一、工程概况

海口市如意岛项目造陆面积697.02公顷,护岸总长23934m,护岸以A、B两点为分界,划分为I、II两个标段。I标段长度为12795m,包括包括北侧护岸3919m,东圆弧护岸419m,东湾段1453m,中湾段1315m,南侧护岸5689m。其中直立式沉箱结构护岸长度为10548.5m(沉箱594个),斜坡式护岸长度为2246.5m。

预制场建设是沉箱预制安装施工主线的前期施工重点,本工程建设集散地预制场和填岛预制场2个预制场,工程开工后即开始集散地预制场建设,填岛预制场根据现场情况建设。

集散地预制场定位是临时预制场,负责预制填岛预制场建设所需的沉箱,以及填岛预制场形成后继续预制1000t以

内的小型沉箱。

根据施工需求预制场配备2台龙门吊;4台行走塔吊。龙门吊负责支拆模板,塔吊负责钢筋及网片运输,兼顾临近沉箱的模板吊装。按此配备可达到4~5层/d的预制强度,符合要求。搅拌站建设150m;/h站一台,可满足预制强度要求。

本工程位于海口东北海岸,琼州海峡,东临南海,其独特的地理位置和典型的亚热带海洋性季风气候,致使该地区天气气候复杂多变,灾害性天气频繁。主要灾害性天气:热带气旋、暴雨、雷击、短时雷雨大风,其中热带气旋具有强度强、频率高、灾害重,是影响工程建设最具威胁的因素之一,同时热带气旋带来的狂风、暴雨和风暴潮对工程都有一定影响。工程建设工期长,是跨年度工程,对塔吊防台制定预防措施。

二、应急预案目的

建筑工地塔机在强台风侵袭后易造成塔机倾斜、弯折、倒塔现象。给人的生命、财产造成极大的损失。为了保证施工现场工人、塔机的安全,减少台风期间经济损失,在台风来临之前,施工现场能够高效有力的对塔机采取加固。

三、台风预防、预警机制

1.台风灾害监测

项目部应负责台风、强台风(包括:所引起的雷、暴雨、风暴潮)等灾害的监测、预报、预警信息的届时收集,并及时向防台指挥机构提供台风、降雨、风暴潮的实时信息和预报成果等灾害监测资料。

2.台风灾害预警

①台风侵袭预警

项目部应加强台风监测和预报,及时对台风侵袭的影响情况进行预警。防台应急小组应根据可能受台风侵袭的影响程度,加强值班,跟踪台风动向,研究防御对策,明确防御重点,及时将有关信息向集团公司有关防台指挥机构汇报反馈。

②台风侵袭准备

项目部应根据台风影响程度,及时启动相应的应急响应,由防台应急小组负责,部署安排防台工作,明确防御目标和重点,发布施工人员转移命令;组织人力、物力做好防台救助准备;组织指挥进行塔式起重机防台救助工作。加强值班,密

切监视台风、雷、暴雨、风暴潮,并予以及时预报、预警。

四、塔吊防台检查、加固措施

1.防台检查、加固措施

(1)防台检查

①项目部防台应急小组及各相关职能部门,应按职责分工组织对台风危险区域的塔式起重机,进行逐台造册登记、技术状况及应急预案等备案审核检查。

②在台风、强台风到来之前,项目部的安监科、工程管理科要对塔式起重机司机进行培训及交底,要求各司机熟悉本预案内容,并使司机明白台风来临时应掌握的防范措施。

③防台应急小组及现场防台应急领导小组应部署相关部门与塔机维修工及机长检查塔机的风速仪及塔机的风标效应是否灵敏可靠。检查塔吊的基础节、标准节、附墙预埋件螺栓是否齐全及有无松动。检查各部位的销轴、开口销是否固定牢固可靠,如有问题应及时处理完整,不能留有任何安全隐患。

④防台应急小组及现场防台应急领导小组应的相关部门拆除塔机上的广告牌、广告布条等。同时将顶升套架降至

地面,以减小塔身的受风面积。

⑤塔吊的队长应组织操作司机等有关人员在台风、暴风雨来临前,清除塔机上不必要的工具、油桶及杂物,将其吊运至地面;露天的电控箱、电机等电器设备应采取防淋湿措施,并用彩条布或帆布包裹;电工负责检查现场所有塔机塔身上的电缆线,确保全部固定捆绑牢靠。

⑥在48小时接到台风警报时,塔机应立即停止作业,同时必须将小车收到臂端,吊钩上升至高度限位限制高度,关好驾驶室门窗,关闭主电源,打开回转的风标效应,切断塔机独立配电箱的电源,对于行走式塔机需将防风夹轨器恢复使用,确认有效后人员及时撤离到安全地带。

(2)塔吊加固措施

台风来临时塔机施工非工作状态的风载荷过大:塔机可以采取降节、拉缆绳锚固等抗台风措施;塔吊本身应将加固器进行加紧检查,防风拉锁是否到位。

(3)龙门吊加固措施

在龙门吊两侧设置防风地锚满足2台龙门吊加固,当台风来临时用防风缆绳进行加固。

塔吊防台风方案设计和应急救援预案

XX二期项目 塔式起重机防台风专项方案及应急预案 版次:A版 编制:_________________ 审核:_________________ 批准:_________________ 中国建筑第X工程局 年月 目录

一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、台风预防、预警机制 (4) 四、塔吊防台检查、加固措施 (5) 五、应急救援小组及职责分工 (6) 六、善后处理工作 (8) 七、应急恢复、重新使用 (9) 附件:塔式起重机台风过后特殊检查 一、工程概况 1.1 工程概况:

工程名称:XX二期项目 工程地址:市五象新区 建设单位:XX投资 施工单位:中国建筑第X工程局 监理单位:XX 1.2 地理位置: XX项目位于广西自治区市五象新区,西至良堤路、东至滨堤路、北至青坪大桥(规划)、南至青山大桥(规划)及五象大道。项目地块总规划用地面积46.87公顷,约703亩,建筑面积147.15万㎡。 工程由北至南分为A、B、C、D共四个区;其中二期用地分为A、B2、C2、C4、C5个区域,建筑面积约为80万平米。 A区住宅建筑面积约12.01万平米,由5栋3F层(11.4m)、1栋3+1F层(11.4m)、6栋4F+1层(17.5m)、6栋11+1F(36m)、1栋11F(35.2m),部分2层底商及一层整体地下室组成。框架、框架剪力墙结构。 B2住宅区建筑面积约20.76万平米,由1栋9层(27m),1栋12层(36m),2栋17层(54m),4栋32层(99.6m),1栋25层(79.8m),部分2层底商及一层整体地下室组成。框支剪力墙结构。 C2区五星度假酒店,建筑面积约5万平米,由1栋5~7层客房主楼(28m)和一层宴会厅及一层整体地下室组成。框架结构。 C4区为学校区域,建筑面积约1.85万平米,由1栋3层幼儿园及风雨操场,1栋5层小学教学办公楼。无地下室。框架结构。 C5区为超高住宅及公寓楼,建筑面积约40万平米,由3栋51层超高住宅楼(高159.3m),2栋55层的SOHO公寓楼(178.8m),1栋38层的SOHO+LOFT公寓楼(179.7m)、2层底商及二层整体地下室(建筑面积约6万㎡)组成。框支剪力墙、框架—核心筒结构根据施工需要,需要在A地块安装5台塔式起重机,B2地块安装7台塔式起重机,C2地块安装3台塔式起重机,C4地块安装1台塔式起重机,C5地块安装6台塔式起重机。 建筑工地塔机在强台风侵袭后易造成塔机倾斜、弯折、倒塔现象。给人的生命、财产造成极大的损失。为了保证施工现场工人、塔机的安全,减少台风期间经济损失。中国建筑工程局有XX限公司广西分公司XX项目部特编制本方案,保证在台风来临之前,施工现场能够最大限度的保障塔吊安全。

塔吊防台风措施

塔吊防台风措施 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

第代薄膜晶体管液晶显示器件项目A标段方案编号: 塔吊防台风措施 中建一局集团建设发展有限公司 第代薄膜晶体管液晶显示器件项目A标段经理部 二零一零年七月

编制:审核:审批:

一、工程概况 、工程总体概况 、现场塔吊布置概况 现场总共安装13台塔吊,相关参数如下:

工程共设置13台塔吊,属于群塔作业。本工程结构施工期间,正值台风季节,因此塔吊防台风措施尤为重要,特制定塔吊防台风专项施工方案。 二、防台风组织机构和职责 1、组织机构 组长:宋煜 副组长:张勇任培祥陈佳明王洪羽 组员:技术部、工程部、机电部、安全部、商务部、行政部、计划部等项目各部门负责人 2、组织机构职责 三、防台风措施 1、进入7月由专人负责收集每天的天气预报和台风警报。信息获取渠道主要有:网络、电台、电视台、报纸、电话、气象部门。

2、根据气象和台风情报进行分析,对有关本地区的台风要进行重点分析,对中心经过本地区的台风要组织防台风组织机构进行专门分析,并咨询气象部门,寻求应采取的应对措施的建议。 3、制定好防台风期间调度值班、通讯联络制度,如出现异常情况,立即启动应急预案。 4、及时向施工现场发布台风信息。接到台风警报时,立即对塔吊进行防台风的各项准备工作。 1)、台风来临前,停止塔吊的运行。 2)、台风来临前,停止场内的一切施工活动。所有管理人员及工人全部进入居住区室内安全房间。 3)、台风来临前,吊运的材料需集中码放整齐,有条件进行捆绑成团,覆盖、与地拉结等措施。并将小型机具、零星材料存入结构坚固的库房。 4)、台风来临前,将所有塔吊的回转刹车松开,小车收回根部,大臂摆置顺风方向,切掉电源。 5)、检查各连接部位的构件、销是否可靠且做好记录。 6)、台风来临前,严禁塔吊拆装、顶升作业。 5、台风过后的处理措施 1)、台风过后,对塔吊所有构件进行全面检查,并及时进行维修保养。 2)、台风过后,对塔吊的电气绝缘进行全面检查。 3)、台风过后,需对塔吊垂直度进行测量对比,查看是否有无结构变形。4)、台风过后,须试运转正常后才能工作。

塔吊使用过程中应急预案

塔吊使用过程中应急预 案 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

塔式起重机使用安全应急预案审批表 塔吊使用应急预案

天津 塔吊使用应急预案 一、应急预案的方针与原则 二、为了更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。? 三、二、应急策划? 四、(一)工程概况? 五、 (二)应急预案工作流程 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。? (三) 重大事故(危险)发展过程及分析 塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂);运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电;其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。? (四)突发事件风险分析和预防

