文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 控制柜日常维护及操作说明

控制柜日常维护及操作说明

控制柜日常维护及操作说明
控制柜日常维护及操作说明

控制柜维护及操作说明

1、日常检修维护

1、每半年应紧固柜内端子及元器件端子接线一次。

2、柜内每月吸尘一次。

3、注意电子接地极的维护,在电子接地极附近,不得进行挖掘施工和电焊操作,不得在20米直径圆周内另行埋置其它接地极。每半年或一年的中修时应检查接地电阻是否符合要求。

4、连续72小时以上不运行时、或在环境较潮湿情况下连续36小时不运行时,通电前应做主回路绝缘检查。主回路用500V摇表对地检查绝缘电阻。(先慢摇!如无问题再快摇),绝缘电阻至少应大于2 MΩ,一般应大于5 MΩ。否则检查线路或装置是否有绝缘不好的地方。此外,电动机通电前也应用摇表检查绝缘电阻。

5、严格按照操作规程进行合分闸操作。

6、在主电室内及电机码盘附近需要电焊时,应将系统停电!电焊机必须在被焊点就近引用自身地线,不得借用传动系统柜体、走线桥架、走线金属管等与传动系统相关金属回路作为电焊回路,以免损坏数字系统及码盘等。

7、注意电控室内的运行温度和湿度,应保证电控装置运行环境温度在5℃至35℃范围内,相对湿度为:在20℃时不超过50%、在5℃时不超过90%,但任何情况下不得有凝露。

二、主传动柜停送电

1、控制柜送电操作:(+G01)

1)、合控制电源开关E21-Q20;

2)、合进线柜控制电源开关E21-Q21(该电源也为平整机逆变柜、2#整流柜24V电源供电);

3)、依次合控制柜24V进线电源E21-Q22、Q23、Q24、Q25(Q24暂为备用开关电源);

4)、合整流柜、逆变柜24V供电电源E21-Q26、Q27(Q27暂为备用开关

电源);

5)、合控制单元CU320、D435控制电源E21-Q28,Q29。

2、进线柜、逆变控制柜送电操作:(+G02—— +G11)

1)、合进线柜(+G06、G09)控制电源S1-Q11;

2)、合整流变压器电源(690V);

3)、合进线柜(+G06、G09)充电电源、逆变器风机电源;

4)、合逆变控制柜24V电源、风机电源。

3、启动整流电源:将控制柜(+G01)柜门旋钮右旋至“启动”。

至此,送电完成,一级自动化可进行主传动操作。

4、断电操作:

1)、在控制柜(+G01)柜门“运行”灯熄灭后,将旋钮左旋到“停止”位;

2)、其他电源的断电操作可根据现场具体情况进行。

注:禁止对进线柜(+G06、G09)柜门“分闸”按钮进行操作,以防止对装置造成不必要损坏。

三、其它控制柜停送电

无特殊要求

天津天传电气有限公司

2012年3月20日

变频控制柜操作说明

变频控制柜操作说明 1运行前准备 开前门先将空气断路器QF上推,接通主电源,“停机”红信号 灯HLR亮。将前门关紧,旋转“电压测量”SA1转换开关,检查各 线电压是否正常。 2变频调速器送电 在前柜门上按“变频上电”按钮SB2,电磁接触器KM闭合,“变 频上电”绿信号灯HLG亮,同时红信号灯HLR熄灭,主电源送至变 频调速器输入端,同时面板有显示。 3变频调速器工作 请按变频调速器的使用说明书进行操作。按“控制面板”的操作 面板上“功能数据”键或旋转电位器R,将各工作参数设定好。将“正 转/停/反转”转换开关SA2置于正转位后,再按操作面板上“运行” 键控制风机电机从起动频率上升至50Hz进行运行,操作面板上运行 指示灯亮。操作面板上可从LED显示屏幕上显示变频器输出频率、 输出电压、输出电流、同步转速、负载率及电机状态。一旦变频调速 器及风机电机出现故障,变频调速器操作面板有故障代码及报警显示 外,同时“故障”黄信号灯HLR亮,变频调速器停止工作。在得知 故障类型后再切断变频调速器的输入电源,即操作“停机”按钮SB1, “变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。 4停机操作 正常停机操作:须先操作面板上“停止”键使变频调速器运行频 率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止

