文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2000安装定额计算规则

2000安装定额计算规则

2000安装定额计算规则
2000安装定额计算规则

上海市房屋修缮工程预算定额(2000)工程量计算规则..

房屋修缮工程计算规则 目录 总则 第一分部拆除工程 第二分部土方工程 第三分部砌筑工程 第四分部砼和钢筋砼工程 第五分部加固工程 第六分部金属结构工程 第七分部木结构、木装修工程 第八分部屋面工程 第九分部粉刷工程 第十分部楼地面工程 第十一分部门窗工程 第十二分部沟路工程 第十三分部油漆工程 第十四分部玻璃裱糊 第十五分部电气工程 第十六分部水卫工程 第十七分部通风工程 第十八分部脚手架工程

总则 一、本规则是编制房屋修缮工程工程量清单的依据,是编制房屋修缮工程预算、结算和《上海市房屋修缮工程预算定额》相配套的计算规则,对本规则未表述的工程计量方法,应根据实际情况,依据项目特点,确定适当计量方法,并不得违反本规则,凡属上海地区内房屋修缮工程预算(结算)报价均以本计算规则计算工程量。 二、本规则以分部工程分别表述并根据《上海市房屋修缮工程预算定额》项目子目编排顺序进行编制的,项目计量单位均按《上海市房屋修缮工程预算定额》规定的计量单位。 三、本规则的计量尺寸,以图示表注或设计图纸能读出的尺寸为准,亦可根据施工方案现场查勘丈量尺寸为准。工程量的计量单位表注、计算精确度及取值应按下列规定: 1、以体积计算的为立方米(m3)分项计精确度取2位 2、以面积计算的为平方米(m2)分项计算精确度取2位 3、以长度计算的为米(m)分项计算精确度取2位 4、以重量计算的为吨(t)分项计算精确度取3位 5、以重量计算的为千克(kg)分项计算精确度取2位 6、以套、只、台、个计算的分项计算精确度取整数

拆除工程 一、拆除屋面按面积以平方米计算。 二、拆除搭建以建筑面积计算。 三、拆除屋架以榀计算。 四、拆除屋面保温层以实际面积计算。 五、拆除屋面防水层按展开面积以平方米计算。 六、拆除钢筋砼(砼)基础、柱、梁均按实体积以立方米计算;拆除钢筋砼墙、板以平方米计算;拆除天沟以延长米计算;拆除钢筋砼楼梯按投影面积以平方米计算(包括扶手栏杆);拆除雨蓬、晒台、阳台按面积以平方米计算。 七、拆除砖基础按实体积以立方米计算;拆除砖墙均按面积以平方米计算。 八、拆除砼地坪和钢砼地坪按实体积以立方米计算。 九、拆除地砖、马赛克、花岗石地坪按实铺面积以平方米计算。 十、拆除木地板、木搁栅夹沙地板、阁楼均按面积以平方米计算。 十一、拆除门窗按樘计算。 十二、拆除石库门或老虎窗以扇或只计算。 十三、拆除铝合金门窗、橱窗按实面积以平方米计算。 十四、拆除钢屋架、钢柱、钢梁按重量以吨计算。 十五、拆除钢楼梯、钢扶手、钢窗栅按实面积以平方米计算。 十六、拆除各类平顶均按实面积以平方米计算。 十七、铲除墙面粉刷、装饰面均实面积以平方米计算。 十八、拆除门窗筒子板和窗台板分别按樘和块计算。 十九、拆除窗帘盒或踢脚板按实际以延长米计算。 二十、拆除壁橱按平方米计算。 二十一、整体拆除木扶梯按投影面积以平方米计算,拆除扶手连栏杆按延长米计算。 二十二、拆除池槽、岸塘凡水以延长米计算。 二十三、拆除落水管以延长米计算。 二十四、拆除各类给水管、排水管均按延长米计算,不扣除管件、阀门占有长度。 二十五、拆除阀门、浴缸、大便器、小便器、面盆、水盘均按只计算。 二十六、拆除各类电管均按延长米计算。 二十七、拆除各种规格电线均按实际长度以延长米计算。 二十八、拆除各种开关、插座、灯具等均按只计算。

《上海市安装工程预算定额(2000)》解答

《上海市安装工程预算定额(2000)》解答 1、问:施工图标注的钢管和塑料管管径应按内径计算还是按外径计算? 答:安装工程使用钢管和塑料管(包括硬塑料管、易弯塑料管……),施工图上标注的管径应为公称直径,也称公称通径,系指与内径相似的一个整数。以下为摘自HG2-63-65的塑料管规格表可供参考。 公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 外径(mm) 20±0.7 25±1 32±1 40±1.2 51±1.7 65±2 76±2.3 90±3 114±3.2 166±4 2、问:钢管(沟槽式连接)定额中,管件和卡箍应如何套用定额? 答:钢管(沟槽式连接)安装应按以下规定套用相应定额: 1. 直管连接所需的沟槽式卡箍不属于管件,其安装包括在直管连接定额内,但卡箍可按实列入主材费; 2. 弯头、三通、异径管等属于管件,其所用卡箍在管件价格中已包含,管件安装套用“管件连接”章中碳钢管件(螺纹连接)定额中相应项目。公称直径超过50mm、150mm以下的按“DN50”定额乘以系数1.10;公称直径150mm以上的按“DN50”定额乘以系数1.20,管件列入主材费。 3、问:高层建筑屋顶上的航空障碍灯安装是否可套用“烟囱、水塔、独立式塔架标志灯”相应定额项目? 答:否。高层建筑屋顶上的航空障碍灯安装应套用“工厂罩管吊灯安装”相应定额项目。 4、问:装饰灯具安装高度超过5m,是否可另计超高费用? 答:否。装饰灯具安装的安装定额项目中已综合考虑了超高因素,故不能另计超高费用。 5、问:线槽、桥架安装过程中,其各节之间需用裸铜线作为跨接线连接,是否可另套“接地跨接线安装”定额项目? 答:否。线槽、桥架安装过程中,根据规范要求,其节与节之间必须用裸铜线作为跨接线连

