文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 图纸会审疑问1

图纸会审疑问1

图纸会审疑问1
图纸会审疑问1

+0.00以下图纸疑问

土建:

一、人防:1、结施-04

1)、B轴交6轴、G轴交1轴处,M轴交8-2轴、8-9

轴、8-22轴,1/M轴交4轴、8-1轴KZ下面无柱墩,

是否要加设柱墩?

2)、H轴交2轴、11轴、13轴、15轴,D轴交9轴,

G轴交8轴、11轴、13轴,K轴交23轴处无柱墩

编号,请明确。

3)、集水井K1、K2无注明长、宽、高,请明确。

4)、集水井与柱墩交接处无剖面。

5)、防爆电缆井无详图,

6)、临战封堵详图中有地梁显示,而平面图中无地梁,

请明确。

7)、基础底板顶附加筋(沿板带方向)请明确区域,

锚固是否到承台中心?

8)、B轴交2轴、4轴,D轴交13轴承台位置不明确,

请标注距离尺寸。

9)、4轴交M轴ZD1标注尺寸有两个,1640及1590,

请明确。

10)、3-1轴处自行车坡道的起步位置是否增设截水

沟?

11)、9轴-11轴交H轴-J轴汽车坡道处应增加截水沟

与详图对应,请出截水沟详图。

12)、柱墩与塔楼筏板交接处做法大样与详图标高不

符,筏板基础顶标高为-5.40m。

13)、2-S轴交2-20轴集水井无标注(2#楼结施1-02

中无显示有集水井)。

14)、8-N轴/4~8-1轴此处为自行车坡道起坡处须增

设截水沟。

15)、3-1轴往西5380mm处后浇带到东西向交接处,

此段后浇带能否取消。

2、结施-05

1)、WQ3无配筋图

2)、B轴交8轴、D轴交1/11轴,G轴交9轴,H

轴交8轴、9轴处柱无定位尺寸。1-P轴交1轴处

是不是有个柱,柱配筋无。

3)、3-1至3-3之间交3-Q轴处门无标注。

4)、KZ6、KZ9、MZ1钢筋标注请明确,用指引线。

5)、MZ2、MZ3集中标注与平面图不符,请确认。

6)、3-6轴、3-19轴交3-B轴迎水部位,按FD-2还

是按WQ-2施工?

7)、口部详图中,腰筋标注请明确是否按间距布置,

(最好详图表明根数)。有部分门洞上口梁未设拉

筋,是否同以有部分。口部详图一中,1-1剖面左

右边标高按平面都为-5.55米,所以

i=8%不存在坡度。

8)、柱详图KZ10标注尺寸与平面不符。

3、结施-9

1)、说明中梁板混凝土强度等级为C30,要求改为

C30P6。

2)、3#楼地下负一层平面图中14轴交J轴此处集水

井与3#楼建施墙体重叠,此处集水井是否能取消?

3)、8-16~8-17轴/M轴此处建施图未显示有预留洞口,

结构是否留洞?

4、结施-9、10

1)、人防地下室-2.65m处3#楼、8#楼梁柱标高请明

确。

2)、人防顶板X向梁配筋图H 轴WKL6(8)应为9

跨。

5、结施11 F轴交21-23轴交22轴处,主梁底高于次

梁底请出详图(其余同)

6、结施17

1)、4轴是不是标注有误

2)、-2.65处截水沟做法无详图,请出详图。

3)、Q1墙两侧坡道平直段宽度为550,平面图中标注

有误。

4)、平面图及剖面中起步标高为-5.600m与结构平面

-5.550m不符。请明确。

5)、详图中截水沟位置与建施平面中截水沟位置不

符,请明确。

6)、防倒塌棚架,梁标高未注明,3-1轴是否也增设

防倒塌梁。

7、结施02 后浇带大样,后浇带宜采用钢丝网片和

HRB400直径10mm钢筋支架做分隔。

8、结施18

1)、汽车坡道底层平面中H轴上梁无标注及配筋。

2)、汽车坡道顶板图8轴边为预留孔洞与剖面图不

符。

3)、汽车坡道剖面图中底板下方墙板无标注及配筋。

9、结施16

1)、自行车坡道起步标高应为-5.50m。

2)、-2.600处截水沟做法无详图。

3)、自行车坡道休息平台到顶板底净高为2150mm

小于2200mm,不满足规范要求。

4)、自行车坡道详图中与人防顶板标高不同,请明

确。

10、结施07-02

1)、人防墙体大样图,FQ-1墙顶标高应到-0.050m。

2)、人防墙体大样中FQ-6墙顶标高为-1.65应改为

-0.050。

11、结施08-01

1)、人防地下室顶板结构布置图2-5轴以北2-5轴

~2-9轴此区域范围内应为人防区块,顶板标高应

为-1.65m。

2)、人防地下室顶板结构布置图1-24轴~2-1轴交

1-B轴~B轴此区域范围内顶板无详图,地院图纸

也没有。

12、结施12-01 剖面1-1,节点1、2标高-2.600m应为建

筑标高。

二、地库:

1、1#楼与2#楼之间-2.7m处连廊没有结构详图。

2、结施1-7

1)、2-2没剖面图

2)、A轴交7-8轴处没有柱子,而结施2-03中有柱

子。柱子下面没有柱墩,且四周四个柱子没有定

位尺寸和柱墩,所有外墙处KZ都没有柱墩。

3、结施1-8 集水井JK-2是否按详图H-H剖、F-F剖,具

体尺寸按基础平面布置图

三、1#楼1、结施4-01 地下负一层楼板平法施工图中结构预留孔

洞尺寸未标注。

2、结施3-01

1)、J轴交9轴-11轴此处建施为风井,结构是否

留洞,洞口尺寸按建施为600*1380(顶板同)。

2)、15轴-17轴交Q轴-S轴此处建施为排烟井,

结构没有,是否预留洞口,尺寸按建施。

3、结施1-02 无障碍电梯井标高为-6.8m,底板为显示

下沉,位置是否参上部结构?

