职业技能鉴定实际操作技能试题库

热工仪表修理工面试、笔试试题(中级工)

@@对运行中的带联锁保护的仪表进行维修时应注意哪些方面?(至少4项,每项5分)

@@答案:(1)检查维修应有两人或两人以上参加。(2)维修前必须征得现场当班人员同意并签好工作票。(3)检修前要解除相关的联锁保护。(4)检修结束并回复设备后,确认相关联锁保护未动作。(5)投入联锁保护。(6)办理工作票终结手续。

@@DCS中出现的干扰信号是怎样产生的?

@@答案:一般来自下述三个方面:

(1)静电感应产生的干扰由信号回路周围存在的静电电容、分布电容引起,往往来自于电源线;(6分)(2)电磁感应产生的干扰由信号回路周围的磁场引起,来自于电机、变压器、接触器等设备;(6分)(3)多点接地或阻抗匹配产生的干扰(4分)①信号线有两点以上接地,而这两点之间又有其他设备的漏

电流产生的电位差,信号回路就会因通过大地构成闭合回路而产生干扰.(1分)②信号线的屏蔽层有两点以上接地.(1分)③信号线对地绝缘差.(1分)④接受信号回路的阻抗低.(1分)

@@安装DCS时,应采取哪些抗干扰措施?(至少4项,每项5分)

@@答案:(1)信号线应采用屏蔽电缆(芯线1mm2),其屏蔽层只能有一处接地(接地点一排),其余部位对地都是绝缘的.现场检测仪表处,电缆屏蔽层不能接到表的外壳,而要"悬空".现场接线盒内的接地母排,是用来汇集各检测仪表信号电缆的屏蔽层,然后经多芯电缆的屏蔽层接到控制室的接地母排,所以其本身在现场不能另外接地.

(2)用电缆桥架敷设电缆时,应尽量避免不同电压等级的电缆在同一槽内敷设,迫不得已时,可用金属隔板有槽内加以隔开.

(3)当选用过程计算机并且邻近(<10m)有大容量的用电设备时,则需在控制室的墙内设置法拉第屏蔽

笼,且此屏蔽笼要有良好的接地.

(4)数据高速通路一般应设置两条,一用一备,两根电缆要沿不同的路径敷设,如一条架空、一条埋地等.(5)数据高速通路与电源线平敷设时,其间距应符合有关规定,对单电源线应>15m/kV,对双绞电源线应>3m/kV,对套有金属管的电源线应>30cm/kV

(6)为防止高压雷电场通过电缆感应进入DCS,应在电源线和数据高速通路上设置浪涌吸收器.

@@试述锅炉水位测量中虚假水位是怎样造成的?它对水位自动调节有何影响?

@@答案:虚假水位是由于汽包内压力变化造成的。(5分)汽包内部压力又是随蒸汽负荷变化及锅炉工况而变化的,如当锅炉燃烧强度未变,而负荷突然增加,需从汽包内多取出一部分蒸汽量,水位应下降,但因此时燃料未及时增加,势必引起汽包压力下降,使整个汽水混合物的体积增大,结果反使水位升高了。(5分)这与

物质量平衡对水位的影响规律相反,故称为虚假水位。(5分)待燃料增加后,压力才能逐步恢复额定值,假水位现象才逐步消除。

虚假水位有使给水量向与负荷变化方向相反向变化的趋势,造成错误调节动作。(5分)

@@某厂一給水调节阀为气动常开式(直行程),气缸已损坏,现只有一常闭式气缸备件。可否利用程序解决。给出临时解决方案。

@@答案:首先将气缸换上。(5分)

原定位器连接方式不变,通过程序,设原输出至阀门线性化模块的信号为f,利用减发器将1-f输出至阀门线性化模块即可,但是一般阀门特性为非线性化,这样做阀门需要重新标定,一般不建议使用。(5分)改变定位器连接方式:将定位器旋转180度安装即可。(10分)

@@选择调节阀时口径过大或过小会产生什么问题?正常工况下调节阀的开度应以多大范围为宜?

@@答案:若调节阀口径选的过小,当系统受到较大扰动时,调节阀可能运行在全开或接近全开的非线性饱和工作状态,使系统暂时失控;(5分)若口径选的过大,系统运行中阀门会经常处于小开度的工作状态,不但调节不灵敏,而且易造成流体对阀芯、阀座的严重冲蚀,在不平衡力的作用下易引起调节阀失灵。(5分)正常工况下,调节阀开度应处于15%~85%之间。(10分)

@@简述BT-200手操器面板主要按键操作。

@@答案:显示器总菜单画面显示如下。

A:DISPLAY(测量数据显示)

B:SENSORTYPE(传感器型号、参数显示)(5分)HOME、SET、ADJ、ESC4个功能键。调用时需用F1,F2,F3,F4功能键。(5分)

按“F1”显示各种测量参数。

按“F2”出现设置(SET)菜单页,可设置测量范围、阻尼、显示方式、小信号切除、正反面等。

按“F3”出现调整(ADJ)菜单页,可自动、手动调零、

测试、储存和出错记录……等。

按“F4”则返回(ESC)上一页。(5分)

显示屏上的光标在“A:DISPLAY”上,若按“ENTER”键,则会显示各种测量数据,如果光标移到:“B:SENSORTYPE”上,则会显示传感器的各种参数。(5分)

@@简述BT-200手操器设定工位号TIC-1002的步骤。

@@答案:打开“电源键”→按两次“ENTER”键,调出总目录菜单(5分)→按“F2”键调出“SET”菜单页(5分)→按“ENTER”键→(5分)翻页找出“C10 TAG NO”然后在它下面设定TIC-1002即可。(5分)

@@简述BT-200手操器设定差压变送器测量范围-10~40kPa。

@@答案:打开“电源键”→按两次“ENTER”键,调出总目录菜单→(5分)按“F2”键调出“SET”页,测量范围的设定属于主参数设定,所以还要按“ENTER”键,翻到主参数设定页(5分)。测量范围的设置需要设置3

个参数。(5分)(1)工程单位kPa:在“C20 PRESS UNIT”下用“∧”或“∨”键在14个工程单位中找出“kPa”→按两次“ENTER”键。(2)测量范围下限-10kPa:在“C21 LOW RANGE”下输入“-10”→按两次“ENTER”键。(3)测量范围上限40kPa:在“C22 HIGH RANGE”下输入“40”→按两次“ENTER”键。(5分)

设定测量范围下限时,其上限会自动跟踪改变。

@@当某一罗斯蒙特HART协议流量变送器与DCS量程不符时如何用275型手操器修改?

