智能变电站作为一种新的变电站技术,与常规的变电站无论在一次设备上还是二次设备上都有着巨大的差别。智能变电站具有以下不同于常规变电站的特点:数据采集数字化、系统分层分布化、系统结构紧凑化、系统建模标准化、信息交互网络化、信息应用集成化、设备检修状态化、设备操作智能化。如何运行一座智能变电站无经验可循,如何检修、维护智能化设备对检修维护人员也是一个巨大的挑战。因此极需对变电站运维人员进行全面的智能变电站运维知识技能培训。

智能变电站运维人员现状及培训需求

人员现状

经对现场智能变电站运维人员进行了解后得知:多数人对于智能变电站的认识还处于初级阶段,如:会使用变电站的程序化操作,却不知程序化操作是如何实现的;知道跳闸采用网络跳闸的方式,却不懂跳闸的回路连线如何走等等。对于智能变电站的全站网络构架、GOOSE和MMS网络构架、对时方式、GOOSE的跳闸方式、以及一些如电子式互感器、合并单元等的工作原理就更加模糊不清。

培训需求

智能变电站采用的是以光纤通信网络为基础的数字通信方式,网络、通信技术的应用在站内无处不在,如GOOSE跳闸网络、采样网络等等。智能变电站的二次设备之间的关系是靠通信接口的配置来定义的,通过网络

参数的改变即可以实现多种多样的配置方式,系统灵活多变。因此,智能变电站的运维人员急需补充网络知识和通信技术。

另外,智能变电站在一、二次设备上的巨大变化也引入了许多新的运行维护技术,要求运维人员具有新的运维技能。十二五期间,国网公司将建设6100座智能变电站,福建省将建设170座智能变电站,但相关的运行维护人员的培训却相对滞后,目前省内还未对智能变电站运维人员开展系统性的培训,已投运的几座智能变电站基本上靠人员自学和设备厂家提供技术咨询服务,多数运维人员所获得的知识技能非常零散且不完整,这将给智能变电站的安全运行埋下隐患。由于智能变电站并非传统变电站的简单升级,而是颠覆性的变化,如果不进行系统性的全面培训,难以掌握相关知识技能。因此,极需对变电站运维人员进行针对、有效的岗位培训,以尽快适应新的工作要求。

智能变电站运维人员的岗位培训方案

培训目标

智能变电站是电网的重要组成部分,但由于它是新生事物,存在的时间较短,新上岗的员工多且年青人居多,面临一线员工技能水平不高、工作经验不足与安全稳定运行之间的巨大矛盾。因此,需设计一个科学有效的培训方案,全面提高一线员工知识技能水平,使智能变电站的新运维人员能尽快适应新的岗位要求。培训的主要目标就是使运维人员了解智能变电站与常规变电站的区别;掌握智能变电站特有的一次设备和二次设备原理;掌握智能变电站运行维护工作的主要内容和基本技能。

培训内容和时间

职业培训最大的特点就是突出能力训练,知识、理论是能力训练的基础和补充。因此培训内容必须围绕职业能力这个核心,确保各项能力目标有相应的课程或课程模块,强化操作,淡化概念和推理。因此,围绕智能变电站运行维护岗位所必须具备的知识技能确定培训内容如表1所示。

表1 智能变电站运行维护岗位所需培训要点

类别培训内容要点

应知 IEC61850规约解读

智能变电站通信基础知识介绍

智能变电站网络架构,三层网络分布

非常规互感器的原理(包括合并单元)及运行注意事项

智能操作箱的原理,以及与常规操作箱的区别

应会过程层设备的维护管理

间隔层设备的维护管理

站控层设备的维护管理

智能变电站设备的缺陷管理

程序化操作的应用及注意事项

智能变电站一体化交直流、逆变、通讯电源系统的使用

一体化五防的使用和管理

数字化保护与常规保护的区别,运行操作的注意事项

智能变电站设备的巡视要点及新巡检技术的介绍

智能变电站设备的异常及事故处理,重点是各类通信中断异常的分析及处理

至于培训时间,一般上述的每项培训内容安排1天左右的时间,共计15天。

培训方法

对于智能变电站这种自动化程度非常高的系统而言,一个错误可能会导致无法挽回的连锁反应,因而,对其巡检、操作进行交互式的培训非常必要。早期的培训方法大多是在实际系统中进行的,但由于电力系统是一个二十四小时连续实时运行的系统,随着工业和科学技术的发展,系统的规模日益庞大、复杂,系统的造价日益昂贵,训练时因操作不当引起的破坏和危险性也大大增加了。因此,提高系统运行的安全性事关重大,实际系统已不适合对操作人员进行培训。随着计算设备和计算方法的发展,仿真技术除了应用于系统分析、研究与设计之外,也广泛应用于培训与教育中。所谓仿真培训是指模仿真实的工作条件建设专门的培训试验室或仿真培训系统,使用与工作场地相同的设备与技术,严格按照真实的情境来学习和训练如何处理工作中的实际问题。运用仿真系统进行培训,具有很多优势,主要体现在:

(1)增强培训针对性。培训师可以根据每个学员不同的实际情况,及时修改培训内容,提高了培训的有效性。

(2)较强的灵活性。学员可以自行选择学习和练习时间,互不影响。

(3)较高的逼真性。将学员放入模拟的环境中,使其有身临其境的感觉,提高了培训效果。

(4)较强的适用性。运用仿真模拟系统,可以集教学、训练、考核三大模块于一体,使学员循序渐进,迅速掌握多项专业技能。

(5)较好的生动性。学员在模拟的环境中,可以全方位的运用自身感观进行学习,增强了学习的趣味性,提高了学员的学习兴趣。

心理学家米奇·霍利德总结的“10-60-90”原则告诉我们:当你告诉受训者做的方法时,他只能记住其中的10%;当你给他做示范时,他能记住其中的60%;而当你与他一起做时,他会记住其中的90%或是更多的内容。因此,如果仅采用课堂讲授,缺少感性认识,缺乏互动性,学员参与度不高,培训效果将十分有限。综上所述,对智能变电站运维人员的培训可借助仿真培训系统,并采用讲授法和模拟训练法、事例研究法相结合的方式。对于理论性较强的内容可采用课堂讲授法,对于动手操作的技能项目、与实际联系较紧密的内容可采用模拟训练法和事例研究法。

