文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 兆欧表的使用维护指南

兆欧表的使用维护指南

兆欧表的使用维护指南

兆欧表的使用维护指南

如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下工作时的绝缘性能。数字兆欧表与万用表不同之处是本身带有电压较高的电源,电压为500~5000V。因此,用数字兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合实际工作条件的绝缘电阻值。 1、数字兆欧表的使用维护测量前要先切断被测设备的电源,并将设备的导电部分与大地接通,进行充分放电,以保证安全。用数字兆欧表测量过的电气设备,也要及时接地放电,方可进行再次测量。测量前要先检查数字兆欧表是否完好,即在数字兆欧表未接上被测物之前,打开电源开关,检测数字兆欧表电池情况,如果数字兆欧表电池欠压应及时更换电池,否则测量数据不可取。 将测试线插入接线柱线(L)和地(E),选择测试电压,断开测试线,按下测试按键,观察显示是否数字是否显示无穷大。将接线柱线(L)和地(E)短接,按下测试按键,观察是否显示0。如液晶屏不显示0,表明数字兆欧表有故障,应检修后再用。必须正确接线。数字兆欧表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、

E(接地)和G(屏蔽)。其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。接线柱G是用来屏蔽表面电流的。如测量电缆的绝缘电阻时,由于绝缘材料表面存在漏电电流,将使测量结果不准,尤其是在湿度很大的场合及电缆绝缘表面又不干净的情况下,会使测量误差很大。 为避免表面电流的影响,在被测物的表面加一个金属屏蔽环,与数字兆欧表的屏蔽接线柱相连。这样,表面漏电流IB从发电机正极出发,经接线柱G流回发电机负极而构成回路。IB不再经过兆欧表的测量机构,因此从根本上消除了表面漏电流的影响。接线柱与被测设备间连接的导线不能用双股绝缘线或绞线,应该用单股线分开单独连接,避免因绞

万用表、钳形电流表、核相仪、摇表的使用方法及安全注意事项

第一章:电工测量 一、电工常用携带式仪表的应用 电工常用携带式仪表主要有万用表、钳形电流表及兆欧表。(一)万用表的应用 万用表可用来测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻、电感、电容。音频电平及晶体三极管的电流放大系数β值等。如下图所示: 指针式万用表 数字式式万用表

1.万用表的使用方法 (1)端钮(或插孔)选择要正确:红色测试棒连结线要接到红色端钮上(或标有“+”号的插孔内),黑色测试棒连结线要接到黑色端钮上(或标有“-”号的插孔内)。有的万用表备有交直流电压为2500V 的测量端钮,使用时黑色测试棒仍接黑色端钮,而红色测试棒接到2500V的端钮上。 (2)转换开关位置选择要正确:根据测量对象转换开关转到相应的位置,有的万用表面板上有两个转换开关,一个选择测量种类,一个选择测量量程。使用时应先选择测量种类,然后选择测量量程。 (3)量程选择要合适:根据被测量的大致范围,将转换开关转至适当的量限上,若测量电压或电流时,最好使指针指在量程的1/2至2/3的范围内,这样读数较为准确。 (4)正确进行读数:在万用表的标度盘上有很多标度尺,它们分

别适用于不同的被测对象。因此测量时在对应的标度尺上读数的同时也应注意标度尺读数和量程档的配合,以避免差错。 (5)欧姆档的正确使用: (a)选择合适的倍率档:测量电阻时,倍率档的选择应以使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,指针越接近标度尺的中间部分,读数越准确,越向左、刻度线越密,读数的准确度越差。 (b)凋零:测量电阻之前,应将两根测试棒碰在一起,同时转动“调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆标度尺的零位上,这一步骤称为欧姆档调零。每换一次欧姆档,测量电阻之前都要重复这一步骤,从而保证了测量的准确性,如果指针不能调到零位,说明电池电压不足,需要更换。 (c)不能带电测量电阻:测量电阻时万用表是电池供电的,被测电阻决不能带电,以免损坏表头。 (d)注意节省干电池:在使用欧姆档间歇中,不要让两根测试棒短接,以免浪费电池。 2.使用万用表应注意的事项 (1)使用万用表时要注意手不可触及测试棒的金属部分,以保证安全和测量的准确度。 (2)在测量较高电压或大电流时,不能带电转动转换开关,否则有可能使开关烧坏。 (3)万用表用完以后,应将转换开关转到“空档”或“OFF”档,表示已关断。有的表没有上述两档时可转向交流电压最高量程档,以

