文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各类空调维修知识大全

各类空调维修知识大全

各类空调维修知识大全
各类空调维修知识大全

各类空调维修知识大全

空调器按外形分类可分为窗式、分体挂壁式、分体立柜式、吊顶式、嵌入式、小型中央空调等。

窗式空调:室内外机合为一体,适用于小面积房间,安装方便且价格便宜,但噪音大等。

分体挂壁式空调:不受安装位置限制,更易与室内装饰搭配,噪音小,需要安装质量较高等。

分体立拒式空调:功率大、风力强、适合大面积房间,但噪音大等。

吊顶式空调:占地面极小,送风距离远,制冷效果好,但受安装位置限制,不易清洁等。

嵌入式空调:占地面极小,美观大方,送风面积广,制冷效果好,但造价高等。

小型中央空调:美观大方,质量好,制冷速度快,占地面积小,维护周期长等。

空调器按照功能分类

一般分为单冷式、冷暖式、电辅助加热式。

单冷型:适用于夏天较热而冬季较暖的地区,或冬季供热充足的地区。

冷暖型:适用于夏季炎热冬季寒冷地区:并且应注意选择制热量大于制冷量的空调以确保制热效果。

电辅助加热型立柜式空调:除立柜式空调一般特点外,还增加了电辅助加热部件,确保冬季制热强劲。

空调用户使用不当,或周边条件的变化,外界用电意外等客观因素而造成一些非实质性的故障,家庭一时难以判断而急于请人动手维修,从而增加了人为造成的真故障,不但增加了费用支出,也影响了家人在炎热夏日中的正常生活和工作。故此文意在帮助读者提高家用空调的使用知识,改善自己的生活质量。

一、关机后不能立即启动。否则压缩机内会产生液击现象而造成零件的损坏,影响压缩机寿命。(又称保护器)能自动起保护作用。在未满三新型的智能空调内中微电脑的三分钟保护定时器分钟内再启动不能开机是正常现象。你就要请专业的空调维修中心杭州华信空调服务中心为你服务。

二、空调启动最初的十分钟内有时发出 "劈拍"声音。空调的壳体材料是采用薄型乳白压花塑料,重量轻、外观优雅,但又会随温度的变化、热胀冷缩的物理现象产生,故空调的"劈拍"声是壳体微小变形产生的声音,不是故障。你就要请专业的空调维修中心杭州华信空调服务中心为你服务。

三、空调运转的时候部分产品偶然会产生如流水的"哗哗"声。这是空调运转过程中,内部制冷剂状态不断发生变化,由液态变成气态,再由气态变回液态。这种正常的物理现象在制冷系统中以一定的速度流动,由于受一定的阻力,故会产生一种流水的"哗哗"声,是正常现象。你就要请专业的空调维修中心杭州华信空调服务中心为你服务。

四、送出的风有轻微臭味。有人认为空调送出的带臭味的风是氟利昂泄漏而造成的。但实际上氟利昂是无气味的,臭味源于室内的烟气以及其他异味。新型空调通过采用活性碳高效过滤层的强吸附作用,不仅能去除微小的

灰尘颗粒,还除去烟雾的臭味及其他异味,使空气净化大为改进。你就要请专业的空调维修中心杭州华信空调服务中心为你服务。

五、室内温度降不下来。可首先用手试一下空调器的出风和出风温度有否异常,若正常,则说明空调器无故障。产生的原因可能因室内人多,散热量过大,室外气温较高,房间窗户未关严,窗帘未拉严,空调附近有热源,房间门开关频繁等。你就要请专业的空调维修中心杭州空调服务中心为你服务。

六、制冷运转时,室内机通风不畅,风不太冷。新型空调一般采用三层过滤网,即尼龙网、静电过滤层、活性碳过滤层、过滤效率较高,能捕获直径很小的灰尘微粒空气的净化能力强,但过滤网的清洗周期变短。如不及时清洗,网孔被堵死时便会出现通行不畅,风量减少降温速度慢的现象你就要请专业的空调维修中心杭州空调服务中心为你服务。

空调故障维修大全查看

空调带给人们的不仅是舒适的温度,更是生活品质的提升。据快益修专业空调维修师傅了解,现代生活越来越离不开空调的参与,那么家用中央空调如何选择?闪电家修空调故障维修大全总结师傅说,常说的定频与变频有什么区别? 什么是定频空调? 空调制冷时原理是,空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器,室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。压缩机是空调系统的心脏。 定频空调是根据我们设定的温度进行工作的,当室内温度达到了设定的温度时,定频空调就会停止工作,当室内温度回升时,定频空调又会开始工作。定频空调供电频率不能改变,因此传统定频空调的压缩机转速基本不变,只能依靠不断的“开、停”压缩机来调整室内温度,环境温度高于设定温度时打开压缩机制冷,低于设定温度时关闭压缩机,这样一开一关来维持环境温度基本保持在设定温度。 什么是变频空调?

