文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地网接地电阻测试仪使用说明书

地网接地电阻测试仪使用说明书

地网接地电阻测试仪使用说明书
地网接地电阻测试仪使用说明书

RTWR-3A地网接地电阻测试仪RTWR-3A Ground Resistance Tester

使用说明书

User's Manual

武汉锐拓普电力设备有限公司Wuhan Retop Electric Device Co.,LTD

目录

一、用途 (2)

二、概述 (2)

三、性能特点 (4)

四、技术指标 (5)

五、仪器内部结构和测试原理 (5)

六、仪器面板说明 (7)

七、仪器操作说明 (8)

八、工频接地阻抗的测量 (10)

九、场区地表电位梯度的测试 (13)

十、异常处理 (14)

十一、土壤电阻率的测量 (15)

十二、注意事项 (16)

十三、装箱单 (16)

一、用途

RTWR-3A地网接地电阻测试仪适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗。本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流较小(最大3A),不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。

二、概述

目前国内接地装置的测试工作比较薄弱,一些关键的技术观念比较模糊,技术手段落后。针对上述现状,我国制订了最新行业标准DL/T475-2006和国家标准GB/T17949.1-2000。新标准对旧标准做了很多重要改变。为了方便广大现场测试和研究人员,我们根据这些最新标准,结合我们多年研究大型地网测试的实际经验,研制成功本仪器。

工频接地阻抗,是指接地装置对远方电位零点间的电位差与通过接地装置流入地中的工频电流的比值。工频接地阻抗以往被习惯地称为“工频接地电阻”。此名称的纠正,在国家标准GB/T17949.1-2000“接地系统的土壤电阻率,接地阻抗和地面电位测量导则第一部分:常规测量”以及电力行业标准“接地装置特性参数测量导则修订稿”(取代DL475-92)中作了阐述。本测量仪采用交流电流进行测试,故所测数值称为接地阻抗,而不再沿用以往的称呼

“接地电阻”。

在对接地装置进行测量时,由于受不平衡零序电流以及射频等各种干扰,使得测试结果产生很大的误差。特别是大型接地网的接地阻抗一般很小(一般在0.5Ω以下),干扰带来的相对误差更大。为了降低现场干扰的影响,目前采用的方法主要有两种,一种是增大测试电流,一种是使用异频法。第一种方法是通过加大测试电流来加大信号电压和信号电流,从而提高信噪比,减小测量误差。这种方法由于采用了很大的测试电流(DL/T475-2006标准推荐不宜小于50A),使得设备非常笨重,且布线劳动强度很大,耗时耗力。而且,由于主要干扰与信号同频,无法从根本上消除干扰的影响。异频法则是通过改变测试电流的频率来避开工频干扰,由于信号频率与干扰频率不同,就可以通过滤波器来滤除干扰的影响,从而提高测量精度。异频法由于采用的测试电流较小,因此设备小巧,布线劳动强度也大大减轻。由于具有测试结果稳定可靠和省时省力的优点,异频法测试已被国内外专家广泛接受和采用。

但是根据定义,工频接地阻抗是指接地装置在工频电流下呈现出的阻抗,而异频法采用的测试电流频率不为工频,因此测得的数值就会与工频电流下测得的值有偏差。理论和实践表明,产生偏差的原因是,接地装置的接地阻抗是复数阻抗,不仅包含电阻性分量,还含有与频率有关的电感性和电容性分量。采用的测试频率与工频相差愈远则等效性愈差,即测量误差越大。为了保证测试的准确性,测试频率与工频不能相差太远,且测试电流的波形应为正弦波(其他波形如方

波含有丰富的谐波频率)。早在70年代,美国、日本等国就规定了测试频率与工频之差不能超过10Hz。中国国家标准GB/T17949.1-2000要求测试电流频率应该尽量接近工频,行业标准DL/T475-2006规定了测试电流频率宜在40~60Hz之间。本仪器采用45Hz和55Hz两种频率进行测量,再计算出50Hz下的等效阻抗,因此测量的准确性和等效性进一步得到提高。

三、性能特点

1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率与工频之差

仅为5Hz,使用45Hz和55Hz两种频率进行测量。

2、抗地电压干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。20V工频干扰仅带来0.002Ω误差。

3、精度高。可用来测量接地阻抗很小的大型地网。

4、功能强大。可测量相关标准规定的接地装置的全部特性参数。不

仅可测量接地阻抗,还可测量出电阻分量和电抗分量。

5、可测量现场干扰,方便用户估计测量误差。

6、具备断线报警功能,避免了错误测量。

7、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。

8、可保存50组测量数据,且自带微型打印机可现场打印测量结果。

9、布线劳动量小,无需大电流线。

10、本仪器体积小、重量轻,方便携带。

四、技术指标

1、阻抗测量范围:0~200Ω

2、分辨率:0.001Ω

3、测量误差:±(读数×1%+0.001Ω)

4、抗地电压干扰能力:20V工频干扰电压带来的误差仅为0.002Ω

5、测试电流波形:正弦波

6、测试电流频率:45Hz、55Hz双频

7、最大输出电流:3A

8、最大输出电压:120V

9、测量线要求:电流线铜芯截面积≥1.5mm2

电压线铜芯截面积≥0.2mm2

10、供电电源:AC220V±10%,50Hz

11、使用环境:温度:-10℃~40℃;相对湿度:<90%

12、外形尺寸:440×350×210

13、仪器重量:8.5kg

五、仪器内部结构和测试原理

本仪器主要由提供测试电流的异频电源、电流和电压测量电路以及微电脑测控系统组成。仪器通过测量接地装置的电位升高与流入接地装置的电流之比来测量接地阻抗。

仪器内部结构如图1所示。异频恒流电源可输出频率为45Hz或

55Hz 的正弦波测试电流,输出频率受微电脑系统控制。其输出经过隔离后通过仪器面板上的E 、C 两个端子输出。电压放大器为一个高输入阻抗放大器,它将P1、P2两端的电压放大后送给滤波器。电流放大器将从电流互感器取得的电流信号进行放大后送给滤波器。滤波器用于滤除干扰信号,只允许45Hz 和55Hz 信号通过。A/D 转换器用于将电压和电流信号转换为数字信号以便微电脑系统进行分析处理。

用户启动接地阻抗测量后,仪器首先开启异频电源使之输出频率为45Hz 的电流,待电流稳定之后,微电脑系统通过A/D 转换器取得电压和电流波形数据,进行数字滤波后计算出电压V 45和电流I 45及其相位差,再进一步计算出阻抗Z 45、电阻分量R 45和电抗分量X 45。然后,切换异频电源的输出频率为55Hz ,经过同样的步骤后可计算出阻抗Z 55、电阻分量R 55和电抗分量X 55。取Z 45 和Z 55的平均值作为工频接地阻抗Z 50。最后,关闭异频电源,通过液晶屏显示测量结果。因此阻