运转。再按门上“停机”按钮SB1,电磁接触器KM断电,“变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。开前门将空气断路器QF下扳断总电源,红信号灯HLR熄灭,关好前门,再将“电压测量”转换开关SA1置于0位。 5反风操作 先按“停止”键使变频调速器运行频率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止运转。再将“正转/停/反转”转换开关SA2置于反转位,再按操作面板上“运行”键进行起动。6温度检测 通过“温度显示”窗的智能巡检仪TW检测与显示风机电机轴承和绕组的工作温度,并可事先根据需要的保护值先设置好温度报警值,进行过温度报警进行提醒。建议停止工作。具体操作步骤详见智能巡检仪说明书。出厂设定值:轴承报警温度为85℃,定子绕组报警温度为125℃。

生活变频控制柜使用说明[1]

生活自动变频控制柜 使 用 说 明 书 上海东方泵业(集团)有限公司

目录 一、概述 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、设备特点、适用范围 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 1、功能与优点.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、适用范围...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、设备主要技术指标及使用条件.............................................................................. 错误!未定义书签。 1、主要技术指标.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、设备使用条件.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 四、设备型号说明 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 五、设备主要构成及工作原理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 六、变频恒压供水设备的安装接线.............................................................................. 错误!未定义书签。 1、控制柜外型.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、控制柜规格.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、禁止事项...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4、控制柜端子接线图...................................................................................................... 错误!未定义书签。 5、控制设备电气安装接线要求...................................................................................... 错误!未定义书签。 七、设备的调试与使用.................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、设备的调试.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、控制柜操作说明.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11)

WatersE型高效液相作业指导书精编版

W a t e r s E型高效液相作业指导书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

Waters E2695型高效液相作业指导书 1.目的 规范Waters E2695型高效液相色谱仪的操作,有利于仪器的使用和检测工作的开展。 使Waters E2695型高效液相色谱仪处于受控状态,保证检测结果的准确性和可靠性。 方便Waters E2695型高效液相色谱仪的日常维护及常见故障的检查和解决。 2.范围 本作业指导书适用于Waters E2695型高效液相色谱仪。 3.职责 检验室负责制定操作规程。 仪器负责人组织实施操作规程并保证仪器的有效使用。 质量员保证仪器处于受控状态并负责编写仪器的检定、期间核查计划并组织落实实施。 4.仪器组成 本仪器由waters2695分离单无、2489紫外可见光检测器、2424蒸发光散射检测器、Empower色谱工作站和打印机组成。2695分离单元包括四元梯度洗脱的溶剂输送系统,四通道在线真空脱气机,可容纳120个样品瓶的自动进样系统,柱温箱,内置的柱塞密封垫清洗系统,溶剂托盘,液晶显示器,键盘用户界面及软盘驱动器。 5.操作规程 开机 先打开电脑,再依次接通2695分离单元、检测器和打印机的电源(注:在打开2424蒸发光散射检测器电源之前,先开启气体供应)。接通2695分离单元后,约20秒仪器自检,约1分钟后,显示主屏幕,此时继续各部件的初始化,待主屏幕上主标题区出现“Idle”仪器自检通过,进入待命状态。

溶剂管理系统的准备 流动相的脱气 确认所有溶剂管路都充满溶剂,按[Menu/Status],进入“Status(1)”屏幕,光标选“Degasser”按[Enter]显示选项屏幕,Mode为“on”。 启动溶剂管理系统 干启动当溶剂的管路是干的或是需要更换溶剂时,在“Status(1)”屏幕下,按[Direct Function],光标选中“Dry Prime”,按[Enter],显示“Dry Prime”屏幕,按欲启动的溶剂管路的屏幕键,如[Open A],光标选“Duration”,按数字键输入时间(一般为5分钟),按[Continue],待限定时间结束后,重复操作,使实验所需的各溶剂管路均启动、排气并充满流动相。 湿启动在“Status(1)”屏幕下,光标选“Composition”中欲使用的流动相,输入100%,按[Direct Function],光标选“Wet prime”,按“Enter”,显示Wet prime”屏幕,输入流速和时间(5ml/min和5min)按[OK]。待限定时间结束后,对每种流动相重复操作。 样品管理系统的准备 A管带黄色标记、B管带蓝色标记号、C管带红色标记、D管带绿色标记,绿色管为冲洗泵头用,白色管为问冲洗进样器用,所用溶剂均为甲醇:水(1:1)。 将样品瓶插到样品盘合适的位置,打开样品仓门,显示“Door is Open”屏幕,装入样品盘,按[Next],直至所有样品盘装毕,关仓门。 编辑分析方法及执行样品分析表 创建项目双击电脑桌面图标“Empower”,用户名输入“system”密码输入“manager”选中操作项目和色谱系统→确定。在菜单栏“管理”→创建新项目→选择父项目→下一步→输入表空间值→按“下一步”逐步设置→完成→管理→改变/项目,在该窗口切换项。 编辑方法组调用方法组编辑向导→新建→设置检测器参数{2489检测器设置波长模式、波长、灯开启、采样速率;2424检测器[通用]里设置:检测器设置增益(0~1000)、数据率、灯开启,喷雾器设置模式(加热、关、冷却),漂

