文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 全厂接地装置安装施工方案

全厂接地装置安装施工方案

全厂接地装置安装施工方案
全厂接地装置安装施工方案

全厂接地装置安装施工方案

一、编制说明

1、工程概况及工程量

大唐辽源热电厂2×330MW供热机组4#机组全厂接地装置安装由电气专业公司负责施工。工程量包括:汽机房接地装置安装、锅炉房接地装置安装、附属车间接地安装。

2、施工图、厂家技术文件名称

设计院图纸:F482S-D1101~02

3、执行技术规范、标准

3.1《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006

3.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161—2002

3.3《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002-01-21

3.4《职业安全健康与环境管理各项管理制度》

3.5《职业安全健康与环境管理程序文件》

3.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002

4、设备、材料和加工配制情况

接地镀锌扁钢、镀锌钢管、镀锌圆钢已到现场,接地螺栓、电焊条、室内接地黄绿漆、防腐漆、毛刷、锯条、膨胀螺栓、均作出计划从供应科领取。

5、机械、仪器、仪表、量具、主要工器具数量、标准

电焊机2台电焊把钳2把卷尺2把

铁锹10把电锤1把大锤2把

射钉枪1把线坠1把冲击钻1把

火焊1套砂轮锯1台铁锯2把

扁钢整形工具1套台虎钳1台

6、劳动力组织

要求施工人员经过培训或经过多次实践具备一定经验的人来参加,统一指挥全面彻底的完成好此次的施工任务。

7、要求进度:按工程施工进度完成此项任务。

二、安全措施,文明施工措施,成品保护措施,环境保护措施

安全措施:

(一)、防止高处坠落措施

1.使用的脚手架必须是专业人员搭设并经检验合格后方可使用。严禁私自搭设。2.上下脚手架时,不要随意攀登,应从爬梯上下。

3.高处作业时必须按要求扎好安全带,并将其固定在施工上方牢固可靠处。

4.使用梯子登高作业时,梯子必须安放牢固,有防倾倒措施,并设专人监护。(二)、防止触电措施

1.使用电动工具时,须明确电压等级,电源接引正确,并使用漏电开关。

2.使用电焊时戴好劳保用品、用具,包好露线芯部分,在电缆沟道等地势较潮湿的地方必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

3.移动式电动工具应使用移动式电源盘作为电源,严禁将导线直接插入插座内,电气设备须有接零保护,严禁在潮湿场所作业。

(三)、防止高处坠物措施

1.施工过程中注意力要集中,手中的工具、材料须拿稳且要采取好防坠落措施,严防其随意坠落。

2.上下传递工具、材料时,严禁随意抛掷,必须使用传递绳。

(四)、防止砸伤、碰伤、烫伤措施

1.施工人员在搬运扁钢、钢管、圆钢时,口号一致,防止被碰伤、砸伤。

2.向上传递物品、工具时,当上方人员拿稳时,下方人员须及时远离传递物可能坠落触及到的地方,防止被砸伤。

3.使用手锤时,检查锤头是否松动,防止手锤脱手及锤头飞出伤人。

4.使用无齿锯切割时戴好防护眼镜,人站在无齿锯左侧,单手操作,不要用力过猛,防止锯片碎裂伤人,锯片半径小于新锯片2/3时,更换新锯片,更换新锯片时必须先停电(且要有专人监护),再进行换片操作,确定操作完毕后再送电。

5.使用砂轮锯时,切割方向严禁站人,严禁在砂轮锯片侧面打磨物件。

6.使用电火焊时须戴好劳保用品,防止被烫伤;切割时,乙炔需加装防回火装置。7.在沟道深处使用电火焊时,须保持沟道内通风良好。

(五)、防工器具伤害

1.工器具必须经检验合格方可使用,严格按其操作规程进行操作。

2.使用电锤时,衣服袖口须扎紧,双手把持牢固,严防被其伤害。

3.使用电锤时,须集中注意力,防止其反转伤人。

4.使用电钻等转动机械时,戴好防护眼镜,严禁戴手套操作;使用砂轮锯、氧乙炔时必须戴好防护眼镜,并有专人监护。

5.使用射钉枪时,施工人员严禁将枪正对其他人,使用时身体严禁正对子弹滑膛处,严防被其伤害。

6.使用射钉枪时,须先上射钉,再上子弹,操作时须把持平稳,严禁斜射。

7.使用台钻时严禁带手套,小物件钻孔时,严禁直接用手把持。

(六)、防火措施

1.使用电焊时注意周围是否有易燃、易爆物品,及时清理,做好防护。

2.使用氧、乙炔时一定要保证两瓶摆放的间距不少于5米,氧气、乙炔气瓶距离明火、焊接及切割地点不少于10米。

3.施工现场严禁吸烟。

(七)、防坠落物体打击措施

1.施工人员进入施工现场必须戴好安全帽。

2.对工作环境要有清楚的了解,上方的孔洞要及时盖好。

3.进入施工现场须清楚了解自己的工作环境,尽量避免交叉作业,如需作业应采取好措施,并设专人监护。

文明施工措施:

1.施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。

2.保护现场环境,严禁破坏各种生产、生活设施,做好环境保护。

3.施工过程中须及时清理现场,施工完毕后做到工完、料净、场地清。

4.进入施工现场的材料摆放整齐。

成品保护措施:

1.接地干线沿墙面敷设时,对于土建已粉刷完的墙壁须做好保护。

2.电气设备接地时,须对已经完工的电气装置做好保护。

环境保护措施:

1.施工现场的材料堆放应按规定的地点堆放整齐,不得占用通道,保持所有的通道畅通。

2.每日下班前应对现场全面清理,保持施工现场整洁。

3.根据实际情况,对于有害健康的材料,作业时必须戴口罩和戴手套。

4.在施工现场不得焚烧有毒,有害物质,以免焚烧时污染环境,造成周围空气的烟尘污染,危害人们的健康。

5.追求绿色施工,遵守法律、法规,坚持污染预防,激励全员参与,坚持改进业绩。

6.在回收运输旧材料和垃圾时,不得有垃圾及其他物体污染路面,如有及时清理干净,

保持路面清洁。

7. 在有害眼睛健康的施工中应戴防护眼罩。

三、施工技术措施及施工程序方法

1、接地极的制作及安装

1.1 选取直径为50mm镀锌钢管,长2500mm,加工成尖状,尖部的垂直距离为100mm。

1.2 在已加工完成的接地极上套好事先加工好的管帽,按图纸标出的位置使用铁锤将接地极打入地下,与建筑物距离大于1.5米,其顶部埋设深度应不小于设计标高0.8米。

1.3 垂直接地极间距不小于5米,尽量利用地形地势,避开硬的岩石层将接地极按图示位置逐一打入土层。

2、屋外接地母线安装

2.1 根据图纸要求地点开挖土层,依设计标高标示深度不应小于0.8米,宽度以利于开挖能放入接地母线为宜。

2.2 放入接地母线,接地母线与接地极的连接采用焊接,扁钢弯成Ω形状,在扁钢的弧形接触面上三面焊接,接地母线与接地母线搭接紧密,保证接触面焊接长度大于扁钢宽度的2倍,接地母线外缘闭合角呈圆弧形。

2.3接地母线通过公路、铁路、管道等交叉处及可能遭机械损伤处穿钢管保护。

2.4接地母线通过电缆沟隧道、沟道应沿沟壁弯成合适形状,与沟壁紧靠,并与电缆沟内桥架接地母线牢固焊接。

2.5与接地母线直接接触的回填土应是纯净的土壤,不能有石块.泥沙.建筑材料和垃圾,外取的土壤不得有较强的腐蚀性,在回填土时应分层夯实。

2.6接地母线焊接点刷防腐漆,在引向建筑物的入口处刷白色底漆,并标以黑色接地符号。

2.7 接地装置安装完后由试验人员进行接地电阻测量,不大于设计电阻值0.5欧姆即为

合格。

2.8利用循环水管道、补给水管道、消防水管道作为自然接地体进行接地,使用扁钢多点与主接地网可靠焊接。

3、室内接地母线安装

3.1主厂房及辅助车间内的接地干线沿墙壁或抹面层下敷设,沿墙敷设的接地干线,与墙壁间隙10-15mm处利用M8膨胀螺栓做支撑件沿墙敷设接地干线,保证母线与墙壁及建筑物平行,沿抹面层下敷设接地线,埋入地面二次灌浆即可。

3.2支撑件在水平直线部分间距1.5m,垂直部分为1.5m-3m,转弯部分为0.5m。

3.3母线通过墙壁、楼板处穿钢管保护,引向建筑物的入口处和检修临时接地点刷白色底漆,并标以黑色接地符号。

3.4对于多层建筑物,如上层仍有电气设备,则该层也应该设置接地干线,且在适当处引下,并与下层接地干线可靠连接,且接地点不少于三点。室内接地线应在零米引出户外,并按设计与主接地网连接,连接点不少于2个。

3.5 主厂房内低压电气设备可就近采用电缆管作为设备接地之用,电缆管一端与电缆桥架接地干线连接,另一端焊接扁钢与设备接地螺栓连接,或采用不小于10平方毫米编织软铜线与设备接地螺栓连接。对于6KV电动机应单独设一根接地支线与室内主接地网连接。