抗测量时,仪器测量的是两电压输入端P1、P2之间的电压与电源输出电流之比。

电流 放大器 45Hz/55Hz 异频恒流电源 电压 放大器 E C P1 P2 A/D 转 换 器 微 电 脑 系 统 R232 通讯接口 液晶显示器 微型 打印机 图1 仪器内部结构图

滤波器 滤波器

六、仪器面板说明

仪器面板布置如图2所示

图2 面板图

1、接线端子:位于面板右侧,共有4个接线柱,分别是

E —电源输出端1,进行接地阻抗测量时接被测接地装置

C —电源输出端2,进行接地阻抗测量时通过电流线连接到电流极P1—电压输入端1,进行接地阻抗测量时接被测接地装置

P2—电压输入端2,进行接地阻抗测量时通过电压线连接到电位极2、按键

共4个按键,位于面板中下部

3、微型打印机

位于面板之左上部

4、液晶显示器

液晶屏位于面板之中部偏右处。

七、仪器使用说明

首先应根据实际需要,布置好测试回路并接好线,检查接线无误后方可打开仪器电源开关。注意,为了确保安全,接线时请将电源开关置于断开的位置。打开电源开关后,液晶屏首先显示“欢迎使用”约3秒,之后自动进入日期设置屏。此时可通过按键修改日期,按“确认”键后进入功能选择菜单。屏幕如下图所示:

图3

按一下

或者“光标”键可改变待执行的功能选项,按“确认”键后,仪器执行右箭头所指示的功能。

§7.1“测量接地阻抗”功能

本功能用于测量工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、转移电位、场区地表电位梯度等工频特性参数和土壤电阻率。本文将在下面章节中详叙。

§7.2“测量土壤电阻率”功能

此功能专门用于四极法测量土壤电阻率,输入电极间距后,仪器自动测量并计算出土壤电阻率。

§7.3 “测量干扰电压”功能

启动此功能后,干扰电压将被不断地测量并将其有效值显示出来。按任意键可以退出此功能。

§7.4“历史数据”功能

测量接地阻抗 测量土壤电阻率 测量干扰电压

历史数据

选择“历史数据”菜单后,液晶屏上将显示出用户测量并存储的历史测量数据记录。屏幕显示如下所示

屏幕第一行的“NO.01”表示最后1次存储的数据,若为“NO.02”则表示是倒数第2次存储的数据。其后为年月日。按上箭头键或下箭头键可以查看其他数据记录。

屏幕第三行分别显示了45Hz 和55Hz 下的测试电流有效值。

屏幕第四行为功能菜单区,通过按“光标”键改变选择。选择“打印”菜单后,可打印出本条记录的全部数据。选择“删除”菜单后,可删除本条记录。当光标位于最后的▼上时,按一下“确认”键可以查看本记录的其他参数,包括两种频率下的阻抗值、电阻分量、电抗分量等。如下例所示

第1行的数值分别为45Hz 和55Hz 下的阻抗(单位为Ω)。

第2行的数值分别为45Hz 和55Hz 下的电阻分量(单位为Ω)。 第3行的数值分别为45Hz 和55Hz 下的电抗分量(单位为Ω)。

上例中,45Hz 下的阻抗、电阻分类、电抗分量分别为: Z 45=1.021Ω,R 45=1.011Ω,X 45=0.143Ω

按“确认”键可以退出本屏幕返回前一屏。

Z: 1.021 1.025 R: 1.011 1.012

X: 0.143 0.163

NO.01 2006.11.08

工频阻抗:1.023Ω

电流:0.99 0.98

删除 退出 ▼ 打印

八、 工频接地阻抗的测量

接地阻抗的测量可按下面的步骤进行。

§8.1 布置测试回路

首先应根据现场的实际情况选择合适的测试回路布置。

图4为现场通常采用的电流-电压表直线三极法的布置图,电压线和电流线之间的夹角为零。采用夹角法时,电压线和电流线之间的夹角不为零。直线法可视为夹角法的特例。

辅助电流极应尽量远离被测接地装置,通常电流极与被测接地装置的距离应为被测接地装置最大对角线长度D 的4倍以上。

测试回路应尽量避开河流、湖泊;尽量远离地下金属管路和运行中的输电线路;注意减小电流线和电位线之间的互感影响,当采用直线法时,应注意使电压线和电流线保持尽量远的距离。现场条件允许时,大型地网接地阻抗的测试最好采用夹角法。

一般情况下,可按下面的修正公式计算出接地装置的接地阻抗Z 。

测试仪

E C

P1 P2 G P C

G —被试接地装置 C —电流极 P —电位

图4 接地阻抗测试接线示意图

]cos d 2d d d 1d 1d 1[2D 1'

Z Z CG PG 2CG 2PG CG PG θ-+-+-= (8-1)

式中,Z ′=V/I 为仪器测量值,D 为被测接地装置最大对角线长度,d CG 为电流极与接地装置边缘的距离,d PG 为电位极与接地装置边缘的

距离,θ为电流线与电位线的夹角。

三极直线法可看作是θ=0时的特例。

由上式可看出,若满足条件

CG

PG CG PG 2CG 2

PG d 1d 1cos d 2d d d 1

+=-+θ (8-2) 则Z= Z ′,也就是说无需对仪器测量结果进行修正。式(8-2)又被称为补偿条件。

当θ=0时,补偿条件(8-2)变为

d PG =0.618d CG (8-3)

此即直线法中著名的0.618法则,即电位极位于0.618 d CG 处即

可测得真值。

关于电位极的位置。选取的电位极的位置应该尽量使得补偿条件(8-2)得到满足。

确定了电流极和电位极位置后,将作为电流极和电位极的地桩分别打入地下,应使其与土壤紧密接触。

§8.2 接线

按照图4进行接线。

关于导线的选择。测量时,电流线中将流过最大3A 的电流,因

此电流线应具有通3A电流的能力,选用铜芯截面积大于1.0mm2的导线即可。但是当电流线布得很长时,电流线的电阻会增加回路电阻,为了降低电流线的电阻,应该选用较粗的电流线。电压线中只流过微安级电流,因此不用考虑其通流能力。导线应具有良好的绝缘外皮,加接导线时,应用绝缘胶布包好连接点。

请选择一个可接触良好的待测接地装置的接地引下线(如镀锌扁铁),为电流注入点和电压测量点。用一根导线(上面要求的电流线)将仪器面板的E端子与电流注入点可靠连接,再用一根导线(电压线)将仪器面板的P1端子与电压测量点可靠连接。

用电流线将电流极与仪器的C端子可靠连接。

用电位线将电位极与仪器的P2端子可靠连接。

进行电连接时,注意首先去除接触处的锈蚀层。检查接线无误后,可进行下一步操作。

§8.3 启动测量

接通仪器电源后,按照第七章的方法启动“接地阻抗测量”功能。随后,屏幕提示您设置测试电流大小,可选择为“自动”、0.2A、0.5A、1.0A、2.0A、3.0A. 选择“自动”时,仪器将以尽可能大的电流进行测试。

按一下确认键后,仪器开始自动测试,测试完毕,屏幕将显示测量结果,如下图所示

屏幕第一行显示的是工频接地阻抗;第三行显示的是测试电流的有效值,前面的数值为45Hz 下的电流值,后面的数值为45Hz 下的电流值。屏幕最后一行为功能菜单区,可实现保存数据、打印结果、退出测量、查看其他参数等功能。执行最后的“▼”功能可以查看其他参数,包括45Hz 、55Hz 下的阻抗Z 、电阻分量R 、电抗分量X.

