文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 006基于分栋热计量的末端通断调节与热分摊技术介绍(二)——示范工程测试及社会可接受性调查

006基于分栋热计量的末端通断调节与热分摊技术介绍(二)——示范工程测试及社会可接受性调查

006基于分栋热计量的末端通断调节与热分摊技术介绍(二)——示范工程测试及社会可接受性调查
006基于分栋热计量的末端通断调节与热分摊技术介绍(二)——示范工程测试及社会可接受性调查

基于分栋热计量的末端通断调节

与热分摊技术介绍(二)

——示范工程测试及社会可接受性调查

清华大学刘兰斌江亿付林

摘要通过06~07,07~08两个采暖季对应用了基于分栋热计量的末端通断调节与热分摊技术的示范工程的测试,介绍了包括室温控制效果、多方间均匀性、水力工况和节能效果以及用户可接受性调查等测试调查结果,表明该技术室温控制精度高,各房间室温均匀,水力工况稳定,节能效果明显,并且能被用户接受。

关键词热计量通断调节热分摊供热系统

0.引言

为了改善调节,避免用户过热和开窗,同时促进建筑保温,探索推动我国供热计量改革的新途径,文献[1]提出了一种“基于分栋热计量的末端通断调节与热分摊技术”,即在每座建筑物热入口安装热量计,计量整座建筑物的采暖耗热量,对于分户水平连接的室内采暖系统,在各户的分支支路上安装可通断控制的阀门,通过对进入这户采暖散热器的循环水进行通断控制来实现该户的室温控制,同时记录和统计各户通断控制阀的接通时间,按照各户的累计接通时间分担整座建筑的热量。

该技术从2006年6月开始进行理论研究、相关设备开发以及工程示范,具体可分为两个阶段。

第一阶段:实验性阶段(06~07)。在2006年10月开发出第一代产品,并于2006~2007采暖季在长春一栋住宅楼进行了实验性应用,并进行了相关数据测试。

第二阶段:示范中试阶段(07~08)。在第一阶段取得良好的应用效果,对相关硬件、软件进一步完善升级为第二代产品的基础上,进一步扩大应用规模,分别在北京、长春两地进行了14个小区的示范性应用,总计采暖面积120万m2。

本文介绍这两次实验的应用结果。

1.06~07采暖季实验

1.1实验概况

实验地点位于长春一汽厂区的一幢7层T型建筑,每层住户4户,均为两室一厅一厨一卫结构(卫生间仅1.4m2,无散热器,故图中未画出)。为叙述方便,各层用户按顺时针方向分别编号1,2,3,4,对各用户命名采用“楼层+户型编号”,如201表示二层1用户,建筑平面如图3所示。室内采暖系统是经原来的上供下回单管串联方式改造成的分户成环的单管水平串联顺序式的连接方式,采暖系统入户后依次经过客厅、卧室1、卧室2、厨房出户,其中客厅未布置散热器,其采暖系统平面如图1所示。散热器采用铸铁TZ2-5-5(M-132型)。

编号4编号1

编号3编号2

图1建筑平面图

1.2实验结果

(1)室温控制在设定温度±0.5℃

图2是几个位于塔楼不同位置用户的室温控制效果,其中用户202和用户401设定温度22℃,用户602设定温度23℃,用户504设定温度21℃。从图2可以看出,各个用户的室温控制基本在设定温度±0.5℃,可见该控制算法对于不同位置的用户适应性较好。

图2典型用户的室温控制效果

图3为用户202在3月12日~3月18日一周内室内温度变化,操作面板放置在外墙较多的卧室2,从测试结果可以看到,尽管室外温度波动较大,但室温偏差基本控制在±0.5℃。虽然在早上的8:45分出现了两个波峰,但其造成原因是由于阳光直射到了操作面板,因此从总体效果可以看到该控制算法对于负荷变化的适应性较好。

图3用户202一周室内温度变化

(2)每户各房间室温基本均匀

图4为某用户四个房间室温连续变化,可以看到室温偏差基本在1℃以内。

图4各房间的室温连续变化曲线

(3)控制器工作可靠

实验过程中,控制器工作可靠,图5为某用户的阀门阀门瞬态开启占空比变化情况。

图5用户602阀门瞬态开启时间比

(4)阀门动作无噪音

实验采用的是热力驱动的阀门,即通过接通220V交流电加热其顶端执行器内的相变材料,使其受热膨胀关闭阀门,因而开关过程无噪声,另外断电时阀门常开,从而避免设备故障时造成用户停热现象。

(5)节能效果明显

图6所示为各用户阀门累计开启占空比小于0.5,节能效果明显。

图6用户阀门累计开启时间比

2.07~08采暖季工程示范

2.1示范工程概况

示范工程位于长春一汽车城名仕家园住宅小区,总建筑面积16.7万m2,室内采暖系统采用分户成环的单管水平串联顺序式的连接方式,同时各个用户的热入口装有西门子WF电子式户用热表,可读取累计热量,当前供、回水温度,当前流量等参数。为了应用基于分栋热计量的末端通断调节与热分摊技术,采暖季开始前对9栋建筑的288个用户(4.2万m2)热入口加装了末端通断调节装置。同时为计量各楼栋能耗,整个小区26栋建筑的楼栋热入口均安装楼栋总热量表。

2.2测试结果

2.2.1单房间室温控制效果

图7是某个典型用户在12月27日~29日连续3天的室温和阀门瞬态开启占空比变化曲线。值得注意的是该用户不仅按照作息习惯对设定温度进行了调整,下班回到家后(18:00左右)将室温设定由白天的23℃提高到了24℃,晚上睡觉前或第二天上班前又将室温调至23℃,而且在第二天回家进行了短时间的开窗(图中圆圈标记处),从图中可以看到:

(1)用户设定温度调高或开窗后,阀门开启时间迅速增加,直至整个周期全开,因此按照阀门开启时间分摊热费的方式将会使得用户室温设定偏高或开窗的用户分摊更多的热费。另一方面用户

调高设定温度后,虽然阀门全开,由于建筑巨大热惯性,实际室温变化缓慢,并不能迅速升至

用户所需的24℃。因此短暂调高设定温度对实际室温的变化影响不大。

(2)虽然该用户行为复杂,但用户的室温基本控制在设定温度±0.5℃,室温控制效果良好;

(3)从阀门瞬态开启占空比变化可以明显看到室温上升过程中,占空比减小,室温下降,占空比增加,趋势对应明显;

图8是8个用户的室温连续变化曲线。同样看到,用户的室温控制精度较高,控制在设定温度±

0.5℃;

图7 303用户室温和阀门开启占空比连续变化曲线

图8 部分用户室温连续变化曲线

2.2.2房间的室温均匀性测试

图9是某用户各房间的室温变化曲线,各房间室温偏差在1℃,因此如果各房间的散热器面积设计合理,控制某一个房间的温度即可满足室整个用户室温的控制要求。

2.3水力工况测试

图10是342栋建筑12月27日~29日的每隔5分钟的楼栋总流量变化曲线,从测试结果看到楼栋的总流量变化不大,水力工况平稳。

图10 342栋总流量变化(12月27日8:00~29日20:00)

