文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2011混凝土弹性模量试验

2011混凝土弹性模量试验

2011混凝土弹性模量试验
2011混凝土弹性模量试验

检测参数标准化流程

1 参数名称

水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量

2 名称解释

水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量是在静力作用下,应力有应变的比值,应力取混凝土棱柱体轴心抗压强度的三分之一。

3 标准规范

《试验机通用技术要求》(GB/T2611-1992 )

《液压式压力试验机》(GB/T3722-1992)

《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》(T0521-2005)

《水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验方法》(T0555-2005)

《杠杆千分表产品质量分等》(JB/T 54251-1994)

4目的和适用范围

本方法是测定水泥混凝土在静力作用下的受压弹性模量方法,水泥混凝土的受压弹性模量取轴心抗压强度1/3的对应的弹性模量。

5 设备与要求

(1)压力试验机或万能试验机应符合《液压式压力试验机》(GB/T3722-1992)及《试验机通用技术要求》(GB/T 2611-1992),其测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。

(2)球座:应符合T0551的2.4要求。

(3)微变形测定仪:符合《杠杆千分表产品质量分等》中技术要求,千分表2个(0级或1级),或精度不低于0.001mm的其他仪表。

(4)微变形测量仪固定架二对:标距150mm,金属刚性框架,正中为千分表插座,两端有三个圆头长螺杆,可以调整高度。

(5)其它:502胶水、平口刮刀、小一字螺丝刀、直尺、铅笔等

6 环境要求

(1)实验室温湿度要求应满足:温度10℃~30℃,相对湿度大于50%

(2)砼标准养护温度20℃±2℃,相对湿度大于95%;标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10-20mm,试件表面应保持潮湿,并不得用水直接冲淋。

7样品要求

(1) 混凝土棱柱体抗压弹性模量需2组试件,几何尺寸是否满足要求。当被测试件有明显缺陷,如试样承压面不平整度每100mm超过0.05mm,承压面与相邻面的不垂直度超过±1度时不得进行试验。

(2) 采用棱柱体标准试件[150mm×150mm×300mm]或非标准棱柱体试件(100mm×100mm×

300mm)进行试验。

8准备工作

(1)仪器:检测前,先检查压力机等设备是否处于正常状态,打开电脑及连接器开关,并开动试验机,使其正常连接,调整零点。同时检查压力机等设备是否有校验合格标志,并在有效期内。检测后,检查仪器要处于正常状态下。

(2)对照任务单,进行样品检查,核对样品信息(包括样品数量、规格、标识、外观)。

(3)检查设备(开机状态检查、设备使用前登记)。

(4)环境条件检查(环境温、湿度是否满足要求,并进行记录)。

9 试验过程

(1)至试验龄期时,自养护室取出试件,用湿布覆盖,及时进行试验。保持试件干湿状态不变。

(2)检查试块外观,看试件是否平整,并用钢直尺测量试样的外观尺寸,精确至1mm,试件不得有明显缺陷,端面不平时须预先抹平。

(3)根据设计强度选择合适的试验机及量程;

(4)将试块放在试验机下压板中心位置,试件的承压面与成型时的顶面垂直;图一

(5)打开电脑,启动仪器电源。根据试验类型,设置试验速度,开动试验机,调整零位,调整球座,使试样与上压板均匀接触,均匀连续载入;

(6)当混凝土强度等级<C30时,加载速度取每秒钟0.3~0.5MPa;混凝土强度等级≥C30且<C60时,取每秒钟0.5~0.8MPa;混凝土强度等级≥C60时,取每秒钟0.8~1.0MPa。

(7)当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止载入,直至试件破坏,记录破坏荷载;

(8)按上述试验过程破型三块试块,计算三块试块平均的1/3的轴心抗压强度。另三块试件用于测定混凝土的弹性模量。

(9)在余下的三块试件上下面(即成型时两侧面)划出中线和装置位置线。在千分表架共四个脚点处,用干毛巾先擦干水分,再用502胶水粘牢垫块,量出试件中部的宽度和高度,精确至1mm。

(10)将试件安放在支座上,使成型时的侧面朝上,千分表架放在试件上,压头及支座线垂直于试件中线且无偏心加载情况,而后缓缓加上约1kN压力,停机检查支座等各接缝处有无空隙,应确保试件不扭动,而后安装千分表。其触点及表架触点应稳立在支架上。

(11)调整试件位置

开动压力机,当上压板与试件接近时,调整零位,调整球座,使试样与上压板均匀接触。加荷至基准应为0.5MPa对应的初始荷载值F0,保持恒载60s并在以后的30s内记录左右的两侧千分表读

