,存放于安全地区,加铅板封蔽。

第四条在设备外部检修、动火时,设备的置换要求:

1、氢气系统应用氮气置换干净。

2、烃类系统,应用蒸汽吹扫,必要时应加水通蒸汽煮及冲洗,冲洗残液应放入化污井内。应注意,有沉积物存在时要加强吹扫蒸洗,或采取可靠措施后另行人工清理,直到干净为止。吹扫结束,应打开低

点导淋,进行全面检查。

3、有HF的设备管道,不宜直接用水、蒸气冲洗吹扫,应用氮气置换后再作进一步处理。

第五条在设备外部检修、动火,须检测的项目:

1、设备内部气体取样分析:

含氢<0.5%(体积)

含有机物<0.2%(体积)

有机物加氢<0.2%(体积)

2、环境测爆合格。必要时应分析环境有毒物质,含量应符合工业卫生标准。

第六条若需进入设备内作业,则经氮气、蒸汽吹扫合格的设备管道,还必须通入空气再行置换。

除做设备内部的可燃物分析外,还须分析含氧气量在20-21%,分析有害物质符合工业卫生标准。需要时应做连续分析。

作业过程中应加强通风换气,必要时加强通风。

第七条对动火、工业卫生检测的取样及分析的要求:

1、取样点由生产车间指定,应选在置换系统的终点。

2、取样要有代表性,氢气应在设备的高点,有机物及二氧化硫、三氧化硫等应在低点取样。环境检测时,特别要检测井、沟及临近设备、管道的密封点。

3、取样时间,应在置换结束20分钟以后及检修、动火前二小时进行。

4、分析应快速准确,将结果填在进塔入罐证、动火证上。将分析报

管道的爆破吹扫

爆破吹扫 钢制管道在强度试验合格后和气压严密性试验前,按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》的要求,应进行冲洗和吹扫。多年来主要采用水冲洗、空气吹扫、蒸汽吹扫等技术进行冲洗和吹扫。对于小直径管道这是比较有效的,对于直径较大的管道常常由于吹扫介质的流速满足不了规定的要求而达不到理想吹扫效果。由于管路附件和仪表越来越先进.生产工艺技术要求不断提高.一些施工技术已不能满足施工要求。在大口径钢制管道的吹扫与冲洗施工中.爆破吹扫法正在取代以往采用的其它施工方法。 爆破吹扫是将被吹扫的管道一端用强度比管道低得多的爆破片封闭,另一端通入压缩空气。系统内空气压力逐渐升高,当超过爆破片所能承受的极限压力时,爆破片突然破裂,系统中的压缩空气瞬时迅速膨胀从爆破口以极高的速度喷出。同时管道内的焊渣和其它杂物在爆破引起的震动作用和高速气流的冲击下也随之排出,反复数次,即可达到吹扫要求。 爆破吹扫的准备工作及施工要求: (1)管道的压力试验已合格,工程质量已达到施工规范及设计文件的规定; (2)吹扫方案已经建设单位、监理单位批准.并为参与吹扫人员掌握; (3)不允许参与吹扫的孔板.流量计、阀门等已经隔离,该吹扫管道与其它相邻管道.设备业已隔离; (4)爆破系统的选择非常重要.直接关系到系统吹扫的洁净程度和吹扫工效的高低。一般应依据管道施工图并结合实际工艺流程来划分.充分考虑由于爆破引起的作用力影响.尽可能减少临时加固点,并便于系统内联接进气管、安装压力表.更换爆破片.而且在系统上游应具有足够的气容.以保证系统上游的吹扫质量; (5)系统确定后.应根据管道实际安装场地选择爆破口,其原则是必须有足够的爆破空间.爆破口处一般应有10m以上的空地宜在管道的最低部位,尽可能选择管道的端头且易于防护的地点,一般选择水平或向下方向,爆破口处应有坚固的支架; (6)爆破片可使用普通石棉板,厚度一般为1~3mm,可在石棉板上划“十”字或“井”字号,爆破压力一般在0.3~0.4MPa即可,压力太小爆破次数增加且爆破片不易破裂,压力过大不安全,易发生伤人事故。

工艺管道吹扫方案.doc

陕西东鑫垣化工有限责任公司120 万吨 / 年兰炭项目 工艺管道试压、吹扫方案 建设单位:陕西东鑫垣化工 有限责任公司施工单位:中石化工建设有限 公司 审核:编制: 批准:审核: 批准: 中石化工建设有限公司府谷项目部 二〇一二年八月十日

目录 1. 工程概况 .................................................. 2.编制依据 . ................................................. 3.施工准备 . ................................................. 4.管道试压技术措施.......................................... 5.管道吹洗技术措施.......................................... 6.劳动力安排................................................ 7. HSE管理措施 ............................................... 8.主要施工设备一览表........................................ 错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。 1.工程概况 1)编制说明 本方案适用于陕西东鑫垣化工有限责任公司120 万吨 / 年兰炭安装项目工艺管道试压及吹洗工作。

设备管道吹扫置换安全技术规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A87578 设备管道吹扫置换安全技术规定标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

设备管道吹扫置换安全技术规定标 准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一条凡存放过可燃、可爆、有毒、有害物料的设备及管道,在检修或动火前,必须排尽物料,吹扫、置换干净,分析合格。 第二条置换前须制定吹扫、置换方案,必要时应画出吹扫流程图,防止遗漏,杜绝死角。与生产、贮存设备连接处,除关死阀门外,必须堵严盲板,挂上标志,隔绝物料来源。 第三条排放燃爆、有毒、有害物料的要求: 1、低沸点易燃液体(如液化石油气、正戊烷)及可燃气体,应尽量排入火炬管网,不得已在高点排

