灯光设计规范及照度标准值

照明系统工程设计常用的标准及规范(摘录) 一、照明系统工程设计常用标准及规范 照明系统工程设计常用标准及规范有以下几个: ①GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》, ②WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 ③JGJ 57--2000《剧场建筑设计规范》 ④GB/T 50314——2000《智能建筑设计标准》 ⑤GYJ 45——92 《电视演播室灯光系统设计规范》已被GY5045-2006取代 ⑥JGJ 31——2003《体育建筑设计规范》 ⑦GB/T 14076——93《电影电视舞台灯具通用技术条件》; ⑧GB 15734——1995《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》; ⑨GB /T 14218——93《电子调光设备性能参数与测试方法》; ⑩WH 0202——1995《舞台灯光图符代号及制图规则》; ?JGJ / T 119——98《建筑照明术语标准》。 ?GB 50034——2004《建筑照明设计标准》 二、照明设计标准的典型数据 (1)GY5045-2006《电视演播室灯光系统设计规范》(详见附录D) 达到现场摄影和拍电视的要求是:照度≥20001x;色温3050 ± 150K;显色指数R≥85。 (2)WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 歌舞厅:表演区100~1501x;自娱区20lx;观赏休息区51x;通道101x。 (3)GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》 报告厅、会议室100-2001x;影院观众席30~751x;剧场观众席:75~150lx;大宴会厅150~3001x;体育馆:无彩电转播750 lx;有彩电转播15001x。 (4)JGJ 57——2000《剧场建筑设计规范》(详见附录C) 剧场观众厅:75~150lx,平滑调光;化妆室、绘景室与舞台的色温接近;调光回路; 甲等歌舞剧剧场480路,话剧剧场360路,戏曲剧场240路。 (5) GB/T 50314 ——2000《智能建筑设计标准》 智能化建筑:甲级500lx,乙级400lx,丙级3001x。 三、照明数量和质量 1.照度均匀度 ①作业面应尽可能地均匀照亮,公共建筑的工作房间和工业建筑作业区域内的一般照明照度均匀度不应小于0.7,而作业面周围的照度均匀度不应小于0.5。 ②房间或场所内的通道和其他非作业区域的一般照明照度值不宜低于作业区域一般照明照度值的1/3。 ③在有彩电转播的体育场馆,其主摄像方向上的照明应符合下列要求: ?场地垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4; ?场地平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25; ?场地水平照度最小值与最大值之比不宜小于0.5; ?观众席前排的垂直照度不宜小于场地垂直照度的0.25。观众席前排的垂直照度一般 是指主席台前各排座席的照度。

标准照明体和标准光源

标准照明体和标准光源 标准照明体 在影响物体颜色的波长范围内,具有某一特定的相对光谱功率(能量)分布, 定义为“照明体”。它是指特定的“光谱功率分布”,这一光谱功率分布不一定 必须由一个具体的人工光源来提供,也不一定能够由光源来实现。“光源”是指 能发光的物理辐射体,如灯,太阳等。标准照明体是指由CIE 推荐的而用于 色度学的照明体,有标准照明体A ,B ,C ,D 。 标准照明体A :代表1990国际实用温标绝对温度为2856K 时,完全辐射体 的相对光谱功率分布。它的色品坐标点落在u ’—v ’色品图的黑体轨迹上。(如 图1) 图1 u ’—v ’图中的黑体轨迹和A ,C ,D 照明体 “完全辐射体”又称“黑体”或“普朗克辐射体”。黑体温度用“K ”(开 尔文)表示,等于摄氏温度加273. 标准照明体B :代表相关色温约为4874K 的直射阳光。它的光色相当于中午 的阳光,其色度点紧靠黑体轨迹。 标准照明体C :代表相关色温为6774K 的平均昼光。它的光色近似薄云天空 的白光,其色度点位于黑体轨迹的下方,紧靠黑体轨迹。 标准照明体D 65:代表相关色温为6774K 的时相昼光,它的色度点在黑体轨 迹的绿方向(如上图1) 其他标准照明体D ,代表标准照明体D 65以外的其他时相昼光。如D 50,D 55,

D 等,他们的相关色温分别是5000K,5500K个7500K。 75 的相对光谱功率分布曲线。 图2中是标准照明体A,B,C,D 65 图2 标准照明体的相对光谱功率分布 实践表明,标准照明体B和C不能正确代表相应时相的昼光。由于历史原因,现在除罗维朋比色计仍沿用B光源外,B照明体已经被淘汰,而用标准照明体D 代表昼光。标准照明体C在测量中仍被较普遍的采用着。实际上,在色度学领域是应用最多的标准照明体。 内,A和D 65 标准光源 光源是指可观察的产生辐射功率的物体,如太阳,灯等。 标准光源是用人工光源来实现CIE标准照明体的相对光谱功率分布,以满足色度学的应用需要。已推荐的标准光源有A和C。 标准光源A:由相关色温为2856K的充气螺旋钨丝灯来实现的。如果要求更准确的实现标准照明体A的紫外辐射的相对光谱功率分布,推荐使用熔融石英玻璃壳或带有石英窗口的灯。 钨丝灯是最广泛使用的人造光源,使用方便,为许多测色仪器所普遍使用。但比较容易损坏,目前一些研发团队较强的测色仪企业已经使用LED灯,它使用CLEDs(全波段均衡Led光源)。