市政工程工程量计算规则

市政工程工程量计算规 则 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

市政工程工程量计算规则 土石方工程量计算规则 一、本定额的土石方挖、运按天然密实体积(自然方)计算,夯填方按夯实后体积计算,松填方按松填后的体积计算。如需体积折算,应按下表系数计算。 土石方体积折算系数表 天然密实度体积虚方体积夯实后体积松填体积 ? 二、平整场地工程量按实际平整面积,以“m2”计算。 三、土方工程量按施工方案图示尺寸计算,修建机械上下坡时便道土方量并入土方工程量内。石方工程量:人工、机械凿石按施工方案图示尺寸计算,石方爆破可按设计图示尺寸加允许超挖量计算,设计无规定时允许超挖量可参考:松、次坚石20cm,普、特坚石 15cm。 四、管道沟槽工程量计算规则: (一)管道沟槽长度:主管按管道的设计轴线长度计算,支管按支管沟槽的净长线计算。

(二)管道沟槽的深度:管道沟槽的深度按基础的形式和埋深分别计算。带基按原地面高程减设计管道基础底面高程计算,设计有垫层的,还应加上垫层的厚度;枕基按原地面高程减设计管底高程加管壁厚度计算。 (三)管道沟槽的底宽:沟槽的底宽按施工方案计算,如施工方案无规定,排水管道底宽按其管道基础宽度加两侧工作面宽度计算;给水燃气管道沟槽底宽按其管道外径加两侧工作面宽度计算;支挡土板的沟槽底宽除按以上规定计算外,每边另加。每侧工作面增加宽度按下表计算: 管径(mm)非金属管道(m)金属管道(m)构筑物(m) 100-500 无防潮层有防潮层 600-1000 ? 1100-1500? 1600-2600 (四)管道沟槽的放坡:管道沟槽的放坡应根据施工方案要求的坡度计算,如施工方案无规定且挖土深度超过或等于时,可按下表规定计算: 人工开挖机械开挖 在沟槽坑底在沟槽坑边 1: 1: 1: 五、沟槽放坡挖土边坡交接处产生的重复土方不扣除,但井位加宽、枕基基坑、集水坑挖土等不再计算。排水管道沟槽为直槽时的井位加宽按直槽挖方总量的%计算,给水、燃气管道的井位加宽、接头坑、支墩、支座等土方,按该部分土方总量的%计算。

2000定额机械费计算规则

《上海市建设工程施工费用计算规则(2000)》问题解答 1、问:如何理解“2000费用计算规则”中“机械台班单价”的含义? 答:机械台班单价是指施工过程中,使用每台施工机械正常工作一个台班的所发生的各项支出和各项摊销费用。每台班按八小时工作制计算。 2、问:“机械台班单价” 内容包括哪些? 答:根据建设部发布的2001版《全国统一施工机械台班费用编制规则》为编制原则,“机械台班单价”的内容一般包括:折旧费、大修理费、经常修理费、安装和拆除费及场外运输费、人工费、燃料动力费、其他费用。 3、问:“机械台班价格”如何确定?“机械费”如何计算? 答:发承包双方可根据建设部发布的《全国统一施工机械台班费用编制规则》(2001版)的编制原则,以机械台班单价包括的内容为基础,根据建设工程特点,结合市场实际情况,约定机械台班单价。也可参照市标准定额站发布的机械台班单价(摊销或租赁)市场价格信息,在合同中确定机械台班单价。 “机械费” 按定额机械台班消耗量乘以约定机械台班单价计算,列入工程直接费。 4、问:哪些施工机械可以计算机械进出场费? 答:施工机械进出场费是特、大型施工机械的路基、安装、拆卸及场外运输费。中、小型施工机械进出场费一般包括在机械台班单价内。 5、问:施工机械进出场费如何计算? 答:施工机械进出场费,由发承包双方按招标文件要约的要求和批准的施工组织设计所指定机械名称、规格和进出场次数,根据建设部发布的《全国统一施工机械台班费用编制规则》(2001版)的编制原则,约定机械进出场费。也可参照市标准定额站发布的施工机械进出场费市场信息价格,在合同中确定费用,单独列项计算,列入工程直接费。 类别:费用规则发布部门:上海市建设工程标准定额管理总站发布时间:2005-9-26

上海安装工程预算定额(2000)问题解答..