4、结施2-01

1)、B轴交12轴处GBZ5,C轴交6轴、19轴处

GBZ10a,1/J轴交12轴GBZ27,Q轴交15轴、

17轴GBZ20定位尺寸与柱详图不符,S轴交22

轴GB22定位尺寸与详图不符,请明确。

2)、R轴交10轴处GBZ18与详图尺寸不同,详图

中有8根钢筋未标注,请明确。

3)、H轴交24轴处GB24定位尺寸与详图不符,

请明确。

4)、未注明的内墙,宽度为300的按Q2,宽度为

200的按Q1施工吗,请明确。

5)、外墙处Q2是否就是Q3,请明确。

四、2#楼1、无障碍电梯井标高为-6.8m,底板为显示下沉,位置

是否参上部结构?

2、结施1-02 B-B节点车库和主楼齐平与平面图不符,

车库标高为-5.55m,主楼为-5.4m,请明确标高及节

点详图。

3、结施2-02 墙柱详图GBZ18标高为-2.7000~ -0.050,

应改为基础~-0.050。

五、3#楼1、建施1-03 地下负一层平面图中14轴交J轴此处集

水井在结施中无显示

六、8#楼1、结施4-01A

1)、4~9轴/Q~X轴此区域建施显示结构标高为

-2.925m与结施-2.700m不符;26~29轴/Y~Q轴同,

是否按结施?

2)、地下一层平法施工图N轴交10轴此处建施图

中为排风井,结构须预留洞口。

2、结施5-01

1)、连梁LL6无配筋,LL2无配筋,LL3无

配筋。

2)、22~24轴/Q~X轴此区域范围建施显示建筑标高

-2.425m,结构标高为-2.700m,是否做相应调整?

47~49轴/V~2/Y轴同。

3)、R轴/37轴此处为排风井结构是否须预留洞口。

3、结施2-01

1)、X轴交9轴GBZ-24详图与平面不符,请明确。2)、52轴交2/Y轴GBZ-6详图与平面不符,请明确。3)、50轴交P轴GBZ-11详图与平面不符,请明确。

4)、21轴交F轴GBZ-22详图与平面不符,请明确。

5)、49轴交2/Y轴GBZ-6a详图与平面不符,请明确。6)、43轴交K轴GBZ-9详图与平面不符,请明确。

7)、说明第9条,门垛小于200处做法如图所示,未

找到详图。

4、结施2-05

1)、墙柱详图GBZ9,配筋14根应为24根。

2)、GBZ11配筋22HRB400 14,对应上部为

16HRB400 18,是否下部改为22HRB400 18或

上部改为16HRB400 14。

3)、GAZ4配筋8HRB400 14对应上部6HRB400 16,是否下部调整为8HRB400 16或上部改为6HRB400 14。

4)、GAZ3配筋6HRB400 14对应上部8HRB400 20,是否下部调整为8HRB400 20或上部改为6HRB400 14。

水施:

1、平时用潜污泵,FL-00、FL-06、FL-15处,地漏是否采用普通地漏?无排水系统图。

2、23轴与C轴焦点处集水井无编号和无详图:水施-05

3、要求请出地下室综合管线图。

4、在地下室平时给水平面图中,少9#地下室与8#连接图。

5、无地下室给水系统图。

6、在人防给排水大样图中:防爆地漏排水管标高是否是管顶标高。水施-02

7、19轴-23轴与C轴-E轴间RF/1系统图,与平面图不符,参照哪张。水施-05

8、19轴与D轴-E轴处集水井未标明代号。

9、F/2系统中未标明,横杆管管径大小,(FL-06至FL-08段)

10、战时潜污泵RFDZL-03,在平面图上表示不清。

11、1#、2#、3#、8#、9#排水管出户管标高为-1.00m。而地下室汽车库顶板结构标高为-1.65m,以后是否与室外排水系统相冲突。

12、1#、2#、3#、8#、9#楼,卫生间废水管出户管是DE75,建议出户管改成DE110.

13、8#西侧,自行车坡道-2.60处,有条截水沟未标明排水管。

电气:

1、地下车库照明图中,注明铝合金线槽规格。

2、在人防工程施工图中,暗敷在顶板内的管线是否采用金属软管与

桥架连接。

3、人防工程图说明中SC代表镀锌管,而非人防电气图SC代表焊接管,以那个为准?

浙江众立建设集团有限公司

2013年5月20日

施工图纸会审交底常见问题

图纸会审普遍问题整理 每个工程开工后都会组织图纸会审工作,图纸会审主要是由施工单位提出图纸上的问题,由设计单位来解答,最后参加会议的施工单位、监理单位、建设单位、设计单位四方确认,签字盖章形成图纸会审纪要。 图纸会审纪要在工程结算时投资监理承认其效力,是结算的重要依据之一,个人认为图纸会审是施工单位一次非常重要的争取自身利益的机会。图纸会审时一般问题较多,业主很多情况下不会逐条审核这些问题后期是否会带来费用的增加,如果在这时就将一些后期会增加费用的事项明确,对项目部后期结算会带来很大的便利。 以下是个人整理的一些常规图纸会审中普遍碰到的问题,有点零散不是很成系统,希望和大家一起交流! 一、结构部分 1.垫层混凝土强度 一般设计图纸结构总说明中垫层混凝土的强度均为C15,由于现在混凝土均采用搅拌站提供的商品混凝土,其提供的最低等级为C20,故一般提出将混凝土强度等级提高一个标号至C20。 2.抗震钢筋 有些设计院的图纸中结构总说明要求对抗震部位采用满足抗震要求的钢筋,但不写采用带E钢筋,换而言之就是要求我们采用满足抗震要求的不带E钢筋。由于市场不带E的钢筋一般达不到抗震要求,为了满足抗震要求我们只能采用带E钢筋,而带E钢筋比普通钢筋要贵,增加的费用只能自行承担,故一般要设计明确采用带E钢筋。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)中第5.2.3条修改了老规范的说法,明确规定了抗震等级为一、二、三级框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋应采用带E抗震钢筋,可以以此条款为依据要求设计明确。 3.地下室结构抗裂纤维 有些设计院的图纸中结构总说明对地下室混凝土仅有抗渗等级的要求,对地

