第一节概述

随着输电电压等级的提高,由于技术、经济上的要求,特别是外绝缘的空气间隙对操

作过电压放电特性的饱和趋势,迫使绝缘水平大幅度下降,以便于超高压输变电设备(如

大型变压器、高压绝缘件)的制造和运输。因此,在超高压的绝缘配合上,各国都倾向以

先进的保护电器进一步降低绝缘水平,使制造的输变电设备更经济合理。据专家估计,绝

缘水平降低一级,其成本可降低约6~7%,提高避雷器的电气特性即可达到提高输电系

统可靠性、降低绝缘水平,可以减少设备重量和体积。

在远距离输电中,输变电设备受到各种过电压的威胁。输电电压较低时,决定输变电

系统绝缘水平的主要因素是雷电过电压,采用单纯的火花间隙避雷器加以保护。后来改用串联碳化硅(SiC)等非线性电阻,发展了阀式的避雷器,既能限制远雷过电压,又能限

制近雷过电压。随着输电电压向高压、超高压和特高压发展,雷电过电压并随之按比例升高,而操作过电压则逐渐成为决定输变电系统绝缘水平的主要因素,因而相应的发展了磁吹阀式避雷器、限流型磁吹阀式避雷器,达到具有限制雷电过电压和操作过电压的目的。

七十年代初,随着对氧化锌(ZnO)非线性电阻元件的研究和应用,成功研制出氧化锌避

雷器,氧化锌电阻片(MOR)具有优异的非线性特性,极好的通流能力及其他优点。在近

几年,氧化锌避雷器得到迅速发展,现已形成低压、中压、高压、超高压各个等级的系列

产品,并正向压比小、梯度高、能量大的方向发展。氧化锌避雷器发展已成为避雷器的主

导方向。电力用避雷器发展过程可概括为四个阶段,见图7-1。

图7-1 避雷器的发展过程

第二节阀式避雷器

阀式避雷器的分类及其主要特点

阀式避雷器按其用途可分为配电型(保护配电变压器用)、电站型(保护电站设备用)、线路型(限制输电线路向电站侵袭的雷电过电压和操作过电压)、旋转电机型(保护直接

配电的发电机或电动机)。按其间隙结构可分为普通阀式、磁吹式及限流型磁吹阀式避霄

器三种。按电流又可分为交流和直流避雷器。

一般评定阀式避雷器性能的主要参数有以下几个:

(1)保护比:避雷器的保护水平,其值等于避雷器冲击放电电压或额定电流下的残

压除以灭弧电压(峰值)。保护比越小,表示避雷器能限制过电压的性能越好。

(2)切断比:其值等于避雷器工频放电电压下限值除以灭弧电压,切断比越小,表

示避雷器保证切断续流、恢复绝缘强度的能力越大。

(3)通流容量:它表示避雷器能耐受一定波形的通过电流的能力,一般有模拟雷电

电流和操作波电流两种。

一、普通阀式避雷器

普通阀式避雷器主要由火花间隙(大多数为平板间隙)和碳化硅非线性电阻片组成,

磁吹阀式和限流型磁吹阀式避雷器均以此为基础发展起来的。

普通阀式避雷器主要应用于配电型避雷器。

二、磁吹阀式避雷器

随着高压输电的发展,当系统切合空载长线,断路器重燃时,输变电设备受到来自系

统本身的所谓操作过电压的威胁,因此,发展了磁吹式阀式避雷器。采用磁吹间隙,能限

制雷电过电压,也可以限制操作过电压。

磁吹阀式避雷器,主要由磁吹间隙和碳化硅阀片所组成,设计了产生磁场的装置,以

增加火花间隙的熄弧能力,性能比一般阴极压降熄弧的阀式避雷器好。

该种避雷器主要用于中压配电型避雷器,少数用于高压避雷器。

三、限流型磁吹阀式避雷器

普通间隙和磁吹间隙两端无电压降,全靠碳化硅阀片限制放电电流,当残压降低时,

续流也增加,在这种情况下,极易发生系统所固有的恢复电压,施加于阀片的负载也增加,往往会降低动作负载能力。限流型磁吹阀式避雷器正是适应这种要求而发展起来的。

它的主要特点:

(一)吸收能量由阀片和间隙两者分担,可进一步增加避雷器能量,提高避雷器的性

能;

(二)较高的续流遮断能力,可靠的熄灭操作过电压续流。

(三)由于限流型间隙只有弧压降,可取代部分阀片,而降低避雷器残压,提高保护

性能,降低高压、超高压系统的绝缘水平。

四、保护旋转电机用避雷器

这种避雷器主耍用于防止雷电波的侵袭,要求其冲击放电电压及残压很低。采用磁吹限流间隙后,因其灭弧性能好,且能减轻阀片的负担,就可制造出能保护电机绝缘的避雷

器,为了降低冲击放电电压,前苏联曾在部分间隙上并联电容,也有加大杂散电容屏蔽的

作用,造成间隙冲击电压均匀分布,以降低冲击电压。

五、六氟化硫(SF6)避雷器

六氟化硫避雷器有普通阀式和限流型磁吹阀式两种,其间隙的绝缘均用六氟化硫气

体,故有如下优点:

(1)能耐受高速重合闸过电压和断路器操作时的重燃过电压等重负载;

(2)用绝缘性能良好的SF6,使串联间隙数量比充氮气(N2)时大大减少;可简化间隙结构,缩小避雷器尺寸;

(3)SF6的电子亲和力强,灭弧性能好。

六、直流避雷器

为了保护交直流变电站的各种设备,需要设置直流避雷器,但直流输电系统与交流输电系统不同,前者电压和电流设备没有零点为恒定值电压包括高次谐波,加之输送距离长,故对避用器要求极其苛刻。例如,用线路直流避霄器,限制从直流线路入侵的过电压,是

作为变电站的第一道保护,保护水平选的比变电站用避雷器低,所以要承受最苛刻的动作负载。

第三节氧化锌避雷器

一、氧化锌(ZnO)避雷器发展概况

由于磁吹和限流技术的应用,使阀式避雷器的性能有了较大的提高,基本可满足输变电的要求,但对于高压、超高压、大容量、远距离输电系统,仍然存在结构复杂(如为了

得到较平均的伏秒特性,来用了并联电容、点火间隙等复杂的电压控制措施)、体积庞大、价高、制造难度大等问题。有时,其间隙在工频续流下熄不了弧,导致电网重大事故。因

此,有人认为这种避雷器至七十年代初已到发展的极限,欲在技术上进一步提高,就要有

更好的非线性电阻元件。

1968年日本松下电器产业公司首创的氧化锌非线性电阻,已广泛应用于电子设备的

稳压和保护,继而用于低压电力设备,以防止真空开关切断感性电流时产生的过电压的危

害(即所谓浪涌吸收器),嗣后,其应用范围日益扩大。鉴于ZnO非线性电阻有极其优异的非线性,可不经串联火化间隙接入电路而其工作电流异常微小,在抑制过电压时流过相当大的过电压电流,而其上的电压降却不高,就可能使避霄器实现无间隙化。金属氧化物

电阻片(MOR)是一种具有非线性电流电压特性和大的吸收能量能力的陶瓷半导体器件。

在电网运行电压下,通流极小,约0.1~2?mA。用MOR叠制成交流系统无间隙金属氧化),使阀式避雷器进入新的一代,是当今电力系统广泛使用的过电压保护

物避雷器(WGMOA

装置。

二、氧化锌避雷器的特点

2.1 不存在间隙放电电压随避雷器内部气压变化而变化的问题,因此无间隙避雷器是最理想的高原地区避雷器。

2.2 特别适用于直流输电设备的保护。直流电弧不象交流电弧有自然过零点,因此熄弧比较困难。无间隙避雷器不存在灭弧问题,所以用作直流避雷器是很理想的。

2.3 作为SF6全封闭组合电器中的一个组件是特别适合的,这可解决传统避雷器的间

隙在SF6中放电分散性大和放电电压易随气压变化而变化等问题。

2.4 用于重污秽地区,氧化锌避雷器比传统避雷器有更大的优越性,因为不存在污秽影响间隙电压分布的问题。

2.5 陡彼下保护特性改善。尽管氧化锌电阻片与碳化硅相似,残压随冲击电流波前的减小而增大,但因为不存在间隙放电电压随雷电波陡度的增加而增大的问题,所以陡波下保护特性可以得到改善。