2.4节能效果测试

2.4.1总体节能效果

该小区的所有建筑同时建造,围护结构和户型等均相同,为了分析节能效果,以同一小区未调控的平均耗热量为基准进行比较,结果如表1所示。截至2008年2月28日,未调控楼栋平均耗热量为0.1049MWh/m2, 调控楼栋在仅有30%的用户处于长期调控下,平均耗热量为0.0854MWh/m2,相比未调控楼栋,节能18.6%,如果有70%的用户处于长期调控,可节能40%。

表1 节能效果比较

备注[1]:节能率以未调控楼栋耗热量为参照标准计算 2.4.2

楼层不同位置相同的调控与未调控用户实际耗热量比较

图11是在同一栋楼处于同一位置仅楼层不同的几个调控用户和未调控用户实际耗热量比较,可以看到调控用户相比未调控用户,调控用户节能30%以上,效果明显。

图11 同一位置的调控用户和未调控用户实际耗热量

3. 社会可接受性调查分析 3.1 调查问卷统计结果分析

为了调查用户的主观节能行为,对车城名仕小区的246个示范用户进行了问卷调查(占示范用户总数的85%),统计结果表明:

(1)有69%的用户不能接受将室温设定在20℃,期望室温设定在22℃以上的占了99%,另外有约70%的用户对国家规定采暖最高温度20℃的不清楚。

(2)当房间过热时,88%用户选择调低设定温度,只有12%的用户选择开窗,当采用按热收费后,约91%的用户选择少开窗或不开窗,因此采用经济制约手段后,用户会主动调低设定温度,而不是开窗。

(3)对于技术示范的的满意度调查统计表明,有67%的用户感到很满意或满意,28%的用户选择一般,仅有5%用户感到不满意。进而对选择一般的用户进行原因调查发现,有很大一部分是由于示范过程中,对调控原理、操作不清楚造成误解或误操作造成。

3.2 经济手段激励效果

由于此次技术示范过程中,未能实现真正意义上的按热计量收费,因此用户主动节能的积极性不高,设定温度普遍偏高,数据统计发现,75%温度设定在遥控器所能设置23℃以上,

因此为鼓励用户主动节能,把设定温度调低,示范项目组对满足“室温长期设定在23度以下”,同时“阀门累计开启时间低于0.80”的用户按照节能量进行节能奖励。在发放完奖励的第二天,发现在室温设定较高的用户中有67户主动将设定温度降低,最高幅度达6℃,调低幅度分布见图12,因此可以看到当采用按热收费,用户能够感受到切身利益时主动节能的积极性较大。

从调查问卷、奖励发放效果等分析发现,该技术要规模的推广,需相关的按热计量收费政策支持,从而有效提高用户主动节能积极性。

4.结论

(1)通过典型用户的室温控制效果测试,室温长期控制在设定温度±0.5℃范围内,室温控制效果良好,同时从阀门瞬态开启占空比变化可以明显看到室温上升过程中,占空比减小,室温下降,占空比增加,并有提前动作趋势;

(2)通过典型用户各房间的室温均匀性测试,各房间室温偏差在±1℃,只要各房间的散热器设计合理,控制某一个房间的温度可满足室温均匀性要求;

(3)通过对楼栋总流量变化的监测(每5分钟读取一次楼栋瞬态流量),在各个用户单独控制的过程中,楼栋的总流量变化不大,控制周期交错的水力均匀性方法对改善水力工况有效;

(4)通过对楼栋热表的统计,截至2008年2月28日,未调控楼栋平均耗热量为

0.1049MWh/m2, 调控楼栋平均耗热量为0.0854MWh/m2,相比未调控楼栋,在仅有30%

的用户长期处于调控的情况下,节能18.6%,如果有更多用户处于长期调控,节能效果更明显;

(5)通过对示范小区85%的示范用户的问卷调查,统计结果表明:69%的用户不能接受将室温设定在20℃,99%的用户期望室温设定在22℃以上,约70%的用户对国家规定采暖最高温度20℃的不清楚,当房间过热时,88%用户选择调低设定温度,有67%的用户对技术示范感到很满意或满意,仅有5%用户感到不满意;

(6)只有全面落实收费制度的改革,利用市场经济杠杆促进用户行为节能,才能使这种方式真正产生作用。

参考文献:

[1] 刘兰斌,江亿,付林.基于分栋热计量的末端通断调节与热分摊技术的介绍(一).08暖通年

会论文集

[2] 刘兰斌,江亿,付林.对基于分栋热计量的末端通断调节与热分摊技术的探讨.暖通空

调,2007,37(9):70-73

[3]刘兰斌,江亿,付林.基于分栋热计量的末端通断调节与热分摊技术的应用测试.暖通空

调,2007,37(9):140-143

作者信息:刘兰斌,男,1983年1月生,博士研究生,100084,清华大学建筑技术科学系,(010)62773885

Email:llb04@https://www.wendangku.net/doc/ca12660758.html,

供热计量表 [供热计量技术路线方案]

供热计量表 [供热计量技术路线方案] 供热计量技术路线方案我公司自xx年开始安装热量表并且按热量进行收费,先按面积预收,实行多退少不补的政策,但随着热量表的大量安装,其中的矛盾逐渐暴露出来:一节费不节能,用户普遍的都能节约暖气费用,但热量公司的能耗没降下来。二是热力公司单纯按热量表读数的计量模式,存在着热量表的质量参差不齐,购置安装和运行管理上不衔接,容易和用户出现纠纷,这些问题已经严重阻碍了供热计量的发展,为此**县源能热电公司,依据国家《计量法》和有关计量管理条例,按照省 ___关于全省供热计量工作的部署要求和**市公用事业局《关于组织开展好供热计量改革试点工作 ___》,结合**县城区供暖的实际情况,特制定如下供热计量技术路线方案一、制定科学合理的技术路线方案,该方案主要有三部分组成:(一)分户热量表及远程抄表系统。用户室内安装温度检测和温度设定装置,室外管道井或仪表箱子内安装热量表和温控阀门,每一栋楼和整个小区安装数据采集和远传设备,同时将用户是室内温度和热量表的数据信息传送到供热公司,为供热公司的运行人员提供实时的现场数据。 (二)混水站的智能自动化控制系统。混水站安装了自动温度控制系统,该系统能够根据实时的数据或人为的设定数据调整供水温度和压力。

(三)管网水力平衡系统。该系统能够根据用户端及混水站上传的数据,自动调控个混水站供水流量和供水压力,使整个热水管网始终处在一种动态的平衡过程中,这样就避免了管网的水力失衡问题,使供暖范围内的用户能够均匀的受热,减少了有热有冷的现象,降低了用户的投诉率,并且节约了热量。 二、以新技术路线为平台,降低供热能耗我公司认真贯彻国家及省市的有关政策,以促进供热节能和改善民生为出发点,积极探索完善供热计量模式和技术路线,实现了由单纯按表读数到供热计量温控一体化的传变。去年循环水改造过程中新安装的混水站全部按照新技术路线设计安装,全部采用低温循环水供热,并具备了热计量数据的远程传输,系统自动调控的功能。同时对安装热量表的小区安装了计量温控一体化智能调控系统。该系统主要实现以下功能:(一)用户可自行设定温度以及室内温度的自动调节功能。用户可根据自身的具体情况自行设定室内温度,由调控装置自行调节以保持设定的室内温度,使室内温度基本保持在设定温度,从而提高了室内居住的舒适度,降低了投诉率,同时该系统还有分时段温度设定和远程设定功能,系统功能全面,比较人性化,易于操作 ,通过该系统实施。 (二)数据的实时远程传输功能。用户热量表的运行数据包括温度、流量以及混水站的进水的温度、压力、流量和回水的温度、压

