文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配网工程防触电、防高坠、防倒杆“三十条”工作措施

配网工程防触电、防高坠、防倒杆“三十条”工作措施

配网工程防触电、防高坠、防倒杆“三十条”工作措施
配网工程防触电、防高坠、防倒杆“三十条”工作措施

附件1

配网工程防触电、防高坠、防倒杆“三十条”工作措施

一、防触电工作措施

1. 工作前必须开展现场勘察。现场勘察应明确施工作业范围内需要停电的范围、保留的带电部位、接地线装设的位置、数量以及邻近线路、交叉跨越、联络电源、分布式电源等危险点。

2. 严格执行停电、验电、挂接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等保证安全的技术措施。禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层线路验电。验电时应采用相应电压等级且经检验合格的验电器,在设备金属裸露部位验电。装拆接电线应使用绝缘棒并带绝缘手套。工作地段内有可能反送电的各分支线都应挂接

地线。

3. 停电时必须断开所有送电至工作设备各侧的开关、刀闸、熔断器等, 并悬挂醒目的安全标示牌(“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”)。在配电双电源用户接入点和有反送电可能的高低压电源侧,应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”等安全标示牌。

4. 对于因交叉跨越、平行或邻近带电线路、设备导致施工线路或设备可能产生感应电压时,应加装接地线或使用个人保安线。展放绝缘导线时,应将线盘尾线剥开并在放线架处设置可靠的万向接地装置。

5. 同杆塔架设的线路停电登杆作业,杆塔上所有 10千伏及以下的线路必须停电并接地。跨越电力线路施工时,被跨越的线路一般应停电并接地。不能采取停电接

地措施时,应搭设跨越架,跨越架必须经验收合格后方可使用。

6. 工作许可前,工作许可人与工作负责人应根据工作票(作业票)和施工方案内容,逐一核对、确认保证安全的技术措施的全部执行。

7. 施工电源必须有漏电保护装置。电动工器具、机具金属外壳必须接地,使用前必须检测漏电保护装置是否正确动作。取用电源必须符合规范,短时用电时应使用移动电源盘,长时间用电可架设临时施工电源线路。

8. 作业前,应认真核对停电检修线路(设备)的双重编号无误,核对杆塔色标,判别标识无误,方可在监护下作业。

9. 放线、撤线与紧线时,应控制导线摆(跳)动,保持与带电线路的安全距离;遇有 5 级及上大风时,应

停止作业。

10. 作业时,严禁擅自变更工作范围或安全措施。办理工作终结手续前,应确认所有施工人员已撤离工作现场,接地线、标示牌等已拆除。

二、防高坠工作措施

11. 上下杆塔及杆塔上作业全过程必须有安全带保护,当存在较大风险时应设专人监护。雷电、大风等恶劣天气时,应停止露天高处作业。

12. 登杆前须认真检查登高器具(登高板、脚扣等)是否牢固、可靠,钢管塔爬梯或脚钉是否齐全牢固。

13. 攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时,应采取防滑措施。

14. 对于附着物较多的杆塔,登高时宜采用斗臂车方

式进行作业。禁止攀登倾斜、横向裂纹、露筋严重的电杆,确需登高时,应使用斗臂车等机械辅助登高器具。

15. 采用登高工具跨越障碍物时,必须经验电确认安全后方可跨越,跨越过程中不得失去安全保护。

16. 在杆塔上作业时,宜使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带。安全带应高挂低用,安全带和后备保护绳应分别挂在电杆不同部位的牢固构件上。高处作业过程中,应随时检查安全带是否系牢。

17. 作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,应全程系好安全带,不得失去安全保护,并防止安全带从杆顶脱出或被锋利物件损坏。

18. 严禁携带器材登杆。杆上所用工具应装在工具袋内,高空作业传递工具、器材应使用绳索,不得抛

扔。严禁借助绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。

19. 杆塔上有人工作时,严禁调整或拆除拉线。

20. 使用梯子进行高处作业时,梯子应坚固完整,有防滑措施和限高标志,有专人扶梯。梯子严禁绑接使用。

三、防倒杆工作措施

21. 严格基础设计。规范设计勘察,配网架空线路水泥电杆基础设计以加装底盘和卡盘为前提。经充分论证,无需加装底盘卡盘的,则不加装。对于坡道、河边等易造成基础冲刷,或埋深无法满足的电杆,应提出加固措施。

22. 严肃立杆前检查。施工、监理单位应提前对电杆逐根进行检查。重点检查电杆横、纵向裂纹、3米标记线、制造厂标识和载荷级别等。

23. 严格基础施工质量工艺。直线杆卡盘应顺线路方向,左、右侧交替埋设,承力杆卡盘埋设在承力侧。电杆基坑回填土时,应分层夯实,人工夯实每回填不大于0.2米夯实一次,机具夯实每回填不大于0.3米夯实一次。回填后的电杆应设置0.3米防沉土台,土台面积应大于坑口面积。

24. 严格执行立杆旁站监理。立杆过程监理人员应采取旁站方式,重点监督隐蔽工程质量和电杆埋深。

25. 严格落实登杆许可。登杆作业前,现场施工负责人应带领登杆人员检查杆根、杆身、拉线及基础加固措施等,检查电杆横向裂纹和金具锈蚀情况,并确认登杆人员精神状态。作业人员必须经过现场施工负责人许可后方可登杆,登杆前应仔细查看杆基是否夯实,有无浸水。

