使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

消防功能

发生火灾时井道往往是烟气和火焰蔓延的通道,而且

一般层门在70℃以上时也不能正常工作。为了乘员的安

全,在火灾发生时必须使所有电梯停止应答召唤信号,直

接返回撤离层站,即具有火灾自动返基站功能。

防机械伤害的防护装置

当人接近电梯的运动部分时可能会产生撞击、挤压、

绞碾等危险,在工作场地由于地面的高低差也可能会产生

摔跌等危险,所以必须采取防护措施。

人在操作、维护中可以接近的旋转部件,尤其是传动

轴上突出的锁销和螺钉,钢带、链条、皮带,齿轮、链

轮,电动机的外伸轴,甩球式限速器等,必须有安全网罩

或栅栏,以防无意中触及。曳引轮、盘车手轮、飞轮等光滑圆形部件可不加防护,但应部分或全部涂成黄色以示提醒。

轿顶和对重的反绳轮,必须安装防护罩。防护罩要能防止人员的肢体或衣服被绞入,还要能防止异物落入和钢丝绳脱出。

在底坑中对重运行的区域和装有多台电梯的井道中不同电梯的运动部件之间均应设隔障。

机房地面高差大于0.5 m时,在高处应设栏杆并安设梯子。

在轿顶边缘与井道壁水平距离超过0.3m时,应在轿顶设护栏,护栏的安设应不影响人员安全和方便地通过入口进入轿顶。

电气安全保护装置

对电梯的电气装置和线路必须采取安全保护措施,以

防止发生人员触电和设备损毁事故。按GB 7588-1995《电梯制造与安装安全规范》的要求,电梯应采取以下电气安全保护措施:

(1)直接触电的防护。绝缘是防止发生直接触电和电气短路的基本措施。

(2)间接触电的防护。在电源中性点直接接地的供电系统中,防止间接触电最常用的防护措施是将故障时可能带电的电气设备外露可导电部分与供电变压器的中性点进行电气连接。

(3)电气故障防护。按规定交流电梯应有电源相序保护。当电源断相或错相时,应停止电梯运行。在变频调速电梯中,由于变频装置是先将交流整流成直流再进行变频调制,所以错相对其不会发生影响。

直接与电源相连的电动机和照明电路应有短路保护,短路保护一般用自动空气断路器或熔断器。与电源直接相

连的电动机还应有过载保护。

(4)电气安全装置。电气安全装置包括:直接切断驱动主机电源接触器或中间继电器的安全触点;不直接切断上述接触器或中间继电器的安全触点和不满足安全触点要求的触点。但当电梯电气设备出现故障,如无电压或低电压、导线中断、绝缘损坏、元件短路或断路、继电器和接触器不释放或不吸合、触头不断开或不闭合、断相错相等时,电气安全装置应能防止电梯出现危险。

请在此位置输入品牌名/标语/slogan

Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电气照明设计文本

目录 工程概述 (1) (一)工程概况 (2) (二)设计内容 (2) 设计方案说明 (3) (一)供电方式 (3) (二)配线形式 (3) (三)敷设方式 (3) (四)电气照明 (4) (五)控制方式 (5) (六)防雷保护、安全措施及接地系统 (5) 计算说明书 (8) (一)照度计算 (8) (二)负荷计算 (15) 课程设计总结: (25) 参考文献 (26) 致谢 (27)

工程概述 (一)工程概况 1.本工程为地上建筑,建筑面积为876平方米,建筑高度29.75米,建筑为六层学生公寓楼,层高为3.6米。 2.该工程共有六层,地下一层为架空层,地下一~六层为学生寝室。 3.用电负荷等级:根据本项目的特点,建筑物负荷等级和防雷等级:三类、三级。 4.建筑电源:建筑物的电源均采用五芯电缆引自相关变配电所。 5.结构形式:框架结构,现浇混凝土楼板。 (二)设计内容 1、配电系统 2、照明系统 3、防雷保护、安全措施及接地系

设计方案说明 (一)供电方式 1.该建筑物的供电方式是单电源供电,三相引入,电源采用五芯电 缆引自相关变配电所,引入到公寓楼架空层的总箱AP1内,再由总箱向AP2、AP3、LAW3三相引入。另设有UPS备用电源。 2.计量方法为分区计量。计量箱设在每层楼的楼梯口处。电缆由室 外变配电房用钢管穿墙引入,所有进入建筑物的电缆金属外皮均在入户处采用40×4镀锌扁钢与总等电位联结装置焊接联通。3.建筑物内的导线均采用绝缘线穿PVC管暗敷。该建筑物配电系统 接地采用TN-S系统。 (二)配线形式 低压配电线路中,进入建筑物的电缆均采用联聚乙烯绝缘的铜芯线缆,建筑物内的导线均采用聚氯乙烯绝缘的铜芯导线。 (三)敷设方式 1.各主干电缆从相关变电所引出埋地敷设至本工程各用电设备线路 采用穿钢管埋地的方式至总配电箱;从总配电箱至各幢楼的配电箱采用穿钢管埋地的方式敷设;建筑物内的导线均采用绝缘线穿

