文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力排管专项工程施工设计方案2017

电力排管专项工程施工设计方案2017

电力排管专项工程施工设计方案2017
电力排管专项工程施工设计方案2017

. . . . .

编写:

批准:

审核:

兴华建设集团有限公司二〇一六年六月十二日

目录第一章:工程概况

第二章:施工组织机构

第三章:施工准备计划

第四章:施工方案及主要部位施工方法

一、施工总体方案

二、主要部位施工方法

(一)排管工程

(二)工井工程

第五章:施工计划的实施

第六章:质量保证措施

(一)工程施工质量目标

(二)施工质量保证体系及质量管理组织机构(三)确保工程质量的技术措施

第七章:职业健康安全保证措施

(一)安全生产目标计划

(二)安全生产责任制

(三)确保安全施工的技术组织措施

第八章:文明施工技术措施

(一)文明施工目标计划

(二)确保文明施工的技术组织措施

第九章:季节性施工的技术措施

附表

前言

按照合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)电力排管施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认真编写该技术方案。

第一章工程概况

1 工程名称:合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)道排工程;

2 工程地址:合肥市庐阳区;

3 工程规模:起点自蒙城北路,终点到阜阳北路所有排管、过路管和工井、手井主。排管中心位于道路南侧距离道路中心线17米。主排管采用4*4孔Φ160*8无碱玻璃纤维增强塑料电力电缆导管,C25砼满包。过路管采用Φ160*5聚乙烯双面涂塑钢管(不含涂塑层)。直通工井(4[长度]*2.0[宽度]*1.9[深度]m-内径)21座,三通工井(4[长度]*2.5[宽度]*1.9[深度]-内径)2座,四通工井(4[长度]*2.5[宽度]*1.9[深度]-内径)11座,转角工井(4[长度]*2.0[宽度]*1.9[深度]m-内径)4座。混凝土垫层,墙体、顶板及底板采用现浇C25商品砼,内外壁用1:2防水砂浆(掺5%防水剂)粉刷

20mm厚,每个工井内设一500×500×500集水坑,井内壁用1:2防水砂浆抹光,井盖为600×600×10铁篦子。每座工井设方型、圆型检查井各一个,上盖铸铁球墨盖板。其中工井52座,手井29座,所有井坑内接地扁钢与最下层电缆支架可靠焊接沿内壁成闭路,引出与坑外接地棒焊接,接地棒为∠50×5角钢。所有工井采用方形及圆形铸铁盖板各一块,净空分别为1000×1000及Φ800。

4 、建设单位:合肥市重点工程管理局

5 、施工单位:兴华建设集团有限公司

第二章、施工组织机构

为了建好本工程施工,真正做到责、权、利相结合,调动职工积极性,达到优质、高速、创效益的经营目标,本工程将建立一个高效、科学的项目部。项目部内设施工、测量、材料组、安全机电、成本核算、试验材料、后勤组,具体人员安排详见下表:

现场管理组织机构人员及职责分工

拟任职务姓名职称业绩及信誉情况备注

项目经理邓书玉工程师

庐阳产业园、乡村花园、安徽天怡商务中心

等等

技术负责人王斌工程师

丽景碧雅花园、南艳湾、东苑雅居商住楼等

测量负责人黄勇助工南郡明珠,元一名城等施工员方秀礼助工

太湖路,金融路,阿奎

利亚小区

质检员王勇助工丽景碧雅花园、南郡明

珠、金融路

材料员王玲助工

庐阳产业园、乡村花园、安徽天怡商务中心

等等

安全员余松工程师

庐阳产业园、乡村花

园、南郡明珠等等

资料员张翔助工

包河大道、包河花园,

庐阳产业园。

第三章、施工准备计划

本工程为新建电缆。根据以上客观情况,结合设计图纸的工程量,施工准备计划如下:

一、正式开工前搭盖活动工棚和民工工棚,项目部管理人员及民工全部进驻工地,项目部对现场管理人员及民工进行质量和职业健康安全教育,使人人都注重质量,注意安全,同时搞好水电接引,施工用电采取以下措施:

1、配电房有专人管理,配备干粉灭火器,闲人不得入内;

2、电器设备安接零接头;

3、临时用电要做到生活和生产用电分开,确保生活区的人身安全;

4、电工要持证上岗,严禁他人乱接乱拉施工用电;

5、测量复核中桩和水准点,进行必要的护桩及控制措施,初步放样,标定施工范围红线;

6、组织专业人员搞好工、料、机分析,落实人员、机械、材料进场计划,根据实际情况合理安排施工进度计划;

7、各种图纸、表格、标语上墙,做好施工前的一切内外准备工作。

第四章、施工方案及主要部位施工方法

一、总体施工方案

根据综合考虑拟将施工程序作如下安排。(见下图)

施工程序流程图

施工准备

测量放线,定位管道

轴线和井位

排管工程

二、主要部位施工方法

(一)排管工程

1、排管工程施工工艺流程(见下图)

2、沟槽土方开挖工程

1)排管沟槽开挖工程

排管沟槽开挖深度均3m 左右,沟槽开挖采取一次性开挖到设计高程的方法。

排管沟槽开挖长度以整井段长度控制,即一个或数个井段一次性开挖。采取挖掘机开挖沟槽的方法,将需要利用的土方整齐地堆沟 槽 回 填 砼 浇 筑 沟槽土方开挖 砼 垫 层 钢 筋 安 装

管 道 安 装

放于沟槽两侧,多余的土方采取挖掘机挖装土、自卸汽车运输的开挖方法。

在进行沟槽开挖时应注意以下几点:

①在沟槽开挖时,放坡系数不能太小,根据规范要求和土质情况确定安全放坡系数。

②机械挖土,确保槽底土壤结构不被扰动或破坏,槽底预留

15~20cm厚土方作为人工修理,以免基底土壤被扰动。如开槽超过设计高程,在10cm以内用碎石三合土或其它材料填补后夯实,超过10cm应请示处理办法。

③挖出的土方应妥善安排堆放位置,堆土应堆在距槽边1米以

外。以确保沟槽边坡的稳定和施工安全。由于下管的需要或施工环境、交通条件等限制,沟槽两侧堆不完时,应在适当地点选择堆土场所,并合理安排运土路线。弃土应及时外运,以免影响交通。

2、垫层工程

为防止排管不均匀沉降,排管下做100mm厚C15砼垫层。模板在加工场按图集和图纸配制,经检查合格后运至现场安装。现场检查安装的尺寸、位置均符合质量要求后再进行下道工序施工。模板均采用木模,模板内表刨光,安装前涂刷隔离剂。面板采用25mm厚松木板,背筋为50mm×100mm扁方。模板采用斜撑支撑于沟槽两侧。斜撑尺寸要能满足强度和稳定性要求,斜撑与水平面夹角不大于40°。垫层砼厚度较薄,采用斜层浇筑法施工。沟槽较深,管道

