文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 123通信电源施工作业指导书(2012版)

123通信电源施工作业指导书(2012版)

123通信电源施工作业指导书(2012版)
123通信电源施工作业指导书(2012版)

第7 部分:通信

通信电源施工作业指导书编码:DLTX-Z W-06

1.适用范围

本作业指导书适用于中国南方电网公司通信电源设备施工、调试及验收作业。

2.编写依据

表2-1 引用标准及规范名称

198

199

3 作业流程

3.1作业(工序)流程图

200

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书 第 7 部分:通信

4.安全风险辨析与预控 4.1

通信电源缆施工作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工

安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按 《 指南 》中 与 通信 电 源 施工 相 关 联 的 《电 网 建设 安 全 施 工作业 票 》( 编 码 : DLTX-ZW-06-01/07~D LTX-ZW-06-02/07),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场 技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的 作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用 10 天,超过 10 天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。

表 4-1 通信电源设备安装作业安全基准风险指南

表4-2 通信电源设备调试作业安全基准风险指南

201

5.作业准备

5.1 人员配备表

注:施工必须有负责人和监护人,作业人数可根据具体工程量规模配备。

202

5.2 主要工器具及仪器仪表

注:主要工器具及仪器仪表可根据具体工程规模配备。

6.作业方法

6.1 施工准备

按以下步骤进行施工准备,并填写《准备工作检查记录表》(通信电源单位工程质量验评标准1.1.1)。

6.1.1 技术资料:相关施工图纸及相关技术资料;

6.1.2 工器具准备:准备好表5.2 中的工器具及仪器仪表;

6.1.3 人员组织:根据本次作业内容和性质确定好参加人员,并组织学习指导书;

6.1.4 施工材料准备:线缆、螺栓、绝缘材料等;

6.1.5 按规定办理好工作票许可手续、完成开工报审手续、安全技术交底单工作;

6.1.6 完成施工方案和施工图汇审;

6.1.7 检查施工条件,确定机房照明供电、配电设备、接地条件、环境卫生符合施工要求。

203

6.2 到货验收

按以下步骤进行到货验收,并填写《外观、结构检测检查记录表》(通信电源单位工程质量验评标准1.1.2)。

6.2.1 会同供货商、监理一起开箱检验,对照装箱单一一核对数量,验货完毕用户代表和安装督导在装箱单上签字确认双方保留,并收集出厂证明、技术图纸资料。

6.2.2 在开箱过程中,如发现货物有损坏现象,应上报建设单位和监理单位,发现货物损坏要注意收集相关证据。

6.3 通信电源系统安装

6.3.1 通信电源设备安装

1)施工电源接取必须使用专用、合格电源接线装置。

2)按设计施工图要求机柜定位,相邻机柜应紧密靠拢,整列机柜前后应平齐,水平垂直偏差不应大于3mm。

3)将通信电源整流模块顺着整流模块插槽插入,并将整流模块定位,固定。

4)将通信电源监控模块顺着电源监控插槽插入,并将监控模块定位,固定。

5)将UPS 电源模块顺着UPS 电源模块插槽插入,并将监控模块定位,固定。

6)选用不小于35m2 黄绿接地线,按正确接线方法分别安装设备保护接地和工作接地。

7)按设计施工图正确安装设备交流电源线,三相交流电源接线时注意相序,不能反序。

8)按设计施工图正确安装设备之间直流连线,色谱正确。

9)按南方电网通信网资源编码命名规范,完成设备标识标签工作。

6.3.2 通信电源设备安装质量检验

按以下步骤验收,并填写《通信电源屏柜安装分项工程质量验评表》(通信电源单位工程质量验评标准6.1.1)。

1)屏柜安装检验

·检查设备铭牌、型号、规格是否符合设计要求。

·柜体漆层完好无损,表面清洁,框架无变形。

·机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。

·机架固定防震符合设计要求。

·用吊垂测量,机架安装垂直度偏差应不大于3mm。

·相邻机架应紧密靠拢,整列机面应在同一平面上,无凹凸现象。

·机柜前后门应开启灵活,开启角度不小于110°,间隙不大于2mm。

·机架上的各种零件不得脱落或损坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文字和符号标志应正确、清晰、齐全。

·机架及机盘是否变形或损坏,各紧固件螺栓是否松动、脱落。安装屏柜的螺栓必须拧紧,同类螺栓露出螺帽的长度应一致。

204

·各接插件接触是否良好。

2)布线检验

·缆线的规格应符合设计要求。

·缆线布放路由应符合施工图纸规定。

·缆线在电缆沟槽内应平直布放,无明显的扭绞和交叉。信号监控电缆与电力电源电缆布放尽可能分走道布放,并分别捆绑,绑扎线扣应整齐一致,松紧适度。

·电缆拐弯应均匀圆滑,电缆弯曲的曲率半径应不小于电缆直径的10 倍。

·站内电缆不应有中间接头。

·机架内的缆线上下、正面看应垂直,侧面看应重叠平行,并绑扎固定,绑扎线应整齐一致,松紧适度。

·电缆两端应有明显标志,并与机架端子标志相对应,不得错接、漏接。插接部位应紧密牢靠,接触良好,接插端口不得扭折、弯曲。

·线耳与导线要压接搪锡焊牢,接头部分加套热缩管绝缘。

·屏柜内所有电缆牌标明编号、名称、用途、规格、走向,电脑打印、字迹清晰,不易脱色。·进入机房的电缆孔洞必须进行封堵。

3)接地检验

·采取联合接地方式,即设备所在机房采取各类通信设备的工作地、保护地共用一组接地体的集中接地方式。

·所有设备工作地、保护地的接地线规格应符合设计要求,并就近接入接地母线。

·机柜的接地应接至环形接地铜排或从环形铜排引至走线架的铜排上,采用符合要求的导线。6.3.3 蓄电池组安装

1)按设计施工图要求安装电池架、并正确完成电池架接地工作。

2)电池上架,使用绝缘工具,正确完成单体蓄电池的串接工作。

3)测量整组蓄电池电压是否正常,大于48V 为正常。

4)用手柄拔下整流设备蓄电池组熔断器。

5)按施工图正确安装蓄电池组与直流高频开关电源之间的直流连线,注意先接电源侧,后接电池侧。

6)在整流设备熔断器电池组接线端测量整组电池电压是否正常,大于48V 为正常。

7)按南方电网通信网资源编码命名规范,完成设备标识标签工作。

6.3.4 蓄电池组安装质量检验

按以下步骤验收,并填写《通信蓄电池安装分项工程质量验评表》(通信电源单位工程质量验评标准6.1.2)。

1)蓄电池室的检查

·300Ah 及以上的通信蓄电池应设立蓄电池室,且应采用专门的电池架放置,两组蓄电池组间应

205

装设可靠的防火间隔。

·蓄电池室清洁干燥,通风良好。

·室温15~30℃(装设测温装置)。

·窗户采取遮光措施,窗帘采用阻燃材质,无阳光直射蓄电池。

·通风电动机为防爆型抽风机,运行正常。

·使用防爆灯,照明充足,便于维护。配有事故照明灯。照明线应暗线敷设。

·开关、插座、熔断器应安装在蓄电池室外。

·设有检修维护通道。

·消防设施齐备。

·蓄电池室门应向外开启。

2)蓄电池外观检查

·铭牌,合格证清晰,符合标准。蓄电池的生产日期、品牌、容量符合要求。

·型号、规格、阻燃性能符合设计要求。蓄电池槽、盖等材料具有阻燃性。

·蓄电池编号正确,粘贴整齐牢固。正、负极性正确,极性及端子有明显标志。

·蓄电池清洁干燥无污迹。外壳无裂纹,密封良好,无变形。

·极柱无变形、损坏、锈蚀。

·排气阀部件齐全,无破损,无酸雾逸出。

3)蓄电池安装工艺检查

·蓄电池安装平稳、均匀、整齐。

·电池组与电源之间距离越近越好,层间连线、输出线越短越好。

·电池连接件中的螺栓、弹簧片、平面垫片、采样端口处等,不推荐使用油基性防绣脂。接线端口及线夹要用合格件,不得使用未经镀铅的黄铜圆锥型线夹,不得在电池极柱与接线端口间加垫片。

·层间连线应选用阻燃、耐压450V、耐酸、耐高温70℃以上的合乎标准的多股软线,配置的线径应与电池的容量匹配。电池连接导线宜采用电池厂家的专用导线和接头。

·电池间留有不小于15mm的空隙。电池层间要留有不小于150mm 高度。

·并联时每组电池到负载的电缆线最好等长度。不提倡电池组并联使用,在并联使用情况下尽量在二组以内。不同容量、不同品牌、不同厂家的蓄电池不得并联,并联电池的生产批次限定在半年以内。