计量检定与仪器校准的区别

计量检定与仪器校准的 区别 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

计量检定与仪器校准的区别 ISO1OO12—1《计量检测设备的质量保证要求》标准将“校准”定义为:“在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。 ISO/IEC指南25—199O 《校准和检验试验室技术能力的通用要求》将“检定”定义为:“通过校验提供证据来确认符合规定的要求(ISO 84O2/DADI—3.37,根据本指南的目的增加了注解)。 校准和检定有本质区别。两者不能混淆,更不能等同。现就两者之间的主要区别: 一、目的不同 校准的目的是对照计量标准,评定测量装置的示值误差,确保量值准确,属于自下而上量值溯源的一组操作。这种示值误差的评定应根据组织的校准规程作出相应规定,按校准周期进行,并做好校准记录及校准标识。校准除评定测量装置的示值误差和确定有关计量特性外,校准结果也可以表示为修正值或校准因子,具体指导测量过程的操作。例如,某机械加工组织使用的卡尺,通过校准发现与计量标准相比较已大出O.2mm,可将此数据作为修正值,在校准标识和记录中标明巳校准的值与标准器相比较大出的O.2mm的数值。在使用这一计量器具(卡尺)进行实物测量过程中,减去大出O.2mm的修正值,则为实物测量的实测值。只要能达到量值溯源目的,明确了解计量器具的示值误差,即达到了校准的目的。

检定的目的则是对测量装置进行强制性全面评定。这种全面评定属于量值统一的范畴,是自上而下的量值传递过程。检定应评定计量器具是否符合规定要求。这种规定要求就是测量装置检定规程规定的误差范围。通过检定,评定测量装置的误差范围是否在规定的误差范围之内。 二、对象不同 校准的对象是属于强制性检定之外的测量装置。主要指在生产和服务提供过程中大量使用的计量器具,包括进货检验、过程检验和最终产品检验所使用的计量器具等。 检定的对象是我国计量法明确规定的强制检定的测量装置,检定的对象主要是三个大类的计量器具。这就是: 1.计量基准 2.〔计量〕标准 3.中华人民共和国强制检定的工作计量器具59种计量器具用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的。 三、性质不同 校准不具有强制性,属于组织自愿的溯源行为。检定属于强制性的执法行为,属法制计量管理的范畴。 四、依据不同 校准的主要依据是组织根据实际需要自行制定的《校准规范》,或参照《检定规程》的要求。 检定的主要依据是《国家计量检定规程》。 五、方式不同

超声波热计量表技术

超声波热计量表技术文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

★内部技术资料★迈拓MTH-6超声波热计量表 (供热计量专用) 技 术 资 料 北京迈拓科技有限公司 二○○七年八月一日制 迈拓热计量表技术资料 (超声波供热专用热量表) 1、产品技术特点 ·超声波时差法测量,高测量准确度; ·完全不受介质中杂质、化学物质和磁性材料影响; ·测量机构无运动部件,永不磨损,极小的压力损失; ·水平、垂直、倾斜任意安装,冷热计量供热、中央空调专用; ·直通式声波通道,信号不受干扰; ·声波通道中无反射面,真正水流无阻挡; ·积分仪外挂式结构,满足你所有安装要求; ·流量计始动流量可小到1升每小时; ·动态流量补偿算法,实现流量的精确测量; ·温度传感器采用进口高精度PT1000保证测量精度;

·美国TI公司MSP430系列16位微处理器,先进的微功耗设计; ·完善的补偿算法,智能化的计量自诊断和监控功能; ·结构紧凑,一体化设计结构牢固抗破坏性好; ·冷热两用,安装在进水、回水两用; ·脉冲输出和485接口,可实现数据远传,脉冲数字输出、光偶合、网络集中控制(可选); ·可扩展网络终端采集、自控集成、接口数据输出,支持手持机、采集器等数字终端;·可根据用户具体工况要求加工测温数据线和积分仪数据线长度; ·可和本公司生产的智能控制阀配合,实现预付费; 2、DN15-DN40技术参数 公称口径DN mm1520253240 工作电源锂电池 静态电流μA≤10 工作电流μA≤40 电池使用 寿命 年≥8 精度等级2级 压力损失≤(常用流量) 工作压力≤ 冷热适用 范围 冷、热两用 防护等级IP65 允许温度范围℃ 4~95 允许温差 范围 ℃3~70 最大流量Qmax m3/h12.020.0常用流量Qn m3/h6.010.0最小流量Qmin m3/h0.120.2环境温度℃-25~+55 环境等级 A类 安装位置垂直、水平、倾斜任意安装,进水、回水两用。

2011年福建华侨大学测试计量技术及仪器考研真题

2011年福建华侨大学测试计量技术及仪器考研真题 一、基础计算(20分,各2分) 1.分别求下列十进制数与十六进制数的相互转换 (a)469 (b)3EDH 2.将十进制数8转换成下列编码格式表示的十六进制数 (a)ASCII码 (b)BCD码 3.将下列十进制数转换成单字节的二进制补码 (a)+45 (b)-83 4.求下列二进制数的算术运算 (b)11001001B减01101100B (a)1001101B加00101OB 5.求下列二进制数的逻辑运算 (b)1110010OB或10110001B (a)101010OB与11010101B 二、选择填空(15分,各3分) 1.下例那条指令为非法指令_ 2.设异步传输时的波特率为1200bps,每个字符对应1个起始位、1个停止位、1个奇偶校验位、7个字符信息位。则传输600个字符需要的时间为____

a)12秒 b)10秒 c)6秒 d)5秒 3.存储单元6E20∶30ABH所表示的物理地址为_____ a)712ABH b)3D75H c)6BDDBH d)9ECBH 4.对于一个16位的字,8086采用的存储规则为∶ a)高位字节存于低地址单元,低位字节存于高地址单元 b)先进后出 c)高位字节存于高地址单元,低位字节存于低地址单元 d)先进先出 5.对可编程计数/定时控制器8253进行初始化时,若要写入16位的计数初值,则应该_ b)分两次写入,先低8位后高8位d)16位数据分16次写入 a)16位数据一次性写入 c)分两次写入,先高8位后低8位d 三、简述题(45分,各15分) 1.CPU存储系统中存储器芯片的选择方法有哪几种?简述各自实现片选的方法及特点。 2.微处理器系统中,接口与端口的分别是指什么,它们之间有何关系?端口编址方式有哪两种,各有什么优缺点?

