中心机房搭建设计方案

中心机房搭建设计方案
中心机房搭建设计方案

目录

第一章数据中心机房建设综述 (3)

第二章设计原则 (3)

第三章设计标准 (4)

第四章现状分析 (6)

第五章设计范围 (7)

第六章技术指标 (7)

第七章系统设计 (11)

1、平面功能布置设计 (11)

2、机房结构装饰系统设计 (14)

3、机房动力配电系统设计 (16)

4、机房PDS综合布线系统设计 (20)

5、机房UPS 不间断电源系统设计 (21)

6、机房精密空调、新风系统设计 (27)

7、机房防雷接地、静电释放系统设计 (41)

8、机房门禁、图像监控系统 (45)

9、机房环境集中监控系统设计 (47)

10、机房气体消防系统设计 (60)

11、机房机柜系统设计 (65)

12、KVM切换管理系统: (67)

第八章机房规划平面图 (78)

第一章数据中心机房建设综述

信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。

数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足

计算机机房内设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。

本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计内容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。

针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。

第二章设计原则

为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则:

(1)整体性原则

机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。

(2)适用性原则

机房的设计标准要达到国际、国内先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足期货交易所对计算机系统安全、稳定、不间断运行的高性能要求。同时,适当满足发展业务的要求。(3)可靠性原则

各系统应采用高可靠性设计标准,以保证计算机系统全年每天24小时连续稳定不间断的工作。供电系统的设计要达到系统全年运行故障率小于十万分之一的标准。空调系统的设计要满足计算机系统正常运行的工作温、湿度要求,以及空气洁净度和降噪音等方面的要求。

(4)安全性原则

应具有完整的安全策略和切实可靠的安全手段来保障计算机机房用户运行系统基础环境的安全。从建筑安全性、区域逻辑管理安全性、运行管理安全性、通讯系统管理安全性、配套基础设施安全性等各个方面进行设计。

(5)先进性与经济性相结合原则

系统应采用国际先进技术,构建合理的适当超前的技术体系架构,用以确保较长时期的技术领先地位。同时又要兼顾投资的合理性,以及系统建成后的运行和维护成本的经济性。

(6)灵活性和扩展性原则

本数据处理中心机房建筑平面和空间的布局应当具有适当的灵活性,各楼层的机房应进行合理的面积

分割,按业务发展程度分步投入使用,机房精密空调的数量应根据需要分步配置。机房内的隔断墙结构应便于拆装,既能相对独立分割使用,又能适应扩容组合和面积扩充,各子系统也应适应这种变化,符合自身和客户的要求。

(7)总体集成性原则

计算机机房工程是一个整体工程,但同时各系统又具有相对的对立性,系统设计时应借助现代信息化、智能化技术,构建一个智能化的机房环境集中监控系统,为数据处理中心计算机房群的集成管理提供良好的控制平台。

从上述设计思想、方针出发,相信建成后的XXXXXXX信息中心计算机机房将充分地体现信息中心信息化技术的综合管理水平。

第三章设计标准

遵循设计标准:

1、《浙江省政府机关电子信息系统机房建设规范》

2、GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

3、GB2887-89《计算机场地技术条件》

4、GB9361-88《计算站场地安全要求》

5、GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》

6、GB6650-86《计算机机房用活动地板技术条件》

7、SJ/T10796-1996《计算机机房用抗静电活动地板技术条件》

参考设计标准:

(1)、《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-82)

(2)、《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)

(3)、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ32-82)

(4)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(50169-92)

(5)、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

(6)、《不间断电源设备》

(7)、《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》(现行国标电工标准)

(8)、《建筑物电气标准》(国际电工标准)

(9)、《建筑设计防火规范》

(10)、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)

(11)、《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

(12)、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)

(13)、《智能建筑设计标准》(EBD-03-95)

(14)、《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》

(15)、《商用建筑综合布线标准》(EIA/TIA-568B)

(16)、《通信系统机房设计》(GBKJ-90)

(17)、《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

(18)、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB/50198-94)

(19)、以太网、快速以太网、千兆以太网以及相关的互联网协议

(20)、《通信局(站)电源系统总技术要求》(YD/T1051-2000)

(21)、《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)(2001年版)

(22)、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97)

(23)、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50116-92)

(24)、《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》Q/HSB 06-2000

(25)、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97

(26)、《高层民用建筑设计防火规范(1999年版)》(GB50045-95)

(27)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)

