文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装饰工程施工说明

装饰工程施工说明

装饰工程施工说明
装饰工程施工说明

装饰工程施工说明

集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

装修设计说明(1)

一般说明:

(1)本设计为装修工程施工图。

(2)本设计所注尺寸单位,均为毫米。

(3)若图纸中有关尺寸与现场不符,应及时通知设计单位,不得以丈量图纸为依据,如须变更图纸需经设计方的认可方能进行。

(4)所有疏散楼梯的防火疏散同建筑设计图,疏散楼梯,设备间的防火门以及防火分区的卷帘门同建筑设计图要求一致。凡楼地面有地漏处的找坡及范围应以原建

筑设计图为准。

(5)图中如门夹,闭门器,地弹簧等五金件仅为示意,实样需经业主及设计单位认可方能采纳。

(6)卫生间洁具定位(包括相关电源,给排水)应以最后确定之品牌的安装要求实施。

(7)严格按中华人民共和国有关消防规范,所有建材必须满足规范要求,局部采用木结构的,必须严格进行防火涂料处理,有关这一要求不再在详图中标示。

(8)图中木饰面除注明外,表面均为哑光,硝基清漆饰面,有关这一要求不再在详图中标示。

(9)建筑装修施工时,需与其他工种密切配合,严格遵守国家颁布的有关标准及各项验收规范进行处理。

(10)所有活动家具均定制,样式、颜色须经设计单位认可。

(11)各类含有颜色、花纹、造型的材料须经设计单位认可后方能施工。

(12)所有织物类材料必须经阻燃处理,达到国家消防规范方可施工。

(13)所有轻钢龙骨隔墙均需要填矿棉做隔音处理。

本工程所有的参照标准均按最新的相关施工及验收规范或最新的国家标准。承建商在进行工程中应采用最佳及最合适的标准,同时,业主方总监也有权要求承建商在工程施工中采用它认为最好的标准。但必须满足中华人民共和国行业标准之建筑装饰工程施工及验收规范。

一、石料工程

材料:

(1)石料本身不得有隐伤,风化等缺陷,清洗石料不得使用钢丝刷或其他工具,而破坏其外露表面或在上面留下痕迹。

安装:

(1)检查底层或垫层安施妥当,并修饰好。

(2)确定线条,水平图案,并加以保护,防止石料混乱存放。

(3)在底、垫层达到其初凝状态前释放石料。

(4)地面用浮飘法安装石料并将之压入均匀平面固定,墙面用干挂法安装,局部采用湿贴法安装。

(5)令灰浆至少养护24小时可施加填缝料。

(6)用勾缝灰浆填缝,填孔隙,用工具将表面加工成平头结合。

清洁:

(1)在完成勾缝和填缝以后及在这些材料施放和硬化之后,应清洁有尘土的表面,所用的溶

液不得有损干石料、接缝材料或相邻表面。

(2)在清洁工程中应使用非金属工具。

石料加工:

(1)将石料加工成所需要的样板尺寸、厚度和形状、准确切割,保证尺寸符合设计要求。

(2)准确塑造特殊型、镶边和外露边缘,并且进行修饰以与相邻表面相配。

(3)提供的砂应是干净、坚硬的硅质材料。

(4)所用胶结材料的品种,掺合比例应符合设计要求,并有产品合格证及复检报告。

二、木工

材料:

材料应用最好之类型,必须经过烘干或自然干燥后才能使用,自然生长的木料,没有虫蛀,松散或腐节或其他缺点,锯成方条形,并且不会翘曲,爆裂及其他因为处理不当引起的缺点。

胶合板按不同等级选用进口或国产,但必须达到AAA要求。承建商应在开工前据供材料和终饰样板经筹建处和设计师认可批准。

防火处理:

(1)所有基层木材均应满足防火要求,涂上三层本地消防大队同意使用的防火漆。

(2)承建商要在实际施工前呈送防火涂料给筹建处批准方可开始油漆。

制作工艺及安装:

1、尺寸

(1)所有装饰用的木材均严格按图纸施工,凡原设计节点不明之处现场补充设计图,经设计单位同意后实施。

(2)所有尺寸必须在工地核实,若图样或规格与实际工地有任何偏差,应立即通知设计单位。

2、装饰:

(1)所有完工时在外之木作工艺表面,除特列注明外,都应按设计做饰面。

3、终饰:

(1)当采用自然终饰或者采用指定为染色、打白漆,或油漆被指定为终饰时,相连木板在形式,颜色或纹理上要相互协调。

收缩度:

所有木工制品所用之木材,均为经过干燥并保证制品的收缩度不会损害其强度和装饰品之外观,也不应引起相邻材料和结构的破坏。

装配:

承建商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽、配合作舌榫嵌入,舌榫结合、和其他的正确结合之必要工作。

提供所有金属板,螺丝,铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作所需的装配件。

装修设计说明(2)

结合:

(1)木工制品需严格按照图样的说明制作,在没在特别标明的地方结合,应按该处结合之公认的形式完成。

胶合法适用于需要紧密接合的地方。所用胶接处应用交叉舌榫或其他加固法。

(2)所有铁钉头打进去并加上油灰,胶合表面接触地方用胶水接合,接触表面必须用锯或刨进行终饰。实板

的表面需要用胶水接合的地方,必须用砂纸轻打磨光。

(3)有待接合之表面必须保持清洁,不肮脏,没有灰尘,锯灰,油渍和其他污染。

(4)胶合地方必须给于足够压力以保持粘牢,并且在胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明下进行。

划线:

所有踢脚板、框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。

镶嵌细木工工作:

在细木工制品规定要镶嵌的地方,应跟随其周边的工作完成之后嵌入加工。

清洁:

除特别指出的终饰之外,承建商应将有关木工制品清洁使其保持完好状态。所有柜之内部装饰,包括活动层板上二度清漆使其光滑。

木材、夹板成型架框:

(1)一般用木材成架安装于天花板上时,应确保所有部件牢固及拉紧,并且不得影响其他管线(风管、喷淋管等)走向。依照设计图纸固定于天花。

全部木作天花均要涂上三层当地相关消防大队批准使用的防火漆。

三、装饰五金

所有五金器具必须防止生锈和沾染,使用前应提供样品征得建设单位及设计师同意。

在完成工作所有五金器具都应擦油、清洗、磨光和可以操作,所有钥匙必须清楚的贴上标签。

四、玻璃工程

材料

玻璃及镜子均要选用质量好的。

提供样板并在安装切割之前送交建设单位及设计单位同意。所有镜子的边要光滑,在安装前用砂纸擦过。室内安

装玻璃要用毡制条子,颜色要与周围材质相配,厚度按图纸所示。

制作工艺及安装

准确地把所有玻璃切割成适当尺寸,安装槽要清洁,没有任何灰尘。所有螺丝或其他固定部件都不能在槽中突出来。所有框架的调整将在安装玻璃之前进行。所有封密剂在完工时要清洁,平滑。