图纸会审内容与流程

图纸会审主要内容与流程 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织并记录(也可请监理单位代为组织)。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 主要内容: (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。是否是经过相关部图审合格。 (2)地质勘探资料是否齐全。(3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的

构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理,是否满足设计功能要求。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 程序: 图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。 (1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。 (2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。 (3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。(4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可 (5)参加图纸会审的单位:GB50319-2013第5.1.2条“项目监理

施工图纸会审的常见问题汇总

根据个人及部门同事多年工作经验,整理图纸会审的常见问题如下,仅供同行参考,共同学习: 一、建施图纸: 1、设计说明与各层图纸使用材料、做法不符。各层图纸使用材料、做法与构件详图不符。 2、卫生间、走郎等楼板面降低,梁宽大于墙宽,造成墙脚有梁角。 3、设计墙厚与市场砖规格不符。基础砖非实心砖、没标明外墙砖种类,或外墙用空心砖。 隔墙、轻质墙没标明使用材料种类。 建筑构件无详图、无配筋图、无混凝土标号、尺寸标注不明。 女儿墙、卫生间、等隔墙咼度没标注。 卫生间、栏杆、层面女儿墙等有防水要求的部位是否设反梁,建施与结施是否都有标明。 各层的窗底高度是否统一,窗顶、门顶与梁底高度是否相符。 当设有明沟时,其门口处有否设盖板。 图纸标高与规划的高程关系,建筑底层地面标高与室外标高关系,楼梯 底、各室内、走廊的标高关系。 门窗顶标高与梁底标高是否发生抵触或剩余空间不足于过梁的厚度。 梯间墙短小,若有窗时,该位置是否有电箱、消防箱等同时存在,其空间是否足够。 水电等安装工程的管道是否占到门窗洞口;其管道有否固定支架的位置。 屋面或变化层的楼板在室内厅、房上有否砼梁。 门窗装饰设有盖面板时,其门洞与墙边有否留置盖面板位置。

门窗的开启方向和出入口有否障碍或矛盾 屋面或变化层的阳台若设计有间隔很小的两根并排砼梁时能否避免。 室内空调管的洞口通往室外机的路线能否畅通、有否空调水排水管。 墙厚、梁宽、电箱、消防箱的尺寸在建筑的使用功能方面是否有影响,能否改善。 地下室的入口高度一般应不小于2.2m,最好能达到2.4m。 裙楼屋面与标准层同高度处,因标准层的阳台标高一般设置降低50mm的 泄水,若此处也做降低处理就与裙楼屋面不平,若不降阳台水就无法排出。 设有柱、板的凉台的装饰时有否标明内外装饰的分界线。 夕卜墙的外围尺寸与外装饰砖的模数能否相符。 1?消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2?地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3?地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4?汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5?地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7?柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9?防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏

图纸会审注意事项(超实用)

图纸审查注意事项 发现施工图中问题,集中汇总,列出问题的部位和需更改的内容,提供给设计单位。组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更、洽商的签字、盖章手续。 1.檐沟增加挑梁,并预埋过水管道,梁高应≥350mm。 2.钢筋砼雨水沟、栏板等水平长度超过12m时应设置10mm的 伸缩缝,间距≤12m。 3.大梁上层筋超过4根要改为二层筋设置。是否有次梁比主梁大 的情况。 4.门窗标高与梁有无冲突,特别是外围一圈,楼层增高时门窗高 度不变时应考虑过梁的标高。 5.外墙、楼梯间、卫生间的砖砌体是否与柱外边平齐。 6.临空栏板、栏杆离地面100mm高度内不留空。 7.卫生间、厨房间排气道预留孔建施、结施对照,并在最低层的 卫生间、厨房间上层开始留孔。 8.室内外交接处如:落地窗、阳台、雨蓬、卫生间、屋面炮台墙 脚处、空调板、外挑板、露台相联的外墙、砌体女儿墙等地面 用素砼上翻200mm宽同墙厚。 9.平面、立面之间有无矛盾,标注是否遗漏。 10.预埋件是否表示清楚。(雨蓬、局部钢结构) 11.外墙采用花岗岩干挂时,外墙细部构造是否符合干挂作业要求 (线条小的没有必要按图施工,直接干挂就可以)。

12.楼梯间门窗,踏步尺寸复核。门窗位置与砼梁位置、室内外门 窗位置与砼梁、柱、是否冲突。 13.土方回填工程量清单与图纸核对。 14.卷材防水附加层层数总说明与施工图对照,檐沟是否有附加 层。 15.楼梯梁端部增设TZ短柱,配筋4Φ16 Φ6@100/200 截面250 ×墙宽,TL 6Φ14 Φ6@100/200 250×300. 16.门垛位置调整≤12mm的取消。门窗框设包框柱宽100,厚同 墙体,纵筋3Φ10,S形拉筋Φ6@200。 17.±0.000以上无墙体,地圈梁以下不用砌筑。 18.材料来源有无保证,能否代换。(砖) 19.外墙如贴保温其厚度与门窗、主体结构尺寸核对。保温材料易 用阻燃型,(胶粉聚苯颗粒) 20.屋面排水坡度不应小于3%,建筑(构造)找坡改为结构找坡。 21.上人屋面女儿墙、栏板、栏杆等净高不应小于1.2m。砼山墙 改为MU10砖墙。 22.建议角柱箍筋全长加密。 23.板上砌墙,板底须附加2Φ16钢筋,长度取板跨长,钢筋两端 锚入支座,长度满足锚固长度要求。 24.墙体下的楼板无梁处均上下另加2×2Φ12的加筋,加筋两端 均搁置在结构梁上,并满足钢筋锚固要求。 25.砼楼层现浇板厚度增厚,(层高有影响) 26.现浇板四角增设8根Φ10辐射形加筋。