4)蓄电池架检查

·间距符合设计要求,便于蓄电池安装、维护和测量。

·每层蓄电池安装不超过两列。

·蓄电池架牢固可靠,不得凹陷变形。蓄电池架无损坏,锈蚀。

·可靠接入地网,接地处应有防锈措施和明显标志。

206

5)引出电缆检查

·电缆规格符合设计标准。正、负极性正确。

·蓄电池组引出线采用铠装阻燃电缆时,其正极和负极的引出线不应共用一根电缆。

·两组蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内,宜避免与交流电缆并排铺设。

·蓄电池组正、负极引出线电缆不直接连接到蓄电池极柱上,连接到蓄电池架上的过渡接线板上。·线耳与导线要连接牢靠,接头部分套带极性颜色的热缩管。

·电缆孔封堵良好。

6.4 通信电源设备通电调试

6.4.1 交流配电设备通电调试

按以下步骤进行调试,并填写《交流配电设备电气性能检查记录表》(通信电源单位工程质量验评标准1.1.3)。

6.4.1.1 交流配电设备开机前的检查

1)确认机外输入隔离开关是断开的。

2) 确认交流配电设备内市电输入断路器、配电层上的整流器空气开关以及空气开关全部断开,

合上防雷开关。

3) 检查交流引入线、地线和机柜内配线是否正确并连接可靠,螺丝是否松动。

4) 测量交流输入断路器输入与输出的相线间、相线与零线间、相线与地线及外壳之间的电阻,

确认无短路。

5)用万用表检查各交流备用输出断路器输出端与零线间是否有短路现象。

6)用万用表检查给系统供电的交流电电压是否符合系统电压范围的要求。

6.4.1.2 交流配电设备上电

1)闭合机外电源系统的交流输出开关。

2)闭合交流配电设备交流电总开关,检查交流电输入电压及输出各分路电压是否正常。

3)发现设备有损坏现象,应上报监理单位、建设单位。

6.4.1.3 交流配电设备测试

1)显示功能测试:采用电压表和钳形表分别测试输入电压1、输入电流1、输入电压2、输入电流2;显示与检测基本一致,误差不超过5%。

2)告警功能测试:通过拉闸来测试市电停电告警;通过合闸来测试市电恢复告警;通过拔起熔断器测试熔断器断的告警;相电压>270V、相电压<170V、电源缺相、过流或短路进行测试。

6.4.1.4 监控接口功能测试

1)系统的遥测、遥信功能测试,实时监视系统工作状态。

2)采集和存储系统运行参数。

3)设置参数的掉电存储功能。

4)按照局(站)监控中心的命令对被控设备进行控制。

6.4.1.5 系统应设有C(通流容量≥20kA)、D(通流容量≥10kA)级防雷保护装置,交流输入侧安装

207

C 级交流防雷模块,整流模块输入侧安装

D 级浪涌保护装置,直流输出母排侧安装直流防雷模块。

6.4.2 高频开关电源设备通电调试

按以下步骤进行调试,并填写《高频开关电源设备电气性能检查记录表》(通信电源单位工程质量验评标准1.1.4)。

6.4.2.1 高频开关电源设备开机前的检查;

1)确认机外输入隔离开关是断开的。

2)确认高频开关电源设备内市电输入开关、整流模块输入空气开关全部断开,合上防雷开关。

核实监控单元后面板上的电源开关、电池、负载熔丝、负载断路器确已断开。

3)检查交流引入线、地线和机柜内配线是否正确并连接可靠,螺丝是否松动。

4)测量交流输入断路器输入与输出的相线间、相线与零线间、相线与地线及外壳之间的电阻,确认无短路。

5)用万用表检查给系统供电的交流电电压是否符合系统电压范围的要求。

6.4.2.2 高频开关电源设备上电

1)闭合机外电源系统的交流开关、在设备输入接线端测量交流电输入电压是否正常。

2)闭合高频开关电源柜交流输入开关,检查交流电输入电压及输出各分路电压是否正常。

3)闭合所有在位的整流模块的交流输入开关,启动整流模块,确认每一个整流模块都能正常启动,并输出电压正常。

4) 调整模块输出电压为53.5V,使系统的整流模块并机均流工作,观察系统的直流输出电压的

变化情况。

5) 启动监控单元、设置核实电源输出保护上下限电压值、电池保护电压值,及相应告警值。

参数设置推荐值见下表,具体设置按设计要求。

6) 测量高频开关电源设备各输出端电压是否正常。

6.4.2.3 高频开关电源设备测试

1)两路输入电源转换检验:进行手动或自动转换,操作不得少于3 次,检查两路输入电源转换

应符合下列测试要求。

2)显示功能测试:采用电压表和钳形表分别测试输入电压、输入电流;显示与检测基本一致,

误差不超过5%。

3)告警功能测试:接假负载,接可变的输入电压装置;

208

·输入过压保护:发出声光告警信号;

·输入欠压保护:发出声光告警信号;

·输出过压保护:发出声光告警信号;

·输出欠压保护:发出声光告警信号;

·蓄电池欠压:自动关断、发出声光告警信号;

4)监控接口及干接点:

·系统的遥测、遥信功能测试,实时监视系统工作状态;

·采集和存储系统运行参数;

·设置参数的掉电存储功能;

·按照局(站)监控中心的命令对被控设备进行控制;

5)监控模块故障:断开监控模块,通信电源仍能工作;

6)电源模块在线拔插:在线拔插电源模块,通信电源仍能工作;

7)电源模块的满载测试:令电源模块满载运行20 分钟,通信电源模块正常工作;

8)模块保护测试:模拟负载短路,观察模块是否切断短路分路的开关;排除短路后,观察所测

试开关能否正常工作。

6.4.3 直流配电设备通电调试

按以下步骤进行调试,并填写《直流配电设备电气性能检查记录表》(通信电源单位工程质量验评标准1.1.5)。

6.4.3.1 直流配电设备开机前的检查

1)确认机外输入隔离开关是断开的。

2)确认高频开关电源设备与直流配电设备之间连接无短路,且接线正确。

3)确认直流配电设备所有开关是断开的。

6.4.3.2 直流配电设备上电

1)闭合高频开关电源设备输出开关,确认直流配电设备输入端测量输入电压是否正常。

2) 闭合直流配电设备输入开关,确认配电柜直流母线电压是否正常。

6.4.3.3 直流配电设备测试

1)显示功能测试:采用电压表和钳形表分别测试输入电压、输入电流;显示与检测基本一致,

误差不超过5%。

2)告警功能测试:模拟发生母线过压、母线欠压、分路空气开关跳闸、熔断器断等故障,系统

应能发出声光告警信号。

3)监控接口及干接点:

·系统的遥测、遥信功能测试,实时监视系统工作状态;

·采集和存储系统运行参数;

·设置参数的掉电存储功能;

·按照局(站)监控中心的命令对被控设备进行控制;

209

6.4.4 UPS 电源设备通电调试

按以下步骤进行调试,并填写《UPS电源设备电气性能检查记录表》(通信电源单位工程质量验评标准1.1.6)。

6.4.4.1 UPS 电源设备开机前检查

1)确认机外输入隔离开关是断开的。

2) 确认UPS 电源设备内市电输入开关、直流输入开关、旁路输入开关、输出开关全部断开,合

上防雷开关,核实监控单元面板上的电源开关、负载熔丝、负载断路器处于断开状态。

3)检查交流引入线、直流引入线、地线和机柜内配线是否正确并连接可靠,螺丝是否松动。

4)测量UPS 电源柜交流输入开关输入与输出的相线间、相线与零线间、相线与地线及外壳之间

的电阻,确认无短路。

5)测量直流输入开关输入与输出正、负极之间电阻,确认无短路,极性连接正确。

6)用相序表对交流输入电源进行核相,确认相序与UPS 电源设备要求一致。

7) 用万用表检查给系统供电的交流电压、直流电压是否符合UPS 电源设备输入电压要求范围。

6.4.4.2 UPS 电源设备上电

1)闭合设备外电源系统的交流开关、直流开关,在设备输入接线端测量交流、直流输入电压是

否正常。

2) 闭合旁路交流输入开关和输出开关,检查UPS 电源模块旁路指示灯亮,输出电压是否正常。

3)闭合UPS 电源柜交流输入开关、直流输入开关,检查交流、直流输入电压是否正常。

4)闭合UPS 电源模块的交流输入、直流输入开关,启动UPS 电源模块,确认UPS 电源模块都能

正常启动,逆变指示灯亮,测量输出电压是否正常。

5)启动监控单元,设置核实电源输入、输出保护上下限电压值,及相应告警值。

参数设置推荐值见下表,具体设置按设计要求。

6) 测量UPS 电源设备各输出端电压是否正常。

6.4.4.3 UPS 电源设备测试

1)测试准备:在UPS 电源输出端接一台指针式电压表。

2)交、直流输入电源转换测试:在断开UPS 电源模块的交流输入开关,UPS电源模块转为直流

供电,逆变指示灯亮,检查指针式电压表应不摆动,测量交流输出电压是否正常;闭合UPS 电

210

源模块的交流输入开关,UPS 电源模块转为交流供电,逆变指示灯亮,检查指针式电压表应不摆动,测量交流输出电压是否正常。

3)逆变、旁路供电转换:断开UPS 电源模块的交流输入开关、直流输入开关,UPS电源模块旁路指示灯

亮,检查指针式电压表应轻微摆动,测量交流输出电压应与输入电压一致;闭合UPS 电源模块的交流输入、直流输入开关,UPS电源模块转为交流供电,逆变指示灯亮,检查指针式电压表应轻微摆动,测量交流输出电压为是否正常。