金属氧化物避雷器在有些情况下仍带有火花间隙,使其能耐受较高的工频过电压而不损坏。但这种情况下间隙只起隔离作用,不起灭弧作用。

由干不存在灭弧问题,所以传统碳化硅避雷器的最重要参数——灭弧电压对MOA是毫无意义的。对于MOA来说,工频参考电压是一个重要参数,一般取通过避雷器的阻性电流

分量等于1mA时避雷器上的工频电压峰值。

三、MOR简介

氧化辟避雷器的主要元件是氧化锌阀片,下面就其性能、微观结构、配方、工艺等方

面作一下介绍。

3.1 氧化锌阀片的性能

(1)伏安特性与碳化硅阀片相比,氧化锌阀片的主要优点是它具有优异的非线性,图3-1示出ZnO阀片与SiC阀片的伏安特性曲线。由图可看出,在正常运行电压流过SiC 阀片的电流将达数十至几百安培,而流过ZnO阀片的电流只有几十微安,这就可以取消串联间隙,实现无间隙避雷器。

氧化锌阀片的伏安特性曲线可以分为三个区域,如图7-2所示:

图7-2 氧化锌阀片及碳化硅阀片的伏安特性

I为小电流区域,此区域内的伏安特性曲线比较陡峭,亦即非线性较差,且具有负的

电阻温度系数(约为-0.05%/℃)。

Ⅱ为击穿区域,在这一区域内的伏安特性非常平坦,具有极好的非线性,服从下面的

实验关系式:

I=KU°

且具有很小的正电阻温度系数,当ZnO阀片并联使用时,这一特性有助于改善电流的

分布。

Ⅲ为反转区,在此区域内ZnO晶体的固有电阻开始起作用,特性曲线开始向上翘,非

线性变差。

和 SIC阀片一样,随着冲击电流波前时间变短,ZnO阀片的残压升高,但它对于冲击电流波头时间的响应特性远优于SiC阀片。图3-2表示ZnO阀片与SiC阀片的残压的电流波形响应曲线,由图可看出,当彼头时间由8μs变为 1μs时,SiC阀片的残压将增加15%,而 ZnO阀片的残压仅增加约 6%。

电流波前时间(μs)

图7-3 ZnO阀片残压对电流波前时间的响应曲线

(2)静电电容 ZnO阀片具有与陶瓷电容器相近的电容(εr=1000~2000),这对于改善其在污秽状态下的电位分布是有利的。

(3)通流容量与碳化硅避雷器一样,对ZnO阀片也要考核其短持续时间大电流遣流容量及长持续时间通流容量。图7-4、图7-5分别为ZnO阀片的U1mA与大电流耐受及方波耐受之关系。由图可看出ZnO阀片随着短波前电流幅值之增加,ΔU1mA也逐渐增大,而通过矩形波电流时的情况不一样,当方波电流幅值小于某一数值时,ZnO阀片的U1mA值几乎没什么变化,而当方波电流幅值超过某一数值时,U1mA骤然猛降,阀片击穿。

图7-4 图7-5 (4)运行寿命ZnO阀片在长期运行电压作用下,将逐渐老化,表现为其阻性电流分

量将随着施加电压的时间增加而逐渐增大,一旦其发热超过散热时,就会发生热崩溃,使ZnO阀片破坏。

运行寿命是ZnO阀片的一项很重要的指标,通常利用阿仑累斯公式来评价运行寿命,

此公式是假定温度引起的劣化是由于化学反应所致,可用下式来表达:

t=t0exp[E a-f(V)/RT]

式中:t-达到热崩溃前的时间;

t0、R-常数;

E0-反应激活能;

T-绝对温度;

V-施加于ZnO电阻片上的电庄.

由上式可看出,t与电阻片的荷电率()有关,t的对数与1/T比例.因此,可以利用提高温度的办法,来进行加速劣化试验。通过对氧化锌阀片大量的试验,

进一步得出了 2.5倍法则,即温度每增加10℃,氧化锌阀片的寿命缩短到远寿命的

1/2.5,即氧化锌阀片的温度加速劣化系数为:

Aft = 2.5

例如对氧化锌阀片在115℃下进行劣化试验,寿命为1000小时,则折合到40℃环境温度下其寿命可达:

2.5 ×1000×≈ 110年

这就是LEC-TC34WG-4推荐标准草案上规定在115℃下对ZnO片进行1000小时加速劣化试验的依据。

3.2 氧化锌阀片的微观结构

图7-6说明,阀片有ZnO晶粒及包围这些晶粒的晶界层和零散的分布于晶界层内的

尖晶石(Zn7Sb2O12)晶粒三部分所组成。ZnO晶粒中因溶有Co、Mn、Ni等杂质,其电阻率约为1~10Ω-cm,晶粒的平均直径为10μm左右。晶界层以Bi2O3为主,还包含有相当数量的锌及为量的其它杂质,厚度约为0.1μm,其电阻率在低电场下在1010Ω/cm以上。因此所加电压几乎全部加在此高电阻的晶界层上。随着电压增高,晶界层电阻下降,因而

呈现出非线性。

尖晶石相是氧化锌与氧化锑的复合氧化物,此外还含有少量的Co、Mn、Ni、Cr等杂质,其粒径约为3μm左右,其作用在于抑制 ZnO晶粒的生长,对非线性无直接影响。

图7-6 ZnO阀片的微观结构

1-晶界层 2-尖晶石晶粒 3-ZnO晶粒

3.3氧化锌阀片的配方与制造过程

日本松下电器产业公司早期研究成功的ZnO非线性电阻片是由ZnO、Bi2O3和PbO

三种氧化物组成。1970年他门与明电舍公司合作,在原有配方基础上制成了合95%以上ZnO,并添加有Bi2O3、Sb2O3、MnO2、Cr2O3、CO2O3五种氧化物的ZnO阀片,使通流容量

与非线性均有很大改善。首先用来制成了6kV带简单间隙的配电型避雷器和66kV电站无

间隙避雷器。此后为了进一步改进ZnO阀片的性能,又添加了SiO2、NiO、CeO2、、SnO2、

A1(NO3)等,形成了目前用于生产ZnO非线性电阻的各种配方,下表列出了最普通的五

种添加物配方和曾为我国较广泛采用的九元添加物配方。

ZnO Bi2O3CO2O3MnO2Sb2O3Cr2O3H3BO3SnO2CeO2PbO NiO SiO2A1(NO3)3五元

97 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5

mo1%

九元

94.7 0.7 1.0 0.5 1.0 0.5 0.1 1.0 0.5 25ppm mo1%

九元

86 5 1.0 0.5 6.5 0.35 0.1 0.1 0.1 0.2 0.25

mo1%

ZnO ZnO阀片的主要成分,占总摩尔量的90%以上,是生成ZnO晶粒的主体。在ZnO 晶粒中,由于氧缺位,形成低阻的ZnO主体,这一点对于降低大电流下残压,降低压比是

重要的。

Bi2O3是形成包围 ZnO晶粒的主要成分,在一定范围内增加 Bi2O3的含量时,可降低

U1ma值及减少电流,降低压比,改善通流容量及吸收过电压能量能力。

Sb2O3是构成尖晶石的重要原料如前所述,尖晶石相的主要作用,是在烧成过程中抑制ZnO晶粒的长大,因此增加Sb2O3在配方中的含量,可显著增加U1ma值,并使压比降低,但

过多地增加Sb2O3将使泄露电流增加,井降低其通流容量及吸收过电压能量的能力。

CO2O3增加CO2O3的含量可降低U1ma,减少泄露电流,但却使压比增加;适量地增加 CO2O3的含量,可提高通流容量及吸收过电压能量的能力;但过多地加入 CO2O3后又会使通流容