(28)、《建筑防雷设计规范(2000年版)》GB50057-94

(29)、《工业企业照明设计标准》GB50034-1992

(30)、《通信接地设计规范》GBJ79-85

(31)、《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87

(32)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

(33)、《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》BMB3—1999C级

(34)《高性能屏蔽室屏蔽效能设计方案》 GB12190-90

(35)中华人民共和国邮电部标准《通信局(站)接地设计暂行技术规定》 YDJ26-89

第四章现状分析

机房建设是一项内容复杂、专业综合性强、工期紧的系统性工程,甲方对工程的要求都比较高,所以,对本项目所涉及的各个专业内容都必须进行专业设计。通过对设计的综合评审,才能综合协调各个工种的施工内容和顺序,才能够在较短的时间内,指导施工正确、完善的进行。另外,本工程的核心部分是中心机房的建设,机房是各类信息数据的处理中心。机房内放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅

助系统设备都是高科技产品,而且,又要满足系统内各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,所以,需要一个非常严格的操作环境,能否稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻,是非常重要的。

机房工程建设要充分体现“面向未来”的设计思想,既要立足于现在,又要能适应今后的发展。通过运用现代高科技手段,努力建设一个具有国际先进水平的数据处理中心。

根据XXXXXXX信息中心提供新建计算机机房设备类型、数量、功能要求,经技术人员整理为以下内容:

1.用户现状分析:工程地点为新建XXXXXXX大楼一楼。

2.规划中的机房面积约为212平方米。

第五章设计范围

我公司技术部对机房进行如下设计:

1.机房平面布置设计;

2.机房配套装饰系统;

3.机房动力配电系统;

4.机房PDS综合布线系统;

5.机房UPS不间断电源系统;

6.机房专用精密空调系统、新风系统;

7.机房门禁监控系统;

8.机房防雷接地、静电释放系统;

9.机房气体消防报警系统;

10.机房动力设备环境集中监控系统;

11.机房机柜系统

12.机房KVM管理系统

第六章技术指标

机房是由大量的微电子设备、精密机械设备及机电设备组成的。如果环境条件不能满足这些设备对环境的使用要求,就会降低计算机等微电子设备的可靠性,加速元、器件及材料的老化,甚至丢失重要的数据和出现误动作等。

根据XXXXXXX信息中心提供机房内各类计算机设备对机房环境的技术指标要求,综合对应计算机GB标准;建议以GB B类标准机房为设计标准,具体技术指标如下:

1、环境要求:

开机:

温度夏季23±1℃,冬季20±2℃,变化率<5℃/h,要不凝露

湿度 40%--55%

停机:

温度 5℃-----35℃,变化率<5℃/h,要不凝露

湿度 40%--70%

尘净度:主要工作区域尘埃的粒径大于或等于0.5μm的个数应小于或等于18000粒/ cm3 (相当于500000粒/ 英尺3)噪音:5点测试平均值<70dB

磁场干扰:≤800A/m

噪音:5点测试平均值<68dB 磁场干扰环境场强:≤800A/m;

无线电干扰场强:频率范围0.15~1000MHz时不大于126dB;

主机房和辅助区内绝缘体的静电电位不应大于1kV;

停机条件下,主机房地板垂直级水平向的振动加速度不大于500mm/s2;

噪声为<65dB。

2、供配电要求:

电源规格必须符合下列标准:(该项要求是为了确保系统安全运行而设,务必按要求进行检查)

电压:单相交流,220V +4%,-8%(198-232V)

频率:50HZ +/-0.5HZ

瞬间电压波动不能超过220V+/-15%,且必须在25个周期(0.5秒)内恢复,对于磁盘存储设备则需在三个周期内恢复。

总谐波(HARMONIC)成分不得高于5%。

瞬间脉冲电压(IMPULSE)若大于100V(UP TO 200US)时,将影响计算机及网络通讯设备系统的正常运行。下表列出瞬间脉冲在不同情况下的摘要:

器材选用安全可靠,考虑最恶劣情况的安全。

3、照明要求:

地面0.8m处>350Lx,禁止使用电感整流器

主要工作区和基本工作区的平均照度应不低于350LX

其他工作区的平均照度为250LX以上

应急事故照明:照度应为普通照明照度的1/10.

应急疏散照明:照度应大于等于5LX

4、地线要求:

直流工作地电阻<1Ω

交流工作地电阻<4Ω

安全保护地电阻<4Ω

防雷保护地电阻<10Ω

静电释放地电阻<10Ω

5、屏蔽要求要求:

电磁感应会使设备产生通讯信息产生错误或丢失。电磁干扰的来源:

-----雷暴雨产生的天电干扰

-----广播台天线电电磁波干扰

-----雷达发出的电磁波干扰

-----高压电源线可能传送瞬时干扰

-----大用电工具干扰

-----办公室设备如影印机、吸尘机、冷气机等干扰

-----汽车马达产生干扰

-----大电流的延迟继电器、接触器、电机用其它打火设备的干扰

抑制电磁干扰的主要办法是系统接地和屏蔽

电磁干扰可以用屏蔽的方法使之削弱,以确保弱电的正常运转,提高其可靠性。采用屏蔽要根据机房周围的环境条件来确定。一般讲,电子设备的机壳都是用金属制造的,而且它们都要接地,因此具有一定的屏蔽作用。为防止电源线的干扰,电源设备装置至机房配电柜以及供电电缆都要采用屏蔽电缆或加金属管屏蔽,在机房场地四周墙壁加金属围板或金属网,是一个非常好的防止外间对计算机及网络通讯设备系统产生干扰的方法。