图纸会审的主要内容及注意事项

图纸会审的主要内容及注意事项 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位组织并记录。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 一、图纸会审的主要内容有: 1)尺寸、标高是否一致(建筑、结构); 2)水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾; 3)预留洞、预埋件是否错漏(各专业); 4)构造作法是否交待清楚; 5)材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求; 6)建筑图与结构图是否一致; 7)标准图、详图是否正确; 8)顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调(多数设计院均采用图集); 9)门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。 二、图纸会审的一般方法: 先粗后细:就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,对总的长、宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象。然后再看细部做法,核对总尺寸与细部尺寸。 三、图纸会审中应注意的常见问题: 1)建筑部分:建(构)筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处,建(构)筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。 2)先小后大:首先看小样图再看大样图,核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样图的做法是否相符;所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计图纸有无矛盾;索引符号是否存在漏标;大样图是否齐全等。 3)先建筑后结构:就是先看建筑图,后看结构图;并把建筑图与结构图相互对照,核对其轴线尺寸、标高是否相符,有无矛盾,杏对有无遗漏尺寸,有无构造不合理之处。 4)先一般后特殊:应先看一般的部位和要求,后看特殊的部位和要求。特殊部位一般包括地基处理方法,变形缝的设置,防水处理要求和抗震、防火、保温、隔热、隔音、防尘、特殊装修等技术要求。 5)图纸与说明结合:要在看图纸时对照设计总说明和图中的细部说明,核对图纸和说明有无矛盾.规定是否明确,要求是否可行,做法是否合理等。 6)土建与安装结合:当看土建图时,应有针对性地看一些安装图,并核对与土建有关的安装图有无矛盾,预埋件、预留洞、槽的位置、尺寸是否一致,了解安装对土庄的要求,以便考虑在施工中的协作问题。 7)图纸要求与实际情况结合:就是核对图纸有无不切合实际之处,如建筑物相对位置、场地标高,地质情况等是否与设计图纸相符;对一些特殊的施工工艺施工单位能否做到等。

设计交底及图纸会审的内容及流程

设计交底及图纸会审的内容及流程 设计交底是指在施工图完成并经审查合格后,设计单位在设计文件交付施工时,按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明。其目的是对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图,使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量。 设计交底及图纸会审的内容及流程 一、设计交底与图纸会审应遵循的原则 1、设计单位应提交完整的施工图纸:各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整:对施工单位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审,但在所有成套图纸到齐后需

再统一交底与会审。现在很多工程己开工,而施工图纸还不全,以至后到的图纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏,即使施工过程中另补的新图也应进行交底和会审。 2、在设计交底与图纸会审之前,建设单位、监理部及施工单位和其他有关单位必须事先指定主管该项目的有关技术人员看图自审,初步审查本专业的图纸,进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间必须核对。 3、设计交底与图纸会审时,设计单位必须派负责该项目的主要设计人员出席。进行设计交底与图纸会审的工程图纸,必须经建设单位确认。未经确认不得交付施工。 4、凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图,应由订货单位邀请制造厂家代表到会,井请建设单位、监理部与设计单位的代表一起进行技术交底与图纸会审。 二、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握

给排水图纸会审要点与常见问题汇总

给排水图纸会审要点与常见问题汇总 施工图会审是施工管理工作中施工准备阶段的一项重要技术工作,是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错,确保工程质量和施丁顺利进行,降低建设资金。在审核图纸时,应尽量提m 冈纸中的问题,以便设计人员对问题做出修改和补充。 1建筑给排水专业与有关方面的关系 1.1给排水专业与其它专业设计相互之间的关系 (1)各用电设备的位置与供水(电)及控制位置、容量是否匹配,零配件及控制设备能否满足要求。 (2)水管道与电气线路、通风、空调的敷设位置和走向相互有无干扰,埋地管道或管道沟与电缆沟之间有无矛盾。 (3)水、电、气、风管道或线路在安装施工中的衔接部位和施T顺序是否明确。 (4]管道井的内部布置是否合理。 1.2给排水管道安装与建筑结构的关系 (1)预留、预埋位置与安装实际需要是否相符。 (2)设备基础位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 (3)管道沟位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 (4)建筑标高基准点和放线基准位置是否明确。 (5)给排水、消防管道敷设位置与建筑、结构标高、位置尺寸等有无矛盾。 (6)有关建筑设计。如主体结构、墙体结构门窗位置、吊顶结构、内外装修材料等与安装有无矛盾。2施工图审核要点 2.1审图的原则 (1)设计是否符合国家有关技术政策和标准规范及《建筑工程设计文件》编制深度的规定。 (2)图纸资料是否齐全。 (3)设计是否合理,有无遗漏,图纸中的标注有无错误,有关管道编号、设备型号是否完整无误。 (4)设计说明及设计网中的技术要求是否明确。设计是否符合企业施工技术装备条件。 (5)设计意图、工程特点、设备设施及其控制工艺流程。工艺要求是否明确,各部分设计是否明确。 (6)管道安装位置是否美观和使用方便。 (7)管道、组件、设备的技术特性,如工作压力、温度、介质是否清楚。 (8)对固定、防振、保温、防腐、隔热部位及采用的方法、材料、施工技术要求及漆色规定是否明确。 (9)需要采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求和作法是否明确。 (10)有无特殊材料要求,其规格、品种、数量能否满足要求,有无材料代用的可能性。 2.2审图要点

图纸会审流程

图纸会审流程

页码第 2 页共 17 页 图纸会审流程 (首页封皮) (原件1份,报行政部主任存档) 编制部门:工程部编制人: 审核:日期: 批准:日期: 复印件分发部门: □总经理1份□副总经理份□财务部份□文档室份□客服部份□营销部份□采购部份□物业公司份□总工办份□合约部份□规划设计部份□前期部份□工程部份□车管部份□行政部份□保安部份□保洁部份□后勤部份○共印发 1 份□其它 说明1、本文件为公司内部管理资料,仅供公司各部门员工使用,不得外传。2、员工离职办理手续时要将此文件上交行政部。3、发文次日由行政部主任将电子档上传至宝龙集团群共享内,由员工下载使用。此管理规定后附样表:084-088,093-094。 修订记录

