文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂定期工作标准-电气一次

发电厂定期工作标准-电气一次

发电厂定期工作标准-电气一次
发电厂定期工作标准-电气一次

Q/GDC-210-01

发电厂定期工作标准

电气一次设备

2010-06-30发布2010-07-01实施

目次

前言 (4)

范围 (5)

2 术语和定义 (5)

3 定期工作要求 (5)

3.1 发电机的定期工作 (6)

3.1.1 定期试验 (6)

3.1.2 定期检查与维护 (6)

3.2 交流励磁机、永磁机的定期工作 (9)

3.2.1 定期试验 (9)

3.2.2 定期检查与维护 (9)

3.3 35KV及以上油浸式变压器、电抗器的定期工作 (11)

3.3.1 定期试验 (11)

3.3.2 定期检查与维护 (11)

3.4 35KV以下油浸变压器的定期工作 (17)

3.4.1 定期试验 (17)

3.4.2 定期检查与维护 (18)

3.5 35KV以下干式变压器的定期工作 (19)

3.5.1 定期试验 (19)

3.5.2 定期检查与维护 (20)

3.6 SF6断路器的定期工作 (20)

3.6.1 定期试验 (20)

3.6.2 定期检查与维护 (20)

3.7 户内高压开关的定期工作 (24)

3.7.1 定期试验 (24)

3.7.2 定期检查与维护 (24)

3.8 高压隔离开关的定期工作 (26)

3.8.2 定期检查与维护 (27)

3.9 110 KV及以上电流互感器的定期工作 (28)

3.9.1 定期试验 (28)

3.9.2 定期检查与维护 (28)

3.10 110KV及以上电压互感器的定期工作 (29)

3.10.1 定期试验 (29)

3.10.2 定期检查与维护 (29)

3.11 耦合电容器的定期工作 (30)

3.11.1 定期试验 (30)

3.11.2 定期检查与维护 (30)

3.12 氧化锌避雷器的定期工作 (30)

3.12.1 定期试验 (30)

3.12.2 定期检查与维护 (31)

3.13 支柱、悬式绝缘子的定期工作 (32)

3.13.1 定期试验 (32)

3.13.2 定期检查与维护 (33)

3.14 发电机出口封闭母线的定期工作 (33)

3.14.1 定期检查与维护 (33)

3.15 户内高压开关设备(含母线)的定期工作 (34)

3.15.1 定期试验 (34)

3.15.2 定期检查与维护 (34)

3.16 低压开关柜(含母线)的定期工作 (36)

3.16.1 定期试验 (36)

3.16.2 定期检查与维护 (36)

3.17 高压电动机的定期工作 (38)

3.17.1 定期试验 (38)

3.17.2 定期检查与维护 (39)

3.18 低压电动机的定期工作 (41)

3.18.2 定期检查与维护 (42)

3.19 10KV及以上架空线路及构架的定期工作 (44)

3.19.1 定期检查与维护 (44)

3.20 动力电缆的定期工作 (45)

3.20.1 定期试验 (45)

3.20.2 定期检查与维护 (45)

3.21 防雷接地装置的定期工作 (46)

3.21.1 定期试验 (46)

3.21.2 定期检查与维护 (46)

3.22 自动消防报警控制系统的定期工作 (47)

3.22.1 定期试验 (47)

3.22.2 定期检查与维护 (48)

3.23 其它电气定期工作内容 (49)

3.23.1 定期试验 (49)

3.23.2 定期检查与维护 (49)

附录A(规范性附录)一串中允许零值绝缘子片数 (50)

附录B(规范性附录)绝缘子附盐密度与对应的发、变电所污秽等级 (50)

附录C(资料性附录) 6KV电动机定期振动测量内容1 (52)

附录D(资料性附录) 6KV电动机定期振动测量内容2 (54)

附录E(资料性附录) 6KV电动机定期温度检测内容 (54)

前言

为了规范**发电厂定期工作,进一步提高设备运行可靠性,及时发现设备运行或备用状态的故障和隐患,及时采取有效的防范措施,对设备做到可知、可控,以有效防止设备隐患的积累而导致事故的发生,保证设备安全稳定运行,根据国家及电力行业有关规定和标准,依据中国**集团公司企业标准特制订本标准。

本标准由**发电厂发电部组织编写。

本标准主要起草人:

本标准主要审定人:

本标准批准人:

本标准由**发电厂发电部负责解释。

**发电厂定期工作标准

1范围

本标准规定了**发电厂设备在运行和备用状态的定期试验、定期轮换、定期检查与维护工作的项目、周期、标准。

设备在检修状态的试验、检验、检查、测试等工作不适用于本标准。

2术语和定义

本标准采用下列定义

2.1定期试验

定期试验是生产设备系统在运行、备用或检修期间时,为了了解设备或系统的性能和状态,验证运行结果定期进行的活动。

用于对系统设备性能进行评价,用于对设备状态的评估,对运行结果进行分析,形成试验报告。找出系统或设备不合格的原因,并及时发现系统和设备潜在的隐患。

对系统或设备在运行中能够安排隔离的及时处理,对不能处理的安排近期的计划检修中,保证系统或设备安全经济运行。

2.2定期轮换

定期轮换是运行设备与备用设备按合理的周期定期进行切换,使设备消耗均匀,并可利用轮换期间对退出运行设备进行维修保养,使备用设备处于良好的状态,提高系统或设备的使用寿命。

2.3定期检查与维护

定期检查与维护是生产设备系统在运行或备用期间,使用常规的工具和仪器对系统或设备定期进行的检查、测试和保养,根据设备润滑的要求和实际消耗情况进行油脂的补充,用于保持设备的健康、清洁和良好的润滑水平,保证设备的安全稳定运行。

3定期工作要求

3.1发电机的定期工作

3.1.1定期试验

3.1.2定期检查与维护

序号检查与维护项目周期标准备注

1 漏氢量测试1月根据漏氢量计

算公式计算,测

试持续时间一

般应为12h,特

殊情况下不得

少于24h

氢压保持

在额定

值,氢气

纯度、湿

度在合格

范围内。

2 机内氢气湿度、纯度测试1天1.氢气纯度不应低于96.0%;

2.含氧量不应超过1.2%;