6、综合布线要求:

机房内用户点至配线架,按照六类非屏蔽双绞线FLUX国际标准测试仪,测试通过。

7、结构装修要求:

天棚:

可上人维修设计

吊筋单点悬挂>100kg

金属扣板600系列单块承重>3.8kg

抗静电地板:

地板:集中载荷不小于500kg;均匀载荷不小于3000kg/m2;抗静电绝缘值1×105Ω~1

×109Ω。

桁梁挠度(Deflection)<2mm

抗静电绝缘值(Resistance)1×107/1×1010Ω

承重不小于500kg/M2

规格(Size)600×600×35mm

均布负荷(Unforml Lord)5672(KG/m2)

墙面:主机房达到半屏蔽效果

隔断墙:质轻易改,牢固安全,通透明亮

天棚以上地板以下:必须不会结尘,纳垢

地板以下:具有保温功能,不结露。

介质柜:抗静电防磁作用。

其它用材也必须做到:阻燃、绝燃、不起尘、抗静电、易清洗、无眩光。

第七章系统设计

1、平面功能布置设计

1、区域功能分析设计

一个好的机房建设,首先要有一个合理的功能分区。可以说,功能分区的好坏是机房建设的关键。根据我们多年的机房建设经验,机房功能分区除了要满足国家有关规范及用户的基本要求外,还应注重考虑如下几点:

机房的分级管理

为便于管理,机房分区应按辅助功能间→基本功能间→中心机房分级管理。即辅助功能间在入口处,基本功能间在中部,主机房在最内。

空间的可扩展性

机房建设的高科技、高投入特性,使机房的改建、扩建都是一项即浪费资金、又浪费人力物力的行为。因此,在机房建设的初期设计阶段,应充分考虑到机房的可扩展性。对可能扩展的功能分区留出较大

的余量,这在建设初期可能有些浪费,但在未来的使用中,尤其是系统扩容中就能体现巨大的优越性。

分区各自独立

各功能分区应即协调统一,又互相独立,避免出现互相干扰现象(如要通过A房才能进入B房)。

流畅的通道

宽敞、流畅的通道不但在紧急情况供工作人员快速撤离,保证人员的安全,而且可供外来人员方便的参观,提升业主信息化建设的总体形象。

隐藏立柱

现代高层建筑柱为较多且比较粗大,在机房建设中应尽量弱化这些立柱,即尽量将柱位柱位隐藏在功能区隔断墙体内。

中心机房是整个数据中心的核心部分,主要安装主机,网络等IT设备,同时也安装部分空调,配电设备。核心机房的面积一般按照机柜的数量来估算。

我们建议采用600X1000的42U设备机柜作为统一的标准框架,网络设备机柜,服务器设备机柜,电源柜,全部采用这种统一的规格。

另外,在机柜的排列上,我们建议在每排设备机柜的正面保证1200MM的操作空间,在设备机柜的背面保证700MM的维护空间,这样不但提高了机房的空间利用,也利于设备的散热分布。

在网络设备机柜的考虑方面,按照我们以往的经验,建议将综合布线的点位直接敷设在每台服务器机柜。这样设备的连接非常简单,具有非常好的灵活性。

另外,在考虑机架、机柜设备的选型时,必须全面考虑今后数据中心建设中的趋势,在以下三个关键领域采取相应的对策:

1. 通风:随着服务器数量的增加,每个服务器的计算容量要求更大的电源,于是每个机柜的散热就变得更加重要。良好的通风性能可以提高机柜内部件的可用性。

2. 数据电缆布线:因为每个机柜内服务器和网络互连设备数量的增加,数据线路数量的管理可能变得非常困难。必须避免由于机柜背面电缆过多而导致机柜后门无法关闭的情况。

3. 配电:数据中心的管理人员必须根据机柜内IT设备的数量好用电量,妥善计划在机柜内使用的输出插座数,以满足IT设备对输出插座的需要。如果缺乏管理输出插座的策略,将会降低IT 机柜的可用性。

数据中心机房平面规划的方案

根据现场实际勘测和我公司多年数据中心建设方面的经验,我们给出以下规划方案:功能区情况,具体如下(参照图纸):

