文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外给水、中水管网工程监理细则

室外给水、中水管网工程监理细则

室外给水、中水管网工程监理细则
室外给水、中水管网工程监理细则

天津宝坻节能环保工业区西扩区给水、中水管网工程

监理实施细则

编制 :

审批:

日期:

天津市建研工程咨询有限公司

目录

一、工程概况 (2)

二、监理依据 (2)

三、分部、分项工程监理工作程序………………2-4

四、测量放线质量监理………………………………4-5

五、工程物资进场质量监理…………………………5-6

六、给水、中水工程质量监理…………………… 6-10

一、工程概况

1、工程名称:天津宝坻节能环保工业区西扩区给水、中水管网工程

2、工程地点:天津宝坻节能环保工业区内

3、建设单位:天津宝星工贸有限公司

4、设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司

5、监理单位:天津市建研工程咨询有限公司

6、施工单位:天津纵横建筑工程有限公司

二、监理依据

1、国家有关法律、法规、规范、标准;

2、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更;

3、已批准的监理规划;

4、已批准的施工组织设计;

三、分部、分项工程监理工作程序

1、单位、分部、分项工程程序开工报审

2、工序、部位签认基本程序

3、监理工作要点:

A分部、分项工程开工前,承包单位要编制分项工程施工方案报监理工程师审核,分项工程施工方案由监理工程师进行认真审核,总监签字。重点审核施工方案中技术措施、安全技术措施是否符合设计文件和有关规范要求,对新技术、新工艺、新材料的应用需要经过试验,证明达到设计及有关规范要求的标准才能实施。

B专业监理工程师通过巡检、旁站检测方式对工程质量认真监理,认真执行监理规划中各项监理程序和监理管理工作制度。

C工程质量监理的重点是工序质量控制,工序质量控制采取预控和跟踪检查;对隐蔽工程项目要与项目质检工程师一起进行检查,合格准予隐蔽。不准补查,或委托施工单位代检,对隐蔽工程施工过程要旁站。

D材料、构配件、设备进场前,施工单位需复检,复检合格向监理工程报验,对主要材料如:钢材、水泥、碎石、沥青砼等监理工程师要见证取样试验杜绝先用后检,不合格材料、构配件等不得用于工程。

E关于设计变更,由建设单位向设计单位提出,经设计单位同意后,建设单位以书面形式向施工单位下达设计变更通知。

F隐蔽工程检查记录表的隐验内容填写要准确,一般填写主控项目内容,检查结果及处理意见栏由施工单位质检人员填写。

四、测量放线质量监理程序

1、监理工作程序

合格

2、监理工作要点

A监理工程师在熟悉设计文件和图纸的基础上,会同承包人、设计单位或勘测部门在现场交接中线控制桩和水准点,并要求承包人对所有测量控制桩和水准点进行有效的保护,直到工程竣工验收结束。

B要求施工单位进行水准点、导线方位角,进行复核测量,确保原始定线方位、水准点高程的数据准确无误。若发现有连续两个以上原始基准点或基准高程失效、损坏时,应通过业主由设计勘测单位补定。

C对承包人提交的施工测量报验单及测量资料要进行复核测量。检查验收合格的,及时给予书面认可;发现有差错,应及时通知承包人重测,合格后再予以书面认可。

D监理工程师应对承包人所做的加密控制点、辅助基线、临时水准点和施工放样的测量工作,进行现场监督、检查、复核并认可。

五、工程物资进场质量监理

1、材料进场报验程序

2、监理工作要点

①供货方进行资质审查

审查文件及审查内容:

A、营业执照、法人、经营范围、有效期限、年检登记情况

B、税务登记证、有效期限、年检登记情况

C、企业代码证、有效期限、年检记录

D、资质证书、批准机关、资质等级、年审登记

E、产品检验报告、检验项目内容、检验单位的资质、检验报告的有效期

F、产品合格证书

G、产品物理力学性能指标的质量证明文件

H、产品质量认证文件

I、安全生产许可证

②对供货厂实地考察

实地考察内容:

考察的主要内容包括:生产规模、工艺水平、使用原材料的质量,质量管理及质量自控能力,产品质量检验。

③物资进场报验程序:

A、对每检验批材料进场前施工单位填写“工程物资进场报验表”,附材料生产厂家的质量证明文件和施工单位复验结果。

B、监理工程师审查报验单并对进场材料现场外观检查和抽样试验检测。

C、对主要材料如管材、水泥等监理工程师要现场见证取样进行复检。

D、经检验合格材料允许在工程上使用,不合格材料补充相关资料或退场

六、给水管道、中水管道工程监理

1、给水管道、中水管道工程质量控制程序

2、给水管道、中水管道工程质量控制要点

①审核承包单位报审的施工方案

A 根据土质情况,管道埋深以及对道路的影响,本着经济、合理、安全确定边坡支护等施工工艺。

B采用大开挖施工工艺时,主要审核开挖的放坡系数、回填材料的选择以及回填质量对路面质量的影响; 采用支护时,应主要审核支护结构的安全,必要时应审核计算书。

②轴线位置及标高必须按规划要求,并办理报验手续,经监理复核后方可施工。

③管材、管件进场应办理报验手续,监理工程师应核查产品合格证明,检查管材外形尺寸、外观质量,蝶阀、闸阀安装前应进行启闭试验。

④沟槽开挖

A 施工期间应注意做好沟槽的排水、降水措施。

B沟槽开挖至设计标高后,应办理验槽手续,检查槽底高程,基底土质情况,对于软土地基、流砂、溶洞、墓穴等不良地质时,应会同设计、业主、承包人共同研究,提出处理方案。

C 垫层应在基槽验收合格后进行,垫层材料、厚度应符合设计规定,施工前应排除沟槽积水,清除淤泥。

D 垫层材料表面应平整,坡向、坡度符合要求;管道安装应在管基、验收合格后进行。

当设计规定设有支墩时, 应按支墩砼进行监理。

⑤管道安装作业条件

A 管道安装应在沟槽地基、管基验收合格后进行。

B 管材、管件、闸阀等应办理报验手续。

C 给水管道安装时,应检查管道中的杂物是否清理干净。暂停安装时,两端应临时封堵。

⑥热熔连接

A 热熔连接应采用专用电器设备、挤出焊接设备和工具进行施工;

B 采用热熔接口时,宜在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入

沟槽;移入沟槽时,管道表面不得有明显的划痕。

C 热熔连接时电热设备的温度控制、时间控制,挤出焊接时对焊接设备

的操作等,必须严格按接头的技术指标和设备的操作程序进行.

D 热熔对接连接后应形成凸缘,且凸缘形状大小均匀一致,无气孔、鼓

泡和裂缝;接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边,外翻边最低处的深度不

低于管节外表面;管壁内翻边应铲平;对接错边量不大于管材壁厚的10%。

且不大于3mm。

⑦阀门安装:

A 安装各种阀门前应仔细与图纸核对其型号、规格、数量是否相符,有无检验报告单和合格证,是否以经过水压试验,核对无误后方可进行安装。

B 法兰端面保持水平,不得用强紧螺栓法来消除歪斜,且偏差不大于2mm。法兰连接要保持同轴,螺栓孔中心偏差不超过孔径的5%,并保证螺栓的自由穿入。

C 各种阀门的法兰紧固螺栓应有合格证,螺栓紧固时应两两相对依次旋紧,旋紧力度应均匀一致,螺栓外露长度为2~3个螺纹;螺栓安装完成后应涂刷防腐剂。

3、管道水压试验

A 给水管道水压试验由承包人实施,监理见证,有关各方参加。

B 水压试验应统一信号、统一指挥, 明确分工,对后背、支墩、接口排气

阀等到都应指定专人负责检查,规定发现问题时的联络信号。

C 管道升压时, 应排除管道气体, 水压试验应分级升压, 每次升压以

0.2MPa 为宜,每次升压后检查后背、支墩、管身及接口,无异常现象时,再继

续升压。

D 水压试验过程中,后背顶撑、管道两端严禁站人。

E 水压升至试验压力1.0MP后,保持恒压10min,不允许有压降;检查接口、管身无破损及漏水现象时,管道强度试验为合格。

4、管沟回填

A 回填前,检查管道有无损伤或变形,有损伤的管道应修复或更换;

B 管道半径以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施;

C 管道安装与铺设完毕后尽快回填,采用中砂回填管道的两肋,一次回填高度小于0.2m,捣实后再用中砂回填第二层,当管道位于行车道下时,回填中砂至管顶以上0.4m,然后回填素土至道路结构层以下,并夯实,密实度要求93%以上,其上按道路要求施工;若管线位于非机动车道下回填中砂至0.7倍管径,其上回填素土,并夯实,密实度要求90%以上。在回填过程中,管道下部与管底的间隙必须填实;在管道试压前,按以上要求回填至管顶以上0.5m并夯实;管顶试压合格后的大面积回填须在管道内充满水的情况下进行,采用机械回填时,要从管的两侧同时回填,机械不得在管道上行驶。