3.运行氢压下的露点温度(湿度)在发电机内最低温度为5℃时不高于-5℃,在发电机内最低温度≥10℃时,不高于0℃,且均不低于-25℃。

5 碳刷电流测试1周保证碳刷均流

钳型电流

表测试

6 轴电压测试3月大轴对地电压

一般小于10V

专用测试

碳刷和万

用表测量

7 发电机排烟机漏氢测试1周从排烟机出口取样,测试氢气浓度。

8 发电机滑环、碳刷、端盖、

封闭母线及引出线封母罩、

CT、励磁小间设备等温度测

3月

与历次测量数

据进行比较,无

明显或局部过

用红外成

像仪测量

9 集电环和碳刷装置1天1.温升及噪声正常;

2.碳刷磨损正常;

3.接触面无打火;

4.碳刷无卡涩、无积粉;

5.卡簧压力正常;

6.联结线完整;

7.碳刷无跳动;

8.碳刷边缘无剥落

10 大轴接地碳刷1天无过热、无损伤、无松动

11 发电机运行温度1天1.发电机绕组、铁芯、冷却气体、内冷却水、冷却器冷却水等温度正常;2.定子线棒及出水温度温差不

超过8℃

12 发电机本体1天1.无过热、无异音、无异味;

2.端盖、法兰结合面及油水管路无渗漏;

3.螺栓无松动、磨损

13 励磁封闭母线1周无损坏、无过热、表面无油水污物附着

14 中性点接地电抗器1周1.外壳、盘门无损坏;

2.接头无过热、无异常、无油水污物附着。

15 发电机CT、PT、避雷器1周1.外壳、盘门无损坏,无油水污物附着;

2.接头无过热,PT一次插头接触到位。

16 发电机附属设备1周1.绝缘过热装置工作正常,电流指示值不低于75%,无报警;

2.氢气干燥器管道阀门无渗

漏、干燥罐无进

油,每日放水一

次,分子筛1-2

年更换一次;

3.微正压装置

管路无漏气、压

力保持正常,硅

胶无变色,分子

筛每1-2年更

换一次,每日放

水一次;

4.油水液位报

警器无漏油、无

报警;

5.在线漏氢监

测仪无报警,指

示正常;每天一

次。

3.2交流励磁机、永磁机的定期工作

3.2.1定期试验

3.2.2定期检查与维护

序号检查与维护项目周期标准备注

1 交流励磁机碳刷电流测试1周保证碳刷均流

钳型电流

表测试

2 交流励磁机碳刷、引出线等

温度测试

3月

与历次测量数

据进行比较,无

明显或局部过

用红外成

像仪测量

3 交流励磁机励磁碳刷、卡簧1天1.温升及噪声正常;

2.碳刷磨损正常;

3.接触面无打火;

4.碳刷无卡涩、无积粉;

5.卡簧压力正常;

6.联结线完整;

7.碳刷无跳动、碳刷边缘无剥落等。

4 交流励磁机定子线圈温度1天测温点无异常,不超过120℃

5 交流励磁机定子铁芯温度1天测温点无异常,,不超过120℃

6 交流励磁机本体1天1.温升、声响、振动、气味正常;

2.整体清洁;

3.冷却水无渗漏;

4.通风孔无堵塞。

7 永励磁机本体1天1.温升、声响、振动、气味正常;

2.整体清洁;

3.通风孔无堵

塞;4.连接引线

完整,无松动。

8 冷却器是否漏水1天无渗漏水

9 滤网1天滤网无堵塞

3.3 35KV及以上油浸式变压器、电抗器的定期工作

3.3.1定期试验

序号试验项目周期标准备注

8 变压器冷却器电源切换试验1月两路风扇电源

切换正常,报警

正常。

具有两路

冷却器电

源的6KV

及以上变

压器应进

行该试

验。

3.3.2定期检查与维护

序号检查与维护项目周期标准备注

1 油中溶解气体色谱分析220KV及以

上3月一

次;

110KV及以

上一年一

次;

35KV 8MVA

以上二年一

次。

1.运行设备的

油中H2与烃类

气体含量(体积

分数)超过下列

任何一项值时

应引起注意:

总烃含量大于

150×10-6μ

L/L;H2含量大

于150×10-6

μL/L;C2H2

含量大于

发现C

2

H

2

与烃类气

体含量有

增长趋势

时,可结

合产气速

率判断,

必要时缩

短检测周

期。

5×10-6μL/L (500kV变压器为1×10-6μL/L)

2.烃类气体总和的产气速率大于0.25ml/h(开放式)和0.5ml/h(密封式),或相对产气速率大于10%/月则认为设备有异常

3 油中含水量

1年

(500KV)

66~110kV ≤

35

220kV ≤25

330~500kV ≤

15

mg/L

4 油中含气量1年一般不大于3% 体积分数

5 套管及接头、油箱壳、油枕、

冷却器进出口等部位温度测

3月

与历次测量数

据进行比较,无

明显或局部过

用红外成

像仪测试

6 铁芯、夹件接地引下线电流

测试

1月

运行中接地电

流一般不大于

0.1A

铁芯、夹

件分别测

7 储油柜及油位1天1.储油柜外观

完好;

油位应根

据变压器

2.法兰、管路无渗漏;

3.油位计、油位表完好,显示清晰,油位正常上层油温度而定

8

套管及油位1天1.瓷套外表清洁,无裂纹、破损及放电痕迹;

2.套管油位显示清晰、无渗漏,指示正常。

9

瓦斯继电器1天1.外观完好;

2.本体、法兰无渗漏;

3.防护罩良好。

10

温度控制器1天1.外观完好;

2.导管固定牢固;

3.温度指示准确;

4.接线盒密封良好。

11

压力释放器1天1.外观完好;

2.本体、法兰无渗漏。

12

吸湿器1天1.吸湿器玻璃筒完好;

2.硅胶无变色,油碗内的密封油位正常。

13 冷却器本体1天 1.外表面无锈

蚀及油垢;

2.散热片表面清洁、畅通、无异物;

3.管道、法兰无渗漏

14

潜油泵1天1.外观完好;

2.泵体、法兰无渗漏;

3.运转声音正常;

4.接线盒密封良好;

5.温度正常;

6.振动值<0.10mm

15

风扇电机1天外观完好,扇叶无摩擦,运转声音正常,温度正常

16

油流继电器1天外观完好,本体、法兰无渗漏,指针无摆动,指示正常

17

变压器本体声音1天正常运行的变

压器,发出的是

均匀的“嗡

嗡”声

有其他杂

音时,就

应认真查

找原因

18

有载分接开关机构箱、连管、储油柜及油位2周

1.机构箱外观

完好;

2.内部无灰尘

及杂物,密封良好;

3.位置指示正确、清晰;

4.箱内接线牢固;

5.连管无变形、锈蚀,表面干净,连接良好;

