文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防维保投标书模板.doc

消防维保投标书模板.doc

消防维保投标书模板.doc
消防维保投标书模板.doc

招标编号:

上海富建酒店有限公司

消防维保项目

工程名称:上海富建有限公司酒店消防维保项目

投标文件内容:投标报价及维保方案

投标人(盖章):联城消防工程有限公司

法定代表人

或其委托代理人(签字或盖章):

日期:二〇一五年八月

目录索引

第一部分项目概况 (2)

1.1富建酒店概况 (2)

1.2项目投标报价 (2)

1.3公司履约能力 (2)

第二部分维护保养检内容及方案 (2)

2.1维保目的及范围 (2)

2.2维保参考资料 (3)

2.3火灾自动报警维保检方案 (3)

2.4消火栓系统(含泵)维保方案 (4)

2.5自动喷淋灭火系统(含泵)维保方案 (4)

2.6气体灭火系统维保方案 (5)

2.7防火门、防火卷帘门维保方案 (5)

2.8防排烟系统维保方案 (6)

2.9应急照明疏散指示标志维保方案 (6)

2.10消防应急广播系统维保方案 (6)

2.11灭火器及其他维保方案 (6)

第三部分维护标准 (7)

第四部分维保服务方式 (7)

第五部分消防维保记录表格 (9)

第一部分项目概况

1.1 富建酒店概况:

富建酒店概况:上海富建酒店位于闵行区七莘路1885 号,本次消防维保面积达 4.1 万平方米,富建酒店各类消防设施齐全,包含火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、防排烟系统、防火(卷帘)门、气体灭火系统、应急照明疏散、灭火器等,我司将针对贵单位制定最合理的消防维保方案,确保整个消防系统处于最佳工作状态。

1.2项目投标报价:

本次消防维保检测项目将采用按面积报价的方式,此次项目维保检测总面积为 4.1 万平方米,维保单价为 1.1 元/ 平方米 / 年,维保期限为1 年,维保总价格为(人民币大写):肆万伍仟壹佰元整,

¥45100 。

1.3公司履约能力:

本公司自二零零一年成立至今已达15 年,是国内一家专业的消防公司。主要从事各类消防设施工程的施工,消防工程、设备安装,

取得国家建设部颁发的消防设施工程专业承包壹级资质。

第二部分维护保养内容及方案

- 1 -

(1)目的:为能对本项目的各类消防设施进行有效的维护及保

养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时立即发挥其作

用,将人员及财产损失降至最低。

(2)范围:本规定适用于本项目范围内所有消防设备。

2.2维保参考资料

(1)《中华人民共和国消防法》

(2)《建筑消防设施检测技术规程》

(3)《消防产品现场检查判定规则( GA588-2005)》

2.3火灾自动报警系统维保检测方案

(1)对火灾报警系统作定期检查和试验

a.对火灾报警控制器的各功能进行试验。

b.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

c.每年对备用电源进行 1-2 次充放电试验, 1-3 次主电源和备用电源自动切换试验。

(2)对消防系统联动设备作定期检查和试验

a.每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。

b.每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

c.每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

d.每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

e.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

(3)对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。(4)对火灾自动报警系统的故障进行维修。

(5)对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2.4消火栓系统(含泵)维保方案

(1)每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

(2)每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。

(3)每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。

(4)每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

(5)每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。

(6)每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

(7)每年抽查消火栓的出水情况,对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

2.5自动喷淋灭火系统(含泵)维保方案

(1)每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态。

(2)每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

(3)每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。

(4)每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,

当喷头上有异物时及时清除。

(5)每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿

式报警阀的供水能力。

(6)每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

(7)每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

(8)每年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查,发现问题及时协助贵单位处理。

2.6气体灭火系统维保方案

(1)检查保养气体控制屏 , 保证正常运行。

(2)检测气瓶的压力是否达到规范要求 , 有无泄漏现象。

(3)检查试验手动和自动放气装置是否正常。

(4)模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作 , 检查气瓶的电磁阀是否动作 , 控制屏是否有放气信号 , 警铃、蜂鸣器是否动作。

(5)每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

(6)每季度检查试验手动和自动放气装置。

(7)每季度模拟进行烟、温感探测器动作,是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

2.7防火门、防火卷帘门维保方案

(1)每月检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。

(2)每月手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验 . 检查其性能。

(3)每月试验烟感、温感探测器的联动卷帘降落的功能是否正常。(4)每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常。

(5)每月检查试验卷帘导轨和转动机构(含链条)运转是否正

常,检查卷帘叶片有无变形。

(6)试验防火卷帘的联动功能是否正常,降落时消控中心有无显示。

2.8防排烟系统维保方案

(1)每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电

源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

(2)每半年手动或自动打开排烟阀、启 / 停送风机、排烟机查看其性能。

(3)每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能。

2.9应急照明疏散指示标志维保方案

(1)每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散

指示标志是否处于正常完好使用状态。

(2)每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

2.10消防应急广报系统维保方案

(1)每月在消防控制室用话筒对所选区域广播,检查音响效果。

(2)每季度自动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后,核对启动火灾应急广播的区域、检查影响效果。(3)每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,自动和手动强制切换火灾应急广播。