上海安装工程预算定额(2000)问题解答 1.等电位接线箱安装如何套用定额? 答:因等电位接线的尺寸大小相差悬殊,统一套用不尽合理,经测算现定为:半周长≦300mm的套用“开关盒安装”定额子目:半周长>300mm的按明、暗装方式和半周长套套用“接线箱安装” 相应定额子目。 2.利用主钢筋作为防雷引下线应如何套用定额? 答:利用主钢筋作防雷引下线,因土建对主钢筋接头方法较多,故套用定额时,可按以下二种情况处理: (1)。土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是不进行焊接的,它们是:①铁丝扎接②套管冷压接头③锥螺纹接头因此安装专业必须在钢筋接头处施焊,可套用“利用柱内主钢筋引下线”定额子目,接安装专业焊接钢筋接头的钢筋延长米计算。(93定额套用2-1246定额子目)。 (2)。土建对垂直主钢筋接头方法中,另一种方法是进行焊接的,它们是:①电焊接头②电渣压力焊因此如土建采用这二种方法安装专业不需再在钢筋接头处施焊,故不需计算工程量及套用定额子目。 3.等电位接地、保护接地和防雷接地工程中,采用镀锌扁钢连接后暗敷在混凝土结构中,如何套用定额? 答:套用“利用金属结构引下”定额子目,主材中要加镀锌

扁钢主材及其损耗。 4.钢管(沟槽式连接)安装,直管怎样套用定额? 答:钢管(沟槽式连接)安装,直管之间虽采用沟槽式连接,但不能同时套用“管件连接”的定额项目,直管敷设套用6-407~6-420项目,连接时涉及到连接材料卡箍,可作材料按实计算。 5.民用建筑给水工程中,镀锌钢管内涂塑管道又称“钢塑复合管”安装如何套用定额? 答:民用建筑给水工程中,镀锌钢管内涂塑管道安装,可执行第八分册《给排水、采暖、燃气工程》第一章〈管道安装〉中的镀锌钢管(螺纹连接)8-134~8-144子目,其中定额内的接头零件,应接该分册附录,第256页(六)“室内镀锌钢管接头零件表”中的用量,通过加权平均计算出该项目镀锌钢管内涂塑接头零件的单价计入定额,其余不变。 6.过墙、过楼板、穿屋面敷设带止水圈的套管如何套用定额? 答:在过墙、过楼板、穿屋面部位敷设套管一般不需焊接止水圈,如果设计确实要求敷设带有止水圈的套管,止水圈的制作可套用“一般管架制作”8-352子目(不包括套管重量),计量单位为“t”,套管安装仍套用8-338~8-347子目。混凝土水箱进出水管及地下室墙板进出水管的套管未按刚、柔性套管标准要求制作,仅焊接止水圈的,不能套用“刚、柔性套管制作安装”相应定额子目,应按以上方法处理。 7. 当前民用建筑中目前拆除项目较多,如何套用定额?

安徽省2005市政定额说明和计算规则

安徽省2005市政定额说明和计算规则 总说明 一、《安徽省市政工程消耗量定额》(以下简称“市政定额”),是在国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)、2000年《全国统一市政工程预算定额安徽省估价表》、《全国市政工程统一劳动定额》、《公路工程预算定额》的基础上,并参考了邻近几个省的市政工程消耗量定额,结合近几年出现的新技术、新工艺、新材料及我省市政工程设计与施工特点编制的。 本市政定额分成上、中、下三册。上册包括:D.1土石方工程、D.2道路工程、D.3桥涵护岸工程、D.4隧道工程;中册包括:D.5市政管网工程(第一章~第四章);下册包括:D.5市政管网工程(第五章~第八章)、D.6地铁工程(待编)、D.7钢筋工程、D.8拆除工程、D.9施工技术措施消耗。 二、本市政定额是完成规定计量单位分部分项工程所需人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。 三、本市政定额适用于安徽省境内的新建、扩建市政工程。 四、本市政定额的作用: 1.是市政工程工程量清单计价的依据。 2.是编制与审查设计概算、施工图预算、控制价(或标底价)的依据。 3.是调解处理工程造价纠纷的依据。 4.是审核和鉴定工程造价的依据。 5.是施工企业投标报价、拨付工程价款、竣工结算的参考依据。 五、本市政定额的编制原则: 1.本市政定额是按照正常的施工条件,大多数施工企业采用的施工方法、机械化装备程度、合理的施工工期、施工工艺、劳动组织编制的,反映目前社会平均消耗量水平。 2.本市政定额是依据国家及省有关现行产品标准、质量评定标准、安全技术操作规程、设计及施工验收规范,并参考了代表性工程设计图纸和其他资料编制的。 六、本市政定额中人工工日消耗不分工种、技术等级,以综合工日表示。内容包括:基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差。 七、本市政定额中材料消耗: 1.本市政定额中的材料消耗包括主要材料、辅助材料,凡能计量的材料、成品、半成品均按品种、规格逐一列出用量并计入了相应的损耗,其损耗的内容和范围包括:从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的现场运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。难以计量的材料是以“其他材料费占材料费”百分比形式表示。 2.混凝土、沥青混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆及各种胶泥等均按半成品消耗量体积(m3)表示,设计强度(配合比)等与定额不同时,可以调整。本市政定额中混凝土项目列有现场混凝土搅拌、预拌商品混凝土、预制混凝土的养护,均按自然养护考虑的,如有特殊要求,可在措施费中考虑。 3.混凝土、沥青混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆及各种胶泥等配合比,执行《安徽省建筑工程消耗量定额》的规定。 4.本市政定额中的周转材料已按规定的材料周转次数和摊销计入定额内。 5.本市政定额中消耗量用括号()表示的为该子目的主要材料用量。 八、本市政定额中机械消耗: 1.本市政定额的机械台班消耗量是按正常合理的机械配备、机械施工工效测算确定的,已包括机械幅度差。 2.本市政定额中的机械仅列主要施工机械消耗量。难以计量的机械台班是以“其他机械费占

清单与定额工程量计算规则对比大全

定额与清单工程量计算规则对比 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 1 / 26

③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 2 / 26

深圳园林定额 (2000)