6.储油柜外观完好,无锈蚀,法兰、蝶阀无渗漏;

7.油位表完好,无渗漏,指示清晰,油位正常;

19

中性点接地装置2周1.接地装置外观完好;

2.接地线良好;

3.接地点连接紧固。

20

铁心、夹件及整体接地2周1.铁心、夹件接地套管完好,接地线完好,接地端连接牢固;

2.变压器接地线完好,接地端连接牢固;

21 变压器引线接头2周 1.引线与套管使用望远

导电杆连接紧

固;

2.接头外观完

好;3.引线自然

下垂,接触平

整;

镜检查

22

变压器高压套管均压环2周1.外表面无锈

蚀、变形;

2.安装端正、牢

固,无放电现

象;

使用望远

镜检查

23

变压器本体、管路及蝶阀2周1.本体外表面无锈蚀及油垢,油漆完整;

2.各附件完好,管道、蝶阀、排气孔无渗漏;

24

变压器封闭母线2周外表面无锈蚀及杂物,油漆无脱落,封母密封良好,整体安装牢固

25

变压器地脚、滚轮固定装置2周1.地脚螺丝连接牢固,无位移;

2.滚轮的固定装置应完整,螺丝紧固,无位移;

26

变压器在线色谱装置2周1.外观完好;

2.表面无锈蚀及油垢;

3.指示灯正常;

4.管路、法兰无渗漏;

5.油管路至装置蝶阀在“开”位、管道畅通,装置运转正常;

27

变压器消防喷淋系统2周1.喷淋装置完好;2.表面无锈蚀,喷嘴无堵塞;

3.法兰、喷嘴无渗漏;

4.感温线完好,绑扎牢固;

5.喷淋系统管道畅通;

28 套管及接头、油箱壳、油枕、

冷却器进出口、钟罩与底板

连接螺栓等部位温度测试

3月

与历次测量数

据进行比较,无

明显或局部过

用红外成

像仪测试

3.4 35KV以下油浸变压器的定期工作

3.4.1定期试验

序号试验项目周期标准备注

1 变压器冷却器电源切换试验1月两路风扇电源具有两路

切换正常,报警正常。冷却器电源的6KV 及以上变压器应进行该试验。

3.4.2定期检查与维护

序号检查与维护项目周期标准备注

1 变压器本体声音1天正常运行的变

压器,发出的是

均匀的“嗡

嗡”声

有其他杂

音时,就

应认真查

找原因

2 温控器及测温探头1周1.检查风扇良好,温控器显示正常;2.温度测点外观完好,导管固定牢固;

3.温度指示准确;

4.接线盒密封良好。

3 储油柜及油位1天1.储油柜外观

完好;

2.法兰、管路无

渗漏;

3.油位计、油位

表完好,显示清

晰,油位正常。

油位应根

据变压器

上层油温

度而定

4 瓦斯继电器1天外观完好,本体、法兰无渗

漏,防护罩良好。

5 压力释放器1天外观完好,本体、法兰无渗漏

6 吸湿器1天吸湿器玻璃筒完好,硅胶无变色,油碗内的密封油位正常

7 冷却器本体1天外表面无锈蚀及油垢,散热片表面清洁、畅通、无异物,管道、法兰无渗漏。

8 风扇电机1天外观完好,扇叶无摩擦,运转声音正常,温度正常。

10 母线及电缆接头1周接头无过热、变色现象。

11 测量变压器接头、器身、夹

件温度

3月按DL/T664要

求执行

用红外成

像仪测量

3.5 35KV以下干式变压器的定期工作

3.5.1定期试验

序号试验项目周期标准备注

1 干式变压器冷却风扇启动试

1月

检查风扇具备

启动条件,将风

扇手动开启,检

发电厂-捞渣机检修规程:(检修标准规程)

第九章捞渣机及碎渣机 第一节捞渣机 一、概述 捞渣机锅炉除渣设备中的主要设备,它与渣井(含支架)、关断门、碎渣机、自行式活动渣斗机等设备组成一套完整的锅炉除渣设备方案。 工作原理及特点: 1.工作原理:上槽体内储满冷却水(水温≤60℃),锅膛内的高温红渣经渣井、关断门落入上槽体水中骤冷粒化,由环形链条牵引的角钢型刮板向前移动拖出,再经碎渣机破碎后进入渣沟,水力输送到灰浆池,亦可不经碎渣机而直接装车或集中在自行式活动渣斗机中,之后装车运出,供综合利用。下槽体为刮板空回程用,无渣、水。上下槽体分别衬有16Mn耐磨钢板和辉绿岩铸石板。 2.特点:捞渣机与关断门配合使用,关断门全部打开后插入上槽体水中,组成炉底的密封系统,实现炉底不漏风,使锅炉运行稳定。 捞渣机与关断门配合使用,当捞渣机发生故障时,可关闭关断门,使炉渣积存在渣井内,可达到检修捞渣机不停炉之目的。 配有多种监测保护装置(如掉链保护、安全离合器过载保护,电气系统的过电流保护等)及电控柜,便于现场和远距离监控运行状态。 与水力排渣方案相比,节水、节电、节煤。改善了运行状况,减轻了操作者的劳动强度,提高了综合效益,锅炉运行安全可靠。二、规格与技术参数: 刮板式捞渣机主要由机体、刮板链条、上、下导轮、驱动装置、传动系统、张紧装置、行走轮、电气系统和供水管总成,以及报警装置等组成。如图所示:

1.机体总成: 机体由上、下两个槽体用钢板围焊而成。满足机架设计的一般要求,并且采用加强结构设计,以提高整机的刚度、强度和稳定性。 捞渣机运行时,上槽体内充满了冷却水和炉膛不断落下的灰渣。下槽体为回链槽(无水及灰渣)。上槽体底部板辅有易更换的耐磨钢板(材料为16Mn)。上槽体斜面淋水段及下槽体底部辅有耐磨的辉绿岩铸石板。溢流水管及故障排渣孔,设置在机体侧面。下槽体开有落渣孔,灰水可由此进入渣沟。 上槽体顶部水平部分两侧均罩有钢板,以防落大渣及焦块时,沸水从机体两则飞溅出来,同时又提高了机体的刚度和强度。 2.刮板链条总成: 刮板链条是刮板式捞渣机的主要运动部件,也是易损件。刮板采用16Mn角钢加强结构设计,两端用特制的接头与圆环链连接。链条采用高强度矿山用园环链,由进口材料制造,规格为18×64、22× 86、26×92等。装配时要求左右两侧对应的链条长度相同。