@@答案:(1)将手操器的接线挂在相应端子上。(4分)(2)送电,按Online键,确认。(4分)(3)选Device Setup确认。(4分)(4)选Basic Setup,确认。(4分)(5)选Range Values后,可改量程。(4分)

@@报警和联锁系统拒动的原因有哪些?如何加以处理?@@答案:所谓拒动,是指工艺变量或设备运行参数已达

到自动报警或自动联锁的数值,但报警联锁系统无动于衷而拒绝动作。(5分)其原因和处理方法如下。

(1)一次发信元件工作不正常. (5分)①一次仪表控制指针误差大,在信号超过动作整定值时尚不发信。应认真进行定期校验和检查设定值。②有触点发信元件接点表面氧化或灰尘积聚,影响正常接通。除勤检查维护外,可适当增加通过触点的负载电流(弱电时应大于10mA,强电时应大于50mA)。③发信元件常闭点由于多次打火而粘接在一起或接触不良,不能有效断开或接通。应设法减少回路的储能元件或采取适当的“灭压”措施。接点表面烧毁的应及时更换。④一次仪表测量系统故障,在危险工况不能正确显示和发信。应检修调校一次仪表,如报警或联锁参数十分重要,可采用二台或三台一次仪表检测同一参数,组成“二取一”或“三取二”回路来解决这一问题。

(2)执行器故障。(5分)①电气回路断线、短路、绝缘不好、接地或接触不良。彻底检查线路和电磁阀线圈的直流电阻和绝缘电阻,使之导通良好。②气源不清洁

或可动机构润滑不好,使电磁阀卡住或动作失灵。应先解决气源问题,然后清洗和润滑可动机构并多次试验,确认可靠后方可使用。

(3)连接导线断路、短路或接地。(5分)用万用表检查线路导通情况,用500V兆欧表检查线路绝缘电阻。测绝缘电阻时最好将被测线路正负极短路后再测量,以免损坏电子元器件。

@@电磁阀不动作的原因有哪些?如何处理?(至少4项,每项5分)

@@答案:(1)接线不良。重新接线和进行接插件连接(2)电源电压不在工作范围内。将电源电压调至正常位置范围

(3)线圈脱焊。重新焊接

(4)线圈短路。更换线圈

(5)工作压差不合适。调整压差或更换相称的电磁阀

@@蒸汽流量测量系统在排放后,为什么要等一段时间再

投运设备?

@@答案:等一段时间主要是等待冷凝液充满管道。(10分)

第一,可以防止高温介质进入仪表,提高仪表使用寿命; (5分)

第二,使两根导压管的冷凝液的高度相同,并且其冷凝液的温度相同,防止由于冷凝液的高度差及温度差引起的测量误差,提高测量精度。(5分)

@@用于测量流量的导压管线、阀门组回路中,当正压阀阀门或导压管泄漏时,仪表指示什么状态?当负压阀阀门或导压管泄漏时,仪表指示什么状态?当平衡阀门泄漏时,仪表指示什么状态?正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示什么状态?

@@答案:当正压阀阀门或导压管泄漏时,仪表指示偏低;(5分)当负压阀阀门或导压管泄漏时,仪表指示偏高;(5分)当平衡阀门泄漏时,仪表指示偏低;(5分)正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示跑零下。

(5分)

@@ EJA型智能变送器的调零方法有哪两种?

@@答案: (1)变送器外调零螺钉调零;在调节变送器外调零螺钉前,需确认以下两点。(5分)①参数项“J20;EXT;ZERO;ADJ”量示“ENABLE”。②用一字螺丝刀调节调零螺钉,顺时针使输出增大,逆时针使输出减小。(5分)

(2)使用终端BT200进行调零参数项“J10;ZERO;ADJ”,按ENTER键两次。调零后,不能立即断电,如调零后30s 内断电,零点将恢复到原值。(10分)

@@产生测量误差的原因有那些?(至少4项,每项5分)@@答案:(1)测量方法引起的误差;

(2)测量工具、仪器引起的误差;

(3)环境条件变化引起的误差;

(4)测量人员水平与观察能力引起的误差;

(5)被测对象本身变化引起的误差。

@@请详细叙述差压变送器的校准全部过程。

@@答案: (1)准备及接管连接:(10分)

①关闭三阀组正、负压阀,打开平衡阀。

②取下正压侧排气堵头,并在堵头位置接上校表接嘴。

③打开下方排气/排液阀,鼓气吹扫残物、残液后关死排气、排液阀。

④接上压力信号源及数字压力计。

⑤卸开二次表的输入端子(只卸一端),串上标准电流表。

(2)校准:(10分)

①基本误差及回程误差的校准;

将差压测量值分别置于规定测量值的0、25%、50%、75%、100%各点。

记录下基本误差。实际输出值与公称输出值之差对输出值的范围(16mA)的百分率既为基本误差。

②回程误差的校准;

使测量值略超出测量最高值(如105%),然后依次将测量值分别置于100%、75%、50%、25%、0各点。

记录下输出对应于各点的实际值。

计算回程误差。变送器各点正、反行程输出实测值之差即为回程误差。

③静压误差校准。现场校准一般不校静压误差,只确定是否存在静压误差。

@@如果补偿导线选错或极性接反,对测量结果会带来什么影响?补偿导线的分度号和极性混淆不清如何判断?@@答案:因为各种型号的补偿导线,其热电特性不一样,在同一温度下,补偿电动势的大小也不一样,如果补偿导线选错或极性接反,不仅不能起到补偿作用,反而会抵消部分热电势。(5分)例如,使用铂铑10-铂热电偶时,错用了镍铬-镍硅热电偶的补偿导线,若极性接正确,将造成过补偿,使仪表指示偏高,若极性接反,则造成欠补偿,使仪表指示偏低。同样若补偿导线选对了,但极性接反了,同样会造成欠补偿,使仪表指示偏低。(5分)所以补偿导线选错或接反,会造成错误的测量结果,给生产带来损失。

如补偿导线的分度和极性不明,可以将两个线芯的端头拧在一起浸入沸水中,另一端接用万用表,mv档测时显示“+”的表明红表笔接的是补偿线的“正极”,如显示“—”则表示红表笔接的是补偿导线的负极。(5分)记录mv值从毫伏温度对照表中查找相近的mv对应100℃的分度号。(5分)

@@电磁流量计将传感器安装在工艺管线上,必须满足哪些条件?

@@答案:(1)目前使用的电磁流量计可自动检测正反流向,传感器壳体上的流向箭头为制造商规定的正流向。用户在安装仪表时,应使该流向箭头方向同现场工艺流向保持一致;(5分)(2)为确保流量计的测量精度,应保证传感器上游侧至少应有5倍管径的直管段长度,下游侧至少应有2倍管径的直管段长度;(5分)(3)传感器的安装场所与安装方位按需要进行。传感器可以水平、垂直、倾斜安装,但需要保证电极轴线与水平面的锐角不得超过45度,以减少液体中所夹带气泡对测量的影

响;(5分)(4)流量计测量管内必须完全充满工艺介质,以保证电极完全侵没在被测量的流体中,使测量可靠。(5分)

@@用孔板测量液体流量时,差变指标合格,安装工艺及孔板设计均无问题,开表后指示偏低,分析原因,如何处理?(至少4项,每项5分)

@@答案:原因:(1)孔板方向装反;(2)正压管线有气体或负压管线最高位置比正压管线高,造成附加静压误差,使指示值偏低;(3)差压变送器正压室中气体未排净;(4)三阀组中旁路阀未关严或阀虽旋紧仍有内漏;(5)仪表冲击管路有漏气。

处理方法:(1)重新装正;(2)排除正压室中的气体,或重新安装正负压管线;(3)打开正压室侧排气孔,见到液体排出后重新拧紧;(4)关严或更换;(5)排除漏点。

@@为什么电磁流量计的接地特别重要?应如何接地?