26. 必须履行工作监护制。立(撤)杆作业时,监护人不得擅自离开监护岗位,必须全过程、全时段在现场监督检查。

27. 立(撤)杆塔要由专人统一指挥。起吊作业的施工机械安全措施应到位,吊车应停放在合适位置,确保各支腿平稳牢固。立(撤)杆时,必须检查钢丝绳是否锈蚀、断股,防止起吊过程中被锐物刮伤。除作业人员外,在杆长1.2倍范围内禁止任何人员和车辆进入。

28. 利用已有杆塔立(撤)杆,应先检查杆塔强度及根部的牢固程度,必要时增设临时拉线并补强。

29.紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时,应加固桩锚或增设临时拉线。紧、撤线时应防止导线接头被滑轮或其它异物卡住,造成过牵引导致倒杆或断杆。禁止采用突然剪断带张力导线的做法松

线。

30.放线、紧线前,应检查导线与牵引绳的连接应可靠。紧线前应检查导线卡线器适用范围是否与导线型号是否一致,导线上是否存在泥水等异物。

防触电事故安全措施

防触电事故安全措施 为防止井下生产中发生触电事故,降低事故率,一方面要加强设备的技术管理和作业者的组织管理,另一方面要抓好预防措施的落实,预防为主,切实防止触电事故的发生。防止触电的主要措施如下: 1、电气设备操作及维护人员必须经过专业培训,考试合格后持证上岗。 2、电气设备操作及维护人员必须了解电气设备工作原理,触电后会自救及互救。 3、加强用电管理,建立健全安全工作规程和制度,并严格执行。 4、严格执行安全用电的各项制度,杜绝违章操作。如工作票制度、工作监护制度、停送电制度、倒闸操作制度等。遇有触电事故发生,应按“二快(快速切断电源,快速进行抢救)、一坚持、一慎重”的原则,开展救援。 5、加强对作业人员的供(用)电及机电设备的专业知识、安全用电、自主保安等培训工作。切实提高作业人员的整体操作水平。从根本上减少或消除因作业人员缺乏必要的电气安全使用、操作知识而造成的触电事故。 6、操作电气设备应遵守下列规定:

1)、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 2)、操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,站在绝缘台上。 3)、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好的绝缘。 7、对照明、手持式或人员经常接触的电气设备的额定电压,电话、信号装置的额定供电电压都不应超过127V,远距离控制的额定电压不应超过36V。 8、对移动的高压电气设备,留有符合规程规定的安全距离,无人看守的高压设备必须围以遮栏,防止人员靠近,同时,遮栏关门上锁。 9、井下电气设备(开关)必须装设运行可靠的漏电保护装置并切实投入使用,电气设备的金属外壳必须安装符合要求的保护接地。 10、维修电气设备(电缆),停电后必须进行验电放点挂接地线。 11、对各种电气设备按规定进行定期检查,如发现绝缘损坏、漏电和其他故障,应及时处理;对不能修复的设备,不允许其带“病”进行,应予以更换。

建筑施工防止触电的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7472 (解决方案范本系列) 建筑施工防止触电的安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

建筑施工防止触电的安全技术措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、电气线路的安全技术措施 施工现场电气线路全部采用“三相五线制”专用保护接零系统供电,主要安全技术措施有: (1)施工现场架空线采用绝缘铜线。 (2)架空线设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 (3)导线与地面保持足够的距离。导线与地面

最小垂直距离:施工现场应不小于4m;机动车道应不小于6m;铁路轨道应不小于7.5m。 (4)无法保证规定的电气安全距离,必须采取防护措施。如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离,必须采取设置防护性遮栏、栅栏,悬挂警告标志牌等防护措施,发生高压线断线落地时,非检修人员要远离落地10m以外,以防跨步电压危害。 二、照明用电的安全技术措施 施工现场临时照明用电的安全要求如下: (1)临时照明线路必须使用绝缘导线。临时照

防触电安全工作措施实用版

YF-ED-J6221 可按资料类型定义编号 防触电安全工作措施实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防触电安全工作措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 安全是人们的基本需求,触电事故的预防 是安全工作中的一项重要内容,它关系到部队 的稳定,关系到广大官兵和人民群众的生命财 产安全,关系到未来战争的胜负。根据我队实 际情况,特制定预防触电事故措施如下: 一、组织领导 连队成立以队长、教导员为组长,副队长 和带兵骨干为组员的防触电工作领导小组,具 体负责该项工作。 二、触电事故放生的原因 根据触电事故的统计分析,触电事故发生

的原因主要有以下几个方面。第一、缺乏安全用电常识。第二、违反规定乱拉乱接。第三、不遵守安全工作制度违章作业。第四、电气设备安装不合格。第五、电气设备维护不及时。 三、触电事故预防措施 1、加强电气前设备的维护保养 经常性的维护保养是保证电气设备实施安全运行的基础,也是预防触电事故的基本要求。要定期检查维护室内线路;定期停电清理检查;定期检查、清扫和检修低压电器;定期检查照明装置。 2、正确使用电气设备 正确使用电气设备,是积极预防触电事故的重要内容。要着重掌握平时接触较多的灯具、开关、插销、手携式电动工具等电气设备