煤矿井下电气试验安全措施实用版

YF-ED-J4596 可按资料类型定义编号 煤矿井下电气试验安全措 施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

煤矿井下电气试验安全措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 根据矿井电气预防性试验计划安排,我公 司拟对井下15#采区电二配电室配高压开关进行 电气试验。为确保作业期间的矿井供电系统设 备、设施及作业人员安全,现参照国家有关电 气安全作业规程及我矿实际情况,特制定如下 措施。 一、电气试验时间、影响范围、作业线路 及试验内容: 试验时间:20xx年月日 影响范围:开拓一队、综掘一队风专及动

力、综采一队动力、井巷施工队。 作业线路:15#采区电一、电二高压开关及变压器 试验内容:1、开关柜的绝缘电阻、交流耐压、接触电阻及真空度检 查试验。 2、电流互感器的绝缘电阻测定、变比测定及交流耐压试验。 3、电压互感器的绝缘电阻测定、变比测定及交流耐压试验。 4、继电器保护、压敏电阻等其他电气试验项目。 二、停送电及电气试验施工负责人、监护人的确定: 1、停送电由机电队安排电工负责,施工负

第六章--安全用电及防护措施教学教材

第十章 安全用电及防护措施 一、电气安全技术知识 (一)接地与接零 1.接地的种类 低压电网的接地方式有三种五类,如图10一1所示。符号含义如下:第一个字母表示低压系统对地关系:T 表示一点直接接地,I 表示所有带电部分与大地绝缘,或经人工中性点接地。第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系:T 表示与大地有直接的电气连接而低压系统的任何接地点无关,N 表示与低压系统的接地点有直接的电气连接。第二个字母后面的字母表示中性线与保护线的组合情况:S 表示分开的,C 表示公用的,C —S 表示部分是公共的。 2.接地的作用 接地可分为工作接地和保护接地。保护接地的作用主要是为了保人身安全。 3.保护接地的安装要求 接地电阻不得大于4Ω;应采用专用保护接地插脚的插头;保护接地干线截面应不小于相线截面的1/2,单独用电设备应不小于1/3;同一供电系统中采用了保护接地就不能同时采用保护接零;必须有防止中性线及保护接地线受到机械损伤的保护措施;保护接地系统每隔一定时间进行检验以检查其接地状况。 4.接零的作用 接零的作用也是为了保护人身安全。因为零线阻抗很小,当一相碰壳时,就相当于该单相短路,使熔断器或其他自动保护装置动作,从而切断电源达到保护目的。 5.保护接零的安装要求 保护零线在短路电流作用下不能熔断;采用漏电保护器时应使零线和所有相线同时切断;零线一般取与相线相等的截面;零线应重复接地; 架空线路的零线应架设在相线的下层; 图10—1 各类低压电网接地系统的接线方式 a )TN ―S 系统 b) TN ―C ―S 系统 c)TT ―C 系统 d)TT 系统 e)IT 系统 PE ―保持接地导线 PEN ―中线和保护线公用线

《电气防误部分》及《防止系统二次人员三误工作规定》

《电气防误部分》及《防止系统二次人员三误工作规定》 试题 一、填空 1、安全监察部门是本单位电气防误工作的监督部门,监督检查本单位防止电气误操作管理责任制的落实;监督“两票三制”标准化作业的实施。 2、运行管理部门是本单位防止电气误操作运行技术管理部门,负责本单位防止电气误操作工作的日常管理工作。对运行规程和标准操作票的正确执行负责。 3、设备管理部是电气防误操作工作的设备技术管理部门,负责防误闭锁装置的检修、维护管理。 4、新建、改建、扩建工程,电气设备系统的“微机五防闭锁装置”必须与主设备同时移交生产。 5、为防止电气误操作事故的发生,要确保配电室、配电箱、配电柜的门及门锁应完好,窥视孔应清洁、透明、完好。 6、为防止电气误操作事故的发生,电气设备的检修作业指导书中,必须包括防误装置的检查、检修和试验等内容,设置质检点。 7、五防闭锁解锁钥匙应现场封存,按值交接。使用时必须经值长同意,总工程师或主管生产领导批准,并做记录。 8、严禁非当班值班人员和检修人员使用五防闭锁解锁钥匙。 9、现场所有携带型短路接地线必须编号;按电压等级对号入座,存放在指定地点,按值移交。 10、携带型短路接地线的导线、线卡、导线护套要符合标准,固定螺丝无松动,接地线标示牌、试验合格证清晰,无脱落。 11、电气倒闸操作最少由两人进行。严禁无监护操作,严禁一组人员同时进行两项操作任务,严禁在操作过程中进行其他的检查、巡视等工作。 12、涉及热力,机械停、送电的操作,必须严格执行停、送电联系单制度。严禁口头、电话联系,严禁约时停送电。 13、万用表、绝缘摇表的极线应有明显的颜色区分。 14、进行现场操作的人员必须着装规范;与操作相关的工器具必须事