4)显示功能测试:采用电压表和钳形表分别测试输入电压、输入电流;显示与检测基本一致,

误差不超过5%。

5)告警功能测试:接假负载,接可变的输入电压装置;

·交流输入过压保护:发出声光告警信号;

·交流输入欠压保护:发出声光告警信号;

·直流输入过压保护:发出声光告警信号;

·直流输入欠压保护:自动关断、发出声光告警信号;

·输出过压告警:发出声光告警信号;

·输出欠压告警:发出声光告警信号;

6)监控接口及干接点:

·系统的遥测、遥信功能测试,实时监视系统工作状态;

·采集和存储系统运行参数;

·设置参数的掉电存储功能;

·按照局(站)监控中心的命令对被控设备进行控制;

7)监控模块故障:断开监控模块电源,U PS电源仍能工作;

6.5 蓄电池组测试

6.5.1 蓄电池组内阻及电压测试

按以下步骤测试,并填写《阀控密封铅酸蓄电池测试状态记录表》(通信电源单位工程质量验评标准1.1.7)。

1)检查蓄电池组引出线及电池间接线,确认无误后,用万用表测量电池组单体电池电压,并记录。2)闭合高频开关电源设备电池组输入开关,给电池组浮充充电。

3)使用蓄电池内阻测试仪测量电池内阻值,其内阻值应根据不同的电池电压、电池容量符合相应的电池内阻要求,测试结果填入测试记录表中。

4)电池端电压及偏差测试,端电压的测量应该从单体电池极柱的根部用四位半数字电压表测量端电压,结果记入测试表中。蓄电池处于浮充状态时,各单体电池电压之差应不大于90m V(2V电池)、240mV(6V 电池)、480mV(12V 电池)。

6.5.2 蓄电池容量测试

推荐采用蓄电池全容量测试,采用蓄电池综合测试仪按以下步骤测试,并填写《阀控密封铅

211

酸蓄电池容量测试记录表》,并绘制《阀控密封铅酸蓄电池容量测试曲线图》(通信电源单位工程质量验评标准1.1.8、1.1.9)。

1)将蓄电池组与电源系统脱离,测量蓄电池组的总电压和单体电池电压、周围环境温度,接好负载箱。如果采用蓄电池容量测试仪进行电池容量测量,则正确连接容量测试仪,设置各项放电控制参数。

2)打开负载,让蓄电池开始以I10电流放电,记录放电开始时间。放电时尽量控制放电电流保持平稳。

3)放电期间应每隔1h 记录一次测量蓄电池组的总电压、各单体电压和放电电流。

4)采用电池容量测试仪进行测量时,容量测试仪能够自动记录放电时间、放电电流和电池电压等参数。此时操作人员需要用钳形表与万用表测量放电电流和电池电压,并与容量测试仪进行比较,以判断容量测试仪的测量精度。

5)放电接近末期时要随时测量电池组的总电压和单体电压,特别是标示电池的端电压。一旦有电池端电压达到放电终止电压,则立即切断电源,记录放电终止时间(放电终止电压的确定参见表2)。6)放电结束后,蓄电池静止20 分钟后,电池电压一般可以回升到48V 以上。

7)将该组电池重新接入电源系统。

8)根据电池要求,正确设置开关电源参数,对电池组进行均充。待电池充电完成后再进行第二组电池容量的测试。

9)根据测量数据进行电池容量的核算。

10)放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的实测总容量。

Cr=I×t 其中:Cr—蓄电池测试容量,单位为安时

(AH)。I—蓄电池放电电流,单位为安培(A)。

t—蓄电池总放电时间,为结束时间减去开始时间,单位为小时(H)。

6.6 初步验收

初步验收为工程阶段性验收,主要对工程进行比较全面且系统地检验,并检查工程文件的完整性、准确性。

6.6.1 初步验收要求

1)设备安装、调试、测试已完成,各项主要技术性能指标符合南方电网企业标准、电力通信行业标准和相关国家标准,满足项目设计要求。

2)在初验检测中,如果主要性能指标达不到要求,应由设备供应方负责及时处理,并按工作流程图的要求,返回前道工序,重新进行系统调测。

6.6.2 交流配电设备初步验收

按以下步骤验收,并填写《交流配电设备检验分项工程质量验评表》(通信电源单位工程质量验评标准6.2.1)。

212

1)检查是否具备接入两路市电的装置。若接两路市电,检查所引入的市电是否满足来自两个不同变压器的要求,引入的市电电缆线径和开关是否满足系统容量的要求。

2)检查两路交流输入自动切换功能(通过分别断开一路市电来验证)。

3)上电检查交流输入电压是否在Ue-15%~Ue+10%范围内。

4)检查是否配置有可自动恢复的防雷设施。

5)检查配电柜面板的指示是否满足设计要求,核对读数的准确性。

6)检查是否满足通过专用分路开关或熔断器供电,并核对分路开关或熔断器数量。

7)检验交流失电、交流缺相、熔断器熔断的告警功能及上述告警遥信功能。

6.6.3 高频开关电源设备初步验收

按以下步骤验收,并填写《高频开关电源检验分项工程质量验评表》(通信电源单位工程质量验评标准6.2.2)

1)用500V 摇表测量,交流回路、直流回路对地、交流回路与直流回路之间绝缘电阻不小于2MΩ。

2)检查交流输入电源在在Ue-15%~Ue+10%范围内。

3)检查两路交流输入装置在两路同时供电,或任一路供电另一路失电的情况下,整流器是否能正常工作(若为双电源输入时)。

4)核对面板上交流输入电压、直流输出电压、直流输出电流等指示的准确性。

5)检查组合电源各模块的均流特性。

6)检查监控模块中定值设置满足系统要求。

8)检验蓄电池管理功能(含浮充与均充的转换等)。

9)检查均充电流、浮充电压和温度补偿设定值是否满足蓄电池相应要求。

10)检验在监控模块故障(关断监控模块供电)时,整流模块是否仍能正常工作。

6.6.4 直流配电设备初步验收

按以下步骤验收,并填写《直流配电设备检验分项工程质量验评表 6.2.3》(通信电源单位工程质量验评标准)。

1)检验配电柜的输入电源母线是否满足容量要求和压降要求(压降在3V 以下)。

2)检查面板上的电压、电流指示是否正确。校核面板指示读数的误差。

3)检查各开关数量、容量和接线端子数量、尺寸是否满足设计要求。

4)检验各分路开关的开/断状态是否对应位置LED 显示的亮/灭状态一致。

5)检查是否具备过压、欠压、过流及熔断器断等的告警检测功能,验证各项告警能否正常发出和遥信信息送出。

6.6.5 UPS 电源设备初步验收

按以下步骤验收,并填写《通信UPS 检验分项工程质量验评表》(通信电源单位工程质量验评标准6.2.5)。

1)用500V 摇表测量,交流回路、直流回路对地、交流回路与直流回路之间绝缘电阻不小于2MΩ。

2)检查交流输入电压是否在-15%至+10%范围内。

213

3)测试UPS 电源的市电与电池转换时间应为0ms。

4)测试UPS 电源旁路逆变转换时间应与出厂验收指标一致。

5)测试UPS 设备改变负载量时,其输出稳压精度是否符合要求。

6)测试UPS 电源输出过载保护及电池电压低保护。

7)检查监控器中定值设置是否满足系统要求。

8)检查双机并机时并机负载电流不均衡度应小于5%。

9)当交流输出或输入出现过压、失压、缺相时应有告警发出和遥信信息送出。

6.6.6 蓄电池初步验收

按以下步骤验收,并填写《蓄电池检验分项工程质量验评表》(通信电源单位工程质量验评标准6.2.4)。

1)目测各电池是否有变形、裂缝、漏液,确认电缆连接可靠无误,接头紧固。

2)将蓄电池组脱离系统,用500V 摇表检查整组蓄电池正、负极分别对地绝缘,绝缘电阻均不小于0.5MΩ。

3)查看随工验收记录,核实蓄电池容量是否符合要求。

4)查看随工验收记录,核实蓄电池内阻是否符合要求。

5)进行蓄电池管理单元检查,查看蓄电池各项数值是否满足要求。

6)在达到完全荷电状态后检测电池单体端电压均衡性。

·在开路静态(蓄电池组熔断器拔开):各单体电池间的电压差应不大于20mV(2V)、

50 mV(6V)、100mV(12V)。

·在浮充动态(进入浮充状态24 小时后):各单体电池电压之差应不大于90mV(2V 电池)、240mV(6V 电池)、480mV(12V电池)。

6.6.7 通信电源设备集中监控系统验收

按以下步骤验收,并填写《集中监控系统检验分项工程质量验评表》(通信电源单位工程质量验评标准6.2.6)。

1)检查电源监控模块各项功能。监控模块的故障不影响电源的正常工作。

2)检查监控信息传输通道和远程传送的接口关系无误。

3)检验交流配电监控功能。

·遥信信号:交流停电、过压、欠压、缺相告警。

·遥测信号:输入电压、电流。

4)检验直流配电监控功能

·遥信信号:直流过压、欠压、过流、空气开关跳断告警。

·遥测信号:直流电压、负载电流。

5)检验高频开关整流设备监控功能

·遥信信号:交流停电、过压、欠压、缺相告警。

214

输出直流过压、欠压、过流告警。

电源模块故障、设备温度超温告警。

·遥测信号:输入电压、电流。输出直流电压、电

流、各模块电流。蓄电池组电压、充

放电流。

6)遥信、遥测信号能够准确、可靠地传送到监控中心,在监控中心试验远端控制功能(根据技术协议确定控制功能项)。

6.7 竣工验收

6.7.1 竣工验收至少满足以下要求:

1)设备验收合格,工程施工质量应符合国家及行业有关施工规范和设计要求,各项指标满足入网要求,资料档案齐全。

2)设备安装质量、设备技术指标应符合设计或合同规定要求。

3)软件版本、数据配置验收合格。

4)设备接地、防雷接地、安全接地、防火、防鼠措施应达到设计的要求。

5)机房温度、湿度应达到设计要求。

6)建设单位提供的文件、资料应达到国家档案管理二级达标及以上要求。

7)运行准备就绪(包括设备命名、标识、现场运行规程等均已完备)。

6.7.2 应提供以下技术文件:

1)竣工图纸。

2)设备说明书、设备参数设置记录表。

3)实际电路系统图。

4)供电电源实际走向及示意图。

5)实际平面布置图。

6)全部工程中隐蔽工程的签证文件。

7)已签署的工程竣工验收文件

8)已安装设备及工余料清单。

9)仪器、仪表、专用工具清单。

10)备品备件及其配件清单。

11)蓄电池安装图。

6.7.3 应提供以下测试资料一式四份:

1)交流供电系统测试资料。

2)直流供电系统测试资料。

3)蓄电池组测试资料。

4)通信电源集中监控系统测试资料。

5)工程随工质量检验及测试记录。

215

6.7.4 备品验收

根据备品备件及其配件清单清点备品备件。

竣工验收完成后,需按要求填写《通信电源竣工验收分项工程质量验评表》(通信电源单位工程质量验评标准6.2.8)。

7. 质量控制措施及检验标准

7.1 质量控制措施

7.1.1 严格按照施工图设计、施工技术导则、施工组织设计方案和相关技术要求进行施工。

7.1.2 所有施工必须满足通信电源设备和材料的技术特性和指标要求。

7.1.3 到货验收时,要检查包装是否完好,核实通信电源设备型号、出厂质量合格证、出厂测试记录、并按要求格式作书面记录。

7.1.4 严格按线缆接线要求的色谱进行端接。

1)交流电源线色谱:

·A 相:黄色

·B 相:绿色

·C 相:红色

·零线:兰色

2)直流电源线色谱:

·正极:棕色

·负极:兰色

3)接地线色谱:黄绿双色线:

7.1.5 严格按设备标识规范进行标识工作。

7.1.6 严格按综合布线要求进行线缆的敷设工作。

7.1.7 施工过程中发现通信电源设备存在质量问题应马上停止施工,提供设备缺陷数码照片。及时报告各有关单位共同解决,并按要求格式形成书面记录。

7.1.8 工程竣工验收后、提供每一台通信电源设备的数码照片。

7.2 质量控制表单

项目名称:通信电源安装(W)

216

电气作业指导书一期教材

山西兴能发电有限责任公司 2×300MW机组烟气脱硝超低排放改造 电 气 施 工 作 业 指 导 书 编制: 审核: 批准: 编制单位:北京北科欧远科技有限公司编制日期:2015年08月13

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况及工程量 (1) 3.作业前必须具备的条件和应作的准备 (1) 4.桥架电缆的安装程序.................................... .5 5.桥架电缆的安装方法和要求 (6) 6.防雷接地的施工程序 (16) 7.防雷接地的施工要求 (17) 8.作业活动中人员的职责分工和权限 (25) 9.作业结束的检查验收和应达到的质量标准 (26) 10.作业环境应达到的要求 (27) 11.作业的安全要求和措施 (27) 12.附录 (31)

1. 编制依据 1.1 北京北科欧远科技有限公司施工图纸及图纸会审纪要; 1.2 北京北科欧远科技有限公司《作业指导书编审、执行制度》; 1.3 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》第9部分:电缆线路施工质量检验DL/T 5161; 1.4 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2010 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL50091-2010); 1.6 施工组织设计。 2. 工程概况及工程量 2.1本项目两台300MW机组烟气脱硝超低排放改造,包括但不限于与改造工程有关的系统、设备和材料采购供货、建筑安装工程、调试、试验及检查、试运行、消缺、最终交付投产等EPC总承包。 2.2工程量统计 3.1作业前必须具备的条件 3.1.1设计图纸及资料齐全; 3.1.2安装设备和材料齐全; 3.1.3安装用的工器具齐全; 3.1.4主厂房及厂区应具备施工条件。 3.2 作业人员配置 3.2.1 电缆管运输人员配置:辅助技工2-3人。

土方工程作业指导书

土方工程作业指导书 一般规定: 土石方工程应合理选择施工方案,编制、审批、实施符合九九定额精神,尽量采用新 技术和机械化施工。 施工中如发现有文物或古墓等应妥善保护,并应立即报请当地有关部门处理后,方可 继续施工。 在敷设有地上或地下管道、光缆、电缆、电线的地段施工进行土方施工时,应事先取 得管理部门的书面同意,施工时应采取措施,以防损坏。 土石方工程应在定位放线后,方可施工。 土方工程施工应进行土方平衡计算,按照土方运距最短、运程合理和各个工程项目的 施工顺序做好调配,减少重复搬运。 1、场地平整 1.1、操作方法:关键是测量,随干随测,最终测量作好书面记录。实地测点标识,作为检查、交验的依据。 填方应选用符合要求的土料,边坡施工应按填土压实标准进行水平分层回填压实。平整场地后,表面逐点检查,检查点的间距不宜大于20M 。 1.2.质量要求及标准: 1.2.1.平整场地:平整区域的坡度与设计相差不应超过0.1%,排水沟坡度与设计要求相 差不超过0.05%,设计无要求时,向排水沟方向作不小于2%的坡度。 1.2.2.场地平整的允许偏差: 1.2.2.1.表面标高:人工清理± 30MM ,机械清理:±50MM ; 1.2.2.2.长度、宽度(由设计中心向两边量)不应偏小; 1.2.2.3.边坡坡度人工施工表面平整,不应偏陡,机械施工基 本成型,不应偏陡;1224地面、路面下的地基:水平标高0~-50MM,平整度W 20MM。 1.3 、质量检验方法:用水准仪及2m 检查尺检查。 1.4、质量通病的预防措施: 1.4.1、场地积水预防措施: 1.4.1.1、平整前,对整个场地进行系统设计,本着先地下后地上的原则,做排水设施,使整个场地水流畅通; 1.4.1.2、填土应认真分层回填辗压,相对密实度不低于85%; 1.4.1.3、做好测量复核工作,避免出现标高误差。 1.4.2、填方边坡塌方预防措施: 1.4. 2.1 、根据填方高度,土的种类和工程重要性按设计规定放坡,当填方高度在 10m 内,宜采用1:1.5,高度超过10m,可作成折线形,上部为1:1.5,下部采用1:1.75; 142.2、土料符合要求,不良土质可随即进行坡面防护,保证边缘部位的压实质量,对要求边坡

土建施工作业指导书

施工作业指导书(土建部分) 目录 一、基础分部 二、主体分部 三、装饰分部 (一)防水施工 (二)室内找平层(地砖)施工 (三)墙面抹灰饰面与瓷砖粘贴 (四)铝合金施工 (五)内墙腻子涂料施工 (六)成品木门、防火、防盗门安装 (七)铝合金栏杆、铁花栏杆安装 四、重要提示 所有工序必须进行100%的检查,关键部位及关键工序必须进行旁站监理。施工单位必须有监理工程师对上一道工序质量的认可签字,方可进入下道工序施工。监理对施工的全过程负责! 一、基础分部 从土方开挖到基础施工、地下室的防水、回填土作业都必须有针对性的施工方案,经监理、甲方审核通过后,方能满足进度和质量要求。 (一)土方开挖 基础土方采用机械开挖,地下室、筏板及独立柱均采用大开挖方式,土方外运,基坑周边采用喷锚护壁,基坑周边设置降水井进行降水作业。 (二)基础、地下室、半地下室施工 1、降水及排水:本项目所处位置为城南新会展侧,土质以连砂石为主,透水性好,地下水位较浅,基坑 周边设置降水井。 2、护壁:地下室周边采用护壁桩进行支护。 3、基坑验槽:基坑开挖到设计基底标高以上300mm后,施工单位、监理及地勘单位现场作钎探试验,钎