对智能变电站运维人员培训的建议

开展形式多样的培训

为提高智能变电站运维人员现场安全操作水平,可因地制宜开展形式多样、灵活多变的培训。既要抓好在培训中心或实训基地的集中脱产培训,也要抓好工区班组的工作现场培训,只有充分调动各方培训的积极性,将培训与工作紧密结合起来,培训的效果才能最大限度体现在工作上。

除开展常规的岗位技能培训外,还可充分利用新站投运前的“空闲”,制定详细培训计划和培训方案,组织基层变电运维人员开展设备运行维护、巡视注意事项、隐患排查、安全操作等现场培训。使技能培训从传统的课堂学习、考试过渡到:课堂学习、课堂考试、课外学习、课外考试。在课堂学习中,引入现代培训理论和方法,针对成人学习的特点,注重员工的自学能力、主动参与、相互交流、经验共享,采取多种培训形式,改

变过去“满堂灌”、封闭式、“坐而论道”的传统的单一教学方法,根据不同培训对象和不同培训内容精心设计和选择诸如技术讲座、技术问答、考问讲解、技术比武、技术示范、反事故演习、事故预想、角色扮演、情景模拟、案例分析等灵活多样的培训方式,不断提高培训的有效性和针对性。

选用综合素质较高的培训师资

新的教学方式和教学方法要求教师具有更高的素质水平和综合能力,教师除了懂专业知识外,还需通晓计算机等方面的知识,并能综合运用,除了理论知识的掌握外,还需较强的实践能力,指导员工进行实际操作。培训中,除了培训中心的专职培训师外,还可从生产一线聘请具有较高技能水平和丰富实战经验的兼职培训师,保证培训内容与生产实际紧密结合。也可从高校、科研机构选聘一批专业能力强、水平高的人才作为培训中心的兼职教师或客座教授,以引进智力,合理调整师资结构,达到专兼结合、优势互补,提高培训质量。

激发员工的学习积极性

建立人力资源管理的配套机制,将学习培训与员工的绩效考核、职业发展等挂钩,可有效提升员工培训的积极性,变“要我学”为“我要学”,全面调动员工自觉学习、自我提高的积极性和能动性,使生产技能员工队伍形成了“横向多通道,纵向宝塔形”的合理格局。

智能变电站是当前变电站技术发展的趋势,是智能电网的一个重要组成部分。而目前,运行人员、检修维护人员对于智能变电站技术技能的掌握非常有限,远远不能满足我国智能电网发展的要求,而通过对智能变电站运维人员进行科学有效的技术、技能培训,可以让运维人员尽快达到岗

位工作的要求,提高电网运行的可靠性和安全性,减少智能变电站投运后的电网、设备事故,可为电力企业带来良好的社会效益和巨大的经济效益。(作者供职于国网福建省电力有限公司管理培训中心)

智能变电站运维方式分析

智能变电站运维方式分析 发表时间:2018-06-27T15:05:36.533Z 来源:《河南电力》2018年3期作者:赵丽君张艳 [导读] 本文介绍了智能变电站相关的理论基础知识,并结合工作经验实际,就智能变电站的运维方式阐述了自己的几点看法。 (国网山西省电力公司运城供电公司山西运城 044000) 摘要:智能变电站是智能电网的重要组成部分,是今后变电站建设和发展的主要方向。智能变电站中新技术的大量应用,使其在继电保护系统构成、保护装置采样及回路实现方式等方面都较传统站存在明显差异,二次回路网络化、智能化、可视化特点显著。因此,智能变电站运维工作对值班人员的知识结构、业务素质和技能水平提出了更高的要求。本文介绍了智能变电站相关的理论基础知识,并结合工作经验实际,就智能变电站的运维方式阐述了自己的几点看法。 关键词:智能变电站;运维;方式;管理 引言 国家电网公司提出建设“统一坚强的智能电网”,智能变电站作为智能电网的重要组成部分和关键节点,加强对智能变电站的运行维护意义重大。基于IEC 61850通信标准的智能变电站,以光纤作为变电站主要通信载体,替代了传统变电站的二次回路;以合并单元和智能终端为代表的新型电子智能装置的应用以及通过组网方式的二次设备以SV、GOOSE 报文进行信息交互,使智能变电站在运行维护的方式、方法上较传统变电站均发生显著变化,由于新技术的应用,使得运维人员在智能变电站的运行维护上面临一些新变化,如何能够在新设备,新的运行方式下,将工作做好。这是一个值得我们运行维护人员深刻思考的问题。本文提供一些在智能变电站的实际运维中获得的体会,与大家一一探讨。 1智能变电站简介 智能变电站是指将现代化的数字信息网络平台相互结合,应用于变电设备中,组成集成化的智能变电设备综合运行体系,完成变电设备数据的集成化管理。智能变电站大多设备都是技术水平先进、低碳环保的智能设备,整个变电站以数字化、网络化和信息共享标准化为要求,能够自动完成信息采集、监测、控制和安全保护等工作,还能实时监测站内设备的运行情况,对设备的使用状况进行评估,从而对设备进行全寿命的管理。除此之外,智能变电站还能通过对相关数据参数进行分析,对整个变电站进行全景的规划监控,保证整个站内自动化的流畅运行,提高站点对自然灾害的抵抗能力,从而实现对整个电网的安全管理。通过这种新型变电站的控制可以对电网进行快速隔离,自我调节所传送的变电量,从而提高整体运行效果,减少变电站出现大范围故障的可能。 2智能变电站的功能 (1)检测与控制功能。顺序控制和状态检测是智能变电站对智能组件的主要功能,对高压设备进行顺序控制,有助于实现智能组件中的各项功能。因而,智能变电站中,经常会采用顺序控制的管理方式对机器设备进行管理。对监控中心的相关指令进行操作,利用自动功能,对其校核后,进而就可以完成对设备的自动化控制。相关设备的状态信息能够传递到智能变电站中,根据这些信息,维修人员可以对设备的故障进行诊断,通过监测,能够及时掌握设备的故障信息,从而及时进行维修与控制。 (2)智能警告功能。在智能变电站运行过程中,警告功能主要依靠监控系统来实现的,监控系统通过对设备运行过程中故障的判断与辅助处理,发出各类信号,通过对告警信号的汇总,对信息信号进行处理,以此来发现变电站的各种异常,进而采取最佳的解决对策将故障有效解决。 3智能变电站应用实例 3.1智能变电站简介 此智能变电站为110kVGIS智能变电站,全站有主变1台,110kV线路2条单母分段接线方式,主变低压侧为分支接线。110kV采用GIS 组合开关,10kV采用高压开关柜。汇控柜安装在户外。 3.2站点方案 (1)此智能变电站按 IEC61850标准划分为站控层、间隔层、过程层3个部分,站控层采用MMS(制造报文规范)单网,过程层采用SV(采样值)+Goose(面向通用对象的变电站事件模式)单网。 (2)主变高低压侧及110kV部分均采用常规一次设备与智能组件相结合的方式。智能组件与常规一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接。除直流电源采用电缆输入外,保护的电流、电压、跳闸出口和信号回路均采用光纤通信方式。 (3)110kV线路及分段保护、2号主变保护所需采样、保护跳闸均采用直采直跳,其余SV与GOOSE信息采用组网方式,保护联闭锁、失灵、告警等信号通过GOOSE网络传输,测控、计量、相量测量等釆样值信息通过SV网传输。 (4)110kV备自投、10kV备自投及低周保护二次设备采用光纤连接。除直流电源采用电缆输入外,保护的电流、电压、跳闸出口和信号回路均采用光纤通信方式。 4加强智能变电站运维管理的意义 加强智能变电站运维管理,对实际运行当中容易出现的问题进行分析,实时控制运行当中的种种故障风险点,及时对其进行维护工作,提高了智能变电站工作人员安全生产的意识,增强了运行当中的安全效果。智能变电站在不断实施和改进运维管理,加大了对于规范用电的宣传力度,加强了舆论监管的作用,起到规范电力市场运行的良好效果。加强运维管理,提升了运维工作人员的综合素质,提高了工作质量和服务水平,增强了专业技术人员的技能水平,实现了运维管理的专业经验的积累,为增加电力企业的经济效益和促进电力事业的持续发展都做出重要贡献。 5对智能变电站运维管理的几点想法 5.1智能汇控柜的环境控制。 汇控柜内每个装置均在运行过程中散发热量,再加上柜外太阳光的照射,因此柜内的温湿度决定了设备能否正常运行,其可靠性直接影响着变电站安全稳定运行。就目前使用的传统柜体而言,散热效果较差,对智能组件的稳定运行造成威胁。因此,需要运行人员需加强