国家路灯照明的具体标准

1.国家路灯照明的具体标准是 CJ/T 3076-1998 高杆照明设施技术条件 (单行本完整清晰扫描版).pdf 1211KB 2.隧道5千米以上的道路照明标准是 TBT 2796-1997 铁路隧道固定式照明灯具技术条件.pdf 20KB TBT 2275-1991 铁路隧道照明设施与供电技术条件.pdf 33KB 我在易启标准网为您找到了,您可去易启标准网免费注册为会员后免费下载全文电子版的. 另外找到一些关于照明的标准也可下载来参考: CJ/T 3076-1998 高杆照明设施技术条件 (单行本完整清晰扫描版).pdf 1211KB GB/T 7922-2008 照明光源颜色的测量方法 (单行本完整清晰扫描版) 2166KB YY 0627-2008 医用电气设备第2部分:手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求 4033KB TB-T 2917-1998 铁道客车电气照明技术条件.pdf 693KB TBT 2796-1997 铁路隧道固定式照明灯具技术条件.pdf 20KB TBT 2275-1991 铁路隧道照明设施与供电技术条件.pdf 33KB GB/T 22194-2008 船舶电气设备设备电力和照明变压器 566KB GB 16895.28-2008 建筑物电气装置第7-714部分:特殊装置或场所的要求户外照明装置 448KB GB/T 5700-2008 照明测量方法(单行本完整清晰扫描版) 6617KB GB7922-2003 照明光源原色的测量方法.pdf 241KB GB6846-1986 研究室暗室照明安全时间的方法.pdf 219KB DB11/T 542-2008 太阳能光伏室外照明装置技术要求 307KB WH 0201-1994 歌舞厅照明及光污染限定标准 122KB GY/T 5061-1998 广播电影电视工程技术用房照明设计规范 304KB GA 442-2003 照明消防车 317KB GA 17.9-2003 道路交通事故现场信息代码第9部分道路照明条件代码 46KB CYT 3-1999 色评价照明和观察条件 167KB GB 7000.2-2008 灯具第2-22部分:特殊要求应急照明灯具 2431KB DB 31/T 257-2001 高速公路监控、通信、收费、供电和照明工程质量检验评定规范 1072KB GB 7000.2-2008 灯具第2-22部分:特殊要求应急照明灯具 2371KB CY/T 3-1999 色评价照明和观察条件 163KB WH 0201-1994 歌舞厅照明及光污染限定标准 115KB QB/T 2939-2008 家用及类似电器照明用灯泡(单行本完整清晰扫描版) 354KB QB/T 2054-2008 局部照明灯泡(单行本完整清晰扫描版) 340KB JGJ 153-2007体育场馆照明设计及检测标准 2229KB GB 18408-2001 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 134KB GB/T 21091-2007 普通照明用自镇流无极荧光灯性能要求 (单行本完整清晰扫描版) 415KB GB/T 2900.65-2004 电工术语照明 4070KB GB/T 20949-2007 农林轮式拖拉机照明和灯光信号装置的安装规定 1191KB DL/T 5390-2007 火力发电厂和变电站照明设计技术规定(附条文说明)(单行本完整清晰扫描版) 3502KB GB/T 20949-2007 农林轮式拖拉机照明和灯光信号装置的安装规定 1130KB QB/T 2939-2008 家用及类似电器照明用灯泡 342KB QB/T 2054-2008 局部照明灯泡 328KB DL/T 5390-2007 火力发电厂和变电站照明设计技术规定 3353KB GBT 2900.65-2004 电工术语照明.pdf 3802KB