消防控制柜操作说明完整版

消防控制柜操作说明 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防控制柜操作说明 一、本控制柜是作为对消防泵和稳压泵的启动控制之用,具有双路电源进线,具有手动、自动两种工作方式,和消防控制中心联动功能,并对消防泵、稳压泵的缺相、过载等起到保护作用,消防泵还具有一用一备、故障互投功能,故障声光报警、消防水池水位低报警等各种保护功能。 二、本产品在下列条件下能可靠工作 1、周围空气温度范围不超过-5~+40℃; 2、周围空气温度24小时的平均温度≤+35℃; 3、空气月平均最大湿度,不大于90%(平均气温为25℃); 4、安装地点海拔不超过2000米。 三、产品型号及意义: 四、手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,消防泵和稳压泵的启动是通过“启动”、“停止”按钮来控制泵的启停, 消防泵和稳压泵采用直接启动方式,每一台泵可以单独启停,同时面板上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于检测泵的工作状态和转向,若电机反转,任意调换两相电机线即可。手动位置也可作为手动紧急启动消防的应急启动方式和手动巡检功能。 消防水泵台数 控制电机功率 消防气压控制柜

五、自动控制:将转换开关打到“自动”位置时,稳压泵的启动停止通过压力罐上的电接点压力表来控制,当压力低于稳压下限时稳压泵启动,到达稳压上限时稳压泵停止。平时消防泵处于待机状态,两台泵定期自动巡检,防止泵因长期停止不用而锈死。一旦有火情发生,控制柜在接收到消防信号后,1#消防主泵自动启动,投入运行,当1#消防主泵出现故障时,1#消防主泵停止工作,2#消防主泵自动投入运行。当消防信号解除后,消防泵又回到待机状态,定期自动巡检。 六、控制柜还具有显示消防泵的工作状态和故障状态的输出端子,消防控制室远程控制消防泵的启动的信号输入端子。当水池水位低时,能停止消防泵及稳压泵的工作并发出声光报警。在消防泵的自动巡检过程中如果遇到消防信号能自动退出巡检,投入到消防运行状态。控制柜还具有对泵的过流、短路、缺相等故障的保护功能和声光报警功能,当泵出现故障后,相应的故障指示灯亮,并有铃声报警,以便于提醒工作人员及时排除故障后方可重新投入工作。

变频控制柜使用说明

自动变频控制设备 上海东方泵业(集团)有限公司 目录 一、概述.................................................. 错误!未定义书签。 二、设备特点、适用范围.................................... 错误!未定义书签。 1、功能与优点............................................ 错误!未定义书签。 2、适用范围.............................................. 错误!未定义书签。 三、设备主要技术指标及使用条件............................ 错误!未定义书签。 1、主要技术指标.......................................... 错误!未定义书签。 2、设备使用条件.......................................... 错误!未定义书签。 四、设备型号说明.......................................... 错误!未定义书签。 五、设备主要构成及工作原理................................ 错误!未定义书签。

六、变频恒压供水设备的安装接线............................ 错误!未定义书签。 1、控制柜外型............................................ 错误!未定义书签。 2、控制柜规格............................................ 错误!未定义书签。 3、禁止事项.............................................. 错误!未定义书签。 4、控制柜端子接线图...................................... 错误!未定义书签。 5、控制设备电气安装接线要求.............................. 错误!未定义书签。 七、设备的调试与使用...................................... 错误!未定义书签。 1、设备的调试............................................ 错误!未定义书签。 2、控制柜操作说明........................................ 错误!未定义书签。 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11)

