文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一体化提升泵站施工方案

一体化提升泵站施工方案

一体化提升泵站施工方案
一体化提升泵站施工方案

一体化提升泵站施工方案

工程名称:宜宾县工业园区高捷园污水处理厂配套管网(一期)建设单位:宜宾开源建设投资有限公司

监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司

施工单位:四川鲁工建设工程有限公司

编制人:

审核人:

二○一六年七月二十日

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、主要施工方法及施工工艺 (2)

1、工艺流程图: (2)

2、泵坑开挖 (2)

3、垫层和水泥底板 (3)

4、泵站的放置和吊装 (4)

5、安装井筒 (7)

6、管道接口连接 (8)

7、回填 (8)

8、液位计安装 (10)

9、水泵安装 (10)

10、粉碎性格栅机安装 (10)

四、质量保证措施 (11)

五、工期保证措施 (12)

六、安全措施 (14)

七、环保措施 (15)

一、编制依据

1、施工图纸;

2、工程勘察报告;

3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008

4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

5、《泵站施工规范》SL234-1999

6、《水利水电工程施工测量规范》SL52-93

7、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94

8、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004

9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)

二、工程概况

1、该污水提升泵站内设置潜污泵:Q=160m3/h,H=20m,N=15kw,共3台,2用1备;粉碎性格栅:B=0.8m,e=20mm,N=3.7KW,1台。进水管管中心标高为293.3m,停泵液位为291.00m,第一台泵启泵液位292.5m,第二台泵启泵液位293.36m.溢流管管径为DN600,管中心标高为296.26m。

2、工期要求:2个月(拟自2016年9月15日至2016年11月13日)。

3、质量要求:合格。

4、本工程基础持力层选用中风化砂岩,地基承载力特征值fak≥560kpa。

三、主要施工方法及施工工艺

1、工艺流程图:

2、泵坑开挖

泵井挖掘方式(要考虑斜坡的稳定性,可能的排水方式等)应适于当前的土壤环境。坑底边缘可做一个小型集水井,随时排水,保证坑底平面无积水。

必须按设计图纸开挖,并制定开挖方案,在开挖时要密切关注基坑的安全。泵坑底部必须是干爽的,不允许有水,如有,必须采取适当的降水措施。采取合适的基坑维护方式,避免泵坑坍塌。坑底要挖平,如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,压实程度达到90%的压实试验结果。泵坑开挖结束后,确认泵站进出水管连接管以及电缆等现场条件具备,才能进行泵站安装。

(1)按图纸设计的平面位置、标高及几何尺寸进行施工放样。

(2)将基坑控制桩延长于基坑外2米处加以固定。

(3)基坑开挖应保持良好的排水,基坑外设置集水井,以利于基底排水。

(4)用挖机开挖至中砂层,将上层填土挖除,然后用毛砂回填至基底高程。

(5)基坑开挖后应检验基底承载力(基底承载力要求大于150kpa),若承

载力达不到要求,应按监理工程师的指示处理。

(6)基坑开挖过程中,若发现围护结构有渗漏必须及时封堵。

3、垫层和水泥底板

井底准备

铺平井底,灌沙并夯实。如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,压实程度达到90%的压实实验结果,如果是敏感性地基,在执行压实操作时,必须特别小心。

检查并确认表面平坦、均匀一致。

(1)C15基础垫层

模板加工及安装:

模板采用外加工模板。模板的厚度、长度、横竖肋根据护栏尺寸、长度和摸板周转次数确定。

根据设计图纸和测量放线位置支设模板。相邻的模板用螺栓联接,模板搭接处夹海绵双面胶条密封。

模板与混凝土接触面必须打磨光洁呈亮色,然后均匀涂刷脱模剂。

模板尺寸要先经过质检员进行自检,然后向监理进行报验,报验合格后方可进行下道工序。

浇注混凝土:

混凝土不得在一个地方集中下料,防止形成起伏不定的界面。浇注时间不得大于混凝土初凝时间。

振捣棒与侧摸的距离应保持5-10cm的距离,严禁振捣棒直接接触模板。每一次振捣必须振捣至混凝土停止下沉,不在冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆时方可提出振捣棒。

(2)C30混凝土底板施工

钢筋加工:

钢筋加工前,依据图纸进行钢筋翻样并编制钢筋配料单,以使钢筋接头最少和节约钢筋。

钢筋应平直、无局部弯折,对弯曲的钢筋应调直后使用。

钢筋加工前要清除钢筋表面油漆、油污、锈蚀等污物,有损伤和锈蚀严重的应剔除不用。

钢筋要集中加工,运至现场绑扎成型。

钢筋绑扎及安装:

按照设计图纸和测量放线位置进行钢筋绑扎。绑扎时要先绑扎立筋,立筋的位置调好后再绑扎横向钢筋。先由质检员进行自检,然后向监理进行报验。检验合格后才能浇注混凝土。底板钢筋应与井壁、后浇隔墙的预留钢筋进行焊接。焊接长度不小于35d。

浇注混凝土:

混凝土应分层浇注,不得在一个地方集中下料,防止形成起伏不定的界面。浇注时间不得大于混凝土初凝时间。

底板浇注时保持地下水位在底板下0.5m。

底板浇注时应注意地角螺栓预埋。

拆摸养生:

混凝土浇筑完成后应根据混凝土强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆模,对表面进行清理后洒水养生。

4、泵站的放置和吊装

泵站运输必须水平位置放置,而且必须固定在运输底座上,用吊带和葫芦紧固。在安装和起吊至垂直位置之前,必须去掉泵站起吊装置和连接附件。在拆封区,应确保泵站不会倾翻和坠落。

应确保使用适当的起重或吊运设备从卡车上卸载泵站,吊具,吊索,卸扣的规格满足设备自重要求。若井筒长度超过6m,需要用两台载荷适当的起吊设备作业。应总使用适当的吊索通过卸扣和吊耳起吊泵站。小心地卸载并安全放置在地面上,尽量使泵站底部整体同时着地,尽量避免底部圆弧局部承重。

用升降套索把泵站井筒从水平位置起吊到垂直位置。在这个工作阶段,壳体上的吊钩是不允许使用的。

水平移动及翻转泵站,用升降套索捆扎移动。应按照泵站实际的体积和重量选择合适的起吊设备规格及数量,保证起吊后平稳移动。

筒盖侧的吊耳上装好卸扣,用吊索穿过卸扣后挂在吊钩上,筒底侧将吊索捆扎在距井筒端约1.5m处后挂在吊钩上,两个吊钩同步水平吊起,先将井筒水平吊离地面10cm,确保吊点合理设备平稳。若井筒长度超过6m,需要用两台吊车作业。然后筒底侧保持一定高度悬空,筒盖侧持续升高至井筒接近垂直,然后缓慢下降至地面,整个底平面同时着地,避免井筒底部边缘单独触地。起吊前注意调整缆索位置,避免损坏上盖部件。缆索需按照图示对穿后进行作业。

垂直起吊时,要把重量均匀分配到4个吊钩上,起吊时,用起吊套索或吊绳来保护泵站和泵盖以免夹坏。

5、安装井筒

用毛刷清洁水泥底板表面,确保安装面和泵安装法兰之间没有泥土等杂物。用起重吊钩吊起泵体,放在水泥底板上的地脚螺丝圈中间。操作时,不要把泵体碰到地脚螺丝,因为地脚螺丝易碰坏泵体表面。注意确认罐体的进出口方向正确性,另注意需要落在混凝土基础的中心位置,保证对压实层的压力均匀。检查泵站是否垂直。安装固定支架和拧紧螺母。

