文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 气体灭火系统比较

气体灭火系统比较

气体灭火系统比较
气体灭火系统比较

几种常用气体灭火系统的比较

气体灭火系统是由灭火剂储存装置在规定的时间内通过系统管网和喷头向保护区喷射气体灭火剂,使保护区内达到设计所要求的灭火设计浓度,并能将该气体浓度保持一定的浸渍时间,以达到扑灭火灾,并不再复燃的灭火系统。

1 .几种常用气体灭火系统简介

为了确保尽可能地减少对人类赖以生存的环境的干扰和破坏,人们舍弃了灭火性能和人身安全均为最佳的哈龙灭火技术,在全球范围内推出多种灭火技术,目前比较常用的气体灭火系统有七氟丙烷FM200、混合气体IG541和氮气IGl00等。如下表:

1.1 FM200七氟丙烷灭火系统

FM200又称七氟丙烷或HFC227ea,是HFC的一种。其灭火机理:通过化学抑制作用终止燃烧的连锁反应,灭火速度快。FM200灭火过程中会分解出氢氟酸,对人和财产有害,而且喷放距离十分有限。

1.2 IG541混合气体灭火系统

IG541混合气体是由氮气、氩气和二氧化碳以52:40:8的体积比例混合而成的一种灭火剂。其灭火机理为稀释燃烧区内氧气,达到窒息灭火的目的。其中的

等有害气体二氧化碳会刺激人体呼吸加速,使人体吸入更多燃烧产物如CO,SO

2

和烟尘,而毒烟正是火灾中致人死亡的第一大杀手。而随着灭火浓度的增大,保护区内的CO

的含量接近于4%时,会对人体造成更大的危险。

2

1.3 1G100氮气灭火系统

氮气(N2)又称IG100,采用占大气78%的氮气为灭火剂,充分融合了新时代灭火系统的设计理念,使产品成功的具备了保护环境与高效灭火的功能。它具有保护地球生态环境、安全卫生无妨视野、无灭火剂产生的污损、灭火效力持久等特点。氮气可以从空气中分离制取,来源广泛,充装费用低廉。其灭火机理为稀释燃烧区内氧气,达到窒息灭火的目的。

气体灭火系统的选取,应遵循国家有关方针和政策,做到安全可靠,技术先进,经济合理。以安全为本,要求必须达到预期目的;“技术先进”,则要求火灾报警、灭火控制及灭火系统设计科学,采用设备先进、成熟;“经济合理”,则是在保证安全可靠、技术先进的前提下,做到节省工程投资费用。我国在2002年发布了GA400《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》,2011年更新发布了GB25972《气体灭火系统及部件》,以上两个标准都明确了惰性气体灭火系统的使用包括有:氩气(IG01)灭火系统、氮气(IG100)灭火系统、氩气氮气(IG55)灭火系统、混合气体(IG541)灭火系统。全球各个地域厂家推广的惰性气体产品不太相同,如美国(Tyco)的IG541,英国(Kidde)的IG55,欧洲(Siemens、Minimax)和日本则使用更加环保经济的IG100。在国际上氮气灭火系统已经有几十年的应用经验,技术非常成熟。我国氮气灭火系统的应用相对较晚,推广比较少,广东省在2005年发布了《IG100气体灭火系统设计、施工及验收规范》,湖南省在2009年发布了《氮气IG100灭火系统设计规范》,包括上海等各省市也都在积极制订氮气灭火系统设计规范。随着近几年各个地方标准的制订、实施,我国氮气灭火系统的工程案例应用也逐渐增多,在许多典型的项目中使用了IG100灭火系统,如上海博物馆、长江隧桥工程、珠海国税办公楼、广州中医药大学等。随着氮气灭火系统更加广泛的应用,我们国家必将会制订氮气灭火系统设计规范,这是目前气体灭火系统发展的必然趋势。

2 .为什么选择氮气灭火系统:

2.1环境因素

环境因素主要体现在以下几个方面,

a臭氧耗减潜能值ODP(ozone depression potential)

以CFC-11为基准,设其ODP值为1。ODP值越小,环境特性越好。

b全球变暖潜能值GWP(global warning potential)

用于表示和比较消耗臭氧层物质对全球气候变暖影响能力的大小。以二氧化碳的GWP值为1,其余气体与二氧化碳的比值作为该气体GWP值。

c大气存留时间ALTA(atmospheric lifetime)

表示在进入大气后到被清除之前在大气中停留的平均时间,以年为单位。

几种气体灭火剂的环境特性参数见下表:

FM200灭火剂对臭氧层不产生破坏,但在大气中存活寿命长, 同时大量

FM200进入空气中, 由于其高全球变暖潜能值,对全球温室效应有很大的影响,欧洲各国和日本等国家已经禁止了FM200的使用。随着人们对于环保意识的加强,FM200最终必会被其他更加环保的灭火剂取代。IG541灭火剂中含有二氧化碳,具有温室效应。IG1OO灭火剂取自来自大气又回归大气, 对环境没有任何影响, 不存在温室效应, 不破坏臭氧层, 无残留物, 无热分解物,是真正意义上的绿色灭火剂。

2.2对生命和财产保护

2.2.1对生命的保护

对生命的保护主要要求灭火剂毒性低,对人体无影响,有利于保护区人员的安全疏散等。

三种灭火剂的毒性参数见下表:

其中:无毒性反应浓度(NOAEL 浓度) NOAEL concentration:观察不到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最大浓度。

有毒性反应浓度(LOAEL 浓度) LOAEL concentration:能观察到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最小浓度。

七氟丙烷最小设计浓度为7.5%,无毒性反应的最高浓度(NOAEL)为9%,有毒性反应的最低(LOAEL)为10.5%,该三个值比较接近。事实上,当保护区内七氟丙烷的浓度在5%~9%时,人员可停留时间为1min。而浓度高于9%时只能用于无人停留区域,而图书馆、档案室等保护区七氟丙烷的设计浓度为10%,七氟丙烷在图书馆和档案室使用非常不合适。此外七氟丙烷在灭火过程中的高温条件下裂解有剧毒物氢氟酸产生,散发着刺鼻的气味,有一定的腐蚀性。这也是灭火时七氟丙烷必须在8-10s内释放完毕的关键原因。此外,七氟丙烷以液态储存,喷射时有较强烈气化及吸热效应,致使空气冷凝出现浓雾,影响人员逃生。

