文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接线盒型号及接线图简介

接线盒型号及接线图简介

接线盒型号及接线图简介
接线盒型号及接线图简介

接线盒型号简介

适用范围

.1.1区 2区危险场所.

.2.IIA IIB IIC类爆炸性气体环境.

* 如要求IIC类或增安型请注明

* 可根据用户要求做成粉尘防爆

产品特点

.铸铝合金外壳,压铸成型,表面喷塑

.进出线口有多种方式及规格,吊盖通头为六角型

.进出线口螺纹可特制

.隔爆面特别增有O型橡胶密封圈,既隔爆有防水,防护等级达到IP65。■型号含义■Model implication

■主要技术数据

BHD51 系列隔爆型接线盒代号,外形及名称一览表

注;1.“○”表示平盖“◎”表示吊盖

2.在正常情况下,吊盖与通头同口径,如特殊要求可特制

3.通头一般为圆柱管螺纹G1/2〃,G3/4〃G1〃如特殊要求可特制

标注举例;

1.BHD51-3/4B含义;BHD51隔爆型接线盒,管螺纹为G3/4〃直二通平盖

2.BHD51-1/2J含义;BHD51隔爆型接线盒,管螺纹为G1/2〃直二通吊盖

1 安 装

将接线盒固定在秤体的合适位置 。打开接线盒上盖 。 将传感器电缆线和仪表信号电缆从接线盒相应的接口穿入 ,按5.0节所给的接线图将所有 电缆连接好 。完成后将所有的螺母拧紧 。

4.3 角差调节

将测试砝码放在尽可能靠近各传感器的部位,记录仪表读数,注意,要用加感量砝码的方法

使读数精确到0.1d , 或直接记录仪表 显示的内分度数。然后按照计量法规的规定,调节相应传感

器对应的电位器(顺时针旋转使读数增加,逆时针旋转使读数减小),使角差在规定的范围内(一般

不超过0.5d)。电位器和传感器的对应关系见5.0节的接线图。( 注意 :电位器不要调过头 ) 调试好后,将接线盒上盖盖上 ,并将螺丝拧紧 ,注意各螺丝的紧固力要均衡,否则会影响密封性能。

5.0 接 线 图 5.1 AJB-005 和 AJB-007 型 接 线 盒 连 线 图

P1: 对 应 调 接 传 感 器 #1

P2: 对 应 调 接 传 感 器

#2

P3: 对 应 调 接 传 感 器 #3

P4: 对 应 调 接 传 感 器 #4

P5: 对 应 调 接 传 感 器 #5

P6: 对 应 调 接 传 感 器 #6 注 意 : (1) 对 于 使 用 不 同 数 量 传 感 器 的 衡 器 其 传 感 器 标 号 可 能 不 一 样 , 接 线 时 请 参 阅 衡 器 的 接 线 图

(2) 对于AJB-005 型 接 线

盒 , 传 感 器 5 和 6 不 接 。

5.2 AJB-015 型接线盒连线图

R12 对应调接传感器#1 R4 对应调接传感器#2

R16 对应调接传感器#3

R8 对应调接传感器#4

电气接线图的介绍和解读步骤

电气接线图的介绍和解读步骤 1.首先对照原理图上的元件,在这张图上找到对应的元件(两者元件代号是一样的) 2.了解清楚每个元件的构造,即这个元件的常开/常闭触头数量,原理图里用到了几个。 3.接线图里把每个引线去向和线号都表明了,比如1号元件(HG)的右侧注明2:1,表示导线去向是2号元件(HR)的接线端子1。同样2号元件的右侧1:1表明导线去向是1号元件的端子1,同时还有一根去了端子XT:的2号端子,如此这般。 4.通过对比接线图和原理图,还能发现设计遗漏和错误捏。(比如原理图上使用了某个继电器5个常开触头,可到接线图上才发现,这个继电器只有4个常开) 电气接线图分一次接线图和二次接线图,由于一次设备很少,图也显得很简单,二次设备及元器件就很多了,有控制回路、保护回路、测量回路,图也复杂了许多。 接线图目的是指导我们接线安装、方便日后维护、快速查找故障。 怎么看接线图呢,先把原理图读懂记熟,再看接线图就容易多了。看懂接线图先得了解接线图的绘制规则和内容。 接线图一般表达电气设备和元器件的相对位置、文字符号、端子号、导线号、导线类型、导线截面等。 所有的元器件都按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各元件根据其实际结构,使用与把原理图相同的图形符号画在一起,并用点画线框上,其文字符号以及接线端子的编号应与原理图中的标注一致,以便对照检查接线。 接线图中的导线有单根导线、导线组(或线扎)、电缆等之分,可用连续线和中断线来表示。凡导线走向相同的可以合并用线束来表示,到达接线端子板或电器元件的连接点时再分别画出。在用线束表示导线组、电缆等时可用加粗的线条表示,在不引起误解的情况下也可采用部分加粗。另外,导线及套管、穿线管的型号、根数和规格都标注得很清楚。接线图与实物的相对相同很容易看懂的。

电气控制电路基础(电气原理图)