页码第 3 页共 17 页 修订次数首次发文第一次修订第二次修订第三次修订第四次修订第五次修订日期2015年9月 目录 第一章、目的 (3) 第二章、适用范围 (3) 第三章、招标小组组成 (3) 第四章、招标小组及各部门职责和权限 (4) 第五章、总包及直接发包等需委托招标代理工程的招标流程 (5) 第六章、分包及其它工程招标流程 (10) 第七章、工程材料、设备采购流程 (12) 第八章、其它材料、设备采购流程 (13) 第九章、关于特殊情况处理 (14) 第十章、修订及生效 (14) 第十一章、本流程通用样表 (15)

页码第 4 页共 17 页 第一章目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装饰及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的相关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。同时,为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工前,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,避免返工浪费。 第二章适用范围 本制度适应于公司投资开发的建设工程总承包工程、工程分包工程的图纸会审 及设计交底。适应单位包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及其他有关 分包单位。 第三章图纸会审与交底 一、设计技术交底与图纸会审的前提条件

如何进行图纸会审

如何进行图纸会审 熟悉施工图,了解工程情况和图纸设计中的错误、矛盾、交待不清楚、设计不合理等问题,尽可能把这些问题及时提出来,解决在施工作业之前。 图纸会审工作首先应熟悉施工图、如:建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑祥图、结构施工图、设备图等。 1、会审图纸综合归纳常见问题如下: a 尺寸、标高是否一致; b水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾; c预留洞、预埋件是否错漏; d构造作法是否交待清楚; e材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求; f基础、地沟等是否相碰; g建筑图与结构图是否一致; h标准图、详图是否正确; i顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调; j门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。 2、熟悉图纸的方法及要领: 先粗后细: 就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,对总的长、宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象。然后再看细部做法,核对总尺寸与细部尺寸。 3、图纸会审时应审查以下问题: (1)建筑部分: 建(构)筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处,建(构)筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。 (2)先小后大: 首先看小样图再看大样图,核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样图的做法是否相符;所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计图纸钉无矛盾;索引符号是否存在漏标;大样图是否齐全等。

(3)先建筑后结构: 就是先看建筑图,后看结构图;并把建筑图与结构图相互对照,核对其轴线尺寸、标高是否相符,有无矛盾,杏对有无遗漏尺寸,有无构造不合理之处。(4)先一股后特殊: 应先看一般的部位和要求,后看特殊的部位和要求。特殊部位一般包括地基处理方法,变形缝的设置,防水处理要求和抗震、防火、保温、隔热、隔音、防尘、特殊装修等技术要求。 (5)图纸与说明结合: 要在看图纸时对照设计总说明和图中的细部说明,核对图纸和说明有无矛盾.规定是否明确,要求是否可行,做法是否合理等。 (6)土建与安装结合: 当看土建图时,应有针对性地看一些安装图,并核对与土建有关的安装图有无矛盾,预埋件、预留洞、槽的位置、尺寸是否一致,了解安装对土建的要求,以便考虑在施工中的协作问题。 (7)图纸要求与实际情况结合: 就是核对图纸有无不切合实际之处,如建筑物相对位置、场地标高,地质情况等是否与设计图纸相符;对一些特殊的施工工艺施工单位能否做到等。 为了作好设计图纸的会审工作、提高设计图纸的质量,应尽量减少在施工过程中发现设计图存在的问题, 4、工作中应注意的事项: (1)施工单位应以谦虚、配合、学习、和谐的态度参加图纸会审会议。根据建设单位、设计单位、监理公司的组织能力和协调能力提供必要的服 务,促使图纸会审圆满完成。 (2)图纸会审记录是施工文件的组成部分,与施工图具有同等效力,所以图纸会审记录的管理办法和发放范围同施工图管理、发放,并认真实施。

设计交底与图纸会审的区别

三、设计交底与图纸会审 (一)设计交底的目的和内容 设计交底是指在施工图完成并经审查合格后,设计单位在设计文件交付施工时,按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明。其目的是对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图,使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量。 设计交底的主要内容一般包括: 施工图设计文件总体介绍,设计的意图说明,特殊的工艺要求,建筑、结构、工艺、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题说明,对施工单位、监理单位、建设单位等对设计图纸疑问的解释等。 (二)图纸会审的目的和内容 图纸会审是指承担施工阶段监理的监理单位组织施工单位以及建设单位、材料、设备供货等相关单位,在收到审查合格的施工图设计文件后,在设计交底前进行的全面细致熟悉和审查施工图纸的活动。 其目的有两方面,一是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸,了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,并制定解决方案;二是为了解决图纸中存在的问题,减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。图纸会审的内容一般包括: (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 (2)地质勘探资料是否齐全。 (3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 [例题] 图纸会审的目的是() A. 熟悉设计图纸 B. 减少图纸的差错 C. 了解工程特点和设计意图 D. 对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图 E. 解决图纸中存在的问题 答案:A.B.C.E (三)组织设计交底与图纸会审的法律、法规依据 设计交底与图纸会审不仅是工程建设中的惯例,而且是法律、法规规定的相关各方的义务。 (四)设计交底与图纸会审的组织 设计交底由承担设计阶段监理任务的监理单位或建设单位负责组织,设计单位向施工单位和承

