文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气管道工程监理细则

燃气管道工程监理细则

燃气管道工程监理细则
燃气管道工程监理细则

燃气管道工程监理细则 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

二环线(二标段)中压燃气管道改造工程

监理细则

编制:

审批:

武汉扬子江工程监理有限责任公司

二零零九年九月二日

目录

二、监理工作的流程 ...............................................

(一)、质量监理工作流程......................................

(二)、进度监理工作流程......................................

(三)、投资监理工作流程......................................

(四)、安全监理工作流程......................................

三、监理工作的控制要点及目标值 ...................................

(一)、质量监理控制要点及目标值..............................

(二)、进度监理控制要点及目标值..............................

(三)、投资监理控制要点及目标值..............................

(四)、安全监理控制要点及目标值..............................

四、监理工作的方法及措施 .........................................

(一)、质量控制的方法及措施..................................

(二)、进度控制的方法及措施..................................

(三)、投资控制的方法及措施..................................

(四)、安全管理的方法及措施..................................

一.工程项目概况

1、工程概况

工程名称:二环线(二标段)中压燃气管道改造工程

建设单位:武汉市天然气有限公司

设计单位:武汉市燃气热力规划设计院

承包单位:武汉市燃气热力工程公司

工程地点:汉西路以北至振兴四路

工程内容:本工程为二环线(二标段)中压燃气管道改造工程,设计压力为0.4MPa,压力级别为中压A级,输送介质为天然气,该工程燃气管道全长2262米,其中DN500管道495米,DN400管道1570米,DN300管道140米,管道类型为钢管。

工期:90天

2、工程特点

(1)本工程为配合市政配套的改造项目,其它相邻地下管线复杂。

(2)本工程形式单一、专业性强,主要为DN500-DN300 mm燃气管道安装。

(3)本工程根据合同要求,施工工期为90天,施工工期短,协调量大。

3、工程实施难点

(1)本工程经过地段土质复杂,可能遇到粘土层、淤泥及淤泥质土层、流砂层等多种地质条件,需采取不同的基础处理措施以满足设计及规范要求。

(2)本工程为改造工程,工程路线长,将会出现其他管道偏线造成施工红线被占或管道间的间距不够的情况,搞好施工协调工作,确保工程有序进行。

(3)为确保顺利地处理好新、老管网的连接,尽量减少因施工对停气的影响。严格按照业主的要求施工,保证对供气无影响。

(4)安全文明施工要求高,本工程在交通繁忙的道路上施工,行人、车辆多,要加强安全文明施工的监督。

4、编制依据

(1)、监理规划、公司质量管理体系文件等。

(2)、工程建设监理合同、施工承包合同及施工组织设计。

(3)、现行的施工验收规范标准:

1)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005

2)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

3)《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ-95

4)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236

5)《建筑燃气安全技术规程》DB42/408-20062

(4)、设计的施工图纸、工程变更联系单和工程地质勘察报告。

(5)、国家有关政策、文件、法律、法规,政府批准的工程建设文件和设计文件。

二、监理工作的流程

(一)、质量监理工作流程

1、施工阶段监理工作流程

1、材料设备进场及报验

(1)、材料的检验应注意以下几个问题:

1)划伤超过管壁的10%或防腐层的10%需要补伤。

2)管材的锈蚀情况;防腐层有无破裂折皱;管材的扭曲变形;坡口尺寸、坡角、及其管壁的厚度等是否符合规范设计要求。

3)管材设备必须查验产品质量合格文件或质量保证文件,并应妥善保管。

(2)、管材堆放处应设置有人看管。防止管材的遗失被盗等现象。

(3)、材料设备送到工地现场,材料报验时,如有未检验出来的问题或没有及时指出来,工程开工后由施工单位承担责任。

2、测量放线

(1)、根据现场交桩的记录及依据图纸设计的要求,复核临时水准点、管道轴线控制桩,高程桩,现场桩号等。确定管线所在位置并以白石灰作标记。

(2)、沿管线所在位置,全线检查其它地下管道及构筑物等情况。必要时可挖探坑核实。

(3)、对沿管线的所有障碍,通过协商解决的形式征求产权单位及个人的同意,并及时向建设单位反映。

3、沟槽开挖

沟槽开挖应注意如下事项

(1)当采用人工开挖且无地下水时,槽底预留值宜为0.05~0.10m;采用机械开挖或有地下水时,槽底预留值不应小于0.15m,管道安装前应人工清底至设计标高。

(2)、沟槽底部应尽量干燥,应及时排水,严禁沟槽积水,使管材发生漂浮现象,如有特殊要求,须在沟底放坡,如凝水缸的位置宜设置在沟槽的最底处。管材的敷设应能保证管材的自然弹性,其曲率半径应符合规范设计要求。

(3)、沟槽开挖时其管线位置允许偏差值,允许水平偏移正负0.5米,沟槽宽度允许偏差0.1米。

(4)、沟槽一侧或两侧临时堆土位置和高度不得影响边坡的稳定性和管道安装,临时堆土高度不宜高于1.5m,靠墙堆土时,其高度不得超过墙高的1/3。

(5)、局部超挖部分应回填压实,当沟底无地下水时,超挖在0.15?m 以内,可采用原土回填;超挖在0.15m以上,可采用石灰土处理。当沟底在有地下水或含水量较大时,应采用天然砂回填至设计标高。

(6)、当沟底遇有废弃构筑物,硬石、木头、垃圾等杂物时必须清除,并应铺层厚度不小于0.15m的砂土或素土,整平压实至设计标高。

(7)、接口工作坑的开挖,须防止塌方,宜采取安全防护措施。其沟底应加宽余量。沟底宽度=管材外径+0.6米。

(8)、开挖时,应沿线操明障碍物及其他地下管线,必要时,可挖探坑。

(9)、沟槽开挖挖深超过1.5m时须放坡,局部土质不好时,挖深在1m以内也可适当放坡。

(10)、遇建筑障碍物或其它地下管线安全间距不足处,可做地沟保护或加套管保护,地沟为24cm和12cm墙体,内外壁必须用水泥粉刷并加固,底部须做混凝土垫底、加固。且管道上、下、左、右都必须垫150mm 的中砂,且密实度达到相应的要求,需要预制的有一定强度的盖板,盖板上方并设置警示带作为标志。套管与管道的间隙加保护层,且套管内的管道不得有环型焊缝。