电气控制电路基础(电气原理图) 电气控制系统图一般有三种:电气原理图、电器布置图和电气安装接线图。 这里重点介绍电气原理图。 电气原理图目的是便于阅读和分析控制线路,应根据结构简单、层次分明清晰的原则,采用电器元件展开形式绘制。它包括所有电器元件的导电部件和接线端子,但并不按照电器元件的实际布置位置来绘制,也不反映电器元件的实际大小。 电气原理图一般分主电路和辅助电路(控制电路)两部分。 主电路是电气控制线路中大电流通过的部分,包括从电源到电机之间相连的电器元件;一般由组合开关、主熔断器、接触器主触点、热继电器的热元件和电动机等组成。 辅助电路是控制线路中除主电路以外的电路,其流过的电流比较小和辅助电路包括控制电路、照明电路、信号电路和保护电路。其中控制电路是由按钮、接触器和继电器的线圈及辅助触点、热继电器触点、保护电器触点等组成。 电气原理图中所有电器元件都应采用国家标准中统一规定的图形符号和文字符号表示。 电气原理图中电器元件的布局

电气原理图中电器元件的布局,应根据便于阅读原则安排。主电路安排在图面左侧或上方,辅助电路安排在图面右侧或下方。无论主电路还是辅助电路,均按功能布置,尽可能按动作顺序从上到下,从左到右排列。 电气原理图中,当同一电器元件的不同部件(如线圈、触点)分散在不同位置时,为了表示是同一元件,要在电器元件的不同部件处标注统一的文字符号。对于同类器件,要在其文字符号后加数字序号来区别。如两个接触器,可用KMI、KMZ文字符号区别。 电气原理图中,所有电器的可动部分均按没有通电或没有外力作用时的状态画出。 对于继电器、接触器的触点,按其线圈不通电时的状态画出,控制器按手柄处于零位时的状态画出;对于按钮、行程开关等触点按未受外力作用时的状态画出。 电气原理图中,应尽量减少线条和避免线条交叉。各导线之间有电联系时,在导线交点处画实心圆点。根据图面布置需要,可以将图形符号旋转绘制,一般逆时针方向旋转90o,但文字符号不可倒置。 图面区域的划分 图纸上方的1、2、3…等数字是图区的编号,它是为了便于检索电气线路,方便阅读分析从而避免遗漏设置的。图区编号也可设置在图的下方。

接线盒标准

JB4258-1999隔爆型接线盒 前言 本标准是对JB258-86《隔爆型接线盒》进行的修订。 本标准在原标准基础上修改了降雨强度、太阳辐射强度、绝缘电阻、温升等几项技术参数。 本标准自实施之日起代替JB4258-86。 本标准由沈阳电气传动研究所提出并归口。 本标准由瓦房店防爆电器厂、徐州防爆电器厂、宿州煤矿电器厂、乐清长城防爆电器厂、沈阳环宇防爆电器厂负责起草。 本标准主要起草人:张勇、张继忠、赵德壁、陈秀武、郑胜国。 本标准于1986年首次发布,1999年修订。 本标准委托沈阳电气传动研究所负责解释。 隔爆型接线盒 1 范围 本标准规定了隔爆型接线盒(以下简称接线盒)的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存等内容。 本标准适用于接线盒的设计、制造和检验。接线盒用于额定工作电压至1140 V,额定工作电流至500A的工厂和煤矿井下爆炸性气体环境中,作为电线,电缆接线之用。

2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 GB 3836.1-1983 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 GB 3836.2-1983 爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d” GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级 GB 9969.1-1998 工业产品使用说明书总则 GB/T14048.1-1993 低压开关设备和控制设备总则 JB/T3139-1991 防爆电器产品型号编制方法 3产品分类 3.1分类 3.1.1按使用场所分: a)Ⅰ类煤矿井下用; b)Ⅱ类工厂用(户内、户外); 3.1.2 按引入装置的型式分: a)压紧螺母式;

接线盒和分线盒的数量如何计算

电气照明接线盒的数量怎么计算个数?回答: 如果仅仅计算电气照明部分的接线盒数量,只要把灯具数量、开关数量相加就可以了;但是一般的在计算接线盒数量时,还要计算插座、中间过路盒的数量,这样的话,一个单位工程电气安装的所有接线盒的工程量=灯具数量+开关数量+插座数量+中间过路接线盒的数量。 补充回答: 按照全国统一安装定额工程量计算规则和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB503——2002)的规定当导线超过30米,中间没弯曲,当导线超过20米,中间1个弯曲,当导线超过15米,中间2个弯曲,当导线超过8米,中间3个弯曲,均需设置接线盒。 上面所说的导线长度是指同一配管中的单根导线长度,也就是穿线管的长度。 电气施工程序安排(1)检查施工阶段内,各种管路的数量、规格、位置是否与其他专业有矛盾,如有矛盾及时提交监理部门或建设单位相关专业人员协调。 (2)预留预埋应与土建施工密切配合。 (3)穿线、校线。 (4)配合土建装修、设备器具安装,并进行分层或系统调试。 (5)低压配电柜安装。 (6)防雷接地测试。 (7)系统联动调试。 (8)组织交工验收。