图纸会审常见问题

图纸会审常见问题 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位等相关单位)在收到施工图审查机构审查合格的施工图设计文件后,在设计交底前进行全面细致的熟悉和审查施工图纸的活动。 各单位相关人员应熟悉工程设计文件,并应参加建设单位主持的图纸会审会议,建设单位应及时主持召开图纸会审会议,组织监理单位、施工单位等相关人员进行图纸会审,并整理成会审问题清单,由建设单位在设计交底前约定的时间提交设计单位。图纸会审由施工单位整理会议纪要,与会各方会签。 施工设计变更是指对过去批准的设计文件的修改。设计文件经批准后不得任意修改或变更,但在实践中由于主客观方面的各种原因,有时必须对原定的设计加以修正。 施工图设计的修改,须经原设计单位的同意。经过批准的设计变更图纸或设计变更通知单应存入技术档案,作为工程施工、交工验收和办理结算的依据。 工程洽商主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含的,而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的书面说明。工程洽商是施工设计图纸的补充,与施工图纸有同等重要作用。 简单说就是工程实施过程中的洽谈商量,参建各方就项目实施过程中的未尽事宜,提出洽谈商量。在取得一致意见后,或经相关部门审批确认后的洽商,可作为合同文件的组成部分之一。 -图纸会审- 图纸会审一般包括的主要内容: 1、是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 2、地质勘探资料是否齐全。

3、设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 4、设计地震烈度是否符合当地要求。 5、几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 6、总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 7、防火、消防是否满足要求。 8、建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 9、施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 10、材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 11、地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 12、工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。 13、施工安全、环境卫生有无保证。 14、图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 为什么人家在图纸会审前一下子就可以找出十多个问题来??是不是有什么技巧还是人家只是对图纸熟悉到了一种程度???

图纸会审重点内容总结【最新版】

图纸会审重点内容总结 1.建筑、结构说明有没有互相矛盾或者意图不清楚的地方 2.建筑、结构图中轴线位置是否一致,相对尺寸是否标注清楚 3.如果是框架结构,看建筑、结构图梁柱是否尺寸一致,如果是砖混,看墙厚、构造柱的布置是否一致 4.核定交桩以后的标高与图纸中的标高是否有出入 5.建筑装饰装修表是否包含所有房间 6.查看门窗的做法是否明确,有图籍的按照图籍,没有图籍做法的是否有大样,大样中开启方向、玻璃材质、龙骨材质等是否明确。 7.一般设计容易疏忽的是窗台做法、窗帘盒做法、门窗的材质、门垛尺寸 8.看结构图说明中是否与规范相矛盾或有出入,如有,协商按哪个标准施工

9.从施工角度考虑,是否有施工难度大甚至不可能施工的结构节点,比如坡屋10.如果自己掌握的比较全面的话,要检查室内管线是否打架,尤其是室外工程管线是否打架、面与平屋面相交的地方,梁的交叉施工最容易出问题。 10.楼梯踏步高和数量是否与标高相附 11.建筑立面图中的结构标高是否与结构图每层的标高相附 12.檐口的地方标高容易出错,适当注意 13.建筑平面里的门窗洞口尺寸、数量是否与门窗表里的尺寸、数量相符 图纸会审工作首先应熟悉施工图、如:建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑祥图、结构施工图、设备图等。 1、会审图纸综合归纳常见问题如下; 尺寸、标高是否一致; 水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾;

预留洞、预埋件是否错漏; 构造作法是否交待清楚; 材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求; 基础、地沟等是否相碰; 建筑图与结构图是否一致; 标准图、详图是否正确; 顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调; 门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。 2、熟悉图纸的方法及要领: 先粗后细: 就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,

图纸会审问题和答复记录

. 图纸会审问题和答复记录表 工程名称:黄草镇湖滨湿地建设工程共2页第2页 会审地点:资兴市会审时间:2017年5月3日 会审议定事项 图纸编号提出的事项或者问题 主要答复人确定事项 签名 根据我施工方现场测量放线定位,有 3处施工范围在东江湖水位以下,其 中客运码头处深入东江湖水位以下 4m,政府码头处深入东江湖水位以下 2m,浮筒码头深入东江湖水位以下3m。 东江湖水深浪急,现场围堰困难,我 方建议能否进行设计变更。 根据设计单位及监理单位领导指示, 自嵌式挡土块外露面为自然面,而原 设计图纸为普通面,请设计院及建设 单位确定是否可行 自嵌式挡土墙块石砌筑上宽及下宽尺 JG-14.2 寸未标注,其片石斜撑尺寸也未标注。 如按③④⑤⑥ 等按台阶做法,部分台 阶在水位涨高时,将处于水中,水流 JG-12长期冲击下,基层空洞,将会产生结 构性影响,建议其基层混凝土配置Ф 10@200钢筋网,必要时增加砼柱。 施工单位意见:施工单位意见:建设单位意见: 项目负责人:总监理工程师:建设单位代表: (项目章)(项目监理章)(项目办章) 年月日年月日年月日

. 图纸会审问题和答复记录表 工程名称:黄草镇湖滨湿地建设工程共2页第2页会审地点:资兴市会审时间:2017年5月3日 会审议定事项 图纸编号提出的事项或者问题 主要答复人确定事项 签名 因为工期短,进度赶。据当地居民描 述东江湖水位 5 月底至 6 月初将大幅 度升高。将大范围淹没我施工范围内 的自嵌式挡土墙。而自嵌式混凝土砖 我湖南省境内没有生产厂家,需外地 订货,生产,拖运。而且本施工场地 材料进场困难,陆运交通不便。只能 走水路。达到施工场地的周期较长, 严重影响施工进度。 施工单位意见:施工单位意见:建设单位意见: 项目负责人:总监理工程师:建设单位代表: (项目章)(项目监理章)(项目办章) 年月日年月日年月日

