监控系统系统故障应急预案

为了应急处置可能发生的矿井监控系统停运,造成重大事故,确保在事故发生时,干部职工能够做到及时、迅速、高效、有序地应急处理事故造成的危害,最大限度地减少人员伤亡、财产损失,依据国家有关法律、法规,特制定矿井大范围停电事故应急救援预案。

1、引发事故的隐患原因分析

1)、由于地面中心站故障(软件、硬件或病毒感染)导致整个系统瘫痪;

2)、由于监测分站故障导致区域性信号无法正常监测;

3)、由于传感器、断电器等调校不准或故障导致无法正常监测,发生误报、漏报或闭锁误动作、不动作;

4)、由于传输线路短路、抽线或其他原因导致地面中心站无法监测、监控现场设备;

2 组织机构及职责

2.1指挥机构及职责

2.1.1矿成立矿井矿井监控系统停运事故应急救援指挥部,作为矿应急处置事故的最高决策机构。

指挥长:****

副指挥长:生产副矿长*** 机电副矿长*** 总工程师*** 安全副矿长***

调度主任**** 后勤矿长*** 救护队队长88888

成员:8888 杨88888888

2.1.2应急处置指挥分工

(1)指挥长负责全面指挥,组织制定应急救援方案,并督促实施。

(2)副指挥长按照指挥部的分工,带领相关的业务部门组成现场抢救、医疗救护、物资供

应、事故调查等工作小组,研究制定抢险救援方案实施办法和措施,全力以赴投入救灾工作。(3)对应急救援工作中发生的争议问题,由指挥部及时进行决断和紧急处理,同时指定专人向上级部门和相关领导汇报抢险救援工作进展情况。

(4)对外新闻发布,由指挥部明确专人负责,防止新闻报道混乱,影响抢险救援工作。2.1.3指挥部主要职责

(1)分析本单位存在的危险、危害因素及可能发生的事故并制定、批准预防措施和应急处置措施。

(2)教育和督促所有从业人员严格执行本单位的生产安全规章制度和安全操作规程,并向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急处置措施。(3)事故发生时,立即组织自救,防止事故扩大,努力将事故危害降低到最低限度。(4)分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度及应急处置程序,确定相应警报级别、应急救援级别。

(5)批准现场应急处置方案。

(6)督察应急操作人员的行动,保护现场应急救援人员的安全。

(7)指挥救护、医疗工伤抢救、后勤支援等项工作,调度解决抢险救援所需资金、物资、设备等。

(8)宣布应急恢复、应急结束。

(9)对应急救援工作中发生的争议问题及时进行裁决和处理。

2.2工作机构及职责

2.2.1指挥部办公室

应急救援指挥部下设办公室,办公地点在矿调度室。

主任:调度室主任(兼)

职责:

(1)负责应急救援过程中的通讯联络工作;传达指挥部对抢险救援的决定、命令,并负责督促落实。

(2)调度事故抢险救援工作进展情况,及时向相关领导和上级有关部门汇报。

(3)参与制定救灾方案及相应的安全技术措施,了解其执行情况和相关信息,及时为领导小组提供决策依据。

(4)配合有关部门做好事故调查和善后处理等工作。

2.2.2抢险救灾和安全撤退指挥组

组长:生产副矿长

副组长: 开掘副矿长采煤副矿长

成员:开掘副总工程师、采煤副总工程师开掘区区长、采煤区区长。

职责:

(1)负责按矿指挥部要求将井下人员有序撤到安全地点直至地面,清点汇总人数,并及时汇报。

(2)按照指挥部命令,组织力量完成抢险救灾的相关任务。

2.2.3事故应急处理组

组长:机电副矿长

副组长:机电副总工程师

成员:机运区区长、设备中心主任、机运区分管供电、运输提升、通讯的副区长、机电一队队长、机电二队队长、机电十队队长、运输一队队长、运输二队队长、运输三队队长、运输四队队长。

职责:

(1)迅速查明事故原因,组织排除故障,尽快按照程序恢复矿井供电。

(2)熟悉井上下供电线路,并绘制井上下供电系统图。

(3)保证井上下通讯畅通,一旦发生灾害时,能保持正常联系。

2.2.4一通三防组

组长:总工程师

副组长: 通风副总工程师防突副总工程师

成员:通风区区长、防突区区长、通风队队长、监测队队长、防尘队队长、防突队队长、救护队队长。

职责:

(1)组织完成必要的通风工程、瓦斯排放等与一通三防有关的工作任务。

(2)根据需要制定矿井或采区自然通风措施和方案,并负责指挥相关单位落实执行。(3)负责日常的通风系统管理,确保通风系统合理、稳定、可靠。

2.2.5安全保卫组

组长:安全副矿长主管保卫党委副书记

副组长:安全副总工程师

成员:保卫科科长、安检科科长、安监队队长。

职责:

(1)参加抢险救灾的全过程,根据批准的处理事故的作战计划,调配检查人员,对作战计划的各环节、措施的实施过程进行检查,确保作战计划安全顺利完成,发现不安全因素有权制止并提出安全可靠的补救措施,及时向指挥部汇报,听取指令。

(2)负责事故抢救和处理过程中的警戒保卫工作,在井口、调度室、办法室等要害地点设置专人警戒,维持矿区的正常秩序,不准闲杂人员入矿,严禁闲杂人员逗留、围观,并保证

井口附近20米范围内无火源。

(3)负责事故现场的保护、事故嫌疑责任人的监控及协助上级事故调查组在事故追查过程中对现场的勘查和取证等相关工作。

2.2.6后勤保障组

组长:后勤副矿长经营副矿长总会计师

成员:相关副总工程师、经营科科长、后勤科长、财务科科长、工资科科长、办公室主任、医院院长、物管中心主任、供应站站长。

职责:

(1)负责事故发生后现场医疗救护指挥以及救援医护人员的集结调配;受伤人员的分类抢救;危重伤员的护送转院;特殊情况下对伤员组织专家会诊。

(2)负责事故发生后各种抢险救援物资的调拨供应;各种应急救援设备和物资的购置储备和保管维护。

(3)负责上级领导及其他客人的接待和地面车辆调配工作。

(4)负责处理事故发生后的善后处理工作。

(5)负责事故发生后各项抢险救援所需资金的筹措和调拨。

3、防范措施

1)、传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合《煤矿安全规程》有关规定。整定后的传感器非专职调校人员不得在井下拆卸或调整。

2)、安全生产监测系统地面主机部分专人专管、专机专用,严禁将主备机和服务器用作他用;严禁利用主备机和服务器上网或其他任何工作;系统必须备足相关备品、备件。

3)、安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。拆除或改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线、检修与安全监控设备关联的

电气设备、需要安全监控设备停止运行时,须报告矿调度室,并制定安全措施后方可进行。4)、安全监控设备每月至少进行1次调试、校正。甲烷传感器每7天必须使用校准气样和空气样调校1次。每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。

5)、安全监控设备发生故障或停电检修时,必须及时处理,在故障期间必须具有安全措施。6)、瓦斯断电器必须按规定吊挂在配电点上方,电缆吊挂整齐,接线附件必须符合完好标准。任何人不得以任何理由甩掉远动开关或甩掉控制线路。串联风时,所用的瓦斯断电器要控制风机开关。

7)、使用单位必须每天派人对所使用的瓦斯断电器及闭锁开关进行检查,发现问题及时处理,禁止将闭锁开关的控制回路的保护装置甩掉,不准随便改变闭锁开关控制回路的电压电流参数,严禁不通过瓦斯断电器闭锁供电。

8)、瓦斯超限时,瓦斯断电器动作实现断电。当瓦斯数值降至复电值时,必须用启动按钮复电,禁止采用其它方式复电。

9)、任何单位和个人不得任意改变安全监测和人员监测设备的位置、中断监测设备的运行,不得损坏监测设备。

10)、安全监控系统的系统调整、地址修改由信息中心专职技术人员按矿生产接续要求进行,其它人一律不得擅自执行、调整。修改时必须经矿总工程师批准方可执行。

4、发生事故后的处理措施

1)、地面中心站出现故障,必须立即组织人员抢修。如硬件故障,备用设备立即投入使用;系统恢复正常后,必须分析故障原因,查找存在隐患,同时对故障设备及时维修或补齐。软件原因造成故障,事后能重心安装的要重新安装,不能安装的要联系厂家处理。

2)、监控分站故障后,立即组织备用分站下井更换,同时汇报相关领导和部门作好应急准备;

3)、传感器或断电器出现问题后,立即通知责任单位更换,并查找原因分析处理。

4)、由于传输线路原因造成故障的,立即组织人员排查,短时间无法恢复的,立即更换新缆线,确保最短时间内恢复正常状态。

盛安煤矿监控系统

二○一三年一月

视频监控施工工艺标准

视频监控系统施工工艺 本标准适用于以监视为主要目的的民用闭路电视监控系统的安装工程。工程施工应以设计图纸和有关施工质量验收规为依据。 施工工艺描述 1.1施工技术总则 本着先预制后安装、先预埋后安装、先配管后安装、先暗后明的原则,整个弱电工程与土建、装饰施工进度密切配合,穿插进行。 施工顺序为:施工准备——管路线槽的阶段性验收交接——支架、基础安装——设备现场定位——穿线及电缆敷设——设备安装——控制盘、柜的加工和安装——校线和压线——终端面板的安装——子系统调试——竣工 和验收。 1.1.1严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.1.2接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 1.1.3审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 1.1.4遵守国家或部委颁发的法规、标准和规。 1.1.5严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 1.1.6施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 1.1.7严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和兴泰电子科技有限责任公司安全目标责任状的相关规定”。

1.2安全操作技术一般规定 1.2.1注意施工环境,检查作业围有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 1.2.2所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 1.2.3所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。视频线符合国家标准。 1.2.4机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。 2.材料、设备要求 2.1、前端部分:矩阵主机、控制键盘、长延时录像机或硬盘录像机,、画面分割器、监视器、计算机、系统软件、打印机、不间断电源等。. 2.2、传输部分:光/电转换器、信号放大器、视频分配器、分线箱、同轴电缆、光缆、电源线、控制线等。 2.3、终端部分:摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架、红外灯、避雷接地装置等。 2.4、上述设备、材料应根据合同文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格后方可安装。 2.5、其他材料:镀锌材料、镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 3.机具设备 3.1安装器具:手电钻、冲击钻、电烙铁、电工组合工具、对讲机、BNC 接头专用压线钳、尖嘴钳、剥线钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。 3.2测试器具:万用表、兆欧表、水平尺、钢尺、小线、线坠等。 4.作业条件

监控系统应急预案

监控系统应急预案

XXXXXX有限公司 监测监控系统应急预案 XXX XXXX年X月

一、总则 1. 编制目的 为了规范应急响应程序,及时有效地实施应急修复工作,最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损失,保障人员、物资安全, 特制订本方案。 2. 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《危险化学品管理条例》等法律法规及有关规定,制定本预案。 3. 适用范围 本预案适用于指导、预防和处理寿光市兴海化工有限公司生产厂区发生的监控检测系统故障、事故。 二、组织与技术支持 1、应急工作领导小组 生产办值班人员组成监控系统突发故障应急领导小组 组长:XXX 负责指挥视频监控系统突发大面积故障全面抢修工作。 副组长: XXX 负责视频监控系统抢修协调及故障原因汇总进而上报应急工作领导小组。 2、技术支持