自动控制柜安装使用说明书

应急柴油机消防泵组 自动控制柜安装使用说明

一、安装说明 (2) 1. 电气线路的连接 (2) 2. 柴油机部分随机附件安装 (3) 二、操作说明 (3) 1. 控制系统的选择功能 (3) 2. 控制系统的指示和显示功能 (4) 3. 控制系统的报警功能 (5) 4. 控制系统的远程信号及其要求 (6) 5. 控制系统的其它功能 (7)

一、安装说明 自动控制柜的安装位置应考虑平时的维护保养空间,应尽量避免水滴的溅 入及强电磁场干扰。 1.电气线路的连接 自动控制柜电气线路的连接包括以下三个方面: 1.1 与交流电源的连接 控制柜的交流电源为 AC220V 50Hz 的电源,用于对蓄电池组充电。在待机状态下,蓄电池电压下降时由交流电源对其充电;在柴油机启动后,蓄电池由 柴油机上的直流发电机充电。 在连接电源前请确认各开关及保险处于开路状态,选择形状处于“全停” 位置。连接时将交流电源的L 线与控制柜的 1 号接线端子连接, N 线与 2 号接线端子连接(接线端子位于控制柜最底部)。连接线用 2.5mm2铜芯导线。 1.2 与蓄电池的连接 控制柜的工作电源为 DC24V ,在连接电源前请确认各开关及保险处于开路 状态,选择开关处于“全停”位置。先将两个 12V 的蓄电池串联后,再将蓄电池组的正、负极分别接到柴油机起动电机的正、负极上,蓄电池与启动电机的 连线要用 40mm2以上的铜芯导线,连接后再将蓄电池组正极与控制柜的 4 号接线端子连接,负极与 5 号接线端子连接,蓄电池与控制柜的连接线用4mm2铜芯导线。 蓄电池装放在电池箱内,盖好箱盖,防止水溅到蓄电池上,应严格防止蓄 电池接线间短路及正、负极反接。蓄电池的连接线必须紧固,不可出现松动和

消防控制柜操作说明

消防控制柜操作说明文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

WATERS 2695-2487 HPLC 仪器操作简明流程

WATERS 2695-2487 HPLC 仪器操作简明流程 WATERS 2695-2487 HPLC 仪器操作简明流程 1、2487检测器开、关机及使用: 打开电源仪器自检1-2min 预热5min 稳定约30min 设定通道、波长模式、波长(也可在工作站上设置)回零(Auto Zero)分析检测实验完毕关掉电源开关即退出。 2、2695分离单元使用操作: 1) 开机自检 打开电源开关,仪器开始自检(4-5min),待屏幕上方出现“Idle”字样表示自检成功。 2) 脱气(Degas) 按面板右下方“Menu/Status”键进入“Status(1)”界面,移动光标至“Degasser Mode”,按Enter 选择“On”,打开在线脱气。 3) 设定柱温(可选项) 在“Status(1)”界面,移动光标至“Col Htr Set”,输入目标温按Enter即可。(可在工作站方法中设置) 4) Prime Seal Wash(清洗柱塞杆) 按“Menu/Status”键回到“Menu”界面,按下排功能键“Diag”,然后再按下排功能键“Prime Seal Wsh”,“Start”,冲洗1~2min后,“HALT”,“CLOSE”。 5) Wet Prime 在“Status(1)”界面中“Composition”下,选择将用到的溶剂通道为“100%”,按液晶屏幕右下角“Direct Function”键,移动光标选择“2 Wet Prime”,“OK”,流速及时间可使用默认值,也可自行设定(如:5ml/min,3min),“OK”即可。 将每一个会用到的溶剂通道按照上述操作一次。 6) Purge Injector(注射器排气泡及清洗) 进入“Direct Function”界面后,选择“3 Purge Injector”,“OK”,默认数值为6,“OK”。 7) Prime Needle Wash(清洗注射针) 进入“Diagnostics”界面,按下排功能键之“Prime Ndl Wsh”,“Start”,默认30秒钟,“Close”,即可返回“Diagnostics”界面。 注:以上4)-7)为溶剂系统前处理过程,建议每天开机后依次进行。若发现注射器中有气泡,则可重复6)直至排除。如果流动相中含有盐类,则实验结束后必须用水清洗柱塞杆(即操作4))。 8) 平衡柱子 在“Status(1)”界面上,按流动相比例设定各通道溶剂比例后,再Wet Prime操作一次,然后设置流速,平衡色谱柱30-60min。 9) 放置样品 拉开样品转盘舱门,将盛有待测样品溶液的样品瓶放入转盘中,记下样品瓶号,关上舱门。 10) 检测样品 打开工作站,设置仪器方法、方法组、自动进样序列等,监视基线、检测样品。 11) 分析处理数据、打印报告 12) 清洗注射器、针、柱塞杆 参见上述4)、7)。 13) 清洗色谱柱 用水冲洗柱子40-60min(视柱子规格不同,流速通常1ml/min);然后用甲醇或乙腈冲洗柱子40min(流速