图纸会审常见问题及要点

图纸会审常见问题提示 一、图纸审查顺序: 1、整体审查先粗后细: 就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,对总的长、宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象。然后再看细部做法,核对总尺寸与细部尺寸。 2、图纸会审顺序: (1)建筑部分: 建(构)筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处,建(构)筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。 (2)先小后大: 首先看小样图再看大样图,核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样图的做法是否相符;所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计图纸钉无矛盾;索引符号是否存在漏标;大样图是否齐全等。 (3)先建筑后结构: 就是先看建筑图,后看结构图;并把建筑图与结构图相互对照,核对其轴线尺寸、标高是否相符,有无矛盾,杏对有无遗漏尺寸,有无构造不合理之处。 (4)先一般后特殊: 应先看一般的部位和要求,后看特殊的部位和要求。特殊部位一般包括地基处理方法,变形缝的设置,防水处理要求和抗震、防火、保温、隔热、隔音、防尘、特殊装修等技术要求。 (5)图纸与说明结合: 要在看图纸时对照设计总说明和图中的细部说明,核刘图纸和说明有无矛盾.规定是否明确,要求是否可行,做法是否合理等。 (6)土建与安装结合: 当看土建图时,应有针对性地看一些安装图,并核对与土建有关的安装图有无矛盾,预埋件、预留洞、槽的位置、尺寸是否一致,了解安装对土建的要求,以便考虑在施工中的协作问题。 (7)图纸要求与实际情况结合:

就是核对图纸有无不切合实际之处,如建筑物相对位置、场地标高,地质情况等是否与设计图纸相符;对一些特殊的施工工艺施工单位能否做到等。 二、地基与基础 1、PHC管桩 (1)施工顺序宜为:施工前先进行试桩,然后继续进行工程桩施工,待工程桩施工结束后再进行静载试验。 (2)存在地下室的工程,桩顶标高位于地面以下较深处,施工过程宜请相关单位提前确认静载检测桩,以便加配管桩至地面。 2、冲(钻)孔灌注桩 (1)取芯孔、超声波检测预埋管用后应进行封闭或灌芯,并应有相应的设计变更。 (2)通常加劲箍采用Φ14,如果为围护桩加劲箍,更应变更为Φ16~18。确保钢筋笼吊装刚度要求。 (3)该建议应考虑在吊筋中增设加吊筋,伸至自然地面与机台焊接,以便钢筋笼固定,同时预防浇注桩身砼过程中钢筋笼上浮 (4)孔顶标高距地面较深时,建议砼超灌高度3D,以确保浇注砼桩身质量 (5)孔顶标高距地面较深时,施工后留下较长的空孔,容易破坏场地承载力,同时影响邻桩开孔施工,容易出现桩位偏斜,串孔等质量缺陷。建议在灌注完毕后立即采用碎石回填,采用碎石回填主要是为了保证桩顶的质量,灌注桩浇筑后桩顶容易离析,为了确保施工质量,采用碎石填充,避免出现砂浆桩头的缺陷。 3、基础 (1)承台的防水施工范围是否明确。 (2)底板马凳、大承台钢筋支撑架(承台面有钢筋网)应明确; (3)预留洞、集水井建筑与结构定位、尺寸是否一致 (4)砌体基础是否设置了水平防潮层 (5)钢筋级别问题(一些工程的基础承台配筋直接套用图集,而图集上的钢筋级别往往都是一二级),尽量避免同一直径钢筋有两个级别。 三、主体结构 1、设计钢筋为Ф6,因市场原因建议改为Ф6.5;

施工图纸会审的常见问题汇总

施工图纸会审的常见问 题汇总 The manuscript was revised on the evening of 2021

根据个人及部门同事多年工作经验,整理图纸会审的常见问题如下,仅供同行参考,共同学习: 一、建施图纸: 1、设计说明与各层图纸使用材料、做法不符。各层图纸使用材料、做法与构件详图不符。 2、卫生间、走郎等楼板面降低,梁宽大于墙宽,造成墙脚有梁角。 3、设计墙厚与市场砖规格不符。基础砖非实心砖、没标明外墙砖种类,或外墙用空心砖。 隔墙、轻质墙没标明使用材料种类。 建筑构件无详图、无配筋图、无混凝土标号、尺寸标注不明。 女儿墙、卫生间、等隔墙高度没标注。 卫生间、栏杆、层面女儿墙等有防水要求的部位是否设反梁,建施与结施是否都有标明。 各层的窗底高度是否统一,窗顶、门顶与梁底高度是否相符。 当设有明沟时,其门口处有否设盖板。 图纸标高与规划的高程关系,建筑底层地面标高与室外标高关系,楼梯底、各室内、走廊的标高关系。 门窗顶标高与梁底标高是否发生抵触或剩余空间不足于过梁的厚度。 梯间墙短小,若有窗时,该位置是否有电箱、消防箱等同时存在,其空间是否足够。水电等安装工程的管道是否占到门窗洞口;其管道有否固定支架的位置。 屋面或变化层的楼板在室内厅、房上有否砼梁。 门窗装饰设有盖面板时,其门洞与墙边有否留置盖面板位置。

门窗的开启方向和出入口有否障碍或矛盾。 屋面或变化层的阳台若设计有间隔很小的两根并排砼梁时能否避免。 室内空调管的洞口通往室外机的路线能否畅通、有否空调水排水管。 墙厚、梁宽、电箱、消防箱的尺寸在建筑的使用功能方面是否有影响,能否改善。 地下室的入口高度一般应不小于,最好能达到。 裙楼屋面与标准层同高度处,因标准层的阳台标高一般设置降低50mm的泄水,若此处也做降低处理就与裙楼屋面不平,若不降阳台水就无法排出。 设有柱、板的凉台的装饰时有否标明内外装饰的分界线。 外墙的外围尺寸与外装饰砖的模数能否相符。 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9.防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。