灌浆位置

在混凝土灌浆过程中,在泵站内灌水至少至1500mm,以此获得充足的平衡力。筒体上的灌浆孔均可以使用。灌注过程中保证混凝土均匀填满整个筒体底部。

6、管道接口连接

连接前,要在泵站井筒四周用鹅卵石或者沙子回填到连接管的最低面,并压实。进口端安装应检查:管和密封圈必须干净,进水管对准连接处,连接的地脚螺丝要固紧。法兰节要确保密封严实,对准管(无压力),对称均匀紧固。

7、回填

回填前,检查并确认泵站周围的管道和电气连接件在回填过程中都得到充分的保护和支撑,以此确保压实操作时不会对其施加负载。要检查泵站没有经受结构性破坏。坑内的进出水管要压实。回填材料一定要是鹅卵石或者沙子,颗粒最

大尺寸不能超过32mm,避免回填材料颗粒超过规定的最大尺寸。回填材料必须彻底压实,以确保周围材料稳固支撑泵站结构。然而,不能过度压实,因为回填材料压得越实,泵站壁承受的水平力就越大。

回填层到泵罐璧30cm 附近,严禁使用夯土机等设备。顶部的部件要安装在泵站的筑堤,泵站的顶盖要保持在地面的上部。

项:

1.地下的回填要压紧,否则会导致进出口的管路受力,泵站内部管道张力将作用到外部的管路。

2.当开始回填的时候,不能将物料砂石从一边导入罐体单边受力,会造成筒体变形泄露和损坏。

3.如果水泥底座不平,泵站将会倾斜,导致罐体破裂或泄露。

4.较大的石子坠入回填坑内,如果轧在泵站的罐壁,会损坏罐体。

5.挖掘计划是非常重要的,否则容易使挖掘工作带来不正确的操作,从而导致水泥地板安装后移位,损坏泵站,

在回填时如果计划不周到,地下水就会滋生,有可能导致泵站上移。

8、液位计安装

液位调节器电缆要使用适当的电缆网套,并将电缆悬挂于电缆支架。安装固定液位控制器及悬挂电缆要避免缠结或末端在泵站的入口,同时也要检查控制器被障碍物干扰从而影响液位传感器的正常操作。

液位计装入专门的保护套管,根据需求调节液位调节器的高度。

9、水泵安装

1.检查

当打开泵站时检查并确认顶盖和安全栅档得到适当支撑。小心挤压引起损伤。

设备运输和地面安装后,检查并确认泵站内所有设备已紧固妥当并处于正确位置。

检查所有的电气连接。

清理井底碎片。

用水平仪或铅垂线检查并确认导杆放置的竖直度。

确保电缆无锐弯或挤压。

2.沿导杆放下泵。

当泵到达底部位置后,它将自动连接至预装配的出水连接。

3.然后泵就可以沿着导杆提升检查,无需拆开任何连接件。

4.拉紧提升链固定在入口框架上的钩子上,电缆固定在电缆支架上。

10、粉碎性格栅机安装

1.将电机与格栅连接法兰处的螺栓卸下,然后将导杆支撑装在中间,再将卸下的螺栓拧上。

2.将安装成一体的粉碎格栅的导杆支撑抓住导杆,将格栅沿着导杆慢慢滑下到底。

3.将提升链固定在上部链勾上。

1.认真贯彻各项技术管理制度,严格按照施工规范和各种质量验收标准进行各项质量管理工作。

2.项目部成立质量控制小组,项目技术负责人为小组组长,包括质量员以及各个工种工长,并明确责任,严把质量关。

3.健全质量责任制度

项目经理及项目总工、质量负责人对质量全面负责,专职质量检查员保证分部分项工程的施工质量,班组质量员和每个操作工人保证每一检验批及工序的施工质量。施工中每道工序都认真把关,实行质量跟踪检查,走动管理、旁站监督,实行质量否决权制度,以严格的质量管理制度和奖罚措施来确保每一环节施工质量受控有序。

4.制定切实可行的质量保证措施

全面实行工程质量目标管理和全面质量管理,以各专业(工种)施工队自控为主,严格执行自检、专检、隐检施工质量报验程序,发现问题决不姑息。

在每一分项工序施工前,编制针对性强的技术交底,对班组长说明质量控制重点、难点及控制方法。确保每一操作员明确质量标准、自检内容、方法以及各部位的操作方法。

增强全员的质量意识,形成从上到下的质量管理自我约束机制,对质量管理中发现的严重问题进行通报批评,必要时进行一定的经济处罚。对于质量检查连续达标的施工班组进行通报表扬,进行物质奖励。真正创造奖优罚劣,优胜劣汰的竞争机制。

在施工全过程各个环节都必须注重质量检查,从材料进场到工序检查、竣工验收,每个环节都要做到责任到个人、执行有依据,处理按程序,交接有记录,确保整个施工质量动态管理,受控有序。

5.电焊工、起重工等特种技术岗位工种人员应持证上岗。

6.施工中发生质量事故,及时报告甲方,做到及时查清事故原因、事故责任,并采取切实可行的补救措施。

7.工程施工完成后,由甲方组织有关部门进行竣工验收。

1.为了按期完成本工程,我公司将配备专业施工队伍和足够数量的施工设备,按“均衡生产,文明施工,提高质量确保安全,降低成本”的方针进行组织施工,最终提供业主方优良的产品。

我公司将建立以项目经理为首的领导班子,发挥总工程师、各部负责人、各段施工负责人、项目生产班组组长直至班组施工人员的作用,根据工程的进展情况和施工的难易程度确定各阶段合理的施工人员数量和分工。同心同得确保工期的实现,坚持科学组织、分工与密切合作相结合。

有运作良好的项目组织机构,较强的项目领导班子,懂行的管理人员,可靠的技术工人,我方必能按时按质地完成施工任务。

2.建立以项目经理为首的管理层,推行项目法施工。在设备安装进度控制上,项目经理部着重将责任落实到人,同时做好与各有关单位及施工各方的协调配合工作,保证各工期控制点目标的实现。

3.实行奖罚措施,按经济规律办事,公司与项目经理部签订协议,根据工程合同条款实行奖罚;项目经理部为调动项目内全体员工的积极性,对各工期控制点制定奖罚措施,将工程的施工进度的奖罚与工程质量、安全、文明施工及各方协调配合的施工情况挂钩,以带动安装工程健康发展,按期完成。

4.项目经理和施工队长手机24小时开机,随时接听甲方抢修安排和指挥、及时调派施工力量完成抢修任务,必要时统一调度全公司施工力量。

5.施工机械保障,配备必要的专用施工机具:

6.施工材料保证

建立常用材料、配件库存制度。工程部门根据施工维修经验,对工程中常用的维修材料、配件提出明细,由物流部门采购一定数量库存,防止应急抢修时材料、配件采购周期影响设备的正常运转。

物流部建立仓库应急保障制度,仓库保管员24小时值班,保证设备抢修时,材料能及时发放和领取。

7.建立并完善应急管理制度和应急预案,从企业内部规章制度上确保及时应对各种紧急抢修的突发事件。

8.人员安排:

施工总负责人:何茹

现场负责人:周成明

现场工长:雷池

技术负责人:张仕刚

质检负责人:张虎

测量负责人:熊联才

9.用工计划

六、安全措施

1.施工班组在接受施工任务时,应进行安全技术措施交底,并做好交底记录。

2.施工作业人员必须熟知本工种的安全操作规程和施工现场的安全生产制度。不得违章作业。服从领导和安全检查人员的指挥,未经许可,不得从事非本工种作业。严禁酒后作业。

3.进入施工现场的作业人员,必须参加安全培训,考核合格方可上岗。未经培训或考核不合格的,不得上岗。

4.从事特种作业的人员,必须进行身体检查,无妨碍本工种的疾病。必须经过专门培训,取得特种作业操作证,方可进行特种作业。严禁无证作业。

5.进入施工现场的人员必须正确戴配安全帽;按照作业要求正确穿戴个人防护用品;严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。