位置较低,砼输送高度落差超过2m,从地面向沟槽内输送砼使用滑槽或串桶。滑槽或串桶顶部设置喇叭口,砼拌和物由喇叭口经滑槽或串桶至浇筑面,以防砼离析。浇筑过程中随时检查模板及支撑的稳固情况,发现问题及时处理。

每层浇筑量应与砼拌制和输送相适应,确保施工中不产生施工冷缝。为确保层间砼结合良好,上层浇筑时,振动棒插入下层砼5cm。施工时,要及时排除仓内砼泌水。

3、排管安装

管道铺设前应按产品标准逐节进行质量检验,不符合标准者,应做好记号,另做处理。凡规定必须进行管道变形检测的断面,必须事先量出该管道断面实际直径尺寸,并做好标志。下管采用人工进行。人工下管时,可由地面人员将管材递给沟槽施工人员;对放坡开挖的沟槽,也可用非金属绳索系住管身两端,保持管身平衡均匀放至沟槽,严禁将管材由槽顶滚入槽内。接口方法按下述程序进行:先出一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棍斜插入基础,并抵住该管端中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入至安装管道的承口定位置。

4、砼浇筑

砼浇筑采用水平分铺筑层浇筑,铺筑层厚控制在0.4m。每个铺筑层砼从拌和站出料,经运输到入仓振捣完毕,并考虑砼浇筑时对模板侧压力,防止模板变形,每层砼浇筑时间控制在1h。浇筑时,人可以下到仓内的,振捣工下至仓内平仓振捣;人无法下到仓内的,振

捣工站在操作平台上进行振捣作业。

掺加泵送剂的砼初凝时间按8h配制,实际使用时按5h计算。

砼拌和站拌制输送系统的砼供料量取35m3/h。砼从搅拌站出料后,

砼浇筑振捣示意图

砼第二序浇筑层砼第一序浇筑层

经泵送至摊铺地点进行摊铺、振捣、做面,直至浇筑完毕后的允许最长间歇时间取5 h,砼泵送量为175 m3。

振捣器的操作,要做到“快插慢拔”。快插是为了防止先将表面砼振实而与下面砼发生分层、离析现象;慢拔是为了使砼能填满振动棒抽出时所造成的空间。在振捣过程中,将振动棒上下略为抽动,以使上下振捣均匀。

每一插点要掌握好振捣时间,以砼表面不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。

振捣棒插点按梅花型排列,以免发生漏振。每次移动位置的距离不大于60cm。

振动棒使用时,尽量避免碰撞钢筋、接地极引上线、预埋件等。

振捣上层砼时,振捣棒插入下层砼中5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时在振捣上层砼时,要在下层砼初凝之前进行。

对于拌和物不能直接到达的边、角等部位,采用人工平仓、捣

实。

振捣作业在砼初凝前进行。

5、管道沟槽土方填筑工程

当管道安装质量经检查验收合格并经业主、监理、质监等部门验收后就可以回填沟槽土方。回填土料主要选自沟槽开挖的粘土,若沟槽开挖的土料质量不能满足要求,则选取符合质量要求的路床开挖土料或取土场土料。回填沟槽土方时,如果沟槽内有因降雨、地下渗水或施工用水造成的积水应先排除,并清除表层被水浸泡过的软弱土层。按水平层由低处开始逐层填筑。施工的工作面长度不宜过短,以减少接头。管道胸腔两侧填土保持均衡上升,严禁出现较大高差,管道周边及接口抹带处要采用木夯夯实。对于填筑土方段纵向的接头部位,采用交错搭接填筑碾压,搭接长度不小于1.5m,不能同步填筑时,先上升的土方在接头部位预留1:3斜坡,后填筑土方时将原预留斜坡处的松土、干土清除,重新铺填碾压。控制接头两侧土块直径小于8cm,并加强碾压,严禁出现界沟。如填土出现“弹簧”土、层间光面、层间中空、松土层或剪刀破坏现象时,根据情况认真处理,并经监理工程师检验合格后,方可进行下一道工序。严格控制铺土厚度,不得超厚。人工夯实每层不超过20cm,土块粒径不大于5cm;机械压实每层不超过30cm,土块粒径不大于8cm;每层压实后经监理单位验收合格后方可铺筑上层土料。施工前要做碾压试验,验证碾压质量是否能达到设计要求。分段填筑时,各段土层之间应设立标志,以防漏压、欠压和过压,上下层分段位置错

开。土方填筑前,清除填筑面杂物,排除填筑面积水。只有清基工作经监理工程师确认合格后才能进行土方分层填筑工程。

6、辅助设施配备

仓内照明采用低压灯,照明灯距离浇筑面层高度在3m 左右;仓面上布置功率为3.5W 的照明灯,以满足仓面上的照明需要。在每个浇筑面上准备蓬布,在降雨时展开,减小降雨对浇筑的影响。

(二)工井工程

1、工井工程施工工艺流程(见下图)

工井工程施工工艺流程图

工井和手井基坑开挖与管道同时进行,只要沟槽开挖时按工井和受井大小适当扩大就可以了。由于工井位置开挖范围较大,边坡更陡,要采取更加牢固的边坡加固措施,防止边坡塌方。

2、钢筋工程

基坑土方开挖

砼 垫 层 钢 筋 工程

模板工程 混凝土工程

1)对购进的钢筋材料,进场后会同监理工程师进行清点验收;然后按等级、规格分别验收、堆放,设立标示牌,按要求分批取样检验;垫高钢筋并加以遮盖,防止锈蚀及污染;无合格证和出厂试验报告的产品拒绝入场;现场检验不合格的产品立即清除出场。

2)钢筋的表面洁净。油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等在使用前清除干净。在焊接前,焊点处的水锈清除干净。进场钢筋经检验合格后,根据施工图纸中的钢筋表开始下料和加工制作,钢筋的制作质量必须符合设计要求和规范的规定。制作中,直径20mm及20mm以上的钢筋接长采用对焊工艺。对焊接头处不能有横向裂纹和明显的烧伤痕迹;接头处的弯折不得大于4度;接头处的轴线位移不大于钢筋直径的0.1倍,同时不大于2mm。直径20mm以下的钢筋接长采用搭接焊。搭接焊时,II级钢筋搭接长度为10倍的钢筋直径长度,焊接采用单面焊。焊缝长度不小于搭接长度,焊缝高度h≥0.3d,并不小于4mm;焊缝宽度b≥0.7d,并不小于10mm。焊缝表面平整,无较大的凹陷、焊瘤;接头处无裂纹。3)II级钢筋绑扎接头受拉区的搭接长度为35倍的钢筋直径长度;受压区的搭接长度为25倍的钢筋直径。钢筋接头相互错开。绑扎接头错开距离应大于钢筋搭接长度的1.3倍;焊接钢筋接头错开距离应大于钢筋直径的35d且不小于500mm的长度。在钢筋绑扎、焊接加工中,直径20mm及20mm以上的钢筋接长采用焊接,焊接接头按2种下料加工;直径20mm以下的钢筋接长采用绑扎方式,受压区绑扎接头按2种下料加工,受拉区绑扎接头按4种下料加工。受拉区