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》

《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》 YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。 YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设 BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。 VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指5*2.5平方的(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。 FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。 WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。 WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。 Z R-BV阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。 T M Y-3(80*8)+1(60*6):80*8表示A B C三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。 RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统背景音乐系统布线,消防系统布线。 RVV:铜芯pvc内护p v外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。

BV,B V电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。 开关器件符号说明: TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。 DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A。 C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极 JDZ10-6 6000/100 0.2/1 (电压互感器):J 电压互感器 Voltage transformer; D 单相Single phase;Z 浇注式Casting type;10 设计序号Design Number;6电压等级(kV)Voltage class(kV);6000/100 额定电压比;0.2/1准确等级 电度表型号DD28;DD10;DD862。 第一个字母D 代表电度表;第二个字母T 代表三相(单相为D);后面的数字是各生产厂商定的。 DD-单相, 如DD862 DT-三相四线, D T862 DS-三相三线如D S862 F-复费率, 如D D SF855 Y-预付费, 如D D SY855

电气试验安全措施

编号:SM-ZD-94088 电气试验安全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气试验安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1)试验人员要持证上岗,并充分了解被试设备与实验仪器的性能及要求。 2)高压试验时,设备外壳必须可靠接地。 3)合闸前应将调压器置于零位,并通知现场人员有所准备。 4)高压试验须有专人监护,特别是一些高电压试验操作人员应穿绝缘靴,站在绝缘台上,并带绝缘手套。 5)电气设备在进行耐压试验前,应先测定绝缘电阻,试验中防止带电部分与人体接触,试验后被试部分必须充分放电。 6)遇有雷、雨、雾和六级以上的大风应停止高压试验。 7)试验中如遇到异常情况,要立即断开电源,并经充分放电后方可检查。 8)高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验

的人员担任,开始试前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项。 9)试验设备的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固;为保证在试验时高压电压回路的任何部分不对接地体放电,高电压回路与接地体(如墙壁、金属围网、接地线等)的距离必须留有足够的裕度。 10)试验装置的电源开关应使用明显断开的双极刀闸,并保证有两个串联断开点和可靠的过载保护设施。 11)试验现场应装设遮拦或围栏,向外悬挂“止步、高压危险”的标志牌,并设监护人,被试设备两端不在同一地点时,另一端也应派人看守。 12)加压前必须认真检查试验接线、表计倍率、量程、调压器领位及仪表的开始状态,均确保无误后,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可方可加压,加压过程中应有监护人并呼唱。高压试验工作人员在加压过程中应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生。 13)变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分短路接地。

建筑电气工程施工中的安全保护措施

建筑电气工程施工中的安全保护措施 摘要:为了加强建筑电气安全性而采取的技术措施,在设计、施工、检查、验 收和设备交接中予以高度重视才能落到实处。监理在施工现场要多观察、勤检查,狠抓重点工序,坚持上道工序未经检查合格,不得进入下道工序。本文主要探讨 了建筑电气工程中常用的安全保护措施,和电气接地的装置规范,供大家参考。 关键词:建筑电气;安全施工;保护措施 1建筑电气工程中的主要安全隐患及危害 1.1漏电及触电 在建筑电气工程中,可能由于设计疏漏或安装施工过程中的疏忽,使得电气 系统、机电设备、测控保护设备以及供电线路自身的绝缘性能下降或过热,轻者 可能引起设备损坏,重者会由于设备漏电而发生触电伤亡事故,造成严重的人身 财产损失。 1.2电气事故引起火灾 在建筑电气工程施工建设过程中,如果没有从整体上对临时用电进行规划, 乱拉乱接、随地拖动电缆、超负荷运行等,造成施工现场的供电线路和电气设备 长期处于超载运行工况,致使其绝缘保护层性能不断降低或破坏,在操作过电压、雷击过电压等作用下,产生的大电流会引起火灾事故,对施工人员和机电设备造 成危害。 1.3静电造成的危害 如果在施工过程中的接地和一些连接装置存在安装质量问题,电气设备系统 在运行过程中产生的静电不能得到有效抑制或泄流,对二次设备内部的电子元器 件就会造成损害。另外,静电放电过程中产生的电弧,也可能会对操控人员造成 一定的伤害。 1.4电磁危害 一些电气设备在安装调试过程中未达到应有的屏蔽效果,其运行过程中产生 的高频电磁辐射会对操控人员的健康造成一定的危害。 2加强电气安全生产的措施 建筑电气的施工安全措施主要分为技术措施和管理措施。 2.1技术措施 (1)绝缘保护:材料、设备进场应进行绝缘检查。在《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002基本规定中对主要设备、材料、成品和半成品进场验收作了详细要求。比如成套灯具的绝缘电阻不小于2MΩ,内部所用导线绝缘厚度不小于0.6mm;开关、插座的不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于 3mm,绝缘电阻值不小于5MΩ;柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值馈电线路必须大于0.5MΩ,二次回路大于1MΩ;电线、电缆产品有安全认证标志,绝缘层完整无损,厚度均匀且规定了绝缘层厚度。因有异议送有资质 实验室进行抽样检测。对于在施工中由于工艺需要而损坏的绝缘层应采用色相带 和绝缘电胶布恢复到不低于原绝缘等级,等等。 相两孔插座,在面对插座的右孔或者上孔与相线连接,左孔或者下孔与零线 连接;单相三孔插座,面对插座的右或者上孔和相线连接、左孔或者下孔和零线 连接;单相三孔插座、三相四孔和三相五孔插座的接地线在上孔插座的接地端子,而不是与零线终端连接。在同一地点的三相插座、接线的序列应一致;接地或接 零线在插座之间的不串联连接。