5、主要施工方法电气部分照明系统、电视电话对讲系统安装必须严格按图纸要求和施工规范进行施工,预埋、穿线、安装等各道工序必须以层次为单位进行隐蔽工程验收报验,经监理单位验收批准后进行下道工序的施工。 2. 4.1配合土建施工进行预留预埋时,应首先弄清土建装修要求: 如建筑标高、装饰材料及抹灰层厚度,各预留孔洞的大小等以此来调整预留预埋件的高度和深度。 混凝土内配管可采用套管焊接连接,套管长度取其连接管外径 1.5-3倍,连接管对口处位于套管中心部位,并焊接严密、牢固,暗配盒箱位置应准确,并在其对应的模板处用鲜艳油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。 所有管口应平齐、光滑无毛刺,封堵严密,不同专业的配管用不同标记和图纸相符的编号,严防漏配。 2. 4.2钢管暗配要求 2.4. 2.1敷设可挠管超过下列长度,中间应装设分线盒管子全长超过30m,无弯曲时;管子全长超过20m,只有一个弯曲时;管子全长超过15m,只有二个弯曲时;管子全长超过8m,有三个弯曲时; 2.4. 2.2盒箱开孔应整齐并且与管径相吻合,要求管孔不得开长孔,严禁用电气焊开孔。 2.

电气原理图、电器布置图和电气安装接线图

电气控制电路基础 电气控制系统图一般有三种:电气原理图、电器布置图和电气安装接线图。 电气原理图中电器元件的布局 电气原理图中电器元件的布局,应根据便于阅读原则安排。 图区编号下方的的文字表明它对应的下方元件或电路的功能,使读者能清楚地知道某个元件或某部分电路的功能,以利于理解全部电路的工作原理。 符号位置的索引 q 符号位置的索引用图号、负次和图区编号的组合索引法,索引代号的组成如下: q 图号是指当某设备的电气原理图按功能多册装订时,每册的编号,一般用数字表示。 q 当某一元件相关的各符号元素出现在不同图号的图纸上,而当每个图号仅有一页图纸时,索引代号中可省略“页号”及分隔符“·”。 q 当某一元件相关的各符号元素出现在同一图号的图纸上,而该图号有几张图纸时,可省略“图号”和分隔符“/”q 当某一元件相关的各符号元素出现在只有一张图纸的不同图区时,索引代号只用“图区”表示。 q 如图2-1图区9中的KA常开触点下面的“8”即为最简单的索引代号。它指出了继电器KA的线圈位置在图区民 q 图2-1中接触器KM线圈及继电器KA线圈下方的文字是接触器KM和继电器KA相应触点的索引。 q 电气原理图中,接触器和继电器线圈与触点的从属关系使用右图表示。即在原理图中相应的线圈的下方,给出触点的图形符号,并在下面标

QC T 707-2004车用中央电气接线盒技术条件

QC/T 707-2004(2004-02-10发布,2004-08-01实施) 前言 本标准是首次制定的车用中央电气接线盒产品标准。除参考国外先进标准规定的技术要求外,其他内容及标准的编辑符合GB/T 1《标准化工作导则》和QC/T 413《汽车电气设备基本技术条件》的有关规定。 本标准的附录A和附录B为规范性附录。 本标准由中国汽车工业协会提出。 本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:哈尔滨飞奔汽车电器有限公司、鹤壁天海汽车电器有限公司、上海新光汽车电器有限公司。 本标准主要起草人:洛茹孝、王来生、钟华光、王荣喜、顾树坚。 QC/T 707-2004 车用中央电气接线盒技术条件 1 范围 本标准规定了车用中央电气接线盒的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存和保管。 本标准适用于车用中央电气接线盒(以下简称接线盒)。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 QC/T 413-2002汽车电气设备基本技术条件 QC/T 417.1-2001车用电线束插接器第1部分定义,试验方法和一般性能要求(汽车部分) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 连接插头connecting plug 接线盒上用来与外部电路进行电连接的电器的导电部分。 3.2 连接插座connecting socket 接线盒上用于与继电器插头或片式熔断器连接的、具有一定卡紧力的插座。 3.3 插入力insertion force 将继电器、熔断器或标准插片插入接线盒所需的力。

接线盒说明书

传感器接线盒说明书 1、概述 由于传感器的关键材料:应变和弹性体各有差异及制造工艺方面的原因,造成各个传感器的参数不一致,主要是灵敏度不一致,通过调节接线盒里面的电位器来使各个传感器的灵敏度接近一致,从而保证整个称体的平衡。 CJ系列传感器接线盒就是调节大型衡器的重要配件。 2、型号命名方式: C J-------W------X------ Y------E 彩接接线盒调节形式 信线接线盒外型 电盒密封结头材料 子传感器的个数(2---12) Y为原装德国进口密封结头G为国产结头 型对应不锈钢外壳,含连接头型对应不锈钢外壳,含连接头252*173*46,307*175*46, 4个固定孔尺寸:7mm。4个固定孔尺寸:8mm。 型对应不锈钢外壳,含连接型对应进口ABS塑料壳 182*108*38, 4个固定孔尺寸:7mm。178*111*35,4个固定孔尺寸: 4.5mm。 型对应透明外壳,含连接头C型对应不锈钢外壳,含连接头219*175*40,203*95*36, 4个固定孔尺寸:4.5mm。4个固定孔尺寸:5mm。