O

ε,

O

ε.应立即以0.6MPa/s±0.40MPa/s的加荷速率连续均匀加荷至1/3轴心的抗压强度f cp对应

的荷载值F a,保持恒载60s并在以后的30s内记录左右的两侧千分表读数

O

ε,

O

ε。

(12)每次读数的两次平均值相差应在20%以内,否则应从新对中试件,调子试件位置,从做试验。如无法使差值降低在20%以内,则此试验无效。

(13)预压

以相同的速度卸载至基准压力0.5MPa对应的初始荷载值F0并保持恒载60s。以相同的速度加荷至荷载值F a,再保持60s恒载,最后一相同的速度卸荷至初始荷载值F0,至少进行两次预压循环。(14)测试

在完成最后一次预压后,保持60s初始荷载值F0,在后续30s内记录两侧千分表的读数

O

ε,

O

ε,

在以同样的加荷速度加荷至荷载值F a,再保持60s恒载,并在后续的30s内记录两侧千分表读书

O ε,

O

ε。

(15)卸去千分表及两端的固定支架。以同样的速度加荷至试样破坏。记录下破坏极限荷载F(N)。如果两块试件的轴心抗压强度之差超过20%时,应在报告中注明。

(16)实验结果

混凝土抗压弹性模量E C按下式计算:

式中:E C——混凝土弹性模量(MPa);

F a——终荷载(N)(1/3f cp时对应的荷载值);

F O——初始荷载(N)(0.5时对应的荷载值);

L——测量标距(mm);

A——试件承压面积(mm2);

Δn——最后一次荷载时,试件两侧在F a及F O作用下千分表两侧的差值;

εa——F a时标距试件形(mm);

εo——F o时标距试件形(mm)。

(17)如3个试件试件结果的算术平均值为测试值。如果其循环后的任一个试件与前轴心抗压强度之差超过20%,则弹性模量值按另两个试件结果的算术平均值计算;如果二个试件试验结果超出20%,则试验结果无效。结果计算精确至100MPa。

(18)设备登记,根据试验数据,出具报告。

10 试验后处理工作

(1)清理压力机。打扫卫生。

(2)将压碎后的混凝土试块运到垃圾堆处理。,

11 试验注意事项

(1)在整个试验过程须佩带手套,试块运输过程中堆放不准超过三层,如超过三层必须有防倒措施,以防砸伤。

(2)混凝土弹性模量试验时,试验需有防暴措施。以防试块爆开溅出划伤。

12 流程图

破型三块计算三块的

平均值的1/3抗压强度

模量及抗压强度

测试

选择压力机

水泥混凝土抗弯拉弹性模量试验方法

水泥混凝土抗弯拉弹性模量试验方法 1、目的、适用范围和引用标准 本方法规定了测定水泥混凝土抗弯拉弹性模量的方法和步骤。抗弯拉弹性模量是以 1/2抗弯拉强度时的加荷为准。 2、每组6根同龄期同条件制作的试件,3根用于测定抗弯拉强 度,3根则用作抗弯拉弹性模量试验。 3、试验步骤 (1)至试验龄期时,自养护室取出试件,用湿布覆盖, 避免其湿度变化。清除试件表面污垢,修平与装置接触的 试件部分(对抗弯拉强度试件即可进行试验)。在试件上 下面即成型时两侧面)戈U出中线和装置位置线,在千分 表架共四个脚点处,用于毛巾先擦干水分,再用 502胶 水粘牢小玻璃片,量出试件中部的宽度和高度,精确至 1mm。 (2)将试件安放在支座上,使成型时的侧面朝天上, 千分表架放在试件上,压头及支座线垂直于试件 中线且无偏心加载情况,而后缓缓加上约1kN压 力,停机检查支座等各接缝处有无空隙(必要时需加金属

薄垫片),应确保试件不扭动,而后安装千分表,其触 电及表架触点稳立在小玻璃片上。 (3)取抗弯拉极限荷载平均值的 1/2 为抗弯拉弹性模 量试验的荷载标准(即F0.5)进行5次加卸荷载循环,由 1kN 起,以 0.15Kn/s-0.25Kn/s 的速度加荷, 至 3kN 刻度处停机(设为 Fo ),保持约 30s (在此段 加荷时间中,千分表指针应能起动,否 则应提高Fo至4kN等),记下千分表读数△ o, 而后 继续加至F0.5,保持约30s,记下千分表读数△ 0.5;再以同样速度卸荷至 1kN,保持约30s,为第一 次循环。 (4)同第一次循环,共进行五次循环,取第五次循环 的挠度值相差大于 0.5g时,须进行第六次循环, 直到两次相邻循环挠度值之差符合上述要求为止,取最后 一次挠度值为准。 ( 5)当最后一次循环完毕,检查各读数无误后,立即 去掉千分表,继续加荷直至试件折断,记下循环 后抗弯拉强度f‘ f观察断裂面形状和位置。如 1 > 断面在三分点外侧,则此根试件结果无效;如有两根试件 结果无效,则该组试验无效。