为确保正常施工,预防塔吊在使用过程中突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。? 1、突发事件、紧急情况及风险分析? 根据本工程特点,在辩识、分析评价塔吊在使用中危险因素和风险的基础上,确定塔吊在使用过程中重大危险因素是:塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂);运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电等。在工地已采取机电管理、安全管理各种防范措施的基础上,还需要制定塔吊倾覆的应急方案,具体如下:假设塔吊基础坍塌时可能倾翻;假设塔吊的力矩限位失灵,塔吊司机违章作业严重超载吊装,可能造成塔吊倾翻。? 2、突发事件及风险预防措施? 从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效的预防措施,不仅给工程施工造成很大影响,而且对施工人员的安全造成威胁。? 塔式起重机操作使用应符合下列规定:? ①塔式起重机作业前,应检查金属结构、连接螺栓及钢丝绳磨损情况;送电前,各控制器手柄应在零位,空载运转,试验各机构及安全装置并确认正常。? ②塔式起重机作业时严禁超载、斜拉和起吊埋在地下等不明重量的物件;? ③吊运散装物件时,应制作专用吊笼或容器,并应保障在吊运过程中物料不会脱落。吊笼或容器在使用前应按允许承载能力的两倍荷载进行试验,使用中应定期进行检查;? ④吊运多根钢管、钢筋等细长材料时,必须确认吊索绑扎牢靠,防止吊运中吊索滑移物料散落;? ⑤两台及两台以上塔式起重机之间的任何部位(包括吊物)的距离不应小于 2m。当不能满足要求时,应采取调整相临塔式起重机的工作高度、加设行程限位、回转限位装置等措施,并制定交叉作业的操作规程;?

塔吊使用应急救援预案

A2 施工组织设计(方案)报审表

#####会议展览中心钢构安装工程C2观光综合楼塔吊使用应急预案审批表

######会议展览中心钢结构工程 C2观光综合楼 塔吊使用应急预案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期:中国建筑######工程局有限公司

目录 第一章总则 (1) 第二章安全风险分析 (1) 第三章应急救援指挥领导小组的组成、职责及分工 (3) 第四章应急准备 (4) 第五章施工现场的急救步骤 (5) 第六章现场救护注意事项 (6)

塔吊使用应急预案 第一章总则 为了认真贯彻好《中华人民共和国安全生产法》,根据工程局关于生产安全事故应急求援预案》的有关要求,结合贵阳国际会议展览中心C2 201大厦(观光综合楼)钢构件吊装的特点,本着“预防为主”的原则,提高项目经理部对在发生生产安全事故时,能够迅速、准确采取有效措施,组织抢救,防止事故灾害扩大,最大限度地减少人员伤亡、财产损失和环境破坏,特编制本应急救援预案(以下简称《预案》) 第二章安全风险分析 钢结构施工中的主要安全伤害形式高空坠人、坠物、物体打击、电气伤害、机械伤害等。 2.1 塔机使用安全风险 1)、塔机操作人员对塔机性能不甚了解,易在操作过程中使用不当,造成安全事故。 塔司进场接受进场安全教育,对塔司及相应的信号工进行安全技术交底,塔司熟知塔吊机械性能和作业原理。按塔吊安全管理制度和有关标准进行安全操作。 2)、塔吊本身机械故障,易在使用过程中与现场的其他机械碰撞,塔机突然失灵有可能对现场的施工人员造成伤害。 a)起重机必须安装变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置,并保证 灵敏可靠。 b)作业前重点检查:机械结构的外观情况,各传动机构应正常;各齿轮箱、液 压油箱位应符合标准;主要部位连接螺栓应无松动;钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定;供电电缆应无破损。 c)起重机的塔身上,不得悬挂标语牌以避免妨碍操作人员的视线。 3)、塔机人员操作不当,塔机人员无证、疲劳操作,易与现场的众多机械发生碰

塔吊防台风应急预案

塔吊防台风、暴雨应急预案 一、目的 为了保证本项目工程的顺利施工,确保本公司所承接项目在台风暴雨来临时出现紧急情况,应急救援工作能迅速有效,最大限度地保障企业职工生命、财产安全,将损失降至最低,根据本工程特点,特制定本应急预案。 二、适用范围 本应急预案适用于本公司所承接项目的塔吊在台风、暴雨到来前,到来期间及过后,做出应急准备与响应。 三、职责 3.1 公司分管安全的领导、综合部、安全设备部、项目部通过气象预报关注台风、暴雨动向,及时布置抗台风工作。 3.2 因台风暴雨造成险情事故,公司分管安全的领导负责指挥排除险情、处理事故。 3.3 公司安全设备部主任、项目经理应在险情、事故发生地协同排除险情、处理事故。 3.4 应急救援小组负责现场救援。 四、应急预案程序内容 1、成立施工紧急情况应急领导小组,负责应急救援工作的指挥、协调、救援工作。领导小组总指挥由项目经理负责落实,若总指挥外出,由项目执行副经理担任副总指挥给予落实,实施救援工作的展开,具体人员安排详见应急预案组织机构。 2、应急救援小组及成员 ①、总指挥: 项目经理

②、副总指挥: ③、预防检查保障小组: 组长:项目经理电话: 副组长:副经理电话: 安全主任:电话: 安全员:电话: 电话: 电话: 施工员:电话: ④、信息联络小组: 组长:现场生产主管电话: 组员:资料员电话: 安全保障(警戒)小组: 组长:安全主任电话: 组员; 现场医疗救护小组: 组长电话: 组员: 3、救援小组职责及分工 3.1、总指挥、副总指挥:①在台风、暴雨到来前通过各种媒体(电视、广播、网络、报纸)