变频控制柜使用说明

变频控制柜使用说明 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

自动变频控制设备 上海东方泵业(集团)有限公司 目录 一、概述 ................................................................................................................................................................ 二、设备特点、适用范围.................................................................................................................................. 1、功能与优点.................................................................................................................................................... 2、适用范围........................................................................................................................................................ 三、设备主要技术指标及使用条件 ................................................................................................................ 1、主要技术指标................................................................................................................................................ 2、设备使用条件................................................................................................................................................ 四、设备型号说明............................................................................................................................................... 五、设备主要构成及工作原理......................................................................................................................... 六、变频恒压供水设备的安装接线 ................................................................................................................ 1、控制柜外型.................................................................................................................................................... 2、控制柜规格.................................................................................................................................................... 3、禁止事项........................................................................................................................................................ 4、控制柜端子接线图........................................................................................................................................ 5、控制设备电气安装接线要求........................................................................................................................ 七、设备的调试与使用...................................................................................................................................... 1、设备的调试.................................................................................................................................................... 2、控制柜操作说明............................................................................................................................................ 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11) 一、概述 DFK系列变频恒压供水自动控制设备系运用当今最先进的交流变频调速和微电 脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的新一代机电一体化高科技节能供 水设备。 一般给水管网中的水压(自来水厂的一次供水压力)已很难满足用户的用水需求,除建筑低层可由市政管网直接供水外,其余高层用户均须“增”压供水。无论是水塔、高位水箱,还是气压罐,都必须由水泵以高出用户实际所需水压的压力进行“提升”,从而造成能源的浪费。 水箱式供水的用户管网水压较稳定,具有一定的贮水能力。但水箱(或水塔)的存在,增加了建筑物结构的承重和建筑造价,同时造成了水质的二次污染,且最高层不利水点水压不能满足用户需要。 气压式供水其实是把高位水箱移到了地面。它虽可减少污染,并一定程度上消除“水锤”现象和管网中的噪音,但气压罐的有效容积有限,水泵电机启停十分频繁,管

安捷伦1100及安捷伦1200高效液相色谱仪泵的日常维护

安捷伦1100及1200液相泵的日常维护 安捷伦, 液相, 日常, 维护 安捷伦1100及1200液相泵的日常维护 泵是液相色谱的核心,泵将流动相从溶剂瓶输送到液相流路系统中,并要在高压下保持流量和压力的稳定。泵的状态正常是液相色谱准确分析的基础,所以平日一定要重视对泵的维护。下面就安捷伦1100/1200液相色谱泵的日常维护进行简要的介绍。 1. 流动相的准备 为了防止颗粒性物质对泵组件的磨损,流动相(特别是水相)应该新鲜配置并且过滤。上机前对流动相进行适当的超声脱气,以保证更好的在线脱气和在线混合的效果。 2.比例阀溶剂通道的分配 四元泵的比例阀有A、B、C、D四个通道,建议将盐溶液接在下面的通道(A或D),将有机溶剂接在上面的通道(B 或C)上,也就是有机通道最好在盐溶液通道的上面。且建议用水定期冲洗所有比例阀通道除去可能在阀口析出的盐结晶。 3.过滤白头的维护 过滤白头位于排气阀内,是一种聚四氟乙烯材质的微孔过滤芯,用于过滤流动相中的微粒,是经常需要维护的地方。当系统压力有异常增高时,首先需要检查过滤白头是否阻塞了。判断的方法是:打开排气阀,以纯水作流动相,将流速设为5mL/min,如果泵压超过10bar,则说明过滤白头需要更换了。对过滤白头的预防性维护通常可以是1~2个月更换1次,更换时同时检查一下过滤白头前面的密封金垫,如果发现变形,也应及时更换。如果过滤白头更换过于频繁,则需要认真检查一下流动相的品质,确保流动相上机前过滤,确保使用了合适的过滤膜。如果流动相有长菌现象,除了配置新的溶剂,还应对相应的溶剂管线和脱气机通道进行彻底的清洗。 4.柱塞杆与柱塞密封圈的维护 柱塞密封圈套在柱塞杆上用于隔离泵与外界,工作时,它和柱塞杆进行频繁的往复摩擦,使用一段时间后,会有一定的磨损,因而密封圈需要定期更换以保证系统的密封性。更换活塞密封垫时检查活塞杆上是否有