4、管道焊接

(1)对管道母材及焊接材料检查,要求建立烘干,清洗的发放制度。

(2)对管道坡口表面检查,应打磨平整、无裂纹、重皮、毛刺、熔渣、铁锈等现象。

(3)钢质管道管件的坡口形式和尺寸<仅限于V型坡口>

(4)管道焊缝距与吊架净距大于50mm,焊缝处切口偏差不大于1%的管径,且不小于3mm。

(5)组对检查应对构件错边量控制不大于1.6mm,组对间隙2-4mm,搭接接头的搭接量大于3.2mm。

(6)当管道在沟槽上方焊接时,管口周围焊接作业空间距离应大于

406mm,在沟下焊接时,焊接工作坑的大小必须使焊接容易操作。

(7)当恶劣气候条件影响焊接质量时,应停止施焊,如下雨、大风、再条件至许可的前提下,应采取防护措施,如搭建防风棚或防雨棚等。

(8)除有特殊要求外,焊缝应在焊完后立即去除渣皮,飞溅物,清理干净焊缝表面,然后进行焊缝外观检查。如发现焊接表面有缺陷时,应及时清除,并重新进行检验。

(9)管道壁厚不一致时,进行组对焊接,或者错边量3mm时应进行修整时,修整方法:将错边或厚度大的部分,沿水平方向切成15°夹角,使管材壁厚一致时,再进行施焊。

(10)焊接工序一般采用氩弧焊打底,电焊盖面的形成,组对间隙宜为2-4mm。相邻焊层即氩弧焊和电焊的引弧点应相互错开。

(11)对焊缝的抽检:一条焊缝不合格,再抽检两条,如再发现有不合格现象,对该焊工所焊接的全部同批焊接进行检查,对不合格的焊缝进行返修,并将该焊工所负责的焊缝一查到底,直至停止其工作。同一批焊缝的返修次数不应超过2次。

(12)组对焊接时,两管道螺旋焊缝之间的间距大于100mm。

(13)设计文件规定焊缝系数为Ⅰ的焊缝,或规定进行100%射线照相检验或超声波检验的焊缝,其外观质量等级不得低于Ⅱ级。不要求进行无损检测的焊缝,且外观质量不得低于Ⅲ级。

(14)对所有管道的环向焊缝进行15%的无损检测,其余均采取着色探伤。对于报验不合格,如发现一条焊缝不合格,再加拍两条并及时返修,同一条焊缝不得返修超过两次。

(15)本工程甲方对管道焊接质量的特别要求

错边量不大于1.6mm

焊缝条高不大于1.6mm

焊缝宽度11-13mm

咬边不大于0.5mm

表面夹渣不大于10mm

表面气孔长度不超过1.6mm,数量不超过2个

未焊透不超过1.5mm

间隙2-4(mm)

钝边0-2(mm)

坡口尺寸3-9(mm)壁厚

间隙2-4(mm)

钝边0-3(mm)

5、管道防腐

(1)、钢质管道要求3PE加强级防腐,防腐层厚度≥2.9mm。

(2)、对于焊缝补口宜采用热收缩套防腐且其等级要求不得低于加强级,防腐补口工艺一般宜采用:①焊口部位的清理;②除锈打磨;③涂底漆;④防腐层热收缩套的搭接等。

1)焊口部位的清理,应清除表面的油脂及污垢等附着物。

2)除锈等级达到St3级为合格,同时焊缝处的焊渣毛刺等应清除干净,补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙,然后用火焰加热器对补口部位进行预热,并按照热收缩套产品的要求进行补口施工。

3)涂底漆应使用厂家指定的无溶剂环氧树脂底漆。

4)热收缩套与聚乙烯层搭接宽度>100mm,宜为100-150mm之间,聚乙烯面应形成≤30°的倒角。

(3)、补口的外观检查应做100%检查,热收缩套表面应平整,无皱折、无气泡、无烧焦炭化等现象,热收缩套两边有胶粘剂均匀溢出。

(4)、补伤,对于≤30mm的补伤,宜采用补伤片修补,补伤片的性能应达到热收缩套规定补伤片剥离强度≥35N/cm。

(5)、补伤工艺,先除去损伤部位的污物,并将该处的聚乙烯层打毛,然后将损伤部位的聚乙烯层修切成圆形,边缘应成钝角,并填满与补伤片配套的胶粘剂,贴上补伤片,补伤片的大小尺寸应保证其边缘距聚乙烯防腐层孔洞边缘≥100mm。贴补时,边加热边用耐热手套用手挤压,排出空气,补伤片四周胶粘剂均匀溢出。对于≥30mm的补伤,按上述方法修补后,再在补伤处包裹一条热收缩套,包裹宽度应比补伤片的两边至少各大50mm。

(6)、强度剥离试验

剥离方法及工艺:剥离试验温度应在45℃-55℃之间完成,用小刀将防腐层沿环向划开宽度为20mm,长度为100mm的长条,用弹簧称垂直于切割面匀速拉起聚乙烯层,记录弹簧称测力数量值,单位为N/cm,测定结果为3次的平均值计算。对于补口处剥离强度为55N/cm,对母材的剥离强度为70N/cm,补伤处剥离强度为35N/cm。剥离试验时,弹簧称的测力值应大于110N或70N。

(7)、对每一个补伤,补口处都要求用电火花检测,检测直流电压为15kv。电火花检测试验时的直流电压应为25kv。

(8)、要求对每100个补口至少抽检1个口,如不合格,应加倍抽检,若再不合格,则该管段管线的补口全部返修,视为都不合格。

6、钢管敷设

(1)燃气管道应按照设计图纸的要求控制管道的平面位置高、高程、坡度与其他管道或设施的间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的相关规定。