密切关注气象预报,根据掌握台风、暴雨动向分配各小组做好相应的准备。②及时向公司分管领导报告现场情况。 3.2、预防检查保障小组:在台风、暴雨来临前组长组织做好如下工作①检查塔吊基础排水是否通常,集水井是否有沉积的杂物,水泵是否工作可靠,发现隐患立即排除;②塔吊上是否有杂物。如有应立即清理;④多塔作业是否有安全距离、与附近建筑物或构造物是否有安全距离;⑤当台风达到六级以上,应停止作业,起重臂转到顺风方向,并松开回转制动器,使其随风自由转动。 3.3、信息联络小组 在台风、暴雨来临时负责现场采取的措施和事态发展情况向总指挥报告,如发生伤亡事故,立即拨打120急救:A.说明险情、伤情和已采取什么措施,以便求援人员事先做应急求援准备。B.讲清事发地在什么地点,附近有何特征。C.说明报救者单位、姓名、电话。并由资料员到路口接救护车,质检员在大门口引导救护车到达事故现场。由检验员组织人员对现场道路进行清理,以便车辆及时到达事故地点。 3.4、安全保障(警戒)小组 ①在台风、暴雨来临前时对塔吊下四周倒下的安全距离进行警戒,警戒区内人员应及时撤离,并由该小组全员进行监护,严禁无关人员进入警戒区。②在发生事故有安全保障小组应及时对现场进行设置警戒,防止无关人员进入造成二次伤害。③保护好事故现场,以便进行事故调查,如有需要移动的应拍照或画图示意。 3.5、现场医疗救护小组 在台风、暴雨来临时如果造成伤亡事故,由组长组织组员对伤员进行现场分类和急救处理,负责在第一时间对伤员实施有效救护;并及时向医院转送。救护人员的主要职责是:进入事故发生区抢救伤员;指导危害区内人员进行自救、互救活动;集中、清点、输送、收治伤员。根据具体情况,迅速制定应急处理方案并组织实施。 3.6、后勤保障小组 由组长负责组织调集抢险人员、物资设备、车辆,督促检查各项抢险救灾措施落实到位。

塔吊防台风预防要求措施

海口如意岛填岛工程I(东)标段 沉箱预制场塔吊作业抗台防护措施 施工单位:山东港湾建设集团海口如意岛填岛工程I(东)标段项目经理部编制日期:2015年8月13日

一、工程概况 海口市如意岛项目造陆面积697.02公顷,护岸总长23934m,护岸以A、B两点为分界,划分为I、II两个标段。I标段长度为12795m,包括包括北侧护岸3919m,东圆弧护岸419m,东湾段1453m,中湾段1315m,南侧护岸5689m。其中直立式沉箱结构护岸长度为10548.5m(沉箱594个),斜坡式护岸长度为2246.5m。 预制场建设是沉箱预制安装施工主线的前期施工重点,本工程建设集散地预制场和填岛预制场2个预制场,工程开工后即开始集散地预制场建设,填岛预制场根据现场情况建设。 集散地预制场定位是临时预制场,负责预制填岛预制场建设所需的沉箱,以及填岛预制场形成后继续预制1000t以内的小型沉箱。 根据施工需求预制场配备2台龙门吊;4台行走塔吊。龙门吊负责支拆模板,塔吊负责钢筋及网片运输,兼顾临近沉箱的模板吊装。按此配备可达到4~5层/d的预制强度,符合要求。搅拌站建设150m3/h站一台,可满足预制强度要求。 本工程位于海口东北海岸,琼州海峡,东临南海,其独特的地理位置和典型的亚热带海洋性季风气候,致使该地区天气气候复杂多变,灾害性天气频繁。主要灾害性天气:热带气旋、暴雨、雷击、短时雷雨大风,其中热带气旋具有强度强、频率高、灾害重,是影响工程建设最具威胁的因素之一,同时热带气旋带来的狂风、暴雨和风暴潮对工程都有一定影响。工程建设工期长,是跨年度工程,对塔吊防台制定预防措施。 二、应急预案目的 建筑工地塔机在强台风侵袭后易造成塔机倾斜、弯折、倒塔现象。给人

塔吊使用安全应急预案

塔吊安全应急预案审批表

建筑机械安全事故应急预案 及救援预案 项目名称:阁社区城中村B2-03地块住宅14#楼建设单位:跃龙升置业有限公司 监理单位:方园建设监理有限公司 施工单位:二建集团有限公司 编制时间:2014年3月22日 资料员:

关于塔吊安全应急的工作预案 为切实预防施工生产过程中因设施、设备、中毒、人员操作等原因造成人身伤害事故的发生,保障施工生产、经营活动的顺利进行,特制定预防和处置工作预案。 一、组织领导 为加强对施工生产过程中人身伤害、设备等突发事故的防工作,公司建立处置突发事故领导小组,组长由分管领导、公司生产经理担任;组员由办公室、安全部、施工部、质量部、资源部、保卫部负责人组成。处置突发事故领导小组办事机构设在安全部。各单位应建立领导小组,形成公司、安全部、项目部三级领导小组网络。 二、工作职责 1、领导小组的职责;对本公司、各基地、各工地德尔伤害事故、设备事故的处置,并实行统一领导;“预防为主,防消结合、处置得当”的原则,防工作要立足基层、落实措施,处置突发性事故要把握时机,果断决策、防止事态的扩