@@答案:电磁流量计的信号比较微弱,在满量程时只有2.5~8mV,流量很小时,输出只有几毫伏,外界略有干扰,就会影响仪表精度,因此电磁流量计的接地特别重要。(10分)

电磁流量计接地时,应注意如下几点:(1)检测器的测量管、外壳、屏蔽线,以及转换器、二次仪表都要接地。(2)检测器、转换器应单独接地,绝对不要连在电机、工艺管道上,接地电阻应小于10Ω。(3)检测器、转换器的接地在现场,去二次表的屏蔽层接地在控制室一侧,切勿多端接地,以免因电位不同而引入干扰。(4)检测器如安装在金属管上,金属管内部又没有绝缘涂层,则可在检测器接地端子上接地,如监测器安装在塑料管上,或在有绝缘涂层、衬里的管道上安装,则检测器的两端应安装接地环(或带有接地电极的短管),使管内流动的介质与大地短路,具有零电位。(10分)

@@试分析DCS显示压力与现场实际压力不符的故障原因与处理方法(DCS反供电)。

@@答案:首先检查变送器,进行加压校验,看有无超差。

(5分)

如现场有工艺压力表,看变送器的表头指示与压力表显示是否一致,(5分)如基本相同,可以判定为DCS系统组态或输入卡有问题。(5分)检查DCS系统组态中的量程参数与现场变送器是否一致,输入特性是否正确。(5分)

@@为什么新装氧化锆探头要至少运行一天以上才能校准?

@@答案:由于新装探头中存在一些吸附水分或可燃性物质,装上炉后,在高温下这些吸附水分蒸发,可燃性物质燃烧,消耗了参比侧电池中的参比空气,导致参比空气的氧含量低于正常值20.8%,会出现探头信号偏低,甚至出现大负信号,造成氧含量偏高,甚至大于20.8%的现象,这时的氧量是不准确的。直到水分或可燃物质被新鲜空气置换干净后才能使测量准确。这一过程对于短探头约需要2~12h,而长探头则需要1~2天,因此一般新装探头至少运行一天后才能进行校准。(20分)

@@有一台调试中的气动调节阀,发现6mA时启动,8mA 时开度为25%,12mA开度为50%,20mA开度为100%,试问此阀如何调校?

@@答案:重新调校此阀,给12mA信号,阀开度应在50%,反馈杆应调整在水平位置。(10分)给4mA信号,阀开度应在0,如不准,则调整零点螺钉。(5分)给20mA信号,阀开度应在100%,如不准,则调整量程螺钉,反复调整,直至好用。(5分)

@@信号报警和联锁系统产生误动作的原因有哪些?如何处理?(至少4项,每项5分)

@@答案:(1)电源失电或电压波动范围超出允许值;(2)一次发信件故障;(3)逻辑元件损坏或继电器故障;(4)执行器故障;(5)连接导线断路或短路。处理方法:(1)联系电气共同查找供电原因;(2)检查现场压力开关导压管是否泄漏,接触是否良好等;(3)检查逻辑元件和继电器,修复或更换;(4)检查电磁阀线圈、电磁

阀气路、信号灯等;(5)排除断路或短路现象。

@@对屏敝导线(或屏蔽电缆)的屏蔽层接地有哪些要求? 为什么?

@@答案:屏蔽层应一端接地,另一端浮空,接地处可设在电子装置处或检测元件处,视具体抗干扰效果而定。(10分)

若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰信号将经导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备,引进干扰,而一端接地,仅与一侧保持同电位,而屏蔽层与大地示构成回路,就无干扰信号进入电子设备,从而避免大地共模干扰电压的侵入。(10分)

@@有一额定电压为220V的直流电磁铁,若把它接在220V 的交流电源上,会发生什么现象?为什么?

@@答案:当把额定电压为220V的直流电磁铁接在220V 的交流电源上时,其线圈就会呈现出感抗,使通过线圈的电流变小,因而铁心对衔铁的吸力变小,使之不能吸

合。(10分)同时由于直流电磁铁的铁心是用整块铁磁材料制成的,在交流电作用下会产生较大的涡流损耗,引起铁心严重发热。(10分)

@@简述变送器量程调整、零点调整和零点迁移的目的。@@答案:调整的目的,是使变送器输出信号的上限值与测量范围的上限值相对应,相当于改变变送器的输出输出特性的斜率。(10分)零点调整和零点迁移的目的,都是使变送器的输出下限值与测量范围的下限值相对应。(10分)零点调整使变送器的测量起始点为零,而零点迁移是把测量的起始点由零迁移到某一数值(正值或负值)。进行零点迁移,再辅以调整,可以提高仪表的测量精度。零点调整的调整量通常比较小,而零点迁移的调整量比较大,可以提高仪表的测量精度。零点调整的调整量通常比较小,而零点迁移的调整量比较大,可达量程的一倍或数倍。

@@椭圆齿轮流量计常见的故障有哪些?如何处理?(至

(完整版)仪表工初级试题

仪表工题库(初级题) 一、填空题 1. 法定计量单位就是由国家以形式规定使用或允许使用的计量单位。 答:法令;强制 2. 压力的SI单位名称是、单位符号。 答:帕斯卡;Pa 3.为了保证压力表的连接处严密不漏,安装时,应根据被测压力的特点和介质性质加装适当的密封垫片。测氧气压力时,不得使用浸()的垫片、()化合物垫片;测乙炔压力时,不得使用()垫片。 答:油有机铜 4.压力开关是一种简单的()。当被测压力达到额定值时,压力开关发出()信号。 答:压力控制装置警报或控制 5.转子流量计是属于()降流量计。 答:恒压 6.热电偶产生热电势的条件是();()。 答:两热电极材料相异两接点温度相异 7.热电偶的热电特性由()所决定。热电势的大小与()及()有关,与热偶丝的()和()无关。 答:电极材料的化学成分和物理性能组成热电偶的材料两端温度粗细长短 8.温度是衡量()的一个物理量。温度不能直接测量,只能通过其他物体()的物理量间接地进行测量。例如水银的体积(),故可用水银的()来衡量温度。 答:物体冷热程度随温度变化而变化随温度变化而变化体积变化量 9.放射性的一个主要参量是(),它是()所经历的时间。 答:半衰期放射性强度衰减一半 10.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶总电势值不会因为它们的接入而改变。这是根据()定律而得出的结论。 答:中间导体 11.噪音较大时可选用()阀。 答:套筒 12.对于气动执行机构的选择,调节阀口径大或压差高时可选用()执行机构。 答:活塞式 13.压缩机出口压力调节系统,其调节阀装于放空管线时,应选()式调节阀。 答:气关式 14.为分辨S型热电偶的正负极,可根据偶丝的软硬程度来判断,较硬者是()丝,为()极。 答:铂铑正 15.欲分辨K型热电偶的正负极,可由偶丝是否能明显被磁化来判断,能明显被磁化者是()丝,为()极。 答:镍铝或镍硅负 16.热电偶的品种,标准化的有()7种,它们有标准的()表。 答:K、R、E、J、T、S、B 热电偶分度