变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。变频空调的主机是自动进行无级变速的,可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定,变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。 传统的定频空调压缩机转速基本不变,是通过不断的“开”“停”压缩机来调整室内温度,不断的重启容易造成室内温度的忽冷忽热。运用变频控制技术的空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。 变频空调一定比定频空调省电吗? 变频空调的确具有节能性,但在实际使用时是否一定比定频空调省电,需要客观的来判断。假设选购了一台变频空调,按照每年使用时间4个月,每月30天,每天平均运行8小时计算,

空调故障维修视频

炎热的夏天全靠中央空调“续命”,那你知道怎么选中央空调吗?都说水机舒适度更高,是真的吗?下面,快益修专业空调维修师傅一一道来: 水系统中央空调的工作原理 俗称的户式水机是指水系统中央空调,也是空气能热泵冷暖两联供,水系统中央空调是由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处,进行热交换来消除房间冷/热负荷,是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统形式。 家用水机中央空调主要由冷冻水循环系统和主机组成。 冷冻水循环系统 从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压,然后送入冷冻水管道,进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器。室内风机将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。

室外主机 低压气态冷媒被压缩机加压,进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体,冷凝器中的高压液态冷媒在流进蒸发器前的截流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量,使冷冻水达到较低温度。最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。 水机布置灵活,独立调节性好,舒适度非常高,能满足复杂房型分散使用,各个房间独立运行的需要。 水系统中央空调的独特优势 水系统中央空调的独特优势是可支持中央空调壁挂炉冬季联动系统,冬天的时候产生一定温度的热水(供回水45/40℃)并作为热媒在专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温,达到制热效果。夏天的时候改变成空调模式,机器就会生产出符合条件温度的冷水(供回水7/12℃),冷水经过循环系统在风机盘管进行热交换,将冷气吹出,达到制冷效果。这是传统空调和氟系统所不能达到的。

海信空调常见故障维修的方法

现在天气越来越热了,很多小伙伴都已经开始在使用海信空调了,使用时间久了,难免会出现一些故障问题,下面就一起来看看常见故障的维修方法吧。 冷凝器散热不好。就是说,冷凝器的灰尘及赃物把冷凝器的散热功能堵死了,散热不好当然制冷就不好了。冷凝器就是散热的那些片片。这时可用小刷子扫干净,然后用冷水冲,可以开机冲。因为室外机的电路是封闭的,不会有短路现象的。最好用水龙头直接冲,冲到从冷凝器的片片能看见后面的东西。自然就好了,只要能散热,效果马上就好了。 1,缺氟利昂。空调的制冷剂是靠氟利昂,空调的氟利昂和冰箱不同,冰箱是使用的是氟利昂12,而空调使用的是氟利昂22。是高压氟利昂。许多人都有误解,认为空调一但效果不好,就是缺氟利昂,这是个很大的误区。空调缺氟利昂,只是制冷慢,相对的工作时间长,但不是效果永久不好。空调是否是由于缺氟利昂的判断,各个接口发现有油迹现象,压力不足4个压力。室外机有两个接口,高压口和低压口,一个粗一点的是低压口,另一个是高压口,高压是从压缩机往外排气的,低压口是是回路。正常的空调在制冷好的情况低压

口是结露状态,就是有水湿的样子。 2,严重缺氟利昂的空调,在室外机的两个出口都有冰霜。那就说明了真的缺氟利昂了。但在要加氟利昂之前,必须要查出是从那个接口泄露的。否则即便是加了,也还是要跑掉的,造成年年加氟利昂的恶性循环。所以查出泄露点修复后再加氟利昂,就能使用的长远了。 3,总结起来,就是下列两点造成的制冷效果不好,冷凝器散热不好,缺氟利昂。一般散热不好造成的制冷不好的为多。如果真的是由于缺氟利昂造成的效果不好的话,只要从新换好接口就不爱坏了。加氟时不能过量,如果过量同样能引起效果不好。有些用户一看效果不好,就叫维修人员加氟,在加氟时顺便清理室外机,其实加氟是假,清理才起作用呢,但只有这样才能收到高一点儿的费用呢。 4,如果空调不启动,可用手动方式强制开机,如果能启动了,就是遥控器的故障,也可能是接收头或手柄其中有一项有故障。实属压缩机的故障,要先看启动器是否正常,电路是否有虚接的插头。一般压缩机是不容易坏的。但如果风扇有故障也会造成压缩机过热保护的。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