工艺管道吹扫试压方案

三号联及轻烃站隐患改造工程冰机工艺管道吹扫试压技术措施 编制: 审核: 批准: 中石化胜利油建工程有限公司 二零一五年六月一日

目录 1编制依据 (3) 1.1 设计图纸 (3) 1.2 标准规范 (3) 2工程概况 (3) 3 施工组织方式及部署 (3) 3.1组织机构图 (3) 3.2人员职责 (4) 4 吹扫试压要求 (5) 4.1吹扫的一般要求 (5) 4.2试压的一般要求 (5) 4.3试压的具体要求 (6) 5 管道吹扫方案(流程见附图) (6) 6 管道试压方案设计压力2.5Mpa(流程见附图) (7) 7、吹扫试压设备及措施用料 (7) 8、吹扫试压安全要求 (7) 9、H2S防护注意事项 (8)

1编制依据 1.1 设计图纸 1.1.1 油气集输及储运专业 DL2-0000PR00 1.2 标准规范 1.2.1 SY4204-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范》 1.2.2 GB50236-98 《现场设备、工业管道安装工程施工及验收规范》 2工程概况 三号联轻烃站新建1300KW冰机一座,原料气进口管线引自于压缩机空冷器出口汇管,出口汇至酸气预分离器进口管线;贫胺液进口管线引自胺液循环泵出口汇管,贫胺液出口管线汇入MDEA吸收塔进口汇管。 原料气进、出口管线为DN300,共83米;贫胺液进、出口管线为DN100,共161米。 3 施工组织方式及部署 组长:黄治宇 副组长:张展 技术负责人:刘杨 质量负责人:邹雄华 安全负责人:徐保功 操作人员:管工1名、辅助工5人 3.1组织机构图

3.2 ?组长 全面负责吹扫试压过程中材料、人员、机械设备的准备及部署,负责试压 过程中紧急情况的处理,对吹扫试压质量负责。 ?副组长 负责吹扫试压过程中具体的人员调度及安排,同时协调现场的吹扫试压设 备,根据具体条件安排吹扫试压的先后顺序。 ?技术负责人 负责编制吹扫试压施工方案及现场的具体指挥,并将审批后的吹扫试压方 案下发到各施工班组,同时对施工班组负责人进行系统及分区的技术交底,使 参加吹扫试压的人员详细了解工艺流程,保证各系统的试验压力符合设计要求。 ?质量负责人 根据设计图纸要求,在吹扫试压过程中严格控制施工质量,带领各班组负 责人对吹扫试压进行巡检,保证吹扫试压质量符合规范及设计要求。 ?安全负责人 在吹扫试压过程中负责对周围施工人员及设备进行监护,安排施工作业人员

管道试压吹扫方案

管道吹扫试压方案 编制: 审核: 审定: 2016年10月1日

1、工程概述 项目名称: 项目地址: 项目规模: 项目性质: 装置产品管道内洁要求非常严格,一旦管道内杂质超标,即使经过多次置换也很难生产出合格产品,且管道内杂质很容易使大量程控阀门关闭不严,甚至损坏,直接影响装置的一次开车成功。所以管道系统应按规定严格进行吹扫和试压。 2、编制依据: 1)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2)《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-2011 3)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 4)《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2011 5)工艺管道布置图及流程图 3、管道系统吹扫技术要求 3.1 管道系统吹扫前,应编制吹扫方案,经审查批准后,向参与吹扫的人员进行技 术交底。 3.2 管道系统吹扫前应符合下列要求: (1)对不应参加吹扫的法兰连接的调节阀、疏水阀、安全阀、仪表件等,并对已焊在管道上的阀门和仪表拆除,试压吹扫完成后复位。 (2)不参与系统吹扫的设备及管道系统应与吹扫系统隔离。 (3)管道支架、吊架要牢固、必要时应予以加固。 3.3 吹扫压力不得超过容器和管道系统的设计压力

4、管道系统吹扫程序 4.1 吹扫前准备工作:(1)拆下仪表、调节阀、流量计、疏水器、安全阀等; (2)管路系统中的止回阀阀心拆下; (3)吹扫时,应注意吹扫管线出口气流对管线的反冲作用,检查各支吊架是否稳固可靠,否则应进行加固; (4)禁吹的设备(所有与系统相连接罐以及换热器)、管道、机泵(所有泵均不吹扫)、阀门等已装好盲板。 (5)供吹扫用的临时配管、阀门等施工安装已完成。 4.2. 吹扫程序及要点 (1)蒸汽管道吹扫介质为新蒸汽,吹扫压力0.7MPa;气体管道宜采用压缩空气吹扫,吹扫压力为0.6MPa其他液体管道宜采用水冲洗(本项目采用大部分采用压缩空气吹扫)。 (2)吹扫时先主干再支管,自上而下吹扫。吹扫中同时要将导淋、仪表引压管、分析取样管等进行彻底吹扫,防止出现死角。 (3)吹扫采用在各排放口连续排放的方式进行,并以木锤连续敲击管道,非凡是对焊缝和死角等部位应重点敲打,但不得损伤管道,直至吹扫合格为止。 (4)吹扫开始时,需缓慢向管道送气,当检查排出口有空气排出时,方可逐渐加大气量至要求量进行吹扫,以防因阀门、盲板等不正确原因造成系统超压。 (5)空气吹扫时,空气流速不少于20m/s,在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查,如5min 内检查其上无铁锈、尘土、水分及其他脏物即为合格。 4.3 其他吹扫工作详见试压吹扫表

天然气系统吹扫试压气密置换方案-样本

天然气系统吹扫、气密、置换方案 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 (3) 1、工程简述 (3) 2、初步方案 (3) 二、编制依据 (3) 三、吹扫、气密、置换目的 (3) 四、系统图 (3) 五、工作流程 (4) 1、前期准备 (4) 2、管线吹扫 (4) 3、气密性试验 (5) 4、管道置换 (6) (1)置换准备 (6) (2)氮气置换 (6) (3)天然气置换 (6) 六、安全措施 (6) 七、安全技术措施 (7) 八、安全应急预案 (7) 九、吹扫、气密、置换组织机构人员分工 (8)

