文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › UPS不间断电源技术要求

UPS不间断电源技术要求

UPS不间断电源技术要求
UPS不间断电源技术要求

UPS不间断电源技术要求

1、什么是UPS?

UPS即不间断电源系统。所谓不间断电源系统,就是当停电时能够接替市电持续供应电力的设备,它的动力来自电池组,由于电子元器件反应速度快,停电的瞬间在4~8毫秒内或无中断时间下继续供应电力。

2、为什么要用UPS?uninterrupted power system

现在全世界各国的大中供电系统都是交流电源,一个理想的交流电源,应该满足以下几个条件:

频率稳定

电压稳定(土5%内)

谐波失真小(<5%)

没有噪声干扰(符合IEEE 587,FCC,CE等标准规定)

低输出阻抗

大家可以想象,今天如果未使用不间断电源系统,那么当市电发生异常时,将造成计算机死机,甚至硬件故障,到时维修费将不可预料;硬件的故障可花钱消灾,但是存在硬盘中的资料呢?那可是有钱也买不到的,所以为您的设备添购不间断电源系统,就如同买保险一样,有备无患;UPS系统并不是只有当停电时才有动作的,前面所提到的市电异常,包含了市电电压过低、过高、突波、噪声等,足以影响设备正常运作的电源品质,因此UPS的重要性可见一斑。

3、电力电源常发生哪些问题?

电源停电、电压下陷、电源上涌、持续欠压、持续过压、频率波动、电脑干扰、切换瞬变、谐波失真等等

4、UPS解决了哪些电源干扰问题?

1.停电保护---一瞬间停电时立即由UPS将电池直流电源转换成交流电继续供电。

2.高低电压保护---一市电电压过高或过低时UPS内置稳压器(A VR)将做适当的调整,使市电电压保持在可使用的范围内,若电压过低或过高到超过可使用范围时,UPS就会将电池的直流电源转换成交流电继续供电,以保护用户设备。

3.波形失真处理---一由于电力经由输配电线路传送至客户端,各种机器设备的使用,往往造成市电电压波形的失真,因为波形失真将产生谐波去干扰设备,并且会使电力系统变压器温度升高,大都要求失真率<5%,而一般UPS设计的失真率<3%~5%。

4.频率稳定---一市电频率分为50Hz/60Hz两种,所谓频率就是指电源正弦波每一秒钟变动的周期数。50Hz就是每秒钟变化50次。台湾市电的频率是60Hz,大陆是50Hz。发电机运转时受到客户端用电量的突然变化会造成转速的变动,将使转换出来的电力频率飘移不定,UPS转换的电力可提供稳定在一定范围内的频率。

5.电压稳定---一市电电压易受电力输送线路品质的影响,离变电所较近的用户电压较高,约230~240V,离变电所较远的用户电压较低约180~210V,电压太高或太低都会使用户设备缩短寿命,严重时会烧毁设备,使用在线式UPS可提供稳定的电源电压,电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。

6.抑制差模噪声---差模噪声产生在火线与中性线之间。

7.抑制共模噪声---共模噪声产生在火线/中性线与地线之间。

8.突波保护---一般UPS会加装突波吸收器或尖端放电设计吸收突波,以保护用户设备。

9.瞬时响应保护---市电受干扰时有时会造成电压凸出或下陷或瞬间压降,使用在线式UPS 可提供稳定的电压,使电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。

10.监控电源---配合UPS的智能型通讯接口及监控软件可纪录市电电压频率停电时间及次数来达到电源的监控,并可安排UPS定时开关机的时间表来节约能源。

1.1 供方职责

供方的工作范围将包括但不限于下列内容。

1.1.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

1.1.2 提供设备安装、使用的说明书。

1.1.3 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。

1.1.4 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。

1.1.5 提供设备管理和运行所需有关资料。

1.1.6 所提供设备应发运到规定的目的地。

1.1.7 如标准、规范与本规范书的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。

1.1.8 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。

1.1.9 现场服务。

2 技术要求

2.1 标准和规范

2.1.1 合同中所有设备、备品备件,包括卖方自其他单位获得的所有附件和设备,除本规范书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的国家标准(GB)和IEC标准及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。投标方如果采用自己的标准或规范,必须向招标方提供中文或英文复印件并经招标方同意后方可采用,但不能低于GB和IEC的有关规定。

2.2 UPS技术要求

2.2.1 UPS装置输入额定电压

交流三相380V/50Hz。

2.2.2 UPS装置额定输出电压及频率:单相220V/50Hz。

2.2.3 UPS供电范围:中控室的消防火灾报警监控系统、IT摄像监控系统、特气特化监控系统。。

2.2.4 UPS负载:12KW

2.2.5 UPS系统组成

UPS系统应为静态逆变装置,由整流器、逆变器、逆止二极管、静态开关、手动维修旁路开关、馈线开关等组成。UPS应包括本机液晶监视器、本机诊断系统以及与变电所计算机监控系统的通信接口,调试、监视和维修专用通信口等。UPS柜交、直流输入回路要求有空气开关,其中交流回路,直流回路,UPS输出回路要求有空气开关,馈线输出回路选用小型断路器,并加标识牌标明馈线名称。