与受压区分不清时,按受拉区配制钢筋接头。钢筋绑扎严格按照设计要求和规范的规定执行。钢筋网绑扎时,四周两行钢筋交叉点每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,保证受力钢筋不位移。绑扎时注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形,以免网片歪斜变形。钢筋网片之间设置钢筋撑脚并与钢筋网焊接,防止钢筋变形,以保证钢筋位置正确。

4)用预先按保护层厚度预制好的水泥砂浆块垫在钢筋与模板之间,所有水泥砂浆垫块相互错开,均匀分散布置,并将埋设的绑丝与钢筋绑扎牢固,确保保护层位置准确。

3、模板工程

本模板以木工板制作,所有的模板支撑体系采用φ48钢管支撑体系,并有足够的斜撑、剪刀撑。

1)木模应有足够的强度和刚度,包括其支撑,还应有足够的稳定性。模板的内侧要平整、光滑,接缝严密,不漏浆,为提高脱模后砼的光洁度,模板内侧均应涂刷脱模剂。模板与模板之间拼缝嵌塞模板纸和海绵。为了控制模板安装后位置的准确度,木工在支模前要根据测量员投测的内模边线放出外模边线,以控制模板的位置。模板工艺的施工程序为:模板绑扎验收→清理施工缝处杂物→模板下口找平→安装对拉螺栓→校正固定→模板验收→浇筑砼→砼养护→脱模→清理模板→刷脱模剂。

2)模板支好后,在模板上测出顶标高,并用拉线来保证其顶面高程的一致性。模板成型后偏差必须符合《混凝土结构工程施工及验收规

范》第三章要求。浇砼前还要请监理来验收,包括模板位置、高程及钢筋保护层等,并做好书面资料。在砼浇捣前还要仔细检查各构件是否牢固,在浇砼过程中也要派专人值班,以防万一发生变形、松动等现象可及时修整加固。模板与模板之间采用对拉螺栓拉接,对拉螺栓上设置钢筋限位装置,中间加止水钢板,以保证台身厚度尺寸。模板经垂直度和位置校正后,固定支撑系统。

3)模板工程及其支架必须符合下列规定:

a保证结构各部位形状尺寸和相互位置的正确。

b具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载。

c构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎安装和混凝土的浇捣及养护等工艺要求。

d模板接缝应严密,不得漏浆。

e为使本工程结构质量达到优质结构标准,模板的配制尤为重要,对于结构将按清水砼结构标准施工。

f模板安装好后,应按平面尺寸、轴线、标高等进行复核,填好技术复核单。

4、混凝土工程

混凝土浇捣前准备

1)准备好施工设备和操作工具。

要有备用的震动器和插入式振动棒,并要求振动棒有足够的长度,配备足够数量的平锹、长短括尺、木蟹、麻线等。

配备足够数量覆盖物,如塑料薄膜、草袋等,以适应冬雨季施工需要。对施工部位应提前浇水湿润,但不得有积水,在浇捣前要用高压水枪、吸尘器、钢针等严格清除模板内垃圾杂物,必须切实执行。2)混凝土浇捣前,仔细检查截面尺寸、标高及模板的支撑情况,在自检合格基础上再请监理、业主进行验收,办理好隐蔽工程验收记录和签发浇捣令。

3)安排好钢筋工、木工、电工、机修工进行值班,以便发生问题能及时处理。

4)由施工技术人员对班组进行技术交底,明确施工顺序、操作要点等。

混凝土浇筑

混凝土浇筑顶板与池壁模板连成一体,保证池壁模板的整体稳固,避免模板振动变形而影响混凝土的硬化。

混凝土的坍落度不大于80mm(非泵送)。

混凝土分层连续浇筑完成,每层混凝土的浇注厚度不超过40cm,沿井壁高度均匀摊铺,每层水平高差不超过40cm。在池壁周围均设置砼浇筑点(间距3.0m),三个点同时向一个方向浇筑。

振捣棒的移动间距不大于30cm,振捣棒插入到下一层混凝土内5-10cm,使下一层未凝固的混凝土受到二次振捣。

每层混凝土的间歇时间不大于1h。

浇筑混凝土时,将混凝土直接运送到浇筑部位,避免混凝土横向流动。混凝土自由下落高度不大于2m。

混凝土浇到顶部停止1h,待混凝土下沉收缩后再作二次振捣,以消除因沉降而产生的顶部裂缝。

浇筑后的混凝土及时覆盖和洒水养护。

工井和手井内表面粉刷是决定检查井质量的重要工序。我公司将选择优秀的操作人员粉刷,粉刷质量。粉刷工井和手井采用高标号砂浆,应单独拌制,不与砌筑砂浆混合。

粉刷可以1~2遍完成。粉刷后的工井和手井除表面应光洁。

第五章、施工计划的实施

(一)工期的保证:根据计划工期配备施工人员和机械

1)组织机构和机械进场设备表详见附图。

2)施工进度计划及劳动力计划详见附图

(二)技术保证

1、技术保证体系

实行公司、项目部二级技术保证体系,并严格按照ISO9002标准建立质保体系,根据市政总公司《质量手册》、《程序文件》及作业指导书的要求,进行现场操作。

2、建立全面质量管理保证体系

1)、实行公司、项目部两级质量保证体系。其中公司由总经理、总工程师等领导人负责;项目部由项目经理、技术员、施工员、班组长等一级对一级负责。

2)、根据工程特征,制定切实的质量目标控制计划,并具体落实到

人。

3)、制定切实可行的施工方案,下达质量技术安全交底书,并跟踪检查。

4)、加强工序验收手续,按照班组长自查、施工员检查、技术质检员检查、项目经理检查的顺序进行,对不认真负责的要严肃处理。5)、加强原材料质量关,所有材料必须按规范要求有出厂合格证书、检验试验报告,不合格的材料杜绝使用。

第六章、质量保证措施

(一)工程施工质量目标

1、贯彻公司“质量兴企、争优创精、信守合同、顾客满意”的质量方针,实现公司“工程一次交验合格率100%,工程优良率达35%”的质量目标;