一、工程概况 1、工程简述 项目工程。输气管线规格:DN200,DN150;管道设计压力:0.4Mpa;天然气运行压力:0.2~0.3 Mpa;设计温度:常温 输送介质:天然气,热值37.6MJ/NM3。 2、初步方案 吹扫试压的管为DN200、DN150。 规格为:DN200,起点为厂区主管网分支处,终点为减压阀后。规格为:DN150,起点为减压阀后,终点为回转炉燃烧器和二燃室燃烧器。 管线长度超过500m,按照规范要求,拟分段进行吹扫试压工作。 二、编制依据 1、《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010) 2、《天然气净化装置设备与管道安装工程施工技术规范》(SY/T化0460-2010) 3、《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》(GB50540-2009) 4、施工图 5、现场实际情况 三、吹扫、试压、气密、置换目的 为进一步加强公司安全生产管理工作,提高防范发生安全事故的能力,根据市政府有关文件的要求,结合公司实际,特制定本停气吹扫工作方案。 四、系统图 潞安危废处理装置燃料气系统图 V4,打开V6,然后打开V7、V8至 管线吹扫干净 五、工作流程 施工程序:前期准备→管线吹扫→气密性试验→管道置换。

管道吹扫规范方案

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 小中字号:大 目的 1. 为消除隐患,避免不必要的损失,为工程项目的管道系统吹扫(清洗)提供指导,以检查管道系统的清洁度的施工质量,使系统运转能顺利进行。适用范围 2.QG/CNF 本文取代原三级文件本公司所承建的工业管道安装工程管道系统的吹扫(清洗)工序。。)JS GY YG 006(03.054.9)JS GY YG 005、QG/CNF 03.05(4.9引用标准及编制依据 3. GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》3.1 SH3501-2002《石油化工有毒、可燃介质管道施工及验收规范》3.2 《压力管道安全管理与监察规定》劳动部发(1996)140号3.3 工作内容及操作流程 4. 吹扫(清洗)前系统检查 吹扫(清洗)介质选定 管道系统吹扫(清洗) 管道系统复原 操作程序及技术要求 5. 吹扫(清洗)前系统检查 5.1 吹扫(清洗)前,经监检部门、建设部门及施工单位对系统的实体及资料进行全面检查,确认合格后方可进行。完成管道的强度试验和严密性试验。5.1.1

向参加吹扫工作的人员进行技术交底。5.1.2 件需压力试验时,需要装设隔断盲板的地方,压力的导入口以及拆除的仪表、阀门等附 5.1.3 装设临时短管的地方要考虑吹扫工作的需要,不宜马上复原,以免造成重复拆卸与安装。吹扫时需要拆除的阀门、法兰、仪表等,事先拆除,并用临时短管接通。对拆除下来的阀5.1.4 门、法兰等附件要密封好,妥善保管,以免丢失。凡用气体(如氮气、压空)和清水冲洗的管道,在吹扫前先用敲打法,使附着于管壁的杂5.1.5物脱落下来,以达到彻底吹除的目的。金属管转子流量计、玻璃管转子流量计、电磁流量计、容积式流量计、调节阀、弹簧管压5.1.6力表、视镜、流量孔板、过滤器、隔膜阀、聚四氟乙烯阀等拆除,用临时短管和孔板代替。安全阀应拆除或插入盲板予以隔离。计主阀关闭,下方侧打开;铁壳温度计、液面开关不拆;液面调节计、PH5.1.7 仪表导压管、液面计主阀关闭。应有完善的已经批准的吹扫(清洗)方案,并已向操作人员进行了技术及安全交底。5.1.8 吹扫(清洗)介质选定5.2 可按下述原则结合现场具体情管道系统吹扫(清洗)介质应按设计规定执行。当设计无规定时,况选用吹扫(清洗)介质:的管道宜用人工清理;5.2.1 DN≥600的液体管道宜用水冲洗;<6005.2.2 DN的气体管道宜用空气吹扫;<6005.2.3 DN蒸汽管道应用蒸汽吹扫;5.2.4 水管道应用清洁水;5.2.5 碱液管道应用清水;5.2.6 导生管道应用压缩空气或氮气;5.2.7 一般压缩空气管道应用一般压空;5.2.8 仪表压缩空气管道应用干燥的无油压空;5.2.9 氧气管道应用无油压空;5.2.10酸液、氨、氟里昂、燃料气、燃料油管道、化纤装置的熔体及切片管道应用压空;5.2.11纯水管道应用工业水或纯水;5.2.12排气(汽)管道可不冲洗,但应检查管路是否畅通;5.2.13设计有规定时应按设计文件规定的吹扫介质及方法进行吹扫或冲洗。5.2.14管道系统吹扫(清

管道设备吹扫方案

管道、设备吹洗方案 化工装置开工前,需对其安装检验合格后的全部工艺管道和设备进行吹洗,目的是通过使用空气、蒸汽、水、及有关化学溶液等流体介质的吹扫、冲洗、物理和化 学反应等手段,清除施工安装过程中残留在其间和附于其内壁的泥砂杂物、油脂、焊渣和锈蚀物等,防止开工试车时,由此而引发的堵塞、损坏、玷污现象,防止发生燃烧、爆炸事故,是保证装置顺利试车和长周期安全生产的一项重要试车程序。 一、管道吹洗: 管道的吹扫、清洗根据工艺条件的不同而不同,同时注意管线工艺物质的特性,注意忌水、忌油。 本次用到的方法: 1、水冲洗以水为介质,经泵加压冲洗管道和设备的一种方法。水冲洗管道应以管道内可能达到的最大流量或不小于的流速进行。注意:如水中氯离子浓度较高,最好 采用去离子水;如用普通水冲洗后就尽快排净,以免形成氯离子点蚀。 2、气体吹扫以空气或氮气为介质,经压缩机加压(通常为-)后,对输送气体介质的管道吹除残留的脏杂物的一种方法。此法要有足够的气量,使吹扫气体的流动 速度大于正常操作气体流速,不低于,以使其有足够的能量。吹扫时空气消耗量一般都很大,并且要有一定的吹扫时间。因此,空气吹扫通常通采用分段吹扫法,即将系统管道分为许多部分,每个部分再分为几段,然后逐段吹扫,吹扫完一段与系统隔离一段,这种方法耗气量最小。 3、蒸汽吹扫以不同参数的蒸汽为介质的吹扫,蒸汽吹扫具有很高的吹扫速度,因而具有很大的能量。间断的蒸汽吹扫方式,又使管线产生冷热收缩、膨胀,这有 利于管线内壁附着物的剥离的吹除,故能达到最佳的吹扫效果。蒸汽管道应用蒸汽吹扫,更是动力蒸汽管道所必须。非蒸汽管道也可用蒸汽吹扫,但应考虑其 结构能否承受高温和热胀冷缩的影响并采用必要的措施。 吹洗注意事项: 二、设备清洗: 采用蒸汽吹扫有机溶剂浸泡热空气吹扫的方式,逐个进行清洗,搪瓷和材质的储罐免除蒸汽吹扫。 注意事项: 1、蒸汽吹扫要有多次温变过程,有利于脏物脱落。 2、吹扫的过程中对罐壁进行敲击,有利于杂质的脱落。 3、方式:软管插入,上进下出。 1 / 1

