屋面工程施工技术交底

1.基层处理:

将结构层上的杂物,垃圾清理后,并用水冲洗干净,并检查有无渗漏,一旦发现,要认真处理到不渗水为止。凡凸出基层的砼疙瘩、钢筋头、落地砂浆等用凿子凿去。

2、结构层防渗漏措施:

2.1结构施工过程中因工艺而形成的施工缝,如女儿墙及二次施工的小构件、栏板底部应做成八字脚涂抹聚氨酯防水材料并作保护层。

2.2各种出屋面管道预留孔洞必须采用细石膨胀混凝土分两次浇灌密实。

2.3完成伸出屋面的所有管道,预埋出水口,竖向管道及出水口四周与基层接触处应留宽20mm的凹槽。用防水油膏填实并在根部做成圆形八字脚作防水处理。

三、施工方法:

坡屋面

1.施工流程

基层处理水泥砂浆找平层SBS沥青防水卷材两道保温板细石找平层铺瓦

2.各工艺层施工

2.1.1大面积做找平层之前,应先将出屋面的管根、屋面天沟、出屋面排气道的根部处理好。

2.1.2根据设计坡度,拉线做基准块,按排水方向冲筋,冲筋距离在1.5m左右为宜。

2.1.3施工前检查基层的排水坡和流水方向符合设计要求后,然后按找平层的厚度在关键的分水线上和集水线上做灰饼冲筋、再拉线补中间灰饼并冲筋,冲筋间距不得超过2m。

2.1.4找平层的分格缝,间距不超过6m,缝宽15㎜~20㎜.分格缝用木条做成上部略宽的梯形,以便取出。木条用水泥砂浆埋设固定,上平与相邻两根冲筋相吻合,找平层砂浆终凝前小心取出木条,注意不要损坏分格缝。

分格缝留置也可在找平层施工2h左右,砂浆初凝前(夏天施工1h),在需要留置分隔缝的位置拉通线,再用刮杠顺线将分格缝处的砂浆搓掉,后将刮杠放入分格槽中,用铁抹子和刮杠配合将分格缝两侧的毛边处理顺直。刮杠从分格缝中取出时应顺分格缝的长度方向边水平移动垂直提出,防止棱角被破坏。

2.1.5按配合比拌合好水泥砂浆,拌合稠度控制在7cm。水泥砂浆应按分格块铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓平,铁抹子压光,待收水后(人踏上去有脚印但不下陷),砂浆终凝前应再组织压光,用铁抹子压第二遍,砂浆不应一遍压光,以减少砂浆表面的裂缝。要注意把死坑,死角的砂眼抹平。从基层与突出屋面的连接处均应做成圆弧或斜长为100㎜的钝角。立面抹灰高度不少于250㎜,卷材上部收头的凹槽,下口抹成45o斜面,排水口周围做成500㎜见方、坡度不小于5%的凹槽。

找平层抹平,压实并凝固后要清水养护,养护时间一般不少于7天,在养护期间保持表面潮湿,干燥后即可进行防水层的施工。

2.2防水卷材施工

本工程第二道防水为SBS改性沥青防水卷材,先涂刷底油,铺贴方法有冷粘和热熔两种均可,本工程拟采用热熔法施工。

2.2.1附加层施工

应先对女儿墙、水落口、管根、阴阳角等节点做卷材附加层,附加层在铺贴时在附加的部位每边不小于250㎜。

2.2.2卷材铺贴

热熔法施工是指改性沥青热熔卷材的铺贴方法,热熔卷材是一种

在工程生产过程中底面涂有一层软化点较高的改性沥青热熔胶的卷材。铺贴时不需要涂刷胶粘剂,而用火焰烘烤热熔胶后直接与基层粘贴。施工时受气候影响小。

根据屋面排水方向,从流水坡度的下坡开始,弹出标准线,并使卷材的长向与流水坡方向垂直,转角处应尽量减少接缝,铺平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴角,不得有空鼓或粘贴不牢等现象。

开始铺贴时,起始端卷材的铺贴,将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滚展卷材1000mm左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持在50~100mm距离,与基层呈30°~50°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现,慢慢放下卷材平铺基层,然后进行排汽辊压使卷材与基层粘结牢固。烘烤时注意不要将底部的聚氨酯涂膜防水烧坏。

改性沥青防水卷材铺贴搭接宽度,短边和长边搭接均不小于80mm,卷才接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶,

卷材顶部收头距屋面找平层最低高度不应少于300mm,卷材收头位置用密封材料将接缝封堵严实。

2.3保温层:

2.3.1本工程保温材料为B1级挤塑保温板,施工前,根据找坡沿分水线及排水坡向纵横挂线,以控制铺贴保温层的厚度、表面平整度及排水坡度。

2.3.2沿线铺贴保温板,保温板材不应破碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,锯平拼接使用,应铺贴平整、严实。

2.3.3随铺贴随填补板缝,保温板之间缝隙应用同类材料碎屑填嵌饱满。

2.3.4保温板应紧贴基层铺设,铺平垫稳,坡度正确,同时应做

好防雨准备,施工完毕应填写隐蔽工程记录,经验收合格后方可进行下道工序施工。

找平层抹平,压实并凝固后要清水养护,养护时间一般不少于7天,在养护期间保持表面潮湿,干燥后即可进行防水层的施工。

2.4细石混凝土

混凝土强度等级不应小于C20,配置?b4mm钢筋,间距100~200mm的双向钢丝网片,其保护层厚度不应小于10mm,屋面排水坡度宜为2%~3%。

2.5铺瓦

按瓦大小弹十字线,打眼,铺瓦用膨胀钉固定。脊瓦沟瓦用水泥砂浆卧瓦。

平屋面

1.施工流程

基层处理1:6水泥焦渣找坡,最薄处30厚,i=2%

1:3水泥砂浆找平层SBS沥青防水卷材两道

保温板细石找平层

2.各工艺层施工

2.1找坡层:

弹线找坡,做1:6水泥焦渣找坡层:按照设计坡度(屋面2%)及流水方向,找出屋面坡度走向,确定各处找坡层厚度(最薄处为30厚),然后根据所找坡度做1:6水泥焦渣找坡层,做大面积找坡前,先确定宽度、流水坡向。1:6水泥焦渣应按比例拌合均匀,用平板振捣器振捣密实。

2.2找平层:

2.2.1大面积做找平层之前,应先将出屋面的管根、屋面天沟、出屋面排气道的根部处理好。

2.2.2根据设计坡度,拉线做基准块,按排水方向冲筋,冲筋距离在1.5m左右为宜。

2.2.3施工前检查基层的排水坡和流水方向符合设计要求后,然后按找平层的厚度在关键的分水线上和集水线上做灰饼冲筋、再拉线补中间灰饼并冲筋,冲筋间距不得超过2m。

2.2.4找平层的分格缝,间距不超过6m,缝宽15㎜~20㎜.分格缝用木条做成上部略宽的梯形,以便取出。木条用水泥砂浆埋设固定,上平与相邻两根冲筋相吻合,找平层砂浆终凝前小心取出木条,注意不要损坏分格缝。

分格缝留置也可在找平层施工2h左右,砂浆初凝前(夏天施工1h),在需要留置分隔缝的位置拉通线,再用刮杠顺线将分格缝处的砂浆搓掉,后将刮杠放入分格槽中,用铁抹子和刮杠配合将分格缝两侧的毛边处理顺直。刮杠从分格缝中取出时应顺分格缝的长度方向边水平移动垂直提出,防止棱角被破坏。

2.2.5按配合比拌合好水泥砂浆,拌合稠度控制在7cm。水泥砂浆应按分格块铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓平,铁抹子压光,待收水后(人踏上去有脚印但不下陷),砂浆终凝前应再组织压光,用铁抹子压第二遍,砂浆不应一遍压光,以减少砂浆表面的裂缝。要注意把死坑,死角的砂眼抹平。从基层与突出屋面的连接处均应做成圆弧或斜长为100㎜的钝角。立面抹灰高度不少于250㎜,卷材上部收头的凹槽,下口抹成45o斜面,排水口周围做成500㎜见方、坡度不小于5%的凹槽。