空调故障维修

在炎热的夏天,很多小伙伴都已经开始在使用空调了,但是使用时间久了之后,就可能出现一些故障问题,下面就一起来看看故障维修方法吧。 1、空调开机制冷运行,有时室内机显示屏出现花屏或黑屏现象? 这是由于空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机出风口有时会吹出雾气,当此时再开启健康负离子,健康负离子释放出的直流高电压(电流微小)就会通过吹出的雾气产生放电作用,如果空调器电源没有接地线保护,感应到电脑板或显示屏就会产生花屏、黑屏或死机现象,解决方法:只要房间空气湿度大,建议不开启健康负离子;电源线路接地线连接牢固;重新将空调器断电后,再通电试机。 2、为什么空调在停机后,电表仍然在转? 这是因为空调电源插头没有拔下,压机加热带和变压器仍在工作。但是加热带的功率一般为27-33W,变压器的功率只有3-7W,所以电量消耗非常小。但如果机器长时间不用,则建议拔下电源插头,这样不但可以省电,而且更加安全。 3、变频空调为什么机器外壳有漏电的感觉? 因为普通空调和变频空调器都属于Ⅰ类家用电器,当变频空调外壳未接好接

地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电! 4、为什么空调开机时内机会有“水流”声? 因为刚开机时由于制冷剂突然由静止状态变成流动状态,这时由于制冷剂流动时和管路之间的“碰撞”,就会听到内机有“水流”声,但是当制冷剂流动稳定时,声音就会消失。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

汽车空调培训教材(06.04).pdf

第一章汽车空调系统要求及分类 1.1汽车空调系统在设计、安装、运行和维修方面与其它用途的空调装置相比较,有许多特殊的要求,表现在: (1)热、湿负荷大,在同样空间容积内配置的系统容量要大的多。 (2)车室的容积不大,空调装置的重量、安装尺寸和位置等均要受到整车的限制。(3)车室的容积小、高度低、座椅满布,致使气流的温度和速度分布难以达到均匀,但空调本身又要追求舒适性,两者的矛盾不易协调统一。 (4)空调装置的安装位置要考虑汽车轴荷的合理分布。 (5)考虑汽车的整体协调,空调装置的布置要与汽车的上部造型和内室美观相统一和协调,充分满足车身整体美观的要求。 (6)汽车种类繁多,结构各不相同,即使是同一种车型,由于使用对象不同,车内的布置要求各异,呈现出多样性。 (7)在安装空调系统时,要考虑司机的操作方便,要考虑节省动力,不影响汽车的动力性能。 1.2汽车空调系统分类 (1)按驱动方式分为非独立式和独立式 ①非独立式又称为被动式,以汽车发动机为动力直接驱动压缩机工作。 ②独立式汽车空调装置的压缩机是由专门设置的辅发动机带动。 (2)按机组型式分为独立整体式和分散式 ①独立整体式是把空调装置的各个组件统统装在一个专用机架上,自成体系。 ②分散式是指压缩机,冷凝器和蒸发器各自独立的总成。分散安装在汽车的适当部位。(3)按蒸发器和冷凝器的布置方式分

①内置式 ②顶置式 ③混合置式 ④背置式 第二章汽车空调制冷原理 2.1概述: 当前汽车空调制冷系统普遍采用蒸汽压缩式制冷方式,即利用液体气化吸收热量来实现制冷。 汽车空调制冷系统的组成,它包括压缩机、冷凝器、贮液干燥器、热力膨胀阀、蒸发器和连接这些部件的管路系统及电器控制系统,这些部件的组合物构成了汽车空调的制冷装置。在制冷系统内充灌有某种工作介质,称为制冷剂,制冷剂在系统内部循环,依靠其状态变化进行能量传递和转移。 2.2汽车空调制冷工作原理 客车空调系统为蒸汽压缩式制冷系统。采用绿色环保HFC-134a为工质。系统工作分为以下四个过程: A.压缩过程:压缩机工作后,在蒸发器中吸收热量后变为低温低压的气态制冷剂,经压缩机吸入压缩后,将制冷剂压缩为高温高压气态制冷剂,排入冷凝器。 B.冷凝过程:高温高压的气态制冷剂进入冷凝器后,在冷凝器风机的作用下,通过冷凝器散热器向周围环境空气中散热,同时冷凝为高温高压液态制冷剂。 C.节流过程:高温高压的液态制冷剂通过贮液器、干燥过滤器干燥过滤后经膨胀阀节流降温、降压,变成低温低压液态和气态制冷剂的混合物进入蒸发器。 D.蒸发过程:经膨胀阀节流成为低温低压液态和气态混合物的制冷剂在蒸发器中汽化,在