塔吊防触电安全技术措施

编号:SM-ZD-89301 塔吊防触电安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

塔吊防触电安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 某工程由于毗邻建筑物,受施工条件限制,根据现场实际情况,两台(QTZ63塔式起重机只好安装在建筑物主体靠110kV高压线路(南北走向)的一面。塔址确定后,经测量,塔身中心距主楼外墙4m,距高压线边线北塔边侧为5m,距南塔边侧为5.5m;塔机安装虽然能满足国标(GB5144-85)规范的规定要求,但尚不能满足部颁《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)第3.1.2条最小安全操作距离8m 的要求。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此必须采取切实有效的防护措施。为了塔吊的安全运行,防止意外事故发生,我们组建了专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制订了一套综合性的安全

防止触电的基本安全措施实用版

YF-ED-J7985 可按资料类型定义编号 防止触电的基本安全措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防止触电的基本安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1.建立和执行各种建筑施工安全用电操作规程,如电气线路安装规程、电工安全操作规程等。 2.根据施工环境的特点,建立相应的运行管理制度和维护检修制度,并对开头设备、临时线路等建立专人管理责任制。 3.定期进行电气设备和用电安全检查,发现问题,及时解决,尤其要做好雨季和雨季中的安全检查。 4.加强培训,使操作人员掌握安全用电的基本方法和触电急救的技能。

5.熟悉施工现场用电规定。施工现场原则上要远离高压线,不得已时应与高压线保持安全距离,否则必须停电后才能进行作业。 6.各种电气设备的金属外壳均应妥善地接接零,同时注意在同一供电系统上,不能有的接地,有的接零。 7.各种电气设备和线路定期检查,应停电作业,并在箱门或闸把上挂“有人操作,禁止合闸”的标示牌,必要时设专人看管。如带电作业,就一定要安排两个人,由其中有经验的一人负责监护,另一人操作。 8.凡是施工工期超过工期三个月的工程,所有电气设备、线路均按正式工程要求安装。

防止触电伤害的十项基本安全安全操作要求通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD120 防止触电伤害的十项基本安全安全操 作要求通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

防止触电伤害的十项基本安全安全 操作要求通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 根据安全用电“装得安全、拆得彻底、用得正确、修得及时”的基本要求,为防止触电伤害的操作要求有: 1、非电工严禁拆除接电气线路、插头、插座、电气设备、电灯等。 2、使用电气线路或机具设备前必须要检查线路、插头、插座、漏电保护装置是否完好。 3、电气线路或机具发生故障时,应找电工处理,非电工不得自行修理或排除。 4、使用振动器等手持电动工机械和其他电动机械从事湿作业时,要由电工接好电源,安装上漏电保护器,操作者必须穿戴好绝缘鞋、绝缘手套后再进行作业。 5、搬运或移动电气设备必须先切断电源。 6、搬运钢筋、钢管及其他金属物时,严禁触碰到电线。 7、禁止在电线上挂晒物料。 8、禁止使用照明器(碘钨灯等)烘烤、取暖,禁止

防止触电事故的安全措施实用版

YF-ED-J6390 可按资料类型定义编号 防止触电事故的安全措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防止触电事故的安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 检修工作是技术工作,但电气检修工作中包含十分重要的组织内容。检修工作可分为全部停电检修、部分停电检修和不停电检修等三种情况。为了保证安全,应建立必要的工作票制度和停电保护制度。 (1)工作票制度 工作票有两种。在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;以及在高压室内的二次回路和照明等回路上工作,需将高压设备停电或采取安全措施者,就填用第一种工作票。 在带电作业和带电设备外壳上工作,在控

制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上工作,以及在无需高压设备停电的二次接线回路上工作等情况下,应填用第二种工作票。 另外可根据不同的检修任务、不同的设备条件、以及不同的管理机构,可选用或制订适当格式的工作票。 (2)停电安全措施 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全。 停电。应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施。 验电。对已停电的线路或设备,不论其经常接入的电压表或其它信号是否指示无电,均应验电。

防触电安全知识

防触电安全知识 (1)安全电压:经验证明,只有不高于36V的电压才是安全电压。家庭电路的电压是220V;动力电路的电压是380V,都超出了安全电压。 (2)用测电笔辨别火线和零线。家庭电路中的两根电线,一根是火线,一根是零线。使用测电笔时,用手接触笔尾的金属,笔尖接触电线或与电线相连的导体。如氖管发光则接触的是火线,不发光,则接触的是零线。 (3)安全用电原则:不接触低压带电体,不靠近高压带电体。 (4)日常用电应特别警惕本来不应该带电的物体带了电,本来应该绝缘的物体导了电。因此应该注意:①防止绝缘部分破损;②保持绝缘部分干燥;③避免电线跟其它金属物接触; ④要定期检查及时修理。⑤当发现有人触电时,应赶快拉断开关或用干燥木棍将电线挑开,绝不能用手去拉。 防止触电的常用技术措施有:绝缘、屏护、间距、接地、接零、加装漏电保护装置和使用安全电压等。在完善技术措施的前提下,还要严格遵守安全操作规程,从而最大限度地避免触电事故的发生。 1.绝缘、屏护和间距是最为常见的安全措施 它是防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故以及防止短路、故障接地等电气事故的主要安全措施。 (1)绝缘。就是用绝缘物把带电体封闭起来。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材料。应当注意,很多绝缘材料受潮后会丧失绝缘性能或在强电场作用下,会遭到破坏,丧失绝缘性能。