找平层抹平,压实并凝固后要清水养护,养护时间一般不少于7天,在养护期间保持表面潮湿,干燥后即可进行防水层的施工。

2.3防水卷材施工

本工程第二道防水为SBS改性沥青防水卷材,先涂刷底油,铺贴方法有冷粘和热熔两种均可,本工程拟采用热熔法施工。

2.3.1附加层施工

应先对女儿墙、水落口、管根、阴阳角等节点做卷材附加层,附

加层在铺贴时在附加的部位每边不小于250㎜。

2.3.2卷材铺贴

热熔法施工是指改性沥青热熔卷材的铺贴方法,热熔卷材是一种在工程生产过程中底面涂有一层软化点较高的改性沥青热熔胶的卷材。铺贴时不需要涂刷胶粘剂,而用火焰烘烤热熔胶后直接与基层粘贴。施工时受气候影响小。

根据屋面排水方向,从流水坡度的下坡开始,弹出标准线,并使卷材的长向与流水坡方向垂直,转角处应尽量减少接缝,铺平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴角,不得有空鼓或粘贴不牢等现象。

开始铺贴时,起始端卷材的铺贴,将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滚展卷材1000mm左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持在50~100mm距离,与基层呈30°~50°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现,慢慢放下卷材平铺基层,然后进行排汽辊压使卷材与基层粘结牢固。烘烤时注意不要将底部的聚氨酯涂膜防水烧坏。

改性沥青防水卷材铺贴搭接宽度,短边和长边搭接均不小于80mm,卷才接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶,

卷材顶部收头距屋面找平层最低高度不应少于300mm,卷材收头位置用密封材料将接缝封堵严实。

2.4保温层:

2.4.1本工程保温材料为B1级挤塑保温板,施工前,根据找坡沿分水线及排水坡向纵横挂线,以控制铺贴保温层的厚度、表面平整度及排水坡度。

2.4.2沿线铺贴保温板,保温板材不应破碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,锯平拼接使用,应铺贴平整、严实。

2.4.3随铺贴随填补板缝,保温板之间缝隙应用同类材料碎屑填嵌饱满。

2.4.4保温板应紧贴基层铺设,铺平垫稳,坡度正确,同时应做好防雨准备,施工完毕应填写隐蔽工程记录,经验收合格后方可进行下道工序施工。

找平层抹平,压实并凝固后要清水养护,养护时间一般不少于7天,在养护期间保持表面潮湿,干燥后即可进行防水层的施工。

2.5细石混凝土

混凝土强度等级不应小于C20,配置?b6mm钢筋,间距100~200mm的双向钢丝网片,其保护层厚度不应小于10mm,屋面排水坡度宜为2%~3%。

四、蓄水或淋水试验

防水层施工后,经隐蔽验收,确认做法符合设计要求,做蓄水试验,确认不渗漏水,方可进行下道工序施工,蓄水试验的时间不应少于24小时,蓄水量以水高过屋面防水层最高点为准。也可在雨后或持续淋水2h以后进行观察屋面有无渗漏或积水。蓄水试验完毕放水时,应缓慢的将封堵排水口的沙袋或其他堵塞物取开一个小口,将所蓄的水缓慢的排走。严禁一下子将堵塞物全部取开,使排水骤然增加,冲击破坏排水管。

五、排气道安装

为了保证工程质量,在屋面上安装排气道,根据工程实际情况进行布设排气管和出气口。通常排气管道间距为3~6m×6m,排气道必须上下对齐,即找平层的分格缝与保温层、找平层留的排气道对齐,排气道的宽度一般为30~50mm,内填大粒径炉渣或卵石,也可用Φ32~Φ50PVC管埋,管上打孔。出气口应设在排气道的纵横交叉点上,靠分水线处最好,高度应高出屋面保温层300mm,可做成直管带帽或弯管。排汽管过一年或更长时间拆除,并补好防水层和保护层。拆除前检查是否还有潮气,

晚上在出气口处堵上一点吸水纸(不要堵严),绑扎上不封口的塑料袋,第二天早上检查吸水纸的干湿便可确定内部是否还有潮气。

六、屋面工程施工质量保证措施

1、各种原材的质量必须符合设计要求,进场时必须有出厂合格证,在使用前还需按规定抽样送检,经复试合格后方可使用。

2、找坡层1:6水泥焦渣必须严格按比例配比,并拌合均匀,摊铺时应振捣密实,并保证找坡层厚度。

3、保温层紧贴基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。

4、找平层用1:3水泥砂浆必须严格按照配合比搅拌均匀,找平层施工完后应及时养护,基层应清理干净,坡度应符合要求,以防止脱皮、起砂、倒泛水现象发生,找平层分格缝的位置设置及间距应符合要求,分格缝应填塞密实。内部排水落水口周围应做成略低的凹坑,表面平整不得有积水坑。找平层与突出屋面结构的连接处和转角处应做成圆弧形钝角,且整齐平顺。

5、做防水层前,应保证基层干燥,做防水层时,应粘结牢固,无空鼓、起泡、损伤、皱折等缺陷,对管根、落水管口、分格缝和卷材搭接处,应做好收头粘结,嵌缝时应清理干净。

八、产品保护

1、找坡层施工时,应防止雨水淋湿,避免找坡层内水汽过大,找坡层施工完毕后应尽快施工保温层,找坡层上不得直接上车,不得随意踩踏,施工时应铺木板。

2、已做好的保温层上不得直接行车或堆放重物,保温层施工完毕后应及时进行找平层和防水层的施工,雨季施工时,保温层应采取遮盖措施。

3、保温层上进行作业时,操作人员宜穿软底鞋。

4、找平层施工完干燥后应尽快进行防水施工,找平层未达到一

定强度前禁止上人,禁止在上面打洞开槽。欢迎您的光临,Word文档下载后可修改编辑.双击可删除页眉页脚.谢谢!让我们共同学习共同进步!学无止境.更上一层楼。

建筑工程屋面施工技术交底

建筑工程屋面施工技术交底 目录 1、屋面水泥砂浆找平层 2、屋面SBS防水卷材 3、屋面架空隔热层铺设 4、屋面水落管安装工程 5、屋面防水卷材热熔法施工 6、屋面防水卷材冷粘法施工 7、屋面卷材防水层细部施工交底

屋面水泥砂浆找平层 1、找平层所用建筑材料的品种、规格、配合比、标号或强度等级等应按设计要求和施工规范的规定选用,并应符合现行的有关产品标准的规定。对进场材料的质量应抽样复验,确认合格后方可使用。 2、水泥砂浆试块的组数,按每幢屋面不应少于一组。当屋面面积超过1000m2时,每增加1000mm2各增做一组试块,不足1000m2按1000m2计算。当改变配合比时,亦应相应的制作试块组数。 3、找平层水泥砂浆其体积比为1:2。应掺入适量防水粉,掺入量当设计无具体要求时,以水泥重量的5%为宜。 4、屋面基层先应清理干净并浇水湿润,当表面光滑时应划(凿)毛;铺设时先刷一遍水泥浆,并应随刷随铺。 5、配制水泥砂浆应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其标号不宜小于425#。 6、水泥砂浆采用的砂应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定。 7、当水泥砂浆抗压强度达到1.2MPa时,其面层方可准许行走。 8、屋面水泥砂浆应加以草袋覆盖和浇水养护,养护时间不得少于14天,浇水次数以能保持砂浆表面始终处于湿润状态。 9、屋面水泥砂浆找平层施工完成28天后,应马上着手进行屋面防水层的施工,以免找平层长时间暴晒而产生裂缝现象。 10、屋面找平层的厚度不应小于20mm,其稠度不应大于35mm,强度等级不应小M15。 11、严禁混用不同品种、不同标号的水泥。采用的砂应为中砂,其含泥量