若液晶屏显示“测试电流偏小”,或者“电位极接地电阻偏大或电压线断线”请参考第十章(异常处理)。

§8.4 测量结果的修正

若补偿条件(8-2)或(8-3)不能满足时,需对仪器测量结果按照§8.1中的修正公式(8-1)进行修正。

九、 场区地表电位梯度的测试

场区地表电位梯度的测试可按下述步骤进行。

1、在离接地装置较远处打一个地桩作为电流极,该电流极离接地装置边缘的距离仍取为接地装置最大对角线长度D 的4倍以上。请选择一个可接触良好的待测接地装置的接地引下线为电流注入点。用导线将仪器面板的C1端子与电流注入点可靠连接,再用导线将仪器面板的C2端子与电流极可靠连接。导线的选用参看§8.2节。 工频阻抗:1.023Ω

频率: 45Hz 55Hz

电流:0.99 0.98

打印 退出 ▼

保存

2、将被试场区合理划分,场区电位分布用若干条曲线来表述。在曲线路径上中部选择一条与主网连接良好的接地引下线为参考点,用导线将该参考点连接到仪器的P1端子。首先将电位极至于曲线的起点,并用导线连接至仪器的P2端子。

3、接通仪器电源,选择执行“测量接地阻抗”功能菜单,可测得阻抗值Z。则电位极处地面与参考点间的电压U可按下式算出:

U=Is?Z

式中,Is为被测接地装置内系统单相接地故障电流。记录位置和电压数据。

4、从该曲线的起点开始,等间距以移动电位极,重复步骤3,直至曲线终点,可测得多个位置和电压数据。将这些数据绘制成U-x 曲线,即得到一条电位分布曲线。

5、更换曲线,与按上述同样的方法测出全部曲线。

当间距d取为1m时,场区地表电位曲线上相邻两点之间的电位差即为实际系统故障时的单位场区地表电位梯度U T

电位极P可采用铁钎,如场区是水泥路面,可采用包裹湿布的直径20cm的金属圆盘,并压重物。

十、异常处理

若液晶屏上显示“测试电流偏小”,说明E、C间开路或阻抗过大,超出了异频电源的负载能力 ,致使异频电源输出电流过小。出现这种情况时,首先应检查接线是否牢靠,若还不能解决问题,则可尝试采用多个电流极并联或者向其周围泼水的方式降阻。若显示的电流值较

小,未达到预期的数值(如1A ),同样可采用上述的方法进行降阻。较大的测试电流利于抑制现场干扰。

若液晶屏上显示“电位极接地电阻偏大或电压线断线”,说明接至仪器电压输入端子P1、P2的电压线有断线处或者电位极未良好接地。出现这种情况时,首先应检查电压输入线有无断线处,若还不能解决问题,则可尝试加深辅助电位极接地桩向其周围泼盐水来降低其接地电阻。

十一、 土壤电阻率的测量

使用本仪器,可以采用四极法(非等间距法或者等间距法)来测量土壤电阻率。下面以四极法为例来说明。测量土壤电阻率的接线如图7所示。

图中,四根测试电极排列于一条直线上,a 为电流极与电位极的间距,b 为两电位极的间距,h 为电极埋设深度。当a=b 时即为四极等距法(或称温纳法)。为了计算方便,请让电极间距a 、b 远大于埋设深度h,一般应满足a 、b>10h.

测试电极宜采用直径不小于15mm 的圆钢或25mm ×25mm ×4mm 的仪器

E P1 P2 C

图7 四极法测量土壤电阻率接线图

a b a

h

角钢,其长度均不小于40cm。

埋设好电极并接好线后即可开始测量。此时仪器要求输入电流极至电位极的距离a和两电位极间距b,若 b 值小于0.1m,仪器将退出测量。正确设置好上述电极间距参数后,仪器进入测试电流设置屏幕,设置好测试电流后,仪器开始测量。测量完毕,屏幕将直接显示出土壤电阻率。

若液晶屏上显示“测试电流偏小”或者“电位极接地电阻偏大或电压线断线”请参考第十章(异常处理)。

十二、注意事项

为了安全起见,仪器供电电源应该具有地线。仪器进行测试时,面板接线端子上可能会有100V以上的电压,使用时请勿触摸面板接线端子以及引线的裸露部分。电流极在测量时应有专人看管以防无关人员触电。

十三、装箱单

1、测试仪 1台

2、电源线 1根

3、备用保险管(3A) 5只

4、使用说明书 1本

ZC29型接地电阻测试仪使用说明_百度文库.

ZC29型接地电阻测试仪使用说明 一、用途: ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 二、规格及性能: 1. 规格 型号测量范围最小分度值辅助探棒接地电阻值 ZC29B — 1型0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω ≤2000Ω 0~1000Ω 10Ω ≤5000Ω ZC29B — 2型0~1Ω 0.01Ω ≤500Ω 0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω≤2000Ω 2. 使用温度:— 20℃至 +50℃ 3. 相对湿度:85%(+25℃ 4. 准确度:在额定值的 30%以下为额定值的 ±1.5%,在额定值的 30%以上至额定值为指示值的 ±5%。 5. 摇把转速:每分钟 150转。

6. 倾斜影响:向任一方向倾斜 10°,指示值改变不越出准确度。 7. 温度影响:周围温度对标准温度每变化 ±10℃时,仪表指示值的改变不超过 ±1.2% 8. 外磁场的影响:对外界磁场强度为 5奥斯特时, 仪表指示值的改变不超过 ±2.5% 9. 绝缘电阻:在温度为室温,相对湿度不大于 85%情况下,不小于20MΩ。 10. 绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受 50赫的正弦波交流电压 0.5KV 历时一分钟。 11.(1连续冲击试验 :加速度 :10±1g; 相应脉冲持续时间 :11±2ms; 脉冲重复频率 :60~100次 /分;连续冲击次数:1000±10次;脉冲波形:近似半正弦波; 试验时 间:3~10分钟后不损坏。 (2跌落试验:250mm 高度自由跌落 4次,不损坏。 12. 外形尺寸:约 172×116×135毫米。 13. 重量:约 2.4公斤。 三、结构和工作原理: 1. 结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等, 装于附件袋内。 2. 工作原理: 当发电机摇柄以每分钟 150转的速度转动时, 产生 105~115周的交流电, 测试仪的两个 E 端经过 5米导线接到被测物, P 端钮和 C 端钮接到相应的两根辅助探棒上。电流 I1由发电机出发经过 R5电流探棒C ˊ至大地, 被测物和电流