玻璃工程应在框、扇校正和五金件安装完毕后,以及框、扇最后一遍涂料前进行。

楼梯中庭的围护结构安装钢化玻璃时,应用卡紧螺丝或压条镶嵌固定。玻璃与维护结构的金属框格相接处,应衬橡胶垫塑料垫。安装玻璃隔断时,磨砂玻璃的磨砂面应向室内。

玻璃的基本要求:

(1)落地玻璃屏风的厚度最小为12mm,它们必须能够抵受预定2.5Kpa风压力或吸力。

(2)玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲的效果。

(3)用作玻璃门之透明强化玻璃必须符合GB4871规格的产品质量。

(4)玻璃必须结构完整,无破坏性的伤痕,针孔、尖角或不平直的边缘。

五、油漆工程

材料和品质

图中木饰面除注明外,表面均为哑光,硝基清漆十度,有关这一要求不再在详图中标示。

本施工图所有未标明之顶平面墙面用涂料均选用乳胶漆三度。

油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

(1)没有完全干透,或环境有尘埃时,不能进行操作。

(2)对所有表面之洞,裂缝和其他不足之处应预先修整好,才进行油漆。

(3)要保证每道油漆工序的质量,要求涂刷均匀,防止漏刷、过厚、流淌等弊病。

(4)在原先之油漆涂层结硬并打磨后,才可再进行下一道工序。

(5)在油漆之前应拆开所有五金器具,并且在油漆后安回原处,保持一切清洁和完全没有油漆斑点等等。上油漆应先进行油漆小色板的封样,在征得筹建处和设计

师同意后方可大面积施工。

六、天花吊顶工程工作范围

(1)天花板悬挂部分,包括支撑照明和影响设备所需要的支撑物,框架或其他装置。

(2)悬挂该系统所需要的吊钩和其他附件。

(3)边缘修饰,间隔等。

装修设计说明(3)

(4)天花板材

(5)照明装置

(6)中央空气调节处理装置

(7)音响系统

(8)防火系统

材料

吊顶工程所选用材料的品种,规格、颜色以及基层构造,固定方法应符合规范及设计要求。

本工程所选用的吊顶用石膏板,均用9.5mm、12mm厚纸面石膏板。

所有在天花平面上暴露之构件,布局均按照综合平面图进行。吊顶龙骨在运输安装时,不得扔摔,碰撞。龙骨在运输安装时,不得扔摔,碰撞。龙骨应平放,防止变形。各类面板不应有气泡,起皮,裂纹,缺角,污垢和图案不完整等缺陷。

表面应平整,边缘应整齐,色泽要统一。

紧固件宜采用镀锌制品,预埋的木件应作防腐处理,凡固定铝材必须采用不锈钢紧固件。

安装

1、准备:面板安装前的准备工作应符合下列规定:

a.在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆。

b.吊顶内的通风、水电管道等隐蔽工程应安装完毕。消防系统安装并试压完毕。

c.吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等,应根据工程情况适当布置。

d.轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具或其他装饰不得与吊顶龙骨联结,

应另设吊钩。

2、龙骨安装

a.安装龙骨的基体质量,应符合国家标准GB11980—89之规定。

b.主龙骨吊点间距,应按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应

不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。

c.次龙骨应紧贴主龙骨按照。当用自攻螺钉安装板材时,板材的接缝处,必须安装在

宽度不小于40mm的次龙骨上。

d.全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,明龙骨应目测无明显弯

曲,通常次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm。

3、板材安装

纸面石膏板的安装,应符合下列规定:

a.纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设。

b.自攻螺钉与纸面石膏板距离:面纸包封的板边10—15mm为宜,切割的板边以15—

20mm为宜。

c.钉距以150—170mm为宜,螺钉应与板面垂直且略埋入板面,并不使纸面破损。钉

眼应作防

锈处理并用石膏腻子抹平。

d.拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。

e.凡施工图中出现石材直角拼接的地方,石材直角均倒45度小斜角处理。

七、钢架焊接说明:

钢架采用型钢焊接制作,所用材料均为3号钢,电焊条采用E4303型焊条,焊缝采用满焊形式,焊缝级别为三级焊缝质量必须达到国家钢结构施工及验收规范的要求。

焊接完成后,型钢表面进行除锈,涂底漆二道,防火漆二道。

八、专业要求:

(1)消防系统:消防栓及喷淋系统同原设计,但明露件的位置,应根据吊顶平面适当调整并应符合国家规定的有关规范。

(2)空调系统:空调系统同原建筑设计,但风口位置、大小、数量应根据综合吊顶平面图调整。

(3)强、弱电系统:开关、插座、报警器明零件的样式、颜色与内装饰协调同意并排列整齐。

注:空调尺寸定位见空调定位图由相关设计院提供

九、所有成品家具、灯具、风口的颜色、样式及装修材料均需经业主和设计单位的认可。

十、所有做法均以详图为准。

十一、工程施工必须严格按照中华人民共和国现有的施工验收规范执行,各工种相互协调配合。

十二、图中若有尺寸与设计及现场矛盾之处,应通知设计单位确定或变更后再进行施工。

十三、为了预防和控制建筑装饰材料产生的室内环境污染,使本设计的建筑装饰工程符合新颁布的国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325—2001)的要求,下列物资,必须符合相应的国家强制性标准。

1、建筑主体材料、装饰材料:

花岗石、大理石、建筑(卫生)陶瓷、石膏制品、水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料及各种新型墙体材料等。必须符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566—2001标准的要求

2、人造板(胶合板、纤维板、刨花板、及其制品

必须符合《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580—2001标准的要求

装修设计说明(4)

3、室内装修用水性墙面涂料

必须符合《内墙涂料中有害物质限量》GB18582—2001标准的要求

4、室内装修用溶剂型木器(以有机物作为溶剂的)涂料

必须符合《溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581—2001标准的要求

5、室内装修的胶粘剂产品

必须符合《胶粘剂中有害物质限量》GB18583—2001标准的要求

6、纸为基材的壁纸

必须符合《壁纸中有害物的限量》GB18585—2001标准的要求

7、聚氯乙烯卷材地板,以及聚氯乙烯复合铺炕革和车用地板。

必须符合《聚氯乙烯卷材地板中有害物的限量》GB18586—2001标准的要求

8、地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂

必须符合《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物释放限量》GB18587—2001标准的要求9、室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂

必须符合《水性处理剂有害物的限量》GB50325—2001标准的要求

10、各类木家具产品

必须符合《木家具中有害物的限量》GB18584—2001标准的要求

装饰设计说明文件

XXXX中心一期B111房装修工程 装饰设计文件 广州力集装饰设计工程有限公司2015 年05月02日

XXXX中心一期B111房装修工程 装饰设计文件 兴建单位:XXX 设计号:XXXXX 广州力集装饰设计工程有限公司 法定代表人: 总工程师: 项目总负责人: 2015年05 月02 日

目录 1、工程概况 (2) 2、说明 (2) 3、施工图设计规范 (2) 4、施工图设计说明 (3) 5、主材要求 (4) 6、施工要求 (6) 7、重要提示 (8) 第3页共12页