(2)管道在保证与设计坡度一致且满足设计安全距离和埋深要求的前提下,管线高程和中心线允许偏差应控制在当地规划部门允许的范围内。

给排水管道工程监理实施细则

安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日

目录 1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (18) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (19) 6安全及文明施工监理措施 (21)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》GJJ3-90; 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.7 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程新建项目设计施工图及其有关说明; 2.8监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.9其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 根据雨水专项规划,本项目雨水分属于破罡湖系统的白泽湖组团与东部组团雨水分区,道路及两侧地块雨水经收集后,最终排至石塘湖及破罡湖: 1.起点~石塘湖1号大桥段(下穿段):泵站汇水面积共3.82ha,设计流量为3.68m3/s,道路下主线管道管径为d500~d1000,辅道管径为d500~d600,人行道管径为d500,泵站进水管管径为d1600; 2.石塘湖1号大桥~城际铁路段:此段现状以田地、水塘为主,规划为城市绿地,本次设计不计入地块汇水,仅考虑道路路面排水及相交道路转输雨水量,最终排至现状水系; 3.城际铁路~阳光路段:道路及地块雨水由南向北汇集,设计管径分别为d500~d1000,最终排至现状水系; 4. 阳光路~元山路段:道路及地块雨水由北向南汇集,设计管径分别为d500~d1600,排至元山路交口处现状水系;

7燃气管道工程监理细则

二环线(二标段)中压燃气管道改造工程 监理细则 编制: 审批: 武汉扬子江工程监理有限责任公司 二零零九年九月二日

目录 (二)、进度监理控制要点及目标值 ........ 错误!未指定书签。

一.工程项目概况 1、工程概况 工程名称:二环线(二标段)中压燃气管道改造工程 建设单位:武汉市天然气有限公司 设计单位:武汉市燃气热力规划设计院 承包单位:武汉市燃气热力工程公司 工程地点:汉西路以北至振兴四路 工程内容:本工程为二环线(二标段)中压燃气管道改造工程,设计压力为0.4MPa,压力级别为中压A级,输送介质为天然气,该工程燃气管道全长2262米,其中DN500管道495米,DN400管道1570米,DN300管道140米,管道类型为钢管。 工期:90天 2、工程特点 (1)本工程为配合市政配套的改造项目,其它相邻地下管线复杂。 (2)本工程形式单一、专业性强,主要为DN500-DN300 mm燃气管道安装。 (3)本工程根据合同要求,施工工期为90天,施工工期短,协调量大。 3、工程实施难点 (1)本工程经过地段土质复杂,可能遇到粘土层、淤泥及淤泥质土层、流砂层等多种地质条件,需采取不同的基础处理措施以满足设计及规范要求。 (2)本工程为改造工程,工程路线长,将会出现其他管道偏线造成施工红线被占或管道间的间距不够的情况,搞好施工协调工作,确保工程有序进行。 (3)为确保顺利地处理好新、老管网的连接,尽量减少因施工对停气的影响。严格按照业主的要求施工,保证对供气无影响。

(4)安全文明施工要求高,本工程在交通繁忙的道路上施工,行人、车辆多,要加强安全文明施工的监督。 4、编制依据 (1)、监理规划、公司质量管理体系文件等。 (2)、工程建设监理合同、施工承包合同及施工组织设计。 (3)、现行的施工验收规范标准: 1)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 2)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3)《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ-95 4)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 5)《建筑燃气安全技术规程》DB42/408-20062 (4)、设计的施工图纸、工程变更联系单和工程地质勘察报告。 (5)、国家有关政策、文件、法律、法规,政府批准的工程建设文件和设计文件。 二、监理工作的流程 (一)、质量监理工作流程 1、施工阶段监理工作流程

供水管网工程监理实施细则

中兴路(万洪路--陇海路)路段给水管网工程监理实施细则 编制人: 审核人: 河南宏业建设管理股份有限公司 中兴路路段给水工程项目监理部 2017年09月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施

给水管网工程监理实施细则 一、工程概况: 中兴路(万洪公路–陇海铁路)位于河南省中牟县汽车产业园区,中牟县城南部的一条主干道,为现状道路。本工程南起万洪公路,北至陇海铁路,与现状中兴路对接,红线宽50米,工程全长858.45m。沿线分别与万洪公路、通达路、盛园路、陇海铁路相交,其中万洪公路、陇海铁路为现状,通达路、盛园路为规划道路,因缺少规划道路资料,本次工程仅做位置示意。中兴路有现状雨水。本工程为配套给水工程。 本工程暂无规划,根据中兴路道路管线综合规划(商都大道–清溪街(2014.06)、中兴路道路管线综合规划(万洪公路–郑民高速辅路)(2013.01)《中牟新城水厂建设项目–配水管网总体布置图》(2014.01)中关于给水的规划以及业主单位意见,中兴路(万洪公路–陇海铁路)给水系统为:沿中兴路敷设一道DN800给水管并与中兴路(穿陇海铁路段)已设计DN800给水管,万洪公路现状DN300给水管、中兴路(万洪公路以南)现状DN800给水管连接,形成供水管系统。 经过查阅业主提供资料及现场勘查,中兴路(穿陇海铁路)段给水管位中西24.5米,万红公路现状给水分别为中南28米DN300给水、中北28米DN400给水,中兴路(万洪公路以南)段给水管位中东18米(渠化段中东21米)给水管径为DN800、DN1000;中兴路给水水源为7.5万吨/天的中牟县新城水厂,通过本工程及穿陇海铁路段给水管的建设,将中牟县新城水厂给水输送到城市中心城区。经与业主单位沟通,本次设计给水管位:路中西24.5,与中兴路(万洪公路以南)对接段管位中东23米。本工程一般采用开挖法施工,穿过现状道路段采用顶管法施工。 各参建单位如下: 建设单位:牟源水务发展有限公司

燃气公司燃气工程监理细则

红旗地区银亿阳光城燃气入户工程监理实施细则 油设监理公司 红旗地区银亿阳光城燃气入户工程项目监理部 2006年7月30日

监理实施细则编审表 工程名称红旗地区银亿阳光城燃气入户工程监理合同号 工程专业参编人工程专业参编人 编工艺专业 制 焊接专业 人 无损检测 员 电气仪表 该工程所编制的监理实施细则,监理工作方式、方 法、内容具体全面,监理手段适用,监理工作控制点及 目标明确,监理组织、技术、经济措施可行,同意实施。审 批 人 总监理工程师: 2006年7月30日