IG541中由于含有8%的CO

2

,随着喷放过程中灭火浓度的增高,保护区中

的CO

2含量随之增大。特别是对于图书馆、档案馆类火灾来说,纸张中的碳与O

2

反应会产生CO

2,能使IG541灭火后CO

2

的含量更高,甚至超过4%接近5%,有可

能对人体产生危害。而人在3%的二氧化碳浓度下有轻微的头痛症状,在5%的二氧化碳浓度下,人会有危险,必须逃离。二氧化碳浓度的增加会促进人的呼吸加速,从而吸入更多的有害气体CO,SO

2

和烟尘。如CO中毒,CO最轻度的中毒会表现为头痛、头晕、失眠、视物模糊、耳鸣、恶心、呕吐、全身乏力、心动过速、短暂昏厥,影响心脏、大脑、肌肉机能,产生后遗症。

IG100由100%氮气构成,在灭火剂喷放过程中或喷放之后,有人员在防护区的话,喷放出来的氮气也可以冲淡空气中的有毒物质的浓度。科学研究证明,在这种环境下,人体会自动减慢呼吸频率,减少吸入有害物质。以下为IG100

灭火系统灭火前后各个气体组分的变化图表,可以看到CO

2

列浓度没有任何增加,不会引起保护区内人员呼吸加速从而没有吸入更多有害物的危险。

2.2.2对财产的保护

七氟丙烷是以液态储存的灭火剂,喷放时会使保护区内的温度在短时间内有所下降,使空气中的水蒸气大量凝结,产生严重的结露现象而损坏财物。七氟丙烷在灭火过程在高温条件下还会裂解产生HF等酸性分解物,从而产生结露,对设备造成损害。

IG541内含有8%左右的CO

2,CO

2

中易混入水等杂质,且钢瓶的清洗过程中

也易混入水,而CO

2

易与水结合为碳酸,本身碳酸是弱酸,但在长时间高压状态下,会对钢瓶有腐蚀作用,使钢瓶壁厚减薄,从而发生钢瓶爆炸事故。各地IG5 41钢瓶爆炸的事件时有发生,2011年5月13日,杭州市档案馆气体钢瓶间发生了IG541钢瓶爆炸事故,室内玻璃全部被震碎,两扇门被炸开,墙体也被炸出了一个50公分的大洞,造成了重大安全事故。

IG100完全由氮气构成,贮存状态稳定,喷放时不会产生雾化,可以非常清楚地看到紧急出口位置,人员能有条不紊的安全离开保护区,在高温条件下甚至与火焰接触也不会分解产生有毒或有腐蚀性的分解物,IG100灭火系统对生命和财产绝对安全。

2.3 灭火效率

灭火系统的灭火时间和灭火浸渍时间指标综合反映了灭火剂的灭火效率。

2.3.1 灭火时间

各种系统的灭火时间是和灭火剂的喷放时间直接相关的。不同的气体灭火系统,喷放时间的规定不同。各个国家的消防规范,如NFPA(美国防火协会)、ISO(国际标准化组织)、VDS(德国专业安全协会)和GB(中国国家标准)等相关消防标准规范中规定七氟丙烷灭火系统设计喷放时间不应大于10s,惰性气

体如IG541、IG100灭火系统设计喷放时间不应大于60s 且不应小于48s。七氟丙烷灭火系统因喷放时间要求较短(小于10s),而其储存压力较小,管网管径较大,极大地限制了保护区域的范围和距离。

2.3.2 灭火浸渍时间

气体灭火系统的灭火效果是由浸渍时间来保证的,各个系统在图书馆类保护区的灭火浸渍时间都为20min。系统设计时重要的是不但要达到灭火剂的设计浓度,而且应维持足够长的浸渍时间,以便有关人员采取有效的紧急措施来消除危险。这一点非常重要,因为持续的点火源(如电弧、热源或阴燃火灾)在气体灭火剂一旦消散后极有可能复燃。对于图书馆、档案馆类火灾,阴燃的书籍等极有可能导致复燃和阴燃蔓延,应特别注意保证灭火浸渍时间。

IG541由于含有40%的氩气(Ar),52%的氮气(N

2),8%的二氧化碳(CO

2

分子量分别为40、28和44,在喷放后的一段时间内可以保持均匀混合,但一旦失压,由于各气体分子量差异较大,各气体组分分离,即失去了IG541混合气体的本应保持的浸渍浓度而较难维持足够长的浸渍时间,从而影响灭火效果。

IG100相对空气密度为0.97(IG541相对空气密度为1.17),灭火剂和空气的密度相近,所以进行全淹没灭火时,IG100灭火剂可以与周围的空气很好地进行混合,保证了保护区内的空气稳定。这就可以保证,在喷放后20分钟的浸渍时间内,保护区仍保持设计的灭火浓度,有效防止了复燃的产生。

2.4 工程造价

在保证灭火能力、不破坏环境、确保生命和财产安全的前提下,应尽量减少投资,提高钢瓶间利用率,提高气体灭火系统的性能价格比。

2.4.1 工程造价

图书馆、档案馆、薄雾馆、数据中心、通信机房类保护区通常体积较大,输送距离较远,保护区数量较多。以下以一套气体灭火系统共保护6个保护区,最大保护区为体积为3000m3,主管道通径DN150,平均传输距离80m为例,如下表格为分别采用IG541灭火系统和IG100灭火系统的成本对比。由于七氟丙烷传输距离较短,不适宜长距离、大空间和多保护区保护,不作对比。