量及吸收过电压能量能力降低。

MnO2在烧成过程中可以抑制Bi2O3的挥发,是烧成温度提高,晶界层加厚。此外部分

Mn进入晶格,可以活化晶格,助长晶粒的生长。增加MnO2的食量可显著降低泄露电流,

井使U1ma的值增加,压比降低,但同时却使耐受过电压能量的能力降低。

Cr2O3增加Cr2O3可增加U1ma,同时却使泄露电流增加,在一定的范围内增加Cr2O3会使

压比增加,进一步增加CrO3的含量,又会使压比降低;对过电压能量吸收能力无明显的影响。

A1(NO3)3加入少量的A1(NO3)3,可明显地减少气孔,提高热稳定性、抗老化性,但

同时增加泄露电流。

CuO及 S 这些杂质对 ZnO阀片极为有害,CuO导致材料易闪络,S可使ZnO阀什的压比增加百分之十几。

各个制造厂制造ZnO阀片的工艺流程不完全一样,我国目前许多厂家采用的工艺流程如下:

Zno原料煅烧混料造粒成型

喷电极研磨烧成涂敷高阻层

电性能测量

ZnO原料煅烧,主要为了减少烧成过程中ZnO的收渐。提高ZnO原料的锻烧温度有利于提高阀片通流容量,但会增加压比。煅烧温度过高时原料也不易粉碎。

混料可用塑料滚筒或振磨机进行。增加混料时间,可提高混料的均匀性及细度,但

当混料时间达到一定值后,进一步延长磨料时间,对细度的影响不大。

造粒目前国内大多采用过筛造粒法,即先用较低的压力将混合料压成荒坯,然后在破碎过筛。用这种方法造粒,颗粒形状不规则,除了粗的颗粒外,还合有一些粉料,容量

较小,流动性较差,成型时水份含量要求较高(6~9%),成型坯件的体比重较低(一般低于3g/cm3),因而烧成时收缩较大,容易形成烧成开裂等缺陷。采用喷雾造粒可以获得

球状、流动性极好的成型料,料的容量也大(可达 1.4~1.5g/cm3),可在1~2%的水份下成型,有助于减少烧成缺陷。为了获得较粗颗粒(100~150μ 

m)的成型料,一般都采用并流式压力喷嘴型喷雾干燥器。

成型成型压力一般在300~600kg/cm3,太小时坯件的干燥强度太低;太大,则由

于压力传递不均,容易在坯件内形成应力,这是形成烧成缺陷的原因之一。

为了避免成型时发生层裂,加压速度不宜太快,中间最好采用排气的措施。

烧成烧成是使材料具有某种显微组织结构,是整个工艺过程中最关键的一环,他影响材料的性能和组织结构。

烧成过程中,首先根据材料在加热过程中的失重及收缩曲线来制订烧成曲线。图3-6是ZnO阀片在700~1200℃的失重及收缩曲线,由图可见,在800~900℃区间,坯件的径向及轴向的收缩均很大,因此,在这个温度范围内,应该减慢升温速度。一般陶瓷制品

都是把最大收缩时的温度定为侥成温度,但对于ZnO M片,则主耍应考虑产品的

性能,应该把获得综合最佳特性的温度定为烧成温度。一般来说,随着温度升高,ZnO晶粒逐渐发育,包围ZnO晶粒的富铋相及富锑尖晶石相逐渐形成,产品特性不断提高,但当

温度达到某一最佳温度后,再进一步提高烧成温度,就会出现过分发育的晶粒,同

时铋的蒸发加剧,伴随着制品特性的恶化。

温度(℃)温度(℃)

图3-6 ZnO阀片的失重及收缩曲线

许多厂象为了改善ZnO阀片的稳定性,都在烧成后增加一道热处理工序,即将阀片升

至某一温度后逐渐冷却下来,或对阀片进行一定的冷热循环。

)的几个重要参数

四、氧化锌避雷器(WGMOA

无间隙金属氧化锌避雷器是由非线性金属氧化锌电阻片串联成并联组成且无串联成

并联放电间隙的避雷器,下面介绍避雷器的几个重要参数:

4.1避雷器额定电压(U r)

施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,按照此电压所设计的邀雷器,能在

所规定的动作负载试验中确定的暂时过电压下正确地工作。它表明避雷器运行特性的一个

重要参数,但它不等于系统标称电压。

4.2避雷器持续运行电压(U c)

允许持久地施加在避雷器端子间的工频电压有效值。

4.3避雷器额定频率

避雷器设计使用的电力系统的频率。

4.4 雷电冲击电流

一种 8/20波形冲击电流。因设备调整的限制,视在波前时间的实测值为7μ s~9μ s波尾视在半峰值时间为18 μ s~22μ s。

4.5长持续时间冲击电流

一种方波冲击电流,其迅速上升到这大值、在规定时间内大体保持恒定、然后迅速降

至零值的冲击波。定义方彼冲击电流的参数为:极性、峰值、峰值视在持续时间和总的视

在持续时间。

4.6避雷器的放电电流

逊雷器动作时通过避雷器的冲击电流。

4.7避雷器的标称放电电流(I n)

用来划分避雷器等级、具有8/20波形的雷电冲击电流峰值。

4.8避雷器的持续电流

施加持续运行电压时流过避雷器的电流。

为了比较,持续电流可用有效值或峰值表示。

注:持续电流由阻性和容性分量组成,随温度、杂散电容和外部污秽影响而变化。因

此试品持续电流可不同于整只避雷器的持续运行电流。

4.9避雷器的参考电压(U ref)

参考电压分为工频参考电压(U ACref)和直流参考电压(U DCref)

4.9.1避雷器的工频参考电压(U ACref)

在避雷器通过工频参考电流时测出的避雷器的工频电压最大峰值除以√2多元件串联组成的避雷器的电压是每个元件工频参考电压之和。

注:测量工频参考电压对动作负载试验中正确选择试品是必需的。

4.9.2避雷器的直流参考电压(U DC.ref)

在避雷器通过直流参考电流时测出的避雷器的直流电压平均值。

注:测量直流参考电压对动作负载试验中正确选择试品是必需的。

4.10避雷器的参考电流

4.10.1避雷器的工频参考电流

用于确定避雷器工频参考电压的工频电流阻性分量的峰值(如果电流是非对称的,取两个极性中较高的峰值)。工频参考电流应足够大,使杂散电容对所测避雷器或元件(包

括设计的均压系统)的参考电压的影响可以忽略,该值由制造厂家规定。

注:

①工频参考电流取决于避雷器的标 2. 称放电电流及(或)线路放电等级。对单柱避雷器,参考电流值的典型范围为每平方厘米电阻片面积O.05mA到1.0mA。

②在工频参考电流被形因极性而不对称情况下,应取两极性中较高的电流来确定参

考电流。

4.10.2避雷器的直流参考电流

用于确定避雷器直流参考电压的直流电流平均值。

注:避雷器直流参考电流通常取lmA到5mA。

4.11 0.75倍直流参考电压下漏电流

在O.75倍直流参考电压下流过避雷器的漏电流。

4.12避雷器的残压(U res)

放电电流通过避雷器时其端子间的最大电压峰值。

4.13避雷器的保护特性

由以下各项组合:

a)波电流冲击下残压;

b)雷电冲击电流下残压;

c)操作冲击电流下残压。

避雷器的雷电(过电压)保护水平是取下列两项的较高者;

——陡波电流冲击下最大残压除以 1.15;

——标称放电电流下最大残压。

避雷器的操作冲击保护水平是规定的操作冲击电流下的最大残压。

4.14避雷器的热稳定

避雷器热稳定是指避雷器在动作负载试验后引起温度上升,在规定的环境条件下对避

雷器施加规定的持续运行电压,电阻片的温度能随时间而下降,则称此避雷器是热稳定的。

五、氧化锌避雷器的试验

避雷器的各项性能必须通过各种试验来验证和考核,新产品定型时,必须通过GB ll032-200O 《交流无间隙金属氧化物避雷器》规定的型试试验项目,避雷器的型试试验

项目见下表。

避雷器型试试验项目

序号试验项目名称

试验依

试验方

试品数量

1 持续电流试验 6.4 8.1

2 额定电压288kV及以上避雷器1只,其余3只

2 残压试验

a.陡波冲击残压试验

b.雷电冲击残压试验

c.操作冲击残压试验

6.6 8.3 3只避雷器(或比例单元)