兆欧表的使用方法及要求

兆欧表的使用方法及要求 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3.测量时必须正确接线。兆欧表共有三个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首段与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄露电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。 4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间跟导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度; 5摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。

使用兆欧表测量绝缘电阻时应注意的问题 兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄露电流的屏障装置和独立的接线柱。 1.测量前应正确选用表计的规范,使表计的额定电压与被测电气设备的额定电压相适应,额定电压500V及以下的电气设备一般选用500~1000V的兆欧表,500V以上的电气设备选用2500V兆欧表,高压设备选用2500~5000V兆欧表。 2.使用兆欧表时,首先鉴别兆欧表的好坏,在未接被试品时,先驱动兆欧表,其指针可以上升到“∞”处,然后再将两个接线端扭短路,慢慢摇动兆欧表,指针应指向“0”处,符合上述情况说是兆欧表是好的,否则不能使用。 3.使用时必须水平放置,且远离外磁场 4.接线柱与被试品之间的两根导线不能绞线,应分开单独连接,以防止绞线绝缘不良而影响读数。 5.测量时转动手柄应由慢渐快并保持120r/min转速,待调速器发生滑动后,即为稳定的读数,一般应取1min后的稳定值,如发现指针指零时不允许连续摇动,以防线圈损坏。 6.在雷电和临近有带高压导体的设备时,禁止使用仪表进行测量,吸有在设备不带电,而又不可能受到其他感应电而带电时,才能进行。 7.在进行测量前后对被试品一定要进行充分放电,以保障设备及人身安全。

万用表及兆欧表使用方法及注意事项

万用表及兆欧表使用方法及注意事项 大家好,今天很高兴给大家讲解万用表及兆欧表的使用方法及注意事项,我先给大家讲讲这部分内容, 万用表是我们电工作业最常用的电工仪表,分为指针和数字万用笔,区别为指针万用表读取精度较差,但指针摆动过程比较直观,数字万用表读数直观,但数字变化的过程看起来复杂,不太容易观看。 一、结构 不管是数字还是指针式万用表其结构都由表头、测量电路、和转换开关组成。 二、数字万用表(讲解为主) 数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管等测量方法开始,让大家更好的掌握万用表测量方法。 在使用之前,必须要熟悉量程选择开关的作用,明确要测什么?怎么样去测?然后将量程开关拨在需要测试档的位置,切不可拨错档位,例如要测电压误将选择开关拨在电流或电阻档时容易烧毁万用笔。1、电阻的测量(举例说明) 将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意

单位:在“200” 档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为“KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。 注意:当测量在线电阻时必须将被测电路内所有电源关断,并将所有电容器放尽残余电荷,满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。 2、电压的测量(举例说明) 直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,选择量程也应选择比估值大一点的,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意我们的人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。 3、电流的测量(了解) 直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA 的电流,则要将红表笔插入“20A max”插孔并将旋钮打到直流“20A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入“200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。

2500V数字兆欧表

使用说明书 2500V数字兆欧表 武汉博朗恒业电气有限公司

5.仪器成套 1、测试线一套 2、电源适配器一个 3、说明书一份 4、合格证一份 -4- 1 性能特点 ●适于在各种电气设备的维修、试验及检定中作绝缘测试。 ●31/2LCD大屏幕数字显示,分辨率高,读数方便。 ●有四种额定绝缘测试电压,负载能力强。 ●操作便捷,携带方便,准确、可靠、稳定。 ●低耗电、12V/1.8AH锂电池供电,使用时间长。(或采用交流 AC220V供电。) ●电池电压不足,有欠压标志符“ ”显示。 ●具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境。 ●保护功能完善,能承受短路和被测电器残余电压冲击。 2 技术指标 -1- 尊敬的用户:欢迎您使用BL2671数字兆欧表。 为保障您的安全和仪表正常使用,请先仔细阅读本 说明书再进行操作。