3.6 变压器、配电、控制、保护用的盘、箱的框架均应根据设计需要设置保护接地,此外电气设备的传动装置也应设保护接地,与主接地网连接。

3.7明敷接地线明显和分线处涂以100mm等宽的黄色、绿色相间条纹。

3.8所有焊口进行防腐处理,刷防腐漆。

四、记录附图设计变更、缺陷处理签证:(填写以数据为主,设计变更、设备缺陷处理可填写名称和签证编号)

五、质量标准检验要求与质保措施:(质量标准根据“规范”、“验标”和制造厂技术质量要求填写,质保措施主要填写保证质量的具体措施、特殊质保要求及奖罚指标)(一)、质量标准检验要求:

1、总接地电阻值小于设计电阻值。

2、水平接地极(顶面)埋设深度800mm,并应在建筑物散水层之外。垂直接地体

间距为5米。

3、接地极埋设必须是垂直状态。

4、接地装置连接搭设长度。

扁钢与扁钢大于2倍宽度、三面焊接

圆钢与圆钢、圆钢与扁钢大于圆钢6倍直径焊接。

扁钢与钢管(角钢)扁钢弯成弧形与钢管(角钢)三面焊接

5、焊缝检查符合《验标》焊接篇规定。

6、使用螺栓连接处牢固可靠。

(二)、质保要求:

1 、施工人员严格按照质量标准进行施工。

2 、施工严格检查,发现问题及时处理。

3 、施工人员尽职尽责,保质保量。

4、施工班组按设计和规范进行一级检查,工地进行二级检查,检查合格后报项目

部技质部进行三级检查,合格后技质部报监理公司和业主验收。

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

防雷接地施工组织设计方案

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程 (1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3) (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50169-92) 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园

内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事2故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。 三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图

水电班班长:肖洪海 施工作业班组 、劳动力组织2 作业人员表:

光伏接地装置安装施工方案

敦煌市清洁能源开发有限公司60MWp并 网光伏发电项目 接地装置安装 施 工 方 案 中机国际工程设计研究院有限责任公司 中机国际工程设计研究院有限责任公司敦煌光伏项目部 2014年10月4日 批准____________________年____月____日 审核____________________年____月____日 编写____________________年____月____日

目录 一、施工内容 光伏场区接地网焊接、敷设。 二、编制依据 1《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006 2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161—2002 3《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 三、工程概况 敦煌清洁能源60MWp光伏发电项目,全场接地网以水平接地体为主、垂直接地极为辅的复合接地网和室内接地干线、接地引出线所构成。

四、施工工艺流程图 六.施工准备 1.材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报给物资管理部按计划采购。 ②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,柴油发电机、三轮车、挖掘机、交流电弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、电锤、砂轮切割机、角磨机等。

2.作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ④做好施工人员安排计划,配置劳动力。 3施工技术准备 ①技术准备 1)施工图纸的学习。 2)施工前技术交底和安全交底的学习。 3)施工前的工器具的使用培训。 ②要求进度:按工程施工进度完成此项任务。 七、施工要求 1.施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。 2.接地装置的金属构件应热镀锌防腐,水平接地网采用50mm×5mm镀锌扁钢,电池组件支架接地引下线采用双边50mm×5mm镀锌扁钢分别引接主网的不同边。 3.全站接地以水平接地为主,垂直接地为辅的接地方式垂直接地级打入地中,上端部与水平接地体相连接。本工程冻土层为1.3m~134m,根据规范要求接地网深埋在冻土层地区应敷设在冻土层以下。 4.水平接地体与建筑物外墙间距一般不少于1.5米,通常2~3米,接地网的外缘闭合,外缘个角应做成圆弧形,接地网内应敷设水平均压带,对接地网的外缘经常有人出入的走道应敷设水平“帽檐式”均压带。为减少相邻接地体的屏

照明灯具安装施工方案

楼道照明灯具安装施工方案 一、施工准备与部署 1、施工准备 技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员与水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号与技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 二、材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2、4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于

6mm。 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹与缺损现象。 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 台钻、电钻、电锤、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 作业条件: 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 盒子口修好,木台、木板油漆完。 对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。

全厂接地装置安装施工方案

防腐漆、毛刷、 锯条、膨胀螺栓、均作出计划从供应科领取。 5、 机械、 仪表、 量 具、主要 器具数量、 电焊机 电焊把钳 卷尺 铁锹 10把 电锤 大锤 全厂接地装置安装施工方案 编制说明 1、工程概况及工程量 大唐辽源热电厂2X 330MW 供热机组4#机组全厂接地装置安装由电气专业公司负 责施 工。工程量包括:汽机房接地装置安装、锅炉房接地装置安装、附属车间接地安装。 2、施工图、厂家技术文件名称 设计院图纸: F482S-D1101~02 3、执行技术规范、标准 《电力建设安全工作规程》 DL5009.1 —2002 4、设备、材料和加工配制情况 镀锌钢管、镀锌圆钢已到现场,接地螺栓、电焊条、室内接地黄绿漆、 3.1 ?电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 》GB50169— 2006 3.2 ?电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T 5161 —2002 3.3 ?电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2002-01-21 3.4 《职业安全健康与环境管理各项管理制度》 3.5 《职业安全健康与环境管理程序文件》 3.6 接地镀锌扁钢、