E:为调桥压型号SJ:为调信号配精密电阻 SP:为调信号配普通电阻DL:为配数字式传感器 DA:为数字式线盒 3、调桥压的计算使用方法:(方便、快捷、省力) 大型电子衡器一般由多只传感器(1-12只)组成,下面以四只传感器组成的衡器为例,介绍计算调试方法。 调桥压接线盒原理图 图中J1、J2为四只传感器 N:为传感器上加载时的称重仪表显示数据(设:N1>N2>N3>N4) E:称重仪表的供桥电压,I:为自然数:2—12 Ui:为W电位器二端的电压,W:为电位器,初始:0欧姆 Ui=[(N大-N小)/N小]*E*1000(mV)(以四个传感器为例) U1=[(N1-N4)/N4]*E*1000(mV) U2=[(N2-N4)/N4]*E*1000(mV) U3=[(N3-N4)/N4]*E*1000(mV) 用三位半数字万用表DC-2V档,顺时针调节W1,W2,W3电位器,同时用数字万用表监视将电压到U1,U2,U3数值。此时调角差工作全部完成。 例如:一台30吨的汽车衡,传感器的个数为4个,压角砝码为1吨,各压角的仪表显示值N1=1005,N2=1003,N3=1000,N4=998,称重仪表的供桥电压为5V。 则U1=[(1005-998)/998]*5*1000(mV)=35(mV) U2=[(1003-998)/998]*5*1000(mV)=25(mV) U3=[(1000-998)/998]*5*1000(mV)=10(mV) 顺时针调节(mV)W1,W2,W3电位器,同时用数字万用表监视电压到U1=35(mV),U2=25(mV),U3=10(mV)。(调桥压的接线盒,公司出厂时电位器阻值一般为0欧姆,定货时可以注明将电位电调在中间) 4、参照内电路板的示意: J0:对应连接到称重仪表,+E:接正供桥电源, -E:接负供桥电源,+S:接正信号, -S:接负信号,GND:接地。 切记:不能接错!! 上海彩信电子科技有限公司 地址:上海市金都路1128号5号楼3楼邮编:201108 E-mail:caisun@https://www.wendangku.net/doc/cb4807376.html, https://www.wendangku.net/doc/cb4807376.html, 电话:0086-21-54403572 54403576 传真:0086-21-54403549 技术服务热线(二十四小时昼夜服务):0086-21-64976650

接线盒和分线盒的数量如何计算

电气照明接线盒的数量怎么计算个数? 回答:如果仅仅计算电气照明部分的接线盒数量,只要把灯具数量、开关数量相加就可以了;但是一般的在计算接线盒数量时,还要计算插座、中间过路盒的数量,这样的话,一个单位工程电气安装的所有接线盒的工程量=灯具数量+开关数量+插座数量+中间过路接线盒的数量。 补充回答:按照全国统一安装定额工程量计算规则和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303——2002)的规定 当导线超过30米,中间没弯曲, 当导线超过20米,中间1个弯曲, 当导线超过15米,中间2个弯曲, 当导线超过8米,中间3个弯曲, 均需设置接线盒。 上面所说的导线长度是指同一配管中的单根导线长度,也就是穿线管的长度。 电气施工程序安排 (1)检查施工阶段内,各种管路的数量、规格、位置是否与其他专业有矛盾,如有矛盾及时提交监理部门或建设单位相关专业人员协调。 (2)预留预埋应与土建施工密切配合。 (3)穿线、校线。 (4)配合土建装修、设备器具安装,并进行分层或系统调试。 (5)低压配电柜安装。 (6)防雷接地测试。 (7)系统联动调试。 (8)组织交工验收。 5、主要施工方法 电气部分照明系统、电视电话对讲系统安装必须严格按图纸要求和施工规范进行施工,预埋、穿线、安装等各道工序必须以层次为单位进行隐蔽工程验收报验,经监理单位验收批准后进行下道工序的施工。 2.4.1配合土建施工进行预留预埋时,应首先弄清土建装修要求:如建筑标高、装饰材料及抹灰层厚度,各预留孔洞的大小等以此来调整预留预埋件的高度和深度。混凝土内配管可采用套管焊接连接,套管长度取其连接管外径1.5-3倍,连接管对口处位于套管中心部位,并焊接严密、牢固,暗配盒箱位置应准确,并在其对应的模板处用鲜艳油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。所有管口应平齐、光滑无毛刺,封堵严密,不同专业的配管用不同标记和图纸相符的编号,严防漏配。 2.4.2钢管暗配要求 2.4.2.1敷设可挠管超过下列长度,中间应装设分线盒 管子全长超过30m,无弯曲时; 管子全长超过20m,只有一个弯曲时; 管子全长超过15m,只有二个弯曲时; 管子全长超过8m,有三个弯曲时; 2.4.2.2盒箱开孔应整齐并且与管径相吻合,要求管孔不得开长孔,严禁用电气