2.2 其它指标 ●绝缘电阻: ≥50M? (1000V) ●耐压: AC 3kV 50Hz 1min ●工作温度和湿度: -10℃~+50℃<85%RH ●电源: 直流DC12V锂电池 ●耗电: ≤150mA; ●外形尺寸: 260mm(L)×180mm(W)×100mm(D) ●重量: ≈1kg 3 仪表外形 -2- 4 使用方法 ●确认被测试品安全接地,试品不带电。 ●确认仪表E端(接地端)已接地。 ●按了高压开关按钮后,仪表E、L端就有高电压输出,请注意安全! ●测试完毕,请及时关闭高压和工作电源。 4.1 电池检查及更换 仪表在接通电源工作时,显示屏若显示“”欠压符号,表示电池电量不足,应更换新电池。 4.2 测试 将仪表E端接试品的接地端(或一端),L端接试品的线路端(或另一端)。将选择开关置所需的额定电压位,显示屏首位显示“1”,表示工作电源接通。按一下高压开关按钮,高压指示灯点亮,显示屏上显示的数值就是被测试品的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。 注:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动,系正常现象。 4.3 G端(保护环)的使用 测量高绝缘电阻值时,应在试品两测量端之间的表面上套一导体保护环,并将该导体保护环用一测试线连接到仪表的G端,以消除试品表面泄漏电流引起的测量误差,保障测试准确。 4.4 关机 读数完毕,先按高压开关关断高压,高压指示灯熄灭;再将旋钮拧至OFF关闭电源。对电容性试品还应将试品上的剩余电荷放完,再拆下测试线,以免电击伤人。 -3-

兆欧表的使用

兆欧表的使用 兆欧表(校表)是用来测量电气设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。2.摇表的使用 (1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。 (2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。 (3)选用电压等级符合的摇表。额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V 的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。 (4)测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。(5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。4.注意事项 (1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。 (2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。 (3)摇表线不能绞在一起,要分开。 (4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。 (5)测量结束时,对于大电容设备要放电。 (6)要定期校验其准确度。 万用表的使用方法 万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 (1)表头:它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换

兆欧表使用大全

兆欧表的使用方法 兆欧表定义。 兆欧表又称绝缘电阻摇表,是一种测量高电阻的仪表,用来测量电气设备或供电线路的绝缘电阻值。是一种可携带式的仪表,兆欧表的表盘刻度以兆欧(MΩ)为单位。 手摇式兆欧表的组成 一般的兆欧表主要由手摇直流发电机、磁电系比率表和测量线路组成。 为什么要进行绝缘测试? 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。同时可以用兆欧表辅助排故。 为什么使用兆欧表测量绝缘电阻值?而不用万用表测量? 普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。

正确使用兆欧表 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。 (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后(兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场),才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。 (5)接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)。保护环的作用是消除表壳表面“L”与“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。 (6)为了测试各种电压等级电气设备的绝缘电阻,制成了500V、1000V、2500V、5000V等各种电压规格的兆欧表。500 V以下的电气设

实训三兆欧表的使用

教案 一、任务布置 (一)任务描述 本任务主要学习兆欧表的选用和使用方法,并能够正确测量指定设备的绝缘电阻,如三相交流电动机、火花塞、电缆、工具等。 (二)任务分析 绝缘电阻是否合格是判断电气设备能否正常运行的必要条件,因此要熟练掌握兆欧表测量电气设备的绝缘电阻。 (三)任务要求: 1、能检测兆欧表的好坏; 2、能掌握兆欧表的使用方法及使用注意事项; 3、能正确掌握兆欧表的读数方法; 4、能对所测量结果作精确判断。 二、任务知识要点 (一)兆欧表的结构; (二)兆欧表的使用方法。 三、技能要点 (一)能掌握检查兆欧表的好坏方法; (二)能掌握对兆欧表的使用; (三)能掌握兆欧表的使用注意事项; (四)能掌握兆欧表的读数方法; (五)能对所测量结果作精确判断。 四、任务计划 工作计划表