采用工业级单机工频UPS,输入及输出应有工频隔离变压器。UPS的所有部件的功率均应满足长期额定输出的要求。

2.2.6 UPS系统配置

UPS配置数量和运行方式由专用部分明确。

2.2.7 UPS工作方式

UPS系统正常运行方式:UPS系统由380V交流所用电源经整流器、逆变器向负荷供电,当380V交流所用电源失电或UPS整流器故障时则由站用直流电源回路经逆变器向负荷供

电。当逆变器故障或过负荷或无输出时,由静态开关(自动)切换到旁路供电。

2.3 技术性能和功能要求

2.3.1 技术性能要求

2.3.1.1 UPS输入

交流输入电压:三相380V±10%

交流输入频率:50HZ±5%

2.3.1.2 UPS输出

输出电压精度(%):AC220V

稳态:不大于±3%

动态:动态过程中,负荷以0%~100%变化,其偏差值小于±5%,恢复时间小于20ms

输出电压调节范围: ±3%

输出效率:≥90%

输出波形:纯正弦波

输出频率精度:50HZ±0.5%

同步范围:50HZ±2%

同步速度:≤1Hz/s

总谐波含量:≤3%

负载功率因数范围:0.9(超前),-0.7(滞后)

单机无故障时间(MTBF):>100000h

静态旁路开关切换时间:≤4ms

备用电源切换时间:0ms

过载能力:125%额定值时可维持20min,150%额定值时可维持5min。

2.3.2 功能要求

UPS应具备防止过负荷及外部短路的保护。

UPS交流电源输入回路中应有涌流抑制措施。

UPS的所有部件的功率均应满足长期额定输出的要求。

UPS装置面板上应设有各种运行和故障显示。内容至少包括:

(1) 运行显示

运行时显示下列内容:

1)交、直流回路输入电流、输入电压

2)逆变器输入电压

3)逆变器输出电压、输出电流、输出频率

4)旁路交流电压

5) UPS输出电流有效值

6)逆变器运行指示

7)静态开关位置指示

8)旁路开关位置指示

9)负载百分比

(2) 面板报警显示

1)整流器输入电压低报警

2)直流输入电压低报警

3)旁路交流电源电压低报警

4)逆变器输入电压低/高报警

5)逆变器输出电压低/高报警

6)旁路位置报警

7)逆变器故障报警

8)UPS过载或出口短路关机信号。

2.4 整流器

整流器的容量应能满足逆变器长期满负荷供电的要求。

整流器的交流电源输入回路应设置空气断路器。

整流器应有涌流抑制功能。

整流器的容量应按带逆变器静态负荷来选择。

2.5 逆变器

逆变器的输入来自经过整流器整流后的直流电源和所用直流电源。旁路交流电源正常时,逆变器输出频率保持与旁路交流电源同步,若旁路交流电源的频率和电压偏差超过逆变器容差允许值时,同步回路应自动关断,逆变器则按其内部基准频率运行,直至旁路交流电源恢复至逆变器容差允许范围内时再与其保持同步。在外部同步电源偏离或恢复至容差范围,UPS应不误切换供电电源且输出频率及相位不应有暂态过程,频率变化也应限制于2Hz /s范围内。

在满负荷情况下进行负载投切时或因逆变器故障而切换交流电源时,UPS的瞬态输出电压变化范围不应超过5%额定输出电压,且在3周内能够恢复。

额定功率因数下,负载在0~100%范围内按±20%增/减时,UPS稳态输出电压变化不应超过±1%额定输出电压。逆变器在功率因数0.7~0.9运行时,最大冲击负荷为额定值的1.5倍时,应能承受60s。

逆变器应具有过流保护特性。UPS的过电流保护应能保证在负荷发生短路或电流超过允许的极限值时及时动作,使其免受浪涌电流的损伤。

2.6 静态开关

2.6.1静态开关的切换时间特性

切换时间:≤4ms

同步检测时间:≤5ms

异步检测时间:≤10ms

切换方式:自动

2.6.2静态开关应与逆变器布置在一起。静态开关监视和控制模块应能准确反应和处理逆变器的逻辑信号状态和报警。即当UPS故障时,能将负载无间断地切换至旁路交流电源。在旁路运行方式下,UPS电源应设计为易于维护和拆装,且对负载的供电不中断。

2.6.3静态开关的控制逻辑电源包括:交流电源、直流电源。静态开关应能开断逆变器的额定输出电流。

2.6.4逆变器输出失压、逆变器故障或逆变器过负荷时,静态开关应能在4ms内自动将电源切换至由旁路交流电源供电。当负载由逆变器切换到旁路时,不应有相位的突变,而由旁路切换至逆变器时,切换应为无扰动切换。上述过程由微处理器控制,并由逆变器的同步回路完成。

2.6.5当UPS故障或馈出支路短路时,若旁路电压正常,应立即切换到旁路供电。

2.7 手动旁路开关

2.7.1开关为手动,2极,先合后开。“正常”位置时负荷应接至逆变器,“旁路”位置时负荷应接至交流电源。切换时负载供电不得中断。

2.7.2手动旁路开关应能将负荷由逆变器输出切换至旁路交流电源供电。当负荷由旁路交流供电时,应允许对整流器、逆变器和静态开关进行检修和维护,由旁路手动切换至逆变器时应有同步信号。