变电站试验及运维及方案

35KV变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负

运维人员培训方案与提升策略

运维人员的培训方案 运维培训是指企业为实现组织的战略目标和员工的个人发展,有计划地组织员工进行学习和训练,以改善员工的工作态度、提高员工的知识技能、激发员工的创造潜能,进而使员工胜任本职工作的一种人力资源管理活动。现代企业的竞争从根本上来说是人才的竞争,是知识的竞争,而培训正是培养人才、传播知识、实现知识共享,提高企业竞争力的有效途径。因此,组织运维人员培训正是提高运维质量、改善工作效率的最佳途径。 由于运维人员能力水平及所掌握的技能不同,因而必须针对不同层次,各有侧重地进行培训。 一、运维人员的培训方案 Ⅰ、运维培训的实施 (一)运维人员的类型和培训对策 运维人员可分为三类:第一类是标准型的运维人员,他们工作兢兢业业,但是技术能力一般。大多数运维人员(75%)都属于这一类。第二类是拔尖型运维人员,他们工作成绩显著,技术能力出众。第三类是入门型运维人员,他们刚接触运维工作不久,技术能力基本为零。 我们可根据每类运维人员的特点制定具体的培训对策。对于标

准型的运维人员,应组织切实有效的技能提升培训。对拔尖型运维人员,应给他们时间,以积累经验,开发他们的潜能。对于入门型运维人员,培训应从理论知识入手,强化了理论认知,然后再进行技能提高的培训。 (二)运维培训的内容 1、运维人员的培训重点 运维人员的工作重点主要在第一线从事具体的运行维护工作,发现有可能出现的故障、处理用户工作当中所出现的问题。因此,为他们设计培训内容应着重于运维工作的技能、技巧,如怎样更快速的处理故障;如何避免故障,为营业人员创造一个良好的工作环境等。 2、发展培训的三个阶段 第一阶段是全面培训阶段。受训者通过对运维人员工作职责、工作重点及理论型知识的掌握,对整个运维工作有较完整和明确的概念。 第二阶段是定向培训阶段。根据他们今后的具体运维方向,进行定向培训,加强他们所在岗位的针对性专业培训。 第三阶段是实习培训阶段。在这一阶段,主要是让受训者跟着现任运维人员一边观察学习,一边参加实际管理工作。