6.班组长必须有针对性地进行班前安全交底教育活动,提出具体注意事项,应跟踪落实,并做好活动记录。班组长和班组专(兼)职安全员必须每日上班前对作业环境、设施、设备进行认真检查。发现不安全隐患,立即解决;重大隐患,报告领导解决,严禁冒险作业。作业过程中应巡视检查,随时纠正违章行为,解决新的不安全隐患;料净场清,方可离开现场。

7.安全员要按规范要求做好各项安全工作,及时消除事故隐患,做好检查记录。当操作起重设备时,勿单独作业,穿戴安全头盔和防护鞋,确保起重设备获得核准,且保持良好的运行状态,检查并确认吊耳/支架和吊索处于正常状态,必须使用吊环/支架起重设备,勿在悬载物下停留,起重时应有专人指挥。

8.土方开挖区域的外围,预留安全距离,以便设备维修,并设置安全标志和防护栏,防止行人坠落。在沟、槽、坑内作业必须经常检查沟、槽、坑壁的稳定状况,挖土时要随时注意土壁的变异情况,如发现有裂纹或部分塌落现象,要及时进行支撑或改缓放坡,并注意支撑的稳固和边坡的变化。

起吊泵站前,勿安装泵和提篮格栅/粉碎格栅/搅拌器等设备;起吊操作时,泵站和吊臂附近严禁站人。

当将泵站从水平位置提升到竖直位置时,泵站会摇晃,并可能略向提升位置端部晃动。为避免发生事故,应站在安全距离之外,直至泵站停止运动,将泵站置于刚硬的水平表面上,确保其不会坠落。

9.接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠,损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。

10.现场电工需持证上岗,应了解掌握施工现场设备情况,必须利用劳保用品或绝缘器材进行操作,进现场穿绝缘鞋,戴安全帽

11.所有电气、设备,都应接有漏电保护器装置,对开关溶断丝选用应合理,同一地点超过两个开关时应设总开关,同一开关不允许安两台设备。

12.施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统,设置专用的保护零线,要求使用五芯电缆配电系统采用“三级配电、二级保护”,在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱。

13.开关箱与用电设备之间必须实行“一机一闸、一漏一箱”制,严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备。

14.照明线路不得拴在金属脚手架、井字架上,严禁在地面上乱拉、乱拖,控制刀闸应配有熔断器和防雨措施。

15.施工现场如遇停电时必须立即切断电源,防止来电时机械自行运转伤人,施工现场不允许带电作业。

16.使用输送泵输送混凝土时,应有两人以上人员牵引布料杆管道的接头,安全阀、管架等必须安装牢固,输送前应试送。检修时必须卸压;浇筑前应检查砼泵关有无裂纹,损坏变形或磨损严重的应立即更换;凝土振捣器使用前必须经电工检验确认合格后方可使用,开关箱、漏电保护器、插座、插头应完好无损,不得使用破皮老化的电源线。操作人员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套;不得用电源线拖拉振捣器。参加施工的管理人员、操作人员要对本施工措施熟知、掌握,并在施工过程中严格操作。电机有专人定期检修,严禁非专业人员拆装电机,作业过程中严格按章施工,防止发生触电事故.砼运送罐车每次出场应清理下料斗,防止砼遗洒。

17.拆模时,应清理好退路上的材料和杂物,人员要站在安全地点并在斜坡上方,与工作无关人员要远离现场,以防发生意外;拆除模板时下方严禁行人。

七、环保措施

1.为保证施工现场居民的夜间休息,对距居民区150米以内的施工现场,夜

间22:00~6:00时间停止施工。

2.施工单位在施工期间对施工现场环境保护的管理要求应符合国家和本市有关法律规定,依据ISO14000标准制定并实施相应的环境制度和措施,来保护现场内外环境。

3.对施工单位的环保要求从班组到个人,层层把关,层层落实,把环保管理落实到实处,决不留死角。

4.为防止施工尘灰污染,在施工临时道路地面洒水防尘。

5.在生活、办公区设置若干活动垃圾箱,派专人管理和清理。生活区垃圾统一处理,禁止在工地焚烧残留的废物。

6.严禁在施工现场梵烧废弃物,防止有烟尘和有毒气体产生。

7.禁止工人现场随地便溺,一经发现除给予经济罚款外,并立即清除出场。

8.材料堆放、机具停放的统一管理,材料根据工程进度陆续进场。各种材料堆放分门别类,堆放整齐,标志清楚,预制场地做到内外整齐,清洁,施工废料及时回收,妥善处理;对易扬尘颗粒材料进行覆盖。

9.运输车辆用苫布对土方等颗粒状建筑材料进行覆盖,运输车辆表面要清洁。

10.现场不设混凝土搅拌站,采用商品混凝土,混凝土采用罐车密封运输,卸完混凝土后及时清扫地面,防止扬尘

11.工人在完成一天的工作时,及时清理施工场地,做到工完、料净、场地清。

12.工程竣工后,施工单位在规定的时间内拆除工地围栏、安全防护设施和其它临时措施,做到“工完、料净、场地清”。

雨水泵站施工方案

目录 一、编制依据 1.1高新区乐凯北大街雨水泵站工程概况 1.2高新区乐凯北大街雨水泵站工程招标文件 1.3现行的规范、规程、标准、图集 二、工程概况 三、施工部署及施工总平面布置 3.1工程目标管理 3.2项目组织管理 3.3施工部署 3.4施工准备工作 3.5现场施工总平面布置 四、施工方案,主要技术措施,基坑支护方案及雨水顶管施工方案 4.1施工顺序 4.2测量放线 4.3基础工程 4.4主体工程 4.5屋面工程 4.6装饰工程 4.7雨污水工程技术措施 4.8道路工程技术措施 4.9基坑支护 4.10雨水顶管施工方案 五、施工工期、施工总进度计划及确保工期的技术组织措施 5.1工期保证措施 5.2项目管理保证措施 5.3搞好三个配合,保证工期 六、工程质量目标、保证措施 6.1质量目标

6.2工程质量保证措施 6.3消除质量通病措施 6.4关键、特殊工序施工质量控制 6.5成品、半成品保护措施 七、项目班子组成情况 7.1施工组织机构设置 7.2项目班子组成情况 八、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划 九、劳动力安排计划及保证措施 十、确保安全生产的技术组织措施 10.1安全生产保证体系 10.2安全生产保证措施 十一、确保文明施工的技术组织措施 11.1文明施工保证体系 11.2文明施工保证措施 11.3劳动保护体系及措施 十二、扬尘治理措施 十三、减少扰民降低噪音措施 十四、工程降低成本措施 十五、新技术应用 附表: 工程进度计划表 施工现场平面布置图

一、编制依据: 为保证该工程顺利进行,并保证施工组织设计的可行性,编制时密切结合工程实际情况,从而发挥在施工中的指导作用,编制依据如下: 1.1高新区乐凯北大街雨水泵站工程图纸 1.2高新区乐凯北大街雨水泵站工程招标文件 1.3现行的规范、规程、标准、图集 1.3.1 工程测量规范(GBJ50026-2007) 1.3.2 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.3.3 地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 1.3.4 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 1.3.5 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.3.6 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB0210-2001) 1.3.7 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 1.3.8 屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2002) 1.3.9 建筑电气安装工程施工质量验收规(GB50303-2002) 1.3.10建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 1.3.11 建筑安全检查标准(JGJ59-99) 1.3.12 建筑施工现场环境与卫生标准(JGJ146-2004) 1.3.13 建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91) 1.3.14 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86) 1.3.15 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.3.16 混凝土强度检验评定标准(GBJ 107-87) 1.3.17 钢筋焊接及验收规程(JGJ 18-2003) 1.3.18钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(GB13013-91) 1.3.19土工试验方法标准(GBJ123-88) 1.3.20建筑工程项目管理规范(GB/T50326-2006) 1.3.21给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008) 1.3.22混凝土和钢筋混凝土排水管(GB/T11836-1999) 1.3.23市政工程施工及质量验收规范 1.3.24图集02G、03G、05J、02S、04S、05S、95S