2、机房结构装饰系统设计

XXXXXXX 计算机机房应是整个大楼安全性、可靠性要求最高、最重要的场所,机房内放置的计算

机设备、通迅网络设备不仅因为高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是它能否正常运作,对整个XXXXXXX机房的管理运行是至关重要的,因此计算机机房的基本结构组合必须达到以下标准;有防尘、抗静电、阻燃、绝燃、屏蔽防漏水、隔热、保温、降噪等。在设计、施工、材料选择上均应重点考虑这些要求,我公司设计如下:

2.1吊顶装璜工程

计算机中心机房、操作机房区域吊顶采用铝合金微孔金属天棚吊顶。机房内的吊顶主要具有以下作用:

在吊顶以上到顶棚的空间作为计算机房的回风库,当不作为风库时,可用来作装饰照明、消防、门禁等管道走线;安装固定照明灯具;安装固定自动火灾探测器、喷头;防止灰尘下落;管道、线路维护时必须方便、快捷、不损坏其它区域结构。

我公司设计:

1、机房全部区域采用微孔铝合金金属吊顶,设计吊顶高度为3.000米。

2、中心机房、UPS配电机房吊顶以上天棚涂刷防静电涂料。

3、中心机房吊顶以上天棚铺设20mm厚橡塑保温棉。

2.2墙体制作工程

我公司设计:

1、中心机房、UPS配电机房采用彩钢板墙饰面,基层内填充防火保温隔音棉,给机房带来现代化

的气息,给机房带来现代化的气息,同时又能起到抗尘、抗潮、防水,屏蔽的作用。

2、中心机房、UPS配电机房之间设置不锈钢外框防火玻璃隔断。美观大方、并便于观察、及时处

理问题。

2.3地面工程

我公司设计:

1、中心机房、UPS配电机房全部敷设防静电活动地板,防静电活动地板敷设设计标高为0.40米。

2、中心机房、UPS配电机房地板以下涂刷防尘防静电涂料,提高机房洁净度和导静电漆。

3、中心机房地面敷设20mm厚橡素防火保温板,保温板上敷设反光膜,增加机房保温性能和防地

板下产生结露现象。

4、中心机房机柜前活动抗静电地板要采用通风地板,精密空调送出的冷气流,经通风地板后进入

机柜。

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

中心机房建设设计方案66277

****医院 中心机房建设设计方案 ***医院 2012年7月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等)、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范”(CECS72:97) “计算机场地技术条件”(GB2887-89) “计算机场地安全要求”(GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》 《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》 《计算机机房的建设与管理》 《建筑内部装修设计防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》 《计算机机房施工及验收规章制范》 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵科学系统性 机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统(消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。 ⑶先进性 装修后的机房是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行. ⑷标准性 机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分),严格按国家技术场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国际通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料。 ⑸实用性

信息中心机房建设方案

目录 1.1 装修部分 (1) 1.1.1 机房装修设计原则 (1) 1.1.2 装修材料选择原则 (2) 1.1.3 天棚 (2) 1.1.4 架空地板工程 (3) 1.1.5 墙面工程 (5) 1.1.6 门窗工程 (6) 1.2 机房动力配电系统 (6) 1.3 机房照明配电系统 (7) 1.4 精密空调系统 (7) 1.5 新风系统 (8) 1.6 机柜及KVM切换系统 (10) 1.7 综合布线 (10) 1.8 接地系统 (10) 1.9 防雷工程 (12) 1.10 消防系统 (12) 1.11 门禁系统 (13) 1.12 机房设备监控系统 (13)

1.1装修部分 为了机房的安全可靠、正常运行,对该机房的设计必须符合国家标准、行业标准及规范;在防火安全方面,要按照一级防火要求设计。 机房采用恒温恒湿的专用空调,送风方式为下送风室内回风的循环送风方向,这样可保证网络通讯设备在恒温恒湿的环境下工作。为了防止空调机的加湿器漏水,在每台空调机周围安装了漏水检测报警系统。 为了保证电脑机房内工作人员有一个舒适的工作环境,和保证机房内的空气洁净程度,设计了新风系统送入机房,这样既可保持机房内的空气新鲜,同时也能维持机房内的正压需要。 1.1.1机房装修设计原则 (1)集成系统的节能化考虑,新技术的应用,以节约日后的运行成本; (2)合理的信息路由结构设计,以防止可能造成系统互联的阻塞; (3)机构紧密的供配电设计,以减少网络设备的电磁干扰; 装璜部分的设计遵循原则是:要体现出作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、先进性的前提下,达到美观、大方的风格,有现代感。

弱电中心机房设计方案说明

第七章网络中心机房 7.1工程设计说明 一、工程范围: 精装修工程 电气工程(机房供配电、UPS) 通风工程(空调系统) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工 程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机 房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理 员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房装修总面积约为60M 2,总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 □《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 □ 东莞市大岭山镇政府提供的技术文件

