文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水箱安装技术交底

水箱安装技术交底

水箱安装技术交底
水箱安装技术交底

交底内容

1、作业时间安排

2017年9月14日~2017年9月25日。

2.施工准备

2.1 作业条件

(1)、熟悉并校对图纸有关技术要求,并编排施工工艺文件,弄清设计要求和使用性能,明白工艺流程。

(2)、统计产品材料计划,并组织购进对号符合产品质量要求的材料。(3)、检查施工所需要的设备及附属工具的完好率,并进行逐一清点,填表申报。

(4)、水箱的条形基础要符合图纸及安装要求,高度不应小于500mm,所有基础高度误差不应大于5mm。

(5)施工场地应井然有序,要有干燥、通风良好的工作环境。

(6)要详细填写施工记录,建立施工档案。

2.2机具准备

(1)机具:氩弧焊机、电焊机、角磨机、氩气瓶、电源箱等。

(2)工具:活扳子、手锤、改锥、克丝钳、切割工具、焊接工具等。(3)量具:水平尺、钢卷尺、线坠、卡尺、角度尺、小线等。

2.3材料准备

(1)机具:氩弧焊机、电焊机、角磨机、氩气瓶、电源箱等。

(2)工具:活扳子、手锤、改锥、克丝钳、切割工具、焊接工具等。(3)量具:水平尺、钢卷尺、线坠、卡尺、角度尺、小线等。

3、主要设备操作工艺及控制要点

3.1工艺流程:

焊接底架——固定底板——固定侧板——固定盖板——安装附件——开孔——整体焊接:

(1)焊接底架:根据水箱板块尺寸确定槽钢的间距,首先将槽钢点焊固定,用水平尺校对,确保其平整然后再整体焊接。

(2)固定底板:将经检测合格的水箱底板点焊在槽钢底架上,要求固定于底架的中部。(3)固定侧板:将经检测合格的水箱压制板按照顺序点焊在水箱底板上,每张板在固定以后,均应用水平尺和线坠检测垂直度,确保无误后再点焊下一张,直至所有侧板点焊完成。

(4)固定盖板:将经检测合格的水箱盖板固定在侧板上,盖板的中部与箱底之间加有立柱,以确保盖板的整体平整。

(5)安装附件:按照水箱结构将内部拉杆固定完成,并安装内外梯。

(6)开孔:按照图纸所示的位置及管径的要求开孔,并将各开孔的法兰短管点焊

好,法兰的水平度与垂直度要符合要求。

(7)进行水箱的整体焊接:要求焊缝无砂眼、气孔、夹渣等缺陷。

3.2密封性能试验

将焊接完成后的水箱用干毛巾把所有焊接部位擦拭干,再注入水至标明的容量,静置24小时后,再用干毛巾擦拭所有焊接部位,毛巾应无水湿现象。

3.3、安装水箱爬梯

按图纸或甲方要求,将爬梯焊接准确位置。

爬梯连接件,要与水箱壁板垂直,连接件之间要平行对称,点固牢。4、质量标准及施工中常见的问题

4.1安装标准及注意事项

(1)验收基础,并填写“设备基础验收记录”。

(2)做好设备检查,并填写“设备开箱记录”。谁想如在现场制作,应按设计图纸或标准图进行。

(3)设备吊装就位,进行校平找正工作。

(4)现场制作的水箱,按设计要求制成水箱后须作盛水实验或煤油渗透实验。

(5)水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规范规定;埋设平整牢固,美观大方,防腐良好。

(6)按图纸安装进水管、出水管、溢流管、排污管、水位讯号管等。水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。(7)水箱水位计下方应设置带冲洗的角阀,生活给水系统总供水管上应设置消毒设施。

4.2安装偏差允许标准

(1)主控项目:

满水试验静置24h观察,不渗不漏;

水压试验在实验压力下10min压力不降,不渗不漏。

(2)一般项目:

水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢

固。

检验方法:对照图纸,尺量检查。

水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。检验方法:观察检查。

(3)室内给水水泵及水箱安装的允许安装和检验方法

(4)管道及设备保温的允许偏差和检验方法

(5)水质检测达到饮用水卫生标注;

5.成品保护

(1)、安装水箱时注意保护已安装完成的管道、其他设备以及地砖、瓷砖等,避免对其他管道设备和壁砖、瓷砖等造成损坏或者表面污染。(2)、安装时注意保护水箱,避免对水箱外表面不锈钢保护层造成刮伤等损坏。

6、安全生产及环保措施

安全生产:

1)、工人进入施工现场必须戴好安全帽,现场严禁吸烟、酗酒,严禁寻衅滋事打架斗殴。

2)、三米以上的高空作业,无安全设施的必须戴好安全带。

3)、人字梯必须有牢靠的限位拉索,施工工具传递,不得抛丢。

4)、施工完毕后,检查现场情况,关好机具设备、做好保护工作。

环保措施:

1)施工现场的机动车辆、设备要加强维护,防止漏油,尾部烟气排放应经测试符合当地排放标准,防止污染环境。

2)施工现场提倡文明施工,减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的意识。

3)对于材料和设备的废弃物做到及时处理。

4)各班组按文明施工责任区划分的范围及时清理现场垃圾,保证自己的责任区整洁、干净,产生的垃圾要做到工完场清。

工长签字:施工单位负责人签字:2017年9月15

水电安装安全技术交底资料

水电安装安全技术交底

防雷与接地工安全技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1)支架安装完毕。 (2)土建抹灰已完成。 (3)穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1)各种支架已运到现场。 (2)结构工作已经完成。 (3)室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1)建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1)支架安装完毕。 (2)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3)土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1)支架安装完毕。 (2)具备调直场地和垂直运输条件。 (3)接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1)接地体及引下线必须安装完毕。 (2)需要脚手架处,脚手架搭设完毕。