1、工程概况 本工程位于, 修工程,装修面积为平方米,使用性质为餐饮场所。 2、说明 1)本套设计图纸必需由使用方确认后方可作为施工依据 2)本设计仅包含室内空间的地面、墙面装修设计,不含结构设计和设备专业设计。 3)本施工图纸所注尺寸,除特别说明外,其余均以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位。 3、施工图设计规范: 1)《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 2)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87 2001年版) 3)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95和2001年修订版) 4)《建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 5)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 6)《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001 7)《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001 8)《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001 第4页共12页 9)《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2001

室内装饰设计说明范本

装饰工程设计施工说明 一、设计依据 1.本工程的建设主管单位对本工程装饰装修方案设计的设计要求; 2.本工程建筑设计施工图,包括建筑、结构、水、电、暖能等专业 的施工图; 3.与本装饰装修工程相关的建筑设计规范; 5.装饰装修工程设计应执行的主要规范、标准: (1)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) (2)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (3)《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) (4)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) (5)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) (6)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (8)《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) (9)相关行业与地方的相关规定。 二、工程概述及设计内容 1、项目名称:办公室改造 2、建筑面积: 320㎡ 3、设计范围:地面工程、墙体工程、顶面工程、配电系统 三、装饰施工说明 本设计图标尺寸以毫米(MM)为单位,标高以(M)为单位。

第一部分地面工程 1.木地板地面:找平+地板结合层+木地板+面层清洁处理 2.防滑地砖地面:找平+1:3水泥砂浆+防滑地砖+面层清理 3.卫生间原地面作防水处理。 第二部分墙面及抹灰 1.办公室墙:局部铲除原墙面破损、开裂等影响施工部位,并挂网, 石膏找平,腻子找平,打底,刷立邦环保乳胶漆二遍。 第三部分新建墙体 1.石膏板墙:95系列轻钢龙骨9MM石膏板到走廊顶。并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆二遍。 2.卫生间砖墙:轻体砖墙,加砌块墙涉及无装修做法时,一律打底,刷面,刷立邦防水乳胶漆二遍。 第四部分天棚工程 1、石膏板天棚:轻钢龙骨12MM石膏板。留出检修口与喷淋头口。 并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆。 第五部分其它木装修 1.木门做法:原有木门拆下并加工出离地高度,为铺木地板做准 备。 第六部分防火要求 本工程为一类建筑,按一级耐火等级进行设计,在遵照原建筑设计的各项防火措施的前提下并遵照GB50222-95规范[建筑内部装修消防]的精神进行实施所用主要材料耐火等级要求如下。

室内装饰装修工程施工组织设计[1]

施工组织设计 第一章总则 1.1概述 本施工组织设计系为内装工程专门编制,涉及有关工程概况、进度计划、施工方案、管理人员组织、质量保证体系、安全文明施工、成品保护等方面。希望各有关单位明确本内装工程之设计和施工要点,在施工过程中密切配合,按计划工期保质保量按时完成施工任务。 1.2适用范围 本施工组织设计仅适用于内部装饰装修工程 1.3编制依据 1.3.1招标文件及招标答疑 1.3.2 内部装饰装修工程图纸 1.3.3有关建筑装饰工程规范、标准: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑项目管理规范》GB/T50326-2001 1.3.4有关建筑装饰施工安全生产、文明施工、环境保护方面的法律、法规和规定等。主要有以下内容: 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《中华人民共和国环境保护法》 1.3.5我公司通过的ISO9001质量认证文件。

第二章工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称:内部装饰装修工程 2.1.2 工程地点: 2.1.3 建设单位: 2.1.4 工程类别:Ⅰ类 2.2工程特点 2.2.1 内部装饰装修工程面积大,装饰新颖、简洁,施工单位多,需各个施工单位和工种相互配合,建立共同的施工基准,处理好交叉施工及相互衔接方面的问题,以利于整个工程按计划顺利完成。 2.2.2 内装饰材料较贵重,表面易污染、划伤,因此材料的运输存放施工应慎重,应采取可靠措施,确保材料无污染、划伤现象。并采取切实可行措施对装饰成品进行保护。 2.2.3 根据工程具体特点和现场实际情况,我们在拟定施工组织实施方案时,经过了多方面的统筹考虑和分析辩论,使施工过程能遵循内装饰装修的客观规律,保证施工方案符合工程实际情况,以充分的准备来满足业主的要求,严格保证工程能按计划实施,在确保质量和安全的前提下按计划完成施工任务。 2.3工程工期 工程计划年月日开工,年月日竣工,工期日历天数天。2.4工程质量 按国家有关验收规范和验评标准,工程质量达到优良标准。

室内装饰施工图设计说明-2.

室内装饰施工图设计说明 一:工程概述 1.1 工程名称: 1.2 业主(甲方): 1.3 本工程装饰设计范围包含: 1.4 本次装修设计专业包含:装饰,电气等 1.5 设计阶段:室内装饰施工图 1.6 装饰设计总面积: 二:设计依据 本设计遵守国家及地方现行有关设计规范、标准: 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版) GB 50045-95 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50201-2001 《全国民用建筑工程设计技术措施》(2003年版) 三:图纸说明 3.1 标注尺寸均以毫米为单位。 3.2 天花高度均为从本层楼地面土建完成面算起的相对标高。 3.3本工程图中所示平面尺寸为控制性尺寸;具体尺寸均应由施工人员现场勘测核对如 发现与图纸不符处应立即与设计师联系解决,所有尺寸均以图纸标注为准,不得从图上按比例量取。 四:施工说明 4.1 工地管理人员、技术人员应对图纸和说明书作全面了解,对有一些特殊施工要求的 部位应作重点记录,遇有问题应与设计人员协商解决,不得自行修改设计。 4.2 所有饰面材料、灯具、五金的款式号需由设计师选样并经业主确定后方可施工,样 板经审批认可后才可施工 4.3 施工工序必须符合《建筑工程质量验收规范》要求,发现问题应及时纠正。凡质量 控制未提及处,均按规范要求执行。 4.4 本工程中使用的金属构件,均防锈处理,所有木质垫材及暗材均需要经过防火涂料 处理、防腐和防蛀的表层处理。所有粗木工作及隐蔽部分均需验看后才可安装。 4.5 承包人装置五金必须小心,不当之处须慎加修整。五金装妥后须经仔细检验试用, 安装后须无毛痕、凹痕等伤害,门球及把手须包裹至油漆完成后为止。 4.6 室内装修严格控制室内环境污染的各个环节,(GB50325—2001) 五:施工技术及质量控制 5.1此施工技术要求与参考《建筑装饰使用手册》(中国建筑装饰协会组织编写)编制, 目的为规范施工工艺和提供预算依据,但鉴定装饰材料的更新和施工技术的进步,此技术说明不强制要求。 5.2 放线:根据建筑图纸及装饰设计图纸,有甲方负责人,设计单位,施工单位单方工 程技术人员共同进行图纸会审交底,到现场做实际定位,并根据规范要求,进行测