智能变电站运维模式探究

智能变电站运维模式探究 发表时间:2016-10-13T15:35:53.330Z 来源:《电力设备》2016年第14期作者:蒲寅 [导读] 在信息技术的带动下,智能变电站的应用范围进一步扩大,在确保电力输送系统的安全可靠前提下,为人们的生产生活提供了更多的便利。 (国网青海省电力公司海东供电公司青海省海东市 810600) 摘要:在信息技术的带动下,智能变电站的应用范围进一步扩大,在确保电力输送系统的安全可靠前提下,为人们的生产生活提供了更多的便利。相对于传统的变电站运维模式来讲,智能变电站的运行维护工作要求更高,其最终目的是提高电力系统运行的稳定可靠,减少风险的发生,从而满足社会发展对于电力能源的多层次需求。据此本文就从管理的角度入手,对当前智能变电站的运维模式进行了分析和研究。 关键字:智能变电站;运维模式;管理控制 智能变电站的技术支持是以计算机技术、控制技术以及通信技术等为主的,在先进技术的支持下对电气一次设备、二次设备等进行调控,进而完成自动化、智能化以及信息化管理的过程。随着我国电力事业的长足发展,智能变电站设施越来越完善,这就为电力系统的高效运行提供了技术上的保障,减少了运行的风险,可以为国民经济提供更为可靠的电力支持,对于它的运维管理也是极其重要的一项工作,使其功能发挥的内在必需。 1.智能变电站运维模式 智能变电站作为科学技术创新发展的产物,它的运维模式内容主要涉及到变电站的建设、运行周期的确定、工程的验收以及日常的检查和维护等等,相对于传统的变电站来说,它的电力输送管理和输送过程控制更为规范有序,可以有效确保电力系统运行的稳定可靠。从它的实际应用来看,它的功能作用可以归结为两部分,即对电力系统的控制、检测以及警告报警,这两个作用都是确保电力系统正常运行的重要保障,也是电力输送不可缺少的一种措施,最终目的是减少系统运行风险的产生,提供供配电质量。 实际上,在整个电网的运行中,智能变电站属于是一个智能节点,调度中心的调度人员按照自身的意愿,把所要执行的指令信息传输给变电站,智能变电站的工作人员可以根据指令对数据信息进行汇报、操作以及记录等,这一系列工作的实现是自动完成的,这样也就确保了电网系统运行的安全性和稳定性。 2.智能变电站运维模式现状 2.1巡视模式 从当前实际来看,智能变电站的运维模式并不是很理想,它的基础是巡视检修工作,巡视人员在对变电站多个系统环节进行巡视检查时,可以及时发现其中存在的问题,进而解决处理。而当前电网规模不断扩大,电负荷急剧增加,它所存在的问题一方面来自于设备管理的复杂化,另一方面来自于工作人员的技术水平不足,在不同的电压等级中,变电站的巡视工作模式会有较大的差异,具体如下所示: 2.2检修模式 智能变电站的检修模式包含有三方面内容:第一,检修周期安排。在这方面内容中,需要先对设备所需要进行检修的原因进行分析,正常状态下,可以依据变电站内实际运行周期来完成检修;第二,检修内容。根据故障检修的条件,要根据设备故障所带来的一系列影响来确定检修的周期和内容,在正常检修状态下,一般是对重要设备进行清扫和试验为主;第三,检修现状分析。这方面需要依据设备运行的实际年限、设备故障发生的时间以及故障范围的大小等来灵活制定检修计划,一方面要注重预防性检修,另一方面还要进行预知性检修,做到防患于未然。 3.智能变电站运维模式的具体分析 3.1状态巡视 对智能变电站进行状态检修离不开科技信息技术的支持,在先进技术的应用下可以保证巡检的彻底完整。在传统的状态巡检模式下,存在着分析不准确、信息统计不健全的现状,但是智能化的状态巡视则不同,它有三种形式,第一,图像监视系统和安全警卫子系统,它包含有视频服务器、录像设备以及编码器设备等等;第二,火灾自动报警子系统,它包含有探测器、信号模块以及手动报警按钮等;第三,环境监测子系统,它包含有温度传感器以及湿度传感器等等智能化设备。 3.2状态检修 相对于传统的设备检修工作来说,状态检修具有一系列突出特点,首先,在功能发挥方面,它的可靠性非常高,而传统的电力检修工作存在着较大的随意性,很难再检修周期内发现故障,但是,状态检修就具有明显的实时性,可以在故障出现前发现问题,并采取措施解决,进而保证了电气系统运行的稳定性;其次,这种检修方式具有明显的经济性特征,它在故障发生之前就可以发出警报信息,实现对电力设备的准确分析和评价,也就避免了电力设备出现较大的停电现象,减少了经济损失;第三,它的目的性很强,依据变电站电气设备的结构构成特点和实际运行的数据,可以准确判断出设备是否发生了故障。 3.3成效效果分析 在状态巡视模式下,智能变电站的检修制度会愈加完善,这对电力企业的专业管理以及设备管理水平的提升是具有重要促进作用的。在没有采用这种巡检模式之前,在电网的变电系统结构中,主要采用的是统一固定的周期巡检模式,而且在实际巡视中也没有明确的重点,而在采取状态巡视之后,对于巡视周期可以进行及时的调整,这样就可以大大减轻运行人员的工作压力。此外,从运检质量角度来考虑的话,采用科学的方式可以对变电站进行有效检修,有利于电网系统的安全水平提升,与此同时,还可以降低智能变电站中的运维成

35Kv总变电站维护方案

系统组成: 35Kv变电站是由组成 维护方案: 整理和保管维护所需的图纸、说明书等基础资料,建立和健全电气设备档案及台账,对变电站内的设备进行日常巡检、定期维护和预防性试验并处理应急问题以确保设备的正常运行。 1 日常维护 1.1 每日1次进行巡检,记录设备完好情况及运行状态,及时更新记录,注意运行状态的变化,对于新发现的情况及时补充。 1.2 每天对后台开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查,查看有无异常情况。 1.3 建立工作日志制度,与设备相关的维护工作运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。 1.4 建立交接班制度并严格执行。 2 定期维护和定期试验 2.1 变电站内设备需要进行定期维护测试和预防性试验,以确保设备的正常运行。 2.2 每年应对交直流熔断器、空开的容量进行一次全面的核对。 2.3 每年应对电缆沟进行一次全面检查,清扫对于进水现象应及时处理,每季度应进行一次防潮检查。 2.4 每季度对变电站的二次线、端子箱、机构箱进行一次检查、清扫、并给门轴、机械锁加注润滑油。

2.5 每季度应对蓄电池接头进行一次检查,清扫外壳。 2.6 每季度应对厂房、土建设施进行一次全面检查没雷雨季节雷雨过后应对厂房土建设施进行检查,发现缺陷等情况及时进行回填。 2.7每月对设备的检修试验情况进行核查,检查有无临近检修或技术监督周期的设备。 2.8 每月对防鼠设施进行检查,内容包括投放鼠药,孔洞封堵、门窗是否严密等。 2.9每月对备品备件进行检查补充。 2.10每月对仪器仪表、安全用具、接地线、低压工具器具进行检查。 2.11每月一日对所有保护压板投退情况进行检查核对。各站必须绘制保护压板投退图,作为检查核对的依据。 2.12每月和每次大风过后全面检查一次断路器瓦斯继电器等设备的防雨罩应扣好,端子箱,机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。 2.13每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。 2.14每年十月中下旬对电气设备的取暖装置进行一次全面检查,对装有温控器的加热装置应进行带电试验或用测量回路的方法进行验证有无断线,当气温低于0度时应检查加热装置是否正常。 2.15每年四月份对变压器本体进行一次全面性试验。 2.16每年四月份应该对变压器的冷却装置进行检查试验,检查控制回路的良好,所有风扇、电机运行正常,无异常声音,必要时应添加润滑剂。 2.17每年四月份对电气设备的去潮装置进行一次全面检查,加热后检查装

网络运维管理员、桌面运维管理员岗前培训内容教学内容

网络运维管理员、桌面运维管理员 岗前培训内容 岗位:网络运维管理员、桌面运维管理员 培训责任人: 培训内容: 第一周 学习掌握本部门的核心职能、部门使命及岗位职责。 第二周 学习掌握公司组织架构及地理分布。 1.熟悉公司的组织架构,及各部门及子公司所处的地理位置,以便日后工作中可快速到底故障现场。 2.带领新员工去各子公司熟悉机房及网络接入设备存放位置,现场讲解接入方法、组网方式、外网接入路线及内部建筑走线路径、所用的服务商、设备提供商等信息,便于日后工作中维护、维修故障设备。 IT服务申请的处理方法。 1.学习IT服务申请的处理流程及处理方法,在日后工作中收到IT服务申请后可快速妥善处理相关工作及流程。 IT服务申请表单的填写 IT服务申请流程图