本word文档可编辑修改 目录 1.本专业工程特点 2.监理工作流程 3.工艺专业监理工作控制要点及目标 4.监理工作方法及措施

监理实施细则 1工程项目概况 .1.1工程名称:红旗地区银亿阳光城燃气入户工程 1.2建设地点:红旗地区 1.3建设规模:天然气管线进户6054户,室内燃气管线47.425千米,室外燃气管线2 2.44千米,IC燃气表6054块。 1.4工程类型:民建 1.5建设单位:大庆石油管理局油城燃气公司 1.6施工单位:大庆新世纪建筑安装有限责任公司 1.7设计单位:大庆开发区规划建筑设计院 1.8主要工程量(见表-1) 主要工程量表表-1序号名称及型号(规格)单位数量 1天然气管线进户户6054 2室内燃气管线千米47.425 3室外燃气管线千米22.44 4IC燃气表块6054 1.9监理工作目标 1.9.1工期目标:2006年7月25日~2006年11月30日; 1.9.2质量目标:合格工程; 1.9.3投资目标:1858.24万元;

1.10监理工作依据 1.10.1《红旗地区银亿阳光城燃气入户工程监理合同》; 1.10.2《红旗地区银亿阳光城燃气入户工程建造施工总承包合同》; 1.10.3国家关于工程建设现行的政策、法律、法规、规范和标准; 1.10.4《建设工程监理规范》GB50319-2000; 1.10.5《中华人民共和国建筑法》,《中华人民共和国合同法》; 1.10.6本单位质量体系文件; 1.10.7设计文件及有关技术文件(见表-2); 1.10.8建设工程安全生产管理条例; 1.10.9上级主管部门批准的项目审批文件;

给排水管道工程监理实施细则

管道监理实施细则 1、检查管道、管道附件及阀门、法兰的材质、型号、规格和高压管密封面的质量是否符合要求。 2、检查管道预制加工中切割、坡口、弯曲、焊接是否符合要求。 3、检查管道液压强度试验和气密试验是否符合要求。 4、检查夹套管内管、外管试验及试验介质是否符合要求。 5、检查管道焊接的焊接材料、焊接工艺、焊接外观和焊接质量是否符合要求。 6、检查管道弹簧架,支、吊、托架及补偿器安装和膨胀带施工是否符合要求,垂直度、水平度和坡度是否在允许范围以内。 7、检查管道防腐、衬里、保温、保冷、脱脂、清洗、除锈、酸洗是否符合要求。 8、检查剧毒、易燃、可燃介质管道静电接地是否符合要求。 9、检查施工安装记录资料是否齐全。 一.给排水管道工程监理实施细则 1、给排水管道工程的施工,必须按设计文件和施工图施工。 2、检查给排水管道工程中所采用的管子、管件、阀门、卷管板材料及接口材料,必须有其制造厂的质量合格证明书方可使用。 3、给排水工程所用管子、管件、阀门安装前,应按设计要求核查,其规格、材质、型号及外观是否符合要求。 4、检查给排水工程的放线是否符合设计要求。 5、管沟开挖应征得有关部门的同意方准动土。 6、采用机械挖土时,沟底应留出150-300mm厚土、由人工清理到设计标高,不准超挖。 7、管道在管沟内不得悬空。 8、管道基础应严格按设计要求施工,管道应铺设在未经扰动的原状土上。 9、检查管沟回填是否按要求分层夯实。

10、管道焊缝应进行无损检测,应按焊工所焊焊缝1%抽查,每条管线上检查不得少于一个焊口。 11、地下给排水管道必须按要求经试压、渗水量试验合格后方可回填。 12、埋地管道试压防腐后,应办隐蔽工程验收。 二.焊接质量监理实施细则 1、根据管道设备使用温度、压力、介质、材质的不同要求,检查相应的焊接材料、焊接工艺和焊接施工方案。 2、检查焊接坡口,间隙焊缝宽度、焊接外观成型、焊缝平滑过渡、焊渣清理是否符合要求。 3、检查焊缝表面及热影响区是否有气孔、咬边、余高、凹面、错边、夹渣、溶合性飞溅、焊瘤等缺陷,是否在允许范围以内。 4、检查焊接预热和焊后热处理是否符合要求。 5、检查焊工资格、焊工合格证是否符合施焊项目。 6、检查焊条二级库管理,检查焊条烘干、保管、发放、回收制度及二级库环境、温度是否符合要求。 7、检查施工现场电焊工地否携带焊条保温筒。 8、检查焊接环境、风速及相对湿度是否超标,雨雪天气和低温环境下施焊是否有防护措施。 9、检查焊接施工记录资料是否齐全。 三.无损探伤监理实施细则 1、审查管道、设备的探伤比例是否符合要求。 2、审查焊缝射线、超声、磁粉、渗透报告是否符合要求。 3、审查焊接返修记录及二次以上返修片。 4、审查焊缝射线底片质量是否符合要求。 5、审查焊缝内部质量和表面质量报告。 6、根据现场的具体情况和需要提出抽照射线方案。 7、对固定口焊缝射线底片进行重点审查。

供水管网改造工程监理细则

供水管网改造工程监 理细则

用心整理的精品 word文档,下载即可编辑!! **市市区东片管网改造一期工程监理实施细则 编制: 审核: **市**工程监理咨询有限公司 二零零九年十月二十八日

目录 一、工程概况(3) 二、质量控制目标(3) 三、质量控制的依据(3) 四、质量控制的措施(4) 五、主体工程的质量控制要点(5) 1.施工测量放线的质量控制(5) 2.钻孔灌注桩的质量控制(7) 3.给水管道工程质量控制(11) 六、市政工程施工旁站监理细则(14)

