文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面sbs防水细部作法(工艺做法施工照片)secret

屋面sbs防水细部作法(工艺做法施工照片)secret

屋面sbs防水细部作法(工艺做法施工照片)secret
屋面sbs防水细部作法(工艺做法施工照片)secret

屋面工程细部做法

该工程为上人屋面,上铺地面砖,屋面坡度为2%,从落水口开始找坡。屋面防水工程为两层3mm+3mm厚聚酯胎SBS防水卷材,屋面工程所采用的SBS防水材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家、地方产品标准和设计要求。屋面防水SBS卷材施工采用满粘热熔法施工。

一、屋面防水工程

1、工艺流程

验收并基层处理(找平层)→涂刷冷底子油→处理复杂部位(分格缝、阴阳角、转角等部位)附加层→一层防水层粘贴→一层防水层检验→二层防水铺贴→二层防水检验→防水收头处理→淋水试验

(1)清理基层:

1)凸出基层的砂浆块及其它杂物必须清除,将灰尘清扫干净。

2)基层的转角、阴阳角、管根处,找平层均应做成圆弧形,圆弧半径R=100mm。

3)找平层坡度应符合设计要求,细石混凝土找平层不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。

4)基层清理完毕自检合格后,通知监理和我单位联合进行验收,验收合格后进行下一道工序施工。

(2)涂刷冷底子油:

使用前在清理好的基层表面,将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂布于基层上,涂刷均匀,不露底,不过厚,一次涂好,不宜反复涂刷。常温经过约4h(根据气温确定,以不粘脚为好)后,开始铺贴卷材。

涂刷冷底子油

(3)附加层施工:

冷底子油干燥后,应首先对阴阳角进行附加层施工,包括女儿墙、烟风道、雨落口、管根、阴阳角等。把卷材裁成400mm宽的长条,阴阳角每边各200mm,用调试好的喷灯同时对卷材和基层烘烤,待卷材表面熔化时把卷材贴在阴阳角上,卷材粘贴应牢固,不得空鼓。

附加层报验:附加层施工完成后,应报请项目部、监理公司验收合格后,进

行下道工序的施工。

阴角加设附加层

分格缝处加设附加层

管根处加设附加层

阳角处加设附加层

落水口处做法

(4)卷材铺贴:

首先铺贴落水口第一层SBS防水卷材,铺贴方向为东西向,即平行于排水坡度方向,长短边接头搭接均为80mm宽。然后铺贴其它部位防水卷材(顺槎铺贴),压住落水口部位卷材,第一层防水卷材验收合格后铺贴第二层卷材,卷材铺贴顺序及方法同第一层卷材。

铺贴时随放卷材随用火焰喷枪加热基层和卷材交界处,喷枪距加热面300~500mm,经往返均匀加热至卷材表面有光亮黑色稍有微泡出现,将卷材向前滚铺、粘贴,操作人员在上面用脚进行压实、粘牢。注意在滚压时,不要卷入空气及异物,必须压实、压平,将卷材与基层粘结牢固。热熔卷材表面有一层防粘隔离纸,因此在热熔粘结接缝之前,应先将下层卷材表面的隔离纸烧掉,以利搭接牢固严密。铺贴前应先进行试铺,将卷材虚铺位置放好后,将卷材位置不动卷起再进行正式铺贴。

卷材虚铺,摆放位置

卷材正式铺贴

卷材搭接宽度不小于8cm

(5)收头处理:

热熔封边,将卷材搭接处用喷灯加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出改性沥青胶为宜,末端收头用密封膏嵌填严密。第一层防水施工完成后经验收合格方可铺贴第二层。第二层防水铺贴方法与第一层相同。两层卷材不得相互垂直铺

贴,第二层铺贴的卷材,必须与第一层错开1/2幅宽。

一层和二层卷材错茬1/2

卷材收头处理

(6)防水验收,淋水试验:

屋面SBS防水层施工完毕后报项目部及监理验收。验收后对屋面进行蓄水试验,时间为24h,确定无渗漏后方可进行下一道工序施工。

2、质量通病及防治措施

1)起鼓

原因分析:

基层质量不良,水分蒸发,涂层表面有冷凝水受热汽化都可产生卷材起鼓;加热温度不均匀,致使卷材与基层之间不能完全密贴,形成部分卷材脱落与起鼓。

防治措施:

先将起鼓部分全部割去,露出基层,排出潮气待基层干燥后,先涂基层处理剂(冷底子油),再按防水层各层作法铺贴,火焰加热要均匀、充分、适度。以热熔后的沥青胶出现黑色光泽、发亮并有微泡现象为度,趁热推滚,排尺空气,铺压时用力又不宜过大,确保粘结牢固,以防再次起鼓。

2)翘边

原因分析:

多数翘边为基层处理不良,细部施工中基层不干燥,作法粗糙所致。

防治措施:

应对细部施工中各点做好干燥排水清洁工作,细致涂抹底胶,对端头翘起部分可施加压力或捆绑使其粘结牢固。

3)细部构造渗漏

原因分析:

1)细部构造处是屋面积水和雨水比较集中地方,在气温变化及环境恶劣下,这些地方容易发生卷材过早老化、腐烂或破损等现象。

2)细部构造处又是结构变形与温度应力集中的地方,容易发生结构位移和卷材收头密封不严等情况,引发渗漏。

3)找坡不准、施工操作困验以及基层潮湿又无法排除等原因,导致卷材铺贴不牢。

防治措施:

1)铺贴细部构造处的卷材采取满贴法工艺,确保卷材与基层粘结牢靠。

2)基层潮湿而又急需施工时,宜用“喷火”法进行烘烤,及时将基层中多余潮气排除。

3)改进设计构造。根据具体情况进行改进,深化完善。

4)施工后破损

原因分析:

1)热熔法铺贴卷材后,在温度尚未冷却频繁走动,容易引起损伤或戳破材卷材。

2)卷材防水层施工后,在保护层施工过程中产生碰破、划伤,使防水层遭受磨损而变形损坏。

防治措施:

1)热熔法铺贴卷材时应禁止非操作人员在屋面走动。

2)在防水保护层施工时,采取保护防水措施,并派专人进行看管,严禁野蛮施工,对防水进行破坏。

5)转角、立面和卷材接缝处粘结不牢

原因分析:

1)高聚物改性沥青防水卷材厚度较大,质地较硬,在屋面转角处以及立面部位(如女儿墙),因铺贴卷材困难,不易压实,加之屋面两个方向变形不一致和自重下垂等因素,常易出现脱空与粘结不牢现象。

2)热熔卷材表现一般都有一层防粘隔离层,如在粘结搭接缝时,未能将隔离层熔烧掉,是导致接缝处粘结不牢的主要原因。

防治措施:

