文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 液化气站压力管道安装工程施工设计方案

液化气站压力管道安装工程施工设计方案

液化气站压力管道安装工程施工设计方案
液化气站压力管道安装工程施工设计方案

液化气站压力管道安装

施工方案

一、工程概况及特点

1.1工程概况

1、郝家镇南张液化气站的空气压缩气压力管道工程设计管道直径为

¢108×4.5约100米;¢57×3.5约90米。

1.1.2管道室外架空敷设。

1.1.3设计要求的施工标准

1.1.3.1 HG20225—95《化工金属管道工程施工及验收规范》

1.1.3.2 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》

1.1.3.3 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

1.2工程特点

1.2.1该工程属室外施工,对整个工程的施工及管理有一定的高要求。

1.2.2施工季节为夏季,对施工进度和焊接质量有很大的影响,因此应制定切实可行的施工方案来指导施工。

1.3工程施工期限要求,以甲方要求工期为准。

1.4施工过程中不可抗拒的自然灾害所耽误的工期,工期顺延。

二、组织机构及质量体系

2.1公司压力管道安装质量保证体系

项目经理项目责任师项目质量体系

工程责任师采购责任师焊接责任师无损检测责任师理化责任师工艺责任师设备责任师

管理者代表

公司总经理

2.2项目部组织机构及质量体系图

管道安装施工队土建施工队

电气安装施工队

工艺员检验员材料员设备管理员焊接工艺员财务负责人安全员

项目责任师

项目经理

三、施工准备 3.1施工技术准备

3.1.1组织项目工程技术人员熟悉施工图纸进行现场勘查,了解设计要求,对施工中可能出现的问题进行预测分析,做到心中有数提前准备。

3.1.2编制详细的技术措施,合理安排工期,劳动力。并做好各项

审查工作。

3.1.3编制工程预算、计划施工用工量,落实各项承包指标。

3.1.4组织图纸会审和现场测量,对不明或易出现的技术问题提前提出,征得设计同意后确定施工技术方法。

3.2材料准备

根据工程合同规定和工程建筑用材料编制材料计划,确定供料责任,供料方式,为确定仓库堆放及材料运输提供有利依据。

3.3施工场地的准备

3.3.1根据设计要求给定的坐标和标高数据,安排专业人员进行测量,分段设置坐标点,同时将各管架基础位置进行放线定位,为正式施工做好准备。

3.4施工机械设备的配置计划:

机械名称规格型号单位数量备注

1 逆变焊机315 台 2

2 交流电焊机BX1-500 台 1

3 手电钻台 1

4 切割机400 台 1

5 焊条烘干箱DW-8 台 1

6 焊条保温筒台 1

7 管子切断机60-150 台 1

8 角向磨光机SMP125 台 3

9 试压泵台 1

10 空气压缩机ZY6-9m3/min 台 1

11 经纬仪DJK 台 1

12 水准仪S2D 台 1

13 射线探伤机XX2505 台 1

14 常备工具套 6

3.5 劳动力量的配制

3.5.1劳动力配备原则

3.5.1.1本工程项目劳动力的配备根据工程实际工程量确定,由项目部统筹安排,搞好现场综合平衡,降低和减少施工高峰,采取先进合理的施工工艺,提高工程质量和进度。

3.5.2劳动力配备表

序号工种数量(名)备注

1 项目经理 1 持证

2 项目副经理 1 持证

3 工艺技术人员 1 持证

4 电气、仪表技术人员 1 持证、兼职同15

5 土建技术人员 1 持证

6 质检员 1 持证、兼职同9

7 安全员 1 持证

8 材料员 1 持证

9 资料员 1 持证、兼职同6

10 财务 1

11 保卫人员 1

12 氩弧焊工 1 持证、

13 电焊工 1 持证、

14 管道工 1 持证

15 电工 1 持证、兼职同4

16 油漆工 1

17 瓦工 1

18 力工 5

19 后勤 1

合计

3.6工程质量等级,按合同规定安装工程量的等级要求。

四、施工部署

4.1根据该工程现场实际情况及其特点安排好施工工艺程序,是本工程按期完成安装任务的首要条件,根据工程范围及工期要求,主要施

工程序部署如下:

4.2基础施工的同时根据实际测量标高基准点,安排制作管道支架在强度达到75%时进行安装。

4.3管道基础达到强度时沿线将管道布置,进行预制焊接,分段组装。

4.4安装管道时使时冲压弯头其弯曲半径尺寸应大于管子直径的1.5倍。

4.5管道法兰焊接均采用手工电弧的焊接方式。

五、管道安装施工工艺及要求

5.1管道安装工艺程序

基础验收——基础放线——制作——安装——管道预制——管道组对——活动及固定支座安装——管道气压试验——管道吹扫——交工

5.2基础验收及放线

5.2.1基础的验收及放线

5.2.1.1对基础几何尺寸、标高、表面质量、预埋板位置进行验收,验收时由建设单位、土建单位、安装单位三方进行。

5.2.1.2验收时首先确定基础标高基准线,纵横坐标基准线及预埋板的相对中心线,并对三条基准线进行核对和标识。

5.2.1.3基础放线

A基础放线时使用墨线弹与基础上产生长期标识同时将管架中心线引与预埋板上面并使用划针划线。

B各平面位置安装基准线与基础实际轴线的距离偏差为±20mm。

C放线依据管道纵向基准点为准。

5.3管道安装前的准备

5.3.1管材、管件的验收

5.3.1.1管子、管件及阀门必须具备产品质量证明书,其质量必须符合设计和规范要求。

5.3.1.2管子、管件外观质量符合规范要求和技术条件的要求。

5.4管道加工

5.4.1管子切割

5.4.1.1管子切割前应移植原有标记,采有火焰切割方法,但必须保证尺寸正确和表面平整,其质量要求:

A切口平面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。

B切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不大于3mm。

5.4.1.2管道预制

A管道组成件按单线图规定的数量、规格、材质选配,并应按单线图标时管号和按预制顺序标明各组成件的顺序号。

B为保证工程质量和便于安装,应合理选定自由管段和封闭段(封闭段为转弯处)。

C封闭段应留有适当的裕度,其加工尺寸偏差为±1.5mm。

D管子、管件组对时,应按规定对坡口及其内外表面大于100mm范围内的油、漆、锈、毛刺等污物清理干净,清理后及时焊接。

E除设计文件规定的预埋接伸焊口处,为防止焊缝裂纹和减少内应力,不得强度组对。

F管子、管件对接焊缝的组对应做到内壁齐平,内壁错边量不宜超过壁厚的10%,且不应大于2mm。

5.5管道安装

5.5.1管道安装应具备的条件

5.5.1.1管道支架全部安装完毕,砼强度达到设计要求。

5.5.1.2管道组成件及管道支承件等已检验合格,管子内部已清理干净,无杂物。

5.5.2管道安装对口时应在短焊口中心200mm处测量平直度,当管子公称直径小于100mm时,允许偏差不大于1mm;当管子公称直径大于或等于100mm时,允许偏差不大于2mm,但全长允许偏差不应超过10mm。