扁钢整形工具 6、劳动力组 织 要求施工人员经过培训或经过多次实践具备一定经验的人来参加, 统一指挥全面彻 底的完成好此次的施工任务。 7、要求进度:按工程施工进度完成此项任务。 安全措施,文明施工措施,成品保护措施,环境保护措施 安全措施: (一)、防止高处坠落措施 1. 使用的脚手架必须是专业人员搭设并经检验合格后方可使用。严禁私自搭设。 2. 上下脚手架时,不要随意攀登,应从爬梯上下。 3?高处作业时必须按要求扎好安全带,并将其固定在施工上方牢固可靠处。 4?使用梯子登高作业时,梯子必须安放牢固,有防倾倒措施,并设专人监护。 (二)、防止触电措施 1. 使用电动工具时,须明确电压等级,电源接引正确,并使用漏电开关。 射钉枪 线坠 冲击钻 火焊 砂轮锯 铁锯 台虎钳

电气接地装置安装施工方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业的质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出的防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性的预防与应急措施 8、施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表

1、工程概况及工程量 1.1工程概况: 上海环保工程成套有限公司石家庄高新热电厂4x75th+1x220th机组烟气脱硫工程,本工程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二期1台220t/h单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(Φ50×5 L=2.5m):32支 一次接地干线敷设(-70×7):800米 二次接地干线敷设(-40×6):1500米 2、编写依据: 2. 1 设计院提供的施工图纸. 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》DL/T5161.6--2002 2.3《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169--2006 2. 4《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂DL5009.1--2009 2. 5《工程建设标准性强制条文》--2009 2. 6建设单位有关标准和管理程序 3、作业准备工作及条件 3.1作业人员的质量 3.1.1施工组长能够熟练掌握该项目的施工程序和作业方法。 3.1.2施工人员要有良好的安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目的专业技能。3.1.3焊接人员必须有上岗证。 3.2作业机械、仪器、仪表的要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格的工具,施工中所用的计量器具,仪表必须经检定部门检验合格,方可使用。

照明系统安装施工方案及方法

照明系统安装施工方案及方法 1、工艺流程 2、安装程序 第一步:首先应全面检查埋线管的位置、数量、规格、通路等情况,同时将拉线用铁丝穿入,将管口封牢; 第二步:线管与暗管敷设应与土建施工密切配合,砌墙时应做好接线盒、配电箱的配置或预留工作; 第三步:验线、穿线、校线; 第四步:装箱、开关、插座、灯头座、接线板、并接线;第五步:土建装修结束后,照明部分上灯具; 第六步:照明部分送电调试 3、施工方法 (1)根据墙面排列允许情况,或直接固定于墙,或用角钢支架托起固定。暗配管连接可用套管,长度需是管外径的1.5倍、焊接必须牢固严密;明配管连接套丝长度不小于管接头长度的一半,管套接好后,在管接头两端焊跨接接地线,

钢管进入配电箱,交接箱被锁紧螺母固定后,丝扣露出2~4扣;暗管进入开关盒,拉线盒、灯头盒、接线盒焊接固定后,管口露出盒壁5mm,在吊顶里配管要等轻钢龙骨上去以后,利用其吊架焊放管支架,线管用管卡子固定。 (2)管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,减少摩擦阻力,进入配电箱或交接箱的导线或电缆按顺序以同样的弧度上端子,并用尼龙线将出线依次绑扎整齐、严实、美观,插座、开关这两部分全为暗装式,在土建最后抹面后安装,要注意面板平整地卡在墙面上。 (3)灯具必须注意吊点的牢固情况,上灯泡时,逐个检查并调整灯头舌簧的伸出位置,保证接点导通可靠。装灯罩时,注意手法,千万不能硬上,以防玻璃挤碎。 (4)钢管如不能进入设备,在室内的可于管出口加保护软管引入设备,管口扎严;在室外或潮湿处可在管出口加防水弯头。引出导线加绝缘保护软管,并将软管弯或防水弧度引入设备; (5)吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线与链应编叉在一起;灯线所有的分支接头必须留在接线盒内; (6)灯具自重超过3kg时,应用预埋吊钩或螺拴固定,软线吊灯限于1kg以下,超过者加吊链; (7)面对插座,右极接相线,左极接零线,开关、插座的盖板应端正地紧贴墙面;