第三周 办公计算机操作系统的安装与基础维护。 1.结合我司办公所用操作系统讲解系统的安装方法及注意事项。主要为各种版本的WINDOWS,安装方法包括完全安装、GHOST快速安装等。 2.由于我司为上市公司,在软件的使用上需格外注意版权问题与安全防范问题,这里需要着重提出,要求入职后不得随意在公司计算机中安装未经公司认证的操作系统及应用软件。 Win7系统安装过程图解 因安装系统需要对硬盘进行格式化操作,为了避免重要数据的丢失,请事先把硬盘上的重要数据进行备份。需要备份的数据包括:个人撰写的文档,电子邮件等资料 重要的图片、音乐或视频资料 IE的收藏夹内容 办公软件生成的各种数据和报表 程序安装文件(没有光盘只备份在硬盘上的重要程序的安装文件)更新安装 1、您可以升级或执行自定义安装。升级将保留您的文件、设置和程序(这是安装 Windows 最简便的方法)。自定义安装不会保留您的文件、设置或程序。您可以使用自定义安装来完全替换当前的操

智能变电站变电运维安全与设备维护分析 孙帅帅

智能变电站变电运维安全与设备维护分析孙帅帅 发表时间:2019-09-18T16:28:41.747Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:孙帅帅[导读] 摘要:智能变电站在电网运行中具有非常重要的作用,以数字化和网络化通信平台为主,可以自主性的完成一些采集、测量和维护等工作,并且还可以按照需求来支撑电网的智能化调整。 (国华爱依斯(黄骅)风电有限公司河北黄骅 061100) 摘要:智能变电站在电网运行中具有非常重要的作用,以数字化和网络化通信平台为主,可以自主性的完成一些采集、测量和维护等工作,并且还可以按照需求来支撑电网的智能化调整。因此,相关人员应该意识到智能变电站中运维技术的管控是非常重要的,既可以确保设施的正常运行,又能促进电力网络的安全发展。 关键词:智能变电站;变电运维;安全;设备维护 1智能变电站的概念 智能化变电站就是将先进的科学技术应用在变电站中,通过先进的科学技术有效地提升智能化变电站变电功能。现今智能化变电站一般由两个部分组成,一部分是实地存在,主要有变压器、高低压转换开关、互感器等智能化器件组成,主要负责接收上一步的指令对电网的电压电流以及功率进行调整;另一部分是指变电站信息平台,变电站信息平台是通过对变电站各个设备信息进行统计汇总,将信息上传至服务器,通过服务器对信息进行分析处理,立体地呈现给操作人员,操作人员可以针对相关信息进行分析处理,进而达到提升工作效率与工作质量的作用。智能化变电站平台可以同时操作多个智能化变电站,这样也就可以连接多地的变电站,进而实现了智能化变电站网络的构建。 2智能变电站的运维管理问题 智能变电站在设备与工程招标中还存在着很多问题,比如在变电站的设计期间,对于水土文化气候,地貌地质特征,变电站电网运营等相关情况缺少数据与全面的分析和研究,这样投入使用之后的电力系统技术和在环境要求上存在着一定的出入,它甚至会影响到后续的运营。现阶段电站正处于更新换代的一个重要时间阶段,电力行业进行变革虽然看到了希望和机遇,但同时也看到受到时间影响上的还需要更进一步完善的管理和技术,相关部门必须对此进行重视,要加快优化速度,并且现阶段智能变电站的维运管理不是很全面,技术交接也存在着一定的问题,供货商的技术培训和技术交流没有针对性和实用性,这样就影响了运维工作人员的实际工作质量,导致运维管理结构不清晰,会导致管理失控的局面发生。 3智能变电站变电运维安全与设备维护 3.1智能变电站设备运维关键技术 (1)可视化技术。可视化技术可分为以下几种,设备状态的可视化,SCD 管理的可视化,虚端子的可视化,故障逻辑的可视化,故障回路的可视化,从以上集中可视化技术可看出,可视化技术还是和设备运维相关的。(2)智能诊断技术。两个同等规模的变电站,即智能变电站和普通变电站,这两者在告警和动作信息上面是有很大的区别的,与此同时告警信息也是较多且复杂,这也就会使得一些重要的告警信息被淹没在大量的告警中,导致不能及时处理一些重要的信息和事故。因此,针对上述问题的解决,依旧需要对所接收的告警信息分析处理,根据其所需的应用,重新进行智能判断,及时的将判断结果呈现。(3)状态评估技术。设备在正常的运行状态下,是可以获取设备健康状态的特征参数,比如和二次设备相关基础资料,设备运行实时数据,历史数据等。因此可将合并单元、智能终端、交换机、保护装置、测控装置等作为二次设备的典型评价指标。 3.2主要设备运维 3.2.1电子式互感器的运行维护 在日常维护过程中,要重点对电子式互感器进行如下方面的巡视检查:(1)检查三相电压正常。若三相电压指示不平衡,可能会有以下三种情况:第一种,出现一相电压为零,另外两相升高为线电压的现象时,则为单相金属性接地故障。第二种,出现一相电压降低,另外两相电压升高的现象时,则为单相非金属性接地故障。第三种,出现一相电压为零,另外两相电压不变的现象时,则为电子式互感器一相采集异常或熔断器击穿。(2)检查声音是否正常。当电子式互感器出现连续清楚的放电声音,证明其内部已经出现了问题。(3)检查电子式电压互感器数据采集是否正常。当电子式电压互感器数据采集异常时,及时检查电子式互感器本体是否正常,并通知相关人员检查处理。根据现场运行规程和相关规定,确定是否停运电子式互感器,及退出相关保护,防止保护误动作。 3.2.2智能终端的运行维护 (1)正常巡视 智能终端上的空气开关应在正确断合位置,装置红色电源指示灯常亮、绿色运行指示灯常亮、红色告警灯长灭,开关、刀闸位置指示灯与现场一致,智能终端无其他异常现象。 (2)操作时 在智能终端柜就地操作时,必须解锁智能终端柜上的五防闭锁装置后才能进行相关操作,待操作完毕后,需将五防闭锁装置及其他相关把手恢复回操作前状态。设备恢复操作时,必须检查现场所有设备状态都恢复至停电操作完毕时的状态,并根据调度下达的指令投退相关保护。在保证现场无异常后进行送电操作。 (3)保护动作后 当保护动作跳闸后,现场运行人员要及时检查智能终端装置面板指示灯点亮情况(开关位置指示、重合闸指示等)、打印相关保护动作信息,判断事故原因及保护动作正确性。确定跳闸问题后,复归相应智能终端装置。 (4)装置告警时 若在智能终端装置上出现网络告警红灯亮时,说明智能终端装置与其控制的设备间的网络出现了问题,可能网络已经中断,严重时会无法操作相关设备以及无法监控其运行情况,失去保护。此问题属于紧急缺陷,若无法及时恢复,必须立刻通知调度及相关领导,并联系相关检修班组进行处理。若在操作箱上出现告警灯亮时,可能智能终端装置已经无法对开关、刀闸进行分合闸操作了,运行维护人员也必须尽快通知领导及相关检修班组进行处理。在双套配置智能终端中,如果某一套终端设备故障会引起相关回路跳闸时,应及时汇报值班调度员,经调度员同意后,退出相关跳闸出口压板。