2、确定项目部质量目标:工程一次交验合格率100%,确保工程质量达到合格以上。

(二)施工质量保证体系及质量管理组织设置

1、施工质量管理体系

详见《施工质量管理体系图》附图。

2、施工质量管理组织

施工质量管理组织详见《施工质量管理组织机构表》。

(三)确保工程质量的技术组织措施

施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段,即事前控制阶段、

电力排管施工组织设计范文

电力排管施工组织 设计

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工 程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000— K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人 流量较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具 有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采

用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规范要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口

电力管道施工方案

电力管道施工方案 金海大道道路及配套工程(一标段) 电 力 管 道 施 工 方 案 重庆龙海建设工程有限公司 金海大道道路工程一标段项目经理部 二O 一二年十月 一、工程概况 本次施工的金海大道道路及配套工程(一标段)电缆排管工程是金海大道道路工程的重要组成部分,也是北部新区建设开发的重要配套工程,早日建设好本工程将对北部新区的建设和发展起到较大的促进作用。因此该工程的建设具有重要的战略意义。 自然地理条件 1、地理地形本工程位于北部新区大竹林建设范围内,本标段为黑沟~大溪沟段, 根据规划 局意见,取消横一支路交叉口之前路段,以K0+780为实施起点,至K1+900处大溪 沟1号桥南桥头止,道路全长1120m标准路幅宽为26.0m。其中,K1+080,K1+280 段为状已建道路,车行道宽度16.0 ~17.5m ,无人行道,本次设计保留现状道路,对两

车道以外路面作为划线路边停车带使用,同时两侧增设人行道; 其它路段均为新建道路。 2、气象条件 本工程施工期较短,总工期为60 天,此段期间正好为降雨频繁季节,因此本工程施工方案必须考虑气象条件的影响。 工程概况 本工程为电缆排管土建施工,标段总长为 1.12km,总工程量为电缆排管铺设 1.3KM,砌筑电缆检查井30座。工程起点桩号为0+780,止点为1+900,电缆管群分布在道路两侧,距边线约 1.5 米。、 二、施工准备为了本工程能够早日开工,缓解工期紧张的矛盾,在正式开工前必须做好施工准备。施工准备的内容包括施工场地的“三通一平”工作,搭建临时设施,图纸会审,测量放线,设备进场等施工工作。 一)、建临时设施 1 、根据本工程施工所必须的施工组织管理机构人员数量,劳动力必须的高峰期人数确定工棚的搭建面积,并及时组织搭棚队伍搭建民工宿舍、厨房和厕所等临时用房。 2、本工程所使用的机械设备较多,根据高峰作业时机械数量确定机械准备工作。 3、为了防止供电网络停电而影响正常的施工和生活用电,我们还必须在现场准备了发电设备,1台功率为100kw的发电机。 二)、设备进场

电力排管施工方案97044

颐源街道路改造工程 与颐源街东侧规划路新建道路工程电力排管施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:山西诚信市政建设有限公司 编制日期:二○一四年六月二十日

目录 一、工程概况 (2) 1、电力设计情况概述 (2) 2、电力排管工程数量 (2) 3、施工进度计划安排 (3) 二、人员、材料、机械设备到场情况 (3) 三、电力排管施工方案............................... 1、施工方案...................................... 2、施工注意事项.................................. 四、安全质量保证措施............................... 1、工程质量保证措施............................... 2、安全施工及环保措施............................. 五、工程进度保证措施............................... 六、施工安全应急预案...............................

一、工程概况 1、电力设计情况概述 本工程西起人民北路,终点颐源街东侧规划路,北侧起点经北街,终点颐源街。全长0.945+0.808公里,共计1.753公里。线路规划红线宽20米。颐源街电力管线位于道路北侧,颐源街东侧规划路电力管线位于道路东侧。 颐源街电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设6根排管。每50米设电缆井,电缆井共15个:北侧9个,南侧过路支管6个;接入箱变及环网箱敷设12根排管。人行道下电缆排管采用φ185×10电缆保护管,电缆保护管全长332米。道路下及过路电缆排管采用φ185×12电缆保护管,电缆保护管全长154米。 颐源街东侧规划路电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设6根排管。每50米设电缆井,电缆井共18个:西侧过路支管3个;接入箱变及环网箱敷设12根排管。人行道下电缆排管采用φ185×10电缆保护管,电缆保护管全长579米。道路下及过路电缆排管采用φ185×12电缆保护管,电缆保护管全长201米。 2、电力排管工程数量 颐源街北侧:新建φ185×10电缆排管全长339米,新建排管混凝土直通井5个,混凝土三通井5个,混凝土转角井2个,混凝土四通井2个,隧道转角三通井1个。横穿颐源街排管5处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。 颐源街东侧规划路东侧:新建φ185×10电缆排管全长597米,新建排管混凝土直通井6个,混凝土三通井6个,混凝土转角井1个,混凝土四通井5个。横穿颐源街东侧规划路东侧排管9处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。

电力管道工程施工方案

郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道—京港澳高速辅道)道路(含管网)工程第二标段 电力排管施工方案 编制: 审核: 审批: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 2016年8月10日

目录 1、编制依据---------------------------------------3 2、编制原则---------------------------------------3 3、工程概况---------------------------------------4 4、施工准备---------------------------------------4 5、施工工艺和质量控制-----------------------------5 6、质量保证措施-----------------------------------19 7、安全保证措施-----------------------------------21 8、环境保护、文明施工保证措施---------------------21 一、编制依据 1、郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道-京港澳高速辅道)道路(含管网)工程电力管道工程施工图设计 2、《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005行业标准 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 5、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 6、《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 7、《接地装置安装》03D501-4 二、编制原则 1、严格遵守施工技术规范,施工规范和《城镇道路工程施工与质量验收规范》中的有关规定和规范。 2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、方案科学可行、经济合理的原则。 3、坚持自始至终对施工现场全过程、全方位严格监控,以科学的方法实行动态管理。 4、实施项目法管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方案、时间与空间条件的优化处理,实现成本、工期、质量及社会信誉的预期目标。