1)基层必须做到平整、坚实、干净、干燥。

2)涂刷基层处理剂,并要求做到均匀一致,无空白漏刷现象。

3)屋面转角处应按规定增加卷材附加层,并注意与原设计的卷材防水层相互搭接牢固,以适应不同方向的结构和温度弯形。

4)对于立面铺贴的卷材,应将卷材的收头固定于立墙上,并用密封材料嵌填封严。

5)卷材与卷材之间的搭接缝口,亦应用密封材料封严,宽度不应小于10mm。密封材料应在缝处找平,使其形成有明显的沥青条带。

3、成品保护

1)屋面砖施工过程中应注意不要将防水卷材破坏,并对施工器材采取成品保护措施。若在施工中不小心损伤防水卷材,应立即做出标记,并安排立即进行修补,以免施工完毕后造成修补困难。

2)屋面防水施工完毕后不得随意在屋面上行走。

3)已铺贴好的卷材防水层,应及时采取保护措施,不得损坏,以免造成隐患。操作人员不得穿带钉子鞋作业。

4)穿过屋面、墙面等处的管根,不得损伤变位。

5)变形缝、水落口等处施工中临时堵塞的废纸、麻绳、塑料布等,完工后应及时清理出去,保持管内、口内畅通无阻。

6)施工时不得污染墙面等部位。

7)管口等处应保持畅通,施工中应采取保护措施。

小车包腿,前垫木板保护防水

通道覆盖模板保护

4、质量要求

主控项目

1)卷材防水所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

2)卷材防水层不得有渗漏和积水现象。

检验方法:雨后或淋水、蓄水检查。

3)卷材防水层在落水口、泛水、变形缝和阴阳角处的防水构造,必须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般项目

1)卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。

检验方法:观察检查。

2)卷材防水之层间应结合牢固,无开裂、空鼓。

检验方法:观察检查。

3)屋面的排气道应纵横贯通,不得堵塞。排气管应安装牢固,位置正确,封闭严密。

检验方法:观察检查。

4)卷材的铺贴方向应正确。卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

检验方法:观察和尺量检查。

二、屋面地砖工程

1、工艺流程

基层处理→拉控制线→铺砂浆→试铺→铺地面砖→勾缝、擦缝→养护

(1)基层处理:

将地面的浮灰、垃圾等杂物去除,并清扫干净,瓷砖在镶贴前一天也应浸水,然后阴干备用。

浇水湿润基层

(2)拉控制线:

在立面墙上弹出水平控制线,在屋面地砖施工前,拉出水平控制线和找坡线,以利于检查和控制地面砖的位置。

拉出找坡控制线

(3)铺砂浆:

根据墙面水平线定出地面找平层厚度,铺找平层砂浆(找平层砂浆采用1:3干硬性水泥砂浆,干硬程度以手捏成团,不松散为宜),砂浆从里往外摊铺。

铺砂浆

(4)试铺:

在施工前根据图纸及现场实际尺寸,进行排版,在地面上进行准确放样,放样的结果是除了可以及时发现问题,更重要的是可以很准确地测算出瓷砖的使用数量、石材的规格和布置,不符合规格的及时进行切割。现场铺前板块预先浸湿阴干后备用,先进行试铺,对好纵横缝,用橡皮棰敲击,根据水平线用铁水平尺找平,振实砂浆至铺高度后,将瓷砖掀起移至一旁,检查砂浆上表面与板块之间是否吻合,空虚之处用砂浆填补,保证其不空鼓,然后正式镶铺。

试铺

(5)铺地面砖:

在干硬性水泥砂浆上撒素水泥面(洒适量清水),然后将在面砖背面涂满厚约2-3mm素水泥浆,找正、找直、找方后,用橡胶锤砸到标高位置,根据水平线及通线用铁水平尺找平。缝隙应在6~7mm之间,用十字叉进行找缝,嵌缝要顺直,灌浆要饱满,面砖不应有裂缝,缺棱掉角等缺陷,以防止腐蚀性气体和湿空气侵入,冬期结冰体积膨胀等引起板面开裂。

铺瓷砖时,随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。施工过程中,铺完2至3行。应随时拉线检查缝格的平直度,如超出规定应立即修整,将缝拨直,并用橡皮锤

拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。大面积铺贴时应分段、分部位铺贴。

背面涂满素水泥灰

用十字叉进行找缝(6)勾缝、擦缝:

待面砖贴好24小时后,用1:2水泥砂浆进行勾缝,勾缝完毕,待嵌缝材料硬化后清洗面砖表面。

(7)养护:

铺完砖24h后,瓷砖上覆盖草帘,并浇水进行养护,时间不应少于7d。以补充砂浆在硬化过程中所需要的水分,保证板材与砂浆粘结实牢固。养护期间不得上人,直至达到强度1.2Mpa后,方可上人,以免影响铺贴质量。

浇水养护

2、细部质量控制

1)要特别重视原材料检验,不符合规定者不准出厂。铺设时还要注意由于累计误差造成的后果,必要时用手提砂轮机临时对边缘打磨。在检测瓷砖规格尺寸时,要特别注意每块板的平整度,严禁使用有起拱或两头翘的板。

2)在铺设干硬性砂浆前必须将基层打扫干净,用水湿润,在地砖上抹一层水泥素浆(水灰比为0.4),确保基层与砂浆层、砂浆层与地砖粘结牢固。干硬性水泥砂浆在现场用人工搅拌,必须要特别注意计量准确,搅拌均匀。

3)干硬性水泥砂浆必须手捏成团、落地即散。铺设时先用抹子压实(不宜太松散),找平后抹水泥素浆或在板块背面抹水泥素浆应均匀,不宜过厚,保证板块不空鼓。水泥素浆的水灰比严格控制在0.4左右。

4)板缝的宽度必须严格控制,并确保板缝平直,横竖两条线,要特别注意

十字缝的平直。

5)不得使用有裂缝(包括轻微裂缝)、缺棱掉角或四周边缘粗糙不平或有损坏的石块。

6)铺设标准区块后,随时用水平尺和直尺找平,以防接缝高低不平,宽窄不匀。

7)在区块间必须拉线,瓷砖按区块间尺寸切割,并按顺序排放。在此基础上,确保操作工人跟线铺设,铺完每个区块后随时检查缝隙是否顺直。

跟线铺贴

石材切割

(8)加强养护。在铺设完毕后用围挡封闭,不许进入踩踏,也不允许在新铺的地面上推车送料。一般需养护5~7d,并派专人看守。

3、成品保护:

1)运输瓷砖板块和水泥砂浆时,应采取措施防止碰撞已做完的墙面、门口等部位。

2)铺砌瓷砖板块过程中,操作人员应做到随铺随用棉纱揩净石材面上的水泥浆痕迹。

3)在瓷砖板块地面上行走时,找平层水泥砂浆的抗压强度不得低于1.2MPa。

4)瓷砖施工完毕后,成品表面用草帘覆盖进行养护。

5)瓷砖施工完毕后,设置明显警示标识,防止其它工种施工破坏成品。

养护期间防止暴晒

草帘覆盖4、质量要求

主控项目

屋面及防水工程细部做法

1.一般要求 1.1 屋面坡度符合设计要求。檐沟和天沟的找平层做好后,应进行泼水试验,当确认无积水后,方可施工面层。檐沟和天沟内不应有超过5mm深的积水。 1.2 保温屋面,使用不吸水的材料,如硬质聚氨酯发泡。 1.3 对屋面孔洞要用防水混凝土或砂浆封堵,堵好后进行24h蓄水实验,可单独对局部孔洞进行蓄水实验(孔洞周围砌60mm高水池),试水合格后进行下道工序施工。 1.4 屋面防水层做完后,要进行不少于24小时的蓄水试验,经检查无积水、渗漏为合格,并做好试水记录。 1.5 屋面施工时,应尽量避免将管道(上层小屋面的雨水管、水箱间的溢流管等)在泛水高度以下从室内穿出屋面。 1.6 屋面防水卷材的搭接长度严格按规范施工。 1.7 女儿墙防水收口处至压顶与外墙相交处应做界格,每3延长米界一道,宽度宜为10mm,用防水油膏封嵌,深度为整个抹灰层。) 1.8 屋面工程保温层为水泥膨胀珍珠岩时,应做排气道。排气孔宜36㎡设一个。排汽孔使用Φ25以上钢管固定在结构层上,并放置在最高的纵横排汽道交汇处。屋面单面排水时,排气管宜分两排设置,第一排设置在距屋面最高60cm 的纵横汽道交汇处,第二排设置在屋面中间纵横排汽道交汇处。 2.具体细部做法 2.1 防水基层处理 卷材防水屋面的基层与突出屋面的结构(女儿墙、立墙、天沟墙、变形缝、烟囱等)连接处以及基层的转角处(水落口、天沟、檐沟、屋脊等)均应做成圆弧。圆弧半径,对沥青防水卷材为100-150mm;高聚物改性沥青防水卷材为50mm;合成高分子防水卷材为20mm。 2.1 天钩、檐沟部位的卷材铺贴 铺贴天钩、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少搭接。卷材(涂膜)防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加卷材(涂膜)附加层。天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺的宽度为200mm。 2.3 防水卷材的收头处理 2.3.1 卷材防水屋面的泛水构造为:当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺压

细部构造做法一览表

遵义市美的城市综合体12#13#L#建设工程 细部做法统计表 一、地下室防水: 普通地下室底板:防水等级II级 ①、100厚C15混凝土垫层随手抹光 ②、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(空铺反粘) ③、地下室结构底板随捣随抹平(抗渗等级为P6) ④、1.2mm厚环氧树脂耐磨地坪漆 配电房、水泵房、发电机房地下室底板:防水等级Ⅰ级 ①、100厚C15混凝土垫层随手抹光 ②、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(空铺反粘) ③、钢筋混凝土板自防水(抗渗等级为P6) ④、防水层:1.0厚1.5KG/㎡水泥基渗透结晶性防水涂料一道 ⑤、30厚C20细石混凝土压平抹光 地下车库楼面: ①、结构板随捣随抹平收光 ②、1.2mm厚环氧树脂耐磨地坪漆 地下室顶板(塔楼部位除外):防水等级Ⅱ级 ①、自防水钢筋混凝土板(结构找坡、板底板面均按坡度斜) ②、1.5mm厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) ③、40厚C20细石混凝土保护层(混凝土保护层留3m×3m分格缝,缝宽10、 缝内嵌填密封膏) 地下室电梯前室地面: ①、地下室结构底板 ②、30厚C20细石混凝土压平抹光 架空层地面:

①、钢筋混凝土结构面 地下室外侧墙: ①、25厚聚苯乙烯泡沫板保护层(专用胶水粘贴) ②、1.5mm厚JS防水涂料 ③、钢筋混凝土侧壁板自防水,打磨清理平整干净(抗渗等级为P6) ④、内墙白色腻子两遍至表面光滑平整 二、屋面防水: 2.1保温上人屋面(住宅屋面、下层为房间的露台):防水等I级 ①、结构层:钢筋混凝土结构层(结构找坡、板底平板面斜); ②、防水层:1.5厚JS防水涂料一道,1.5mm无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材一道(湿铺); ②保温层:30mm厚挤塑聚苯板保温层; ④、保护层:40厚细石混凝土保护层,内配?4@200×200钢筋网,提浆压光,分隔缝@3000×3000,缝宽10,缝内嵌改性沥青密封膏。 2.2无保温不上人屋面(电梯间屋顶):防水等I级 ①、结构层:钢筋混凝土结构层(结构找坡); ②、防水层:1.5厚JS防水涂料一道,1.5mm无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材一道(湿铺); ③保护层:30厚细石混凝土保护层。 三、塔楼外墙: ①、墙体(素水泥浆一道,内掺建筑胶,满拉毛),施工前墙体表面清理干净; ②、墙面满拉毛并挂φ0.6mm@20×20镀锌钢丝网(1、阳台分户墙、女儿墙内侧、独立混凝土柱及屋顶装饰构架不需挂网,仅在砌体与钢筋混凝土梁、墙、柱交接处搭接300mm处挂网,其余挂网位置详节点图;2、外墙设置15mm宽分隔缝,

防水 细部节点防水施工

其实不懂防水中级细部节点施工 徐州卧牛山防水 防水施工应遵循先节点后大面的施工工序,做好节点施工,确保应力集中处、易发生渗漏处的防水密实性。 一、屋面节点介绍及防水节点施工 (一)中级防水防水施工屋面常见细部节点 1、在防水施工中应对节点部位进行增强处理,以提高防水层的整体防水能力,延长整个防水层的使用寿命。 2、屋面防水节点,一般多而复杂,主要包括: 2.1 泛水,泛水是指平面与立面的转角部位,(泛水是建筑上的一种防水工艺,通俗的说其实就是在墙与屋面,也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理,说白了就是用防水材料把墙角包住。)此处结构变形较大,容易造成防水层破坏,应加铺一层卷材附加层。其构造要点及做法为 (1)将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm。 (2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,上刷卷材胶粘剂,使卷材胶粘密实,避免卷材架空或折断,并加铺一层卷材。 (3)做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法:在

垂直墙中凿出通长的凹槽,将卷材收头压入凹槽内,用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严,外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。 泛水细部处理示意图1 泛水细部处理示意图2

泛水细部处理示意图3 2.2 天沟(指屋面排水的沟槽)、檐沟(檐下面横向的槽形排水沟)、出水口、反梁出水口,是雨水集中流经的部位,容易积水,天沟、檐沟结构较薄,变形较大,阴阳角多,不平整,应遵照多道设防,附加增强,节点密封的原则。 檐沟和天沟的示意图

檐沟 2.3 阴角和阳角的节点。这些地方应力集中,往往先于大面积泛水层破坏,必须在这些部位做好增强附加层。分隔缝,分隔缝是为了减少裂缝,在屋面找平层、刚性保护层或保护层上预留的沟槽,间距为4-6米,每一块的面积不超过36平方米,缝宽20mm。 2.4防水层收头,防止翘边,造成渗透。 2.5 出入口:易踩踏或被物品损坏或因不均匀沉降造成破坏 2.6穿过防水层的管道或预埋件,管道周围易开裂破坏,这是因为管道材料与混凝土材料收缩系数不同,管道根部要做成圆弧状,增设附加层。突出屋面柱子的根部,由于变形应力作用,容易造成变形、渗漏。屋面节点施工,十分重要。