有上表可以看出,由于IG100使用了20MPa钢瓶,钢瓶数量减少了25%左右,并且钢瓶占地面积减少了2.52m2,计入操作空间面积,实际钢瓶间至少可减少6 m2,有效节省钢瓶间面积20%左右。管网方面,IG541使用了孔板减压技术,其减压不稳定,后续零部件的最大工作压力为15MPa,后续管网应使用外径168mm ×壁厚11mm的厚壁管。而IG100灭火系统使用了减压器技术,管网等后续零部件最高工作压力为6MPa,管网可使用外径168mm×壁厚7mm的薄壁管,管网壁厚的减薄有效降低了35%的管网成本。

2.4.2 维护保养费用

灭火系统的造价除了设备器材安装投资外,还应包括后期的日常维护保养费用,灭火系统的维护保养费用主要是灭火剂的二次填充费用。工程实例表明,七氟丙烷钢瓶泄漏后,必须对钢瓶进行检漏,钢瓶内药剂重新灌装,而七氟丙烷药剂费用昂贵,后期费用非常大。IG541充装工艺复杂,必须严格控制各个组分的百分比(各个气体组分不正确会严重影响灭火系统的灭火效果),具有充装资质的厂家也比较少,所以充装很不方便,长途运输钢瓶的费用也十分昂贵,较难保证灭火系统充装后迅速恢复工作。而IG100来源广泛,工业生产的氮气纯度较高,无需额外提纯成本,全国各地都有氮气的充装点,充装非常方便,成本低廉。

参考文献:

[1] GB25972-2010,气体灭火系统及其零部件.

[2] GB50370-2005,气体灭火系统设计规范.

[3] IS014520—1,气体灭火系统.

[4] NFPA2001,清洁气体灭火系统.

[5] VDS2380,德国VDS气体灭火系统.

气体灭火系统简介

灭火系统简介 ●灭火特点 1)保护环境。IG-541灭火系统采用的IG-541混合气体灭火剂是由 大气层中的氮气(N 2)、氩气(Ar)和二氧化碳(CO 2 )三种气体 以52%、40%、8%的比例混合而成,故它的释放只是将这些天然的气体放回大气层,对臭氧耗损潜能值(ODP)为零、温室效应潜能值(GWP)为零,且此灭火剂在灭火时不会发生化学反应,不污染环境、无毒、无腐蚀、电绝缘性能好。 2)保护生命安全。IG-541混合气体是一种无色透明的气体,喷放时 不会形成浓雾而影响视野,利于逃生,且防护区内的工作人员仍能正常地呼吸,便于火灾发生后能及时扑救,减少损失。 3)保护财产安全。IG-541混合气体以压缩气体的形式储存,喷放时 温度变化很小,不会对保护设备构成伤害。 ●灭火机理 通过降低防护区内的氧气浓度(由空气正常含氧量的21%降至 12.5%),使其不能维持燃烧而达到灭火的目的。 ●适用范围 A类——固体表面火灾;B类——易燃液体火灾,包括一定量的庚烷火灾;C类——电气设备火灾,如计算机房、控制室、变压器、油浸开关、电路断路器、泵和电动机等。 IG-541混合气体灭火系统可广泛应用于电子计算机房、广播通讯机房和电子设备密集等灭火场所,同时也可用于油类仓库以及图书

馆、文物档案库等场所。 ●产品特点 本公司精心研制开发的ZI系列IG-541混合气体自动灭火系统设计合理、先进,关键部位采用新材料,产品性能可靠,其主要指标达到国内领先水平。产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心的检测,各项指标均符合经国家固定灭火系统技术委员会审查的QHSB06-2000《IG-541混合气体灭火系统》的标准要求。 ●产品型式 本公司投放市场的IG-541混合气体自动灭火系统有单元独立系统和组合分配系统两种型式。 单元独立系统主要部件及管网示意图见图1。 组合分配系统主要部件及管网示意图见图2。

气体灭火系统分类和组成

安全管理编号:LX-FS-A41328 气体灭火系统分类和组成 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

气体灭火系统分类和组成 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。

气体灭火系统介绍

气体灭火系统介绍 七氟丙烷(HFC-227ea)柜式灭火装置 将七氟丙烷(HFC-227ea)贮存装置和喷头等部件组装成套的预制灭火装置,可直接放置于被保护的房间内。七氟丙烷柜式灭火装置具有无需另设气瓶间、无需安装管网、可移动、占地少、方便安装使用等特点,广泛应用于发电机房、通讯基站、主机房等面积较小的场所。

*注:适用于通讯机房和电子计算机房等防护区、灭火设计浓度8%。 七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统 1.概述: 七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂具有清洁、低毒、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层的特点,是替代卤代烷灭火剂的洁净气体中的较优者。 七氟丙烷对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气中存留寿命ALT=31年,灭火剂毒性-“未观察到不良反应浓度”NOAEL =9%,灭火设计基本浓度C=8%,以化学灭火方式为主。作为卤代烷的较理想的替代物,七氟丙烷按照毒性指标可作为全淹没灭火系统适用于有人区域,可用于保护经常有人工作或停留的场所。目前,在国际上七氟丙烷灭火系统用以替代卤代烷系统的应用越来越多,从应用经验中表明七氟丙烷灭火系统能有效达到预期的保护目的。 2.适用范围: 七氟丙烷灭火剂具有良好的清洁性—-在大气中完全汽化不留残渣、良好的气相电绝缘性,适用于以全淹没灭火方式扑救电气火灾、