水泥混凝土抗弯拉弹性模量试验方法

水泥混凝土抗弯拉弹性 模量试验方法 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

水泥混凝土抗弯拉弹性模量试验方法 1、目的、适用范围和引用标准 本方法规定了测定水泥混凝土抗弯拉弹性模量的方法和步骤。抗弯拉弹性模量是以1/2抗弯拉强度时的加荷为准。 2、每组6根同龄期同条件制作的试件,3根用于测定抗弯拉强 度,3根则用作抗弯拉弹性模量试验。 3、试验步骤 (1)至试验龄期时,自养护室取出试件,用湿布覆盖,避免其湿度变化。清除试件表面污垢,修平与装置接触 的试件部分(对抗弯拉强度试件即可进行试验)。在 试件上下面即成型时两侧面)划出中线和装置位置 线,在千分表架共四个脚点处,用于毛巾先擦干水 分,再用502胶水粘牢小玻璃片,量出试件中部的宽 度和高度,精确至1mm。 (2)将试件安放在支座上,使成型时的侧面朝天上,千分表架放在试件上,压头及支座线垂直于试件中线且无 偏心加载情况,而后缓缓加上约1kN压力,停机检查 支座等各接缝处有无空隙(必要时需加金属薄垫

片),应确保试件不扭动,而后安装千分表,其触电 及表架触点稳立在小玻璃片上。 (3)取抗弯拉极限荷载平均值的1/2为抗弯拉弹性模量试验的荷载标准(即)进行5次加卸荷载循环,由1kN 起,以s的速度加荷,至3kN刻度处停机(设为 Fo),保持约30s(在此段加荷时间中,千分表指针 应能起动,否则应提高Fo至4kN等),记下千分表 读数△o,而后继续加至,保持约30s,记下千分表读 数△;再以同样速度卸荷至1kN,保持约30s,为第 一次循环。 (4)同第一次循环,共进行五次循环,取第五次循环的挠度值相差大于μm时,须进行第六次循环,直到两次 相邻循环挠度值之差符合上述要求为止,取最后一次 挠度值为准。 (5)当最后一次循环完毕,检查各读数无误后,立即去掉千分表,继续加荷直至试件折断,记下循环后抗弯拉 强度f′f,观察断裂面形状和位置。如断面在三分点外 侧,则此根试件结果无效;如有两根试件结果无效, 则该组试验无效。 4、试验结果 (1)混凝土抗弯拉弹性模量E f按支梁在三分点各加荷载2的跨中挠度公式反算求得:

水泥混凝土抗弯拉弹性模量试验

水泥混凝土抗弯拉弹性模量试验(T 0559-2005) 6.13.1目的、适用范围 本方法规定了测定水泥混凝土抗弯拉弹性模量的方法和步骤。抗弯拉弹性模量是以1/2抗弯拉强度时的加荷模量为准。 6.13.2仪器设备 压力机、抗弯拉试验装置 千分表:一个。分度值为0.001mm 0级或1级。 千分表架 毛玻璃片(每片约1.0cm2)、502胶水、平口刮刀、丁字尺、直尺、钢卷尺和铅笔等。 6.13.3试件制备 6.13.3.1试件尺寸符合T 0551中规定,同时在试件长向中部1/3区段内表面不得有直径超过5mm深度超过2mm的空洞。 6.13.3.2每组6根同龄期条件制作的试件,3根用于测定抗弯拉强度,3 根则用作抗弯拉弹性模量试验。 6.13.4试验步骤 6.13.4.1至试验临期时,自养护室取出试件,用湿布覆盖,避免其湿度变化。清除试件表面污垢,修平与装置接触的试件部分(对抗弯拉强度试件即可进行试验)。在试件上下面(即成型时两侧面)划出中线和装置位置线,在千分表架共四个脚点处,用干毛巾先擦干水分,再用502胶水粘劳小玻璃片,量出试件中部的宽度和高度,精确至1mm 6.13.4.2将试件安放在支座上,使成型时的侧面朝上,千分表架放在试件上,压头及座线垂直于试件中线且无偏心加载情况,而后缓缓加上约1kN压力,停机检查支座等各接缝处有无空隙(必要时须加金属薄垫片),应确保试件不扭动,而后安装千分表,其触点及表架触点稳立在小玻璃片上。 6.13.4.3取抗弯拉极限荷载平均值的1/2为抗弯拉弹性模量试验的荷载标 准(即F0.5),进行5次加卸荷载循环,由1kN起,以0.15kH/s~0.25kN/s的速

