文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑装饰装修工程施工工艺标准(修改版)

建筑装饰装修工程施工工艺标准(修改版)

目录

1 范围............................................................................................................. 错误!未定义书签。

2 规范性引用文件 (1)

3 术语 (2)

4 抹灰工程 (5)

4.1 一般抹灰工程施工工艺标准 (5)

4.2 室外水泥砂浆抹灰工程施工工艺标准 (15)

4.3 水刷石抹灰工程施工工艺标准 (25)

4.4 外墙斩假石抹灰工程施工工艺标准 (35)

4.5 干粘石抹灰工程施工工艺标准 (44)

4.6 假面砖工程施工工艺标准 (54)

4.7 清水砌体勾缝工程施工工艺标准 (61)

5 吊顶工程 (68)

5.1 轻钢骨架活动罩面板顶棚施工工艺标准 (68)

5.2 轻钢骨架固定罩面板顶棚施工工艺标准 (76)

5.3 轻钢骨架金属罩面板顶棚施工工艺标准 (85)

6 轻质隔墙工程 (94)

6.1 木龙骨板材隔墙施工工艺标准 (100)

6.2 玻璃隔断墙施工工艺标准 (100)

6.3 轻钢龙骨隔断墙施工工艺标准 (107)

6.4 金属、玻璃、复合板隔断墙施工工艺标准 (117)

7 饰面板(砖)工程 (130)

7.1 室外贴面砖施工工艺标准 (130)

7.2 室内贴面砖施工工艺标准 (139)

7.3 墙面贴陶瓷锦砖施工工艺标准 (147)

7.4 大理石、磨光花岗岩饰面施工工艺标准 (155)

8 涂饰工程 (178)

8.1 木饰面施涂混色油漆施工工艺标准 (178)

8.2 木饰表面施涂清色油漆施工工艺标准 (183)

8.3 木饰表面施涂混色瓷漆磨退施工工艺标准 (189)

8.4 金属面施涂混色油漆 (194)

8.5 木饰表面施涂丙烯酸清漆磨退施工工艺标准 (200)

8.6 混凝土及抹灰表面施涂油漆涂料施工工艺标准 (206)

8.7 一般刷(喷)浆工程施工工艺标准 (212)

8.8 木地板施涂清漆打蜡施工工艺标准 (221)

8.9 美术涂饰施工工艺标准 (229)

9 裱糊与软包工程 (240)

9.1 裱糊工程施工工艺标准 (240)

9.2 木作软包墙面施工工艺标准 (252)

10 门窗工程 (258)

10.1 木门窗制作与安装施工工艺标准 (258)

10.2 钢门窗安装施工工艺标准 (268)

10.3 铝合金门窗安装施工工艺标准 (273)

10.4 塑料门窗安装施工工艺标准 (278)

10.5 全玻门安装施工工艺标准 (285)

10.6 卷帘门安装施工工艺标准 (290)

10.7 自动门安装施工工艺标准 (293)

10.8 防火、防盗门安装施工工艺标准 (298)

10.9 门窗玻璃安装施工工艺标准 (302)

11 细部工程 (311)

11.1 橱柜制作与安装施工工艺标准 (311)

11.2 窗帘盒制作与安装施工工艺标准 (316)

11.4 散热器罩制作与安装施工工艺标准 (324)

11.5 门窗套制作与安装施工工艺标准 (328)

11.6 护栏和扶手制作与安装施工工艺标准 (332)

11.7 花饰制作与安装施工工艺标准 (337)

12 建筑地面工程 (341)

12.1 建筑地面工程施工工艺标准总要求 (341)

12.2 基土工程施工工艺标准 (347)

12.3 灰土垫层工程施工工艺标准 (351)

12.4 砂垫层和砂石垫层施工工艺标准 (355)

12.5 碎石垫层和碎砖垫层施工工艺标准 (359)

12.6 三合土垫层施工工艺标准 (363)