海信空调故障代码大全

海信空调故障代码大全标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

海尔变频空调维修故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR- 28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A (BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M (BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/F)60W/BP、KR-(32G/F)70W/BP 室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪灭灭室内环温传感器 闪亮亮室内热交传感器 亮亮闪室外除霜传感器 闪亮灭压机排气温度传感器 闪灭亮室外传感器异常 闪灭亮压机运转异常 闪闪亮电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪闪灭过电流保护动作AC电流检知

闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小闪灭闪 CT断线保护 亮闪亮功率模块异常 灭灭闪通讯异常 灭闪灭排气管温度超过120度 灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机灭亮闪控制基板异常 灭亮闪室内机EEPROM异常 闪亮闪室外机EEPROM异常 2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF 故障现象故障原因 定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路 定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小 定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护 定时灯闪烁5次过电流保护

家用空调常见故障维修方法

目前,家用空调走入了千家万户,故障维修、清洗成为了一个大问题,下面,为你讲解相关案例知识: 案例、导水槽脏阻导致漏水 故障现象:内机漏水 原因分析:空调己使用二年时间,以前未出现漏水现象,因此基本可以排除安装问题,应该为排水阻塞造成,工机观察,工作时间较长后,冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下,从外表观察内机安装水平,清洗过滤网,拆开罩壳,蒸发器较干净,采用人工试水,蒸发器未有漏水,且排水流畅,当试后拆蒸发器时,发现水从背板(底盘)连管凹槽处流出,当把内机取下时,发现后部导水槽内有很多沙灰堵住出水孔,使水溢出槽外,造成堵住的主要原因是墙壁受潮变松内机工作共振使松脱的沙灰落入槽内所至。 解决措施:清理干净槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁,防止再次落入沙尘。 经验总结:M系列漏水原因多样,主要有: 1 、内机底座电机架左侧与集水槽连接的部位,由于注塑方面的原因而产生缺料,出现一条缝隙,造成漏水;

2 、底座背面集水槽右端最高处,由于注塑不好有条小缝,冷凝水会顺着此缝隙漏出; 3 、导风架的出水嘴处保温海绵粘贴不到位,或者保温海绵脱落,导致此处产生凝露水滴下; 4 、导风板摆动设计不合理,导致导风板上产生凝露水而滴下。 解决方法: 1 、第一种和第二种漏水可用玻璃胶补上缺口,或者用电烙铁把缺口烫平补上; 2 、第三种漏水将保温海绵(38×36×5mm中间挖孔 Φ17mm)粘贴到位,粘贴比较情况见附图(1); 3 、第四种漏水在导风架上贴一块15×10×10mm的PE海绵以顶住导风板,改变步进电机零位,消除导风板上下出风不均。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

常见空调故障维修流程

常见的空调故障维修流程 一、空调相关知识 1、空调器: 全称空气调节器,是一种向房间或其他密闭区域直接提供经过处理的空气设备。主要包括制冷和除湿用的制冷系统、空气循环和净化装置、加热和通风装置等。空调器的主要功能是对室内空气进行滤尘、冷却和除湿。(有的还具有制热和更换新风的功能)实现对室内温度的自动调节。空调按照功能不同,可分为单冷型、热泵型和电辅助加热型。 2、变频空调器: 能够在一定的范围内连续调节压缩机的频率或转速,即可改变制冷剂的流量,而发挥最能与环境状态相匹配的能力而自动调节输出的新型空调器。变频空调器采用数字信号处理和模拟控制与人工智能控制相结合。与普通空调相比,变频空调具有制冷制热迅速强劲,高效节能,舒适可靠,智能除霜,除湿量大,超静音,宽电压工作等优点。 变频空调与定频空调的区别: 1)变频空调高功率启动运转,迅速达到设定温度,低功率维持,室温平衡,因而制冷制热迅速、省电、室温波动小。 2)定频空调以固定功率运转,通过频繁开关机维持室内温度,因而制冷制热速度缓慢,对家庭电网冲击大,室温波动大。 数字直流空调与交流空调的区别: 交流空调改变的是压缩机的供电频率,从而改变压缩机工作速度及供电频率10HZ—150HZ; 直流空调改变的是压缩机的供电电压,从而改变压缩机的工作速度供电电压150V—