工程细部构造做法

细部做法(XX楼) 一、屋面工程 1、保温上人屋面: ●40厚C20细石混凝土保护层,内配钢筋为φ4@200×200冷拔丝,表面压光,设间 距≦6000分隔缝,钢筋在缝内断开。成品塑料分格条上宽30mm,下宽20mm。待混 凝土终凝后取出,缝内沥青油膏嵌缝。(甲方分包) ●阻燃挤塑聚苯板粘贴(甲方分包)。 ●4mm厚聚酯胎SBS-1型改性沥青防水卷材,同性胶粘剂二道沿墙上翻250mm以上(高 度自屋面完成面的最高点算起)(甲方分包) ●20厚1:3水泥砂浆找平层 ●1:6水泥炉渣找坡,最薄处30厚(坡度详见各子项屋顶排水设计)6m×6m分格留 槽,槽内至女儿墙设Φ25PVC通气管,间距3m ●2mm厚聚氨酯涂膜防水层一道(甲方分包) ●女儿墙墙面20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰,两遍成活,阴阳角做圆弧角处理 ●钢筋混凝土结构层,原浆压光 2、保温不上人屋面: ●40厚C20细石混凝土保护层,内配钢筋为φ4@200×200冷拔丝,表面压光,设间 距≦6000分隔缝,钢筋在缝内断开。成品塑料分格条上宽30mm,下宽20mm。待混 凝土终凝后取出,缝内沥青油膏嵌缝。 ●厚阻燃挤塑聚苯板粘贴(甲方分包) ●4mm厚聚酯胎SBS-1型改性沥青防水卷材,同性胶粘剂二道沿墙上翻250mm以上(高 度自屋面完成面的最高点算起)(甲方分包) ●20厚1:3水泥砂浆找平层 ● 1:6水泥炉渣找坡层,最薄处30厚(坡度详见各子项屋顶排水设计) ●钢筋混凝土结构层,原浆压光 3、不保温不上人挑板,雨棚顶面等处 ●20厚1:3水泥砂浆 ● 1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层,上翻300mm(甲方分包) ●钢筋混凝土板面清理,1:3水泥砂浆找补 二、楼地面做法 厨房、卫生间、阳台防水保护层施工时长方向按800-1000间距嵌玻璃条。

屋面防水卷材的施工要点及细部处理

1、屋面防水卷材的施工分析 屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作遗漏、错乱、颠倒影响工程质量。有了施工组织,下一步施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。屋面防水卷材工程设计原则: 1.1以防为主,放排结合 排水是屋面防水的一个重要内容,对于平屋顶,应以防为主,但应尽快将水排走,减轻防水层的负担,避免屋面较长时间积水。这就要求设计屋面及天沟的排水坡度和排水路线、排水管的管径及数量。 1.2按级设防,满足设防要求 屋面防水工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层的耐用年限等,选用不同的屋面防水卷材和不同的构造层次,以满足设防要求,保证防水可靠。 1.3适当考察施工因素 屋面防水卷材的质量取决于材料、设计、施工等诸因素,而其中施工因素的影响最大。尤其是现在,我国防水施工让以手工操作为主,

操作人员的技术水平、心理素质以及工艺的繁杂难易程度均会对施工质量造成相当大的影响。因此,一个好的设计,必须适当考虑施工因素,尽量采用简单的构造,选用施工方便的材料或提到设防能力,提高防水安全储备,弥补施工可能产生的缺陷。 1.4屋面找平层的要求 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。因此,铺贴卷材的找平层应坚实,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象,当用2米长的直尺检查时,直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的转角处,应做成圆弧或钝角。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于42.5。找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以至于当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝,导致造成渗漏。缝宽为20mm,分格缝的纵向和横向间距不大于6 m,分格缝的位置设在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等,且应与板端缝对齐,均匀顺直。水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时,按由远到近,由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,按设计控制好坡度,用2m以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平12小时后用草袋覆盖,浇水养护。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台

建筑屋面防水规范与做法

建筑屋面防水规范与做法 一、屋面工程质量验收规范及标准 1、规范要求强制性条文 (1)、屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等必须符合国家现行标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。(GB50207-2012 第3.0.6条) (2)、屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。(GB50207-2012 第3.0.12条) (3)、保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。(GB50207-2012 第5.1.7条) (4)、瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于10%时,应按设计要求采取固定加强措施。(GB50207-2012 第7.2.7条) 2、屋面工程质量标准及检验方法 (1)、屋面工程质量检查数量和范围 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,防水层应按屋面面积每100㎡抽查一处,每处应为10㎡,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50米抽查一处,每处应为5m,且不得少于3处。 细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。 (2)、屋面工程质量验收标准及检验方法 严格按照《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)有关规定执行。 二、质量通病及防治措施 1、屋面渗漏 1.1 常见原因分析 1.1.1 卷材防水 (1)、防水材料变质失效 (2)、选用材料不当,防水层构造不合理 (3)、细部构造及卷材收头不合理 (4)、基层不平整,防水层表面积水

屋面工程细部做法

屋面工程细部做法 1.屋面找坡、找平层 控制要点: (1)屋面找坡层的铺、抹应从出水口位置拉放射线找坡,做到分水线清晰明快,坡度应符合设计与规范要求。 (2)找平层分格缝除在泛水的阴角处和屋脊处必须设置外,其余纵横向不得大于6m,缝宽20mm(上面应附加200mm~300mm的卷材单边点贴)。找平层在收水后进行二次抹压,使表面坚固、密实、平整,终凝后覆盖浇水。 (3)为避免出水口因铺设卷材附加层而形成排水不畅,出水口的找平层需比其他部位低20mm。 (4)屋面突出部分(如女儿墙、立墙、变形缝、排汽口等)和转角处(如水落口、檐口、天沟、屋脊等)的找平层应随保温层做成平缓的半圆弧,便于防水层粘贴平整,不产生皱折、死角等。圆弧半径:高聚物改性沥青防水卷材为50mm,合成高分子卷材为20mm(图2.1)。 如防水层不采用压盖砼保护做法,那么在找平层施工时,需将屋面突出部分和转角处的找平层半圆弧半径扩大至100~150mm。

图2.2 半圆弧形屋面找平层 2.屋面防水层 控制要点: (1)刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料填嵌,泛水处应铺设卷材或涂膜附加层, (2)普通细石混凝土和补偿收缩混凝土防水层的分格缝,其纵横间距不得大于6m,分格缝的宽度宜为20mm,缝内嵌填密封材料,上部应设置保护层(图2.2.1)。 图2.2.1 刚性防水屋面 (3)卷材防水层在基层充分干燥后铺设,并应在檐口、泛水、屋面与突出屋面结构的连接处以及水落口四周,均按规范要求加铺一层卷材附加层,防水层要做到粘贴牢固、收头整齐、严密,无滑移、翘边、气泡、皱折等缺陷(图2.2.2)。 图2.2.2 卷材防水屋面 3.屋面防水细部做法