5.5.3管道连接时不得强力对口。

5.5.4管段高点设置排气装置,排气装置安装在固定支墩附近,排气装置在打压合格后拆除。

5.5.5焊缝距离要求

A直管段两环缝间距不应小于100mm,且不应小于管子外径。

B焊缝距弯起点不得小于100mm,且不得小于管子外径。

C环焊缝距支吊架净距离不应小于50mm,不宜在管道焊缝上及其边缘开孔。

5.5.6管道安装允许偏差

A管道座标允许偏差±25mm

B管道标高允许偏差±20mm

C管道平直度允许偏差小于3‰

六、焊接工艺

6.1 规定要求

6.1.1本工艺适用于材质为Q235-B、20#碳钢钢管的焊接。

6.1.2根据设计要求:为确保焊接质量,该工程管道均采用氩弧焊

打底,手工电弧焊盖面。

6.1.3焊接材料的选用

A碳钢管道及碳钢材质的焊接,选用焊材为E4303型号的焊条。

B选用氩弧焊材为TIG-J50焊丝。

6.1.4焊工要求;承担该项目管道焊接的焊工必须经技术质量部门考试合格,取得相应合格项目在有效期内的焊工担任,否则不允许承担管道的焊接任务。

6.1.5焊缝内在质量要求:经X射线检查质量等级,为Ⅲ级。

6.2焊前准备

6.2.1焊接设备的准备

焊接设备的数量应满足焊接需要,设备的性能应满足施焊参数的需要,氩弧焊所用的氩弧表应经校验合格以确保氩气送气量的稳定性。

6.2.2焊接材料准备

6.2.2.1电焊条、焊丝应具备产品质量的证明书,型号应符合设计要求。

6.2.2.2焊条包装是否完好,是否装有合格证,焊条应无破损及生锈现象,否则不允许使用。

6.2.3夏季施工,气候湿度大,焊条使用应进行烘干处理,酸性焊条烘干温度为100-150℃,烘干时间1-2小时,经烘干的焊条在100℃的恒温箱中存放,随用随取,使用时应在保温筒内放置保持干燥,烘干的焊条不应有裂纹及脱皮现象,焊条烘干次数不宜超过3次,焊条的烘干,发放应有专人负责,并做好记录。

6.2.4焊件坡口加工

坡口加工采用火焰加工时,加工后应将坡口表面的氧化皮、熔渣及

影响接头质量的表面层打磨干净,并将坡口及其内外表面10mm范围内的油漆、锈、毛刺等污物清除,清理方法使用磨光机、手锉刀,合格后及时焊接

6.2.5焊件组对

A管子、管件组对采用根部定位法,定位焊缝应由持证焊工采用与正式焊接要求一致的焊接材料和工艺措施进行焊接,当发现定位焊缝有裂纹现象时应予清除,重新焊接。

B管子对口质量应符合规范规定要求和方案的具体要求。

6.3手工电弧焊接工艺

6.3.1坡口形式:管子焊口坡口形式采用V型坡口,焊口对接坡口角度为60°±5°,对口间隙2.5-3mm,坡口钝边1-1.5mm。

6.3.2焊接方式采用单面焊接双面成型的焊接方式

6.3.3基本操作要求

6.3.3.1手工电弧的引弧方法采用擦划法和碰击法,为保证焊缝质量,保护母材表面,减少飞溅缺陷,使用碰击法引弧。

6.3.3.2手工电弧焊操作是沿焊接方向前进,沿焊缝横向摆动和向熔池方向送进焊条的三个基本运作完成,整个焊缝采用多层多管焊接法。

6.3.3.3平焊时要注意熔池铁水混合不清的现象,防止熔渣流到铁水前面,要控制熔池成为近似大小的椭圆形,熔池表面要略微下凹。

6.3.3.4立焊时熔池与铁水容易分离,要防止熔池温度过高造成的铁水下坠。操作时焊条与垂直面成60-80°角,使电弧略向上吹向熔池中心,焊接电流比平焊小10%-15%。电弧长度要控制,尽量不要采用挑弧焊法。

6.3.3.5横焊时焊条倾斜角约在80°左右,防止铁水因自重的作用附到下坡口上,运条到上坡口处不宜停顿,应迅速将电弧带到坡口根部作微小横拉的稳弧动作,焊缝较宽时,宜采用多道焊。

6.3.3.6仰焊时铁水因自重影响容易坠落,熔池的形状和大小不易控制,宜用小电流短弧焊接,第一层打底焊道采用短弧作前后推动动作,焊条与焊接方向成80-90°角,填充焊道和盖面焊道采用摆放焊接,并在坡口两侧略作停顿稳弧,保证两侧熔合良好。

6.3.3.7水平固定管对接属全位置焊接,从仰焊部位起焊,按仰仰立立立平平焊的顺序分两个半圆焊接。在前半圆焊接通常要过仰焊中心线5-15mm处开始起焊,在坡口侧面引弧后选适当长电弧预热,当坡口钝边熔化时迅速压低电弧靠近钝边作微小摆动,形成熔池向前焊接,用“半击穿法”控制焊缝背面成形。焊到平焊位置时要超过中心线5-15mm 后熄弧,焊接第二层时将仰焊、平焊处的接头部位和成缓坡形,以保证接头质量。

6.3.4焊接工艺参数

焊接层次焊接型号焊条规格焊接电流

(A)

焊接电压

(V)

焊接速度

(cm/min)

备注

填充层E4303 φ3.2 90-100 24-26 8-10

表层E4303 φ3.2 110-120 24-26 8-10

6.4手工氩弧焊接工艺

6.4.1手工氩弧焊操作要点

6.4.1.1手工钨极氩弧焊采用交流电源短路引弧法,短路引弧的方法与手工电弧焊的操作上同,但宜采用擦划法引弧,以减少钨板末端的

损伤。

6.4.1.2焊接操作时,要正确保持焊距,焊丝和工件的相对位置,焊丝与工件角度为10°-15°,在焊嘴前,焊嘴角度为70°-85°向焊接方向反倾斜,焊炬可作适当的圆弧活动,但不宜摆放过大,以免扰乱气流,影响保护效果。

6.4.1.3焊丝送进可采用断续送进或连续送进的方法,焊丝要准确送进熔池中依靠熔池的热量来熔化,要严禁焊丝与钨极的直接接触,以免钨极被污染、烧损,影响焊接过程中的稳定性和连续性。

6.4.1.4焊接结束时,采用电流衰减的方法进行断弧,并用添加适量的焊丝,填满弧坑。

6.4.1.5焊接顺序应对称进行,从中心向外进行焊接时,具有大收缩量的焊缝宜先施焊,整条焊缝应连续焊完。

6.4.2钨极氩弧焊工艺参数

6.4.2.1手工钨极氩弧焊的规范参数有焊接电流、电弧电压、钨极直径、填充丝直径、喷嘴孔径、钨极伸出长度、氩气流量等。

焊件厚度(mm)焊接

层次

焊丝直径

(mm)