2.8 其他要求

2.8.1技术文件

2.8.1.1 卖方应在定货前向买方提供一般性资料如:鉴定证书、报价书、典型说明书、屏布置图、系统原理图和主要技术参数。

2.8.1.2 在卖方与买方签订合同前应向买方提供下列技术文件3份以供确认。

1) 屏柜正面图及设备布置图:应表示外型尺寸、设备布置、正面图及总重量、运输尺寸和重量及其它附件。

3) UPS的电气原理图及逻辑图:附有原理说明的每种装置的逻辑回路图;附有图例说明的交、直流元件连接图和带接点的输入输出图;标明每种装置额定数据的基本文件。

4) 所有屏柜的内部接线图及端子排图:屏柜内部设备及外部设备连接的端子排图。端子排的型号,规格及使用说明。

卖方提供的图纸、资料应满足设计、施工、调试及运行的需要。

2.8.1.3 设备供货时提供下列资料:除了上述图纸还应包括安装、调试、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证等。

2.8.2 机械要求

2.8.2.1 屏内所安装的元器件宜采用标准化元件和组件。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。装置中的插件应牢固、可靠,可更换。屏体及包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐,层次分明,便于运行、调试、维修和拆装,并留有足够的空间。对装置中带有调整定值的插件,调整机构应有良好的绝缘和锁紧设施。

2.8.2.2 柜体下方应设有接地铜排和端子。接地铜排的规格为 25×4mm2,接地端子为压接型。

2.8.2.3 柜体防护等级 IP30 级,选用高强度钢组合结构,并充分考虑散热的要求。屏柜应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能。

2.8.2.4柜内主要设备及装置均采用嵌入安装法,并要求与屏正面平齐美观。柜内的侧板和背板上可安装少量零星部件。柜内应设有横向及竖向导线槽,所有设备安装的位置都应方便外部电缆从屏柜的底部进入。

2.8.2.5 所有供货的屏柜均应有足够的支撑强度,应提供必要设施,以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备,且应提供地脚螺栓孔。

2.8.2.6 所有屏面应清洁,并涂有一层底漆和两层面漆,以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外应清洁,应无灰尘、划痕及油污等。

2.8.2.7 机械特性

UPS装置应有良好的通风散热系统,通风散热系统故障应报警。

UPS交流输出中性线应与UPS机壳绝缘。UPS机壳与接地电缆相接。

2.8.2.11 铭牌及图示

面板上固定的仪表、开关、内部端子盒、供用户使用的元件及其他装置等,均应有铭牌。

2.8.2.12 接线

导线应为交联聚乙烯阻燃线,绝缘电压至少为1000V。

电缆两端应根据接线图打上永久性标志。

3 试验

产品所用元件均应按各自的产品标准进行型式试验、出厂试验和现场交接试验,并应提供供货范围内各元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验可与用户协商进行。

3.1 型式试验

至少应进行表2所规定的型式试验:

表2 型式试验及出厂试验项目表

3.2 出厂试验

发货前应完成各种性能试验,至少应进行表2所规定的试验内容。应按订货图逐一核对内容,无误方可出厂。

3.3 现场交接试验

卖方应派技术人员参加现场投产试验和检查,费用由卖方自理。在试验和检查中发现元件、部件损坏,卖方应负责调换,机械结构损坏,卖方应负责修理。

4 技术服务

4.1技术服务

4.1.1 概述

4.1.1.1 卖方应指定一名工程技术人员配合买方的工作,对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。

4.1.1.2 买卖双方应该根据施工的进展通过协商决定卖方现场服务人员的专业、人员数量、服务持续时间、以及到达和离开工地的日期。

4.1.2 任务和责任

4.1.2.1 卖方指定的现场服务人员,应在合同范围内与买方充分合作与协商。双方的现场代表,未经双方授权,无权变更和修改合同。

4.1.2.2 卖方现场服务人员应按合同规定完成有关设备的技术服务,指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

4.1.2.3 卖方现场服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。4.1.2.4 卖方现场服务人员应满足买方对安装、调试工作提出的技术和质量方面的合理意见和建议。

不间断电源(UPS)技术规范书

电网公司集中规模招标采购国网省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (272-00001) 招标文件

(技术规专用部分) 工程概况 网省公司:国网省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (5) 2.1 投标方要求 (5) 2.2 货物需求及供货围一览表 (5) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.4 图纸资料提交单位 (7) 2.5 工程概况................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (7) 2.7可选技术参数表 (7) 2.8项目单位技术差异表 (7) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (8) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术偏差表 (8) 3.2销售及运行业绩表 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9) 3.4最终用户使用情况证明 (9) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (9) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (9) 4 服务要求 (9) 4.1 技术资料 (9) 4.2 技术服务 (10) 4.3技术培训 (10) 4.4 技术支持和售后服务 (10)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表