混凝土参数表

混凝土结构设计规范GB50010-2002第条。 C30混凝土受压和受拉时的弹性模量为:(10)4 N/mm2,即30KN/mm2. 000N/m2=3*1010pa=3*104Mpa=30GPa 2500Kg/m3 泊松比为 梁采用C40混凝土,弹性模量E=33GPa,密度γ=2500kg/m3,泊松比为 2500Kg/m3 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 管片结构采用C50混凝土,弹性模量为35 GPa泊松比为,, 密度γ=2500kg/m3 混凝土强度等级为C25,重度r= kN/m3,弹性模量E= GPa,泊松比μ= 2500Kg/m3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 混凝土为C20,弹模E=26000Mpa,,,泊松比, 2500Kg/m3 1Gpa=1000Mpa 1Mpa=1000000pa 1Gpa=00pa ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 名称弹性模量 E 切变模量 G 泊松比μ GPa GPa ───────────────────────── 镍铬钢 206 合金钢 206 碳钢 196-206 79 铸钢 172-202 球墨铸铁 140-154 73-76

灰铸铁 113-157 44 白口铸铁 113-157 44 冷拔纯铜 127 48 轧制磷青铜 113 41 轧制纯铜 108 39 轧制锰青铜 108 39 铸铝青铜 103 41 冷拔黄铜 89-97 34-36 轧制锌 82 31 硬铝合金 70 26 轧制铝 68 25-26 铅 17 7 玻璃 55 22 混凝土 14-23 纵纹木材 横纹木材 橡胶 电木 尼龙 可锻铸铁 152 拔制铝线 69 大理石 55 花岗石 48 石灰石 41 尼龙1010 夹布酚醛塑料 石棉酚醛塑料 高压聚乙烯 低压聚乙烯 聚丙烯

水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量-要点

日期:2018年3月12日星期一 主题:水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验 主讲人:李淑平 记录人:王丽 内容: 一、目的、适用范围 测定水泥混凝土在静力作用下的受压弹性模量。(水泥混凝土的受压弹性模量取轴心抗压强度1/3时对应的弹性模量) 适用于各类水泥混凝土的直角棱柱体试件。 二、试件制备 试件尺寸:150*150*300 mm 每组为同龄期同条件制作和养护的试件6根,其中3个根用于测定轴心抗压强度,3根做弹性模量试验。 三、试验步骤 详见JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》103-105页。其中注意事项: 1.加荷/卸荷速率:0.6MPa/s±0.4MPa/s(13.5kN/s±9kN/s) 2.弹性模量加荷方法:

F0=0.5MPa; Fa=1/3棱柱体轴心抗压强度值。 四、试验结果 1.混凝土抗压弹性模量Ec: 式中:Ec--混凝土抗压弹性模量(MPa),精确至100MPa; Fa--终荷载(N)(1/3轴心抗压强度对应的荷载值); F0--初荷载(N)(0.5MPa对应的荷载值,即11.25kN); L--测量标距(mm)(即150mm); A--试件承压面积(mm2)(即22500mm2); Δn--最后一次加荷时,试件两侧在Fa及F0作用下变形差平均值(mm): ?a--Fa时标距间试件变形(mm); ?b--F0时标距间试件变形(mm)。 2.以3根试件试验结果的算术平均值为测定值。如果其循环后的任一根与循环前轴心抗压强度之差超过后者的20%,则弹性模量值按另两根试件试验结果的算术平均值计算;如有两根试件试验结果超出循环前轴心抗压强度的20%,则试验结果无效。