钨极直径

(mm)

喷嘴直径

(mm)

焊接电流

(A)

氩气流量

(L/min)

1-3 1 1.6-3.0 1.6-3.2 8-12 40-140 8-12 4-8 2-3 3.0-5.0 2.4-5.0 10-14 240-320 10-16 8-12 3-4 4.0-6.0 4.0-6.4 12-16 240-360 14-20

6.4.2.2手工氩弧焊时要将钨极的端部修成一定的形状,使电弧稳定集中便于焊接,钨极尖有端角度A的大小不仅会影响钨极的许用电

流,对焊缝的熔深和熔宽也会有一定的影响,钨极尖端开头和推荐电流如表所示。

钨极直径(mm)尖端直径(mm)尖端角度(mm)直流正接推荐电流

(mm)

1.0 0.25 20 5-30

1.6 0.8 30 10-70

2.4 0.8 35 12-90

2.4 1.1 45 15-150

3.2 1.1 60 20-200

3.2 1.5 90 25-250

6.5焊接检验

6.5.1焊前检查

6.5.1.1焊前检查主要对焊接母材及焊接材料的检查应符合设计要求。

6.5.1.2对坡口加工质量及组对质量的检查。

6.5.1.3焊接环境、焊接设备及其焊材的干燥及清理检查。

6.5.2焊接中间检查

6.5.2.1定位焊缝焊完后的检查

6.5.2.2 焊接层次及层间质量进行外观检查

6.5.3焊接后检查

6.5.3.1焊缝焊接完毕后对整个焊缝进行外观检查,焊缝外观检查质量标准。

A焊缝外表面无气孔、夹渣、未焊透、根部收缩、咬边等缺陷:咬边深度应小于0.5mm,且焊缝两侧咬边总长度应小于焊缝总长度的10%。

B焊缝表面应与母材圆滑过度,余高应小于1+0.10b,且最大3mm。

6.5.3.2无损检测数量及标准

6.5.3.2.1检测比例

X射线探伤检测比例为20%,合格标准为II级。

七、检验、试验与验收

7.1规定要求

7.1.1施工单位具有健全的质量体系,并通过其检验员对施工质量进行检验。

7.1.2建设单位或授权机构,应通过其检验员对施工质量进行监督和检查。

7.1.3检查人员有权进入加工、焊接、安装、试验现场检查施工质量和试验记录。

7.2外观检查

7.2.1外观检查包括对管道安装、制作、管道组成件、支承件以及在施工过程中的检验。

7.2.2对各焊缝进行100%的外观检查,质量标准应符合 6.5.3.1条的规定。

7.2.3焊缝无损检测数量及合格标准应符合6.5.3.2.1条的规定要求。检查方法是查看探伤报告。

7.3压力试验

7.3.1管道安装完毕,无损检测检验合格后,进行压力试验;试验时根据要求管道可试验,压力试验应符合下列规定:

A压力试验以液体为试验介质,当以气体为试验介质时,应采取有效的安全措施。

B建设单位参加压力试验时,试验合格后应和施工单位按规定签字确认。

C压力试验时应划定禁区,无关人员不得靠近。

7.3.2压力试验前应具备的条件

A试压范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。

B焊缝及其他待检部位均未涂漆和保温。

C试验用压力表已经检验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值为被测量最大压力的1.5-2倍,压力表不少于2块。

D待试系统与无关系统已用盲板或其他有效措施加以隔离。

E试压方案以已经批准,并进行了交底。

F试压放气、泄气阀门已安装完毕,试压用水源已具备。

7.3.3液压试验规定及合格标准。

7.3.1规定

A试验时,环境温度宜高于5℃

B管道试验压力应为设计压力的1.5倍;

7.3.3.2试压步骤及合格标准

A液压试验应缓慢升、升压速度0.2-0.3mpa/min,待达到试验压力后,稳压10min,再将压力降至到设计压力,停压30min以压力下降,无渗漏为合格。

B试验结束后,应及时拆除放气装置,膨胀节限位设施,排尽积水。

C当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理,消除缺陷时,应重新进行试验。

7.4系统吹扫与清除

7.4.1吹扫工作内容

蒸汽管道使用蒸汽吹扫。

7.4.2吹扫规定与要求

A吹扫工作应根据管道的使用要求,工作介质及管道内表的脏污程度确定,公径直径小于600mm的液体管道宜用水冲洗,设计规定,蒸汽管道使用蒸汽吹扫。

B吹洗的顺利应按主管道、支管、疏排水管依次进行,吹出的脏物不得进入已合格的管道。

C吹扫时设置禁区,严防发生安全事故。

D吹扫合格标准以出口无任何杂物为合格,并根据排潮管温度判断有无泄露点。

E吹扫工作结束后,管道复位时,应由施工单位会同建设单位共同检查,并签字确认。

7.5交接验收

7.5.1检验程序

按公司质量程序文件规定,工程施工过程中的质量检验由公司质量体系进行驶控制重点检验,特殊工序应邀请当地技术质量监督部门参加。各主要控制点均由建设单位代表参加验收。

7.5.2工程交接验收

7.5.2.1当施工单位按合同规定的范围完成全部工程项目后,应及时与建设单位办理交接手续。

7.5.2.2交接前工程质量应由施工单位、建设单位共同邀请当地技术质量监督部门检查验收。

7.5.2.3验收时施工单位应及时提交相应的工程质量证明资料,所有质量检查记录及各种试验资料。

7.5.2.4验收合格后将所有资料全部移交建设单位存档。

压力管道安装施工方案70828

压力管道安装方案 编制: 审核: 审批: 中国机械工业建设集团有限公司 二0一三年三月

目录 一. 工程概况 二. 编制依据 三. 施工工序 四. 管道施工安装及检验 五. 管道系统压力试验六.严密性试验 七. 安全措施及文明施工

一、工程概况 本项目位于郑州市经济技术开发区工业用地内,为广州风神汽车有限公司郑州分公司20万台套汽车零部件项目驻厂零部件车间及综合站房工程。总建筑面积17718㎡。 本次监检内容涉及两台储气罐、两台空压机、六个过滤器及车间站房压缩空气管道。管道设计压力0.8Mpa,使用压力0.6Mpa,耐压试验压力1.2Mpa. 二、二、编制依据 (一)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三)GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (四)GB50231 《机械设备安装工程施工及验收规范》 (五)GB50275 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (六)GB50093 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 (七)GB7231-2003 《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 (八)劳部发(1996)140号《压力管道安全管理及监察规定》及解析 (九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》 (十)甲方提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、施工工序 施工准备→技术准备→机具准备→材料准备→方案编制→技术交底→管段划线切割→坡口加工→管段组装→材料标识→管线试压→防腐→管口吹扫→质量检验→气密试验→交工验收 四、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1. 技术准备 1.1. 开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2. 了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3. 认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建 设单位的技术交底工作。