本公司机电维修人员 监控维护单位技术人员 三、预防及应急 (一)系统故障的预防 1、监控值班人员实时排查视频信号及存储情况 2、监控值班人员定时巡查监控线路及检修监控设备 3、监控值班人员定期对监控设备运行状况进行跟踪测试 (二)故障发生响应 值班室可从以下途径得知故障的发生: 1)经过值班人员实时排查发现故障 2)经过巡检发现故障 (三)报障受理 监控室得知系统故障发生后,立即响应,并向报障人详细了解系统故障情况,及时上报应急工作领导小组。 (四)信息研判 根据了解到的系统故障情况进行分析判断,以确定故障处理方法。 (五)故障等级分类 故障处理预案按故障大小、严重程度及影响的范围,划分为A,B,C三类。

视频监控系统施工工艺

视频监控系统施工工艺 1、摄像机及其它设备的安装技术要求 摄像机、监视器、录像机、视频切换器以及控制台的安装应符合技术说明书的要求。摄像机的安装必须牢固,应装在不易振动,人们难以接近的场所,以便看到更多的东西。鉴于安防工程的特殊要求,摄像机应一律加装防护罩。在室外安装的摄像机要加防雷防拆装置。控制箱的安装应符合技术说明书的要求。控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。监视器要求图像清晰,切换图像稳定。传输电缆在长于300米时要加视频补偿措施,使图像清晰。 2、设备安装施工工艺标准 产品的型号规格、性能应符合设计要求。设备说明书、产品的使用操作说明书等资料齐全。摄象机电源线与视频线、信号线不得同管敷设,只有在电源线与控制线合用多芯时,多芯线与电缆可一起敷设;应实际测算所用电缆长度,进行备料和敷设,避免不必要的接续;当必须进行接续时应采用专用接插件。尽量采用电缆从机架、控制台底部引入设备,此时应将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求,根据电缆的数量

应每隔100~200mm空绑一次。在摄像机标准照度下,监控图象质量和系统技术指标应满足下列要求;图象质量可按5级损伤制评定,图象质量不应低于4级。摄象机的安装应牢靠、稳固。从摄象机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄象机的转动。摄象机宜安装在监视目标附近不容易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员的正常生活。摄象机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。监视器的安装位置应使荧幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光罩遮挡。先对摄象机进行初步安装,经通电试看、细调、检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图象质量,符合要求后方可固定。机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%。机架内的设备、部件安装,应在机架定位完毕后并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正。系统图象清晰,系统功能符合设计要求,运行检修方便。 3 、系统设备及系统调试 1)设备连接检查目测检查前端各位置摄象机的电源及视频线连线是否正确目测检查前端各位置云台的电源及控制线是否正确目测检查末端各设备之间的连线似的否正确2)供电电源检测测量电源供电电压是否在正常范围之内检查各设备到电源的连接是否正确在确定供电电压正常及全部连线正确无误后给系统加电3) 单机测试依次将每一台摄象机的图象输入到指定的监视器上、观察图象状况,调整摄象机镜头达到最佳效果观察图象监视范围,调整摄象机

(完整版)弱电系统故障应急预案

附件八 弱电系统故障应急预案 一、概况 弱电系统应急情况主要发生在台风、雷电、暴风雨等恶劣天气。在出现上述天气条件的情况下,采取以下措施: 1、关闭室外监控设备的电源。 2、关闭红外系统设备的电源。 3、关闭室外停车场道闸系统设备的电源,开启手动装置,用人工控制道闸。 4、弱电系统具体应急操作及注意事项: (1)由相关单位根据具体的天气情况,确定停用的设备及时间段,并做好责任记录。(2)相关单位值班员按要求,停用相关设备。 (3)设备停用期间,客户需做好应对措施,加强人工巡查和管理,确保小区安全。 (4)相关部门员工在设备停用期间加强同各客户的联系,配合客户检查,排除设备的安全隐患。 (5)设备重新开启时间,由相关单位根据具体情况确定,并通知客户,同时做好责任记录。(6)设备重新开启后,由相关单位人员检查各客户设备情况,处理相关故障,保证设备及系统的正常运行。 二、分项 1.计算机网络 1.1 应急预案 计算机网络系统风险等级评估: A级:网络设备/硬件损毁、线路损毁、电力中断…等不可预知因素致使网络瘫痪。 B级:来自外部网络攻击、大规模计算机病毒爆发、网络操作系统/路由&交换系统IOS故障…致使网络通讯中断。 C级:服务器、终端、楼层交换…等节点故障导致部分区域通讯中断或者单机系统故障。 预备操作: A级事件预备措施:做好备用设备的配置以及运行测试、做好预留线路状态检查; B级事件预备措施:做好各区域及楼层服务器、路由器以及交换机系统配置文件更新保存&备份操作;关注网络安全动态,根据及时升级局域网安全软件以及防火墙配置文件。 C级事件运行措施:加强网络管理人员专业知识学习,不断提高网络管理人员技术层次。 应急操作:

视频监控系统的组成有哪些

视频可以应用在很多行业,比如说餐饮、养殖行业、各大商场、办公大楼等地,今天就来给大家介绍一下视频监控系统的结构组成有什么。 一、监控系统前端。 (1)普通枪机。 这种摄象机是最普遍的监控摄象机,也就是说它是按照监控摄象机的基本组成结构来制作的。这里要强调的是镜头的区别。在枪机上可以安装普通、长距离和广角镜头。按镜头的标准来说以6.0mm镜头为分界线,比其小的一般为广角镜头,角度一般大于30度。比其大的一般为长距离镜头,距离一般要大于30米。 (2)半球摄象机。 这种摄象机除了外壳和普通枪机不同以外,其他的标准都差不多。 (3)红外摄象机。 这种摄象机就是在普通摄象机的基础上配合红外灯来增强夜视效果的摄象机。有的普通摄象机的CCD就有感红外线功能,对于这种摄象机来说,直接加