五、任务实施 (一)任务分组 两个同学作为一个小组完成任务,四个小组作为一个大组,设组长一名。(二)项目知识要点的讲解 1、兆欧表定义、用途 定义:兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防 止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。 用途:兆欧表是专供用来检测电气设备、供电线路的绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运 行和操作人员的人身安全。为了防止绝缘材料由于发热、受潮、 污染、老化等原因所造成的损坏,为便于检查修复后的设备绝缘 性能是达到规定的要求,都需要经常测量其绝缘电阻。 2、兆欧表的选用 (1)兆欧表的额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。 (兆欧表规格有:500V、1000V、2500V、5000V); (2)兆欧表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差(有些兆欧表的标度不是从0开始。而是从1MΩ或2 MΩ开始)。 3、兆欧表的检查方法 (1)开路检查:在兆欧表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺“∞”的位置。 (2)短路检查:将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标度尺的“0”位置。 4、兆欧表的使用 (1)观测被测设备和线路是否在停电的状态下进行测量。并且兆欧表与被测设备间的连接导线不能用双股绝缘线或绞线,应用单股线分开单独连接。

摇表的使用方法和注意事项

图解电工摇表使用方法 用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,现在新型产品通常称为绝缘电阻测试仪或者绝缘电阻表,有时也称为兆欧表。其中老款摇表的外形如下右图所示: 摇表(绝缘电阻表)主要结构是由手摇发电机、电磁式无机械反作用的表头组成,对外有接线柱(L:线路段、E:接地端、G:屏蔽端)。新型的绝缘电阻测试仪通常和数字万用表差不多的外形。 摇表(绝缘电阻表)的工作原理如下图所示,它的磁电式表头有两个互成一定角度的可动线圈,装在一个有缺口的圆柱铁芯外面,并与指针一起固定在一转轴上,构成表头的可动部分,被置于永久磁铁中,磁铁的磁极与铁芯之间的气隙是不均匀的。由于指针没有阻尼弹簧,在仪表不用时,指针可以停留在任何位置。

摇动手柄,直流发电机可输出电流,其中,一路电流I1流入线圈1和被测电阻Rx的回路,另一路的电流I2流入线圈2与附加电阻Rf回路,设线圈1的电阻为R1,线圈2的电阻为R2,根据欧姆定律有: I1=U÷(Rc+R1+Rx)、R2=U÷(Rf+R2) 处在磁场中的通电线圈受到磁场力的作用,使线圈1产生转动力矩M1,线圈2产生转动力矩M2,由于两线圈绕向相反,从而M1与M2方向相反,两个力矩作用的合力矩使指针发生偏转。在M1=M2时,指针静止不动,这时指针所指出的就是被测设备的绝缘电阻值。 当Rx断开时(即X=∞(无穷大)),I1=0,M1=0,指针在M2的作用下向左偏转,最后指向标尺度Rx=∞处,若将Rx短接(即Rx=0),此时I1最大,M1最大,使指针顺时针方向偏转,指针指到标尺度的Rx=0处。根据此原理可以检验摇表的好坏。

首先说下摇表的选用,对于额定电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的摇表(兆欧表),额定电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。摇表的使用方法 摇表(兆欧表)有三个测量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般测量照片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严重时,使用“G”端钮。如下右图所示为测量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向转动摇表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到一定值时,要保持转速均匀稳定。(一般普通摇表转速为120转左右),当摇表的发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。 注意事项 1. 测量前应先将摇表(兆欧表)进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。若将 两连接线开路,轻轻摇动手柄,指针应指在“∞”处,这时如再把两连接线短接一 下,指针应在“0”处,说明摇表是良好的,否摇表有误差。 2. 被测设备应断开电源,对于电容设备还应充分放电,以保证人身安全和测量准确。 3. 遥测过程中,被测设备上不能有人工作。