城市场站天燃气管道置换方案

XXXX城市燃气利用工程先期投产 天燃气管道置换方案 1 工程概况 XXXX城市天然气利用工程经过一段时间的紧张施工,目前XX 支线管道工程已基本竣工,XX末站、门站工艺管道施工已完毕,电器、仪表自动化、SCADA系统、消防系统未竣工。城市中压管网近期投产的管网已施工完毕。末站和门站工艺管道和近期投产的中压管道已按设计和施工验收规范要求进行强度和严密性试压,并已按相关规范要求进行管道吹扫和干燥,各种调压、计量等设备已按要求安装,并符合设计要求。 在站场消防系统配套工程已竣工验收合格的前提下,按照工程进度计划和工艺要求,要对天然气管道进行天然气置换工作。置换质量的好坏,直接关系投产的成败和投产后的安全进行,不仅直接关系到用户能否正常使用天然气,而且涉及到城市管网的竣工交接和整个城市管网的安全,是投产过程中最为关键的步骤。因此,对投产置换工作必须高度重视,精心组织,特编写此方案,确保投产置换过程的安全、顺利。 2 编制依据 2.1、XX支线XX末站工艺流程图 2.2、XXXX城市燃气利用项目门站工艺流程图 2.3、城市中压管网竣工草图

2.4、末站工艺管道强度、严密性试压及吹扫记录 2.5、门站工艺管道、城市中压管网强度、严密性试压及吹扫记录 2.6、《城镇燃气输配工程及验收规范》(CJJ33-2005) 2.7、《石油天然气站内工艺管道工程及验收规范》(SY0402-2000) 2.8、《天然气管道试运投产规范》(SY/T6233-2002) 2.9、其它文件 3 天然气置换 3.1置换范围 XX门站工艺区、门站至玉瓷路旁国光瓷厂中压管线以及玉瓷北路中压管线。若XXX、XXX、XXX三家达到置换条件时,可利用氮气一起置换。置换方案详见“XXXX城市燃气利用工程先期投产天燃气管道置换方案(工业厂区)” 3.2置换初步方案 XX支线置换项目部(XX线项目部实施)采用氮气间接置换方案:先用氮气置换管道中的空气,再用天然气置换管道中的氮气。置换范围为:XX支线和XX末站。XX线项目部拟注氮气到1.6MPa,稳压一定时间,经检查管道严密性无问题后,用天然气置换氮气,同时在XX末站放空管释放氮气。8月9~10日经和XX线项目部协商,在XX支线用天然气置换氮气时,我方可利用XX线拟要放空的氮气,打开末站出站阀,关闭末站放空阀,将氮气放入XX门站和中压管网。

工艺管道试压、吹扫施工技术措施

编号:AQ-JS-02171 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 工艺管道试压、吹扫施工技术 措施 Technical measures for pressure test and purging of process pipeline

工艺管道试压、吹扫施工技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概况 本工程为包头中援绿能天然气有限公司2#美岱召LNG加气站,设计规模30×104Nm3/d,主要工程内容为加气站工艺设备安装及电气自动化安装调试、保运,有中石化工建设限公司负责本工程工艺管道、设备及仪表工程项目安装。进气管路部分工作压力为0.8Mpa,设计压力1.6Mpa,为了能够做好工艺管道试压、吹扫工作,保证试压、吹扫一次顺利通过,编制本施工方案。 二、编制依据 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 SH3501-2002/2004(包含2004年第一号修改单)

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000 《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 三、试压施工方案 管道试压原则上按照“分级别、分系统”进行。按照设计及规范要求,管道安装完毕,无损检测合格后,对焊口进行统一酸洗,对管道系统进行压力试验,系统压力试验包括强度试验和严密性试验,压力试验合格后进行管道吹扫。采用氮气进行试压。 四、试压试验前的准备 4.1管道系统压力试验前应按设计要求将管道安装完毕,无损检测合格后进行。; 4.2静电接地测试记录; 4.3焊缝及其它应检查的部位不应隐蔽; 4.4临时盲板加置正确、标志明显、记录完整; 4.5试压用的检测仪表的量程、精度等级、检定期符合要求; 4.6有经批准的试压方案,并经技术交底;

工艺管道吹扫试压施工方案

塔西南勘探开发公司 塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程 -新建汽油罐部分 工艺管道防腐保温施工技术方案 编制: 审核: 批准: 中国石油天然气第七建设公司 塔西南项目经理部

二〇一六年三月

目录 1 编制依据及适用范围 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2适用范围 (3) 2 工程概况及特点 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2工程特点 (3) 3 施工技术措施 (3) 3.1吹扫、试压目的 (3) 3.2吹扫、试压的实施原则 (3) 3.3吹扫、试压压力的确定 (4) 3.4试压盲板的确定 (5) 3.5试压工作包的确定 (5) 3.6施工工序 (6) 3.7吹扫、试压注意事项及要求 (10) 4 质量保证措施 (11) 6 HSE管理措施 (11) 7吹扫、试压进度计划及主要实物工程量 (13) 8施工劳动力计划 (13)

9施工设备、机具、计量器具计划 (14) 10施工手段用料计划 (15)