热计量表招标技术要求

天佑家园一期工程热计量表招标技术要求 (热力公司专供) 编制:三河天佑房地产开发有限公司工程部 日期: 2015 年 6 月 2 日

天佑家园一期工程热计量表技术要(热力公司专供) 一、热计量设备必须满足城镇建设《用户计量仪表数据传输技术条件》 CJ/T 188-2004标准。采用开放式OPC通讯工业标准。具有市级以上计量局检定合格证书。 二、热计量表功能满足如下要求: 1、测量功能:瞬时流量、供回水温度、热功率。 2、计量功能:累计热量、累计流量、运行时间。 3、数据存储:故障时具有各项数据存储功能、掉电时间存储,有 效记录产品的运行状态;表内数据(用热量及所对应的时间)存储时间要求≥6个月。 4、显示及查询:具有上述数据的显示查询功能。 5、安装方式:水平 6、封印:热量表要有可靠封印,在不破坏封印的前提下不可随意 拆卸热量表。 三、热计量表技术指标满足如下要求: 1、热计量表统一采用超声波测量方式进行流量测量,量程比≥50。 2、热量表管件为铜质,工作压力为1.6MPa。 3、热量表精度要求≥2级。 4、读数及远传功能:热量表要求有光电数据读口及M-BUS数据远 传端口,具有数据远传功能。 5、所用锂电池使用寿命要求≥8年。

6、测量温度范围:4度—95度。 7、环境温度范围:-25度至55度。 8、防护等级IP65 9、热量显示8位整数。 10、M-bus信号线及温度传感器线长度不小于1米。 四、热计量表数据采集器应满足如下要求: 1、系统构成:每幢楼(单元)的热计量系统由内嵌GPRS通讯模 块的采集器和M-BUS数据总线及用户超声波热量表组成;数据 采集器具备通过无线通讯(GPRS)可将每块采集器的信息传送 至热力供暖有限公司控制中心。 2、数据采集器要求外加保护箱嵌入墙内安装,并要防水、防潮, 保护箱内容积大于300*260*150(长*宽*厚)。每个箱内配置 220V、300W电源开关一组,按下进线方式配置电源线。M-BUS 数据线采用屏蔽线(线径≥RVVP2*0.75)。 3、每个小区安装的热量表及采集器必须为同一品牌以便于维护、 信号采集、系统成套。 五、供货单位负责技术服务内容: 1、免费提供相关软件及升级售后服务。 2、免费提供相应软件及技术资料。 3、负责现场系统调试,并配合完成数据采集器与主服务器的无线 通信调试及相应软件的编制,无条件提供通讯协议。 4、成套安装完成时供货单位提供数据服务器对数据传输系统进行

建设工程技术与计量(土建工程)word版本

建设工程技术与计量(土木建筑工程)

一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.在刚性基础设计时,通常要使基础大放脚与基础材料的刚性角一致,其目的是()。 A.提高地基的承载能力B.加大基底接触面积 C.节约基础材料D.限制基础材料刚性角的增大 2.按规范规定,搁置在墙上的板和400mm高的梁搁置长度分别不小于()。 A.60mm,90mm B.90mm,60mm C.120mm,180mm D.180mm,120mm 3.在砖混结构中,既有抗震作用又能加强墙体竖向连接的细部构造有()。 A.钢筋混凝土过梁B.钢筋混凝土圈梁 C.钢筋混凝土构造柱D.沉降缝 4.在建筑墙体中不可用作承重墙的是()。 A.舒乐舍板墙B.加气混凝土砌块墙 C.烧结多孔砖墙D.轻钢龙骨石膏板墙 5.关于隔墙特性说法正确的是()。 A.增强石膏空心板适用于防火、隔声要求的建筑 B.复合板隔墙强度和耐火性较差,不适用于要求较高的建筑 C.加气混凝土条板隔墙具有防火防潮的优点,适用于化学、有害空气介质的建筑D.碳化石灰板隔墙不适用于隔声要求高的建筑 6.关于比强度说法正确的是()。 A.比强度反映了在外力作用下材料抵抗破坏的能力 B.比强度反映了在外力作用下材料抵抗变形的能力 C.比强度是强度与其表观密度之比 D.比强度是强度与其质量之比 7.路基作为道路工程的重要组成部分,应满足的基本要求是具有()。 A.良好的耐磨性B.良好的抗滑性 C.足够的水温稳定性D.密实稳定的沥青结构层

8.桥面铺装即行车道铺装,不适用的铺装材料有()。 A.防水混凝土B.沥青混凝土 C.水泥混凝土D.干硬性混凝土 9.在桥面设置的伸缩缝通常要求()。 A.桥面铺装可不断开 B.栏杆可不断开 C.在跨径很大的桥梁上采用钢伸缩缝 D.人行道在桥面断缝处可不做伸缩缝 10.地下交通工程的主要优点是()。 A.运行效率高,耗资少B.交通组织管理单一 C.车站设备简单D.施工工期短 11.混凝土强度与水灰比、温度、湿度以及骨料等因素密切相关,说法正确的是()。 A.水灰比越小,越不能满足水泥水化反应对水的需求,混凝土强度也越低 B.混凝土结构松散、渗水性增大、强度降低的主要原因是施工时环境湿度太大C.施工环境温度升高,水泥水化速度加快,混凝土强度上升也较快 D.混凝土的强度主要取决于骨料强度 12.建筑材料与水相关的物理特性表述正确的是()。 A.孔隙率越大,其吸水率越大 B.平衡含水率一般是固定不变的 C.渗透系数越大,其抗渗性能越好 D.软化系数越大,其耐水性越好 13.在负温下直接承受动荷载的结构钢材,要求低温冲击韧性好,其判断指标为()。 A.屈服点B.弹性模量 C.脆性临界温度D.布氏硬度 14.水泥根据其熟料成份的不同而特性有所不同,其中水化硬化后干缩性较小的是()。 A.火山灰硅酸盐水泥B.粉煤灰硅酸盐水泥 C.铝酸盐水泥D.矿渣硅酸盐水泥

热表计量施工方案

热表计量施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

热表计量系统施工方案 一.编制依据 1、图纸文件类 (1)工程招标文件、施工预算、现场情况 2、国家有关规范规定及图集 (1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 (2)《银川市既有非节能居住建筑供热计量及节能改造项目管理办法》 (3)《暖卫通风空调技术手册》 (4)《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 ) (5)《流量温度法热分配装置技术条件》(JG/T 332-2011 ) 3、编制原则 3.1安全第一的原则 施工方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、“安全第一、预防为主”的原则确定施工方案。本工程是多层砖混结构住宅人群密集的小区,必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 3.2确保工期的原则 根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。

二、工程概况 2.1工程位置 自己添加............................... 2.2改造系统说明 自己添加............................... 2.3合作单位 建设单位:.................................... 监理单位: ...................................... 设计单位:......................................... 施工单位:........................................... 三、施工布置 3.1施工组织管理: 公司组建....................................................项目部.对项目的施工进度,质量,安全,成本,成品保护,现场管理等进行全面的全过程的管理,另由甲方代表和监理进行全面监督施工,由公司的施工管理部,技术部,成本核算部等进行调控,技术管理,质量监督检查。 3.2技术准备 (1)由项目部项目总工程师组织现场技术员施工员、质检员认真熟悉图纸了解设计意图,全面熟悉和掌握施工图纸的全部内容。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确有何特殊