压力管道管廊施工方案

玉带中压专线工程 施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 江苏天力建设集团有限公司 年月

日 目录 一、工程概况 二、施工方案 三、拟定工期及质量等级 四、质量保证措施 五、安全措施 六、施工安全技术专项方案 七、人员组织 八、机械清单 一、工程概况 本工程为玉带中压专线工程,由四川省城市建设工程监理有限公司监理、江苏天力建设集团有限公司负责施工。本工程预计安装架空钢管DN300:4000m 。本工程拟定工期114天。为了组织好施工,提高工程质量,降低消耗,按期完成工程建设,确保施工安全,特编制施工方案。 1、编制依据: 1-1本施工组织设计是根据燃气施工规范,《玉带中压专线工程》工程设计图纸,现场施工条件结合我公司施工经验编制的。 1-2有关规范 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》”CJJ33-2005 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D0001-2009 《压力管道规范工业管道》GB/T 20801.1~6-2006

《工业金属管道工程施工规范》”GB50235-2010 《工业金属管道工程施工质量验收规范》”GB50184-2011 《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》”SY/T0414-98 《工业管道、现场设备焊接施工及验收规范》GB50236-2011 《压力容器无损检测》JB4730-2005 《钢熔化对接接头射线照相和质量分级》GB3323-2005 《涂覆涂料前钢材表面处理》GB8923.1-2011 《工业设备及管道防腐施工规范》GB50726-2011 二、施工方案 工程特点 (1)工期紧张,施工线路较长,主管线共4000余米。 (2)大部分管道分布密集,施工时容易出现交叉施工现象。 (3)与其他单位交叉施工,施工期间,需要及时做好与邻近施工单位联络协调工作,以免影响施工进度。

河北压力管道安装施工公司有哪些

随着石油工业的发展,人民生活水平的不断提高,液化石油气已走进千家万户,液化石油气在节约能源、减少污染、美化环境等方面都起到了积极作用。为了解决人民所需,建设液化石油气储配站势在必行。由于液化石油气储配站关系到民生大计,因此,工程安装关系重大。当然,建站安装一般要选择专业的施工公司。但这些施工公司的具体流程是怎么样的呢? 专业的安装工程一般都有一些标准的流程。具体如下: 一、主要设备材料 1.液化石油气储罐(包括一台残液罐)50m3PN1.77 2. 液化石油气压缩机ZW1.1/16-24Q 3.液化石油气泵

4.自动灌装秤DCS-100 5.氮气瓶 6.倒残架 7.装卸柱DN50/DN25 8.系统管道绝缘保护 9.变压器50KVA 10.柴油发电机50KVA 二.安装前准备工作 1.检查有关部门同意建设的合法手续。 2.材料、劳动力、机具基本齐全,施工环境符合要求,施工用水、电可满足需要,并能保证连续施工。 3.检查储罐验收合格手续报告及有关资料。 三、施工要求 1.为保证工程质量,确保安全施工前提下,我公司组成以翟连普工程师为主的质量保证体系,及时检查施工质量,认真填写施工记录,接受检查与监督,现场设施工安全员一名,建设单位配备联络员一名,并配备有多工种参加的施工队伍,力争创优工程。 项目质保体系 ↓ ↓

↓↓↓↓ 2.管道系统安装按施工图的要求符合GB51142-2015、GB5016-2014标准的规定。 3.无缝钢管的要求: a、液化石油气管道全部采用10号或20号无缝钢管,无缝钢管机械性和化学成分应符合GB8163-99的规定。 b、管子必须具有制造厂的合格证明书,并应符合国家部颁的技术标准,钢管外径及壁厚尺寸偏差应符合部颁的钢管制造标准。 c、无缝钢管宜采用机械方法切割,然后用磨光机坡口。 d、机制弯头曲率半径1.5DW,煨制弯头的曲率半径为4.0DW。 e、管道焊接接口加工,应符合GB50236-98的规定。 f、管道安装前,应逐根清洗内部,不得有沙土、浮锈、铁、金属焊渣、水、油及其它杂物。 4.阀门、仪表. a、各类阀门、仪表的选用必须符合设计图纸的要求。 b、阀门、仪表必须是经过有关部委定点的专业产品,且必须携带产品合格证明的书。 c、液化石油气管道、阀门均应逐个进行强度和严密性实验,其强度实验压力为公称压力的1.5倍。 d、安全阀在安装前应进行调试,安全阀开启压力为工作压力的

压力管道施工工艺规程

压力管道施工工艺 1 适用范围 本工艺适用于输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<1.0Mpa且设计温度<400℃的管道及输送非可燃、无毒流体介质,设计压力P<4.0Mpa且设计温度<400℃的工业管道工程的施工。 2 引用标准 工业安装分项工程质量检验评定标准 工业金属管道工程施工及验收规范 工业金属管道工程质量检验评定标准 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 压力管道安全管理与监察规定 上海市劳动保护监察条例 上海市压力管道安装单位资格认可管理暂行规定 沪劳保锅发 3 主要技术要求 3.1 材料要求 3.1.1 管道组成件及管道支承件必须具有产品合格证或质保书。对特殊产品还应具有相应的技术文件。 3.1.2 管道组成件及管道支承件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定。工程施工人员应按国家现行标准进行外观检查,严禁

不合格产品的使用。 3.1.3 材料应按施工阶段分批进场,对送到现场的材料应根据材质和规格的不同分别存放,妥善保管,并做好标识,以免产生错用事故。 3.1.4 管道阀门应按设计要求及规范规定,进行壳体压力试验和密封试验,不合格的不得使用。 3.2 主要机具 3.2.1 常用机具:人字梯、竹梯、三脚架、龙门轧头、台虎钳、钢锯、榔头、扳头、锉刀、水平尺、圆规、钢卷尺、角尺、手电钻、台钻、砂轮切割机、弯管机、手弧焊机、氩弧焊机等。 3.2.2 专用机具:管子铰板、管子钳、试压泵、套丝机、坡口机等。 3.3 施工准备 3.3.1 施工前必须认真熟悉施工图纸和有关技术资料,对工艺流程、工作介质、压力、温度等工艺条件和所使用的材料及附件的材质、型号、规格了解清楚。 3.3.2 施工前应根据施工图纸,并结合现场实际情况,确定管路的合理走向,并应核对预留孔的座标位置及尺寸,是否正确,有无遗漏,发现问题应及时协调解决。 3.3.3 在管道密集的部位,应注意交错情况,并画出管道空间交错草图,并选择合理的支、吊架形式。 3.3.4 在正式动工前,必须全面熟悉施工程序、施工方法、质量标准、操作规程和安全技术等要求,并在施工过程中严格执行。 3.4 操作工艺

压力管道试压施工方案 -

许昌开炭炭素浸渍项目设备采购、安装 和调试项目工程 沥青夹套管道试压方案 批准: 审核: 编制:

目录 1. 编制目的---------------------------------------------------------------------------------2 2. 编制依据---------------------------------------------------------------------------------2 3. 工程概况-------------------------------------------------------------------------------- 2 4. 管道施工程序---------------------------------------------------------------------------2 5. 试压准备-------------------------------------------------------------------------------- 3 6. 施工机具-------------------------------------------------------------------------------- 3 7. 管道试压-------------------------------------------------------------------------------6 8. 管道吹扫--------------------------------------------------------------------------------7 9. 安全保证措施------------------------------------------------------------------------- 7 10. 质量保证措施--------------------------------------------------------------------------8

关于压力管道安装工程的相关说明

关于压力管道安装工程的相关说明 一、压力管道定义 《特种设备目录》中关于压力管道的定义为:压力管道是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。 在此定义中最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)与公称直径大于或者等于50mm,两个条件同时符合时为压力管道。 我单位施工中经常会遇到的氮气、空气、二氧化碳、氦气和氩气等惰性气体管道,属于输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道,所以上述气体的管道,如其公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压),则该管道不属于压力管道范围。但如果图纸或设计文件等有特殊要求或者注明管道级别的管道,遵照图纸或设计文件执行。 上述范围以外的气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且公称直径大于或者等于50mm 的管道属于压力管道。 可燃液体:是指闪点等于或高于45℃的液体。如-35号轻柴油、

重柴油、变压器油、甘油等。 闪点:是指液体挥发的蒸汽与空气混合物可被点燃(闪燃)的最低温度。如乙醚(-45℃)。 易燃液体:是指闪点低于45℃的液体。如液化石油气、汽油、乙醚等。 易爆液体:是指闪点低于环境温度的液体。 有毒液体:是指经过呼吸道、皮肤或口腔进入人体而对健康产生危害的液体或蒸汽。如苯、甲醛、汞等。 有腐蚀性液体:是指能灼伤人体组织并对管道材料造成损坏的液体。如硝酸、硫酸等。 二、压力管道报检: 1、管道施工前,安装单位应当向管道安装工程所在地负责管道使用登记的质量技术监督部门书面告知,并且按照规定接受监督检验。需要准备的资料有:压力管道设计图纸(含数据表)及设计变更单、合同、施工方案、安装单位资质及特种作业人员资格证书等。 2、安装告知办理完毕后,在管道施工前,需要到管道安装工程所在地的监督检验监督办理报检,需要准备的资料有:特种设备安装改造维修告知书、压力管道设计图纸(含数据表)及设计变更单、合同、施工方案、安装单位资质及特种作业人员资格证书、焊接工艺评定、管材管件的质量证明书、焊材质量证明书、阀门合格证书及校验报告等。 3、监督检验机构在受理后,将会对管道安装全过程进行监督检验,包括管道安装施工前编制的管道安装的工艺文件的检查、管子管件的监检、特种作业人员的审查等;以及管道安装施工中的过程控制

液化气站压力管道安装工程施工方案

液化气站压力管道安装 施工方案 一、工程概况及特点 1.1工程概况 1、郝家镇南张液化气站的空气压缩气压力管道工程设计管道直径为 ¢108×4.5约100米;¢57×3.5约90米。 1.1.2管道室外架空敷设。 1.1.3设计要求的施工标准 1.1.3.1 HG20225—95《化工金属管道工程施工及验收规范》 1.1.3.2 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 1.1.3.3 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 1.2工程特点 1.2.1该工程属室外施工,对整个工程的施工及管理有一定的高要求。 1.2.2施工季节为夏季,对施工进度和焊接质量有很大的影响,因此应制定切实可行的施工方案来指导施工。 1.3工程施工期限要求,以甲方要求工期为准。 1.4施工过程中不可抗拒的自然灾害所耽误的工期,工期顺延。 二、组织机构及质量体系 2.1公司压力管道安装质量保证体系

项目经理项目责任师项目质量体系 工程责任师采购责任师焊接责任师无损检测责任师理化责任师工艺责任师设备责任师 管理者代表 公司总经理 2.2项目部组织机构及质量体系图 管道安装施工队土建施工队 电气安装施工队 工艺员检验员材料员设备管理员焊接工艺员财务负责人安全员 项目责任师 项目经理 三、施工准备 3.1施工技术准备 3.1.1组织项目工程技术人员熟悉施工图纸进行现场勘查,了解设计要求,对施工中可能出现的问题进行预测分析,做到心中有数提前准备。 3.1.2编制详细的技术措施,合理安排工期,劳动力。并做好各项

审查工作。 3.1.3编制工程预算、计划施工用工量,落实各项承包指标。 3.1.4组织图纸会审和现场测量,对不明或易出现的技术问题提前提出,征得设计同意后确定施工技术方法。 3.2材料准备 根据工程合同规定和工程建筑用材料编制材料计划,确定供料责任,供料方式,为确定仓库堆放及材料运输提供有利依据。 3.3施工场地的准备 3.3.1根据设计要求给定的坐标和标高数据,安排专业人员进行测量,分段设置坐标点,同时将各管架基础位置进行放线定位,为正式施工做好准备。 3.4施工机械设备的配置计划: 序 机械名称规格型号单位数量备注 号 1 逆变焊机315 台 2 2 交流电焊机BX1-500 台 1 3 手电钻台 1 4 切割机400 台 1 5 焊条烘干箱DW-8 台 1 6 焊条保温筒台 1 7 管子切断机60-150 台 1 8 角向磨光机SMP125 台 3 9 试压泵台 1 10 空气压缩机ZY6-9m3/min 台 1 11 经纬仪DJK 台 1 12 水准仪S2D 台 1 13 射线探伤机XX2505 台 1 14 常备工具套 6

压力管道施工方案模板

新疆巴州东辰工贸有限公司年产30万吨 甲醇工程压力管道 安 装 施 工 方 案 项目经理: 吴连海 编制人: 孙敬东 审核人: 蔡京龙 辽宁恩德工程建设有限公司 3月25日

1、编制依据 1.1《压力管道安全技术监察规程》 1.2《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》( GB50236-98) ; 1.3 《工业金属管道工程施工及验收规范》( GB50235-97) 2、基本情况 主要材质有20#、0Cr18Ni9。 3、施工原则 3.1 按区、按管道介质组织施工。 根据设计图纸的分区情况, 以班组为单位分区组织施工。在此基础上设置管道施工场地, 划分原材料存放、预制、半成品堆放区域, 严格管理, 避免混淆。 3.2 严格管道标识管理 管道施工标识包括材质标识、焊道标识和检测标识, 施工过程中必须严格标识管理, 并及时移植到管段图上。 焊道标识由管工和焊工共同负责, 在距焊道约50mm( 如需热处理, 在100mm外) 处进行标注。 检测标识由质检和探伤人员负责, 焊道表面质量由质检人员检查确认合格后, 在焊道附近划上两道杠, 无损检验合格后画”0”符号表示。 3.3 施工程序