探合格后进行地基捡底。施工单位捡底至设计标高后,施工单位必须请质监站、设计、地勘、监理、建设单位共同参加验槽,验槽合格后应立即用砼封闭基坑。 4、基础部分的钢筋、砼施工,应参照大体积砼施工要求进行;应强调的是钢筋的保护层必须满足设计要 求。 5、防水工程:严格按照设计施工图纸进行施工。 地下室底板:混凝土垫层表面压光,直接施工4mm厚SBS改性沥青卷材防水(不作找平层),防水层上做40mm厚C20细石混凝土保护层。 地下室侧壁:20mm厚1:3水泥砂浆找平,4mm厚SBS改性沥青卷材防水,20mm厚1:3水泥砂浆外抹于卷材外面,120mm厚M5水泥砂浆砖砌保护墙。 (三) 回填土的选择与夯填要求 基坑回填土选用不得含有腐质物、淤泥等,对颗粒的限制执行不大于300*300*300。回填夯实按照每300mm高分层夯实,采用压路机、蛙式打夯机、立夯机结合夯填,每回填一层必须报请监理验收后方可进行上层回填施工,密实度要求达到90%以上。此项工作为关键工序,监理必须实行旁站监理。 (四) 防潮措施 1、墙体按设计要求设置防潮层。若设计未明确,按照西南J102第8页注a施工,即:1:2.5水泥砂浆抹 灰(三层)防潮层,厚度30mm。 2、结构地面做法时,按设计要求施工。 二、主体分部 主体梁、板、柱、剪力墙砼施工及养护必须严格按照《砼施工及验收规范》执行。出现质量缺陷时,严禁自行处理,必须立即上报监理和建设单位现场工程师;若发生严重质量缺陷时,必须请设计人员到场确立相关处理方案,在完善相关手续后方能进行处理。 (一)KZ、KL、XB等的模板支撑与起拱 1、KZ、KL、XB的支撑体系必须有足够的刚度、强度和稳定性。模板工程有经审查批准的专项施工方案且 模板支撑系统有设计计算书,在浇注砼前必须有监理工程师对支撑体系的检查认可记录,否则不能进行下道工序的施工。 2、对KL、XB必须按施工规范要求和设计进行起拱,原则上大于4m的KL及XB至少按1~3‰起拱,若有 特殊要求时,须经监理认可。 3、KL、XB混凝土浇注后,在拆除底模支撑前,施工单位必须提交同条件养护混凝土试块试压报告,试块

电力线路架线施工作业指导书

批准:年月日

审核:年月日编写:年月日 目录

1、适用范围 本措施适用于由我公司承建的*********工程,导、地线紧线非张力架线施工作业过程。 2、引用标准 国家颁布的规范、规程和标准: 《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路)》() 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106-1999) 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 本公司制定的程序文件 3、作业准备 作业所需的机具、安全工具、仪器、仪表的规格及要求 作业前的准备工作及条件。 。 4、作业方法和要求 紧挂线 紧线前的准备 (1)在紧线段内,对两端耐张塔的临时拉线必须再次检查是否受力适当,以保证杆塔不致变形。 (2)全面检查导、地线的连接和补修质量及其它情况,确认完全符合《规范》时,方可进行紧线。 (3)在紧线段内的所有碰挂导、地线的障碍均要消除,线上无缠绕或悬挂杂物。 (4)导地线均应在放线滑车槽内,各处无跳槽现象,放线滑车转动良好。 (5)劝阻行人离开要进行紧线操作的导、地线下方。 (6)对被跨越物及跨越架进行检查,并派人监护。 (7)紧线段内,通信联系应畅通,且全部通信及护线人员应各就各位。 (8)做好弧垂观测的准备工作。 紧线 (1)紧线方式一 紧线方式一传统紧线示意图

φ钢丝绳通过杆(塔)挂点附近的单轮滑车通过线夹与导线连接,另一端与三串连接,三串的出绳通过地面上的转向滑车连接机动绞磨。紧地线时,可用φ钢丝绳代替φ钢丝绳。紧线时,到弧垂点时在挂孔下垂直于紧线钢丝绳φ()的方向上在紧线钢丝绳上划印。 紧线滑车是专用滑车。紧线滑车应靠近导线悬挂点,绑扎绳索要短,使滑车尽量靠近横担,减少过牵引,以利挂线。如果横担上有施工预留孔,一般应挂在预留孔上。 紧线地锚(钻桩群)的位置,对直线耐张杆塔应设置在线路中心线上,对转角杆塔应设置在紧线档中相导线的延长线上。地锚(钻桩群)距紧线杆塔的水平距离应一般为挂线点高的倍左右,即紧、挂线牵引绳对地夹角不大于25°。地锚(钻桩群)距离远,可减少对操作杆塔的下压力。 紧线根据土质情况可采用地锚(如图1)或用3根?36×钻桩成三角布置(如图2)。采用地锚紧线时,地锚埋深一般≥,马道应开足,回填土应逐层夯实;当土质较硬的塔位采用3根?36×钻桩,钻桩成三角布置,用连杆连紧,并在钻桩前埋设挡土地锚。 (2)紧线方式二 ( 紧线方式四三串在杆(塔)后地面划印紧线示意图 紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档;紧线段在12档以上时选靠近两端及中间可选3~4档;观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档;弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加,但不得减少。

电气工程作业指导书

电气工程作业指导书 第一章技术准备阶段 1、图纸会审时应主要审核电气器具、设备与设备层、顶层及暖气环路层的暖气片位置、各类风管、水平线槽、干管走向、厨房内操作台、吊柜、煤气、洗菜盆、烟道、卫生间内的脸盆、门厅处吊柜的位置,仔细核对相关专业图纸尺寸,发现有不合理处,在设计交底时办理一次性的变更洽商。 2、住宅室内插座及灯具平面位置尺寸应在审图阶段(施工预留预埋前)确定,并标注在施工平面图上.注意客厅、主卧等预留空调插座房间的暖气立管,如无设计要求,插座一律距结构外墙为500mm(注意考虑内保温墙的厚度)。 3、预留在二次结构内安装的线管位置必须与土建建筑图核对细部尺寸,不得利用电气平面图比例测量,以防产生误差。 4、工程主要部位:设备间、变配电室、消防泵房、中水机房、直燃机房、空调机房、多功能厅、竖井等部位,主电源的敷设方式(桥架、线槽、电缆)及走向位置必须与设备专业工长,在图纸会审阶段进行专业间的技术磋商与协调,落实图纸中有关专业施工存在的问题,尽量避免管道交叉,位置重合或安装后位置不符合施工规范等问题,必须在设计交底时办理一次性的变更洽商。消防泵房、中水机房、给水机房、直燃机房、空调机房等,循环泵电源管及其他设备电源管,与设备基础的地线跨接应按

“2005年92DQ13-1(46页)”做法施工。 5、为确保管路走向合理,施工前对标准层暗敷设的管路绘制实际走向管线的翻样图,做到标准层强弱电管路走向一致、做法一致,设备原件的位置统一,管线最大程度走近距离。 6、图纸会审后,对各设备间、变配电室、强弱电竖井线槽桥架及插接母线必须做走向、标高翻样图,厂家确定后,要求厂家根据实际现场情况进行二次翻样,翻样图未审定前不得进行加工,材料进场时按照翻样图进行验收,减少浪费,翻样图作为加工施工订货及现场的原始依据。特此强调,强电竖井落地配电柜及配电柜计量柜,电源进线建议采用下进线方式。 7、依据图纸竖井轴线、配电柜的位置、配电柜的尺寸,在本层地面预留预埋与电缆匹配的钢套管,套管要做地线跨接。竖井内垂直线槽预制加工时,根据上层配电柜进线(电缆)的大小,要求厂家在垂直线槽侧面上预留出线孔(以丁字三通形式留有线槽接头)。本层配电柜进线采用已预留的套管、与进线(电缆)匹配的线槽,在配电柜的下层与垂直线槽连接;线槽与配电柜PE排应做地线连接。如要一根电缆供三层电源用,层与层之间可采用镀锌钢管穿电缆或用“T”接线卡(每种施工方法均要求有设计签认的文字资料)。 A.钢管穿电缆方式:柜的上方开孔明配管与上层箱柜连接,但在配电柜制作时,应要求厂家柜内加设相线端子排。 B.“T”接卡连接方法:接线卡可放置在接线盒或封闭式线槽内,但放置在线槽内时在相应部位的线槽盖必须能够拆除检修。 8、防雷接地及等电位联结:电气工程图纸,设计对等电位联结要求有的不够详细,如卫生间、进出建筑物的金属管道设计图纸只是说明要做等电

土方路基作业指导书

高速公路第三监理合同段 土方路基填筑施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 二〇一一年四月十日