中国的照明节能标准及规范

中国的照明节能标准及规范 赵建平张绍纲肖辉乾 (中国建筑科学研究院建筑物理所) 前言 建设节约型社会已成为我国的一项重要国策,各行各业都要认真做好节能、节地、节材、节水工作。绿色建筑的定义:在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。目标:实现“以人为本”、“人一建筑一自然”三者和谐统一的重要途径,也是我国实施21世纪可持续发展战略的重要组成部分。我国政府从基本国情出发,提出发展“节能省地型住宅和公共建筑”,主要内容是节能、节地、节水、节材与环境保护,注重以人为本,强调可持续发展。为此国家颁布了多项有关照明节能的法规、标准及规范。照明标准和法规是进行城市照明建设的依据。是评价照明工程设计方案是否节能的重要准则。必须按标准规范办事的原则应引起设计、建设和管理人员的高度重视。 1目前国家政策、法规 (1)《民用建筑节能条例》已于2008年10月1日起开始实施了,其中的第19条:“建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。” (2)2009年5月18日,财政部、国家发展改革委发布《关于开展“节能产品惠民工程”的通知》(财建(2009)213号),决定安排专项资金,采取财政补贴方式,支持高效节能产品的推广使用。 (3)《国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知》国办发(2008)106号(08.8.1)。控制路灯和景观照明。在保证车辆、行人安全的前提下,合理开启和关闭路灯,试行间隔开灯,推广使用可再生能源路灯。在用电高峰时段,城市景观照明、娱乐场所霓虹灯等要减少用电。各级行政机关、公共场所应关闭不必要的夜间照明,除重大的庆祝活动外,一律关闭景观照明。 (4)《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》国发[2008]23号(08.8.1)加快淘汰低效照明产品、减少城市照明用电、加强照明节电管理。 (5)《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》财建[2007]1027号财政补贴重点支持高效照明产品替代在用的白炽灯和其它低效照明产品,主要是普通照明用自镇流荧光灯、三基色双端直管荧光灯(T8、T5型)和金属卤化物灯、高压钠灯等电光源产品,半导体(LED)照明产品,以及必要的配套镇流器。国家采取间接补贴方式进行推广,即统一招标确定高效照明产品推广企业及协议供货价格,财政补贴资金补给中标企业,再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户,最终受益人是大宗用户和城乡居民。‘ (6)《“十一五"城市绿色照明工程规划纲要》建办城[2006]48号以2005年底为基数,年城市照明节电目标5%,5年(2006~2010年)累计节电25%。 (7)《关于进一步加强城市照明节电工作的通知》建城函[2005]234号 (8)《关于进一步加强城市照明管理促进节约用电工作的意见》建城函[2004]204号:国务院、建设部2004~2008年相继制定了10个有关照明节能的文件。 2光源能效标准 1997年,我国开始了照明产品能效标准的研究工作,并于1999年11月正式发布我国第一个照明产品能效标准GBl7896—1999《管型荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》。之后,我国加快了照明产品能效标准的研究、制定工作,先后组织研究制定了白镇流荧光灯、双端荧光灯、高压钠灯和金属卤化物灯以及高压钠灯镇流器、金属卤化物灯镇流器、单端荧光灯能效标准。到目前为止,我国己正式发布的照明产品能效标准已有8项,如表1所示,从数量和质量两方面讲,我国照明产品能效标准的研究水平已位居世界前列。

标准光源介绍

我们知道,照明光源对物体的颜色影响很大。不同的光源,有着各自的光谱能量分布及颜色,在它们的照射下物体表面呈现的颜色也随之变化。为了统一对颜色的认识,首先必须要规定标准的照明光源。因为光源的颜色与光源的色温密切相关,所以CIE规定了四种标准照明体的色温标准:标准照明体A:代表完全辐射体在2856K发出的光(X0=109.87,Y0=100.00,Z0=35.59); 标准照明体B:代表相关色温约为4874K的直射阳光(X0=99.09,Y0=100.00,Z0=85.32);标准照明体C:代表相关色温大约为6774K的平均日光,光色近似阴天天空的日光(X0=98.07,Y0=100.00,Z0=118.18); 标准照明体D65:代表相关色温大约为6504K的日光(X0=95.05,Y0=100.00,Z0=108.91); 标准照明体D:代表标准照明体D65以外的其它日光。 CIE规定的标准照明体是指特定的光谱能量分布,是规定的光源颜色标准。它并不是必须由一个光源直接提供,也并不一定用某一光源来实现。为了实现CIE规定的标准照明体的要求,还必须规定标准光源,以具体实现标准照明体所要求的光谱能量分布。 CIE推荐下列人造光源来实现标准照明体的规定: 标准光源A:色温为2856K的充气螺旋钨丝灯,其光色偏黄。 标准光源B:色温为4874K,由A光源加罩B型D-G液体滤光器组成。光色相当于中午日光。 标准光源C:色温为6774K,由A光源加罩C型D-G液体滤光器组成,光色相当于有云的天空光。

CIE标准照明体A、B、C由标准光源A、B、C实现,但对于模拟典型日光的标准照明体D65,目前CIE还没有推荐相应的标准光源。因为它的光谱能量分布在目前还不能由真实的光源准确地实现。当前国际上正在进行着与标准照明体D65相对应的标准光源的研制工作。 现在研制的三种模拟D65人造光源分别为:带滤光器的高压氙弧灯、带滤光器的白炽灯和荧光灯。它们的相对光谱能量分布与D65有所符合,带滤光器的高压氙弧灯提供了最好的模拟,带滤光器的白炽灯在紫外区的模拟尚不太理想,荧光灯的模拟较差。为了满足精细辨色生产活动的需要,还有采用荧光灯和带滤器的白炽灯组成的混光光源,称为D75光源。其色温可达7500K。主要运用在原棉评级等精细辨色工作中。