5、管道冲洗、消毒

A 管道水压试验合格后,竣工验收前进行冲洗、消毒。

B 管道冲洗进口及排水口应当选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂

物冲洗干净。排水管截面积不应小于被冲洗管道截面积的60%,排水管应接

至排水井或排水沟内。

C 以流速不小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗,直至出水口处浊度、色度与入

水口处冲洗水浊度、色度相同为止。

D 管道应采用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后, 再用

清洁水进行第二次冲洗,直至水质管理部位取样化验合格为止。

给排水管道工程监理实施细则

安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日

目录 1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (18) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (19) 6安全及文明施工监理措施 (21)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》GJJ3-90; 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.7 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程新建项目设计施工图及其有关说明; 2.8监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.9其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 根据雨水专项规划,本项目雨水分属于破罡湖系统的白泽湖组团与东部组团雨水分区,道路及两侧地块雨水经收集后,最终排至石塘湖及破罡湖: 1.起点~石塘湖1号大桥段(下穿段):泵站汇水面积共3.82ha,设计流量为3.68m3/s,道路下主线管道管径为d500~d1000,辅道管径为d500~d600,人行道管径为d500,泵站进水管管径为d1600; 2.石塘湖1号大桥~城际铁路段:此段现状以田地、水塘为主,规划为城市绿地,本次设计不计入地块汇水,仅考虑道路路面排水及相交道路转输雨水量,最终排至现状水系; 3.城际铁路~阳光路段:道路及地块雨水由南向北汇集,设计管径分别为d500~d1000,最终排至现状水系; 4. 阳光路~元山路段:道路及地块雨水由北向南汇集,设计管径分别为d500~d1600,排至元山路交口处现状水系;

市政道路亮化工程监理实施细则

市政道路亮化工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工序划分 四、监理工作流程 五、工程控制要点及目标 六、安全措施及目标

1、工程概况 1.1工程基本情况 工程名称:**县**西路亮化工程 建设单位:**县住房和城乡建设局 设计单位:**城市设计研究院有限公司 施工单位:新建**县第二建筑工程公司 工期:77天 质量目标:不低于合格等级。 1.2工程简介 1.2.1建设地点:82团加油站·工业园区路口1.2.2设计范围:82团加油站·工业园区路口1.2.3设计面积:砼基础600m*1200mm 1.2.4设计内容:安装及调试 1.3监理工作范围 1.3.1工程范围:

1.3.1.1灯座基础工程(土方开挖,地脚螺栓安装,砼基座浇筑) 1.3.1.2 灯具灯杆安装工程(灯杆结构,壁厚,垂直度等) 1.3.1.3 市政设施管线(土方开挖,电力管线)。 1.3.2工作范围: 1.3. 2.1 工程的施工全过程监理,材料的监理; 1.3. 2.2 质量、安全、进度、投资控制和信息、合同、技术资料管理及现场施工协调; 1.3. 2.3 参与有关的试验研究工作。 1.4.监理工作内容 1.4.1 监理范围内的工程投资控制 1.4.2 监理范围内的工程进度控制 1.4.3 监理范围内的工程质量控制 1.4.4 监理范围内的工程建设安全控制 1.4.5监理范围内的合同管理 1.4.6 监理范围内的信息管理

1.4.7 监理范围内为确保总目标的顺利实现与工程建设有关各方的协调 1.4.8监理范围内为业主提供的服务 2、编制依据 2.1设计图纸及变更文件 2.2已批准的本工程的《监理规划》 2.3《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2.4《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96 2.5《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.6《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.7《城市道路照明工程施工及验收规程》JJ89-2001 3、工序划分 在施工监理过程中,按如下工序进行划分,实行质量控制: 3.1土石方工程(含沟槽挖填、灯杆基坑挖填、检查井挖填)。 3.2路灯基础制作(含C20钢筋混凝土浇筑、地脚螺栓制安等)。

供水管网工程监理实施细则

中兴路(万洪路--陇海路)路段给水管网工程监理实施细则 编制人: 审核人: 河南宏业建设管理股份有限公司 中兴路路段给水工程项目监理部 2017年09月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施

给水管网工程监理实施细则 一、工程概况: 中兴路(万洪公路–陇海铁路)位于河南省中牟县汽车产业园区,中牟县城南部的一条主干道,为现状道路。本工程南起万洪公路,北至陇海铁路,与现状中兴路对接,红线宽50米,工程全长858.45m。沿线分别与万洪公路、通达路、盛园路、陇海铁路相交,其中万洪公路、陇海铁路为现状,通达路、盛园路为规划道路,因缺少规划道路资料,本次工程仅做位置示意。中兴路有现状雨水。本工程为配套给水工程。 本工程暂无规划,根据中兴路道路管线综合规划(商都大道–清溪街(2014.06)、中兴路道路管线综合规划(万洪公路–郑民高速辅路)(2013.01)《中牟新城水厂建设项目–配水管网总体布置图》(2014.01)中关于给水的规划以及业主单位意见,中兴路(万洪公路–陇海铁路)给水系统为:沿中兴路敷设一道DN800给水管并与中兴路(穿陇海铁路段)已设计DN800给水管,万洪公路现状DN300给水管、中兴路(万洪公路以南)现状DN800给水管连接,形成供水管系统。 经过查阅业主提供资料及现场勘查,中兴路(穿陇海铁路)段给水管位中西24.5米,万红公路现状给水分别为中南28米DN300给水、中北28米DN400给水,中兴路(万洪公路以南)段给水管位中东18米(渠化段中东21米)给水管径为DN800、DN1000;中兴路给水水源为7.5万吨/天的中牟县新城水厂,通过本工程及穿陇海铁路段给水管的建设,将中牟县新城水厂给水输送到城市中心城区。经与业主单位沟通,本次设计给水管位:路中西24.5,与中兴路(万洪公路以南)对接段管位中东23米。本工程一般采用开挖法施工,穿过现状道路段采用顶管法施工。 各参建单位如下: 建设单位:牟源水务发展有限公司