7.2机房精装修设计 一、 隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框 & 12mm 厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到 网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪 华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢 踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角 线,具体隔断位见平面布置图。 二、 地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、 不产尘、保证空调送风系统的 空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表 我 们为本机房选用“华集”全钢防静活动地板,可与地面装 0.3M 。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃自由门。 1、 设备间:单开玻璃门一套。 2、 网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况, 整个机房为了确保机房的保温和消防需要; 全部采 用规格为600 X 600 x 0.8mm 的“新景”微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用, 防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡, 建议采用铝泊制保温棉作天花、 墙面、地 面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理, 同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等 性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防 面都是粘贴PVC 抗静电贴面。 饰效果相协调。地板安装高度为 入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 电阻<2欧姆 机 房专用地 铜条 铜条 地面

机房建设方案及报价清单

机房建设技术方案/工程报价配置清单

目录 第一章机房工程建设方案 (3) 1、前言 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 数据中心机房建设目标 (3) 2、土建建设方案 (4) 2.1 设计依据 (4) 2.2 设计要求 (5) 2.3 地面装修说明 (5) 2.4 吊顶装修说明 (5) 2.5 隔断墙体装修说明 (5) 2.6 墙体装修说明 (5) 2.7 门窗装修说明 (5) 3、空调通风系统设计 (6) 3.1 设计依据 (6) 3.2 空调改造方案 (6) 3.3 空调技术要求 (6) 3.3 室内空调参数 (7) 3.4 机房新风系统 (7) 4、电气设计说明 (8) 4.1设计依据 (8) 4.2供电电源 (8) 4.3不间断电源系统设计 (9) 4.4配电设计 (10) 4.5照明设计说明 (11) 5、机房安全系统设计 (11) 5.1 设计依据 (11) 5.2防雷接地设计说明 (12) 5.3、消防报警及灭火系统 (13) 5.4机房保安监控系统 (13) 5.5 机房门禁系统 (13) 6、机房设备总控系统设计概述 (13) 7、机综合布线系统设计概述房 (15) 7.1设计依据 (15) 7.2机房综合布线 (16) 7.3 KVM网络管理 (16) 7.4机柜 (16) 第二章机房建设工程报价清单明细表 (16)

第一章机房工程建设方案 1、前言 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.1 工程概况 xxx机房面积大约为50m2左右,拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分配电区、气体灭火区、网络机房、主控间、办公间。 1.2 数据中心机房建设目标 京南物流供应链信息管理系统机房的需求,将设计目标分析如下: 机房建设将以国家A类标准进行建设 机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计(将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统(将满足机房设备运行情况监控) 机房KVM管理(将满足机房内服务器、网络设备管理需求)

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

数据中心机房规划方案

数据中心机房规划方案

XXXXXXX 中心机房建设项目规划方案

二O一二年十一月 目录 第一章数据中心机房建设综述 (3) 第二章设计原则 (3) 第三章设计标准 (4) 第四章现状分析 (6) 第五章设计范围 (7) 第六章技术指标 (7) 第七章系统设计 (11) 1、平面功能布置设计 (11) 2、机房结构装饰系统设计 (14) 3、机房动力配电系统设计 (16) 4、机房PDS综合布线系统设计 (20) 5、机房UPS 不间断电源系统设计 (21) 6、机房精密空调、新风系统设计 (27) 7、机房防雷接地、静电释放系统设计 (41) 8、机房门禁、图像监控系统 (45) 9、机房环境集中监控系统设计 (47)

10、机房气体消防系统设计 (60) 11、机房机柜系统设计 (65) 12、KVM切换管理系统: (67) 第八章机房规划平面图 (78) 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房内设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计内容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX 信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。 第二章设计原则 为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: (1)整体性原则 机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国内先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

计算机网络机房建设方案

计算机网络机房建设方案(建议书) 目录 第一章工程概况 1 第二章机房装饰方案 3 第三章电气系统 7 第四章空气调节系统 13 第五章感应门禁系统 15 第一章工程概况 XX物流中心机房建设建议采用5*4总面积约为20m2,根据业务发展需要,XX物流委托XX实业有限公司进行机房的设计规划。 1、设计内容 该中心机房装修设计内容主要包括如下几个方面: u 机房装饰装修 u 电气工程 u 空气调节系统 u 门禁系统 2、功能间划分: 按照国家对机房建设设计的规范要求,结合信息网络中心的具体要求和机房建筑结构特点和设备情况等,设计将机房平面区划为: u 主机室 u 控制室 3、主要装修材料 主要装饰材料见“主要装饰材料表”。 主要装饰材料表 装饰部位材料名称品牌产地备注 机房天花 600*600方形微孔铝板金霸上海九佛格栅灯具 墙柱饰面 3mm厚铝塑板雅丽泰江西轻钢龙骨、密度板基层 隔断 12mm厚玻璃隔断耀华上海方钢骨架 门 12mm厚钢化玻璃耀华上海“皇冠”地弹簧 地板全钢抗静电地板沈飞沈阳 600mm*600mm 4、设计依据 u 《计算站场地技术条件》〔GB2887-89〕 u 《计算站场地安全要求》〔GB9361-88〕