路灯照明规范

道路照明工程 2.5.1 设计概述 (1)现况分析 因道路几何条件、路况、交通量及周围环境等因素均可能影响照明设施之设置,故建议应调查并研究分析所经办之道路前述各项条件。 (2)照明设计基本要求 A.同一路段之照明设施设计应求一致。 B.设计时应重视照明效率、使用寿命、经济性及对当地气候条件之适应性。 C.灯座最好选择可调整者,配合折射罩纹路,依实际路面宽窄调整选择最适合之光束分配,俾能平均分配於所照区域,不致产生黑暗或特亮等现象,而影响驾驶人之视觉。 D.对汽车排烟污染灯具之问题应予考虑,以避免影响照明组件而失去应有之亮度。 E.如管理上需要,设计时得采用自动点灭器依照明需要自动开闭启用。 F.多雾地区可考虑设置浓雾侦测器,联锁自动开启照明。 2.5.2 设计规范及准则 道路照明设计应依据以下规范: A.「路灯设计规定」-经济部(1986) B.「交通工程手册」-第七章道路照明交通部(2004) C.市区道路工程规划及设计规范之研究- 第十九章市区道路照明设计内政部营建署(2002) 2.5.3 设计步骤、流程及方法 设计步骤参考道路照明设计步骤流程图(图)。

(1)名词定义 A.光束(ψ)(单位:流明(Lumen)):1流明系由点光源以1烛光均等光度放射光线至1公尺等距离之半球面1平方公尺内之光量。 B.光度(I)(单位:烛光cd或cp):由点光源在一立体角内所发射出来之光束为一流明时,则该光源之光度为1烛光。 C.照度(E)(单位:勒克斯(Lux)):其最大光度之涵盖范围为0度~90度。 D.辉度(L)(单位:Nit=cd/m2):由光源或反光面上之任一点朝观测方向发射或反射之单位面积上之光度值。 (2)照度标准 市区道路及巷道之照明辉度及照度应符合表、表之规定。 表市区平均道路照度(单位:勒克斯(Lux)) 规范之研究」(2002)编撰) 表巷道平均照度(单位:勒克斯(Lux)) 人行道之照度原则上参考表之规定,然实际设计仍须视当地情形而定。 表人行平均道照度(单位:勒克斯(Lux)) (参考经济部「路灯设计规定」(1986)及内政部营建署「市区道路工程规划及设计规范之研究」(2002)编撰) (3)照明之明暗均匀度规定

中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010

中小学校教室采光和照明卫生标准 前言 本标准的4.2、4.3 、4.5、4.6、5.1、5.2、5.3、5.9、5.1o、5.11为强制性的,其余为推荐性的。 本标准代替GB7793—1987《中小学校教室采光和照明卫生标准》。 本标准与GB7793—1987相比主要变化如下: ——修改了部分术语和定义(本标准的3.1、3.3;GB7793_1987的3.1、3.3)。——增加了部分术语和定义(本标准的3.2、3。4、3.6、3.7、3.8、3.9、3.1o)。——删除了部分术语和定义(GB7793—1987的3.2、3.4、3.6)。 ——修改了教室的采光标准(本标准的4.1、4.2、4.3、4.5;GB7793—1987的1.1、1.2、1.4)。 ——修订了教室课桌面、黑板的照明标准(本标准的 5.2、5.3;GB7793—1987的2.2、2.3)。 ——增加了对光源的规定(本标准的5.4、5.5、5.6辶5.7)。 ——增加了对教室统一眩光值、照明功率密度、维护系数的规定(本标准的5.8、5.9、5.10)。 ——删除了对照度补偿系数的规定(GB7793—1987的2.6)。 本标准申中华人民共和国卫生部提出并归口。 本标准由中华人民共和国卫生部负责解释。 本标准起草单位:北京大学儿童青少年卫生研究所、中国建筑科学研究院建筑物理研究所、北京市 卫生监督所。 本标准主要起草人:马军、张绍纲、高权、张琳。 本标准所代替标淮历次版本发布情况为: ———GB7793-—1987。 中小学校教室采光和照明卫生标准 1.范围 本标准规定了学校教室采光和照明要求。 本标准适用于城市、县镇的新建、改建和扩建的普通中小学校、中等师范学校和幼儿师范学校。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T5699 采光测量方法

GBT漆膜颜色标准

G B T漆膜颜色标准 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

中华人民共和国国家标准 GB/T 3181—1995 漆膜颜色标 准代替GB 3181—82 Colour standard for ptint film 1 主题内容与通用范围 本标准规定了色漆漆膜的颜色标准及其使用方法。 本标准适用于色漆及相关产品生产和使用部门,对配制和选择颜色起指导作用,它应结合GSB G51 001—94漆膜颜色标准样卡一起使用。 2 引用标准 GB/T 1727 漆膜一般制备法 GB/T 3979 物体色的测量方法 GB/T 5698 颜色术语 GB/T 6749 漆膜颜色表示方法 GB/T 9271 色漆和清漆标准试板 GB/T 9761 色漆和清漆色漆的目视比色 GB/T 色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T 15608 中国颜色体系 GSB G51 001 漆膜颜色标准样卡 3 术语 本标准采用的术语和定义选自GB/T 5698和GB/T 15608。 3.1 表面色 surface colour 不透明物体表面的颜色,漆膜颜色即为被涂漆物体的表面色。 3.2 无彩色(中性色) achromatic colour (nertra1 co1our)