装红外灯就可以了。有的摄象机本身不含感红外线功能,这就需要对镜头加以要求,必须是可以感红外的镜头加红外灯才能满足要求。 (4)一体化摄象机。 这种摄象机的使用也非常频繁,它是一种将变焦镜头(分为手动和自动)和摄象机的基本组成元件一起集成起来的一种特殊的监控摄象机。 2、控制云台。 (1)云台。 云台是承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的装置,内置两个交流电机,负责水平和垂直的运动;水平转动的角度一般为350度,垂直转动的角度一般为75度,而且,水平和垂直转动的角度可以通过调节限位开关进行调整。 (2)云台解码器。 云台解码器,是为带有云台、变焦镜头等可控设备提供驱动电源并与控制设备如矩阵进行通讯的前端设备。通常,解码器可以控制云台的上、下、左、右旋转,变焦镜头的变焦、聚焦、光圈以及对防护罩雨刷器、摄像机电源、灯光等设备的控制,还可以提供若干个辅助功能开关,以满足不同能够用户的实际需要。 3、视频服务器。 视频服务器主要负责监控网络的数据信息管理和网络客户授权等。视频服务器是由一个或多个模拟视频输入口、图像数字处理器、压缩芯片和一个具有网络连接功能的视频数字处理器所构成。视频服务器将输入的模拟视频信号数字化处理后,以数字信号的模式传送至网络上,从而实现远程实时监控的目的。

监控系统应急预案

XXXXXX有限公司 监测监控系统应急预案 XXX XXXX年X月

一、总则 1. 编制目的 为了规范应急响应程序,及时有效地实施应急修复工作,最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损失,保障人员、物资安全, 特制订本方案。 2. 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《危险化学品管理条例》等法律法规及有关规定,制定本预案。 3. 适用范围 本预案适用于指导、预防和处理寿光市兴海化工有限公司生产厂区发生的监控检测系统故障、事故。 二、组织与技术支持 1、应急工作领导小组 生产办值班人员组成监控系统突发故障应急领导小组 组长:XXX 负责指挥视频监控系统突发大面积故障全面抢修工作。 副组长:XXX 负责视频监控系统抢修协调及故障原因汇总进而上报应急工作领导小组。

2、技术支持 本公司机电维修人员 监控维护单位技术人员 三、预防及应急 (一)系统故障的预防 1、监控值班人员实时排查视频信号及存储情况 2、监控值班人员定时巡查监控线路及检修监控设备 3、监控值班人员定期对监控设备运行状况进行跟踪测试 (二)故障发生响应 值班室可从以下途径得知故障的发生: 1)通过值班人员实时排查发现故障 2)通过巡检发现故障 (三)报障受理 监控室得知系统故障发生后,立即响应,并向报障人详细了解系统故障情况,及时上报应急工作领导小组。 (四)信息研判 根据了解到的系统故障情况进行分析判断,以确定故障处理方法。 (五)故障等级分类

故障处理预案按故障大小、严重程度及影响的范围,划分为A,B,C三类。 A类预案的启动条件:监控系统瘫痪,大部分视频图像出现问题,录像停止,监控主机无法正常运行; B类预案的启动条件:视频监控系统中出现设备故障,影响个别视频图像的调看,如摄像机故障,录像机故障,报警主机故障等; C类预案的启动条件:不影响整个视频系统正常使用的其它问题,如预置位位置规范问题、个别监控终端故障或监控主机故障(键盘,鼠标,显示器等)等。 (六)故障处置 1、处置措施: 故障等级为A级时,值班人员须立即报机电维修人员,并由机电维修人员现场进行故障处理,无法确认故障原因及无法处理故障时,应上报应急工作领导小组,由应急工作领导小组判断故障原因,现场解决问题,并根据故障严重情况,确认是否交由施工厂家进行维修,现场值班人员应配合相关维护工作。 故障等级为B级时,值班人员须立即报机电维修人员,现场判断故障原因,并现场处理。

项目视频监控系统施工方案

保障房项目 视 频 监 控 系 统 施 工 方 案 2016-6-15

一、项目概述 为满足业主安全和科学系统化管理的需要,以及对施工现场随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,给出合理、有效、快速的指挥和处理。本设计从现场实际情况出发,在施工区域以及办公区设置若干监控点,进行数字化系统监控,提高现场安全防范水平。 二、设计依据 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》; GB502540259-96《电器装置安装工程施工及验收规范》; GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》; GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》; GB500198-94《建筑物防雷设计规范》; 国家现行的有关行业标准、规范、规程和规定。 三、工程的施工技术、施工方法、工艺流程 3.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→验收交付使用3.2主要施工方法

3.2.1系统安装 按照施工图纸的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据业主具体需求确定安装要求。 根据安防系统设备的技术参数,由业主方做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内不低于2.5m,室外不低于3.5m。 摄像机应尽量避免逆光安装。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的标记。

监控安全系统故障应急预案

视频监控系统应急预案 为提高视频监控系统的信号应急响应能力和故障处理能力,合理压缩故障延时,杜绝人为违章,防止故障升级,努力减少对本项目安全情况的干扰和影响,特制定本预案:视频监控系统的常见故障与解决方案如下: 1、电源不正确引发的设备故障,电源不正确大致有如下几种可能。 (1)供电线路或供电电压不正确。 (2)功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)。 (3)供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。 (4)特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生,因此,在系统调试以前,供电以前,一定要认真严格的进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2、三可变镜头的摄像机及云台不旋转/镜头不动作。 这些设备的连结有很多条,常会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。 特别值得指出的是,带云台的摄像机由于全方位的运动,时间长了,导致连线的脱落、挣断是常见的。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 3、设备或部件本身的质量问题。 从理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。 值班人员根据故障信息,初步分析故障原因。能够自身解决,要及时加以解决;如果不能自行解决故障,应及时通过电话、传真、邮件、短信等方式通知单位领导及相关技术负责人。 2016年12月1日