国家电网公司变电运维管理规定(试行)

规章制度编号:国网(运检/3)828-2017 国家电网公司变电运维管理规定(试行) 第一章总则 第一条为规范国家电网公司(以下简称“公司”)变电运维管理,提高运维水平,保证运维质量,依据国家法律法规及公司有关规定,制定本规定。 第二条本规定对变电运维工作的运维班管理、生产准备、运行规程管理、设备巡视、倒闸操作、故障及异常处理、工作票管理、缺陷管理、设备维护、专项工作、辅助设施管理、运维分析、运维记录及台账、档案资料、仪器仪表及工器具、人员培训、检查与考核等方面做出规定。 第三条变电运维管理坚持“安全第一,分级负责,精益管理,标准作业,运维到位”的原则。 安全第一指变电运维工作应始终把安全放在首位,严格遵守国家及公司各项安全法律和规定,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》,认真开展危险点分析和预控,严防人身、电网和设备事故。 分级负责指变电运维工作按照分级负责的原则管理,严格落实各级人员责任制,突出重点、抓住关键、严密把控,保证各项工作落实到位。 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益

化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。 标准作业指变电运维工作应严格执行现场运维标准化作业,细化工作步骤,量化关键工艺,工作前严格审核,工作中逐项执行,工作后责任追溯,确保作业质量。 运维到位指各级变电运维人员应把运维到位作为运维阶段工作目标,严格执行各项运维细则,按规定开展巡视、操作、维护、检测、消缺工作,当好设备主人,把设备运维到最佳状态。 第四条本规定适用于公司系统35kV及以上变压器(电抗器)、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、辅助设施、土建设施、避雷针等28类设备和设施的运维工作。继电保护、自动化等二次设备另行下发。 第五条运维人员在现场工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析,确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。

运维人员的培训方案及提升策略

运维人员的培训方案及提升策略 培训是指企业为实现组织的战略目标和员工的个人发展,有计划地组织员工进行学习和训练,以改善员工的工作态度、提高员工的知识技能、激发员工的创造潜能,进而使员工胜任本职工作的一种人力资源管理活动。现代企业的竞争从根本上来说是人才的竞争,是知识的竞争,而培训正是培养人才、传播知识、实现知识共享,提高企业竞争力的有效途径。因此,组织运维人员培训正是提高运维质量、改善工作效率的最佳途径。 由于运维人员能力水平及所掌握的技能不同,因而必须针对不同层次,各有侧重地进行培训。 一、运维人员的培训方案 Ⅰ、运维培训的实施 (一)运维人员的类型和培训对策 运维人员可分为三类:第一类是标准型的运维人员,他们工作兢兢业业,但是技术能力一般。大多数运维人员(75%)都属于这一类。第二类是拔尖型运维人员,他们工作成绩显著,技术能力出众。第三类是入门型运维人员,他们刚接触运维工作不久,技术能力基本为零。 我们可根据每类运维人员的特点制定具体的培训对策。对于标准型的运维人员,应组织切实有效的技能提升培训。对拔尖型运维人员,应给他们时间,以积累经验,开发他们的潜能。对于入门型运维人员,培训应从理论知识入手,强化了理论认知,然后再进行技能提高的培训。 (二)运维培训的内容 1、运维人员的培训重点 运维人员的工作重点主要在第一线从事具体的运行维护工作,发现有可能出现的故障、处理用户工作当中所出现的问题。因此,为他们设计培训内容应着重于运维工作的技能、技巧,如怎样更快速的处理故障;如何避免故障,为营业人员创造一个良好的工作环境等。 2、发展培训的三个阶段 第一阶段是全面培训阶段。受训者通过对运维人员工作职责、工作重点及理论型知识的掌握,对整个运维工作有较完整和明确的概念。 第二阶段是定向培训阶段。根据他们今后的具体运维方向,进行定向培训,加强他们所在岗位的针对性专业培训。 第三阶段是实习培训阶段。在这一阶段,主要是让受训者跟着现任运维人员一边观察学习,一边参加实际管理工作。 (三)运维培训的方式 发展培训的方式主要有以下几种: 1、课堂式 (1)讲授法。主要是请单位相关人员给学员讲课,着重讲解运维人员工作职责、工作重点及相关设备的概念、构成、工作原理等,并通过书面答卷或口头答辩的形式来检测受训者的学习成绩。 (2)讨论法。讨论或称为研讨,由培训者提出一些问题(工作过程中的实际问题),组织受训者运用设备的概念、构成、工作原理来分析这些案例,并鼓励每个受训者积极投入讨论。最后,对讲座的问题应该提供清晰而明确的结论。