电力排管工程施工

六、排管工程 7.1、电缆保护管 7.1.1施工测量放样 施工前的准备工作阶段,即组织技术人员对业主交付的控制点和水准点进行复测,按100米左右的间距设置临时水准点,并与高程基准点进行闭合,闭合差符合规范要求。施工控制网及施工水准起算点均应设置在不受干扰,牢固可靠,通视条件良好,便于控制的地方。 在按图控制坐标和高程的前提下,还要重点考虑本工程与主体道路和人行道的高程吻合。以局部服从整体,为整体美观创造条件。 7.1.2沟槽施工 (1)沟槽土方开挖 沟槽施工采用梯形断面开挖,以机械为主,人工配合。在开挖时严格控制沟底设计标高,机械开挖应保留10cm用人工清底,以免机械作业超挖扰动沟槽底原状土。如遇到不良土壤,以书面形式报告业主和监理工程师,经同意后再作施工处理。 开挖时做好基坑排水工作,两侧对称挖排水沟的截面积15cm×15cm为宜。如遇水位较高时四周采用挡板支模防止沟槽坍塌。施工前和施工过程中考虑地表水的排除及基坑中积水的抽排,确保混凝土底板在无水环境下施工。基坑开挖期间,基坑附近不堆放弃土和建筑材料,做到文明施工。开挖基坑时,如遇到不良土壤应适当加大放坡,确保槽底作业面。 (2)沟槽混凝土底板施工 施工前,对沟槽底板进行整平,放出沟槽中心线,按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为C25,采用商品混凝土,厚度10cm。浇筑时严格按要求振捣,直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护,确保混凝土的强度。沟槽底板应3‰朝检查井方向放坡,以便电缆排管的排水。并根据排管宽度,按间距1.5米在排管两侧预留∮12L=800mm的钢筋预埋件,用于加固排管防止混凝土包封时排管上浮。 (3)电缆排管的铺设 在混凝土底板上铺设电缆排管,先将电缆排管MPP管用专业焊接机将排管焊接到设计尺寸用配套电缆管卡按技术要求组合排列整齐,然后支模板利用浇

电缆排管施工专项方案

电缆排管施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 (一)工艺流程 (1) (二)施工方法 (1) 1、沟槽开挖 (1) 2、碎石垫层 (4) 3、底板支模、钢筋绑扎 (4) 4、砼管枕铺设 (4) 5、电缆保护管敷设 (4) 6、钢筋绑扎 (5) 7、排管支模 (6) (1)排管模板的设计 (6) (2)排管模板的设计验算 (8) (3)模板配制要求 (12) (4)模板安装 (12) (4)模板拆除 (13) 8、包封混凝土浇筑、养护 (13) (1)混凝土浇筑 (13) (2)混凝土养护 (15)

(一)工艺流程 沟槽开挖→碎石垫层铺设→底板支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注→砼管枕铺设→电缆保护管铺设→排管支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注、养护 (二)施工方法 1、沟槽开挖 (1)确定边坡坡度 本工程共约3.7公里,沿线会有大量不同的地质情况,具体放坡系数按下表进行选择: 为了保证沟槽侧部土体的稳定及施工安全,采用1:1系统放坡开挖。 如无法进行放坡开挖,可采用支护措施,一般情况下,开挖深度小于3米时的沟槽打用槽钢支护,开挖深度不小于3米且不大于5米的沟槽采用钢板桩支护,具体方案详见电缆工作井钢板桩支护。 (2)确定工作面宽度 为了便于支模及设置基坑支护,工作面宽度为500mm。 (3)开挖方法 采用沟端挖土法。挖掘机由临时便道进入管沟开挖范围进行开挖,先停于沟端,再一边开挖一边后退,开挖出来的土堆于沟槽两侧,多余的土方外运,如下图, (4)开挖施工要点 ①沟槽开挖前,先复核排管中心线的走向、折向控制点位置及宽度的控制线。调查临近建筑、地下工程、周边道路及有关管线等情况,必要时可进行试挖,以确定地下管线情况。 ②复核无误后,向机械司机进行详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合。 ③沟槽开挖时,管沟应及时量测槽底高程和宽度。高程测量每开挖5米用水准仪复测一次,宽度采用采用一根与沟槽宽相等的木棍或者木方进行量测。

电力排管施工方案42343

合肥市凤台路(藕塘路—义井路)电力排管 工程施工方案 第一章工程概况 工程概况 本工程是为配合合肥市凤台路(藕塘路—义井路)的道路工程建设而建设,为确保电力通道畅通,根据合肥市庐阳区住房与城乡建设局的委托,在凤台路(藕塘路—义井路)实施电力排管和部分过路管工程,具体工程量为: 1、工井部分: 工井:30座 手井:21座 2、排管部分: 无碱玻璃纤维钢管35000米 聚乙烯涂塑钢管3840米 CPVC管:908米 排管设计管位:凤台路全长公里,10KV主排距中心线米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚。CPVC管150(内径),壁厚。 第二章各分部分项工程的主要施工方法 一、施工技术措施 1、电缆排管的施工技术措施 采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。 电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。 电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过

15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。 2、电缆井的施工技术措施 由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。 人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。 电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。 盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。 混凝土构件的制作工艺流程 钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放 本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。 二、各分项工程施工顺序 1、电缆排管的施工顺序 测量放线。 沟槽土方开挖及底板砼浇筑。 电缆排管的铺设。 土方回填夯实、余土弃运。 2、电缆检查井的施工顺序 底板基础开挖及砼浇筑。 砌筑墙体及预埋铁件制安。

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:XX路(XX路-XX路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1# (含井)至11# (含井)2*6孔(巾150)XX米过路:2*4孔(巾150)100 米,4 孔(巾150)XX 米,6 孔(巾150)XX 米; 工井部分: 直线井X 座,三通井X 座,四通井X 座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混 凝土强度等级为,现场整体现浇。工井主筋级别为H级钢筋,直径为①12~? 22,构造筋为I级钢筋,直径①6~? 10,要求钢筋保护层厚度为3CM施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋H级钢筋①16, 构造筋为I级钢筋,直径①&排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后, 及时召集项目部及投标小组成员, 对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。

3、管线调查 本工程为xx 路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729 号文件,沪建市(88)第741 号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材 料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产 安排。 8 、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要 第二章、施工方案及施工方法 一)、工井工程 1、工井施工顺序:定位放线一人工开挖样沟一压钢板桩― 挖土—素砼支模浇筑—底板模f 扎底筋 f 浇钢砼底板—立墙板模扎筋一k浇工井砼一?养护一拆模一回填土一工井内整理。

电力排管工程施工方案

罗源湾开发区松岐中路道路工程(K0+000~K2+774.82) 电力排管工程 专项施工方案 福建省中马建设工程有限公司 年月日

第一章概况 第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 第三章施工工艺 3.1 测量放样 3.1.1、根据设计院提供疏港道路工程地下管线探测成果报告资料及项目部实际地下管线探摸结果报告,利用全站仪,根据设计院给导线点以及监理批复加密的控制点成果,将管线中线、标高测量放样,并用木桩做好标识,做好保护工作。 3.1.2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人都能知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 3.2 施工技术要点 3.2.1管道位置、管道材料:管道设置在双侧人行道上 管材采用轻质高强、易施工、防化学腐蚀、不生锈、耐水性能好、使用寿命长的玻璃钢电缆保护管。要求管的内壁和端口应光滑无毛刺。弯曲强度大于180Mpa。玻璃钢管长度为4m,采用承插式接口粘结,接头外加橡胶密封圈。标准长度管子配置管枕2付,管枕间距2 m,管枕距接头处为0.1 m,管枕连接采用燕尾销。 3.2.2排管敷设技术要求