(3)土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程 中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具 1、常用电工工具:手锤、钢据、压力案子、大锤等。 2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 1、按照施工方案的要求作业; 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,作业人员必须戴好防护眼镜。楼板、砖墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近; 3、使用手持电钻时,电钻必须有可靠的接保护零线和重复接地,电源线必须通过触电保护器,灵敏有效。靠梯不准碰、压电源电线; 4、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手; 5、管子预埋位置必须准确,绑扎牢固; 6、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行或堆放材料。必须通行时,应在木枋上铺设脚手板; 7、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作里面部要避开。管子加热时,管口前不得站人或通过; 8、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作; 9、设备未做有效接地前,不准通电试机。 ●电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 ●电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 ●电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱

安全技术交底(交通工程)

安全技术交底(交通工程) 第1页共8页工程项目名称龙穴岛港区道路一期工程一标段分项工程名称交通工程施工内容交通信号灯、标志牌、标志线等施工负责部门交通工程施工队安全技术交底内容交通工程施工主要应做好施工用电安全及施工机械操作安全: 1、施工用电安全:(1)电气设备和配电线路的安装,维修送(停)电等工作应由专职并经过考试合格的有证电工进行操作,经有关职能部门验收后方可使用。(2)施工现场所有用电设备的金属外壳,必须与专用保护零线电气连接;(3)每一单相照明回路,每一台移动式电动工具或每三台固定式电气设备应分别设漏电开关,并严格执行一机一闸一保险一箱制。(4)手持移动照明应使用36伏以下的安全电压,潮湿场所应用12伏电压;(5)施工现场临时照明电路,灯具高度不应低于3米,开关\灯口及插座等应正确接入火线和零线\地线。室外照明应采用防火灯头,防雨灯罩,除灯位线不超过2米和安全电压配线外,禁止使用花线(塑料软线)。(6)需沿地面铺设的临时线路应采用电缆,并设管沟或硬质套管保护,严禁软线随意拖地。 2、施工机械操作安全:(1)机械操作人员必须持证上岗,在工作中不得擅离岗位,不得操作与操作证不相符合的机械,不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。(2)操作人员必须按照本机说明书规定,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。工作前应检查:工作场地周围有无妨碍工作的障碍物;油、水及其他保障机械设备正常运转的条件是否完备;施工现场针对性安全交底 1、进入施工现场严禁穿拖鞋。 2、进入施工现场必须戴安全帽。 3、严禁在施工现场内嬉戏打闹。 4、在有水的且有施工用电的作业场地作业,应穿雨鞋。 5、施工作业人员在施工在施工作业前严禁喝酒。交底人签名接受交底负责人签名施工日期年月日至月日作业人员签名本表一式两份,班组自存一份,资料室归档一份。安全技术交底交底日期:2004年9月28日

水电安装施工安全技术交底

建筑安全联盟 安全技术交底 工程名称: 交底日期:年月日 交底项目水电安装施工安全作业交底 交底人 (项目技术负责人) 内容摘要: 一、施工作业特点和危险源:手持式电动工具的频繁使用,材料较多; 作业活动潜在的危险因素可能导致的事故 登高作业登高设备不稳固跌落 接电未找专业电工接电触电 手持式电动工具使用长期重复使用、防护装置骨骼与肌肉功能絮乱、机缺失、有破损等械伤害等 二、对危险源的具体控制措施和应注意的安全事项: 个人防护 1、遵守施工现场的一般性安全规定:进入施工现场戴好安全帽,扣好帽带;高处临边 作业系好安全带;穿防滑鞋,禁止赤膊、穿拖鞋、赤脚等进入施工现场;酒后严禁进入施工 现场;严禁高空抛物;施工现场严禁游烟,抽烟到指定地点;涉及到对眼睛有伤害可能的工 作必须戴护目镜;现场行走走安全通道,严禁随意翻越;非本人操作的机械设备严禁擅自操 作;消防设施器材严禁玩弄。 2、操作人员不得负荷作业、带病作业,工作期间严禁追逐打闹。 安全设施 1、施工现场的安全防护设施严禁随意拆除,因施工需要确实拆除,应先联系项目部, 项目部同意并采取其他防护措施后方可拆除,且作业完成后及时恢复原有的安全防护设施 (除非施工的产品替代了原来的防护)。 2、作业过程中,涉及到登高作业需要使用马登或人字梯或靠梯或门架或活动架等时, 马登必须牢固(不超过 1.5m),人字梯必须有安全绳(不超过 2m),靠梯必须有防滑措施 ( 不超过 2m),门架严格按照要求搭设和使用,移动架要稳固,作业面四周有护身杆。登高设备 上需要码放材料,须均匀码放、严禁超载、谨防掉落。传递材料应相互配合,相互呼应,严 禁通过抛、甩传递材料。 临时用电