如何选购热计量表的种类及其型号

如何选购热计量表的种类及其型号 一、热计量表主要由流量传感器、配对温度传感器和计算器三部分组成,如果三个部分是不可分开的,称之为一体式热量表,反之则称之为组合式热量表。按流量传感器形式的不同,热量表还分为叶轮式、超声波式和电磁式三种型式,以下分别介绍: 1. 叶轮式热量表 叶轮式热量表是通过叶轮的转速测量热水的。按内部结构由易到优又分为单流束式、多流束式和标准机芯型多流束式三种。叶轮热量表在规格上从小口径到大口径已形成系列化,能满足不同使用范围的要求。因为叶轮式中有可动部件,所以对供热介质的要求较高,通常在安装上要求配套过滤器,以防备杂质对表的损伤。但因其测量原理和结构相对简单,所以价格较低。是适合我国国情的首选热量表。 2. 超声波式热量表 超声波式热量表是通过超声波射线的方法测量絷不的流量,其测量腔体内部没有任何可动部件,所以对介质的成份或杂质含量没有要求。其使用寿命可达20年以上,是当今最先进的热量表。但它的可测量范围不是很大(通常不大于DN65),所以它非常适用于小口径的采用老式供暖设施(铁管、铸造铁暖气片)中含铁锈水和杂质含量高的场合。 3. 电磁式热量表 电磁式热量表是按法拉第定律测量热水的流量,与超声波一样其内部也没有任何可动部件。唯一不同之处是它对供热介质的电导率有要求(>10uS/cm,较洁净的水可达到要求)。因其结构原理复杂、价格较高,所以通常不适于用户计量,而广泛应用于大口径的楼宇或工业计量上。 二、热量表的选型 1. 规格 热量表具体选用规格大小不应简单地仅从管道口径的大小来进行,而应根据表的工作能力的大小来选取。这样一方面可使表工作在一个准确的范围内,另外也可降低因采购不准而引起的购表费用。具体可从二个步骤进行: 1)功率我国民用住宅或办公楼的供暖功率通常按80~100kW/m2设计,所以可按实际面积的大小首先计算出所需多大功率的热量表。 2)公称流量根据上步计算出的功率值,求出应选用表的公称流量值:根据计算公称流量值选取对应规格热量表。 2. 压力损失 热量表引起的管网压力损失量与流量的大小成反比,表质量的好坏具体现出压损值的大小。按标准要求,在公称流量下压损值不得大于0.025MPa,好的进口表此值通常不大于0.01 MPa,所以因采用口径较小的表不会给管网压力带来影响。

建设工程技术与计量试卷及答案汇总

建设工程技术与计量试卷及答案汇总 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

2004年建设工程技术与计量(土建工程)试题及答案1、单项选择题(共60题,每题l分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.单层工业厂房骨架承重结构通常选用的基础类型是()。 A.条形基础 B.柱下独立基础 C.片筏基础 D.箱形基础 答案:B 2.需要做防潮处理的地下室砖墙,砌筑时应选用()。 A.水泥砂浆 B.石灰砂浆 C.混合砂浆 D.石灰膏 答案:A 3.圈梁是沿外墙、内纵墙和主要横墙在同一水平面设置的连续封闭梁,所以圈梁()。 A.不能被门窗洞口或其他洞口截断 B.必须设在门窗洞口或其他洞口上部 C.必须设在楼板标高处与楼板结合成整体 D.如果被门窗洞口或其他洞口截断,应在洞口上部设置附加梁 答案:D 4.某房产开发商拟建一栋16层商品住宅楼,地下室为车库,一、二层为商场,三层及三层以上为居民住宅,则该楼房应优先采用()。

A.钢筋混凝土纯框架结构 B.钢筋混凝土框剪结构 C.钢框架结构 D.砖混结构 答案:B 5.厨房、厕所等小跨度房间多采用的楼板形式是()。 A.现浇钢筋混凝土板式楼板 B.预制钢筋混凝土楼板 C.装配整体式钢筋混凝土楼板 D.现浇钢筋混凝土梁板式肋形楼板 答案:A 6.为使阳台悬挑长度大些,建筑物的挑阳台承重结构通常采用的支承方式是()。 A.墙承式 B.简支式 C.挑梁式 D.挑板式 答案:C 7.与卷材防水屋面相比,刚性防水屋面的主要区别在于()。 A.不需要做找平层 B.不需要做保温层

常州市计量测试技术研究所

常州市计量测试技术研究所检衡用载货汽车项目 竞争性谈判文件 常采竞[2016]0190号 采购人:常州市计量测试技术研究所 集中采购机构:常州市政府采购中心 2016年6月

前附表 目录

竞争性谈判公告.................................... 错误!未定义书签。第一章总则.. (4) 第二章响应文件 (8) 第三章响应文件密封和提交 (11) 第四章谈判报价 (12) 第五章谈判、评审、评定成交 (13) 第六章采购内容及要求 (16) 第七章格式附表 (18)

常州市计量测试技术研究所检衡用载货汽车采购公告 常采竞[2016]0190号 常州市政府采购中心受常州市计量测试技术研究所的委托,对所需检衡用载货汽车进行竞争性谈判招标采,欢迎符合相关条件的供应商参加投标。 一、项目名称及编号: 项目名称:常州市计量测试技术研究所检衡用载货汽车 项目编号:常采竞[2016]0190号 二、项目简要说明: 检衡用载货汽车1辆 三、供应商资格要求 1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定;并且为中国境内的汽车生产制造厂商或其授权的中国境内专业销售公司; 2、参加招标活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录的书面声明; 3、投标产品必须在工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告目录》内; 4、本项目不接受联合体投标 四、谈判文件获取: 符合条件的供应商无需报名,请自行下载采购文件,并按采购文件要求编制投标文件。 采购文件下载地址 五、投标保证金: 获取谈判文件后投标人缴纳投标保证金8000元人民币整,由投标人自行以银行转账方式(拒绝以个人名义缴纳或者以现金方式缴纳)将投标保证金交至下列账户,并持相关凭证自行到常州市政府采购中心综合科换取相关收款凭证,投标截止日前投标保证金必须到达下列账户。 开户名称:常州市政府非税收入专户 开户银行:中国工商银行常州分行营业部 账号:11099895 六、响应文件提交及开标信息: 响应文件提交时间:2016年6月21 日上午9:00—9:30

测试计量技术与仪器考研就业前景综述

一、专业介绍 测试计量技术及仪器专业是仪器科学与技术一级学科下属的二级学科,是 数学,物理学,微电子学,精密机械,传感器技术,自动控制技术,计算机技术和通信技术等学科相互交叉的综合学科。 此学科相对于文科类的专业来说具有很多优势,现如今是科技时代,人们 的日常生活都离不开科学技术,对于机械方面研究深入的人才的需求度很高, 毕业生的就业范围较广。本学科技术的发展趋向智能化,微型化,集成化和网 络化,其发展及应用与现代科技的各领域发展密切相关,就业领域广泛。 二、就业前景 1.发展方向 测试、计量是人们从客观事物中提取所需信息,借以认识客观事物并掌握其客观规律的一种科学方法,测试测量技术则是通过测试手段实现上述方法的技术。测试计量技术是应用学科,推动着测试计量和仪器研究的进步与发展。 随着科学技术的不断发展,计量仪器的应用已经深入到生活的各个环节,上到国防建设、下到生产施工,因为需求不同,导致各种计量仪器的用途和性质都不相同。然而,随着科研成果的不断应用到计量仪器中,其用途也越来越标准化、智能化、数字化和微型化。 当今制造技术的快速进步引发了许多新型测试计量问题,推动着传感器、测试计量仪器的研究与发展,促使测试计量技术中的新原理、新技术、新装置系统不断出现。 和传统的技术比较,现代测试计量技术呈现出测量仪器的作用愈加重要,新的仪器不断出现,如便携式形貌测量、基于视觉的在线检测、基于机器人的在线检