一体化提升泵站施工方案

一体化提升泵站施工方案 工程名称: 宜宾县工业园区高捷园污水处理厂配套管网(一期)建设单位: 宜宾开源建设投资有限公司 监理单位: 四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位: 四川鲁工建设工程有限公司 编制人: 审核人: 二O—六年七月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、泵坑开挖 (3) 3、垫层和水泥底板 (3) 4、泵站的放置和吊装 (5) 5、安装井筒 (7) 6、管道接口连接 (9) 7、回填 (9) 8、液位计安装 (11) 9、水泵安装 (11) 10、粉碎性格栅机安装 (11) 四、质量保证措施 (12) 五、工期保证措施 (13) 六、安全措施 (15) 七、环保措施 (16) 、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008

4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 5、《泵站施工规范》SL234-1999 6、《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 7、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94 8、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98) 二、工程概况 1 、该污水提升泵站内设置潜污泵:Q=160m3/h,H=20m,N=15kW^ 3台, 2 用1备;粉碎性格栅:B=0.8m,e=20mm,N=3.7KW,台。进水管管中心标高为293.3m, 停泵液位为291.00m,第一台泵启泵液位292.5m,第二台泵启泵液位293.36m.溢流管管径为DN600管中心标高为296.26m。 2 、工期要求:2个月(拟自2016年9月15日至2016年11月13日)。 3 、质量要求:合格。 4 、本工程基础持力层选用中风化砂岩,地基承载力特征值fak >560kpa。

一体化污水泵站施工方案

崇明体育中心训练基地项目 预制式一体化污水提升泵站安装 施 工 方 案

2016年10月9日 第一节、工程概况 本项目位于上海市崇明区体育中心训练基地内,项目范围为预制式一体化提升泵站的设备采购及配套的土建施工。 预制式一体化污水泵站为成套供应产品,泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、提篮格栅、液位传感器、控制系统、通风系统、泵站进出水口系统等部件组成,并承担运输、安装、运行前整体调试和售后服务。所有部件在工厂内整体装配调试完成后整体交付至现场。 泵站设计流量320m3/h、设计扬程12m,地面绝对标高,出水管管径200mm,水泵参数Q=120m3/d,H=12m,功率=17Kw/台,水泵台数和运行方式4台(3用1备) 第二节、主要项目的施工方法 一、施工程序 根据泵站工程的施工特点,结合现场实际施工条件,为加强现场施工管理, 确保工程顺利进行,我们拟按以下程序进行,精心组织专业施工队伍进行泵站的 土建和设备安装施工。 预降水—→基坑围护—→基坑挖土—→底板施工—→回填—→平整场地 二、工期及进度计划 1、泵房基础测量定位、开挖样槽需用2个工作日; 2、预降水需用7个工作日; 3、拉森桩进厂打桩施工需用2个工作日; 4、井内挖土、支撑加固5个工作日; 5、底板制作2个工作日;

6、设备安装、调试3个工作日; 7、平整场地1个工作日; 8、竣工验收、队伍退场3个工作日。 在工期计划和安排中,合理搭配工序、有效配置资源,根据实际需要既可进行流水作业,也可进行交叉作业。既要保证质量也要确保人员安全。 三、施工技术方案 (一)、施工准备 1、生产准备 平整好施工区域场地,布置搭建料场、工棚、看守房等现场临用设施,做好工作区域、基坑、料场、路口的封闭及围护,设置明显的警示、警告牌、夜间警示灯等安全警示标志(牌),做到安全先行、确保文明施工。 2、技术准备 在公司总工程师的主持下,组织施工技术人员,质量管理人员熟悉图纸,结合有关施工规范和技术操作规程,在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,编制详尽的施工技术专项方案并呈报公司技术负责人,经审核后报监理部门审批。 3、材料、设备准备 根据图纸中构筑物、设备的设计尺寸及数量表,编制详尽的材料计划表,和设备采购计划。并将材料、设备购置费预算按月报公司经营部。 (二)、预降水 本工程预降水采用轻型井点降水, 1、施工操作工艺 (1).井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、

雨水收集池、污水提升泵站施工方案

废水池施工方案 一、工程概况 根据招标文件中提供的设计图纸,本工程的±0.000相当于绝对标高4.37m,自然地面的绝对标高约为4.3m。废水池的定位依据结构图纸061089-050-00-CS0002-01,废水池位于现有树脂车间的西北角的现有绿化用地范围内,喷雾干燥车间的东北面,与现有的树脂车间的关系如下:废水池的轴线与现有的树脂车间的轴线平行,废水池的外壁距离现有树脂车间的2轴线2.2m,距离G轴线2.2m。 废水池内需要做环氧玻璃鳞片涂层防腐处理,水池内侧和底板顶面的防腐做法见图集98J333-2中89页编号为2a的面层。顶板底面、钢盖板双面及爬梯面刷300微米厚玻璃鳞片涂层。在水池内侧、底板顶面抹20mm厚1:2水泥砂浆。 水池的防水等级为三级,抗渗等级为S6。水池为钢筋混凝土结构,混凝土的强度等级为C30,钢筋采用热轧钢筋HPB235(Q235),HRB335(20MnSi)。地基基础的设计等级为丙级,采用天然地基,设计要求基础座于老土上,实际开挖过程中如果发现基础没有座于老土或发现与地质报告不符合时,必须及时通知设计院和其他相关单位共同确认处理方案。 二、轻型井点施工 1)井点布置 井点沿围护结构布置,井点埋管9.0m,其中滤管1.5m,井点布置间距0.8~1.6m,降水水位标高比基坑底标高低0.5m 。具体如附图:

2)井点施工工艺程序 测量定位放线→铺设总管→冲孔→安装井点管→填砂砾→上部口填粘土密封→井点管与总管连通→总管接通,安装抽水设备→安装集水坑和排水管→接通电源,开真空泵排气→开启离心泵抽水→测量观测井中地下水位变化。 3)井点管埋设: 井点管埋设方法:根据土质情况、场地施工条件选择水冲成孔方法,即用高压冲刷土体,用冲管扰动土体助冲,将土层冲成圆孔后埋设井点管。 所有井点管在地面以下0.5m深度的范围内,用粘土填实密封,以防漏气。井点管埋设完毕后,接通总管与抽水设备,所有接头要严密,并进行试抽水。检查有无漏气、堵塞等情况,出水是否正常;如有异常情况,待检修好后,方可正常运转使用。 4)井点管使用 ①井点管使用,应保证连续不断地抽水,并备用双电源,以防突然停电。 ②抽水时期,必须派有专业人员值班操作和观测,并且作好降水变化情况记录。 ③正常出水规律,“先混后清”,观测真空度不够,管上口漏气,通过听管内水 流声,手扶管壁感到震动,手摸管子冷热、潮干等简便检测方法进行检查,判定抽水是否正常。 ④每组井点降水必须设置1个观测井管,以便观测地下降水动态,每隔4小时 检测一次,日夜不能间断。 ⑤地下构筑物竣工后并进行回填土后,方可拆除井点系统,拨管可借助于倒链 或杠杆式起重机具。所用孔洞用砂或土堵塞,充水沉实。 5)地面水防护措施: ①基坑上边口或者轻型井点管网外侧距1m处,设置0.3~0.5m高的土坝,防 止雨天地面水流基坑内。土坝四周设排水明沟,与场地内现有排水体系连接贯通,阻止地面水流入基坑。 ②基坑底部四周设置明沟排水。利用垫层和钢板桩间隙做为明排水沟,并做一