兆欧表使用说明

兆欧表使用说明 绝缘电阻表又称兆欧表或摇表,用于测量各种电机,电缆,变压器,电器原器件,家用电器和其它电器设备的绝缘电阻值。 1安全上的警告 1.1本操使用说明包含了警告讯息及安全规定,当使用本机时请确实遵守,以确保使用者的操作安全及仪器安全,因此于使用本机前请先仔细地彻底的阅读本说明。 1.2绝缘测试是用来测试已断电的电路(死线)或装置,请不要在有电的情况下(活线)做测试。 1.3在每次测试时请切记待测电路或装置必须是不带电的,请确认您可以清楚的看到待测电路或装置已与电力系统切离,,在作绝缘测试前,在尚未确认是否带电时请勿做任何测试。 1.4如果您不知道如何开始特高阻测试(高压)请先与待测设备的制造商讨论,有些设备装置了高敏度的电子元件,可能在高直流的电压下造成损坏,原制造商可事先对此提出警告避免此种损坏。 1.5本测试器能产生10KV的直流高电压,于测试时请不要接触测试导线或被测设备.请不要尝试用本机器去刺激或惊吓别人.潮湿的环境,流水的水笼都有可能造成触电而导致心脏停止。。 1.6请时常注意您的仪器,测试导线以及其它附件是否有损坏的痕迹或变形,如果有任何异常发生(如:导线破损、机壳裂缝,等),请不要进行任何测试。

1.7在做测试的过程中请注意不要让自己成为接地的通路,不要接触外露的金属管,出水口、固定物等,它们可能会让您成为接地电位。另外请将您的身体与大地隔绝,例如使用干布、绝缘鞋、绝缘毯或其它保证绝缘的物质。 1.8为避免触电事故,在工作电压高于40VDC或20V AC时请使用警告标志。 1.9为避免触电事故,于测试中请勿触摸任何裸露的线或电路接点或被测物,即使已完成测试,在尚未确认放电安全前,也请勿触摸,是否已放电完成,可由数位的电压读值确认。 1.10请勿在易爆的大气中使用本机(如:可燃性气体、挥发液体及粉尘) 1.11请不要尝试自行校正或维修本机,除非有经过训练的人员在场指导,或直接交由具有资格或受过训练的工程师处理。 1.12请不要安装化学用品或对本机做任何非原厂同意的修改,将本机交由经销商或原厂维修中心维修以确保其安全特性。 1.13绝缘测试是执行去能电路及单一装置。不能在激发电路上执行测试。经常测试的电路或设备必须确实的去除电压(去能),在进行绝缘测试之前要确定在监视的电路或设备已经与主系统隔离电源。不能在无法确定的电路上是否带电就进行测试。假如不能确定现在要测试是属于绝缘高压测试,则在进行测试时要详问生产者仪器设备。因为此设备可能包含了敏感的电子线路,若进行DC高压测试则可能造成某些破坏,因此询问生产者要注意的事项,以免造成设备电子线路

数字兆欧表使用方法

数字兆欧表使用方法 数字兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查数字兆欧表是否处于正常工作状态,。 (5)数字兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意数字兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。 数字兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不再流过数字兆欧表的测量机构。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与数字兆欧表的“G”端相连。 当用数字兆欧表测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当数字兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

兆欧表的选型及使用方法原则

兆欧表的选型及使用方法原则 兆欧表俗称摇表.它是专供用来检测电气设备、供电线路绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。本文总结了一些正确使用及维护的方法供大家参考。 兆欧表俗称摇表.它是专供用来检测电气设备、供电线路绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。本文总结了一些正确使用及维护的方法供大家参考。 一、兆欧表的结构及选用原则 它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,“G”(即屏蔽端)也叫保护环。 额定电压等级的选择:高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的兆欧表。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的兆欧表:额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的兆欧表。 电阻量程范围的选择:选择兆欧表的原则是不使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以免因刻度较粗而产生较大的读数误差。另外还要注意有些兆欧表的起始刻度不是零,而是1MΩ或2MΩ.这种兆欧表不宜测量处于潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻,因为在这种环境中的设备绝缘电阻较小,有可能小于1MΩ,在仪表上读不到读数.容易误认为绝缘电阻为1MΩ或为零值。兆欧表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。 二、兆欧表的正确使用方法 1测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 2被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 3测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。 4兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

简单介绍数字兆欧表地两种使用方法

简单介绍数字兆欧表的两种使用方法 1 2 3 4 5 分步阅读 HT2670F数字兆欧表是绝缘测试仪器,整机电路设计采用微机技术设计为核心, 以大规模集成电路和数字电路相组合,配有强大的测量和数据处理软件,完成绝缘电阻、电压等参数测量,性能稳定,操作简便。 以下是针对HT2670F数字兆欧表的两种操作测量,进行讲解。