《深圳市园林建筑绿化工程综合价格2000》 第一章土石方、打桩及围堰工程 工程量计算规则 一、土石方工程 (一) 计算土石方工程量前,应确定下列各项资料: 1.土壤及岩石类别的确定:土石方工程土壤及岩石类别的划分,依工程勘测资料与《土壤及岩石分类表》对照后确定。 2.地下水位标高及排(降)水方法; 3.土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距; 4.岩石开凿、爆破方法、石碴清运方法及运距; 5.其他有关资料。 (二)土石方工程量计算一般规则: 1.土方体积,均以挖掘前的天然密实度体积为准计算。如遇有必须以天然密实体积折算时,可按表1--2所列数值换算。 土方体积折算表表1—2 (三) 平整场地及辗压工程量,按下列规定计算: 1.人工平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。挖、填土方厚度超过±30cm以外时,按场地土方平衡竖向布置图另行计算。 2.平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m,以平方米计算。 3.建筑场地原土碾压以平方米计算,填土碾压按图示填土厚度以立方米计算。 (四) 挖掘地槽、基坑土方工程量,按下列规定计算: 1.沟槽、基坑划分:

凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的,为沟槽。凡图示基坑底面积在20m2 以内的为地坑。凡图示沟槽底宽3m以外、坑底面积20m2 以外、平整场地挖土方厚度在30cm 以外,均按挖土方计算。 2.计算挖沟槽、基坑、土方工程量时,挖土深度在表1--3规定以内,不得计算放坡。在超过该表放坡起点深度而设计又未有规定时,放坡系数可按该表规定计算。 放坡系数表表1--3 (2)计算放坡时,在交接处的重复工程量不予扣除,原槽、坑所作基础垫层时,放坡自垫层上表面开始计算。 3.基础施工所需工作面,按表1--4规定计算。 基础施工所需工作面宽度计算表表1—4 4.挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之间净长线长度计算;内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。 5.挖管道沟槽按图示中心线长度计算,对于沟底宽度,设计有规定的,按设计规定尺寸计算;设计无规定的,可按表1--5管沟底部每侧增加工作面宽度规定计算。 管沟底部每侧增加工作面宽度计算表表1--5 单位:mm

上海2016土建定额计算规则

总说明 一、《上海市建筑和装饰工程预算定额》(以下简称本定额)是根据沪建交(2012)第1057号文《关于修编本市建设工程预算定额的批复》及其有关规定,在《上海市建筑和装饰工程预算定额》(2000)及《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(TY01-31-2015)的基础上,按国家标准的建设工程计价、计量规范,包括项目划分、项目名称、计量单位、工程量计算规则等与本市建设工程实际相衔接,并结合多年来“新技术、新工艺、新材料、新设备”和节能、环保等绿色建筑的推广应用而编制的量价完全分离的预算定额。 二、本定额是完成规定计量单位分部分项工程所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准,是编制施工图预算、最高投标限价的依据,是确定合同价、结算价、调解工程价款争议的基础;也是编制本市建设工程概算定额、估算指标与技术经济指标的基础以及作为工程投标报价或编制企业定额的 参考依据。 三、本定额适用于本市行政区域范围内的工业与民用建筑的新建、扩建、改建工程。 四、本定额是依据现行有关国家及本市强制性标准、推荐性标准、设计规范、施工验收规范、质量评定标准、产品标准和安全操作规程,并参考了有关省(市)和行业标准、定额以及典型工程设计、施工和其他资料编制的。五、本定额是按正常施工条件、多数施工企业采用的施工方法、装备设备和合理的劳动组织及工期为基础编制的,反映了上海地区的社会平均消耗量水平。 六、本定额人工消耗量的确定 1.本定额人工工日消耗量按现行全国建筑与装饰工程劳动定额为基础计算,内容包括基本用工、超运距用工、辅助用工以及劳动定额项目外必须增加的基本用工幅度差。 2.本定额每工日按8小时工作制计算。 3.机械土方、桩基、金属构件驳运及安装等工程,人工是随机械台班产量计算的,人工幅度差按机械幅度差计算。 七、本定额材料消耗量的确定 1.本定额采用的材料(包括构配件、零件、半成品及成品)均按符合国家质量标准和相应设计要求的合格产品编制。 2.本定额中的材料包括施工中消耗的主要材料、辅助材料、周转材料和其他材料;对于用量少、低值易耗的零星材料列入其他材料费,以该项目材料费之和的百分率表示。 3.本定额中的材料消耗量包括净用量和损耗量。损耗量包括从工地仓库、现场集中堆放地点(或现场加工地点)至操作(或安装)地点的施工场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗等。规范(设计文件)规定的预留量、搭接量不在损耗率中考虑。 4.本定额中的周转性材料(钢模板、复合模板、木模板、脚手架等)按不同施工方法、不同类别、材质及摊消量编制,且已包括回库维修的消耗量。 5.本定额中的混凝土及钢筋混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆等分别按预拌混凝

上海地区公用管线工程预算定额计算规则(2000)

上海市公用管线工程预算定额工程量计算规则2000

上海市市政工程定额管理站 总则 一、《上海市公用管线工程预算定额工程量计算规则》以下简称本规则是根据沪建建(98)第0323号“关于修编本市建设工程预算定额的批复”及其有关规定在《上海市公用管线工程预算定额》(1993)及《全国统一市政工程预算定额》(1998)的基础上结合国家及本市的现行设计规范、施工验收规范、安全操作规程技术质量标准并参照原定额工程量计算规则多年来的执行情况经重新修编与《上海市公用管线工程预算定额》(2000)配套使用的工程量计算规则。 二、本规则是统一本市公用管线工程预决算工程量计算与计量单位的依据,是完成规定