3 长持续时间电流冲击耐受试验

a.线路放电试验

b.方波冲击电流试验

6.11 8.4

3只比例单元

2只避雷器或比例单元

4 工频电压耐受时间特性试验 6.14 附录

D

每点1只比例单元

5 工频参考电压试验 6.3.1 8.13 额定电压288kV及以上避雷器1只,其余3只

6 动作负载试验

a.速老化试验

b.大电流冲击动作负载试验

c.操作冲击动作负载试验

6.13 8.6

3只避雷器或比例单元

3只避雷器或比例单元

3只避雷器或比例单元

7 密封试验 6.8 8.10 额定电压288kV及以上避雷器1只,其余3只

8 外套的绝缘耐受试验 6.2 8.2 42kV及以上1只外套42kV以下3只外套

9 压力释放试验

a.大电流压力释放试验

b.小电流压力释放试验

6.15 8.7

1只避雷器(或元件)

1只避雷器(或元件)

10 机械负荷试验 6.17 8.9 42kV及以上1只避雷器

42kV以下3只避雷器

11 直流参考电压试验 6.3.2 8.14 额定电压288kV及以上避雷器1只,其余3只

12 0.75倍直流参考电压下漏电流

试验

6.5 8.15

额定电压288kV及以上避雷器1

只,其余3只

13 局部放电和无线电干扰电压试

6.7 8.16 1只避雷器

14 人工污秽试验 6.18 8.11 1只避雷器

15 多柱避雷器电流分布试验 6.9 8.17 1只避雷器

16 脱离试验 6.16 8.8 按要求

出厂的每只避雷器应按下表的规定进行检验。如果避雷器不满足表5-2中所规定的任何一项要求时,则此避雷器认为不合格。

序号试验项目名称

试验

依据

试验

方法

试品数量

1 持续电流试验 6.3 8.1

2 避雷器或元件

2 标称放电电流残压试验 6.5 8.

3 避雷器或元件

3 工频参考电压试验 6.2.1 8.1

4 避雷器或元件

4 直流参考电压试验 6.2.2 8.14 避雷器或元件

5 0.75倍直流参考电压下漏电流

试验

6.4 8.15

避雷器或元件

6 密封性能试验 6.

7 8.10 避雷器或元件

7 局部放电试验 6.6 8.16 避雷器或元件

8 多柱避雷器电流分布试验 6.8 8.17 每组并联的电阻片柱

注:额定电压42kV以下避雷器,序号1、3、7项试验可不做。

下面简单介绍一下避雷器的几项试验:

5.1持续电流试验

在待续运行电压下通过避雷器的持续电流应不超过规定值,该值由制造厂规定和提

供,依据避雷器型试试验时的规定值和通过值。

型试试验应在整只避雷器上进行,对试品施加持续运行电压,测量通过试品的全电流和阻性电流,如果在避雷器的元件上进行时,所施加的持续运行电压按整只避雷器的额定电压与元件额定电压的比例计算。

试验环境温度为20℃± 15℃。

注:例行试验可在整只避雷器或避雷器元件上进行。

5.2残压试验

避雷器的残压试验有三项:

(1)陡波冲击残压试验

(2)雷电冲击残压试验

(3)操作冲击残压试验

为了试验避雷器在雷电、陡彼和操作过电压作用下的保护特性,避雷器需要做雷电、

陡波和操作过电压三种残压试验。

雷电冲击残压允许用单个电阻片雷电冲击残压波形如图7-7所示:

2.1陡波电流冲击残压试验

应对3只试品的每1只试品施加1次幅值等于避雷器标称放电电流(偏差± 5%)的陡彼冲击电流,记录3次电压峰值。残压按6.5确定,最大值定为避雷器的陡彼电流残压。所用电压测量回路的响应时间T和T1应不超过20ns。电流测量回路响应时间应不超过150ns, 见GB/T16927.2。

2.2雷电冲击残压试验

应对3只试品的每1只试品施加3次雷电电流冲击,其幅值分别约为避雷器标称放电电流的0.5倍、1倍和2倍。视在波前时间应在7μs~9μs之间。而半峰值时间(无严格要求0可有任意偏差)。残压按6.5确定。已确定的残压最大值应画成残压与电流的曲线。在曲线上相应于标称放电电流读取的残压,定义为避雷器的雷电冲击保护水平。

注:如果整只避雷器例行试验在上述任一电流下不能进行时,则型试试验应补充进行电流在。0.01~0.25倍的标称放电电流范围内某一电流下的试验,以便与整只避雷器进

行比较,也允许用单个电阻片残压的算术和代之。若用户需要,制造厂也可提供0.5倍、2倍避雷器标称放电电流下的残压值,其规定值应由供需双方协商确定。

5.2.3操作冲击残压试验

应对3只试品的每1只试品施加1次操作电流冲击,其幅值等于下表中规定的幅值(偏差±5%)。残压按6.5确定。最大值定为相应电流下避雷器的操作冲击残压。按下表规定

的电流值测出的最大残压定义为避雷器的操作冲击保护水平。

5.3避雷器的通流容量和能量项目中的三项试验:

(1)长持续时间电流冲击耐受试验:

避雷器等级避雷器使用场合

避雷器额定电压

kV(有效值)

操作冲击电流值

A(峰值)

20kA 电站用避雷器420~468 500及2000

10kA

电站用避雷器90~216 125及250

10kA 288~324 250及1000 420~468 500及2000

5kA 并联补偿电容器用避雷器5~90 125及500 电站用避雷器

5~84 250

90~108 125及500 发电机用避雷器4~25 250

电气化铁道用避雷器42~84 500

配电用避雷器5~17 100

2.5kA 电动机用避雷器4~1

3.5 100

1.5kA 变压器中性点用避雷器60~207 500 电机中性点用避雷器

2.4~15.2 100

a.线路放电试验

b.方波冲击电流试验

(2)工频电压耐受时间特性试验

(3)动作负载试验:

a.加速老化试验

b.大电流冲击动作负载试验

c.操作冲击动作负载试验

避雷器的通流容量试验是一种电流耐受试验,目的是考核避雷器动作时电阻阀片的耐受能力,主要做三种试验:①4/10μ s大电流冲击耐受试验,幅值较高,按避雷器电压

等级的不同在10~1O0kA范国内,是考核避雷器温过大电流时其机械连接的牢固性,同时也表现在避雷器近距离处落雷或有多重雷击时避雷器的耐受能力;② 2000μs矩形波(通常称方波)通流容量试验,用于考核在过电压作用下避雷器动作时,阀片和间隙耐受时间

冲击电流的能力,2000 μs矩形波电流是代表已充电的 300公里输电线路的能量对避雷器释放时的情况。这是一个典型化了的试验方法,比较简单,便于不同电压等级、不同长

度输电线路能量的换算,也便于各实验室所得试验结果的比较,目前各种避雷器在生产过程中皆进行这项试验;③长输电线路能量释放试验,它是根据实际输电线路的长度、线路

单位长度对地电容、线路波阻抗及操作过电压倍数等在实验室中用集中参数来进行模拟试验,这种试验方法更符合实际情况,等效性也更好,但试验比较麻烦、复杂。

5.4参考电压试验

该项试验在型试试验项目中有两项:①工频参考电压试验;②直流参考电压试验。

5.4.1避雷器的工频参考电压及试验

每只避雷器的参考电压应在制造厂选定的参考电流下由制造厂测量。在例行试验中,

应规定选用的参考电流下的避雷器,最小参考电压值,并应在制造厂的资料中公布。

对避雷器(或避雷器元件)施加工频电压,当通过试品的阻性电流等于工频参考电压

电流时;测出试品上的工频电压峰值。参考电压等于该工频电压峰值除以√2,如参考电压与极性有关时,取低值。试验环境温度为20℃± 15℃。

5.4.2避雷器的直流lmA参考电压及试验

对整只避雷器(或避雷器元件)测量直流 lmA参考电流下的直流参考电压值即U1mA,其值的大小应符合国标的要求。

对避雷器(或避雷器元件)施加一直流电压,当通过试品的电流等于直流参考电流时,测出试品上的直流电压值。如参考电压与极性有关时,取低值。

直流电压脉动部分应不超过± 15%。

试验环境温度为20℃±15℃。

氧化锌避雷器安装作业指导书

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料

1.工程概况 1.1施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W 型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》2005年版 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 1.4主要工作量 安装区域规格型号安装数量主变110kV侧中性点Y1.5W-72/186 1台 110kV屋外配电装置Y10W-102/266W 9台 2.施工前应具备的必要条件 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