日本共立4102 接地电阻测试仪说明书

4102A/4105A 接地电阻测试仪 使用说明书 目录 1.安全事项 2.特点 3.规格 4.部件名称 5.准备测量 6.测量方法 7.更换电池 8.机壳与背带 1.安全事项

仪器符合以下标准 ●IEC 61010-1 CATⅢ-300V.二级 ●IEC 61O10-2-31 ●IEC 61557-1,5 ●IEC 60529(IP54) ●JIS C1304-95 为正确使用仪器并避免触电危险,使用前请务必详读说明书。 说明书中,遇到特别需要注意事项均以表示,请仔细阅读之: 危险是标示有可能造成触电事故的注意事项。 注意是标示可能引起仪器损坏或测量误差的注意事项。 为确保安全,以下的注意事项请务必遵守: (1) 测试前请先确认量程选择开关已设定在适当档位。 (2) 测试导线的连接插头已紧密插入端子内。 (3) 主机潮湿状态下,请勿接线。 (4) 各档位中,请勿加载超于该量程额定值的电量。 (5) 当与被测物在线连接时,请勿切换量程选择开关。 (6) 测试端子间请勿加载超过200安培的交流或直流电压。 (7) 请勿在易燃性场所测试,火花可能会引起爆炸。 (8) 若仪器出现破损或测试导线发生龟裂而造成金属外露等异常情况时,请停止使用。 (9) 更换电池,请务必确定测试导线已从测试端子拆除。 (10)主机潮湿状态下请勿更换电池。 (11)使用后请务必将量程选择开关切于OFF位置。 (12)请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置。 (13)本测试器请勿存放于超过60℃之场所。 (14)长时间不使用,请取出电池后保存。 (15)主机潮湿时,请干燥后保存。 2. 特点 本仪器是用来测定配电线,屋内配线,电机机电设备等接地阻抗测试仪。此外,还有测量接地电压用的交流电压档可使用。 ●根据IEC 60529(IP54)标准设计、制造、测试,可于恶劣气候下工作。 ● 4105A使用大型数字式LCD显示屏,4102A是指针盘显示测量值,方便读取。 ●附有携带方便的携带包,所有附件均可置于其内。 ●测量接地电阻,辅助接地电阻不适于过大场合,此种情况发生时会自动检查并显示警告信息。 ●可使用简易测试导线作简易测试。 3. 规格 测量范围和精确度(23±5℃和75%RH) 测量项目测量范围精确度 接地电压0~199.9V(50、60Hz)±1%±4dgt 接地电阻0~19.99/0~199.9/ 0~1999Ω ±2%rdg±0.1Ω(0~199.9Ω) ±2%rdg±3dgt(above 20Ω) 测量项目测量范围精确度

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 1 范围 适用于LK2678型接地电阻测试仪的操作和保养. 2 职责 各相关使用部门负责仪器的保养,点检,使用,保管. 3 日常点检和运行检查 3.1 日常点检 3.1.1 检查频率:每天一次. 3.1.2 检查内容:打开仪器开关,观察各指示仪显示是否正常,运行是否有杂音. 3.2 运行检查 3.2.1 检查频率:每天一次. 3.2.2 检查内容:按操作规程操作,将仪器两极夹住600mΩ电阻两端,按下启动钮,仪器报警表明仪器正常,不报警则仪器不正常. 3.3 记录:将点检和检查结果记录在《设备点检表中》. 4 操作步骤 4.1 将一起配备的一付(两组)测量线,红线组粗测量线,接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线,接入测试仪红色电阻接线柱;黑线组粗测量线,接入测试仪黑色电流接线柱,黑线组细测量线,接入测试仪黑色电阻接线柱. 4.2 接通电源,打开电源开关,显示屏点亮. 4.3 将两组测量线的夹子夹在一起互相短路,将电流调节旋钮逆时钟旋至零位. 4.4 按下预置按钮,量程开关档选择在600mΩ档,再按下启动按钮,将电流值调节为25A. 4.5 调节报警预置调节器,将报警预置调节值设定为500mΩ. 4.6 按下复位按钮,将电流调节旋钮旋到零位,按下测试按钮,拿开两测试线夹. 4.7 将测试线夹一端夹在测试灯具的接地线上,另一端夹在灯具上的可触及金属部分. 4.8 按下定时开关,将定时设定为60s,按下开路报警按钮. 4.9 打开启动按钮,调节电流旋钮,将电流调节到25A,这时接地电阻值显示屏显示的数字为该灯具的接地电阻值. 4.10 观测时间60s,读取最小的值为该灯具的接地电阻值,单位mΩ. 5 注意事项 5.1 操作人员必须经过培训方可使用本设备 5.2 在测试过程中,不能随意调节其他按钮. 5.3 测试电流大于5A才能报警. 5.4 为保证测试稳定,建议使用交流稳压电源. 5.5 测试完毕后,须处于“复位”状态,方可取下接线. 5.6 测试过程中,操作人员禁止接触被测物.

数字接地电阻测试仪使用说明书

数字接地电阻测试仪 一、产品介绍 1、仪器工作原理 FS2670数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。 工作原理:由机内DC/AC变换器将直流变换为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被试物E组成回路,被试物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。 2、仪表使用范围 本仪表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测试各种装置的接地电阻以及测量低电阻导体的电阻值;本仪表还可测量土壤电阻率及地电压。 3、仪表特点 结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力。 内部采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。 允许辅助接地电阻在0~2KΩ,(Rc)0~40Ω(Rp)之间变化,不至于影响测量结果。 本仪表不需人工调节平衡,3位半LCD显示,除测地电阻外,还可以测低电阻导体的电阻、土壤电阻率以及交流地电压。 如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。 二、技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~45℃ 相对湿度:≤85%RH

2、测量范围及恒流值(有效值) 电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA) 电压:AC0~20V 3、测量精度及分辨率 精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2~200Ω≤±1.5%±1d 1~20V≤±3%±1d 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V 4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差 允许辅助接地电阻Rc(C1与C2之间)<1.8KΩ (P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5% R p 允许地电压≤5V(工频有效值)误差≤±5% 5、电源及功耗 最大功率损耗≤2W 电源:6.8~9V(6节5#镍镉可充电电池),外接220V交流电源进行充电。 体积:220mm×200mm×105mm 重量:≤1.4kg 三、操作方法: 1、接地电阻测量(如图一) 沿被测接地级E(C2、P2)和电位 探针P1及电流探针C1,依直线彼此相 距20米,使电位探针处于E、C中间位 置,按要求将探针插入大地。 用专用导线将地阻端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应连接。 开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适档位轻触该键,该档指示灯亮,表头LCD 显示的数值即为被测电阻值。 2、土壤电阻率测量(如图二) 测量时在被测的土壤中沿直线插入