计量单位分项工程人工、材料、施工机械台班消耗量的计算标准,是编制施工图预算、进行工程招投标、办理竣工结算及编制公用管线工程量清单、概算定额、估价指标以及技术经济指标工程量计算的基础。 三、本规则与《上海市公用管线工程预算定额》(2000)配套适用于本市行政区域内的公用管线工程。 四、本规则的使用应结合下列资料: 1、《上海市公用管线工程量预算定额》(2000)及册章说明 2、工程项目的招投标技术文件及合同文件 3、现行设计规范、标准及图纸 4、工程项目的设计及施工技术文件 五、凡工程项目套用其他定额时工程量计算规则适用的程序是: 1、按合同约定的工程量计算规则。 2、套用其他定额部分的工程量计算仍按本规则。 3、对本定额中缺项的子目需套用其他定额时根据定额编制原则和工程的具体情况分别套用相应的工程量计算规则。 六、本规则中册章系数的使用,凡属增减工程量或变更工作内容的册章系数与其他系数同时使用时,应分别计算不可连乘。 七、本规则计算系数中注有“≤”者均在系数上限内选取。 八、本规则中未包含的、或合同注明工程量计算要求或方法的,可参照与之相近的工程量计算规则、或按合同规定的要求或方法计算。 第一册通用项目工程 第一章拆除工程

定额计算规则word版

总说明 一、《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(以下简称本定额)是按照中华人民共和国国家标准GB50500—2003<<建筑工程工程量清单计价规范》(以下简称《规范》)的要求,在《全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表》(2000年)的基础上进行修编的。 二、本定额既是实行工程量清单计价办法时配套的消耗量定额,同时也是实行定额计价办法时的全省统一基价表。本定额适用于湖北省境内工业与民用建筑的新建、扩建、改建工程。 三、本定额是定额计价编制施工图预算、工程竣工结算的依据;是定额计价和工程量清单计价招投标工程编制标底的依据;是合理计算和有效控制工程造价的基础;也是选择经济合理的建筑设计方案,编制设计概算及投资估算的依据;是企业投标报价,加强企业内部管理和核算的重要参考。 四、本定额主要内容分为三部分:第一部分为工程项目、第二部分为施工技术措施项目、第三部分为附录(混凝土及砂浆配合比、材料及机械台班取定价格)。本定额的章、节划分依照《规范》统一项目编码设置,定额基价的表现形式由人工费、材料费、机械费三项组成。 五、本定额是依据现行有关国家产品标准、设计规范和施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程编制的,并参考了行业、地方标准以及有代表性的工程设计、施工资料和其他资料。执行定额计价办法时,除规定允许调整、换算者外,一般不得因具体工程的人工、材料、机械消耗与定额规定不同而改变消耗量。 六、本定额消耗量是完成规定计量单位的合格产品所需的人工、材料、机械和必要的施工措施费用标准,是按照正常的施工条件,目前我省建筑企业的施工机械装备程度,合理的施工工期、施工工艺、劳动组织为基础编制的,反映了社会平均消耗水平。 七、本定额的工作内容中,已说明了主要施工工序,次要工序虽未说明,均已包含在消耗量内。

上海市2000市政定额文字说明

目录 2000市政定额文字说明----------------------------------------------------------------------- 1 总说明 --------------------------------------------------------------------------------------- 1 第一册通用项目说明 ------------------------------------------------------------------ 4 第二册道路工程说明 ------------------------------------------------------------------ 8 第三册道路交通管理设施工程说明 ----------------------------------------------- 10 第四册桥梁及护岸工程说明 -------------------------------------------------------- 12 第五册排水管道工程说明 ----------------------------------------------------------- 17 第六册排水构筑物及机械设备安装工程说明----------------------------------- 24 第七册隧道工程说明 ----------------------------------------------------------------- 28 2000市政定额计算规则---------------------------------------------------------------------- 31 通用项目说明 ----------------------------------------------------------------------------- 31 道路工程说明 ----------------------------------------------------------------------------- 44 道路交通管理设施工程说明 ----------------------------------------------------------- 47 桥梁及护岸工程说明 -------------------------------------------------------------------- 50 排水管道工程说明 ----------------------------------------------------------------------- 59 排水构筑物及机械设备安装工程说明 ----------------------------------------------- 65 隧道工程说明 ----------------------------------------------------------------------------- 70 2000市政定额讲义交底---------------------------------------------------------------------- 82 第一讲修编概况及总说明 ----------------------------------------------------------- 82 第二讲上海市建设工程施工费用计算规则-------------------------------------- 92 第三讲通用项目 --------------------------------------------------------------------- 102 第四讲道路工程 --------------------------------------------------------------------- 114 第五讲道路交通管理设施工程 --------------------------------------------------- 123 第六讲桥梁及护岸工程 ------------------------------------------------------------ 133 第七讲排水管道工程 --------------------------------------------------------------- 151 第八讲排水构筑物及机械设备安装工程 --------------------------------------- 162 第九讲隧道工程 --------------------------------------------------------------------- 174