电气试验安全安全措施示范文本

电气试验安全安全措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气试验安全安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 交流耐压试验安全注意事项 1.1试验人员进入试验场地必须配戴安全帽;高空作业 时必须使用安全带。 1.2试验现场需设置警示带、围栏,并在警示带或围栏 上向外悬挂“止步,高压危险”,“禁止入内,高压危 险”等标示牌,并派人看守,被试设备两端不在同一点 时,另一端还应设置警示带、围栏、标示牌,派人看守。 1.3试验用的接地线应有可靠的接地点,试验设备及被 试设备需接地的端子应可靠接地。 1.4试验时用的放电地线的接地端应可靠接地,绝缘手 套、绝缘鞋应准备好。 1.5试验前应将被试设备与其它设备的连接断开,并留

有足够的安全距离;与被试设备相邻的其他设备应可靠接地。 1.6交流耐压试验设备接线完成后,要经过仔细的检查与确认,确保试验接线正确、可靠。 1.7交流耐压试验属于破坏性试验,是电气设备绝缘强度最严格的试验方法,该项试验须在被试设备所有常规试验完成并合格后方能进行。若发现设备绝缘存在异常,应先进行处理,避免造成不应有的绝缘击穿。如绝缘上有恢尘、潮湿,需擦干或烘干处理。 1.8试验前应对试验回路的过流保护装置、球隙保护装置等进行检查校核,调整在恰当的保护值上。试验电源须带漏电保护装置。 1.9试验加压前应明确试验电压。检查试验用的表计、量程、调压装置零位及仪表的初始状态等,确认无误。现场试验负责人许可后方能进行。

建筑电气工程常用的安全保护措施分析(2021版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑电气工程常用的安全保护措 施分析(2021版)

建筑电气工程常用的安全保护措施分析 (2021版) 导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:本文阐述了建筑电气工程安全性施工建设应考虑的主要因素,对建筑电气工程中的主要安全隐患及危害进行了探讨。从漏电、过载和短路防护、绝缘防护、接地防护、等电位防护等几个方面,对建筑电气工程常用的安全保护措施进行了分析。 关键词:建筑电气;施工;安全防护 前言:随着建筑业的快速发展,加之用地的日趋紧张,建设高层、超高层智能楼宇建筑已成为建筑业发展的重要方向。人民生活水平的进一步提高,也对建筑楼宇的安全化、智能化、自动化等提出了更高的要求。尤其是近几年来,由于电气引起的火灾事故时有报道,使得对建筑工程电气安全的重视程度提到了空前的高度。政府相关职能部门也结合我国建筑电气工程的发展趋势,制定了一系列相关的政策法规,同时在工程开工建设过程中,建设单位、设计单位、施工单位等也投入了大量的人力、物力和财力,来研究和改进建筑电气工程的安

防止电气误操作技术措施

防止电气误操作技术措施 为了防止电气误操作事故的发生,认真吸取各类事故教训,真正做到举一反三,防患于未然,进一步加大反违章力度,从根本上彻底杜绝无票操作、失去监护、走错间隔、私自解锁等现象的发生,特制定如下电气防误操作技术措施,望各值运行人员认真学习,遵照执行。 一.防止带地线或地刀合闸措施: 1.电气值班员必须对接地刀、接地线的数量及地点了如指掌,日志中做好记录,并做为交接班的重要内容,交接不清严禁交接班; 2.检修过的设备必须认真检查, 测试绝缘合格,送电前对开关柜前后进行认真检查确无接地点; 3.升压站设备送电时,在操作刀闸时,一定要远方电动操作。如需就地手动操作,一定要检查有关地刀闸确在断位; 4.对于6KV母线停电检修后,小车开关暂时存放在试位的开关送电时,必须将开关拉至过道,对一次触头及柜内进行全面检查,确认接地刀断开且无异常后方可进行送电操作; 5.对于检修中接地点的接地刀和接地线封装状况与工作票要求是否相符,必须认真检查,值班人员必须心中有数; 6.对已装设接地线或接地刀开关柜的操作把手上必须悬挂"已接地"标示牌,在地线拆除前不得随意取下; 7.6KV开关柜封地线后,必须在操作票中封地线的操作项目中注明地线地点的位置(开关前后); 8.6KV开关柜封地线时,必须使用方头长夹子接导体端, 并不准将柜门关闭, 地线必须明显可见; 9.执行倒闸操作任务时,必须按操作票所列项目顺序依次进行操作,操作完一项经操作人员检查操作质量完好以后,监护人应立即在操作项目左侧打"√",进行下面的一项操作,严禁跳项、倒项、漏项操作; 10.对设备检修后恢复送电后或转热备用的操作,必须按<<两票补充规定>>中的规定:由检修状态转冷备用状态,应单独做为一个操作任务填写操作票。 二.防止带负荷拉刀闸措施:

电气设备的高压试验及安全措施研究

电气设备的高压试验及安全措施研究 发表时间:2017-10-12T11:33:45.117Z 来源:《电力设备》2017年第15期作者:江嘉伦 [导读] 摘要:电力系统正常运行关系到人民群众的生活生产活动,尤其是在当今时代,电力系统、电力资源等已经成为生活的基础。因此在利用电力资源、使用电力系统的过程中,也要重视系统当中的电力电气设备检修,以维持电力系统长期运行。 (鄂尔多斯电业局内蒙古鄂尔多斯 017000) 摘要:电力系统正常运行关系到人民群众的生活生产活动,尤其是在当今时代,电力系统、电力资源等已经成为生活的基础。因此在利用电力资源、使用电力系统的过程中,也要重视系统当中的电力电气设备检修,以维持电力系统长期运行。而电气设备的检修涉及到许多专业技术,其中电气设备的高压试验需要专业人士操作。总而言之,电气设备高压试验非常重要,以下主要从不同的方面论证其重要性。 关键词:电气设备;高压试验;安全措施;研究 导言 因为人们的生活水平和生活质量在不断地提高,所以人们对于精神层面和物质层面的要求也在发生变化,这点在人们对高压电气试验的安全管理要求中可以明确体现。虽然电力企业运行效率在现阶段已经得到了明显提高,并且高压电气试验在发展中处于非常有利的大环境中,但是高压电气设备还是存在试验难度系数高和危险系数高的问题,试验失败将会带来企业经济损失巨大和工作人员生命安全受威胁的严重后果,所以进行高压电气试验的安全管理措施分析是非常必要的。既然供电企业和用电客户对电力系统和高压电气设备的可持续运行都非常关心,那么本文就对高压电气试验的安全管理相关的问题及措施进行研究。 1 电气设备高压试验 电气设备高压试验主要检测的是电气设备绝缘性能的好坏,也包括检测电气设备的运行状态。电气设备高压试验主要包括两种类型: 1.1绝缘特性试验。这种试验类型是测量电气设备的相关参数,例如绝缘电阻、泄露电流等参数,通过参数可以得出电气设备是否存在缺损,根据实践显示这种试验方法可以检测到电气设备运行状态,但是目前还不能完全依赖这种试验方法判断电气设备的绝缘性能; 1.2破坏性试验。破坏性试验主要使用的方法是在检测的电气设备时试验电压要超过设备的工作电压,相比绝缘性试验更严格,能够充分检测出设备中危险系数大的集中性缺陷,当然这种试验检测也会使得绝缘发生损伤。在进行电气设备高压试验的过程中,以上两种类型的试验方法应当要循序渐进,以保证试验设备的完整性和试验人员的安全性。 2 高压电气试验中存在的安全管理问题 虽然高压电气试验中存在着不足之处,使得相关工作受到消极影响的伤害,但是计算机技术和信号处理技术在高压电气试验中的应用满足了电气设备诊断故障的要求和促进电力系统运行的正常发展,所以高压电气试验的安全管理仍然是当前阶段的重点和难点。随着时代的发展和社会的进步,高压电气试验安全管理所处的环境也在发生变化,在目前工作中出现的问题需要研究人员结合企业经济效益和社会效益的要求加以解决,才能为后续进行高压电气试验安全管理措施的实施打下良好的基础。 2.1安全管理的制度不够完善 虽然针对高压电气试验的安全管理许多企业已经制定了相关规定和制度加以约束,但是受到传统观念和管理模式的限制并未得到有效落实,所以才使得安全管理制度不完善变成了严重问题。一般安全管理制度不完善表现在这几个方面:监管制度力度不够,许多试验环节存在安全管理薄弱的地方;试验人员对有关知识,技能和流程掌握并不熟练,对存在的错误和偏差不能正确处理和解决。 2.2试验过程中出现违章操作 随着经济的发展和人们生活水平的提高,人们的生产生活对于电力的需求日益增加,电力企业规模和数量的扩大使得电力设备故障排除与检验成为工作中的重点与难点,但是高压电气试验的安全管理并未得到长足发展,使得有关规定和相应要求未能有效落实。当前阶段工作多,劳动强度大,工作人员少就容易出现违章操作现象,使得疏忽和失误产生安全问题。 2.3缺乏安全和风险管控的意识 当高压电气试验被普及到电力企业的工作环节中去,而其安全管理措施却跟不上电力行业发展的速度,就会使得工作人员未能在管理人员的重视下树立起安全和风险管控意识,从而会使得高压电气试验中的疏漏成为安全威胁。如果工作人员对现场不够熟悉,相关技术和流程不了解,甚至未对危险点做安全措施和隔离带电设备,就会大大增加高压电气试验出现安全事故的可能性。 3 做好电气设备高压试验的安全措施分析 3.1加强安全意识培养 a)需要强化安全教育,充分认识到电气高压试验的危险性,重视试验过程中的每一个环节,减少试验中的误操作和违规操作; b)重视安全检查,对设备、仪器、辅助设施进行安全检查工作,一旦存在安全隐患立即解决。在一次试验项目完成之后都需要进行放电作业,将电压调零,为下一个项目做好准备。在升压过程中,应该安排专业人员对电压的数值进行监测,一旦发现仪表异常就要立即停止试验。等到所有的试验结束之后,检查电气设备的接地情况,整理试验现场; c)落实安全制度,相关工作人员应该严格按照相关标准与规范进行试验,确保试验有序进行。避免试验过程中出现混乱、安全措施不到位现象等。同时还应该安排专门的监护,对试验过程进行安全防护,监控试验人员,避免出现违反安全制度的行为。 3.2规范试验准备工作 做好试验前的准备工作,完善、良好的安全措施才能保证电气设备高压试验安全、顺利进行。在准备工作过程中,要注意每一个细节,特别是有异常的细微之处,否则会因为疏忽而导致无法弥补的损失。试验之前需要了解试验安全守则,熟悉试验流程,对流程中的每一个步骤都清楚地知道安全预防措施。 3.3提高工作人员素质 只有具备一定专业素质的工作人员才能够顺利完成试验工作,特别是针对高压试验,工作人员不仅需要专业知识,还需要培养其具有良好的工作执行力与责任心。保证工作人员对高压试验中的各项工作都能够熟练掌握,了解各种注意事项。 3.4加强人员培训工作 试验人员自身的技术水平也关系到试验结果,还关系到工作人员的人身安全。针对工作人员的技术水平,在日常工作中需要加强对工