12.7 炉渣垫层施工工艺标准 (366)

12.8 水泥混凝土垫层施工工艺标准 (371)

12.9 找平层施工工艺标准 (376)

12.10 隔离层施工工艺标准 (381)

12.11 填充层施工工艺标准 (386)

12.12 水泥混凝土面层施工工艺标准 (390)

12.13 水泥砂浆面层施工工艺标准 (395)

12.14 水磨石面层施工工艺标准 (400)

12.15 水泥钢(铁)面层施工工艺标准 (406)

12.16 防油渗面层施工工艺标准 (411)

12.17 不发火(防爆)面层施工工艺标准 (417)

12.18 砖面层施工工艺标准 (420)

12.19 大理石面层和花岗岩面层施工工艺标准 (425)

12.20 预制板块面层施工工艺标准 (430)

12.21 塑料(塑胶)面层施工工艺标准 (434)

12.23 地毯面层施工工艺标准 (443)

12.24 实木地板面层施工工艺标准 (448)

12.25 实木复合地板面层施工工艺标准 (453)

12.26 中密度(强化)复合地板面层施工工艺标准 (457)

12.27 竹、木地板面层施工工艺标准 (461)

1 范围

本施工工艺标准适用于工业和民用建筑装饰装修工程。

2 规范性引用文件

(1)中华人民共和国行业标准JGJ /T104―2011《建筑工程冬季施工规程》

(2)中华人民共和国国家标准GB 50210―2001《建筑装饰装修工程质量验收统一标准》(3)中华人民共和国国家标准GB 50300―2013《建筑工程施工质量验收统一标准》(4)中华人民共和国国家标准GB 5024―2002《住宅装饰装修工程施工规范》

(5)中华人民共和国国家标准GB 50325―2014《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(6)中华人民共和国国家标准GB/T 17671―1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》(7)中华人民共和国国家标准GB 50326—2006《建设工程项目管理规范》

(8)中华人民共和国国家标准GBl858l一2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

(9)中华人民共和国国家标准GB 50222—2015《建筑内部装修设计防火规范》

(10)中华人民共和国国家标准JGJ/T304一2013《室内装饰材料有害物质限量十个国家强制性标准》

(11)中华人民共和国国家标准GB/T8945—88《聚氯乙烯壁纸》

(12)中华人民共和国国家标准GB /T5823—2008《建筑门窗术语》

(13)中华人民共和国国家标准GB/T 9846—2004《胶合板、普通胶合板检验规则》(14)中华人民共和国国家标准GB /T9845—2004《胶合板、普通胶合板外观分等技术条件》

(15)《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—2015

(16)《壁纸胶粘剂》JC/T 548—94

(17)《建筑室内腻子》JG/T 298-2010

(24)《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ l33—2013)

(25)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2006)

(26)《建筑机械使用安全技术规程》(JCJ 33-2012)

(27)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)

3 术语

(1)验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

(2)进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。

(3)检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。

(4)见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

(5)检验:对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定每项性能是否合格所进行的活动。

(6)主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

(7)一般项目:除主控项目以外的检验项目。

(8)基层:直接承受装饰装修施工的面层。

(9)基体:建筑物的主体结构或围护结构。

(10)表示很严格,非这样做不可的用词,正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。

(11)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词,正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。

(12)表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词,正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”,表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

(13)交接检验

由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认。

(14)建筑地面

建筑物底层地面(地面)和楼层地面(楼面)的总称。

(15)面层

直接承受各种物理和化学作用的建筑地面表面层。

(16)结合层

面层与下一构造层相联结的中间层。

(17)填充层

在建筑地面上起隔声、保温、找坡和暗敷管线等作用的构造层。

(18)隔离层

防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气渗透到地面等作用的构造层;仅防止地下潮气透过地面时,可称作防潮层。