路灯安装安全生产保证措施

路灯安装安全生产保证措施 为减少和消除路灯安装过程中的事故,保证路灯安装人员健康安全和财产免受损失,进一步加强本亮化工程管理,根据《电业安全工作规程》、《建筑工程施工现场安全供用电安全技术规程》,特制定本亮化工程安全操作规程。 1、从事亮化工程安装人员必须取得两种资格证才能上岗,一种是 特种作业资格证(即技术等级证),另一种是特种作业操作资格证(即安全生产培训合格证)。 2、亮化工程安装中实行逐级安全技术交底制度,纵向延伸到班组 全体作业人员,保持书面安全技术交底记录。 3、施工现场安全设施齐全,除应设置安全宣传牌外,危险部位还 必须悬挂醒目的GB2893q2(安全色)和GB2894—82(安全标志)规定的标示牌。土建施工中夜间有人经过的电缆沟、基坑等处还应设红灯示警。 4、路灯底座浇筑用插入式振动器振捣时,振动器的电动机电源上 应安装漏电保护装置,接地或接零应安全可靠。操作人员作业时应穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,严禁用电缆线拖拉或吊挂振动器,停止作业应先关闭电动机,再切断电源。 5、亮化工程安装中使用高空作业车时,应严格执行高空作业车安 全操作规程。 6、路灯安装中应严格执行保证安全的组织措施,即工作票制度、

工作许可制度、工作监护制度和工作间断、转移、终结制度。7、低压带电检修路灯设施时,应戴安全帽,穿绝缘鞋,在施工现 场附近放置安全标志牌。低压带电作业应设专人监护,至少要有两人,一人监护,一人操作。断开导线时,应先断开相线,再断开零线。搭接导线时其顺序相反。低压带电作业中不使用不合格工具,不合格的带电作业工具应及时检修或报废。 8、检修路灯专用变压器及10KV高压线路时,为了保证人身安全 停电作业必须执行停电、验电(放电)、装设临时接地线、悬挂标志牌和装置遮拦等四项安全技术措施后进行停电作业。 9、停电的安全要求: (1)对停电作业的电器设备或线路,必须把各方面的电源均完全断开。对于停电设备或线路有电气连接的变压器、电压互感 器,应从高、低压两侧将刀闸、开关全部拉开。柱上安装的 变压器应取下跌落式熔断器的熔丝管,防止向停电设备或线 路反送电。 对与停电设备有电气连接的其他任何运行中的星形接线设备 的中性点必须断开,以防止中性点电压偏移加到停电检修的 设备上危及人身安全; (2)断开电源时不仅要拉开开关,而且还要拉开刀闸。使电源与检修设备或线路之间至少要有一个明显的断开点。严禁在只 经开关断开电源的设备或线路上工作,以防止开关的操作机 构失灵或位置指示失灵,开关不能完全断开使检修的设备带

路灯安装安全技术交底.pdf

路灯安装安全技术交底 编号:工程名称翔凤大道工程 施工部位翔凤大道施工内容路灯安装 安全环保技术交底内容 1.一般规定 1.1所有从事路灯作业的电工必须经专业安全技术培训,考试合格,非 电工严禁进行电气作业。 I.2电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。 1.3所有绝缘、检测工具应妥善保管、严禁他用、并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保 护零线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混 用。 1.4路灯安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技 规范》(以下简称《规范》)的要求。 2.配电箱要求: 2.1配电箱及其内部开关、器件的安装应端正牢固。安装在建筑物或构 筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱底距地面的垂直距离应大于 1.3m,外壳等,必须做保护接零,保护零线必须通过零线端子板连接。 2.2配电箱内的开关、电器,应安装在金届或非木制的绝缘电器安装板 上,然后整体紧固在配电箱体内,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器 不带电的金属底座, 2.3配电箱和开关箱的进出线口,应设在箱体的下面,并加护套保护。 进、出线应分路成束,不得承受外力,并做好防水弯。导线束不得与箱体进、出线口直接接触。配电箱的操作盘面不得有带电体明露,箱内应整洁,不得 放置工具等杂物,箱门应设有线路图,平时要锁好箱门。 3.路灯照明安装注意事项: 3.I路灯照明应采用高光效、长寿命的照明光源。工作场所不得只装设 局部照明.对于需要大面积的照明场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或碘钨 灯,灯头与易燃物的净距离不小于0.3m。流动性碘钨灯采用金属支架安装时,支架应稳固,灯具与金属支架之间必须用不小于0.2m的绝缘材料隔离。 3.2照明灯具属露天装置,应采用防水式灯具,距地面高度不得低于3m 3.3选用额定电压为220v的照明灯具,不得使用带开关的灯头,应选 用螺口灯头。相线接在与中心触头相连的一端、零线接在与螺纹口相连的一端。灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,照明灯具的金局外壳必须做保护接零。单项回路的照明开关箱内必须装设漏电保护开关。 3.4照明路线不得拴在金属架上,严禁在地面上乱拉、乱拖。控制刀闸 应配有熔断器和防雨措施。 4.路灯照明线路 4.1架空线路: (1)安装路灯时运电杆应由专人指挥。小车搬运,必须绑扎牢固,防

水电安装安全技术交底

水电安装安全技术交底 水电施工规范 为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范: 一、电工施工前准备: 1.应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2.先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。3.如果改动不大,检测原有电路是否畅通。 二、施工现场临时用电规范: 1.必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2.在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3.施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。4.施工现场用电安全的规定: 1 工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 2 开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 3 照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。 4 施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水。 三、PVC线管布线应注意以下规定: 1.管道:

1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 3 PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2.管道连结: 1 管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 3 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。 4 不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 5 地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。 6 墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水) 3.管内穿线及配线,及面板安装: 1 导线再管内严禁接头,接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管。 2 导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线,双色为地线,白色为控制线。 3 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。 4 地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地。 5 空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线。 6 暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包。 7 用电负荷参照标准执行。 8 配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。 9 配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称。