接地网施工技术方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主网施工流程图 (2) 四、施工工艺总体要求 (2) 五、施工组织安排 (4) 六、主要施工方法 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工方法 (4) 七、质量控制 (8) 1.质量控制目标及要求 (8) 2.质量检查 (8) 3.创优措施 (9) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、成品保护措施 (13)

一、编制依据 1、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程管理实施规划》 2、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程创优实施细则》 3、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程质量通病防治措施》 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 5、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 6、1000kV 变电站接地技术规范(Q/GDW 278-2009) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 9、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 10、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 11、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 13、1000kV晋东南(长治)站扩建工程图纸《防雷接地》卷册 二、工程概况 本站接地设计形式采用网络式接地网,本次扩建经计算并考虑与前期一致,主地网水平接地体采用-70×10热镀锌扁钢,垂直接地极采用D50的热镀钢管,水平接地网埋设深度为 1.0m,接地网外缘各角应做成圆弧形。各继电小室接地干线为-40×4铜排。本期扩建部分接地网应与上期地网可靠连接形成一个整体地网。终期接地电阻值为0.101欧姆。

防雷接地施工方案

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。 3.4.1接地体及引下线必须做完。

接地施工方案

110kV变电站新建工程 接地网施工方案 一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB-50169-2006) 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 3、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院393号) 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 采用 钢)作为辅助加强接地,基间距不小于5.0m以限制相互之间的屏蔽屏蔽作用。接地网边缘转角处采用弧形布置,圆弧的半径不小于均压带间距的一半。距室内地坪及楼面0.2~0.3m处设环形接地母线(辅助接地网),各室中的设备金属支架、照明配电箱外壳、风机外壳、空调外机、室我栏杆、穿墙套管及楼地面、屋面和墙、柱、梁上的金属预埋件、电缆桥、支架的通长圆钢、扁钢、消防报警箱等所有需接地的设备和金属、均应就近与环形接地母线搭接。

为充分利用自然接地体,土建桩基4点(桩基的主筋)与主接地网用-60*的扁钢分别与主接地网可靠焊接。屋顶上装设避雷带作为直击雷保护装置,避雷带的网格为8m~10m,每隔10m~20m 设引下线接地,接地线与主接地网连通,其它下连接点至主变压器及其他设备接地线与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m,并适当增加集中垂直接地体。 1 1.1 1.2 2 3、垂直接地体加工 3.1按照设计或规范的要求长度进行垂直接地体的加工。 3.2镀锌角钢作为垂直接地体时,其切割面,在埋设前需进行防腐处理。 3.3为了便于垂直接地体的安装,垂直接地体的下端部应加工成锥形。 4.4为了避免垂直接地体安装时,上部敲击部位的损伤,宜在上端部敲击部位进行相应的加

照明灯具安装施工方案

附件2、照明灯具安装实施方案 1. 工程概况 市本级LED灯采购改造项目。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯实施改造。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 D702-1~3:常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工单位电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范予以施工。 (2)电气专业技术人员密切与监理单位人员配合,由监理单位人员联系各单位相关负责人具体进场施工事宜,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免引起影响其工作及不必要的返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同监理人员、相关负责人一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求

3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 3.1.2.9 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 3.1.4 作业条件: 3.1. 4.1 检查原灯具预埋件的牢固情况。 3.1. 4.2 拆除原有灯具,安装固定LED灯具。 3.1. 4.3 对灯具安装有影响的、已拆除。 3.1. 4.4 屋面、地面清理工作均已结束。

接地装置安装施工方案

————光伏并网发电项目接地施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一八年九月

1、工程概况: 工程名称:————光伏并网发电项目 工程地点:吉林省松原市长山镇 工程说明:本项目位于松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县长山镇四十家子村西南侧,距离松原市约26km。场址坐标:东经124° 31',北纬45°13'。本站址东北侧G302、G12 国道,附近有乡村道路,对外交通条件十分便利。光伏站区内地势平坦无大起伏,平均海拔高度在~ 之间。光伏发电场地理位置示意图见图。 项目地 图项目地理位置图 本工程项目规划规模容量为50MWp,分期建设,本期建设规模为20MWp,下期为 30MWp。安装多晶硅组件,组件支架采用固定倾角方式,本项目在站内新建一座66KV 升压站,以一回66 出线接入电网。 编制依据 1. ————光伏发电项目施工图纸 2. 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准管理办法》〔2012〕1377号 3. 《国家电网公司安全生产工作规定》(国家电网总〔2003〕407号)

4. 《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2011]1753号) 5. 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》〔2012〕1587号 6. 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010] 19号) 7. 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 8. 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(2012) 9. 电力建设安全工作规程(变电站部分)() 10.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 11.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 一、施工组织机构、主要任务及施工准备 (一)施工组织机构 项目经理: 总工程师: 施工队长: 技术员: 安全员: 质检员: (二)主要任务