雨水泵站雨季施工方案

目录 一工程概况 (3) 二施工准备 (3) 1、施工管理组织准备 (3) 1、材料准备 (4) 三施工计划 (5) 四雨季施工方案 (5) 1、工程测量 (6) 2、基坑工程 (6) 3、工程排水、调水措施 (6) 4、钢筋工程 (6) 5、模板工程 (7) 6、混凝土工程 (7) 7、脚手架工程 (8) 8、高空作业 (8) 9、材料存放 (9) 10、基坑土方回填 (9) 五施工现场文明施工和环境保护措施 (9) 六安全、用电等其他措施 (10) 七雨期施工应急预案 (11) 八预防措施 (14)

一、工程概况 本工程是配合XX工程设计以及仓库区地道改造工程设计,在XX 高速路以南、现状仓库区地道以西修建合建泵站一座,用于将1标段区域内雨水、地道雨水和地道地下水提升后排入西河,占地面积2652平方米。其中雨水泵房设计规模Q=5.0m3/s,收水范围为XX高速公路K1+120~K3+600段路面雨水;地道雨水泵房设计规模为Q=0.15m3/s,收水范围为现状仓库区地道范围内雨水;地道地下水泵房设计规模为Q=0.04m3/s,收水范围是现状仓库区地道范围内地下水。 本工程的施工范围包括合建泵站及泵站进、出水管线。主要内容分为以下5 部分: 雨水泵房进水管道(泵站外雨水管道~地区雨水泵房) 地道雨水泵房进水管道(地道内联篦收水井~地道雨水泵房) 地道地下水泵房进水管道(地道内改造部分盲沟管~地道地下水泵房) 合建泵站(包括庭院内的地区雨水泵房、地道雨水泵房、地道地下水泵房以及变配电间等建、构筑物) 合建泵站出水管道(地区雨水出水蝶阀井~西河出水口) 二、施工准备 1、施工管理组织准备 我公司为保证工程施工质量,组建了一只高素质、高水平、善打硬仗的项目管理班子,管理班子的成员充分发挥我们公司的优势,突出了“年龄结构合理,专业技能突出,施工经验丰富,理论基础扎

桂林市八里街工业园区三号园区污水提升泵站工程施工组织设计方案

桂林市八里街工业园区三号园区污水提升泵站工程施工组织设计 第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 1.2、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 1.3、本公司《程序文件》及《质量手册》。 1.4、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 2.1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2.2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 2.3、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 2.4、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 2.5、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 2.6、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 3.1、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合格。 3.2、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

一体化泵站施工方案59437

一 体 化 泵 站 施 工 方 案 施工工艺 (3) 工艺流程图: (3) 泵坑开挖 (3) 垫层和水泥底板 (3)

水泥底板安装 (4) 泵站的放置和吊装 (5) 安装井筒 (8) 管道接口连接 (9) 回填 (9) 液位计安装 (10) 水泵安装 (10) 粉碎性格栅机安装 (11) 质量保证措施 (11) 工期保证措施 (12) 安全措施 (14) 环保措施 (15) 施工方案

施工工艺 工艺流程图: 泵坑开挖 泵井挖掘方式(要考虑斜坡的稳定性,可能的排水方式等)应适于当前的土壤环境。坑底边缘可做一个小型集水井,随时排水,保证坑底平面无积水。 必须按设计图纸开挖,并制定开挖方案,在开挖时要密切关注基坑的安全。泵坑底部必须是干爽的,不允许有水,如有,必须采取适当的降水措施。采取合适的基坑维护方式,避免泵坑坍塌。坑底要挖平,如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,压实程度达到90%的压实试验结果。泵坑开挖结束后,确认泵站进出水管连接管以及电缆等现场条件具备,才能进行泵站安装。 (1)按图纸设计的平面位置、标高及几何尺寸进行施工放样。 (2)将基坑控制桩延长于基坑外2米处加以固定。 (3)基坑开挖应保持良好的排水,基坑外设置集水井,以利于基底排水。 (4)用挖机开挖至中砂层,将上层填土挖除,然后用毛砂回填至基底高程。 (5)基坑开挖后应检验基底承载力(基底承载力要求大于150kpa),若承载力达不到要求,应按监理工程师的指示处理。 (6)基坑开挖过程中,若发现围护结构有渗漏必须及时封堵。 垫层和水泥底板 井底准备 铺平井底,灌沙并夯实。如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,

2019年最新污水提升泵站施工方案

污水提升泵站施工方案 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50m3/h,扬程H=12.5m。 2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日)。 3、质量要求:合格。 4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa。 三、施工流程 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30cm,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土方填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15cm梁板浇筑→土方填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑。 四、施工准备

1、技术准备 1.1、熟悉和审查施工图纸; 1.2、准备与本工程有关的规范、图集; 1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整。施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计。 五、主要项目施工方法 5.1测量方案 1、编制依据 (1)施工图纸及招标文件。 (2)《工程测量规范》GB50026-2007。 2、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员2人。 3、测量器具配备表 表5—1 测量器具配备表

排水泵站施工方案(完)

天津市滨海新区北大港农场2014年高标准 基本农田整理项目 天津市津协建筑安装工程有限公司

二零一六年二月十五日 排水泵站施工方案 工程概况 一、施工排水 泵站所在干渠平均上口 20m ,深4m ,坡比1:2,施工期水深2.5m 。施工排水 主要为泵站配套涵闸进出口浆砌石护坡,施工时需沿河提修筑横向围堰2道,与河提相连,形成封闭基坑,排除基坑明水,保证干场施工作业。 围堰釆用土围堰,设计水深2.5m ,堰高3.0m ,堰顶宽度3m ,坡比为1:1。挡 水围堰搭建完成后,釆用7.5KW 离心泵排出基坑内积水。 ^ 300 ^ 泵站围堰断面图 2〉土方开挖 泵站工程基槽土方开挖从上到下分层分段依次进行,釆用1m 3挖掘机挖土,就 近堆放两侧,用于回填。基坑的基底、边坡适当留有保护层,一般25-30㎝,然后 釆用人工挖至设计高程。 3〉土方回填 土方回填釆用74kw 推土机铺料,蛙夯夯实。土方回填土料质量应符合筑提土 料要求,土方回填按照设计规定的压实度标准进行控制。回填从最低处开始,按水 平分层逐层填筑,一般铺土厚度控制在15?20㎝,土块限制粒径不超过10㎝。 二、排水沟清淤施工 排水沟清淤施工釆用分段填筑围堰,排除清淤河道内积水,进而形成河道全线 同时干场清淤的施工方案。工程临时性建筑物只需填筑土围堰。 围堰 本工程每500m 设1个围堰,干沟及支沟水深2.5m ,围堰考虑安全超高 0.5m ,堰顶