避雷器试验方案

避雷器试验方案 1 试验目的 按试验周期安排,对避雷器按有关标准规定进行试验,为能否再正常投入运行提供试验依据。 2 标准依据 2.1 XX省电力有限公司电力设备交接及预防性试验规程 2.2 DL/T596-2005《电力设备预防性试验规程》 2.3 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.4 避雷器生产厂家技术规范 3 试验项目 3.1 测量本体绝缘电阻 3.2 测量氧化锌避雷器直流1mA参考电压及测量0.75倍直流参考电压下漏电流 3.3带电测量运行电压下的持续电流(全电流及阻性电流) 3.4测量避雷器基座的绝缘电阻 3.5检查放电记录器或在线检测仪的动作情况和电流指示 4 试验条件 该试验需3~5人参加;工作负责人至少具有高压电气试验中级工以上水平,其余人员至少需具备初级工水平。 对于安装户外的试品,该试验应在晴天且湿度不大于85%的环境状况下进行;对于安装户内的试品,该试验应湿度不大于85%的环境状况下进行。 5 仪器设备

6 试验步骤 6.1 测量本体绝缘电阻 将避雷器外部擦拭干净,分单节进行;采用2500V兆欧表进行测量,与历次试验数据比较应无明显差别。 6.2测量氧化锌避雷器直流1mA参考电压及0.75倍直流参考电压下漏电流 现场试验接线如图1所示;试验步骤和注意事项为: ⑴对直流电压发生器进行空载升压约超过预加试验电压10-20%,待直流电压发生器正常后进行过电压保护值整定,其值一般按直流电压发生器额定值(电压、电流)整定; ⑵按图1接好试验接线:注意直流发生器至避雷器之间的高压引线连接应牢靠,经检查无误后,方可缓慢升压,当直流电流达到1mA时,读取直流电压即U1mA;其值与上次数值比较,变化应不大于5%时,合格; ⑶完成U1mA测量后,立即把电压降低至0.75 U1mA左右,将直流微安表的短路刀闸合上,把直流微安表量程换至小档位,然后电压调到0.75 U1mA数值时测量避雷器的漏电流;漏电流不大于50μA时为合格; ⑷完成0.75倍直流参考电压下漏电流测量后,立即调节直流发生器降低电压至零; ⑸断开交流电源,然后对直流发生器及避雷器进行充分放电,放电完毕,方可拆除高压引线。 6.3 运行电压下持续电流的测量 测量的接线图如图2所示。 试验要求:

常见氧化锌避雷器型号及参数

常见型号氧化锌避雷器0.22~0.38kV低压避雷器 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流 kA(峰 值) 低压(H)Y1.5W S-0 .28/1.3 0.28 0.22 0.24 0.60 ---- 1.30 ---- 50 10 (H)Y1.5W S-0 .50/2.6 0.50 0.38 0.42 1.20 ---- 2.60 ---- 50 10 3kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流kA(峰 值) 配电(H)Y5W S-3.8 /15 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 3kV配电型/电站型(带脱离装置) 配电(H)Y5W S-3.8 /15L 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5L 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5L 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5L 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 6kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额系统标 称 持续运 行 直流 U1mA 陡波冲 击 雷电冲 击 操作冲 击 2mS 方波电 4/10μs 冲击电

10KV避雷器试验报告

检测试验报告 客户名称:淮北供电公司 工程名称:淮北滂汪110kV变电站工程 项目名称:10kV氧化锌避雷器 检验时间:2012年8月27日 报告编号:AHQH—RET/KG19—001—022 报告编写/日期: 报告审核/日期: 报告批准/日期: (检测报告章) 安徽强华电力工程检测试验有限公司

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-001 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路10开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-002 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路9开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-003 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路8开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-004 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路7开关柜 一、铭牌及安装位置: 二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ) 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 四、结论判断 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准

氧化锌避雷器带电测试原理、方法和试验标准 (傅祺,成都铁路局供电处工程师 37883 张丕富,成都铁路局多元工程师) 摘要避雷器是保证牵引供电系统安全运行的重要设备之一,接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,常规避雷器预防性试验受天窗时间和现场条件限制,很难开展,氧化锌避雷器带电测试的研制使用为解决这一难题提供了新的途径。 关键词:接触网;避雷器;预防性试验; 1引言 避雷器是保证电力系统安全运行的重要设备之一,主要用于限制由线路传来的雷电过电压或操作引起的内部过电压。为保证金属氧化物避雷器的安全运行,必须定期测试避雷器的电气性能。接触网线路的雷电过电压保护基本上采用避雷器来完成,检测避雷器的主要手段仍然是周期性停电预试项目,这样既耗费了人力、物力,还常因停电原因不能完成避雷器预试项目。据统计,各线每年均有避雷器因自身原因发生击穿而造成停电的事故发生。 可见,避雷器运行状态是否良好、能否得到较好的监控,与铁路供电质量的稳定可靠有密切关系。这就需要我们尽快找到一种能解决该问题的方案。 2现状 按照《电力设备预防性试验规程》要求:变电所和接触网线路上使用的避雷器均需在雷雨季节来临前进行一次预防性试验以证明避雷器的电气性能良好,可以正常运行,能保证供电系统安全运行。由于电气化铁路运行的特殊性,避雷器预防性试验目前存在很多问题:目前牵引供电系统氧化锌避雷器预防性试验的方法是直流耐压试验:即测试直流1mA 电压(U1mA)及(U1mA)下的泄漏电流。这种测试方法需要停电进行,测试结果受空气湿度和气温的影响较大。每台避雷器测试时间需要40分钟左右的天窗时间。 受馈线天窗影响,如天窗时间短、天窗时间多数为夜间、繁忙区段天窗时间无法保证等因素(特别是高铁区段,馈线天窗几乎不可能安排在天气晴朗的白天),造成变电所馈线避雷器及接触网线路避雷器每年的预防性试验无法正常进行,给供电设备运行带来了很大的安全隐患,近年来多次发生接触网避雷器炸裂导致供电中断的事故。 为解决以上问题,我们需要采取一种新的不需要停电,在运行情况下就可以进行避雷器检测的方法,确认避雷器状态是否良好。 3.测试原理 运行状态的氧化锌避雷器,在运行电压下的总泄漏电流包括阻性电流和容性电流。在正常情况下流过金属氧化物避雷器的主要为容性电流,阻性电流只占很小的一部分,约为

避雷器试验报告模板

金属氧化锌避雷器试验报告 试验站名500kV 忻州变电站 型号Y10W1-200/520W 运行编号1#主变220kV侧避雷器额定电压(kV)200 持续运行电压(kV)156 制造厂家抚顺电瓷制造有限公司出厂编号51341/51250/51242出厂日期2005.12.06 投运日期2006.07.12 环境温度(℃)26 相对湿度(%)30 一.直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流 测试部位上节中节下节 A相U1mA(kV) 初值149.3 - 149.8 实测值150.0 - 150.4 初值差(%) 0.47 - 0.40 I(uA) 初值12.0 - 9.0 实测值18.4 - 20.7 初值差(%) - - - B相U1mA(kV) 初值152.2 - 149.2 实测值151.7 - 151.2 初值差(%) -0.33 - 1.34 I(uA) 初值16.0 - 15.0 实测值18.0 - 16.7 初值差(%) - - - C相U1mA(kV) 初值148.1 - 153.1 实测值150.3 - 152.0 初值差(%) 1.49 - -0.72 I(uA) 初值10.0 - 13.0 实测值22.3 - 15.9 初值差(%) - - - 试验仪器直流高压发生器仪器编号苏州海沃Z-VI-03试验标准: 1.U1mA初值差不超过±5%且不低于GB 11032规定值(注意值) 2. 0.75U1mA下的泄漏电流初值差≤30%或≤50 uA(注意值) 二.底座绝缘电阻 测试相别A相B相C相 测试结果(MΩ)10000 10000 10000 试验仪器绝缘电阻测试仪仪器编号日本共立3124-03 试验标准: 1.底座绝缘电阻≥100MΩ 三.放电计数器功能检查 检查相别A相B相C相 动作情况正常正常正常