消防技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 3、立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线 4、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 5、管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。 (二)材质要求 l、消火栓系统管材按没计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好。 3、阀门的规格型号应符合没计要求。阀体铸造规矩、表面光洁、无裂纹、开关灵活、关闭严密、填料密封完好无渗漏、完整无损坏。干管上的阀门全部试压检验,一般阀门抽查10%。若有不合格的,则抽查20%。还有不合格的,则逐个检验。 4、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。。 以上产品都应有合格证,其中消火栓应有消防管理部门认定证明, (三)工器具 l、机械:套丝机,砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动或手动试压泵等。 2、工具:套丝机、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、、、手压泵、、大锤、、、电气焊等工具。 3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、消防管道道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.2MPa。 2、室内直埋消防管道应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。 3、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 4、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 5、箱式消火栓的安装应符合下列规定:

消防技术交底

消防技术交底 消火栓管道的安装在墙体抹灰后进行,首先吊线确定穿楼板孔洞的位置,然后吊线安装支架,支架每层一个,距地1.5m。消火栓立管由下往上安装,边敷设边固定。消防箱的安装应根据装饰的要求及时安装,弯头短管的尺寸,应统一预制,统一配栓,栓口中心距地1.1m。箱内的配件待交验前配装,以利于成品保护。消火栓系统安装结束后,及时完成试压、冲洗及防腐工作。 一、主要技术要求: ①核查原材料的质量证明、合格证和所查材料应符合设计要求,管材的质量证明书包括以下内容:产地、产品标准号;钢的牌号;批号、交货状态、质量和件数;产品标准中规定的各种检查结果; ②阀门、特殊配件的管理 该工程中的阀门必须是经现场检验后,才能进行安装、在领用阀门和特殊配件时,施工班组必须持有专业工程师签字的领料单,库管员才能发放,并做到当天领料,当天安装,不得在现场堆放。 二、管道安装的预留预埋 按图纸要求,管道穿越楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工程预留孔洞或预埋套管。 1、如采用S312图中II型则套管直径须比所通过管道大2个规格,在以后作完管道后,采用石棉水泥填料的工艺办法作密封处理。 2、管道穿越钢筋混凝土墙和楼板处应预留孔洞或套管。穿越水池地下室外墙的管道均需预埋防水套管。管道穿越楼板处应待管道施工完毕后用细石砼将缝隙填塞密实。 3、凡穿越水池壁的套管均为钢性防水套管,不用刷漆。 4、穿越一般楼板导管可采用比管子大2个规格的管子,在管外壁用2根Φ6-Φ12毫米圆钢对称焊接后置于楼板钢筋上,为了防水,楼板下面套管与混凝土齐平,上端应高出

楼板装饰地坪20.50㎜ 5、各种套管中心均应按图纸规定的管中心位置设置. 6、热浸镀锌钢管管道组对安装 7、管道螺纹连接当加工管螺纹时,DN25以下可一次套成,大于DN25以上可分为2-3次进行,并在切削过程中加油冷却,保证螺纹的完整。 8、镀锌钢管安装要注意丝口的加工,不允许有缺丝现象,丝口加工长度要保持一致。 9、螺纹密封材料采用铅油和麻丝做密封填料,并先把铅油涂在管螺纹上沿着螺纹绕麻丝,并拧紧管件,不能松动和倒退。 10、螺纹接口拧紧后宜留有2-3丝螺纹,还应清除接口处的残留填料。 11、当管径大于DN100时,管道采用沟槽连接。沟槽连接的关键是管道连接处的凹槽加工,管道口凹槽的加工选用专用的凹槽加工设备。管道口一定平整,凹槽的深度一般在3-4mm之间,不能过深或过浅,过深管道口密闭不严实且管口处易断裂,过浅卡箍不容易安装且易漏水。管道口加工好后要用平锉将管口处的毛刺打磨掉,再用卡箍管件将管道连接固定。支管与主管的连接需在主管上加工管道孔,管道孔的加工采用专用的开孔设备,先在主管上划出需要开孔的位置,再选取相同规格的开孔器开孔,管道孔开好后再用平锉将管道孔口处的毛刺打磨掉,再用卡箍管件将支管与主管连接固定。 12、自动喷水管道变径时,应采用异径管连接,不得采用补芯。 13、管道支架,阀门及管道附件安装 为了在管道安装后能达到使用要求,管道支架、阀门及管道附件的安装质量不能忽视,否则影响使用功能。 14、管道支架所用型钢多种多样,支架种类形式也较多。在材料计划的同时应考虑所设支架的种类形式(除图纸已作规定之外),而根据标准图集确定所用材料品种、规格、数量备料。 15、材料进场后应查验材料品种、规格、数量是否为本工程所需用和是否符合计划