装修设计方案大全介绍

装修设计方案大全介绍 ?港丽餐厅 ? ? ? ? ━═☆美乐乐家居资讯:装修、效果图、风格设计尽在装修日记! ........................................................ ........................................................... ........................................... 今天小编要向大家介绍的是一个中式风格的装修设计方案.这是 一栋由中式风格装修设计而成的别墅,别墅从硬装修的风格到软装饰 的安排,无一不体现出中式风格神韵和精髓.材质上,选用京味色彩浓 厚的灰砖,形成雄浑、宏大的气势,同时他的设计但不循章守旧,根据 别墅结构进行必要的优化,自成特色.现在我们就来看看这一装修设 计方案吧. 装修设计方案介绍一 古朴的木门“吱呀”开启,仿若向你诉说着这一室铅华,石砖小径笔直通幽,一方浮雕影壁,斩断世间邪煞,敛聚人财,右行其上,七梁木 葡萄架下散落几把藤椅,月挂疏影,独举一壶琼浆玉液,浅酌低吟,如 斯惬意.

........................................................ ........................................................... ........................................... 装修设计方案介绍二 置身在这个东方古典风格又带有田园气质的次卧客厅,时时感觉 身边有一股自然的气息在流淌,那些矗立于角角落落的绿植和几件白 釉描画陶瓷不断地加深着艺术古朴之意,不远处的吊篮藤椅与之交相 呼应,每每案牍劳形之余,总能在其中闲释一片清雅,好不惬意. ........................................................ ........................................................... ........................................... 装修设计方案介绍三 一片素雅之色掩映在浓浓的昏黄温馨之中,夜半浓稠的月光镌刻 下百叶木窗的姿态,停歇在树纹木地板上.描花黑木床头柜、净蓝被单、水墨莲花衣橱相视而立,穿梭其间的还有宽口瓶插花、白瓷绿植、壁挂吊兰……清风拂过,似有暗香浮动.优质的睡眠环境必然拥有温馨、宁静的气息.素色壁纸的空间内嵌入一张雕花实木床,暗色花纹 被单点缀一席安稳,藤制衣橱专心致志地编织原始的古朴,墙上的行 草字画静默地挥出一抹恬淡自如. ........................................................ ........................................................... ...........................................

室内装修施工全流程

室内装修施工全流程 第一章室内装饰装修基本条件 一、基本程序 1、住宅及室内装饰装修应符合下列基本程序: a) 客、餐厅、卧室应先顶面→墙面→地面→后饰面。 b) 厨房、卫生间应先防水工程→墙面工程→顶面工程→地面工程。 c) 各工种应先水电工程→泥工工程→木工工程→油漆工程→安装工程。 2、下道工序应在上道工序完成,并经验收符合设计或业主要求再进行施工(即上不清下不接)。 二、材料的基本要求 1、凡公司配送材料,必须具有质量检验合格证,产品包装或标识应有中文产品名称、规格。 2、严禁使用国家明令淘汰的材料产品。 三、现场施工安全要求 1、施工中用电必须符合下列规定措施: a) 必须使用配备防漏电设备的开关。进入开关箱的电源线不得用插销连接。 b) 临时用电必须避开易燃、易爆物品堆放地。安装、拆除临时施工用电系统应由电工完成。 c) 暂停施工时,必须切断电源。 2、施工中用水应符合下列规定措施: a) 不得在未做防水的地面蓄水。 b) 临时用水管不得有破损、滴漏。 c) 室内布有净水管时,只能食用,不得作为工程和洗手等之用。 3、施工中建筑结构改造应符合下列规定措施: a) 施工中严禁擅自改动建筑主体:承重结构,严禁擅自拆燃气、暖气、通讯等配套设施。 b) 施工中严禁损坏受力钢筋;严禁超荷载集中堆放物品;严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件。 c) 施工中不得拆除房间与阳台之间的矮墙(也叫“配重墙”),否则将使阳台的承重力下降,形成安全隐患。 d) 施工中搭建地台时,超过1.8㎡面积,禁止采用拆除的墙渣回填。需采用煤渣或轻质砖堆砌,厚度不得超过120㎜。超过120㎜的地台,必须采用木质或其它轻质材料作地龙骨架。 e) 施工中严禁擅自改变上下水管道和接口。 f) 施工中严禁将没有防水要求的房间改为卫生间、厨房间。 4、现场防火安全要求及规定: A) 施工现场一般不准明火作业,确需使用电气焊等明火时,必须要清除周围及焊渣滴落区的可燃物质,并做好相关防范措施。 B) 施工现场必须有良好的通风、照明等设备;必须配备灭火器材。 C) 使用油漆等挥发性物质时,应注意随时封闭其容器。擦拭这类物质的沾污棉沙、布料等物品,应集中存放且远离热源或及时清除。 四、进场准备和毛坯房验收规定: 1、进场准备: a) 工程部接图之后,应仔细审图,并根据图纸技术要求确定施工队伍;施工队长或项目经理应会同专业质检拟订施工方案,制订工期进度和作业计划。 b) 进场日,专职质检、施工长或项目经理、设计师会同业主进行现场施工技术交底,方案

装修施工图设计说明

施工图与施工说明 (一)主材料的说明: 1、图中所标注之主要材料,应以设计方与业主最终确认的材料样板为准。 2、施工中所选用的建材应严格执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010。 并必须符合国家质量监督检验检疫总局颁发的《室内装饰装修材料有害物质限量10个国家强制性标准》。其中: ①石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等无机非金属材料装修放射性指标限量为:内照射指数(1Ra)≤1.0,外照射指数(lr)≤1.3。 ②人造木板及饰面人造木板的游离甲醛稀放量限量E1≤0.12。 ③涂料中乳胶漆的VOCs(g/l)限量≤200,游离甲醛(g/kg)限量≤0.1,硝基清漆的VOCs(g/L)限量≤750,苯(g/kg)限量≤5,酚醛防锈漆的VOCs(g/L)限量≤270,苯(g/kg) ≤5 ④胶黏剂: 水性胶黏剂的VOCs(g/L)限量≤50,游离甲醛(g/kg)限量≤1,溶剂型胶黏剂的VOCs(g/L)限量≤750,苯(g/kg)限量≤5, ⑤水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂中VOCs(g/L)限量≤200,游离甲醛(g/kg)限量≤0.5。 3、所选之装饰材料均应满足相应的防火等级要求(必要时须附有关方面的鉴定报告)其中: 主要装修材料燃烧性能等级为顶棚=A,墙面= B1,地面=B,隔断=B,固定家具=B,窗帘= B1,帷幕= B1,家具包布=B1,其他材料B。 4、凡固定木装修部分的木料必需根据位置及重要性进行有效的防火处理。木料做防火涂料 三遍。 5、图中木饰面除注明外,表面均为半哑光硝基漆或半哑光聚氨酯漆,有关这一要求不再在 详图中标示。 6、图中凡轻钢龙骨石膏板吊顶选用U50系列龙骨。 12mm厚纸面石膏板。卫生间、厨房采用塑料条状板(1~15层) 12mm厚纸面石膏板或金属板或金属条状板,卫生间采用12mm耐水石膏板(6~22层)7、图中木装修的封边及木线,均应同相应的木饰面树种,有关这一要求不在在详图中标示、 木皮夹板厚度要求2.5厚木皮厚度10丝(1~15层)。木皮夹板厚度要求3.0厚,木皮厚度20丝(6~22层)。 8、工艺品,灯饰及活动家私的加工及购置,应以设计方协调业主最终确认的样板为准。 9、轻钢龙骨石膏板吊顶 1、石膏板接缝处黏贴50宽玻纤带,腻子刮平 2、12mm厚纸面石膏板,自攻螺丝固定,腻子刮平 3、标准轻钢龙骨:主龙骨中距900,次龙骨中距400,横撑龙骨中距800 4、楼板顶留900 注:龙骨为50系列加厚龙骨 DU50主龙骨壁厚1.2 DC50次龙骨壁厚0.5 10、乳胶漆顶棚 1、底漆一道 2、乳胶漆饰面二道 3、满刮3厚面层腻子找平 4、石膏板顶棚基层 11、新砌墙体乳胶漆饰面