接地电阻测试仪的阻值过大有什么危害

https://www.wendangku.net/doc/cb16246204.html, 接地电阻测试仪的阻值过大有什么危害 数字接地电阻测试仪,接地电阻表,接地表用于电力、通信、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量。同时,数字接地电阻测试仪可测量土壤电阻率及地电压。 数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。 接地电阻测试仪阻值的大小影响着供电质量,如果阻值过大或发生接地线断线故障,将会由于供电异常造成设备烧毁,甚至会对人身安全造成危险。所以,我们必须了解接地电阻测试仪阻值过大的危害及防范措施。 接地电阻测试仪的阻值过大有什么危害,具体请看下面: 阻值过大的危害 1、接地电阻测试仪阻值过大,如同时伴有低压相线绝缘损坏而接地,这时接地线中将

https://www.wendangku.net/doc/cb16246204.html, 有电流流过,L1相电压加在大地和接地电阻上,接地电阻阻值越大,接地电阻上的分压就越大。这时,如果有人误触变压器接地线或中性线以及变压器外壳,人体将和接地电阻形成并联,那么加在人体上的电压就会导致人身触电。 2、当三相四线中的中性线接地电阻阻值过大或中性线断线时,此时由于三相负载的不平衡,变压器中性点将发生偏移,接地点电位不为零,使得有的相电压升高而烧毁用电设备。 3、当接地电阻阻值过大,同时变压器批避雷器不能正常对地放电,致使避雷器或变压器烧毁。阻值过大的原因分析 1、接地装置所用的材料不合格。由于接地体埋设不规范,安装工艺不合格,接地体与接地线接头连接松动,大地过于干燥等原因,均有可能造成接地电阻阻值过大。 2、由于对接地线作用的重要性认识不足,中性线截面积选择过小,或由于外力的破坏、接地线被盗等原因,都有可能导致接地线断线或接地电阻阻值过大。 防范措施

钳式数字接地电阻测试仪说明书

钳式数字接地电阻测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电 压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花, 小心电击,避免触电危险,注意人身安全! ——详细阅读手册。 ——遵守本手册所列出的操作注意事项。 任何情况下,使用本钳表应特别注意安全。 注意本钳表所规定的测量范围及使用环境。 注意本钳表面板及背板的标贴文字。 钳口接触平面必须保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭。 避免本钳表受冲击,尤其是钳口接合面。 测量导线电流不要超过本钳表的上量限。 拆卸、校准、维修本钳表,必须由有授权资格的人员操作。 由于本钳表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。 目录 一、引言 (4) 二、概述 (4)

三、主要特点 (4) 四、主要技术指标 (5) 五、面板功能简介 (6) 六、测量原理及使用方法 (7) (1)、双钳法 (7) 1、测量原理 (7) 2、多极并联接地电阻的测量 (8) 3、双钳法测独立接地体的方法 (9) (2)、地桩 (10) (3)、存储 (11) (4)、查看/删除 (11) (5)、保持 (11) 七、注意事项 (11) 一、引言 高质量专业测试仪表HT5600双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。 HT5600双钳多功能接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。 二、概述 优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简

接地电阻测试仪测量方法详细介绍

目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。 一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法 1.二线法:这是最初的测量方法:即将 一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。 2.三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。 3. 四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。 二、钳夹法:钳夹法分为单钳法和双钳法 1.双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。 2. 单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器有法国CA公司的CA6415钳式接地电阻测试仪,还有华谊仪表的MS2301钳式接地电阻测试仪等,我公司支持此种方法的仪器是ET3000双钳多功能接地电阻测试仪。 三、地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法

ZC-8型接地电阻测量仪原理

ZC-8型接地电阻测量仪是按补偿法的原理制成的,内附手摇交流发电机作为电源,其工作原理如图所示。图(a)中,TA是电流互感器,F是手摇交流发电机,Z是机械整流器或相敏整流放大器,S是量程转换开关,G是检流计,Rs是电位器。该表具有3个接地端钮,它们分别是接地端钮E(E端钮是由电位辅助端钮P2和电流辅助端钮C2在仪表内部短接而成)、电位端钮Py以及电流端钮C)。各端钮分别按规定的距离通过探针插人地中,测量接于E、P)两端钮之间的土壤电阻。为了扩大量程,电路中接有两组不同的分流电阻R1~R3以及R5~R8,用以实现对电流互感器的二次电流I2以及检流计支路的三挡分流。分流电阻的切换利用量程转换开关S完成,对应于转换开关有三个挡位,它们分别是0~ 1Ω.1~10Ω和10~100Ω。 图ZC-8型接地电阻测量仪工作原理 将图(a)的线路进行简化,画成实际测量时的原理图,如图(b)所示。图中E′为接地体,P′为电位接地极,C′为电流接地极,它们各自连接E、P1、C1端钮,分别插人距离接地体不小于20m和40m 的土壤中。假设手摇交流发电机F在某一时刻输出交流电,其左端为高电位,则此刻电流J经电流互感器的原边→端钮E→接地体E′→大地→电流接地极C′→端钮C1,再回到手摇交流发电机右端,构成一

个闭合回路。在E′的接地电阻Rx上形成的压降为IRx,压降IRx 随着与E′极距离的增加而急剧下降,在P′极时降为零。同样,两电极P′和C′之间也会产生压降,其值为IRc,电位分布如图(b)所示。 电流互感器的二次电流为KI(K是互感器的变比:I2/I1),该电流经过电位器s点的压降为KIRs。借助调节电位器的活动触点W,使检流计指示为零,此时,P′、s两点间的电位为零,即为 由式(8-2)可见,被测的接地电阻Rx可由电流互感器的变比Κ和电位器的电阻R,所决定,而与电流接地极C′的电阻R,无关。用上述原理测量接地电阻的方法称为补偿法。 需要指出的是,电流接地极C′用来构成接地电流的通路是完全必要的。如果只有一个电极,则测量结果将不可避免地将接地体E′的接地电阻包括进去,这显然是不正确的。还要指出的是,一般都是采用交流电进行接地电阻的测量,这是因为土壤的导电主要依靠地下电解质的作用,如果采用直流电就会引起化学极化作用,以致严重地歪曲测量结果。

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规范 文件编号版 本 受控状 况 编制 审 核 批准 日期:日期:日期:

接地电阻测试仪操作规程 1.0接地电阻测试仪的使用目的 规范接地电阻测试仪器操作方法,提高产品的安全性、稳定性,使产品保证不可能产生的危险,确保产品质量和使用安全。 2.0接地电阻测试仪器的使用范围 所有产品在研发、生产、抽样检验环节中的检测,使产品符合、满足国家标准(《GB4943》《GB8898》)的相关要求。 3.0相关权责 3.0.1质量部负责拟订、修订本规程的内容,及接地电阻测试仪对产品检测标准的拟订。 3.0.2设备操作者负责按照本操作规程,结合“产品使用说明书”进行使用,维护和设备保养。 4.0接地电阻测试仪安全须知 需达到符合国家GB4943安全标准和企业设备检验的“安全防护措施”的要求。在操作前须佩戴绝缘手套、绝缘脚垫等防护措施。 5.0接地电阻测试仪安全使用须知及注意事项 5.0.1该仪器接触的电源地线必须良好接地,依次保证人体安全和测量的精度。 5.0.2测试产品接地电阻值的时间应根据产品测试标准要求,一般情况测试完成后,尽快将“电流调节”旋钮调至“MIN”最下值位置,以免造成测试品或仪器烧坏。根据设备使用的要求,仪器在连续测试状态下,当输出电流大于20A时,测试所用(时间不能超过2分钟,以免造成该仪器的损坏。) 5.0.3操作人员一定要熟悉该测试仪的操作程序方可使用,在调试中不能随便调节其它按钮。

5.0.4该仪器应防止在干燥阴凉处,避免放在潮湿、强光直射的地方。 5.0.5接地电阻测试仪应由质检部负责使用保管;工程部负责产品使用监督。 5.0.6经常搞好仪器及测试桌的清洁,仪器的保养,确保仪器能处于良好的工作状态。 5.0.7本产品不得个人随意拆开,维修调适后应到相应的部门进行校准,检测后方可继续使用。 5.0.8当在测量的时候,如发现测试上的LED面板出现乱码时,请直接关闭电源,10秒后重新开机便可以解决。 5.0.9本仪器接地电阻测试仪330B缺省值:接地电阻判定值0.1Ω,定时时间为60S。 6.0测试前准备工作 6.0.1按检验规范或生产工艺检验标准准备仪器、备件等相关设备材料。 6.0.2插上设备电源插头,将面板电源开关置于关闭状态。 6.0.3将被测试的产品依次分开,清晰划分“产品待检测区”和“产品已检 测区”。 6.0.4对研发产品进行的耐压测试应配备、填写“产品试验测试记录表”。 7.0接地点测试仪操作流程

用摇表测接地电阻的方法和参数

一般使用的是摇表测量 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一 你搞错了,你所说的这种ZC25-3型表是兆欧表,是不能用来测接地电阻的,只能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧(1000000欧),型号普遍都是为ZC25等 而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到0.01欧及以下,这种接地电阻仪型号一般为ZC29开头,上面一般有四个端子:C1、C2、P1、P2(还有一种三个端子,分别为E、P、C),其中C2和P2是连通的(带接地符号),直接接被测物接地极;然后P1端接20米线,拉直后将探针插入地下;C1端接40米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。

摇表的时候保持摇速120转/分,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。 比如如打好1x0.1,大转盘上被箭头对准的数是2.2,电阻值就是为0.22欧。 摇表使用及接地电阻测试 收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。

接地电阻测试仪操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.接地电阻测试仪操作规程 正式版

接地电阻测试仪操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、使用方法: 1.接通仪表电源,将电源开关由“关”置成“开”,预热5~10分钟; 2.将仪器红色夹子夹在支架的电源线地线输入端,黑色夹子夹在外壳裸露部分; 3.按下仪器的测试键,仪器所显示数值即为该支架接地电阻值; 4.需做另一台样品试验时,按步骤2~3重复进行; 二、注意事项: 1.不要在放有易燃易爆品的地方使用

仪表; 2.打开电源前确保仪表已可靠接地; 3.试验前应注意试品与测试夹必须接触良好,否则测量数据不准或测试仪表认定电流故障自动停止测试; 4.证测试夹弹性良好,否则会引起测量误差; 5.测试电流大于29A,测试仪认为电流故障,报警并自动停止测试; 6.保证测试准确度,每次接地电阻测试时间应不小于3秒,待数据稳定后再读数; 7.作前必须看懂使用说明书,有不明之处要咨询技术人员; 8.表出现故障,请咨询技术人员,不

数字接地电阻测试仪

官方网址:https://www.wendangku.net/doc/cb16246204.html, 尊敬的顾客 感谢您使用本公司GH-6500接地电阻测试仪。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产 品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少 许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式 告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售 后服务部联络,我们定会满足您的要求。 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带 电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生 电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身 安全! -1 -

◆慎重保证 本公司生产的产品,在发货之日起一个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。如有合同约定的按合同执行。 ◆安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。六、售后服务 凡购买此仪器的用户均享受以下的售后服务: 1、仪器自售出之日起一个月内,如有质量问题,由我公司免费更换新仪器,但用户不能自行拆机。 2、仪器一年内凡质量问题由我公司免费维修。 3、仪器使用超过一年,我公司负责长期维修,适当收取材料费。 4、若仪器出现故障,应请专职维修人员或寄回本公司修理,不得自行拆开仪表,否则造成自损我公司不负责任。 - 2 --11 -

接地电阻测试仪使用说明书zc29b型

接地电阻测试仪使用说明书 ZC29B型 一、用途 ZC29B型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 本仪表执行标准GB/T7676-1998《接地电阻表》国家标准。 二、规格及性能 1 100Ω1 1000Ω10 0.01 2、 3、相对湿度:≤80%。 4、准确度:3级。 5、摇把转速:每分钟150转。 6、倾斜影响:向任一方倾斜5°,指示值的改变不超过准确度的50%。 7、外磁场影响:对外磁场强度为0.4KA/m时,仪表指示值的改变不超过准确度的`100%。 8、绝缘电阻值:在温度为室温,相对温度不大于80%情况下,不小于20MΩ。 9、绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受50Hz的正弦波交流电压0.5KV历时一分钟。 10、外形尺寸:l×b×h,mm:172×116×135。 11、重量:约定俗成2.4Kg。 三、结构和工作原理 1、结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。 2、工作原理: 当民发电机摇柄以每分钟150转的速度转动时,产生105~115周的交流电,测试仪的两个E端经过5m导线接到被测物,P端钮和C端钮接到相应的 两根辅助探棒上。电流I 1由发电机出发经过R 5 ,电流探棒C′,大地,被测 物和电流互感器CT的一次绕组而回到发电机,由电流互感器二次绕组感应产 生I 2通过电位器R S 可使检流计到达零位。