大和蔓延。 各级领导小组负责制定、实施预防人身伤害、设备等事故和处置防止事态扩大的工作预案;建立工作制度,定期分析、研究企业部防工作动态,发现事故隐患,采取果断措施,及时予以整改,消除各类安全隐患。 2、办事机构的职责 及时掌握、了解企业部防工作状态,当好责任人的参谋和助手;熟悉、了解安全生产的业务知识,须经培训,持证上岗;负责日常与上级主管部门的业务联系,及时传递、反馈信息;发生事故后应迅速与有关部门密切配合,协助查明事故的原因、性质、预测事态的发展趋势,为领导决策提供依据;对突发事故可能危及的重点,要害部位和设施应当采取果断的防、补救措施,预防损失和影响的扩展。 三、突发事故的类型 1、因施工生产、生活设施而引发的高处坠落、物体打击、中毒、坍塌、触电、人身伤亡、火灾事故。 2、因设备事故造成人员伤亡和财务损失。 3、建筑材料堆放的设置、储存,管理不当而引发的人身伤害事故。 四、培训与学习 各单位应急小组每月组织各项目部有关人员,举行一次应急队伍的学习、训练,检验应急准备工作是否充分。

2021年塔吊防台风预防措施及实施方案

目次 欧阳光明(2021.03.07) 1 工程概况............................................................... 错误!未定义书签。2应急预案目的.. (1) 3预防措施 (1) 4加固方案 (3) 5 加固实施 (4) 6 安全措施 (4) 二、应急预案目的 建筑工地塔机在强台风侵袭后易造成塔机倾斜、弯折、倒塔现象。给人的生命、财产造成极大的损失。为了保证施工现场工人、塔机的安全,减少台风期间经济损失。项目部决定开展塔吊加固应急演练,保证在台风来临之前,施工现场能够高效有力的对塔机采取加固。 三、预防措施 3.1施工现场的塔机,应安装风级风速报警器,并有瞬时风速风级的显示能力。当风力大于6级时能发出报警信号,停止一切吊装作业,包括塔机的顶升加节作业。 3.2每年的7—9月份是台风多发季节,塔机司机须具有预防和处理瞬间突发性强阵风的心理素质和基本知识,面对险情沉着应对,及

时卸荷,将吊钩升至最高处,切断电源。 3.3当预报风力大于6级小于11级时,塔机除停止工作、切断电源外,还须检查塔身、附墙杆、机构、电气箱、灯具等是否连接牢固,有问题应及时处理.将吊钩升到最高处,吊臂应能随风转动,回转范围内不得有障碍。 3.4当预报风力大于ll级时除采取上述措施外,处于独立高度的塔机应在塔身上部安装一道附墙杆,若不能设置附墙杆的至少应降下1/3的高度。已经安装附墙杆的塔机应当降低高度到不与建筑物顶部相碰为止,必要时应拆除建筑物顶部的钢管脚手架等设施,让塔身尽量降低。 3.5在降低塔身高度的同时加设揽风绳装置。 3.6对于安装高度在50m以上70m以下的塔机.应当对塔身上部第一道附墙杆进行加固或作双重保护。对于高度超过70m且四周空旷,风力不受阻碍的高层建筑,当预报风力大于ll级时,应当拆除塔身最上部l一2道附墙杆,降塔使塔机起重臂、平衡臂完全低于建筑物,并将起重臂和平衡臂与建筑物主体结构刚性连接,连接点不少于四处。 3.7各道附墙的间距及最上道附墙杆以上的塔身悬臂高度不得(严禁)超过说明书规定的范围。 3.8塔机安装与施工单位应及时制定塔机抗台风专项预案,并落实好相应的器械、工具和人员。 3.9塔机生产单位应在产品说明书里增加塔机抗强台风的具体细则,指导和帮助塔机施工单位落实抗台风措施。 3.10根据市建设行政主管部门或气象台天气预报给出的信息,应落实责任加强监督,把台风造成的损失降至最低、最小。

塔吊使用过程中应急预案

塔式起重机使用安全应急预案审批表

塔吊使用应急预案 天津

塔吊使用应急预案 一、应急预案的方针与原则 为了更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况 (二)应急预案工作流程 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。 (三) 重大事故(危险)发展过程及分析 塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂);运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电;其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)突发事件风险分析和预防 为确保正常施工,预防塔吊在使用过程中突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析

塔吊防台风预防措施

编号:SM-ZD-15835 塔吊防台风预防措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

塔吊防台风预防措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 海口市如意岛项目造陆面积697.02公顷,护岸总长23934m,护岸以A、B两点为分界,划分为I、II两个标段。I标段长度为12795m,包括包括北侧护岸3919m,东圆弧护岸419m,东湾段1453m,中湾段1315m,南侧护岸5689m。其中直立式沉箱结构护岸长度为10548.5m(沉箱594个),斜坡式护岸长度为2246.5m。 预制场建设是沉箱预制安装施工主线的前期施工重点,本工程建设集散地预制场和填岛预制场2个预制场,工程开工后即开始集散地预制场建设,填岛预制场根据现场情况建设。 集散地预制场定位是临时预制场,负责预制填岛预制场建设所需的沉箱,以及填岛预制场形成后继续预制1000t以内的小型沉箱。

塔吊应急预案

塔吊应急专项施工方案工程名称: 工程地点: 建设单位: 编制单位: 编制人:审核人: 编制日期:年月日审批负责人: 审批日期:年月日 目录

一、事故类型和危害程度分析 二、应急处置基本原则 三、组织机构及职责 四、预防与预警 五、应急处置 六、应急物资与装备保障 七、应急演练计划 一、事故类型和危害程度分析 在施工过程中,可能发生高层塔吊施工事故主要体现在:

(1)塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂); (2)基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。 (3)自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。 (4)塔吊拆装和顶升过程中发生的人员伤亡事故。 (5)运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。 二、应急处置基本原则 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 三、组织机构及职责 3.1应急组织体系 组长: 副组长: 组员: 3.2指挥机构及职责 组长职责: (1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划,在不受事故影响的地方进行直接控制; (2)复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能的发展过程; (3)指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,并确保任何伤害者都能得到足够的重视; (4)与场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理作出安排; (5)在场(设施)内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作; (6)在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复,并组织人员参加事故的分析和处理。 副组长(即现场管理者)职责: (1)评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设施和财产损失;