液体火灾或可熔固体火灾、固体表面火灾、灭火前能切断气源的气体火灾,保护计算机房、通讯机房、变配电室、精密仪器室、发电机房、油库、化学易燃品库房及图书库、资料库、档案库、金库等场所。本公司生产的七氟丙烷灭火系统结构合理、动作可靠,已广泛应用于电子计算机房、档案馆、程控交换机房、电视广播中心及金融机构、政府机关等重要场所。 按照设计规范,用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量应按原设置用量的100%确定。可见,对于超过4个被保护对象的情况,选用七氟丙烷灭火系统可能较经济合理。 3.产品特点: 储存装置密封性能优异。灭火剂储存装置的容器阀采用反向压迫式活塞结构,密封圈选用优质材料精加工而成,密封效果理想。 电磁驱动准确可靠。电磁驱动装置的阀门设计精巧,驱动电流小,动作灵活可靠。 锁定机构防止误动作。储存装置和驱动装置均设有锁定机构,防止在运输过程误动作。 压力表开关。灭火剂储存装置和电磁驱动装置上设有压力表开关,可防止在运输过程中撞坏压力表而造成泄漏。 选择阀结构设计合理。确保先打开选择阀再打开储存装置释放灭火剂。 机械手动启动。电磁驱动装置、选择阀及灭火剂储存装置均可手动启动,安全可靠。 规格形式多样。储存钢瓶有40L、70L、100L、120L、150L、180L六种规格,悬挂式装置有14L、20L、30L、40L、50L、60L 五种规格。结构形式有单元独立系统、组合分配系统、主备转换系统、柜式装置、悬挂式装置等,完全能满足各种设计方案的要求。 系统结构合理。系统各部件的安装布置合理简练,方便维修、检查和操作。 工艺成熟,质量保证。产品投产多年、工艺成熟,ISO9001:2000质量体系及中国太平洋保险公司承保产品责任险,为广大用户提供最贴心的产品质量保证。

气体灭火系统规范及标准

*气体灭火系统及部件 GB 25972 -2010 1 范围 本标准规定了气体灭火系统及构成部件的术语和定义、基本参数和型号编制方法、要求、试验方法、检验规则、使用说明书编写要求、灭火剂充装要求。 本标准适用于七氟丙烷(HFC227ea)灭火系统、三氟甲烷(HFC23)灭火系统、惰性气体灭火系统[包括: IG-01(氩气)灭火系统、IG-100(氮气)灭火系统、IG-55(氩气、氮气)灭火系统、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统]。 手动操作要求 容器阀应具有机械应急启动功能,按6.16 规定的方法进行应急启动手动操作试验,应符合下列要 求: a) 手动操作力不应大于150 N; b) 指拉操作力不应大于50 N; c) 指推操作力不应大于10 N; 1

b 指充装密度为950 kg/m3 时。 系统喷射时间 灭火系统的最大喷射时间为: a) 七氟丙烷灭火系统:10 s; b) 三氟甲烷灭火系统:10 s; c) 惰性气体灭火系统:60 s。 5.1.2 系统构成 内贮压式七氟丙烷灭火系统、三氟甲烷灭火系统至少应由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、单向 阀、选择阀(适用于组合分配系统)、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号回馈装置、安全泄放装 置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀(适用于具有驱动气体瓶组的系统)、管路管件等部件构成。 惰性气体灭火系统至少应由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(不适用于直接驱动灭火剂瓶组的系 统)、单向阀、选择阀(适用于组合分配系统)、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号反 馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀(适用于具有驱动气体瓶组的系统)、管路管 件等部件构成。 同一系统各部件应固定牢固、连接可靠,部件安装位置正确,整体布局合理,便于操作、检 查和维修。 系统中相同功能部件的规格应一致(选择阀、喷嘴除外),各灭火剂贮存容器的容积、充装密 度或充装压力应一致。 *气体灭火系统设计规范 GB50370-2005

气体灭火系统误喷案例的分析及探讨

编号:SM-ZD-65328 气体灭火系统误喷案例的 分析及探讨 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

气体灭火系统误喷案例的分析及探 讨 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 气体灭火系统误喷案例的分析及系统使用安全性问题的探讨 摘要:通过对几起典型的气体灭火系统误喷案例的介绍,具体分析了它们的起因,并探讨应如何来减少气体灭火系统的误喷,以提高气体灭火系统使刚的安全性。 关键词:气体火火系统;误喷;案例;安全性;对策 前言 对一些特殊场合,确实需要采用气体灭火系统来进行有效的保护。目前常见的气体灭火系统包括卤代烷灭火系统、七氟丙烷(或FM200)灭火系统、IG-514(或烟烙尽)灭火系统、二氧化碳灭火系统等。 同其它常规的灭火系统(如水喷淋系统、水喷雾系统、泡沫系统等)相比,气体灭火系统不但投资巨大.而且系统中所

使用的灭火药剂本身对人体也都具有一定的危害性,如二氧化碳气体对人体的窒息性,以及卤代烷药剂和七氟丙烷药剂对人体的毒性等。 有时,在非火灾的状态下,气体灭火系统也会出现喷放现象,由于这是一些非正常的喷放现象,我们一般习惯把它们称之为“误喷”。一旦气体灭火系统发生了误喷,大量的药剂被无故喷放掉,必然会造成很大的经济损失;在个别情况下,还有可能因此而造成人员伤亡事故,例如以往就曾经多次出现过囚二氧化碳灭火系统误喷而伤人的事故。 由此,自然就引出厂“使用气体灭火系统是否安全?”及“如何证气体灭火系统使用的安全性?”这样的话题。 以下将具体介绍几起典型的气体灭火系统误喷案例,并通过对这几起实际案例起因的分析,探讨应如何减少气体灭火系统的误喷,以提高气体灭火系统使用的安全性。 需要特别说明的是,以下介绍的几起典型的气体灭火系统误喷案例,其系统设计都是符合相关的设计规范和标准的山于违反相关设计规范和标准而导致的气体灭火系统误喷,并不在本文讨论的范围之内。

气体灭火资料

1 前言 ●感谢贵单位选用了本公司生产的七氟丙烷自动灭火系统! 该系统到交付使用已经历了下列程序: 1、参照美国消防标准NFPA2001《洁净气体灭火剂灭火系统》设计规 范和广东省工程建设地方标准DB×××××—××《七氟丙烷 (HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》要求进行工程设计。 2、根据经国家固定灭火系统标准审查委员会审查的Q/HSB07-2001《七 氟丙烷自动灭火系统》和ISO/CD14520-15(1997年第3版)《气体 灭火系统—物理性能和系统设计》国际标准的指标和要求组织生产 和检验。 3、与火灾自动报警系统和灭火控制系统组成完整的自动灭火系统。 4、具备气体灭火系统施工资质单位按设计要求进行施工。 5、灭火系统安装工程检验测试合格。 6、系统安装工程竣工验收合格。 ●以上每一程序均有书面资料,使用单位应妥善保存,管理人员应熟 悉这些资料,并认真阅读说明书。 ●一个好的产品需要有一个好的用户,有一个好的维护和保养。贵单 位在维护保养中有困难,本公司将为您提供满意的服务。 2灭火系统简介