室外工程监理细则

监理实施细则监理项目部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 监理有限公司

目录 一、工程概况 . 二、编制依据 三、监理工作控制流程 1、材料进场控制流程 2、工序质量控制流程 3、进度控制流程 四、施工准备阶段的质量控制 五、施工阶段的质量控制 1、综合管网施工 . 2、景观绿化施工 3、园路、广场施工 4、小品施工 5、岗亭、围墙施工 6、水景施工 . 7、沥青道路施工 五、进度控制 六、竣工验收

室外配套工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 4、工程计划工期: 5、工程简况 6、质量等级:合格。 二、编制依据 1、相关专业设计文件及图纸会审纪要; 2、《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009年版) 3、《给水排水管道施工及验收规范》 GB 50268-97 4、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5、DB51/T5024-2001《建筑给水塑料管管道工程技术规程》 6、CJJ/T29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 7、DBJ/CT501—99《建筑给水聚丙烯管道(PP—R)工程技术规程》 8、CECS17:2000《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》 9、《城市道路照明工程施工及验收规程》 10、民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)

11、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 12、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 13、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 14、《云南省园林工程施工及质量验收规程》 15、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 16、《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、监理工作控制流程 1、材料进场控制流程 2、工序质量控制流程 3、进度控制流程; 四、施工准备阶段的质量控制; 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有; 2、参加图纸会审、设计技术交底会; 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关; 4、审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、; 1)、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构;; 2)、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证; 5、审查承包单位报送的测量放线控、进度控制流程 四、施工准备阶段的质量控制 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。

电缆隧道地下管廊土方开挖工程专项安全监理实施细则示范文本

电缆隧道地下管廊土方开挖工程专项安全监理实施细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆隧道地下管廊土方开挖工程专项安全监理实施细则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 首钢京唐钢铁联合有限责任公司一期项目第三冷轧厂 工程循环、废水区域电缆隧道地下管廊工程第一段土方开 挖工程:循环水废水管廊GL-1段深-4.6m,长27.2m,宽 6.5m,两条管廊共用一侧壁,废水管廊净宽2m,循环水 管廊净宽3m。管廊及电缆隧道均为钢筋混凝土箱式结构, CFG桩承重,底板厚600mm,侧壁厚500mm,底板厚 400mm,混凝土采用C30高性能防水混凝土,抗渗标号 为S8,垫层采用C15混凝土;管廊侧壁及顶板外表面钢筋 保护层厚度为50mm,内表面为40mm。 二、工程特点

1、周围场地开阔,无地上建构筑物。 2、曹妃甸为吹沙填海形成,地下水位在-2.5m左右,土质均为沙质土。含水量大,渗透系数大。 三、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》(20xx年国务院令393号) 2、《建设工程施工现场管理规定》(建设部令第15号) 3、《建筑工程预防“高处坠落和坍塌事故“若干规定》(建质【2003】82号) 4、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号) 5、建设工程施工安全强制性标准条文(中华人民共和国建设标准强制性条文

供水管网改造工程监理细则

供水管网改造工程监 理细则

用心整理的精品 word文档,下载即可编辑!! **市市区东片管网改造一期工程监理实施细则 编制: 审核: **市**工程监理咨询有限公司 二零零九年十月二十八日

目录 一、工程概况(3) 二、质量控制目标(3) 三、质量控制的依据(3) 四、质量控制的措施(4) 五、主体工程的质量控制要点(5) 1.施工测量放线的质量控制(5) 2.钻孔灌注桩的质量控制(7) 3.给水管道工程质量控制(11) 六、市政工程施工旁站监理细则(14)

一、工程概况 工程地点**市** 项目名称**市市区东片管网改造一期工程建设单位**市市区集镇供水工程建设指挥部设计单位浙江省**城乡规划设计研究院施工单位**市**市政工程有限公司 监理单位**市**工程监理咨询有限公司 工程特点 本工程为**市市区东片区供水管网改造工程中汀田片管道的设计,包括:**路、**路管道,管道总长约为921m。设计管径DN200,管材采用球墨铸铁管,牵引管采用PE给水管材。本设计采用的坐标系统为温州坐标系,高程系统为1985国家高程,管道长度、高程、坐标单位均以米计,管径单位以毫米计。**路管道长约434米,管径DN200,管道沿规划道路铺设距路边线5.0米。联中东路管道长约487米,管径DN200,有一处过河,采用倒虹,牵引施工。对距离建筑物较近处,施工中应注意对现有建筑物的加固保护。同时在开挖施工时,应事先对沿线的地下管线情况仔细调查,保护好已有管线,防止对已有的管线造成损毁。