一、工程概况 工程地点**市** 项目名称**市市区东片管网改造一期工程建设单位**市市区集镇供水工程建设指挥部设计单位浙江省**城乡规划设计研究院施工单位**市**市政工程有限公司 监理单位**市**工程监理咨询有限公司 工程特点 本工程为**市市区东片区供水管网改造工程中汀田片管道的设计,包括:**路、**路管道,管道总长约为921m。设计管径DN200,管材采用球墨铸铁管,牵引管采用PE给水管材。本设计采用的坐标系统为温州坐标系,高程系统为1985国家高程,管道长度、高程、坐标单位均以米计,管径单位以毫米计。**路管道长约434米,管径DN200,管道沿规划道路铺设距路边线5.0米。联中东路管道长约487米,管径DN200,有一处过河,采用倒虹,牵引施工。对距离建筑物较近处,施工中应注意对现有建筑物的加固保护。同时在开挖施工时,应事先对沿线的地下管线情况仔细调查,保护好已有管线,防止对已有的管线造成损毁。

建设周期90日历天 二、质量控制的目标 确保工程各检验批、各分项工程达到合格标准。 项目监理组将根据技术标准、规范、规程、质量验收标准和设计图纸、文件,以严格的监理方法,完善承包商自检和监理单位抽检的质量保证体系;进行一丝不苟的中间检验和现场验收;重视事前预防的环节监理。确保工程质量达到合同要求的等级。 三、质量控制的依据 1)、合同条件:各项工程质量的保障责任、处理程序、费用支付等均应符合合同条件的规定。 2)、合同图纸:全部工程应与合同图纸符合,并符合监理工程师批准的变更与修改要求。 3)、技术规范:所有用于工程的材料、设施、设备及施工工艺,应符合合同文件所列技术规范或监理工程师同意使用的其它的技术规范及监理工程师批准的工程技术要求。 4)、质量标准:所有工程质量均应符合合同文件中列明的质量标准或监理工程师同意使用的其他标准。 四、质量控制的措施 1、质量控制的组织措施 建立健全监理组织,完善职责分工及有关质量监督制度,落实质量控制的责任。 2、质量控制的技术措施

给水管网工程监理实施细则

给水管网工程监理实施细则 编制单位: 编制人: 审核人: 日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作控制要点 六、监理工作方法及措施

给水管网工程监理实施细则 一、工程概况: 工程名称:XXXXX供水工程(XX区域)(综合办公用房及宿舍、综合工房及仓库维修间、加药间、药库、门卫及收费大厅.换热间、清水池2个、其他配套设施、井间联络管及输配水管网)建设地址:; 工程规模:建筑面积1181.45平方米和11.41公里井间联络管及输配水管网;净水厂:规划用地24亩,建清水池、吸水井、进水阀门井、出水阀门井,溢流井、厂区各类管线、综合办公用房及宿舍、门卫及收费大厅、综合工房及仓库维修间、加药间及库房、取水泵房等。输配水管网:输水管道工程:铺设DN200-DN300水源井联络管3110米、DN400主输水管3650米。配水管网工程:铺设DN400配水管4650米。 抗震等级:二级;

抗震设防烈度:8度; 设计使用年限:50年; 屋面防水等级:Ⅱ级, 建筑耐火等级:二级; 建设单位:; 地质勘查单位:; 设计单位: 施工单位: 计划开竣工日期:, 二、编制依据: (一)已批准的建设工程监理规划; (二)与专业工程相关标准、设计文件和技术资料: 1.《给水排水工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 2.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008) 3.《建筑地基与基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4.《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2015) 5.《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011) 6.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 7.《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 8 .《现场设备、工业管线焊接工程施工及验收规范》(GB50236-20011) 9.《顶管施工技术及验收规范》(试行) 10.《》给水排水工程顶管技术规程》CECS 246:2008 11.《市政给水管道工程及附属》07MS101(1-4) 12.《室外给水管道附属构造》05S502 13.《水及燃气用球墨铸铁管件及附件》(GB/T13295-2013)

管道监理实施细则

同心垃圾处理厂 给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程 监理实施细则 1.0概述 1.1引言: 为了切实搞好给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程监理的质量控制、进度控制,并确保业主的投资效益,针对同心垃圾处理厂地理环境和给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道工程的具体情况,结合国家现行的规范、规程及验评标准,特制定本细则。 1.2工程概况及特点: 雨水管网埋深2~4米,最大管径DN600,最小管径DN315;污水管为DN200;检查井采用Φ700重型铸铁井盖与井座。给水管道:循环水管道系统:工作压力0.325MPa,消火栓给水系统工作压力0.8MPa,消防炮给水管道工作压力 1.00MPa,生活给水工作压力0.45MPA工业给水工作压力0.3MPa,最大管径天然气管径为D325×8、D219×6、D48×4,埋地敷设管道中心距地0.8m,调压站进口压力0.3~0.4MPa,出口压力为0.1MPa,最大管径D1420×12,最小管径DN50(PPR管)。中压蒸汽管道工作温度390℃,最大管径D325×13,最小管径D22×3。润滑油管道最大管径D273×7,最小管径(高精密度冷拨无缝钢管)D6×1,室外事故油箱安装在汽轮发电机厂房3—6柱3—D列外,主油箱排污油和高位油箱排污油汇总排至事故油箱。

1.3监理依据: 1.3.1项目法人委托的项目监理合同; 1.3.2建设项目施工合同; 1.3.3项目监理规划(已批准的); 1.3.4承包单位的施工组织设计(方案); 1.3.5工程项目给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道施工图纸、技术文件和技术资料; 1.3.6规范、标准、法规: 1.3.6.1《给排水管道工程施工及验收规范》GBJ50268—97; 1.3.6.2《建筑给排水设计规范》GBJ15—88; 1.3.6.3《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—88、 1.3.6.4《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88、 1.3.6.5《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141—90; 1.3.6.6《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—97; 1.3.6.7《通风与空调工程质量验收规范》GB40243—2002; 1.3.6.8《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002; 1.3.6.9《城镇输配工程施工及验收规范》CJJ33—89; 1.3.6.10《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97; 1.4监理实施范围: 1.4.1厂区内给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程; 1.4.2外管线燃气、给水工程; 1.5施工单位必须向监理方呈报的有关资料;