(2)屏护。即采用遮拦、护罩、护盖箱闸等把带电体同外界隔绝开来。电器开关的可动部分一般不能使用绝缘,而需要屏护。高压设备不论是否有绝缘,均应采取屏护。这样不仅可防止触电,还可防止电弧伤人。 (3)间距。就是保证必要的安全距离。间距除用于防止触用或过分接近带电体外,还能起到防止火灾、防止混线、方便操作的作用。在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1m。 2.接地和接零 接地是指与大地的直接连接,电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,电气装置或其他装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接,都叫接地。接地分为正常接地、故障接地和保护接地。正常接地即人为接地。故障接地即电气装置或电气线路的带电部分与大地之间意外的连接。保护接地即为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该电气设备经保护接地线与深埋地下的接地体紧密连接起来。由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,都应采取保护接地措施。如电机、变压器、开关设备、照明器具及其他电器设备的金属外壳都应予以接地。一般低压系统中,保护接电电阻应小于4Ω。 保护接零就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密 地连接起来。应当注意的是,在三相四线制的电力系统中,通常是把电气设备的金属外壳同时接地、接零,这就是所谓的重复接地保护措施,但还应该注意,零线回路中不允许装设熔断器和开关。 3.装设漏电保护装置 为了保证在故障情况下人身和设备的安全,应装设漏电流动作保护器。它可以在设备及线路漏电时通过保护装置的检测机构取得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源来起保护作用。

触电事故的预防及应急预案.

触电事故的预防及应急预案 1、触电事故和其它事故比较,其特点是事故的预兆性不直观、不明显.而事故的危害性非常大.当流经人体电流小于10MA时,人体不会产生危险的病理效应,但当流经人体电流大于10MA 时,人体将会产生危险的病理效应,并随着电流增大、时间的增长将会产生主室纤维性颤动.仍至人体窒息(“假死”状态)在瞬间或再三分钟内就会夺去人的生命.因此在保护设施不完整的情况下,人体触电伤害事故是极易发生的.所以施工中必须做好预防工作,发生触电事故要正确的处理抢救伤者. 1)防止触电伤害的基本安要求:根据安全用电“装得安全,拆的彻底,用得正确,修得及时”的基本要求,为防止发生触电事故 ,在日常施工(生产)用电中在严格执行有关用电安全要求。 触电事故和其它事故比较,其特点事故的预兆性不直观、不明显,而事故的危害性非常大。当流经人体电流小于10mA时,人体不会产生危险的病理生理效应,但当流经人体电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,乃至人体窒息(“假死”状态),在在三分钟内甚至瞬间就夺去人的生命。因此,在保护设施不完备的情况下,人体触电伤害事故是极易发生的。所以,生产过程中必须做好预防工作,发生触电事故时要正确处理,抢救伤者。 防止触电伤害的基本安全要求: 根据安全用电“装得安全,用得正确,修得及时”的基本要求,为防止发生触电事故,在日常生产用电中要严格执行有关用电的安全要求。 (1)用电应制定独立的生产组织设计,并经企业技术负责人审批,盖有企业的法人公章。必须按施工组织设计进行敷设,竣工后输验收手续。 (2)一切线路设置必须按技术规程进行,按规范保持安全距离,距离不足时,应采取有效措施进行隔离防护。 (3)非电工严禁接拆电气线路、插头、插座、电气设备、电灯等。 (4)根据不同的环境,正确选用相应额定值的安全电压作为供电电压。带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离,距离不足时,应采取有效的措施隔离防护。 (5)在有触电危险的处所或容易产生误判断、误操作的地方,以及存在不安全因素的现场,设置醒目的文字或图形标志,提醒人们识别、警惕危险因素。

预防触电事故措施

预防触电事故措施 针对施工现场用电安全,杜绝触电事故发生,确保集体财产的安全和不受损失,特制定如下安全措施: 1、所有临时用电的布置,架设都应符合安全用电规范。 2、外电防护应符合规范规定的安全距离(水平、垂直)。 3、按规范设置接地防雷系统及保护接零。 4、必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”制,确保漏电保护装置 灵敏可靠。 5、严格执行送、停电顺序: 送电顺序为:总配电箱……分配电箱……开关箱 停电顺序为:开关箱……分配电箱……总配电箱 6、安装、拆除维修临时用电时由专业电工完成。 7、使用设备前,必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品。 8、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 9、电工人员负责整理检查好所有设备的负荷线,保护零线和开关 箱。 10、各手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须 完好无损,负荷线必须保用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。 编制:张祥柱 审批:李金龙