电气安全操作规程完整

电气安全操作规程

配电室电气安全规程 1、配电室值班人员必须取得安检部门核发的“高压运行维修”操作 证才可上岗,值班人员必须熟悉单位的供电方式,供电范围等。 2、运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行。 3、值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有: 1)高压进线电压、电流是否正常。 2)高压各支路出线开关运行是否正常。 3)变压器运行声音、温度是否正常。 4)低压主进及各支路负荷仪表指示是否正常。 5)电容补偿器运行及补偿值是否正常。 6)三相负荷是否平衡,三相电压是否正常。 7)电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。 8)电站内电气设备运行是否有异常及异味等。 9)直流屏运行数据应在规定范围内。 10)室内照明是否正常,应急照明是否正常,室内外通道是否畅通。 11)将相关情况写入《配电室值班记录》。 4、每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报告部门负责人。 5、在高峰负荷和异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查: 1)处于高峰负荷时,应检查电气设备的负荷和各电气联接部位

的发热情况; 2)雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶是否有渗漏现象,如发现异常,应做临时处理并马上报告上级领导。 3)低压母线、设备或电气连接部位非超负荷产生的过热温度超过极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷设备的供电进行检修。 6、电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判 断和处理,并及时上报;当发生威胁人身安全的情况时应先行紧急停电处理,然后立即向部门负责人报告,并及时向停电部门通知。

发电厂电气运行管理制度

电气车间 运行管理制度汇编 二0一三年十二月十二日 (试行)

目录 1.岗位责任制 ····················································································错误!未指定书签。 1.1 车间主任职责 ··················································································错误!未指定书签。 1.2 电气岗位责任制 (1) 1.2.1 班长的职责 (1) 1.2.2 主值班员的职责 (3) 1.2.3 副值班员及厂用电工的职责 (3) 1.2.4 检修班长的职责 (4) 1.2.5 检修主修的职责 (5) 1.2.6 检修副修的职责 (5) 2. 巡回检查制度 (4) 2.1 巡回检查管理的一般要求 (4) 2.2 巡回检查时间 (6) 3. 交接班制度 (8) 4. 电气操作票、工作票管理制度 (10) 5. 文明生产管理制度 (14) 6. 设备缺陷管理制度 (16) 附录一: 操作票编号规定 (18) 附录二: 工作票编号规定 (18)

1.岗位责任制 1.1 车间主任职责 1.1.1 进行安全思想教育,使各级运行人员牢固树立安全第一的思想,及时表扬好人好事,推动班组和岗位的评比竞赛,加强班组建设。 1.1.2 负责领导本专业运行人员的培训及规程制度的学习和考试;针对季节性特点和运行工作的薄弱环节,研究部署特殊培训,安排好安全学习日的学习计划,组织反事故演习,提高学习效果。 1.1.3 每日进行现场巡视,查阅运行日志及各项记录,督促检查运行人员贯彻项执行各项规程、制度,定期参加交接班,检查清洁卫生工作。 1.1.4 分析设备技术状况和不安全现象,定期召开班组长会议,研究部署安全检查,反事故演习,分析异常运行和误操作情况,分析经济指标完成情况,制订对策和措施。 1.1.5 现场监护复杂操作及系统操作,主持本专业主机及重要辅机检修后的验收启动和运行试验。 1.1.6 批准本专业系统图。 1.2 电气岗位责任制 1.2.1 班长的职责 1.2.1.1 班长是本班生产和行政上的负责人,在值班时间内,对电气全部设备的安全经济运行负责;领导全班完成上级交给的一切工作任务;班长在行政上受车间主任领导,在运行操作上受值长的领导和指挥。 1.2.1.2 班长应熟知发电厂一次系统、厂用电系统、直流系统、继电保护、自动装置及各种运行方式、掌握发电厂各类电气设备结构、特性、操作维护。

电气设备检修规程

前言 根据公司标准化工作要求,为适应电站现代化管理和发展的需要,规范公司生产设备检修管理工作,特制定《光伏电站电气设备检修规程》。 本规程的编制是以电站的基础设备和现有的检修水平为前提制定的,鉴于国家光伏产业快速发展,相应的光伏发电技术标准的出台,本规程在执行中可能出一些疏忽或漏洞,这些有待于在今后工作中进一步完善,恳请大家提出宝贵意见。 本规程主要起草人: 编写:窦永亮 初审:平昌斌 审核:井茂良曹建薛超 批准:文庭荣 本规程于2014年01月01日发布。

目录 第一篇逆变器检修工艺规程......................................................................................... - 1 - 一、逆变器的主要构成和功能 (1) 二、维护与检修 (3) 三、在检修及操作过程应该注意的事项 (6) 第二篇变压器检修工艺规程..................................................................................... - 7 - 一、设备系统概述 (7) 二、检修项目及检修工艺 (9) 三、异常运行和事故处理 (12) 第三篇35KV开关检修工艺规程.............................................................................. - 14 - 一、设备概况及参数 (14) 二、检修类别及周期 (14) 三、检修项目 (14) 四、检修步骤、工艺方法及质量标准 (15) 五、常见故障及处理方法 (17) 第四篇低压开关检修工艺规程............................................................................... - 18 - 一、设备概况 (18) 二、检修类别及检修周期 (18) 三、检修项目 (18) 四、检修步骤、工艺方法及质量标准 (19) 五、常见故障原因及处理方法 (24) 第五篇无功补偿装置检修工艺规程....................................................................... - 25 - 一、概述 (25) 二、技术参数 (26) 三、功能介绍 (27) 第六篇直流配电装置检修工艺规程....................................................................... - 35 -一、直流配电装置 (35)

电气安全操作规程

电气安全操作规程Last revision on 21 December 2020

电气安全操作规程 第一章基本要求 第一条本规程适用于配电房的配电设施及其线路。 第二条电气工作人员必须具备下列条件: 电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 第三条任何工作人员发现有违反本规程,危及人身和设备安全者,应立即制止。对造成严重事故者,视情节轻重,按公司及有关部门有关规定执行。 第二章配电房工作基本要求 第四条配电房必须做好“四防’’(防雨雪、防汛、防火、防小动物)工作,保持通风良好。 第五条配电设备的裸导电部分离地高度不得低于。如低于应加装不低于1. 7m 高度的遮护围栏或护罩。 第六条配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 第七条应按期对配电设备及绝缘用具进行预防性试验。配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 第八条配电房的防霉设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定。符合标准,并 做好测试记录备查。