10kV 进线PT柜氧化锌避雷器交接试验报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司高压试验报告 10kV 氧化锌避雷器高压试验报告 变电站XXXXXXXXXX0kV变电站试验日期:2017.9.6设备名称进线PT柜内避雷器试验性质交接温度(℃) 20℃湿度(%) 30% 设备型号YH5WZ-17/45 额定电压(kV)17 kV 持续运行电压(kV)13.6 kV 直流1mA参考电压(kV)24 kV 出厂编号A:691334 B:691329 C:691343 制造厂宜宾红星敏感电器有限公 司 出厂日期2016.11 一、绝缘电阻(MΩ) 使用仪器:KEW3121B指针式兆欧表(2500V)编号:E0024809 有效期至: 2018.2.21 相别 A B C 整体对地25000 25000 26000 引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》20.0.3条: 1、使用2500V兆欧表,绝缘电阻值不小于1000MΩ; 2、基座绝缘电阻不低于5MΩ。 二、泄漏电流 : 使用仪器:ZVI-300/3直流高压发生器编号:A30304782-2 有效期至: 2018.2.21 相别 A B C 1mA下的直流电压试验值(kV)25.6 25.8 25.5 初始值(kV)26.0 26.0 25.9 初值差(%)-1.54 -0.77 -1.54 0.75U1mA下的泄漏电流试验值(μA) 5 6 4 引用标准:《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》20.0.5条: 1、金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 11032规定值,并应符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂规定值比较,变化不应大于±5%; 2、0.75倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于50μA,或符合产品技术条件的规定。 三、试验结论 依据《GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,上述试验项目符合规程要求,试验合格。 试验人员 审核

(技术规范标准)氧化锌避雷器技术规范书

氧化锌避雷器技术规范书G-YC96-66 电力工业部电力规划设计总院 1996年12月北京

氧化锌避雷器技术规范书G-YC96-66 主编单位:山西省电力勘测设计院 批准部门:电力规划设计总院 施行日期:1996年12月 1996年12月北京

工程编号: 工程 氧化锌避雷器技术规范书签署: 编制单位: 年月

关于颁发断路器、隔离开关、氧化锌避雷器、 离相封闭母线四种设备技术规范书的通知 电规发(1996)228号 根据电力勘测设计标准化任务的安排,由山东省电力设计院编制《110kV~500kV交流高压断路器技术规范书》(G-YC96-64)、广东省电力设计研究院编制《35kV~500kV交流高压隔离开关技术规范书》(G-YC96-65)、山西省电力勘测设计院编制《氧化锌避雷器技术规范书》(G-YC96-66)、西北电力设计院编制《离相封闭母线技术规范书》(G-YC96-67)。上述四本技术规范书已完成报批稿,经组织审查现批准发布,自发布之日起实施。设备技术规范书由电力部电力规划设计总院负责解释和管理。 这次颁发的四种设备技术规范书是根据现行有关标准编制的,适用于发电厂、变电所设备招(议)标用设备技术规范书的典型范本和指导性文件,可在具体工程设备招(议)标中使用。 各单位在使用过程中要注意积累资料,及时总结经验,如发现不妥和需要补充之处请随时函告我院。 电力部电力规划设计总院 1996年12月26日

前言 为了加强设备管理和规范、指导设备招议标工作,电力部电力规划设计总院先后以电规技(1994)25号文和电规技(1995)73号文下达了下列8种设备技术规范书的任务: 1.变压器技术规范书G-YC98-60 2.电压互感器技术规范书G-YC98-61 3.电流互感器技术规范书G-YC98-62 4.电抗器技术规范书G-YC98-63 5.断路器技术规范书G-YC96-64 6.隔离开关技术规范书G-YC96-65 7.氧化锌避雷器技术规范书G-YC96-66 8.离相封闭母线技术规范书G-YC96-67 本设备技术规范书是这8种设备技术规范书中的一本。这本设备技术规范书已由电力部电力规划设计总院以电规发(1996)228号文颁发使用。 本设备技术规范书编制单位为山西省电力勘测设计院,主编人:杨国红,校核人:张伟,审核人:李自助。编制过程中,电力部电力规划设计总院先后组织召开了本设备技术规范书的编制大纲审查会和送审稿审查会。 本设备技术规范书是根据现行的有关标准编制的。适用于110kV~500kV国产瓷外套式交流无间隙氧化锌避雷器,包括变压器中性点用避雷器及高压并联电抗器中性点小电抗器使用的避雷器。 使用中根据工程具体情况,参照本设备技术规范书中的附录,对设备技术规范书直接修改填写后,便可作为投标书。经买卖双方协商一致后即成为技术协议书,并做为订货经济合同的主要附件。 各单位在使用中发现有不妥和需要补充之处,请随时函告电力部电力规划设计总院。

氧化锌避雷器使用说明书

流,使与避雷器并联的电气设备的残压,被抑制在设备绝缘安定值以 下,待有害的过电压消减后,迅速恢复高阻绝缘状态,从而保证了电 气设备的正常运行。 氧化锌避雷器除可作为一般电器设备的过电压保护外,对外联补 偿电容器,真空开关、旋转电机、发电机组、变压器中性点等设备的 过电压保护更有显著效果。 3. 主要电气性能: 简介产品按GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》和 JB/T8952-1999《34kV 及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物氧化锌避雷器是当今最先进的过电压保护电器,它主要由氧化锌 避雷器》制造。 非线性电阻片组装而成。在系统工作电压下,具有极高的电阻而呈绝 4. 复合外套氧化锌避雷器采用耐电蚀、抗老化、弹性好、机械强度 高,一次整体模压成型的硅橡胶做为绝缘外套,非线性伏安特性优异 缘状态。当过电压幅值超过一定范围时,则呈现低阻状态,泄放雷电

的氧化锌电阻片做为芯体。具有体积小,重量轻、安装方便,耐污能可以取消传统的碳化硅避雷器不可缺少的串联间隙,提高了产品力强,密封性能好、防潮、防爆,并具有良好的憎水性,可减少运行的保护可靠性。在绝缘配合方面可以做到陡波、雷电波和操作波维护大大减轻电力工人的劳动强度。的保护裕度接近一致。 5. 用户注意事项2、使用条件: 5.1 在运输和储存时,应注意安全,不得碰撞,尽可能直立。 2.1 环境温度不高于+40℃,不低于-40℃; 5.2 用户不得随意拆开产品。 2.2 海拔高度不超过1000m; 5.3 对无间隙氧化锌避雷器决不允许做工放试验。 2.3 交流系统的频率50-60HZ; 5.4 一年内因质量问题,本公司可无偿更换或修理。 2.4 连续施加在避雷器的工频电压不超过避雷器的持续运行电 5.5 投入运行前测量其电流1mA 电压应符合本说明书中的要求,投 压; 运几年后测量其直流1mA 电压,应不低于规定值的96%,测量时直 2.5 最大风速为35m/s; 流电源谐波分量尽可能小,并注意先清洁外绝缘和保持环境温度湿度 2.6 地震烈度为8 度及以下地区。 及电压相对恒定。 -5- -4- 四、交流无间隙金属氧化物避雷器的性能特征一、型号说明 1、用途和特点: 无间隙氧化锌避雷器是由具有优异非性V-A 特性的氧化锌阀 片组装而成,是用于保护35kV 以下系统交流电器设备免受过电 压损害或保护并联补偿的保护电器。 1.字母“H”表示复合绝缘外套; 氧化锌避雷器由于采用了优异的非线性氧化锌电阻片,从而 2.字母“Y”表示氧化锌避雷器;