电气安全技术措施方案

整体解决方案系列 电气安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56228 电气安全技术措施 Electrical safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 触电事故尽管有各种各样,但最常见的是偶然触及在正常情况下不带电而意外带电的导体。触电事故虽然具有突发性。但具有一定的规律,只要能够掌握其规律采取相应的安全措施,很多是可以避免的。 预防触电事故的主要技术措施,有采用安全电压,保证电气设备的绝缘性能,采取屏护,保证安全距离,合理选用电气装置,装设漏电保护装置和保护接地、接零等。 (一)采用安全电压。安全电压是为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在任何情况下,两导体间或任一导体之间均不得超过交流(频率为50~50赫)有效值50伏。 国家标准规定;安全电压额定值的等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏。当电气设备采用了超过24伏电压时,

必须采取防止人接触带电体的防护措施。 凡手提照明灯、危险环境和特别危险环境的局部照明灯、高度不足2,5米的一般照明灯、危险环境和特别环境中使用的携带式电动工具,如果没有特殊安全结构或安全措施,应采用36伏安全电压。 凡工作地点狭窄,行动不便,以及周围有大面积接地导体的环境(如金属容器内、隧道内),所使用的手提照明灯,应采用12伏电压。 对于水下的安全电压额定值,我国尚未规定,国际电工标准委员会(IEC)规定为2.5伏。 安全电压能限制人员触电通过人体的电流在安全电流范围内,从而在一定程度上保障了人身安全。 (二)保证电气设备的绝缘性能。所谓绝缘,是用绝缘物将带电导体封闭起来,使之不能被人身触及导体,从而保证安全。一般使用的绝缘物有瓷、云母、橡胶、胶木、塑、布、纸、矿物油等。但绝缘不是万无一失的,因为绝缘也会遭到破坏,有的是机械损伤,有的是电压过高或绝缘老化产生电击穿。绝缘损坏就会使电气设备外壳带电的机会增加,虽然

电气误操作原因分析及防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气误操作原因分析及防范措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7640-67 电气误操作原因分析及防范措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1概述 电气运行人员在倒闸操作和停送电操作中,很容易发生误操作。误操作所产生的后果轻则损坏设备,重则发生人身伤亡事故。因此,为了防止误操作事故的发生,人们长期以来在组织措施和技术措施想了不少办法,但误操作事故仍有发生。为了杜绝误操作事故的发生,必须找出误操作事故发生的原因,并采取相应对策。本人作为作为一名有十几年工作经验的电气运行值班员,对电气误操作事故发生的原因进行了认真分析与总结,有以下几方面原因:有运行管理方面的原因;有操作人员业务水平差的原因;有操作人员自身人为因素造成的原因;有家庭社会因素造成的原因;有班组管理方面的原因;有操作任务安排不当

的原因等。下面就电气误操作的原因进行分析论述。 2电气误操作发生的原因 2.1运行管理方面 2.1.1规程不完善,各种规章制度不见全必将导致误操作的发生。各种技术规程是电气运行值班员进行倒闸操作和事故处理的技术指导和依据。如果技术规程不完善,必将产生错误的指导,从而导致误操作事故的发生。因此必须在规程完善方面下功夫,针对系统改造,运行方式改变及时对规程加以修订。 2.1.2不严格执行规章制度是发生误操作的主要原因。即使各种规章制度很完善,各种管理制度很健全,但是电气运行值班员在实际工作中,不去严格执行,在具体操作中,不按规程办事,行为不规范,就必然导致误操作的发生。其中表现最多的是不严格执行操作票制度及操作监护制度。不认真填写操作票,不根据系统实际运行方式填写操作票,监护人及值班负责人又不认真审核操作票,致使不合格操作票甚至错误操作票得以许可;重大操作不组织人员进行讨论