触电事故应急措施 确定潜在的事故或紧急情况下对其进行控制,防止或减少人员伤亡和财产损失,产生不利影响特制定以下措施: 1、有人触电时,第一发现人首先拉闸断电或用干燥方木、木板等不导电材料,将触电人和接触电器的部位分开。 2、及时报告工地负责人或其他管理人员,将触电人抬到平整场地,施行人工急救。 3、拨120急救电话,请求急救,并由专人负责对120急救 车的引导工作。 4、观察、检查与触电相邻部位的电器,设备等是否存在 隐患。 5、协助120急救人员,做些力所能及的工作。 编制:张祥柱 审批:李金龙

应急小分队 针对施工现场可能会发生的安全事故,按上级有关规定,培训成立应急小分队,确保急救工作顺利进行。 队长:李金龙 成员:曲业俊于世民曹献增韩立华高健 具体分工如下:

建筑施工防止触电安全技术措施方案

整体解决方案系列 建筑施工防止触电安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-24695建筑施工防止触电安全技术措施Technical measures to prevent electric shock in building construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、电气线路的安全技术措施 施工现场电气线路全部采用“三相五线制”专用保护接零系统供电,主要安全技术措施有: (1)施工现场架空线采用绝缘铜线。 (2)架空线设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 (3)导线与地面保持足够的距离。导线与地面最小垂直距离:施工现场应不小于4m;机动车道应不小于6m;铁路轨道应不小于7.5m。 (4)无法保证规定的电气安全距离,必须采取防护措施。如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离,必须采取设置防护性遮栏、栅栏,悬挂警告标志牌等防护措施,发生高压线断线落地时,非检修人员要远离落地10m 以外,以防跨步电压危害。

二、照明用电的安全技术措施 施工现场临时照明用电的安全要求如下: (1)临时照明线路必须使用绝缘导线。临时照明线路必须使用绝缘导线,户内(工棚)临时线路的导线必须安装在离地2m以上支架上;户外临时线路必须安装在离地2.5m以上支架上,零星照明线不允许使用花线,一般应使用软电缆线。 (2)建设工程的照明灯具宜采用拉线开关。拉线开关距地面高度为2~3m,与出、入口的水平距离为O.15~0.2m。 (3)严禁在床头设立开关和插座。 (4)电器、灯具的相线必须经过开关控制。不得将相线直接引入灯具,也不允许以电气插头代替开关来分命电路,室外灯具距地面不得低于3m;室内灯具不得低于2.4m。 (5)使用行灯应符合一定的要求: 1)电源电压不超过36V。 2)灯体与手柄应坚固,绝缘良好,并耐热防潮湿。 3)灯头与灯体结合牢固。 4)灯泡外部有金属保护网。 5)金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。

防触电安全工作措施示范文本

防触电安全工作措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防触电安全工作措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 安全是人们的基本需求,触电事故的预防是安全工作 中的一项重要内容,它关系到部队的稳定,关系到广大官 兵和人民群众的生命财产安全,关系到未来战争的胜负。 根据我队实际情况,特制定预防触电事故措施如下: 一、组织领导 连队成立以队长、教导员为组长,副队长和带兵骨干 为组员的防触电工作领导小组,具体负责该项工作。 二、触电事故放生的原因 根据触电事故的统计分析,触电事故发生的原因主要 有以下几个方面。第一、缺乏安全用电常识。第二、违反 规定乱拉乱接。第三、不遵守安全工作制度违章作业。第 四、电气设备安装不合格。第五、电气设备维护不及时。

三、触电事故预防措施 1、加强电气前设备的维护保养 经常性的维护保养是保证电气设备实施安全运行的基础,也是预防触电事故的基本要求。要定期检查维护室内线路;定期停电清理检查;定期检查、清扫和检修低压电器;定期检查照明装置。 2、正确使用电气设备 正确使用电气设备,是积极预防触电事故的重要内容。要着重掌握平时接触较多的灯具、开关、插销、手携式电动工具等电气设备的使用方法,实施正确的使用。 3、严禁违章用电 违章用电是引发触电事故及其他如失火等事故的重要原因。严禁违章用电是确保用电安全的核心内容。禁止班级和个人私拉电线、移动供电线路,外界接线板等;禁止用湿手接触带电的开关,拔、插电源插头或更换电气元件

防止触电伤害的十项安全操作要求(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防止触电伤害的十项安全操作要 求(新版)

防止触电伤害的十项安全操作要求(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 根据安全用电“装得安全、拆得彻底、用得正确、修得及时”的基本要求,为防止触电伤害的操作要求有: 1、非电工严禁拆接电气线路、插头、电气设备、电灯等。 2、使用电器设备前必须要检查线路、机具、漏电保护装置等是否完好。 3、电气线路或机具发生故障时,应找电工处理,非电工不得自行修理或排除故障。 4、使用电动机械,必须由电工按用电规程接好电源后,按操作规程进行作业。 5、搬迁或移动电气设备必须先切断电源。 6、搬运钢筋或钢管及其它金属物时,严禁触碰到电线。 7、禁止在电线上挂晒物料。 8、禁止使用照明器烘烤、取暖,禁止擅自使用电炉和其它电加热器。

9、在架空输电线路附近工作时,应有隔离措施,要保持安全距离,防止触碰。 10、电线必须架空,临时用的电缆要摆放整齐,不得在地面、施工楼面地面随意乱拖,若必须通过地面、楼面时应有过路保护,物料、人不准压踏碾磨电线。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