焊接施工程序

4 施工准备 4.1 技术准备 编制工艺管道施工方案。在正式施工前对所有参加管线施工的人员进行技术交底。 4.2 施工机具准备 根据施工方案的要求, 配备足够的处于完好状态的机具设备( 包括各种焊机、坡口机、煨弯机、开孔机、X射线机、试压泵、空压机等) 。 4.3 材料准备 施工之前, 由技术人员根据施工图纸统计出工艺管道的材料数量, 提出材料领用计划, 并根据施工进度安排陆续进料。 4.4 施工现场准备 根据总体施工规划, 合理布置管道的预制厂地, 管道半成品的存放场地, 铺设管道预制平台, 接通水、电、气( 汽) , 根据平面图要求合理布置管道施工所需施工机具。 5 材料检验及管理 5.1 检验程序 检查产品质量证明书→检查出厂标志→外观检查→核对规格、材质→材质复检→无损检验及试验→标识→入库保管 5.2 材料管理 A、材料管理人员应具备一定的材料知识、对材料的识别能力、一定的实践经验、熟悉规章制度及相关的材料标准。 B、材料按品种、材质、规格、批次划区存放, 不锈钢材料存放时不得与碳钢接触。

某化工厂压力管道安装施工方案

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX工程 XXXX管道安装施工方案 批准: 审核: 编制:

XXXXXXXX有限公司 目录 1. 编制目的---------------------------------------------------------------------------------1 2. 编制依据---------------------------------------------------------------------------------1 3. 工程概况-------------------------------------------------------------------------------- 1 4. 主要工程量----------------------------------------------------------------------------- 1 5. 管道施工程序---------------------------------------------------------------------------1 6. 材料验收-------------------------------------------------------------------------------- 2 7. 管道预制---------------------------------------------------------------------------------3 8. 管道安装-------------------------------------------------------------------------------- 4 9. 管道焊接---------------------------------------------------------------------------------5 10. 管道试压-------------------------------------------------------------------------------6 11. 管道吹扫及冲洗---------------------------------------------------------------------- 7 12. 安全保证措施------------------------------------------------------------------------- 8 13. 质量保证措施--------------------------------------------------------------------------8

某化工厂压力管道安装施工方案

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX工程 XXXX管道安装施工方案 批准: 审核: 编制: XXXXXXXX有限公司

目录 1. 编制目的---------------------------------------------------------------------------------1 2. 编制依据---------------------------------------------------------------------------------1 3. 工程概况-------------------------------------------------------------------------------- 1 4. 主要工程量----------------------------------------------------------------------------- 1 5. 管道施工程序---------------------------------------------------------------------------1 6. 材料验收-------------------------------------------------------------------------------- 2 7. 管道预制---------------------------------------------------------------------------------3 8. 管道安装-------------------------------------------------------------------------------- 4 9. 管道焊接---------------------------------------------------------------------------------5 10. 管道试压-------------------------------------------------------------------------------6 11. 管道吹扫及冲洗---------------------------------------------------------------------- 7 12. 安全保证措施------------------------------------------------------------------------- 8 13. 质量保证措施--------------------------------------------------------------------------8

压力管道安装施工工艺标准

管道安装施工工艺 工业管道安装由于受压力、材质、输送介质等多种因素的影响,安装工艺也特别复杂,其特点是安装工程量大,质量要求高,施工周期长。管道安装一般可分为:熟悉图纸、施工现场勘查与实测、地下管沟开挖、配合土建施工预留空洞及预埋件、材料领用、检查及清理、准备工器具、管件及附件制作、管道支架制作、切口、坡口、管口处理与加工、管道及管件组对、连接、焊缝无损检验、焊后热处理、管清洗、管路试验、防腐、保温、交工验收等工序。 管道安装前应具备下列条件: 1.与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求; 2.设计资料及其他技术文件齐备,施工图已经会审,施工组织设计编制完毕并得到批准; 3.与管道连接的设备安装就位固定完毕,标高、中心线、管口方位符合设计要求; 4.必须在管道安装前完成的有关工序,如清洗、脱脂、部防腐与衬里等已进行完毕; 5.管子、管件及阀门等已经检验合格,并具备有关的技术证件; 6.管子、管件及阀门等已按设计要求核对无误,部已清理干净,不存杂物; 7.地下管沟开挖完毕,装置管廊施工完毕。 一、材质检验 ㈠一般规定 1.管道组成件(它包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及膨胀接头、绕性接头、耐压软管、疏水器、过滤器和分离器等)及管道支撑件(它包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、锚固件、鞍座、垫板、滚柱、托座、滑动支架及管吊、吊耳。圆环、夹子、吊夹、紧固夹板、裙式管座等)必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定。 2.管道组成件及管道支撑件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准进行外观检查,不合格者不得使用。 3.合金钢管道组成件应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标记; 4.防腐衬里管道的衬里质量应符合国家现行标准(工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收及规)的规定;

压力管道安装施工方案

编号:AQ-BH-06399 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 压力管道安装施工方案 Construction scheme of pressure pipeline installation

压力管道安装施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、编制依据 (一)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三)GB50316-2000《工业金属管道设计规范》 (四)GB50231《机械设备安装工程施工及验收规范》 (五)GB50275《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(六)GB50093《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 (七)GB7231-2003《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 (八)劳部发(1996)140号《压力管道安全管理及监察规定》及解析 (九)中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产

管理条例》 (十)甲方提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 二、施工工序 施工准备→技术准备→机具准备→材料准备→方案编制→技术交底→管段划线切割→坡口加工→管段组装→材料标识→管线试压→防腐→管口吹扫→质量检验→气密试验 →交工验收 三、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1.技术准备 1.1.开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2.了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3.认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建设单位的技术交底工作。 1.4.准备好必要的焊接工艺卡和焊接工艺评定。

压力管道施工方案精编

压力管道施工方案精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

文件编号:JDSGZZSJ 0345 施工组织设计 项目名称:孤岛采油厂中二中馆5稠油蒸汽驱开发 调整工程9﹟注汽站站内管网改造 编制: 审核: 批准: 胜利油田金岛工程安装有限责任公司 2015年6月22日

目录 一、工程概况 二、管道参数明细表 三、编制依据 四、施工工艺流程 五、施工前准备 六、施工安装方法 七、碰口方案 八、管道防腐保温 九、管道试运行 十、交工验收 十一、质量组织保证措施 十二、安全组织保证措施 十三、机具、设备使用一览表 十四、特殊工种一览表 十五、质量体系责任人员及项目质量保证师名单十六、施工进度计划表 一、工程概况 1.1工程建设的地点及周围环境