1、覆土深度:人行道大于0.5米,车行道大于0.6米。 2、沟槽施工时,要将沟底挖平,夯实,使放在其上的管枕平坦不倾斜,管道放置在保持平直的C15混凝土垫层上。排管纵向坡度大于或等于0.25%控制。 3、排管层间、管间净距不小于20 mm间隙。 4、电力排管与其他管线交叉时原则上通信管道从其上部通过,其余管线均从其下部通过,其间距应符合《城市工程管线综合规划规范》。遇覆土深度不满足或与其他管道净距不满足要求等其它特殊情况可采用混凝土包封。 5、电缆敷设前,所有排管管口采用PVC管口盖封堵,管口盖尺寸须与排管管径匹配。电缆敷设后,电缆与套管之间均用防火防水防水堵料封堵。 6、为增加电力通道的承载力,在电力排管双侧壁、排管间隙及排管顶部采用中粗砂回填;排管应分层敷设,并分层填砂灌水夯实,压实系数应不小于0.94。 7、沟槽土方开挖时,应有防止沟槽两边土体塌方的措施,并不得影响两边建构筑物的安全。 3.2.3工作井设置及安装技术要求 1、工作井设置:考虑到摩擦力,一般直线段不大于60米设置人(手)井,电缆终端、分支处、拐弯处可依据实际情况增加;井内设集水坑,并通过Φ150镀锌旁通管(管口加装止回阀)排放,就近排水雨水检查井。旁通管埋设深度需高于雨水井井底标高,当雨水井底标高浅于人孔井底标高时,旁通管从人孔井侧壁引出。 2、工作井安装设计要求: (1)工作井型式:直通井、三通井采用小型井,四通井采用中型井,工作井内净高1900mm 。 (2)工作井结构:采用混凝土浇注结构。检查井盖采用钢纤维混凝土井盖。

(完整版)电力排管专项施工方案

电力排管专项施工方案 编写: 批准: 审核: 兴华建设集团有限公司 二〇一六年六月十二日

目录第一章:工程概况 第二章:施工组织机构 第三章:施工准备计划 第四章:施工方案及主要部位施工方法 一、施工总体方案 二、主要部位施工方法 (一)排管工程 (二)工井工程 第五章:施工计划的实施 第六章:质量保证措施 (一)工程施工质量目标 (二)施工质量保证体系及质量管理组织机构(三)确保工程质量的技术措施 第七章:职业健康安全保证措施 (一)安全生产目标计划 (二)安全生产责任制 (三)确保安全施工的技术组织措施 第八章:文明施工技术措施 (一)文明施工目标计划 (二)确保文明施工的技术组织措施 第九章:季节性施工的技术措施 附表

前言 按照合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)电力排管施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认真编写该技术方案。 第一章工程概况 1 工程名称:合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)道排工程; 2 工程地址:合肥市庐阳区; 3 工程规模:起点自蒙城北路,终点到阜阳北路所有排管、过路管和工井、手井主。排管中心位于道路南侧距离道路中心线17米。主排管采用4*4孔Φ160*8无碱玻璃纤维增强塑料电力电缆导管,C25砼满包。过路管采用Φ160*5聚乙烯双面涂塑钢管(不含涂塑层)。直通工井(4[长度]*2.0[宽度]*1.9[深度]m-内径)21座,三通工井(4[长度]*2.5[宽度]*1.9[深度]-内径)2座,四通工井(4[长度]*2.5[宽度]*1.9[深度]-内径)11座,转角工井(4[长度]*2.0[宽度]*1.9[深度]m-内径)4座。混凝土垫层,墙体、顶板及底板采用现浇C25商品砼,内外壁用1:2防水砂浆(掺5%防水剂)粉刷20mm厚,每个工井内设一500×500×500集水坑,井内壁用1:2防水砂浆抹光,井盖为600×600×10铁篦子。每座工井设方型、圆型检查井各一个,上盖铸铁球墨盖板。其中工井52座,手井29座,所有井坑内接地扁钢与最下层电缆支架可靠焊接沿内壁成闭路,引出与坑外接地棒焊接,接地棒为∠50×5角钢。所有工井采用方形及圆形铸铁盖板各一块,净空分别为1000×1000及Φ800。

电力管道施工工程施工组织设计方案

通路为新建道路工程,设计围北起豫兴大道,南至开大道,全长2044.158米,文通路沿线分别与豫兴大道、开大道北辅道、开大道等9条东西向道路相交,其中开大道为现状道路,开大道北辅道、祭城路为同期设计道路,其余均为规划道路。文通路道路红线宽度50m,规划为四幅路横断面形式。本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织 根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

电力排管工程施工设计方案

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工程 2、工程容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000—K0+400) 3、设计单位:光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人流量 较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案

1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm 的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口处用垫起后进行焊接,砼浇筑时,务必振捣密实,防止蜂窝麻面现象出现。 因检查井附属配件较多,为砖砌检查井,支模扎筋养生所需工期较长,所以我们将把它作为重中之重来抓,钢筋的下料及附件制作均另择场地进行,加工好后拉至现场绑扎,以尽量避免影响交通,井身

电力排管施工组织设计方案江娟 长丰

第一章工程简况 一、工程简况 电力井及排管工程施工,钢筋混凝土检查井按设计总体布置,上覆土厚度要符合设计要求。本工程为习友路电力排管(长宁大道-方兴大道)电力电缆排管工程(本次设计的排管为主排,该路段北侧辅排已施工),总长935m,包括电缆工作井、排管、电缆工作井接地装置等。电缆主排(24孔)位于习友路南侧非机动车道下,距道路中心线24M;手孔井位于绿化带上。 二、编制依据:施工图纸、招标文件及其附件、工程量清单,等相关施工规范。 三、工期目标: 1.定额工期:业主(招标文件)要求工期40日历天。 2.承诺工期:我公司承诺工期40日历天。 四、质量目标:创质量、速度、管理一流水平是我们的总目标。我们要以一流的工作、一流的质量、一流的信誉,为社会和用户创造优美、舒适的环境,实现对甲方的承诺。本工程按照合格工程标准进行施工,其中: 1. 分部、分项工程功能全部要达到设计要求。 2. 工程质量全部达到国家现行的施工验收规范标准。 3. 工程质量评定执行GB50303-2002和GB50339-2003,合格。 工程技术数据齐全,并符合安徽省建筑安装工程数据管理规程的要