智能变电站运维管理的探索与实践

智能变电站运维管理的探索与实践 发表时间:2016-04-15T16:20:44.847Z 来源:《电力设备》2016年1期供稿作者:卫迎波 [导读] 国网运城供电公司 044000)我们要在实践中不断加强智能变电站运维系统管理的创新,做好维护管理工作,切实提升智能变电站的运维水平。 卫迎波 (国网运城供电公司 044000) 摘要:近年来随着变电站兴起,智能变电站也随之发展起来,智能变电站运维管理对变电站的安全稳定运行具有重要的意义,智能变电站运维管理是确保智能设备安全运行、促进“运维一体化”业务开展和建设智能电网的需要,智能变电站的运维管理工作开始成为关系智能技术进一步发展的关键,本文主要从智能变电站运维管理的的必要性出发,具体阐述了智能变电站运维管理系统,并对智能变电站运维管理系统的设计进行了深入分析,希望对智能变电站运维管理的实践有所帮助。 关键词:智能变电站;运维管理;探索;实践 智能变电站具有先进的技术性,将智能控制与过程监测集于一身,且具有低碳环保性,能够在很大程度上节约社会资源和自然资源,近年来,我国对智能变电站进行了深入的研究和探索,并将其投入到实践中,在实践中对其不断改进和完善,智能变电站技术开始不断成熟。因此,智能变电站的运维管理工作开始成为关系智能技术进一步发展的关键,我们要在实践中不断加强智能变电站运维系统管理的创新,做好维护管理工作,切实提升智能变电站的运维水平。 一、智能变电站运维管理的必要性 (一)智能变电站运维管理是确保智能设备安全运行的需要 智能变电站的一次设备具有智能化特点,二次设备具有网络化特点,设备对象具有模型化特点,且智能变电站增加了电子互感器、智能终端和光纤传输设备等智能装置,许多二次设备例如合并单元和光纤传输设备等对保障电网设备的安全性和稳定性具有重要的意义,能够准确判断出事故并自行采取措施进行跳闸,同时还能够全面同步传递信息。智能设备技术和网络技术较为先进,对变电运维值班人员来说较为陌生,需要专业化的培训和指导来训练变电站运维值班人员掌握设备运行规律。 (二)智能变电站运维管理是促进“运维一体化”业务开展的需要 “大体检”体系建设要求“运维一体化”的进行,开展“运维一体化”要融合日常巡视和设备维护工作,严格依照《变电运维一体化作业指导书》进行维护性工作,开展红外检测和图像监控系统维护等工作,将“运维一体化”业务普及,最终达到智能变电站级别。 (三)智能变电站运维管理是建设坚强智能电网的需要 随着坚强智能电网全面建设阶段的到来,智能电网建设的各项规范将会进一步完善,智能变电站是电网的节点,具有电流集汇、电能分配、电压等级变换的功能,智能电网实现的基础上变电站的智能化运行。智能变电站设备具有信息数字化的特征,其功能集成性高,结构十分紧凑,加上通讯网络化和状态可视化特点,符合设备工业化应用要求,适应特高压电网发展的需要,是变电站建设的主流技术。 二、智能变电站运维管理系统概述 (一)智能变电站运维管理系统的含义 智能变电站运维管理系统包含整个工程的管理,从变电站建设到工程验收,还有后期的日常维护和检修都是智能变电站运维管理系统的重要内容。智能变电站运维管理系统坚持管理的规范化和专业化,对过程进行严格的控制,同时完成所有工作安排,控制客观因素,完善各项规章制度,将管理做到有章可循,做好主观因素内容,包括流程、培训和责任等。智能变电站运维管理系统严格依照《智能变电站运行管理要求》,管理方法具有全面性、细致性、创新性和实际性等,并依据传统设施和智能设施的不同,对管理体系进行不断的完善和增补,最终形成现行的智能变电站规范体系。 (二)智能变电站运维管理系统的技术 智能变电站运维管理系统技术以远程控制为主,管理人员在计算机技术的基础上利用异地拨号等形式将计算机连接起来,利用计算机网络维护和管理变电站。远程控制的原理是运行程序启动时管理者与客户端权限一致,在服务端程序开启之时管理者极易能够采用客户端对服务器进行控制,此时客户端就起着超级客户的作用。数据传输的正确行使确保智能变电站远程维护的基础,TCP通信和ATM网络是系统数据可靠性的保障,因此,系统运行过程中,要重点对操作进行维护,为变电站的安全运行提供高安全系数的数据。 三、智能变电站运维管理系统的具体设计 (一)智能变电站运维管理系统的网络结构 智能变电站运维管理系统的架构为全分布式构架,将整个系统连接成网络,系统用户包括远程运行站和维护者以及制造商,系统用户也是主站,且主站能够直接接触到用户,是人机界面最优良的区域。子站由各个维护模块共同组成,整个子站与被维护对象联系紧密,因为,维护功能的实现主要子站来应用到维护对象上。 (二)智能变电站运维管理的系统软件结构 智能变电站运维管理的系统软件结构构造将系统功能和设备位置进行了整合,在节点上发散问题并进行求解。且智能变电站运维管理的系统软件结构的各个分布设施均设置了对应的维护代理,然后各个对应的维护代理由设备总代理来进行综合管理,最终获得决策。通常这种类型的代理是神经网络和专家系统,对于智能变电站运维管理的系统软件结构来说,设备的维护是最关键的问题,因此,在智能变电站运维管理的系统软件结构中,维护代理都设置了自己的问题解答库,对问题的描述采用规则形式,或者直接将问题分布到神经网络中,然后独立完成应完成的任务。 各个代理呈现的方式为高内聚松耦合的方式,高内聚是指维护代理不需要向其他代理求助,其自身就已掌握了关于问题求解的相关知识,松耦合是指智能变电站运维管理的系统能够在Agent状态和影响的基础上,将功能转变,具体表现在约束明显或者关联作用上,各个代理的高内聚和松耦合使智能变电站运维管理的系统具有较好的可靠性,且保障了良好的运行性能。 (三)智能变电站运维管理系统的智能维护 智能变电站运维管理系统的智能维护不仅需要先进的网络的支持,还需要被维护设施的支持,与传统的变电站运维管理系统不同,智

运维人员的培训方案

运维人员的培训方案 组织运维人员培训是提高运维质量、改善工作效率的最佳途径。由于运维人员能力水平及所掌握的技能不同,因而必须针对不同层次,各有侧重地进行培训。这样的培训是要建立在运维人员对本职工作有一定的工作热情的基础上进行的,如果没有对工作没有一定的热情和信仰就是有再高的技术也不可能做好本职工作的,所以我们不但要培训技术还要激发员工的工作热情和工作信仰。做到这两点才能完整的拥有好的员工,能为公司创造更多的价值的员工。 一、运维人员的培训方案 (一)、运维培训的实施 (1)运维人员的类型和培训对策 运维人员可分为三类:第一类是标准型的运维人员,他们工作兢兢业业,但是技术能力一般。大多数运维人员都属于这一类。第二类是拔尖型运维人员,他们工作成绩显著,技术能力出众。第三类是入门型运维人员,他们刚接触运维工作不久,技术能力基本为零。我们可根据每类运维人员的特点制定具体的培训对策。对于标准型的运维人员,应组织切实有效的技能提升培训。对拔尖型运维人员,应给他们时间,以积累经验,开发他们的潜能。对于入门型运维人员,培训应从理论知识入手,强化了理论认知,然后再进行技能提高的培训。 (2)运维培训的内容 1、运维人员的培训重点 运维人员的工作重点主要在第一线从事具体的运行维护工作,发