接线盒检验标准

前言 本标准由江苏天海新能源科技有限公司提出并负责起草。本标准主要起草人: 本标准于第一次发布、实施。

接线盒检验标准 1. 目的:验证该型号接线盒对classⅡ标准的符合性,寻找改进的机会。(物理性能) 2. 范围:模块化接线盒(包括粘结胶、灌封胶、二极管和适当长度的导线)。 3. 抽样 从同一批或几批产品中,按GB/T2829规定的方法随机地抽八个(如需要可增加备份)组件用于鉴定试验。这些组件应由符合相应图纸和工艺要求规定的材料和元器件所制造,并经过制造厂常规检测、质量控制与产品验收程序。组件应该是完整的,附带制造厂的贮运、安装和电路连接指示,包括系统最大许可电压。 如果不能接触到标准组件中的旁路二极管,应准备一个特殊的样品来做旁路二极管的热性能试验(5.9),旁路二极管的安装应与标准组件相同,并将5.9.2要求的温度传感器安装在二极管上。该样品不需要进行图1所示程序的其他试验。 如果被试验的组件是一种新设计的样品而不是来自于生产线上,应在试验报告中加以说明(见第8章)。 4. 试验程序 4.1 一般说明:本试验程序是基于公司现有的试验条件对试样所做的一般定性判定,有些显而易见的项目,如某些目视检查的项目未列入其中。 4.2 一般检查 用于试验的接线盒组件包括: a.成套注塑件接线盒、接线端子和旁路二极管。 b.灌封用胶。 c.粘接用胶 d.电缆(每个接线盒应配正负极电缆各500mm)。 e.备用接线盒结构图纸和主要技术参数说明。 4.3 目视检查 4.3.1 接线盒应具有以下不可擦除的标识: a. 产品型号 b. 制造材料 c. 电压等级 d.输出端极性 e. 导线截面 f. 警示标识 g. IP防护等级 4.3.2 接线盒盖连续开合三次,应无损坏,保证在工作位置再次打开时仍需借助工具。 4.3.3 爬电距离和绝缘距离: 不同电位带电体间的距离(最近不穿越绝缘体)≥8mm; 带电体距与盒子外壁间直线距离≥2mm; 4.3.4 压接牢固度: 4.3.4.1 目视入线口出压接无明显间隙,手持转动外引线,导线压紧部分无松动,拉动引线串动。4.3.4.2 摘除接线盒内接线端子固定端,使电缆接头在接线盒内处于浮动状态,沿电缆轴线方向施加100N的外力,电缆无明显串动如图1。

称重传感器接线盒选用

称重传感器接线盒选用 1、概述由于传感器在出厂时,传感器的一致性不一定很理想,再加上现场使用中的环境因素及安装手段的限制,给多个传感器并联组秤带来不平衡问题。为解决以上问题,须选用接线盒来调节传感器系数与传感器输出阻抗之比(mV/V/Ω)接近一致,从而保证整个秤体的平衡。调整机械台面水平,对于有四个以上的传感器,由于各方面的原因,机械台面和基础都或多或少有些变形,使用时间越长,变形越严重,造成传感器受力不一致,只靠电位器的补偿是补偿不过来的,因此应先调整传感器的高度,在差值(20-40)kg范围内,再用电位器补偿调到基本一致,这是一个反复的过程,由于机械台面的变形,调一个角可能影响两个角,甚至三个角,只有反复试验。 2、型号及命名接线盒一般可分为:JB一4/6/8等系列。JB-4:五孔接线盒四线,适用于4只传感器组合使用的电子衡器或系统;JB-6:七孔接线盒六线,适用于6只传感器组合使用的电子衡器或系统;JB-8:九孔接线盒八线,适用于8只传感器组合使用的电子衡器或系统;对于超过10只传感器的电子衡器或系统,可通过多只接线盒的组合来实现联接。 3、技术概况1)不锈钢或铝合金外壳,专用密封接头,耐用、密封性好。

2)采用高精度、低漂移电阻和电位器,保证系统工作的精度和稳定性。 3)传感器连线和信号电缆连线配用专用接线端子,保证连接可靠。 4)各接线柱旁预留有可焊接线的焊孔,实现焊接接线和插入接线两用,可自主选择。 5)接线焊接点旁注有代码标识,方便用户接线。 6)PCB板焊有防浪涌及防感应雷的保护性元器件,可有效防止感应雷和浪涌 4、安装调试1)安装将接线盒固定在秤体的合适位置。打开接线盒上盖。 将传感器电缆线和仪表信号电缆从接线盒相应的接口穿入,按图示接线图将所有电缆连接好,完成后将所有的螺母拧紧。不用的接口用密封橡胶垫片或橡皮泥堵住,同时拧紧螺母。 将所有电缆线的外屏蔽接到接线盒的接地柱上。 2)调试根据传感器的输出信号大小,参照下图所给的接线图,调整相应的电位器.(注意:电位器不要调过头)调试好后应将接线盒上盖盖上,并用螺丝拧紧。 5、接线图(以四线为例) P1:对应调节传感器1# P2:对应调节传感器2# P3:对应调节传感器3# P4:对应调节传感器4# 注意:

电气原理图和接线图识图方法

电气原理图和接线图识图方法 电气图纸一般可分为A、B两类: A:电力电气图,它主要是表述电能的传输、分配和转换,如电网电气图、 电厂电气控制图等。 B:电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如电视机电气原理图。 电力电气图分一次回路图、二次回路图。 一次回路图也叫一次系统图,是表示一次电气设备(主设备)连接顺序的电气图。 电力的生产、输送和分配、使用需要大量各种类型的电气设备。比如变压器、断路器、互感器、隔离开关等直接参加电能的发、输、配主系统的设备,这就是一次设备。这些设备连接在一起所形成的电路叫一次回路,它们之间 的连接称之为一次接线或主接线。、 二次回路图是表示二次设备之间连接顺序的电气图。 为了确保主系统安全可靠、持续稳定地运行,加装继电保护、安全自动装 置以及监控、测量、调节和保护等装置,以向用户提提供充足的、合格的电能,这就是二次设备。比如各种测量仪器、仪表、控制、信号器件及自动装 置等。这些设备根据特定的要求连接在一起所形成的电路叫二次回路,也称 之为二次接线,二次回路依电源及用途可分为电流回路、电压回路、操作回路、信号回路。 一次系统图:(系统原理图) 用比较简单的符号或带有文字的方框,简单明了地表示电路系统的最基 本结构和组成,直观表述电路中最基本的构成单元和主要特征及相互间关系 的电路图。 二次原理图:(电路原理图) 二次原理图又分为集中式、展开式两种。集中式电路图中各元器件等均 以整体形式集中画出,说明元件的结构原理和工作原理。识读时需清楚了解 图中继电器相关线圈、触点属于什么回路,在什么情况下动作,动作后各相 关部分触点发生什么样变化。