无光谱选择性的物体表面色,即为白、黑和从白到黑的一系列中性灰色。 3.3 (有)彩色 chromatic co1our 无彩色以外的颜色。 3.4 白色 white 物体明度大于8.5的中性色。 3.5 黑色 black 物体明度小于2.5的中性色。 3.6 (中性)灰色(neutral) grey 物体明度在2.5至8.5之间的中性色。 3.7 绝对白色 absolute white 物体明度为10的理想白色。 3.8 绝对黑色 absolute black 物体明度为0的理想黑色。 3.9 互补色 complementary colour 以适当比例混合产生中性色的两种颜色。例如红与绿、蓝与黄等。 3.10 色卡 colour chip 表示一定颜色的标准样品卡。 3.11 色调(色相) hue 颜色的三属性之一,用以表示红、黄、绿、蓝、紫等颜色的特性。 3.12 明度 value,lightness 颜色的三属性之一,表示物体表面颜色明亮程度的视知觉特性值,以绝对白色和绝对黑色为基准给予分度。 3.13 彩度 chroma 颜色的三属性之一,表示物体表面颜色浓淡(饱和程度)的视知觉特性值,用离开等明度无彩点的距离给予分度。 3.14 三刺激值 tristimulus values

标准光源是什么

在颜色检测领域,我们常常都会提高“标准光源”,那么所谓的标准光源到底是指什么呢?都有哪些常用的标准光源呢?本文就为大家简单的介绍一下标准光源相关定义以及常用类型,感兴趣的朋友不妨来看看吧! 标准光源是什么? 很多用户在检测产品颜色时,都会提到标准光源这一概念。简单来说,标准光源就是一种为了规范颜色检测的人工照明光源。 相信大家都有过这样的体验,在商场里购买一件物品,除了店门就发现颜色有所变化。这是由于商场内的照明光源与日光的相对光谱功率分布差异所导致的。在工业生产的过程中,对色员也常常会由于光源等因素的影响,从而对产品的颜色做出不同的评价,这样就会造成一个问题:生产商和客户直接往往因为产品的颜色差异产生纠纷。因此,为了保证产品的外观颜色品质,就需要在统一的光源条件下进行颜色检测。 对于检测颜色的光源来说,比较理想的光源就是自然日光。人们长期在自然日光下生活和工作,眼睛在自然日光下就可以更加准确的分辨出不同产品外观色彩。传统的对色方式,也是在自然日光下进行目视观察。不过,随着工业化进程加快以及商业照明的普及,对色员就需要在不同的条件下准确的评定产品的颜色。为了保证在夜班时、阴雨天气情况下都可以准确的观测到货品的颜色,国际照明委员会(CIE)就推荐了颜色测量时统一的照明光源。这就是我们在对色灯箱中使用的标准光源。 标准光源ABCDEF指什么? 在CIE推荐的标准光源之中,主要就可以分为A、B、C、D、E、F等不同的类型。想要理解标准光源ABCDEF,首先我们就需要了解标准照明体。 我们将人眼可以看到的光称为可见光,不同的可见光具有的光谱分布是有区别的,由于光源的相对光谱功率分布不一致,照射在物体表面就会呈现出不同的颜色。为了统一颜色测量的标准,CIE就推荐了标准照明体和标准光源。 CIE标准照明体指的就是用相对光谱功率分布定义的照明体,它可以由一种光源或多个光源来实现。而CIE标准光源,就是用来实现标准照明体的人工光源,其相对光谱功率分布近似于CIE标准照明体的相对光谱功率分布。 简单来说,标准照明体就是一种理想的照明环境,而标准光源就是实现这种照明条件的人工照明灯管、灯泡。 在1931年时,CIE只规定了A、B、C三种标准照明体。其中标准照明体A表示色温为2856K 的完全辐射体的辐射能量,其色品坐标落在CIE1931色品图的黑体轨迹上;标准照明体B表示相关色温约为4874的直射日光,其色品坐标紧靠黑体轨迹;标准照明体C表示色温约为6774K的平均昼光,其色品坐标位于黑体轨迹下方。

道路照明设计规范

第一部分道路照明设计规范 一、目的 1.确保道路照明能为各种车辆的驾驶人员以及行人创造良好的视觉环境,达到保障交通安 全,提高交通运输效率,方便人民生活,降低犯罪率和美化城市环境的目的。 2.道路照明的设计应按照安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保、维修方便的原则进 行。 二、道路照明标准 1 机动车交通道路照明标准值 机动车交通道路照明标准值 注: 1 表中所列的平均照度仅适用于沥青路面。若系水泥混凝土路面,其平均照度值可相应降低约30%。 2计算路面的维持平均亮度或维持平均照度时应根据光源种类、灯具防护等级和擦拭周期,维护系数确定方法:维护系数为光源的光衰系数和灯具因污染的光衰系数的乘积。 道路照明的维护系数

3表中各项数值仅适用于干燥路面。 4 表中对每一级道路的平均亮度和平均照度给出了两档标准值,“/”的左侧为低档值,右侧为高档值。 2 交会区照明标准值 交会区照明标准值 注: 1 灯具的高度角是在现场安装使用姿态下度量。 2 表中对每一类道路交会区的路面平均照度给出了两档标准值,“/”的左侧为低档照度值,右侧为高档照度值。 3人行道路照明标准值 人行道路照明标准值