基础丙纶卷材防水施工技术交底

基础丙纶卷材防水施工技术交底 一、图纸要求: 根据图纸进行施工。 1 .工艺流程 处理基层——配制水泥防水粘结料——细部构造处理——涂刷聚合物水泥防水粘结料——粘贴防水卷材 2.操作要点 (1)清理基层: 在验收合格的防水基层上打扫干净,基层应坚硬平整,无颗 粒起砂、起皮、开裂等现象。 (2)配制聚合物水泥防水胶粘料。 (3)涂刷聚合物水泥防水胶粘料:根据施工面积大小,将配制好的胶粘料倒在防水基层上,用刮板刮平,或用滚刷涂刷平整,要求薄厚均匀一致,无露底、无堆积。一般厚度应不小于1.3mm。 (4) 粘贴防水卷材:根据设计要求,1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材做1层。做法是在1. 3mm厚的粘结料上铺贴一层1.5mm厚的卷材。卷材搭接宽度长边100mm,短边120mm。两层长边错开≥1/3幅宽。 (5)搭接边处理:卷材的长短搭接边均应挤出水泥防水胶粘料,并应涂抹同样的胶粘料封边处理。 (6)养护:做完的防水层,应喷水养护,超过施工温度,平面可铺盖编织被或草帘子等,夏季采取降温措施。 (3)地下室的积水坑或电梯井,须保证池边阴阳角附加层卷材的粘贴质量,卷材满粘法铺贴应无空鼓、不翘边。 (4)阴阳角附加层做法①阳角附加层 第一层先剪裁500mm宽卷材长度按现场实际确定,做墙体(立面)与底板(平面)的阳角附加层。粘贴在墙根两侧,立面、平面各粘250mm。 第二层主防水层,将平面交接处的卷材向上翻至立面大于250mm(也可根据实际要求定)。 六.成品保护及注意事项 1 .成品保护 (1)现场施工人员要严格保护已做好的卷材防水层,防止人为损坏。 (2) 刚做完的防水层,禁止行人踩踏,不得在防水层上堆集材料而造成压碰。 (3)喷水养护不得过早,不宜用高压水冲刷。 2 .注意事项 (1)防水作业人员必须严格遵守施工现场各项安全规章制度,严格按操作规程施工。 (2)使用电动搅拌器等电气设备时,应选用有安全开关的变电箱,使用前应先试运转,确定无误后,方可进行作业。 (3)防水作业人员施工完毕,应做到工完、料净、现场清。经检查无渗漏后再撤离施工现场。 七.卷材防水层的质量验收: 1检查数量:按铺贴卷材面积每100m2抽查一处,但总数不少于三处。 2防水卷材应有出厂合格证、试验报告以及现场取样复检的试验报告。 3卷材之间以及防水层与基层之间,必须粘贴牢固,所有采用满粘和条粘工艺,

细部构造施工工艺标准

13细部构造施工工艺规范 13.1 总则 13.1.1适用范围及要求 本章适宜于卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面、隔热屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、分格缝、变形缝、排汽管道、伸出屋面管道等防水构造。防水节点应根据建筑结构特点、环境状况,考虑屋面因材料、结构、温差、干缩和振动等因素产生的变形,采用节点密封、防排结合、刚柔互补、多道设防的做法满足基层变形的需要,确保节点设防的可靠性。 13.1.2编制参考规范及规范 (1)《屋面工程质量验收规范》 GB 50207—2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一规范》 GB 50300—2001 13.2 术语 (1)满贴法:铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 (2)空铺法:铺贴防水卷材时,卷材与基层的周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 (3)点粘法:铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。 13.3 基本规定 (1)屋面的天沟、檐口、檐沟、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等部位均应进行防水增强处理。(2)用于细部构造的防水材料,虽然品种多、用量少,但其作用非常大,应按照有关材料规范进行检查验收。 13.4 施工准备 13.4.1技术准备 做好不同细部构造施工技术措施,并进行安全技术交底。 13.4.2材料要求 (1)用于细部构造处理的防水卷材、防水涂料和密封材料的质量,均应符合设计及《屋面工程质量验收规范》(GB 50207— 2002)有关规定的要求。 (2)材料进场后,应按《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2002)附录A、附录B 的规定抽样复验,并提出实验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 (3)进场的防水材料必须存放在通风、干燥处,溶剂型材料存放和施工必须有防火设施。 13.5 材料和质量要点 13.5.1材料的关键要求 所用一切材料必须有出厂合格证、出厂材质检验报告和现场抽检复验报告,严禁使用不合格材料。 13.5.2技术关键要求 不同部位的细部构造要求均应满足设计要求。 13.5.3质量关键要求 严格按不同部位细部构造要求做好增强附加层,以及密封收头工序。 13.5.4职业健康安全关键要求 具体内容同第1~9 章有关内容。 13.5.5环境关键要求 具体内容同第1~9 章有关内容。 13.6 细部构造做法 屋面防水细部构造做法应由设计单位完成,但当无设计或设计资料不全时,可按下列要求施工。 13.6.1卷材防水屋面细部构造做法 (1)檐口、天沟、檐沟防水构造应符合下列规定 1)天沟、檐沟应增铺附加层。当采用沥青防水卷材时应增铺一层卷材;当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时宜采用防水涂膜增强层。 2)天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度应为200mm,见图13.6.1-1。

优质屋面工程细部做法(精制实操)

优质屋面工程细部做法 优质屋面工程细部做法 一、优质屋面工程细部作法质量要求 1.屋面的面层及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面的防水构造、排水坡度等必须符合设计要求。保温层的排汽作法及排汽口构造应符合88J5图集的要求。面层的材料质量及配合比必须符合设计要求。 2.防水材料的铺设、搭接、压接、坡度和上卷收头高度及构造作法应符合规定。防水层与基层粘结牢固、结合严密、无滑移、无空鼓、无渗漏。屋面、阳台、雨篷排水口留置、坡度或水箅子安装符合设计要求,排水畅通,不得有翘边、例泛水、积水。 3.屋面防水层周边抹灰保护层不空裂,女儿墙内侧及顶部抹灰不空裂。屋面排汽管、排汽孔留置的高度、位置,应符合上人或不上人屋面的规定。

4.屋面排水的坡度和铺撒片状石渣的规格、厚度应符合设计要求,铺撒均匀,无粉末。铺撒彩砂应均匀,粘结牢固。铺设人造草坪应均匀平整、防风吹落。铺设地砖块材的平整度、坡度、排水孔和伸缩缝作法应符合要求,纵横缝顺直均匀,嵌缝合格无污染。 5.其他饰面材料面层的施工方法及技术除满足上述质量要求外,还要满足装饰、装修、楼地面工程的质量标准。 二、屋面面层精品效果的控制要点 1.控制屋面坡度,在排水通畅的前提下,坡度适宜,行走舒适。 应在屋面结构施工前,做好屋面坡度施工的深化设计,计算屋面各层作法的厚度、标高、坡度,以及与凸出屋面的竖向结构的标高和尺寸关系。当发现与规范相抵触时,提前与设计人员协商解决,满足创精品的施工需要。 2.控制屋面面层的装饰质量。屋面面层的饰面质

