一.编制依据

建设单位提供的联建还房土建、水电施工图全套。

施工图纸会审记要

施工图要求的有关标准图集。

施工组织设计。

现行施工规范、

6.有关部门的相关规定、及国家法律、法规、本企业管理规定

7.当地天气预报资料。

二.工程概况

2.1.1本项目工程建设净用地面积为20686.91m2,场地内1#~3#楼,均立于地下室之上。地下室共2层,平时地下室主要作为小汽车停车库。地下室总建筑面积为34027.46m2,负一层建筑面积16631.58m2;负二层建筑面积17395.88 m2,框剪结构;±0.000绝对标高的相对标高为496.85,负一层底板面标高为-5.5m,负二层底板面标高为-9.5m。

2.1.2 1#~3#楼为一类高层建筑,框支剪结构,地上33层,地下2层。1#楼建筑面积为16570.95 m2,,2#、3#楼建筑面积均分别为13928.47m2。地下室总建筑面积为34027.46m2。建筑高度99.15m。地下室层高为4.0m;住宅层高为3m。

2.1.3 本工程建筑主体结构设计合理使用年限为50年,本工程结构安全等级为二级,建筑抗震设防为丙类,屋面防水等级为Ⅱ级。抗震设防烈度为7度;结构耐火等级为一级。地面以下部分抗震等级:主楼以内剪力墙为二级、其余位置剪力墙为三级;负一层主楼以内及外一跨框架为一级、其余位置框架为三级。

2.1.4 本工程主楼采用筏板基础(1700厚),无主体地下室采用抗水板(500厚)加柱下独立基础,基础置于稍密卵石层上,持力层特征值Fak=300Kpa。基础垫层采用100厚C15混凝土,筏板、柱基、抗水板采用C35防水混凝土、地下室外墙采用C40防水混凝土,抗渗等级S12。地下室顶板采用XD-F聚丙烯纤维防水混凝土,纤维抗拉强度不小于560Mpa,掺量0.9kg/m3,弹性模

量>15000Mpa,同时纤维应具有良好的分散性。柱基与筏板及抗水板连接角度为45°,基坑与筏板及抗水板的连接角度为60°。主楼范围内剪力墙、柱混凝土等级为C60。

三、冬期施工划分

按照国家有关规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。冬季施工时环境的特点是:气温较低,西北风较大,雨雪较多。针对冬季施工,防止施工质量和施工安全防火事故的发生,特制定此方案。

四、冬季施工准备

4.1 组织措施

进入冬期施工的分部分项工程在入冬前编制冬期施工方案,方案确定后,组织项目技术管理人员学习有关冬期施工的理论、规范、规定和施工技术,并向操作工人现场交底。进入冬施前,对现场操作工人组织业务培训,学习本工作范围内的有关工作知识。

4.2 现场准备

工地的临时用水管线、做好保温防冻工作。各处施工通道上无积水、积雪、结冰层,无建材或建筑垃圾以确保通道的畅通,特别是保证消防道路的畅通。现场需准备好防冻材料。

4.3 安全与防火

冰霜天气出现后,要经常检查脚手架,如有松动现象,务必及时处理。施工使用电气焊作业,应严格遵守消防规定。电源开关、控制箱等要加锁,并由电工专门管理,防止漏电触电。易燃性材料及辅助材料库和现场严禁烟火并配备足够的灭火器。

4.4 资源准备

4.4.1 外加剂的准备

外加剂结合市场供应情况,砼采用复合型外加剂。

4.4.1.1外加剂用量计划

根据外加剂的使用工程部位,工程量,计算出需用量计划,报材料供应部门。

4.4.1.2外加剂的复试

对于市场上销售外加剂,应事先做好复试工作,确保其性能达到技术要求。对单一成分的外加剂,测定其有效成分的含量。

4.4.2 保温材料的准备

4.4.2.1保温材料的选择

混凝土表面覆盖保温:选用隔气性能好的塑料薄膜、稻草编制的草帘等。

4.4.3 各期施工仪器仪表准备

大气温度测试:最高最低温度计。

室内测温:干湿温度计。

五、分项工程施工措施

5.1模板工程

冬期浇筑混凝土前,认真检查模板,清理模板内的冰霜。模板在混凝土达到抗冻临界强度(混凝土设计等级的30%并不低于5MPa)并冷却到5℃后方可拆除。拆模时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却,以防出现温差裂缝。冬施过程中,要注意及时清理模板上粘结的混凝土,浇完混凝土和拆模后的模板要保持干净,一定要随用随清理,以保证混凝土质量和增加模板周转使用次数。

5.2 钢筋工程

在负温环境下,钢筋的力学性能要发生变化,屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加。

·钢筋冷拉与冷弯

负温冷拉后的钢筋,逐根检查其外观,表面不得有裂纹和局部颈缩。

钢筋焊接

在钢筋负温焊接施工中,从事钢筋焊接生产的焊工必须持有钢筋焊工考试合格证。负温焊接时应调整焊接工艺参数,使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过四级时,应采取挡风措施。

·电弧焊

根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择适宜的焊条直径和焊接电流,焊接时,要防止焊后冷却速度过快,也要防止接头过热。。