第九条消防器材必须配全,摆放整齐。定期检查,保证完好。 第十条非配电房工作人员,未经主管领导同意,不得入内。 第十一条值班人员应全面掌握电气仪表,设备的运行状况,发现问题及时处理。并做好值 班、巡视检查、负荷、跳闸、设备缺陷、操作、人员出入记录以及其它需要 的记录。凡需在电房内进行检修、试验等工作,一律凭“工作票”进行,并指 定专人监护。 第十二条倒闸操作 倒闸操作时必须根据值班主管领导批准,由值班人员按操作票执行。倒闸操作必须填用操作票(见表1)。操作票由操作人填写,经主管领导审核,每张操作 票只能填写一项操作任务。 一般停电拉闸必须按照开关,负荷刀闸,电源刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。 下列项目应填入操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,装拆接地线,安装或拆除控制回路,合闸回路保险,切换保护回路压板和检验是否有电压,应向主管领导或其他人员的汇报和联系事项等 倒闸操作必须由二人执行。 操作前应核对设备名称,操作中应认真执行监护复诵制。必须按顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 拉合刀闸,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压电气设备时,绝缘棒应有防雨罩,

电厂现场安全运行规程常见问题(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电厂现场安全运行规程常见问 题(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电厂现场安全运行规程常见问题(通用版) 1.现场运行规程内容不够完整 如某百万千瓦大电厂的电气运行规程,包括系统运行规程、发电机运行规程、变压器运行规程、配电装置和电动机运行规程等五个部分,但缺少继电保护运行规程和直流系统运行规程。某一大型枢纽变电站的运行规程中,对变压器运行规程的编写内容也不够完整,如对有载调压分接开关,规程中只有一个概述,但如何进行操作和运行中如何进行检查、维护及异常处理等都没有规定。在热机运行规程方面,有多个大型电厂,现在执行的现场机、炉运行规程,主要是依据制造厂提供的运行资料编订的,对上级颁发的相关技术规程和反事故技术措施,如防止全厂停电、防止锅炉炉膛爆炸,防止大轴弯曲等,都没有按部要求纳入本厂的运行规程。 此外,有多个电厂的电气运行规程中,对设备的运行方式、操作程序和要求、运行中的巡视检查和维护等,都没有详细规定,有

些处于无章可循的状况。 个别电厂编写的运行规程与部颁专业典型规程内容相抵触,降低要求的现象较突出。如某大型电厂的汽机运行规程中规定所有的热工保护退出运行,“只要经值长同意”,这显然是不正确的。正确的规定应该是“必须经总工程师批准”。 2.现场运行规程层次不够分明 有的电厂的运行规程中,还摘录附有本厂的《二十项重点反事故措施实施细则》的有关内容,要求与运行规程一并严格执行。这就出现了在执行中要把运行规程和实施细则两者结合起来的问题,增加了运行人员执行难度。由于层次不清,理解不同,也易造成混乱。 3.现场运行规程中增加了无关内容 这方面主要是编写人员对现场规程的特点、分类、编写范围、编写原则不够清晰,因而有的单位的运行规程中,将一些企业管理制度中的内容,如岗位责任制或安全生产责任制纳入了规程之中,造成不必要的重复,有的则将运行人员不需要掌握的检修和试验规

电厂电气检修规程

可编辑 电厂电气检修规程 目录 目录 1 第一章总述 5 1.1 总则 5 1.2 检修间隔、项目和停用日数 5 1.2.1 主要设备的检修间隔 5 1.2.2 主要设备的检修项目 6 1.2.3 主要设备检修停用日数7 1.2.4 辅助设备检修7 1.3 检修计划8 1.3.1 检修计划的编制8 1.3.2 检修的申请程度和批准权限9 1.3.3 检修材料、备品配件及费用10 1.4 检修准备工作10 1.5 施工管理11 1.6 检修质量验收与总结12 1.7 设备管理14 1.7.1 设备定期巡视、检修和维护14 1.7.2 设备管理基础工作14 1.7.3 设备评级和缺陷15 1.8 技术培训15 第二章发电机16 2.1 概述16 2.2 主要技术数据16 2.3 检修周期和标准项目18 2.3.1 检修周期18 2.3.2 标准项目18 2.4 检修前的准备工作20 2.5 检修工艺22 2.5.1 发电机解体22 2.5.2 发电机本体检修23 2.5.3 发电机转子检修25 2.5.4 发电机的装复28 2.5.5 发电机试验28 2.5.6 发电机日常维护29 第三章主变压器及高压启动变31 3.1 概述31 3.2 技术规范31 3.2.1 主变压器31 3.3 变压器检修周期和检修项目31 3.3.1 变压器的检修周期31 3.3.2 变压器大修项目32 3.3.3 变压器小修项目32 3.4 检修前、后应做的工作32

可编辑 3.4.1 检修前的准备32 3.4.2 检修组织内容33 3.4.3 检修场地的准备33 3.4.4 检修后的工作33 3.5 检修步骤34 3.5.1 变压器解体34 3.5.2 变压器检修后的组装 37 3.5.3 变压器检修后的试验 37 3.6 变压器的日常维护38 第四章低压厂用变压器 38 4.1 概述: 38 4.2 主要技术数据39 4.3 厂用变压器检修周期和检修项目39 4.3.1 厂用变压器大修周期 39 4.3.2 厂用变压器小修周期 39 4.3.3 厂用变压器大修项目 39 4.3.4 厂用变压器小修项目 39 4.4 检修前、后应做的工作40 4.4.1 检修前的准备40 4.4.2 检修组织41 4.4.3 检修场地的准备41 4.4.4 检修后的工作41 4.4.5 新安装或大修的厂用变压器应重点检查项目 41 4.5 厂用变压器检修步骤41 4.6 厂用变压器检修后的试验项目和标准43 第五章110KV系统44 5.1 概述44 5.2 技术规范44 5.3 110KV隔离开关技术规范46 5.4 检修用接地开关46 5.5 快速接地开关46 5.6 检修工艺47 5.6.1 SF6开关本体检修47 5.6.2 SF6开关、隔离开关系统检查47 5.6.3 开关操作机构检查48 5.6.4 隔离开关检修48 5.6.5 开关操作回路检查49 5.6.6 就地控制盘检查50 5.6.7 试验操作50 5.7 SF6全封闭组合电器GIS常见故障及其处理50 5.7.1 常见故障分类51 5.7.2 常见特有故障51 5.8 认真做好日常巡视54 5.9 认真做好检修工作54 5.9.1 检修工艺的流程框图55