建设周期90日历天 二、质量控制的目标 确保工程各检验批、各分项工程达到合格标准。 项目监理组将根据技术标准、规范、规程、质量验收标准和设计图纸、文件,以严格的监理方法,完善承包商自检和监理单位抽检的质量保证体系;进行一丝不苟的中间检验和现场验收;重视事前预防的环节监理。确保工程质量达到合同要求的等级。 三、质量控制的依据 1)、合同条件:各项工程质量的保障责任、处理程序、费用支付等均应符合合同条件的规定。 2)、合同图纸:全部工程应与合同图纸符合,并符合监理工程师批准的变更与修改要求。 3)、技术规范:所有用于工程的材料、设施、设备及施工工艺,应符合合同文件所列技术规范或监理工程师同意使用的其它的技术规范及监理工程师批准的工程技术要求。 4)、质量标准:所有工程质量均应符合合同文件中列明的质量标准或监理工程师同意使用的其他标准。 四、质量控制的措施 1、质量控制的组织措施 建立健全监理组织,完善职责分工及有关质量监督制度,落实质量控制的责任。 2、质量控制的技术措施

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则 目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4) 5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18

一、前言 监理实施细则是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性监理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点,做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有线电视、园林景观、种植等多种专业,是将房建工程同大市政连接的通道,成为实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、设计、施工、管理和监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任务的总包单位要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监理实施细则还应根据实际情况进行补充和完善。 二、专业工程内容及主要特点: 室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同和有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。 4、已批准的监理规划、已审定的施工组织设计。 5、国家有关施工监理文件: ⑴建设工程监理规程(DBJ01-41-2002); ⑵建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003); ⑶市政基础设施工程资料管理规程(DBJ01-71-2003); ⑷园林绿化工程监理规程(DB11/T245-2004)。

给水管网工程监理实施细则

给水管网工程监理实施细则 编制单位: 编制人: 审核人: 日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施

给水管网工程监理实施细则 一、工程概况: 工程名称:XXXXX供水工程(XX区域)(综合办公用房及宿舍、综合工房及仓库维修间、加药间、药库、门卫及收费大厅.换热间、清水池2个、其他配套设施、井间联络管及输配水管网)建设地址:; 工程规模:建筑面积1181.45平方米和11.41公里井间联络管及输配水管网;净水厂:规划用地24亩,建清水池、吸水井、进水阀门井、出水阀门井,溢流井、厂区各类管线、综合办公用房及宿舍、门卫及收费大厅、综合工房及仓库维修间、加药间及库房、取水泵房等。输配水管网:输水管道工程:铺设DN200-DN300水源井联络管3110米、DN400主输水管3650米。配水管网工程:铺设DN400配水管4650米。 抗震等级:二级;

抗震设防烈度:8度; 设计使用年限:50年; 屋面防水等级:Ⅱ级, 建筑耐火等级:二级; 建设单位:; 地质勘查单位:; 设计单位: 施工单位: 计划开竣工日期:, 二、编制依据: (一)已批准的建设工程监理规划; (二)与专业工程相关标准、设计文件和技术资料: 1.《给水排水工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 2.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008) 3.《建筑地基与基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4.《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5.《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011) 6.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 7.《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 8 .《现场设备、工业管线焊接工程施工及验收规范》(GB50236-20011) 9.《顶管施工技术及验收规范》(试行) 10.《》给水排水工程顶管技术规程》CECS 246:2008 11.《市政给水管道工程及附属》07MS101(1-4) 12.《室外给水管道附属构造》05S502 13.《水及燃气用球墨铸铁管件及附件》(GB/T13295-2013)

(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

供水管道监理细则

给水排水工程施工质量监理实施细则(范本) 目录 1本项目给水排水工程的概况及特点 2、给水排水工程监理工作依据 3、给水排水工程监理工作流程 4、给水排水工程监理工作的控制要点及目标值 5、建筑给水排水工程质量通病 6、建筑给水排水工程监理工作的预控内容及措施 7、建筑给水排水工程监理工作的方法及措施 1本项目给水排水工程的概况及特点 (陈述本项目给水排水工程的设计要求,工程特点,难点和特殊要求等) 2、给水排水工程监理工作依据 2.1经批准的本项目的《监理规划》。 2.2经审查合格的设计文件。 2.3适用于本项目给水排水工程施工监理的相关规范和标准,主要内容如下(包括但不限于)2. 3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.3.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4承包单位报送的《施工组织设计》。 2.5其它2.5.1《建筑工程质量管理条例》。 2.5.2《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。 243其他相关规定及政府文件。