4. 求。 第二章施工总平面布置图 第三章重点、难点 一、本标段的重点、难点拉管施工是本标段的重点、难点。二、关键施工技术和工艺(一)拖管施工方法如下:开工前做好必要的地质、水文、地下设施(电缆、管道等)、地下文物等情况的调查工作。正对具体情况制定必要的安全技术措施的施工方法,并向施工人员交底,指定专人监护,然后组织施工。、现场勘察1现场勘察的主要目的是查明管线路由施工区域原地下管线的分布情况、走向、埋深、管径及性质,为施工做好准备,以确保拖管施工安全。)本标段各种地下管线产权分属各系统部门,档案资料残缺不全,多(1与现状管线情况不符,根据设计图纸的要求以及以往的施工经验,先将施工区域范围原地下管线的井盖全部打开,探查原地下管线的埋深、管径、走向,结合管线的性质,认真分析管线走向,初步绘制施工区域地下管线分布图,防止发生探查失误。)使用管线探测仪探测施工区域原地下管线的埋深与走向,走访各专2(业管线产权单位,结合初步绘制施工区域地下管线分布图,认真分析地下管线分布情况,进一步细化地下管线分布图的资料。. (3)对可疑地段使用探地雷达对拖管路由区域逐一进行扫描,使用计算机探地专用软件对雷达信号进行分析,和地下管线分布图比对,

电力排管专项施工方案 (1)

电 力 排 管 专 项 施 工 方 案 编写: 批准: 审核: 兴华建设集团有限公司二〇一六年六月十二日

目录第一章:工程概况 第二章:施工组织机构 第三章:施工准备计划 第四章:施工方案及主要部位施工方法 一、施工总体方案 二、主要部位施工方法 (一)排管工程 (二)工井工程 第五章:施工计划的实施 第六章:质量保证措施 (一)工程施工质量目标 (二)施工质量保证体系及质量管理组织机构(三)确保工程质量的技术措施 第七章:职业健康安全保证措施 (一)安全生产目标计划 (二)安全生产责任制 (三)确保安全施工的技术组织措施 第八章:文明施工技术措施 (一)文明施工目标计划 (二)确保文明施工的技术组织措施 第九章:季节性施工的技术措施 附表

前言 按照合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)电力排管施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认真编写该技术方案。 第一章工程概况 1 工程名称:合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)道排工程; 2 工程地址:合肥市庐阳区; 3 工程规模:起点自蒙城北路,终点到阜阳北路所有排管、过路管和工井、手井主。排管中心位于道路南侧距离道路中心线17米。主排管采用4*4孔Φ160*8无碱玻璃纤维增强塑料电力电缆导管,C25砼满包。过路管采用Φ160*5聚乙烯双面涂塑钢管(不含涂塑层)。直通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]m-内径)21座,三通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]-内径)2座,四通工井(4[长度]*[宽度]*[深度]-内径)11座,转角工井(4[长度]*[宽度]*[深度]m-内径)4座。混凝土垫层,墙体、顶板及底板采用现浇C25商品砼,内外壁用1:2防水砂浆(掺5%防水剂)粉刷20mm厚,每个工井内设一500×500×500集水坑,井内壁用1:2防水砂浆抹光,井盖为600×600×10铁篦子。每座工井设方型、圆型检查井各一个,上盖铸铁球墨盖板。其中工井52座,手井29座,所有井坑内接地扁钢与最下层电缆支架可靠焊接沿内壁成闭路,引出与坑外接地棒焊接,接地棒为∠50×5角钢。所有工井采用方形及圆形铸铁盖板各一块,净空分别为1000×1000及Φ800。

电力排管工程施工

六、排管工程 、电缆保护管 施工测量放样 施工前的准备工作阶段,即组织技术人员对业主交付的控制点和水准点进行复测,按 米左右的间距设置临时水准点,并与高程基准点进行闭合,闭合差符合规范要求。施工控制网及施工水准起算点均应设置在不受干扰,牢固可靠,通视条件良好,便于控制的地方。 在按图控制坐标和高程的前提下,还要重点考虑本工程与主体道路和人行道的高程吻合。以局部服从整体,为整体美观创造条件。 沟槽施工 ( )沟槽土方开挖 沟槽施工采用梯形断面开挖,以机械为主,人工配合。在开挖时严格控制沟底设计标高,机械开挖应保留 用人工清底,以免机械作业超挖扰动沟槽底原状土。如遇到不良土壤,以书面形式报告业主和监理工程师,经同意后再作施工处理。 开挖时做好基坑排水工作,两侧对称挖排水沟的截面积 × 为宜。如遇水位较高时四周采用挡板支模防止沟槽坍塌。施工前和施工过程中考虑地表水的排除及基坑中积水的抽排,确保混凝土底板在无水环境下施工。基坑开挖期间,基坑附近不堆放弃土和建筑材料,做到文明施工。开挖基坑时,如遇到不良土壤应适当加大放坡,确保槽底作业面。 ( )沟槽混凝土底板施工 施工前,对沟槽底板进行整平,放出沟槽中心线,按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为 ,采用商品混凝土,厚度 。浇筑时严格按要求振捣,直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护,确保混凝土的强度。沟槽底板应 ‰朝检查井方向放坡,以便电缆排管的排水。并根据排管宽度,按间距 米在排管两侧预留∮ 的钢筋预埋件,用于加固排管防止混凝土包封时排管上浮。 ( )电缆排管的铺设 在混凝土底板上铺设电缆排管,先将电缆排管 管用专业焊接机将排管焊接到设计尺寸用配套电缆管卡按技术要求组合排列整齐,然后支模板利用浇注底板混凝土时预留的钢筋埋件加固排管,敷设接地扁钢后进行浇注混凝土包封 。 ( )土方回填电缆排管铺设完工后,进行土方回填,以机械为主,人工配合。分层回填,每

电力管道施工方案

金海大道道路及配套工程(一标段) 电 力 管 道 施 工 方 案 重庆龙海建设工程有限公司 金海大道道路工程一标段项目经理部 二O一二年十月 一、工程概况 本次施工的金海大道道路及配套工程(一标段)电缆排管工程是金海大道道路工程的重要组成部分,也是北部新区建设开发的重要配套工程,早日建设好本工程将对北部新区的建设和发展起到较大的促进作用。因此该工程的建设具有重要的战略意义。 自然地理条件