宽度3m,围堰填筑坡比结合水上水下综合考虑为1:1.5。 围堰填筑所需临时土方,从项目区外取土,釆用1m3挖掘机挖取,装8T自卸汽车运输至现场,平均运距3KW;围堰填筑施工釆用74KW拖拉机碾压,蛙夯朴夯;清淤完毕后,围堰拆除釆用1m3挖掘机挖除,装8T自卸汽车运输3KW弃回取土场内。 2〉施工排水 施工排水为渠道内围堰填筑闭气后的初期排水。初期排水是主体工程形成干场作业的前提施工条件。施工初期排水考虑釆用釆用7.5kw离心泵排排除,积水可排入附近渠道。 3〉排水沟清淤施工 清淤工程线路较长,工程量大,渠道釆用泵排并充分晾槽后,同时施工。清淤施工釆用1m3挖掘机开挖,倒运二次,单侧出土,1m3挖掘机装8T自卸汽车运输至弃土场弃掉。项目工程清淤土方均运至项目区西侧空地,运距根据具体交通情况平均确定均为3kw。 施工期间,应严格按照相关施工规范施工,避免或减少淤泥沿途洒落。渠道清淤断面应严格按照施工图纸进行施工,清淤土方应及时弃运至弃土场。清淤过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工和釆取应急抢救措施。 三、施工组织部署 1、施工组织管理 1.1组织机构 为确保本工程各项目标的完成,设项目部组织机构,项目部领导班子由项目经理、三总师、及副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜。。 2、质量目标 3、施工现场安全管理目标 确保北京市市级文明安全工地。 4、施工计划和施工管理措施 根据本工程特点,将整体工期目标进行二次分解,确定几个在工程中起到关健作用的阶段工期控制目标。再以每个阶段工期控制目标反推工期,以此确定每个分项工程的最晚开始日期。根据各分阶段、分项目的工期目标,设定出详细的网络计划。在网络计划中结合机械、人力、材料等各种资源,重点确保各阶段需完成的工期目标。在实际施工中,严格以网络计划为指导,切实推进分项计划的进展,最终保证总工期目标的实现。 5、施工工期计划安排 包括合同及计划工期 施工进度计划网络图和施工进度计划表。 关键部位阶段工期计划: 6、施工顺序

体化污水提升泵站施工方案及注意事项

一体化污水提升泵站施工方案及注意事项 一体化污水提升泵站安装前,必须预先准备好基坑开挖施工及支护方案,地质条件需符合一体化污水提升泵站安装要求,现场需具备安装一体化污水提升泵站所需的工具设备和电源。? 一体化污水提升泵站泵坑开挖方案:按设计要求开挖,开挖时必须密切关注基坑安全,坑底必须是无积水的,如有水需进行排水措施,采取合适的基坑维护方案,防止坍塌。坑底要挖平夯实。 通常挖掘计划的制定必须指派结构工程师。? 水泥基础方案:水泥基础必须按照图纸要求施工,水泥底板平面必须是水平的,预埋件一定要先于泵站放置,预埋地脚螺丝在一圈内一定要均匀分布,数量达到4个以上。? 泵站罐体安装? 一体化污水提升泵站泵站的安装施工需考虑现场的施工条件。? 罐体验收检查? 1、检查是否有运输损坏。? 2、发货清单是否符合定货清单? 3、配件位置和尺寸? 4、检查和拧紧所有螺栓,以防运输时发生松动。? 5、其他设备?

运输和起吊? 一体化污水提升泵站泵站罐体运输必须水平放置,而且必须有固定和防护措施。 在安装和起吊至垂直位置之前,必须去掉罐体运输时固定的连接附件。? 在施工区域,客户必须自行提供起吊设施。? 罐体的运输及起吊请严格按照以下步骤:? 用吊带水平移动泵站,将泵站移动至地面。此时禁止使用吊耳,禁止使用钢丝绳或链条来提升罐体,用吊带把罐体从水平位置起吊到竖直位置。竖直起吊的时候,使用吊耳,并且要把重量均匀分配到所有吊耳上。? 安装管路前,必须检查并确保泵站内所有连接处已经紧固(运输途中会松动)进出口管按如下项检查, 1、管路和密封圈必须清洁? 2、进出水管必须通过补偿器对准连接? 3、密封条件(确保密封严实)? 4、对准管(无压力)? 5、对称均匀紧固? 其它附件? 其他附件,比如通风管是散装提供和发货的,在现场进行安装。? 安装常见的错误?

一体化泵站施工方案

施工方案 施工工艺 工艺流程图: 泵坑开挖 泵井挖掘方式(要考虑斜坡的稳定性,可能的排水方式等)应适于当前的土壤环境。坑底边缘可做一个小型集水井,随时排水,保证坑底平面无积水。 必须按设计图纸开挖,并制定开挖方案,在开挖时要密切关注基坑的安全。泵坑底部必须是干爽的,不允许有水,如有,必须采取适当的降水措施。采取合适的基坑维护方式,避免泵坑坍塌。坑底要挖平,如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,压实程度达到90%的压实试验结果。泵坑开挖结束后,确认泵站进出水管连接管以及电缆等现场条件具备,才能进行泵站安装。 泵坑开挖 水泥地板安装 吊装 安装井筒 管道接口连接 回填

基坑开挖具体措施如下: 1、基坑土方施工控制措施 ⑴坑顶周围严格限制堆土等地面超载,严禁超过设计荷载;为此在施工布置时,基坑边18米范围内均采用20㎝厚C30砼硬化,其中10米范围内为施工平台,重载运渣车均在10米外运输便道上,避免地面超载。同时设备移动时应尽量在运输便道上,可以适当隔离振动荷载作用。 ⑵严格控制土坡坡度,确保土坡稳定。支撑下部土体采用人工配合小挖机翻土。在每个限定长度的开挖段中,每一层土体的开挖底面标高以略低于该层支撑中心50㎝为止,严禁超挖。 根据设计地质勘察报告坑内淤泥层在地面下10-13米,厚度约3米;主要影响第3、4层土方开挖。淤泥层透水性差,降水后土体内含水量仍较大,挖土设备坑内纵向作业通道根据情况进行石渣换填,同时采取沿通道分段后退开挖方式。 ⑶每一层土体开挖中,采用水准仪控制坑底标高,并在桩上做好标记。在基坑底标高以上200~300mm的土方必须采用人工开挖;开挖保护层时,集中劳动力和配套设备,开挖一片,铺设一片垫层,防止人类活动和自然因素造成的扰动。 ⑷对局部超挖处要用砂填实,严禁用开挖土方回填。本层土方开挖必须在最短的时间内完成,并在1天内完成垫层砼的浇注。 ⑸当开挖至第三、四、五道支撑时,由于支撑层间距太小而不能使用挖掘设备纵向开挖,在施工过程中此时采用在同层支撑的两相临钢管间横向倒退开挖。 ⑹坑底要设集水坑,及时排除坑内积水。开挖时及时封堵围护结构接缝内出现的水土流失,严防小股流水、流砂冲破围护结构接缝中存在的充填泥土的孔洞而导致大量涌砂和基底失稳。 ⑺开挖过程中,定时检查井点降水深度。 ⑻人工开挖至坑底设计标高后,立即量测最下一道圈梁(或钢支撑)底面至坑底的高度,并从观测此高度随时间而发生的变化中,定出坑底土体回弹量,并据此定了为保证结构底板在砼浇注后能达到设计标高和设计厚度。 ⑼钢筋砼底板要求在土方开挖完成7天内完成砼浇注。 ⑽必须待砼圈梁及支撑达到相应强度后才能开始进入下一道工序。 ⑾坑内外排水 ①开挖土层平台中间设300×300MM的横向截水沟,在适当位置设集水坑便于随时将坑内的水排出坑外,严禁将截水沟,集水坑设在坡脚。 ②在第一道圈梁临坑边修300mm高×240mm宽砖墙,外侧用水泥砂浆抹面,