UPS不间断电源设计

2012 ~ 2013 学年第 2 学期 《电力电子实训》 课程设计报告 题目:UPS不间断电源 专业:自动化 班级:自动化(2) 姓名:唐青荣怀润 指导教师:周松林 电气工程系 2011年5月12日

1、任务书

摘要 UPS(Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS 立即将机电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。 电力电子技术的应用围已经深入到我们呢的日常生活中去了,其中UPS不间断电源就是其中的重要应用围。此次电力电子课程设计中,对UPS电源的设计就是本次设计的主要容。随着UPS的广泛使用,在现代社会中的重要性越来越强,使用围越来越广,目前,UPS在电力电子产品中已占市场相当大的份额,所以这次课程设计对我来说具有非常的实际意义,能从中让我学习许多先进的知识和理论,将所学的知识进行升华,这将有利于我今后的工作。 关键词:储能逆变器不间断电源稳压器向负载供电

Abstract UPS (Uninterruptible Power System), namely the uninterruptible power supply, is a kind of energy storage device, uninterruptible power supply voltage and frequency of the main part of the inverter. Mainly used for power supply to a single computer, computer network system or other power electronic equipment to provide uninterrupted. When the power input is normal, UPS city electricity voltage supply to load, the UPS is an AC voltage regulator, at the same time it also to the machine battery charging; when the power outage (outage), UPS will immediately built-in battery power, continue to supply 220V alternating current to the load by the method of inverse transformation, the load to maintain the normal work and protect the load of soft, hardware damage. UPS devices are often large and the voltage is too low to provide protection for all voltage Application of power electronic technology has penetrated into our daily life in London, where UPS uninterruptible power supply is one of the important applications. Power electronics course this design, design of UPS power is the design of the main content. With the wide use of UPS, in the modern society is becoming more and more strong, used, currently, UPS has accounted for a large share of the market in electric and electronic products, so the curriculum design has practice meaning to me, let me learn a lot from the advanced knowledge and theories, to learn the knowledge of sublimation, which will be helpful for our future work. Keywords: energy storage inverter uninterruptible power supply voltage to the load power supply

UPS不间断电源工作原理及应用

UPS不间断电源工作原理及应用 国电新疆艾比湖流域开发有限公司—刘晓伟 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。 关键字:UPS 储能电池、工作原理、维护 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是水电行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,虽说各企业配臵的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象

接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。UPS电源系统在检测到电网电压中断后,可自行启动供电,且随着储能电池慢慢放电,储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量下降到50%并留有一定的余量。 2.1电源工作原理 2.1.1 AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。 2.1.2 DC-AC逆变电路:采用大功率IGBT模块全桥逆变电路,具有很大的功率富余量,在输出动态范围内输出阻抗特别小,具有快速响应特性。由于采用高频调制限流技术,及快速短路保护技术,使逆变器无论是供电电压瞬变还是负载冲击或短路,均可安全可靠地工

不间断电源UPS技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购 国网陕西省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (2644-500009172-00001) 招标文件 (技术规范专用部分) 工程概况 网省公司:国网陕西省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网陕西省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (6) 2.1 投标方要求 (6) 2.2 货物需求及供货范围一览表 (7) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9) 2.4 图纸资料提交单位 (10) 2.5 工程概况.................................. 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (10) 2.7可选技术参数表 (11) 2.8项目单位技术差异表 (12) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (13) 3 投标人响应部分 (14) 3.1 投标人技术偏差表 (14) 3.2销售及运行业绩表 (15)

3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (16) 3.4最终用户使用情况证明 (16) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (16) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (17) 4 服务要求 (17) 4.1 技术资料 (17) 4.2 技术服务 (17) 4.3技术培训 (17) 4.4 技术支持和售后服务 (18)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表

UPS不间断电源常见故障及解决方法

UPS不间断电源常见故障及解决方法 前言: UPS不间断电源常见故障有哪些?如何解决这些故障呢? 正文: 问题一:有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: ----检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。 -----若蓄电池工作电压正常,赤峰汤浅电池厂检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。 ----若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。 ----若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因; ----若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏 ----上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。 问题二:蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: --检查充电电路输入输出电压是否正常; --若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池 再测,若仍不正常则为充电电路故障; --若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。

问题三:逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: --过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; --脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; --功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏 问题四:UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。 故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路: --检查市电输入保险丝是否烧毁; --若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭; --若蓄电池保险完好,赤峰汤浅电池厂检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。 --若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。 问题五:在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。 根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。 问题六:一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。 故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下: --检查功率是否正常; --若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常; --若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。