260V。 3、空调型号的表示: 国产空调器命名方法如下:KFR(d)50LW/T(D BP J X F) K-空调F-分体式R-热泵制热型D-辅助电加热50-制冷/制热量L-结构类型W-室外机T-开发型号D-直流BP-变频J-离子除尘X-双向换风F负离子(L—结构类型代号中:“L”-柜式,落地式;“G”-壁挂式;C”-窗式;“N”-内藏式;“F”-风管式;“Q”-嵌入式;"D”-吊顶式) 4、空调器的制冷量/制热量: 1)空调器在进行制冷运转时,在单位时间内,从密闭房间内排出的热量称为空调器的制冷量。 2)空调器在进行制热运转时,在单位时间内从密闭房间内释放出的热量称为空调器的制热量。 3)每平方米空调需要150W制冷量:从而推出房间面积使用空调的计算公式: 制冷量/150W=△△+2=□△-2=0 “△”即为适应房间的面积“□”为适应最大面积“0”为适应最小面积例如: KFR-2601GW/BP 制冷量:2600W 2600/150=17 17+2=19 17-2-15 即该空调适用面积为:15-19㎡,空调的匹数也由此而来。 根据制冷量给空调分类: 1P:2300W-2500W 1.5P:3000W-3600W 1.25P:2600W-2800W 2P:4000W-5200W 3P:6500W-7200W 2.5P:5800W-6200W

空调维修培训教材

十堰东杰车用空调有限公司培训教材 服务技师手册 ?汽车空调的故障诊断方法 ?汽车空调的正确使用 ?空调系统的维护和部件检修 本教材为十堰东杰车用空调有限公司技术部编制,属公司知识产权,严禁翻印

目录 第一章序言 第二章汽车空调的故障诊断方法 ?观察法 ?压力检测法 第三章汽车空调的正确使用 ?汽车空调使用注意事项 ?汽车空调的正确使用 ?汽车空调的检查保养 第四章空调系统的维护和部件检修 一、空调主要部件的检修方法 二、制冷剂的充放 ?制冷系统的检漏 1.加压检漏 2.充氟检漏 3.真空检漏 ?系统抽真空 ?制冷剂的充注 ?制冷剂的放卸 ?加注冷冻润滑油

第一章序言 汽车空调与一般的建筑空调不同,其工作条件恶劣,经常经受振动、风吹、日晒、灰尘、雨雪、长期连续工作等严酷条件的考验,所以比家用空调更容易发生故障;而且,由于汽车空调与汽车的车身部分、车架部分、发动机部分、电器部分均有关联,所以故障现象也表现的各式各样。因此,对汽车空调服务技师而言,如何正确的识别查找汽车空调的故障,并制定出正确的措施是一项必须掌握的技能。 本手册适用范围为:具备空调基本知识,熟悉空调系统中零部件功能及安装位置,熟悉空调系统的基本循环原理,具备一般常用工具的适用技能的员工。 第二章汽车空调的故障诊断方法 汽车空调的故障一般有以下几种:不制冷或制冷不良;不制热或制热不良;声音异常或有噪音;控制电器元件故障,系统堵塞等。 常用的检查方法有两种:即为观察法和压力检测法。 一、观察法 1、汽车空调故障检测中所说的观察法主要是利用人体的眼、耳、手、鼻等感知器官加上个人经验,对空调系统所出现的故障进行判断的一种方法。通常我们用手感检查各部分温度是否正常、用肉眼检查泄漏部位及表面情况、从窗玻璃判断系统状况、用断开和接合电路方法检查电器部件、用耳听和鼻嗅的方法检查是否有异常响声和气味等。 1)用手感检查温度 用手触摸空调系统管路及各部件,检查表面温度。正常情况下,低压管路是低温状态,高压管路是高温状态。 (1)高压区:从压缩机出口-冷凝器-储液干燥器-膨胀阀进口处,这一部分是制冷系统的高压区,这部分部件应该先烫后热,温度是很高的,手摸时应特别小心,避免被烫伤。如果在其中某一部分(例如在冷凝器表面)发现有特殊热的部位,则说明此部分有问题,散热不好。如果某一部位(如膨胀阀人口处)特别凉或者结霜,也说明此部分有问题,可能是堵塞。