电气设计常用符号

(仅供参考) 附件1:常用电气设备的文字符号共3页第1页

附件1:常用电气设备的文字符号共3页第2页

附件1:常用电气设备的文字符号共3页第3页

附件2:标注设备.灯具安装方式的文字符号共1页第1页 附件3:标注线路(设备)敷设方式、部位的文字符号共1页第1页

附件4:标注设备位号的应用范例(供参考) 例1:当所示设备存在1个以上系列时 AA 07. 2. 08B 单元位号—第8号柜B(抽屉)单元(或B回路) 系列代号—第二个系统(仅一个系统时省略) 子项代号--(如加氯间)尽可能与图签子项编号相同 设备符号—低压开关柜 例2:当所示设备不存在1个以上系列时 YM 07. 1A(1B) 单元位号---1号泵组(1A进水、1B出水)电动阀门 子项代号--(如加氯间)尽可能与图纸子项编号相同 设备符号--电动阀门 例3:当所示设备存在从属关系时 TX / AA 07. 2. 08B 单元位号—8号柜B单元(或B回路)的接线端子板 系列代号—加氯间低压柜第二个系统(1-2位数字) 子项代号--(如加氯间)尽可能与图纸子项编号相同 隶从设备代号—低压开关柜(.设备文字符号替代) 表达设备代号—接线端子板(.设备文字符号替代) 例4:表示电缆时 C 07. 011 电缆编号---第011号控制电缆(视需要确定位数) 子项代号--(如加氯间)尽可能与图纸子项编号相同 项目代号—控制电缆

附件5:标注设备(灯具)安装的应用范例(供参考) 例1:表示设备安装 AL 07. 01 设备位号--07子项的01号(如一层)照明配电箱WC 安装方式—墙上暗装 +1.4 装高(下底)+1.4m 例2:表示照明灯具安装 4x40xG 灯泡(管)数x泡(管)瓦数x光源种类6-YG4A CR 安装方式—顶棚嵌装 3.6 装高+3.6m(相对高程) 6套YG4A型灯具 附件6:标注电线、电缆安装敷设的应用范例(供参考) 例1:表示单回路或照明线路 N1 N1.SC40.FC 或 SC40.FC 敷设方式—地面内暗敷设 保护方式--焊接钢管管径40 回路(缆线)编号 例2

电气试验安全措施示范文本

电气试验安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气试验安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1)试验人员要持证上岗,并充分了解被试设备与实验 仪器的性能及要求。 2)高压试验时,设备外壳必须可靠接地。 3)合闸前应将调压器置于零位,并通知现场人员有所 准备。 4)高压试验须有专人监护,特别是一些高电压试验操 作人员应穿绝缘靴,站在绝缘台上,并带绝缘手套。 5)电气设备在进行耐压试验前,应先测定绝缘电阻, 试验中防止带电部分与人体接触,试验后被试部分必须充 分放电。 6)遇有雷、雨、雾和六级以上的大风应停止高压试 验。

7)试验中如遇到异常情况,要立即断开电源,并经充分放电后方可检查。 8)高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项。 9)试验设备的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固;为保证在试验时高压电压回路的任何部分不对接地体放电,高电压回路与接地体(如墙壁、金属围网、接地线等)的距离必须留有足够的裕度。 10)试验装置的电源开关应使用明显断开的双极刀闸,并保证有两个串联断开点和可靠的过载保护设施。 11)试验现场应装设遮拦或围栏,向外悬挂“止步、高压危险”的标志牌,并设监护人,被试设备两端不在同一地点时,另一端也应派人看守。

电气安全措施

电气安全措施 一、施工作业要求 1、必须严格按照本设计报告进行施工,不得擅自更改。 2、供电必须做到“三无、四有、三全、二齐、三坚持”。 3、从事电气操作及施工人员必须经过培训,考试合格,持证上岗。 4、非专职电气人员不得擅自操作电气设备,专职电气人员操作高压主回路时,必须持有良好的绝缘用具。 5、施工作业人员严格按“三大规程”进行作业。 6、防爆电气设备的防爆性能要符合要求,防爆率达100%。 7、井下严禁带电搬迁和检修电气设备。 8、瓦斯监测系统与工作面供电系统同期安装。 二、停送电措施 1、停送电现场由负责人统一指挥,并汇报调度记录。 2、电气设备在检修搬迁时,必须严格遵守停电、验电、放电、装拆接地线、设置遮栏和悬挂标示牌等规定程序;严格执行谁停电谁送电的停送电制度,中间不得换人,严禁约时停送电。 3、所有开关的闭锁装置必须能可靠地,防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源后,必须可靠的闭锁,并悬挂“有人工作,禁止送电”字标的警示牌,只有执行这项工作的人员才有权取下标牌送电。