《市政工程》工程量计算规则

市政工程工程量计算规则 土石方工程量计算规则 一、本定额的土石方挖、运按天然密实体积(自然方)计算,夯填方按夯实后体积计算,松填方按松填后的体积计算。如需体积折算,应按下表系数计算。 土石方体积折算系数表 天然密实度体积虚方体积夯实后体积松填体积 1.00 1.300.87 1.08 0.77 1.000.670.83 1.15 1.49 1.00 1.24 0.93 1.200.81 1.00 二、平整场地工程量按实际平整面积,以“m2”计算。 三、土方工程量按施工方案图示尺寸计算,修建机械上下坡时便道土方量并入土方工程量内。石方工程量:人工、机械凿石按施工方案图示尺寸计算,石方爆破可按设计图示尺寸加允许超挖量计算,设计无规定时允许超挖量可参考:松、次坚石20cm,普、特坚石15cm。 四、管道沟槽工程量计算规则: (一)管道沟槽长度:主管按管道的设计轴线长度计算,支管按支管沟槽的净长线计算。 (二)管道沟槽的深度:管道沟槽的深度按基础的形式和埋深分别计算。带基按原地面高程减设计管道基础底面高程计算,设计有垫层的,还应加上垫层的厚度;枕基按原地面高程减设计管底高程加管壁厚度计算。 (三)管道沟槽的底宽:沟槽的底宽按施工方案计算,如施工方案无规定,排水管

道底宽按其管道基础宽度加两侧工作面宽度计算;给水燃气管道沟槽底宽按其管道外径加两侧工作面宽度计算;支挡土板的沟槽底宽除按以上规定计算外,每边另加0.1m。每侧工作面增加宽度按下表计算: 管径(mm)非金属管道(m)金属管道(m)构筑物(m) 100-5000.200.15无防潮层有防潮层 600-10000.250.2 0.250.40 1100-15000.300.25 1600-26000.400.35 (四)管道沟槽的放坡:管道沟槽的放坡应根据施工方案要求的坡度计算,如施工方案无规定且挖土深度超过或等于1.5m时,可按下表规定计算: 人工开挖机械开挖在沟槽坑底在沟槽坑边 1:0.301:0.251:0.67 五、沟槽放坡挖土边坡交接处产生的重复土方不扣除,但井位加宽、枕基基坑、集水坑挖土等不再计算。排水管道沟槽为直槽时的井位加宽按直槽挖方总量的1.5%计算,给水、燃气管道的井位加宽、接头坑、支墩、支座等土方,按该部分土方总量的2.5%计算。 六、在充分发挥机械作用的情况下,对机械不能施工,需人工辅助开挖的部分(如死角、沟底预留厚度、修整边坡等)可按审定的施工方案规定计算,如无规定时,可按下表规定计算,其人工挖土按相应定额乘以系数1.30: 土方工程量(m3)≤1万≤5万≤10万≤50万≤100万>100万

市政管道工程计算规则

市政管道工程计算规则 第八册总说明 一.第八册《市政管道工程》(以下简称本定额)包括土方工程,降水工程,砖石砌体与装修,钢筋与混凝土工程,给水管道铺设及附件安装,给水管道附属工程,排水管铺设,排水管道附属工程,燃气、热力管道铺设及管件安装燃气、热力管道附件制作及安装,管道防水、防腐、绝缘、保温、刷油顶管工程和其它项目等共十三章。 二.无缝钢管管外径≤159mm,铸铁管公称直径≤250mm,其它钢管公称直径≤150mm及混凝土管管径≤400mm的室外管道,按设计要求分别执行第一册《建筑工程》或第五册《给排水、采暖、燃气工程》定额。 三.本定额混凝土子目均不含模板工作内容,另执行第十三章相应定额子目。 四.本定额的模板工程是按钢模与木模综合编制的。 五.本定额中的混凝土、砂浆强度等级是按常用标准列出的,若设计要求与定额不同时允许换算。 补充定额有关规定 一、电力隧(沟)道如采用明挖法施工,按如下规定执行: 1、隧(沟)道净宽度在1600mm以内,执行2001年<北京市建设工程预算定额>第一册(建筑工程)及相关规定; 2、隧(沟)道净宽度在1600mm以外,执行2001年<北京市建设工程预算定额>第八册(市政管道工程)及相关规定. 二、现场经费、企业管理费按市政排水工程的标准执行. 三、采用暗挖法施工的热力隧道工程,应执行本补充定额. 第一章土方工程 说明及工程量计算规则 一.说明 (一)本章包括:人工土方、机械土方、机械运土方等3节共27个子目。 (二)土方工程分机械土方与人工土方两种施工方法。使用中应首先选用机械挖土在机械挖土不能满足施工要求时选用人工挖土。 (三)挖土方定额是按综合土质编制,执行时不得调整。

上海2000定额计算规则

上海市 建筑和装饰工程预算定额工程量计算规则 (2000) 上海市建设工程定额管理总站 H

目录 总则 (1) 建筑面积计算规则 (2) 第一章土方 (5) 第二章打桩 (9) 第三章砌筑 (11) 第四章砼及钢砼 (16) 第五章钢砼及金属结构件驳运、安装 (23) 第六章门窗及木结构 (24) 第七章楼地面 (26) 第八章屋面及防水 (28) 第九章防腐、保温、隔热 (31) 第十章装饰 (32) 第十一章金属结构制作及附属工程 (51) 第十二章建筑物超高降效及建筑物(构筑物)垂直运输.. 52第十三章脚手架 (53) H