全套不上人屋面工程技术交底(通用)

屋面工程技术交底 一、做法: 1、非上人屋面:涂料或颗粒→3厚SBS改性沥青防水卷材→→20厚1:3水泥砂浆找平层,砂浆中掺聚丙烯或棉纶-6纤维-0.90kg/平方米→80厚挤塑聚苯板保温层→1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层2% 坡(最低处20厚)→20厚1:3水泥砂浆找平层,砂浆中掺聚丙烯或棉纶-6纤维-0.90kg/平方米→钢筋砼屋面板 二、施工工艺 (一)防水层 1、 SBS改性沥青防水卷材工艺流程:基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴卷材→卷材接头密封→蓄水试验。 1.1、基层清理:铺贴防水层的基层必须施工完毕,并经养护、干燥,基层表面清理干净,坡度符合设计要求,且无空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 1.2、涂刷基层处理剂:应选用与卷材相配套的基层处理剂。用长把滚刷蘸满基层处理剂均匀的涂布在基层表明上,待4小时以上干燥后,方可进行下道工序的施工。基层处理剂不得漏刷。 1.3、铺贴卷材:采用与卷材相配套的胶粘剂,铺贴时卷材和基层表面均应涂刷;卷材应平行屋脊从檐口处往上铺贴,双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向,长边及端头的搭接宽度均为80㎜,端头接槎要错开250㎜;卷材应从流水坡度的下坡开始,按卷材规格弹出基准线铺贴,并使卷材的长向与流水坡向垂直。注意卷材配制应尽量减少阴阳角处的接头;铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,铺展时卷材不得拉的过紧,且不得皱褶、空鼓等现象;每当铺完一卷卷材后,应立即用干净松软的长把滚刷从卷材的一端开始,朝卷材的横向顺序用力滚压一遍,以排除卷材粘结层间的空气;排除空气后平面部位可用外包橡胶的长300㎜、重30KG的铁辊滚压,使卷材与基层粘结牢固,垂直部位用手持压辊滚压; 1.4、卷材接头密封: 1.5、蓄水试验:卷材防水层施工后,经隐蔽工程验收,确认符合设计要求后,应做蓄水试验,确认不漏水后方可进行下道工序施工。2、成品保护 2.1、已铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施,防止机具和施工

施工技术交底这样写

施工技术交底这样写 一、技术交底的作用与分类 (1)什么是施工技术交底 技术交底是施工企业极为重要的一项技术管理工作,是施工方案的延续和完善,也是工程质量预控的最后一道关口。其目的是使参与建筑工程施工的技术人员与工人熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺及应注意的问题。 (2)技术交底的作用 使参与施工活动的每一个技术人员,明确本工程的特定施工条件、施工组织、具 体技术要求和有针对性的关键技术措施,系统掌握工程施工过程全貌和施工的关键都位。使参与工程施工操作每一个工人,通过技术交底,了解自己所要完成的分部分项工程的具体工作内容,操作方法、施工工艺、质量标准和安全注意事项等,做到施工操作人员任务明确,心中有数达到有序地施工,以减少各种质量通病,提高施工质量的目的。 (3)施工技术交底的分类 施工组织设计交底:重点和大型工程施工组织设计交底由施工企业的技术负责人把主要设计要求、施工措施以及重要事项对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底由项目技术负责人进行交底。专项施工方案技术交底:由项 目专业技术负责人负责,根据专项施工方案对专业工长进行交底。 分项工程施工技术交底:由专业工长对专业施工班组(或专业分包)进行交底。 “四新”技术交底:由项目技术负责人组织有关专业人员编制并交底。 设计变更技术交底:设计变更技术交底:由项目技术部门根据变更要求,并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对专业工长进行交底。 测量工程专项交底:由工程技术人员对测量人员进行交底。 安全技术交底:负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行交底。 二、施工技术交底的编制要求必须符合建筑工程施工规范、技术操作规程、质量验收规范工程质量评定标准等相应规定。

屋面施工技术交底

分项工程技术交底卡表格编号 项目名称及 编号 第 1 页共 10 页 楼栋号分项工程名称砌筑工程工程量 分包公司负责人 交底内容: 一、施工准备 1、屋面做法: 1)种植屋面 (1)种植基质,另见景观施工图 (2)聚酯无纺布滤水层(200g/m2)一层 (3)25厚HDPE排水板,凸点向上,搭接连接 (4)40厚C20细实混凝土,随捣随光,内配φ6@150钢筋网,设分格缝3000x3000缝内嵌防水油膏(5)10厚白灰砂浆M0.5 隔离层 (6)3mm厚 SBS改性沥青防水卷材 II 型(在墙体四周涂刷加强层,宽度不小于300,卷起不小于300)(7)20厚1:3水泥砂浆找平层 (8)50厚XPS板(32kg/m3,屋面专用) (9)泡沫混凝土2%找坡,最薄处60厚,表面抹光 (10)1.5厚聚氨酯防水涂膜隔气层 (11)20厚1:3水泥砂浆找平层 (12)现浇钢筋砼屋面板 2)非种植屋面 会签栏 质量安全环保 时间时间时间编制审核签发时间时间时间 构造柱的做法模板

分项工程技术交底卡表格编号 项目名称及 编号 第 2 页共 10 页 楼栋号分项工程名称砌筑工程工程量 分包公司负责人 交底内容: (1)装饰材,另见景观施工图 (2)40厚C20细实混凝土,随捣随光,内配φ6@150钢筋网,设分格缝3000x3000缝内嵌防水油膏(3)10厚白灰砂浆M0.5 隔离层 (4)3mm厚 SBS改性沥青防水卷材 II 型(在墙体四周涂刷加强层,宽度不小于300,卷起不小于300)(5)20厚1:3水泥砂浆找平层 (6)50厚XPS板(32kg/m3,屋面专用) (7)泡沫混凝土2%找坡,最薄处60厚,表面抹光 (8)1.5厚聚氨酯防水涂膜隔气层 (9)20厚1:3水泥砂浆找平层 (10)现浇钢筋砼屋面板 2、材料准备 1)水泥:强度等级为32.5Mpa普通硅酸盐水泥。 2)挤塑板:厚50mm,容重32kg/m3苯板必须干燥,含水率应该与当地该材料的自然风干状态下的平衡含水率基本一致。 3)SBS改性沥青防水卷材。 4)φ6钢筋。 5)中砂、聚氨酯等。 所需材料的使用进场数量按照施工进度计划结合现场实际情况逐步进场。 会签栏 质量安全环保 时间时间时间编制审核签发时间时间时间 构造柱的做法模板

工程资料屋面工程施工安全技术交底.doc

屋面工程施工安全技术交底 1.盖瓦(粘土瓦)屋面施工安全要求 ( 1)屋面上如有霜雪时,要及时清扫,并应有可靠的防滑措施。 (2)用车子运瓦应注意稳定,不得猛跑,前后车距离应不小于2m;坡度 行车两车距离应不小于10m。禁止并行或超车。 ( 3)在金字屋面运瓦和挂瓦,应在两坡均衡地同时进行,保持屋架荷重的均衡;严禁单坡堆放和集中堆放。 ( 4)操作人员不准穿硬底鞋、易滑鞋和拖鞋。 ( 5)屋面无望板时,应铺设有防滑条走道,严禁在桁条、瓦条上行走。如屋面的顺水边无搭设脚手架时,檐口应架设防护栏杆或张挂安全网。 ( 6)垂直运瓦应用器物吊运,不准从下向上手抛。如用人工传递时,则上下方的人员要注意递准和接稳,位置应相互避开。 ( 7)屋面坡度大于25°时,必须使用移动式板梯挂瓦,板梯应设有牢固的挂钩。必要时还须系好安全带。 ( 8)施工前应先检查脚手架、防护栏杆或安全网架设是否牢固。 ( 9)挂瓦范围的下方,应有警示标志或围栏,禁止人员通过和停留。 ( 10)凡患有严重心脏病、高血压、神经衰弱症及贫血症等,不适于高处作业者不能进行屋面工程施工作业。 ( 11 )碎瓦杂物应集中往下运,不准随便往下乱掷。 2.石棉水泥波形瓦屋面施工安全要求 ( 1 )工具和螺栓(螺母、垫圈等)应放在工具袋内,严禁散丢在屋面上,以防掉下伤人。 (2)屋面檐口周围应设不低于 1.4m 高的防护栏杆。 (3)操作时精神要集中,严禁嬉笑打闹,也不准互相上下抛掷物品。