最新变频控制柜使用说明

自动变频控制设备 上海申银泵业制造有限公司

目录 一、概述 (2) 二、设备特点、适用范围 (3) 1、功能与优点 (3) 2、适用范围 (3) 三、设备主要技术指标及使用条件 (4) 1、主要技术指标 (4) 2、设备使用条件 (4) 四、设备型号说明 (4) 五、设备主要构成及工作原理 (5) 六、变频恒压供水设备的安装接线 (7) 1、控制柜外型 (7) 2、控制柜规格 (7) 3、禁止事项 (7) 4、控制柜端子接线图 (8) 5、控制设备电气安装接线要求 (9) 七、设备的调试与使用 (10) 1、设备的调试 (10) 2、控制柜操作说明 (10) 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11)

一、概述 SBLW系列变频恒压供水自动控制设备系运用当今最先进的交流变频调速和微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的新一代机电一体化高科技节能供水设备。它虽可减少污染,并一定程度上消除“水锤”现象和管网中的噪音,但气压罐的有效容积有限,水泵电机启停十分频繁,管网压力波动较大;气压罐为钢制压力容器,还需使用胶囊隔膜或补气装置,运营费用高,潜在费用较高。 变频调速恒压供水设备以管网水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机控制变频器的输出频率从而自动调节水泵电机的转速,实现管网水压的闭环调节(PID),使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快,水泵供水量相应增大;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢,水泵供水量亦相应减小。这样就保证了整个管网满足了用户对水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用水量变化而变化)的要求,同时达到了提高供水品质和高效节能的目的“用多少水,供多少水”;采用该设备不需建造高位水箱、水塔,无水质的二次污染,是一种理想的现代化建筑供水设备。 新型的变频恒压供水与传统的水箱式和气压罐式供水方式相比,不论是设备的投资额,运行的经济性,还是系统的稳定性、可靠性、节能效果、自动化程度等方面都具有无法比拟的优势。这些优越性引起了几乎所有供水设备厂家的高度重视,争相开发、生产这一新技术产品。最近几年,随着交流变频调速技术的成熟、普及和应用,变频恒压供水系统以其技术先进,得到了飞快的发展。目前该产品正向着高可靠性、全数字化、多品种系列化的方向发展。追求高度智能化、系列标准化是未来供水设备适应城镇建设成片开发、网络供水调试和整体规划要求的必然趋势。

消防水泵控制柜操作

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一.送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电源指示灯HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关合闸。 2.旋动SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关1QM、2QM送电。 二.手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动-自动转换旋钮SA1在手动位置。 2.按下启动按钮1SB、2SB水泵运行,运行指示灯1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯1HR、2HR亮起。 三.一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动-自动转换旋钮SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵1自动启动运行,泵1运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵2自动启动运行,泵2运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1已运行,到达起双泵水位时泵2自动启动运 行。 起单泵水位时泵2已运行,到达起双泵水位时泵1自动启动运 行。 4.停泵水位时泵1泵2都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵1泵2不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵1故障时泵1自动停止,并且自动切换到泵2运行。 泵2故障时泵2自动停止,并且自动切换到泵2运行。 四.BAS接口 本机与BAS通讯使用标准MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京3号线BAS与车站排水泵接口功能测试大纲及记录.pdf 五.故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到适当位置

Waters 液质联用仪的使用与维护保养标准操作规程

Waters Quattro Premier液质联用仪的使用与维护保养标准操作规程(SOP) 2004-11-09

目录 1.简述 (1) 1.1样品入口 (2) 1.2真空系统 (2) 1.3数据系统 (2) 2.环境要求 (3) 3.仪器使用 (3) 3.1开机步骤 (3) 3.2质谱调谐窗口各项参数设定 (5) 3.3创建项目 (6) 3.4质量校正 (7) 3.5调谐(Tuning) (14) 3.6信号采集 (15) 3.7 2695型液相色谱(Inlet Method) (19) 3.8创建质谱方法 (25) 3.9创建样品列表 (27) 3.10 运行样品列表( Sample List) (30) 3.11 QuanLynx来编辑定量方法 (39) 3.12 用QuanLynx进行批处理 (44) 3.13 查看QuanLynx定量结果 (47) 3.14关机 (52) 4.注意事项 (53) 5.维护与保养 (54)