长虹空调常见故障维修方法

长虹空调还是比较受欢迎的,在炎热的夏天,很多小伙伴都已经开始在使用空调了,但是使用时间久了之后,就可能出现一些故障问题,下面就一起来看看常见的故障以及维修方法吧。 1、空调开机制冷运行,有时室内机显示屏出现花屏或黑屏现象? 这是由于空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机出风口有时会吹出雾气,当此时再开启健康负离子,健康负离子释放出的直流高电压(电流微小)就会通过吹出的雾气产生放电作用,如果空调器电源没有接地线保护,感应到电脑板或显示屏就会产生花屏、黑屏或死机现象,解决方法:只要房间空气湿度大,建议不开启健康负离子;电源线路接地线连接牢固;重新将空调器断电后,再通电试机。 2、为什么空调在停机后,电表仍然在转? 这是因为空调电源插头没有拔下,压机加热带和变压器仍在工作。但是加热带的功率一般为27-33W,变压器的功率只有3-7W,所以电量消耗非常小。但如果机器长时间不用,则建议拔下电源插头,这样不但可以省电,而且更加安全。 3、变频空调为什么机器外壳有漏电的感觉?

因为普通空调和变频空调器都属于Ⅰ类家用电器,当变频空调外壳未接好接地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电! 4、为什么空调开机时内机会有“水流”声? 因为刚开机时由于制冷剂突然由静止状态变成流动状态,这时由于制冷剂流动时和管路之间的“碰撞”,就会听到内机有“水流”声,但是当制冷剂流动稳定时,声音就会消失。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调故障维修服务

闪电家修空调上门维修师傅说,夏季人们有85%的时间都是在室内度过的,但室内空气污染情况不容忽视,空调密闭的室内空间,潮湿温热可能成为细菌的安家之所。快益修上海空调维修部专业空调维修师傅说,新风系统在室内不开窗的前提下,实现室内外空气不间断置换,保证室内空气的新鲜,即将成为这个夏季使用空调的标配。 夏季同时开启空调和新风系统有什么好处? 提升生活舒适度 夏天一般在使用中央空调时,为了节能通常会紧闭门窗。但在室内密闭的空间环境里,人体容易缺氧引起人体不适。夏天24小时紧闭门窗,同时开启中央空调和新风系统,室内温度会一直保持在26度左右,保证室内空气含氧量,空气新鲜、干净、清爽,解决室内关闭门窗开空调时闷和异味的问题,提升室内居住舒适度。 提高呼吸健康指数

长期不通风的房间,会对人体健康会造成危害,可能引发头晕、头痛、眼胀等生理疾病,同时密闭环境也成了真菌、细菌、螨虫、微生物的最佳生存空间。而室内开启新风系统后,彻底消除这些隐患。 节省空调能耗 在正确使用中央空调时,建议每隔一段时间开窗通风透气,但这也会让室外热空气进入室内,使得室内温度骤升,从而导致能量消耗增加。 具有热回收功能的新风系统,新风与排风进行热交换,可减少由于换气造成的室内温度的损失,冬季留住热量,夏季留住冷量,从而大大节约空调能耗,显著降低了空调投资成本和运行成本。 如何选购新风系统? 选型

新风系统分为管道式、壁挂式、立柜式多种形式,管道式新风系统需要穿墙走管,主机和管道要隐蔽式安装在吊顶中,需要和装修同步进行,更适合正在新装修和翻修的房子;壁挂式和立柜式新风系统相对来说安装更方便,只需在墙上或窗上合适的位置打孔,更适合装修后的家庭。 风量 新风计算方式:实际使用面积*层高(2.8米-3米)*房间必要换气次数(0.7-1次)=必要换气风量。再根据计算出来的结果选择合适的新风主机。 风量越大换气就越快,换气越快室内空气就越新鲜,所以建议根据室内空间大小,选择风量足够大且能保证达到室内空气质量标准的新风系统。如室内面积80平米的用户建议选购风量不小于300立方米/小时的新风净化系统。 过滤效果 达到HEPA标准的过滤网,对于0.3微米的过滤效率达到99.9%。滤网等级越高过滤效果越强。但HEPA滤网容尘量不足,使用寿命有限,建议选择滤网组合丰富,HEPA等级高于H12的新风净化系统为佳,搭配使用中效滤网或初效滤网可以抵挡一部分大颗粒物。 噪音 一般来讲新风净化系统的噪音是跟风量成正比的,风量越大噪音越大,所以选购新风的时候我们需要在风量和噪音之间找到一个平衡点,选购新风系统时最大噪音建议不要超过45分贝,否则会对日常生活休息产生影响。 热交换 为了解决空气置换造成的室内温差对人体伤害及能量流失问题,可通过能源回收器热交换器,回收室内排出废气中的能量,