高速公路第三监理合同段 土方路基填筑施工作业指导书 1 适用范围 适用于高速公路第三监理合同段土方路基填筑 2编制主要应用标准和规范 2.1 《工程测量规范》GB50026-93 2.2《公路路基设计规范》JTG D30-2004 2.3 《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 2.4《公路工程质量评定标准》 JTG F80/1-2004 2.5《公路工程施工安全技术规程》JTJ 076-95 2.6《公路土工试验规程》JTJE 40-2007 3 工程概况 第三监理合同段承担高速公路k42+40—k71+482.016段29.03km 与太谷连接线Lk0+000_Lk5+5.036.017段5.036km土方路基工程,总土方557.8万立方米,全部为土方填筑路基。 4 作业指导书编制后,应组织技术人员认真学习,熟悉规范和技术标准,对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行技术培训。 5 施工程序与施工工艺 路基填筑按三阶段、四区段、八流程的工艺施工。实行摊铺、推平、碾压一条龙作业。 三阶段为:准备阶段、施工阶段、竣工阶段;

四区段为:填土区、平整区、碾压区、检验区; 八流程为:施工准备、基底处理、分层处理、摊铺平整、洒水晾晒、碾压夯实、检验签证、路基整修。 路基填筑施工顺序为:施工准备→测量放样→清理场地→开挖排水→清理表土→取土装车→分层填筑→铺平碾压→检测→边坡整修→边坡防护→竣工验收 5.1 施工程序 5.1.1 填土、摊铺、平整 路基填筑采用横断面全宽一次分层填筑、纵向水平分层压实方法。当原地面高低不平时,先从低处分层填筑,并由两边向中心填筑。按工艺试验确定的合理摊铺层厚,进行分层上土,虚铺厚度控制采用”方格网法”,每50米两侧插杆挂线,虚铺厚度不得超过30CM,压实厚度不得少于10CM,94区分三层填筑,96区分四层填筑。填筑时路基两侧各加宽30CM 以上,以保证边坡压实质量。 填土区段按照网格布料,用推土机摊铺、粗平,平地机精平,使填层在纵向和横向平顺均匀,以保证压路机碾压轮表面能基本均匀接触层面进行压实,达到最佳碾压效果。填筑层面按图纸要求应做成横向排水坡。为了有效控制虚铺厚度,初平后应用水平仪或钢尺检查虚铺厚度。 必须严格控制填料的含水率在最佳含水率±2%范围内。填料含水率不满足要求时,应及时采取补水措施,补水可采用取土场内提前洒

建筑工程全套作业指导书

《作业指导书》编撰说明 建筑产品“百年大计,质量第一”,质量是企业的生命、是效益的源泉。为了加强企业的基础管理,配合ISO9000贯标工作,规范现场施工操作,保证工程质量,公司有关人员在总工程师和总工程师室的指导下,编撰了《作业指导书》,本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上,结合了了本企业近十余年来的技术发展与实践经验进行编撰,可作为公司建设项目施工过程中控制工程质量的主要依据。 《作业指导书》以国家及行业现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据,借鉴本行业的部分相关成果,结合南方地区和本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分十二章,每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、施工注意事项等编写层次,突出重点,内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外,还主要参考了广州市建筑总公司编《建筑施工工艺标准》、四川省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(DB/5100P01001—88)、《建筑施工手册》(第三版)有关等文献。 由于时间仓促和技术水平的限制,《作业指导书》中的遗漏和失妥之处,恳请大家多提宝贵意见,以便今后修订。

目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层------------------------------------------44 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65 钢筋制作 钢筋绑扎与安装 钢筋闪光焊 钢筋电孤焊 竖向钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊 锥螺纹连接

新版输电线路工程作业指导书A001

第1部分:送电线路 普通基础作业指导书编码:SDXL-ZW-01

目次 1适用范围 (3) 2编写依据 (3) 3作业流程 (4) 4安全风险辨析与预控 (4) 5作业准备 (5) 6作业方法 (6) 7质量控制措施及检验标准 (14)

1适用范围 本作业指导书适用于阶梯式直柱基础、板式柔性基础、等截面斜柱基础、变截面斜柱基础、插入式基础等。 混凝土强度一般采用C15、C20及C25级,垫层采用C10级。 2编写依据 表2-1编写依据

3作业流程 图3-1作业(工序)流程图 4安全风险辨析与预控 4.1普通基础作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与普通基础作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:SDXL-ZW-01-01/01 SDXL-ZW-GY-01~08/08),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 5作业准备 5.1人员配备 表5-1人员配备表 5.2主要工器具及仪器仪表配置

表5-2主要工器具及仪器仪表配置表 表5-2(续) 6作业方法 6.1施工准备 6.1.1技术资料 (1)铁塔基础及塔腿编号以面向线路前进方向(即杆塔号递增方向)为准,顺时针方向转动分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(见图6-1),线路左右转角亦以面向前进方向为准。

电气作业指导书94890

1上岗前人员资质要求 1.1 没有接受过安全生产技术教育和培训的人员不能进行施工作业。 1.2 施工作业时应持入厂证进入现场作业,特殊工种人员还应持有特殊工种操作证。 1.3 严格执行各项规章制度,不违纪,不违章;对本岗位的安全生产工作负直接责任。1.4 严格执行本工种安全操作规程,妥善保管和使用各种机具。 1.5 严格执行施工方案、安全技术措施及各种票证制度,并接受安全监督部门的检查。 2 作业人员劳动防护要求 2.1 穿戴好劳动保护用品。进入现场时,一定要穿好防护衣、鞋。戴上安全帽和防护手套;高空作业要系上安全带;配合电气焊作业时,要戴好黑色护目镜。 2.2 在有毒气、窒息性、刺激性或腐蚀性的气体、液体和粉尘施工现场作业或检修时,首先要进行取样化验分析,合格后方能进入现场,同时必须戴上口罩、护镜或防毒面具。 2.3 在进入阴暗、潮湿的场所及有水的金属容器内施工和检修时,除了采用电压为12V的安全照明灯外,还应穿绝缘胶鞋,戴绝缘手套。 3 施工作业过程安全控制 3.1 作业前准备:分为技术准备、材料准备、机具准备; 3.1.1 技术准备。 施工图纸经过有关部门会审,施工方案已经批准,技术交底和必要的技术培训完成后,施工图纸交至施工人员。施工人员应按设计图纸进行施工,修改设计和材料代用应经设计部门审批。施工前施工人员应认真熟悉图纸和有关技术资料,对施工工程的工艺流程、设备的型号、材质、规格都要了解清楚,做到心中有数。同时,施工前要到施工现场实际详细核对图纸,密切配合,发现问题及时提请有关部门解决。在施工程序、施工方法、质量标准和操作规程等要求在施工中要严格执行; 3.1.2 材料准备。 材料准备即施工中用的电气设备,电缆、、电缆保护管、镀锌钢管、电缆槽盒以及其它辅助材料的准备,所有材料应符合图纸和技术要求。对有特殊要求的应按有关规范、标准进行校核性试验;各种材料的领用要有领用手续。对特殊材料的领用要由施工负责人亲自领用。 3.1.3机具准备。 根据施工方案和施工现场具体情况,准备必要的工具和机具,也可根据需要制作专用工准备的工具要求齐全、无损伤;对于施工用电动工具还应检查其电气绝缘性能是否合格。 3.1.4施工安全的一般规定

堤防工程土方碾压填筑施工作业指导书

堤防工程土方碾压填筑施工作业指导书 1、主题内容及适用范围本作业指导书对水利水电工程中土方碾压填筑的施工工艺进行了规范。适 用于土坝,堤防等碾压土方填筑工程施工。 2、引用标准 《碾压式土石坝施工技术规范》《堤防工程施工规范》《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》《堤防工程施工质量评定与验收规程》 3 、施工准备对合同及设计文件进行深入具体条件编好施工组织设计。做好各项技术准备,并做好“四通一平”临建工程,各种设备和器材的准备工作。导流及引排水工程已完成。 测量放样工作已验收合格,对主要测点已埋设牢固的标架、基石、坝(堤)身放样已按设计预留沉降量。 对土料场进行现场核查,贮量应大于需用量的倍。土质及天然含水量符合设计要求。施式机械、试验设备到位,已做防渗体土料碾压试验,基础清理已完成并经过验收。 4 、施工操作要求 土料开挖 料场开挖前应划定开挖范围,清除树根乱石及妨碍施工的一切障碍物,排除场内积水,开好 排水沟。 土料的天然含水量接近施工控制下值时,采用立面开挖,含水量偏大时,采用平面开挖。 当层状土料有需剔除的不合格料层时,用平面开挖,当层状土料允许掺混时,用立面开挖。 冬季施工宜用立面开挖。取土坑壁应稳定,立面开挖时严禁掏底施工。 铺料 防渗体土料铺筑应平行堤轴线顺次进行,分段作业和长度不应小于100m人工作业时不小于50m。 作业面宜分成铺土、碾压、检验三段,以利流水作业,应分层统一铺土,统一碾压,专人取样 检验,严禁出现界沟。 相邻施工段的作业面需均衡上升,若不可避免出现高差时,要以1: 3-1 : 5的斜坡连接。 土料宜用进占法卸料,用推土机或人工铺至规定部位,严禁将砂砾料或其他透水料与粘性土料 混杂。 铺土厚度及块置直径限制尺寸如下表: 铺土厚度和土块直径限制尽寸表