●灭火特点 1)保护环境。七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值 (ODP)为零,在ISO认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。 2)保护生命安全。七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%, 而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 ●灭火机理 通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。 ●适用范围 A类——固体表面火灾;B类——易燃液体火灾,包括一定量的庚烷火灾;C类——电气设备火灾,主要用于电子计算机房、电信通讯设备、过程控制中心、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术馆、机器人、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体储存区、也可用于生产作业火灾危险场所,如喷漆生产线,电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓、以及船舶机舱、货舱等。 ●产品特点 本公司精心研制开发的ZH系列七氟丙烷自动灭火系统设计合理、先进,关键部位采用新材料,产品性能可靠,其主要指标达到国内领先水平。各项指标均符合经国家固定灭火系统技术委员会审查的Q/HSB07-2001《七氟丙烷(HFC—227ea)洁净气体灭火系统》的标准要求。

气体灭火系统分类和组成

气体灭火系统分类和组成 气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 按使用的灭火剂分类 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统和低压系统两种应用形式。管网起点计算压力:高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。 高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。 低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被控制在-18℃~-20℃之间。典型的低压储存装置是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。 2.七氟丙烷灭火系统 以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301和卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力为0,全球温室效应潜能值很小,不含破坏大气环境。但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。 3.惰性气体灭火系统 惰性气体灭火系统,包括:IG01灭火系统、IG100灭火系统、IG55灭火系统、IG541灭火

气体灭火系统浅谈

气体灭火系统选型配置技术浅谈 国标图集07 S 207 《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》编制组 主编:罗定元编审:唐祝华 摘要近年来,随着我国国民经济的飞速发展,在工业与民用建筑工程项目中需要采用气体灭火系统的场所越来越多。国标图集《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》编制组通过查阅大量国内外资料,调研国内知名气体消防系统生产企业和消防工程公司,考察了部分在全国各地有代表性的气体消防系统工程实例,较好地完成了本图集的编制任务。本文就图集中气体灭火系统部分涉及到的设计选型、系统设置、管路敷设与安装等方面的相关内容进行全面介绍。 关键词气体灭火系统分类设计选型系统设置管路安装 近年来,随着我国国民经济的飞速发展,在工业与民用建筑工程项目中需要采用气体灭火系统的场所越来越多。由于气体灭火剂种类较多,相互之间的差异较大,几种性能较好的洁净气体灭火剂在国内的实际应用时间较短,全面系统掌握这方面知识的人员尚少,为了配合国家标准《气体灭火系统设计规范》和《气体灭火系统施工及验收规范》的贯彻实施,建设部2006年正式批准立项编制国家标准图集《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》。编制组经过一年多的艰苦努力,圆满完成了这一任务。建设部于2004年4月5日以建质函(2007)129号文批准、发布了《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》国家标准图集,图集号为07S207,自2007年6月1日起实施。本文就图集中涉及到的气体灭火系统选型配置设计的相关内容进行全面介绍。 1 气体灭火系统的分类 1.1 按灭火剂品种分类,有: 1.1.1 卤代烃类(化学灭火剂)气体灭火系统,如 七氟丙烷灭火系统(HFC-227ea) 三氟甲烷灭火系统(HFC-23) 六氟丙烷灭火系统(HFC-236fa) 1.1.2 卤代烷类(化学灭火剂)气体灭火系统,如 卤代烷1211灭火系统(我国已于2005年停止生产1211灭火剂) 卤代烷1301灭火系统(我国承诺2010年停止生产1301灭火剂) 1.1.3 纯天然气体类灭火系统,如 IG-541(N2、Ar、CO2混合气体)灭火系统 IG-100(N2)灭火系统 IG-55(N2、Ar混合气体)灭火系统 IG-01(Ar)灭火系统 二氧化碳(CO2)灭火系统(传统灭火技术) 1.2 按气体灭火剂输送压力的来源及形式分类,有: 1.2.1 内贮压式气体灭火系统

无管网式气体灭火系统设计

目录 一 .装置简介???????????? ???????????????1 二 .产品特点???????????????????????????1 三 .灭火机理???? ???????????????????????2 四 .适用范围???????????????????????????2 五 .装置的控制方式、工作原理及动作控制流程图???????????2 六 .装置的主要技术性能指标???????????? ????????6 七 .柜式装置结构示意图、实体照片及外形尺寸???? ????????7 八 .装置主要部件的技术性能指标??????????????????9 九 .装置的设计??????????????????????????16 十 .装置的检查和维护???????????????????????22十一.注意事项???????????????????????????24

一、装置简介 柜式七氟丙烷气体灭火装置是一种采用七氟丙烷洁净气体做为灭火剂的一种高效 无管网灭火装置。当火灾发生时,本装置可直接向防护区喷射灭火剂,使灭火剂能迅速、均匀地充满整个防护区,因此灭火效率高、速度快。同时该装置具有如下特点: 1、保护环境:装置使用的七氟丙烷灭火剂是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值( ODP )为零,在 ISO 认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、 电绝缘性能好、灭火效率高等特点,是哈龙灭火剂的理想替代物。在常温、常压条件下 能全部挥发,灭火后无残留物。 2 、保护生命安全:七氟丙烷灭火剂能观察到不良反应的浓度(LOAEL)值为10.5%,而一般七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度为10% 以下,因此对人体基本无害。 3、保护财产安全:装置喷放时温度变化很小,不会对被保护设备构成伤害。喷放 灭火后能全部挥发,无残留物,不会污损被保护设备。 4、装置的灭火剂储瓶和启动气体储瓶置于柜体内,具有外形美观、轻便、可移动、 安装简便灵活、占地面积小、维修方便等特点。 由于上述优良的性能,柜式七氟丙烷气体灭火装置已经在各类建设项目中得到了广 泛应用。 二、产品特点