1. 简述 Quattro Premier (Figure 1-1 )是一台高效串联四极杆质谱仪,用于常规LC/MS/MS分析。 Figure 1-1 Quattro Premier Mass Spectrometer 样品的离子化发生在处于大气压状态下的离子源中。离子通过取样锥孔进入真空系统,然后穿过源travelling-wave(T-Wave TM)进入第一级四极杆,在此按照质/荷比(m/z)过滤(Figure 1-2 )。按照质量数分开的离子进入T-Wave碰撞室,进一步发生碰撞诱导裂解(CID)或者直接进入第二级四极杆。碎片离子通过第二级四极杆进行质量分析。离子最后经过倍增电极,phosphor和光电倍增器检测系统检测。输出信号被放大,数字化后传给信号系统。

日立变频器操作说明(SJ300)

SJ300型日立变频器操作说明 该变频器采用“标准数字操作器OPE--S”,内部参数我厂已经设定,出厂时设定为“就地”操作,但只需简单调试就能实现“就地/集控”的操作转换。 一.就地操作 按“功能键”显示“d001”,按“向下键”直至显示“A- - -”, 按“功能键”显示“A001”,再按“功能键”显示“01”,按“向上键”显示“02”频率由操作器设定,按“存储键”确认。 按“向上键”显示“A002”,按“功能键”显示“01”,再按“向上键”显示“02”运行指令由操作器控制,按“存储键”运行键指示灯亮。 输出频率由F001设定,出厂时设定为50Hz。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,再按“功能键”显示“00.0”即为输出频率,“就地操作”设定完毕。 按“运行键”电动机运行,按“停止/重置键”电动机停止。 二.集控操作 按“功能键”显示“d001”,按“向下键”直至显示“A- - -”, 按“功能键”显示“A001”,再按“功能键”显示“02”,按“向下键”显示“01”频率设定由控制端子操作,按“存储键”存储参数。 按“向上键”显示“A002”,按“功能键”显示“02”,再按“向下键”显示“01”运行指令由控制端子操作,按“存储键”确认。 4-20mA控制频率时设定:A101=0、A102=50、A103=20、A104=100。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,再按“功能键”显示“00.0”即为输出频率,现在“频率”的高低由DCS系统4-20mA信号控制,“集控操作”设定完毕。 合上Q3(控制柜内C45单极空气开关)变频器即为“集控”运行,这时电动机的“起动/停止”及“转速”均由DCS系统控制。 *说明:电机正反转以集控为准,就地控制的转向可通过F004设定,“00”为正转;“01”为反转。采用默认值时为正转。 靖江市合金钢机械厂 2004年5月8日

变频控制柜操作说明

变频控制柜操作说明 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

变频控制柜操作说明 1运行前准备 开前门先将空气断路器QF上推,接通主电源,“停机”红信号灯HLR亮。将前门关紧,旋转“电压测量”SA1转换开关,检查各线电压是否正常。 2变频调速器送电 在前柜门上按“变频上电”按钮SB2,电磁接触器KM闭合,“变频上电”绿信号灯HLG亮,同时红信号灯HLR熄灭,主电源送至变频调速器输入端,同时面板有显示。 3变频调速器工作 请按变频调速器的使用说明书进行操作。按“控制面板”的操作面板上“功能数据”键或旋转电位器R,将各工作参数设定好。将“正转/停/反转”转换开关SA2置于正转位后,再按操作面板上“运行”键控制风机电机从起动频率上升至50Hz进行运行,操作面板上运行指示灯亮。操作面板上可从LED显示屏幕上显示变频器输出频率、输出电压、输出电流、同步转速、负载率及电机状态。一旦变频调速器及风机电机出现故障,变频调速器操作面板有故障代码及报警显示外,同时“故障”黄信号灯HLR亮,变频调速器停止工作。在得知故

障类型后再切断变频调速器的输入电源,即操作“停机”按钮SB1,“变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。 4停机操作 正常停机操作:须先操作面板上“停止”键使变频调速器运行频率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止运转。