办公室装饰装修设计说明

基于此,在为贵公司办公大楼的室内装饰设计考虑方案时,本人为迎合其现代的个性化办公氛围,特提炼出“灵透之材,蓬勃之势”为主题。本案就其“钢之灵透”,用象征化的表现手法,多元化的设计元素,力求整体风格与整栋大楼协调、清新、大气的外观设计保持一致,企业气质内外浑然一体,展现出富有深刻内涵的视觉空间及该企业独特的个性与特点,将机械制造行业复苏这一时代特性渗透于整个空间,既突显阳刚的机械制造企业特质,又蕴涵贵公司新兴而极具冲击力的蓬勃发展之势! ●设计理念之表达: 围绕其“灵透”,在本案中大量使用了玻璃、银色系列及浅色调的洁净材料,如玻璃幕墙、银质铝塑板、水晶白麻石材、玻化砖等,围绕本案主题,构筑个性化空间,该色彩搭配除了清透、雅致、稳重、大气之外,亦表现出一种力度感和效率感。渗透入贵机械制造企业之“清透感”,亦反衬企业之“柔美感”。以似乎矛盾的手法,又体现出古人之哲理“刚之极则柔,柔之极则刚”。老子说“上善若水”,该案则就其“善”渗透到每一个空间,极尽让每个功能区都具有清透之灵性,尽显灵动、清澈、时尚、大气之空间气韵。 ● 办公楼各要部设计理念阐述: 【大厅设计说明】: 进入大厅,首先闯入眼帘的是企业形象墙,以其企业文化的新兴、蓬勃、严谨为主题,两侧以“居有竹、步步高”的银色墙柱带来视觉冲击感,加上企业形象色的类比色、浅色石材及不锈钢条的运用,显示出金属的质感和工业文明的主题;然而休息区的陈设却明丽葱郁,充满人文情感的自然气息,恰恰弥补了视觉中的刚硬个冷竣,使人倍感亲切。 华堂地面采用稳重而灵巧的地面拼花图案,直中见曲,意在直接打破单一、整齐的格局,打破原寂静的空间;华堂上方呼应以直线为主调、大笔勾勒而出的时尚型弧面吊顶,大直大方显示出强烈的纵深感,加之以清透、明媚的光色渲染,工整气派、大家风范,反衬出贵公司办公楼的现代时尚特性,以干练快捷的设计节奏,展示出质量与效率并举的时代精神。 拾阶而上,洁白如玉的梯口柱、造型简洁雅致的围栏扶手、云纹质地的楼梯,为这座机械制造企业的阳刚华堂平添了几许南方的细腻,单纯亮丽、意趣盎然,包装出一片超凡脱俗的境界;在石阶的两边镶上蓝灰色石材,统一协调中又有变化之趣。

室内装饰施工规范

水电施工规范 水电施工规范: *基本要求 必须是持有国家行政部门颁发的电工证,才能上岗作业,并且必须严格按国家有关电工规范及《水电工艺规范》操作施工。必须主动征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关.及水位器具.冷热水龙头等的位置,使业主满意后,方可开始施工,避免因没有充分沟通,造成返工。 电路.水路改造中所有的主材与辅材均采用国家认证的产品。强弱电路及水路铺设入墙时互相之间应保持500MM以上的距离,施工中线头裸露在外须包扎。 水电装修完工后,施工人员应按实际位置绘制水电改造竣工图,交公司存档。 *电工施工规范: 施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。 电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线黄色.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。 各房间插座的供电回路,厨房.卫生间.浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路,不得将其零线搭接其它回路。

空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4MM的电源线,照明线采用2。5MM的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2。5MM的电源线。其它供电负荷参照此标准。 所有入墙电线采中20的PVC阻燃管套管埋设,并用弯头.直节.接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,什物架.家具等物的安装位置,防止被电锤.钉子损伤。电源线埋设时,不应考虑与电热.水汀.水管及弱电管线等保持500MM以上的距离。 电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面 13MM以上,(墙上开槽深度>33MM) 经检验认可,电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1:5砼封闭,封避砼表面要平整,且低于墙面2MM。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面吻合。 空调电源采用16A=孔插座,在儿童可触摸的高度内(1。5M

装饰施工图说明 (2)

装修设计总说明 一、设计依据 二、1、业主方提供的设计规划任务书。 2、业主方提供的原部分建筑、结构、机电的复印资料。 3、经业主2016年2月批准的室内设计方案。 4、各阶段的会议纪要。 二、设计主要规范 《民用建筑设计通则》GB50352 -2005 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 《建筑设计防火规范》GB5OO16 -2014 《饮食建筑设计规范》JGJ64-89 《建筑内部装修设计防火规范》(2001 年版)GB50222 -95 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354 -2005 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(局部修订)GB50325- 2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 -2001 《室内装饰装修材料有害物质限量十个国家强制性标准》 《建筑玻璃应用技术规程规范》JGJ113 -2015 《无障碍设计规范》GB50763-2012 《电子计算机房设计规范》GB50174-1993 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分2013版) 以及所有相关的国家现行政策、法律、规范和地方文件 三、工程概况 1、项目名称:xxx装修工程 2、建设单位:xxx 3、建设地址:xxx。 4、建筑概况:xxx。 竣工时间:xxx 建筑高度:xxx米。