因此,在标度盘满刻度为10,读数为N 时: 10 I 21N R I R S X ?=? 1012N R I I R S X ?= K I I =1 2 K=CT 电流互感器的电流比,ZC29-1电流比K=2.5,ZC29-2电流比K=1/4。 10 N R K R S X ?=∴ R X 即为被测接地电阻值。 四、 使用说明 接地电阻测量时的接线方式(如下图所示),具体操作步骤如下: 1、沿被测接地极E ′使电位探棒P ′和电流探棒C ′依直线彼此相距20m ,且电位探棒P ′系在E ′和C ′之间。 2、 E 端钮接5m 导线,P 端钮接20m 导线,C 端钮接40m 导线。 3、将仪表放置水平后检查检流计是否指零,否则可将零位调正器调节零位。 4、将“倍率标度”置于最大倍率慢慢转动发电机的摇把,同时旋动电位器刻度盘,使检流计指针指“0”。 5、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇柄转速,使其达到每分钟150转。再转动电位器刻度盘,使检流计平衡,此时刻度盘的读数乘以倍率档即为被测接地电阻数值。 6、当刻度盘读数小于1时应将倍率开关置于较小倍率,重新调整高强度盘以得正确读数。 7、当测量小于1Ω的接地电阻时,应将2个E 端钮的连接片打开(如下图),分别用导线联接到被测接地体上,以消除测量时联结导线电阻的附加误差,操作步骤同上。

接地电阻测试仪的使用方法(图解)

接地电阻测试仪的使用方法(图解) 接地电阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流 电阻,通常采用ZC 型接地电阻测量仪 (或称接地 电阻摇表)进行测量。 ZC-8 型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也 就按习惯称为接地电阻摇表。ZC 型摇表的外形结 构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8 型接地电阻测量仪的结构如图20 所示,测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 三、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 四、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、C ˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。

接地电阻测量仪的工作原理【图文】

接地电阻测量仪的工作原理【图文】 ZC-8型接地电阻测量仪是按补偿法的原理制成的,【立创商城提供】内附手摇交流发电机作为电源,其工作原理如图所示。图(a)中,TA是电流互感器,F是手摇交流发电机,Z是机械整流器或相敏整流放大器,S是量程转换开关,G是检流计,Rs是电位器。该表具有3个接地端钮,它们分别是接地端钮E(E 端钮是由电位辅助端钮P2和电流辅助端钮C2在仪表内部短接而成)、电位端钮Py以及电流端钮C)。各端钮分别按规定的距离通过探针插人地中,测量接于E、P)两端钮之间的土壤电阻。为了扩大量程,电路中接有两组不同的分流电阻R1~R3以及R5~R8,用以实现对电流互感器的二次电流I2以及检流计支路的三挡分流。分流电阻的切换利用量程转换开关S完成,对应于转换开关有三个挡位,它们分别是0~1Ω.1~10Ω和10~100Ω。 将图(a)的线路进行简化,画成实际测量时的原理图,如图(b)所示。图中E′为接地体,P′为电位接地极,C′为电流接地极,它们各自连接E、P1、C1端钮,分别插人距离接地体不小于20m和40m的土壤中。

假设手摇交流发电机F在某一时刻输出交流电,其左端为高电位,则此刻电流J经电流互感器的原边→端钮E→接地体E′→大地→电流接地极C′→端钮C1,再回到手摇交流发电机右端,构成一个闭合回路。在E′的接地电阻Rx上形成的压降为IRx,压降IRx随着与E′极距离的增加而急剧下降,在P′极时降为零。同样,两电极P′和C′之间也会产生压降,其值为IRc,电位分布如图(b)所示。 电流互感器的二次电流为KI(K是互感器的变比:I2/I1),该电流经过电位器s点的压降为KIRs。借助调节电位器的活动触点W,使检流计指示为零,此时,P′、s两点间的电位为零,即为 由式(8-2)可见,被测的接地电阻Rx可由电流互感器的变比Κ和电位器的电阻R,所决定,而与电流接地极C′的电阻R,无关。用上述原理测量接地电阻的方法称为补偿法。 需要指出的是,电流接地极C′用来构成接地电流的通路是完全必要的。如果只有一个电极,则测量结果将不可避免地将接地体E′的接地电阻包括进去,这显然是不正确的。还要指出的是,一般都是采用交流电进行接地电阻的测量,这是因为土壤的导电主要依靠地下电解质的作用,如果采用直流电就会引起化学极化作用,以致严重地歪曲测量结果。

MS2520C型接地电阻测试仪使用说明书.

MS2520C接地电阻系列测试仪使用说明 一、概述 MS252C型接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备外壳与其接地线之间的电阻值。本仪器具有二档测试电流,测试时间设定(1s~99s)。当被测值超过100 mΩ(AC 25A或200 mΩ(AC 10A)时,具有声光报警功能,并有过电流(AC 30A)保护功能,本仪器具有测量准确,操作方便,体积小等功能。 本测试符合国家标准GB4706.1家用和类似用途电器的安全通用要求中有关条款规定。 二、主要技术指标及参数 型号 MS2520C 参数 测试电流0~30(A 电流精度5A~30A ±5% 阻抗测量范围10A时;0mΩ~600mΩ 25A时;0mΩ~ 200mΩ 测量误差50mΩ~600mΩ ±5% 测试电压0V~8V 时间控制1s~99s±5% 连续设定 显示方式全数显

测试判别合格/不合格不合格声光报警 环境要求相对温度:≤75%RH 环境温度:0℃~40℃ 周围无强力电磁场干扰源;无大量灰尘和 腐蚀性气体;通风良好 报警电阻值100mΩ(AC25A)200mΩ(AC10A) 重量15Kg 体积350mm×160mm×315mm 电源220V±22V 50Hz±2Hz 三、工作原理 图(1 全数显接地电阻测试仪工作原理图 四、仪器面板结构及说明 1. MS2520C接地电阻测试仪面板结构见图(2)和图(3)所示:

图(2 全数显MS2520A/C接地电阻测试仪前面板示意图 图(3 全数显MS2520C接地电阻测试仪后面板示意图 (1)电源开关(2)电流调节旋钮(3)启动按钮 (4)复位按钮(5)10A/25A选择开关(6)测试时间显示屏(7)测试电阻显示屏(8)测试电流显示屏(9)测试灯(红灯)(10)超阻灯(绿灯)(11)过电流灯(黄灯)(12)时间开关 (13)时间预置(14)测量端(电压端)(15)测量端(电压端) (16)测量端(电流端)(17)测量端(电流端)(18)带熔断器电源插座 (19)接地端