建筑工程施工作业指导书汇编3

隔断罩面板安装分项工程施工作业指导书 1.0适用范围 本作业指导书适用于一般工业与民用建筑工程中,隔断罩面板施工作业。 2.0施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1 隔断罩面板(石膏板、纤维板等)品种应按设计要求选用,产品必须具有质保书、产品合格证,进场前必须检查是否符合要求,罩面板运输和安装时应轻拿轻放,不得损坏板材的表面和边角,运输时应采取措施,防止受潮变形,存放时应下垫方木与地面隔离。 2.1.2附件 自攻螺丝、十字头应有产品合格证,从材料库中随用随取。 2.1.3主要机具 拖线、手枪钻、墙纸刀、木工毛、卷尺、手锯。 2.2作业条件 骨架已完成,已进行隐蔽工程验收,并已整改完毕。 3.0操作工艺 3.1工艺流程 粘钉一面石膏板一水暖电气钻孔、下管穿线一填充隔音隔热材料一安装木门框一粘钉另一面石膏板 3.2罩面板安装 安装罩面板前应检查骨架的牢固程度,如有不牢固处,应进行加固,罩面板安装时,先将石膏板用十字头、自攻螺丝固定于轻钢龙骨上,螺钉沉人板面,但不允许破坏纸面,螺钉间距四边为150—170mm,中间部分不应大于200mm,螺钉与板边缘的距离为10-15mm。 3.3水暖电气施工 水电管路应尽快到位,管子穿人隔墙应用开孔器开孔,不应割断,管子应固定做好防腐,穿人电线,电线绝缘应测试,水管进行试压,确保无漏水。 3.4填充隔音隔热材料 设计有隔音隔热要求时,应填入隔音隔热材料,隔音隔热材料应填塞封项,不得漏塞。 3.5安装木门框 安装木门框,门框与竖向龙骨3.5mm自攻螺丝固定,门樘应垂直,门樘一边与罩面板抺平。 3.6安装另一面罩面板 安装另一面罩面板:用自攻螺丝将石膏板固定于轻钢龙骨上,螺钉沉入板面,但不允许破坏纸面,螺钉间距四边不大于150*170mm,中间不大于200mm,板缝交错用墙纸刀开出预留孔洞(电气配电箱、开关盒、插座盒及水暖龙头管口、三角阀口、空调配电箱等),洞口开工平直,螺丝适当加密。 4.0质量标准 4.1保证项目 罩面板材料的构造及固定方法必须符合设计要求,应有质量保证书。罩面板安装必须牢固,无脱层、折裂。 4.2基本项目 罩面板安装铺设方向应正确,安装牢固,接缝密实、光滑,表面平整。 4.3允许偏差项目

风电场铁塔基础施工作业指导书-4

1、总述 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程的基础施工作业。工程结束后 自动失效。 1.2. 编写主要依据 1、根据《陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程》初步设计阶段图册; 2、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 3、《交流电器装置接地》(DL/T621—2007); 4、《高压架空线路和发电厂、变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》( GB/T6463—2005); 5、《110~500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014 6、中华人民共和国国家标准GB5017—2014《电器装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》; 7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 8、根据国家现行施工及验收规范工程质量检验标准安全操作规程。 2、工程概况: 陕西定边冯地坑风电场二期35kV线路工程,将冯地坑风电场共计24台风机接入风电场 110kV升压站,本期共架设2回线路,每回线路均起始于风电场110kV升压站35kV配电室外 新建电缆终端塔,终止于风电场内接风机的电缆终端塔。本期2回线路均采用单回路铁塔架设,沿线海拔高度在1510m-1800m之间。 本工程架空线路全长约1*35.176km( 17.522+17.654km),全线新建铁塔共计133基,其中单回路直线塔79基,单回耐张塔51基,T接塔3基。 全线随35kV集电线路架设1根ADSS光缆。 2.1 、主要技术经济特性表。 本工程采用JL/GIA-240/30-24/7钢芯铝绞线,地线采用1根GJ-50 (1*7-9.0-1270-B)镀锌钢绞线,与接风机箱变段电缆相连接的引流线采用LGJ-70/10钢芯铝绞线。 本工程线路沿线地貌较为复杂,从成因上多为黄土侵蚀而成,形成了黄土梁、峁,从形态上多表现为丘陵及冲沟,丘陵顶部较为平缓,冲沟较深而陡峭,沟坡稳定性差。风场内运输风机道路可以利用,交通运输条件较好。 2.2 线路方向及基础腿别 2.2.1 根据本工程风机现场分布,将24台风机接入升压站,具体线路走径如下:

水利工程施工作业指导书【精品施工资料】

水利工程施工作业指导书 为了规范水利施工,严格水利工程施工方法和施工工序,根据水利施工特点特编制水利工程施工作业指导书。本作业指导书包括以下内容: 1.涵洞施工作业指导书 2.渠道农门、斗门施工作业指导书 3.节制闸、进水闸施工作业指导书 4.水利工程砂石、砼道路施工作业指导书 5.土地平整施工作业指导书 6.水利工程干沟、支沟、斗沟、农沟施工作业指导书 7.清淤工程施工作业指导书 8.渠道土方填筑施工作业指导书 9.开挖渠道土方施工作业指导书 10.渠道混凝土衬砌施工方法 11.桥梁工程施工方法 12.模袋护坡施工方法

涵洞施工作业指导书 一、施工工艺流程 测量放线→基础开挖→基础处理→钢筋制作安装→模板支模→砼浇筑(管安装)→混凝土养护→土方回填 二、施工准备 施工准备包括测量准备、人员设备准备、物资材料准备等。 1、测量准备:首先对监理单位提供的测量基准点进行复核,确认无误后对控制点和水准点加密并平差待用。确认无误后根据施工设计图纸对涵洞原地貌进行测量,供后期工程计量及竣工资料整理时使用。同时确认开挖和填筑工程量,为基础开挖做好准备。 2、人员设备准备:根据涵洞工程量、施工现场条件、施工强度和施工进度计划配备合理的人员和设备。劳动力数量、作业时间、机械型号要与各阶段的施工进度计划、施工强度安排相适应。充分做到“歇人不停面,歇人不停机”,保证有工作面就有人施工。 3、物资材料准备:加强材料的计划供应工作,确保工程所用材料(特别是砂、碎石、块石、水泥、钢筋、模板钢材等)保质、保量、及时运至工地并具有充足的储备量。开工前按照规范要求对砂、石、水泥、钢筋和混凝土配合比进行试验,检验合格后方可使用。 三、施工方法 1、测量放样: 涵洞测量放样采取如下顺序:按照施工方案,先放开挖边线、中线及放坡点,随着开挖进程控制坡度、坡角位置,及时检查保证边坡的正确开挖,及时测绘开挖断面,作为计量资料。要求每次收方与原始断面采用统一轴线或同样的相对关系,测绘资料制作按照竣工要求考

土建施工作业指导书

精品word文档值得下载值得拥有 本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 品 文 档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 施工作业指导书(土建部分)

目录 一、基础分部 二、主体分部 三、装饰分部 (一)防水施工 (二)室内找平层(地砖)施工 (三)墙面抹灰饰面与瓷砖粘贴 (四)铝合金施工 (五)内墙腻子涂料施工 (六)成品木门、防火、防盗门安装 (七)铝合金栏杆、铁花栏杆安装 四、重要提示 所有工序必须进行100%的检查,关键部位及关键工序必须进行旁站监理。施工单位必须有监理 工程师对上一道工序质量的认可签字,方可进入下道工序施工。监理对施工的全过程负责! 一、基础分部 从土方开挖到基础施工、地下室的防水、回填土作业都必须有针对性的施工方案,经监理、甲方审核通过后,方能满足进度和质量要求。 (一)土方开挖 基础土方采用机械开挖,地下室、筏板及独立柱均采用大开挖方式,土方外运,基坑周边采用喷锚护壁,基坑周边设置降水井进行降水作业。 (二)基础、地下室、半地下室施工 1、降水及排水:本项目所处位置为城南新会展侧,土质以连砂石为主,透水性好,地下水位较浅,基坑周边设置降水 井。 2、护壁:地下室周边采用护壁桩进行支护。 3、基坑验槽:基坑开挖到设计基底标高以上300mm后,施工单位、监理及地勘单位现场作钎探试验,钎探合格 后进行地基捡底。施工单位捡底至设计标高后,施工单位必须请质监站、设计、地勘、监理、建设单位共同参加验槽,验槽合格后应立即用砼封闭基坑。