建筑耐火等级:x级。 结构类型:框架结构体系,基础采用钢筋混凝土桩筏基础,抗震设防烈度为7度,合理使用年限为50年。 四、设计范围 本次装饰设计范围为:xxx。标识设计、专项弱电设计由业主指定的专业设计公司负责。厨房工艺由业主委托的专业厨房设备供应商提供。包含以上设计范围内的精装修设计以及暖通、给排水、电气设备工种的末端及部分系统调整设计。 五、总则 1、除特别说明外,本工程施工图所注尺寸除总图及标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。 2、施工图的平、立、剖面图及节点详图等使用时应以所注尺寸为准,不能直接以图纸比例量度计算。 3、所有与工艺、公用设备相关的预留洞、预埋件、管弄等必须与相关的工艺公用设备工种的图纸密切配合 4、除本图己作详细表述外,吊顶、地面、砌体、木结构、门窗等单项工程的建设用料、规格、施工要求应符合现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。 5、本施工图设计说明,仅适用于本院承担的设计范围。二层营业厅、十七层数据中心另有专项设计说明。本次图纸中弱电设备(如电视机、投影设备、网络、电话等)数量及点位不做为最终施工标准。喷淋、风口、烟感、开关、插座、等机电末端点位数量、尺寸应以机电施工图为准,定位应结合装饰施工图。 6、室内施工图图号编制说明: S-S01 S-D01 S-M01(S-设计说明,D-门表,M-材料表,01-序号)材料表:S-M01 (M-材料表类,01-图纸序号)。总图:OP-Y 0PL-X-Y(P-隔墙、平面、平顶、地坪,PL-放大平面、平顶、地坪,O-楼层,X-区域,Y-图纸序号)。立面图:OEL-X-Y(0-楼层,EL-立面,X-区域,Y-图纸序号)。 详图:D-01 OD-01(0-楼层,D-详图,01-图纸序号)。 六、隔墙 尽量充分利用建筑既有墙体。 本工程室内新加墙体共以下四种形式: 1、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙:100系列轻钢龙骨,双面覆双层12厚纸面石膏板,内填充50厚20kg/m3玻璃棉,墙体总厚度约150MM,耐火极限不小于1小时。 2、轻钢龙骨耐火石膏板隔墙:100系列轻钢龙骨,双面覆双层12厚耐火石膏板,内填充50厚20kg/m3玻璃棉,墙体总厚度约150MM,耐火极限不小于2小时。 3、100/200厚轻质加气混凝土砌块砖墙,耐火极限不小于1小时。新砌砖墙需@5000增加100*200或200*200构造柱。

现代简约装修设计说明

设计说明 1项目概况 1.1工程名称 本案教职工宿舍,坐落于某区,东临国家级自然风景名胜区,环境优美,风景宜人,附近就有新建成的体育馆,地理位置相当优越,周边的交通便利。放眼望去连绵山脉,宛若置身于一片净土之中。周边都是大学,学习氛围很浓,为孩子提供一个好的教育和锻炼的环境。周边有村庄,乡土气息也很浓,空气清新,很符合现代人对家居环境的要求。 1.2 项目规模 本案是B1户型,一套四室两厅两卫的居室,套型建筑面积140多平方米,使用面积约116平方米。 1.3 业主要求 根据虚拟业主的要求,设计风格以现代简约风格的表现形式为主。业主是一对年轻夫妇,有一个上小学的孩子,户主是大学教师,妻子是美容化妆师。根据与业主的沟通交流,决定将本案定为现代简约风格,要稳重大气,同时还要现代时尚,经济实用和装饰效果同样关注。他们也给孩子的房间单独做一个设计。以孩子喜欢的颜色为主色调设计,同时要满足孩子的学习和创造性思想发挥。 特别要求是本案中的客房是主要是为主人的父母准备的,父母年纪较大,因此客房的设计比较温馨,简单,素雅。装饰材料主要以乳胶漆和壁纸为主。 1.4 经济投入 男主人是大学教师,女主人是化妆师,都有固定的经济来源,收入比较高,对于此次装修准备在十五万左右,现代人对家居环境要求日益提高,要求绿色家居,低碳生活,节能,环保。 2设计说明

2.1 户型分析 优点: 1. 本户型的流线较为简单、实用。餐厅、客厅、过道空间形成独立却又完整空间,空间功能分布合理。 2 各个房间动静分区较为合理。 3 主卧、客厅、儿童房的采光比较好,客厅有个大阳台,相当惬意。 缺点: 1.次卫门洞位置不合理,一定程度上影响了餐厅的功能,其位置与流线方向不是很附和,一定程度妨碍流线顺畅。 2.厨房间敲掉部分墙面,扩大门洞,更有利于采光。 3. 书房空间过大,缺少储藏间存放反季节的衣物以及各种藏品等。 4. 主卫门洞位置设计不合理,使用面积较小。 改造: 1. 卫生间将门洞设在进门口处,使卫生间与客厅的流线顺畅;同时将里面的半墙敲掉,利于采光。 2. 书房部分作为储藏间,扩大主卫空间;更好的保护隐私,也改变客卧的开门位置。 3. 主卫的马桶、洗手台位置要进行管道的改造。 2.2设计定位 2.2.1设计理念提炼 任何设计风格的定位,首先就是要满足的是业主的生活需要,即“实用”,其次才是展现品位及满足审美要求。现代简约风格是化繁为简、型随机能,简单中求艺术,使设计变得简约而不简单。 现代化的生活步伐,是人身心具疲,渴望在家找到温馨、自由,不受束缚的感觉,现代简约是不错的选择:简约家居、低碳生活。

室内装饰装修施工方案及措施

目录第一章编制说明 1. 编制总体思路 2. 编制内容及范围 3. 工程概况 工方案与技术措施

第五章环境保护管理体系与措施 1.建立和健全环境保护管理体系,实行环保目标责任制 2.环保检查和监控 3.防止噪音污染措施 4.防震动扰民控制措施 5. 余渣、固体废物处置管理控制措施 第六章工程进度计划及措施

1. 工程施工进度计划(施工横道计划图) 2. 施工进度保证措施 第七章资源配备计划 1. 拟投入的施工设备情况 2. 施工材料进场计划 第八章试验、检测仪器设备 第十一章其他主要人员 第十二章组织机构与劳动力安排计划 1. 组织机构设置

第十五章节能措施 1. 新技术的应用 2. 合理化建议 第一章编制说明 1. 编制总体思路 以国家规范及相关规定为依据,以“创精品工程”为主线,以丰富的施工和管理经验为依托,以业主满意为目的,通过精心组织、精心施工,达到令建设方满意。 我公司把这次投标作为重点工作之一,公司领导及参加投标人员及拟配备本工程的项目人员积极参入,对本工程图纸和招标文件进行细致的分析、研究和学习,并且自行踏勘施工现场,并对本工程的重点、难点进行了分析,综合各种因素,编制了针对本工程的施工组织设计,确保本工程各项目标的实现。 我公司在房屋建筑装饰装修工程施工方面积攒了大量的施工管理经验,可以在本次工程中进行以往成功施工经验的应运结合贵学校独特的地理位置和设计方案进行创新活动。 2. 编制内容及范围 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场平面布置和管理、施工目标、施工进度计划、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工、环保等自开工至竣工的全过程组织管理措施,范围除自行完成的项目外,亦涵盖了指定范围内的全部工作。若中标后,我公司将根据更详细的资料编制更为详细的施工组织设计、项目质量计划及专项方案与作业指导书。 3. 工程概况 3.1项目名称:新乡市南太行旅游服务中心室内装饰工程施工 3.2 招标人:新乡南太行旅游有限公司 3.3 建设地点:辉县