空调常见故障分析及维修方法

空调常见故障分析及维修方法空调常见故障有哪些,要如何维修呢?锦江区啄木鸟家电经营部为大家总结了以下几点,希望对大家有所帮助。 1、空调不开机,不开机主要有2种,第一就是上电没有任何反应,【变压器,保险管,整流桥】这些应该是小儿科的事情,重要的测量5V等电压都正常这种问题大部分换晶振【就在CPU旁边的】可以解决。还有一种是插电有蜂鸣声,遥控不开机【手动可以】基本就是接收头坏【换接收头不会再网上搜下就知道,找接收板的地脚很容易吧,电容的负极或者电路板很宽的那条线,找到地脚其他两脚就很容易哦】 2、空调不定时自动开关机,有的半夜叫,清洗接收板,换接收头或者拿掉自动转换开关基本可以通杀。 3、开机几分钟或者数十分钟外机自动停机,或者外机不启动换室内管温传感器。 4、开机显示各种故障代码,呵呵呵,想必你无法记住所有的空调代码吧,

本人从不记故障代码,教你绝招,1测内外机连接线。2测传感器.3测电源电压.4换向【380V电】,查是否掉相.观察电流和室内外机是否过脏,相信一般问题都可以解决。 5、开机室外机不启动或者外面只有风扇转,对于初学者一般是电容坏,其他问题再具体分析。 6、开机一段时间压缩机热保护,相信这是所有维修空调的最头痛的问题,这种问题按常规办法解决不能正常的,确认系统和电压散热正常的情况下,最好换压缩机,别浪费时间,时间就是金钱,别听有些杂志说的一大堆方法,那些方法我都用过,成功率很低,没有必要,有的人改短毛细管,千万不要怎么做,职业道德问题,而且影响空调效果 7、还有就是一插电就显示故障代码和运行后显示故障代码是不一样的,插电显示一般是电源或者信号线,主板问题。运行一段时间显示一般是传感器问题。 锦江区啄木鸟家电经营部坐落于成都,拥有各种大小型维修设备和维修的队伍,是一家专门承接空调维修拆装的公司。可承接各大小单位、工厂、办公楼、学校、家庭各种空调维修拆装服务,如:空调安装,空调维修,空调清洗,空调保养,空调加液,空调零配件提供,我们的服务覆盖整个成都。 空调移机:维修人员上门空调移机,同时免费为您进行室内机清洗。保证冷热移机前后一致。 空调加氟:各类品牌空调加氟。 空调维修:空调维修、空调加氟、拆装移机、空调清洗、保养等。维修品牌:各大品牌家用中央及家用空调品牌 空调清洗保养:空调清洗会减少空调的用电负荷,减少空调的运行费用和维

空调维修常见故障处理方法

空调维修常见故障处理方法 空调维修常见故障处理方法 文章主题标签:空调维修空调故障空调拆装空调安装 1、空调出风量小、制冷效果差? 空调故障有多种原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、用户投诉其购买的冰箱耗电量大与说明书不符,应如何向其解释? 答:耗电量是在恒定的温度下,空载达到开停机24小时所用电量。一般用户使用环境不同,电冰箱所存放的物品不同、开关门次数不同等原因,其耗电量与电冰霜标识的耗电量完全不同,在炎热的夏季,因所存放的物品多,有饮料、汽水及经常开关门等情况电冰箱一直处于工作状态,其耗电量自然就大一些。 3、用户反映电冰箱停机后会发出声音,是否正常? 答:正常。是高低压力平衡时发出的声音。

4、怎样选择正确的空调型号和相应安装位置: 用户在选择空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200(W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)。 5、变频空调停机是否正常: 当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。 6、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。 用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能 量损耗。

空调常见故障处理方法大全

空调常见故障处理方法大全 运行正常的空调都是相似的,运行故障的空调各有各的原因……1、出风量小、制冷效果差? 有多种原因: A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。 B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。 C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。 D、温控器调节不当。 E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、变频空调停机是否正常: 当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。 3、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。 用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用

环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。 4、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是空调使用一年后就容易老化。 先向用户咨询空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况。 5、遥控器为什么不显示? A、查看电池是否安装对,是否有电。 B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。