电气岗位操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气岗位操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电气岗位操作规程(最新版) (1)电气工作人员,进入现场必须穿戴好劳动保护用品,建立所用电气设备都有电的概念。未经检查,不得认为无电。 (2)所有电气设备的金属外壳均要有良好的接地,设备在运行中禁止对接地线作任何工作。 (3)挂接地线时,先接接地端,后接导电端,拆除实则反之。 (4)接到停、送电指令必须填写第二种工作票。 (5)检修中拆掉的导线街头,无论是否带电,都应做绝缘处理。 (6)操作前对所有操作设备进行确认无误后,一人操作,以任监护。 (7)操作闸刀开关时,要站在侧面,连不得直接面向开关。 (8)所有电气设备的保护装置及参数,经安装及校验后不得随意改动,更不得随意拆除。

(9)禁止直接操作接触器和磁力启动器,在使用前检查好。 (10)遇电气设备着火时,应立即切断相关电源,然后用干粉灭火器或采取其他适当措施。 (11)电焊机的接地线必须接触良好,一次线长度一般为3米,最高不得超过5米。接头处不得有松动或漏电现象,以防触电。 (12)检修时将需停电设备的电源断开,取下可熔保险器,在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。 (13)低压母线的送电应凭合刀闸,再合断路器,停电时,先断开断路器,再拉刀闸,严禁带负荷拉合刀闸。 (14)低配电室两段进线柜及母联柜停送电操作,若由Ⅰ段供电运行倒为Ⅱ段供电运行; ①要按变压器操作规程送Ⅱ段侧变压器; ②送Ⅱ段受电柜刀开关; ③送Ⅱ段受电断路器; ④停Ⅰ段受电柜断路器; ⑤拉下Ⅰ段受电柜开关;

GB26860_2011_电力安全工作规程_发电厂和变电站电气部分

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB 26860-2011 1 范围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20-1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3 术语和定义 GB/T 2900.2O—1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50-2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2 变电站(电力系统的)substation(of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例如:(一个输电

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

电气设备运行规程

电气设备运行规程 第一章总则 第一条为加强公司电气设备及运行管理工作,提高管理水平,保障电力系统安全经济运行,为生产装置创造良好得供电环境,依据国家有关法律、法规与中石化得设备管理制度,制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属电气设备。 第三条本制度所称电气设备就是指发供电、用电设备。 第四条在国家有关政策指导下,按照建立现代企业制度得要求,从技术、经济、组织等方面采取措施,对电气设备从规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废得全过程进行科学得综合管理,做到产权清晰,权责明确,优化资产配置,经济有效地使用固定资产,保证资产得保值,为公司生产经营奠定坚实得物质基础。 第五条电气设备管理应当贯彻以下原则: (一)坚持安全第一得方针,把确保电气设备安全可靠运行作为设备管理得首要任务。 (二)坚持设计、制造与使用相结合,维护与检修相结合,修理、改造与更新相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合。 (三)坚持可持续发展,努力保护环境与节能降耗。 (四)坚持依靠技术进步、科学创新作为发展动力,推广应用现代电气设备管理理念与自然科学技术成果,实现电气设备及运行管理得科学、规范、高效、经济。 第六条电气设备就是生产力得重要组成要素,就是企业生产得物质技术基础,电气设备及运行得管理就是企业管理得重要组成部分。 第七条电气管理,必须以安全用电为中心,经济运行为重点,建立健全电气设备及运行管理网络,统一调度,分级管理,严格执行“三三二五制”,不断改善与提高企业电气设备得技术、装备水平,满足电力系统安全、可靠、经济运行。 第二章管理机构与职责范围 第八条公司电气设备管理,依据其职责,指导、监督与综合协调各单位得电气设备及运行管理工作,不断提高公司电气设备及运行技术水平与管理水平。职责如下: (一)负责贯彻供电部门有关电气管理得有关规定、制度,制定公司电气管理得规章、制度与细则,并监督贯彻执行。 (二)组织或参加制定公司电力系统中长期发展规划。 (三)审查公司电气设备得更新、报废计划。负责审核公司主要电气设备选型。 (四)推广应用新技术、新材料、新设备,做好电力系统综合自动化建设、电气设备信息化建设、状态监测及故障诊断,并结合生产中技术难题,开展技术攻关。 (五)组织开展公司电气设备创完好检查,并在此基础上抓好系统及主要设备得技术分析及技术鉴定工作。 (六)组织公司电气事故得调查、分析与处理。

电厂电气运行安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电厂电气运行安全技术措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6889-25 电厂电气运行安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、电气防误操作事故技术措施 1、加强业务技能培训,岗位练兵,做好事故预想,按照计划组织反事故演练,通过演练提高事故的处理能力,防止误操作事故发生。 2、为防止电气误操作事故,所有带有闭锁和联锁装置的设备应运行正常,运行中的防误闭锁装置不得随意退出,须停用时必须经总工、当值值长批准,方可使用解锁钥匙或破坏闭锁操作。 3、电气操作前应按《电气倒闸前标准检查项目表》的要求,做好相应的操作前的准备工作,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许解除防误闭锁装置。操作后应由操作人按照《电气倒闸操作后应完成的工作项目表》,完成操作后的相关

电气车间检修规程

电气检修规程 目录 第一篇配电装置检修规程 (4) 第一章变压器的检修 (4) 第二章LW35-126型SF6断路器的检修工艺 (10) 第三章6KV ZN63(VS1)-12真空断路器的检修工艺 (13) 第四章400V KFW2系列智能型万能式断路器的检修工艺 (18) 第五章高压隔离开关的检修 (19) 第六章电气设备试验规程 (21) 第二篇电机检修规程 (45) 第一章发电机检修工艺规程 (45) 第二章励磁机、永磁发电机的检修工艺 (58) 第三章电动机检修工艺规程 (62) 第三篇继电保护装置检修校验 (82) 第一章继电保护装置检修校验 (82) 第二章电流、电压继电器 (85) 第三章Gl—10系列电流继电器 (85) 第四章DT—1、DT—13型同步检查继电器 (86) 第五章DS—20,DS—30系列时间继电器 (86) 第六章DZ—10、DZB—100、ZJl~3、YZJ系列中间继电器 (87) 第七章DX—30型信号继电器 (87) 第四篇继电保护检修规程 (88) 第一章RCS—915AB 型微机母线保护装置 (88) 第二章RCS-943A 高压输电线路成套保护装置 (95) 第三章RCS-985 发电机变压器组成套保护装置 (101) 第四章MFC2000-2型微机厂用快速切换装置 (114) 第五章MFC2031-1型备用电源自投装置 (128) 第六章WDZ-440低压变压器综合保护测控装置 (130) 第七章WDZ-430电动机综合保护测控装置 (134) 第一篇配电装置检修规程 第一章变压器的检修 1 变压器、电抗器技术规范