气体灭火系统分类和组成

气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类: 二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统、热气溶胶灭火系统 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统就是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳就是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息与冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)与低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5、17MPa,低压系统应取2、07MPa。 高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀 造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。 低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温与制冷手段被控制在-18℃~-20℃ 之间。典型的低压储存装置就是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。 2.七氟丙烷灭火系统 以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301与卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不含破坏大气环境。但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。 3.惰性气体灭火系统 惰性气体灭火系统,包括:IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。由于惰性气体纯粹来自于自然,就是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”压缩气体,故又称之为洁净气体灭火系统。 4.热气溶胶灭火系统 热气溶胶灭火系统就是以固态化学混合物(热气溶胶发生剂)经化学反应生成具有灭火 性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。按气溶胶发生剂的主要化学组成可分为S型热气溶胶、K型热气溶胶与其她热气溶胶。

管网式七氟丙烷气体灭火系统的使用维护方法

1.七氟丙烷气体灭火系统的详细介绍

1.6.灭火系统主要部件 1.6.1容器 1.储存灭火剂容器 混合气体储存容器为高压焊接钢瓶,用于储存七氟丙烷灭火剂。结构见图4。 技术参数: 型号:JP-70,JP-90 材料:16MnR 公称工作压力:5.0MPa 钢瓶容积:70L,90L 钢瓶重量:71.6kg,83.6kg 充装介质:七氟丙烷 最大充装压力:2.5MPa(20℃) 4.2MPa(20℃) 高度:930mm,1135mm 直径:Φ362mm 图4 灭火剂容器 2.储存启动气体容器 启动气体储存容器为高压无缝钢瓶,用以储存启动气体N2。结构见图5。 技术参数: 材料:45 工作压力:15MPa 试验压力:22.5MPa 充装介质:N2 最大充装压力:6MPa(20℃) 高度:200mm 直径:Φ81mm 图5 启动气体容器 1.6.2容器阀

1. 灭火剂容器阀 灭火剂容器阀装于灭火剂储存容器上,具有封存、释放、充装、超压排放、检漏等功能。结构见图6。 技术参数: 型号:HRF32/2.5,HRF32/4.2 工作压力:2.5 MPa ,4.2MPa(20℃) 强度试验压力:5.1 MPa ,7.95MPa 公称通径:32mm 手动开启力:≤150N 手动开启行程:≤300mm 气动开启力:≤1.0MPa 安全泄压装置动作压力:4.25±0.21MPa 6.63±0.33MPa 检漏装置:七氟丙烷专用压力显示器 图6 灭火剂容器阀 2. 启动气体容器阀 启动气体容器阀装于启动气体容器上,具有封存、释放、充装、检漏等功能。结构见图7。 技术参数: 型号:ECF6/6 工作压力:6MPa (20℃) 强度试验压力:9.9MPa 公称通径:6mm 检漏装置:压力显示器 图7 启动气体容器阀 1.6.3单向阀 1. 灭火剂管路单向阀

浅谈气体灭火系统的设计浓度和安全系数(2020年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈气体灭火系统的设计浓度和安全系数(2020年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

浅谈气体灭火系统的设计浓度和安全系数 (2020年) 随着我国建筑消防事业的飞速发展,近年来气体自动灭火系统到了越来越广泛的应用。特别是在许多防火重点部位,多数都采用了技术先进、自动化程度高的气体灭火系统。这就大大地提高了防火重点部位的安全可靠性。与此同时,随着气体灭火系统的发展,国内的设备制造厂家和施工单位如雨后春笋般的不断增多,为了使得重点防火部位的气体灭火设备质量得到保证,一旦发生火灾能迅速灭火,就必须做到:a.该系统具有满足灭火需要的足够的灭火剂; b.具有符合设计要求并及时准确发现火情和正确控制灭火装置的报警控制系统; c.能使灭火剂安全准确地喷放到发生火灾的防护区的灭火设备和管网系统; d.符合要求的防护区围护结构等。这其中具有足够数量的灭火剂是最为重要的。

气体灭火系统中灭火剂的数量是根据该防护区的容积和灭火剂的设计浓度及所保护的可燃物质的特性计算得来的。对于同一种灭火剂,由于其扑灭可燃物质不同,其所选用的设计浓度也不相同,同样,对于同一种可燃物质,采用的灭火剂种类不同,其设计浓度也不同。下面我们就有关设计浓度问题进行分析。 在国际标I8014520-1《气体灭火系统的物理性质和系统设计》之3.6.1中指出:“系统设计浓度包含了灭火剂的灭火浓度和安全系数”。3.6.3中指出“灭火浓度是指在规定的试验条件下,扑灭某种可燃物所需的灭火剂的最小浓度”。7.5.1.2中指出:“每种灭火剂扑灭B类火的最小设计浓度必须是该种B类可燃物的试验灭火浓度乘以1.3倍的安全系数”。同样,7.5.1.3中指出:“每种灭火剂扑灭A 类火的最小设计浓度必须是扑灭该A类可燃物的试验灭火浓度乘以1.3倍的安全系数”。由此可见,设计浓度是该灭火浓度和安全系数的乘积。即设计浓度是由灭火浓度和安全系数两部分组成的。 扑灭某种可燃物的灭火浓度是在所规定的试验条件下,进行三次成功的灭火试验所测定而得到的。显然,由于可燃物成分和批次