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 一、目的 为了规范操作过程,确保测试结果的准确性和使设备正常、安全运行,特制定此操作规程。 二、适用范围 本文件适用于本公司对电阻测试仪的操作。 三、规程内容 3.1准备工作 a.确认仪器处于有效且合格的计量状态 b.仪器外壳接地良好; c.仪器外观检查无明显损坏或异常。 3.2 将测试线与后板正确连接。 3.3 按下电源开关,预热5-10分钟 3.4 根据测试需要设置各项参数,直到面板上状态指示正确。 3.5 根据测试接线图接好样品,按下测试键。 3.6 测试后,电阻表显示值为样品接地电阻值。 3.7 选择定时测试时,接好线后只需按下测试按钮即可完成测试过程。 3.8 选择手动测试时,则要人工按下测试按钮结束测试。 3.9 测试结束测试时间到或再次按下测试键即结束本次测试,此时,仪器 应处于复位状态。关掉样品供电电源及仪器电源,卸下样品及相关配套四.运行检查:设定好参数0.1Ω、25A、2S,将输出两端分别接于电阻为0.114Ω的电源线的两端,然后启动,报警,则视为合格。 五.注意事项 5.1确保仪器接地装置可靠接地; 5.2样品供电电源最好用调压电器及隔离变压器提供,若不使用隔离变压器,则测试过程中样品必须于大地绝缘; 5.3样品供电电源应采用稳定电压电源提供,以保证测试可靠性; 5.4仪器测试过程中,请勿断开或接触样品组件,以防意外; 5.5仪器的接地端应尽可能的接触样品的所有表面; 5.6仪器不要使用或放置在阳光直视,高温,潮湿和灰尘场所,应保持仪器所在环境干燥,清洁和避免冲击力。 六. 对运行检查发现不正常时的处置 如果上午校正仪器正常,下午校正不正常时,应作出如下处置:

接地电阻测试仪说明书.

接地电阻测试仪说明书 一、简价 HT2572接地电阻测试仪,是按照IEC ,ISO ,BS ,VL ,JIS 等国际国内的安全标准要求而设计的,接地电阻的指标是衡量各种电器设备安全性能的重要指标之一。它是在大电流(25A 或10A )的情况下对接地回路的电阻进行测量,同时也是对接地回路承受大电流的指标的测试,以避免在绝缘性能下降(或损坏)时对人身的伤害。本仪器测量精度高,速度快,使用方便,特别适用于要求高的实验室和自动检测线上使用。新增断线报警功能(即开路报警)可以非常方变的知道仪器是否工作在正常测试状态。新增断线报警功能(即开路报警)。本仪器采用数字显示,读数方便, 采用优化设计,整机具有极高的可靠性和稳定性,本测试仪适合于不同的标准:如符合GB4706.1-1998(或92)家用和类似用途电器的安全标准中,通用要求有关条款规定。以及GB7000.1-1996灯具安全标准等。 二、技术规格

1、测量范围: 1~200m Ω (25A ) 1~600 mΩ (10A ) 2、测试时间: 1~99S (连续可调) ±5% 3、测试电压: AC 〈 10V 4、测试电流: AC 5~30A ±5% 5、断线报警: AC 5~30A ±5% 6、报警电阻值:1 mΩ~200 mΩ(AC 25A)(连续可调)±(5%±3个字 1 mΩ~600 mΩ(AC 10A)(连续可调)±(5%±3个字 7、使用条件:环境温度 0~40℃ 8、相对湿度:≤80%RH 9、电源: AC 220V±10% 50HZ 10、外形尺寸(mm ):350(w )*280(d*145(h 三、特点 HT2572接地电阻测试仪适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等设备外壳与其电源接地之间的电阻值。本仪器具有二档测试电流(R ﹤200 mΩ( AC 25A或200 mΩ﹤R ﹤600 mΩ (AC 10A),测试时间设定(1~99S )。当被测值超过设定值时,具有声光报警功能,并有过电流(AC >30A)保护功能,本仪器采用除法器的原理进行测量,测试电流的波动不会对测量精度造成影响,因此具有测量准确,操作方便,体积小。本仪器使用数字显示,读数方便直观,可靠性极高,本机具有断线报警功能(即开路报警)。 四、使用前注意事项 1、使用者必须了解本仪器的使用说明书。

接地电阻测试仪的工作原理及测量方法.

接地电阻测试仪的工作原理及测量方法 接地电阻测试仪是电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门常用的接地电阻测量装置,它摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一,是一种操作简单、测量准确的高精密电测仪器。 一、接地电阻测试仪的工作原理 接地电阻测试仪的工作原理很简单,我们以华天电力HT2572接地电阻测试仪为例,来看一下它的工作原理图。 二、接地电阻测试仪的测量方法 1、接线。将一副(二组)测试线,红线组中粗、细测量棒一端分别插入测试仪“A ”、“a ”测量端上(粗线对“A ” ,细线对“a ”);黑线组中粗、细测量棒一端分别插入测量仪“B ”、“b ”测量端上(粗线对“B ”,细线对“b ”),测量线另一端的夹子分别接被测设备保护可触及的金属壳体和接地端。注:有的用户将电源线插

头上接地端代替被测物接地端,这样给测量带来误差,会增加引线电阻引起的测量值。当大电流流过接地线,接地线会发热,所以所测量时间不宜过长。 2、测试步骤。 a. 单次测试。按一下接地电阻测试仪的“启动”按钮,“测量”指示灯亮。调节面板上的“电流调节”旋钮,至所需测试电流值。此时时间窗口显示剩余测试时间。如被测物合格,测试时间一到,仪器会发出“嘟”一声后,且“合格”指示灯亮,电阻显示窗口示值即为被测物的接地电阻值;当测量电阻值大于报警设定值时,“报警”指示灯亮,待测试时间一到,仪器停止工作,并发出声报警,则判被测物为不合格品。然后按一下“复位”键,仪器退出测量状态,回到初始状态,“测量”指示灯灭。 b. 连续测试。当时间显示窗口显示为“0”时,按一下“启动”按钮,就能连续对被测物进行测试,不必再按动“启动”按钮。测量中结果判断为实时显示值。

钳形接地电阻考试仪测量原理

钳形接地电阻测试仪测量原理

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

钳形接地电阻测试仪测量原理 一、测量原理 1.电阻测量原理 ETCR2000系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势E。在电势E 的作用下将在被测回路产生电流I。 钳表对E及I进行测量,并通过下面 的公式即可得到被测电阻R。 2.电流测量原理 ETCR2000C钳形接地电阻仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量原理相同。见下图。被测量导线的交流电流I,通过钳口的电流磁环及电流线圈产生一个感应电流I1,钳表对I1进行测量,通过下面的公式即可得到被测电流I。

其中:n 为副边与原边线圈的匝数比。 二、接地电阻测量方法 1.多点接地系统 对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。见下图。 当用钳表如上图测量时,其等效电路见下图。 其中:R1为欲测的接地电阻。 R R 0 R R R R

R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。 虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样,我们所测的电阻就应该是R1了。 多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的。 2.有限点接地系统 这种情况也较普遍。例如有些杆塔是5个杆塔通过架空地线彼此相连;再如某些建筑物的接地也不是一个独立的接地网,而是几个接地体通过导线彼此连接。 在这种情况下,如果将上图中的R0视为0则会对测量结果带来较大误差。 出于与上述同样的理由,我们忽略互电阻的影响,将接地电阻的并联后的等效电阻按通常意义上的计算方法计算。这样,对于N 个(N 较小,但大于2)接地体的接地系统,就可以列出N 个方程: R 1T R R 3 R 2 R 1 . 1 1 1 = + + + + T N R R R R R 23121......111=++++

相关文档