文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水工程施工图设计说明文本

排水工程施工图设计说明文本

排水工程施工图设计说明文本
排水工程施工图设计说明文本

西南大学内部道路工程雨水排水工程竣工图说明

一、竣工依据及遵循的规范和设计原则:

1、建设方提供的该工程1:500现状地形图及综合管线物探资料

2、《西南大学内部道路施工图设计文件》(重庆市市政设计研究院)

3《西南大学内部道路工程管网综合规划》(重庆市规划设计研究院)

4、场踏勘的实际情况

5、家相关规范和标准

《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014版)

《室外给水设计规范》(GB50013-2006)

《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)

《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)

《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)

《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164-2004)

《重庆市市政公用工程初步设计文件编制技术规定》。

6、工程的竣工原则是:

1)执行国家关于环境的保护政策,符合国家的有关法规、规范及标准;

2)以城市总体规划和片区控制性详细规划及现状管线为指导,在道路设计的基础上,对该项目的排水进行系统的工程设计,为规划区内人口和经济增长提供安全的水环境。

3)排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要,同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计,并能适应片区建设需要,考虑分期实施的可能性。

4)新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。

5)排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实,在满足设计标准的前提下,尽量考虑利用现有管网体系和排水设施,并将其整合以发挥功能。

6)施工选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。

7)排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊,在考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。

二、工程概述:

本项目位于重庆市北碚区西南大学农林区校园内,道路起点位于西南大学3号门入口,连通现状天生路,道路向西北方向延伸与在建体育场后车行道出口相接,主路全长,设计车速20km/h,路幅宽度为20m,车行道宽12m,双侧人行道宽4m。

由于路幅宽度限制,本次综合管网横断面设计中各种管线均按照单侧敷设考虑。雨水管单侧布置在西南侧人行道下。

三、上阶段专家意见及执行情况:

1 第1页

四、排水工程设计:

本次排水设计重点应是解决道路和周边开发地块的雨水排放问题,在平面、高程布置充分考虑与周边管线的衔接,杜绝因排水管网的不完善而造成雨水散流,从而对环境造成破坏。

1、排水体制

根据城市发展需要,为保护水资源,美化城市环境,本工程严格实行雨污分流制。

2、基本设计参数

1)最大控制设计流速:V max=5m/s。

最小控制流速:雨水管道:V min=0.75m/s。

2)雨水管道按满流设计。

3)市政排水管最小管径控制在d400mm。

4)本工程排水管道均采用管顶平接。

3、管线布置:

雨水系统的收集既要考虑到雨水能顺利地从汇水区域内排出,又要考虑到经济与合理性。

1)充分利用地形,就近排入水体。

2)结合道路和地块规划布置,由于道路通常都是地面径流的集中地,所以雨水管渠应平行道路敷设。

3)雨水排出口宜分散布置,以便雨水就近排放,使管线较短,减小管径。

4)雨水口布置应使雨水不漫过路口,因此雨水口布置在交叉路口的汇水点上和低洼处,并适当增设雨水口。雨水口间距取决于道路纵坡,路面积水以及雨水口进水量,本次设计取值为25~35m,同时检查井间距和雨水口配套布置。

4、现状综合管线情况:

本次设计范围内无现状管线。

5雨水系统:

雨水量计算

设计流量:Q=Ψ×F×q

暴雨强度:本项目位于北碚区,属于嘉陵江以北区域,按《重庆市城乡建设委员会关于发布重庆市主城区暴雨强度修订公式的通知》(渝建【2013】625号)的精神,暴雨强度公式应采用下述修编公式:

551

.

)

534

.

8

(

)

lg

633

.

1(

521

.

1178

+

+

=

t

P

q

设计降雨历时:t=t1+t2

式中:Q:计算流量q:暴雨强度(升/秒·公顷)

Ψ: 径流系数 F:汇水面积(公顷)

P:重现期(年)

t1:地面集水时间(分钟);一般取5分钟。

t2:管内流行时间(分钟):计算确定。

结合本工程汇水面积等具体情况,各参数具体取值如下:

综合径流系数根据用地内的空地率、地面铺砌等情况,具体选定。本方案取均取综合径流系数为;

市政排水管最小管径控制在d400;

最大控制设计流速:Vmax=5m/s;

最小控制流速: Vmin=0.75m/s。

水力计算表

雨水管道防洪能力评估

按照2014版的《室外排水设计规范》对本次设计雨水管道进行防洪能力评估,具体评估数据详见下表:

表 雨水管道现状参数表

表 设计雨水管道防洪能力推算表

表 设计雨水管道防洪风险评估表

雨水系统布置描述

雨水管布置:雨水管布置在西南侧人行道下,距路缘石。 五、管材及附属构筑物:

1)管材

目前许多新排水管材涌现,双壁波纹管、玻璃钢管逐渐得到推广,其流水性能好,耐冲刷腐蚀,安装方便,综合考虑造价、使用功能、安全等各方面问题,

从技术经济等多方面综合考虑,本次设计排水小于等于d600mm的雨水管道按HDPE 双壁波纹管考虑,d800~d2000mm的管道按新型钢带增强聚乙烯螺旋波纹管考虑。管径d300的雨水口连接支管采用II级钢筋混凝土排水管。

管道断面形式:本工程的雨水管道均采用采用圆形断面。

HDPE双壁波纹管人行道上埋深小于4.0m,环刚度SN=4000N/㎡,人行道上埋深大于4.0m或设置于车行道下,环刚度SN=8000N/㎡。新型钢带增强聚乙烯螺旋波纹管SN=8000N/㎡。波纹管的制造及安装应符合《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》(GB/要求,及各企业的产品标准及安装操作手册。国标钢筋混凝土管材应符合国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)的相关规定。漆料焊接钢管应做好内部防腐要求,以避免或减少污水管道的侵蚀。

2)接口

HDPE塑胶管采用双橡胶圈承插连接,管道承口应放在进水方向,插口放在出水方向,与检查井连接采用短接连接,管道与井壁间采用中介层,加水泥沙浆,中介层材料由厂家提供。承插头距离检查井不小于1.5m。

新型钢带增强聚乙烯螺旋波纹管接口采用电热熔丝承插连接。

钢筋混凝土管道接口基础较好时其接口采用钢丝网水泥砂浆抹带刚性接口,做法详06MS201-1第28、29页。

对于软土基础接入检查井或涵洞处等构筑物和岩土分界段有可能发生不均匀沉降的排水管段处,采用现浇混凝土套环柔性接口,当管道纵向不均匀沉降的范围较大时,应在管段上连续设置一个以上的柔性接口,柔性接口部位的

现浇混凝土基础应用变形缝分离,做法详06MS201-1第35~36页。

3)管道基础:

HDPE双壁波纹管管道采用砂垫层基础,详细作法参照本设计图册《管道基础及管道接口断面图》。

管道埋深在~的钢筋混凝土排水管道采用120°混凝土基础,做法详06MS201-1第17页;埋深在~的钢筋混凝土排水管道采用180°混凝土基础,做法详06MS201-1第19页。埋深大于的钢筋混凝土排水管采用混凝土满包加固。详本次大样图。

管道基础在接口部位的凹槽,在铺设管道时随铺随挖。凹槽长度为~0.6米,深度为~0.1m,宽度为管道外径的倍。在接口完成后,凹槽随即用砂回填密实。管道采用承插接头,管道承口应放在进水方向,插口放在出水方向。

排水管道地基处理应满足道路工程的要求和管道基础对承载力的要求,地基承载力。管底填方高度不大于3m时,可按道路密实度要求回填到路基标高后,再开挖管槽施工管道。

当开挖沟槽基础为岩石时,槽底超挖200mm,已采用砂砾石回填至设计高程后,再施工管道基础。

4)附属构筑物:

(1)普通检查井:

管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查井。检查井做法详见本图册排水检查井大样图相关部分。

检查井井盖、盖座均采用高分子合成井盖成品。检查井井盖、盖座安装要求

与路面平整。

井盖的规格和质量要求参照《检查井井盖》(GBT23858-2009)执行。

(2)雨水口:

本工程采用C30砼砌块砌筑双篦雨水口。双篦雨水口泄水能力要求不应低于25L/s。

雨水口连接管管径为d300mm,以>%的坡度接入临近雨水检查井,管材采用II级钢筋混凝土管。道路竖曲线最低点、道路交叉口附近及未置于道路最低洼处的雨水口,在实施时应调整至实际路面的最低洼点,以保证有效收水。雨水口连接管管道基础采用水力掺量不小于%的水泥稳定级配石满包。雨水口应低于路面3~5cm。

六、注意事项:

1、施工单位必须严格按本施工设计图及《给排水管道工程施工及验收规范》、《公路桥涵施工技术规范》、《混凝土工程施工及验收规范》等有关国家现行的施工规范进行施工。

2、检查井面标高应根据实际路面标高合理调整,保持与完成后路面齐平。

3、施工时已校测已建各种管道的断面、高程和位置,确保满足接入条件后方可施工。

4、过街预留管管端用砖封堵,并作好隐蔽记录,以利支路接入。管材及基础接口形式与相应干线相同。

7、各管段连接时,用同一测量控制点。施工时对排水的进出口处的高程进行校核,杜绝水排不出去的事故发生。

8、沟槽开挖时注意施工安全,开挖放坡坡度根据地质情况严格按规范要求执行。防止跨塌伤人事故发生。

9、施工每一道工序完毕后,须经现场代表认定合格后进行下一道工序施工。施工中做好施工记录和资料整理,资料满足业主要求及国家规定。

八、排水工程量表

表排水主要工程量表

相关文档