视频监控系统施工方案

副本住宅小区监控系统 施工方案

视频监控系统施工方案 1. 工程的施工技术、施工方法、施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资 料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图 纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。

摄像机采用超5类网线及光纤。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。 电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。

水利视频监控系统的构成及功能

水利视频监控系统构成及功能 监控中心主要由图像监控中心服务器、图像存储系统、监控客户终端等组成。主要负责现场图像接收、用户登录管理、优先权的分配、控制信号的协调、图像的实时监控等工作,同时控制录象的存储、检索、回放、备份、恢复等。 监控中心机房可配置高性能服务器,安装服务器软件。中心服务器管理前端所有的摄像机、视频服务器、报警器等,同时可管理后端所有的监控客户机。 值班室可安装一到数台监控客户机,用IE浏览器即可监控观看。同时也可安装一台大屏幕显示器(或背部投影机、等离子显示器等),利用视频软件的强大功能,可以在屏幕上同时显示出4/9/16个摄像机的画面,功能类似于电视墙。 水利视频监控系统不但能够在值班室观看,而且授权用户可以非常方便地在自己的办公微机上用IE浏览器即可观看,无需复杂的软硬件安装。 一、水利网络远程视频监控系统设计原则 (一)先进性 采用基于WEB嵌入式的视频服务器为核心的视频监控系统,它采用专用视频压缩芯片。图像清晰、视频压缩效率高,是基于第三代嵌入式技术的网络视频监控产品。 (二)实用性 系统支持用户的网络监控需求,具有可多用户多画面实时监控、远程控制、集中录象、可连接多种报警设备、报警可定时布防撤防等功能,完全满足用户的监控要求。 (三)兼容性 系统采用B/S结构,可与企业内部的MIS系统紧密结合。同时,前端系统可在现有的模拟监控系统的基础之上进行改造,保护用户设备投资。 (四)扩展性 系统软、硬件系采用模块化设计。用户系统升级时,只需要增加水文站前端的设备并升级相应的系统软件即可,不用额外添加或者废弃原有设备。 (五)灵活性 系统组网灵活,适合在局域网、广域网和无线网络中使用。在网络中的授权用户可通过IE 浏览器实时监控前端现场,客户端无需添加任何硬件。 (六)实时性 本系统采用嵌入式视频服务器,采用专用的视频压缩芯片。视频压缩采用H.264图像压缩格式,最高可传输30帧/秒的清晰图像。 (七)可靠性 系统采用先进的视频服务器硬件,性能稳定可靠。其MTBF(Mean Time Between Failures)值超过15,000小时,保证系统整体的稳定。设备有高质量、高稳定可靠性、免维护的特点,特别适合无人值守场所;系统抗干扰、抗户外恶劣环境能力强。这一点我们认为是一切应用系统在投运后能否发挥应有作用的主要基础。 二、水利视频监控系统中监控中心的设计依据 1.功能强大,可以同时管理数十个前端系统(分站)和数十个甚至是上百个在线用户,在未

监控系统应急预案

监控系统应急预案 XXXXXX有限公司 监测监控系统应急预案 XXX XXXX年X月 一、总则 1. 编制目的 为了规范应急响应程序~及时有效地实施应急修复工作~最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损失,保障人员、物资安全, 特制订本方案。 2. 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《危险化学品管理条例》等法律法规及有关规定~制定本预案。 3. 适用范围 本预案适用于指导、预防和处理寿光市兴海化工有限公司生产厂区发生的监控检测系统故障、事故。 二、组织与技术支持 1、应急工作领导小组 生产办值班人员组成监控系统突发故障应急领导小组 组长:XXX 负责指挥视频监控系统突发大面积故障全面抢修工作。 副组长: XXX 负责视频监控系统抢修协调及故障原因汇总进而上报应急工作领导小组。 2、技术支持

本公司机电维修人员 监控维护单位技术人员 三、预防及应急 ,一,系统故障的预防 1、监控值班人员实时排查视频信号及存储情况 2、监控值班人员定时巡查监控线路及检修监控设备 3、监控值班人员定期对监控设备运行状况进行跟踪测试 ,二,故障发生响应 值班室可从以下途径得知故障的发生: 1,通过值班人员实时排查发现故障 2,通过巡检发现故障 ,三,报障受理 监控室得知系统故障发生后~立即响应~并向报障人详 细了解系统故障情况~及时上报应急工作领导小组。 ,四,信息研判 根据了解到的系统故障情况进行分析判断~以确定故障 处理方法。 ,五,故障等级分类 故障处理预案按故障大小、严重程度及影响的范围~划分为A,B,C三类。 A类预案的启动条件:监控系统瘫痪~大部分视频图像出现问题~录像停止~监控主机无法正常运行, B类预案的启动条件:视频监控系统中出现设备故障~影响个别视频图像的调看~如摄像机故障~录像机故障~报警主机故障等, C类预案的启动条件:不影响整个视频系统正常使用的其它问题~如预置位位置规范问题、个别监控终端故障或监控主机故障(键盘~鼠标~显示器等)等。

施工现场视频监控系统管理办法(最新版)