u 《电子计算机机房设计规范》〔GB50174-93〕 u 《计算机机房用活动地板技术条件》〔GB6650-86〕 u 《建筑物防雷设计规范》〔GB50057-94〕 u 《低压配电设计规范》〔GB50054-95〕 u 《通信机房静电防护通则》〔YD/T754-95〕 u 《环境电磁卫生标准》〔GB9175-88〕 u 《电磁辐射防护规定》〔GB8702-88〕 u 《七氟丙烷〔HFC-227ea〕洁净气体灭火系统设计规范》〔DBJ15-23-1999〕 u 《二氧化碳灭火系统设计规范》〔GB 50193-93〕 u 《通风与空调工程施工及验收规范》〔GB 50243-97〕 u 《电子计算机机房施工及验收规范》〔SJ/T30003-93〕 u 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》〔CESC 72:97〕 u 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》〔CESC 89:97〕 u 《采暖通风与空气调节设计规范》 u 保险公司关于机房装修的技术要求 第二章机房装饰方案 一、设计的主导思想 针对贵方机房建设的要求,并以机房设计规范为依据,对贵方的机房进行设计。主要对机房的装饰、电气、空调、消防、感应门禁、闭路监控等几方面进行着重设计。 机房设计的主导思想:首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 在保证机房设备安全运行和满足机房的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对机房空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现机房的装饰特点,又能营造良好的机房办公氛围,旨在重点突出机房装饰的高科技形象,体现机房设计的人性化特点。 针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细的设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 二、平面功能布局 依据空间划分合理、流线明确的原则,设计中机房区域按其使用功能和各功能间之间的相互关系,将整个区域有机地划分为机房主设备区、外围设备区、监控区域。机房设备区包括:主机房、控制室。形成主机区、控制室二者在功能间衔接有序的基础上,每个区域又可单独成为一个个体,从而使整体布局合理,脉络清晰,并符合各系统要求。 将机房区的功能间如此划分,从机房的安全可靠运行方面考虑,配电箱是机房区域的核心,故将其设在主机室的后方;从节能方面考虑,配电室距电井的距离比较近,有利于管线的节约和管线敷设的条理性、有序性以及日常的维护工作;将设备机房与其相临的控制室之间采用玻璃隔断,有利于工作人员对设备的观察和维护工作。 三、装饰特色描述 为了给机房区多一点的趣味及变化,针对本工程的机房墙面的处理,设计中重点从墙面造型

信息中心机房工程建设方案详细

信息中心机房工程技术方案

目录 第一章总体设计要求 (4) 1.1项目概述 (4) 1.1.1 项目建设概述 (4) 1.1.2 工程建设内容 (5) 1.2总体设计建议 (5) 1.3设计原则 (7) 第二章机房建设方案 (10) 2.1设计思路 (10) 2.2设计依据 (10) 2.3机房装修子系统 (11) 2.3.1 机房区域规划 (11) 2.3.2 机房天花吊顶工程 (12) 2.3.2.1 净空 (12) 2.3.2.2 吊顶材料选型 (12) 2.3.3 机房地面工程 (14) 2.3.3.1 活动地板概述 (14) 2.3.3.2 地面工程的选材 (14) 2.3.3.3 机房入口及缓冲区 (15) 2.3.4 墙面装修工程 (15) 2.3.4.1 墙面装饰选材 (15) 2.3.5 机房门窗工程 (15) 2.4机房配电子系统 (16) 2.4.1 设计构想 (16) 2.4.2 设计依据及概况 (16) 2.4.3 计算机配电选型和配置 (17) 2.4.4 UPS配电系统 (18) 2.4.4.1 UPS 配电负荷 (18) 2.4.5 照明配电系统 (19) 2.4.5.1 照明设备选型 (19)

2.4.5.2 眩光限制 (20) 2.4.5.3 应急照明系统 (20) 2.5防雷和接地子系统 (20) 2.5.1 防雷系统 (20) 2.5.1.1 防雷构成 (21) 2.5.1.2 防雷选型及配置 (21) 2.5.2 接地系统 (22) 2.5.2.1 计算机房的接地系统 (22) 2.5.2.2 接地措施 (22) 2.6机房空调系统 (25) 2.6.1 计算机机房要求环境 (25) 2.6.1.1 机房排风系统 (26) 2.7KVM系统 (26) 2.7.1 需求概要 (26) 2.7.2 方案综述 (26) 2.8机房场地监控子系统 (27) 2.8.1 系统组成 (27) 2.8.1.1 门禁监控系统 (27) 2.8.2 电视墙系统 (28) (30) 2.8.3 报警方式 (30) 2.8.4 安全管理 (30) 2.9机房七氟丙烷气体消防系统 (31) 2.9.1 设计依据 (31) 2.9.2 系统设置 (31) 第三章机房网络及综合布线方案 (32)