操作注意: 1. 1 1、不要输入高于600V或600Vrms的电压。显示更高的电压是有可能的, 但有损仪器的危险。 2、在测量高电压时,要特别注意避免触电。 3、在完成所有的测量操作后,要断开测试线与被测电路的连接,并从仪 器输入端拿掉测试线。 END 步骤/ 方法

1. 1 测量前的准备 (1)按ON/OFF一秒开机, 开机时预设为测试电压为500V绝缘电阻连续 测量档。 (2)当液晶屏左侧电池标记显示剩一格时,说明电池几乎耗尽需要更换 电池;在此状态下还能做500V和1000V输出电压测量,准确度也不受到 影响。但是,如果当电池标记为空格时,说明电池电量已到最低极限,必 须更换电池。电池标记与电池电压的对应关系见表1: 2. 2 电压测量图4 (1)将红测试线插入“V”输入端口,绿测试线插入“COM”输入端口。(2)将红、绿鳄鱼夹介入被测电路,当测量直流电压时,若红测试线为 负电压,则“- ”负极标志显示在液晶屏上。 操作注意: 1、不要输入高于600V或600Vrms的电压。显示更高的电压是有可能的, 但有损仪器的危险。 2、在测量高电压时,要特别注意避免触电。 3、在完成所有的测量操作后,要断开测试线与被测电路的连接,并从仪器输入端拿掉测试线。

摇表、万用表、钳形表的使用方法

摇表(兆欧表),万用表,钳形表的使用方法 电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握摇表(兆欧表),万用表,钳形表的使用方法。 电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握常用电工测量仪表的正确使用方法是非常重要的。 1 摇表 摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V 的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V 的摇表。 (2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 (3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。 (4) 摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。 (5) 测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。 (6) 测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。

数字兆欧表使用禁忌

https://www.wendangku.net/doc/c313410847.html, 数字兆欧表使用禁忌 1.兆欧表是电气工作者测试电气设备绝缘性能的重要测试仪表,它在工厂、矿山、建筑工地和广大农村等各行各业的电气设备安装、调试、维护和检修工作中的应用十分广泛。本文就兆欧表在测试应用实践方面的典型禁忌事项,进行分析探讨,同时提出改进的办法及防范措施。 2、禁忌行为的分析与改进措施 2.1不看量限而随意用表 选用兆欧表时,其量限(即测量范围)与被测设备的绝缘电阻要相适应,不应使兆欧表的测量范围过多地超出所需测试的绝缘电阻值,尽量避免测试值落在表盘的上限或下限刻度密集处,因为上述刻度区域的指示值难以准确分辨,给精细地读取数据造成了困难,必然会产生较大的误差。此外,还应当注意有的兆欧表表盘的下限读数不是从零开始,而是从2MΩ或5MΩ等,这种刻度的兆欧表就不适于测试潮湿场所的和相当破旧之类的绝缘电阻较低的电2.2忽视电压等级而随意用表