电气原理图识图步骤和方法

电气原理图识图步骤和 方法 The manuscript was revised on the evening of 2021

步骤和方法 电气原理图绘制一般原则 1.按标准---按规定的电气符号绘制。 2.文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。 3.按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平排列。 4.用展开法绘制---电路中的主电路,用粗实线画在的左边、上部或下部。 5.表明动作原理与控制关系---必须表达清楚控制与被控制的关系。 6. 电气原理图中的主电路和辅助电路(主电路、辅助电路)。 电气原理图识图的步骤 1.识主电路的具体步骤 (1)查看主电路的选用电器类型。 (2)查看电器是用什么样的控制元件控制,是用几个控制元件控制。(3)查看主电路中除用电器以外的其他元器件,以及这些元件所起的作用。(4)查看电源。电源的种类和电压等级。 2.查看辅助电路的具体步骤 (1)查看辅助电路的电源(交流电源、直流电源)。 (2)弄清辅助电路的每个控制元件的作用。 (3)研究辅助电路中各控制元件的作用之间的制约关系。 电气接线图识图的步骤和方法 电气接线图绘制的基本原则

(1)按照国家规定的电气图形符号绘制,而不考虑真实。 (2)电路中各元件位置及内部结构处理。 (3)每条线都有明确的标号,每根线的两端必须标同一个线号。 (4)凡是标有同线号的导线可以并接于一起。 (5)进线端为元器件的上端接线柱,而出线端为元件的下端接线柱。 电气接线图中电气设备、装置和控制元件位置常识 (1)出入端子处理----安排在配电盘下方或左侧。 (2)控制开关位置----一般都是安排在配电盘下方位置(左上方或右下方)。 (3)熔断器处理----安排在配电盘的上方位置。 (4)开关处理----安装在容易操作的面板上,而不是安装在配电盘上。 (5)指示灯处理----安装在容易观察的面板上。 (6)交直流元件区分处理----采用直流控制的元器件与采用交流控制的元器件分开安装。 电气接线图的识图步骤和方法 (1)分析清楚电气原理图中主电路和辅助电路所含有的元器件,弄清楚每个元器件的动作原理。 (2)弄清楚电气原理图和电气接线图中元器件的对应关系。 (3)弄清楚电气接线图中接线导线的根数和所用导线的具体规格。 (4)根据电气接线图中的线号研究主电路的线路走向。 (5)根据线号研究辅助电路的走向。

线槽规格

布线系统中除了线缆外,槽管是一个重要的组成部分.可以说,金属槽,PVC槽,金属管,PVC管是综合布线系统的基础性材料.在综合布线系统中使用的线槽主要有以下几件种: ◆金属槽和附件 ◆金属管和附件 ◆PVC塑料槽和附件 ◆PVC塑料管和附件 现叙述如下. 一,金属槽和塑料槽 金属槽由槽底槽盖组成,每根槽一般长度为2M,槽与槽连接时应使用相应尺寸的铁板和螺丝固定.槽的外形如图7-1所示. 槽盖 槽底 图7-1槽的外形 在综合布线系统中一般使用的金属槽的规格有50㎜×100㎜,100㎜×100㎜,100㎜×200㎜,100㎜×300㎜,200㎜×400㎜等多种规格. 塑料槽的外形与图7-1类似,但它品种规格更多,从型号上分有PVC-20系列,PVC-25系列,PVC-25F系列,PVC-30系列,PVC-50系列,PVC-40系列等等. 从规格上分有20㎜×12㎜,25㎜×12.5㎜,25㎜×25㎜,30㎜×15㎜,40㎜×20㎜等等.与PVC槽配套的附件有阳角,阴角,直转角,平三角,顶三角,左三角,右三角,连接头,终端头和接线盒(暗盒,明盒)等. 二,金属管和塑料管 金属管用于分支结构暗埋的线路,它的规格上分有D16,D20,D25,D32,D40,D50,D63,D25,D110,等规格. 在金属管内穿线比线槽布线难度更大一些,在选择金属管时要注意选择管径大一点.一般管内填充物占30%左右,以便于穿线.金属管还有一种是软管(蛇皮管),供不便于弯曲的地方使用. 塑料管在产品中分为两大类,即PE阴燃导管和PVC阴燃导管. PE阻燃导管是一种塑制半硬导管,按外径分有D16,D20,D25,D32,四种规格.它的

电气二次接线识图(保护原理、接线图)