防雷接地施工方案

1变电站接地的施工要求 (2) 2概述 (3) 3施工流程 (4) 4技术措施 (4) 5主要施工方法 (4) 6变电站主接地网的接地设计、布置和连接: (7)

1变电站接地的施工要求 1.1站内接触电位差超过规定值,因此在操作机构前后1m内地面铺设15cm厚混凝土,使接 触电位差满足要求。 1.2电气设备每个接地部分应以单独的接地引下线与地网主干线相连接,严禁在一个接地引 下线中串接几个需要接地的部分。 1.3接地引下线及主网的所有连接点不得采用点焊或螺栓连接。扁钢搭焊长度应不小于其宽 度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。 1.4室外架构接地线当地面上长度超过8m且中间无紧固点时,应每隔4m左右用一卡环固定,以确保接地扁铁牢固地紧贴在砼线杆表面。 1.5设备接地引下线应远离设备的辅助开关和二次控制回路,室内平行布置的应远离300毫 米以上,室外架构上布置的应尽量不同杆或同杆背向布置,控制箱应外附接地线并可靠接地。 1.6不得利用水泥架构内的钢筋作为接地引下线,应外敷明线与地网连接;上下层布置的变电站其上层亦应有明显的接地引下线与地网连接。 1.7电缆外皮不能用作接地引下线。 1.8设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理,接地线地面以上1.2米应刷黄、绿相间的色标漆,全站统一规格。 1.9在接地线引向建筑物的入口处的墙壁上,各刷一块(150m M 150mm白色底漆,中间标以黑色符号“ ”。 1.10对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

线路杆塔接地装置维修施工方案及安全技术措施

线路杆塔接地装置维修施工方案及安全技术措 施 The manuscript was revised on the evening of 2021

吴忠供电公司 吴忠供电局110kV线路接地装置大修施工方案及安全技术措施 批准: 审核: 编制:

吴忠供电公司输配电运检室 二〇一三年 吴忠供电局110kV线路接地装置大修方案 及安全技术措施 1、概述 吴忠供电局所辖110kV线路,由于运行时间长,部分杆塔接地装置丢失、断开、损坏严重,影响线路安全运行。近年来,110kV 线路多次等发生雷击跳闸故障,为提高线路防雷水平,减少线路跳闸次数,需对110kV青河线、红买线等线路接地装置262基,其中采用接地模块140基,用普通圆钢122基,使其满足运行要求。 2、工程内容 工程具体内容 对110kV青河线、红买线等线路接地装置262基,其中采用接地模块140基,用普通圆钢122基,使其满足运行要求。 工程质量要求 工作条件:户外,野外 接地装置维修方案 对110kV线路杆塔接地装置维修根据杆塔型式的不同,分别按以下方案进行: 1、水泥单杆接地装置进行维修

2、水泥双杆接地装置进行维修 3、铁塔接地装置进行维修 接地装置埋深要求 1、接地装置沟槽开挖深度为米,接地装置沟槽宽度为米。

2、接地体采用φ12接地圆钢,采用搭接焊接处理,搭接长度不小于圆钢直径的6倍。 3、接地装置焊接部分必须采取涂刷防腐涂料进行防锈蚀处理。 4、接地联板必须与塔身紧密固定,采用双螺栓固定方式。 工作地点 1、根据吴忠供电局输电线路运行状况,在接地丢失、断开、损坏、锈蚀等杆段,进行接地装置维修。具体维修地点、杆段由运行单位提供。 2、变电所出线前后7基杆塔每基杆塔必须进行接地装置大修处理,无架空地线中间杆段每3基处理1基杆塔接地装置,有架空地线杆段必须每基均进行处理。 4施工组织措施 施工组织安排: 施工单位:宁夏天能天净电力有限公司 工程负责人:万占彪 现场负责人:王少军 主要人员职责 工作总负责人: ①工作总负责人负责审核组织技术措施,并组织协调各现场施工人员之间的安全管理。 ②监督各作业人员严格执行有关“规程”及进行安全教育和施工全过程的安全管理、技术管理工作,杜绝任何事故的发生。