浅谈气体灭火系统的设计浓度和安全系数

社会实践报告 题目:浅谈气体灭火系统的设计浓度和安全系数院(系):消防指挥系二队 学员姓名:郑自涛 学号:200930240089 2012年03月23日

浅谈气体灭火系统的设计浓度和安全系数 随着我国建筑消防事业的飞速发展,近年来气体自动灭火系统到了越来越广泛的应用。特别是在许多防火重点部位,多数都采用了技术先进、自动化程度高的气体灭火系统。这就大大地提高了防火重点部位的安全可靠性。与此同时,随着气体灭火系统的发展,国内的设备制造厂家和施工单位如雨后春笋般的不断增多,为了使得重点防火部位的气体灭火设备质量得到保证,一旦发生火灾能迅速灭火,就必须做到:a.该系统具有满足灭火需要的足够的灭火剂;b.具有符合设计要求并及时准确发现火情和正确控制灭火装置的报警控制系统;c.能使灭火剂安全准确地喷放到发生火灾的防护区的灭火设备和管网系统;d.符合要求的防护区围护结构等。这其中具有足够数量的灭火剂是最为重要的。 气体灭火系统中灭火剂的数量是根据该防护区的容积和灭火剂的设计浓度及所保护的可燃物质的特性计算得来的。对于同一种灭火剂,由于其扑灭可燃物质不同,其所选用的设计浓度也不相同,同样,对于同一种可燃物质,采用的灭火剂种类不同,其设计浓度也不同。下面我们就有关设计浓度问题进行分析。 在国际标I8014520-1《气体灭火系统的物理性质和系统设计》之3.6.1中指出:“系统设计浓度包含了灭火剂的灭火浓度和安全系数”。3.6.3中指出“灭火浓度是指在规定的试验条件下,扑灭某种可燃物所需的灭火剂的最小浓度”。7.5.1.2中指出:“每种灭火剂扑灭B

类火的最小设计浓度必须是该种B类可燃物的试验灭火浓度乘以1.3倍的安全系数”。同样,7.5.1.3中指出:“每种灭火剂扑灭A类火的最小设计浓度必须是扑灭该A类可燃物的试验灭火浓度乘以1.3倍的安全系数”。由此可见,设计浓度是该灭火浓度和安全系数的乘积。即设计浓度是由灭火浓度和安全系数两部分组成的。 扑灭某种可燃物的灭火浓度是在所规定的试验条件下,进行三次成功的灭火试验所测定而得到的。显然,由于可燃物成分和批次的差异,试验取样和实际工程中同类可燃物的差异,使得扑灭同类型可燃物灭火浓度是有差异的,虽然可能差异不大,但毕竟是一个范围而不是某一不变的定值,所以,在国际标I8014520-1的附录C之C.6.1.3.2中这样规定:“试验室灭火剂的灭火浓度是在连续三次试验中实现令人满意的灭火的浓度设计浓度是试验室灭火浓度与合适的安全系数之乘积”。 由于灭火浓度本身是试验值,是代表某种类型的可燃物质火灾被扑灭时所用灭火剂的浓度,对于每一种确定的可燃物其灭火浓度就是在某一范围内的不确定值。为了确保能够可靠的灭火而又不至于浪费过多的灭火剂,选择合适的安全系数就显得特别重要。 下面表中给出的几种灭火剂的灭火浓度数据是美国的几个不同的研究单位的试验数据,从中不难看出国家标准中给定的数据是综合了各种试验结果而较为合理的选出的,但毕竟有所差异。

气体灭火系统分类和组成

编号:SY-AQ-01433 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 气体灭火系统分类和组成Classification and composition of gas fire extinguishing system

气体灭火系统分类和组成 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。

高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。 低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被控制在-18℃~-20℃之间。典型的低压储存装置是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。 2.七氟丙烷灭火系统 以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301和卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不含破坏大气环境。但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。

气体灭火系统简介

气体灭火系统简介 第一节基本术语 1. 全淹没灭火系统 在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。 2. 局部应用灭火系统 向保护对象以设计喷射率直接喷射灭火剂,并持续一定时间的灭火系统。 3. 防护区 能满足全淹没灭火系统应用条件,并被其保护的封闭空间。 4. 组合分配系统 用一套灭火剂储存装置保护两个或两个以上防护区或保护对象的灭火系统。 5. 灭火浓度 在101kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需二氧化碳在空气与二氧化碳的混合物中的最小体积百分比。 6. 设计浓度 由灭火浓度乘以1.7得到的用于工程设计的浓度。 13. 高压二氧化碳灭火系统 指在5.7MPa、20℃的条件下储存,随着温度的上升而压力急剧上升(当温度上升到49℃,压力达到15MPa)随温度下降,压力急剧下降(下降到0℃时,压力在4MPa左右)。充装率在百分之六十至六十五之间的灭火系统。 14. 低压二氧化碳灭火系统 指在2.0±0.2MPa、-18℃的条件下储存,装量系数在百分之九十至九十五之间的灭火系统。 19. GWP值 GWP值是指温室效应潜能值,以CO2历年值为基准。 20. ALT值 ALT值是指在大气中存活寿命,潜在危险指标。 21. ODP值 ODP值是指臭氧消耗潜能值,以CFC11为基准。 22. NOAEL值 NOAEL值是指未观察到不良反应的浓度。 第二节气体灭火系统概述 气体灭火系统最早出现于19世纪,美国将高压二氧化碳用于灭火,20世纪处,美国开发成功了卤代烷灭火系统。气体灭火系统在世界各国得到广泛的应用。气体灭火系统一般包括卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统、惰性气体灭火系统、氟化烃灭火系统、混合气体灭火系统和烟雾灭火系统。通常采用冷却、窒息、隔离、化学抑制方法中的一种或多种方法扑救不宜用水灭火的场合或设备的火灾。 第三章二氧化碳灭火系统 第一节概述 一、二氧化碳的基本特性 二氧化碳是无色、无味、绝缘性能好(不会使电器火灾中带电物出现击穿等现象)的惰性气体,其性能稳定,可长期储存。不会与其它气体发生化学反应。