数据中心机房建设方案

XXXXXX公司数据机房建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。

1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等

各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: XXXXX公司一个快速发展的产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护:

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

信息中心机房建设方案

XX省XX管理信息中心数据中心机房建设项目 项目概述 机房工程不仅是一个装饰工程,而是一个集建筑物装饰学、电工学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、消防专业等综合学科的系统工程,并涉及到网络布线工程等技术领域,因此机房的设计施工单位要有较全面掌握各系统专业知识、集成化和技术应用,并有较好的实施经验,才能确保主机房整个系统的正常运行工作和有良好的效果。 三、技术方案需求 3.1 总则 3.1.1 目标 本工程为建设一个全新的A级标准数据中心机房用于承载XX省XX信息化公共服务平台及金教工程等业务系统,为XX省各类XX信息化应用系统提供硬件运行环境。 本项目不考虑机房KVM管理系统和动力及环境监控系统的建设。 3.1.2 设计及验收标准 建设单位对计算机房建设与管理的要求 机房布局示意图 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 《电子信息系统机房施工和验收规范》GB50462-2008 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2011 《计算机站场地安全要求》GB9361-89 《通讯机房静电防护通则》YD/T754-95 《防静电地面施工及验收规范》SJ/T31469-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210—2001 《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021-2006)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2006 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《建筑电气工程施工质量标准》ZJQ 00-SG-024-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑物照明设计标准》GB50034-2004 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《采暖通风与空调设计规范》GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《智能建筑设计标准》GBT50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

IDC机房建设方案

数据中心建设方案 目录 综述 (2) IDC网络建设 (5) IDC网络建设 (6) IDC基础系统建设 (11) IDC应用服务系统建设 (26) IDC综合管理系统 (34) IDC计费系统 (38) IDC计费系统 (42) 技术服务 (46) IDC机房系统设计说明 (54) 一期实施内容建议 (62)

综述 经历了ISP/ICP飞速发展,.COM公司的风靡后,一种新的服务模式--互联网数据中心(Internet Data Center,缩写为IDC)正悄然兴起。它在国外吸引着像AT&T、AO- 、IBM、Exodus、UUNET等大公司的巨资投入;国内不但四大电信运营商中国电信、中国网通、中国联通、中国吉通开始做跑马圈地,一些专业服务商如清华万博、首都在线和世纪互联等,也参与了角逐。 IDC(Internet Data Center) - Internet数据中心,它是传统的数据中心与Internet的结合,它除了具有传统的数据中心所具有的特点外,如数据集中、主机运行可靠等,还应具有访问方式的变化、要做到7x24服务、反应速度快等。IDC是一个提供资源外包服务的基地,它应具有非常好的机房环境、安全保证、网络带宽、主机的数量和主机的性能、大的存储数据空间、软件环境以及优秀的服务性能。 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示:

网络中心机房建设方案

计算机机房工程 数据中心(EDC)系统集成是指计算机中心机房、监控机房、程控通讯机房等电子类机房环境工程的整体设计与施工,业务涉及机房装修、机房供配电、接地、空调、新风、综合布线、强弱电防雷系统、漏水检测系统等领域。 ■ 抗静电地板铺设 机房地面工程是机房工程中一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板,具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库。设置有气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理。 ■ 棚顶墙体装修

机房棚顶装修采用吊顶方式。吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库,可布置通风管道、各类风口和自动灭火探测器,安装固定照明灯具,走线等。机房应选择金属铝天花板,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。 机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。 墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。 隔断装修 机房建筑常采用大跨度结构,使用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还具有隔音、隔热功能。 机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内通透、明亮的效果。 ■ UPS不间断电源 计算机机房设备供配电系统的供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助供配电系统的供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

数据中心机房建设方案

Chj/7日W)中科逕感 中国科学院云计算中心 遥感云服务研究中心 航海运营服务数据中心机房 建设方案 Versio n 0.1 2014-04-18

版权信息 本文档版权属广东中科遥感技术有限公司所有。未经本公司同意,任何组织或个人不得擅自抄袭或备份本文档中的全部或部分内容,并不得以任何形式传播。

目录 第1 节机房方案设计原则. (1) 第2 节数据中心机房建设工程的要求. (3) 1. 工程概况 (3) 2. 工程范围 (3) 3. 设计应遵循的规范(A级) (3) 4. 机房建设方案具体要求(A级) (3) 5. 工程设计技术指标 (4) 第3节机房的总体规化 (5) 机房建设系统组成 (5) 第4节各系统的技术方案 (8) 1、机房装修设计 (8) 2、机房电气系统方案设计 (11) 3、机房精密空调和新排风系统 (24) 4、综合布线系统 (30) 5、机房动力环境监控系统 (38) 6、KVM系统 (49) 7、FM200消防工程 (51) 第5 节设备清单及预算表(可能数量的差别,导致预算不准确) (1)