供水管道监理细则

给水排水工程施工质量监理实施细则(范本) 目录 1本项目给水排水工程的概况及特点 2、给水排水工程监理工作依据 3、给水排水工程监理工作流程 4、给水排水工程监理工作的控制要点及目标值 5、建筑给水排水工程质量通病 6、建筑给水排水工程监理工作的预控内容及措施 7、建筑给水排水工程监理工作的方法及措施 1本项目给水排水工程的概况及特点 (陈述本项目给水排水工程的设计要求,工程特点,难点和特殊要求等) 2、给水排水工程监理工作依据 2.1经批准的本项目的《监理规划》。 2.2经审查合格的设计文件。 2.3适用于本项目给水排水工程施工监理的相关规范和标准,主要内容如下(包括但不限于)2. 3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.3.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4承包单位报送的《施工组织设计》。 2.5其它2.5.1《建筑工程质量管理条例》。 2.5.2《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。 243其他相关规定及政府文件。

3、给水排水工程监理工作流程 3.1施工准备阶段的监理工作: 3.1.1工程施工前,项目监理人员熟悉设计文件、及与本工程有关的国家现行的法律法规和强制性标准。 3.1.2审查设计文件是否经过施工图设计审查单位审查合格,未经审查或审查未通过的施工图不得使用。 3.1.3项目监理人员参加由建设单位组织的设计交底和图纸会审,并对图纸中存在的问题提出书面意见和建议。最后形成由各参加单位签字盖章确认的图纸会审记录和设计交底会议纪要。 3.1.4工程开工前,总监理工程师组织专业监理工程师审查承包施工单位报送的施工组织设计或专项施工方案和技术措施,提出审查意见,经总监理工程师审批签认后报建设单位。 3.2、施工阶段的监理工作: 3.2.1专业监理工程师按下列要求审核承包单位报送的拟进场的工程材料/构配件/设备报审 表以及质量证明,具体要求如下: (1)质量证明资料是否合格、齐全、是否与设计和产品标准的要求相符。 ⑵是否使用国家明令禁止、淘汰的材料/构配件/设备。 (3) 有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。 (4) 按照相关规范及标准规定的比例,进行平行检验或见证取样送样检测。对未经监理人员 验收或验收不合格的工程材料/构配件/设备,不得在工程上使用或安装。对不合格的材料/ 构配件/设备,监理人员应签发监理通知书,书面通知施工单位限期将不合格的工程材料/构配件/设备撤出现 场。 3.2.2当承包单位采用建筑新材料、新工艺、新技术、新设备时,应要求施工单位报送相应 的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。 3.2.3督促检查承包单位按照设计文件和施工方案(或施工组织设计)进行施工。总监理工 程师审查建设单位或施工单位提出的工程变更,发现有违反工程建设强制标准的,应提出书 面意见加以制止。 3.2.4监理人员应对整个施工过程进行巡视检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、关键工序及重点

燃气监理细则

燃气项目工程 监理实施细则 编制: 审核: 批准: 监理有限公司项目监理部 2016年月日

目录 第一章前言- 2 - 第二章工程概况及专业工作特点- 2 - 第三章监理工作的流程、方法和措施- 3 - 第四章监理实施细则的编制依据- 5 - 第五章监理工作的质量控制点- 6 - 第六章监理工作的要点- 9 - 第一部分PE管道工程- 9 - 一、管材和管件验收- 9 - 二、运输和贮存- 9 - 三、聚乙烯管道(PE管)安装检验- 10 - 四、聚乙烯(PE)燃气管道焊接- 11 - 五、管沟开挖- 14 - 六、管道下沟- 19 - 七、管沟回填- 19 - 八、管道吹扫、强度及气密性试验- 20 - 第二部分钢质管道工程- 21 - 一、管材和管件验收- 21 - 二、管材管件存储- 24 - 三、管材管件拉运、布管- 25 - 四、吊装- 25 - 五、钢管补伤- 27 -

六、管道开挖- 27 - 七、管道坡口加工及组对- 27 - 八、钢管焊接- 30 - 九、焊缝无损检测- 32 - 十、钢管焊缝防腐- 32 - 十一、钢质管道下沟及回填- 33 - 十二、钢质管道清管、吹扫、测径及试压- 35 - 第三部分户内工程- 37 - 一、室内燃气管道安装- 37 - 二、燃气表安装- 44 - 三、燃气设备安装- 46 - 四、试验及验收- 46 - 第一章前言 为规范现场施工监理人员的监理行为,确保空一期一标燃气项目中工程施工阶段的工程质量得到有效控制,本着“公正、合法、科学、服务”的宗旨,高标准地完成合同中规定的监理任务,特制定本监理实施细则。 第二章工程概况及专业工作特点

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

燃气管道工程监理细则

XXXXXX燃气工程 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 审批: XXXXXX监理有限公司项目监理部XXXX年X月XX日

目录 第一章、前言 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、监理工作的流程、方法和措施 (3) 第四章、施工监理实施细则的编制依据 (3) 第五章、监理工作的质量控制点: (4) 第六章、监理工作的具体内容: (6) 第一部分、钢质管道工程 (6) 一、管材和管件验收 (6) 二、管材管件存储 (7) 三、管材管件拉运、布管 (8) 四、吊装 (8) 五、钢管补伤 (9) 六、管道开挖 (9) 七、管道坡口加工与组对 (9) 八、钢管焊接 (10) 九、焊缝无损检测 (12) 十、钢管焊缝防腐 (12) 十一、钢质管道下沟与回填 (12) 十二、钢质管道清管、吹扫、测径与试压 (14) 第二部分 PE管道工程 (15) 一、管材和管件验收 (15) 二、运输和贮存 (15) 三、聚乙烯管道(PE管)安装检验 (16) 四、聚乙烯(PE)燃气管道焊接 (17) 1、热熔连接 (17) 2、电熔连接 (17) 3、电熔承插连接 (18) 4、电熔鞍形连接 (18) 五、管沟开挖 (18) 六、管道下沟 (21) 七、管沟回填 (21) 八、管道吹扫、强度及气密性试验 (22) 第三部分户内工程 (23) 一、室内燃气管道安装 (23) 二、燃气表安装 (27) 三、燃气设备安装 (28) 四、试验与验收 (31)