塔式起重机防台风、暴雨应急预案

马銮湾医院 塔式起重机防台风、暴雨应急预案 厦门特房建设工程集团有限公司 2018年8月25日

第一章工程概况 建设单位:万城城建开发(厦门)有限公司 代建单位:厦门特工开发有限公司 勘察单位:江西省勘察设计研究院 设计单位:中国中元国际工程有限公司、中元(厦门)工程设计研究院有限公司监理单位:厦门兴海湾工程管理有限公司 施工单位:厦门特房建设工程集团有限公司 本工程位于马銮湾新城西部、孚莲路东侧、东瑶路西侧、孚莲东二路南侧。本项目分为地块一、地块二两个地块,总用地面积101701㎡,总建筑面积约303770.1㎡,其中地下建筑 145960㎡。本工程由门诊楼、医技楼、病房楼、教学、科研及办公综合楼、报告厅、学生宿舍及专家楼及后勤用房、液氧站及纯地下室等组成。地基基础设计等级为甲级;建筑桩基安全等级为二级。 第二章应急预案目的 为了保证本项目工程的顺利施工,确保本公司所承接项目在台风暴雨来临时出现紧急情况,应急救援工作能迅速有效,最大限度地保障企业职工生命、财产安全,将损失降至最低,根据本工程特点,特制定本应急预案。 第三章适用范围 本应急预案适用于马銮湾医院项目的塔式起重机在台风、暴雨到来前,到来期间及过后,做出应急准备与响应。

第四章施工工艺职责 1、公司分管安全的领导、综合部、安全设备部、项目部通过气象预报关注台风、暴雨动向,及时布置抗台风工作。 2、因台风暴雨造成险情事故,公司分管安全的领导负责指挥排除险情、处理事故。 3、公司安全设备部主任、项目经理应在险情、事故发生地协同排除险情、处理事故。 4、应急救援小组负责现场救援。 第五章应急预案程序内容 1、成立施工紧急情况应急领导小组,负责应急救援工作的指挥、协调、救援工作。领导小组总指挥由项目经理担任,若总指挥外出,由技术负责人担任副总指挥,实施救援工作的展开,具体人员安排详见应急预案组织机构。 2、应急救援小组及成员 总指挥:余新姬 副总指挥:任恢帅 预防检查保障小组: 组长:郑斌群 组员:胡伟君、林艺雯、林水加、郑丙坤

台风时如何做好塔吊的安全防范措施

台风时如何做好塔吊的安全防范措施? 塔吊的现场安全防范台风措施 一、塔吊应采取以下紧急措施: (一)自升式塔吊有附着装置的,在最上一道附着以上自由高度超过说明书设计高度的,应朝建筑物方向设置两根钢丝绳拉结。 (二)自升式塔吊未附着,但已达到设计说明书最大独立高度的,应设置四根钢丝绳对角拉结。 (三)一次性架设的非自升式塔吊,应设置四根钢丝绳对角拉结。 (四)拉结应用Ф15以上的钢丝绳,拉结点应设在转盘以下第一个标准节的根部;拉结点处标准节内侧应采用大于标准节角钢宽度的木方作支撑,以防拉伤塔身钢结构;四根拉结钢丝绳与塔身之间的角度应一致,控制在45。~60.之间;钢丝绳应采用地锚或与建筑物已达到设计强度的混凝土结构联结等形式进行锚固;钢丝绳应用左右丝拉钩进行调整,使钢丝绳松紧适度,确保塔身处于垂直状态。 (五)凡塔身设有标牌、横幅等悬挂物的,应立即清除;塔身上存有易坠物的,必须立即清除。 (六)塔身螺栓必须进行全部紧固,塔身附着装置应全面检查,确保无松动、无开焊、无变形。 (七)严禁对塔吊前后臂进行固定,确保自由旋转。塔机的避雷设施必须确保完好有效,塔吊电源线路必须切断。 二、宿舍要设专人负责,进行昼夜值班,每个宿舍配备不少于2个手电筒。要加强对工人的全面教育使工人详细了解此次台风的危害性,提高防护意识,一旦发生险情,要清晰避险路线、避险地点和避险方法。 三、所有的彩钢板房必须采用钢管、绳索等进行加固,并与地面进行牢固连接,确保房屋稳固。 四、在台风来临时,所有砖砌临建宿舍以及有安全隐患的临建宿舍,住宿的人员必须全部撤出安全地方,临近基坑。砖砌围挡墙及广告牌的临建住宿人员必须全部撤出;塔机一旦倒塌并能够危害到临建设施内的人员必须全部撤出。 五、加强对深基坑周边的监控,发现险情及时采取措施。配备足够的潜水泵等排水设施,确保排水及时,防止基坑坍塌。 六、台风来临之前,施工现场临时用电除照明、排水和抢险用电外,其他电源必须全部切断。 七、各企业、各施工现场的防台风应急预案必须切合实际有针对性,确保人员到位、设备完好、物资齐全。