(4)运瓦工作应在两坡对称进行,铺瓦时,亦沿两坡对称进行。 (5)施工时应搭设有防滑条的临时走道板,并随铺瓦进度随移随搭。 (6)安装石棉瓦,必须做好各项安全措施。在没有望板的屋面上安装石棉瓦,应在屋架下全面积张挂安全网或其他安全措施,无安全网或安全措施不准施工。 (7)在已安装好的石棉瓦上行走时,应沿已铺好屋面的檩条方向踩踏(以露出的螺母为标志),严禁直接在石棉瓦屋面上行走。 3.轻型复合板屋面施工安全要求 (1)安装屋面板时必须架设操作平台。平台应有防护栏杆和安全爬梯。 (2)操作时,应随手清理撒落在屋面板上的抽芯、铆钉芯及其他杂物等。 (3)操作人员必须穿防滑的软底鞋,鞋底要清洁,不要粘有泥沙和杂物,以防划破表面涂层。 (4)卸放屋面板时,应缓慢轻放,不得碰坏板边及擦伤板面,待放平垫稳后,方可解除吊索。 (5)升运屋面板及泛水等构件,必须采用专用的吊索及提升架,按规定的吊点起吊。 各种起吊用具在使用前,必须进行检查,确认安全可靠,方可使用。 (6)每班工作后,必须将放在屋面或脚手架上的尚未安装的复合板和泛水板等构件,用绳索牢固地绑扎稳妥,或吊下地面放好。 4.轻质隔热夹心板屋面施工安全要求 (1)起吊夹心板时,应使用尼龙吊索或其他专用器具。吊点位置如无规定,一般以吊点到板端距离为0.2L为宜(L我长)。(2)风速达到10m/s时, 应停止起重及屋面作业。雨后及露水大的天气,要做好屋面的防滑工作。 (3)使用手持电动工具,必须严格遵守相关规程的安全规定,确保使用安全。

施工专项方案和技术交底

施工专项方案和技术交底 准备工作 土方开挖前,首先应摸清地下管线电缆等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。 夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显警示标志。 开挖低于地下水位的基坑(槽)、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面500mm,然后再开挖。 熟悉图纸,做好技术交底。 二、工艺流程 三、操作细则 1、基坑开挖应按放线定出的开挖宽度,分段分层挖土。根据土质和水文情况,采取从东向西开挖,将多余土方运至西侧空地,以保证施工操作安全。 2、在天然湿度的均质土中开挖基坑,地下水降至设计标高以下500mm 时,挖方边坡可作直立壁,不加支撑,基坑宽应稍大于基础宽(挖机斗宽度)。本工程设计挖深不大于5米,根据土质和施工具体情况进行放坡,以保证不塌方。 3、当开挖基坑的土体含水量大而不稳定,或受到周围场地限制需用较陡的边坡或直立开挖而土质较差时,应采用临时性支撑加固。开挖宽度较大的基坑,当在局部地段无法放坡,或下部土方受到基坑尺寸限制不能放较大坡度时,则应在下部坡脚采取加固措施。如采用短桩与横隔板支撑或砌砖挡土墙保护坡脚。当开挖深基坑时,则须采取半永久性的、安全可

靠的支护措施。 4、相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工程序。挖土应自上而下水平分段分层进行,边挖边检查坑底宽度和轴线,不够时及时修整,每1m左右修边一次,至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽和标高,要求坑底凹凸不超过15mm。 5、基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当基坑用人工挖土,挖好后不能立即进行下道工序时,应预留150~300mm土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。 6、在地下水位以下挖土,应在基坑两侧随挖土随挖好临时排水沟和集水井,将水位降至坑底以下500mm,以利挖方进行。降水工作应持续到基础(包括地下水位以下回填土)施工完成。 7、在基坑边缘上侧堆土或堆放材料时,应与基坑边缘保持1m以上距离,以保证坑边直立壁或边坡的稳定。当土质良好时,堆土或材料应距挖方边缘0.8m以外,高度不宜超过1m;在已完基础一侧也不应过高填土,以免使基础、墙、柱产生歪斜、裂缝。 8、开挖基坑时,不得超过基底标高,如个别地方需加深处理时,应用基土相同的土料补填,并夯实至要求的密实度,或用灰土或砂砾石填补并夯实。在重要部位可用低强度等级混凝土填补,并应取得设计单位同意。 9、在基坑挖土过程中,应随时注意土质变化情况,如基底出现软弱土层、枯井、古墓,应与设计单位共同研究,采取加深、换填或其它加固地基方法处理。遇有文物,应做好保护,报告当地文化管理部门妥善处理后再施工。 10、雨期施工时,基坑应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并在基坑两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑;同时应经常检查边坡和支护稳定情况,必要时适当放缓边坡坡度或设置支撑,以防止坑壁受水浸泡造成塌方。 11、基坑挖至基底标高,应报请监理公司由其会同设计、勘察、建设

屋面工程施工技术交底.doc

精选 屋面工程施工技术交底 1.基层处理: 将结构层上的杂物,垃圾清理后,并用水冲洗干净,并检查有无 渗漏,一旦发现,要认真处理到不渗水为止。凡凸出基层的砼疙瘩、 钢筋头、落地砂浆等用凿子凿去。 2、结构层防渗漏措施: 2.1结构施工过程中因工艺而形成的施工缝,如女儿墙及二 次施工的小构件、栏板底部应做成八字脚涂抹聚氨酯防水材料并 作保护层。 2.2各种出屋面管道预留孔洞必须采用细石膨胀混凝土分两 次浇灌密实。 2.3完成伸出屋面的所有管道,预埋出水口,竖向管道及出 水口四周与基层接触处应留宽20mm的凹槽。用防水油膏填实 并在根部做成圆形八字脚作防水处理。 三、施工方法: 坡屋面 1.施工流程 基层处理水泥砂浆找平层SBS 沥青防水卷材两 道保温板细石找平层铺瓦 2.各工艺层施工 2.1.1 大面积做找平层之前,应先将出屋面的管根、屋面天沟、出屋面排气道的根部处理好。 2.1.2 根据设计坡度,拉线做基准块,按排水方向冲筋,冲筋 距离在 1.5m 左右为宜。 2.1.3 施工前检查基层的排水坡和流水方向符合设计要求后, 然后按找平层的厚度在关键的分水线上和集水线上做灰饼冲筋、 再拉线补中间灰饼并冲筋,冲筋间距不得超过2m 。