图纸会审问题及回复-22页文档资料

金科开县开州城一期 图纸会审纪要 一、通用部分(开州城一期) 1、洋房5~10#楼进户门需要向电梯井方向平移100mm。 2、所有洋房和高层外门、洞口原高度为2500mm的均改为2300mm高,不带亮子。 3、洋房A5-A9号楼三层平面阳台、露台标高统一,栏杆高度统一,补充大样图。答复:同意修改,将阳台,露台标高统一为6.000。阳台为非保温部位,现场用陶粒混凝土回填,保证完成面标高同露台一致,阳台栏杆提高同露台栏杆,做法同露台栏杆做法。 4、洋房5~9#主卧室外空调机位两端的装饰小墙做法更改如下: 5、所有屋面(车库顶种植屋面除外)将防水层改为1.5mm厚聚氨酯涂膜防水。 6、12~15号楼9.000标高处墙身立面线子,补充大样如下图。 7、A2-4号楼单元入口门改为BM1830,现场预留门洞口详见后补图。 8、所有屋面檐口线条造型按建施图执行,并洋房5~9#结构施工图第15页檐口大样2更改如下: 9、一期工程所有电梯底坑水平施工缝增加防水要求,详上图: 10、由于新一级钢HPB300市场采购困难,且根据相关文件HPB235钢筋仍有一年的使用过渡期,因此本工程(开州城一期)一级钢仍采用HPB235,请设计复核是否需要作配筋加强。 答:因结构新规范已无HPB235这个钢种,所以图中的一级钢均为HPB300,在不影响相关验收的情况下,若确因市场不容易采购,需使用HPB235,应作配筋加强。经设计院复核设计后,仅部分配筋需作加强,具体需加强部位及加强作法见附图。

11、洋房5~9#后浇带改为膨胀加强带,平面定位及尺寸同原有后浇带。膨胀加强带 做法如下: a、板筋(后浇带短向)增加50%; b、加强带内ZY外加剂掺量为12%; c、砼强度提高一级。 12、根据初设总图报园林后的意见,对施工图总图进行修改。 答复:设计补蓝图。 13、高层C、C’、E户型厨房烟道放到灶台转角处,以利于厨房布置。 答复:同意修改,布置如下图,现场施工注意相应厨房污水管位置调整。 14、高层B、E户型客厅空调板重新设置,方便放置客厅及可变空间的空调外机。答复:建议沿着阳台外边设置空调外机位,如下图调整。 15、缺一层有上下两层空调位的大样(高层A户型主卧与次卧需要设置上下两层空调外机位)。 答复:详见补图。 16、卫生间窗高由1500mm改为1350mm,窗台高950mm。 答复:同意修改。 17、厨房门由2500mm高改为2300mm,门从下面至上950mm高做成百叶。 答复:详见补图。 18、所有阳台改为卧室的地方,阳台做500高栏板,上面做栏杆,满足规范高度。答复:洋房窗台做600高,上部做栏杆;高层做950高的窗台,上面做栏杆,满足净空高度规范要求,详见补图。 19、D户型入户门换个方向,留出鞋柜的位置。 答复:门位置靠墙侧留300宽门垛,预留鞋柜位置。详见补图。

图纸会审重点难点

图纸会审的重点和容: 1、图纸会审的原则: 图纸会审应坚持先大后小、先重点后一般的基本原则。即始终围绕着减少施工难度、提高我经济效益、降低生产成本、提高生产效率、有利于工程质量、确保施工安全,加快施工进度的各项目标而展开,最后进行图纸纠错。 2、图纸会审的重点容 (一)施工图纸是否经正规设计单位正式签章、是否通过有关部门评审;(二)承包围是否与图纸符合,承包围的图纸是否齐全。 (三)施工难度大,通过设计修改可以减少难度,容易保证质量的施工问题。 (四)在可以满足设计功能的前提下,从经济角度可否对图纸进行修改。(五)对一些复杂的节点或要花费大量人工的装饰线、角、弧等进行取消或改变,以降低生产成本和提高生产效率。 (六)建筑与结构构造是否存在不能施工,或施工难度大容易导致质量、安全或加大费用等面的问题。 (七)关键工序是否可以通过设计进行优化,以增加工程进度,减少工程成本。 (八)建筑施工场地围工艺管道、电气线路、运输道路与建筑物之间的位置或间距是否合理;拟建建筑物的定位是否合理。 (九)施工图纸是否有特殊要求,施工装备条件能否满足设计要求,如需要采用非常规的施工技术措施时,技术上有无困难,能否保证施工安全。(十)是否采用了特殊材料或新型材料,其品种、规格、数量等材料的来源和供应能否满足要求。 (十一)是否有违反强制性条文的情况。 3、图纸会审的一般容 (一)表达不规,能造成理解偏差,须进一步澄清的问题。 (二)施工做法是否具体,与施工质量验收规、规程等是否一致。(三)地质勘探资料是否齐全。 (四)施工图纸与说明是否齐全。

(五)几个单位共同设计的,或同一设计单位的不同专业部门设计的,相互之间有无矛盾;各专业之间及平、立、剖面图之间是否有矛盾,标高是否一致。 (六)总平面与施工图的几尺寸、平面位置、标高是否一致。 (七)建筑节能、防火要否满足。 (八)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾,建筑图与结构图的表示法是否清楚且符合制图标准,设计钢筋锚固长度是否符合其抗震等级的规要求等。 (九)地基处理法是否合理。 (十)公司是否持有施工图中所列各种图集、标准;如没有,如取得。 施工图会审要点 1)综合 A. 核对施工图的全部容与初步设计审查批复的指定的围有无出入; B. 核对各专业设计分工是否明确,特别是与设备供货厂家的衔接条件是否完善,设计是否到位; C. 核对各专业之间有无矛盾、错漏。 2)总图 A. 布置是否合理,对生产(使用)、安全、环保、消防、施工等面有无不利影响; B. 场地及附近施工可能影响围的建、构筑物基础、地下管线(水、电、气、通风等)应在图中标明,至少应予说明; C. 上、下水、电气、通风、电视、煤气、道路来龙去脉(交接发点坐标及标高)应注清楚。并与相关专业图纸核对有无出入; D. 道路、场地、排水等结构及坡度应明确; E. 对边如有高差较大的挖(填)边坡,应有可靠的边坡防护设施。 3)土建A. 土工程ⅰ应有原场地实测地形图(包括测量成果),并附有工程地质、水文气象资料及原地下隐蔽工程或障碍物的位置和标高;ⅱ对原场地土需要特殊处理的地和需加保护或清除的隐蔽工程或障碍物图纸应有明确说明和要求;ⅲ场地平整设计图纸应有明

相关文档