注汽站站内管网改造工程,建设地点位于孤岛9﹟注汽站内。业主为中国石化股份胜利油田分公司孤岛采油厂,由中石化石油工程设计有限公司研究设计。 1.2工程的性质 该工程是产能建设工程。其目的是为了满足采油厂增产要求,以提高原油产量能力。 1.3工程特点: 1.3.1该工程是孤岛9﹟注汽站内建设,道路畅通,施工用水用电方便。便于施工及管理。 1.3.2本工程工作量小,工期要求紧,需要合理安排进度计划,各专业施工队要有总体意识,顾全大局,严格执行进度计划。 二、管道参数明细表 三、编制依据 设计图纸及设计方案说明; 图纸会审答疑纪要; 行业规程及企业的技术资料; 标准和规范 3.4.1 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)3.4.2 《压力管道安全管理与监察规定》

化工厂压力管道安装施工方案

曲阳田原化工厂冬季施工方案(含越冬保护) 江苏丰山集团 海洋分公司 氟乐灵车间压力管道安装施工方案 批准: 审核: 编制: 扬州市亚新石油化工建设有限公司 目录 1. 编制目的---------------------------------------------------------------------------------1 2. 编制依据---------------------------------------------------------------------------------1 3. 工程概况

曲阳田原化工厂冬季施工方案(含越冬保护) -------------------------------------------------------------------------------- 1 4. 主要工程量----------------------------------------------------------------------------- 1 5. 管道施工程序---------------------------------------------------------------------------1 6. 材料验收-------------------------------------------------------------------------------- 2 7. 管道预制---------------------------------------------------------------------------------3 8. 管道安装-------------------------------------------------------------------------------- 4 9. 管道焊接---------------------------------------------------------------------------------5 10. 管道试压-------------------------------------------------------------------------------6 11. 管道吹扫及冲洗---------------------------------------------------------------------- 7 12. 安全保证措施------------------------------------------------------------------------- 8 13. 质量保证措施--------------------------------------------------------------------------8 1.编制目的 为保证工艺管道安装工程的顺利进行,保证安装进度,保证单位工程安装质量,特编制本方案作为指导性施工技术文件。 2.编制依据 2.1江苏丰山集团海洋分公司设备部提供的施工图。 2.2工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235—97 2.3现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236—98

压力管道带压开孔施工方案

管线吹扫、试压、带压开孔连头施工方案 一、工程概述 保1-21井支线管线安装工程是保1-21井支线气、水管线安装及与干线气、水管线的连接工程。根据管线施工规范,需要对支管线在连头前进行吹扫试压,同时为不影响正常的干线管输,在连头时采用带压开孔作业,为确保施工工艺质量及施工安全,特编制此方案。 二、编制依据 本《施工方案》在编制过程中参照规范如下: 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB 50235-97 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJ J101-2004 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJ J63-95 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》GJ J33—2005 《压力管道安全管理与监察规定》劳动部发(1996)140号 《石油化工施工安全技术规程》SH 3505-1999 《中石油煤层气公司安全生产监督管理制度》 三、施工人员组织 项目负责人:杨威望 153******** 技术负责人:赵全孝 189******** HSE 监督员:张文峰137******** 质量负责人:蔡右承 182******** 焊接作业负责人:李卫宣 150******** 四、管线参数 母管管径:气管dn250、水管dn80 支线管径:气线PEdn90管、水线PEdn75管 输送介质:天然气、水 介质温度:30℃ 介质运行压力:0.25 MPa。 带压开孔连头位置:母管管壁 五、工程内容及技术说明 5.1 工程内容: 支线管线吹扫、试压。 在气管dn250干线上带压开孔1个,开孔直径为dn80。 在水管dn80干线上带压开孔1个,开孔直径为dn65。 开孔后通过直埋式闸阀进行管线连头。 5.2施工条件及技术说明: 1、支线管吹扫、试压前完成全部支管的焊接内容。 2、法兰短节采用钢制管道封堵技术规程SY/T6150.2—2003焊接标准进行焊接。 3、整个开孔施工过程不影响介质正常输送,不停输带压开孔成功率达到100%。 4、安全可靠性:整个开孔施工过程中没有火与气的直接接触,是在密闭状态下所进行的特殊施工方法。

压力管道专项施工方案(修改)..

米易县马鞍山水库工程施工Ⅲ标段 压 力 管 道 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 四川华建路桥集团有限公司 米易县马鞍山水库工程施工Ⅲ标段项目部 年月日 目录

第一章工程概况 (3) 第二章施工布置 (4) 第三章索吊施工 (6) 第四章主体工程施工方法 (9) 一、基础开挖 (9) 二、镇墩施工 (10) 三、垫层施工 (26) 四、压力钢管安装 (26) 五、冲砂闸阀安装 (34) 第五章压力管道试验 (36) 第六章竣工验收 (38) 第七章保证质量管理措施 (38) 第八章保证安全生产措施 (39) 第九章本工程施工重点、难点 (42) 第十章主要施工机具需用计划 (43) 第十一章高峰期劳动力需用计划 (44) 压力管道专项施工方案 第一章工程概况

1、工程概况: 本工程压力管道施工主要包括压力前池、压力钢管。其中压力钢管明管段起点为桩号0+~0+,长米;压力钢管埋管段起点为桩号0+~0+,长米,总长米。压力管道外径为Φ700钢管,由于压力管道起点至桩号0+228处为陡峭深沟,深沟两岸地形十分险峻,土建部分及管道安装工程采用索道施工。 2、水文及气象情况: 流域紧靠金沙江河谷,属我国亚热带西段金沙江—龙川江岛状南亚热带干热河谷季风气候区。年内因分别受热带大陆气团和赤道海洋气团的影响,形成明湿的干季和雨季。干季11月至次年5月,天气晴朗,雨水稀少,空气干燥;6~10月的雨季则集中了全年降雨的80%左右,空气较为湿润、炎热。本区具有日照长,年积温高,气候年差较小,日较差大,无霜期长,干雨季节分明、四季不甚分明等特点。降雨随高程的升高而增大,蒸发则随高程的升高而降低。 据米易县气象站1956~2008年气象资料统计:多年平均气温℃;多年平均相对湿度65%,多年平均日照2349小时,多年平均蒸发量;多年平均降雨量;多年平均无霜期306天;多年平均风速s,多年平均最大风速s。 3、工程地质情况: 压力管道工程地质主要分为四段,分别为陡坡段、跨沟段、跨沟后斜坡段、入库斜坡段。 第一段:陡坡段,岸坡为45~60°斜坡,相对高差。坡面除局部覆盖一层1~2m厚崩坡积之碎石土外,大多为昔格达地层,坡总体稳定性较好。 第二段:为跨沟段,地面高程~,沟床表层覆盖坡洪积堆积块碎石土层,厚度2~3m不等,结构松散,下部为昔格达半胶结半成岩地层。 第三段:跨沟后斜坡段,为多级台阶状斜坡,平均坡度25~30°,相对高差。坡面除局部台地部位覆盖薄层粘土夹块碎石外,其余全为昔格达组半胶结半成岩地层,自然状态下未见边坡变形迹象,边坡总体稳定性较好。 第四段:入库斜坡段,岸坡为多级台阶状斜坡,平均坡度15~25°,相对高差。坡面除局部台地部位覆盖薄层粘土夹块碎石外,其余全为昔格达组半胶结半成岩地层,自然状态下未见边坡变形迹象,边坡总体稳定性较好。 第二章施工布置