(完整版)水电安装施工安全技术交底

工程名称: 交底日期:年月日

用力; 4、不应将手持工具误作其他用途。 电焊机的使用 1、施焊前: (1)施焊人员必须是持有有效证件的电焊工,非电焊工严禁进行电焊作业; (2)施焊作业前必须办理好动火审批手续;施焊周围区域(10m范围内)易燃易爆物品进行了清理;配备了监护人员,灭火器已配备。 (3)穿戴好电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业系好安全带;电焊机放置在干燥处。 (4)电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置,设置二次空载保护器,操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、无破损、接线柱的防护罩,焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,检查初、次级接线正确,输入电压符合电焊机铭牌规定,确认安全合格方可作业; 2、施焊过程中: (1)控制好电源线长度:一次侧电源线长度应不大于5米,二次侧长度应小于30米; (2)焊接时二次线必须双线到位,地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、结构钢筋、金属架或铁架路上,必须设立专用地线,直接放在焊件上,不准借路;焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 (3)电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行; (4)遵守电焊机使用的相关安全要求。 3、施焊后: 工作结束或需要转移场地,应先切断焊机电源,将地线和把线分开,并检查作业地点,确认无起火危险后,方可离开。 穿线、切槽等安全要求 1、切槽机,在使用前事先对电源线、刀片、机械的运转情况进行详细检查,确定正常、安全可靠后,方可作业,使用中不准割比刀片强度过大的硬硬性物,不得用力过猛。操作人员不得站在与片刀的同一个面上,应保持一定的安全角度。 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,毡子应无卷边、裂纹,作业人员必须带好防护眼镜。楼板、墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 3、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼,穿导线时,应互相配

消防工程施工技术交底

消防工程施工技术 交底

消防工程施工技术交底 一、施工前的准备工作 1、进场前先提交单位资质、人员资质及施工组织设计(专项施工方案),开工报告等; 2、熟悉图纸,配合做好图纸会审,对施工中遇到有难点、影响的工序提前做好方案。 二、安全 进入工地施工现场,必须服从总包单位的管理体制, 1、进入施工现场,必须戴安全帽; 2、高空作业,必须系安全带; 3、不得穿拖鞋进入施工现场; 4、不得酒后进入施工现场; 5、用磨光机打磨物品时,必须戴平镜; 6、用电锤顶棚打眼时,必须戴口罩和防尘眼罩; 7、使用双人梯时,双人梯之间必须搭连接杆; 8、用切割机切管材时,最后快切透时,一定要适当用力,不可强行用力;

9、用管钳上管件时,正确的方法应该是一手握把柄,一手按管钳头处,两手配合,防止管钳脱口落地伤脚; 10、电焊作业,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,面罩镜片一定要清晰(配黑、白镜片),白玻璃镜片一旦出现大量的斑点,需及时更换;电源线和焊把线与电焊机连接时,一定要把线压紧、压实,严禁虚接,以免久而久之,烧坏电焊机的接线柱(只有设备安全了,人才会安全!);电焊作业现场,必须配备手提式干粉灭火器(3kg)1具(或现场配备空桶一个,立面装满细沙),确保用电明火安全; 11、走路时,要眼观六路,注意洞口、预留口、楼梯口、电梯口,注意头顶有无伸出物,脚下有无钉子板,不要一味的追求速度,而伤了头脚; 12、施工用电:接线要规范,从总包方的总配电箱到我公司的一级配电箱必须要用三相五芯线(线芯面积根据工地用电量高峰期用电量总和的功率来确定);电缆要高挂,不得托地;从一级配电箱直接接出的电缆要全部使用流水线;工人下班时,必须切断所有用电设备的电源;配电箱附近必须配备手提式干粉灭火器(5kg)2具,做到用电安全,确保万无一失; 三、文明施工 1、不得随地大小便; 2、不得大声喧哗;

水电施工安全技术交底模板

水电施工安全技术 父底 分部(分工种)工程安全技术交底记录表 土方开挖作业

砌筑工程作业

下进行抢救; 12. 砌筑2m以上深基础时,应设有爬梯和坡道,不得攀跳槽、沟、坑上下; 13. 在地坑、地沟砌筑时,严防塌方并注意地下管线、电缆等; 14. 脚手架未经交接验收不得使用,验收后不得随意拆改和移动,如作业要求必须拆改和移 动时,须经工程技术人员同意,采取加固措施后方可拆除和移动。脚手架严禁搭探头板; 15. 不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作; 16. 砌筑作业面下方不得有人,如在同一垂直作业面上下交叉作业时,必须设置安全隔离层; 17. 在架子上斩砖,操作人员必须面向里,把砖头斩在架子上。挂线的坠物必须绑扎牢固,作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运,做到日产日清、自产自清、活完料净场地清; 18. 不得站在墙顶上行走、作业; 19. 向基坑(槽)内运送材料、砂浆在有溜槽,严禁向下猛倒和抛掷物料工具等; 20. 用于垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运 时不得超载,并须经常检查,发现问题及时修理; 21. 用起重机吊砖要用砖笼,当采用砖笼住楼板上放砖时,要均布分布,并预先在楼板底下 加设支柱或横木承载。砖笼严禁直接吊放在脚手架上,吊砂浆的料斗不能装的过满,装料 量应低于料斗上沿100毫米。吊件回转范围内不得有人停留,吊物在脚手架上方下落时, 作业人员应躲开; 22. 运输中经过沟槽时应走便桥,便桥宽度不得小于1.5m; 23. 不准勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上料时失手掉下造 成安全事故; 24. 用锤打石时,应先检查铁锤有无破裂,锤柄是否牢固,打锤要按照石纹走向落锤,锤口要平,落锤要准,同时要看清附近情况有无危险,然后落锤,以免伤人; 25. 不准徒手移动上墙的料石,以免压破或擦伤手指; 26. 冬季施工遇有霜、雪时,必须脚手架上、沟槽内等作业环境内的霜、雪清除后方可 作业; 27. 作业面暂停作业时,要对刚砌好的砌体采取防雨措施,以防雨水冲走砂浆,致使砌体倒塌;

技术交底(消防弱电系统安装)