4、电气设备检修前及送电前,必须先检查周围及供电范围内的瓦斯情况,只有在瓦斯浓度为0.5%以下时,方可进行。 5、高防上隔离板,操作手把上钩,馈电上锁,悬挂停电防送警示牌。 6、停高压时,要有书面申请(工作票),由变电所运转员操作;操作时必须穿电工绝缘靴,戴绝缘手套,站在绝缘台上;并且一人操作,一人监护;特殊情况下,值班电气可以进行操作,但必须回报调度,并在操作前要戴绝缘手套,穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。 三、对设备、开关安装、电缆敷设、接线要求 1、电器设备、开关必须有“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”、“防爆合格证”、各种保护装置齐全并检查其性能,检查合格后,方可入井安装。 2、开关安装的倾斜度不应超过15°,开关上方应有防淋水和支护装置。 3、开关应设有标志牌、开关架及保护接地;引入装置防爆结合面要符合要求;标志牌上表明其用途、安装地点、额定电压、额定电流、额定功率、保护整定值。 4、电缆应用吊钩悬挂,悬挂点不得超过3m,有适当的驰度,并能在意外受力时自由坠落。 5、电缆不应悬挂在风水管上,不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件,应与风水管路分两侧悬挂,条件有限与风水管在同一侧敷设或在管子上方时,应保持0.3m以上的距离,电缆敷设时必须与瓦斯

防止电气误操作装置(新版)

防止电气误操作装置(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0425

防止电气误操作装置(新版) 一、定义 使某一高压开关设备或元件的操作取决于其他高压开关设备或元件的状态或操作的装置,为防止电气误操作而设置,用以保证设备的正常操作程序,保证人身、设备和电力系统的安全的装置称为防止电气误操作装置。 二、分类 该装置一般分为机械类、电气类、综合类。 1.机械类 包括机械联锁和程序锁。 (1)机械联锁。使用机械零部件(连杆、拐臂、轴、销、挡板等)将断路器、隔离开关、接地开关的操动机构和柜门按防误操作程序的设计要求连接,使高压开关设备只能按规定程序进行正确操

作,误操作被机械零部件(或组合)阻止。机械联锁装置与高压开关设备一体化,且不增加额外的操作,是一种比较理想的联锁装置,近距离元件(如金属封闭开关设备内)的联锁应优先采用机械联锁。其缺点是不易实现远距离和设备横向间的联锁。 (2)程序锁。是一种按防误程序的设计要求制造,安装在高压开关设备联锁环节上的机械锁具。程序锁一般分为锁体、锁栓和钥匙三个组成部分。操作人只有按规定程序对高压开关设备进行正确操作,才能在完成前一步的操作后从程序锁上取到下一步操作的钥匙,直到完成全部操作。误操作因取不到钥匙开锁而被锁栓阻止。程序锁能满足设备纵向、横向间和较远距离等不同操作要求,但除设备的正常操作外,需要增加开、闭锁操作动作。 2.电气类 包括电气联锁、电磁锁及高压带电显示装置。 (1)电气联锁。配电动操作的高压开关设备一般采用该类装置,这种联锁是根据不同电气接线高压开关设备的配置,按防误程序的设计要求,用电缆连接断路器、隔离开关、接地开关等高压开关设

00DX001建筑电气工程设计常用图形和文字符号

→00DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号 →00G514 吊车轨道联结及车挡 →00G514(六)吊车轨道连接及车挡 →01D203-2 6~10kV配电所二次接线(直流操作部分)→01D303-3 常用水泵控制电路图 →01G123 贮水罐选用及安装 →01R405 压力表安装图集 →01R409 管道穿墙、屋面防水套管 →01S201 室外消火栓安装 →01S302 雨水斗 →01SJ914 住宅卫生间 →01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装 →01架空输电线路图集---部件制造图 →01架空输电线路图集---低压杆型及设备安装图 →0205R103 热交换站工程设计施工图集 →0298S102 98S102 卧式水泵隔振及其安装 →02D501-2 等电位联结安装 →02J915 公共建筑卫生间 →02R110 燃气(油)锅炉房工程设计施工图集 →02R111 小型立、卧式油罐图集 →02R112 拱顶油罐图集 →02S101 矩形给水箱 →02S106 中小型冷却塔选用及安装 →02S403 钢制管件 →02S404 防水套管 →02S515 排水检查井 →02S515 排水检查井图集 →02S701 砖砌化粪池 →02SS104 二次供水消毒设备选用与安装 →02SS405-1 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管安装 →02SS405-1~4 给水塑料管安装 →02SS405-2 无规共聚聚丙乙烯(PP-R)给水管安装→02SS405-3 铝塑复合给水管安装 →02SS405-4 交联聚乙烯(PE-X)给水管安装 →03D501-3 利用建筑物金属体做防雷接地装置 →03D501-4 接地装置安装 →03R102 蓄势式电锅炉房设计施工图集 →03S401 管道和设备保温、防结露及电伴热 →03S402 室内管道支架及吊架 →03S402 室内管道支架及吊架图集(pdf格式) →03S407-1 建筑给水金属管道安装-铜管 →03SG520-1 钢吊车梁 →03SG520-2 钢吊车梁