(19)找平层

在垫层、楼板上、或填充层(轻质、松散材料)上起整平、找坡或加强作用的构造层。

(20)垫层

承受并传递地面荷载于基土上的构造层。

(21)基土

底层地面的地基土层。

(22)缩缝

防止水泥混凝土垫层在气温降低时产生不规则裂缝而设置的收缩缝。

(23)伸缝

防止水泥混凝土垫层在气温升高时,在缩缝边缘产生挤碎或拱起而设置的伸胀缝。

(24)纵向缩缝

平行于混凝土施工流水作业方向的缩缝。

(25)横向缩缝

垂直于混凝土施工流水作业方向的缩缝。

(26)建筑幕墙

由金属构架与面板组成的、可相对于主体结构有微小位移的建筑外维护结构。

(27)硅酮结构密封胶

玻璃幕墙中用于玻璃与金属构件、玻璃板与玻璃板、玻璃板与玻璃肋之间结构用的硅酮粘结材料,简称硅酮结构胶。

(28)硅酮建筑密封胶

幕墙嵌缝用的硅酮密封材料,又称耐侯胶。

(29)双面胶带

控制结构胶的设计位置和截面尺寸用的双面涂胶的聚胺基甲酸乙脂和聚乙烯低发泡材料。

(30)双金属腐蚀

由不同的金属接或其他电子导体作为电极而形成的电偶腐蚀。

(31)相容性

粘结密封材料之间或与其他材料接触时,相互不产生有害物理、化学反应的性能。

4 抹灰工程

4.1 一般抹灰工程施工工艺标准

4.1.1 基本规定

4.1.1.1 基本规定

(1)内墙抹石灰砂浆工程必须符合设计要求。

(2)材料使用必须符合国家现行标准的规定,严禁使用国家明令淘汰的材料。

(3)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后应进行“工序交接”检验。

(4)相关各专业之间,应进行交接检验,并形成记录,未经监理工程师或建设单位技术负责人检查认可,不得进行下道工序施工。

(5)施工过程质量管理应有相应的施工技术标准和质量管理体系,加强过程质量控制管理。

(6)施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

4.1.1.2 质量要求

(1)普通抹灰:表面光滑、洁净、接槎平整、分格线应清晰。

(2)高级抹灰:表面光滑、颜色均匀,无抹痕、线角及灰线平直方正、分格线清晰美观。

4.1.2 施工准备

4.1.2.1 技术准备

(1)抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件完成。

(2)材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告完成。

(3)施工技术交底(作业指导书)已完成。

4.1.2.2 材料要求

(1)水泥

宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用32.5组级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。

水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、日期等进行外观检查,同时验收合格证。

(2)砂

宜采用平均粒径0.35~0.5mm的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。

(3)磨细石灰粉

其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟化时间最少不小于3d。

浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撒一层,再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3时,将容器内放满水,使之熟化。

(4)石灰膏

石灰膏与水调和后具备凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积不收缩的特性。

用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一般不少于15d,用于罩面灰时不少于30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。

(5)纸筋

采用白纸筋或草纸筋施工时,使用前要用水浸透(时间不少于三周),并将其捣烂成糊状,并要求洁净、细腻。用于罩面时宜用机械碾磨细腻,也可制成纸浆。要求稻草、麦秆应坚韧、干燥、不含杂质,其长度不得大于30mm,稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。

(6)麻刀

必须柔韧干燥,不含杂质,行缝长度一般为10~30mm,用前4~5d敲打松散并用石灰膏调好,也可采用合成纤维。

4.1.2.3 主要机具

麻刀机、砂浆搅拌机、纸筋灰拌合机、窄手推车、铁锹、筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大2.5m,中1.5m)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺(标、验*)方尺(标、验*)托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺(标、验*)、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺(标、验*)、捋角器、软水管、长毛刷、鳮腿刷、钢丝刷、钳子、钉子、托线板等。