交底内容: 一、施工前准备: ?在施工前应认真并熟悉设备安装平面图、接线图、系统图。 ?安装人员应熟悉相关设计、施工及验收规范。 二、钢管内穿线、布线、校线 ?工艺流程: 选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测 ?在管道内穿线应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位,引线畅通,否则向甲方报告,办理洽商。 ?管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量滑石粉,以便线路滑行。 ?穿线、布线前,根据设计图纸要求选择导线型号,应对导线的电缆种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。 ?不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 ?导线在管内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子箱连接。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。 ?不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导线颜色应一致。 ?管路穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均就地补齐和更换。 ?管线经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝、抗震缝等),应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为15~20 m。 ?火灾自动报警系统的导线敷设后,应对每个回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 ⑴外围设备及主机外接线预留长度: ①探测器底座外接导线预留长度不小于15cm; ②手动报警按钮,消火栓按钮,模块等预留长度不小于10cm; ③进入主机的导线及电缆芯,应留有不小于20cm的余量。 ⑵线路检查及绝缘检测:本系统导线敷设完毕后,管内穿线结束后,应按规范及质量验评标准进行自检互检,不符合规定时应立即纠正,检查导线的规格和根数,检查无误后再进行

消防消火栓系统及喷淋系统技术交底

. 01.消火栓系统及喷淋系统技术交底 消火栓系统及喷淋系统技术交底

注:施工方仍需针对工程特点,对施工班组进行交底,并留好文字记录。 交底内容: 一、安装要求 二、成品、半成品保护 一、安装要求 1.材料: 1.1.消火栓管材:低区消火栓管网采用热浸镀锌钢管,高区消火栓管网采用加厚热浸镀锌钢管系统。 1.2.喷淋系统管材:采用热浸镀锌钢管。 镀锌钢管国标GB/T3091-2008

1.3.消火栓箱 所有消火栓箱内配有报警按钮(带一个防护罩)一个,镜面茶色玻璃门。 1层~8层,12层~29层消火栓采用SNW65型减压稳压消火栓。 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 高层:住宅部分采用薄型双栓带灭火器箱组合式消防柜(明装),型号 SG18D65Z-J,图集04S202/P24页:箱体尺寸(改)700x2000x180,内配室内消火栓两个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条,自救式消防软管卷盘一套。 薄型双栓带灭火器箱 组合式消防柜 700x2000x180商铺:采用薄型单栓室内消火栓箱暗装,型号SG18A65-J,图集04S202/P11

页:箱体尺寸(改)650x800x180,内配室内消火栓一个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条。 薄型单栓室内 消火栓箱 650x800x180 小高层:采用薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜(暗装),型号SG18D65Z-J,图集04S202/P24页:箱体尺寸(改)700x1800x180,内配室内消火栓一个,?19水枪一支,25m长DN65衬胶水龙带一条。 薄型单栓带灭火器箱 组合式消防柜 700x1800x180 屋顶试验用消火栓(带压力表):

消防系统安装工程技术交底

消防系统安装工程技术交底 (一)、消防水系统 1、供水设施及安装 A、消防水泵、喷淋水泵和稳压泵、消火栓(箱)、消防接合器、阀门等的型号、规格应符合设计及国家要求。 B消防水泵、喷淋水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并宜安装检查和试水用的放水阀门;消防总出水管上还应安装压力表、泄压阀。 C消防水泵接合器组装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,而不能进水箱(池);墙壁式消防水泵、喷淋水泵接合器的安装高度为1.1 米,与墙面上的门窗、孔、洞的净距不应小于2米,(其上方应有防坠落物打击措施),且不应安装在玻璃幕墙下方。 2、管网安装与水压试验和调试 A、当管子公称直径w 100mm寸应采用螺纹连接,>100mm寸可采用卡箍或法兰连接。 B当管道变径时,宜采用异径接头,管道弯头处不得采用内外螺丝,当需要用内外螺丝时,三通上可用1个,四通上不应超过2个,公称直径>50mm寸,不宜采用活接头。 C管道支架、吊架的安装不应妨碍喷水效果,与喷头间距不宜小于300mm 与末端喷头间距不宜大于750mm配水支管上每一直管段,相邻喷头间管段设置的吊架不宜少于1个,当喷头间距小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架间距不宜大于3.6m。 D喷头溅水盘与顶距离不大于300mm侧喷头距顶板、吊顶距离不大于150mm 喷头高于梁底、风管腹面的距离应符合规范要求。 E、报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度为1.2m,两 侧与墙面距离不应小于0.5m,正面与墙面距离不应小于1.2m;安装报警阀组的室内地面,应有排水设施,其他组件安装应符合GB5026—2005规定。 F、安装室内消火栓,水压大于工作压力时应设减压孔板,栓口应朝外, 栓口中心距地面1.1M,允许偏差20mm阀门距箱侧面为140mm距箱后内表面为100mm 允许偏差5mm G室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和

路灯管线开挖埋设专项施工方案

路灯管线开挖埋设专项施工方案 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 渭河综合治理城区段右岸堤顶道路工程 Ⅰ标段项目部 2014年7月28日 路灯管线开挖埋设专项施工方案