2.1.4 找平层的分格缝,间距不超过6m ,缝宽 15 ㎜~20 ㎜. 分格缝用木条做成上部略宽的梯形,以便取出。木条用水泥砂浆 埋设固定,上平与相邻两根冲筋相吻合,找平层砂浆终凝前小心 取出木条,注意不要损坏分格缝。 分格缝留置也可在找平层施工2h 左右,砂浆初凝前(夏天施 工 1h ),在需要留置分隔缝的位置拉通线,再用刮杠顺线将分格缝 处的砂浆搓掉,后将刮杠放入分格槽中,用铁抹子和刮杠配合将 分格缝两侧的毛边处理顺直。刮杠从分格缝中取出时应顺分格缝 的长度方向边水平移动垂直提出,防止棱角被破坏。 2.1.5 按配合比拌合好水泥砂浆,拌合稠度控制在7cm 。水泥砂浆应按分格块铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓 平,铁抹子压光,待收水后(人踏上去有脚印但不下陷),砂浆终凝前应再组织压光,用铁抹子压第二遍,砂浆不应一遍压光,以 减少砂浆表面的裂缝。要注意把死坑,死角的砂眼抹平。从基层 与突出屋面的连接处均应做成圆弧或斜长为100 ㎜的钝角。立面抹灰高度不少于250 ㎜,卷材上部收头的凹槽,下口抹成45 o 斜面,排水口周围做成500 ㎜见方、坡度不小于5% 的凹槽。 找平层抹平,压实并凝固后要清水养护,养护时间一般不少于 7天,在养护期间保持表面潮湿,干燥后即可进行防水层的施工。 2.2 防水卷材施工 本工程第二道防水为SBS 改性沥青防水卷材,先涂刷底油,铺 贴方法有冷粘和热熔两种均可,本工程拟采用热熔法施工。 2.2.1 附加层施工 应先对女儿墙、水落口、管根、阴阳角等节点做卷材附加层,附 加层在铺贴时在附加的部位每边不小于 250 ㎜。 2.2.2 卷材铺贴 热熔法施工是指改性沥青热熔卷材的铺贴方法,热熔卷材是一种

混凝土施工方案技术交底

混凝土施工交底记录 工程名称施工单位 施工部位施工内容混凝土浇捣 一、施工准备 1、混凝土浇捣期间配备2台振捣棒、2台平板振捣器基本满足现场需要, 2、准备好作业面振动棒机连接电源箱及夜间施工电源。 3、现场安排值班人员对交通进行维护,确保混凝土能连续顺利进行浇筑。 4、对现场材料堆置进行集中整理,确保现场道路畅通,能够满足罐车行驶需要。场外交通协调到位,确保混凝土按照指定时间达到施工现场; 5、混凝土输送泵车部署到位,需避免混凝土输送过程中的离淅,并减少堵泵的可能性。 6、规划现场材料临时堆放场地,各大门出入口畅通,保证场内外能够形成消防环路; 7、将坑底、板底、墙底等部位的杂物及浮浆清除干净,并检查模板支设是否牢固; 8、施工用电、用水满足现场要求,并保持正常运行; 二、混凝土浇筑路线

三、混凝土施工工艺 1、梁、板混凝土的浇注 浇筑时采用平板振捣器与振捣棒配合同时进行振捣。振捣点按照间距500mm,呈梅花形布置。 浇注末期,通过拉线控制顶板混凝土的标高,先用木刮尺刮过,并用木抹搓毛不少于两边。 考虑到后期施工的连续性,在混凝土表面时用尼龙扫帚顺同一方向扫出均匀细纹,墙柱根部150mm范围内一次抹平压光。卫生间、淋浴间混凝土面层一次找平压光。 2、楼梯段混凝土浇注 楼梯混凝土采用自下而上的方式进行浇注,先用直径50mm振捣棒振捣楼梯起步处横梁.,然后用平板振捣器振捣平台板至踏步位置时,与楼梯踏步一起浇捣,楼梯踏步浇注时,边浇捣,边抹平。初凝前,在楼梯一端靠护拦处插入直径为12的三级钢短钢筋,短钢筋外露100mm,每3个踏步预埋一处,以方便后期安装临时护拦时使用。 3、混凝土的振捣 1)楼板混凝土的振捣 本工程结构复杂,楼板相对较狭长,在混凝土振捣时必须成排一次浇捣前进,不得出现漏振、过振等现象,并在浇注后要求立即养护。水平楼板均采用平板振动器进行振捣。 2)墙、柱混凝土的振捣 墙柱混凝土振捣时,振动棒须避免碰撞钢筋、模板,防止钢筋、模板偏移或错位。每点混凝土的振捣时间以出现浮浆不下沉为原则。平板振动器振捣时,垂直混凝土浇筑方向来回

屋面工程技术交底

SG—006 (屋面工程)技术交底 工程名称建设单位 监理单位施工单位 交底部位交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 第一章、本工程屋面做法 编 号 类型作法备注 屋 1 (保温不 上人屋面) 1.钢筋混凝土屋面板(原浆收光找平); 屋面与外墙连接墙的周边梁若涉及未上 翻,需在墙(栏杆)下, 砼梁上设置900mm高,同墙宽的C20自 拌砼坎(必须凿毛后再浇注)内配C6.5@200 的门字箍箍筋,2C8的架力筋。 2.1.5mm厚聚氨酯防水涂料,遇墙或构筑 物上翻至屋面建筑完成面250mm 3.20mm厚1:3M15水泥砂浆保护层 4.1:6憎水性水泥炉渣找坡,最薄处30mm 5.20mm厚1;3M15水泥砂浆找平层 挤塑聚苯乙 烯保温板燃烧 等级不低于B1 级 (本屋面为 倒置式屋面, 保温层的设计 厚度按节能计 算厚度增加 25%取值,即该 屋面保温厚度

6.干铺无纺聚酯纤维网格布一层 7.2mm厚SBS改性沥青防水卷材(自粘聚 酯胎),遇墙或构筑物上翻至屋面建筑(覆 土)完成面250,阴角做R角,泛水部位做 300mm宽1.5厚无膜双面自粘橡胶沥青卷材 附加层 8.20mm厚1:3M15水泥砂浆保护层 9.挤塑聚苯乙烯保温板专用粘结剂粘 贴,厚度为56.25mm,压缩强度≥250kpa 10.40mm厚1:2.5水泥砂浆保护层,设 纵横间距≤1000mm的分格缝,缝宽10mm, 缝内嵌填SBS改性沥青油膏 为45mm,设计 厚度为 56.25mm)(I级 防水) 屋 2 (保温上 人屋面) 1.钢筋混凝土屋面板(原浆收光找平);屋 面与外墙连接墙的周边梁若涉及未上 翻,需在墙(栏杆)下,砼梁上设置 900mm高,同墙宽的C20自拌砼坎(必 须凿毛后再浇注)内配2%%C8的架力 筋。 2.1.5mm厚聚氨酯防水涂料,遇墙或构筑 物上翻至屋面建筑完成面 3.20mm厚1:3M15水泥砂浆保护层 4.1:6憎水性水泥炉渣找坡,最薄处30mm 5.20mm厚1;3M15水泥砂浆找平层 6.干铺无纺聚酯纤维网格布一层 7.2mm厚SBS改性沥青防水卷材(自粘聚

施工组织设计技术交底

施工组织设计技术交底 1.工程概况、工程特点、设计意图 1.1工程概况 本工程总建筑面积26847.5m2,由地下三层,地上15层組成,建筑物呈不规则矩形,东西向长大为90m,南北向宽为45m左右,场地内标高为44.38至46.31之间,基本平坦。总高度46.5m,局部56.6m,是以中高档住宅和公寓为主,部分为商场的综合性大楼。 基础工程:大楼采用人工挖孔桩基础,平均桩长6米,地下室由于总长有72.8米,考虑设变形缝防水困难和设置后浇带施工困难,拟采用无缝施工技术,砼中添加微膨胀剂。 主体结构:根据建筑设计要求和平面布置特点,本工程采用现钢筋混凝土-剪力墙结构,利用楼梯井筒布置剪力墙,另在平面中其它部位布置一定数量的剪力墙,墙柱共同承受竖向及水平荷载,由于功能上的要求,6~16轴部分二层上下柱网差异较大,拟设置厚板结构转换层以传递竖向及水平荷载。楼板因层高限制,地下室负二、负一层均