测与监控、微/纳米级测量和虚拟测试技术等。除此,仪器设备的精确度有了质的飞跃,自动化程度得到显著改善,同时在计算机软、硬件的支持下,其功能得到极大拓展,展现出一片欣欣向荣的景象。 当务之急,是针对测试计量技术应用特点,分析我国的现状,比较与国外同类技术存在的差距,探讨在目前条件下我国测试计量技术的发展重点和趋势。在未来的测试计量技术及仪器技术的发展中,针对实际存在的问题和发展趋势,着力加大科研投入,重视基础研究,紧密联系工程应用。相信在不久的将来,我国测试计量技术定可获得快速的发展,为我国科学技术和国民经济的发展发挥更大的作用。 2.就业方向 发展方向:主要就业于邮电、通信企业、信息产品制造业及机械、电子、电器、化工等生产企业从事测控仪器仪表方面以及信息处理系统的设计、开发、研制和应用等工作,也可以在高校和科研单位从事科研、教学和管理工作。该专业的毕业生到大型高端企业的机会相对较多。 就业比较好的有两个方向,一个是研究所,二是进大型企业,国企或合资的或外资(电脑制造汽车制造等公司),从事和电子测量相关的研发工作。就业地区不同待遇差异也很大。东南沿海工作节奏快,但是相对待遇也好,西北西南节奏慢些但待遇就要差很多了。 现在就业除了看学历还要看能力和经验,所以你在读研期间最好多接触一些实际操作上的东西,这样以后择业时比较有描述自己的资本。因为很多企业在招人的时候并不觉的研究生毕业的就一定比本科毕业有3年工作经验的有优势,这个你要做好准备。搞研发忙起来就会很累,你要做好准备。 就业薪资:

2019年建设工程技术与计量土木建筑工程-11页精选文档

2019年建设工程技术与计量(土木建筑工程) 一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.按工业建筑用途分类,机械制造厂的热处理车间厂房属于( )。 A.生产辅助厂房 B.配套用房 C.生产厂房 D.其他厂房 2.关于钢筋混凝土基础,说法正确的是( )。 A.钢筋混凝土基础的抗压和抗拉强度均较高,属于刚性基础 B.钢筋混凝土基础受刚性角限制 C.钢筋混凝土基础宽高比的数值越小越合理 D.钢筋混凝土基础断面可做成锥形,其最薄处高度不小于200mm 3.钢筋混凝土圈粱的宽度通常与墙的厚度相同,但高度不小于( )。 A.115mm B.120mm C.180mm D.240mm 4.房屋中跨度较小的房间,通常采用现浇钢筋混凝土( )。 A.井子形肋楼板 B.梁板式肋形楼板 C.板式楼板 D.无梁楼板 5.在刚性防水屋面上设置分格缝,正确的做法是( )。 A.设缝位置一般在结构构件的支承位置 B.屋面总进深在12m以内,可在屋脊处设一道纵向分格缝 C.横向分格缝可每隔6m~12m设一道,缝口位置无规定要求 D.设缝位置不得位于屋面分水线处 6.高速公路改建加宽时,应在新旧路基填方边坡的衔接处开挖台阶,其宽度一般为( )。 A.1.5m B.1.8m C.2.0m D.2.2m 7.面层宽度14m的混凝土道路,其垫层宽度应为( )。 A.14m B.15m C.15.5m D.16m 8.拱式桥在竖向荷载作用下,两拱脚处不仅产生竖向反力,还产生( )。 A.水平推力 B.水平拉力 C.剪力 D.扭矩 9.在常用的涵洞洞扣建筑形式中,泄水能力较强的是( )。 A.端墙式

热量表 热计量表 抄表方式对比

结论 远传方式GPRS(手机卡),每栋 楼集中器采集数据后 直接发送到网络。楼宇之间采用433MHZ 无线电通讯。数据汇总后可通过网线或GPRS 发送到internet。 远传方式优点造价低,硬件少,易于 维护;技术易实现,不 用做太多电路处理;数 据传输过程保密;可实 时抄表;楼宇之间的集抄器可以选择路径最短信号最强实现跳频连接; 远传方式缺点前期介入要早,需考虑 布线,预留孔洞等;要 用到220V交流电,稳 压和整流设备;每年要 交纳GPRS通信费;可靠性差,怕,怕干扰,阴雨天影响无线电发射质量和距离;现在人们健康意识增强,无线电发射天线会产生一定的电磁辐射,安装时会有人为阻力;前期需要考虑集中器和表的连接布线;要用到220V交流电稳压和整流; 远传系统硬件构成(两个系统的连接详图见附录)带DTU(数据无线远 传)的集中器 集抄器+集中器+网络 基站 硬件少,连接设置 方便,胜。 抄表方式表号存储在服务端的 数据库里面。抄表时, 客户端软件向采集器 下达抄表命令,采集器 对热量表进行抄取。用 户在抄表软件(客户 端)界面即可看到刚才 抄取的数据。表号分别在服务器数 据库和集抄器各设置 载入一份。抄表时,集 抄器自动对热量表进 行数据抄读,然后打包 发送给集中器,集中器 再发送给网络基站,网 络基站发送给服务器 服务端,用户打开连接 着服务端的网页即可 查看表数据。 表号是只存在服 务端的数据库里, 而是分别存在 服务端数据库和集 抄器里。这样改表 号的时候就比较麻 烦了。所以这点来 看,胜。 远传系统的软件构成安装在服务器的服务 端管理软件、SQL数据 库软件、集抄器设置软 件和客户端抄表软件 共4个安装在服务器的服务 端管理软件、MySQL 数据库软件集抄器设 置软件、集中器设置软 件、网络基站设置软件 和串口转TCP协议软 件共5个 胜

建设工程技术与计量(知识点解析)