一、工程概况 起点桩号ER0+140,终点桩号ER5+000,总长4860m;该路段主干道,采用双侧对称布灯的照明方式;路灯间距30米,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带内路灯布置对称;路灯有单臂路灯、三火路灯。 二、施工工序流程 定位放线→开挖→铺设管线→自检→隐蔽工程验收→埋设覆土→自检→验收 三、施工工艺和方法 1、测量定位 根据监理工程师审批后的控制点进行现场加设控制点工作,采用全站仪按极坐标法测设基础的位置,用水准仪测出地面标高。基础定位后经复核无误,增设护桩指导施工。 2、土方开挖 与各管线所属部门联系,掌握大概分布资料,通过开挖探槽了解地下管线详细分部情况,要求有序地开挖,并施作雨天临时排水沟,开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。 采用挖土机对管槽的大概深、长、宽度土方进行开挖,而后人工按图示尺寸修边到设计标高。 3、管线埋设尺寸 地面道路路灯及景观灯柱干线采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆穿高密度硬塑管(HDPE管),埋设于车行道外侧的绿化带下,埋深H=0.7米(路面与管顶距离,预埋管四周采用砂土夯实,密实度与道路专业要求一致);管道穿越车行道时穿无碱玻璃钢管DBJφ100(δ5.0mm,SN50),埋深H≥0.7米(路面与管顶距离,过路管四周采用石粉夯实,密实度为97%),并在两端设路灯过路工作井。 四、施工的质量控制要求和安全注意事项 (1)施工的全过程应顺序作业; (2)管线埋设时注意交通行人、行车的安全;

消防技术交底记录

精心整理CB-26安全、技术交底记录 项目名称:青海省S307川口至大河家(省界)公路机电工程合同号:CDJD-3 承包单位:广州航天海特系统工程有限公司 监理单位:北京天智恒业科技发展有限公司编号:201601

试压用压力表已经校验,精度应不低于1.5级,压力表量程为1.5-2倍,且不少于两只。 试压冲洗方案已批准。在试压过程中遇泄漏,不得带压修理,应放空管网,消除缺陷后重新再试。试压完毕后,应及时无遗漏地拆除所有临时盲板及管道,并与记录核对无误,且应填写《水系统试压记录表》。 (2)水压试验 水压试验宜在环境5℃以上进行。 水系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应低于1.4Mpa;大于1.0Mpa时,应为该工作压力加0.4Mpa。 强度试验的测试点应设在系统管网最低点,对管网注水时,应将空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,目测无测漏、无变形,压降不应大于0.05Mpa。 水系统严密性试验应在强度试验和水冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力24h,以无泄漏为合格。 水系统的水源干管、进户管和室内地下管道应在回填隐蔽前,单独或与系统一起进行强度试验和严密性试验。 (3)水系统冲洗 水系统安装、试压完毕,应进行冲洗,并填写冲洗记录。 对系统进行水冲洗的排放管道的截面不应小于被冲洗管道截面的60%,不得用海水或含有腐蚀性化学物质的溶液对系统进行冲洗。 水冲洗应以不小于3m/s的速度和规定的流量(管径不同,要求的流量不同)进行。 水冲洗应连续进行,以出口处的水质、透明度与入口处的目测基本一致为合格。 4.电伴热 施工前的准备工作 (1)电缆包装完好,电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲、铠装不松卷。电缆外护层有明显标识和制造厂标。所有伴热电缆均须进行电路连续性和绝缘性能的测试,不符合规定的不能使用。 (2)电气设备和控制设备要求包装及密封良好,型号、规格符合设计要求,设备无损伤、附件、配件齐全。外观检查合格,设备铭牌清楚,具有合格证、CCC认证标志和备案证,备案证在有效期范围内。 电伴热系统安装前,被伴热管道必须全部施工完毕,并经水压试验(或/和(4)安装前,应先按照电伴热系统图,逐一核对管道编号、管道规格、工艺条件、伴热电缆参数、规格型号、电气设备和控制设备规格型号,确认无误后,才能进行安装。 3.2、施工技术 系统布置如下图 图3.2.1 3.3、发热电缆的安装 伴热电缆应紧贴管道表面,以利热传导,安装时,先清除伴热电缆途经处的油污、水分或其他脏物,在每隔一定距离应用铝箔胶带将伴热电缆固定,然后将伴热电缆的全长全部被铝箔胶带覆盖,以保证伴热电缆的安全,同时确保管道表面与伴热电缆保持紧密结合。伴热电缆与电源线末端之间的接线盒同样用铝箔胶带固定。

路灯安装安全与文明施工措施

路灯安装安全与文明施工措施 (一)安全保证措施 1、安全管理制度 电气安装企业的生产过程具有流动性大,劳动力密集度大、多工种交叉流水作业、和劳动强度大、高处作业多、环境复杂多变等特点。这些特点决定了施工的安全难度大,潜在的不安全因素多,因此,我们必须建立严格有效的管理制度。 (1)公司设置安全监察机构 (2)加强安全宣传和教育是防止职工产生不安全行为,形成了人人注意安全、人人管安全的齐抓共管的局面。减少人为失误的重要途径,为此,根据实际情况制定安全宣传制度和安全教育制度,以增强职工的安全知识和技能,尽量避免安全事故的发生。 (3)消除安全隐患是保证安全生产的关键,而安全检查则是消除安全隐患的有力手段之一。在工程施工中,将进行日常检、定期检、综合检、专业检等四种形式的检查。安全检查坚持领导与群众相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则。检查内容包括:查思想、查制度、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。 2、安全技术措施 实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施,是强化安全管理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防范措施:

(1)基本注意事项 1)加工用的台钻、无齿锯、切割机等和电动工具必须装有漏电保护装置。使用前应试机检查,操作者应戴好防护眼镜。 2)树脂胶、油漆存放处,应杜绝火源,并放置足够的消防器材。喷漆时必须戴好防护口罩,连续操作2h应休息一下进行通见换气。每日下班后要用水嗽口。 3)脚手架必须搭设牢固,经检查验收后方准使用。使用荷载不得集中,不得超过设计荷载。 4)遇有六级以上大风及雨雪天气应停止一切高空作业。 5)进行空中作业除遵守以上各条外,还必须遵守有关安全规定。 (2)临时用电和施工机具 1)使用电动工具(手电钻、切割机等)前检查安全装置是否完好,运转是否正常,有无漏电保护,使用时严格按操作规程作业。 2)电焊机上应设防雨盖,下设防潮垫,一、二次电源接头处要有防护装置,二次线使用接线柱,且长弃不超过30m,一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管,长度不大于3m,且焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。 3)配电箱、开关箱应装设在干燥、通见及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中;不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。 4)开关箱内部和顶部应装订防火板,实行“一机一闸一漏”制,熔丝不得用

消防工程技术交底

消防工程技术交底 为了确保该项目按质按量按期安全竣工,特进行消防工程安装技术交底。希望施工单位按照图纸、规范和技术交底严格认真施工,加强安全,将该工程交一份满意的答卷,未尽事宜请按照规范,规程施工。 一、消防给水管道 1.消火栓给水管道采用热浸镀锌钢管,管径<100mm采用螺纹连 接。管径≥100mm时采用法兰或者沟槽连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。 2.管道的安装位置应符合设计要求,当设计无要求时,管道的中 心线与梁,柱,楼板等的最小距离应符合下表: 3.消火栓水管穿梁处均设钢套管,套管规格比被保护管大一~二 号,立管穿过楼板时,应设金属套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;高出卫生间地面50mm,底部应与顶板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。管道的接口不得设在套管内,穿屋面处应设置刚性防水套管。管道穿钢筋混凝土墙和顶板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙处,应预埋柔性防水管道。施工应与土建配合协调。 4.走在面层内的管道应设相应粗沙保护带,以免今后管道伸缩时

破坏地板,并做记号以免装修时破坏管道。 5.自动喷水灭火系统管道变径时,应采用异径连接,不得采用补芯。 6.自动喷水管采用热浸镀锌钢管,丝扣或沟槽式机械接口。 二、室内消火栓及阀门安装要求 1.箱式消火栓安装栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 2.栓口中心距离地面1.10米,距箱侧140mm,阀门距箱后内表面为100mm。 3.消防给水管道工作压力1.0MPa。 4.阀门安装时应将手柄留在易操作处。 三、消防水泵安装 1.消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证明和安装使用说明书。 2.消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231,《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定。 3、吸水管及附件的安装应符合下列要求: (1)吸水管应设过滤器,并应安装在控制阀后。 (2)吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。 4、当消防水泵和消防水池位于两个独立的基础上且相互为刚性

水电安装安全技术交底书

水电安装安全技术交底书 分部(分项)工程安全技术交底书 单位:江都建设西安公司交底日期: 年月日工程名称:中海7-8#地二期一区分部(分项)工程: 工种: 施工安全基本要求本部(项)工程特点:线管予埋 1、班前检查工作周围环境: 2、班中检查不安全的问题; 针对性安全技术交底内容: 3、班后检查活完场清情况: 1、电工操作工必须持有效证件、挂牌上岗; 4、严格遵守十项安全措施: 5、自觉维护现场安全设施: 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽; 6、时时注意不安全行为: 3、作业人员必须从安全通道进出作业区;作业人员必须从安全梯道上下,禁止攀爬上下; 7、人人关心他人安全: 8、生产必须服从安全: 4、所有绝缘、检验工具应妥善保管,定期检查,核验,禁止他用; 5、予埋线管、接线合等需要焊接部位,必须由经过培训。安全技术交底要求 1、本单由工地技术负责人交底; 6、班组长班前要进行安全技术交底,提醒应注意事项; 2、技术交底针对性要强、要全面; 7、作业时,要严格执行电工安全技术操作规程、高处作业操作规程,禁止违章作业。 3、项目经理、安全员、班(组)长均

为接受交底人,接受交底后应签字 8、班组长班中及时进行安全检查,发现不安全问题及时整改,班后检查工完料尽场地清情况。 4、公司安全、技术部门,项目经理、 项目安全员、技术负责人、交底人 和接受交底人各持一份备。 交底人: 项目经理: 工地安全员: 班(组)长: 分部(分项)工程安全技术交底书单位:江都建设西安公司交底日期: 年月 日工程名称:中海7-8#地二期一区分部(分项)工程:水工安装水管工种: 水工施工安全基本要求本部(项)工程特点:高处作业 1、班前检查工作周围环境: 2、班中检查不安全的问题; 针对性安全技术交底内容: 3、班后检查活完场清情况: 1、使用梯子时应进行检查。梯脚要采取防滑措施,不得垫高使用,并严禁两人在同一梯上作4、严格遵守十项安全措施: 业。人在梯上时,不得移动梯子。梯与地面夹角75??5?为宜,通道处使用梯子作业时应5、自觉维护现场安全设施: 6、时时注意不安全行为: 有专人监护。人字梯两片间下端应拉牢。 7、人人关心他人安全: 2、消防管口径大重量重,搬运时要用力一致注意安全,竖直立管时要采取能承受消防管重量8、生产必须服从安全: 的绳索提拉保护措施,直立管就位后,要用卡箍将直立管固定牢固后方可进行下道工序。 安全技术交底要求 3、使用管子钳时用力不能过猛,防止管子钳打滑造成作业人员伤害事故。 1、本单由工地技术负责人交底;

相关文档