注: 最小垂直照度为道路中心线上距路面1.5m高度处,垂直于路轴的平面的两个方向上的最小照度。 3.1机动车交通道路一侧或两侧设置的与机动车道没有分隔的非机动车道的照明应执行机动车交通道路的照明标准;与机动车交通道路分隔的非机动车道路的平均照度值宜为相邻机动车交通道路的照度值的1/2。 3.2 机动车交通道路一侧或两侧设置的人行道路照明,当人行道与非机动车道混用时,人行道路的平均照度值与非机动车道路相同。当人行道路与飞机动车道路的分设时,人行道路的平均照度值宜为相邻非机动车道路的照度值的1/2,但不得小于5lx。 三、照明设计 (一)光源、灯具及其附属装置选择 1、光源的选择应符合下列规定: 1.1 快速路、主干路、次干路和支路应采用LED光源或高压钠灯; 1.2 居住区机动车和行人混合交通道路宜采用LED光源、高压钠灯或小功率金属卤化物灯; 1.3 市中心、商业中心等对颜色识别要求较高的机动车交通道路可采用LED光源或金属卤化物灯; 1.4 商业区步行街、居住区人行道路、机动车交通道路两侧人行道可采用LED光源、小功率金属卤化物灯、细管径荧光灯或紧凑型荧光灯。 2、灯具及其附属装置选择 2.1采用高杆照明时,应根据场所的特点,选择具有合适功率和光分布的泛光灯或投光灯具。 2.2 采用密闭式道路照明灯具时,光源腔的防护等级不应低于IP54。环境污染严重、维护困难的道路和场所,光源腔的防护等级不应低于IP65。灯具电器腔的防护等级不应低于IP43。 2.3空气中酸碱等腐蚀性气体含量高的地区或场所宜采用耐腐蚀性能好的灯具。 2.4 通行机动车的大型桥梁等易发生强烈振动的场所,采用的灯具应符合现行国家标准《灯具一般安全要求与实验》GB7000.1所规定的防振要求。 2.5高强度气体放电灯宜配用节能型电感镇流器,功率较小的光源可配用电子镇流器。

标准光源箱特点

标准光源箱特点 1、前言 人类生活在五彩世界里。颜色与人民生活密切相关。随着科学技术的发展,颜色的测量和控制,在许多领域尤为重要,如纺织印染、造纸、印刷、电影、电视、医药及食品等行业,颜色是评定产品质量的主要指标之一。物体的颜色有两类, 一类是自发光的光源色。如太阳、烛光、电灯等。它们的光色由自发光的光源的光谱功率分布S(λ)所决定;另一类是最普遍的非自发光物体色,或称表面色。它们必须在一定的光照条件下才显现出各种颜色。它们的颜色随着照明光源的不同而不同。可见,通常的颜色, 除了物体本身的物理特性外, 照射在它上面的光源起着决定性的作用。 2、CIE标准照明体和标准光源 自然光照是多变的, 为统一颜色测量,国际照明委员会( CIE)根据光源的色温和显色性等对色度的影响,规定了色度学标准照明体和标准光源。 2. 1 标准照明体 标准照明体的相对光谱功率分布在影响物体颜色的波长范围内,具有某一相对光谱功率分布的辐射叫照明体。它是指特定的光谱功率分布, 数值曲线(见图) ,可用于色度学计算,不一定有物理实体或人工光源来实现。CIE规定的标准照明体有:标准照明体A: 即1990国际实用温标绝对温度为2856K时完全辐射体(黑体)的光谱功率分布。它的色品坐标点落在CIE1931色品图的黑体轨迹上。 标准照明体C: 即相关色温为6774K的平均昼光。它的光色近似薄云天空的日光,其色坐标点位于黑体轨迹的下方。标准照明体D65: 即相关色温为6504K的时相昼光,它的色坐标点在黑体轨迹的上方。其他标准照明体D,如D55 , D75等。 2. 2 标准光源

用人工光源来实现CIE规定的标准照明体,可用于实验室的研究和评色的实际应用。CIE推荐的标准光源有:标准光源A: 由相关色温为2856K的充气钨丝灯来实现;标准光源C: 是用A光源结合一组特定的戴 维斯· 吉伯逊液体滤光器来实现6774K的标准C照明体。 标准光源D65: 目前CIE还没有推荐D65照明体的人工光源。但在实际应用中,人们需要人工昼光, 尤其是对于含有荧光物质的物体颜色,紫外辐射能激发荧光, 使颜色变得鲜艳强烈,而标准光源C是在A 光源的基础上组合而成的,它缺乏近紫外区的光谱功率辐射,见图。这与具有丰富紫外辐射的日光不相符合。故国内外多采用氙灯和特种荧光灯来近似实现D65和其他D标准照明体, 以模拟昼光照明。 3、目视比色 人眼具有很强的辨色能力,一般对于颜色的评价可采用目视比色(目测)和仪器测量两种方法。通常测色仪器内部都带有照明光源, 对目测比色来说, 就必须具备合适的标准光源。 3. 1 自然日光 作为比色用自然日光,在我国应是有部分白云的北方天空光,称北空光或北窗光。一般是选择在高层楼上的房间, 光线由朝北的窗户入射,并采用大窗采光。时间应是上午10时至下午15时。窗外应没有红墙、绿树等彩色物体的反射光。但是由于天空自然光多变的因素十分复杂,即使在同一晴天, 不同时相,日光 的光谱功率分布和色温也有很大差别,影响观察者的判别, 因此不能随时进行比色,给正确辨色带来困难。 3. 2 人造日光 CIE推荐的标准照明体D, 是根据在日出两小时后和日落前两小时的时间内,对622种不同天气、不同 地区、不同时间的典型天空自然光进行分析与研究所得的结果。它们的综合效果组合成标准照明体D,能代表各种典型的天空自然光。一般常用的为7504K的D75、6504K 的D65和5503K 的D55标准照明体等。 在目测判断物体颜色工作中,采用稳定的模拟标准照明体D的人造D65光源代替以前用的北空光是必要的、合适的。 4、便携式色匹配箱