3、给水排水工程监理工作流程 3.1施工准备阶段的监理工作: 3.1.1工程施工前,项目监理人员熟悉设计文件、及与本工程有关的国家现行的法律法规和强制性标准。 3.1.2审查设计文件是否经过施工图设计审查单位审查合格,未经审查或审查未通过的施工图不得使用。 3.1.3项目监理人员参加由建设单位组织的设计交底和图纸会审,并对图纸中存在的问题提出书面意见和建议。最后形成由各参加单位签字盖章确认的图纸会审记录和设计交底会议纪要。 3.1.4工程开工前,总监理工程师组织专业监理工程师审查承包施工单位报送的施工组织设计或专项施工方案和技术措施,提出审查意见,经总监理工程师审批签认后报建设单位。 3.2、施工阶段的监理工作: 3.2.1专业监理工程师按下列要求审核承包单位报送的拟进场的工程材料/构配件/设备报审 表以及质量证明,具体要求如下: (1)质量证明资料是否合格、齐全、是否与设计和产品标准的要求相符。 ⑵是否使用国家明令禁止、淘汰的材料/构配件/设备。 (3) 有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。 (4) 按照相关规范及标准规定的比例,进行平行检验或见证取样送样检测。对未经监理人员 验收或验收不合格的工程材料/构配件/设备,不得在工程上使用或安装。对不合格的材料/ 构配件/设备,监理人员应签发监理通知书,书面通知施工单位限期将不合格的工程材料/构配件/设备撤出现 场。 3.2.2当承包单位采用建筑新材料、新工艺、新技术、新设备时,应要求施工单位报送相应 的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。 3.2.3督促检查承包单位按照设计文件和施工方案(或施工组织设计)进行施工。总监理工 程师审查建设单位或施工单位提出的工程变更,发现有违反工程建设强制标准的,应提出书 面意见加以制止。 3.2.4监理人员应对整个施工过程进行巡视检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、关键工序及重点

电缆沟工程监理实施细则

. XXXXXXXX路(XXXXX--XXX)建设工程 (电缆沟工程) 监 理 细 则 编制: 审批:

洛阳市永安建设监理有限公司第三监理部 2014年06 月09 日 目录 一、工程概况 二、专业工程内容及主要特点 三、监理目标 四、监理依据 五、主要施工工艺流程 六、监理工作的控制要点 七、监理工作主要方法及措施

一、工程概况: 1、工程项目名称:XXXXXX建设工程 2、工程地点:XXXXXXXXX 3、建设单位:XXXXXX 4、监理单位:XXXXXXXXXXXX 5、施工单位:XXXXXXXXXXXXXXX 8、工程内容简介: XXXXXXXX路(XXXXX—XXXXXXXXXXXX)建设工程,西起XXXXXXXX,东至XXXXXXX,道路设计长度569.378米。根据电力需求全线布置电力管道。 二、专业工程内容及主要特点: 电力管沟工程: 根据电缆入地要求,结合周边环境,全线设计电力电缆埋管。电力埋管位于道路南侧,电力埋管管中距道路红线0.7米,电力电缆埋管采用15根Φ150玻

璃钢夹砂管。电缆小型直通井做法见07SD101-8-17,电缆小型三通井做法见07SD101-8-42,电缆小型四通电缆井做法见07SD101-8-58,电力电缆井净深H=1.9米。 车行道下的检查井井盖采用球墨铸铁双层井盖,承载能力满足 GB/T23858-2009《检查井盖》D400等级要求,人行道和绿化带下的检查井井盖选用聚乙烯高强符合双层井盖,承载能力满足GB/T23858-2009《检查井盖》C250(人行道)和B125(绿化带)等级要求。 过路预留管采用15根Φ150或6根Φ150玻璃钢夹砂管。预埋过路管敷设至对面道路红线外1米处,终点做检查井,电缆沟预留井参照07SD101-8 P20。部分过路预留仅预留管道至道路施工范围线,终点临时封堵,不做检查井。 本工程所有外露金属构配件及管件均要求做良好接地,接地电阻要求R≤4欧,电缆管全线设1根-40*4镀锌扁钢作为水平接地(最小覆土1米)。每个电缆井底打一根L50*5*2500mm的镀锌角钢做垂直接地体,要求与水平接地可靠连接。接地做法详见《接地装置安装》(03D501-4),所有外露铁件做热镀锌处理,所有焊缝除渣后刷两道防锈漆,两道灰色调和漆。 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量、安全目标。质量合格,安全事故为零,进度满足合同要求。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 四、监理依据: 1、《中华人民共和国建筑法》

施工现场临时用电安全监理实施细则示范文本

施工现场临时用电安全监理实施细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场临时用电安全监理实施细则示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、本工程临时用电概况 根据安全生产管理条例第二十六条规定:“施工单位 应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时 用电方案”,包括电源进线、总配电间的位置,总、分配 电箱设置位置及线路走向等等,并编写安全监理实施细 则。 二、临时用电安全监理依据 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 沪建安质监(2005)第066号《关于开展施工现场临 时用电安全专项检查的通知》