混凝土弹性模量试验

混凝土弹性模量试验公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

检测参数标准化流程 1 参数名称 水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量 2 名称解释 水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量是在静力作用下,应力有应变的比值,应力取混凝土棱柱体轴心抗压强度的三分之一。 3 标准规范 《试验机通用技术要求》(GB/T2611-1992 ) 《液压式压力试验机》(GB/T3722-1992) 《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》(T0521-2005)《水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验方法》(T0555-2005) 《杠杆千分表产品质量分等》(JB/T 54251-1994) 4目的和适用范围 本方法是测定水泥混凝土在静力作用下的受压弹性模量方法,水泥混凝土的受压弹性模量取轴心抗压强度1/3的对应的弹性模量。 5 设备与要求 (1)压力试验机或万能试验机应符合《液压式压力试验机》(GB/ T3722-1992)及《试验机通用技术要求》(GB/T 2611-1992),其测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。 (2)球座:应符合T0551的2.4要求。 (3)微变形测定仪:符合《杠杆千分表产品质量分等》中技术要求,千分表2个(0级或1级),或精度不低于0.001mm的其他仪表。 (4)微变形测量仪固定架二对:标距150mm,金属刚性框架,正中为千分表插座,两端有三个圆头长螺杆,可以调整高度。 (5)其它:502胶水、平口刮刀、小一字螺丝刀、直尺、铅笔等 6 环境要求 (1)实验室温湿度要求应满足:温度10℃~30℃,相对湿度大于50% (2)砼标准养护温度20℃±2℃,相对湿度大于95%;标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10-20mm,试件表面应保持潮湿,并不得用水直接冲淋。7样品要求

混凝土静力受压弹性模量试验检测细则

1.适用范围、检验参数及技术标准 1.1适用范围 普通混凝土、轻骨料混凝土 1.2检验参数 混凝土静力受压弹性模量 1.3技术标准 GB/T 50081-2002 《普通混凝土力学性能试验方法》 2.检测环境 1.1 实验室制作混凝土试件及静置时间,温度应保持在20℃±5℃。 1.2 混凝土力学性能试件标准养护条件:温度20℃±2℃,相对湿度95%以上。 1.3 混凝土抗压、混凝土抗折试验环境温度:10℃~35℃。 3.检测设备 压力试验机(DY2008型),量程为0.2000KN,最小分度值为±1%。 微变型测量仪(),最小分度值0.001mm。 4.试样数量、代表批量 见表1。 5.1混凝土静力受压弹性模量试验 5.1.1设备、标准、环境检查 检查核对所需设备正常与否,必要时做记录; 检查核对产品标准和试验方法标准,并记录; 记录环境温度,并记录。 5.1.2试件制备、检查 5.1.2.1试件制备

试件制备依据标准:GB/T 50081-2002。 环境条件:混凝土拌合、试件成型及静置期间试验室的温度应保持在20℃±5℃。 试件制备的细节,注意事项: a.混凝土力学性能试验应以三个试件为一组,每组试件所用的拌合物应从同一盘混凝土中取样。 b.成型前,应检查试模尺寸并符合GB/T 50081-2002中的技术要求的规定;试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。 c.在实验室拌制混凝土时,其材料用量应以质量计,称量的精度:水泥、掺和料、水和外加剂为±0.5%;骨料为±0.1%。 d.取样或实验室拌制的混凝土应在拌制后尽短的时间内成型,一般不宜超过15min。 e.根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实;检验现浇混凝土或预制构件的混凝土,试件成型方法宜与实际采用的方法相同。 f.取样或拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锹再来回拌合三次。 g.按5.1.2.1e的规定,选择成型方法成型。 1)用振动台振实制作试件应按下述方法进行: ⅰ.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口; ⅱ.试模应附着或固定在符合GB/T 50081-2002第4.2节要求的振动台上,振动时试模不得有任何跳动,振动应持续到表面出浆为止,不得过振。 2)用人工插捣制作试件应按下述方法进行: ⅰ.混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等; ⅱ.插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次; ⅲ.每层插捣次数按在100002 mm截面积内不得少于12次; ⅳ.插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。

c50混凝土弹性模量表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除c50混凝土弹性模量表格 篇一:c50混凝土配比计算书 混凝土配合比试验计算单 c50混凝土配合比计算书 一、设计依据 tb10425-94《铁路混凝土强度检验评定标准》 tb10415-20xx《铁路桥涵工程施工质量验收标准》jgj55-20xx《普通混凝土配合比设计规程》tb10005-20xx《铁路混凝土结构耐久性设计规范》tb10424-20xx《铁路混凝土工程施工质量验收标准》gb/t50080-20xx《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》gb/t50081-20xx《普通混凝土力学性能试验方法标准》 gb/t50082-20xx《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》设计图纸要求二、技术条件及参数限值设计使用年限:100年;设计强度等级:c50;要求坍落度:160~200mm;胶凝材料最小用量360kg/m3;最大水胶比限值:0.55; 耐久性指标:56d电通量<1000c;