·注意事项

钢筋运至现场后,放置在钢筋架上,进行覆盖,避免钢筋受腐蚀。

5.3混凝土工程

混凝土冬季施工遵循《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)。混凝土中掺用防冻剂的配置及掺量应符合现行国家标准的规定。

·混凝土的材料要求

水泥:选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

骨料:级配良好、质地坚硬。

拌合水:经化验合格的水。

外加剂:选用通过技术鉴定、符合质量标准的外加剂。

·混凝土配合比

根据试验室提供的混凝土配合比配制。根据气温的不同及时调整配合比,调整混凝土的初凝时间。混凝土中掺加抗冻早强剂,缩短混凝土的缓凝时间,以确保工程质量和施工进度。

·混凝土搅拌控制

冬期混凝土的搅拌时间取常温搅拌时间的1.5倍,出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。对混凝土的强度控制,以采取抗冻早强措施为主。要严格检查控制混凝土原材料及外加剂的质量,对使用的防冻剂要重点进行审查。

·混凝土的运输

混凝土拌和物出机后,应及时运到浇筑地点。混凝土的入模温度不得低于15℃,出罐车时混凝土温度不得低于10℃,入模时混凝土的温度不得低于5℃。在运输过程中,注意防止混凝土热量散失、混凝土离析、水泥砂浆流失、坍落度变化等现象。

·混凝土的浇筑

①一般要求

混凝土浇筑时要保证砼的均匀性和密实性,要保证结构的整体性,尺寸准确,钢筋、预埋件位置,拆模后砼表面平整、光洁。混凝土的浇筑连续进行,各工序紧凑协调,施工中要尽量集中和缩小工作面,严格控制浇筑顺序,浇筑完毕后用麻袋或草袋覆盖,防止混凝土过早受冻。

②砼浇筑

砼拌和物入模浇筑,必须经过振捣,使其内部密实,并能充分填满模板各个角落,制成符合设计要求的构件。冬期振捣砼采用机械振捣,振捣要快速,浇筑前应做好必要的准备工作,如模板、钢筋和预埋件检查,清除冰霜,浇筑使所用脚手架、马道的搭设和防滑措施检查,振捣机械和工具的准备等。浇筑砼时,一个施工段内应按由外向内对称的顺序浇筑,不要由一端向另一端推进,以防模板逐渐受推倾斜,造成误差积累而难以纠正。梁和板柱一般同时浇筑,从一端开始向前推进。梁底与梁侧面要注意捣实,振捣器不要直接接触钢筋或预埋件。室外温度过低时,浇筑后的砼需及时铺盖保温层。

③混凝土的养护

混凝土受冻前,抗压强度不得低于下列规定:普通水泥配置的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的30%。混凝土强度达到临界强度后方可拆除保温。

④混凝土拆模

砼模板拆除的时间,应按结构特点、自然气温和砼所达到的强度来确定,一般以缓拆为宜。拆除模板,砼强度必须满足要求。冬期拆除模板时,砼表面温度和自然气温之不应超过20℃。在拆除模板过程中,如发现砼有冻害现象,应暂停拆卸,经处理后方可继续拆卸。对已拆除模板的砼,应采取保温材料予以保护。结构砼达到规定强度后才允许承受荷载。施工中不得超载使用,严禁在其上堆放过量的建筑材料或机具。

⑤混凝土温度的测定

混凝土冬期施工测温的项目及次数应符合下表规定:测温项目测温度次数,室气温及环境温度每昼夜不少于2次,此外还需测最高、最低气温混凝土出罐、浇筑、入模温度每一工作班不少于2次,在超过养护期后,砼温度可以在气温发生大变化时抽测。

5.4装修及砌筑施工。

现场使用的沙石材料应用保温材料进行覆盖。砂浆使用时的温度应在5℃以上,砖在负温条件下得不浇水。粉刷作业必须在正温环境下进行,涂抹时砂浆的温度不宜低于5℃。装饰工程完成后,七天内室内温度仍不应低于5℃。

5.5 防水工程

卷材应尽量避免在气温低于0℃下施工,如必须在负温下施工,应采取相应措施(如分段分层划分流水段施工,以及进行覆盖等),保证施工质量。屋面工程的冬期施工,应选择无风晴朗天气,充分利用日照条件提高面层温度。在施工前清扫基层伤的积雪、冰霜、杂物,所用材料不得含有冰雪冰块。卷材防水可采用热熔法或冷粘法施工。采用热熔法施工时气温不应低于-10℃,采用冷粘法施工时气温不应低于-5℃。涂膜防水必须采用溶剂型涂料,施工时气温不应低于-5℃。

六、冬期施工安全管理

6.1 冬期施工安全教育

须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。特殊工种(包括:电气、架子、起重、焊接、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训方可操作。

6.2 现场安全管理

现场内的各种材料、砼构件、乙炔瓶、氧气等存放场地和乙炔集中站都要符合安全要求,并加强管理。加强季节性劳动保护工作。冬期要做好防滑措施。脚手架、上人马道、要采取防滑措施。冰霜天气后及时检查脚手架,防止高空坠落事故发生。

材料堆放场、大模板堆放场应进行检查和整理。防止垛堆、构件倒塌。

6.3 冬期电气安全管理

现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备。严禁非电工人员随意拆改。

施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压。应经常对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

6.4 解除冬期施工

当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。