防触电安全保障措施详细版

文件编号:GD/FS-9879 (解决方案范本系列) 防触电安全保障措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

防触电安全保障措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 根据地铁施工的特性,施工现场采用的电力设备及小型机具较多,且机具需要根据施工生产随时改变位置,电力线铺设复杂,故施工现场的安全用电隐患较多,为确保安全用电,特制定安全技术措施如下:1.电工必须经过专门训练,经考试合格发给操作证,方准独立操作,严禁无证上岗。 2.电工作业必须按规定使用劳动保护用品及绝缘工具,并定期检验,严格按照作业规程进行操作,严禁违章作业。 3.工地的电力设备、线路由专职电工架设及管理,闸箱、开关等做好防雨措施且安全牢固,做到“一机、一闸、一漏、一锁”,做到经常维修,保持

良好状态。不符合安全要求的电动设施及电力线路不得使用。非专业电工严禁随意接线,防止发生触电事故。 4.配电箱及开关箱必须防雨、设门并配锁,进、出线口必须设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处,箱内严禁存放杂物,每月检查维修一次;熔丝的容量必须按用电负荷量装设,严禁用其他金属代替。 5.凡超过国家标准规定安全电压的各种手持电动工具额定电流小于60A,人体可能隅而触及的用电设备,必须安装漏电保护器,每班作业前必须检验一次;手持照明灯必须使用安全电压。 6.现场移动式电器设备必须使用橡胶皮绝缘电缆,横过通道必须穿管埋地敷设。 7.严禁将电线拴在铁扒钉、钢筋或其它导电金

防止人身触电及技术措施

防止人身触电的技术措施 防止人身触电,首先要时刻具有安全第一的思想,在工作中一丝不苟,要努力学习专业业务,掌握电气理论和电气安全知识。电气安全技术与电气专业技术基础紧密相关,研究专业技术不能不研究安全技术,研究安全技术离不开专业技术基础。只要掌握好电气专业技术基础和电气安全技术,才能在工作中避免事故。另外必须严格遵守规程规范和各种规章制度。从设计、设备制造、设备安装验收、设备运行维护管理以及检修都必须按规程规范要求保证质量,每个环节都不能马虎。除上述要求外,为确保安全,还要有防止人身触电的一些技术措施。 防止人身触电的技术措施有:保护接地与保护接零、采用安全电压、装设漏电保护器 一、保护接地 将电气设备的金属外壳通过接地体装置与大地相连接称为保护接地。保护接地要求小于4Ω。接地电阻由接地体的电阻和接地线的电阻及土壤流散电阻三部分组成,可用专用的接地电阻测量仪器测量。 采用保护接地后,假如电气设备发生带电部分碰壳或漏电,人触及带电体外壳时,由于人体电阻与接地装置电阻并联,人的电阻有1000~2000Ω,而保护电阻小于4Ω,人体电阻较保护接地的接地电阻大得很多很多。因此,大部分电流通过保护接地装置流走了,仅一小部分电流流过人体,这样大大减轻了人体触电危险。保护接地的接地电阻越小,流过人体的电流越小,这样危险性就越小;反之,假如保护接地的接地电阻不符合要求,而是更大,那流过人体的电流就越大,就不能起到安全保护作用。所以实施保护接地,接地电阻必须符合要求。假如接地电阻太大,可在接地体周围加减阻剂,或将土壤拌木炭,使接地电阻降下来。

图9-2 中性点直接接地系统保护接地原理图 二、保护接零 保护接零是将电气设备的金属外壳与供电变压器的零线(三相四线制供电系统中的零干线)直接相连接,如图8.3所示: 实施保护接零后,假如电气设备发生设备带电部分碰壳或漏电,就构成单相短路,短路电流就很大,使碰壳相电源自动切断(熔断器熔丝熔断或自动空气开关跳闸),这时人碰到设备外壳时,就不会发生触电。 图9-3 保护接零作用原理图 实施保护接零时,必须注意零线不能断线,否则,在接零设备发生带电部分碰壳或漏电时,就构不成单相短路,电源就不会自动切断,这时,人碰到带电的设备外壳时就会发生触电,同时还会引起其他完好接零设备的外壳带电,保护插座的保护安全触头带电,引起移动电器外壳带电,造成可怕的触电威胁。为了防止变压器零线断线,采用两项措施: 一项措施是在三相四线制的供电系统中规定

预防触电事故的方法和措施

编号:SM-ZD-90695 预防触电事故的方法和措 施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

预防触电事故的方法和措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一.正确使用电气设备 触电事故的发生是因为人接触到带电部件或意外带电部件,电流通过人体造成的.如果我们把带电部件用绝缘材料隔开,或将导线装在人们不会接触的地方,电流就无法通过人体,触电就可以防止.因此,我们要加强安全用电的教育,正确地使用电气设备. 1.电气设备管理 所有电气设备,都应有专人负责保养.这样可以即使发现接地不良,绝缘损坏等隐患,请电工及时修理,避免设备带病运行. 大扫除时不要用湿布去搽拭或用水冲洗电气设备,以免触电或使设备受到潮湿副食而形成短路. 不要在电气控制箱内放杂物,不要把物体堆放在电气设备旁边.