三、施工现场临时用电强制性条文 1、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1)采用三级配电系统;2)采用TN-S接零保护系统;3)采用二级漏电保护系统。 2、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 3、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 4、临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。 5、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零

住宅小区室外配套监理细则

室外配套工程监理实施细则 监理项目部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 2014年1月5日 某某监理有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、监理工作控制流程 (3) 1、材料进场控制流程 (3) 2、工序质量控制流程 (4) 3、进度控制流程 (5) 四、施工准备阶段的质量控制 (5) 五、施工阶段的质量控制 (7) 1、综合管网施工 (7) 2、景观绿化施工 (11) 3、园路、广场施工 (14) 4、小品施工 (16) 5、岗亭、围墙施工 (16) 6、水景施工 (17) 7、沥青道路施工 (18) 五、进度控制 (23) 六、竣工验收 (24)

室外配套工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点:云南省 3、参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 4、工程计划工期: 2014年3月1日~2015年1月31日 5、工程简况 6、质量等级:合格。

二、编制依据 1、相关专业设计文件及图纸会审纪要; 2、《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009年版) 3、《给水排水管道施工及验收规范》 GB 50268-97 4、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5、DB51/T5024-2001《建筑给水塑料管管道工程技术规程》 6、CJJ/T29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 7、DBJ/CT501—99《建筑给水聚丙烯管道(PP—R)工程技术规程》 8、CECS17:2000《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》 9、《城市道路照明工程施工及验收规程》 10、民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) 11、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 12、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 13、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 14、《云南省园林工程施工及质量验收规程》 15、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 16、《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、监理工作控制流程 1、材料进场控制流程

话电缆线路工程监理实施细则

话电缆线路工程监理实施细则 监理实施细则 内容提要: 工程概况 编制依据 专业工程特点 监理工作流程 监理控制要点 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省电信有限公司分公司市话电缆线路工程 监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 4、工程造价:元(其中工程费元) 5、建设工期:

6、建设单位: 7、设计单位: 8、监理单位: 9、承包单位: 二、编制依据 1、YD/T5138-2005《本地通信线路工程验收规范》; 2、YD2001-92《市内通信全塑电缆线路工程施工及验收技术规范》; 3、本工程施工图设计; 4、《施工合同》和《委托监理合同》; 5、本工程《监理规划》和承包单位编制并批准的《施工组织设计》。 三、专业工程特点 四、监理工作流程 1、市话电缆施工主要程序及质量控制点(图一) 附图一 市话电缆施工主要程序及质量控制点(图一) 2、监理操作程序(见附图二—附图十一) ①施工阶段质量控制流程; ②工程项目施工进度控制流程; ③工程投资控制流程; ④隐蔽工程检查验收工作流程;

⑤工程变更处理流程图; ⑥项目竣工验收程序; ⑦工程款支付核签程序; ⑧工程延期管理程序; ⑨工程质量事故处理程序; ⑩工程暂停令签发程序。 附图二 施工阶段质量控制工作流程图 附图三 监理审批 检查执行情况 监理审核 工程项目施工进度控制流程图 附图四 报监理方 工程投资控制流程图 附图五 (不能进行下一道工序施工) 附图六 设计变更 工 程 变 更 工程变更处理流程图 附图七

项目竣工验收程序图 附图八 支 付 拒付 支付证书附A4.3 及相关资料 工程款支付核签程序 附图九 不一致 附图十 工程质量事故处理程序 附图十一 提出方案、措施 征求 监督 五、质量控制点及目标要求 (一)施工准备阶段的质量控制 1、复核承包单位施工资质,其资质等级、营业范围还须与工程类别、专业相适应。 2、核查承包单位质量保证体系和技术管理措施落实以及工程技术管理人员和现场施工人员素质情况,并具备持证上岗条件。 3、查验承包单位所列施工机具配备及性能状态,应满足施工及质量要求。

市政道路给排水工程监理细则

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理…………………………8 六、排水工程质量监理 (10) 七、道路施工质量监理……………………………19 八、安全监理工作细则.................................32 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35) 附录C 各方通用表.......................................35 工程监理表格汇总和应用 (36)

一、工程概况 1、工程名称:西江佳园道路、给排水工程 2、工程地点:西江口社区 3、工程规模:总面积约5万平方米 4、总投资:约2万元; 5、建设单位:南京宁浦房地产开发有限公司 6、设计单位:南京市园林经济开发有限责任公司 二、监理依据 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2013); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-2008); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB5009-2012); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2015); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、质量监督部门下达的有关文件要求; 4、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更;5、本工程地质勘察资料; 6、建设单位与监理单位签订的工程建设监理合同; 7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同。