氧化锌避雷器的特点和使用方法 (图文) 民熔

氧化锌避雷器的特点 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境:a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、 易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 ②电气试验: 1)绝缘电阻,用2500V兆欧表测量绝缘电阻,与同类避雷器试验值进行比较,绝缘电阻值应未有明显变化; 2)工频击穿电压试验,FS型避雷器工频放电电压标准:额定电压为3kV、6kV、10kV时;新装和大修后的避雷器为9~11kV、16~19kV、27~30kV;运行中的避雷器为8~12kV、15~21kV、23~33kV; 3)FZ型避雷器一般可不做工频放电试验,但要做避雷器

泄漏电流测量。民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型 七大特性:一、氧化锌避雷器的通流能力大这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标

氧化锌避雷器

氧化锌避雷器 目录 展开 简述 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 介绍 介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。 分类 1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类; 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66kV四个等级等级。 中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。 低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0.5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。 2.按标称放电电流分 氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA五类。

3.按用途分 氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类。 4.按结构分 氧化锌避雷器按结构可划分为两大类; 瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬电比距31mm/kV)。 复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。 5.按结构性能分 氧化锌避雷器按结构性能可分为;无间隙(W)、带串联间隙(C)、带并联间隙(B)三类。 YBL-III氧化锌避雷器介绍 YBL-III氧化锌避雷器 YBL-III氧化锌避雷器是我公司系列汉化产品之一、是全面检测氧化锌避雷器在电力系统运行中的各项电气特性的专用仪器。它具有下列优点: 1、液显图文显示,汉化打印,界面直观,自动化程度高,便于现场人员操作和使用。 2、先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度高,用户可从液晶显示屏上直接观察信号波形,具有示波器功能。 3、安全可靠,采用隔离变压器和高阻分压,从而避免PT二次侧短路。 4、体积小,重量轻,便于携带。 5、生产厂商:上海舒佳电气有限公司 二、技术特性: 1、电源:AC220V±10%,50Hz±1%。 2、参考电压输入范围:AC10~220V。 3、测量参数:

氧化锌避雷器安装作业指导书

氧化锌避雷器安装作业 指导书 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料 1.工程概况 施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用186W型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期工程110kV升压站施工组织设计》 施工图《110kV屋外配电装置》 施工图《主变压器及其各侧引线安装》 《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 《电力建设安全管理规定》2005年版

《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX-2003) 《输变电工程达标投产考核标准》 (2005年版) 主要工作量 2 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 施工图及技术资料文件齐全。 作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 施工用电满足施工要求。 工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

氧化锌避雷器交接试验项目及检验标准

一、金属氧化物避雷器的试验项目,应包括下列内容 1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻; 2 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流; 3 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的世漏电流; 4 检查放电计数器动作情况及监视电流表指示; 5 工频放电电压试验。 二、各类金属氧化物避雷器的交接试验项目,应符合下列规定 1 元间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1 条第l~4 款规定进行试验,不带均压电容器的无间隙金属氧化物避雷器,第 2 款和第 3 款可选做一款试验,带均压电容器的元间隙金属氧化物避雷器,应做第2 款试验; 2 有间隙金属氧化物避雷器可按本标准第20.0.1 条第1 款和第5 款的规定进行试验。

三、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻,应符合下列规定 1 35kV 以上电压等级,应采用5000V 兆欧表,绝缘电阻不应小于2500MΩ; 2 35kV 及以下电压等级,应采用2500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于1000MΩ; 3 lkV 以下电压等级,应采用500V 兆欧表,绝缘电阻不应小于2MΩ; 4 基座绝缘电阻不应低于 5 MΩ 。 四、测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流,应符合下列规定 1 金属氧化物避雷器对应于工频参考电流下的工频参考电压,整支或分节进行的测试值,应符合现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 1103 2 或产品技术条件的规定; 2 测量金属氧化物避雷器在避雷器持续运行电压下的持续电流,其阻性电流和全电流值应符合产品技术条件的规定。 五、测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流,应符合下列规定 1 金属氧化物避雷器对应于直流参考电流下的直流参考电压,整支或分节进行的测试值,不应低于现行国家标准《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 1103 2 规定值,并应符合产品技术条件的规定。实测值与制造厂实测值比较,其允许偏差应为±5%; 2 0.75 倍直流参考电压下的世漏电流值不应大于50μA ,或符合产品技术条件的规定。750kV 电压等级的金属氧化物避雷器应测试1mA 和3mA 下的

氧化锌避雷器分类

1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类; 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1000kV、750kV、500kV、330kV、220kV、110kV、66kV七个等级。 中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。 低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0.5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。 2.按标称放电电流分 氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA五类。 3.按用途分 氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类 4.按结构分 氧化锌避雷器按结构可划分为两大类; 瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬电比距31mm/kV)。 复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。 5.按结构性能分 氧化锌避雷器按结构性能可分为;无间隙(W)、带串联间隙(C)、带并联间隙(B)三类。

氧化锌避雷器安装作业指导书样本

氧化锌避雷器安装作业指导书 1

目录 1.工程概况 2.施工前应具备的必要条件 3.施工机械及工器具配置 4.劳动力配置 5.质量目标 6.施工工序及施工方法 7.工序质量及工艺标准 8.职业健康安全目标 9.作业危险点分析及控制措施 10.安全文明施工及环境保护目标 11.环境因素分析及控制措施 12.成品保护措施 13.施工完成后应交付的资料

1.工程概况 1.1施工地点及名称、范围 本施工方案适用于大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站中的氧化锌避雷器安装。主要施工地点在大唐柴窝堡风电场110kV升压站内110kV区以及主变110kV中性点。 1.2工程特点 本工程中110kV区避雷器采用Y10W-102/266W,主变区避雷器采用HY1.5W5-72/186W型,避雷器针对不同的使用位置,避雷器设计选用的形式亦不同。 1.3编制依据 1.3.1《大唐柴窝堡风电场一期49.5MW工程110kV升压站施工组织设计》 1.3.2施工图《110kV屋外配电装置》 1.3.3施工图《主变压器及其各侧引线安装》 1.3.4《电气装置安装工程避雷器安装及验收规范》(GBJ 147) 1.3.5 《电力建设安全管理规定》 1.3.6 《新疆电力建设公司质量体系文件》(Q/XDJ—1-GCB-ZLCX- )1.3.7《输变电工程达标投产考核标准》 ( )

1.4主要工作量 2 将已编制好的施工方案进行交底,组织人力,准备好施工用工器具;注重与土建专业的密切配合,了解和掌握建筑安装工作的进展情况,及时开展避雷器安装的施工工作。 2.1施工图及技术资料文件齐全。 2.2作业指导书及相关技术、安全措施准备完毕并批准使用。 2.3施工用电满足施工要求。 2.4工器具准备齐全,满足施工要求。 3.施工机械及工器具配置

氧化锌避雷器试验项目有哪些

氧化锌避雷器试验项目有哪些? 4.1型式试验 按照国标及行标执行。 4.1.1持续电流试验 4.1.2残压试验 4.1.2.1陡波冲击残压试验 4.1.2.2雷电冲击残压试验 4.1.2.3操作冲击残压试验 4.1.3长持续时间电流冲击耐受试验4.1.3.1线路放电试验 4.1.3.2方波冲击电流试验 4.1.4工频电压耐受试验 4.1.5工频参考电压试验 4.1.6动作负荷试验 4.1.6.1加速老化试验 4.1.6.2大电流冲击动作负载试验4.1.6.3操作冲击动作负荷试验 4.1.7密封试验 4.1.8外套的绝缘耐受试验 4.1.9压力释放试验 4.1.9.1大电流压力释放试验 4.1.9.2小电流压力释放试验