按双向肋梁楼盖设计,2-5轴住宅部分因震灵活隔断且层高受限,其楼面采用现浇空心楼板,板厚260,其空心率在50%左右,柱网上仍设普通梁,其余部分为普通现浇梁板结构。 建筑物围护结构及地下室墙均采用M7.5水泥砂浆砌筑Mu7.5红砖墙,内隔墙采用Mu7.5的混凝土空心砌块。 装修工程:本工程大部分地面为水泥砂浆面层,楼梯间为防滑瓷砖,内墙除厨房、卫生间为水泥砂浆外,其余均采用888涂料;顶棚仅厨房、卫生间、阳台为水泥砂浆外,其它为888涂料。 外墙装修一层为麻石外墙面外,其余为100х100米色外墙砖,本色铝合金窗,5厚明玻。 1.2 工程特点 (1)该工程的建筑物边线紧邻道路红线,特别是基础工程施工场地十分狭窄,钢材、模板、架管等材料仅能夜间进场,开工前,需对现场临建布置、材料堆放与储存以及现场文明施工作出详细、具体、可操作性强的方案,以指导工程施工。

屋面工程技术交底

屋面工程技术交底 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

屋面工程技术交底 一、施工要求: 1.找平层 ①.使用的水泥不底于325#普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,不合格的水泥严禁使用。中砂含泥量≤3%,级配良好,砂使用前应筛选。 ②.砂浆搅拌应均匀,搅拌时间≥90s,严格按配合比计量。 ③.将结构层、保温层上面的酥松杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块等要剔除干净。抹找平层前应对基层洒水湿润,但不能有积水,在保温层上抹砂浆时,浇水量要适当控制。 ④.冲筋贴灰饼要根据施工人员的要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后方可进行找平层抹灰。保温层上的找平层应设置分割缝,其缝宽为20 mm,纵缝的最大间距≤6m,大范围找平层的施工应在两冲筋间铺设,先用抹子摊平,再用铝合金刮尺根据两边冲筋的标高刮平,然后用木抹子找平,并用刮尺检查其平整度。天沟、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做好。⑤.当水泥砂浆开始凝结时(人踩未见脚印、不下陷)可用铁抹子压第二遍,严禁漏压,并将死角、死坑、砂眼抹平。当抹子压不处抹纹时,进行第三遍抹压。(宜在砂浆终凝前),施工

时砂浆的稠度应控制在7cm左右。找平层抹压后,24h后浇水养护。 ⑥.基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层应做成圆弧形,并要整齐平顺,其圆弧半径按现场施工人员要求施工,内部排水的水落口周围,找平层应做成略底的凹槽。 2.隔气层 ①.施工前基层必须充分干燥。基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角,死角、死坑处酥松的砂浆应清理到位,找平层上的杂物要清理干净。施工时严禁工人将乳化沥青直接倒入找平层上摊开涂刷,应用滚筒按顺序涂刷,涂刷要均匀,严禁漏刷。 ②. 基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角,死角、死坑处,沥青涂刷要到位。涂刷不到的部位应用小刷把逐步涂刷完。 ③.已涂刷沥青的部位在其没有干燥前严禁上人踩踏。 3.保温层 ①.隔汽层干燥后,进行保温层施工。将隔汽层清理干净后,按施工人员要求冲筋贴灰饼,并找出泛水坡度。向两边泛水的平屋面冲筋时沿龙脊方向两边冲筋贴灰饼。 ②.严格按配合比计量,采用人工搅拌,珍珠岩与水泥的搅拌要均匀,不得结团。搅拌时注意其含水量,以手捏成团落地开花为宜。雨天不得进行保温层的施工。

屋面工程技术交底记录大全

屋面工程技术交底 屋面找平层(水泥砂浆) 一、施工准备 (一)材料 所有材料的质量、技术性能及砂浆配合比必须符合设计要求和规范规定。 1、水泥:不低于32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2、砂:宜用中砂,含泥量不得超过3%,有机杂质含量不大于0.5%,级配要良好,空隙率要小。 3、粉料:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣粉、岩石粉、滑石粉等,但不得用石灰、石膏、泥灰岩粉及粘土粉;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。 4、水泥砂浆重量配合比1:3(水泥:砂)。 (二)、作业条件 1、找平层施工前,屋面隔热层或结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理检查手续。 2、各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱,女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部应按图纸要求做好处理。 3、根据设计要求的坡度,弹线,找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 二、操作工艺

1、基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层的硬块要剔平扫净。 2、洒水湿润,在抹找平层以前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平屋,保温层能牢固结合为度。 3、无保温层的屋面应在砼构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平屋。 4、冲筋、贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5cm;在排水沟,两水口处找出泛水,冲筋后进行抹找平层。 找平层宜留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,应适当加宽,并应与保温层连通。一般分格缝的宽度为20mm,分格缝留的位置应在予制构件的拼缝处,其纵缝的最大间距,水泥砂浆找平层不宜大于6m;沥青砂浆不宜大于4 m。 6、铺灰压头遍;沟边、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求部位,必须满足排水要求大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求)用抹子抹平,然后用短木杆根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平后用木杆检查平整度。 7、铁抹子压第二遍、第三遍;当水泥砂浆开始凝结人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当抹子压不出浆时。即可找平。压实宜在砂浆初凝前抹平压实。 砂浆的稠度应控制在7cm左右。 9、养护:找平层抹平压实后,常温时下24h后浇水养护,养护时间

中建房建全套施工方案、技术交底 (39)

5#塔矩形板式桩基础计算书 第一章总体概况 第一节编制说明 1.编制依据 1).施工合同规定及业主单位其他要求。 2).施工图纸、设计说明及施工场地图。 3).中华人民共和国颁布的现行建筑安装工程施工的有关规程、规范及验评标准。 4).建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》。 5).河北省建设厅印发的《河北省建筑施工文明工地检查评分办法》。 6).我公司的企业标准及颁发的《质量手册》、《程序文件》。 7).现场和周边的实际勘查情况。 8).国家的法律、法规。 2.编制范围 本工程包括11栋住宅楼及相应的地下车库; 12号楼为地上7层,地下1层,16号楼为地上7层,地下2层,18、19、20、22、号楼为地上10层(9层),地下2层, 21号楼为地上10层(7 层),地下2层,26、27号楼为地上16层,地下2层。 秀水名苑住宅小区12、16、18、19、20、21、22、23、25、26、27号住宅楼、地下车库的建筑施工总承包,不包括基础处理、基槽土方(但包括地基清槽、集水坑挖方、地基钎探),建筑施工从基础垫层开始,交房标准为毛坯交房标准,包含公共区域的装修,施工内容为除发包方分包工程以外的施工图全部工程内容,以上工程内容均包括全部施工工序。 3.编制原则 根据双方签订的合同文件、施工设计图纸、文件资料要求,以及此工程中的工序技术特点和有关的工程量。采用先进科学的施工方法、施工工艺和施工手段,工程质量确保合格,实现安全施工,创建省安全文明标准工地。 充分准备,合理安排,理顺进度与质量、进度与安全之间的关系,使三者协调统一,在保证质量、安全目标的前提下,确保项目总目标的实现。 精心编制施工组织设计,严格按照质量评定验收标准及施工规范组织施工,保证工程质量,以优良的工程质量和优质的服务满足该项目创优规划的实现。 第二节工程概况 1、工程简况 工程名称:秀水名苑住宅小区(12.16.18.19.20.21.22.23.25.26.27号楼、地下车库)工程施工 建设单位:河北三泰建荣房地产开发有限公司 监理单位:中科宏泰工程项目管理有限公司