仪表维修工试题C

一、选择题。 1.万用表的作用:(500型或30型及普通万用表)。(2) 1)测量导线的长度2)测量元件的电阻 3)测量空中含氧量 4)测量物体的重量 2.直流电与交流电说的是:(3) 1)24V 电 2)220V电 3)经过整流滤波后的交流电为直流电 3.热电偶供电为:(1) 1)直流2)交流 3)三相交流4)不供电 4.压力的单位是(3)。 1)N牛顿2)Kg公斤 3)Pa帕斯卡 5.测量范围是-100~-20摄氏度其量程为(3)。 1)-100摄氏度 2)-20摄氏度3)80摄氏度 6.级仪表的精度等级可写为:(1) 1)级 2)+级3)+级 4) 7.孔板的法兰取压也叫做什么法(1) 1)1英寸法兰取法2)2英寸法兰取法3)5英寸法兰取法 8.不同的测量范围的1151差压变送器是由于测量膜片的(1)。 1)厚度不同2)材料不同 3)直径不同 9.固液气三相之间的平衡温度称(3) 1)沸点2)冰点3)三相点 10.在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号是(2)。 1)模拟信号 2)数字信号 3)4~20mA的标准信号 11.下述有关与电阻温度计配用的金属丝的说法,哪一条是不合适的。(4 )1)经常采用的是铂丝2)也有利用铜丝的 3)也有利用镍丝的 4)有时采用锰铜丝 12.如果把1151变送器的电源极性接反,则仪表(2 )。 1)烧坏 2)没有输出 3)输出跑最大 13.转子流量计必须(2 )安装。 1)水平 2)垂直3)可任意安装 14.我们常提到的PLC是( 2 )。 1)可编程序调节器 2)可编程序控制器 3)集散控制系统

15.下面哪一个是集散控制系统的英文缩写( 3 ) 1)PMK 2)PLC 3)DCS 4)TMD 二.判断题 1.准确度是指测量结果和实际值的一致程度,准确度高意味着系统误差和随机误差都很小。(√) 2.单位时间内导线流过的电荷数量为电流强度。(√) 3.导线的电阻与导线的长度有关。(√) 4.三冲量液位控制系统一般用来控制分馏塔液位。 (╳)三冲量液位控制系统一般用来控制锅炉汽包液位。 5.相同材料,长度相同,粗细不同的导线其电阻值相同。 (╳)电阻值不相同,粗的电阻值小 6.有的仪表所用电压是直流电,有的用交流电。(√) 7.FT代表孔板。 (╳)FT代表变送器 8.热电阻应采用两线制。(╳) 热电阻应采用三线制 9.一台仪表的功率就是它所要求的电压与电流的乘积。(√) 10.仪表的量程就是它所能测量的范围。(√) 四.问答题: 1.解释欧姆定律: 答:流过电阻R的电流I,与电阻两端的电压U成正比,与电阻R成反比,这个结论叫做欧姆定律,即I=U/R。 2.什么是短路? 答:电源通过负载的两根导线不经过负载而相互直接接通。 3什么是闭环系统? 答:系统输的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统。 4.什么是开环系统? 答:被调量并未以任何形式反馈到输入端的系统。 三.计算题 1.一金属导线,长200M横截面为0.20cm2,测得其阻值为10欧姆,试确定其金属性能?

仪表维修工技能考试题库及答案

工种:仪表维修工 题型:理论选择 难易程度:简单:(300道) ( C )1、运行记录填写错误需要更正时,必须采用( )。 A.撕页重写 B.用刀片刮去重写 C.划改 D.涂改 ( C )2、化工管路图中,表示蒸汽伴热管道的规定线型是( )。 A. B. C. D.( A )3、化工管路图中,表示热保温管道的规定线型是( )。 A. B. C. D.( C )4、在工艺流程图中,下列符号表示活接头的是( )。 A. B. C. D.( D )5、在工艺流程图中,表示法兰连接的符号是( )。 A. B. C. D.( B )6、在工艺流程图中,表示闸阀的符号是( )。 A. B. C. D.( D )7.在工艺流程图中,表示球阀的符号是( )。 A. B. C. D.( A )8、在工艺流程图中,表示截止阀的符号是( )。 A. B. C. D.

( A )9、带控制点的工艺流程图中,仪表控制点以( )在相应的管路上用代号、符号画出。 A.细实线 B.粗实线 C.虚线 D.点划线 ( C )10、带控制点的工艺流程图中,表示指示的功能符号是( )。 A.T B.J C.Z D.X ( B )11、带控制点的工艺流程图中,表示电磁流量计的符号是( )。 A. B. C. D. ( A )12、石化生产存在许多不安全因素,其中易燃、易爆、有毒、有( )的物质较多是主要的不安全因素之一。 A.腐蚀性 B.异昧 C.挥发性 D.放射性 ( C )13、石化生产的显著特点是工艺复杂、( )要求严格。 A.产品 B.原料 C.操作 D.温度 ( C )14、我国安全生产的方针是“( )第一,预防为主”。 A.管理 B.效益 C.安全 D.质量 ( D )15、“防消结合,以( )为主”。 A.管 B.消 C.人 D.防 ( A )16、“三级安全教育”即厂级教育、车间级教育、( )级教育。 A.班组 B.分厂 C.处 D.工段 ( B )17、工人的日常安全教育应以“周安全活动”为主要阵地进行,并对其进行( )的安全教育考核。 A.每季一次 B.每月一次 C.每半年一次 D.一年一次 ( A )18、为保护头部不因重物坠落或其他物件碰撞而伤害头部的防护用品是 ( )。 A.安全帽 B.防护网 C.安全带 D.防护罩 ( B )19、从事( )作业时,作业人员必须穿好专用的工作服。 A.电焊 B.酸碱 C.高空 D.气焊

热工仪表检修规程

热工仪表检修规程 Q/*****-JS-JX031-2017 1 主题内容与适用范围 1.1 本规程规定了***水电厂热工仪表校验的一般规定、校验项目和技术标准。 1.2 本规程适用于***水电厂热工仪表的一般性校验工作。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成标准的条文。 DL/T 5190.5-2004 《电力建设施工及验收技术规范》第5部分:热工自动化热工计量检定规程汇编(压力) 热工计量检定规程汇编(温度) 3 一般规定 3.1 对随机组运行的主要热工仪表,应进行现场运行质量检查,其检查周期一般为三个月,最长周期不应超过半年。其大、小修一般随机组大、小修同时进行;非主要热工仪表的检修周期,一般不应超过两年;对于在运行中可更换而不影响机组全运行的热工仪表,可采用备用仪表替换,进行轮换式校验。 3.2 热工仪表在机组启动前的现场校验,重点是对包括该仪表及控制装置在内的检测和控制系统进行联调,使其综合误差和可靠性符合机组安全经济运行的要求。 3.3 在试验室内进行热工仪表的常规性校验时,室内环境应清洁,光线应充足,不应有震动和较强磁场的干扰,室内应有上、下水设施,室温保持在20±5℃,相对湿度不大于85%。 3.4 在试验室内进行热工仪表的校准时,其标准器允许误差绝对值应不大于被校仪表及装置允许误差绝对值的1/3;在现场进行仪表比对时,其标准器的允许误差绝对值应小于或等于被校仪表允许误差绝对值。