1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。 答:直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。 图E-103直流母线电压监视装置接线图 2.说明图E-104直流绝缘监视装置接线图各元件的作用。 答:图E-108是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号(若正、负极对地的绝缘电阻相等时,不管绝缘下降多少,KA不可能动作,就不能发出信号,这是其缺点)。此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降(测“+”对地时,ST2的2-1、6-5接通;测“-”对地时,ST2的1-4、5-8接通。正常时,母线电压表转换开关ST2的2-1、5-8、9-11接通,电压表2PV可测正、负母线间电压,指示为220V。),若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。 由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为1.4mA,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。对地绝缘下降和发生接地是两种情况。

水电安装设计常用尺寸

水电安装设计常用尺寸 水电安装设计过程中,在不同的地方安装水电,所需要的尺寸也是有讲究的:1、台盆:50 cm 淋浴器:120cm 马桶:20 cm 洗菜盆:40cm 拖布池:75 cm 洗衣机:120 cm 电热水器:170 cm 燃气热水器:130 cm 浴缸: 35cm 混水阀冷热水之间:15cm2、厨房设备常用尺寸:厨柜操作台高度是810-850mm;前后深度500mm-600mm操作台面到吊柜底,高的尺寸是550mm左右,太高太低都不好;吊柜淋浴出水口距地1100mm3、卫星电视外线放置居室朝南窗户,常用的是西南方向为台湾华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、BBC、HBO等全英文节目。根据个人喜好节目放置具体位置。4、插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm5、双控开关距地850mm6、壁挂电视电源位距地1100-1300mm高度在700左右,太高放置物品较费力,厚度300-350mm,抽油烟机高度在灶面到以上是一个标准的高度,如遇到特殊情况,可适当改动机底的距离为750mm家庭装修水电隐蔽工程注意事项(一)、电工国标规定家居中一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管内,平行距离为300mm以上。强电(220V或380V等电力线)弱电(电话电视AV宽带报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起!平行走线套管铺设相距50CM以上插座相距20CM以上而电视属于弱电的较高频信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设!一、一般规定1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。3 、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L )颜色应统一,零线

电气原理图、电器布置图和电气安装接线图.docx

电气原理图电器布置图电器安装布线图 电气原理图、电器布置图和电气安装接线图 电气控制电路基础 电气控制系统图一般有三种:电气原理图、电器布置图和电气安装接线图。最新水电安装设计常用尺寸

最新水电安装设计常用尺寸 水电安装设计过程中,在不同的地方安装水电,所需要的尺寸也是有讲究的:1、台盆:50 cm 淋浴器:120cm 马桶:20 cm 洗菜盆:40cm 拖布池:75 cm 洗衣机:120 cm 电热水器:170 cm 燃气热水器:130 cm 浴缸: 35cm 混水阀冷热水之间:15cm2、厨房设备常用尺寸:厨柜操作台高度是810-850mm;前后深度500mm-600mm操作台面到吊柜底,高的尺寸是550mm左右,太高太低都不好;吊柜淋浴出水口距地1100mm3、卫星电视外线放置居室朝南窗户,常用的是西南方向为台湾华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、BBC、HBO等全英文节目。根据个人喜好节目放置具体位置。4、插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm5、双控开关距地850mm6、壁挂电视电源位距地1100-1300mm高度在700左右,太高放置物品较费力,厚度300-350mm,抽油烟机高度在灶面到以上是一个标 准的高度,如遇到特殊情况,可适当改动机底的距离为750mm家庭装修水 电隐蔽工程注意事项 电工国标规定 家居中一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管内,平行距离为300mm以上。强电(220V或380V等电力线)弱电(电话电视AV宽带报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起!平行走线套管铺设相距50CM以上插座相距20CM以上而电视属于弱电的较高频信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设! 一、一般规定1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。3 、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L )颜色应统一,零线(N )宜用蓝色,保护

PVC接线盒施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工工艺 五、质量安全保证措施 六、季节性性施工

一、编制依据 1. 根据国家和河北省有关的设计规范、标准 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《电气安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑设计防火规范》GB50016-2012 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 二、工程概况 1.工程项目介绍 本工程为沧州市第一中学新校区工程-艺术中心、实验楼,位于河北省沧州市上海路南侧,迎宾大道西侧,建筑主体高度为16.45米,总建筑面积为21476平方米。本工程为框架结构,A、B区三层、C区四层。 2.设计说明 1、除注明外,开关、插座分别距地1.4m、0.3m暗装。卫生间内开关、插座选用防潮、防溅型面板。 2、照明支线为BV—2.5m㎡聚氯乙烯绝缘铜芯导线穿硬质塑料管暗敷,2根穿φ16管,3—4根穿φ20管,除空调插座外的插座回路主线为BV3*4PC25,引支单个插座的线路为BV3*2.5PC20,导线分开,

拐弯时应加接线盒。 3、室内二次结构墙体均为泡沫混凝土砌块砌筑而成。 三、施工部署 施工部署包括技术、生产、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、施工技术准备: 为圆满完成本工程,实现各项管理目标,在施工技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准。 2、施工材料准备: 施工人员根据PVC接线盒的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的PVC接线盒必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 3、施工人员 序号工种主要工作内容人数备注 现场指挥、技术、质量、安全 2 1 管理人员 管理 2 电焊工焊接 2