装修设计说明

前言 《建筑装饰装修施工图设计说明编制要点》(以下简称《要点》)供设计师们编写装饰装修施工图设计说明时参考,适用于新建和改建工程的装饰装修设计。也可作为大专院校、室内设计培训班室内设计与施工课的教学参考资料。涉及到具体项目时,应根据项目的具体情况,对设计依据中的项目名称、建设单位名称、建筑设计单位名称等进行具体化,对《要点》中的内容应结合项目设计的内容进行合理的删减或补充。 《要点》在编写过程中得到许多业内同行的热情帮助,提出了不少修改和补充意见,黄又山同志还在百忙中承担了电气工程设计和电气工程施工技术要点的编写任务,在此一并表示衷心感谢。由于水平有限,错误和疏漏在所难免,欢迎大家对《要点》提出修改和补充建议,以利逐步完善。 目录 一、设计依据 二、工程项目概况 (一)项目概况 (二)建筑装饰装修设计的范围和主要内容(略) (三)本工程的建筑防火分类、耐火等级和民用建筑室 内环境污染控制分类 (四)需要介绍的其它情况 三、设计说明 (一)一般说明 (二)内隔墙工程设计 (三)外墙饰面工程设计 (四)顶棚工程设计 (五)地面工程设计 (六)门窗工程设计 (七)照明工程设计 (八)电气工程设计 (九)声环境工程设计 (十)楼梯、踏步、栏杆设计 (十一)公厕设计 (十二)无障碍设计 (十三)防火工程设计 (十四)防水工程设计 (十五)家具布置与陈设工程设计 四、装饰装修材料选用要求 五、施工说明 (一)一般说明 (二)施工安全要求 (三)室内环境污染控制 六、图纸说明: 七、补充图例 (一)材料标注代号 (二)常用材料图例

(三)建筑装饰装修施工图设计常用设备图例 (四)建筑装饰装修施工图设计电气开关、插座图例 (五)建筑装饰装修施工图设计常用灯具图例 (六)图纸索引标志参考图例 八、装饰装修工程施工技术要点 (一)抹灰工程施工技术要点 (二)木门窗安装工程施工技术要点 (三)金属门窗与塑钢门窗安装工程施工技术要点 (四)吊顶工程施工技术要点 (五)地面石材(含干压陶瓷砖等墙地砖和玉晶石等复合人造石材)铺装工程施工技术要点(六)墙面石材(含瓷质墙砖、玉晶石等人造石材)铺装工程施工技术要点 (七)墙面石材干挂法施工要点: (八)轻钢龙骨石膏板隔墙施工技术要点 (九)板材隔墙的安装施工技术要点 (十)玻璃隔墙的安装施工技术要点 (十一)木装饰装修墙制作安装施工技术要点 (十二)软包墙面制作安装施工技术要点 (十三)墙面裱糊工程施工技术要点 (十四)涂饰工程施工技术要点 (十五)实木地板铺装工程施工技术要点 (十六)强化复合地板铺装施工技术要点 (十七)地毯铺装施工技术要点 (十八)PVC塑料软板地面施工技术要点 (十九)防水工程施工技术要点 (二十)细部工程施工技术要点 (二十一)电气工程施工技术要点 一、设计依据 1.本工程的建设主管单位与我公司签订的装饰装修设计合同;本施工图设计范围以设计合同所涉及到的内容为依据,合同书中未涉及到的内容须经双方商定确认后以补充协议的形式将增加的内容也包括在内,补充协议具有和设计合同相同的效力。 2.本工程的建设主管单位对本工程装饰装修方案设计的审批意见(文檔编号); 3.本工程建筑设计施工图,包括建筑、结构、水、电、空调等专业的施工图; 4.与本装饰装修工程相关的建筑设计规范; 5.装饰装修工程设计应执行的主要规范、标准: (1)《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) (2)《建筑制图标准》(GB/T50103-2001) (3)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) (4)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) (5)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2001年版) (6)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (7)《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) (8)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) (9)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)

室内装修方案设计说明

室内装修方案设计说明 导语:室内设计的步骤一般可以分为:设计前期、方案设计、扩展设计、施工图设计和设计实施这五个阶段。以下是小编为大家整理分享的室内装修方案设计说明,欢迎阅读参考。 室内装修方案设计说明 在前期应该是要充分的了解自己家房屋的几何标准以及房型的布局。然后将自己喜欢的风格与颜色以及装修的预算资金等,都告诉设计师。这样充分的交流以后,有设计师进行现场的考量,获取全备的信息。 在进行充分了解的基础上,设计师经过研究以后,会与业主详细讨论一些细节问题,然后提交设计方案的文件。基本上会包括设计说明、俯视图、平面图和內立面展开图、刨面图、彩色效果图以及造价的估算和室内装修所用的装饰材料实样。 因为室内装修的方案设计的深度比较深,所以方案设计一般要交给有关部门进行审查,如果确认了,才能进行施工图的设计。如果项目太复杂,技术要求比较高,则要进行扩展设计,还要进行造价的概算。然后再向有关部分送审。 施工图设计就是方案设计的最后决定环节,这一阶段房主也要进行最后的确认,而设计师也要将来施工的各专业人员进行充分的沟通与协调。其中的难题要得到解决,并且与

材料商也要最后确认好。一般来说,施工图设计方案的文件会包括:施工说明、门窗表、平面图、平顶图或仰视图、内立面展开图或剖视图、剖面图、节点详图和造价预算。 室内装修设计方案的最后一步就是设计的实施,并不是说方案完成了,实施就交给施工人员了。在实施之前设计师还要向施工人员详细解释施工的说明,每一部分施工所要达到的效果等等。在施工的过程中也要回答施工人员的问题,有的细节之处还要修改或者增补。 在进行装饰材料的选购时,还要有设计师协助业主选购,施工结束之后,也要有设计师协助进行家具的摆设。 总之,想要打造一个好的家居,不但要有一个好的设计方案,整个装修过程也都离不开对施工方案的解读,否则就很难达到预想的效果。

室内装饰施工方案

第一章主要施工方案和施工措施 一、施工工序 工艺流程的原则:为先上后下(即先天花后墙身地面)、先内后外(即 先骨架后封板人先粗后细(即管线安装先粗管后细管)、先大后小(先安装大设备后安装小设备).先湿作业后干作业、先管线(水、电)后洁具、灯具,家具在场外集中加工,易受污染或保护不易的工作如壁纸、地板、玻璃灯尽量往后排。 (流程图见后附页)

一鼻亠::