3.5 热工仪表的校验方法与质量要求应符合国家标准、国家计量技术规程以及制造厂仪表使用说明书的规定。 3.6 热工测量仪表校验后,应做校验记录,如对其内部电路、元器件、机构或刻度进行过修改应在记录中说明。仪表校验合格后,应加盖封印,有整定值的就地仪表,调校定值后,应将调定值机构封漆。 4 压力检测仪表 压力检测仪表,是指采用弹性应变原理制做的各种单圈弹簧管(膜盒或膜片)式压力表、压力真空表、压力变送器以及远传压力(真空)表。 4.1 在检修前,应对压力表进行检查性校准,观察仪表是否有泄漏、卡涩、指针跳动等现象;压力表解体检修后,应做耐压试验,质量要求见表1。 表1 名称压力表真空表压力真空表 耐压试验值测量上限值-93.3kPa 测量上限或下限值耐压时间(min) 5 3 3 质量要求数值变化小于耐压试验值的1%视为合格 4.1.1 一般性检查 4.1.1.1 压力表的表盘应平整清洁,分度线、数字以及符号等应完整、清晰。 4.1.1.2 表盘玻璃完好清洁,嵌装严密。 4.1.1.3 压力表接头螺纹无滑扣错扣,紧固螺母无滑方现象。 4.1.1.4 压力表指针平直完好,轴向嵌装端正,与铜套铆接牢固,与表盘或玻璃面不碰擦。 4.1.1.5 测量特殊气体的压力表,应有明显的相应标记。 4.1.2 主要机械部件的检查、清理 4.1.2.1 游丝各圈间距均匀,同心平整,其表面应无斑点和损伤。 4.1.2.2 上下夹板、中心齿轮、扇形齿轮、拉杆锁眼等各部件应清洁,无明显的磨损。 4.1.2.3 弹性测量元件应无锈斑、变形和泄漏。 4.1.2.4 机械部分组装后,紧配合部件应无松动,可动部件应动作灵活平稳。

仪表工考试试题库带答案解析

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅

化工仪表维修工试卷

科目:化工仪表维修工竞赛题库总分:100分时间:90 分钟 一、单选题(共85题,每题0.5分,说明:选择一项正确的答案) 1、你对职业道德修养的理解是。 A、个人性格的修养 B、个人文化的修养 C、思想品德的修养 D、专业技能的提高 2、在下列论述中,是正确的。 A、人生的目的就在于满足人的生存与生理本能的需要 B、追求物质、金钱、享受的人的本能要求 C、人生在世要对社会和他人承担责任,要有强烈的社会使命感 D、人生在世就是要追求个人的幸福与快乐 3、下列哪项不属于常用的灭火器材? A、干粉灭火器 B、二氧化碳灭火器 C、泡沫灭火器

D、1511灭火器 4、下列哪项不属于助燃气体? A、氧 B、氧化亚氮 C、氯 D、氮 5、液、固两相之间的平衡温度称 A、沸点 B、凝点 C、熔点 D、汽化点 6、在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做 A、电压 B、电源 C、电流 D、电容

7、220VAC电压可用以下工具测量其电压值: A、24V直流电源 B、电笔 C、万用表AC~档 D、校验仪(气压) 8、当电路的参考点发生变化,下列电量也相应变化的是 A、电压 B、电位 C、电动势 D、以上都有可能 9、2A的电流在5min内通过某导体横截面的总电荷量是 A、1C B、600C C、3600C(C代表电量库仑) D、以上都不对 10、测4~20mA电流信号时一般使用 A、示波器

B、校验仪(气压) C、试电笔 D、万用表 11、“12V12W”的灯泡,接入6V的电路中,通过灯丝的实际电流是 A、2A B、1A C、0.5A D、0.25A 12、电阻R1与R2(R1I2 B、P1U2 D、以上均不对 13、将C1(10μF/15V)和C2(20μF/25V)串联后,其最大安全工作电压为 A、15V B、25V C、22.5V

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空 题 1、初级基础填空题( YCJTIA001- 026 ) 001. 调节阀由( )和( 执行机构 阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的( 上游 003. 热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( 100 oC 004. 压力取压部件的安装应选在介质( 流速 )两部分组成。 )稳定的地方。 )o C 005. 安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( 1 o 006. 如果孔板流向装反,则入口处的阻力( 减小 )。 ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 007. 测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( 无 008. 用万用表测量一个电路的电流, 串联 009. 一般油品脏污介质,常用( ①18 010.螺纹接头的密封常采用( 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装 过滤器减压阀 012. 变压器绕线圈数与电压成( 正比 电流表必须和这个电路( ) *3 的中低压无缝钢管。 )带。 )。 2.中级基础填空题( YZJTIA001-025 ) 001.自动调节系统是由( )、( 调节阀 调节器 被调对象 测量变送 )。 )关。 )四个主要环节组成。 003.100oC 时,分度号 K 的热电势为( 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是: ( 两热电极材料相异 两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( 闭合 断开 006.DDZ-川型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是( 相位 振幅 )mv. )。 )状态。 )条件和( )条件。

仪表维修工试卷及答案

仪表维修工试题 笔试试卷 注 意 事 项 1、考试时间:150分钟。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、单项选择(第1题~第40题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题0.5分,满分20分。) 1. 热电偶镍铬-镍硅的分度号为( A )。 A 、 K B 、 E C 、 T D 、 R 2. 仪表设备使用的UPS 220V 交流电源的电压波动范围不超过( C )。 A. 1% B. 3% C. 5% D. 10% 3. 炉温和燃料气流量的构成串级调节系统,炉温为主参数,主、副调节器正反作用的正确组合为( A )。 A.主反副反 B.主正副反 C.主反副正 D.主正副正 4. 以下对于前馈控制的说法,不正确的是( B )。 A 、前馈控制是开环控制 B 、单纯的前馈调节是一种能对被控量的变化进行补偿的控制系统 C 、前馈控制只能对干扰量的变化进行补偿 D 、前馈-反馈调节利用了前馈调节的及时性和反馈调节的静态准确性 5. 用差压液位计测量界面的液位,在液位最低时,仪表的正负压室差是-2796Pa ,而仪表 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

的量程是5884Pa,那么在仪表正负压室差是在146Pa 时,仪表的输出信号是( B )。 A 、 16mA B 、 12mA C 、 20mA D 、 8mA 6. 304和以下哪种钢牌号的材料成分相近( B )。 A 、0Cr18Ni12Mo2Ti B 、0Cr18Ni9 C 、0Cr17Ni12Mo2 D 、0Cr18Ni9Ti 7. 钢铁发生腐蚀时,正极上发生的反应为( C )。 A 、2Fe -4e -=2Fe2+ B 、2Fe2++4e -=2Fe C 、2H2O +O2+4e -=4OH - D 、Fe3++e -=Fe2+ 8. 以下对继电器的说法,正确的是( B )。 A 、带显示灯线圈信号是直流电压的继电器,线圈通电,发现显示灯不亮但接点动作,因此,可以判断并联在线圈上的发光二极管损坏了 B 、固态继电器与电磁继电器相比,固态继电器更适合用于高频动作场合 C 、220VAC 欧姆龙继电器的技术参数中,吸合电压为176VAC ,是指只有线圈两端电压大于或等于176VAC ,继电器才会吸合 D 、以上说法都不正确 9.常用的牌号为CF8M 的铸件相当于( A )材料。 A 、 316 B 、 321 C 、 304 D 、 316L 10. 停电时内容丢失的存储器是( B )。 A 、ROM B 、RAM C 、EPROM D 、EEPROM 11.下面梯形图的等效梯形图是( D )。 1 2 3 4 5 A 、 15 3 5 4 32 B 、 1 23 5 4 C 、14 35 5 32 1 D 、15 35 4 3 2 1