https://www.wendangku.net/doc/c313410847.html, 任何电气设备都只能在一定的电压条件下才能安全、可靠地工作,选用兆欧表时,通常应选其电压等级适当高于被测设备的额定电压,以便在尽可能高的电压条件下发现设备绝缘的缺陷。但如果选用的电压等级太高,有可能损坏电气设备正常的绝缘;而选用的电压等级太低时,又不能真实反映设备在额定电压下的绝缘性能。因此,选用兆欧表的电压等级应与被测电气设备的工作电压相适应。 2.3使用前没有检查习惯 不管兆欧表是否处于完好状态,随手掂走就用,而后测出的结果固然难以置信。正确的做法为:在测试使用之前,应对兆欧表的指针、表壳、玻璃、手柄、接线柱(端子)、测试线等外观部位进行检查,不得有缺失和损坏现象;在L、E端子开路的状态下转动摇柄,指针应指在“∞”刻度;在L、E端子间短接状态下转动摇柄,指针应指在“0”刻度上;在转动摇柄的过程中,表内不得有打滑、卡滞现象或异常的响声。对于电子式兆欧表,还应当检查电池的电量是否充足,各种显示(如数码屏、电源指示灯、高压指示灯等)是否正常,各功能开关是否定位准确、操作是否有效。 2.4对于电容性设备时不放电就测试 这种做法对于测试人员和兆欧表都是相当危险的,因为具有较强电容性的设备(如电容器、长电缆、大型电机、大型变压器等)即使在切断电源之后,其内部仍然贮存着大量的电荷,这些电荷具有相当大的能量,决不可轻视。正确的做法是:在测试之前根据电气设备电容性的强弱及设备的特点,采取适当的方法对电容性设备进行放电,而且要放得充分和彻底,人工放电操作时,以看不出放电火花和听不到放电声音为止,然后,方可测试。 2.5测试操作中摇柄转速过低 在摇测过程中,手柄联动表内的发电机旋转而产生测试电压,转速高时电压亦高,反之亦低。如果手柄转速过低,兆欧表输出的测试电压远远达不到规定要求,当然也就测不出实际的绝缘电阻值。正确的方法为:由慢到快转动手柄,使转速逐渐达到额定转速(通常为120转/分钟),并在此速度上稳定下来匀速转动,直至摇测完成。如果缺乏操作经验或其他原因而难以准确把握转速的话,应尽量使转速控制在120转/分钟的±20%以内。 2.6测试期间摇柄转得忽快忽慢 当手柄转动速度忽快忽慢时,发电机发出的电压也忽高忽低,通过被测设备的测试电流也将

摇表的测量和使用方法

摇表 摇表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表 测量 兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。 当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。 使用方法 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。 4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。 5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。 7.摇动兆欧表后,时间不要久。

BY2671F数字兆欧表(1000V)使用说明书

一.产品介绍 1.仪表工作原理 BY2671F数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD 显示出来。 2.仪表电路框图 如图所示: 3.仪表使用范围 本仪表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。

二.功能特点 本表具有以下特点: ·输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。 本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。 ·本仪表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。 ·本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。三.技术指标 ①使用条件 环境温度:0℃~+45℃相对湿度:≤85%RH ②输出电压等级、测量范围、分辨率、误差 输出电压等级:100V,250V,500V,1000V 测量范围:0~19999MΩ 分辨率:0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ

相对误差(有效测量范围外精度不参与计量): ③输出最高电压带载能力 电压/负载:1000V/20MΩ 电压跌落:约10% 短路电流: >1.6mA ④电源适用范围、功率损耗 直流:8×1.5V(AA, R6)电池 交流:220V/50Hz 功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W ⑤体积与重量 体积:217mm(L)×217mm(W)×133mm(D); 重量:<1.8kg

兆欧表的使用说明及图片

摇表(兆欧表)使用说明及图片 摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。 1.摇表的选用原则 (1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。 (2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。 2.摇表的使用 (1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。 (2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。 (3)选用电压等级符合的摇表。 (4)测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。 (5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。 4.注意事项 (1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。 (2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。 (3)摇表线不能绞在一起,要分开。 (4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。 (5)测量结束时,对于大电容设备要放电。 (6)要定期校验其准确度。

摇表的使用方法与选择(全)

摇表的使用方法与选择 摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。摇表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。摇表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。 兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500V等几种,测量范围有500、1000、2000MΩ等几种。 6电动机绝缘电阻的测量在工作中最常用的 电动机由于定子、转子绕组的阻值比较小,用普通的万用表是无法确定其绝缘性的,所以一定要用电压等级更大的摇表。具体方法,就是用摇表测量相间、相地的绝缘情况就好 测量前一定要确定测量的正确电缆接头,验明无电。 1 配电变压器绝缘电阻的摇测 配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都

要用电压为1000~2500V的摇表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。 所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项: 1.1测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量; 1.2测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V 的摇表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级; 1.3测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值; 1.4测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。 2 高压与低压避雷器绝缘电阻的摇测 摇测高压阀型避雷器绝缘电阻,用1000V或2500V摇表;摇测低压380V避雷器应使用500V或1000V摇表,将摇表两测试线分别接在避雷器的上、下接线柱上。高压阀型号避雷器绝缘