2 变压器结构概述,(以下所称“主变”包括高备变) 变压器由铁芯和绕组两大部分组成,此外还有油箱及其他附件。 2.1铁芯 铁芯的作用是构成磁路,铁芯用硅钢片叠装而成,并且硅钢片间彼此绝缘,以防止涡流在片间流通,它又是变压器的机械骨架。 2.2绕组 绕组是变压器的导电部分,电力变压器的绕组绕制成圆筒形,为了便于绕组和铁芯绝缘,通常把低压绕组靠近铁芯柱套在里面,高压绕组套在低夺绕组外面。绕组间还留有一定的间隙作油道,一方面作绝缘间隙,另一方面使变压器油从中流过以冷却绕组。 变压器绕组按在铁芯上的排列方式,可分为同心式和交迭式两种。电力变压器都釆用同心式的,同心式绕组按制造方式不同,又分为:圆筒式.螺旋式.连续式和纠结式四种。 2. 3油箱 油箱是变压器的外壳。油箱内的变压器油起到绝缘和冷却作用。 2. 4其它附件 2.4.1绝缘套管 主变低压侧为瓷质充油式绝缘套管,详细资料见《40kv及以下变压器用出线套管使用说明书》,主变高压侧为油纸电容式变压器套管,详细资料见《油纸电容式变压器套管使用维护说明书》 2.4.2油忱(储油柜) 油枕是一个圆筒形容器,装在油箱的上方,用弯曲联管与油箱连通。油枕的作用是缩小变压器与空气的接触表面,以减少油的受潮和氧化过程。我厂主变采用隔膜式油枕,匹配了YZF2—250型指针式油位计。隔膜式油枕内装有一个耐油尼龙橡胶隔膜袋,袋内经过呼吸器与大气相通,袋外和变压器油接触。当变压器油箱中油膨胀,收缩时,油枕油面即上升下降,使隔膜袋向外排气自行补充分以平衡袋内外侧压力起到呼吸作用。 2.4.3气体继电器 我厂主变采用的QJ4—80A型气体继电器。安装在变压器油枕与油箱的连接管路中。当变压器内部发生故障(如绝缘击穿,匝间短路,铁芯故障等)产生气体时,或油箱漏油等使油面降低时,继电器动作发出信号,若故障严重可使断路器自动跳闸。对变压器起到保护作用。 2.4.4呼吸器 呼吸器内装白色硅胶。经铁管与油枕相连。由于变压器负荷或环境的温度的变化而使变压器油的体积发生胀缩,迫使油枕内的气体通过呼吸器产生呼吸,以清除空气中的杂物

电气焊工岗位操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD213 电气焊工岗位操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD213 2 / 2 电气焊工岗位操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 工作前必须穿戴好劳动防护用品,安合开关时必须戴干燥的手套,面部躲开。 焊接前首先检查工件是否放的牢固,安全措施是否可靠后,在进行工作。 电焊机各部线路接头必须完整,线路绝缘良好,油破损应处理好,外壳接地必须有良好的接地。 一次、二次线路必须完整,线路绝缘须良好,一次线长度不得超过3米。 焊钳绝缘须良好,带电焊钳须有人照管,放置安全地点,不准随便乱放,带电更换焊条,须戴干燥手套或绝缘手套. 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

发电厂、变电所运行规程

电气设备运行及事故处理规程 第一章变电所运行人员的职责 第一节变电所正副所长 第1条变电所所长是全所行政、生产领导人。责任是领导全所人员认真贯彻上级指示,全面执行各项规章制度,搞好变电所的标准化建设和安全经济运行。 第2条必须全面掌握本所的设备运行技术,熟知全部“安全工作规程”,各级“调度规程”、“变电所运行及事故处理规程”、“变电所现场制度和标准化条例”,以及变电所变电设备的检修规程、试验标准,具有熟练处理事故和异常现象的技能。 第3条必须以身作则认真贯彻上级指示精神,应是带头学习政治。业务技术,执行各项规章制度的楷模。 第4条应经常对全所人员进行政治及安全思想教育,贯彻上级有关安全生产指示,牢固树立起“安全第一”的思想,对本所发生的一切事故、障碍及不安全现象应仔细调查,以“三不放过”的原则,组织全所职工认真分析原因,制定出防范措施,并及时向有关上级部门汇报。

第5条应负责安排和组织设备检修、预试、校验等工作以及检修前现场安全措施和技术措施的准备工作,组织好新建、扩建设备的投入准备,并参加验收。 第6条组织重要的倒闸操作和事故处理,遇有较重大的复杂的大型倒闸操作应亲自主持把关。 第7条经常检查各种记录,了解生产运行及检修情况,把好安全经济运行及电能质量的分析工作,把好检修质量关,经常检查卫生、文明生产、设备维护、劳动纪律等情况,发现问题及时解决。 第8条经常不定期的抽查交接班制度的执行情况,以及定期巡视设备,全面掌握本所设备缺陷及运行状况,认真开展安全大检查工作,及时下达生产任务,提出检修维护项目,缺陷消除方案及事故措施计划,审查并按时报出总结和各种报表。 第9条应组织全所职工有计划、有领导的开展业务技术学习,要学习先进技术、先进经验,加强班站管理,提高管理水平。 第10条定期召开民主生活会,搞好站内团结;关心职工生活;按时组织安全活动;搞好班组小指标考核和劳动竞赛活动,及时向上级汇报本所的安全生产,人员思想等情况。 第11条副所长在所长领导下积极主动的协助所长开展多种工作和活动。职责是负责全所安全生产工作。当所长离开所时应覆行所长职务,副所长与所长负同等安全责任。 第二节变电技术专责

发电厂电气运行规程解析

批准:______________ 复审:______________ 审核:______________ 编写:_______________ 第 9 页共 148 页

前言 一、本规程编写依据: 1、《全国地方火力发电厂电气运行规程》 2、电气微机继电保护有关技术资料 3、汽轮机厂《无刷励磁使用及维护说明书》 5、各高、低压配电柜、电机厂家出厂资料 二、下列人员应熟知并遵守本规程 1、电气车间全体运行人员,电气检修班组长 2、电气车间主任、助理 3、值长、安技科电气专业专工 第 9 页共 148 页