中小学及幼儿园教室照明设计规范DB51T -2015

ICS03.180 A 18 备案号: 四川省地方标准 DB51/T -2015 中小学校及幼儿园教室照明设计标准 (征求意见稿) Standard for lighting design of classrooms in schools and children gardens 2015- 发布 2015- 实施 四川省质量技术监督局发布

目次 前言 (Ⅰ) 1 范围 ............................................ .............. ............... ..1 2 规范性引用文件 ................................................ ............... ..1 3 术语和定义 ..................................................... .. (2) 4 教室照明质量要求 ................................................. (5) 5 灯具的技术要求 ................................................ . (8) 6 电子镇流器的技术要求 ............................................. . (9) 7 光源的技术要求 ........................................ (9)

前言 为保障学生视力健康,抑制视力不良发病率,提高教室照明光环境质量,加强学校节能减排工作,特制定本标准。 本标准参考了国家标准GB7793-2010《中小学教室采光和照明卫生标准》、 GB50034-2013《建筑照明设计标准》、GB50099-2011《中小学校设计规范》、GB/T 13379-2008《视觉工效学原则室内工作场所照明》和DB31/539-2011《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》,结合四川省教室照明实际情况和部份地方教室照明改善工程经验,并参考了国内外建筑照明标准和照明节能标准而制定。 本标准由四川省教育厅提出并归口。 本标准由四川省质量技术监督局批准。 本标准由四川省教育厅技术物资装备处负责解释。 本标准主要起草人:杨兵、苏昌林、程治玮、代倩、于应和、王强、罗必波

光源基础知识`

光源色温 ◆光源 色度学是色彩混合的定量科学,根据三原色理论,任何一种色彩都可以用一定组成的三原色匹配出来,如电脑显示器的发光原理就是利用三束电子分别轰击红、绿、蓝三种荧光粉而形成千万种不同颜色的。而生理试验也间接证明了人的眼睛中有对应三种颜色非常敏感的感光细胞,虽然没有搞清其生理机理,但有助于我们解释许多现象。广义地讲,一切能在可见光波长范围内辐射电磁波的东西都可以称为光源;狭义地讲,就是指照明,能在可见光整个波段范围内能提供较均匀分布的光能辐射体才是光源。 1.天然光源在电气照明出现之前,人类接触到的最重要的光源是日光和火焰。大自然还出现闪电这种放电光源以及生物与化学发光的荧光等生物光源。日光的光谱组成随一天的时间、云量和季节而变化,还与采光方向有关,因此是一种是周期性变化且不稳定的光源,自然界的其他发光现象则极具偶然性,并且很不稳定,难于控制和驾驭。但日光具有相对长时间的持续照明,当天气稳定时,也有相对长时间的稳定辐射,稳定的规律,而且在适当的条件下,日光也是最理想的白光。正是日光这种照明特点,造就了自然万物的生命节律与作息模式。除此之外火焰是人类掌握利用的第二种主要的光源。 2.人造光源1889年,爱迪生发明了电灯。从此,人类开始大量使用人造光源。电的使用,彻底告别了漫长的黑夜。由于科学技术的发展,越来越多的新型人造光源不断出现,各种绚烂缤纷的灯点缀了我们的生活。人造光源在工业生产和民用照明以及我们从事的广告业中大量采用。 (1)白炽灯利用钨丝的热效应发光,由于成本和制造工艺简单,因此使用最为广泛。光谱色温大约为2800~3000K。发光效率低,适合居室照明,不适合广告照明。 (2)卤钨灯在白炽灯中充入卤素蒸汽,如碘、溴等,并用热膨胀系数极少的石英玻璃作外壳,提高其工作温度。这种灯工作温度为3400K,比普通白炽灯高400~500K,明显改变灯光的现

LED照明电器国家标准

L E D照明电器国家标准 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

请注意:源文件为PDF可以下载,打开链接前请记住“访问密码” 一、与LED 照明电器产品有关的国家标准的出版情况(见表1) 表1 与LED 照明电器产品有关的GB 国家标准的出版情况 1、表1 中“LED 灯具”栏中安全标准GB 《灯具第1 部分一:般要求与试验》适用于使用电光源的灯具,包括了LED 灯具,该标准被GB7000其他部分的具体技术要求引用,GB7000 其他部分的适用于LED 灯具安全国家标准的出版情况见表2。