UPS技术要求

UPS技术要求 1概述和要求 1.1概述 本技术规格书为UPS不间断电源专用技术规格书,是对UPS不间断电源及其辅助设备提出的最低技术要求。有关本工程的概况、周围环境、输送介质特性、供货要求和方式参照本规格书详细描述,应参照《仪表、自控设备和控制系统通用技术规格书》执行。 UPS不间断电源及其辅助设备的详细技术数据在相应的数据表中列出,供货商应根据本技术规格书和相应的数据表以及通用技术规格书的要求向买方供货。 1.2项目总体要求 1.2.1资格要求,供货商应能提供技术先进的成熟产品。 ★1.2.2供货商应提供良好的售后服务和技术支持,包括现场安装、维修、检查等,供货商应有技术支持能力。供货商需设有办事处,并有技术支持人员实行本地化服务。 1.2.3 投标者需递交简介,内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的供货商、主要零部件分包商、部门、工厂。 1.2.4供货商对UPS不间断电源的质量、运输、现场调试及售后服务负责。 1.2.5投标承诺:对设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。 1.2.6 业主和设计保留改变设备采购的数量、型号和技术要求的权利,所有变更需以书面形式通知所有投标商。 1.3商务部分要求 ★1.3.1 提供制造厂家针对本项目的项目授权书(原件)。 ★1.3.2 提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书,三年以上质保(原件)。★1.3.3UPS主机供货商必须提供ISO9001质量认证, ISO14001环境认证,ISO18001职业健康体系认证,泰尔认证,三相全系列10KVA-500KVA节能认证,CE认证及其它相关认证证明文件。 ★1.3.4 提供制造厂家的本地售后服务机构证明(原件、格式自定)。 ★1.3.5 中标后提供制造厂家针对本项目的原产地证明(原件、格式自定) ★1.3.6 投标设备制造厂家必须拥有设计开发能力,UPS主机必须具备产品相关

一种实用ups电源电路图及电路工作原理

一种实用ups电源电路图及电路工作原理 UPS即不间断电源(ups不间断电源),该装置可以保障计算机系统停电后,用户还能再工作一段时间紧急存盘,不会因为停电而影响工作或使数据丢失。当市电输入正常时,ups可将市电稳压后提供给负载使用,此时ups(ups稳压电源)被当做交流市电稳压器,与此同时还向机内电池充电。当市电中断时,UPS 便立即将机内电池的电能向负载继续供电,使负载保持正常工作状态,并保护负载、软件、硬件不被损坏。UPS 设备通常对电压过大或电压太低都可以提供保护,本文主要介绍了一种实用ups电源电路图及电路工作原理。 在使用ups电源(ups电源的作用)时,我们要留意以下几个注意事项: 1)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。 2)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。 3)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。 4)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。 5)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。 6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。 7)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS 带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。 一、UPS电源系统组成 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。 净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。 由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 在电网电压工作正常时,给负载供电,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS 电源开始工作,由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 二、实用ups电源电路图及电路工作原理 实用ups电源电路图如下图所示。 电路工作原理:常态下,市电(220V)通过可调充电器向蓄电池充电,同时自启动继电器K1吸合,R1与VZ1、VZ2对蓄电池+24V电压进行分压采样,采样电压Vo通过R2、VD3加到V1基极,使V1处于线性放大状态,V2、V3深度饱和,直流控制继电器K吸合,+24V电压通过K、K1送至逆变器V+端,逆变器工作,输出220V正弦波电压,同时自锁继电器K2吸合。 当市电断电时,K1断开,初时输人电压+24V不变,K继续吸合,由于K2的自锁作用,+24V仍正常送至逆变器。经一段时间后,电池电压开始下降,Vo跟着下降,V1导通减弱,

不间断电源UPS用途和意义

不间断电源UPS用途和意义 UPS不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。从原理上来说,UPS是一种集数字和模拟电路,自动控制逆变器与免维护贮能装置于一体的电力电子设备,它是由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性。所需要的备用时间可以根据用户的需求来配置安时/AH的电池来满足。当市电停电时,电源在无断点的状况下对负载继续供电.可保证计算机系统不丢失信息和数据,以及保证磁盘的盘面或磁头不受损坏,保证设备在停电时还能正常无误的运行。 从用途上来说,随着信息化社会的来临,UPS广泛地应用于从信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节。邮政、电信、移动、金融证券、医院、电力、军队、石化、工矿企业及各大院校等多个领域,其重要性是随着信息应用重要性的日益提高而增加的。 UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。 1. 后备式UPS:在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波。平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态,并将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,后备式UPS也被称为离线式UPS。后备式UPS存在2至10毫秒的时间切换,不适合于关键性供电场所。此外,后备式UPS一般只能持续供电几分钟到十几分钟。 2. 在线互动式UPS:在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间,但和一般后备UPS相比,这种机型保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波。在线式UPS:在线式UPS在工作时,首先将市电转化为直流电给UPS电池充电,同时逆变器将此直流电逆变为交流电为负载供电,由于市电经过了交流到直流、再到交流的转换过程,所以市电中原有的干扰和脉冲电压成分已经过滤得非常干净,因此,由在线式UPS逆变出来的电压很稳定。由于逆变电路始终在工作,所以当停电时,UPS能马上将其存储的电能通过逆变器转化为交流电对负载进行供电,从而达到了输出电压零中断的切换目标。双变换也是指UPS的输出电压经过了两次交直流的互相转换过程。而高频则表示UPS内部工作在高频环境下。高频UPS的好处是体积小,重量轻,工作效率高,其坏处是抗过载抗冲击能力差。 3. 在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。在线互动式UPS:这是一种智能化的UPS,所谓在线互动式UPS,是指在输入市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作给电池组充电;在市电异常时逆变器立刻转为逆变工作状态,将电池组电能转换为交流电输出,因此在线互动式UPS也有转换时间。同后备式UPS相比,在线互动式UPS的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能,可以方便地上网,进行UPS 的远程控制和智能化管理。可自动侦测外部输入电压是否处于正常范围之内,如有偏差可由稳压电路升压或降压,提供比较稳定的正弦波输出电压。而且它与计算机之间可以通过数据接口如RS-232串口进行数据通讯,通过监控软件,用户可直接从电脑屏幕上监控电源及UPS状况,简化、方便管理工作,并可提高计算机系统的可靠性。这种UPS集中了后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的优点。