4.1.10机械负荷试验 4.1.11直流参考电压试验 4.1.12 0.75倍直流参考电压下漏电流试验 4.1.13局部放电和无线电干扰电压试验 4.1.14人工污秽试验 4.1.15脱离器试验 4.2出厂试验 按照国标及行标执行。 4.2.1持续电流试验 4.2.2标称放电电流残压试验 4.2.3工频参考电压试验 4.2.4直流参考电压试验 4.2.5 0.75倍直流参考电压下漏电流试验 4.2.6密封性能试验 4.2.7局部放电试验 4.3验收试验 4.3.1.1外观检查。 4.3.1.2持续运行电压下,测量通过避雷器(或元件)的全电流和阻性电流。 4.3.1.3对整只避雷器施加工频电压或直流电压,测量避雷器的工频参考电压或直流参考电压及0.75倍直流1mA参考电压下漏电流。 4.3.1.4残压试验

4.3.1.5局部放电试验 4.3.1.6密封试验 本试验需经供需双方协商,且在避雷器装配前进行。 4.4现场试验 执行国标GB-50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准。

氧化锌避雷器试验基础知识须知

https://www.wendangku.net/doc/cb1776437.html, 氧化锌避雷器试验基础知识须知避雷器是一种过电压保护设备。除了能限制雷击引起的过电压,还能限制一部分操作过电压。又能截断续流,不至于引起系统接地短路。一般并联与系统之中。 武汉汇卓电力专业生产氧化锌避雷器试验得设备有: HZYB-3H 氧化锌避雷器特性测试仪

https://www.wendangku.net/doc/cb1776437.html, ,HZYB-V 氧化锌避雷器带电测试仪,

https://www.wendangku.net/doc/cb1776437.html, HZFZ-HI 避雷器放电计数器校验仪,

https://www.wendangku.net/doc/cb1776437.html, FC-2G 防雷元件测试仪 避雷器的分类 1、保护间隙 2、管式避雷器 3、阀式避雷器 4、磁吹阀式避雷器 5、金属氧化物避雷器(用的最多) 我们见到最多的一般都是金属氧化物避雷器,其余的几种现在基本很少见到,如需要详细了解请度娘。本文将重点介绍金属氧化物避雷器(MOA)

https://www.wendangku.net/doc/cb1776437.html, 金属氧化物避雷器(MOA)其优点 1、基本无续流,耐重复动作能力强 2、通流容量大 3、MOA阀片可以并联使用,增大了通流和降低残压都容易实现 4、性能稳定,抗老化强 5、氧化锌阀片具有良好的非线性伏安特性。 其结构为;将氧化锌阀片叠装在绝缘筒内密封,基本可以分为瓷套式,复合外套式,GIS式。 氧化锌阀片伏安特性

https://www.wendangku.net/doc/cb1776437.html, 一个完好的避雷器在正常运行状态下处于小电流区域,可长时间运行;当发生过电压时,避雷器即处于工作区域,当过压被释放或者消失,避雷器会恢复到小电流运行状态;当长时间处于过载区,避雷器可能发生热奔溃,导致损坏或者爆炸。 下面来看一下金属氧化物铭牌(220kV)如下图: 铭牌说明: 额定电压:施加到避雷器端子最大工频电压有效值

氧化锌避雷器安装规范

设备检修施工方案项目名称: 氧化锌避雷器试验编制目录: (一)目录 1.工程概况 2.施工准备 3.施工组织准备 4.工器具准备,材料和车辆 5.网络计划和施工方法 6.网络计划 7.主要施工方法 8.维修技术标准和质量保证标准 9.维修技术标准 10.质量保证标准 11.维修安全措施 12.危险性评价和控制措施标识 13.环境控制措施 14.竣工验收 应急预案 (二)设备维修施工方案 1.工程概况:氧化锌避雷器主要试验项目包括绝缘电阻和泄漏电流的测量。 2.施工准备

3.施工组织准备(人员配备、分工及主要职责) 4.值班作业人员负责提供安全用具及相应安全措施的落实,提供更换所需的设备、材料和工具工作,更换现场安全条件,采取安全措施。 5.值班人员安排专人负责现场安全监测。 6.检修中心水电作业区试验组李广晶负责现场绝缘安全器具试验。 7.工具、材料、车辆准备 8.工具、仪表准备:直流高压发电机、电源线、警示绳、摇表、试验线等 9.网络计划及主要施工方法 10.网络计划总时间:24小时 处理避雷器,浸水,取出避雷器,干燥,准备试验和清理现场,测量避雷器泄漏电流,测量绝缘电阻,确认安全措施 (三)主要施工方法 2.检查并确认安全措施齐全,办理工作票 3.处理避雷器并在水中浸泡8小时,取出并通风8小时。 4.试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 5.测量绝缘电阻。 6.试验结束后,拆除自组接地短路。 7.清理现场,不留杂物。四。维护技术标准和质量保证措施 8.维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不小于2500mΩ2)

35kV及以下,不小于1000mΩ 4.1.2直流1mA电压(U1mA),0.75u1ma以下漏电流1)不小于GB11032 2)2)U1mA测量值与初始值或制造商规定值的比较,变化不大于±5%3)0.75u1ma以下泄漏电流不大于50μa 4.2质量保证措施 4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。维修安全措施 5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认 5.1.1维修作业危险源辨识和风险评价 6.5.1.1.1绝缘安全器具在试验过程中存在触电危险。 5.1.2安全控制措施 5.1.2.1作业前严格执行工作票制定和现场确认制度,安全措施检查落实到位。 5.1.2.2维修现场人员只能在维修区工作。 5.1.2.3升压过程中设专人监护,施工全过程设专职监护人员。 5.1.2.4正确使用工器具。环境控制措施 6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 6.2维修现场严禁遗留废保险丝。 6.3废雨刷、手套、保险丝统一回收。竣工验收 7.1试验合格,避雷器无损坏。触电事故应急预案 8.1触电事故应急的第一步是使触电者迅速脱离电源,断开触电者接触的带电设备部分的所有开关,或尝试将触电者与带电设备断开。在脱离电源的过程中,救援人员

氧化锌避雷器的选型方法

氧化锌避雷器的选型方法 Prepared on 24 November 2020

氧化锌避雷器的选型方法 从我国电力系统实际情况出发,结合避雷器选型的历史回顾和新版本的避雷器国家标准,提出了使电力系统安全、可靠运行的并联电容器装置用氧化锌避雷器的选型方法,对变电站中并联电容器装置的设计具有一定的参考价值。 关键词:氧化锌避雷器;额定电压;持续运行电压;并联电容器装置 1 以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端 国家标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统最高电压)。电气设备的绝缘应能在Un 下长期运行。220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以下系统的K=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。 氧化锌避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的灭弧电压设计是定在系统最高运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统最高电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统最高电压的80%。对应以上的倍数分别有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器。 我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的。早期的6kV、10kV和35kV避雷器均遵守上述原则,如:Y5WR -7.6/26、Y5WR-12.7/45、Y5WR-41/130。而最大长期工频工作电压为系统最高相电压,如Y5WR-12.7/45为: 2 保证在单相接地过电压下运行且电力系统安全情况下的避雷器选型及必要性 从安全运行角度,避雷器的额定电压的选择还应遵守如下原则: ①氧化锌避雷器的额定电压,应该使它高于其在安装处可能出现的工频暂态电压。在110kV及以上的中性点接地系统中是可以按上述方法选择的。 ②在110kV及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h 以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下安全运行10s构成严重威胁。且氧化锌避雷器与SiC避雷器结构、设计不同(后者是有间隙灭弧,前者没有间隙或者只有隔流间隙),使得实践中氧化锌避雷器出现热崩溃甚至严重的爆炸事故。面对这种情况,许多供电局、电力设计院根据各地的电网条件提出了许多类型的额定电压值(如14.4kV,14.7kV等)。而在多次国标讨论稿中动作负载试验中耐受10s的额定电压规定提高至1.2~1.3倍,使氧化锌避雷器对中性点非直接接地系统工况的适应能力有所提高。

避雷器的安装与接地 图文 民熔

避雷器的安装与接地 避雷器的介绍 民熔 氧化锌避雷器简称MOA,主要运用在电力系统中的过压保护,在正常状态下运行时,氧化锌避雷器处于绝缘状态,当受到大电压冲击时,避雷器中的阀门变成低阻状态或击穿。能够很快的将运行电路中的过电压能量释放掉,氧化锌避雷器过电压是可以恢复的。 氧化锌避雷器介绍民熔 民熔氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;