空调培训教材

目录 1. 空调概论. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2. 制冷基本原理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 物理学基本概念. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 制冷循环. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. 空调系统的组成. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. 1 压缩机. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. 2 冷凝器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. 3 干燥罐. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. 4 膨胀阀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. 5 蒸发器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3. 6 压力传感器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. 连接管和接头. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5. 传感器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5. 1 车外空气温度传感器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5. 2 车内温度传感器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5. 3 蒸发器温度传感器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5. 4 散热器温度传感器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5. 5 车速传感器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 6. 循环示意图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 7. 空调运行检测. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1

空调通讯故障维修

通讯电路 内外机通讯电路原理图: 通讯电路是室内机与室外机通讯的通道。电路的工作方式为半双工串行通讯。通讯过程中内机为上位机,外机为下位机。 电路原理分析: 1、电压流程: AC220V经过R14、R11、R10三个电阻的降压,再经过二极管D7的半波整流和稳压二极管ZD1的稳压变成DC24V;电容C12、电解C11、电阻R3进行直流滤波提供整机通讯用的电源。室内外机通讯经过联机线中的通讯线SI连接,然后经过PTC电阻TH2、电阻R94再经二极管D8整流和ZD2的稳压,为室外机提供电源。通讯电路是一个24V电压的通讯回路传输电平;此电压是依靠内机电路提供的。上电以后,外机处于接收状态,内机发通讯码到外机,经过光耦PC1、PC2、PC3、PC4及外围器件的电平转换,发送到外机。信号线和零线之间的电压在DC0V~24V之间切换; 通信电路的直流电源直接使用220V交流主回路,将交流电源经过电阻降压,二极管半波整流,电容滤波、稳压管稳压,得到30V左右直流电压,以交流N 作为直流的负极,内外机之间的连线共有四根,交流电源线L、N,通讯线SI,保护地线;通讯电路和L、N、SI三线有关,三线之间联系密切,缺一不可,三线出现问题即空调出现通讯故障

2、信号流程: 室内外芯片分别有一个通讯输入、输出端口,对应发送、接收通讯光耦。当内机向外机发送信号时,外机发送光耦常导通,内机发送光耦按照通讯协议导通、关断,外机接受光耦输出侧得到相应高、低电平通讯信号;当外机向内机发送信号时,内机发送光耦常导通,外机发送光耦按照通讯协议导通、关断,内机接受光耦输出侧得到相应高、低电平通讯信号。 根据以上分析,可以画出通讯电路简图如下: 外机控制板通讯电路元件

汽车空调常见的故障维修方法!

一、常见故障维修方法

5、故障现象:空调运行正常,空调降温效果不好,高压压力和低压压力均偏高。 原因:空调系统中的制冷剂加注量过多或压缩机润滑油加注过多。 排除方法:应重新回收制冷剂放出过多的压缩机润滑油,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。 6、故障现象:空调工作正常,使用一段时间后制冷效果越来越不好,高压压力和低压压力均偏低。 原因:汽车在运行过程中振动后使管路的各个接头部位有松动现象,制冷剂慢性泄漏造成。排除方法:重新将各接头拧紧,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。 7、故障现象:空调开始运行时一切正常,但过一段时间后制冷效果明显下降直至不制冷,高压压力很高,低压压力非常低(≤0.05MPa),停止运行一段时间后再起动又恢复正常,过一段时间又重复上次的现象。 原因:膨胀阀冰堵。 排除方法:更换干燥过滤器,然后重新进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。 8、故障现象:空调系统运行10多分钟后,出风口温度偏高,制冷效果不好,低压压力偏高,压缩机有碰击声。 原因:膨胀阀失效。 排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。 9、故障现象:空调系统运行正常,空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,压缩机频繁起动断开。 原因:空调箱通道中有脏物风阻加大,过滤网阻塞,这是为防止蒸发器表面结霜而切断压缩机。 排除方法:拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次),然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出 10、故障现象:空调系统高、低压压力偏高,高压侧压力表指针摆动较慢,摆幅大,压缩机排气管表面温度很高(烫手)。 原因:空调系统内有空气混入。 排除方法:重新回收制冷剂后,进行抽真空达到规定的真空度要求、保压、按空。

格力空调故障代码与维修解决方案报告书大全

格力空调故障代码大全(本文转自空调维修网.hfwxg./) KF-60L WAK 柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 4.室外环境温度高于43度时开始制冷 5.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好

5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压 E2 防冻结 E3 低压 E4 排温 E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度

3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

相关文档
相关文档 最新文档