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。

Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅

007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。 气动电动液动 009.调节阀前后压差较小,要求泄漏量小,一般可选()阀。 单座 010.电缆、电线和补偿导线等在铺设前,应用500VMΩ表测定()及芯线对绝缘外皮间的绝缘电阻。 芯线之间 011.用锡焊丝连接导线时,应根据焊接对象正确选择电烙铁的类型和功率,最好用 ()作焊剂。 松香或松香的酒精溶液 012. 铺设电线、电缆时,导线连接接头必须在保护管的()并且导线不承受机械拉力。 中间接线盒内 013.管道连接的方法很多,仪表安装常用的有()三种。 螺纹连接法兰连接焊接连接 014.钢管的焊接一般采用电焊和气焊,当管壁厚小于4mm时应采用()。 气焊

仪表维修工理论试题

仪表维修工考试题 一、单选题(四选一) 1.热电偶的测温原理是基于()。 A.热磁效应B.热阻效应C.热电效应D.热压效应 2 .有一块精度为2.5级,测量范围为0~100kPa的压力表,它的最大绝对误差是()。 A.2.0KPa B.2.5KPa C.4.0KPa D.1.5KPa 3.测温元件一般应插入管道()。 A.越过管道中心5~10cm B.5~10cm C.50mm D.100mm 4.有一块精度为2.5级,测量范围为0~100kPa的压力表,它的刻度标尺最多可分()格。A.40 B.20 C.25 D.50 5.某容器内的压力为1MPa,为了测量它最好选用量程为()的工业压力表 A.0~1MPa B.0~1.6MPa C.0~2.5MPa D.0~4.0MPa 6.浮球式液位计所测液位越高,则浮球所受浮力()。 A.越大B.越小C.不变D.不一定 7.工业上常用的流量仪表可分为:速度式、体积式和()。 A.加速度式B.质量式C.重量式D.容积式 8.已知一椭圆齿轮流量计的齿轮转速为30r/min,计量室容积为75cm3,则其所测流量为()m3/h。 A.0.135 B.9 C.540 D.0.54 9.下面的()不是差压变送器无指示的故障原因。 A.仪表未校准B.信号线脱落或电源故障 C.安全栅坏了D.电路板损坏 10.用电阻法检查仪表的故障时,应该在仪表()情况下进行。 A.通电B.通电并接入负载C.不通电D.任意 11.某厂在大修后仪表开车,出现大批量热电偶测温仪表示值偏低,可能性最大的原因是()。A.热电偶型号选错B.热电偶正负极接线错误 C.外界电磁场干扰D.热电偶冷端温度补偿处理得不好 12.调节阀产生严重的振动,其原因可能是作用于阀上外力的频率()阀的固有频率。A.远远大于B.大于C.等于或接近D.小于 13.一纯比例控制系统,被控变量出现了等幅振荡的过渡过程,此时应该()。 A.增加比例度B.减小比例度C.增大比例放大倍数D.加入微分作用14.若热电阻丝线间局部短路或保护管内有金属屑,则显示仪表指示() A.最大值B.最小值C.比实际值低或示值不稳D.室温 15.保护接地,就是将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与()之间作良好的金属连接。 A.大地B.零线C.接地体D.其他设备 16.A/D转换器是将()。 A.数字量转换成模拟量B.成分信号转换成电信号 C.模拟量转换成数字量D.电信号转换成报警信号 17.所谓智能仪表,主要是指仪表内有()。 A.RAM B.CPU C.CMOS D.ROM

热工仪表检修工复习题(DOC)

<<热工仪表检修>>初级工 题目部分 一、选择题(共66题) 1.压力的法定计量单位名称是( C )。 (A)mmH2O;(B)bar;(C)Pa;(D)Ton。 2.表征仪表的主要质量指标之一是( D )。 (A)绝对误差;(B)相对误差;(C)引用误差;(D)基本误差。 3.下列( A )是三位有效数字。 (A)0.0170;(B)0.1070;(C)1.7×103;(D)1070。 4.下列关于电压的描述中,( A )是正确的。 (A)衡量电场力转移电荷做功的能力的物理量;(B)电压的单位为焦耳;(C)电压的方向是从低位能指向高位能;(D)电压的大小与电荷绕行的途径有关。 5.在负载中,电流的方向与电压的方向总是( A )的。 (A)相同;(B)相反;(C)视具体情况而定;(D)任意。 6.根据欧姆定律,相同的电压作用下,下列( B )的描述是对的。 (A)电阻越大,电流越大;(B)电阻越大,电流越小;(C)电阻越小,电流越小;(D)电流大小与电阻无关。 7.根据欧姆定律,线性电阻的大小与( D )有关。 (A)电流;(B)电压;(C)电位;(D)材料。 8.下列有关几个电阻并联的述中,( D )是正确的。 (A)电阻越大,电压越大;(B)电阻越大,电压越小;(C)电阻越大,电流越大;(D)电阻越小,电流越大。 9.两个10Ω的电阻并联后再与一个10Ω的电阻串联,其等效电阻为( C )Ω。 (A)5;(B)10;(C)15;(D)20。 10.一般指示式仪表希望在( D )刻度下工作。 (A)任意;(B)大于10%满量程;(C)大于20%满量程;(D)大于30%满量程。 11.下列( A )是法定计量单位。 (A)米;(B)公尺;(C)公分;(D)公厘。

仪表工试题题库(原版)概要

仪表工试题集 1-2什么是真值?什么是约定真值,相对真值? 1-3什么是绝对误差,相对误差和引用误差? 1-4用一只标准压力表检定甲、乙两只压力表时,读得标准表的指示值为100kPa,甲、乙两表的读数各为101.0kPa和99.5kPa,求它们的绝对误差和修正值。 1-5某压力表刻度0~100kPa,在50kPa处计量检定值为49.5kPa,求在50kPa处仪表示值的绝对误差,示值相对误差和引用误差? 1-6校验压力表时,得被校表的示值为50kPa,标准表的示值为49.5kPa。则被控校表的相对误差△按下面的(1)式计算,还是按(2)式计算? (1)△=(50-49.5)/49.5=1.01% (2)△=(50-49.5)/50=1.0% 1-7什么叫系统误差、偶然误差和疏忽误差?各有什么特点产生的原因是什么? 1-9为什么要以“均方根误差”作为衡量测量精度的标准?在实际生产中,均方根误差如何计算? 1-10由于偶然误差的存在,因此需多次重复测量才能获得正确的结果,但在工业生产中,由于被测参数处于不断的波动之中,因此不可能进行多次同条件下的重复测量。这样,工业测量的结果是否正确? 1-11下列数据是7台压缩机在某同一时刻的三段入口的压力测量值(单位:kPa),各台压缩机三段入口接同一气体总管。试计算这一时刻进入各台压缩机三段入口气体压力的平均值及均方根误差。 1-13某测量系统由测量元件、变送器和指示仪表组成。要求系统的允许误差(相对额定误差)为±1%。试问,选用精度分别为0.1级、0.5级和1级的测量元件、变送器和指示仪表能否满足系统对误差的要求?请用数据说明之。如不能满足,此矛盾又该如何解决? 1-14什么叫基本误差和附加误差? 1-17生产过程的数据记录、试验数据记录以及数据处理应当遵循的最基本的原则是什么?请应用这一原则,计算如下题目。 用五位数字电压表测一只20%精度的150欧电阻上的电压,显示值为10.523V,试算出该电阻的耗散功率和流过的电流。 1-18在上题中,如果把电阻精度由20%改为2%,则耗散功率和电流如何计算? 1-19什么叫准确度和准确度等级? 1-22一台精度为0.5级的电桥,下限刻度值为负值,为全量程的25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表刻度的上下限。