一体化预制污水泵站施工方案

第一章、工程概况及合同概况 一、工程概况 本工程为预制式一体化提升泵站的设备采购及配套的土建施工。 预制式一体化污水泵站为成套供应产品,泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、粉碎格栅、液位传感器、控制系统、通风系统、泵站进出水口系统等部件组成,并承担运输、安装、运行前整体调试和售后服务。所有部件在工厂内整体装配调试完成后整体交付至现场。 泵站设计流量100L/s、设计扬程10m,地面绝对标高12.00m,出水管管径350mm,水泵参数Q=400m3/h,H=10m,功率=18.5Kw/台,水泵台数和运行方式:2台(交替运行,轮值工作) 二、合同概况 开工日期:2017年**月**日;完工日期:2017年**月**日。 质量目标:符合《城镇给排水技术规X》、《给排水管道工程施工及验收规X》和《一体化预制泵站应用技术规程》的要求。一体化泵站规、内部构造及自控设备符合图纸设计。 第二章、主要项目的施工方法 一、施工程序 根据泵站工程的施工特点,结合现场实际施工条件,为加强现场施工管理,确保工程顺利进行,我们拟按以下程序进行,精心组织专业施工队伍进行泵站的土建和设备安装施工。 工程定位及场地清理→第一次降方开挖→基坑围护→基坑挖土→底板施工→预制泵站及管线安装→回填→平整场地 二、工期及进度计划 在工期计划和安排中,合理搭配工序、有效配置资源,根据实际需要既

可进行流水作业,也可进行交叉作业。既要保证质量也要确保人员安全。 具体进度计划详见附表三施工进度网络图。 三、施工技术方案 (一)、施工准备 1、生产准备 平整好施工区域场地,布置搭建料场、工棚、看守房等现场临用设施,做好工作区域、基坑、料场、路口的封闭及围护,设臵明显的警示、警告牌、夜间警示灯等安全警示标志(牌),做到安全先行、确保文明施工。 2、技术准备 在公司总工程师的主持下,组织施工技术人员,质量管理人员熟悉图纸,结合有关施工规X和技术操作规程,在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,编制详尽的施工技术专项方案并呈报公司技术负责人,经审核后报监理部门审批。 3、材料、设备准备 根据图纸中构筑物、设备的设计尺寸及数量表,编制详尽的材料计划表,和设备采购计划。并将材料、设备购置费预算按月报公司经营部。 (二)、主要项目施工方法 1、测量放样 工程开工前根据业主或监理人提供的平面控制网点及水准网点,按照三角网及导线网测量的要求,建立供施工使用的平面控制网及采用四等水准测量建立的高程控制网。测量控制网报经监理人审核后,作为以后施工测量放线的依据。 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员2人。测量器具配备:全站仪1台,水准仪2台,

雨水泵站施工方案

一、工程概况 1.1本单位工程为呼和浩特市大青山南坡生态治理工程~~一级加压泵房及变配电间,拟建场地位于呼和浩特市玉泉区沟子板金河水厂院内,该工程工程为地上一层框架结构建筑,总建筑面积565.66平方米,总长度为50米,宽为13米,变配电间10KV,负荷三级。泵房总规模3万m2,结构安全等级为二级,结构抗震设防等级为一级,设计使用年限为50年。 1.2结构设计概况,变配电间基础为独立基础,泵房为筏板基础,砼标号为C30,填充墙为300mm,200mmMU5加气混凝土砌块砌筑,砂浆为Mb5混合砂浆。 二、编制依据 1、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008) 2、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258—97) 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010) 6、一级加压泵房及变配电间工程设计施工图纸 三、施工部署 1、施工的主要内容及顺序 施工准备、土方开挖、基础施工、土方回填、钢筋混凝土结构施工、砌体施工、内装修、收尾工程、自检、竣工验收。 2、劳动力部署 我公司将会最大限度的缩短施工准备时间,做好施工人员、机械设备、材料等部署并做到提早到场,接到开工令后即进行全面施工,施工时坚持连续作业,高峰时投入砼工10 人,木工20 人,钢筋工15 人,机械操作工3,管理人员5人,最高峰

劳动力人数为53人。 3、施工机械设备部署 为保证本工程进度目标的顺利完成实施,拟配备性能优异、数量充足的施工设备进场施工,详见机械设备表。

一体化泵站安装方案

. . . .. . . xxxxxx污水支管建设工程(xxxx部分)施工一体化泵站安装方案 XXXXXX有限责任公司

一、工程概况 拟将全线分为四个工区展开施工,一工区负责xx~xx段排水、xx小区~xxx停车场段排水,二工区负责xxxx排水、xx路~xxx段排水,三工区负责xxx及xxx段排水,四工区负责全线泵房安装。 拟新建6段污水管道,合计dn125mm- dn160mm污水压力管1908m,dn300-dn450重力管约2866m,污水最终进入xxx 污水处理厂进行处理。新建0.01m3/s的一体化预制泵站3座。 施工总平面布置图

二、工程地质条件 2.1、地形地貌及地质构造 规划范围现状自然便道结构为碎石50cm厚,5m宽,沿线用地属于小李村和茶厂范围。 2.2、场区水文地质条件 2.2.1、地表水 场地地表水主要为自然环境的雨水。 2.2.2、地下水 揭穿的深度范围内,拟建场地地下水分为上层滞水和弱孔隙承压水。上层滞水主要赋存于场地上部的填土层中,主要接受地表水径向渗流补给以及大气降水垂直补给,水量不确定,没有统一的自由水面,勘察期间测得的上层滞水水位在自然地面以下0.1m-2.6m,相当于绝对标高18.67m-22.02m。地下水赋存于4-2层含粉质粘土角砺中,角砺、碎石及砂性土含量在80%左右,有粘性土充填且局部粘性土比较富集,含水层顶板为一般粘性土,局部地段为老粘性土,底板为基岩,含水性与透水性均较差,水量不大,承压性弱,对本工程施工基本无影响,勘察期间未测其承压水位。 2.2.3地下水及地表水腐蚀性判定 所取地下水及地表水所做质检分析,场区地表水及地下水在干湿交替的环境条件下对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。

雨水提升泵站施工方案

中国石化武汉分公司年80万吨乙烯工程雨水提升泵站工程施工方案 (含模板、脚手架专项方案) 编制: 审核: 批准: 湖北省工建集团天华建筑工程公司 二〇一一年九月十二日

雨水提升泵站工程施工方案 目录 第一章施工方案的编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2结构概况 (2) 第三章结构施工方案 (5) 3.1方案选择原则和步骤 (5) 3.2整体施工的准备及要求 (5) 3.3基础底板施工方案 (6) 3.4池壁及相应墙柱施工方法 (10) 3.5池顶板施工方法 (11) 3.6各分项工程的注意事项及质量保证措施 (11) 3.7 安全相关措施及注意事项 (16) 第四章专项施工方案 (17) 4.1模板专项施工方案 (17) 4.2超高模板脚手架支撑专项方案 (23)

雨水提升泵站工程施工方案 第一章施工方案的编制依据 1.1编制依据 1.《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 2.《工程测量规范》(GB50026—93) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 5.《建筑地基基础施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) 6.《钢筋焊接及验收规程》(GBJ18-2003) 7.《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119—2003) 8.《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146—90) 9.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194—93) 10.《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104—97) 11.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ33—2001) 12.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 13.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 14.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) 15.《中国石油化工股份有限公司武汉分公司80 万吨/年乙烯工程公用 工程全厂给排水管网及雨水提升泵站结构施工图纸》 16.相关的雨水提升泵站设计图纸