1、地理地形 本工程位于北部新区大竹林建设范围内,本标段为黑沟~大溪沟段,根据规划局意见,取消横一支路交叉口之前路段,以K0+780为实施起点,至K1+900处大溪沟1号桥南桥头止,道路全长1120m,标准路幅宽为26.0m。其中,K1+080~K1+280段为状已建道路,车行道宽度16.0 ~17.5m,无人行道,本次设计保留现状道路,对两车道以外路面作为划线路边停车带使用,同时两侧增设人行道;其它路段均为新建道路。 2、气象条件 本工程施工期较短,总工期为60天,此段期间正好为降雨频繁季节,因此本工程施工方案必须考虑气象条件的影响。 工程概况 本工程为电缆排管土建施工,标段总长为1.12km,总工程量为电缆排管铺设1.3KM,砌筑电缆检查井30座。工程起点桩号为0+780,止点为1+900,电缆管群分布在道路两侧,距边线约1.5米。、 二、施工准备 为了本工程能够早日开工,缓解工期紧张的矛盾,在正式开工前必须做好施工准备。施工准备的内容包括施工场地的“三通一平”工作,搭建临时设施,图纸会审,测量放线,设备进场等施工工作。 一)、建临时设施 1、根据本工程施工所必须的施工组织管理机构人员数量,劳动力必须的高峰期人数确定工棚的搭建面积,并及时组织搭棚队伍搭建民工宿舍、厨房和厕所等临时用房。

电缆排管施工方案

G230开封至尉氏段改建工程 Mpp电力管开挖施工方案 一、工程概况 G230通武线是《国家公路网规划(2013年~2030年)》中新增国道,北起吉林通化,南至湖北省武汉,是连贯南北的一条国道主干线,是国家公路网及河南省公路网主骨架的重要组成部分。本次拟建路段为开封境内市区至尉氏县段,分部起始里程:K28+982.6-K52+445.32,全长23.462公里。 本工程施工的范围为K28+982.6-K52+445.32之间的电缆主线排管施工工作,本段共计施工3位管799m,4位管415m。 二、编制依据 1、电缆排管施工图设计及建设单位提供的其它资料。 2、相关技术规范及验收规范。 3、其他有关的国家及地方强制性规范和标准、有关本项目的技术会议纪要。 4、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 三、施工组织部署 1、项目管理组织

根据本工程的实际情况,我项目分部成立专门施工队伍,负责mpp 电力管开挖施工。 工程项目管理组织机构图 项目经理 项目总工程师生产经理 工区长 各分队施工队长 Mpp施工队 2、施工人员配置 施工人员组织表

3、施工设备 MPP电力排管主要施工设备:挖机1台、混凝土罐车2辆、mpp热熔机两台、20T吊车一台,自卸车一台,50kw发电机一台、混凝土振动棒一个。 4、材料进场 采用浙江飞龙生产的MPP电力排管,内径尺寸为175cm,环刚度大于24,其余指标均满足《DLT 802.7-2010电力电缆用导管》要求。 四、施工技术方案 施工施工流程如下:中线放样→沟槽开挖→浇筑底层混凝土→安装mpp电力管→浇筑包封混凝土→砂砾回填至路床底 1、中线测设 沟槽开挖前,应根据图纸提供的定线依据,施放管道中心线和检查井位置。每个检查井除钉桩外,还要在检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 中线测设时,首先应根据图纸设计的管道起点、终点与转向点的坐标,计算出这些点与附近控制点的关系,再使用全站仪测设定位的方法,通过坐标反算求出测设数据,将其标定于地面,并在起点、终点、平面

电力排管施工组织设计方案

合肥市凤台路(藕塘路—义井路)电力排管工程施工方案 第一章工程概况 工程概况 本工程是为配合合肥市凤台路(藕塘路—义井路)的道路工程建设而建设,为确保电力通道畅通,根据合肥市庐阳区住房与城乡建设局的委托,在凤台路(藕塘路—义井路)实施电力排管和部分过路管工程,具体工程量为: 1、工井部分: 工井:30座 手井:21座 2、排管部分: 无碱玻璃纤维钢管35000米 聚乙烯涂塑钢管3840米 CPVC管:908米 排管设计管位:凤台路全长0.8公里,10KV主排距中心线9.5米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线9.5米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚4.5mm。CPVC管150(内径),壁厚6.5mm。 第二章各分部分项工程的主要施工方法 一、施工技术措施 1、电缆排管的施工技术措施 1.1采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。 1.2电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。

1.3 电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。 2、电缆井的施工技术措施 2.1由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。 2.2人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。2.3电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。 2.4盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。 混凝土构件的制作工艺流程 钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放 本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。 二、各分项工程施工顺序 1、电缆排管的施工顺序 1.1测量放线。 1.2沟槽土方开挖及底板砼浇筑。 1.3电缆排管的铺设。 1.4土方回填夯实、余土弃运。

电力管沟施工方案完整版

电力管沟施工方案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

某市政工程 电力管沟施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 某工程局有限公司 2016年3月22日 电力管沟工程施工方案 一、工程概况 某项目里程范围:K0+000-K0+775.49,全长775.49m,红线宽度40米,设计速度为40公里/小时。城市次干道,四幅路形式,标准横断面双向四车道。向湖路沿线分别与丝绸大道、陈仓路、宝峰路、北外环路相交。 二、编制依据 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011);

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 《电力电缆用导管技术条件第1-6部分》(DL/802.1-802.6-2007); 《钢纤维砼检查井盖板》(JC889-2001); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 《汉中市兴元新区向湖路(丝绸大道~北外环路)市政工程道路施工图设计》;《汉中市兴元新区向湖路(丝绸之路~北外环路)市政工程施工图设计文件(电力工程、电信工程); 《接地装置安装》(03D501-4); 《地沟及盖板》(02J331); 三、设计要求 1、电力管沟净空尺寸(宽*高)1.4m*1.8m,钢筋砼防水管沟,壁厚250mm。双侧支架,每侧敷设4回路110KV及24回10KV电力电缆。连接相交道路电力管沟净空尺寸(宽*高)1.2m*1.1m,为砖砌半通行防水管沟,壁厚370mm。双侧支架敷设20回路10KV及以下电力电缆。 2、砖砌管沟部分:砌体采用MU10机制砖,M10水泥砂浆。底板砼为C20,压顶砼为C20;沟盖板砼为C30。盖板座浆及灌封采用1:2.5水泥砂浆。 砼管沟部分:混凝土管沟沟壁、沟底、顶板砼为C30,抗渗等级为P6,抗冻等级为F150。 3、电力管沟人孔部分:板壁、板底、顶板砼为C30,抗渗等级为P6;垫层砼为C15,垫层下铺设300mm厚级配砂砾石,压实系数不小于0.97。 4、电力管沟过道路时采用Φ150/14纤维水泥电缆保护管敷设。过街管基础做法:管底加挖100mm,原土夯实,做100mm厚C15砼垫层,过路电力排管摆放就位,排管口用C20细石砼包封。顶层排管覆土应不小于0.9m,排管敷设完后穿8#

相关文档