不间断电源(UPS)技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购国网陕西省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (2644-500009172-00001) 招标文件 (技术规范专用部分)

工程概况 网省公司:国网陕西省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网陕西省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (5) 2.1 投标方要求 (5) 2.2 货物需求及供货范围一览表 (5) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.4 图纸资料提交单位 (6) 2.5 工程概况....................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (7) 2.7可选技术参数表 (7) 2.8项目单位技术差异表 (7) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (8) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术偏差表 (8) 3.2销售及运行业绩表 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (8) 3.4最终用户使用情况证明 (9) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (9) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (9) 4 服务要求 (9) 4.1 技术资料 (9) 4.2 技术服务 (9) 4.3技术培训 (9) 4.4 技术支持和售后服务 (10)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替, 不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表 UPS电源 1 设计容量30KVA (投标人填写) 2 延时时间单机满载90分钟 3 输入电压范围380V±20% 4 输入频率及频率范围50或60Hz ±10% 5 输入功率因数>0.95 6 输入电流谐波失真度≤5% THDI 7 整机效率>0.93% 8 输出功率因数0.9 9 进线方式可上进线或下进线,无需额外的上进线柜 10 整机效率双变换在线模式下满载效率93%, 11 负载不平衡能力可承受100%的三相负载不平衡 12 逆变器-旁路转换时间零秒 13 UPS安规标准 EN62040标准,CE认证 14 通讯接口RS232或RS485 蓄电池 1 技术参数要求1、浮充温度25度时10年期设计 2、阻燃型免维护阀控铅酸蓄电池,阻燃等级FV0级,并提供UL阻燃报告 3、采用内嵌式内螺纹铜芯端子

不间断电源UPS工作原理及应用

不间断电源(UPS)知识 何谓不断电系统(UPS)? 不断电系统的英文名称是Uninterruptible Power Supply取其英文字缩写即为"UPS"。所以不断电系统依其字面的意义,就是当电源中断或异常时能够不间断提供电力以维持计算机正常运作的设备。 为何需要不断电系统(UPS)? 不稳定的电源质量均足以影响计算机的正常运作。而不断电系统,不仅在输入电源中断时可立即供应电力,在电源输入平时,也可对质量不良的电源进行稳压、滤除噪声、防雷击等功能以提供使用者稳定纯净的电源。所以,拥有不断电系统就像为计算机设备购买了保险一样,有备无患。 不断电系统(UPS)种类有那些? 按照不同的标准有不同的划分方法,如按UPS工作性质可分为以下几种:离线式(OFF LINE) ,在线式(ON LINE),在线互动式式(LINE INTERACTIVE)和串并联工作模式。 何谓离线式不断电系统(Off-Line UPS)? 如下离线式系统方块图,平常市电走旁边的一条直通路径(直接供电给负载。只有停电或市电异常时,才由电池提供电力。经逆变器转换为交流电源提供给负载电力。特色: 1. 市电正常时,UPS对市电几无处理而直接输出至负载,对市电噪声、突波衰减能力差。 2. 具转换时间,保护性最低。 3.结构简单、体积小、重量轻、控制容易、低成本特性。 何谓在线式不断电系统(On-Line UPS)? 在线式UPS平常由逆变器输出给负载电力,只有UPS故障、过载或过热时才会转为旁路输出给负载。特色: 1.输出至负载之电力经UPS处理,输出电源质量最高 2.无转换时间 3.结构复杂,成本较高 4.保护性最高,对市电噪声、突波衰减能力最佳 何谓在线互动式不断电系统(Line-Interactive UPS)? 互动式UPS平常由旁路经变压器输出给负载,逆变器此时做为充电器。当断电时逆变器则将电池能量转为交流电输出给负载。特色: 1.具双向性转换器设计,UPS电池回充时间较短 2.具转换时间 3.控制结构复杂,成本较高 4.保护性介于在线式与离线式UPS之间,对市电噪声,突波衰减能力差 如何选购适当的不断电系统(UPS)? 1.UPS的质量最重要是有良好的稳定度及可靠的特性 2.在各地有及时的销售与维修服务 3.具最优秀的研发工程人员,具产品创新开发能力 4.产品具备效率高,噪音低等优异特性 5.厂商声誉较佳,及财务结构健全者 6.产品经过国外检验机构认证合格等 7.工厂经过检验机构认证合格如ISO9001,ISO9002 我住的地方很少停电,我需要拥有不断电系统(UPS)吗? 据统计,电力问题中停电只占一小部分,不易察觉的电力问题,例如电压过高、电压过低、突波等才是电力问题之大宗。UPS设计目的就是在提供顾客极重要之负载的全面性电源保护。包括稳压、防止突波损害、避免高频干扰、防止任何型式之电源供应中断或浮动等,以及可以提供没有限制的长延时供电。 不断电系统(UPS)供电时间多长才适当?