氢气管道施工方案

邯钢一冷续建跨厂房燃气管线(氢气)安装 施工 方案 编制: 审核: 批准: 河北亿鑫冶金建设工程有限公司 2014 年5 月1 日

目录 一、工程概况 二、管道参数明细表 三、编制依据 四、施工工艺流程 五、施工前准备 六、施工安装方法 七、质量组织保证措施 八、安全组织保证措施 九、机具、设备使用一览表 十、施工人员一览表 十^一、施工进度计划表 十二、焊接作业指导书

一、工程概况 邯钢一冷续建跨厂房燃气管线一氢气管线横跨冷轧连续退火主厂房,西起27轴与旧有管接口,东止一冷轧车间入口管道平台处,因管径较小,支架生根于0 1320混合煤气管道上架空敷设,安装高度为9.2 米,管道规格D89X5,材,20#钢,输送介质为氢气,管道总长度约162 米,为GC2压力管道。 、管道参数明细表 三、编制依据 (一)设计图纸; (二)本企业《质保手册》、《程序文件及管理制度》; (三)标准和规范

8. GB50184-2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》 9. JB/T4730.1~4730.6-2005《承压设备无损检测》 10. GB/T20801.1~ GB/T20801.6-2006《压力管道规范 工业管道》 四、施工工艺流程 「材料进场检验]— 1、开工前必须组织有关人员学习有关的标准和规范,做到人人懂规 范、人人懂安装。 2、须到技术监督部门办理《特种设备安装改造维修告之书》,并将《施 工方案》及有关资料交技术监督部门审查。 3、检查所用量、器具,确保其在校验期内。 4、根据人工定额和工期要求组织相应人员进场,特种作业人员进行 岗前培训和考测量放线 管道酸洗钝化 焊缝探伤 五、施工前准备

压力管道安装施工工艺

压力管道安装施工 工艺 1

管道安装施工工艺 工业管道安装由于受压力、材质、输送介质等多种因素的影响, 安装工艺也特别复杂, 其特点是安装工程量大, 质量要求高, 施工周期长。管道安装一般可分为: 熟悉图纸、施工现场勘查与实测、地下管沟开挖、配合土建施工预留空洞及预埋件、材料领用、检查及清理、准备工器具、管件及附件制作、管道支架制作、切口、坡口、管口处理与加工、管道及管件组对、连接、焊缝无损检验、焊后热处理、管内清洗、管路试验、防腐、保温、交工验收等工序。 管道安装前应具备下列条件: 1.与管道有关的土建工程经检查合格, 满足安装要求; 2.设计资料及其它技术文件齐备, 施工图已经会审, 施工组织设计编制完毕并得到批准; 3.与管道连接的设备安装就位固定完毕, 标高、中心线、管口方位符合设计要求; 4.必须在管道安装前完成的有关工序, 如清洗、脱脂、内部防腐与衬里等已进行完毕; 5.管子、管件及阀门等已经检验合格, 并具备有关的技术证件; 6.管子、管件及阀门等已按设计要求核对无误, 内部已清理干净, 不存杂物; 7.地下管沟开挖完毕, 装置管廊施工完毕。 2

一、材质检验 ㈠一般规定 1.管道组成件( 它包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及膨胀接头、绕性接头、耐压软管、疏水器、过滤器和分离器等) 及管道支撑件( 它包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、锚固件、鞍座、垫板、滚柱、托座、滑动支架及管吊、吊耳。圆环、夹子、吊夹、紧固夹板、裙式管座等) 必须具有制造厂的质量证明书, 其质量不得低于国家现行标准的规定。 2.管道组成件及管道支撑件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定, 并应按国家现行标准进行外观检查, 不合格者不得使用。 3.合金钢管道组成件应采用光谱分析或其它方法对材质进行复查, 并做好标记; 4.防腐衬里管道的衬里质量应符合国家现行标准( 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收及规范) 的规定; 5.设计文件要求进行低温冲击韧性试验的材料, 供货方应提供低温冲击韧性试验结果的文件, 其指标不得低于设计文件的规定; 6.设计文件要求进行晶间腐蚀试验的不绣钢管子及管件, 供货方应提供晶间腐蚀性试验结果的文件, 其指标不得低于设计文件的规定。 3

压力管道安装施工规划方案.docx

.. 压力管道安装方案编制: 审核: 审批: 中国机械工业建设集团有限公司 二 0 一三年三月

.. 目录 一. 工程概况 二 . 编制依据 三 . 施工工序 四. 管道施工安装及检验 五 . 管道系统压力试验六.严密性试验 七 . 安全措施及文明施工

.. 一、工程概况 本项目位于郑州市经济技术开发区工业用地内,为广州风神汽车有限公司 郑州分公司20 万台套汽车零部件项目驻厂零部件车间及综合站房工程。总建筑 面积 17718 ㎡。 本次监检内容涉及两台储气罐、两台空压机、六个过滤器及车间站房压缩空气管道。管道设计压力0.8Mpa,使用压力 0.6Mpa,耐压试验压力 1.2Mpa. 二、二、编制依据 (一)GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 (二)GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (三)GB50316-2000 《工业金属管道设计规范》 (四)GB50231《机械设备安装工程施工及验收规范》 (五)GB50275《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (六)GB50093《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 (七)(八)(九)(十)GB7231-2003《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标志》 劳部发( 1996) 140 号《压力管道安全管理及监察规定》及解析 中华人民共和国国务院令第393 号《建设工程安全生产管理条例》甲方提供的施工图纸、相关要求及施工现场条件 三、施工工序 施工准备→技术准备→机具准备→ 材料准备→方案编制→技术交底→管段划线切割→坡口加 工→ 管段组装→ 材料标识→ 管线试压→防腐→管口吹扫→质量检验→气密试验→交工验 收 四、管道安装施工及检验 (一)施工准备工作 1.技术准备 1.1.开工前须办理好开工告知,经有关部门审批通过后方可施工。 1.2.了解熟悉图纸、技术资料及有关标准、规范。 1.3.认真察悉现场编制施工方案,做好深化设计,并做好与设计单位、建设单位的技术 交底工作。 1.4.准备好必要的焊接工艺卡和焊接工艺评定。 2施工准备 2.1.查看现场,依据施工图,检查支架安装部位是否与其它管道交叉“打架”情况,检 查土建基础设施,与施工图的坐标、标高是否一致。 2.2.准备好安放设备、材料及工具的库房,划出明火作业区。 2.3.检查准备必备的施工设备,并到现场校通接通电源。 3管道组成件及支承件的检验 3.1.管道的组成件和支吊架材料必须有制造厂家的质量证明书,其质量不得低于国家现 行标准的规定。 3.2.管道的组成件及管道支承件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并