第一章、前言 为规范现场施工监理人员的监理行为,确保XXXXXX燃气工程施工阶段的工程质量得到有效控制,本着“公正、合法、科学、服务”的宗旨,高标准地完成合同中规定的监理任务,特制定本监理实施细则。 第二章、工程概况 本工程为XXXXXX燃气工程,工程地点为XXXXXX境内,工程内容为燃气管道及附 属设备安装等,监理范围为中压管线、庭院管道、户内管道、商业用户及附属设备安 装等。 第三章、监理工作的流程、方法和措施 1、监理工作流程 领取设计图→审查施工图→提出所需标准和规范→参加图纸会审和设计交底→参加监理规划编制→编制监理细则→编制控制进度、投资、质量计划→审查施工组织设计(方案)→审核特殊工种人员资质→审核检验进场施工机具设备→审核检验工程材料、设备→审查开工报告→巡检、平行检验施工工序质量、隐蔽工程质量→检验评定分项工程质量→参加分部工程质量检查、核对验评资料→参加工程预验收→监督整改施工低标准→监理工作总结→整理监理资料→上交存档监理资料 2、监理工作方法主要采用巡视、旁站、平行检验和见证。 3、监理措施主要采取目视、量测、试验和书面检查。 1)目视法:即通过感观主要采取看、摸、敲、照、听等方法进行实物外观检 查。 2)量测法:即通过量测设备对工程实物进行检查的检测方法,主要采取靠、 吊、量等检测手段,对检查的对象进行外观检查。 3)试验法:即通过现场或实验室试验等理化手段检查的方法,主要采取理化 试验和无损检测等进行实物内在质量检查。 4)书面检查:即检查施工方人员资质证明;项目管理机构的QA质保体系手册、 QC质量控制保证手册、技术管理体系以及设备、材料、配件的出厂合格证, 材质证明书、质量证明书和施工作业现场原始记录等。 第四章、施工监理实施细则的编制依据 1、《监理规划》、《质量手册》、《施工组织设计》 2、合同:

污水管网工程监理实施细则

南安市东翼污水处理厂配套污水管网工程(洪濑段一期) 监 理 实 施 细 则 专业监理工程师: 总监理工程师: 泉州长晋工程项目管理有限公司 2014年09 月02 日

目录 一.编制目的和依据……………………………………………………… 二.工程施工测量监理…………………………………………………… (一) 开工前测量准备和控制测量监理 (二) 管道(渠)工程测量监理 三.材料见证取样监理…………………………………………………… 四.排水管道工程施工质量监理………………………………………… (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.顶管施工质量监理…………………………………………………… 六.拉管施工质量监理…………………………………………………… 七.安全监理实施细则…………………………………………………… 八.监理工作的方法和措施……………………………………………… 九.旁站监理方法和要求…………………………………………………

一.编制目的和依据 为实现工程施工监理的控制目标,在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则,起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则内容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1.本工程设计文件、施工图纸 2.工程委托监理合同、工程施工合同 3.本工程监理规划 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DBJ13-92-2007 6.《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS 164:2004 7.《室外排水设计规范》GB50014-2006 二.工程施工测量监理 (一)开工前测量准备和控制测量监理 1.开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量;测量仪器型号、精度和检定情况。 2.检查承包人开工前布设的临时水准点和管道轴线控制点的成果与精度,并组织复核测量及签认。 3.承包人须校测原管道、构筑物与本工程衔接的平面位置和高程,监理工程师进行复核。 4.检查控制桩的埋设及保护情况。 5.施工测量的允许偏差应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)中的规定,见下表: 注: L –水准闭合路线长度 km; N –测站数。 6.测量资料表式采用《福建省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》。(二)管道工程测量监理 1.沟槽开挖前, 承包人进行管位轴线、井位中心桩和原地面高程以及基坑开挖放线

7燃气管道工程监理细则

. 二环线(二标段)中压燃气管道改造工程监理细则 编制: 审批: 扬子江工程监理有限责任公司二零零九年九月二日专业资料Word .

目录 一.工程项目概况 (1) 二、监理工作的流程 (2) (一)、质量监理工作流程 (2) (二)、进度监理工作流程 (6) (三)、投资监理工作流程 (8) (四)、安全监理工作流程 (10) 三、监理工作的控制要点及目标值 (11) (一)、质量监理控制要点及目标值 (11) (二)、进度监理控制要点及目标值 (26) (三)、投资监理控制要点及目标值 (26) (四)、安全监理控制要点及目标值 (28) 四、监理工作的方法及措施 (29) (一)、质量控制的方法及措施 (29) (二)、进度控制的方法及措施 (30) (三)、投资控制的方法及措施 (32) (四)、安全管理的方法及措施 (34) 专业资料Word .

一.工程项目概况 1、工程概况 工程名称:二环线(二标段)中压燃气管道改造工程 建设单位:市天然气有限公司 设计单位:市燃气热力规划设计院 承包单位:市燃气热力工程公司 工程地点:汉西路以北至振兴四路 工程容:本工程为二环线(二标段)中压燃气管道改造工程,设计压力为0.4MPa,压力级别为中压A级,输送介质为天然气,该工程燃气管道全长2262米,其中DN500管道495米,DN400管道1570米,DN300管道140米,管道类型为钢管。 工期:90天 2、工程特点 (1)本工程为配合市政配套的改造项目,其它相邻地下管线复杂。(2)本工程形式单一、专业性强,主要为DN500-DN300 mm燃气管道安装。 (3)本工程根据合同要求,施工工期为90天,施工工期短,协调量大。 3、工程实施难点 (1)本工程经过地段土质复杂,可能遇到粘土层、淤泥及淤泥质土层、流砂层等多种地质条件,需采取不同的基础处理措施以满足设计及规要求。

管道安装施工监理细则(内容)

1、0 总则 为了利于工程得施工过程控制,规范监理活动,依据项目法人与施工单位签订得施工合同(简称合同文件)、工程设计文件及有关工程施工技术规程规范编制本细则。 1、1 编制依据 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、发包人与承包人签订得施工合同(以下简称“合同文件”); 3、《工程实施方案》 4、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268) 1、2 适用范围 本细则适用于村农田水利设施配套工程管道施工监理。 1、3 执行得规程、规范名称 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(SDJ249-88); 3、《水利水电工程施工质量评定规程》(SL176-2007); 4、《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例(试行)》 5、《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004); 6、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268); 2、0 开工控制内容