不间断电源UPS使用说明书

感谢您购买我公司生产的不间断 电源! 简介 您可使用此模板创建具有专业水平的三 折页。步骤为: 1.插入您的内容用您的内容替换指导 文字并直接使用或重新设置段落样 式。 2.打印将第一页和第二页打印至厚信 纸的正反面。 3.折叠象折叠信函那样将其折为三折 (注意:图片应放置在正面)。 工作原理 如果要更改段落样式,请先将光标置于段 落中来选择此段,再选择“格式”菜单中 的“样式和格式”命令,最后从“样式和 格式”任务窗格中选取新样式。 如果要更改图片,请单击图片并选择“插 入”菜单“图片”子菜单的“来自文件” 命令,选择一个图片文件,单击“插入” 按钮。 北·忧PS电子有限公司 123大街100号 城市, 省 12345-6789 电话 (123) 456-7890 传真 (123) 456-7890 不 间 断 电 源 UPS 使用说明书

北·忧PS电子有限公司 产品使用说明书 您最佳的选择! 开箱检验 当学会如何编辑保存模板后,您或许想自 重新打开模板 用您公司的内容替换示例文字。 单击“文件”菜单的“另存为”命令 如果要使用新模板创建文 UPS前板图 UPS后板图 如果要插入分隔符,请选择“插入” 菜单的“分隔符”命令,选定一选 项。单击“确定”按钮插入分隔符。 UPS的放置与连接 如果要减少正文段落间距,请将光标置于 段落中,选择“工具”菜单中“段落”命 令,将段后间距1减少至6磅并做其他调。 常见故障处理 如果要改变字体大小,请选择“格式”菜 单的“字体”命令,调整间距。 叫我回家是否就会发生幅度瞬间即逝 对他来说卡号 女女 上的根深蒂固2帝国时代v 吃不消成本效果不错吧想到的办法 而后体会到发 货反对恢复 回复回复发挥你不vdfg 大股东 才能出场费及 法国 好办法呢非处女吧 别发给回复出发后报告后 发给韩国 供货价格 几个环节好机会给你加 活该 及顾客 1向上是开,向下是管。 2哈佛我忘记接生婆法第五 市电正常指示灯(绿灯) 冲电指示灯(黄色0 电池指示灯(红灯) 电源总开关 风扇 是阿娇阿娇 积极地

自动化系统UPS电源技术规范书

TRT2#机组不间断电源系统技术规范 1 总则 1.1本设备技术规范书适用于柳钢动力厂2#热电自动化不间断电源设备,它列出了设备的性能、结构、安装、试验和技术服务等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方(下称供方)应保证提供符合本规范书和符合最新工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本技术规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见及与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5招标方(下称需方)有保留技术规范书修改的权利,可以提出变更的意见和建议。本设备技术规范书经供需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。

2 技术要求 2.1工作条件 a.海拔高度:<1000m b.振动烈度(动态条件):该设备的组件应具有安全地减弱由地震产生的振动,地面加速度为:水平0.2g,垂直0.1g。供方应提供动态试验报告包括地震安全系数。 c.环境条件 温度0℃~+55℃,湿度<95% 2.2采用2台三相30kVA UPS,要求三相进线三相出线方式(即三进三出)直接并机均功率运行,自动均分负载量。各机无环流电流产生,无主从之分, 不需要外置并联柜,其中有一台异常脱离并机系统时仍然满足负载的正常供电。两台主机分别带电池组。电池配德国荷贝克电池(需提供报关清单) 2.3 提供旁路电源输入(AC380V)。当UPS内部元件故障或其它原因导致不能正常运行时,能自动切换至旁路,由旁路电源直接向负载供电;提供维护旁路电源输入(AC380V),当UPS故障需检修时,能手动切换至市电,由市电直接向负载供电(在负载不掉电的情况下)。 2.4 采用在线式、工频、纯正弦波输出,UPS电源装置需要配输入输 出隔离。 2.5 设备提供全功能保护:短路、过负载、欠压、过压、过流、过温、频率异常及低电池电压保护,UPS电源进线侧需配备防雷击保护

(完整)UPS不间断电源施工方案

(完整)UPS不间断电源施工方案 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)UPS不间断电源施工方案)的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)UPS不间断电源施工方案的全部内容。

目录 一 UPS不间断电源机房建设方案依据标准 (3) 二 UPS不间断电源安装施工注意事项 (3) 三 UPS电源与机房之间的环境要求及相关施工方案 (4) 四接地系统 (5) 五具体的UPS设备连接示意图纸如下: (6) 六 UPS输入输出配电柜图纸: (7)