接地极安装施工工艺 -完整版

接地极安装施工工艺 1、从巷道瓦斯管路起始端开始,作业人员根据瓦斯管路根数计算巷道长度(瓦斯管路5米/根),瓦斯管路每隔100m安装一处接地装置,接地点选择在管路连接法兰的紧固螺栓上。 2、接地极打设在瓦斯管路的下方,使用风锤钻孔。因接地极孔垂直打入底板,风锤的伸缩腿应拆除。 3、确认好接地装置的安装位置后,作业人员从第一个接地装置至最后一个接地装置逐个施工,防止中间遗漏未施工。 4、作业前将临时风水胶管接好,胶管接头插接时必须用合格的U型卡,严禁使用铁丝等物代替U型卡。 5、风锤最少由2人操作,一人操作风锤、另一人手扶钻杆点眼(操作人员严禁戴手套)。钻孔前,先空运转,检查马达旋转,水路关闭,待全部正常,才能正式作业。 6、开眼位时,钻杆转速不宜过快,风锤的气阀阀门要开小一些。当钻进孔眼50mm左右时,方可逐步加快转速,进入正常孔作业。 7、钻孔钻进至1.6m~1.7m深后,调小出水量,减慢钻杆转速,人工扶起风锤,使钻机平稳地带着钻杆退出钻孔。 8、用扫眼器将孔内的杂物吹出。 9、将φ35mm×1.6m镀锌钢管(接地极)插入孔内,确保接地极伸入孔内1.5米,外露100mm。 10、接地极插入孔内,外露100mm,然后使用混凝土将接地极砌实,确保接地极稳固,不被拔出孔内。 11、接地极镀锌钢管内插入φ10mm×1.6m钢筋探杆(探杆上端焊接φ50mm ×6mm钢板的圆形探帽),接地镀锌钢管内严禁杂物掉入,探杆伸入畅通、灵活,

探帽正好盖住接地钢管上端。探帽与钢管之间严禁有明显的间隙,防止杂物进入钢管内。 12、接地线用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的镀锌钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并垂直埋入底板。 13、接地连接线用截面不小于25mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌铁线,接地线与接地极、管路的连接处必须全部使用镀锌螺栓、镀锌螺母、镀锌垫圈、镀锌弹垫等紧固装置。 14、安装接地线时,作业人员用梯子搭在瓦斯管路上,2人扶梯,1人登梯将接地线连接在管路法兰螺栓上。接地线沿巷帮绑扎固定,必须横平竖直,拉直挂稳。接地线严禁缠绕在电气设备以及电气设备的接地装置上。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

光伏接地装置安装施工方案

重大 综合 √一般 林州市横水镇60MWp光伏发电项目接地装置安装施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、施工内容................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 (1) 三、施工工艺流程图.......................... 错误!未定义书签。 四、施工准备................................ 错误!未定义书签。 五、施工要求 (2) 六、施工方法 (3) 七、主要工程质量 (4) 八、质量控制 (4) 九、安全措施 (5) 十、安全文明施工措施 (6) 十一、质保要求 (7) 十二、安全控制 (7) 十三、控制措施 (8)

一、 施工内容 开关站接地网及光伏场区接地网焊接、敷设。 二、 工程概况 本期工程规划用地面积约228.2905hm2,长约2200m ,南北最大宽约2863m ,场址区域地形开阔,光伏电板区域分布零散,现场有少量雨水冲沟,北高南低,为荒山坡地。 本工程采用分块发电、集中并网的方式,装机容量为60.48MWp 。多晶硅光伏组件均采用固定方式安装在固定支架上(最佳倾斜角320o)。 三、 施工工艺流程图 四.施工准备 1.材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报给物资管理部按计划采购。 施工准备 测量放样 沟(槽)开挖 接地网敷设 质量检查 处理存在问题 接地网敷设 沟(槽)回填 接地电阻测试

②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,柴油发电机、三轮车、打桩机、交流电弧焊机、十字镐、 铁铲、铁撬、电锤、砂轮切割机、角磨机等。 2.作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ④做好施工人员安排计划,配置劳动力。 3施工技术准备 ①技术准备 1)施工图纸的审核和学习。 2)施工前技术交底和安全交底的学习。 3)施工前的工器具的使用培训。 ②要求进度:按工程施工进度完成此项任务。 五、施工要求 1.施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。 2.接地装置的金属构件应热镀锌防腐,水平接地网采用50mm×5mm镀锌扁钢,电池组件支架接地引下线采用双边50mm×5mm镀锌扁钢分别引接主网的不同边。 3.全站接地以水平接地为主,垂直接地为辅的接地方式垂直接地级打入地中,上端部与水平接地体相连接。本工程冻土层为1170mm,根据规范要求接地网深埋在冻土层地区应敷设在冻土层以下。 4.水平接地体与建筑物外墙间距一般不少于1.5米,通常2~3米,接地网的外缘闭合,外缘个角应做成圆弧形,接地网内应敷设水平均压带,对接地网的外缘经常有人出入的走道应敷设水平“帽檐式”均压带。为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地极及水平接地带的间距不宜小于5米。 5. 全场系统接地干线采用-50x5热镀锌扁钢;垂直接地极采用L50x50x5,L=2500mm热镀锌角钢;交流汇流箱、逆变器、美式箱变接地干线-50x5热镀锌扁钢,