三、原材料情况 1、水泥:徐州丰都物资贸易有限公司,p·o42.5(试验报告附后) 2、粉煤灰:中铁十五局集团物资有限公司,F 类Ⅱ级(试验报告附后) 3、砂子:(试验报告附后) 4、碎石:5~31.5mm连续级配碎石,5~10mm由石场生产;10~20mm由石场生产;16~31.5mm由石场生产;掺配比例5~10mm为30%;10~20mm为50%;10~31.5mm为20%(试验报告附后) 5、外加剂:山西桑穆斯建材化工有限公司,聚羧酸高性能减水剂(试验报告附后) 6、水:混凝土拌和用水(饮用水)(试验报告附后) 四、设计步骤 (1)确定配制强度 根据《普通混凝土配合比设计规程》jgj55—20xx、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》tb10415-20xx,混凝土的配制强度采用下式确定: fcu,0fcu,k1.645501.6456.059.(9mpa) (2)按照《铁路混凝土结构耐久性设计设计规范》 tb10005-20xx规定,根据现场情况: 1、成型方式:混凝土采用罐车运输,混凝土泵送施工工艺。 2、环境作用等级:l2、l 3、h3、h 4、t1、t2。 3、粉煤灰掺量要求:水胶比≤0.55,粉煤灰掺量要求

混凝土弹性模量试验

检测参数标准化流程 1 参数名称 水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量 2 名称解释 水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量是在静力作用下,应力有应变的比值,应力取混凝土棱柱体轴心抗压强度的三分之一。 3 标准规范 《试验机通用技术要求》(GB/T2611-1992 ) 《液压式压力试验机》(GB/T3722-1992) 《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》(T0521-2005) 《水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验方法》(T0555-2005) 《杠杆千分表产品质量分等》(JB/T 54251-1994) 4目的和适用范围 本方法是测定水泥混凝土在静力作用下的受压弹性模量方法,水泥混凝土的受压弹性模量取轴心抗压强度1/3的对应的弹性模量。 5 设备与要求 (1)压力试验机或万能试验机应符合《液压式压力试验机》(GB/T3722-1992)及《试验机通用技术要求》(GB/T 2611-1992),其测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。混凝土结构设计规范GB50010-2002第4.1.5条。 C30混凝土受压和受拉时的弹性模量为:3.00X(10)4 N/mm2,即30KN/mm2. 30000000000N/m2=3*1010pa=3*104Mpa=30GPa 2500Kg/m3 泊松比为0.3 梁采用C40混凝土,弹性模量E=33GPa,密度γ=2500kg/m3,泊松比为0.2 2500Kg/m3 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 管片结构采用C50混凝土,弹性模量为35 GPa泊松比为0.20,, 密度γ=2500kg/m3 混凝土强度等级为C25,重度r=24.5 kN/m3,弹性模量E=29.0 GPa,泊松比μ=0.167 2500Kg/m3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 混凝土为C20,弹模E=26000Mpa,,,泊松比0.27, 2500Kg/m3 1Gpa=1000Mpa 1Mpa=1000000pa 1Gpa=1000000000pa ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 名称弹性模量E 切变模量G 泊松比μ GPa GPa ───────────────────────── 镍铬钢206 79.38 0.25-0.30 合金钢206 79.38 0.25-0.30 碳钢196-206 79 0.24-0.28 铸钢172-202 0.3 球墨铸铁140-154 73-76 0.23-0.27 灰铸铁113-157 44 0.23-0.27 白口铸铁113-157 44 0.23-0.27

常用材料的弹性模量及泊松比数据表

常用材料的弹性模量及泊松比数据表(S) 序号材料名称弹性模量\E\Gpa 切变模量\G\Gpa 泊松比\μ 1 镍铬钢、合金钢206 79.38 0.25~0.3 2 碳钢196~206 79 0.24~0.28 3 铸钢172~202 - 0.3 4 球墨铸铁140~154 73~76 - 5 灰铸铁、白口铸铁113~157 44 0.23~0.27 6 冷拔纯铜12 7 4 8 - 7 轧制磷青铜113 41 0.32~0.35 8 轧制纯铜108 39 0.31~0.34 9 轧制锰青铜108 39 0.35 10 铸铝青铜103 41 - 11 冷拔黄铜89~97 34~36 0.32~0.42 12 轧制锌82 31 0.27 13 硬铝合金70 26 - 14 轧制铝68 25~26 0.32~0.36 15 铅17 7 0.42 16 玻璃55 22 0.25 17 混凝土14~23 4.9~15.7 0.1~0.18 18 纵纹木材9.8~12 0.5 - 19 横纹木材0.5~0.98 0.44~0.64 - 20 橡胶0.00784 - 0.47 21 电木 1.96~2.94 0.69~2.06 0.35~0.38 22 尼龙28.3 10.1 0.4 23 可锻铸铁152 - - 24 拔制铝线69 - - 25 大理石55 - - 26 花岗石48 - - 27 石灰石41 - - 28 尼龙1010 1.07 - - 29 夹布酚醛塑料4~8.8 - - 30 石棉酚醛塑料 1.3 - - 31 高压聚乙烯0.15~0.25 - - 32 低压聚乙烯0.49~0.78 - - 33 聚丙烯 1.32~1.42 - -