量,除要满足装饰、装修、楼地面的饰面标准外,还要保证坡度正确合理,排水通顺。装饰材料及其构造要求,还要适应温差变化大的露天环境,具有抗风化、耐久性强的特点,细部处理注重美观统一,保证使用功能并具有小品特色。 3.控制屋面平面面层与竖向结构之间过渡的装饰作法。屋顶竖向结构(建筑物及女儿墙)与屋顶平面交界处宜设圆弧造型过渡,通过圆弧消除不规则的尺寸偏差,以便于排砖、设缝、找规矩。圆弧造型作法见图l。圆弧造型应采用混凝土,不得用砂浆以免出现裂缝,同时应随屋面统一设置分格缝。 4.防水层收头必须高于屋面面层250mm,通常在收头处设金属盖口条。盖口条上面的缝要密封,方法有两种:(1)打胶,难度较大,打好不容易;(2)在盖口条与墙面缝隙处抹灰或用硅酮胶封闭,效果较好。盖口条可采用不锈钢、彩色钢板制作,顺风接口严密打胶封口,阴角、阳角要在铁活加工时剪裁正确,

屋面防水细部做法

精心整理 德国威达3mm 厚SBS 改性沥青防水卷材施工方法 项目情况:该项目为返修屋面,所以在铺设卷材前要做好两个步骤,一为基层处理,二为基层处理剂涂刷。混凝土基层要干燥、无浮灰、无其他杂物。相关要求见屋面工程防水规范相关要求。基层处理剂要使用油性冷底子油处理,涂刷厚度及干燥程度需要冷底子油厂家提供相关指标和涂刷说明。 一、德国威达弹性改性沥青防水卷材特点: 改性m,均为≥。立面1铺贴,上下两层之间卷材长边搭接缝应错开1/3~1/2卷材幅宽。 2、搭接缝 屋面防水施工时,SBS 卷材长短边搭接宽度均为≥100mm ,搭接缝采用热熔融合。 SBS 改性沥青防水卷材的搭接边处理在工程中是极为重要的一环,在施工中应严格按照国标要求“接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并形成匀质的沥青条”为控制关键,溢出沥青条约2-5mm 均匀沥青条,如下示意图所示: 3、附加层的设置

精心整理 在平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等部应设置卷材附加增强层,一般情况下采用与大面卷材同材质的专用附加层卷材宽度500mm 。特殊部位附加卷材则需现场按要求进行裁剪。 三维阴阳角附加层如下示意图所示: 4、泛水防水细部做法 泛水根据泛水的高度和泛水墙体的材料确定其密封形式如墙体为砖墙,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用压条压钉固定并用密封材料封闭严密,压顶应做防水处理,如墙体为混凝土墙时穿出屋面构造有凸檐则立面卷材的收口方式采用下图三所示,其它立面如有条件则优先采用下图四,5678123451 2、在防水层的施工中,操作人员均穿软底鞋,严禁穿带钉子鞋进入现场,以免损坏防水层;如发现卷材有破洞应及时修复。

屋面防水细部做法

屋面防水细部做法文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

德国威达3mm厚SBS改性沥青防水卷材施工方法 项目情况:该项目为返修屋面,所以在铺设卷材前要做好两个步骤,一为基层处理,二为基层处理剂涂刷。混凝土基层要干燥、无浮灰、无其他杂物。相关要求见屋面工程防水规范相关要求。基层处理剂要使用油性冷底子油处理,涂刷厚度及干燥程度需要冷底子油厂家提供相关指标和涂刷说明。 一、德国威达弹性改性沥青防水卷材特点: 是一种高质量的弹性改性沥青防水卷材。卷材是通过使用高强度的聚酯胎基浸透优质SBS改性沥青涂层,上表面附石英砂,下表面附防粘保护膜。卷材厚度为3.0mm(含石英砂),规格为1.00*10.0 m,低温柔度≤-25℃高温流淌温度≥+110℃,最大抗拉力纵、横向均为≥800N/5cm,最大延伸率纵横均为≥40%。此材料特别适用于形变应力较大的场所如地面沉降较大的场所。铺设时采用喷灯满粘法安装,搭接宽度长边≥80MM、短边≥100MM。 二、热熔铺贴德国威达卷材施工工艺如下: 先将整卷卷材展开置于铺贴部位,视其合适后,把卷材从两头对卷,方可滚铺。一人手持汽油喷灯(喷枪)正对卷往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量大泡)即及时推滚卷材进行粘铺。另一人立即用铁滚筒滚铺,将卷材铺牢压实,并辅以小滚筒压密搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤,粘铺时用小滚筒滚压必须有熔融沥青从边端挤出,用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。同时要求卷材施工时,长边搭接不小80mm,短边搭接不小于100mm。立面卷材铺贴施工应到女儿墙高≥50mm 处。 三、节点处理: 1、卷材搭接 卷材铺贴时要注意同层之间的短边搭接缝应相互错开至少1.5m,上下两层卷材不得相互垂直铺贴,上下两层之间卷材长边搭接缝应错开1/3~1/2卷材幅宽。 2、搭接缝 屋面防水施工时,SBS卷材长短边搭接宽度均为≥100mm,搭接缝采用热熔融合。

基础防水26个节点施工图

基础防水26个节点施工图 一、地下防水工程质量控制要点 1、防水混凝土 ①防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道埋设件的设置和构造必须满足设计要求,严禁有渗漏。 ②防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。 ③防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。 ④防水混凝土结构厚度不应小于250mm,允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层不小于50mm,允许误差±10mm。 2、细部构造 ①变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件的细部构造做法必须符合设计要求。 ②止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。 ③穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并作防腐处理。 ④接缝处混凝土表面应密实、洁净干燥,密封材料应嵌填严密、粘接牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。 3、卷材防水层 ①卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道的细部做法必须符合设计要求。底 板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位应采用满粘法。

②防水基层必须应牢固,洁净、平整不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象,铺贴卷材前应使基层表面干燥,基层含水率小于9%,新作业面施工前先用简易法测基层含水率,即用1㎡的卷材覆盖4h后察看凝结水情况,若无凝结水即可进行卷 材的铺贴。卷材防水层的基层基层阴阳角处应做成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。 ③卷材防水层的搭接缝宽度,短边150mm、长边100mm,允许误差-10mm,搭接缝应粘接牢固,密封严密,不得有皱折,翘边、鼓泡等缺陷。 ④侧墙卷采防水层的保护层与防水层应粘接牢固,结合紧密,厚度均匀一致。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;阴阳角处找平层应做成圆弧或45°(135 °)角,并应增加1层相同的卷材,宽度不宜小于500mm。点击>>工程资料免费下载 二、卷材防水铺贴顺序 工艺说明: 1、先铺贴阴阳角等部位的加强层,在将地坑、后浇带等处的防水卷材铺贴完毕厚再铺大面。先铺平面,后铺立面,交叉处应交叉搭接。 2、墙体竖向钢筋搭接范围必须保证有三道水平筋通过,墙体水平钢筋搭接范围内必须保证有三道竖向筋通过。 3、接槎处理到位,接缝平实。 三、底板及防水卷材错槎接缝