电气接地装置安装施工方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业得质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出得防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性得预防与应急措施 8、施工危险因素与环境因素辨识及控制对策表 1、工程概况及工程量 1。1工程概况: 上海环保工程成套有限公司石家庄高新热电厂4x75th+1x220th机组烟气脱硫工程,本工程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二期1台220t/h单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(Φ50×5 L=2。5m): 32支 一次接地干线敷设(-70×7): 800米 二次接地干线敷设(-40×6): 1500米 2、编写依据: 2、1设计院提供得施工图纸、 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》 DL/T5161、6—-2002 2.3《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169--2006 2。 4《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂DL5009.1--2009 ? 2、5《工程建设标准性强制条文》—-2009 2、6建设单位有关标准与管理程序 3、作业准备工作及条件 3、1作业人员得质量 3.1、1施工组长能够熟练掌握该项目得施工程序与作业方法。 3.1。2施工人员要有良好得安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目得专业技能。 3、1。3焊接人员必须有上岗证。

3.2作业机械、仪器、仪表得要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格得工具,施工中所用得计量器具,仪表必须经检定部门检验合格,方可使用。 4 4.1 从供应科领出得镀锌扁钢进行清点,核对型号无误后进行验收。合理选择扁钢得存放地点,以免扭曲变形。 4。2室外接地线、接地极得安装、 4、2.1垂直接地极采用φ50×5得热镀锌瓦斯管制作,长度为2、5米,并割一便于打入得斜口,将接地极垂直打入挖好得接地沟道内,顶部埋设深度为0、8米。接地极得位置按设计图纸布置,集中接地极间最小距离不小于5米、 4。2.2屋外接地母线均采用-70×7镀锌扁钢。焊接时,扁钢搭接长度不小于120mm。埋设深度为0.8米,距厂房基础得水平距离不小于1、5米。所有焊口涂防腐漆处理,并在引入线位置涂刷接地标志。 4、3 室内接地装置得安装。 4.3、1在土建砌墙施工前,将室外接地干线穿入φ80钢管引入室内,预埋零米下方,至少有2个引入点。 4.3。2室内接地线采用—40×6得镀锌扁钢。屋内接地干线地面—350mm暗敷,每根框架柱子引上500mm接地端子,各配电间室内引上接地带,根据室内大小设置2-6处,所有引上接地带设计专用母线接地柱、接地线穿墙或穿楼板得地方用φ80得瓦斯管保护。按规定间距固定于墙壁,整齐均匀,弯曲处固定件间距符合要求、 4。3、3 将扁钢平直,并将若干根弯成弧形扁钢,用于建筑物伸缩缝处。 4、3、4 沿高度线将接地扁钢侧立焊接于固定支持件上,焊接牢固,安装高度、弯曲半径符合要求,焊接长度符合要求,按适当部位安装接线端子M12×35镀锌螺栓。 4。3。5上引线沿柱子敷设,每层不少于2根,各层之间采用焊接,焊接搭接长度符合要求。

照明灯具安装施工方案

项目施工方案1.加强各项进度管理措施 团结高效的项目管理体系,科学组织施工为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。 项目经理部的主要管理者均是我公司从事高层施工的骨干,他们经验丰富,管理有方,其所承建的工程均被评为优良工程以上等级,在施工组织管理上制定详细的施工进度计划,并将责任落实到人,通过严格科学的管理,确保计划得到落实。 1.1加强实施进度管理 我公司将严格依据与系统使用方的工期要求更进一步更具体地编制实施总体网络进度计划,该实施进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力,突出关键路线,项目按照施工网络计划组织施工,确保关键线路工期得到保障,保证各工期控制点目标的实现。项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制月实施计划、周实施进度网络计划、日实施具体内容。项目经理部每月、每周定期召开项目生产会,针对施工生产中出现的制约施工进度的不利因素进行分析,及时找出制约施工进度的不利因素,及时解决出现的矛盾及问题,同时下达下一月或周施工进度计划。 1.2加强实施质量管理 以严格的质量控制,确保一次成优,保证计划的执行把好工程质量关,抓好质量控制,把质量管理落实到事前控制,杜绝不合格工序的出现,把影响工期进度的不利因素减少到最低程度,保证计划按期执行。 1.3加强施工过程的监控 分项工程实施前由主办实施员对各实施人员进行详细的交底(安全、质量、技术、进度),实施中实行人员自检、实施员、质安员验收,确保不将不合格产品注入下一工序,使施工有序地进行。同时我方在每个阶段完成后,由项目负责人向系统使用方提供阶段性报告,经系统使用方和系统实施方共同确认后,方可进入下个阶段。针对工程的特点,进行方案研论,在各分项开工前完善施工方案

相关文档