电气原理图与接线图-曹大平

[原创]电气原理图与接线图 18 May 电气原理图与接线图 我的师弟已经工作五年了,但现在还有点无法准确地区分电气原理图和接线图,"我照着原理图也能接线啊",这是他的理由. 这不是个别的现象,我遇到不少客户,电气设计都是只完成原理图设计,然后交给生产部门的人,接线员照着原理图来进行. 不同类型的图纸的存在原因,是由于其受众(或叫读者)是不同的,其需求也是不同的. 电气系统设计中,原理图是所有图纸的灵魂,因为它是设计者构思的体现.通过原理图,可以反映出电气系统的功能,电气逻辑.它主要用于电气工程师之间的沟通,因为图面的体现是电气符号,没有电气专业知识,是无法理解设计者意图的. 因此原理图的受众是电气工程师. 正是因为原理图是侧重功能或逻辑,因此用来做接线是不适合的.比如一根25芯电缆,在原理图上可能第1页,第5页,第8页都用到了,原理图查看很清晰,因为类似的功能集中在一起.而如果用于生产接线,接线员就要翻图纸去查找相应的页面.这样出错的概率和花费的时间就大大增加了.同理,端子也会存在这样的问题,原理图中它们可能会分散在多个页面上,要去找到哪些端子属于同一个排,那会更加的麻烦.如果接线员再不熟悉电气符号的话,生产接线就很难进行. 接线图的受众才是接线员.在EPLAN 中,接线图进行了细分,端子图表,插头图表,电缆图表以及连接列表都属于接线图.它们会把同一个端子排的所有端子;同一根电缆的所有线芯集中在一起,以表格或者图形的方式展现给接线员.接线员不需懂电气符号,也不用来回地查找图纸,就能顺利完成接线了,效率提高,出错率却降低了. 因此,EPLAN Electric P8中一共有30种报表,因为它的受众各不相同: 1.部件列表:也叫部件明细表,按照设备标识把所有器件列出来,可以显示它的 型号,功能等信息. 受众:电气工程师和装配电柜的人 2.部件汇总表:也叫材料表,按照部件编号进行统计,看每个型号的器件有几个, 包含供应商,订货号等信息.受众:采购部和生产准备部的领料人. 3.设备列表:可以叫设备标识打印到不干胶贴纸上,张贴于器件表面.受众:电柜 安装的人. 4.端子图表/电缆图表/插头图表/连接列表:分别以端子,插头,电缆等为核心产 生的接线图,是常用的报表.受众:生产或调试部门. 5.端子总览/电缆总览/插头总览:用于统计端子,电缆和插头的总数量,不放在 部件汇总表中,而是单独列表.受众:采购部和生产准备部的领料人. 6.设备连接图/端子连接图/插头连接图/电缆连接图:一种图形化的接线报表.

JDG管及钢制接线盒盒技术要求

J D G管及钢制接线盒盒技术 要求 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

JDG管技术要求 一、紧定式JDG钢导管 1、生产厂家注册资金不少于1000万元。 2、满足《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS120:2007》。 3、钢管的壁厚应均匀、一致,不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷等现象。 4、内外表面应光滑,不应有折叠、裂缝、搭焊、缺焊、毛刺的现象。 5、采用热浸镀锌,镀锌层应均匀一致、完好无损,不得有剥落、气泡的现象。 6、国内大型钢铁厂产品,在钢管上必须有厂家名称、生产标准等标识。 7、紧定式JDG钢导管规格、外形 (1)紧定式JDG钢导管规格、尺寸需满足下表: 紧定式JDG钢导管管材规格与允许偏差(mm) (2)标记:导管管身上应有“Q235”等字样、规格、厂家,并采用模压技术刻在管道两端。标志应经久耐用,清晰可辨。 (3)结构:导管系统的内部不得有锐利边缘、毛刺或表面突出物,壁厚均匀,管口边缘应平整、光滑。 8、紧定式JDG钢导管质量技术要求: (1)牌号和化学成份

JDG钢导管用钢的牌号和化学成分应符合GB/T 700所规定的用钢牌号Q235;化学成份的允许偏差应符合GB/T 222的有关规定(2)机械性能 ①机械强度:导管系统应有足够的机械强度。 ②试验:试验后不得破碎,或不得出现肉眼可见的裂痕。 (3)电气性能:导管的结构应可对易触及金属部件屏蔽接地。 (4)火焰效应:导管系统应有良好防火焰蔓延性能。 (5)耐腐蚀:导管内外都应有较高的耐腐蚀性能。 (6)电磁兼容性:导管系统应对电磁影响(发射和抗干扰)是不敏感的。 热浸钢管镀锌前的力学性能应符合GB3091-2008的规定。 (7)镀锌层 ①钢管内外表面镀锌层总重量应不小于500g/m2 ②钢内外表面镀锌层应完整,不允许有末镀上锌的黑斑和气 泡存在。 9、包装、标注及质量证明书:应符合GB2102-2006的规定。 二、钢制接线盒 1、钢制接线盒需采用机械铸造,不得采用手工拼装 2、满足《JBT 8593-1997 电器附件暗装用面板、调整板和安装盒》要求 3、线盒材质为钢板。 4、普通线盒厚度不小于1.0mm,防爆线盒厚度不小于3mm。 5、线盒的加工工艺应能满足项目对牢固性的需求。线盒开口向下放于地面,用脚用力踩,线盒不应出现变形。 6、线盒外观应美观,表面平滑,无污物。 7、线盒技术参数满足GB 1245-2005。 8、线盒应成箱包装,每箱100个。

相关文档