表2 GB7000 其他部分的适用于LED 灯具安全国家标准的出版情况 全要求》和自主起草的推荐性国家标准《普通照明用自镇流LED 灯性能要求》已与2010年批准。 二、与LED 照明电器产品有关的行业标准的出版情况 1、与LED 照明电器产品有关的轻工行业标准(见表3) 表3 与LED 照明电器有关的QB 轻工行业标准的出版情况

2、与LED 照明电器产品有关的工业和信息化部行业标准(见表4) 表4 与LED 照明电器产品有关的SJ 工业和信息化部行业标准的出版情况 表5 与照明有关的标准的出版情况 1、与LED 照明电器产品有关的IEC 标准(见表6) 表6 与LED 照明电器产品有关的IEC 标准的出版情况

表 6 与LED 照明电器产品有关的IEC 标准的出版情况

2、与LED 照明电器产品有关的美国能源部能源之星要求(见表7) 表7 与LED 照明电器产品有关的美国能源部能源之星要求的发布情况 、 表8 与LED 照明电器产品有关的IESNA 北美照明学会标准的出版情况 四、正在制订的与LED 照明电器产品有关的IEC 标准的情况(见表9) 正在制订的《灯具性能要求第1 部分:一般要求》适用于所有灯具。正在制订的《普通照明用LED 灯具-性能要求》是可供选择的并且是附加的要求,它包括整体式或内装式LED灯具的一般要求与试验。《嵌入式LED 灯具-性能要求》规定了以整体式或内装式LED模块和LED 装置作为光源、电源电压不大于1000V的嵌入式LED 灯具的性能要求,它参考了能源之星对固态照明灯具的要求和IEC/PAS 62612 的规定。《可移式LED 灯具-性能要求》规定可移式LED灯具的光度性能要求以及照度测量方法。《带传感器的LED 灯具-安全要求》规定包括带传感器的固定式或嵌入式LED灯具的安全要求。《带传感器的LED 灯具-性能要求》规定带传感器的LED 灯具的光度性能要求以及传感器工作的方法。 表9 正在制订的与LED 照明电器产品有关的IEC 标准的情况

照明标准GB

【照明标准】GB50034-92工业企业照明设计标准 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年5月1日 关于发布国家标准《工业企业照明设计标准》的通知 建标〔1992〕650号 根据原国家计委计综[1987]2390号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位修订的《工业企业照明设计标准》,已经有关部门会审,现批准《工业企业照明设计标准》GB50034-92为强制性国家标准,自一九九三年五月一日起施行。原《工业企业照明设计标准》TJ34-79同时废止。 本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部一九九二年九月二十九日修订说明 本标准是根据原国家计委计综[1987]2390号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同修订而成。 在修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究和必要的科学试验,认真总结了我国近10年来工业企业照明设计和使用经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由建设部会同有关部门审查定稿。 本标准共分八章和七个附录,这次修订的主要内容有:修改了照度标准值、维护系数值、光源、混光光通量比、灯具及其附属装置、照明方式和照明种类、照明供电,增加了眩光限制方法、光源颜色特性、照明节能等有关规定。 在执行本标准过程中,如果发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄送中国建筑科学研究院建筑物理研究所(邮编:10044,地址:北京市车公庄大街19号)《工业企业照明设计标准》管理组,以供今后修订时参考。 建设部1992年9月 第一章总则 第1.0.1条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第1.0.2条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第1.0.3条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第3.1.2条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。

关于光源色温与标准光源的讨论

以绝对温度K来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红-浅红-橙黄-白-蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。 因相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时,对该光源光色表现的评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光色外观上仍有些许差异。仅冯色温无法了解光源对物体的显色能力,或在该光源下物体颜色的再现如何。 不同光源环境的相关色温 光源色温 北方晴空 8000-8500k 阴天 6500-7500k 夏日正午阳光 5500k 金属卤化物灯 4000-4600k 下午日光 4000k 冷色营光灯 4000-5000k 高压汞灯 3450-3750k 暖色营光灯 2500-3000k 卤素灯 3000k 钨丝灯 2700k 高压钠灯1950-2250k 蜡烛光 2000k 光源色温不同,光色也不同: 色温在3300K以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的感觉; 色温在3000--6000K为中间,人在此色调下无特别明显的视觉心理效果,有爽快的感觉;故称为'中性'色温。 色温超过6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉, a. 色温与亮度高色温光源照射下,如亮度不高则给人们有一种阴气的气氛;低色温光源照射下,亮度过高会给人们有一种闷热感觉。 b. 光色的对比在同一空间使用两种光色差很大的光源,其对比将会出现层次效果,光色对比大时,在获得亮度层次的同时,又可获得光色的层次。 采用低色温光源照射,能使红色更鲜艳; 采用中色温光源照射,使蓝色具有清凉感; 采用高色温光源照射,使物体有冷的感觉。 标准光源: 我们知道,照明光源对物体的颜色影响很大。不同的光源,有着各自的光谱能量分布及颜色,在它们的照射下物体表面呈现的颜色也随之变化。为了统一对颜色的认识,首先必须要规定

相关文档