一体化泵站施工方案.docx

一体化泵站施工方 施工方案 施工工艺 工艺流程图: 泵坑开挖------------ 水泥地板安装

泵坑开挖 泵井挖掘方式(要考虑斜坡的稳定性,可能的排水方式等)应适于当前的土壤环境。坑底边缘可做一个小型集水井,随时排水,保证坑底平面无积水。 必须按设计图纸开挖,并制定开挖方案,在开挖时要密切关注基坑的安全。泵坑底部必须是干爽的,不允许有水,如有,必须釆取适当的降水措施。釆取合适的基坑维护方式,避免泵坑坍塌。坑底要挖平,如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,压实程度达到90%的压实试验结果。泵坑开挖结束后,确认泵站进出水管连接管以及电缆等现场条件具备,才能进行泵站安装。 基坑开挖具体措施如下: 1、基坑土方施工控制措施 ⑴坑顶周围严格限制堆土等地面超载,严禁超过设计荷载;为此在施工布置时,基坑边18米范围内均采用20 cm厚C30税硬化,其中10米范围内为施工平台,重载运渣车均在10米外运输便道上,避免地面超载。同时设备移动时应尽量在运输便道上,能够适当隔离振动荷载作用。 ⑵严格控制土坡坡度,确保土坡稳定。支撑下部土体采用人工

配合小挖机翻土。在每个限定长度的开挖段中,每一层土体的开挖底面标高以略低于该层支撑中心50cm为止,严禁超挖。 根据设计地质勘察报告坑内淤泥层在地面下10-13米,厚度约3米;主要影响第3、4层土方开挖。淤泥层透水性差,降水后土体内含水量仍较大,挖土设备坑内纵向作业通道根据情况进行石渣换填,同时釆取沿通道分段后退开挖方式。 ⑶每一层土体开挖中,釆用水准仪控制坑底标高,并在桩上做好标记。在基坑底标高以上200?300mm的土方必须釆用人工

污水提升泵站混凝土施工方案

污水提升泵站混凝土施工方案

目录 1、编制依据 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工重难点 (4) 4、施工部署 (5) 4.1工期要求 (5) 4.2施工安排原则 (5) 4.3施工流水段划分 (5) 5、施工准备 (6) 5.1施工人员组织 (6) 5.2材料、机具准备 (7) 5.3技术准备 (7) 5.4混凝土供应方式及技术要求 (7) 6、主要施工工艺和方法 (9) 6.1工艺流程 (9) 6.2混凝土浇筑前的要求 (10) 6.3混凝土运输 (10) 6.4浇筑方式 (10) 6.5浇筑顺序 (11) 6.6浇筑 (12) 6.7混凝土养护 (13) 7、质量要求 (14) 7.1混凝土浇筑前质量保证措施 (14) 7.2混凝土现浇质量验收标准 (14) 8、混凝土质量通病及预防技术措施 (16) 9、安全、消防、环保措施 (18) 9.1安全要求 (18) 9.2消防措施 (18) 9.3环境保护措施 (19)

1、编制依据 1.1编制目的 混凝土工程质量是主体结构内在质量中的最关键要素,为有效控制混凝土施工中搅拌、运输、浇筑、振捣、养护各环节,确保混凝土密实、表面平整光滑、线条顺直,色泽一致,感观精美,使混凝土工程质量达到规范、设计质量要求,特编制本方案。 1.2编制依据 (1)施工图纸 (2)施工组织总设计 (3)主要规范、规程 1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2)《混凝土结构工程施工规范》(GB_50666-2011) 3)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 4)《混凝土泵送技术规程》GB50203-2002 5)《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 6)《混凝土质量控制标准》GB50164-92 其他相关规范、规程及标准 2、工程概况 4#污水提升泵站位于阳逻开发区柴泊大桥以南、领港城以北、平江路以东,为阳逻开发区2015年度建设计划中的续建项目。 本项目占地红线面积约1626.86平方米。本工程主要是修建一座设备运行为1.0m3/s的中途污水提升泵站。 本工程全部采用预拌混凝土。预拌混凝土供应商将选用资信等级高且具有相应生产规模、技术实力和具有可靠质量保证能力且能提供良好服务的混凝土供应商二家,选二备一,保证混凝土连续浇筑。根据施工现场拟浇筑混凝土部位特点、天气状况及施工方法,在合同中明确混凝土初凝时间落实供货速度、运输方式及其他技术、安全、环保要求。 场内构筑物统计表

一体化泵站项目施工建设方案

一体化泵站施工方案

施工工艺 (3) 工艺流程图: (3) 泵坑开挖 (3) 垫层和水泥底板 (4) 水泥底板安装 (5) 泵站的放置和吊装 (6) 安装井筒 (9) 管道接口连接 (10) 回填 (10) 液位计安装 (11) 水泵安装 (12) 粉碎性格栅机安装 (12) 质量保证措施 (12) 工期保证措施 (13) 安全措施 (16) 环保措施 (18)

施工方案 施工工艺 工艺流程图: 泵坑开挖 泵井挖掘方式(要考虑斜坡的稳定性,可能的排水方式等)应适于当前的土壤环境。坑底边缘可做一个小型集水井,随时排水,保证坑底平面无积水。 必须按设计图纸开挖,并制定开挖方案,在开挖时要密切关注基坑的安全。泵坑底部必须是干爽的,不允许有水,如有,必须采取适当的降水措施。采取合适的基坑维护方式,避免泵坑坍塌。坑底要挖平,如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,压实程度达到90%的压实试验结果。泵坑开挖结束后,确认泵站进出水管连接管以及电缆等现场条件具备,才能进行泵站安装。 (1)按图纸设计的平面位置、标高及几何尺寸进行施工放样。 (2)将基坑控制桩延长于基坑外2米处加以固定。 (3)基坑开挖应保持良好的排水,基坑外设置集水井,以利于基底排水。 (4)用挖机开挖至中砂层,将上层填土挖除,然后用毛砂回填至基底高程。 (5)基坑开挖后应检验基底承载力(基底承载力要求大于150kpa),若承载力达不到要求,应按监理工程师的指示处理。

(6)基坑开挖过程中,若发现围护结构有渗漏必须及时封堵。 垫层和水泥底板 井底准备 铺平井底,灌沙并夯实。如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,压实程度达到90%的压实实验结果,如果是敏感性地基,在执行压实操作时,必须特别小心。 检查并确认表面平坦、均匀一致。 (1)C15基础垫层 模板加工及安装: 模板采用外加工模板。模板的厚度、长度、横竖肋根据护栏尺寸、长度和摸板周转次数确定。 根据设计图纸和测量放线位置支设模板。相邻的模板用螺栓联接,模板搭接处夹海绵双面胶条密封。 模板与混凝土接触面必须打磨光洁呈亮色,然后均匀涂刷脱模剂。 模板尺寸要先经过质检员进行自检,然后向监理进行报验,报验合格后方可进行下道工序。 浇注混凝土: 混凝土不得在一个地方集中下料,防止形成起伏不定的界面。浇注时间不得大于混凝土初凝时间。 振捣棒与侧摸的距离应保持5-10cm的距离,严禁振捣棒直接接触模板。每一次振捣必须振捣至混凝土停止下沉,不在冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆时方可提出振捣棒。 (2)底板施工 钢筋加工: 钢筋加工前,依据图纸进行钢筋翻样并编制钢筋配料单,以使钢筋接头最少和节约钢筋。 钢筋应平直、无局部弯折,对弯曲的钢筋应调直后使用。 钢筋加工前要清除钢筋表面油漆、油污、锈蚀等污物,有损伤和锈蚀严重的应剔除不用。 钢筋要集中加工,运至现场绑扎成型。 钢筋绑扎及安装: 按照设计图纸和测量放线位置进行钢筋绑扎。绑扎时要先绑扎立筋,立筋的位置调好后再绑扎横向钢筋。先由质检员进行自检,然后向监理进行报验。检验

相关文档