浅谈七氟丙烷与气溶胶气体灭火系统

浅谈七氟丙烷与气溶胶气体灭火系统 摘 要:介绍气体灭火系统中两种比较常用的灭火系统,七氟丙烷与气溶胶灭火系统。本文从两者的灭火原理、适用范围及特点阐述两种气体灭火,从而更加清晰两者的区别,更好地根据不同的场所及要求选用最合适的气体灭火系统。 关键词:七氟丙烷 气溶胶 气体灭火 1 基本概念 1989年我国加入《保护臭氧层维也纳公约》,1991年6月正式加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书(修订本)》国际条约。1994年公安部发出了《关于在非必要场所停止再配置卤代烷灭火器的通知》。1996年公安部颁布了《卤代烷替代品推广应用的规定》。世界各国的科技人员在积极研究卤代烷的替代品。气溶胶气体灭火系统与七氟丙烷气体灭火系统均是公安部重点推荐的气体灭火产品,灭火效率高,无污染,对人体无害。 七氟丙烷气体灭火系统的灭火药剂是七氟丙烷,一般名称为:HFC-227ea ,商品名称为FM-200,由美国大湖化学公司(Great Lakers Chemical Corporation )最先生产,后传至我国,截至2008年年底在我国已有近百家企业生产这种灭火系统。七氟丙烷是一种无色、无味、不导电的气体,在一定压力下呈液态,不含溴和氯,其臭氧消耗潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气存活寿命ALT=31年。七氟丙烷是以液态储存、气态释放,是一种清洁、安全的灭火药剂。 气溶胶灭火系统是一种新型灭火剂。气溶胶通俗说是细小的固体微粒分散在气体中形成的稳定物态体系,专业是指以气体(通常为空气)为分散介质,以固态的微粒为分散质的胶体体系,自然界常见的气溶胶---云、烟、雾等,气溶胶中粒子其尺寸多在510-~110-μm 级,具有气体流动性,可绕过障碍物扩散。气溶胶灭火装置中的药剂为固态,其药剂通过氧化还原反应喷放出来的组分为气溶胶。 2 灭火原理的阐述 七氟丙烷灭火系统灭火机理为: 通过七氟丙烷灭火剂的化学催化和净化作用大量捕捉、消耗火焰中的自由基,抑制燃烧的链式反应,从而达到灭火的目的,因此,该系统以化学灭火方式为主,灭火效率高、速度快、灭火剂用量小。 气溶胶灭火机理如下:1)、吸热降温灭火机理金属盐微粒在高温下吸收大量的热,发生热熔、气化等物理吸热过程,火焰温度被降低,进而辐射到可燃烧物燃烧面用于气化可燃

气体灭火系统分类和组成

编号:SM-ZD-13822 气体灭火系统分类和组成Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

气体灭火系统分类和组成 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。

气体灭火系统

气体灭火系统 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

第七章气体灭火系统 第一节系统的构成 二、气体灭火系统的构成 灭火机瓶组、驱动气体瓶组、单向阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、 1、泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。 3、低压二氧化碳灭火系统储存容器上应至少设置2套安全泄压装置,安全阀要通过专用的泄压管接到室外。 3、压力计、液位计、称重显示装置安装在便于人员观察和操作; 4、选择阀操作手柄安装在操作面一侧:≤h≤;与管网采用螺纹连接宜用活接。 5、管道采用螺纹连接时宜采用螺纹连接,密封材料均匀涂在附着在管道的螺纹部分,不得将填料挤入管道内;露2-3条螺纹,清理干净,防腐处理; 6、已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,需采用法兰焊接时二次防腐处理。

7、管道穿越墙壁、楼板处要安装套管。套管D比管道D至少大2级,穿墙套管长度与墙厚相等,穿楼板套管应高出地板50mm。管道穿越变形缝时,设置柔性管段。 8、管道末端用防晃支架固定,支架与末端喷嘴不大于500mm。 9、灭火剂输送管道安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性(驱动管道仅此)试验。强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,若无泄漏,则继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力值。保持压力,检查管道各处,以无变形、无泄漏为合格。 10、D≧50mm的主干管道,水平、竖直安装至少一个防晃支架;穿越楼层,每层至少一个防晃支架,水平管道改变方向,增设一个防晃支架; 11、灭火剂输送管道外表涂红。吊顶内、活动地板下,涂红色环,宽度不应小于50mm。 12、吊顶下,喷嘴不带装饰罩,连接管管端螺纹不能漏出吊顶;喷嘴带装饰罩,装饰罩紧贴吊顶; 13、气体喷放指示灯安装在防护区入口正上方 系统调试:模拟启动试验、模拟喷气试验、模拟切换操作试验 一、模拟启动试验 1、对所有防护区或保护对象按进行模拟启动试验 2、模拟喷气试验宜采用自动和手动启动方式。 3、模拟启动试验方法 1)自动模拟启动试验: ①将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置与阀门的动作机构脱离;也可用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。 ②人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常 ③人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。 2)手动模拟启动试验: 按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等) .。手动启动压力信号反馈装置,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。 二、模拟喷气试验 1、对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验; 2、模拟喷气试验宜采用自动启动方式。

气体灭火系统分类和组成

——方案计划参考范本——气体灭火系统分类和组成 ______年______月______日 ____________________部门

气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放 装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降 低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体 灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。 二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭 火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃ 低温下储存的系统)两种应用形式。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。 高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。储存容器中的压 力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在最高储存温度下的 充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨 胀造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。 低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被 控制在-18℃~-20℃之间。典型的低压储存装置是压力容器外包一个 密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制 冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。

2.七氟丙烷灭火系统 以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于 卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与 卤代烷1301和卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不含破坏大气环境。但七氟丙烷灭 火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。 3.惰性气体灭火系统 惰性气体灭火系统,包括:IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧 化碳)灭火系统。由于惰性气体纯粹来自于自然,是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”压缩气体,故又称之为洁净气体灭 火系统。 4.热气溶胶灭火系统 热气溶胶灭火系统是以固态化学混合物(热气溶胶发生剂)经化 学反应生成具有灭火性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。按气溶 胶发生剂的主要化学组成可分为S型热气溶胶、K型热气溶胶和其他热气溶胶。 (二)按系统的结构特点分类 1.无管网灭火系统 无管网灭火系统是指按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷 放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统,又称 预制灭火系统。该系统又分为柜式气体灭火装置和悬挂式气体灭火装 置两种类型,其适应于较小的、无特殊要求的防护区。 图3-6-1 柜式气体灭火装置

相关文档