施工现场视频监控系统管理办 法(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0584

施工现场视频监控系统管理办法(最新版) 第一章总则 第一条随着集团公司经营规模的不断扩大,为及时掌握施工现场动态的形象进度,切实加强对施工现场安全生产的监管力度,确保安全生产、文明施工贯穿于施工全过程,集团公司决定在所有符合监控系统安装条件的施工现场安装无线视频监控系统,特制定本办法。 第二条利用视频监控系统对施工现场安全设施、安全标识、临建搭设以及现场作业情况进行监控,通过远程可视化管理措施,借以促进和提高安全文明施工的管理效果,达到进一步提升施工现场安全质量管理水平的目的。 第三条本规定所指监控系统的管理工作,包括前期准备、施工

建设、维护保养、完工拆除的全过程管理。 第二章管理单位和职责 第四条信息化部负责监控软硬件系统的建设、管理工作。主要职责: 4.1.软件部分: 4.1.1负责监控系统平台的建设和日常管理维护,保障监控系统的正常运行。 4.1.2根据使用单位申请,经集团公司主管领导批准,为用户开通监控系统使用权限。 4.1.3负责为监控系统用户提供技术指导和技术服务,做好用户的技术保障工作。 4.1.4负责监控系统平台的完善改造和软件程序优化工作,以满足用户的工作需求。 4.2.硬件部分 4.2.1负责各监控点的监控系统的采购、发放和登记工作。 4.2.2负责指导项目部等监控安装点的监控系统安装。

监控系统系统故障应急预案

监控系统系统故障应急预案 为了应急处置可能发生的矿井监控系统停运,造成重大事故,确保在事故发生时,干部职工能够做到及时、迅速、高效、有序地应急处理事故造成的危害,最大限度地减少人员伤亡、财产损失,依据国家有关法律、法规,特制定矿井大范围停电事故应急救援预案。 1、引发事故的隐患原因分析 1)、由于地面中心站故障(软件、硬件或病毒感染)导致整个系统瘫痪; 2)、由于监测分站故障导致区域性信号无法正常监测; 3)、由于传感器、断电器等调校不准或故障导致无法正常监测,发生误报、漏报或闭锁误动作、不动作; 4)、由于传输线路短路、抽线或其他原因导致地面中心站无法监测、监控现场设备; 2 组织机构及职责 2.1指挥机构及职责 2.1.1矿成立矿井矿井监控系统停运事故应急救援指挥部,作为矿应急处置事故的最高决策机构。 指挥长:**** 副指挥长:生产副矿长*** 机电副矿长*** 总工程师*** 安全副矿长*** 调度主任**** 后勤矿长*** 救护队队长88888 成员:8888 杨88888888 2.1.2应急处置指挥分工 (1)指挥长负责全面指挥,组织制定应急救援方案,并督促实施。 (2)副指挥长按照指挥部的分工,带领相关的业务部门组成现场抢救、医疗救护、物资供应、事故调查等工作小组,研究制定抢险救援方案实施办法和措施,全力以赴投入救灾工作。(3)对应急救援工作中发生的争议问题,由指挥部及时进行决断和紧急处理,同时指定专人向上级部门和相关领导汇报抢险救援工作进展情况。 (4)对外新闻发布,由指挥部明确专人负责,防止新闻报道混乱,影响抢险救援工作。2.1.3指挥部主要职责 (1)分析本单位存在的危险、危害因素及可能发生的事故并制定、批准预防措施和应急处置措施。 (2)教育和督促所有从业人员严格执行本单位的生产安全规章制度和安全操作规程,并向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急处置措施。(3)事故发生时,立即组织自救,防止事故扩大,努力将事故危害降低到最低限度。(4)分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度及应急处置程序,确定相应警报级别、应急救援级别。 (5)批准现场应急处置方案。 (6)督察应急操作人员的行动,保护现场应急救援人员的安全。 (7)指挥救护、医疗工伤抢救、后勤支援等项工作,调度解决抢险救援所需资金、物资、设备等。 (8)宣布应急恢复、应急结束。 (9)对应急救援工作中发生的争议问题及时进行裁决和处理。 2.2工作机构及职责 2.2.1指挥部办公室 应急救援指挥部下设办公室,办公地点在矿调度室。

安全监控系统管理制度及岗位责任制

目录 调度监控室值班管理制度 (1) 安全监控系统维护人员值班制度 (1) 调度室交接班制度 (2) 安全监控系统使用管理制度 (3) 计算机系统使用管理规定 (3) 监控仪器周期维护试验制度 (4) 安全仪器仪表保管制度 (5) 安全仪器仪表调校、维修、保养制度 (5) 安全仪器仪表定期送检制度 (6) 安全仪器仪表发放、领用制度 (7) 防火管理制度 (7)

高压气瓶使用管理规定 (8) 调度室主任、副主任岗位责任制 (9) 调度室技术员岗位责任制 (10) 调度室业务员岗位责任制 (10) 调度员岗位责任制 (11) 安全监控系统维护人员岗位责任制 (12) 统计员岗位责任制 (12) 电话维护工岗位责任制 (13) 调度值班人员责任制 (13) 监控室值班员岗位责任制 (14) 检测仪器维修工岗位责任制 (14) 安全监控员岗位责任

制 (15)

调度监控室值班管理制度 1、值班人员要严格遵守调度室各项管理制度,监守工作岗位按时上、下班,换好拖鞋方可进入监控室。严禁非工作人员进入监控室内,严禁在监控室内会客闲谈。 2、监控室内要保持清洁。严禁吸烟,随地吐痰及乱扔垃圾。每班都要将室内卫生清理一遍。 3、监控室内要保持安静,禁止在室内打闹及大声喧哗,以免影响值班员进行生产调度。 4、值班人员要正确操作室内有关设备(视频切换仪、调度电话、录像机等),不得有破坏行为出现。录像机及监控电视机只准用作生产监控使用,禁止用来观看电视节目及录像带、计算机及模拟盘系统由专人管理;禁止值班人员擅自摆弄。 5、监控室避免洒水和扫地,防止电脑受潮和吸附灰尘,影响煤矿的安全生产监控工作。 6、不准关闭监控主机,保证监控系统正常运行。 7、不能使用监控主机打印与监控任务无关的材料,禁止在监控室内做与工作无关的事情。 安全监控系统维护人员值班制度 1、维护人员必须坚持24小时值班制度,负责全矿井安全监控系统及通讯系统的维修检查,确保设备正常运行。 2、值班期间不准休班、脱岗及影响正常值班的事,如遇特殊情

