文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单排脚手架搭设施工方案

单排脚手架搭设施工方案

单排脚手架搭设施工方案
单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案 1编剧

依据

1.1施工图纸

1.2主要规范、规程

1.3施工组织设计

1.4参考手册

2、工程概况

2.1工程简介

3、施工部署

3.1安全防护领导小组

安全生产、文明施工

是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必

然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作

副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署

赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥

组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制

管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调

管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查

(一)、架体形式选择:

1、架体形式的选择:

本工程采用单排落地式脚手架。

2、脚手架的主要构件:

立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、底座。

(二)、脚手架构配件的质量标准:

1. 钢管及扣件:

采用外径φ48×3.6mm钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。

2. 底座:

扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。

3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆

内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。

(三)、落地式脚手架架体设计计算:

1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定:

a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=0.9。

b. 荷载的分顶系数,恒载γG=1.2,抗倾覆验算γG=0.9。

c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=1.0。

2. 脚手架荷载的标准值的确定:

a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。

b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。

3.脚手架结构的计(验)项目:

1)已知条件:立杆纵距l=1.5m,立杆距建筑物外墙皮bl为1.3m。脚手架步距h=1.5m,铺设脚手板层数为5层,同时进行装修施工为2层。脚手架与墙拉结点布置两步三跨,竖向间距H=2h=3.0m,水平距离3l=4.5m,小横杆间距0.75m。

2)钢管采用φ48×3.5mm规格,根据规定均布施工荷载Q k=2.0KN/m2,采取以上各种数据搭设,采用单根立杆,其搭设高度计算如下:

a. 由脚手架步距h=1.5m,连墙杆纵距2h=3.0m,立杆横距b=1.3m,查《建筑施工手册》表3—3—7得:ψAf=48.491KN,ψ:压杆整体稳定系数。

d.由立杆距墙b=1.3m,立杆纵距l=1.5m,查《建筑施工手册》3—3—8得:一个立杆纵距的附设构件及物品重N AK2=4.185KN。

c.由h=1.5m,l=1.5m,查《建筑施工手册》表3—3—5得:N GK1=0.442KN,N GK1:一步一纵距的钢管、扣件重量。

d.由于采用单立杆,则立杆截面调和系数=0.85,因北,脚手架子最大搭设高度要满足:Hmax≤H/1+(H/100) H:脚手架计算高度。

H式中H=K AψAf-1.3(1.2N GK2+1.4N QK)×h/1.2N GK1

H=[0.85×48.491-1.3(1.2×4.185+1.4×8.4)/1.2×0.442]×1.5/(1.2×0.442) =65.8m

代入上式得Hmax≤H/1+(H/100)=65.8/(1+65.8/100)=39.7m

2. 验算以上加固后脚手架的整体稳定:

脚手架的整体稳定要满足下列公式:

б=N/ΨA≤f f钢材抗压强度设计值205/mm2

N——脚手架立杆的轴心压力计算公式:

N=1.2(n1N GK1+N GK2)+1.4N QK

n1为脚手架步距数n1=18,N GK2,N QK同上。

N GK1为每步一个纵距脚手架自重:因此:脚手架底部轴力为:

N=1.2×N AK2+1.4×8.4=1.2×4.185+1.4×8.4=16.69KN

Ψ——脚手架整体稳定系数,b=1.5m,H1=3m,则:一个连墙杆纵距立杆长

细比λ=l0/i=kμh/i=1.155×1.55×130/1.58=147.3,根据λ0=147查表4-4-7得Ψ=0.32。

A——立杆截面面积4.89cm2。

f——钢管抗压强度设计值205N/mm2,将以上数代入公式得:N/ψA =16.69×103/0.32×489=106.65N/mm2<205N/mm2

因此,该脚手架整体稳定满足要求。

(四)、水平杆件,脚手板承载力验算:

1)说明:根据水平杆件和脚手架板受力情况横向水平杆按简支架计算,纵向水平杆按三跨连续梁计算,脚手板按三跨连续梁计算,计算时可忽略水平杆自重,脚手架和横向杆受均布荷载的作用,纵向水平杆则受横向水平杆传来的集中荷载的作用。

2)脚手板承载力及挠度验算:

计算简图如下:

M图

荷载统计:

恒载:脚手板自重查《建筑施工手则》第三版第二册表5—14,q K=0.4509KN/m 活载:施工荷载2KN/m2,则q2=2KN/m2×10m=2KN/m

则荷载组合为:q=1.4q2+1.2q K=3.3KN/m

(2)脚手板自重产生的最大弯矩值:

a. 脚手板自重产生的最大弯矩值:

M GK=q×l2(1.2×q1)/32(注:1.2为荷载组合系数)

M GK=q×0.752×1.2×0.4509/32=0.6055KN·m

b. 施工荷载产生的最大弯矩:M QK=ql2(1.4×q1)/32(注:1.4为荷载组合系数)

M QK=q×0.752×1.4×2/32=0.443KN·m

脚手板抗弯矩强度要满足以下公式: 1.1(M GK+1.15M QK)/W≤f/rm其中: W——脚手板毛截面抵抗力矩,W=1×bh2/6=1×1.5×0.052/6=625cm2,rm——材料强度附加分项系数,查《建筑施工手册》第三版表5—5得rm=1.1705,f——脚手板抗弯设计强度,查《建筑施工手册》第三版第一册表5—25,f=1.18N/mm2,将数据代入公式得: 1.1×(0.6055+1.15×0.443)/625=2058N/mm2

由于1.1×(M GK+1.15M QK)/W=1.047N/mm2≤f/rm=1.537N/mm2

所以脚手板抗弯强度要满足要求。

(3)挠度验算:挠度要满足下列公式:

W=5ql3/384EI X≥[W],式中l——脚手板跨度取0.75,E——脚手板弹性模量,

查表10KN/m 2,I x —— 脚手板截面惯性矩,允许挠度为1/150,Ix=1×bh 3/12=1×

1.3×0.05/12=10.42×10-6m 4,将数据代入公式:W=5×3.34×0.753/384×10×10.42=1/5000<[W]1/150所以,脚手板的挠度满足要求。

3)小横杆承载力和挠度验算(小横杆间距0.75m ):

1、荷载统计:

恒荷载: 脚手板自重如上q 2=0.4509×

0.75/1.0=0.338KN/m

活荷载: 施工荷载q 2=2×0.75=1.5KN/m ,

则荷载组合:q=1.2q 2+1.4q 3=2.505KN/m

2、小横杆截面最大弯矩值:

a 由脚手板自重对小横杆产生的 M 图

最大弯矩: M GK =1q 2l 2/8=1/8= 0.0507KN ·m

b .施工荷载对小横杆产生的最大弯矩:M QK =1×q 3l 2/8=1×1.5×

102/8=0.1875KN ·m

3、小横杆要满足下列公式: 1.1×(M GK +1.15M QK )/W h ≤f/rm

W h ——小横杆截面抵抗,查表得5078,

f ——小横杆抗弯强度205N/mm 2,

rm ——同上,将数据代入公式得:1.1×(0.0507+1.15×0.1875)/5078=57.69

≤f/rm=205/1.1705=1.75N/mm 2

q

因此小横杆间距0.75m满足抗弯要求。

4、挠度验算:

小横杆要满足下列公式:W=5ql2/384EI x≤[W],l——小横杆跨度1.5 m,E——小横杆弹性模量5.1×105N/mm2,I X——小横杆截面惯性矩121900mm2将数据代入公式:W=5×2.505×1×109/384×2.1×105×121900=1/1000≤[W]=1/150,所以小横杆挠度满足要求。

4). 大横杆计算:

1、大横杆强度计算:

M图

小横杆作用于大横杆上的集中荷载为F=q/2×1.35=1.69KN

Mmax=3/4F/0.75=0.95KN·mm

大横杆截面最大应力应满足下式。Mmax/Wn≤f

Wn:大横杆截面抵抗矩,查表Wn=5078mm3

δ=0.951/5078=187N/㎜2<f=205 N/㎜2

2、大横杆变形计算

公式:W=1.615×FL2/(100EI)

式中:E:φ48×3.5钢管最大模量为2.1×105N/mm2

L:大横杆的跨度1.5m

I:大横杆截面惯性距为121900mm4

代入公式得:

W=1.615X{1690×1.5×106/(100×2.1×105×121900)}=1/500<[W]=1/150所以大横杆符合规定要求。

5、脚手架布置示意图如下:(单位:mm)

立面布置示意图

四、施工方法:

(一)、脚手架搭设施工工序、方法、要求:

1、施工准备:

a. 外脚手架搭设前,工地施工负责人要根据现场情况编写安全技术交底,交底要针对现场实际情况全面、具体,不得简单凑合,安全技术交底要按程序交到工人。

b. 钢管、扣件、脚手板、密目网等其它材料,质量必须符合各自的有关规定,不合格的产品不得使用。

c. 经检验合格的构件,要按产品规格、分类、堆放、整齐平稳,堆放场地不得有积水。

d. 要清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

2. 搭设顺序:

放置纵向扫地杆,自角部起依次向两边竖立底立杆及横向水平杆。

3. 地基与基础:

a. 落地式外脚手架架高18m,采用单排立杆,首先进行搭设场地的平整、夯实工作,脚手架底坐底面要高于自然地坪50mm。

b. 从建筑物主体向外围3%找坡,回填土夯实后,上面铺设厚5cm,宽20cm 以上脚手板,沿建筑物周围通长放置,之后在脚手板上放置底座,底坐上放置立杆。

c.脚手架基础经验收合格后,按设计立杆间距进行放线、定位,铺设脚手板要平稳,不得悬空。

4.排水措施:

在距脚手架立杆外侧0.5 m处,设置一道排水沟,在最低点设置积水坑,水流入坑内,用潜水泵将水排出,排水坡度为3%。

5.构造要求:

1)立杆间距、垂直度要求:立杆纵距1.5m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直度允许搭设偏差±10mm。

6.扫地杆设置:

从垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长,扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。

7.横杆间距、平整度要求:

横杆步跨采用1.5m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差不能超过2cm,纵向水平杆平整度不能超过±10cm。

8.立杆、横杆接头的详细做法:

a.立柱上的对接扣件要交错布置,两个相邻立柱的接头不应设在同步、同跨内,两相邻立杆接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

b.纵向水平杆对接接头要交错布置,不要设在同步内,相邻接头水平距离不要小于500mm,并要避免设在纵向水平杆的跨中。见下图:

纵向水平杆接头布置

接头不在同步内(立面)

1—立杆;2—纵向水平杆;3—横向水平杆

9.剪刀撑的搭设方法:

1)在建筑物四周转角处必须设置剪刀撑,剪刀撑的搭接长度为1000mm,每道剪刀撑跨越立杆的根数为5根,斜杆与地面的倾角宜在45°之间,由底至顶连续设置。

2)剪刀撑斜杆要用旋转扣件固定在与之相交的水平杆伸出端或立柱上,旋转扣件中心线距主节点的距离不要大于15cm,剪刀撑接长采用搭接,搭接长度不小于1 m,用3个扣件等距离布置,扣件扣在钢管端头处不小于10cm处,剪刀撑下端一定要落地。

10.小横杆设置:

小横杆一端采用直面扣件,固定在纵向水平杆,另一端伸入墙内180mm以上,且要有钢管做固定。

12.脚手板的防护栏杆:

脚手板要设置在3根小横杆上,要铺满、铺严密,在两侧设置200mm高挡脚板,操作层上部护身栏杆1.2m高。

13.脚手架体建筑物之间封闭办法:

1)架体外立杆内侧必须从底到顶连续横向设置密目式安全网。

密目式安全网的质量要求:密目式安全网要有合格证、准用证,要符合GB16909-1997的规定,每10cm×10cm=100cm2的面积上,不得少于2000目。

2)密目网贯穿试验:做耐贯穿试验时,将网与地面成30°角拉平,在其中心上方3m处,用5kg重的钢管(管径φ48)垂直自由落下,不穿透即为合格。

3)密目网的绑扎方法:用系绳或12#—14#铅丝将密目网绑扎至立杆或大横杆上,使用与架体牢固的连在一起,系绳的材质要符合GB16909-1997的规定。

4)兜网封闭:兜网的质量必须合格有合格证、准用证,用大眼网将脚手架与建筑物之间封闭起来,首层必须设置兜网,每10 m封闭一道,随层还要设置一道。

14.脚手架的上下通道:

脚手架体要设置安全马道:1)马道宽度1.5 m,2)马道的立杆、横杆间距要与脚手架相适应,基础按脚手架要求处理,立面设剪刀撑,3)人行斜道小横杆间距不超过0.75m,4)马道上满铺脚手板,板上钉防滑条,厚度20—30mm间距