2.11灭火器及其他维保方案

(1)每月检查灭火器位置是否按管理单位最新规划位置进行摆放,不得随意挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热。

(2)每月检查铅封及插销是否均完好无损,未曾动用,必要时,

进行喷射试验。

(3)灭火器压力表的外表面是否变形、损伤;压力指正应指向红

区或红、绿区之间。

(4)每月检查灭火器是否在有效期内。

(5)每月检查集水坑排设备、自救逃生设备,消防电源及自动切

换设备是否处于正常完好状态。

(6)每季度试验消防电源末端的切换功能。

第三部分维护标准

3.1保证系统正常工作。

3.2维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求,并满足现行

消防规范的要求。

3.3设备发生故障,我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二

小时内派人到达现场,二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。

3.4提供详细的月检、季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。

第四部分维保服务方式

4.1在维保期内,对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司

根据要求进行检查、维修、保养。

4.2我公司将对维护、保养范围内出现的简易故障免费人工进行修

复( 如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围 ) ;如设备老化损坏等严重故障,无法进行简易修复的,由贵单位负责购买新的设备,在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位承担。

我公司可负责有偿安装。

4.3系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配

合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。

联城消防工程有限公司(盖章)

二〇一五年八月

第五部分消防维保记录表格

消防维修、保修单

维修

客户单位名称

巡检

维保内容:

结果:

维修人员:年月日

意见回复:

单位经办人:年月日

联城消防工程有限公司

火灾自动报警控制主机月检查登记表

使用单位控制主机号

项目

工作内容维护情况内容

自检报警点是否登录正常

消音是否正常工作

复位是否正常工作

故障报警是否正常工作(是否达到报警优先功能)

巡检是否正常工作、报警是否登录正常

主电源是否达到规范要求

备用电源是否正常工作(24v)

打印机是否工作正常、打印测试能否打印

联动控制器是否正常工作

对讲控制器是否正常工作

消防广播控制器是否正常工作

故障原因及排除情况:

注:正常划“ √ ”,有问题注明。联城消防工程有限公司

自动喷水灭火及室内消火栓系统月检查登记表使用单位控制主机号

项目

工作内容维护情况内容

水源控制阀目测完好状况及开闭位置

蓄电池、高位水箱检查水源及蓄水不被它用措施

稳压给水泵检查水源及蓄水不被它用措施

泵房检查温室

电动消防主泵启动试运转

湿式报警阀防水试验、启动性能

系统所有控制阀门目测阀门是否完好

室外外围控制阀门目测阀门是否完好

水泵接合器目测阀门是否完好

水流指示器试验报警

喷头目测是否完好

室内消防栓箱设备配置齐全

故障原因及排除情况:

注:正常划“ √ ”,有问题注明。联城消防工程有限公司

消防维修保养(月)度记录

用户单位用户地址

联系人电话日期

服务□日常维护□客户报修□本地□异地与用户约定时间:年月日时维保日期时间:年月日时

系统编号和系统位置:

报修内容:□报警系统□消火栓系统□ 喷淋系统□泵房设备□ 其他

名称检查项目检查结果存在问题及故障更换件填写消防泵的起动、主备泵自动切换巡检□正常□不正常

喷淋泵的起动、主备泵自动切换巡检□正常□不正常

消防

稳压泵的起动、主备泵自动切换巡检□正常□不正常

水泵

泵的电器线路检查、巡检□好□不好

房间

控制柜的电气线路检查、巡检□好□不好

各种阀门的灵活性、开关闭的巡检□好□不好

末端放水测试巡检□好□不好

消防管路的检查巡检□好□不好

消防水带的紧固、损坏的巡检□好□不好

喷淋

室内栓的漏水、顺坏的巡检□好□不好

及消

洒水喷头的保养巡检□好□不好

火栓

水泵接合器的保养巡检□好□不好

系统

消防泵联动系统巡检□好□不好

喷淋泵联动系统巡检□正常□不正常

消火栓报警装置、联动系统巡检□正常□不正常

报警控制器系统巡检□正常□不正常

联动控制器系统巡检□正常□不正常

自动手动按钮联动包括电路系统巡检□正常□不正常

报警电梯联动系统巡检□正常□不正常

联动消防广播、电话、警铃系统巡检□正常□不正常

系统报警烟感探测器、模块巡检□正常□不正常

应急照明、疏散指示标志巡检□正常□不正常

每季度对联动系统作一次联动试验运行检查

用户1、以上服务是否全部完成□全部完成□部分完成□未完成

单位2、你的满意度□非常满意□比较满意□基本满意□不太满意报修电话

填写3、你的意见和建议:

督导电话

用户单位盖维修单位盖

章、签字年月日章、签字年月日工作

总结

相关文档