上人屋面面层工程技术交底

上人屋面面层工程技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、出屋面设备已安装完毕,各种管口、下水口等已安装完毕,女儿墙抹灰已完成。 2、屋面防水层已施工完毕,作完蓄水试验,且已验收合格。 3、标高控制线、泛水坡度线、屋脊控制线等已弹好。 4、水泥花砖在使用前一天用水浸泡润湿。 5、水泥花砖应进行选砖,颜色、花纹要一致,表面无缺棱、掉角,表面有裂纹的应 剔除。 6、水泥花砖等均要有出厂质量证明文件,且水泥花砖表面要光滑,图案花纹正确, 颜色一致。 (二)材质准备 1、泥:32.5级矿渣水泥或普通水泥,要杜绝使用过期水泥。 2、砂:中粗砂。含泥量≤3%,使用前过筛。 3、水泥花砖:抗压抗折强度符合设计要求,其规格品种按设计要求选配,板块的 长、宽、厚,允许偏差不得超过±lmm,平整度偏差不得超过0.5mm,两条 对角线长度差不超过1.5mm。 4、外墙条砖:条砖的品种、规格、图案、颜色应与水泥花砖的品种、规格、图案、 颜色相协调,砖的表面平整方正,厚度一致,无缺棱、掉角、裂纹、漏瓷、麻脸 等现象。条砖的吸水率<18%。 (三)施工机具 1、操作人员使用工具:大铲、钢卷尺、橡皮锤、云石机、小线、木工尺、灰槽、 勾缝镏子、水桶、扫帚。 2、砂浆、材料配制运输工具:砂浆搅拌机、磅秤、手推车、铁锹。 二、质量要求 (一) 主控项目 l、面层所用材料的品种、规格、质量必须符合设计要求。 2、面层与基层结合牢固,无空鼓。 (二) 一般项目 l、各种板块面层表面洁净,图案清晰,色泽一致,按缝均匀,边角顺直,板块无裂纹、掉角和缺棱等缺陷。 2、坡度符合设计要求,无倒坡,无积水,与下水口结含处、阴阳角处按缝严密。边 角整齐、光滑。 3、允许偏差项目: 表3—16

施工方案、技术交底制度

施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底制度 1 总则 1.1 施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底是企业指导施工准备, 实行科学管理、提高施工水平和保证工程质量、贯彻设计文件、规范、 规程和技术标准,进行有序施工的重要文件。为进一步加强施工组织设 计交底和技术交底管理,制定本管理制度。 1.2 公司所属项目的施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底管理, 必须遵守本制度。 2 管理机构和工作职责 2.1 施工组织设计(专项施工方案)交底和技术交底是在项目工程师领导下 进行的一项技术工作。公司质量技术部负责对所属项目的施工组织设计 (专项施工方案)交底和技术交底的指导、监督、检查工作。 2.2 项目应建立交底记录台帐,并按季度对交底工作进行分析,制定纠正和 预防措施,对项目交底工作进行持续改进。 3 技术交底管理制度 3.1 技术交底等同于企业管理标准中的作业指导书,是具体指导施工活动的 操作性技术文件。技术交底是一项经常性的工作,项目实施全过程活动 包括工程项目的关键过程和特殊过程以及容易发生质量通病的部位,均 应进行技术交底。当发生施工人员、环境、季节、工期的变化或技术方 案的改变时应重新交底。 3.2 技术交底工作应在工序施工前进行。 3.3 技术交底分工 3.3.1 项目工程师负责施工组织设计(专项施工方案)交底的交底。对专业技 术员、质量检查员、安全员、预算员和其他有关人员和分包单位技术负 责人进行交底。 3.3.2 专业技术员在各分部分项工程或各工序施工前,应向项目部有关管理人 员、作业层骨干、作业层作业人员等进行分部分项工程或工序技术交底。 4 交底内容与形式

屋面施工技术交底样板 (2)

万科城二期屋面保温粉刷施工技术交底 本工程装饰工程结合设计要求进行施工,为更完善各分部分项工程的具体施工工序及具体工艺做法,以使整个项目各班组施工的统一性,本项目部特制定本施工技术交底,各道工序的施工质量必须严格按照施工规范及验收标准实施,本工程竣工验收、核定质量目标为:一次验收合格率100%,确保区优质工程,争创“白玉兰杯”,各管理人员及班组长必须严格执行。 本工程屋面施工技术交底必须从下向上严格按照本交底中的施工顺序进行施工,每道工序完成后需项目部验收合格后方能进行下道工序的施工,同时,做好每天的落手清工作。 施工顺序:基层清理、修补→1.5厚JS防水涂料→伸缩缝、找坡层龙筋灰饼制作、天沟砌筑→保温找坡层填充、排气管设置伸缩缝碎石填充→20厚1:3水泥砂浆找平层→4厚APP防水卷材→15厚JS挤塑板铺贴→40厚细石砼防水保护层→天沟找坡 一、不上人屋面(电梯、楼梯顶面)施工程序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理面浮尘、钢筋头子等杂物。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1(水泥:黄沙)修补坑洞,楼面裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振实。砼面麻面、蜂窝采用水泥浆进行灌注,压光。 3、闭水试验:完成各种出屋面管道,排气道雨水口等四周封堵后,进行结构闭水试验,养水超过最高处5cm,闭水24小时,如渗漏进行修补处理,后重新做闭水试验。 4、JS防水层:结构面涂刷1.5厚JS防水涂料。 5、保温层:先制作找坡层龙筋灰饼,再用1:8水泥加气混凝土碎料均匀搅拌做保温层, 最薄处20mm,坡度1%,表面平整,填充均匀密实。 6、找平层:20厚1:3水泥砂浆找平,随浇随收平、压光(做到表面不起砂、不起皮)。 7、防水层:4mm厚APP防水卷材一道(四边上泛40cm),搭接长度在8cm,粘贴到位, 无汽包,空粘现象,女儿墙根部、阴阳角部位、出屋面管道、排气管等增设防水附加层。(具体详见屋面防水施工技术交底) 8、闭水试验:防水层完成后将雨水口临时封堵,进行24小时闭水试验。 9、15厚挤塑板保护隔离层:采用15厚挤塑板进行铺贴,挤塑板采用水泥浆掺801胶 水进行黏贴,要求铺贴时上部绑扎直径4间距200钢筋网片进行压盖。 10、保护层:40mm厚C20细石混凝土保护层,内配直径4间距200双向钢筋网片,表面收光,平整,向落水口2%的坡度进行找坡。 11、养护:面层浇筑12小时后进行浇水养护,养护时间至少三天。 (女儿墙防水翻边至上部压顶中部,1:3水泥砂浆饰面覆盖) 二、上人保温屋面施工程序及工艺要求: 1、基层清理:对结构面基层清理面浮尘、钢筋头子等杂物。 2、结构层修补:凿除爆模、模板挂脚,采用1:1(水泥:黄沙)修补坑洞,楼面裂缝采用钻子尖头划开灌注水泥浆掺避水剂,并采用橡皮锤进行敲击振实。桶面麻面、蜂

屋面工程安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 屋面工程安全技术交底(通用版)

屋面工程安全技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 屋面工程是房屋建筑的一项重要工程,因屋面工程施工一直处于高处作业,但瓦片材料等强度较低,稍不注意,即可能发生危险。屋面工程的施工安全要求有: ●凡有严重心脏病、高血压、神经衰弱症等不适于高处作业者不能进行屋面工程施工。 ●上屋面前应检查有关安全设施,如栏杆、安全网等是否牢固,检查合格后,才能进行高处作业. ●用屋架承重结构时,运瓦上屋要两坡同时进行,脚要踩在椽条或檩条上,不要踩在挂瓦条中间;不准穿硬底、易滑的鞋上屋面操作,在屋面踩踏、行动时应特别注意安全,谨防绊脚跌倒;在平瓦屋面上行走,要踏在瓦头处,不能在瓦片中间部位踩踏. ●冬季施工要有防滑措施,屋面上有霜雪必须清扫干净. ●碎瓦、杂物、工具等应集中下运,不能随意乱掷。 ●在石棉瓦上施工时,必须搭设临时走道板,架设和移动走道时