*标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。

4.1.2.4 作业条件

(1)主体结构须经过相关单位(建筑单位、施工单位、质量监理、设计单位)检验合格。

(2)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌实,若缝隙较大时,应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞,将其填塞密实,并用塑料帖膜或铁皮将门窗框加以保护。

(3)将混凝土过梁、梁垫、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平,将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处,并刷胶粘性素水泥浆或界面剂。然后用1:3的水泥砂浆分层抹平。脚手眼和废弃的孔洞应堵严,外露钢筋头、铅丝头及木头等要剔除,窗台砖补齐,墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严补齐。

(4)配电箱(柜)、消火栓(柜)以及卧在墙内的箱(柜)等背面露明部分应加钉钢丝网固定好,涂刷一层胶粘性素水泥浆或界面剂,钢丝网与最小边搭接尺寸不应小于10cm。窗帘盒、通风篦子、吊柜、吊扇等埋件、螺栓位置,标高应准确牢固,且防腐、防锈工作完成。

(5)对抹灰基层表面的油渍、灰尘、污垢等应清除干净,对抹灰墙面结构应提前浇水均匀湿透。

(6)抹灰前屋面防水及上一层地面最好已完成,如没完成防水及上一层地面需进行抹灰时,必须有防水措施。

(7)抹灰前应熟悉图纸、设计说明及其他设计文件,制定方案,做好样板间,经检验达到要求标准后方可正式施工。

(8)抹灰前应先搭好脚手架或准备好高马凳,架子应离开墙面20~25cm,便于操作。

4.1.3 材料和质量要点

4.1.3.1 材料关键要求

(1)水泥

使用前或出厂日期超过三个月必须复验,合格后方可使用。不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。

(2)砂:要求颗粒坚硬,不含有机有害物质,含泥量不大于3%。

(3)石灰膏:使用时不得含有未熟化颗粒及其他杂质,质地洁白、细腻。

(4)纸筋:要求品质洁净,细腻。

(5)麻刀:要求纤维柔韧干燥,不含杂质。

(6)进入施工现场的材料应按相关标准规定要求进行检验。

4.1.3.2 技术关键要求

(1)冬期施工现场温度最低不低于5°C。

(2)抹灰前基层处理,必须经验收合格,并填写隐蔽工程验收记录。

(3)不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm,详图4.1.3.2。

砖墙

钢丝网

板条墙

00

≥1

图4.1.3.2 钢丝网铺钉示意图

4.1.3.3 质量关键要求

(1)抹灰工程质量关键是,粘结牢固,无开裂、空鼓和脱落,施工过程应注意:

(2)抹灰基体表面应彻底干净,对于表面光滑的基体应进行毛化处理。

抹灰前应将基体充分浇水均匀润透,防止基体浇水不透造成抹灰砂浆中的水分很快被基体吸收,造成质量问题。

(3)严格各层抹灰厚度,防止一次抹灰过厚,造成干缩率增大,造成空鼓、开裂等质量问题。

(4)抹灰砂浆中使用材料应充分水化,防止影响粘结力。

4.1.4 施工工艺

4.1.4.1 工艺流程

4.1.4.2 操作工艺

(1)基层清理

1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。

2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂或界面处理剂)

3)加气混凝土基体:应在湿润后边涂刷界面剂,边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。

(2)浇水湿润

一般在抹灰前一天,用软管或胶皮管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润,每天宜浇两次。

(3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼

根据设计图纸要求的抹灰质量,根据基层表面平整垂直情况,用一面墙基准,吊垂直、套方、找规矩,确定抹灰厚度,抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较大时应分层衬平。每层厚度不大于7~9mm。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求,确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成5cm见方形状。

房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基面平整度弹出墙角线,随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线,以此做灰饼,然后根据灰饼充筋。

(4)抹水泥踢脚(或墙裙)