混凝土弹性模量试验

混凝土弹性模量试验 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

四川振通公路工程检测咨询有限公司试 文件编号:ZTJ/QC531.2-2008 验室 作业指导书 试验检测细则版本:C页码3/115水泥混凝土抗弯拉弹性模量试验方法 1、目的、适用范围和引用标准 本方法规定了测定水泥混凝土抗弯拉弹性模量的方法和步骤。抗弯拉弹性模量是以1/2抗弯拉强度时的加荷为准。 2、每组6根同龄期同条件制作的试件,3根用于测定抗弯拉强度, 3根则用作抗弯拉弹性模量试验。 3、试验步骤 (1)至试验龄期时,自养护室取出试件,用湿布覆盖,避 免其湿度变化。清除试件表面污垢,修平与装置接触 的试件部分(对抗弯拉强度试件即可进行试验)。在 试件上下面即成型时两侧面)划出中线和装置位置 线,在千分表架共四个脚点处,用于毛巾先擦干水 分,再用502胶水粘牢小玻璃片,量出试件中部的宽 度和高度,精确至1mm。 (2)将试件安放在支座上,使成型时的侧面朝天上,千分 表架放在试件上,压头及支座线垂直于试件中线且无 偏心加载情况,而后缓缓加上约1kN压力,停机检查 支座等各接缝处有无空隙(必要时需加金属薄垫 片),应确保试件不扭动,而后安装千分表,其触电 及表架触点稳立在小玻璃片上。 (3)取抗弯拉极限荷载平均值的1/2为抗弯拉弹性模量试验 的荷载标准(即F0.5)进行5次加卸荷载循环,由1kN 起,以0.15Kn/s-0.25Kn/s的速度加荷,至3kN刻度处停 机(设为Fo),保持约30s(在此段加荷时间中,千 分表指针应能起动,否则应提高Fo至4kN等),记下 千分表读数△o,而后继续加至F0.5,保持约30s,记 下千分表读数△0.5;再以同样速度卸荷至1kN,保持 约30s,为第一次循环。 (4)同第一次循环,共进行五次循环,取第五次循环的挠

高性能混凝土的弹性模量与泊松比

文章编号:100021506(2004)0120005203 高性能混凝土的弹性模量与泊松比 王元丰,梁亚平 (北京交通大学土木建筑工程学院,北京100044) 摘 要:分析了一些国内外相关资料,对目前国内外研究人员通过试验得出的高性能混凝土弹 性模量计算公式和柏松比的试验结果进行了对比与总结,得到可以用高强混凝土弹性模量计算公式计算普通集料高强混凝土弹性模量,以及高流动混凝土的弹性模量比普通混凝土的弹性模量低、高性能混凝土的泊松比与普通混凝土的泊松比相差不多等一些有价值的结论.关键词:建筑材料;高性能混凝土;弹性模量;泊松比中图分类号:TU398.9 文献标识码:A Study on Modulus of E lasticity and Poisson R atio of High Perform ance Concrete W A N G Y uan 2f eng ,L IA N G Ya 2pi ng (School of Civil Engineering and Architecture ,Beijing Jiaotong University ,Beijing 100044,China ) Abstract :The paper compares and analyzes some formulae for calculating the modulus of elasticity and Poisson ratio of HPC ,which are derived from experiments.Some useful comments and sug 2gestion are gaven ,for instance ,the modulus of elasticity of high strength concrete (HSC )with common aggregate can be calculated by the formula for the modulus of elasticity of HSC ,the modulus of elasticity of self-compacting HSC is lower than that of common concrete ,and the pos 2sion ratio of high performance concrete is closed to common concrete ’s possion ratio.K ey w ords :building material ;high performance concrete ;modulus of elasticity ;poisson ratio 由于在技术和经济上的优势,高性能混凝土在实际工程中的应用愈来愈广泛.在混凝土结构工程的内力分析及构件变形、抗裂性等计算中,混凝土的弹性模量和柏松比是不可缺少的依据,因此研究高性能混凝土的弹性模量和泊松比有重要的实际意义. 在弹性材料中应力与应变是线性关系,因而存在一个不变的材料常数,即弹性模量.而混凝土不是真实的弹性材料,而是兼有弹、黏、塑三性,只是在很小的应力范围内(<1/3的混凝土抗压设计强度)表现为弹性,因此在不同的应力阶段联系应力—应变 关系的材料模量是一个变数,称为变形模量.但是高 性能混凝土的应力—应变曲线直到破坏几乎一直为线性,因而对高性能混凝土可以一个确定的常数作为弹性模量.和普通混凝土一样,高性能混凝土的弹性模量也和砂浆及集料的弹性模量、集料用量有关. 混凝土的泊松比是混凝土结构设计与分析中的一个重要材料参数,即[1] ν=εlat /εax 其中,εlat 为徐变试验中试件水平方向应变;εax 为试 件的轴向变形. 本文作者对目前国内外研究人员通过试验得出 收稿日期:2003204215 基金项目:教育部科技研究重点资助项目(03040);高校博士点基金资助项目(20030004002) 作者简介:王元丰(1965— ),男,黑龙江嫩江人,教授,博士.em ail :cyfwang @https://www.wendangku.net/doc/cb14591642.html, 第28卷第1期2004年2月 北 方 交 通 大 学 学 报JOURNAL OF NORTHERN J IAO TON G UN IV ERSIT Y Vol.28No.1 Feb.2004