现有可能出现的故障、处理用户在使用当中所出现的问题。因此,为他们设计培训内容应着重于运维工作的技能、技巧,如怎样更快速的处理故障;如何避免故障,为营业人员创造一个良好的工作环境等。 2、发展培训的三个阶段 第一、是全面培训阶段。受训者通过对运维人员工作职责、工作重点及理论型知识的掌握,对整个运维工作有较完整和明确的概念。并加入广电工程的设计理论和施工理论。 第二、是定向培训阶段。根据他们今后的具体运维方向,进行定向培训,加强他们所在岗位的针对性专业培训。 第三、是实习培训阶段。在这一阶段,主要是让受训者跟着现任运维人员一边观察学习,一边参加实际管理工作。 (3)运维培训的方式发展培训的方式主要有以下几种: 1、课堂式 (1)讲授法。主要是请单位相关人员给学员讲课,着重讲解运维人员工作职责、工作重点及相关设备的概念、构成、工作原理和广电工程线路的设计和施工理论等,并通过书面答卷或口头答辩的形式来检测受训者的学习成绩。 (2)讨论法。讨论或称为研讨,由培训者提出一些问题(工作过程中的实际问题),组织受训者运用设备的概念、构成、工作原理来分析这些案例,并鼓励每个受训者积极投入讨论。最后,对讲座的问题应该提供清晰而明确的结论 2、操作式

智能变电站继电保护运维防误技术研究及应用 陈灏

智能变电站继电保护运维防误技术研究及应用陈灏 摘要:长久以来,对于智能变电站继电保护的运维管理而言,常会出现由于有 关运维工作者的操控失误导致变电站形成故障,严重时会产生人员伤亡的情况。 实际上,智能变电站属于整个输配电系统当中的核心部分,和电网的稳定运作密 切相关。对于智能变电站管理人员来说,需要结合变电站的具体状况,不断改进 与优化运维防误技术,以便获得最佳的继电保护成效。鉴于此,深入探究与分析 基于智能变电站动继电保护供运维防误技术的应用对策显得尤为必要,具有重要 的研究意义和实践价值。 关键词:智能变电站;继电保护;运维防误技术;应用 1智能变电站相关概述 通过构建信息处理管控系统到智能变电站当中,能使变电站的信息收集与传 输能力得以增强。在智能变电站当中涵盖了数字化技术与网络技术,不但凸显出 相关设施的智能性,而且便于统一管控变电系统内的相关配电设备。对于智能变 电站而言,其中以一次智能化和二次网络化为主要的特点,借助此种经营模式, 让变电站的经营成本进一步下降,使变电站相应的送电效率获得提高。显然,智 能变电站运用智能管控模式,对从前变电站运行中的互感器饱和的问题进行了彻 底解决,并使光缆运用形式也发生了变化,攻克了交直流串扰的难题。通过利用 科学的继电保护装置,使从前不佳的变电环境获得有效改进,确保了电力系统的 稳定可靠性。 实际上,针对智能变电站来说,主要涵盖了变电的过程层、控层以及间隔层 等部分,当变电间隔层与控层实施相关数据信息的管控时候,能实现数据的共享,让变电站数据信息的处理水平得以提升,而过程层则凸显出过渡的功效,以便确 保变电站运行的稳定和安全性。 2智能变电站继电保护运维防误基础技术 2.1主动式综合防误技术的实现 主动式综合防误,主要是将变电站中的一次设备和二次设备结合在一起,然 后构建综合性的防误制度,经过相应的判断以后才能确定最后的出口,这样便可 以从源头上避免系统的误操作。综合防误技术有两个特点。一个是操作源一体化 监控,往往是将其放置在本地中,无论是一体化的监控系统,还是本地的操作系统,都需要经过综合性的判断以后才能继续应用。另一个则是操作过程中覆盖的 范围广,能够对隔离开关、断路器进行保护,建立综合防误规则,在遥控操作的 时候,也需要经过一些综合性的防误逻辑判断。同时,在该技术实施的过程中, 相关人员还应该加强对此的重视程度,着重分析其中的关键性因素,确保分析和 落实的时候,可以提高整体的技术实施效果。从继电保护装置的运行规律而言, 具体实施的时候,可以分为几个防护处理措施。首先是在进行操作防误的时候, 最好是在一体化配置技术控制下实行。其次,及时对保护装置内的断路器和隔离 开关做出相应的评估。最后,加大对防误设备的检查工作,保证整个技术在实施 的时候,能够准确地概述电力传输运行的信息,减少其中的失误性因素。 2.2主动式综合防误技术的应用 主动式防误技术的应用,主要是针对其中的母线保护而言,具体应用的时候,相关人员为了提升整个装置的应用效果,需要对间隔SV接收板进行相应的整改,按照电压接收的效果去做出相应的整改。同时,在实施的过程中,最好是按照相 应的防误规则,去完成电力传输工作。还有一点是在经过综合性的防误判断以后,

变电站试验及运维及方案

35K V变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-2006《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ50169-2006《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-92 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容:

其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负荷、温度变化跟踪测温,并做好记录。 3.1.3罐式断路器、端子箱、机构箱内的防潮及封堵设施定期维护、检查,根据防潮需要及时开启。端子箱、机构箱、通风控制箱定期清理,确保干净整洁,箱门轴润滑每季进行一次;变压器本体蛇皮管、端子箱、机构箱、接地引下线除锈、防腐补漆每半年检查完善一次。 3.1.4通风冷却回路、加热防潮回路、合闸回路电源及切除投入功能检查消缺(电机检修除外)、合闸保险完好性检查每月一次。未安装自动控制装置者,运行人员应根据气温和负荷状况,及时投撤通风冷却装置,定期投撤备用冷却装置。 3.1.5压缩空气系统得到排污与放水,每周一次。 3.1.6隔离刀闸的拉合试验,防误闭锁的功能试验结合设备停电工作进行。 3.1.7端子箱、机构箱在根据气候允许的条件上,做好通风晾晒工作。 3.1.8充油设备渗漏油油迹处理,每周一次。 3.1.9变电站主变、站用变、YH等设备的定期轮换每半年一次。变电站照明(包括探照灯、事故照明、应急灯等)每周至少检查一次,开关柜内的照明灯泡的更换结合设备停电进行。放到设施的检查、维护每月进行一次。