塔吊使用应急预案

1.应急救援工作组织 要重点防范高空坠人、坠物和施工用电,为加强安全工作展开,应对现场突发事件,有效展开紧急救援工作,特做此安全应急救援预案。 成立紧急事故救援小组: 组长兼责任人:崔玉建 副组长:郝钰、陈明华 通讯组:郭璐、吴春桃 紧急疏导组:杨帆、陈志煌、杨超 2.紧急事故救援小组成员分工 组长兼责任人(崔玉建):全面负责突发事件的处理工作,并上报各类突发事件信息的内容、时间、地点、事件的性质、危害程度、等级、采取的措施和后续进展情况等。 副组长(陈明华、郝钰):负责在救护车到达之前,对伤员开展自救,使伤员的伤势不至于进一步恶化。 通讯组(郭璐、吴春桃):负责在施工现场发生意外或紧急事故时,及时电话报救。 紧急疏导组(杨帆):负责清除现场阻碍救护车辆的道路,疏散围观群众到安全地点,确保道路畅通,加强警戒保证在调查人员到达之前,对发生事故的现场原始状态进行保护,待事故调查人员对事故现场调查取证完毕后,对现场进行清理。 3.应急准备 1)技术准备 根据本工程塔吊施工的全过程,针对各环节的每一步骤,按照安全生产技术规程和方案要求,对所有施工人员进行安全交底,要使全员对工作和安全注意事项心中有数。 2)物资准备 对进场需使用的所有机械设备、机具必须按照国家、地区规定要求进行核定和检验,确保其牢固可靠、适用。 3)防护设施准备

对施工工作范围危险区进行警戒、设警戒线、挂安全警示牌,并安排专人看护;对需动火的作业,充分准备好干粉灭火器备用;对于光线弱的情况,备全照明应急设备。 4.施工现场的急救步骤 1)电话报警 事故发生第一时间,要立即报告,救护小组迅速采取有效急救措施,同时报警求救: 项目部电话: 救护电话:120 医院电话:68821116,第九人民医院 火警电话:119 报警电话:110 拨打电话报告时,不要惊慌,必须讲清事故情况和已采取的措施,让救护人员做好急救准备,讲清事故发生地点、附近特征,单位名称,负责人姓名、电话;报告程序:逐级也可越级。 2)现场疏导、自救 在电话报救的同时,由各小组紧急就位,根据现场实际情况对伤员或财物进行救护,有次序地组织人员安全撤离,疏散群众,清理救护通道。 5.现场救护注意事项 1)火灾 (1)救护人员要注意自我保护,使用灭火器时应站在上风位置,以防烈火、浓烟的熏烤而受到伤害。 (2)火灾袭来时要迅速疏散撤离,不要贪恋财物。 (3)必须穿过浓烟时,采用用水浸湿的衣物披裹全身,用湿毛巾捂住口鼻,防止烟浓缺氧导致窒息。 (4)当身上着火时,可就地打滚灭火,如被火困室内,可用浸湿的衣物堵塞门缝,有水时可用水降温,等待求援。如在火灾现场出现烧伤人员,在救护车到达之前,由救护小组人员将其转移到安全区域,并初步检查伤员伤情,视其神智、呼吸等情况采取初步止血、止痛、防止休克、包扎伤口等措施,经现场人员临时处理后,迅速送往医院救治。

塔吊防台风应急预案.doc

目次 1 工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 2 台风预防、预警机制和塔吊防台检查、加固措施 (2) 2.1台风预防、预警机制 (2) 2.2塔吊防台检查、加固措施 (3) 3 成立防台风领导小组 (5) 3.1应急救援小组及成员 (5) 3.2 救援小组职责及分工 (5) 4 善后处理工作 (8) 5 应急恢复、重新使用 (8)

1 工程概况 1.1工程概况 XXX科研设计楼一期工程地下一层,裙房三层,主体九层。总建筑面积42300.59㎡(其中地上31945.51㎡,地下10355.08㎡),建筑高度为38.45米。建筑防火分类为二类高层建筑(科研楼),耐火等级为二级,并在建筑物四周设有环行消防车道。地下室车库、设备用房和有水房间防水等级为二级,其它功能空间防水等级为一级,屋面防水等级为二级。 目前工程已经进入装修阶段,就青岛市常年雨季情况而言,一般在6-8月份,所以伴随着雨季的来临,为了保证塔吊在雨季正常使用并做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定塔吊防汛应急预案。 2 台风预防、预警机制和塔吊防台检查、加固措施 2.1台风预防、预警机制 2.1.1台风灾害监测 项目部应负责台风、强台风(包括:所引起的雷、暴雨、风暴潮)等灾害的监测、预报、预警信息的届时收集,并及时向防台指挥机构提供台风、降雨、风暴潮的实时信息和预报成果等灾害监测资料。 2.1.2台风灾害预警 ①台风侵袭预警 项目部应加强台风监测和预报,及时对台风侵袭的影响情况进行预警。防台应急小组应根据可能受台风侵袭的影响程度,加强值班,跟踪台风动向,研究防御对策,明确防御重点,及

塔吊防碰撞安全措施示范文本

塔吊防碰撞安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

塔吊防碰撞安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 博源科技广场二标段工程,位于西安市雁翔路99号, 业主为西安交通大学科技园有限责任公司,由上海中建建 筑设计院有限公司设计,陕西建科监理有限责任公司监 理,西安裕华建设工程(集团)有限公司总承包施工。 C区博源国际交流中心总建筑面积49927 m2(地上 44343 m2,地下5584 m2),地下室埋置深度为10.200m, 建筑总高度为95.700m,系框架剪力墙结构。 二、安全措施 相邻工地塔吊安装好后,我项目部发现其中有1台塔 吊离我工地塔吊位置比较近(见附图),根据实际情况考 虑塔吊防碰撞措施如下:

1、两塔吊均安装MT-101防碰撞系统。 2、塔与塔之间处于高位塔吊的最低位置的部件(吊钩升至最高点或最高位置的平衡重)与低位塔吊中处于高位置部件之间的垂直距离不得少于一个标准节(一个标准为2.5M),即我项目部塔吊安装好后低于相邻工地塔吊5m 以上。由于我项目部只施工地下二层,塔吊不再升高。 3、塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂,并在使用过程中严禁塔吊间及塔吊与建筑物之间发生碰撞。 4、塔吊应由专职人员操作和管理,严禁违章作业和超载使用,机械出现故障或运转不正常时应立即停止使用,并及时予以解决。 5、塔臂前端设置明显标志,塔吊在使用过程中塔与塔之间回转方向必须错开,严格控制楼和楼之间的操作高度和作业时间。 6、从施工流水段上考虑两塔作业时间尽量错开,避

塔式起重机使用过程安全事故应急预案

. . 塔式起重机使用过程安全事故 应急救援预案 编制人:审核人:审批人: 使用单位:: 天津市龙建建筑工程 编制日期年月 教育资料word . . 塔机使用应急预案审批表

教育资料word . .

工程概况: 安装地点:静海新城东兴道西侧静王路南侧 工程名称:静海县第六中学迁建一期项目综合楼实验楼教学 楼 总承包单位:天津市龙建建筑工程 监理单位:天津市环外建设工程监理 使用单位:天津市龙建建筑工程 租赁单位:天津富家宜建筑安装工程 一、应急预案的方针与原则 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 应急策划

(一)工程概况 本工程位于静海新城东兴道西侧静王路南侧,工程名称为静海县 第六中学迁建一期项目综合楼、教学楼、实验楼,施工单位天津市龙建建筑工程,总建筑面积㎡。 教育资料word . . (二)、应急预案工作流程 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。 (三)、重大事故(危险)发展过程及分析 塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂);运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电;其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)、突发事件风险分析和预防 为确保正常施工,预防塔吊在使用过程中突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析

塔吊防台风预防措施及实施方案

目次 1 工程概况 (2) 2应急预案目的 (2) 3预防措施 (2) 4加固方案 (3) 5 加固实施 (4) 6 安全措施 (5)

一、工程概况 人民路285#改造工程,东临鞍山路,西临人民路,北临嘉善路,南临乐购。由青岛联创实业有限公司投资兴建,青岛腾远设计事务所有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理,江苏茂盛建设有限公司承建。 本工程共4个楼座(3、4、7、9号楼),地下一层为人防及车库,总建筑面积为92458.44平方米,其中地下建筑面积为29120平方米, 地上建筑面积为63338.44平方米,结构形式为剪力墙结构。地下1层,层高3.6-5.1米不等,地上13~29层不等,3#楼高度为57.7米,4#楼高度为53.2米,7#楼高度为85.0米,49.44米,9#楼高度为46.6米,52.8米,58.4米。 根据建管局要求,QTZ40初次安装高度为其自由高度的80%,QTZ60高度为其自由高度的70%,均无附着装置。本工程安装塔机QTZ40一台、QTZ63三台,其中南侧3#楼塔机无附着装置自由高度40米,4#楼塔机无附着装置自由高度32米,7#楼塔机无附着装置自由高度36米,9#楼塔机无附着装置自由高度36米。 二、应急预案目的 建筑工地塔机在强台风侵袭后易造成塔机倾斜、弯折、倒塔现象。给人的生命、财产造成极大的损失。为了保证施工现场工人、塔机的安全,减少台风期间经济损失。项目部决定开展塔吊加固应急演练,保证在台风来临之前,施工现场能够高效有力的对塔机采取加固。 三、预防措施 3.1施工现场的塔机,应安装风级风速报警器,并有瞬时风速风级的显示能力。当风力大于6级时能发出报警信号,停止一切吊装作业,包括塔机的顶升加节作业。 3.2每年的7—9月份是台风多发季节,塔机司机须具有预防和处理瞬间突发

塔吊使用应急预案

目录 第一章编制说明 0 第二章工程概况 (1) 第三章编制依据 (2) 第四章现场塔吊布置概况 (3) 第五章应急预案 (4) 第一节应急领导小组 (4) 第二节应急小组职责 (4) 第三节联系方式 (4) 第四节塔吊碰撞应急救援措施 (6) 第六章重物坠落应急预案措施 (16) 第一节造成重物坠落的原因 (16) 第二节出现塔吊重物坠落伤人事故应急措施 (16) 第三节塔吊限位出现失灵应急救援措施 (17) 第四节自然灾害造成塔吊事故应急救援措施 (19) 第五节塔机漏电事故应急救援措施 (19) 第六节塔吊起重作业过程中突发长时间停电应急措施 (20) 第七节事故报告程序 (21)

第一章编制说明 为了防止施工塔吊安全事故发生,完善应急工作机制,在工程项目发生事故状态下,迅速有序地开展事故的应急救援工作,抢救伤员,减少事故损失,制定本预案。

第二章工程概况 工程名称:常州世茂香槟湖3.1期 建设单位:常州世茂房地产有限公司 勘察单位:常州市规划设计院 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 监理单位:常州中房建设监理咨询有限公司 总包单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程位于该工程位于常州市新北区,东侧为东经120路、西侧为西环路、南侧为南环路、北侧为太湖东路。工地南侧、北侧为市政道路,东侧为空地,西侧有河道。有2栋高层和地下车库组成,该区域配备2台塔吊组织区域施工。

第三章编制依据 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《建筑塔式起重机安全规程》GB5144-2006 有关塔吊的规程、规范 塔吊安装说明书