《热工仪表检修工(第二版)》高级工理论试卷 -

(11-036) 电力职业技能鉴定考试 《热工仪表检修工(第二版)》高级工理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. 根据微小误差准则,测量数据通常按被测量允许误差的()倍进行化整。 (A)0.05; (B)0.1; (C)0.5; (D)0.01。 2. 中温区温度的范围为()。 (A)13.8033~273.15K ; (B)273.16~630.527K ; (C)13.8033~273.16K ; (D)273.15~630.527K 。 3. 目前电厂常用压力(差压)变送器的输出信号为()。 (A)0~10mA ; (B)4~20mA ; (C)0~5V ; (D)1~5V 。 4. 测量仪表测热电偶热电动势的理论依据是()。 (A)均质导体定律; (B)中间导体定律; (C)参考电极定律; (D)中间温度定律。 5. 以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理论依据是()。 (A)中间导体定律; (B)均质导体定律; (C)参考电极定律; (D)中间温度定律。 6. 电动机的旋转磁场的转速与()。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

(A)电源电压成正比; (B)电源的频率和磁极对数成正比; (C)电源频率成反比,与磁极对数成正比; (D)电源频率成正比,与磁极对数成反比。 7. 分散控制系统中的()根据各工艺系统的特点,协调各系统的参数设备,是整个工艺系统的协调者和控制者。 (A)过程控制级; (B)过程管理级; (C)生产管理级; (D)经营管理级。 8. 使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程称为()。 (A)标度变换; (B)A/D转换; (C)非线性补偿; (D)量化。 9. 多级汽轮机以下几种损失中最大的为()。 (A)余速损失; (B)排汽损失; (C)湿汽损失; (D)部分进汽损失。 10. 在流量测量中,孔板测量和喷嘴造成的不可逆压力损失是()。 (A)孔板=喷嘴; (B)孔板>喷嘴; (C)孔板<喷嘴; (D)不能确定。 11. 计算机监视系统应有稳定、可靠的接地,在制造厂无特殊要求时,接地电阻一般不大于()。 (A)10Ω; (B)5Ω; (C)2Ω; (D)1Ω。 12. 流体流过标准孔板时,流速在标准孔板的()收缩到最小。 (A)进口处; (B)圆柱形开孔处; (C)出口处; (D)出口后一定距离处。 13. 检查孔板入口角一般将孔板()用日光灯或人工光源射入直角入口边缘,用4~12倍放大镜观察无光线反射则认为尖锐。 (A)垂直90°; (B)倾斜45°; (C)倾斜60°; (D)水平180°。 14. 电子电位差计与热电偶配套使用测量温度的原理电路中,如果测量桥路上支路限流电阻断路,指针将()。 (A)打到终端; (B)打到始端; (C)保持在原位置; (D)在原位置左右。 15. 对压力变送器进行密封性检查时,当测量室压力达到规定值后,需密封()min,才能进行密封性检查。 (A)3; (B)5; (C)10; (D)15。 16. 铜电阻Cu50和Cu100同时测同一点温,那么若Cu50的阻值为R,则Cu100的阻值为()。 (A)1/4R; (B)1/2R; (C)R; (D)2R。 17. 对于采用相同的热电偶串联组测量同一温度,是以其热电势的()倍来计算对应的被测温度的。 (A)n; (B)1; (C)1/n; (D)n-1。 18. 仪表管道应敷设在环境温度为()的范围内,否则应有防冻或隔离措施。

仪表维修工试题及答案.

仪表维修工(高级工)职业技能鉴定 理论知识试题 一、判断题(将判断结果填入括号中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,满分30分。) ()1、职业道德是一种职业规范,受社会普遍认可的一种行为原则和行为规范的总和。 ()2、将C1(10μF/15V)和C2(30μF/25V)并联后,最大安全工作电压是。 ()3、常用二极管的作用是具有单向导电性。 ()4、二进制1011+1101应该是11000。 ()5、在一定的体积和温度下,某液态组分达到汽、液平衡时的压力称为该组分的饱和蒸气压。 ()6、弹簧管压力表的自由端位移和压力信号成反比。 ()7、采用孔板测量流量的回路,当差压变送器三阀组平衡阀内漏时,其测量指示将偏小。 ()8、差压式液位计原理是利用容器内的液位改变时,有液柱产生的动态压力也相应变化的原理工作的。 ()9、随着气信号的增大而打开的调节阀是气开式调节阀,也叫正作用调节阀。 ()10、化工企业高温管道是指温度高于450℃的管道。 ()11、取压口一般是按以安装方便的原则,容器或管道内壁面的圆形开孔,一般导压信号管路长度不易超过20mm. ()12、测量蒸汽压力的压力表要安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际的值偏小。 ()13、标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。 ()14、转子流量计安装,一要求安装在垂直管道上,二要求流体必须从上向下流动。 ()15、用电磁流量计测量液体流量时,一定要求被测介质管道是满管状态。 ()16、由于被测流体可能混有杂物,为了保护电磁流量计,应在前端加装过滤器。 ()17、用差压变送器测量液体的液面时,差压计的安装高度可不作规定,只要维护方便就行。 ()18、因热电偶输出的是电压信号,根据电路原理,可将该电压信号同时送给两个并联的数显表用于温度显示。 ()19、PH电极长期不用,应储存在PH=7的缓冲溶液中。 ()20、不允许轻易停车的工艺设备中的液位测量,应选用内浮筒液面计。 ()21、气开气关阀的选择主要是从工艺角度考虑。在事故状态下,工艺装置应处于安全状态,减少原料和能源消耗或保证产品质量。 ()22、有一台加热炉,其燃烧气调节阀选为气开式。 ()23、报警联锁系统的电源应配用UPS,当外部电源发生故障时,通常要求该电源供电时间为30min以上。

仪表工基础知识试题大全

仪表 一、 1、仪的精度级别是指仪表的( 基本误差 )、(最大允许值)。 2、我们无法控制的误差是(随机误差)。 3、差压测量管路冲洗时,应先打开(平衡阀门)。 4、在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位会出现(虚假水位 )。 5、铜热电阻测温范围是( -50~150℃ )。 6、KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为( 黑 色 )。 7、双金属温度计的型号是( WSS )。 8、接线时,每个接线端子上最多允许接( 2 )导 9、补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到(与冷端温度补偿装置同温的地方 10、转子流量计中流体流动方向是(自下而上) 11、热电偶测温原理基于(热电效应)。 12、热电偶信号,在采集过程中,实质上是(电压信号)。 13、在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(冷凝器)。 14、当差压式流量计三阀组正压阀堵死.负压阀畅通时,仪表示值(跑零下)。 15、工业上常用的流量仪表可分为:速度式,体积式和(质量式)。