目录 第一篇发电机运行规程 1.设备规范 2.发电机启停机及运行维护 3.励磁系统的操作及运行维护 4.发电机的异常运行及事故处理 5.机电联系信号 第二篇变压器运行规程 1.设备技术规范 2.变压器的运行维护 3.变压器的停送电操作 4.变压器的异常运行及消弧线圈的使用说明第三篇电气系统运行规程 1.系统概述 2.系统运行方式 3.停送电操作原则 4.倒闸操作原则 5.电气操作、监护等级制度 6.事故处理 第四篇配电装置运行规程 1.设备规范 2.配电装置的运行和维护 3.主要配电装置的异常运行及故障处理 第五篇继电保护及自动装置运行规程 第 9 页共 148 页

1.一般规定要求 2.中央信号装置 3.发电机主变压器保护 4.高压厂用工作电源保护 5.低压厂用工作电源保护及6KV高压电动机保护 6.备用工作电源保护 7.35KV线路保护 8.110KV系统升压变保护 第六篇直流系统运行规程 1.直流系统概述 2.设备规范 3.直流系统投入前的检查 4.直流系统的运行方式 5.直流系统运行巡视时的注意事项 第七篇电动机运行规程 1.电动机设备规范 2.对电动机的一般要求 3.电动机的运行和维护 4.电动机的异常运行及事故处理 附录1:典型电气倒闸操作票 附录2:保护定值 第 9 页共 148 页

电气检修规程

发放编号:文件编号: 持有者:控制性质: 电气检修规程 (试行) 2005-06-25发布 2005-07-01 实施 南京协鑫热电有限公司发布

目录 前言 (2) 第一章总述 (3) 第二章发电机检修 (7) 第三章主变压器及高压启备变检修 (22) 第四章低压厂用变压器检修 (31) 第五章厂用电抗器检修 (37) 第六章 110KV配电系统检修 (41) 第七章 10KV厂用电系统检修 (45) 第八章 400V厂用电系统检修 (54) 第九章互感器、避雷器检修 (55) 第十章电动机检修 (58) 第十一章电力电缆检修 (63) 第十二章直流系统检修规程 (67) 第十三章继电保护装置的检验与维护 (68) 第十四章电气安全用具 (74) 第十五章火灾自动报警系统维护检修 (76) 第十六章电气仪表校验 (80) 第十七章变频器及配套装置维护检修 (93) 1

前言 为适应生产需要,规范我公司检修工艺,以保设备安全和提高检修水平,经有关人员编写、审核,已完成了电气专业检修规程,现自下发日起试行,要求认真学习。由于时间紧、工作量大,难免有不足之处和漏洞,希望在试行过程中,注意总结经验,有什么意见或问题,请及时转告,以便日后不断补充和完善。 编制:杨二敏 审核:赵荣俊 批准:瞿建国 2

第一章总述 1.1 总则 设备检修是发电厂一项重要工作,是提高设备健康水平,保证安全、满发、经济运行的重要措施。根据电力工业特点,掌握设备规律,坚持以预防为主的计划检修,反对硬拼设备,坚持“质量第一”,切实做到应修必修,修必修好,使全厂设备处于良好状态。 检修工作由主管全面负责,检修人员按职分工,密切配合,统一安排。 检修工作要推行经济责任制,不断总结经验,努力提高经济效益。要制订检修工作的定额和质量标准,并在执行中逐步完善和提高。 检修工作要围绕生产关键问题,开展技术革新,促进设备完善化;积极推广新技术、新材料、新工艺和新机具。在保证质量的前提下,努力做到:质量好:经过检修的设备,能保持安全、满发、稳发经济运行,延长检修间隔,减少临修次数。 工效高:检修工期短,耗用工时少。 用料省:器材消耗少,修旧利废好。 安全好:不发生重大人身、设备质量事故,一般事故也少。 发电多:能安全满发、稳发。 检修工作要坚持实事求是、严肃认真的作风,建立明确的责任制,成为一支具有高尚职业道德、严格劳动纪律、过硬技术本领、优良工艺作风的检修队伍,保证检修任务的顺利完成。 1.2 检修间隔、项目和停用日数 1.2.1 主要设备的检修间隔 设备检修间隔,根据设备的技术状况,部件的磨损、腐蚀、劣化、老化等规律,以及运行、维修等条件慎重地确定。一般应按表1的规定安排检修。 3

电气岗位操作规程

电气岗位操作规程 总则 第一节电气运行制度 一、工作票制度 凡在电气设备上的工作,应填用工作票或按命令(口头或电话)执行,这就是工作票制度 工作票制度是保证检修人员在电气设备上安全工作的组织措施之一,它是为避免发生人生和设备事故,而必须履行的一种设备检修工作手续。 该制度介绍了工作票的种类,工作票的适用范围,工作票的申请手续,工作票的正确使用,工作票的责任人,工作票的有效期及延期、管理。 它是为避免发生人生和设备事故,保证系统和设备的安全运行,运行值班人员应按照工作票的要求,进行停电倒闸操作,做好安全措施,然后由运行值班人员(工作许可人)及检修工作负责人共同办理工作票的开工手续。检修工作结束时,运行值班人员及检修工作负责人共同检查、验收被检修设备,并共同办理工作票的结束手续。 二、操作票制度 凡是影响机组生产或改变电力系统运行方式的倒闸操作及机炉开、停等较复杂的操作项目,必须填写操作票,这就是操作票制度。操作票制度是防止误操作的重要组织措施。 该制度介绍了操作票使用的规定,填用操作票的要求,操作票的操作、监护和复诵,操作票的管理。 倒闸操作是一项复杂而又极为重要的工作,操作的正确及否直接关系到操作人员的人身安全和设备、系统的正常运行,因此必须严格执行操作票制度。违反操作票制度,其后果可能十分严重,如造成非同期并列,带负荷拉、合隔离开关、带电挂接地线及带地线合闸等误操作事故。所以,运行值班人员必须严格执行操作票制度。 三、交接班制度 运行值班人员进行交班和接班时应遵照的有关规定和要求的制度,称为交接班制度。交接班制度是确保连续正常发供电的一项有力措施。 运行值班人员执行交接班制度,要做到接班时心中有数,交班时认真负责,班前要对生产任务进行必要的布置,班后要对生产工作进行总结。交接班制度的具体内容主要是、接班人员在班前15分钟到控制室听取交班班长对设备运行情况的介绍。然后岗位人员按照规定的检查范围,到现场检查设备运行情况和检修设备的安全措施,并了解设备的缺陷和消除情况。在班前的碰头会上向班

相关文档
相关文档 最新文档