1 编制依据及适用范围 1.1编制依据 1.1.1 塔西南勘探开发公司30万吨/年柴油加氢装置工艺管道安装图和工艺管道及仪表流 程图。 1.1.2 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》 SH 3501-2011 1.1.3 《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010 1.1.4 《石油化工静设备安装工程施工技术规程》 SH/T 3542-2007 1.1.5 《压力容器》 GB 150-2011 1.1.6 《石油化工钢制管法兰》 SH/T 3406-2013 1.2适用范围 本方案适用于塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程-新建汽油罐部分工艺管道的吹 扫、试压工程。 2 工程概况及特点 2.1工程概况 塔西南石化厂油品、液化气隐患治理工程-新建汽油罐部分,建设地点位于新疆维吾尔自 治区喀什地区泽普石油基地石化厂内,由新疆科汇工程设计有限责任公司设计,共包括新建 3台2000m3储罐、工艺管道和相关设备的安装。 本装置工艺管道约3900m。材质为20#,设计温度最高200℃,设计温度最高2.4MPa。 2.2工程特点 2.2.1 本次吹扫采用压缩空气和蒸汽,试压介质采用洁净水和除盐水(氯离子含量不超过 25mg/l)。 2.2.2 本工程工期紧,任务重,留给管道试压的时间很短,对试压的组织协调和试压的效 率要求高。 2.2.3 本工程盲板安装及管道上水时间长,一次性检查时间长。 3 施工技术措施 3.1吹扫、试压目的 3.1.1 试压的目的是检查系统内各部位的施工质量及系统的严密性,消除存在的隐患,为 下一步装置试运投产做好准备。 3.1.2 吹扫的目的是清除设备、管道内残存的沙土、杂物,贯通系统内设备、管道,保证 各系统的清洁、畅通。

管道吹扫技术要求

管道吹扫技术要求标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

管道吹扫技术要求 一、吹扫目的 设备管道安装完毕后,试漏试压前,应分段吹扫,以便清除遗留在设备、管道内的铁屑、铁锈、焊渣及其他污物,以免这些杂质随流体而堵塞管路,损坏阀门和仪表,以保证特殊设备、仪表、调节阀、机泵、过滤器等设备的安全正常运转。 二、吹扫准备工作 1.临时盲板准备齐全,压缩空气,风源及连接管线预接口处理好。 2.管线上调节阀拆掉,孔板流量计拆掉,换相应短接,各动,静设备入口法兰用铁皮挡好。 3.管路吹扫方案完备可行,吹扫表格制定完毕。 4.管路已做好水压或气压试漏,并且水已基本排除,管线基本恢复安装。 5.压缩机具备连续或间断运行条件。 6.吹扫需要安全防护用具及吹扫需要物品准备齐全。 7.各相关部门协助完成管线吹扫工作,管线的吹扫做到不遗漏一条线,一个伐门,一道焊口,在吹扫中发现问题,应有专人负责记录,并在停风或泄压后处理。 8.蒸汽烘炉完毕,具备升压能力,能向装置输送蒸汽,保持输送压力稳定。 9.各疏水器拆掉,各蒸汽阀门全部关闭。 10.各蒸汽垫片必须全部换成石墨缠绕垫,但预拆口可吹扫结束回装时按正式管路连

接。 三、吹扫原则 1.蒸汽管线、冷凝液管线、伴热管线由蒸汽吹扫,因为非热力管道不得用蒸汽吹扫。水系统管道用水冲洗。其余均用压缩空气吹扫。 2.蒸汽吹扫注意先将管线预热,必须坚持先排凝后引汽。引汽要缓慢,先汽小再汽大的原则。 3.防止水击现象发生,一旦水击,必须减汽或停汽排凝,首次给汽时必须在排空处监护,以免蒸汽烫人。蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫、流速不应低于30m/s。吹扫时通知现场各相关人员,每排出口有相关人员负责,注意安全与所开入口阀处随时保持联系。 4.吹扫管线由高到低,由粗到细,逐次有序进行,空气吹扫利用公用工程压缩机进行间断性的吹扫,吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力,流速不宜小于20m/s。 4.各转动设备出入口隔离,静设备根据情况或因结构决定是否参加吹扫。 5.吹扫过程中管线上的伐门要经常打开,关闭,这样才能将死角内的杂物吹出。发现伐门受阻不要强行开关,以免损坏伐门。 6. 每吹扫一条管线应在PID图做标记,并在吹扫表格记录并验收,防止漏线,空气吹扫过程中,当目测排气无烟尘时应在排气口设置贴白布或白漆的木质靶板检验,5min内靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物应为合格。 7.每吹扫完成一条管线,需要专门人员验收,根据吹扫效果决定吹扫压力和吹扫时间并进行正确回装,最终达到水运要求。

煤气管道吹扫置换方案

兰州奥福130t/h煤气锅炉 转炉煤气置换方案 一、概述 本锅炉为单锅筒、全模式壁、前吊后支式、‘H’型布置结构,锅筒、水管系统、过热器全部悬吊于钢架的顶板上,省煤器、空气预热器等尾部受热面则支在尾部钢架上,形成尾部竖井烟道。锅炉燃用高炉煤气和转炉煤气,点火用焦炉煤气,水循环为自然循环;半露天布置,设计地震裂度为7度。蒸气温度的控制方式为给水喷水减温。 二、转炉煤气从1#阀台引到2#阀台的吹扫置换 1、转炉煤气的置换: 1.1接到指令后,向榆钢煤气调度申请送转炉煤气; 1.2检查转炉煤气管道上人孔或手孔是否关闭,转炉煤气管道排水器等管道完好,转炉煤气平台及管道无检修或其他施工人员; 1.3打开2#阀台转炉煤气电动蝶阀前放散阀门,连接1#阀台氮气至转炉煤气管道的连接管; 1.4微开1#阀台氮气阀门,开始吹扫20-30分钟,氮气不能全开,听到声音即可,吹扫合格后关闭氮气阀门并断开氮气阀门与转炉管道的连接; 1.5打开1#阀台转炉煤气管道上的盲板阀再打开1#平台电动蝶阀进行转炉煤气置换; 1.6转炉煤气置换10-15分钟后在2#阀台取样做爆发试验,爆发