不大于300mm,5)设置护身栏杆,上部护身栏杆1.2 m,下部护身栏杆距脚手板0.6 m,同时设180mm高的扫脚板,6)马道要随层搭设。

15.脚手架的卸料平台:

1)料平台搁支点,上部拉结点必须单设。

2)料平台外侧必须设置双道防护栏杆及180mm高挡脚板,外挂密目式安全网。

3)卸料平台上面挂牌标明控制荷载,要有搭设方案,要有荷载计算书,要严格按搭设方案施工。

(二)、脚手架搭设过程中必须按下列阶段进行检查验收;

1、基础完工后及脚手架搭设前。

2、作业层上施加荷载前。

3、达到设计高度后。

4、遇有六级大风或大于后。

(三)、脚手架交底及验收:

1)脚手架必须严格按照施工方案进行搭设,技术负责人对架设人员进行要有针对性的安全交底,然后进行操作,操作人员必须持证上岗,严格执行所有偏差数值,必须控制在允许范围内。

2)要由专门人员对已搭设好的脚手架按照搭设方案进行验收,验收时要有量化内容,不能简单的用“符合要求”代替。

(四)、脚手架搭设时注要事项:

1)脚手架上所有材料的质量必须符合各处原有关规定,不合格的严禁使用。

1)专人指挥,划出警戒区,并且设专人监护。

3)六级以上大风进行外脚手架搭、拆作业。

4)脚手架使用中,要严格控制荷载,放置材料要均匀,不得集中堆放。

5)脚手架上,扣件的拧紧力距40—50N·M,不能超过60N·M。

(五)、装修工程:

1)外装采用单排脚手架,不得有探头板,且要满铺。

2)装修脚手架宽度,要满足操作场地,砂浆、灰桶要放置有序。

3)严格的按照脚手架方案搭设,按照安全技术操作规程工作。

拆除前要制定拆除方案,并且要划分出作业区,周围用栏杆围护或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。

(六)、脚手架的拆除方法:

1)脚手架的拆除前,要制定拆除方案,作业人员必须严格按顺序拆除,要遵守由上到下,先搭后拆,后搭先拆的原则,即先拆栏杆、脚手架、剪刀撑、斜撑、斜撑、小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清原则依次进行,严禁上下同时进行拆除工作。

2)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,要先通知对方,以防坠落。

3)拆下的材料,要有绳索栓住,利用绳索下运,严禁抛掷,运至地面的材料要按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝等要集中回收处理。

4)拆架子的高空作业人员要戴好安全帽,系好安全带,穿软底鞋上架作业,操作人员要持证上岗,以免发生伤亡事故。

5)操作人员要严格的按照拆除架子的安全技术操作规程进行作业。

五、监控及救援预案

(一)

1、监控的目的:体现“监控方案安全第一,预防为主”的原则,控制事故率。

2、监控的方法:

(1)做好并按规定要求正确悬挂标志牌。

(2)根据经验,重点防范易于发生危险的地方。

(3)按要求搭设防护措施,正确使用防护物品。

(4)对于安全隐患,要做到早发现,早处理。

3、此工程中可能出现的危险源及其应对措施

(二)、救援的方法及措施

1、如果有人被砸,立即采取措施,使伤者转移到安全地带。

2、伤者脱离危险源以后,必须立即采取急救措施,如果是一度昏迷,但尚未失去知觉,则要立即使伤员在空气清新流通的地方静卧休息,如果肺部暂时停止呼吸,心脏暂时跳动,这时要采取人工呼吸和心脏按摩法进行抢救,人工呼吸和心脏按摩法可同时进行,在无特殊医疗措施的情况下伤员严禁注射强心剂药物,在抢救的同时也要与急救中心取得联系,歇进全力抢救伤员,挽救生命。

3、如果事故发生,要保护好现场,并且向领导及有关部门报告。

六安全技术措施

1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架工,上岗人员应定期体检,且持证上岗。

2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3、脚手架的构配件质量与搭设质量应按规定进行检查验收,合格后方可使用。

4、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架缆风绳泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。

5、当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。

大雨过后上架作业应有防滑措施。

6、脚手架的安全与维护,应按有关规定进行。安全网按有关规定搭设和拆除。

7、不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业。

8、在脚手架上进行电气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

11、搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

相关文档