2、1承建单位应在现场施工放样前7天,将管线放样施测计划报告报送监理人批准。内容应包括: (1)施测项目概述(在现场应布置施工测量控制网)。 (2)施工放样技术说明书(包括平面与高程测量控制网得设置与校测,施测方案与技术要求、计算方法与操作规程等)。 (3)测量仪器设备得配置、检验与校正资料。 (4)测量专业人员得配置与组合。 (5)施测进度计划。 (6)测点保护措施。 (7)数据记录及整理制度。 2、2 承建单位应在输水管网工程开工前14天,向监理人报送详细得施工措施计划。内容应包括: (1)工程项目概况(包括申请开工分部分项工程项目,设计或合同工程量,施工部位平面、剖面图等)。 (2)施工程序。 (3)施工进度(包括工期安排、典型作业时间、分期形象进度等)。 (4)管网得详细施工方法。 (5)施工机械得配置与劳动力组合。 (6)质量控制措施。 (7)安全生产与环境保护措施。 (8)监理人要求报送得其她资料。 2、3 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经承建单位项目经理

市政道路给排水工程监理细则

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理…………………………8 六、排水工程质量监理 (10) 七、道路施工质量监理……………………………19 八、安全监理工作细则.................................32 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35) 附录C 各方通用表.......................................35 工程监理表格汇总和应用 (36)

一、工程概况 1、工程名称:西江佳园道路、给排水工程 2、工程地点:西江口社区 3、工程规模:总面积约5万平方米 4、总投资:约2万元; 5、建设单位:南京宁浦房地产开发有限公司 6、设计单位:南京市园林经济开发有限责任公司 二、监理依据 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2013); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-2008); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB5009-2012); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2015); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、质量监督部门下达的有关文件要求; 4、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更;5、本工程地质勘察资料; 6、建设单位与监理单位签订的工程建设监理合同; 7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同。

市政给排水管道工程监理细则.doc

市政给排水管道工程监理细则 一.给水管道工程 1.1.给水管道工程质量控制程序(见图-1.1) 1.2 给水管道工程质量控制要点 1.2.1 审核承包单位报审的施工方案 1. 根据土质情况,管道埋深以及对道路的影响,本着经济、合理、安全确定边坡支护、顶管等施工工艺。 2. 采用大开挖施工工艺时,主要审核开挖的放坡系数、回填材料的选择以及回填质量对路面质量的影响; 采用支护时,应主要审核支护结构的安全,必要时应审核计算书。 3. 采用顶管施工工艺时,应另行编制顶管施工方案。 1.2.2. 轴线位置及标高必须按规划要求,并办理报验手续,经监理复核后方可施工。 1.2.3. 管材、管件进场应办理报验手续,监理工程师应核查产品合格证明,检查管材外形尺寸、外观质量,闸阀安装前应进行启闭试验。 1.2.4 沟槽开挖 1. 施工期间应注意做好沟槽的排水、降水措施。 2, 槽槽开挖至设计标高后,应办理验槽手续,检查槽底高程,基底土质情况,对于软土地基、流砂、溶洞、墓穴等不良地质时,应会同设计、业主、承包人共同研究,提出处理方案。 3. 垫层应在基槽验收合格后进行,垫层材料、厚度应符合设计规定,施工前应排除沟槽积水,清除淤泥。 4. 垫层材料表面应平整,坡向、坡度符合要求;管道安装应在管基、验收合格后进行。 当设计规定设有支墩时, 应按支墩砼进行监理。 1.2.5 管道安装作业条件 1. 管道安装应在沟槽地基、管基验收合格后进行。 2. 管材、管件、闸阀等应办理报验手续。 3. 给水管道安装时,应检查管道中的杂物是否清理干净。暂停安装时,两端应临时封 堵。 4. 管节进行预拼时,拼接长度根据管道直径、施工条件、起吊能力确定; 管道安装前应检查管节预拼接口的焊接质量以及内外防腐层,经检验合格后方可下管。 5. 采用钢管时,接口处应留出焊接工作面。

工艺管道安装工程监理细则

工艺管道安装工程监理细则

XX市万基天然气有限责任公司 XX分公司30x104Nm3/d LNG项目 工艺管道安装工程监理细则

编制人 总监理工程师 XX工程监理有限公司 XX市万基天然气有限责任公司 XX分公司30x104Nm3/d LNG项目监理部 日期: 20 年月 目录 1编制依据………………………………………………………………… 0 3 2工程概况………………………………………………………………… 0 6 3管道专业监理范围与专业间配合 (07) 4管道工程质量控制点及检查频度 (09) 5管道安装施工准备阶段监理细

则………………………………………1 3 6管道安装工程施工阶段监理细则………………………………………1 3 6.1管道工程开工审 查 (13) 6.2管线定位测量报 验 (14) 6.3管道及管件材料质量监 控 (15) 6.4管道及管件加工质量监 控 (15) 6.5管道组对及安装质量监 控 (17) 6.6管道焊接及无损检测监 控 (20) 6.7管道吹扫、强度及严密性试验监 控………………………………2 6 6.8管道防腐、绝热及外保温质量监 控 (29) 6.9关键部位、关键工序旁站监理检 查………………………………3 1 7管道工程交工验收阶段监理细则………………………………………3 2

1 编制依据 1.1 XX市万基天然气有限公司天然气液化项目建设工程委托监理合同 1.3万基天然气有限公司天然气液化项目建设工程监理规划 1.4 国家和内蒙古地方有关化工石油建设工程和安全生产的法律法规与规定 1.5 国家工程建设标准强制性条文(房建、石油化工、电力等部分) 1.6 工业管道和建筑管道工程设计、 1.6 本项目施工及监理应执行的现行标准、规程、规范与规定,主要有: GB 50319-2000 建设工程监理规范 GB/T 26429-2010 设备工程监理规范 SH/T 3903-2004 石油化工建设工程项目监理规范 SY 4116-2008 石油天然气管道工程建设监理规范 GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范

相关文档