2.认真检查 在使用移动电具前,必须认真检查,特别是插头和电线等最易损坏的部位,更要仔细查看.搬动移动电具,一定要切断电源.切断电源时绝不可毛手毛脚,更不能采用"钓鱼式",将插头远距离拉下,致使插头和电线损坏,留下隐患. 电风扇在每年使用前必须进行全面检查,合格后方可使用,电风扇的引线不要拖在地上.检修后的电气设备在没有验明无电以前,一律认为有电,不准盲目触及. 3.采取防护措施 使用电钻等手持电动工具必须穿戴好橡胶绝缘手套,两脚站在绝缘或干木版上(或穿绝缘鞋).调换钻头时应切断电源.工作中发现电钻发热或漏电应立即停止使用,请切断电源,及时请电工修理.不可在雨天冒雨操作电钻等手持电动工具,以免发生触电事故. 使用吊车时,除注意起重安全外,要注意吊车与电线的距离,特别是和高压线的距离. 行灯电压应为36伏以下,在锅炉,油箱等金属容器内或特别潮湿危险地点使用的行灯电压,不允许超过12V,严禁用

防触电安全措施实用版

YF-ED-J1733 可按资料类型定义编号 防触电安全措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防触电安全措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、本工程临时用电的特点及重点防护部 位 1、甲方已将总电源引入现场工地西南角, 为我工地提供250KW的用电容量。施工现场的 临时用电采用“三相五线”制及“三级配电、 两级保护”并做到“一机、一闸、一漏”,临 时用电规范。 2、重点防护部位:○1施工现场西侧木料 堆放场地。○2生活区临时用工宿舍用电因人员 复杂,会发生私拉乱接现象,易造成触电事 故。

二、重点防护部位的防触电措施 1、对高压电线及线杆作为重点防护部位,首先制定防护方案,报监理审批后实施。高压电线杆及上源架空高压线采取搭设防护棚、架予以保护;高压线杆的下源地埋部分,首先要保证地埋部分要不少于600mm,下铺粗砂,上满铺红砖,并在地埋电缆沟上设置标识。 2、为防止临时用工宿舍触电事故的发生,要采取以下措施予以预防:○1临时用工进场时,首先要进行安全教育,使他们从思想上重视安全用电的重要性;○2加强临时用电的硬件设施建设,临时用电线路、电气的配置及敷设符合规范要求,同时在宿舍内安装足够的插座供手机充电使用。○3制定安全用电管理制度,对违反安全用电人员予以严肃处理;○4严格检

预防触电安全管理与防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 预防触电安全管理与防范 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9987-19 预防触电安全管理与防范措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 电是一种看不见、摸不着的能量。在诸多伤害中,电流通过人体是导致人身伤亡的最基本原因。因此,加强安全管理,使生产作业人员避免电能的伤害,是安全管理的一项重要任务。企业常见的电气事故可分为触电事故、静电事故、雷电事故、雷电灾害、射频辐射危害、电路故障等。对于非专业人员(非专业电工)来讲造成危害的主要是触电事故。触电事故是电流的能量造成的,是电流对人体的伤害。触电事故在事发前往往没有任何征兆,与机械伤害等事故有明显的区别,类似于中毒事故,因此,在安全防范上存在一定的难度。 对于我们制造企业来说,用电设备很多,因此生产作业人员接触电气设备的机会也相应较多,这就从

防止触电伤害考试题及答案

………………密…………………封………………线………………………… 2019年安全教育室第三次轮训考试题 1、触电时指()流经人体,造成生理伤害的事故。 A、电弧 B、电压 C、电流 2、触电()是发电企业常见的一种事故类型。 A、伤害 B、伤亡 C、伤残 3、下列哪种()行为会导致触电事故。 A、使用绝缘合格的安全用具 B、使用绝缘不合格的安全用具 C、使用绝缘合格的工器具 4、现场临时用电不规范会导致()事故。 A、重物打击 B、高空坠落 C、触电 5、在金属容器内或潮湿场所内作业时,()会导致触电。 A、未穿工作服 B、未佩戴护目镜 C、未使用安全电压 6、()电气设备会导致触电。 A、按操作票操作 B、远离 C、误操作 7、人体与带电设备保持()距离不够时会导致触电。 A、安全 B、不安全 C、一定 8、检修时,安全措施布置()时会导致触电。 A、全面 B、完善 C、不完善 9、电气设备()会导致触电。 A、绝缘不良或漏电 B、绝缘良好 C、正常运转时 10、感应电压或静电()会导致触电。 A、低于安全电压时 B、已放尽 C、未放尽 11、据统计,近十年发电企业生产期发生的人身死亡事故中,触电事故占事故总数的()%。 A、10 B、16.44 C、25.86 12、进入有电气设备运行的(如潜水泵)水池内工作时,应()。