总则 一、本工程量计算规则为本市统一的建筑和装饰工程预结算工程量计算规则。 二、本规则适用于本市行政区域范围内的工业与民用建筑及构筑物施工图设计阶段编制工程预算及工程量清单,也适用于工程设计变更后的工程量计算。本规则与《上海市建筑和装饰工程预算定额》相配套,作为确定建筑和装饰工程造价及其消耗量的依据。 三、工程量计算除依据《上海市建筑和装饰工程预算定额》及本规则各项规定除外,尚应依据以下文件: 1.经审定的施工图设计图纸及其说明; 2.经审定的施工组织设计或施工技术措施方案; 3.经审定的其他有关技术经济文件。 四、本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的尺寸或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计量单位应按以下规定计算:1.以体积计算的为立方米(m3); 2.以面积计算的为平方米(m2); 3.以长度计算的为米(m); 4.以重量计算的为吨或千克(t或kg); 5.以件(个或组)计算的为件(个或组)。 五、汇总工程量时,其准确度取值: 立方米、平方米、米取两位;吨取三位;千克、件等取整数。 H

(完整版)上海市安装工程预算定额(2000)工程量计算规则

总则 第0.0.1条为统一安装工程预算其工程量的计算,特制订本规则。 第0.0.2条本规则适用于安装工程施工图设计阶段编制工程预算及工程量清单,也适用于工程设计变更后的工程量计算。本规则与《上海市安装工程预算定额》(2000)相配套,作为确定安装工程造价及其消耗量的基础。 第0.0.3条安装工程量除依据《上海市安装工程预算定额》(2000)及本规则各项规定外,还应依据以下文件: 1. 经审定的施工设计图纸及其说明。 2. 经审定的施工组织设计或施工技术措施方案。 3. 经审定的其他有关技术经济文件。 第0.0.4条本规则的计算尺寸,以设计图纸表示或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外,工程量的计量单位应按下列规定计算。 1. 以体积计算的为立方米(m3)。 2. 以面积计算的为平方米(m2)。 3. 以长度计算的为米(m)。 4. 以重量计算的为吨(t)。 5. 以台(套或件等)计算的为台(套或件等)。 汇总工程量时,其准确度取值:m3、m2、m、kg小数点以后取两位,t小数点以后取三位,两位或三位小数后的位数按四舍五入法取舍。台(套或件等)取整数。 第0.0.5条计算工程量时,应按施工图纸顺序,分部、分项依次计算,并尽可能采用计算表格及微机计算,简化计算过程。

第一章机械设备安装工程 第一节说明 第1.1.1条本册定额除另有说明者外,均以“台”为计量单位,以设备重量“t”划分定额项目。设备重量均以设备的铭牌重量为准;如无铭牌重量的,则以产品目录、样本、说明书所注的设备净重量为准。 第1.1.2条计算设备重量时,除另有规定者外,应按设备本体及联体的平台、梯子、栏杆、支架、屏盘、电机、安全罩和设备本体第一个法兰以内的管道等全部重量计算。 第二节切削设备安装 第1.2.1条金属切削设备安装以“台”为计量单位,以设备重量“t”选用定额项目。 第1.2.2条气动踢木器安装以“组”为计量单位。按单面和双面卸木选用定额项目。 第1.2.3条带锯机保护罩制作与安装以”个”为计量单位,按规格选用定额项目。 第三节锻压设备安装 第1.3.1条空气锤、模锻锤、自由锻锤及蒸汽锤安装以“台”为计量单位,按落锤重量(kg或t)选用定额项目: 第1.3.2条锻造水压机安装以“台”为计量单位,按水压机公称压力“t”选用定额项目。 第四节铸造设备安装 第1.4.1条抛丸清理室安装以”室”为计量单位,按室所含设备重量“t”选用定额项目,计算设备重量时应包括抛丸机、迴转台、斗式提升机、螺旋输送机、电动小车及框架、平台、梯子、栏杆、漏斗、漏管等金属结构件的总重量。 第1.4.2条铸铁平台安装以”t”为计量单位,按方形平台或铸梁式平台的安装方式(安装在基础上或支架上)及安装时灌浆与不灌浆选用定额项目。 第五节起重设备安装 第1.5.1条起重机安装以“台”为计量单位,按起重机主钩的起重量“t”和跨距“m”选用定额项目。

上海2000定额说明及工程量计算规则

上海2000定额(讲义一):说明及工程量计算规则 第一章土方工程 1、机械土方按天然湿度土壤考虑(指土壤含水率25%以内)。含水率大于25%时,定额人工、机械乘以系数1.15。(P17说明2) 2、钢管支撑安装、拆除、是按地面第一道支撑编制,从地面以下第二道起,每增加一道钢管支撑,其定额人工、机械累计乘以系数1.1。(P18说明8) 3、土方体积以挖掘前的天然密实体积为准计算。(P18工程量计算规则一1) 4、挖土以设计室外地坪标高为准。(P18工程量计算规则一2) 5、挖地槽、地坑、土方的划分:(P18工程量计算规则二1) (1)、凡图示槽底宽在3米以内,且槽长大于槽宽三倍以上的为地槽。(2)、凡图示坑底面积在20平方米以内的为地坑。 (3)、凡图示槽底宽3米以外,坑底面积20平方米以外,平整场地挖土厚度在300mm以外,均按挖土计算。 6、人工平整场地为建筑场地就地挖、填土方厚度在±300mm以内及找平。平整场地工程量按建筑物或构筑物底面积的外边线,每边各加2米以平方米计算。(P19工程量计算规则三) 7、基础施工所需工作面按下表计算:注:挖沟槽、基坑需支挡土板时,其宽度按图示沟槽、基坑底宽每面增加100mm计算。(P20工程量计算规则五:注意)8、回填土按han填和松填分别按下列规定以立方米计算:(P20工程量计算规则七)(1)、回填土体积=挖土体积-设计室外地坪以下埋设的实物体积(包括地下室所占的外形体积) (2)、管道沟槽的回填土,管径500mm以内时不扣除管道所占体积。