根据已抹好的灰饼充筋(此筋可以冲的宽一些,8~10cm为宜,因此筋即为抹踢脚或墙裙的依据,同时也作为墙面抹灰的依据),底层抹1:3水泥砂浆,抹好后用大杠刮平,木抹搓毛,常温第二天用1:2.5水泥砂浆抹面层并压光,抹踢脚或墙裙厚应符合设计要求,无设计要求时凸出墙面5~7mm为宜。凡凸出抹灰墙面的踢脚或墙裙上口必须保证光洁顺直,踢脚或墙面抹好将靠尺贴在大面与上口平,然后用小抹子将上口抹平压光,凸出墙面的棱角要做成

钝角,不得出现毛茬和飞棱。

(5)做护角

墙、柱间的阳角应在墙 、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角,其高度自地面以上2m 。其做法详见图4.1.4.2,然后将墙、柱的阳角处浇水湿润。第一步在阳角正面立上八字靠尺,靠尺突出阳角侧面,突出厚度与成活抹灰面平。然后在阳角侧面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度(不小于5cm )将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂浆稍干后,将八字靠尺移至到抹好的护角面上(八字坡向外)。 在阳角的正面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。抹完后去掉八字靠尺,用素水泥浆涂刷护角尖角处,并用捋角器自上而下捋一遍,使形成钝角。

墙靠尺

第一步第二步墙

靠尺

图4.1.4.2 水泥护角做法示意图

(6)抹水泥窗台

先将窗台基层清理干净,松动的砖要重新补砌好。砖缝划深,用水润透,然后用1:2:3豆石混凝土铺实,厚度宜大于2.6cm ,次日刷胶粘性素水泥一遍,随后抹1:2.5水泥砂浆面层,待表面达到初凝后,浇水养护2~3d ,窗台板下口抹灰要平直,没有毛刺。

(7)墙面充筋

当灰饼砂浆达到七八成干时,即可用与抹灰层相同砂浆充筋,充筋根数应根据房间的重视高度确定,一般标筋宽度为5cm 。两筋间距不大于1.5m 。当墙面高度小于3.5m 时宜做立筋。大于3.5m 时宜做横筋,做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于2m 。

(8)抹底灰

一般情况下充筋完成2h 左右可开始抹底灰为宜,抹前应先抹一层薄灰,要求将基体抹严,

抹时用力压实使砂浆挤入细小缝隙内,接着分层装档、抹与充筋平,用木杠刮找平整,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方、整洁,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整、顺直,并用托线板检查墙面垂直与平整情况。散热器后面的墙面抹灰,应在散热器安装前进行,抹灰面接槎应平顺,地面踢脚板或墙裙,管道背后应及时清理干净,做活完底清。

(9)修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒

当底灰抹平后,要随即由专人反预留孔洞、配电箱、槽、盒周边5cm宽的石灰砂刮掉,并清除干净,用大毛刷沾水沿周边压抹平整、光滑。

(10)抹罩面灰

应在底灰六七成干时开始抹罩面灰(抹时如底灰过干应浇水湿润)罩面灰两遍成活,厚度约2mm,操作时最好两人同时配合进行,一人先刮一遍薄灰,另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行,然后赶实压光,压时要掌握火候,既不要出现水纹,也不可压活,压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时整面墙不宜甩破活,如遇有预留施工洞时,可甩下整面墙待抹为宜。

4.1.5 质量标准

4.1.

5.1 主控项目

(1)抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。

检查要求:抹灰前基层必须经过检查验收,并填写隐蔽验收记录。

检查方法:检查施工记录。

(2)一般抹灰材料的品种和性能应符合设计要求。水泥北纬时间和安定性应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

检验要求:材料复难要由监理或相关单位负责见证取样,并签字认可。配制砂浆时应使用相应的量器,不得估配或采用经验配制。对配制使用的量器使用前应进行检查标识,并进行定期检查,做好记录。

检查方法:检查产品合格证,进行场验收记录,复验报告和施工记录。

(3)抹灰层与基层之间的各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

相关文档
相关文档 最新文档