建设工程技术与计量(土建)知识点解析(1) (发布时间: 2008-8-1 16:28:00 来自:环球网校) 1. 建筑物按使用性质划分:生产性建筑;非生产性建筑——民用建筑; 2. 生产性建筑包括工业建筑;农业建筑 3. 工业建筑的分类:按厂房层数分单层厂房、多层厂房、混合层资厂房;按工业建筑用途分生产厂房、生产辅助厂房、动力厂房、仓储建筑、运输用建筑、其他建筑;厂房跨度的数量和方向分单跨厂房、多跨厂房、纵横相交厂房;按厂房跨度尺寸分小跨度(小于等于12米)、大跨度(15-36米单层工业厂房),其中15-30米以钢筋砼结构为主,36及以上以钢结构为主;按车间生产状况分冷加工车间、热加工车间、恒温湿车间、洁净车间、其他特种状况车间; 4. 单层工业厂房的结构组成一般分为两种,墙体承重结构和骨架承重结构;厂房的骨架由下列构件组成,墙体仅起围护结构:屋盖结构;吊车梁;柱子;基础;外墙围护系统;支撑系统; 5. 民用建筑分类,按建筑物的规模与数量分:大量性建筑;大型性建筑;按建筑物的层数和高度分:低层建筑:1-3层;多层建筑4-6层;中高层建筑:7-9层;高层建筑:10层及10层以上或高度超28米的建筑;超高层建筑:100以上的建筑物;按主要承重结构分类:木结构;砖木结构;砖混结构;钢筋混凝土结构;钢结构;按结构的承重方式分:墙承重结构、骨架承重结构;骨架承重结构;空间结构;按施工方法分:现浇、现砌式;部分现砌、部分装配式;部分现浇、部分装配式;全装配式; 6. 民用建筑的构造组成一般都由基础、墙与柱、楼地面、楼梯、屋顶和门窗六大部分组成; 7. 门窗是房屋围护结构的一部分;墙起分隔、组成房间、隔声作用; 8. 地基与基础的关系:基础是建筑物的地下部分,是墙、柱等上部结构的地下延伸,是建筑物的一个组成部分,它承受建筑物的荷载,并将其传给地基。地基是指基础以下的土层,承受由基础传来的建筑物荷载,并将其传给地基。地基是指基础以下的土层,承受由基础传来的建筑物荷载,地基不是建筑物的组成部分; 9. 地基分为天然地基和人工地基两大类;人工地基处理方法有:压实法;换土法;化学处理法;打桩法; 10. 基础按受力特点及材料性能可分为刚性基础和柔性基础;按构造的方式分为条形基础、独立基础、片筏基础、箱形基础等;构造上通过限制刚性基础理论宽高比来满足刚性角的要求; 11. 刚性基础分为:砖基础;灰土基础;三合土基础;毛石基础;混凝土基础;毛石混凝土基础;柔性基础指钢筋混凝土基础,断面可做成锥形,最薄处不小于

测试计量技术及仪器专业培养方案(2011年修订)

测试计量技术及仪器学科硕士学位研究生培养方案 (080402) 学科简介 测试计量技术及仪器属仪器科学与技术中的二级学科。测试计量技术是获取信息的源头,随着科学技术发展,测试技术已逐步发展成为一门涉及数学、物理学、微电子学、精密机械、传感器技术、自动控制技术、计算机技术和通信技术等学科交叉的新型学科。本校测试计量技术及仪器硕士授权点主要包括智能化仪器仪表、现代传感器技术及系统、计算机测控技术与质量工程等研究方向。本硕士点紧密结合地方经济建设和国防建设的需要,以从事应用研究和技术开发为主,以面向国防建设为显著特色,近年来取得多项科研成果。利用新型传感器、单片机和计算机测控技术开发智能化仪器仪表新产品,是本学科的优势,目前已开发出几十种具有国内先进水平的智能仪器及应用智能仪器仪表集成的测控系统。本学科师资力量雄厚,科研设备先进,毕业生就业面向电子信息行业的企业、高校及管理部门。 一、培养目标 本学科硕士学位获得者应在测试计量技术及仪器领域掌握坚实的基础理论,具有较宽的知识面,熟练掌握本学科系统的专门知识;具有较强的实践能力和创新能力,初步具有从事本学科的科学研究能力或独立承担专门技术工作的能力,能熟练地运用计算机和掌握一门外国语;有严谨求实的科学态度与作风,能胜任科研院所、企业及高等院校的本专业及相邻专业的科研、教学、科技开发或管理工作。 二、主要研究方向 1. 智能化仪器仪表; 2. 现代传感器技术及系统; 3. 计算机测控技术与质量工程。 三、学分要求及培养年限 本学科硕士研究生在校期间课程总学分为30-36学分,其中学位课程最低学分要求不低于16学分。公共学位课不少于6 学分,专业学位课不少于10 学分,

标准型热计量表使用说明

标准型热计量表使用说明 一、主要功能 该型号热量表为整体式热量表,由基表、表壳、流量传感器(韦根模块)、 温度传感器(Pt1000配对热电阻)、操作按键及LCD等部分组成。 系统的主要功能如下: 1、流量采集 1)自动采集流量信号并计算流量(流速)和累积流量(体积)。 2) 根据基表处水温的不同,采用不同的仪表流量系数,分25(常温),55,90℃三种情况。 2、温度采集 1)自动采集进水温度、出水温度并进行温差计算。温度采集出错时,记录出错时间。 2 ) 温度采集范围:0-100℃。 3)为节约电池,当LCD有显示或有流量时才采集温度。 3、热量计算 1) 温度采集正常时,计算供热系统散发的能量并累计进行热量计算。 2) 进水温度范围6—95℃,出水温度不低于5℃,进出水温差不低于 3℃ 4、电压监测

自动进行电源电压监测。但显示的电压不是电压的实际值,正常情况下显示3.6V,低压时显示0.0V。 5、时间功能 1)根据内部时钟自动计算年月日(万年历),累计上电后的工作时间和故障时间(小时数)。 2) 程序写入芯片后,系统上电才开始进行时钟累计,因此显示的日期与实际的日期可能不对应,可以利用按键进行调整。另外,日期的变化时间与系统的上电时间也有关系,并不是在23点59分59秒的时候变化。例如系统在10点30分25秒上电,上电后内部计数器从0开始计数,则到第二天的10点30分25秒时,内部计数器累计时间选到24小时,日期发生变化。利用提供的时钟校正功能,可以进行时钟校正并使计数器从0点开始计数。 6、仪表流量系数、温度参数修正和时钟校正 不同的热量表基表其流量系数可能会有微小的差别,批量生产时,程序写入的是统一的系数,必要时可以进行修正。 不同的热量表,电子元器件会有微小的差别,测温的PTl000也会有差别。 批量生产时,程序写入的是统一的温度参数,必要时可以进行修正。 采用提供的通讯程序和通讯设备,可以利用计算机与热表进行通讯,修改仪表流量系数、温度参数和系统的时钟。 二、按键操作及显示