安全监控系统事故应急预案

安全监控系统事故应急预案 矿井安全监控系统异常情况种类: ⑴网络通讯中断;⑵瓦斯浓度超限报警;⑶主扇停风报警;⑷馈断电异常报警;⑸监控系统无记录;⑹井下分站出现故障;⑺传感器未按规定值进行定义;⑻传感器异常报警;⑼其它异常情况。 汇报程序 (1)、发现异常监测中心值班人员应立即向矿调度、区调度进行汇报。 (2)、区调度向区值班人员汇报。、 (3)、区值班人员向通风区长和通讯科长汇报。 (4)、通讯科长向通讯计算机处网络维护中心汇报。 (5)、矿调度向矿总值班和集团公司安全生产信心调度中心汇报。 (6)、如一直无法解决,汇报通防处监测科并联系厂家进行处理。 安全监控系统处理程序 1.中心站机房值班员发现瓦斯超限报警,必须立即通知矿调度和区调度,由矿调度和区调度值班负责组织隐患的排查,并将采取措施和处理结果等情况及时上报矿领导和局调度,要求以电话或传真上报,。同时要在处理过程中每半小时上报一次,警报消除后的处理结果要及时上报并备案。 2、中心站机房值班员发现瓦斯超限断电但馈电传感器显示开关

仍然有电的异常信息时,中心站值班人员必须立即通知井下监测工值班员采取措施加以解决。当系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其它区域时,矿井有关人员应按瓦斯事故应急预案,利用系统的异地断电功能手动遥控切断瓦斯可能波及区域的电源。 3.中心站机房值班员主扇停风、馈断电报警和传感器异常报警等异常情况,必须立即通知矿调度和区调度,由调度值班和安全技术人员组织排查,并将有关情况上报矿领导。 4.中心站机房值班员发现系统软件、硬件故障,应立即通知区值班,在矿技术人员无法解决时要与厂家联系尽快修复,同时报告局监控中心,并责令井下的瓦斯员用光学检测仪器测量瓦斯现场监护,直至故障排除。 5、中心站机房值班员收到上级管理部门的指令要及时通知区值班领导,并认真记录,以备核查。 井下瓦斯超限报警处理 1、当井下出现单个头面的瓦斯超限时,监测中心站工作 人员立即向矿调度、通风调度和区值班汇报。 2、通风区值班人员接到通知后,首先通知现场测气员停止此传感器所在地点作业,确定是瓦斯超限或是传感器异常反应,确定是瓦斯超限时,向矿调度、通风调度和区值班汇报,并进行不间断监测,随时掌握现场瓦斯情况。 3、通风区值班人员安排人员井下处理处理瓦斯,处理好,由测气员检查工作面气体,气体不超过规定,方可以通知电工复电,允许施工。

视频监控系统组成和工作原理

视频监控系统组成和工 作原理 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

视频监控系统组成和工作原理 随着电子技术的进步,如何利用电子技术来解决日常工作和生活的需要,是一门被人们日益重视的新兴专业,就目前发展看,应用普及越来越广,在超市、银行、工厂、小区等都可以对那些有不良企图的人们起到一定的威慑作用,科技含量越来越高,越来越智能化人性化。几乎所有高新科技都可促进其发展,尤其是信息时代的来临,更为该专业发展提供契机。但就监控业界而言,系统组成一直没得到明确的划分,这使工程商和用户之间谈到视频监控系统时沟通很不方便。 对于,根据系统各部分功能的不同,我们将整个视频监控系统划分为七层——表现层、控制层、处理层、传输层、执行层、支撑层、采集层。当然,由于设备集成化越来越高,对于部分系统而言,某些设备可能会同时以多个层的身份存在于系统中。 一.表现层 表现城是我们最直观感受到的,它展现了整个的品质。如监控电视墙、监视器、高音报警喇叭、报警自动驳接电话等等都属于这一层。 二.控制层 控制层是整个视频监控系统的核心,它是系统科技水平的最明确体现。通常我们的控制方式有两种——模拟控制和数字控制。模拟控制是早期的控制方式,其控制台通常由控制器或者模拟控制矩阵构成,适用于小型局部视频监控系统,这种控制方式成本较低,故障率较小。但对于中大型视频监控系统而言,这种方式就显得操作复杂且无任何价格优势了,这时我们更为明智的选择

应该是数字控制。数字控制是将工控计算机作为监控系统的控制核心,它将复杂的模拟控制操作变为简单的鼠标点击操作,将巨大的模拟控制器堆叠缩小为一个工控计算机,将复杂而数量庞大的控制电缆变为一根串行电话线。它将中远程监控变为事实、为Internet远程监控提供可能。但数字控制也不是那么十全十美,控制主机的价格十分昂贵、模块浪费的情况、系统可能出现全线崩溃的危机、控制较为滞后等等问题仍然存在。 三.处理层 处理层或许该称为音视频处理层,它将有传输层送过来的音视频信号加以分配、放大、分割等等处理,有机的将表现层与控制层加以连接。音视频分配器、音视频放大器、视频分割器、音视频切换器等等设备都属于这一层。 四.传输层 传输层相当于视频监控系统的血脉。在小型视频监控系统中,我们最常见的传输层设备是视频线、音频线,对于中远程监控系统而言,我们常使用的是射频线、微波,对于远程监控而言,我们通常使用Internet这一廉价载体。值得一提的是,新出现的传输层介质——网线/光纤。大多数人在数字安防监控上存在一个误区,他们认为控制层使用的数字控制的视频监控系统就是数字视频监控系统了,其实不然。纯数字视频监控系统的传输介质一定是网线或光纤。信号从采集层出来时,就已经调制成数字信号了,数字信号在目前已趋成熟的网络上跑,理论上是无衰减的,这就保证远程监控图像的无损失显示,这是模拟传输无法比拟的。当然,高性能的回报也需要高成本的投入,这是纯数字视频监控系统无法普及最重要的原因之一。 五.执行层