试验合格后关闭2#阀台转炉煤气电动蝶阀前一、二次放散阀。 三、转炉煤气从2#阀台引到锅炉四角管道吹扫置换 1、转炉煤气的置换: 1.1接到指令后,检查2#转炉煤气平台转炉煤气盲板、电动蝶阀是否在关闭状态; 1.2开启2#平台转炉煤气总管路调节阀,打开两个分支管路的快切阀门及锅炉四角上、下层支管路的电动调节阀和手动蝶阀; 1.3打开转炉煤气四角上、下层支管路的放散阀门; 1.4连接2#阀台盲板后的氮气管与转炉煤气管道之间的硬连接,打开氮气管道阀门进行转炉煤气管道的氮气吹扫,吹扫15--20分钟,吹扫合格后,关闭氮气阀门并断开氮气与转炉煤气管道的硬连接。 1.5检查确认氮气吹扫合格后,打开转炉煤气总管道的盲板阀、电动蝶阀,进行转炉煤气置换; 1.6转炉煤气置换15分钟后分别在锅炉四角做爆发试验,爆发试验合格后关闭四角转炉煤气放散阀门,置换完毕; 1.7关闭四角转炉煤气手动蝶阀,防止阀门内漏煤气进入炉膛。 兰州奥福新能源有限公司 2014年6月30日

设备管道吹扫置换安全技术规定

设备管道吹扫置换规定 目的:根据国家化学品生产单位特殊作业安全规范要求,作业前应对设备、管线进行隔绝、清洗、置换,为加强管理、规范操作,特制定本规定。 内容:第一条凡存放过可燃、可爆、有毒、有害物料的设备及管道,在检修或动火前,必须排尽物料,吹扫、置换干净,分析合格。 第二条置换前须制定吹扫、置换方案,必要时应画出吹扫流程图,防止遗漏,杜绝死角。与生产、贮存设备连接处,除关死阀门外,必须堵严盲板,挂上标志,隔绝物料来源。(见附录一) 第三条燃爆、有毒、有害物料的排放要求: 1、严禁排向地面、雨排及化污井内; 2、氢氟酸、碱液等含酸、碱液体,必须排入中和池; 3、导热油必须冷却后才能排出系统,放入干燥的容器内。

第四条在设备外部检修、动火时,设备的置换要求: 1、烃类系统,应用蒸汽吹扫,必要时应加水通蒸汽煮及冲洗,冲洗残液应放入化污井内。应注意,有沉积物存在时要加强吹扫蒸洗,或采取可靠措施后另行人工清理,直到干净为止。吹扫结束,应打开低点导淋,进行全面检查。 2、有HF的设备管道,不宜直接用水、蒸气冲洗吹扫,应用氮气置换后再作进一步处理。 第五条在设备外部检修、动火,须检测的项目: 1、设备内部气体取样分析: 含氢<0.5%(体积)、含有机物<0.2%(体积)、有机物加氢<0.2%(体积) 2、环境测爆合格。必要时应分析环境有毒物质,含量应符合工业卫生标准。

第六条若需进入设备内作业,则经氮气、蒸汽吹扫合格的设备管道,还必须通入空气再行置换。除做设备内部的可燃物分析外,还须分析含氧气量在20-21%,分析有害物质符合工业卫生标准。作业过程中应加强通风换气,必要时加强通风。 第七条对动火检测的取样及分析的要求: 1、取样点由生产车间指定,应选在置换系统的终点; 2、取样要有代表性; 3、取样时间,应在置换结束20分钟以后及检修、动火前二小时进行; 4、分析应快速准确,将分析报告单附在作业票、火票后,写明取样时间,分析者签字。必要时应存样待查。 第八条检修完毕的设备管道,必须通入氮气置换,待分析含氧量合格后,方可导入物料。

管道吹扫技术要求

管道吹扫技术要求 一、吹扫目的 设备管道安装完毕后,试漏试压前,应分段吹扫,以便清除遗留在设备、管道内的铁屑、铁锈、焊渣及其他污物,以免这些杂质随流体而堵塞管路,损坏阀门和仪表,以保证特殊设备、仪表、调节阀、机泵、过滤器等设备的安全正常运转。 二、吹扫准备工作 1.临时盲板准备齐全,压缩空气,风源及连接管线预接口处理好。 2.管线上调节阀拆掉,孔板流量计拆掉,换相应短接,各动,静设备入口法兰用铁皮挡好。 3.管路吹扫方案完备可行,吹扫表格制定完毕。 4.管路已做好水压或气压试漏,并且水已基本排除,管线基本恢复安装。 5.压缩机具备连续或间断运行条件。 6.吹扫需要安全防护用具及吹扫需要物品准备齐全。 7.各相关部门协助完成管线吹扫工作,管线的吹扫做到不遗漏一条线,一个伐门,一道焊口,在吹扫中发现问题,应有专人负责记录,并在停风或泄压后处理。 8. 蒸汽烘炉完毕,具备升压能力,能向装置输送0.4mpa蒸汽,保持输送压力稳定。

9.各疏水器拆掉,各蒸汽阀门全部关闭。 10.各蒸汽垫片必须全部换成石墨缠绕垫,但预拆口可吹扫结束回装时按正式管路连接。 三、吹扫原则 1.蒸汽管线、冷凝液管线、伴热管线由蒸汽吹扫,因为非热力管道不得用蒸汽吹扫。水系统管道用水冲洗。其余均用压缩空气吹扫。 2.蒸汽吹扫注意先将管线预热,必须坚持先排凝后引汽。引汽要缓慢,先汽小再汽大的原则。 3.防止水击现象发生,一旦水击,必须减汽或停汽排凝,首次给汽时必须在排空处监护,以免蒸汽烫人。蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫、流速不应低于30m/s。吹扫时通知现场各相关人员,每排出口有相关人员负责,注意安全与所开入口阀处随时保持联系。 4.吹扫管线由高到低,由粗到细,逐次有序进行,空气吹扫利用公用工程压缩机进行间断性的吹扫,吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力,流速不宜小于20m/s。 4.各转动设备出入口隔离,静设备根据情况或因结构决定是否参加吹扫。 5.吹扫过程中管线上的伐门要经常打开,关闭,这样才能将死角内的杂物吹出。发现伐门受阻不要强行开关,以免损坏伐门。