第1节机房方案设计原则 计算机信息网络技术通信网络技术是信息时代的标志,已经广泛应用于各个领域。在现代科学技术高度发展的社会里,计算机机房这概念将越来越广泛地应用于各个领域,近年来高科技迅猛发展,只有通过计算机网络稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而计算机的硬件及软件的稳定、可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度、噪声、振动、静电、电磁干扰电源质量、防雷和安全防范等要求。因此机房工程的设计与施工也日益被人们所重视为了将机房建设成为一个具有国内领先水平的智能化信息数据处理中心,设计过程中应遵循以下原则: 1. 先进性以先进、成熟的技术和设备去建设机房,并且能确保几年内基本满足数据中心机房建设工程计算机应用的需求。 2. 可靠性为保证各项业务应用,要对机房布局、结构设计、设备选型等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备冗余的基础上,采用相关性软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控等措施提高机房的安全可靠性。 3. 规范化在机房的设计和施工中,必须严格遵循国家的规范和国际标准,工程做到保质保量。 这些规范和标准包括《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008、《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93 )、《计算机场地技术条件》(GB2887-89、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50265-97等。 4. 安全性 机房是计算机系统运行和重要数据流动、存放的地方,因此,确保机房安全的重要性就可想而知。 5. 灵活性 整个机房是可扩展的,便于计算机系统的增加、升级和改装,方便数据中心机房系统的调整和扩张。 6. 实用性和经济性 从实用性和经济性出发,着眼于近期目标和长期的发展,选用先进的设备,进行最佳性能组合,利用有限的投资构造一个现代化的机房。 7. 易管理性 机房是属于涉及面广、技术含量高的综合性环境,需要管理和维护的设备比较多,机房的建设必须保证机房的可管理性。在优秀的管理之下,将大大提高机房的动作效率,并可迅速简便进行故障

2017年IDC数据中心机房建设方案

(说明,此文档是WORD文档,下载后可直接使用)

综述 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示: IDC的建设主要在如下几个方面: 网络建设

IDC主要是靠其有一个高性能的网络为其客户提供服务,这个高性能的网络包括其- AN、WAN和与Internet接入等方面。 IDC的网络建设主要有: - IDC的- AN的建设,包括其- AN的基础结构,- AN的层次,- AN的性能。 - IDC的WAN的建设,即IDC的各分支机构之间相互连接的广域网的建设等。 - IDC的用户接入系统建设,即如何保证IDC的用户以安全、可靠的方式把数据传到IDC的数据中心,或对存放在IDC的用户自己的设备进行维护,这需要IDC 为用户提供相应的接入方式,如拨号接入、专线接入及VPN等。 - IDC与Internet互联的建设。 - IDC的网络管理建设,由于IDC的网络结构相当庞大而且复杂,要保证其网络不间断对外服务,而且高性能,必须有一高性能的网络管理系统。 服务器建设 IDC的服务器建设可分为多个方面,总体上分为基础服务系统服务器和应用服务系统服务器,主要有: - 基础系统服务器:这类服务器是保障IDC为用户提供各种服务的前提,这类服务器有DNS服务器、目录服务器、网络管理服务器、防火墙服务器、各类安全服务器、IDC系统性能监控服务器等等。 - 数据库服务器:它是保证IDC可以为用户提供各种应用服务的基础,IDC的数据库服务器必须能支持大容量访问、多种数据库等。 - 数据备份服务器:它是IDC为客户提供安全服务的内容之一,保证客户的数据安全可靠。由于IDC的服务器种类繁多、有多种数据库,所以数据备份要支持多机型、多种数据格式等等,而且容量要大。 - 应用服务器:是IDC为用户提供相关应用服务的服务器。由于IDC的业务扩展,所以应用服务器应具有很好的扩展性,以及支持各类应用软件的数量要多。 - 服务器的负载均衡:这是IDC提供高性能、高可靠性服务的重要方法之一,服务器的负载均衡可由硬件设备(如网络交换设备)或软件的方法实现。 存储系统的建设 存储系统是IDC的重点建设内容之一,作为一个IDC,其存储系统是相当庞大的,特别是在现在的企业中,数据的容量以由GB级增长到TB级,如此大的数据需要有一个更加安全、可靠的存储系统,由于访问的数量也是相当庞大的,所以对存储系统的效率也有很高的要求;而且存储系统应具有很好的扩展性,以满足IDC的发展的需求。 软件系统的建设