室外工程小市政监理实施细则

室外工程(小市政) 监理实施细则

目录 1 前言 (3) 2 专业工程内容及主要特点 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理依据 (4)

5 监理工作流程 (5) 6 监理工作的控制要点 (5) 7 监理工作主要方法及措施……………………………………………6-18 一、前言 监理实施细则是总监理工程师根据需要,依据项目监理规划,组织监理工程 师编制并经总监理工程师批准的针对某一专业或某一方面监理工作的操作性监 理文件。监理实施细则应符合监理规划的要求,并应结合工程项目的专业特点, 做到全面、详尽、具有可操作性。 室外工程(小市政)包括:规划红线以内的道路、雨污水、给水、中水、消 防、燃气、热力、电力、住宅(小区)智能化系统、路灯、庭院照明、电信、有 线电视、园林景观、种植等多种专业,是将房建工程同大市政连接的通道,成为 实现建筑整体功能的必要条件。室外工程(小市政)的施工质量、进度对整体工 程有着至关重要的影响。由此,为确保施工合同各目标的最优实现,需要建设、 设计、施工、管理和监理单位多方共同努力,各参建单位,以及承担房建工程任 务的总包单位要密切配合协作。 现制定如下室外工程(小市政)监理实施细则。在监理工作实施过程中,监 理实施细则还应根据实际情况进行补充和完善。 二、专业工程内容及主要特点:

室外工程(小市政)包括内容如下: 1、道路 2、雨污水 3、给水、中水、消防 4、电力 5、住宅(小区)智能化系统 6、路灯、庭院照明 7、园林景观、种植 三、监理目标: 采取切实有效措施,以期实现施工及监理合同确定的工程进度、质量目标。 以质量预控为重点,突出关键项目,遵循“预防为主、动态管理、跟踪监控”的方法,对工程项目施工全过程实施质量控制,切实保证工程质量。 将房建工程的竣工时间作为工程进度控制总体目标,室外工程(小市政)的各项施工均应满足总体目标的质量要求合格。 四、监理依据: 1、建设单位与施工单位签订的协议、合同和有关文件。 2、施工合同及监理合同。 3、施工图纸及设计说明、工程变更洽商。 4、已批准的监理规划、已审定的施工组织设计。 5、国家有关施工监理文件: ⑴建设工程监理规程(DBJ01-41-2002); ⑵建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003); ⑶市政基础设施工程资料管理规程(DBJ01-71-2003); ⑷园林绿化工程监理规程(DB11/T245-2004)。 6、国家和北京市有关标准、规范、规程、图集: (1)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); (2)市政基础设施工程质量检验与验收统一标准(DBJ01-90-2004);

市政给排水管道工程监理细则.doc

市政给排水管道工程监理细则 一.给水管道工程 1.1.给水管道工程质量控制程序(见图-1.1) 1.2 给水管道工程质量控制要点 1.2.1 审核承包单位报审的施工方案 1. 根据土质情况,管道埋深以及对道路的影响,本着经济、合理、安全确定边坡支护、顶管等施工工艺。 2. 采用大开挖施工工艺时,主要审核开挖的放坡系数、回填材料的选择以及回填质量对路面质量的影响; 采用支护时,应主要审核支护结构的安全,必要时应审核计算书。 3. 采用顶管施工工艺时,应另行编制顶管施工方案。 1.2.2. 轴线位置及标高必须按规划要求,并办理报验手续,经监理复核后方可施工。 1.2.3. 管材、管件进场应办理报验手续,监理工程师应核查产品合格证明,检查管材外形尺寸、外观质量,闸阀安装前应进行启闭试验。 1.2.4 沟槽开挖 1. 施工期间应注意做好沟槽的排水、降水措施。 2, 槽槽开挖至设计标高后,应办理验槽手续,检查槽底高程,基底土质情况,对于软土地基、流砂、溶洞、墓穴等不良地质时,应会同设计、业主、承包人共同研究,提出处理方案。 3. 垫层应在基槽验收合格后进行,垫层材料、厚度应符合设计规定,施工前应排除沟槽积水,清除淤泥。 4. 垫层材料表面应平整,坡向、坡度符合要求;管道安装应在管基、验收合格后进行。 当设计规定设有支墩时, 应按支墩砼进行监理。 1.2.5 管道安装作业条件 1. 管道安装应在沟槽地基、管基验收合格后进行。 2. 管材、管件、闸阀等应办理报验手续。 3. 给水管道安装时,应检查管道中的杂物是否清理干净。暂停安装时,两端应临时封 堵。 4. 管节进行预拼时,拼接长度根据管道直径、施工条件、起吊能力确定; 管道安装前应检查管节预拼接口的焊接质量以及内外防腐层,经检验合格后方可下管。 5. 采用钢管时,接口处应留出焊接工作面。

相关文档
相关文档 最新文档