屋面防水做法和细部构造施工要求

屋面防水做法和细部构造施工要求屋面防水做法和细部构造施工要求提要:保护层施工:保护层的施工应符合下列规定:1)绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固 屋面防水做法和细部构造施工要求 一、屋面卷材防水施工 1、基地清理,符合要求,无积水; 2、找平层:基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m。 3、结合层处理。 4、卷材铺设:卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材的铺贴方法应符合下列规定:卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm 内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;防水层采

取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm;在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取防止卷材下滑的固定措施。屋面卷材防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理;然后,由屋面最低处向上进。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少卷材的搭接。当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨、先远后近的次序。铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开,各种卷材的搭接宽度应符合规范要求。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。卷材防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护。 5、保护层施工:保护层的施工应符合下列规定: (1)绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固,不得残留未粘结的绿豆砂。 (2)云母或蛙石保护层不得有粉料,撒铺应均匀,不得露底,多余的云母或蛭石应清除。(3)水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为1m。 (4)块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100m,分格缝宽度不宜小于20mm。

屋面防水层细部做法

屋面防水层细部做法 05YJ5-1 2/14 屋面防水层收头做法:建施24图,采用图集05YJ5-1 B 、C/9 屋面防水层转角做法:建施24图,采用图集 05YJ5-1 D/10 出屋面管道防水层做法:建施1图第6.4条,采用图集 屋面变形缝与主楼外墙接处05YJ5-1 2/35

屋面女儿墙顶变形缝05YJ5-1 B/33 I > * & L 林腰①①片NM 1KM4. 輛曲彌D ? K '/. 二"好也 F i :0? L I \ ? 料和 ftt&M 幅f [蛇西 HX-?" Wh* 利朋 宀⑤

屋面出口做法:建施24详图15/11 建施4图:上人屋面屋一、不上人屋面屋二 设计具体做法 说明: 1、 上人屋面全部面层完工后距女儿墙顶面尺寸 1.35米。注意按图示屋面找坡 2,,至出水口处0.5~1米范围再重加斜坡度出水。 2、 防水层收头距成品屋面不小于 250~300,所以要精细计算各部位总高度和找 坡层的高度尺寸,防水层下的砂浆面与出水口边相平 Ml 帖 5W \ > T 财层 05YJ5-1 33 柔性防水屋面变形燮 (二) 屋面出口做法:建施24图,采用图集05YJ5-1 A/12

3、屋面保温用80 厚硬质岩棉板铺贴。上人屋面上层的预制砼板块(广场砖)改用1:4 干硬性水泥砂浆铺贴,再填粗砂后按要求喂缝(甲方 2015 年6 月21 日联系函第4 条)。 4、四层顶屋面改为上人屋面(甲方2015年6月21日联系函第5条) 5、屋面雨棚及出屋面的风井顶板上做1:2.5 水泥砂浆参3~5,的防水粉(建24 图及总说明 6.1 条)。 6、做前外围先弹平线,防水层下的砂浆面收水光,各角呈小圆角。注意墙立面按要求压毡槽的留置。

防水卷材细部做法

防水卷材细部做法 1、地下防水工程 (1)设计要求:卷材防水层为一或二层,高聚物改性沥青防水卷材厚度不应小于3mm,单层使用时,厚度不应小于4mm,双层使用时,总厚度不应小于6mm;合成高分子防水卷材单层使用时,厚度不应小于1.5mm,双层使用时,总厚度不应小于2.4mm。 阴阳角处做成圆弧或45°(135°)折角,其尺寸视卷材品质确定。在转角处、阴阳角等特殊部位,应增贴1~2层相同卷材,宽度不小于500mm。 (2)施工环境要求:铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工;五级风及其以上时不得施工;冷粘法施工气温不低于5℃,热熔法施工气温不低于-10℃。 (3)施工方法:铺贴高聚物改性沥清卷材采用热熔法(厚度小于3mm时采用冷粘法),铺贴合成高分子卷材采用冷粘法施工。 (4)一般规定: 1)底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其它与混凝土结构接触部位应采用满粘法。 2)采用热熔法施工高聚物改性沥青卷材时,幅宽内卷材底表面加热应均匀,不得过分加热或烧穿卷材。采用冷粘法施工合成高分子卷材时,必须采用与卷材材性相容的胶粘剂,并应涂刷均匀。 3)铺贴时应展平压实,卷材与基面和各层卷材间必须粘结紧密。

4)铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。 5)两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用合成树脂类的热塑性卷材时,搭接宽度宜为50mm,并采用焊接法施工,焊接有效焊接宽度不应小于30mm。采用双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺 贴;Array 6)卷材接缝必须粘贴 封严。接缝口应用材性相容 的密封材料封严,宽度不应 小于10mm。 7)在立面与平面的转 角处,卷材的接缝应留在平 面上,距立面不应小于 600mm。 8)采用外防外贴法铺 贴卷材防水层时,应符合下 列规定: ①铺贴卷材应先铺平 面、后铺立面,交接处应交 叉搭接。 ②临时性保护墙应用石灰砂浆砌筑,内表面应用石灰砂浆做找平 层,并刷石灰浆。如用模板代替临时保护墙时,应在其上涂刷隔离剂。

屋面细部构造做法

屋面细部做法:屋面保温层、找平层的铺抹应从出水口位置拉放射线认真找坡,做到分水线清晰明快(平屋面排水坡≥2% 屋面工程细部做法 1、找坡 屋面保温层、找平层的铺抹应从出水口位置拉放射线认真找坡,做到分水线清晰明快(平屋面排水坡≥2%,在靠近檐沟、天沟500毫米范围内坡度加大为5%以上)。屋面突出部分、转角处的找平层应随保温层做成平缓的半圆弧(R≥150mm),且表面要平滑。 2、分格缝 ⑴距女儿墙面200mm沿四周留全长伸缩缝,缝宽度为20mm,用防水油膏填缝。 ⑵找平层纵横向以6米左右设分格缝,缝宽20毫米,缝内填塞1:2沥青砂浆(宜掺适量滑面粉),勾抹烫压平整,在其表面再用油膏嵌缝。做完找平层后应结合必要的养护进行局部淋水试验。以检查有无积水现象。 ⑶若屋面铺贴面砖,对应找平层分格缝进行留设,在防水油膏嵌缝前,必须在分格缝两侧粘贴20mm宽胶带纸,保证油膏嵌缝顺直、不污染。要求分格缝内防水油膏上表面低于屋面砖顶面2mm,以防夏季高温防水油膏向外流淌或向上鼓胀。 3、屋面地漏 按下图所示,天面地漏周围直径500mm范围做斜水坡度,地漏周围留设20mm宽缝隙,用防水油膏填嵌密实。 4、排汽道、排汽孔 为保证屋面保温层、基层干燥,防止卷材起鼓,屋面采用排汽屋面。 ⑴排汽道纵横连通,间距纵横向各6m,排汽道宽度为100mm,中间填塞粒径30-50mm 的炉渣块(筛出粉粒及小碎粒),其上覆盖一层宽300mm的普通石油沥青油毡,以防止抹基层找平层时砂浆流入炉渣空隙中堵塞排汽道。在排汽道上部基层上留宽20mm的分格缝,缝内嵌填沥青防水油膏。