二、针对本工程的施工方案 经仔细阅读本工程的设计图纸、合同文件、工程量清单后,拟采用以下 装饰工程施工方案。 ?大理石施工方案 1、施工内容 按木工程设计图,大理石施工内容包含: 找平厚度、砂浆比例;水泥砂浆「3 (干粉DSlS.O) 30mm; 结合配比:水泥砂浆1: 1 (干粉DS20)10mm; 面层品种、规格: 新玉兰米黄色、浅啡网、浅啡网大理石; 施工部位包括: (1层)玄关区:墙而、地面; 客厅、餐厅.墙ffi.地而; 次卧1:墙而; 公卫:墙面.地面; 客卫:墙面;1楼过道:墙面、地面; (二层)起居室:墙面; 主卧1卫生间:墙面.地面;主卧2卫生 间:墙而.地面; 次卧2卫生间:墙面、地面; 2楼过道.墙面、地面; (三层)3楼过道:墙面.地面; 2、施工图现状 地而.立而图对施工部位做了规定; 木工程技术规范有说明;

3、施工条件 确保基层平整、洁净,在无雨的环境中施工; 基层必须完成施工完毕并通过验收才能进行施工; 4s施工控制进度 材料样板将于进场后一周提交原设计,并希望在两天内提供审核意见; 5、物质人力资源估算 墙、地而将配置13名石材丄; 6、材料验收 石材需提供材料合格证书及质量保证书; 石材将按照供应商事先提供的样板和放样单进行检测,符合要求才接受; 7s产品保护 在试净的石材地而上,用塑料薄膜、夹板或细木工板覆盖保护,2-3天 内禁止上人; 8、操作程序及注意事项 & ?清理基层:抹底层灰,要求平整、洁净,其他同水泥砂浆地面。 b?弹线:弹岀中心线。在房间内四周墙上取中,在地面上弹出十字中心线, 按板材的尺寸加预留缝放样分块,铺板时按分块的位置,每次依次挂线(此挂线起到而层标高由墙面水平基准线返下找出。 6安装标准块.标准块是整个空间水平标准和横缝的依据,在十字线交叉点对角线安放两块标准块,标准块应用水平尺和角尺校正; d?铺贴:铺贴前板块应先浸水湿润,阴干后擦去背而浮灰方可使用。粘贴层 砂浆为15-20公分后厚干硬性水泥砂浆,磨粘贴层前在基层刷素水泥浆一遍,

装饰施工图设计说明书

装饰施工图设计说明 一、工程概况 1、工程名称:金港大酒店 2、工程地点:漯河 3、设计阶段:室内外装修工程效果图、施工图设计 4、设计单位:周口天一装饰工程有限公司 5、设计资质:二级 6、本工程为加部分装修工程,一层大堂、宴会厅、餐厅包间、1-8层客房、后花园、建筑外观 二、设计依据 1、由甲方提供的土建设计说明; 2、经甲方审查批准的装修设计方案; 3、国家规定的有关规范,标准和规定; 4、中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95; 5、中华人民共和国国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001; 6、中华人民共和国国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2001; 7、中华人民共和国国家标准《建筑制图标准》GB/T50104 -2001;

8、中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》GB/T50001-2001; 9、2002版中南地区通用建筑标准设计《建筑配件图集》合订本。 10、中华人民共和国国家标准《建筑给水排水工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 11、中华人民共和国国家标准<民用建筑电气设计规范>JGJ/T 16-92; 12、中华人民共和国国家标准<建筑照明设计标准>GB 50034 -2004 13、中华人民共和国国家标准<低压配电设计规范>GB 50054 -95 三、设计范围及图纸内容 设计范围 1、外观 2、一层大堂 3、宴会厅 4、餐厅及包间 5、1-8层客房 图纸内容 1、设计范围内的平面天花图。 2、设计范围内的定位放线及索引图。 3、设计范围内的立面图。

装修设计说明书模板

装修设计说明书

业务号: 室内装修工程 ( 装修) 装修设计说明书 二0一二年月 工程名称: 室内装修工程

设计单位: 法人代表: 技术总负责: 项目技术负责: 设计人: 总目录

装修设计说明: 一、设计依据 二、建设规模和设计范围 三、装修设计 装修图目录

图纸目录装修—00 室内装修设计说明装修—01 总平面图装修—02 首层平面图装修—03 二层平面图装修—04 首层地面布置图装修—05 二层地面布置图装修—06 首层天花布置图装修—07 二层天花布置图装修—08 首层电气布置图装修—09 二层电气布置图装修—10 首层汽车展区( 1) 平面索引图装修—11 首层汽车展区( 1) A、 B立面图装修—12 首层汽车展区( 1) C立面图装修—13 首层汽车展区( 1) 过道D、 E立面图装修—14 二层办公区( 1) 平面索引图装修—15 总务办公室A、 B立面图装修—16 会议室C、 D立面图二层办公区( 1) 通道E立面图装修—17 二层办公区( 1) 通道天花图通道天花节点详图装修—18

建设单位: 项目名称: 室内装修工程 一、设计依据 1.建设单位提供的本工程有关资料。 2.《建筑设计防火规范》( GB50016- ) 。 3.《建筑给水排水设计规范》( GB50015- ) 。 4.《民用建筑电气设计规范》( JGJ16- ) 。 5.《建筑照明设计标准》( GB50034- ) 。 6.《消防安全疏散标志设计、施工验收规范》( DBJ/T 15-42- ) 。 7.《建筑内部装修设计防火规范》( GB50222-95) ( ) 。 8.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》( GB5067-97) 。 9.其它有关设计规范, 规程及设计文件。 二、建设规模和设计范围 本工程位于汕头市****, 为已建建筑。建筑主体为钢筋混凝土框结构, 耐火等级为二级。建筑总高度9.15m, 为汕头市***汽车展厅、维修车间及办公区。机修车间最多可维修15

室内装饰施工流程及工序

室内装饰施工流程及工序 室内装饰施工进度及流程 室内装饰施工工艺流程共有以下几个流程: 一、地面工程施工工艺流程 二、木工工程施工工艺流程 三、墙面装饰施工工艺流程 四、油漆涂料施工工艺流程 五、吊顶工程装饰工艺流程 六、电路灯具施工工艺流程 七、卫浴洁具安装工艺流程 八、管路改造工程工艺流程 九、厨房设备施工工艺流程 一、地面工程施工工艺流程 石材地面装饰构造:室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2 水泥砂浆掺建筑胶水铺贴。 石材地面装饰基本工艺流程:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工 施工要点:基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。注意事项。(1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。(2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。(3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程1、铺贴彩色釉面砖类:处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类:处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。铺贴陶瓷地砖的施工要点1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。6、注意事项。(1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。(2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。(3)铺贴完成后,2~3 小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。木地板施工工艺流程一、木地板装饰的做法粘贴式木地板:在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。实铺式木地板:实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。架空式木地板:架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。二、木地板装饰的基本工艺流程粘贴法施工工艺为:基层清理→涂刷底胶→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。强化复合地板施工工艺:清理基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→安装踢脚板。实铺法施工工艺

相关文档