(3)、室内回填土按主墙的净面积乘以回填土厚度以立方米计算。 9、降水深度>8m,选用喷射井点降水。 第二章打桩工程 1、打桩系指将桩打到余出自然地坪0.5m以内。(P25说明1) 2、打定型短桩仅指桩断面为20*20cm,且定额中已包括接桩和送桩。(P25说明4) 3、钻孔灌注桩砼不包括桩基上部硬地坪,现场施工中泥浆池、沟已包括在其他材料费百分比中。(P25说明7) 4、送桩按各类预制桩截面面积乘以送桩长度(设计桩顶面至自然地坪面加0.5m)以立方米计算。送桩如需填料时,按第七章楼地面垫层定额子目计算。(P26工程量计算规则3) 5、钻孔灌注砼桩按下列规定计算:(P26工程量计算规则5) (1)、砼按设计桩长(以设计桩顶标高至桩底标高加0.25m)乘以设计截面面积以立方米计算。 6、深层搅拌桩按设计截面面积乘以桩长以立方米计算。桩长按下列规定计算:(P26工程量计算规则7) (1)、围护桩按设计桩长计算。 (2)、承重桩桩长应按设计桩顶加40cm。(根据上海市地基处理技术规范 承重深层搅拌桩按设计桩顶标高加30-50cm,定额取定为40cm。“93定额无此项规定”) 第三章砌筑工程 1、基础与墙身的划分以设计室内地坪(±0.000)为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身。(P30工程量计算规则(一))

《上海市安装工程预算定额 (2000)》解答

《上海市安装工程预算定额(2000)》解答1、问:施工图标注的钢管和塑料管管径应按内径计算还是按外径计算? 答:安装工程使用钢管和塑料管(包括硬塑料管、易弯塑料管……),施工图上标注的管径应为公称直径,也称公称通径,系指与内径相似的一个整数。以下为摘自HG2-63-65的塑料管规格表可供参考。 公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 外径(mm) 20±0.7 25±1 32±1 40±1.2 51±1.7 65±2 76±2.3 90±3 114±3.2 166±4 2、问:钢管(沟槽式连接)定额中,管件和卡箍应如何套用定额?答:钢管(沟槽式连接)安装应按以下规定套用相应定额: 1. 直管连接所需的沟槽式卡箍不属于管件,其安装包括在直管连接定额内,但卡箍可按实列入主材费; 2. 弯头、三通、异径管等属于管件,其所用卡箍在管件价格中已包含,管件安装套用“管件连接”章中碳钢管件(螺纹连接)定额中相应项目。公称直径超过50mm、150mm以下的按“DN50”定额乘以系数 1.10;公称直径150mm以上的按“DN50”定额乘以系数1.20,管件列入主材费。

3、问:高层建筑屋顶上的航空障碍灯安装是否可套用“烟囱、水塔、独立式塔架标志灯”相应定额项目? 答:否。高层建筑屋顶上的航空障碍灯安装应套用“工厂罩管吊灯安装” 相应定额项目。 4、问:装饰灯具安装高度超过5m,是否可另计超高费用? 答:否。装饰灯具安装的安装定额项目中已综合考虑了超高因素,故不能另计超高费用。 5、问:线槽、桥架安装过程中,其各节之间需用裸铜线作为跨接线连接,是否可另套“接地跨接线安装”定额项目? 答:否。线槽、桥架安装过程中,根据规范要求,其节与节之间必须用裸铜线作为跨接线连接,定额中已经综合考虑了其跨接线的材料及安装所需人工,不可另套“接地跨接线安装”定额项目。 6、问:接地母线沿砖混凝土敷设和防雷接地母线沿女儿墙敷设时,所用的支架(卡子)制作安装是否可另外套用“铁构件制作安装”定额项目? 答:否。接地母线沿砖混凝土敷设和防雷接地母线沿女儿墙敷设时,所用的支架(卡子)制作安装已包含在其定额项目中,不可另套“铁构件制作安装”定额项目。 (以上问题也适用“九三”定额) 7、问:如何规避结算编制单位高估冒算的风险? 按照上海市有关部门对工程审价收费标准的解释,如果结算编制单位(施工单位)不高估冒算,核减额在5%以内,则委托单位(业主)支付的审价费用则较少;反之,超过5%,委托单位则支付较多的审价费(因为是按照送审价)。这是否有悖遏制编制单位的高估冒算?!委托单位该如何规避编制单位结算的高估冒算带来的风险? 答:送审价是划分收费比例档次的依据。委托方承担审价费是按审核后的核减率乘核减额后的5%部分。超过5%的部分由编制单位负责缴付费用。 规避编制单位的高估冒算风险,可在订立合同时拟定约束承包方高估冒算的相应条款。 8、问:明设或暗装的热水型PPR管如何设置伸缩节?PPR管伸缩节的伸缩量是多少? 答:直管段的膨胀量,公式如下 △L=△T*L*a ;△T=0.65*△TS+0.1*△Tg; △TS管内流体最大温差;△Tg管外环境最大温差;L直管段长度;a膨胀系数,0.16mm/mK △L伸缩量计算结果为mm。

相关文档