⑵排汽道纵横交叉处设置排汽孔,采用Φ42镀锌钢管,上口做防雨帽,下部开Φ8孔,底部焊Φ10钢筋支腿,埋入保温层中。排汽孔外壁做增强附加防水层,防水卷材上口用金属箍卡牢,并用硅酮密封膏密封。 5、泛水细部 ⑴屋面防水层与女儿墙交接阴角位置做圆弧角,圆弧的半径为150mm。要求施工前,试先做好圆弧模具,施工过程必须做灰饼和圆弧冲筋,确保弧度平顺一致。 ⑵防水层往女儿墙身做高≥250mm,对防水层收头做好保护。泛水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定收头密封形式;砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理,见图1;也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理,见图2;混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严,见图3。

高层住宅建筑基础防水施工方案

景德镇碧桂园昌南府二期二标 基 础 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 编制时间 2018年8月

目录 自粘卷材施工方案 (3) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、自粘卷材特点 (4) 四、施工工法介绍 (4) 五、施工准备 (7) 六、底板防水部分 (7) 七、外墙防水部分 (11) 八、桩头处理部分 (13) 九、安全文明施工措施 (15)

自粘卷材施工方案 一、编制依据 地下工程防水技术规范 GB50108-2008 地下防水工程质量验收规范 GB50208-2002 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 GB23441-2009 GB23457-2009 景德镇碧桂园昌南府施工图纸 二、工程概况 1.相关单位名称

三、自粘卷材特点 (1)冷施工:不动用明火,不使用粘接剂。对环境无污染,属于环保型产品; (2)抗拉强度高、延伸率较大,对基层收缩和开裂变形适用能力强; (3)可形成高强度防水层,对压力水抵抗能力强。 (4)优良的耐高温性能,耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好; (5)粘结性能好,卷材接缝自身粘接与卷材寿命同步。 四、施工工法介绍 自粘改性沥青聚酯胎防水卷材的三种施工工法可以在本工程中灵活运用(按照工程的不同部位、不同的施工环境条件、不同的气候条件等选用一种、或两种;或者在一个分区中也可以采用多种工法),这些工法的联合运用都是以提高工程防水质量效果为目的。4.1、卷材自粘结工法 这是自粘卷材最根本的铺贴工法。自粘结工法系利用卷材的自粘结性能、直接粘结附着于混凝土结构层表面,形成刚柔复合的防水体系。这也是此种卷材最快捷、安全、可靠的工法,也是最成熟的工法。 石油沥青具有天然的粘附粘结性能、和压敏粘附粘结性能,这种粘附粘结性能一般情况下需要在熔融、或常温高压下才能获得;而自粘卷材则是通过特殊改性在常温下就具有良好的粘附粘结性能。 自粘结工法适合于建筑地下室所有部位的应用,要求侧墙、顶板干燥,底板相对表干。

屋面细部构造

13 细部构造施工工艺标准 13.1 总则 13.1.1 适用范围及要求 本章适且于卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水后瓦屋面、隔热屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、分辑变形缝、排汽管道、伸出屋面管道等防水构造。防水节点应一建筑结构特点、环境状况,考虑屋面因材料、结构、温差、。和振动等因素产生的变形,采用节点密封、防排结合、刚柔王多道设防的做法满足基层变形的需要,确保节点设防的可靠性. 13.1.2编制参考标准及规范 (1)《屋面工程质量验收规范》GB 50207一2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001

1 3. 2 术语 (1)满贴法:铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 (2)空铺法:铺贴防水卷材时,卷材与基层的周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 (3)点粘法:铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。 13.3 基本规定 (1)屋面的天沟、檐口、檐沟、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等部位均应进行防水增强处理。 (2)用于细部构造的防水材料,虽然品种多、用量少,但其作用

非常大,应按照有关材料标准进行检查验收。 13.4 施工准备 13.4.1 技术准备 做好不同细部构造施工技术措施。 13.4.2材料要求 (1)用于细部构造处理的防水卷材、防水涂料和密封材料的质量,均应符合设计及《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2002)有关规定的要求。 (2)材料进场后,应按《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2002)附录A、附录B的规定抽样复验,并提出试验报告不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 (3)进场的防水材料必须存放在通风、干燥处,溶剂型材料存放和施工必须有防火设施。

地下室防水细部做法大全

地下室防水细部做法大全 桩头防水 绝大多数工程设计桩基础为混凝土灌注桩和预应力管桩,对于有防水要求的地下结构,桩头防水处理往往是地下防水的薄弱环节,按照《地下工程防水技术规范》(GB5010)相关要求,分别对混凝土灌注桩和预应力管桩桩头防水处理作出规定。 一般工序:截锯桩头-浇筑砼垫层-抹圆弧角涂刷桩头防水涂料-底板防水卷材收口-检查验收。 2. 截锯桩头 现场测量标定桩顶标高,然后锯、凿、截桩头至设计标高(注意防雷桩钢筋数量需保留)。修平桩顶。对于管桩桩需修整桩身,若桩顶标高低于设计标高50mm,须补做桩头,采用高一强度等级砼进行浇筑。对于预应力管桩需灌注桩芯砼,面抹平收光。 检查标准:

(1)桩身尺寸偏差控制在10mm 内; (2)桩顶平整度偏差5mm内,靠尺测量。 3. 浇筑砼垫层 桩头凿锯完成后,平整地面,浇筑垫层。 检查标准: (1)垫层平整度偏差控制在10mm 内,采用靠尺测量。 (2)垫层标高偏差±10mm,采用塔尺和水准仪测量。 4. 抹圆转角 工程桩与砼垫层交接处阴角采用1:3 水泥砂浆制作半径为50mm 的圆弧角。检查标准;圆弧角度偏差控制在5mm。采用自制模具和塞尺测量。 5. 涂刷桩头防水涂料

桩头防水涂料为1 厚水泥砂浆渗透结晶型防水涂料和1.2厚聚合物水泥基防水涂料。防水涂料延伸至周边250mm。 检查标准: (1)防水涂膜均匀,厚度符合设计要求,现场取样抽检,卡尺测量。 (2)涂刷范围符合要求,粘结牢固,不得污染钢筋。 6. 底板防水卷材收口(1) 桩头防水涂料完成后,底板防水层上翻桩身顶部收口,与桩头防水形成搭接。底板防水材料是卷材时,端部采用防水油膏进行封口。 检查标准: (1)收口处密封胶涂刷密实,粘结牢固,目测。 7. 底板防水卷材收口(2 ) 桩头防水涂料完成后,底板防水层上翻桩身顶部收口,与桩头防水形成搭接,端部采用聚氨酯防水涂料进行封口。

相关文档