管道吹扫方案完整版样本

化工装置开工前的吹扫和清洗 第一节 扫和清洗的目的和方法 化工装置开工前, 需对其安装检验合格后的全部工艺管道和设备进行吹扫与清洗( 以下统称吹洗) , 它的目的是经过使用空气、蒸汽、水及有关化学溶液等流体介质的吹扫、冲洗、物理和化学反应等手段, 清除施工安装过程中残留在其间和附于其内壁的泥砂杂物、油脂、焊渣和锈蚀物等, 防止开工试车时, 由此而引起发生的堵塞管道、设备; 损坏机器、阀门和仪表; 玷污催化剂及化学溶液、影响产品质量和防止发生燃烧、爆炸事故; 是保证装置顺利试车和长周期安全生产的一项重要试车程序。化工装置中管道、设备多种多样, 它们的工艺使用条件和材料、结构等状况都各有不同, 因而适用它们的吹洗方法也各有区别。但一般包括以下几种方法: 水冲洗、空气吹扫、酸洗钝化、油清洗和脱脂等。它们的主要特点和使用范围概述如下。 一、水冲洗 水冲洗是以水为介质, 经泵加压冲洗管道和设备的一种方法。被广泛应用于输送液体介质的管道及塔、罐等设备内部残留脏杂物的清除。水冲洗管道应以管内可能达到的最大流量或不小于 1.5m/s 的流速进行( 这里不包括高压、超高压水射流清洗设备、管束内、

外表面积垢方法) 。一般化工设备、管道冲洗常见浊度小于10*106, 氯离子含量小于100*106的澄清水, 但对于如尿素生产装置等采用奥氏体不锈钢材料的设备和管道, 为防止氯离子( Cl-) 的聚积而发生设备、管道等的应力腐蚀破裂( SCC) , 则需采用去离子水冲洗。水冲洗具有操作方便、无噪声等特点。 二、空气吹扫 空气吹扫是以空气为介质, 经压缩机加压( 一般为0.6-0.8MPa) 后, 对输送气体介质的管道吹除残留的脏杂物的一种方法。采用空气吹扫, 应有足够的气量, 使吹扫气体的流动速度大于正常操作气体流速, 一般最低不小于20m/s, 以使其有足够的能量( 或动量) , 吹扫出管道和设备中的残余附着物, 保证装置顺利试车和安全生产。空气吹扫时空气消耗量一般都很大, 而且要一定的吹扫时间。因此, 空气吹扫一般使用装置中最大的空气压缩机或使用装置中可压缩空气的大型压缩机( 如乙烯装置中的裂解气压缩机等) 空气运转提供。对于缺乏提供大量连续吹扫空气的中小型化工装置, 也可采用分段吹扫法, 即将系统管道分成许多部分, 每个部分再分成几段, 然后逐段吹扫, 吹扫完一段与系统隔离一段。这样在气源量小的情况下, 可保证吹扫质量。对大直径管道或脏物不易吹除的管道, 也可选用爆破吹扫法吹除。忌油管道和仪表空气管道要使用不含油的空气吹扫。氮气由于来源及费用等原因, 一般不作为普通管道和设备的吹扫气源, 而常见作空气吹扫、系统空气干燥合格后, 管道、设备的保护置换。

天然气管道置换方案

兴济镇民用燃气管道工程 天燃气管道氮气间接置换方案 编制:于军 校对:崔月姿 批准:刘纪 沧州市建筑设备安装有限公司 日期:2016年1月4日

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 天然气置换 4 健康、安全和环境 5 应急预案 5.1天然气泄漏应急预案 5.2 火灾与爆炸事故预案

兴济镇民用燃气管道工程 天燃气管道置换方案 1 工程概况 兴济镇民用燃气管道工程经过一段时间的紧张施工,目前基本竣工,工艺管道和中压管道已按设计和施工验收规范要求进行强度和严密性试压,并已按相关规范要求进行管道吹扫和干燥,各种调压、计量等设备已按要求安装,并符合设计要求。 按照工程进度计划和工艺要求,要对天然气管道进行天然气置换工作。置换质量的好坏,直接关系投产的成败和投产后的安全进行,不仅直接关系到用户能否正常使用天然气,而且涉及到城市管网的竣工交接和整个城市管网的安全,是投产过程中最为关键的步骤。因此,对投产置换工作必须高度重视,精心组织,特编写此方案,确保投产置换过程的安全、顺利。 2 编制依据 2.1、兴济镇民用燃气管道工程工艺流程图 2.2、管道强度、严密性试压及吹扫记录 2.3、工艺管道、城市中压管网强度、严密性试压及吹扫记录 2.4、《城镇燃气输配工程及验收规范》(CJJ33-2005) 2.5、《石油天然气站内工艺管道工程及验收规范》(SY0402-2000)2.6、《天然气管道试运投产规范》(SY/T6233-2002) 2.7、其它文件 3 天然气置换

3.1置换范围 兴济镇民用燃气管道工程中压管线。 3.2置换初步方案 兴济镇民用燃气管道工程采用氮气间接置换方案:先用氮气置换管道中的空气,再用天然气置换管道中的氮气。拟注氮气到1.6MPa,稳压一定时间,经检查管道严密性无问题后,用天然气置换氮气,同时在兴济加气站放空管释放氮气。在用天然气置换氮气时,我方可利用燃气管线拟要放空的氮气,打开末站出站阀,关闭末站放空阀,将氮气中压管网。使我方置换区域内管道氮气压力达到0.2MPa后,再将多余的氮气在末站放空。 在向中压城网注入氮气时,宜控制氮气流速、流量,并打开PE 管端放空阀,在门站进站阀后、PE管端放散管上安装量程为0.6MPa 的压力表,确保注入氮气的压力不超过0.2MPa。在注入氮气的同时,门站和中压城网进行氮气置换空气的置换工作。置换合格后,关闭XX末站进气阀和放散管阀门,将氮气储存在管道内(储存压力不超过0.2MPa)。 3.3所需仪器设备工具