必须特别注意安全;石棉瓦质量应严格检查,凡不合格不得使用. ●高处作业操作人员不得过分集中,必要时应系安全带。 ●操作时,感觉头痛或有恶心现象,应立即停止工作,进行治疗. ●经常从事沥青作业的工人,应定期检查身体。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

屋面工程技术交底

内墙抹灰技术交底记录 表B2 编号:工程名称:十堰万达广场住宅2幢交底时间:2015年4月31日 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:屋面施工 2、交底执行标准名称及编号: 3、交底内容摘要: 1、施工准备 机具准备:高压吹风机、平铲、钢丝刷、笤帚、量尺、小线、色粉袋、滚刷、油刷、压辊、刮板、毛刷、托板、壁纸刀、电钻等 材料准备: 1基层施工完毕,并办理完隐检手续。 2屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 3屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料进场后,应按下表进行抽样复验,并提出试验报告,不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 4卷材贮存、保管应符合下列规定: (1)不同等级的产品应分别堆放。 (2)应贮存在阴凉通风的室内,避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源。 (3)应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。 5.保温材料 保温材料进场后堆放在干燥、无污染源的地方,防止受潮变形或污染,下雨时及时用塑料布覆盖好,防止淋雨变形。 6材料进场验收 序号材料名称现场抽样数量外观质量检验物理性能检验 1 高聚物改性沥 青防水卷材 大于1000卷抽5卷,每500 卷~1000卷轴抽4卷,100 卷~499卷抽3卷,100卷以 下抽2卷,进行规格尺寸和 外观质量检验。在外观质量 检验合格的卷材中,任取一 卷作物理性能检验。 表面平整,边缘 整齐,无孔洞、 缺边、裂口、胎 基未浸透,矿物 粒料粒度,每卷 卷材的接头 可溶物含量、拉 力、最大拉力时 延伸率、耐热度、 低温柔度、不透 水性 2 聚氨酯涂膜每10t为一批,不足10t按均匀黏稠状、无固体含量、拉伸

施工方案及技术交底编写要求

施工方案及技术交底编写要求 1 目的 为提高施工方案和技术交底的编写质量,并使之规范化和标准化,体现公司的管理水平和专业技术人员的技术素质,便于技术文件的正确理解和实施。 2 范围 适用于所有项目部,可按具体规定执行。 3 编制要求 3.1 一般要求 3.1.1技术方案和交底文件应贯彻国家、行业、企业的有关法令、规范、规程和标准,充分体现设计意图,针对作业项目,起到正确指导作用。 3.1.2技术方案和交底文件应表述简明、逻辑严谨、层次分明,优先选用图表方式描述。3.1.3技术方案和交底应针对具体作业项目提出明确的要求,避免照抄各种规范标准。 3.1.4文件中的称谓及名词,尽量使用中文,避免使用未经统一的英文字母代号。 3.1.5行文语序必须符合汉语语言规范,不得英文直译。 3.1.6正确使用数字、公式、符号、法定计量单位、代号、技术词汇、专业术语。 3.2页面要求 3.2.1文件正文使用小四号宋体字,数字使用Times New Roman,一级目录使用黑体。 3.2.2全文段落1.25倍行距,字间距采用标准格式。 3.2.3正文中的章、节、条、款编号顶格起排,一级标题编号后与文字间隔3个半角空格,其他级别标题编号后与文字间隔2个半角空格。 3.2.4段的文字首行缩进2字符,换行时无缩进。列项的数字编号,首行缩进2字符后自动插入,换行时无缩进。数字编号下一层次的列项字母编号,首行缩进4字符后自动插入,换行时缩进2字符。 3.2.5节、条中的段首行缩进2字符,换行时无缩进。 3.2.6纸张大小:A4,常规为纵向布置,特殊条件下横向布置,不宜用A3纸张。 3.2.7纵向页边距:上25mm,下20mm,左20mm,右20mm。 3.2.8横向页边距:上20mm,下20mm,左20mm,右25mm。 3.2.9页眉、页脚根据行文需要,当有页眉页脚需要时,页眉顶端距离1.2厘米,页脚底端距离1.5厘米;并设置0.75磅黑色细实线,长度与打印页面宽度相同。 3.2.10有装订需要时,纵向布置页面左侧装订,横行布置页面上部装订。装订线位置0.5cm。 3.2.11根据文本内容需要,同一文本中页面变换时,应在本页面换页处设置分节符。 3.2.12若无特殊要求,不宜设置水印、页面颜色及页面边框。 3.3 文件的结构

屋面工程施工技术交底

屋面工程施工技术交底 1、基层处理: 将结构层上得杂物,垃圾清理后,并用水冲洗干净,并检查有无渗漏,一旦发现,要认真处理到不渗水为止。凡凸出基层得砼疙瘩、钢筋头、落地砂浆等用凿子凿去。 2、结构层防渗漏措施: 2、1结构施工过程中因工艺而形成得施工缝,如女儿墙及二次施工得小构件、栏板底部应做成八字脚涂抹聚氨酯防水材料并作保护层。 2、2各种出屋面管道预留孔洞必须采用细石膨胀混凝土分两次浇灌密实。 2、3完成伸出屋面得所有管道,预埋出水口,竖向管道及出水口四周与基层接触处应留宽20mm得凹槽。用防水油膏填实并在根部做成圆形八字脚作防水处理。 三、施工方法: 坡屋面 1、施工流程 基层处理水泥砂浆找平层 SBS沥青防水卷材两道保温板细石找平层铺瓦 2、各工艺层施工 2、1、1大面积做找平层之前,应先将出屋面得管根、屋面天沟、出屋面排气道得根部处理好。 2、1、2根据设计坡度,拉线做基准块,按排水方向冲筋,冲筋距离在1、5m左右为宜。 2、1、3施工前检查基层得排水坡与流水方向符合设计要求后,然后按找平层得厚度在关键得分水线上与集水线上做灰饼冲筋、再拉线补中间灰饼并冲筋,冲筋间距不得超过2m。

2、1、4找平层得分格缝,间距不超过6m,缝宽15㎜~20㎜、分格缝用木条做成上部略宽得梯形,以便取出。木条用水泥砂浆埋设固定,上平与相邻两根冲筋相吻合,找平层砂浆终凝前小心取出木条,注意不要损坏分格缝。 分格缝留置也可在找平层施工2h左右,砂浆初凝前(夏天施工1h),在需要留置分隔缝得位置拉通线,再用刮杠顺线将分格缝处得砂浆搓掉,后将刮杠放入分格槽中,用铁抹子与刮杠配合将分格缝两侧得毛边处理顺直。刮杠从分格缝中取出时应顺分格缝得长度方向边水平移动垂直提出,防止棱角被破坏。 2、1、5按配合比拌合好水泥砂浆,拌合稠度控制在7cm。水泥砂浆应按分格块铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓平,铁抹子压光,待收水后(人踏上去有脚印但不下陷),砂浆终凝前应再组织压光,用铁抹子压第二遍,砂浆不应一遍压光,以减少砂浆表面得裂缝。要注意把死坑,死角得砂眼抹平。从基层与突出屋面得连接处均应做成圆弧或斜长为100㎜得钝角。立面抹灰高度不少于250㎜,卷材上部收头得凹槽,下口抹成45o斜面,排水口周围做成500㎜见方、坡度不小于5%得凹槽。 找平层抹平,压实并凝固后要清水养护,养护时间一般不少于7天,在养护期间保持表面潮湿,干燥后即可进行防水层得施工。 2、2防水卷材施工 本工程第二道防水为SBS改性沥青防水卷材,先涂刷底油,铺贴方法有冷粘与热熔两种均可,本工程拟采用热熔法施工。 2、2、1附加层施工 应先对女儿墙、水落口、管根、阴阳角等节点做卷材附加层,附加层在铺贴时在附加得部位每边不小于250㎜。 2、2、2卷材铺贴 热熔法施工就是指改性沥青热熔卷材得铺贴方法,热熔卷材就是

相关文档
相关文档 最新文档