安全生产监测监控系统应急处置预案

渑池隆辉煤业有限公司 安全生产监测监控系统应急预案 渑池县隆辉煤业有限公司 生产技术部

渑池隆辉煤业有限公司 安全生产监测监控系统应急预案 一、系统故障应急预案 1、引发事故的隐患原因分析 1)、由于地面中心站故障(软件、硬件或病毒感染)导致整个系统瘫痪; 2)、由于监测分站故障导致区域性信号无法正常监测; 3)、由于传感器、断电器等调校不准或故障导致无法正常监测,发生误报、漏报或闭锁误动作、不动作; 4)、由于传输线路短路、抽线或其他原因导致地面中心站无法监测、监控现场设备; 2、防范措施

1)传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合《煤矿安全规程》有关规定。整定后的传感器非专职调校人员不得在井下拆卸或调整。 2)安全生产监测系统地面主机部分专人专管、专机专用,严禁将主备机和服务器用作他用;严禁利用主备机和服务器上网或其他任何工作;系统必须备足相关备品、备件。 3)安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。拆除或改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线、检修与安全监控设备关联的电气设备、需要安全监控设备停止运行时,须报告调度室,并制定安全措施后方可进行。 4)安全监控设备每月至少进行1次调试、校正。甲烷传感器每7天必须使用校准气样和空气样调校1次。每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。 5)安全监控设备发生故障或停电检修时,必须及时处理,在故障期间必须具有安全措施。 6)瓦斯断电器必须按规定吊挂在配电点上方,电缆吊挂整齐,接线附件必须符合完好标准。任何人不得以任何理由甩掉远动开关或甩掉控制线路。串联风时,所用的瓦斯断电器要控制风机开关。 7)使用单位必须每天派人对所使用的瓦斯断电器及闭锁开关进行检查,发现问题及时处理,禁止将闭锁开关的控制回路的保护装置甩掉,不准随便改变闭锁开关控制回路的电压电流参数,严禁不通过瓦斯断电器闭锁供电。

视频监控系统施工方案67271

第一章编制依据 1.1施工组织设计的指导思想 本施工组织设计是按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年视频监控系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 1.2编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本视频监控系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可

操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 1.3施工组织设计编制技术依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 智能建筑设计标准 GB50314-2015 智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013 建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2011 视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007 安全防范工程技术规范GB50384-2004 防盗报警控制器材通用技术条件 GB12663-2001 钢管敷设工艺标准 305-1998 金属线槽配线安装工艺标准313-1998 防雷及接地安装施工工艺标准HFWXQB1-6-013-2004 甲方相关要求 招标文件及图纸有关内容

热工控制系统故障专项应急预案

热工控制系统故障专项 应急预案 1总则 1.1编制目的:为防止热工控制系统故障导致事故扩大,避免由于热工控制系统故障导致设备损坏事件的发生,特制定本预案。 1.2编制依据:本应急预案依据《火力发电厂设计技术规程》、《火力发电厂热工控制系统运行检修导则》、《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》、《枣庄市建阳热电有限公司公司重大突发事件应急预案》等结合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》编写。 1.3热工控制系统故障:指热工控制系统硬件、软件以及系统出现故障导致锅炉、汽轮发电机组本体设备、辅助设备、其他相关系统及设备的控制故障,造成设备被迫停止运行,对机组安全运行及设备健康状况构成严重威胁的事件。 1.4适用范围:本应急预案适用于枣庄市建阳热电有限公司热工控制系统故障事件的应对工作。 1.5热工控制系统现况:枣庄市建阳热电有限公司#1、#2炉、1 #机DCS系统为XDPS分散控制系统。DCS系统的控制范围覆盖模拟量控制系统MCS、顺序控制系统SCS、燃烧器管理系统BMS、数据采集

系统DAS、汽轮机控制系统DEH、给泵汽轮机控制系统MEH和电气控制系统ECS。控制室里,采用CRT控制并辅以大屏幕显示。 2事故类型和危害程度分析 2.1分散控制系统操作员站和过程控制单元等故障,导致控制信号消失或被控对象失去控制; 2.2分散控制系统网络或模件总线通信故障,导致信息传输中断或坏质量; 2.3热工控制系统软件存在缺陷、错误,导致控制系统发出错误指令; 2.4热工控制系统电源故障,导致控制系统停止工作; 2.5汽机控制系统(DEH)或给水泵汽机控制系统(MEH)故障,导致汽机或给水泵汽机不能正常控制和运行。 3应急处置基本原则 3.1当分散控制系统局部故障,重要的局部区域信号异常、部分主重要运行参数失去控制或其显示不能真实反映实际工况时,由值长按照规程,通过运行方式的调整、现场监视和操作等可以利用的一切手段,尽可能使机组运行稳定、设备处于安全状态。当部分操作员站(OIS)出现故障时,应由可用操作员站继续承担机组监控任务(此时应尽量减少操作),同时迅速排除故障。 3.2当全部操作员站出现故障时(所有OIS"黑屏"或"死机"),若主要后备硬手操及监视仪表可用且暂时能够维持机组现况,则转用后备操作方式运行,同时排除故障并恢复操作员站运行方式,由值长

相关文档