工艺管道吹扫方案(新)

工艺管道吹洗方案 宁夏商莱能源开发有限公司兴县分公司 编制人: 吹扫负责人: 编制时间:

1.编制说明 1.1 管道的吹扫与清洗属于预试车范畴,参与这些工作的主要是生产人员,且各种资源皆由建设单位(天佳科技)提供,所以必须由其组织。 1.2天佳科技负责组织吹扫与清洗工作,并在吹扫或清洗前编制完成管道系统吹洗方案。 1.3天佳科技5000Nm3/d液化天然气项目装置施工已进入收尾阶段,部分管线试压已结束,具备清洗或吹扫条件。该装置共有各类工艺管道约300m,管道材质包括不锈钢管、碳钢管等。本系统化学反应过程较简单,工艺流程不复杂。但是撬装设备管线分布密集、阀门管件规格数量多,对管道安装施工要求高。为了保证施工质量,确保开车成功,特制定本方案,指导管线清洗或吹扫工作。 2.编制依据 2.1天佳能源科技股份有限公司提供的设计施工图纸; 2.2工业管道工程施工及验收规范《GB50235—97》; 3.吹扫或清洗应具备的条件 3.1 管道吹扫前,不应安装孔板、法兰连接的调节阀、重要阀门、节流阀、安全阀、仪表等,对于焊接的上述阀门和仪表,应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施。 3.2 吹洗前应检验管道支、吊架的牢固程度,必要时应予以加固。 3.3 管道工作已完成,确定管路无修改处。 3.4管道系统吹洗前,应由施工单位、承包单位、甲方专业组联合检查确认吹洗前

的条件。 3.5 吹扫前吹扫负责人应对相关图纸、资料进行收集整理,每段管道吹扫完成及时填写管道吹扫记录。 4.施工技术措施 4.1吹洗方案应根据管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污而确定。一般对公称直径小于600mm的气体管道宜采用空气吹扫;蒸汽管道应用蒸汽吹扫,非热力管道不得使用蒸汽吹扫。 4.2对于管道的吹扫与清洗,一般按先主管后支管的顺序进行。对有特殊要求的管道,应按设计文件规定相应的吹洗方法。 4.3 当管道吹扫结束进行管道复位时,由吹扫负责人及天佳科技设计方负责人共同检查,同时填写“管道系统吹扫记录”。 5.主要施工方法 5.1 水冲洗 5.1.1 在水冲洗前,应确定冲洗水的排放是否可靠,能否承受大流量冲洗水的排放。当选择排放管道时,排放管道的截面积不得小于被冲洗管截面截的60%。 5.1.2 在冲洗前,应使用洁净水。 5.1.3 当冲洗的管道中包括仪表时,可以先用洁净水将管道充满,然后进行大流量的间歇式排放冲洗;也可以先将管道用洁净水充满后,连接一个能够提供满足冲洗流量的合格水源进行连续式排放冲洗。冲洗时必须保证其冲洗的最大流量且流速不得低于1.5m/s。 5.1.4 当排出口的水色和透明度与入口水色目测一致,且观察水的浊度达到设计规

管道打压、吹扫方案(DOC)

管道系统打压、吹扫 施 工 方 案 审批人: 审核人: 编制人: 2015年12月1日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、水压试验前检查工作 (1) 四、压力试验 (2) 1、试压准备 (2) 2、水压试验 (3) 3、泄压及排水 (4) 五、管道冲洗 (4) 1、冲洗准备 (4) 2、管道冲洗 (5) 六、管道吹扫 (5) 1、吹扫准备 (5) 2、管道吹扫 (5) 七、质量保证措施 (6) 八、施工人员和机具安排 (6) 1、施工人员 (6) 2、施工主要机具及技措用料 (7) 九、安全技术措施 (7)

烧结系统环境除尘改造工程 管道系统打压、吹扫施工方案 一、工程概况 环境除尘改造工程,循环水及压缩风管道包括:净循环给水、净循环回水、压缩风外线以及空压站管道,其中循环水管道为水煤气钢管,压缩风管道为无缝钢管。按照图纸及施工规范要求,需要对所有管道进行水压试验,然后进行冲洗(吹扫),具体如下: 二、编制依据 1、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)。 2、《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2001)。 3、《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)。 三、水压试验前检查工作 1、管道系统施工完毕并符合设计要求和管道施工验收规范的规定。 2、管道支架、吊架安装完毕,配合正确合理,坚固牢靠。 3、焊接、无损探伤等工作结束,并经检查合格;焊缝及其它应检查的部位没有涂漆和保温。

4、清除管线上临时卡具、支撑及其它杂物等,所有焊缝及连接处均能保证便于检查。 5、试验前将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离。 6、试验过程中如遇泄漏,不得带压修理,缺陷消除后,应再进行试验。 7、对管线进行全面完整性检查,按照设计院的图纸对已安装好的管道、管件、阀门、紧固件、管道支架等进行核对,确认无误。 8、核对加设的试压临时盲板是否正确、齐全,是否满足试压要求,所加盲板要有明显标记,位置清楚,记录完整,以便试压合格后拆除。 四、压力试验 本次水压试验利用厂区循环水管道对试验管道进行补水,然后用试压泵对试验管道进行加压,具体操作如下: 1、试压准备 (1)试压前负责试压的技术人员应按管线试压顺序对施工人员进行技术交底和安全交底。交底内容包括:系统进水口、排水口、高点放气点、试压泵连接点,试验介质流向、试验压力、盲板加设位置及压力表设置位置。 (2)有单向阀的管线其进水流向应与单向阀流向一致,否则应拆除止回阀做连通管,调节阀不参与试压,取下或加盲板或加连通管连接,待试压完毕后及时恢复。 (3)试压压力表设置不得少于2块,试压泵出口设置1块,系统

相关文档