4、基础部分的钢筋、砼施工,应参照大体积砼施工要求进行;应强调的是钢筋的保护层必须满足设计要求。 5、防水工程:严格按照设计施工图纸进行施工。 地下室底板:混凝土垫层表面压光,直接施工4mm厚SBS改性沥青卷材防水(不作找平层),防水层上做40mm厚C20细石混凝土保护层。 地下室侧壁:20mml厚1:3水泥砂浆找平,4mm厚SBS改性沥青卷材防水,20mml厚1:3水泥砂浆外抹于卷材外面,120mm厚M5水泥砂浆砖砌保护墙。 (三)回填土的选择与夯填要求 基坑回填土选用不得含有腐质物、淤泥等,对颗粒的限制执行不大于300*300*300。回填夯实按照每300mm高分层夯实,采用压路机、蛙式打夯机、立夯机结合夯填,每回填一层必须报请监理验收后方可进行上层回填施工,密实度要求达到90%以上。此项工作为关键工序,监理必须实行旁站监理。 (四)防潮措施 1、墙体按设计要求设置防潮层。若设计未明确,按照西南J102第8页注a施工,即:1:2.5水泥砂浆抹灰 (三层)防潮层,厚度30mm 2、结构地面做法时,按设计要求施工。 二、主体分部 主体梁、板、柱、剪力墙砼施工及养护必须严格按照《砼施工及验收规范》执行。出现质量缺陷时,严禁自行处理,必须立即上报监理和建设单位现场工程师;若发生严重质量缺陷时,必须请设计人员到场确立相关处理方案,在完善相关手续后方能进行处理。 (一)KZ、KL、XB等的模板支撑与起拱 1、KZ、KL、XB的支撑体系必须有足够的刚度、强度和稳定性。模板工程有经审查批准的专项施工方案且 模板支撑系统有设计计算书,在浇注砼前必须有监理工程师对支撑体系的检查认可记录,否则不能进行下道工序的施工。 2、对KL、XB必须按施工规范要求和设计进行起拱,原则上大于4m的KL及XB至少按1?3%。起拱,若有 特殊要求时,须经监理认可。 3、KL、XB混凝土浇注后,在拆除底模支撑前,施工单位必须提交同条件养护混凝土试块试压报告,试块 试压达到底模拆模要求强度后,施工单位必须向监理部提出书面申请,由监理工程师签字审核,监理审 核通过后才能进行底模拆除。否则将对施工单位处以每次1000.00元的罚款。 (二)模板封闭前必须完成接头处理并打扫干净,报监理检查验收。

通信线路作业指导书

**通信工程 编号:01通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用范围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业内技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

电气接线作业指导书

目录 1总体要求: 1.1作业基本要求: 2元件安装具体要求 2.1导线: 2.2端子: 2.3按钮铭牌及警示标志:3 2.4线号: 2.5端子排: 2.6扎带(固定夹): 2.7线槽: 2.8套管: 2.9空开: 3自检通电要求: 3.1空开: 3.2插排: 3.3开关电源: 3.4端子排: 3.5电路板: 4示范性工艺照片: 4.1盘柜内电缆头排列:盘柜内电缆头排列建议采用等宽排列布置。 4.2盘柜内电缆接线 4.3 1.3机柜的电缆接线 附录A (资料性附录) 表A.1 电缆接线中容易出现的主要质量问题 1总体要求: 1.1作业基本要求: 组装前首先看明图纸及技术要求 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 检查元器件外观有无损坏 同一型号产品应保证组装一致性 2元件安装具体要求 辅助元件安装要求:(线、端子、按钮铭牌及警示标志、端子排、线号、输入输出铭牌、线槽、螺钉、扎带、套管) 2.1导线:

按图面要求选择合适的线型(线径、屏蔽、品牌等); 颜色(依图面要求进行,如无要求则按常规要求进行); 导线进金属孔洞或与锐边金属相连时,应采用护套或套管; 导线中间不允许出现断线短接点; 2.2端子: 按线径和要求选择并用压线钳压实,固定可靠;一线一端子; 2.3按钮铭牌及警示标志: 固定可靠,保证横平竖直,可借助直尺进行确认,字体平正; 2.4线号: 线号按图纸要求穿线号;遵循从上到下、从左到右、表面干净、字迹清楚、字体朝上;一线一线号; 每束线束上套上与接线图一致的线号; 备用线未接入端子的不穿线号,接入端子部分的线号与端子号标注一致; 2.5端子排: 按图纸标注要求摆放端子,数量,型号与图纸标注一致。 每一安装单位的端子排的端子都要有标号,字迹必须端正清楚。 端子排必须写上端子排序号;图纸有要求的按图纸标记,图纸无要求的必须每隔5档用记号笔涂上记号,以便查对。 端子排接线点原则上接线螺钉只允许接一根导线,连接端子要用连接片,不接导线的螺钉也必须拧紧。 2.6扎带(固定夹): 要松紧合适,不留尾巴。有工艺要求的按工艺要求捆扎,无要求的间隔距离 100-200mm; 2.7线槽:

施工作业指导书内容及格式要求

关于规范施工作业指导书编制的要求 根据《西成铁路管理制度标准化》相关要求,现对施工作业指导书编制要求如下: 一、施工作业指导书主要编制依据: 国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南; 经审核合格的施工图设计文件; 合同及相关协议; 国家级工法和成熟的施工工艺; 《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》 二、施工作业指导书的主要内容: 适用范围:明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不合适情况时,应予说明。 作业准备:说明作业开始应具备的条件和应完成的工作,包括技术准备、人员配备、机械设备及施工器具配备、材料、试验等。 技术要求:明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 施工程序与工艺流程:说明分部工程、分项工程的内部施工阶段划分,各组成部分的作业顺序和先后顺序。(可绘制施工流程图、工艺流程图) 施工要求:分解说明作业方法、采取的相关措施,需要控制的内容和参数。

劳动组织:说明建设项目的劳动力组织方式,完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 材料要求:说明完成施工项目的材料总类、型号、数量、和使用计划,相关技术要求。 设备机具配置:说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 质量控制及检验:明确施工项目的质量标准,控制要点,检查方法、验收程序及指标、 安全及环保要求:对危险源进行识别并按照级别进行分级管理,明确施工项目安全方面的注意事项和卡控措施;按照文明施工要求,对施工现场和作业环节进行分析,提出控制要点,指定具体的环境保护措施和要求。对设计既有线、公路、航道、高空作业等安全重点工程,根据具体情况制定相应的安全措施。 三、重要的工程,分部、分项工程必须都编制作业指导书。 根据我项目特点,现将需编制施工作业指导书的项目汇总如下:桥梁: 基坑开挖、砌体工程、钻孔桩、桩基钢筋笼、水下灌注砼、承台、大体积承台、墩身、空心墩身、翻模、施工脚手架、托架施工、0#块施工、挂篮施工(安、运行、拆)、线型控制、合拢、综合接地、桥面系、钢筋施工、模板施工、砼施工、预应力施工(孔道、张拉、注浆)、支座施工。 路基:

隧道工程施工作业指导书

隧道工程施工作业指导书

目录 1、明洞施工作业指导书 2、洞身开挖施工作业指导书 3、隧道爆破施工作业指导书 4、锚杆施工作业指导书 5、喷射砼施工作业指导书 6、型钢钢架施工作业指导书 7、结构防、排水施工作业指导书 8、二次衬砌施工作业指导书 9、路基施工作业指导书 10、挡土墙施工作业指导书 11、骨架护坡施工作业指导书 12、预应力锚索施工作业指导书 13、格构梁施工作业指导书

明洞施工作业指导书 首先按设计要求施作洞顶截水沟、天沟以及排水沟,然后按照设计坡度刷坡。边仰坡及洞口处开挖面,采用人工借助反铲、风镐、风钻由上而下进行开挖,并随之进行防护。 进口端洞门为单压式明洞门,施工时先按设计要求施作截水沟,然后逐级进行边坡开挖,做到开挖一级,防护一级。按明洞施工工序施作明洞,待明洞施工完成后,进入隧道洞身施工。 由于本明洞地质条件极差,为防止坡体滑动、保证坡体的稳定性,明洞采用明挖和暗挖并分段施工的方法。左拱部采用明挖法施工,其他部位均采用暗挖法进行施工。施工时先明挖左拱部土体,并随即对开挖土体两侧的边坡进行R32N 自进式锚杆注浆加固。加固好后施作暗挖段Φ108管棚和间距为80cm的I20a型钢钢架护拱。待型钢钢架护拱做好后,对本段明洞部分施作防水层进行土石回填以保证山体压力平衡,并施做右拱部暗挖部分管棚。待右拱部暗挖及初期支护段完成后,再分部暗挖边墙及仰拱部分,边墙及仰拱部分的支护随开挖同步进行,使初期支护及早封闭,形成较好的支护状态以减少围岩的沉降。 附图:明洞施工工艺框图 出口端为无端墙斜交洞门,先将坡面防护、预应力锚索及格构梁施作完成后,方可施作洞门工程。由于本洞门与线路斜交,施工较一般地段复杂,施工时型钢钢架先在洞外预先按设计尺寸制作好后,现场精确放样,逐榀安装,将初期支护部分完成后,便可开始进洞施工,进洞后出口段按CD工法施工以减小围岩松驰变形量。

相关文档
相关文档 最新文档