16、电磁流量计的传感器要有良好的接地,接地电阻应小于(10)Ω。 17、用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将(降低)。 18、热电偶通常用来测量(高于等于)500℃的温度。 19、在热电偶测温时,采用补偿导线的作用是(冷端的延 20、一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,压力变送器必须采用(正迁移) 21、某液位变送器量程为0—4m,在输出信号为14mA时,对应液位为(2.5m 22、有一台智能型温度显示仪,测量范围为设定为0~600℃,其允许误差为±0.5%FS±1个字,则最大误差不超过(±4℃)。 23、测量氨气的压力表,其弹簧管应用(不锈钢)材料。 24、根据化工自控设计技术规定,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(2/3),测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(1/2 25、压力表的使用范围一般在它量程的1/3一2/3处,如果低于1/3,则(相对误差增加)。 26、有一台差压变送器,其量程为10KPa,可实现负迁移,迁移量为10KPa,请问该表测量范围 (-10KPa~0KPa )。 27、Y—100压力表的弹簧管是(扁圆形)。 28、耐震压力表表壳有个橡胶堵死的小孔,使用时(剪开橡胶),它的作用(安全泄压孔)。 二、名词解释

热工仪表检修规程

仪表操作规程规程 1 总则 1.1 为了搞好机组热控设备的检修工作,保障设备的安全、经济、稳定运行,特 制定本规程。 1.2 本规程对热控设备的安装、检修调校项目、检修质量标准要求等方面作了基本的规 定, 有关热控设备的检修工作应执行遵守本规程。 1.3 凡新安装、经过检修、改制或使用过的热控仪表及控制装置, 在使用前均应进行调 校, 进行检修调校工作时工作应执行遵守本规程相关规定。 1.4 凡使用中的热控仪表及热控装置, 当发生异常时, 应根据本规程相关部分的要求进行 检修调校工作。 1.5 进行检修调校工作的人员必须了解被检修调校热控仪表及热控装置说明 书、基本工作原理、操作使用方法和注意事项, 并依照本规程相关部分的要求进行检修调校工作。 1.6 进行检修调校工作人员, 在对热控仪表及控制装置进行检修调校、检查试验工作 时, 不仅依照本规程相关部分的要求进行工作, 而且必须严格执行<<电业安全工作规 程>>。 2 弹簧管压力表的检修 2.1 压力表的选型及安装 2.1.1 弹簧管式压力表的选用 2.1.1.1 从工作条件要求来选择最经济的准确度等级。 2.1.1.2 在压力稳定的情况下,规定被测量压力的最大值选择用压力表满刻度的三分之二。 2.1.1.3 在脉动(波动)压力的情况下,常用点选择用压力表满刻度值得二分之一。 2.1.2 弹簧管式压力表的安装对于有腐蚀介质,有高温介质或压力变化有剧烈跳动的情况下测量压力,均应采取一定的保护措施。压力表的安装位置,应符合方便运行人员的观测的原则,表盘应垂直于地面,同时要保证密封性,不应有泄漏现象。 2.2 技术要求 2.2.1 普通压力表的技术要求 2.2.1.1 压力表的各部件应装配牢固,不得有影响计量性能的腐蚀,裂纹,空洞等缺陷。 2.2.1.2 压力表背面的安全孔须有防尘装置。 2.2.1.3 压力表的表盘分度数字及符号应完整清晰。 2.2.1.4 压力表的指针应深入所有刻度线内,其指针指示器端宽度不应大于最小分度 间隔的1/5,指针与分度盘平面间的距离应在1~3mm范围内,表壳外径在20cm以上的, 指针与分度盘间的距离应在2~4mm范围内。 2.2.1.5 压力表的封印装置,不应触及内部机件。 2.2.1.6 压力表处于工作位置,在未加压力或为疏空时,升压检定前和降压检定后,其指针零位误差应符合下列要求: a) 有零值限止钉的压力表,其指针应紧靠在限止钉上。 b) 无零值限止钉的压力表与压力真空表,其指针须在零值分度线宽度范围内。 2.2.1.7 仪表的基本误差,不应超过仪表的允许误差。 2.2.1.8 压力表的回程误差不应超过允许误差的绝对值。 2.2.1.9 压力表在轻敲表壳后,其指针指示值变动量不得超过仪表允许误差绝对值的1/2 。 2.2.1.10 压力表指针的移动,在全分度范围内应平稳,不得有跳动或卡位现象。 222 电接点压力表接点装置的技术要求 2.221 装置的调整旋钮应转动灵活,不应有松动现象。当转动一个设定指针时,另 外的指针不应有随动现象。 2.2.2.2 设定指针的可调整范围应不小于275度,并在设定指针的调整范围内。 a)设定指针的径向变化量应不大于2mm

仪表工考试试题库(带答案解析)

精心整理一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011.供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅 007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。

职业技能鉴定试汇总题库仪表维修工

职业技能鉴定试题库----仪表维修工 1、岗位交接班记录不属于运行记录。 2、填写记录要求及时准确,客观真实,内容完整,字迹清晰。 3、工艺流程图中,主要物料介质的流程线用粗实线表示。 4、在工艺流程图中,表示法兰堵盖的符号是//- 5、在工艺流程中,符号-□﹥-表示是减压阀。 6、带控制点的工艺流程图中,表示压力调节阀的符号是--- 7、石化生产中存在着诸多不安全因素,事故多,损失大。 8、防护罩,安全阀等均属于安全防护装置。 9、安全检查的任务是发现和查明各种危险源和隐患,督促整改,监督各项安全管理规章制度的实施,制止指挥,违章作业。 10、女工在从事转动设备作业时必须将长发或发辫盘卷在工作帽内。 11、从事化工作业人员必须佩戴有关的防护镜或面罩。 12、穿用防护鞋的职工禁止将裤脚插入鞋内。 13、对于从事生产过程中接触能通过皮肤侵入人体的有害毒作业人员需发放防护服,并需有要作护肤用品,凃在手臂,脸部,以保护职工健康。 14、在超过噪声标准的岗位工作的职工,要注意保护自己的听力,一定要戴上企业发给的各种,耳塞,耳罩。 15、口鼻的防护即呼吸系统的防护。 16、人体皮肤是化工生产中有毒物质侵入人体的主要途径。 17、一般情况下,应将转动,传动部位用防护罩保护起来。 18、在设备一侧的转动,传动部位要做好外侧及周边的防护。 19、各种带运输,链条机的转动部位,除装防护罩外,还应有安全防护绳。 20、在传动设备的检修工作中,电气开关上应挂“有人作业,禁止合闸”的安全警告牌,并设专人监护。 21、限于厂内行驶的机动车不得用于载人。 22、严禁在生产装置罐区及易燃易爆装置区内用有黑色金属工具进行敲打撞击作业。 23、烟,雾,粉尘等物质是气溶胶,易进入呼吸系统,危害人休健康。 24、烟尘的颗粒直径小0.1微米以下。 25、职业中毒是指在生产过程中使用的有毒物质或有毒产品,以及生产中产生的有毒废气,废渣引起的中毒。 26、毒物有机的毒害作业叫中毒。 27、低浓度,的毒物长期作用于人体所引发的病变称慢性中毒。 28、急性中毒者呼吸困难时就立即做人工呼吸,气管内插管给氧,维持呼吸通畅并作用兴奋剂药物。 29、急性中毒患有心跳骤停应立即做胸外挤压术,每分钟60-70次。 30、休克病人应平卧位,头部稍低,昏迷病人应保持呼吸道畅通,