供热计量过程使用的热量表存在的问题和推广建议

供热计量过程使用的热量表存在的问题和推广建议 伴随着我们国家节能减排基本国策的制定,强化节约意识,降低能耗,提高能效,以便能够更好的促进城镇供热事业健康发展的需要,早已经摆在了各个供热企业的面前,及时有效的推进供热计量改革的实施,早已经成为了现在各个供热企业面前促进供、用热双方厉行节约环保的一项重要措施。 吉林市热力有限公司对既有建筑在热计量改革方面也做了相关方面的尝试,从分户的小型表到集体户大型表我们都进行了相关的实验,在对热计量改革工作的摸索实践中,我们总结出了以下几方面工作,共同探讨,最终使热计量改革工作得以持续健康的发展。 1、供暖热计量方式推广面临问题 供暖热计量的推广,已经经历了五六年的实验阶段,在实验的这段时间里我们即遇到了技术方面的问题,同时也有设备上难题和急需完善的政策向导,各种问题的存在我们正在逐一的分析解决,热计量方式的推广将会快速的发展。 1.1计量设备存在的问题: 1.1.1热计量表的形式市场上千差万别,目前市场上的热量表的原理也不尽相同,我们在去年的实际运行中应用了两种方法(流温法、分摊法)。其中使用流温法的热表计量的热量与总表热量的差值约在10%左右,而采用分摊办法的热表则不存在误差,但分摊法的热表将庭院管网的热损包含到了热表的计量当中,同时忽略了各单体表的计量差异,这种计量方式方式的差别,造成了计量数据上的差异,为未来热量定价人为的制造了障碍,即同一热价情况下,不同方式的表计量的结果是不同的,而这种损失必将化归到热用户或供热企业承担,造成人为的不公平现象。而如果规定统一的表式,在这样的一个基础上发展设备的先进性,则可避免这种现象的发生,基于以上原因,我们认为国家在未来推行热计量方式的时候,应该采用统一的强制标准,而不易象目前这样百花齐放,只有形式上的统一,才能保证在推行过程中的公平、合理。我们发现“热量表”这个在热表计量工作中最关键的设备却还存在着急需改善的地方。 1.1.2热量表对环境要求苛刻,适应性不强。我们的试点一部分是在改造楼内安装,集体户的热量表还有很多是安装在地沟内。所以大部分表运行在潮湿的环境中,两年的实验中有近15%的表出现了损坏,在地沟运行的损坏率甚至达到30%。可见其防水、密封性差,不能适应多变的安装环境。另外,热量表对水质的要求也很高,尤其是结垢对热量表中流量计的影响十分大,而目前大部分供热企业由于失水控制的原因,很难对水质进行更高的处理。 1.1.3热表运行不稳定,抗干扰能力差。乱码,死机,工作间断时常出现。同时热表的电池

热计量表在应用中存在的问题及对策

热计量表在应用中存在的问题及对策 计量供热作为一种新型的“商品”逐渐进入人们的生活。为了满足人们对住宅热舒适性要求的不断提高,同时,为了落实我国节能环保的发展战略,计量供热改革势在必行。但在热计量表的实际应用中,存在许多问题,这就需要我们根据实际情况不断改进和完善热计量改造工作,从而找出应对热计量应用问题的对策。 一、供热系统的水质问题对热量表的影响 热量表依据流量计测量方式的不同可以分为机械式和超声波式。其中机械式耗电少、抗干扰性好、安装维护方便且价格低廉,但我国的供热管网大都是冬季运行,夏季检修,在运*行前进行管网注水、打压查漏,在运行过程中水质较差,管道中的杂质、结垢较多,机械式的热量表在这样的环境下长期使用会导致叶轮堵塞或磨损,精度会受到较大的影响,严重时会损坏热量表。 二、热量表的设计、安装以及适用性方面的问题 通过在实际的供热计量试验工作中,我们发现有些热量表指示参数不够齐全,不能实时显示一些必要的数据,数据单位等显示没有到汉字化,如:运行热量、瞬时流量、电池工作时间以及故障状态记录等。还有些热量表功耗过大,电池不适用,达不到正常工作五年以上的基本要求,电池更换操作繁琐、不便。部分积分仪抗干扰能力差,出现乱码、死机、计量不精等现象。以上这些问题都是可以在热计量表的设计一工作中加以改进和更新,以便更加完善计量表及计量系统。 在热计量表安装方面,一些热量表出厂默认只能安装在回水管上,但有些地区采暖供水被盗现象很严重,为了避免失水而不失热费,热表厂家应设计出供、回水均能安装并正常运行的热表,以适应客户要求。在安装位置上,一些热表只能水平安装,不能垂直或倾斜安装,积分显示仪不能旋转调整角度,造成安装、观察不便等问题。在建筑工程热力设备的安装中,为了克服由于热量表安装方式造成数据不便观察的缺陷,可以借鉴电表的安装方式,设计出方便用户观察的热量表箱。 在适应性方面,许多热量表安装测温头的球阀等不能配套提供,造成了维修、更换不便,影响热量表的 正常运行。还有热量表通常都是安装在楼道间的热力管井内,在冬季供热时管井内往往潮湿、闷热,甚至跑、冒、滴、漏时有发生,而热量表的积分仪由许多电子元件构成,长期在这样的环境下工作,容易造成显示数据不正常或损坏。因此本人认为应提高热量表在不同环境下的适应性。 4.1.3 重视热量表的检定、校验 如前所述,热量表在安装之前需经过相关部门进行检定、校验。由于热量表是供热计量的重要测量工具,通过检定、校验保证其产品质量及测量准确性,为热用户对热量表计量提供可靠的科学依据,是赢得热用户信任的重要方式。 4.1. 4传统抄表形式和远程抄表系统 在供热计量系统的运行中抄表是一项非常重要的工作,它不仅关系到热量表的运行状况,还是作为日后热费结算的唯一的数据依据。采用传统抄表方式人工抄取热量表的数据,不可避免的存在以下问题:抄读数据存在误差,操作难以规范化,采集数据不及时,工作量大、耗费人工多、效率低。为解决上述问题,近年来出现了数据的远程采集和传输,并自动整理、分析数据的抄表系统。 远程抄表系统是根据热量表的信号远传方式,通过远传装置实现将数据信息传输给控制室内的计算机上,集远传控制、计算机管理于一体的计量抄表系统。热量表的信号远传有多

年造价工程师建设工程技术与计量

2008年造价工程师《建设工程技术与计量(安装)》真题及答案 必做部分 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.能够使钢材的强度、硬度提高,而塑性、韧性不显着降低的化学元素为()。 A.碳 B.硅 C.磷 D.硫 2.与奥氏体不锈钢相比,铁素体-奥氏体不锈钢的主要性能为()。 A.韧性较低 B.屈服强度较高 C.可焊性较差 D.应力腐蚀较大 3.在石油、化工、有色金属冶炼工业中,常用于高温、高压、高浓度或混有不纯物等各种苛刻腐蚀环境的比较理想的金属材料为()。 A.铝及锅合金 B.铜及铜合金 C.镍及镍合金 D.镁及镁合金 4.耐酸酚醛塑料管是一种具有良好耐腐蚀性和热稳定性的非金属管材,但不能用其输送的介质为()。 A.碱 B.盐酸 C.低浓度硫酸 D.中等浓度硫酸 5.耐腐蚀工程施工中,常选用的耐强氧化性酸腐蚀的胶合剂为()。 A.酚醛胶泥 B.水玻璃胶泥 C.呋哺胶泥 D.沥青胶泥 6.在对焊法兰的几种形式中,公称直径规格范围最大的是()。 A.光滑式对焊法兰 B.凹凸式密封面对焊法兰 C.棹槽密封面对焯法兰 D.梯形槽式密封面对焊法兰 7.与截止阀相比,闸阀()。 A.宜用于需要调节流量大小的场合 B.宜用于启闭频繁的管路 C.适用于蒸汽管路 D.适用于大口径管路 8.根据漏电保护器的防护等级和使用条件,在高温或特低温度环境下应优先选用()。 A.电磁式漏电保护器 B.电子式漏电保护嚣 C.电压动作型漏电保护器 D.电容式漏电保护器 9.与熔化极氩弧焊柑比,钨极氩弧焊的特点为()。 A.焊接速度快 B.熔敷效率较高 C.适用于有色金属及不锈钢的焊接 D.适用于薄板及超薄板的焊接

相关文档