浙江规约
1目的
为实现电力负荷控制双向终端与复费率电能表之间能更可靠,更灵活,便于扩充。提高传输效率,制定本规约。
2接口和帧格式说明:
2.1通信接口:
偶校验位,1位停止位;
2.2帧格式:
2.2.1没有
2.2.2帧格式说明:
帧头:四字节,规定为68HLL68H,其中L为表地址开始到校验和字节前的字节数。L为一字节二进制数。
用地址号。(压缩BCD码表示)当表地址为0FFH为广播地址。
数据传输时低字节在前,高字节在后,数据用压缩BCD码表示,数据区为可选区。如某数据项不存在,填写为0BAH.
数据项:6.1附表中,低四位不为零的命令所对应的数据类别。
数据类:6.1附表中,低四位为零的命令所对应的数据类别。
当数据以单元数据包或更大数据包发送或者接收时,每单元数据包后跟一结束标志。单元数据包:数据命令低十四位中,高十位相同的所有命令对应的数据。
单元数据包结束标志规定为0EDH。
表地址开始到校验和前所有字节算术和舍弃8位以上形成。
帧尾,一字节,规定为0DH。
3查询帧格式说明
3.1下行帧:
3.2上行帧:帧:
帧:
注:上行确认错误帧中0F0H为规定特征码。帧
帧,正确时返回上行数据帧,错误时返回确认错误帧,无数据返回时返回上行空数据帧。4设置帧格式说明:
4.1下行帧:
4.2上行帧:帧:
注:上行确认正确帧中0FAH为规定特征码。帧:
5命令说明:5.1命令:
Bit15----Bit8为命令高字节,Bit7---Bit0为命令低字节。
5.2命令分三个层次:
bit15,bit14:为00,是查询方式;为11,是设置方式。
bit7,bit6…bit4::全为0时,电能表返回bit13,bit12…bit8******全部数据。bit3,bit2…bit0::全为0时,电能表返回bit13,bit12…bit4******全部数据。
5.3例子:
帧:
电表应回答帧:
帧:
电表应回答帧:
帧:(假设此电能表无感性无功类和电量尖峰顶)
电表应回答帧:
5.34.如电能表接收一查询帧:(假设此表无上月正向有功电量类)