一 UPS不间断电源机房建设方案依据标准 (1)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174—93) (2)《计算站场地技术要求》(GB 2887-89) (3)《计算站场地安全要求》(GB 9361—88) (4)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222—95) (5)《室内装修工程质量规范》(QB 1838—93) (6)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-93) (7)《计算机机房建筑》 (由中国DEC计算机编写) (8)《计算机机房工程设计与施工》(人民邮电出版社) (9)《计算机机房的建设与管理》 (10)机房现场环境及机房建筑图纸 (11)《电子计算机机房设计规范》(GB 50174—93) (12)《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650—86) (13)《计算站场地技术要求》 (GB 2887-89) (14)《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) (15)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222—95) (16)《工业企业照明设计标准》(TJ 34—79) (17)《室内装修工程质量规范》(QB 1838—93) (18)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003—93) (19)《洁净室施工及验收规范》(JGJ 71—90) (20)《计算机机房建筑》 (由中国DEC计算机编写)(21)《计算机机房工程设计与施工》 (人民邮电出版社) (22)《计算机机房的建设与管理》 (23)机房现场环境及机房建筑图纸 二 UPS不间断电源安装施工注意事项 UPS系统为一套独立的系统,为确保用户的人身安全以及设备正常的运装,UPS系统必须拥有良好的接地保护,施工前将进行接地测试,以来

UPS不间断电源工作原理及应用说明

UPS不间断电源工作原理及应用说明 摘要:本文介绍了UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。 关键字:UPS 储能电池 Abstract: Basic composing,theory and characteristic of UPS power are introduced in this article.It particular explains how to excessive maintenance. Key words: UPS Saving battery 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。在功率选择上,莱钢中小型棒材生产线选用了中功率系统。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS 电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 如图1所示,在电网电压工作正常时,给负载供电如所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在几分钟或几个小时不等。莱钢中小型棒材生产线因生产需要不允许断电,因此,UPS电源系统在检测到电网电压中断后,可自行启动供电,且随着储能电池慢慢放电,储能电池的容量随着时间会逐渐降低,考虑到寿命终止时储能电池容量下降到50%并留有一定的余量,我厂UPS电源系统的工作时间当储能电池满容量时为2小时,半容量为1小时。 2.1电源工作原理 2.1.1 AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。

30kvaups电源技术规格书

山东华鲁恒升化工股份有限公司 1106工程 UPS 技术规格书

目录 1.范围 (3) 2.招标要求 (3) 3.概况 (3) 4.应遵循的主要现行标准 (4) 5.使用环境条件 (4) 6.电气参数 (5) 7.技术条件 (5) 8.输出参数指标 (6) 9.逆变器技术要求 (7) 10.整流器技术要求 (7) 11.静态切换开关技术要求 (7) 12.旁路系统技术要求 (7) 13.UPS自动功能、保护及信号 (7) 14.附加技术条件 (9) 15.屏柜结构要求 (9) 16.技术文件 (9) 17.试验 (9) 18.卖方工作范围 (10) 19.买方工作范围 (11) 20.技术服务 (11) 21.产品包装及运输准备 (13)

1.1本规范书的使用范围,仅限于山东华鲁恒升化工股份有限公司1106工程的UPS系 统的设备招标。它包括UPS主机以及其它屏的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2卖方应详细阅读本技术规格书,并对本规范书中提出要求的条款做出明确答复,如 有必要,可给出详细的技术数据或说明。 1.3本规范书提出的只是最低限度的技术要求,未对一切技术细节做出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.4如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为投标方提 出的产品完全满足本规范书的要求。 1.5买方允许投标厂家的产品存在技术偏差(高于或低于招标要求均可),对所投产品的 技术偏差可在投标报价书中以技术偏离表的形式加以详细表达。 1.6本招标文件所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7买方保留在合同签订时和签订后对本技术协议提出补充和修改的权利,卖方在投标 书中必须承诺予以无条件的相应和执行。 2.1卖方应在收到本规范书后的一周内,提供满足本规范书要求的详细技术建议书和报 价。对于本文件中提出的技术要求,卖方应在其技术建议书中逐项答复,说明是否能满足要求;同时卖方应就所提供的系统(包括第三方的产品)给予详细说明,该说明应包括照片、图纸、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等以便买方能对卖方所提供的系统做出准确的判断和评估。 2.2本规范书中所提到的各项技术要求及指标,卖方如不能满足,或认为有更合理方案 时,应在建议书中明确提出,否则即认为卖方能够按本文件要求供货。 2.3对于本规范书中未能提出的系统性能指标,卖方应在建议中加以补充和说明,并提 供有关资料。 2.4卖方应对所提供的设备负责保修至少一年,保修期从最终验收开通之日起算。在保 修期内,发现由于材料、设计或工艺不良造成的设备故障时,卖方应研究其故障原因,并迅速修复或免费进行更换,直至买方满意为止或符合官方宣称产品性能要求。 2.5卖方应保证在最终开通之日起的10年内以优惠价格提供买方因工程扩容所需要的 设备,并在15年内以优惠合理的价格提供买方维护所需的一切消耗品及备件,卖方不得以设备停产而拒绝提供。 2.6买方有权在签订最终合同前,根据需要修改本规范书,修改后的最终文件将作为合 同附件。 2.7报价的设备必须符合本招标技术规格书的所有要求。如有异于技术规格书中的部分 要求,应论述其理由。 3.概况 3.1.组成 电力专用不间断电源系统(UPS)由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。

相关文档
相关文档 最新文档