水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验

水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验 弹性模量的定义 弹性模量又称杨氏模量。是指材料形变时应力与相应的应变之比,是弹性材料的一种重要、最具特征的力学性质,是物体变形难易程度的表征。用E 表示,单位为M p a 。 试验目的 测定水泥混凝土在静力作用下的受压弹性模量,水泥混凝土的受压弹性模量取轴心抗压强度1/3时对应的弹性模量。 适用范围 适用于各类水泥混凝土的直角棱柱体试件。 引用标准 G B /T 261 l 一1992《试验机通用技术要求》 G B /T 3722—1992《液压式压力试验机》 J B /T 54251—1994《杠杆千分表产品质量分等》 T 055l 一2005《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》 T 0555—2005《水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验方法》 试验仪器设备 (1)压力机或万能试验机:应符合T 0551中2.3的规定。 (2)球座:应符合T 0551的2.4规定。 (3)微变形测量仪:符合《杠杆千分表产品质量分等》中技术要求,千分表2个(0级或1级);或精度不低于0.001m m 的其它仪表,如引伸仪。 (4)微变形测量仪固定架两对,标距为150m m 。 (5)钢尺(量程600m m ,分度值为1m m )、502胶水、铅笔和秒表等。 试件制备 1.试件尺寸与棱柱体轴心抗压强度试件尺寸相同,符合J T G E 30—2005 T 0551中表T 055l 一1规定(集料公称最大粒径为31.5m m 标准试件的尺寸为 150m m ×150m m ×300m m )。 2.每组为同龄期同条件制作和养护的试件6根,其中3根用于测定轴心抗压强度,提出弹性模量试验的加荷标准,另3根则作弹性模量试验。 试验步骤 1.试件取出后,用湿毛巾覆盖并及时进行试验,保持试件干湿状态不变。 2.擦净试件,量出尺寸并检查外形,尺寸量测精确至l m m ,试件不得有明显缺损,端面不平时须预先抹平。 3.取3根试件按T 0554规定进行轴心抗压强度试验,计算棱柱体轴心抗压强度值f c p 。 4.取另3根试件作抗压弹性模量试验,微变形量测仪应安装在试件两侧的中线上并对称于试件两侧。 5.将试件移于压力机球座上,几何对中。 6.调整试件位置,开动压力机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。加荷至基准应力为0.5M P a 对应的初始荷载值F o ,保持恒载60s 并在以后的30s 内记录两侧变形量测仪的读数ε0(左),ε0(右)。应立即以0.6M P a /s ±0.4M P a / s 的加荷速率连续均匀加荷至1/3轴心抗压强度f c p 对应的荷载值F a ,保持恒载60s

2011混凝土弹性模量试验

水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验方法审核 - 批准 - 实施日期 - 检测参数标准化流程 1 参数名称 水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量 2 名称解释 水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量是在静力作用下,应力有应变的比值,应力取混凝土棱柱体轴心抗压强度的三分之一。