………………密…………………封………………线………………………… A、穿救生衣 B、应提前联系值班人员停运电气设备并办理停电措施 C、应戴正压呼吸器 13、有人员不明原因跌落在有电气设备的水池中应立即()再进行施救。 A、寻找救生衣 B、确认该电气设备电源开关并切断 C、寻找同事 14、设备停送电操作由( )进行。 A、电气人员 B、工作许可人 C、专责监护人 D、工作负责人 15、电工必须经专业技能培训合格后,取得()方可准现场作业。 A、二级建造师 B、起重工证 C、特种作业操作证 16、严禁非()人员进行电气作业。 A、电工 B、焊工 C、起重工 17、电气人员应按规定,佩戴具有国家()资质的个体防护用品。 A、安全体系认证 B、特种劳动防护用品安全生产许可证 C、承包电气检修一级 18、绝缘安全用具必须具有()。 A、生产许可证、产品合格证 B、生产许可证、产品合格证、安全鉴定证 C、生产许可证、产品使用证 19、电气刀闸操作时,必须()后,方可进行操作。 A、戴好手套 B、绝缘手套、绝缘鞋 C、穿好绝缘鞋 20、手持电动工器具必须具有() A、产品合格证产品使用证 B、出厂证、生产日期 C、中国电工产品安全认证产品合格证检验合格证 21、使用手持电动工器具前必须进行()。 A、充电 B、外观检查,确认完好 C、测绝缘 22、电源箱必须安装()和()。 A、空气开关、漏电保护器 B、接触器、继电器 C、接触器、过热继电器 23、在不明确设备是否带电情况下,应按()情况处理。 A、不带电 B、带电 C、以上都行

防止触电伤害措施

防止触电伤害措施 一、管理措施 1、项目经理部成立工程职业安全保证小组,在项目经理的组织领导下积极开展活动,对施工过程中的关键工序、关键部位的安全防护措施和安全隐患疑难问题进行攻关。开工前编制临时用电设施施工组织设计,用电设施应符合《建设工程施工现场供用电安全规范》。 2、强化在项目经理领导下的三级职业安全保证体系,即项目部,工程组、施工班组三级职业安全保证体系,落实岗位责任制,做到各负其责,以预防为主,及时发现并处理施工中安全防护存在的安全隐患问题。 3、项目部经理与工长或组长签订职业安全保证责任状,坚决实行职业安全保证责任制,分工明确,责任到人,负责到底。现场落实施工区域用电管理责任人,本工程施工现场统一实行三相五线制临时用电制度。配电间各配电箱进出线路及负载名称均书面确定并挂于明显处。 4、加强施工中的工序管理,保证每道工序施工时无安全事故发生,尤其在高空作业的施工工序。 5、严格实行定期职业安全检查制度,工程组每日上班设兼职安全员一名,跟班跟踪检查,检查覆盖率达到100%,达不到安全标准的分项工程必须责令立即整改。 6、现场配备得力的安全员2人,每人作业班组设一名安全员。 7、强化职业安全教育 8、强化工程工序施工作业前的安全技术交底工作。作业前工长及安全员对操作班组作书面交底或口头交底。 9、对重要的公项工程或工序的施工安全防护(临时用电设置二级配电及主要施工机械用电),制定“三人联检”制度,人员为总工、专职安全员及专业电工等三人以上,在施工作业前,对其作业的安全防护进行检查确认安全后方可进行施工作业。 10、加强管理人员的安全生产第一的管理观念,安全生产高度,严格按施工工程组织施工,不准颠倒工序,盲目蛮干。 11、加强专业之间的用电调度平衡,互相创造安全生产环境条件,互相爱护生命。

防止手持电动工具触电的安全技术措施

编号:AQ-JS-09084 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防止手持电动工具触电的安全 技术措施 Safety technical measures to prevent electric shock of hand held electric tools

防止手持电动工具触电的安全技术 措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 触电事故是建筑施工中常见多发事故,而在触电事故中,手持电动工具引起的触电事故又占有较大的比例,属于安全防范的重点。近几年,随着大量民工进入施工工地,由于他们对手持电动工具不了解不熟悉,在客观上造成了触电机率的增加。如果不加强安全用电的管理和相关的安全技术防范措施,触电事故的发生就难以控制。 1.手持电动工具的触电防护 手持电动工具应用广泛,种类繁多,按手持电动工具对触电的防护而言,可以分为三类: (1)I类工具的防止触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还要有附加的安全保护措施,如保护接地,使可触及的导电部分在基本绝缘损坏时不会变为带电体。

(2)Ⅱ类工具的防止触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包含附加的安全保护措施(但不提供保护接地或不依赖设备条件),如采用双重绝缘或加强绝缘。它的基本形式有:①绝缘材料外壳型,系具有坚固的基本连续的绝缘外壳;②金属外壳型,它有基本连续的金属外壳,全部使用双重绝缘,当应用双重绝缘不行时,便运用加强绝缘;③绝缘材料和金属外壳组合型。 (3)Ⅲ类工具是依靠安全特低电压供电。所谓安全特低电压,是指在相线间及相对地间的电压不超过42V,由安全隔离变压器供电。 2.手持电动工具的安全使用 手持电动工具在使用时,应制定相应的安全操作规程,包括工具的允许使用范围、正确的使用方法、操作程序、使用前的检查部位项目、使用中可能出现的危险和相应的防护措施、工具的存放和保养方法、操作者应注意的事项等。此外,还应对使用、保养、维修人员进行安全技术教育和培训,重视对手持电动工具的检查、使用维护的监督,防震防潮防腐蚀。 使用前,应合理选用手持电动工具。一般作业场所,应尽可能

相关文档